消防电梯管理制度(精选12篇)由网友“一行云岫”投稿提供,下面是小编整理过的消防电梯管理制度,希望对大家有所帮助。
篇1:消防电梯管理制度
一、消防电梯设置范围
1、建筑高度大于33m的住宅建筑。
2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、5层及以上且总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。
二、消防电梯设置要求
1、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
2、建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
①建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。
②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
3、符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
4、除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:
①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。
②前室的使用面积不应小于6.0㎡,前室的短边不应小于2.4m。
③除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。
④前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
5、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
6、消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
7、消防电梯应符合下列规定:
①应能每层停靠。
②电梯的载重量不应小于800kg。
③电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。
④电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
⑤在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮。
⑥电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
⑦电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
篇2:建筑设计指导:消防电梯
供消防队员在火灾时能迅速到达起火层进行扑救工作,高层建筑应按规定设置消防电梯。消防电梯的设置应符合下列要求:
1.消防电梯间应设前室,其面积应大于6平方米,与防烟楼梯合用的前室,其面积不应小于10平方米。
2.消防电梯的前室应靠近外墙,在底层应设置通室外的出口或经过长度不超过30米的通道通向室外。
3.消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应采用耐火极限不低于2.50小时的墙隔开。如在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
4.消防电梯前室应采用乙级防火门或防火卷帘。
5.消防电梯应设有电话及消防队专用的操纵按钮。
6.消防电梯的井底应设排水设施。
篇3:浅谈影响消防电梯可靠使用的因素
1 消防电梯易受火灾破坏,(1)消防电梯机房一般都设于建筑顶部,按规范要求,从机房安全角度考虑,都要求作独立的防火分区处理。但实际上,由于电缆、风管穿墙产生缝隙,防火门不能保持常闭等情况的存在,火灾情况下,电梯的心脏设备极易受到高温作用,导致瘫痪。(2)消防电梯的井道未按规范要求独立设置,但有的消防电梯与客梯合用井道,相互之间无有效防火分隔。由于客梯无消防前室要求,易受火灾破坏,从而会殃及“邻居”,导致消防电梯不能正常使用。(3)供应消防电梯电源的电缆,一般都是由大楼的强电井道排至顶部,再用桥架排入电梯机房。尽管使用防火电缆,有一定的耐火能力,但在大楼火灾的情况下很难永久保持正常供电。
2 消防电梯易受烟气侵害。(1)消防电梯前室无有效的防火分隔,主要是前室的墙有孔洞、防火门不能保持关闭状态。(2)消防电梯前室机械加压送风系统未能有效发挥作用。一般消防电梯的前室均无自然通风采光,需利用机械加压送风系统来阻止烟气进入。但是,由于前室防火门在发生火灾时不能保证关闭、机械正压送风失效、以及机械加压送风口设置位置不当产生涡流、电梯轿厢的活塞效应作用等等情况的存在,都会导致有害烟气侵入消防电梯前室,
(3)消防电梯机房与其他电梯机房之间未按规范要求进行有效防火分隔,由于非消防电梯的防火防烟要求不同,由于轿厢活塞效应的作用,极易将烟吸入电梯机房,再从机房吸入消防电梯井道,进入消防电梯轿厢,危及人身安全。
3 消防电梯的技术目前还难以完全确保其安全使用。(1)消防电梯本身无防水功能,这是一个世界性的难题。消防电梯的控制面板都不具备防水功能,而所有的大楼火灾,都要用大量的水扑救火灾,即使按现行规范要求设有挡水设施,消防电梯也难以在火灾扑救过程中坚持使用。(2)消防电梯的控制方式尚未统一。由于国家无统一的标准,所以有的消防电梯有消防专用的消防启动按钮,有的则要通过专用配套钥匙的开启才能实现同样的功能;有的专用按钮启动后,轿厢自动迫降到首层门打开,内部按钮可供消防人员使用,外部楼层按钮自动失效,而有的消防电梯专用按钮启动后,消防电梯仍然可以正常使用,轿厢不迫降到首层或外部楼层照常可以使用,无法起到消防电梯的使用要求。(3)消防电梯自身无可靠的安全性能。现行使用的消防电梯大多无防坠落功能,轿厢内也无紧急逃生口。产生以上问题的原因很多,有标准的问题、也有技术问题、更有设计、施工、管理问题。任何环节的疏漏、脱节,都会影响消防电梯的可靠使用。
篇4:高层建筑消防电梯的设置与数量有哪些?
,
2.高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:当每层建筑面积不大于1500平方米,应设一台;当大于1500平方米但不大于4500平方米时,应设两台;当大于4500平方米时,应设三台;消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
篇5:高层民用建筑消防电梯的设置规定有哪些?
高层民用建筑消防电梯的设置规定有哪些?
1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,
2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50`m^2`;公共建筑不应小于6.00`m^2`。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00`m^2`;公共建筑不应小于10`m^2`。
3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘,
5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。
9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
篇6:高层建筑消防电梯的设置数量规定有哪些?
