一级建造师《公路工程实务》讲义(七十四)(精选9篇)由网友“曹妤恬”投稿提供,今天小编就给大家整理过的一级建造师《公路工程实务》讲义(七十四),希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!
篇1:一级建造师《公路工程实务》讲义(七十四)
[案例3] 背景材料:
某桥梁3号墩为桩承式结构,承台体积约为200ma,承台基坑开挖深度为4m,原地面往下地层依次为:0~50cm腐殖土,50—280cm黏土,其下为淤泥质土,地下水位处于原地面以下l00cm。根据该桥墩的水文地质,施工单位在基坑开挖过程中采取了挡板支撑的加固措施,防止边坡不稳造成塌方;在挖除承台底层松软土、换填10~30cm厚砂砾土垫层、使其符合基底的设计标高并整平后,即立模灌筑承台混凝土。为控制混凝土的水化热,采取了以下措施:(1)选用水化热低的水泥;(2)选用中、粗砂,石子选用0.5~3.2cm的碎石和卵石;(3)选用复合型外加剂和粉煤灰以减少绝对用水量和水泥用量,延缓凝结时间。
某桥梁建筑工地的桩基直径为1.5m,桩长25~30m。地质条件如下:原地面往下依次为黏土、砂砾石、泥岩。承包人配置的桩基成孔设备有冲抓钻和冲击钻。施工单位作了详细的钻孔桩的施工准备方案,同时,根据实际情况选择了适宜的清孔方法,并采用导管灌注水下混凝土。
问题:
1.施工单位采用挡板支撑加固措施是否合理?请举出适用于该桥墩基坑开挖的措施?
2.指出施工方为保证承台立模及混凝土浇筑所采取的措施的不完善之处?
3.施工单位为控制大体积混凝土承台混凝土水化热的措施是否合理?除此以外,还可以采取哪些措施?
4.选择合适的桩基钻机类型。并说明理由。
5.简述钻孔桩施工准备要点。
6.钻孔桩清孔方法有哪些?
7、终孔后应对该桩作哪些方面的检验?
答案:
1.合理,还有混凝土护壁,钢板桩,锚杆支护,地下连续壁等。
2.还应在基坑底部设排水沟和集水井。
3.合理。还有(1)敷设冷却水管;(2)分层浇注,以通过增加表面系数,利于混凝土的内部散热。
4.根据地质情况及承包人配置的桩基成孔设备,应使用冲击钻。因为泥岩为较软岩石,冲抓钻不适用,但冲击钻适用。
5.钻孔桩施工准备工作包括:进行场地平整,清除杂物,钻机位置处平整夯实,准备场地,同时必须对施工用水、泥浆池位置、动力供应、砂石料场、拌合机位置、钢筋加工场地,施工便道,做统一的安排。
6.清孔方法有抽浆法、换浆法、淘渣法。
7、应检查孔位、孔径、孔形和孔深、倾斜度、泥浆相对密度和孔底沉渣厚度。
篇2:一级建造师《公路工程实务》讲义(二十八)
1b423040 隧道工程施工方法
1b423041 隧道施工常用的爆破方法
(1)概述
隧道爆破通常采用掏槽爆破,即将开挖断面上的炮眼分区布置和分区顺序起爆,逐步扩大完成一次开挖,分区是按照炮眼的位置、作用的不同有三种炮眼:即掏槽眼、辅助眼、周边眼。这三种炮眼除共同完成一个循环进尺的爆破掘进外,分别各有其作用,因此各有不同的位置、长度、方向、间距的要求。
(2)隧道爆破开挖中的炮眼布置方法
1)掏槽眼
①掏槽眼的布置,合理布置掏槽眼应掌握好炮眼的三度:深度、密度和斜度,并通过计算确定用药量及放炮顺序等;
②掏槽炮的作用,是将开挖面上适当部位先掏出一个小型槽口,以形成新的临空面,为后爆的辅助炮开创更有利的临空面,达到提高爆破效率的作用;
③掏槽眼本身只有一个临空面,且受周围岩石的挤压作用,故常需要采用较大的爆药单位消耗k值和较大的装药系数a值,以增大爆破粉碎区,并利用爆炸冲击波及爆炸产物作功,将岩石抛掷出槽口。为保证掏槽炮能有效地将石渣抛出槽口常将掏槽眼比设计掘进进尺加深10—20cm,并采用反向边疆装药和用双雷起爆;
④槽口尺寸常在1.0~2.5m2之间,要与循环进尺,断面大小和掏槽眼方式相协调。要求掏槽眼口间距误差和眼底间距误差不得大于5m;
⑤掏槽方式一般可分为斜眼掏槽和直眼掏槽两大类,斜眼掏槽的优点:可按岩层实际情况选择掏槽方式和掏槽角度,容易把石渣抛出槽口,且掏槽眼数目较小。其缺点是眼浓度受坑道断面尺寸的限制,不便于多台钻机同时钻眼,钻眼方向难掌握准确。
⑥直眼掏槽的优点:便于多机同时钻眼和不受断面尺寸对爆破进尺的限制,适用于深孔爆破,从而为加快掘进速度提拱了有利条件,且掏槽石渣抛掷距离较短。目前现场多采用直眼掏槽。但缺点是其炮眼数目较多,炸药单耗量k值也要加大,炮眼位置和垂直方向要求具有较高的精度,才能保证良好的爆破效果。因地质多变,几种掏槽方式可混合使用。
2)辅助眼及周边眼布置方法
①辅助眼的作用是进一步扩大槽口体积和爆破量,并逐步接近开挖断面形状,为周边眼创造有利的条件。
②辅助眼的布置主要是指炮眼间正值和最小抵抗线y值的确定,主要根据岩石软硬和药量多少,由工地试验确定。辅助眼应由内向,逐层布置,逐层起爆,逐步接近开挖断面轮廓形状。
③周边眼的作用是一种辅助炮眼,目的是成型作用。周边眼爆破后使坑道断面达到设计的形状和尺寸。周边眼的位置一般是沿着设计轮廓线均匀布置,其炮眼间距和最小抵抗线长度均比辅助眼小,目的是使爆破出坑道的轮廓较为平顺和控制超欠挖量。
④为了保证开挖面平整,辅助眼及周边眼应使其眼底落在同一垂直面上,必要时应根据实际情况调整炮眼的深度。
(3)光面爆破法
1)概述
光面爆破是通过调整周边眼的各爆破参数,使爆炸先沿各孔的中心连线形成贯通的破裂缝,然后内围岩体裂解,并向临空面方向抛掷。这种爆破在围岩中产生的裂缝较少,使爆破后的岩石表面能按设计轮廓线成型,表面较平顺,超欠挖很小。
2)光面爆破的技术要求
①根据围岩特点合理选择周边眼间距和周边的最小抵抗线。
②严格控制周边眼的装药量,应使用药量沿炮眼全长合理分布,并合理选择炸药品种和装药结构。
③采用周边同时起爆。
3)光面爆破的分区起爆顺序:掏槽眼→辅助眼→周边眼→底板眼。辅助眼则应由里向外逐层起爆。
(4)预裂爆破法
预裂爆破法的分区起爆顺序为:周边眼→掏槽眼→辅助眼→底板眼。
(5)毫秒爆破法
1)概述