,
2 当大于1500`m^2`但不大于4500`m^2`时,应设2台。
3 当大于4500`m^2`时,应设3台。
4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
篇7:材料管理制度
整理:将仓库有用和无用的物资区分开对于有用物资在规定区摆放整齐。
整顿:将无用物资移出仓库或加以处理,以便腾出宝贵空间,更利于仓库管理。
清洁:做好有用物资及场地保洁工作。
清扫:将清洁后赃物打扫出仓库。
素养:加强自律,爱岗敬业,有责任心,安全及服务意识强。
安全:管好仓库门前禁烟牌,消防设施宣传警示牌,做好仓库防盗、防腐、防霉、防台、消防安全工作、注意装卸搬运工作安全。严禁外人吸烟入库。
服务:树立“上级为下级服务理念”,做足为相关衔接部门服务工作。
篇8:材料管理制度
一、坚守工作岗位,不得串岗,脱岗,不得做与本职工作无关的事情;
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质;
六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部;
七、负责库内外清洁卫生打扫工作;
八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作;
篇9:材料管理制度
1、工程的大宗材料如:钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的`总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的情况,收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格, 价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。
篇10:材料管理制度
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理
1、物资保管:负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性,严密监控各物资的储存时间,密切关注物资的质量情况,随时注意物资的质变动向,及时取样,送质量部门进行检测,根据检测结果,向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发:外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时,根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》,进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查,确保准确无误,并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符,应进行核对,按实际收入数和实际质量情况填写单据,汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回,如丢失或故意损坏由领料人负责,并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时,日清月结的原则处理,做到帐实相符。
6、对于仓库的每一笔进出业务,除了对应有的相关单据进行核查、核对外,应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记,核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务,帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记,一单一记,不得合并记录,登记时应记录日期、摘要、数量,随时结存。帐、卡登记书写要认真规范,不得随意涂改,如有错误,按财务相关规定进行订正。
8、每月末,应对库存存货进行实物盘点,并出具《月末盘点表》,并报备材料员及项目部。
篇11:材料管理制度
第一条设立目的
为规范周转材料的使用,管理,提高其使用效率,以节省公司运营成本,特制订本制度。
第二条周转材料及其分类
周转材料,是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有:
1、包装物和低值易耗品;
2、企业(建造承包商)的钢模板、木模板、脚手架;
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料,如钢架杆、扣件、模板、支架等。
第三条负责部门
周转材料由_____部门进行统筹调配管理。
周转材料必须实行回收制度,各_____部门必须制定具体的回收率,一般为_%,并做到谁领用谁负责。
第四条具体管理制度
1、周转材料使用制度
(1)各____部门根据实际情况将周转材料使用计划交_____,由_____当面点清数量、规格,办理周转材料领用手续;
(2)周转材料运输途中必须有专人押车,材料丢失追究其负责人责任;
(3)周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程,拆卸时,不得高抛、下扔、野蛮作业;
(4)周转材料在使用过程中不得私自随意调运;
(5)周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施,周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。
2、建立动态帐制度
_____部门必须建立周转材料动态帐,明确周转材料的使用动态,设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数,耗损率等。以提高周转材料的利用率。
3、周转材料的回收维护
(1)周转材料使用完毕,需要回收,本着谁领用谁负责归还的原则,使用完毕后,必须经过清理休整,经验收合格方可装袋,由______负责归还,经_____核实后按名称、规格、数量分别堆放。
(2)周转材料的维护
A要防止周转材料锈蚀,使用一定时期回收后,应进行维护保养工作,清除污垢,发现有油漆脱落的,要及时补刷防诱涂料。
B螺栓及配件每次使用后,必须用机油洗涤并涂泊防锈。
C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。
D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。
第五条奖罚
对回收率高于一般要求的部门予以奖励;对回收率低于_____%的部门,予以惩罚,促进其改进。
第六条附则
本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。
本办法最终解释权归_____。
篇12:材料管理制度
原材料管理制度
1、维修班下个月的材料计划,应在本月25日前报分公司采购主管,由采购主管送交分公司经理审批,确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购,报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家,认准质量,相同质量下应取最低价进行采购,供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同,物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收,库管员开入库单,并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名,并在入库单上签名,把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料可以先口头报告同意购买,再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途,领料人需在出库单上签名。
8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料,领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途,并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时,需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后,所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便,多领冒领材料搞关系,一经发现,从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施,否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则,对入库的材料要作好日期标识,以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存,每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中,要具体分析材料使用情况,做到降低成本、节约开支、杜绝浪费,造福业主。
15、应设置明显标识:合格;不合格、危险品,以及材料种类。
16、仓库管理
贮存:
a) 易燃易爆等物品应分类堆放,密封存贮,并做好标识,要求仓库干燥、整洁、通风,防火措施严密。
b) 有防潮要求的物品,如水泥、焊条等,要求存贮场地通风干燥,防潮、防雨淋。
c) 有防锈蚀要求的物品,如钢管、水龙头等,要置于干燥位置,防止雨淋。
d) 不同种类的物品须分开堆放,对容易混淆者应加以标识。
e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放,仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。
保管:
a) 物品入库,仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。
b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查,并填写《仓库月检记录》。
出库:
a ) 材料出库前,由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等,准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字,仓管员还需填写《材料帐》。
b ) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序,做到“先进先出”,并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品,按《不合格控制程序》有关条款执行。
★ 物业工程工作总结
★ 维保服务承诺书
★ 维保承诺书
【消防电梯管理制度(精选12篇)】相关文章:
电梯应急救援预案2024-04-25
保安周培训计划范文2024-02-15
物业消防应急预案2023-12-12
应急救援预案演练总结2022-11-22
小区应急预案2022-08-22
小区物业暖气试压的通知范文2022-08-10
电梯应急预案2023-07-21
维保承诺书2022-07-28
宾馆消防应急预案2023-02-04
酒店应急预案2022-07-29