毫秒爆破其实质是以毫秒雷管严格按一定顺序起爆炸药包组,使爆破前后阶段的时间间隔极其短促,以毫秒计算。爆破产生的岩石破坏作用力(应力波或冲击波)可以叠加,促使岩石易于被炸碎;同时,前后段爆破传递到围岩内部的冲击波又相互干扰和相互抵消,使冲击波对围岩的振动破坏大为减弱。
2)实现毫秒破坏一般有两个方法:一是用毫秒雷管和毫秒起爆器(用延长仪器控制延发时间);另一方法是使用毫秒雷管起爆。
3)装药结构
①正向装药
②反向装药。当炮眼愈深时,反向装药结构的爆破效果愈好。
篇3:一级建造师《公路工程实务》讲义(二十七)
1b423039 桥梁上部结构支架施工方法
(1)支架
桥梁上部结构有支架施工,通常使用的支架分为满布式木支架、钢木混合支架、万能杆件拼装支架、装配式公路钢桥桁架节拼装支架、轻型钢支架、ckc门式脚手架钢支架、wdj 碗口式多功能脚手架钢支架、墩台自承式支架、模板车式支架。施工时应根据拥有的器材、地质条件合理选用。
(2)模板
施工所用模板,有组合钢模板、木模板、木胶合板、竹胶合板、硬铝模板、塑料模板、各类纤维材料板。施工时应根据结构物的外观要求选用。
(3)支架、模板制作与安装应注意事项
1)构件的连接应尽量紧密,以减小支架变形。使沉降量符合预计数值。
2)为保证支架稳定,应防止支架与脚手架和便桥接触。
3)模板的接缝必须密合,如有缝隙须塞堵严实,以防跑浆。
4)建筑物外露面的模板应涂石灰乳浆、肥皂水或无色润滑油等润滑剂。
5)为减少现场施工的安装和拆卸工作和便于周转使用,支架和模板应尽量作成装配式组件或块件。
6)钢制支架宜制成装配式常备构件,制作时应特别注意构件外形尺寸的准确性,一般应使用样板制作。
7)模板应用内撑支撑,用对拉螺栓销紧,内撑有钢管内撑、钢筋内撑、塑料胶管内撑。
(4)施工预拱度确定应考虑因素
1)卸架后上部构造本身及荷载一半所产生的竖向挠度;
2)支架在荷载作用下的弹性压缩挠度;
3)支架在荷载作用下的非弹性压缩挠度;
4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷;
5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。
(5)施工工序(下面以现浇箱梁为例叙述)
1)地基处理:地基处理的方式根据箱梁的断面尺寸及支架的形式对地基的要求而决定,支架的跨径大,对地基的要求就高,地基的处理形式就得加强,反之就可相对减弱。地基处理形式有:①地基换填压实;②混凝土条形基础;③桩基础加混凝土横梁等。地基处理时要做好地基的排水,防止雨水或混凝土浇筑和养生过程中滴水对地基的影响。
2)支架
3)支架应根据技术规范的要求进行预压,以收集支架、地基的变形数据,作为设置预拱度的依据,预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响。预拱度一般按二次抛物线设置。
4)支架的卸落设备可根据支架形式选择使用木楔、砂筒、千斤顶、u形项托等,卸落设备尤其要注意有足够的强度。
5)模板:模板由底模、侧模及内模三个部分组成,一般预先分别制作成组件,在使用时再进行拼装,模板以钢模板为主,在齿板、堵头或棱角处采用木模板。模板的楞木采用方钢、槽钢或方木组成,布置间距以75~m左右为宜。箱梁混凝土是外露混凝土,要注意混凝土外观,各种接缝要紧密不漏浆,必要时在接缝间加密缝条。混凝土的脱挂剂应采用清洁的机油、肥皂水或其他质量可靠的脱模剂,不得使用废机油。在箱梁的顶板和横隔板上要根据施工需要设置入孔,以便将内模拆出。
(6)普通钢筋、预应力筋、混凝土浇筑
1)在安装并调好底模及侧模后,开始底、腹板普遍钢筋绑扎及预应力管道的预设,混凝土一次浇筑时,在底、腹板钢筋及预应力管道完成后,安装内模,再绑扎顶板钢筋及预应力管道。混凝土二次浇筑时,底、腹板钢筋及预应力管道完成后,浇筑第一次混凝土,混凝土终凝后,再支内模顶板,绑扎顶板钢筋及预应力管道,进行混凝土的第二次浇筑。
3)预应力管道采用镀锌钢带制作,预应力管道的位置按设计要求准确布设,并采用每隔50cm一道的定位筋进行固定,接头要乎顺,外用胶布缠牢,在管道的高点设置排气孔。
4)锚垫板安装前,要检查锚垫板的几何尺寸是否符合设计要求,锚垫板要牢固的安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对锚垫板上的压浆孔要妥善封堵,防止浇筑混凝土时漏浆堵孔。
5)预应力筋的下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶长度及外露工作长度等因素,预应力筋的切割宜用砂轮锯切割,预应力筋编束时,应梳理顺直,绑扎牢固,防止相互缠绞,束成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。
6)预应力筋穿束前要对孔道进行清理。钢束较短时,可采用人工从一端送入即可。如钢束较长时,可采用金属网套法,先用孔道内预留铅丝将牵引网套的钢丝绳牵人孔道,再用人工或慢卷扬机牵引钢束缓慢引进。
7)混凝土的浇筑。
8)箱梁施工前,应做混凝土的配合比设计及各种材料试验,并报请工程师批准,并根据实际情况进行综合比较确定箱梁混凝土采用一次、两次或三次浇筑。
9)箱梁混凝土方量较大,混凝土拌合宜采用拌合站拌合,或采用若干拌合机组成拌合机组进行拌合,运输采用混凝土罐车运输,混凝土泵车泵送入模,混凝土浇注前必要对拌合站、泵车等设备进行认真的检修,确保机况良好,必要时要备有应急设备,以防设备障碍造成混凝土浇筑过程中断。
10)混凝土浇筑时要安排好浇注顺序,其浇筑速度要确保下层混凝土初凝前覆盖上层混凝土。一般为防止桥墩与支架发沉降差而导致墩顶处梁体混凝土产生裂缝,应自跨中向两边墩台连续浇筑。混凝土分次浇筑时,第二次混凝土浇筑时,应将接触面上第一次混凝土凿毛,清除浮浆。
11)混凝土的振动采用插入式振动器进行,振动器的移动间距不超过其作用半径的1.5倍,并插入下层混凝土5-10cm。对于每一个振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,也不得超振。振动时要避免振动棒碰撞模板、钢筋,尤其是波纹管,不得用振动器运送混凝土。对于锚下混凝土及预应力管道下的混凝土振动要特别仔细,保证混凝土密实,由于该处钢筋密、空隙小,振动棒一般要选用小直径的。
(7)张拉
1)在进行张拉作业前,必须对千斤顶、油泵进行配套标定,并每隔一段时间进行一次校验。有几套张拉设备时,要进行编组,不同组号的设备不得混合。
2)当梁体混凝土强度达到设计规定的张拉强度(试压与梁体同条件养生的试件)时,方可进行张拉。
3)箱梁预应力的张拉采用双控,即以张拉力控制为主,以钢束的实际伸长量进行校核,实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求,否则应停止张拉,分析原因,在查明原因并加以调整后,方可继续张拉。后张法预应力筋张拉时的理论伸长值。实际伸长值为两部分组成,一是初应力至张拉控制应力部的实测伸长量,二是初应力时推算的伸长值,实际伸长值为两者之和。
4)张拉的程序按技术规范的要求进行,一般为持荷5min
0→初应力→103k→σk
5)张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定,如超过应更换钢丝或采取其他工程师同意的补救措施。
6)张拉顺序按图纸要求进行,无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。
(8)压浆、封锚
1)张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚,压浆所用灰浆的强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂挤量按施工技术规范及试验标准中要求控制。一般宜采用强度为52.5号普通硅酸盐水泥,水灰比0.4—0.45,膨胀剂为铝粉,掺量为水泥重量的万分之一,铝粉需经脱脂处理。
2)压浆使用活塞式压浆泵缓慢均匀进行,压浆的最大压力一般为0.5—0.7mpa,当孔道较长或输泵管较长时,压力可大些,反之可小些。每个孔道压浆到最大压力后,应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端饱满和出浆。并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
3)压浆完成后,应将锚具周围冲洗干净并凿毛,设置钢筋网,浇筑封锚混凝土。
篇4:一级建造师《公路工程实务》讲义(二十五)
1b423036 桥梁上部结构逐孔施工方法
(1)概述
逐孔浇筑就是利用移动模架、大型滑模设备,现场整孔全断面一次浇筑,逐跨推进,完成桥梁施工的新工艺。采用滑模施工无须在跨间设置落地支架,而是用整跨架立钢架来支撑模架,在墩顶现场完成模板安装,调整、钢筋绑扎、混凝土浇筑、张拉及养生等一系列工艺后,纵移钢模架逐孔施工,周而复始地向前推进。
逐孔施工方法适应于跨径50m以内,桥长较长(>800m),平曲线半径大于700m的预应力混凝土等截面连续箱梁的现浇施工。
(2)准备工作
1)滑模钢梁拼装:此项工作在首段混凝土箱梁浇筑前进行,拼装工作场地约需(30m×60m)平方米。拼装前应根据浇筑梁段的跨径和工作缝的位置,确定滑模中支点钢箱梁的加固位置,然后用工字钢或厚钢板满焊加固。滑模前导梁可在首段浇筑孔内拼装,然后将滑模前移,拼装后导梁,最后将滑模向前牵引在浇筑孔内就位。
2)钢立柱安装,钢立柱是滑模钢箱梁的临时支撑,它承受着钢箱及箱梁混凝土的重量,因此技术要求严格。钢立柱下的混凝土垫块,是用来支撑调整钢立柱使用高度的临时结构物,要按计算高度提前浇筑或预制安装。
3)中钢横梁的安装:在桥墩浇筑过程中顺桥向水平位置,预留2束5~12钢束管道(管道多少取决于受力情况)。在管内穿好钢绞线,将位于墩身前后的钢横梁张拉锚固,使中钢横梁与墩身及钢立柱连成整体,以提高钢立柱抵抗水平力的能力。
4)托架滑撬:墩身两端钢立柱顶上安置托架,它放在纵梁上,以高强螺栓与纵梁相连,纵梁则与中钢横梁栓接。每个托架上安装2台3000kn和2台1000kn千斤顶,以千斤顶顶升钢箱至浇筑箱梁的正确位置。在托架上纵向相距1.6m安装两组滑撬,在每组滑撬上再安装两组2块聚四氟乙烯滑板。
5)前后钢横梁安装:浇筑孔前方墩顶设支架或前钢横梁,滑模前钢桁导梁吊起支撑在前钢横梁上。后钢横梁设于浇筑孔后方,后浇筑悬臂段端部,用吊杆吊起支撑滑模钢箱梁后端和后钢桁导梁。
(3)侧模安装就位
侧模安装是将侧模悬挂在滑模钢箱上,侧模就位实际上是将两侧钢箱通过横向滑移装置向内侧滑至设计要求位置,以待安装底模。侧模与翼缘模板一般用防水胶合板镶面。
(4)安装底模
当钢箱及侧模就位后,将底模对号入座,逐块安装于侧模上。安装过程中,要注意底模与侧模联接处的平整度,销子要安装牢固。对于两块底模之间的间隙,要用木板和防水胶合板嵌紧,以防漏浆。
(5)支座安装
此项工作要在已做好的支座垫石上进行。
根据箱梁混凝土收缩徐变,弹性变形,气温影响以及施工过程中箱梁的临时固定支座的设置,计算确定支座上滑板预偏值。
将支座混凝土垫石凿毛,在其上铺2~3cm厚与墩身强度相当的砂浆,然后立即将支座吊装就位,调整好标高后,并用砂浆填满捣实,锚固螺栓孔内的砂浆也同样捣固密实。
(6)预拱度设置与模板调整
当侧模及底模安装就位后,要调整各支点处的模板纵向标高,使钢箱模板处于浇筑混凝土时的正确位置,与此同时设置好预留拱度。预拱度的设置由安装在钢箱上的垫块和侧模连接处钢框架支承立柱上的调整螺栓来完成,预拱度值由综合计算分析而定,预拱度理论值的计算主要考虑如下因素:
1)钢箱的.弹性变形;
2)恒载;
3)混凝土梁产生的弹塑性变形;
4)支点沉降。
(7)绑扎底板及腹板钢筋
钢筋绑扎按设计及施工规范要求进行,在底板钢筋绑扎同时,要沿底模纵向安放两排混凝土预制块轨道座垫,并通过预留孔用螺栓将该座垫与底模固定,然后在底板钢筋绑扎完成后在座垫上铺设两道轻轨,轨道铺设完毕,然后开始腹板钢筋绑扎。在箱梁腹板钢筋绑扎接近完成时,要按设计图要求的位置,绑扎纵向预应力束管道定位筋,然后安装管道。管道要平顺。接长部分要用胶带纸裹紧。定位钢筋要编号,并与箱梁模板号相对应,其焊接位置由管道坐标计算而定。钢筋绑扎完成后要曲质检人员检查,合格后方可进行下道工序施工。
(8)预应力系统安装
将钢绞线和穿束机等运到施工现场,放置在已完成的桥面上,将钢绞线从预应力管道一端穿至另一端,穿束时,两端工作人员要密切配合,控制好张拉预留长度(一般60~80cm)。当穿到位置后,用手提式电动砂轮锯将钢绞线垂直切断,一束钢绞线全部穿完后,要顺序完成锚固头的制作、联接器的安装、压浆管设置等工作。
(9)内模就位
首段箱梁的内模可由吊车直接吊入,以后各段内模就位均利用滑模前导梁的卷扬机,沿内模轨道拖拉就位。内模就位后,利用各自液压系统调整好内模板标高和外形尺寸,并用防浮螺栓将每节内模与底模上的混凝土预制块加以控制。内模安装好,并检查合格后,方可进行下一道工序。
(10)顶板钢筋绑扎
顶板钢筋绑扎要按设计及施工规范要求进行。绑扎过程中,同时按要求安装顶板横向预应力管道及压浆管出浆管,及泄水管的预埋件等。
(11)箱梁混凝土浇筑
混凝土浇筑采用泵送。其顺序为:首段梁从后端开始向前浇筑,其余各段均从前端向后端浇筑。每段梁在横断面上混凝土浇筑顺序为先浇底板,再浇腹板,最后浇顶板。
底板混凝土浇筑:底板混凝土的浇筑应超前腹板混凝土的浇注时间约2.0~2.5h进行。即底板混凝土一般领先腹板混凝土10—20m,浇筑时泵车输送管道通过内模预留窗口,将混凝土送人底板。下料时,一次数量不宜太多,并且要及时振动,尤其边角处必须填满混凝土并振动密实,以防浇筑腹板混凝土时冒浆。振动时,先用插入式振捣器,然后用平板式振动器将底板混凝土振平。振动完,喷洒养生剂养生。
腹板混凝土浇筑:当超前浇筑的底板混凝土刚接连初凝(一般浇完2h左右)时,即开始斜层浇筑腹板混凝土。两侧腹板混凝土要同步进行,以保持模板支架受力均衡。每层混凝土浇筑厚度不得超过50cm,且要振动密实,严禁漏振和过振现象。振动器采用插入式高频振动器,每层混凝土必须在初凝之前及时覆盖新的混凝土,以确保腹板混凝土的连续性。
顶板混凝土的浇筑:当腹板浇筑到箱梁腋部后,开始浇筑顶板混凝土。其顺序为先浇中间,后浇两侧翼缘板,但两侧翼板要同步进行。振动时,先用插入式振动器,再用行夯进行振动整平。为控制桥面标高,必须按两侧模板标线高度进行混凝土浇筑。
在完成第二次抹面后,立即喷洒养生剂,覆盖养生。当混凝土达到初凝后,根据气候情况,另外采用塑料布,革袋或土工布覆盖并洒水养生。
(12)内模脱模
当一段梁的混凝土全部浇筑完以后,一般24h左右,即可脱内模拆除端模,操作时先拆卸侧模底角模,再利用内模液压系统将项模两边的角模降缩,落降顶模,卸掉侧模拦杆,然后利用滑模前方的卷扬机牵引内模支架,沿轨道向前移,此时侧模收缩就位,待每节内模都脱离原位后,再将所有内模反向牵引1~2m,让出张拉千斤顶所需的作业面,方完成内模卸脱工作。
(13)施加预应力和管道压浆
1)预应力张拉
当箱梁混凝土达到设计强度的80%后,一般控制在浇完混凝土3天,就可进行预应力张拉,张拉前要作好如下准备工作:
①检查钢束孔道是否畅通,将垫板喇叭口清理干净,然后用空压机吹清管道。
②安装锚头和夹片:将钢绞线逐根穿人锚头的孔眼内,然后将锚头顺着钢绞线推至锚垫板处,并靠紧。将夹片套入钢绞线上,并推入锚头的锥形孔中。
③安装千斤顶,将与锚具规格相对应的限位板套在钢束上,并推至锚头处,将张拉千斤顶悬挂在一活动支架上,用两个梳形导向叉,将钢绞线疏分,使钢绞线的分布与千斤顶内的孔眼对准,在每根钢绞线端头均套上一个导向帽壳,使其顺利穿过千斤顶盘孔。
④张拉与锚固:采用vsl预应力设备进行张拉。张拉时按拉力和延伸率双向控制。
⑤将钢束的实际延伸量与计算值比较,其误差应小于6%。
2)管道压浆
张拉完8h左右,即要压浆。压浆工作要一气呵成,中间不得停顿。
(14)落模拆底模及滑模纵移
当完成了纵向预应力能张拉后,解除底模与侧模的联接销钉,将各支点处的千斤顶回缩,使钢箱侧模板脱离混凝土箱梁(即落梁),然后逐块拆除底模板。
底模全部拆除后,通过设在三个支点处的横向装置,将钢梁向外侧横移到滑移轨道上,然后操纵滑模纵向滑移装置,使钢箱滑移至下一孔位置。滑移时,箱梁两侧钢箱要同步进行,前后相差不得超过1.5m。且滑移时速度要平稳,不宜超过4m/min,且当时的风速不宜大于20m/s。
篇5:一级建造师《公路工程实务》讲义(二十六)
1b423037 桥梁上部结构转体施工方法
(1)概述
①转体施工一般适用于各类单孔拱桥的施工,分为平面转体、竖向转体和平竖结合转体三种。
②平面转体
③竖向转体。适于河内无水条件下使用。
④平竖结合转体:前述两种方法均难以实施,只能在适当位置预制后,平转与竖转相结合,实现两个半拱桥位合拢。
1b423038 桥梁上部结构缆索吊装施工方法
(1)概述
缆索吊装法是在架设好的缆索吊装设备上设置两个跑车,下面连接起吊滑车组,跑车上安装前后牵引钢丝绳,牵吊预制构件到架设安装孔上空,下落、横移、就位、安装。
(3)缆索吊装的特点
不受桥孔下的地基、河流水文状态等条件限制,也不需要导梁、龙门吊机等重型设备,而且扒杆移动等问题。
篇6:一级建造师《公路工程实务》讲义(十七)
特殊路基的施工方法
1b423013 特殊路基的施工方法
(1)软土地基处理方法
1)换填:采用人工或机械挖除公路路堤下软土,换填强度较高的黏性土或砂、砾、卵石、片石等渗水性材料。
2)抛石挤淤:在湖塘、河流或积水洼池、常年积水且不易抽干,软土厚度薄,采用抛填片石,片石不宜小于30cm,抛填时,自中线向两侧展开,横坡陡于1:10时,自高向低展开抛填。使淤泥向两边挤出,片石抛出水面后应用小石块填塞垫平,以重型压路机辗压,其上铺反滤层,再进行填土。
3)爆破排淤
4)超载预压
5)反压护道
6)排水砂垫层
7)土工织物铺垫
8)塑料排水板
施工机械:主要机具是插板机
9)砂井
施工机具:振动打桩机、柴油打桩机;按成型工艺分为冲击式和振动式,下端装有活瓣钢桩靴的桩管。
10)袋装砂井
材料:选用聚丙烯或其他适用的编织料制成的袋,采用渗水率较高的中、粗砂,
施工机械:主要机具为导管式振动打桩机,在行进方式上普遍采用的有轨道门架式、履带臂架式、吊机导架式等。
11)粒料桩——用砂、碎石、砂砾、废渣等粒料,粒径宜为20~50mm,含泥量不应大于10%。
施工机械:主要机具是振冲器、吊机或施工专用平车和水泵。
选择振冲器型号应与桩径、桩长及加固工程离周围建筑物距离相适应。
12)旋喷桩
材料:可采用水泥、生石灰、粉煤灰等作用为加固料,其质量、规格应符合设计要求。
施工机械:应按固化剂喷人的形态(浆液或粉体),采用不同的施工机械组合。
13)生石灰桩:成孔填充使用材料为生石灰,颗粒直径不超过30mm要求填充材料要密实。
施工机械:主要机具是振冲器、吊机或施工专用步履式、门架式振动沉桩设备。还应配备适用的空压机,起重机械起吊能力应大于100~200kn。
选择振冲器型号应与桩径、桩长及加固工程离周围建筑物距离相适应。
(2)湿陷性黄土地基常用处理方法
1) 换填土 2)强夯法 3)预浸法 4)挤密法 5)化学加固
(3)湿陷性黄土地区地基陷穴的处理方法
1)灌砂法 2)灌浆法 4)导洞和竖井 5)处理好的陷穴,其土层表面均应用石灰与土比例为三比七的石灰土填筑夯实或铺填透水材料加以改善。
(4)膨胀土路基施工方法
1)强膨胀土稳定性差,不应作为路填料;中等膨胀土宜经过加工、改良处理后作为填料;弱膨胀土可根据当地气候、水文情况及道路等级加以应用,对于直接使用中、弱膨胀土填筑路堤时,应及时对边坡及顶部进行防护。
2)高速公路、一级公路、二级公路等采用中等膨胀土用作路床填料时,应作掺灰改性处理。改性处理后要求胀缩总率不超过0.7为宜。
3)限于条件,高速公路、一级公路用中等膨胀土填筑路堤时,路堤填成后,应立即作浆砌底护坡封闭边坡。当填至路床底面时,应停止填筑,改用符合规定程度的非膨胀土或改性处理的膨胀土填至路床顶面设计标高并严格压实。如当年不能铺筑路面,作为封层的填筑厚度,不宜小于30cm,并做成不小于2%的横坡。
4)使用膨胀土作填料时,为增加其稳定性,可采用石灰处治,石灰剂量可通过试验确定,要求掺灰处理后的膨胀土,其胀缩总率接近零为佳。
5)可用接近最佳含水量的中等膨胀土填筑路堤,但两边边坡部分要用非膨胀土作为封层。路堤顶面也要用非膨胀土形成包心填方。挖方地段当挖到距路床顶面以上30cm时,应停止向下开挖,并挖好临时排水沟。待作路面时,再挖至路床顶面以下30cm,并用膨胀土回填,并按要求压实。
6)膨胀土地区原地面处理
高速公路、一级公路堤原地面处理应按下列规定办理:
填高不足lm的路堤,必须挖去地表30—60cm的膨胀土,换填非膨胀土,并按规定压实。
地表为潮湿土时,必须挖去湿软土层换填碎、砾石土、砂砾或挖方坚硬岩石碎渣,或将土翻开掺石灰稳定并按规定压实。
7)膨胀土地区路基辗压施工
根据膨胀土自由膨胀率的大小,选用工作质量适宜的碾压机具,碾压时应保持最佳含水量;压实土层松铺厚度不得大于30cm;土块应击碎至粒径5cm以下。
在路堤与路堑交界地段,应采用台阶方式搭接,其长度不应小于2m,并碾压密实。
8)膨胀土地区路堑开挖
挖方边坡不要一次挖到设计线,沿边坡预留厚度30~50cm一层,待路堑挖完时,再削 去边坡预留部分,并立即浆砌护坡封闭。
膨胀土地区的路堑,高速公路、一级公路的路床应超挖30~50cm;并立即用粒料或非膨胀土分层回填或用改性土回填,按规定压实,其他各级公路可用膨胀土掺石灰处治。
(6)滑坡路基施工方法
2)路基滑坡直接影响到公路路基稳定时,不论采用何种方法处理,都必须作好地表水及地下水的处理。
3)对于滑坡顶面的地表水,应采取截水沟等措施处理,不让地表水流入滑动面内。必须在滑动面以外修筑1—2条环截水沟;对于滑坡体下部的地下水源应截断或排出。
4)在滑坡体未处治之前,禁止在滑坡体上增加荷载(如停放机械、堆放材料、弃土等)。
5)对于挖方路基上边坡发生的滑坡,应修筑一条或数条环形水沟,但最近一条必须离滑动裂缝面最小5m以外;以截断流向滑动面的水流。
6)当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时,可采用刷方(台阶)减重、打桩或修建挡土墙进行处理以达到路基边坡稳定;采用打桩时;桩身必须深入到滑动面以下设计要求的深度;采用修建挡土墙时,挡土墙基础必须置于滑动面以下的硬岩层上。同时,宜修筑排水沟、暗沟(或渗沟)排出地下水。
7)填方路堤发生的滑坡,可采用反压土方或修筑挡土墙等方法处理。
8)沿河路基发生滑坡,可修建河流调治构造物(堤坝、丁坝、稳定河床等)及挡土墙方法处理。
9)滑坡表面处治可采用整平夯实山坡,填筑积水坑,堵塞裂隙或进行山坡绿化固定表土。
篇7:一级建造师《公路工程实务》讲义(二十三)
桥梁上部结构装配式施工方法
桥梁上部结构施工方法及隧道工程施工方法一、内容提要
1、 桥梁上部结构施工方法
2、 隧道工程施工方法
二、重点、难点
1、桥梁上部结构施工方法(装配式、悬臂法和支架法)
三、内容讲解
1b423033桥梁上部结构装配式施工方法
(1)先张法预制梁(板)
1)按预制需要,整平场地,完善排水系统,统筹规划混凝土的供应及水电管路的布设安装。
2)根据梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的长度、数量、尺寸,台座应坚固、平整、不沉陷,表面压光。
3)承力台座由混凝土筑成,应有足够的强度、刚度和稳定性,钢横梁受力后,挠度不能大于2mm。
4)多根钢筋同时张拉时,其初应力要保持一致,活动横梁始终和固定横梁保持平行。
5)在台座上注明每片梁的具体位置、方向和编号。
6)将预应力筋(钢绞线)按计算长度切割,在失效段套上塑料管,放在台座上,线两端穿过定位钢板,卡上锚具,用液压千斤顶单束张拉,先张拉中间束,再向两边对称张拉。
7)按技术规范或设计图纸规定的张拉强度进行张拉,一般为0→初应力→105σk%(持荷2分钟)→σk(锚固)。如端横梁刚度大,每根梁可采用同一张拉值。
8)张拉时断丝数量不得超过设计或规范规定,否则要处理更换。
9)钢绞线张拉后8h,开始绑扎除面板外的普通钢筋。
10)使用龙门吊机将涂以脱模剂的钢模板吊装就位,分节拼装紧固,用花篮螺栓支撑,力求接缝紧密,防止漏浆、移位。
11)用龙门吊机吊运混凝土,先浇底板并振实,振动时注意不得触及钢绞线,当底板浇至设计标高,将经检查合格的充气胶囊安装就位,用定位箍筋与外模联系,上下左右加以固定,防止上浮,同时绑扎面板钢筋,然后对称、均匀地浇胶囊两侧混凝土,从混凝土开始浇注到胶囊放气时为止,其充气压力要始终保持稳定,最后浇筑面板混凝土,振平后,表面作拉毛处理。
12)适时安排混凝土的养生。
13)混凝土浇完6~8h,将胶囊放气抽走,洗净灰浆以备再用。
14)混凝土达到规定强度时开始放张,放张时宜对称、同步。可采用砂箱法或千斤顶法,分数次完成。用砂箱法时,放砂速度要均匀一致。
15)梁(板)松张后,用龙门吊机吊运出槽,按规定堆放。
(2)后张法预制梁(板)
1)按施工需要规划预制场地,预制场地应整平压实,低洼不平处及软弱土质要处理改善,完善排水系统,确保场内不积水。
2)根据预制梁的尺寸、数量、工期,确定预制台座的数量、尺寸,台座用表面压光的梁(板)筑成,应坚固不沉陷,确保底模沉降≯2mm,台座上铺钢板底模或用角钢镶边代作底模。当预制梁跨大于20m时,要按规定设置反拱。
3)根据施工需要及设备条件,选用塔吊或跨梁龙门吊作吊运工具,并铺设其行走轨道。
4)统筹规划梁(板)拌合站及水、电管路的布设安装。
5)预制模板由钢板、型钢组焊而成,应有足够的强度、刚度和稳定性,尺寸规范、表面平整光洁、接缝紧密、不漏浆,试拼合格后,方可投入使用。
6)在绑扎工作台上将钢筋绑扎焊接成钢筋骨架,把制孔管按坐标位置定位固定,如使用橡胶抽拔管要插入芯棒。
7)用龙门吊机将钢筋骨架吊装人模,绑扎隔板钢筋,埋设预埋件,在孔道两端及最低处设置压浆孔,在最高处设排气孔,安设锚垫板后,先安装端模,再安涂有脱模剂的钢侧模,统一紧固调整和必要的支撑后交验。
8)将质量合格的梁(板)用梁(板)拌合车运输,卸人吊斗,由龙门吊从梁的一端向另一端,水平分层,先下部捣实后再腹板、翼板,浇至接近另一端时改从另一端向相反方向顺序下料,在距梁端3~4m处浇筑合笼,一次整体浇筑成型。梁体梁(板)数量较大时,采用斜向分段,水平分层方法连续浇筑。
9)梁(板)的振动以紧固安装在侧模上的附着式为主,插入式振动器为辅,振动时要掌握好振动的持续时间、间隔时间和钢筋密集区的振动,力求使梁(板)达到最佳密实度而又不损伤制孔管道。
lo)梁(板)成活后要将表面抹平、拉毛,收浆后适时覆盖,洒水湿养不少于七天,蒸汽养生恒温不宜超过80℃,也可采用喷洒养生剂养生。
11)使用龙门吊拆除模板,拆下的模板要顺序摆放,清除灰浆,进行养护,以备再用。
12)构件脱模后,要标明型号,预制日期及使用方向。
13)将力学性能和表面质量符合设计要求的预应力钢丝或钢绞线按计算长度下料,梳理顺直,编匝成束,用人工或卷扬机或其他牵引设备穿入孔道。
14)当构件梁(板)达到规定强度时,安装千斤顶等张拉设备,准备张拉。
15)张拉使用的张拉机及油泵、锚、夹具必须符合设计要求,并配套使用,配套定期校验,以准确标定张拉力与压力表读数间的关系曲线。
16)按设计要求在两端同时对称张拉,张拉时千斤顶的作用线必须与预应力轴线重合,两端各项张拉操作必须一致。
17)预应力张拉采用应力控制,同时以伸长值作为校核。
18)张拉过程中的断丝,滑丝数量不得超过设计规定,否则要更换钢筋或采取补救措施。
19)预应力筋锚固要在张拉控制应力处于稳定状态时进行,其钢筋内缩量不得超过设计规定。
20)预应力筋张拉后,将孔道中冲洗干净,吹除积水,尽早压注水泥浆。
21)压浆使用压浆泵从梁最低点开始,在梁两端压浆孔各压浆一次,直至规定稠度的水泥浆充满整个孔道为止。
22)用龙门吊机将梁适用移运至存放场。
(3)预制梁(板)的吊装
1)概述
2)吊装方法
①自行式吊机架设法
●一台吊机架设法;
●二台吊:机架设法;
●适用条件:平坦无水桥孔的中小跨径预制梁板安装。
②简易型钢导梁架设法
③适用条件:地面有水,孔数较多的中小跨径预制梁板安装。
④联合架桥机架设法
⑤适用条件:孔数较多的中型梁板吊装。
⑥双导梁架桥机架设法
适用条件:孔数较多的重型梁吊装。
⑦跨墩龙门架架设法
适用条件:无水或浅水河滩,孔数较多的中型梁板安装。
⑧浮运、浮吊架梁
●浮运架设的方法
●预制梁装船的方法。
1b423034桥梁上部结构悬臂施工方法
(1)悬臂浇筑法
1)概述
适用于大跨径的预应力混凝土悬臂梁桥、连续梁桥、t型刚构桥、连续刚构桥。其特点是无须建立落地支架,无须大型起重与运输机具,主要设备是一对能行走的挂篮。
2)施工准备
①挂篮设计及加工:挂篮是悬浇箱梁的主要设备,它是沿着轨道行走的活动脚手架及模板支架。
②0号、1号块的施工:对于0号、1号块挂篮没有支撑点或支撑长度不够,一般采用扇形托架浇注。托架可支撑在桥墩基础承台上或墩身上。托架除须满足承重强度要求外,还须具有一定的刚度,各连续点应连接紧密,螺栓旋紧,以减少变形,防止梁段下沉和裂缝。
③临时固结:对于连续箱梁,梁与墩未固结在一起,施工时,两侧悬浇施工难以保持绝对平衡,必须在施工中采取临时固结措施,使梁具有抗弯能力。临时固结一般采用在支座两侧临时加预应力筋,梁和墩顶之间浇注临时混凝土垫块。
3)悬浇施工工序
①上挂篮:上挂篮前。0号、1号块必须是浇注完成并张拉,对支座作了临时固结措施。
挂篮拼装完毕后,在第一次使用前对挂篮进行试压。试压的方式常用的有:水箱加载法、千斤顶高强钢筋加力法等。
②模板校正、就位:
●箱梁由根部至端部为二次抛物线,每浇筑一个梁端均须将底模提高一次,提高不多时,可采用支垫底模的方法,经几次提高后,高差变大时,须用提升吊篮的方法提高底模。
●为保证箱梁的设计高度和挠度,各梁段的模板均须设置一定的预加抬高量,其预加抬高量根据设计规范要求及施工经验确定,并须及时的校对调整。
③普通钢筋,预应力管道。
悬浇箱梁的普通钢筋及预应力管道当与普通钢筋发生矛盾时,优先保证预应力管道的位置正确;对预应力用的定位筋固定牢固,确保其保护层的厚度;
④混凝土浇筑。
悬浇箱梁的混凝土强度一般都较高,必须认真做好混凝土的配合比设计。悬浇时必须对称浇筑,重量偏差不超过设计规定的要求,浇筑从前端开始逐步向后端,最后与已浇梁端连接。分次浇筑时,第二次浇筑混凝土前必须将首次混凝土的接触面凿毛冲洗干净,对上、下梁段的接触面应凿毛、清洗干净。底、肋板的混凝土的振动以附着式振动器为主,插入式为辅,顶板、翼板混凝土的振动以附着式为辅,插入式为主,辅以平板振动器拖平。
⑤张拉、压浆。
当混凝土达到设计及规范要求的张拉强度后按设计规定先后次序、分批、对称进行张拉,严格按照张拉程序进行。张拉后按规范要求对管道进行压浆。
⑥拆模及移动挂篮。
①中间合拢段混凝土一段采用吊架最后浇筑,合拢浇筑前应及早调整两端悬浇梁段的中线及标高。合拢混凝土浇筑前要安装合拢段的劲性骨架和张拉临时束,确保合拢段混凝强度未达到设计强度前不变形。并在合拢段两侧加压,随着合拢段混凝土的浇筑逐步减压,保持合拢段混凝土浇筑过程中荷载平衡。
②为减少温度变化对合拢段混凝土产生拉应力,混凝土浇筑时间应选择一天最低气温时浇筑,混凝土强度达到设计要求强度后,按顺序对称的进行张拉、压浆。
③在张拉压浆完成后及进的解除临时固结措施,将各墩临时支座反力转移到永久支座上,将梁体转换成连续梁体系。
5)边跨施工
靠近桥台部位的梁段混凝土,一般采用支架现浇或采用在墩台旁设临时支柱,安装吊篮并进行浇注。当这一部分较短时,也可用吊架浇筑。
篇8:一级建造师《公路工程实务》讲义(十五)
监控、收费及通信系统的验收
ib422036 监控、收费及通信系统的调试与验收
(1)系统调(测)试的目的
监控、收费、通信系统的调试是在完成系统各设备的单机测试后进行的各系统集成。调试的目的是将系统中各单机设备组合到系统中去,检验本系统的功能、性能等需求是否完善和正确,确认本系统的功能、性能等是否符合设计和合同所规定的需求,能够将本系统提请业主进行鉴定测试、试运行和验收。
(2)系统调(测)试的方法
系统调(测)试是对监控、收费、通信系统应有功能与性能的全面测试,也是对系统软件和硬件综合的测试,一般可分为“子系统测试”和“系统测试”两个步骤,也可以根据测试内容将部分子系统测试内容在系统测试时结合进行。
“子系统”是指部分软硬件设备的集合,在系统中能区分出相对独立的功能与性能,其范围与概念是相对的,多个“子系统”汇集成更大的“子系统”直至系统。
系统调(测)试应在全部或者主要子系统调(测)试符合要求后进行。系统调(测)试可以按一个分中心范围的监控或收费系统,再扩展到监控、收费及通信系统组成一个完整的大系统。也就是一般采用“由下到上由小到大”的逐渐扩展进行系统调(测)试。
(3)监控系统的调(测)试
1)子系统调(测)试
2)系统调(测)试
●网络测试
●功能测试
●性能测试
●可靠性测试
●安全性测试
●可维护性测试
●易用性测试
●资料修改和整理
1)子系统调(测)试
2)系统调(测)试与监控系统相同。
●网络测试
●功能测试
●性能测试
●可靠性测试
●安全性测试
●可维护性测试
●易用性测试
●资料修改和整理
(5)通信系统的调试
1)单机调试
2)系统调试
①光纤数字传输系统的调试
②数字程控交换系统的调试
③紧急电话系统的调试.
④通信电源系统的调试
3)通信系统各子系统之间的联调
⑥通信系统与收费、监控系统之间的联调,各种接口和通道应满足设计要求。
承包商对机电系统自行调试完成后,应提请工程的系统鉴定测试。承包商宜按以下步骤做准备:提交各系统测试计划+监理检查审核各系统测试计划→各系统测试计划的确定→各系统测试计划的实施→各系统测试的总结→修改各系统软件→各系统功能的复测→各系统测试后的结论。
(6)监控、收费及通信系统的验收
1)验收办法及组织
验收由部委或省、地级交通主管部门组织并主持,由工程的设计、施工、监理建设单位和交通主管部门的代表组成验收委员会(小组)进行验收。相关单位要提供验收图纸资料。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷、归档。验收分完工验收和竣工验收两个阶段。
2)验收的内容
①施工验收
②技术验收
③资料的审查
审查资料主要包括:
3)验收结论
对合格以上工程应安排维护管理,对验收不合格的工程应根据验收结论写出业主认可的整改方案,并由原承包商单位限期修复、补救、完成,再经检验、认证与验收。
1b422040 了解工程质量统计与分析方法
1b422041 工程质量统计方法
公路工程质量统计评定的方法将工程划分为单位工程、分部工程和分项工程,依据质量检验评定标准对分项工程进行评分,采用加权平均值计算方法确定分部或单位工程相应的评分值。
工程质量评定分为优良、合格、不合格三个等级,按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定。
1b422042 工程质量分析方法
公路工程质量常用分析方法有四大类,即因素分析法、频数分布直方图法、相关分析法、工序控制方法。
因素分析法又可以划分为分层法、调查表法、排列图法、因果分析图法四种方法。
1)分层法,
2)调查表法。公路工程施工中,常用到的集中调查(检查)表有工序质量分布调查表;不良项目调查表;不良要因调查表;缺陷位置调查表;检查评定调查表。
3)排列图法又称为主次因素分析图或帕累托(pareto)图。它是用来找出影响工程质量主要因素的一种有效工具。累计百分数在0~80范围内的因素即为主要因素。
4)因果分析图法
因果分析图又称特性要因图、树枝图或鱼骨图。
篇9:一级建造师《公路工程实务》讲义(十三)
公路工程质量缺陷处理方法
1b422013 公路工程质量缺陷处理方法
(1)质量缺陷性质的确定
一般通过下列方法来确定缺陷的性质:
1)了解和检查。2)检测与试验。3)专门调研
(2)质量缺陷处理方法
主要采用下列两种方法处理工程质量缺陷。
1)整修与返工。此类缺陷很容易出现,因而修补处理方法最为常用。
2)综合处理办法。主要是针对较大的质量事故而言的。
1b422020 掌握工程质量检验的主要内容
1b422021 路基工程质量检验的主要内容
路基工程质量检验的主要内容为:
1)路基的宽度和标高(包括边沟)。
2)路基的平面位置。
3)边坡坡度及边坡加固。
4)排水设施的尺寸及底面纵坡。
5)填土压实度、弯沉值。
6)取土坑、弃土堆、护坡道、截水沟、排水沟的位置和形式是否正确。
7)隐蔽工程检查记录。
1b422022 路面工程质量检验的主要内容
(1)路面基层的主要检验内容有:
1)基层的高程、厚度、宽度、横坡度和平整度。
2)基层的压实度和强度。
(2)水泥混凝土路面的主要检验内容:
1)水泥混凝土面板的弯拉强度、平整度和厚度。
2)水泥混凝土路面的抗滑构造深度。
3)相邻面板间的高差、纵横缝顺直度。
4)水泥混凝土路面中线平面偏位、路面宽度、纵断高程和路面横坡。
(3)沥青混凝土路面的主要检验内容:
1)沥青混凝土的厚度、平整度及压实度。
2)沥青混合料的矿料质量和矿料绿配组成。
3)沥青混凝土路面的中线平面偏位、纵断高程、路面宽度及路面横坡。
1b422023 桥梁工程质量检验的主要内容
(1)桥梁总体
1)桥梁的净空。
2)桥面中心偏位、桥面宽度和桥长。
3)引道中心线与桥梁中心线的衔接以及桥头高程衔接。
(2)钻孔灌注桩施工的主要检验内容
1)在终孔和清孔后应对成孔的孔位、孔深、孔形、孔径、倾斜度、泥浆相对密度、孔底沉淀厚度等检查。
2)钻孔灌注桩混凝土的强度。
3)凿除桩头混凝土后,有无残缺的松散混凝土。
4)需嵌入承台内的混凝土桩头及锚固钢筋长度应符合要求。
(3)明挖地基的主要检验内容
1)基底平面位置、尺寸大小和基底标高;
2)基底地质情况和承载力是否与设计资料相符;
3)地基所用材料是否达到设计标准。
(4)承台混凝土浇筑的主要检验内容
1)混凝土强度。
2)承台尺寸、承台顶面高程和轴线偏位。
(5)墩、台身混凝土浇筑的主要检验内容
1)混凝土强度。
2)墩、台身断面尺寸、顶面高程和轴线偏位。
3)墩、台身竖直度或斜度、大面积平整度和预埋件位置。
(6)柱或双壁墩混凝土浇筑的主要检验内容
1)混凝土强度。
2)柱或双壁墩断面尺寸、顶面高程和轴线偏位。
3)墩、台身竖直度和相邻间距。
(7)墩、台帽或盖梁混凝土浇筑的主要检验内容
1)混凝土强度
2)墩、台帽或盖梁断面尺寸、支座处顶面高程和轴线偏位
3)墩、台帽或盖梁预埋件位置。
(8)预制梁、板的主要检验内容
1)梁、板混凝土强度。
2)梁、板的几何尺寸(长度、宽度、高度和跨径)。
3)梁、板平整度及梁、板支座预埋件表面的平整度。
4)预埋件位置。
(9)梁、板安装的主要检验内容
1)梁、板支座中心偏位。
2)梁、板安装的竖直度。
3)梁、板顶面纵向高程。
4)梁、板间的接缝填充材料应符合要求。
(10)悬臂浇筑梁施工的主要检验内容
1)必须对桥墩根部(0号块)的高程、桥轴线进行详细复核,符合设计要求后,方可进行悬臂浇筑施工。
2)悬臂浇筑施工必须对称进行,并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许的误差范围内。
3)施工过程中梁体不得出现裂缝,并确保接头质量。
4)合拢段混凝土强度
5)桥梁的轴线偏位,顶面高程,断面尺寸和同跨对称点高程差。
(11)悬臂拼装梁施工的主要检验内容
1)必须对桥墩根部(0号块)的高程、桥轴线进行详细复核,符合设计要求后,方可进行悬拼施工。
2)悬臂拼装施工必须对称进行,并确保轴线和挠度达到设计要求和在允许的误差范围内。
3)施工过程中梁体不得出现裂缝,并确保接头质量。
4)桥梁的轴线偏位、梁体的顶面高程和同跨对称点高程差。
5)合拢段混凝土强度。
(12)拱的安装施工主要检验内容
1)拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度和质量,并在强度达到70%以上时方可进行拱上建筑施工。
2)拱圈轴线横向偏位,拱圈标高。
3)主拱圈两对称接头点相对高差,同跨各拱肋相对高差和同跨各拱肋间距。
4)腹拱起拱线高程和相邻块件高差。
(13)桥面铺装施工的主要检验内容
1)桥面铺装应符合同等级路面的要求,桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层。
2)桥面铺装的强度和压实度。
3)铺装层的厚度、平整度和抗滑构造深度。
4)桥面横坡。
1b422024 隧道工程质量检验的主要内容
(1)隧道的宽度和净高。
(2)隧道的平面位置。
(3)洞身开挖时的欠挖情况。
(4)洞身支护和衬砌的混凝土强度及衬砌厚度。
例:背景材料:
某单位承担了一道路工程。由于该项目周边环境繁杂,施工干扰大,为了确保道路工程项目的施工质量,公司委派一名经验丰富的项目经理进行项目管理,并要求施工中加强现场质壮控制。各相关部门按各自职责做好本职工作,确保质量控制的有效性。
问题:
1、现场质量检查控制的方法主要是什么?
2、对技术文件、报告、报表的审核和分析由谁负总责?
3、现场质量检查控制包括哪些方面?
答案:
1、 现场质量检查控制的方法主要有:测量、试验、观察、分析、监督、总结提高
2、 项目经理负总责。
3、 现场质量检查控制应包括:
(1)开工前检查:
(2)工序交接检查与工序检查
(3)隐蔽工程检查;
(4)停工后复工前的检查;
(5)分项、分部工程完工后的检查;
(6)成品、材料、机械设备等的检查;
(7)巡视检查。
★ 一建市政经验
★ 公司计划培训方案
【一级建造师《公路工程实务》讲义(七十四)(精选9篇)】相关文章:
公司培训计划方案2022-09-19
公司培训工作方案2022-11-13
公司销售部年度培训计划书2023-12-24
教学计划教学改革设想2022-08-15
企业员工的培训计划2022-04-30
一级建造师培训心得2024-01-06
会计实务-014讲义2022-10-15
二级建造师执业资格考试工作的通知2023-01-10
二级建造师资格考试2022-09-10
业务员培训计划2023-10-13