《GRC外装饰构件施工方案》

一.施工准备

按照建筑装饰的设计图纸,现对宝天A2地块高层住宅、办公楼11#、12#、13#、14#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、27#楼腰线以及顶层檐线进行GRC安装。(原设计图纸中有横竖线条两种,现与设计沟通取消竖向线条)

对原有建筑进行测量,结合图纸布置的位置和对GRC构件形状的要求,进行GRC构件的安装,位置相符合,并满足装饰设计中的外观要求。交货的情况,信誉等进行综合考察,确定合格的加工单位,按照GRC的设计,与我厂结合,进行图纸交底。并按施工进度计划,确定厂家加工交货日期GRC构件进场首先进行验收,验收合格后按品种规格进行分类,码放整齐,做好防护,以防破损。

二.工艺流程

基层清理→弹线→试排→钻孔→挂板→校正→固定→孔洞修补和接缝填装→清理

三.施工方法:

1、安装前期准备事项:

1)由于构件系场外加工预制,所以,必须保证进场构件的'质量。

2)构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理,保证其平整、坚实。

3)安装前应根据施工图纸在外墙上弹好标高线、水平、垂直和构件中心控制线以控制GRC构件安装在同一水平线上。

4)外架搭设时充分考虑GRC线条的安装特点及外挑尺寸,保证安装GRC线条时有足够的间距。

2、GRC构件安装就位

1)檐口线条安装:

檐口线条安装需在外墙抹灰完成验收后施工。

2)安装固定方法

A、GRC线条出墙厚小于等于200mm,在墙体上45°插入Ф8的钢筋两排,排距根据构件高度上下各一排,间距为每2延长米3根与构件焊接点焊接。(钢架焊接图详见附页1)

B、GRC线条出墙厚大于200mm时采用焊支撑钢架方法固定构件。钢架尺寸为40x40x4镀锌钢方管,预埋板为10x10x5。(钢架焊接图详见附页2、3)

C、通光井施工方式:见附件4。

C、电焊固定法:GRC板内预埋铁板或钢筋,混凝土基层相应位置预埋铁板,安装时用电焊方法将其固定,必要时增加联接铁件。

3、檐线的安装

(1)檐线的安装,要使檐线安装时做到平直,操作时应先在墙上弹线以确保檐线的水平位置,檐线的进深在施工时先按檐线的情况,确定进深的大小,拉好线使GRC的相关位置与线符合。

4、腰线的安装

GRC在制作前应根据墙面尺寸及隔层墙面的垂直误差情况对应进行加工,安装时先弹线再进行GRC线条的安装。应注意线条与相邻墙的连接要严密。

5、GRC接缝的施工:

GRC、腰线、檐线等的GRC构件之间的缝隙不大于1cm。

四、质量保证措施

1、严格技术质量管理制度,认真执行施工验收规范及行业检查标准,施工前由项目经理/工程师进行技术交底,要求各班组长严格执行质量自检制度

2、建立质量控制点,严格控制施工中的工程质量通病,隐蔽工程必须经过监理或业主认可后方可进入下一步工序施工,抓好关键部位的施工和管理。

3、本工程质量检查的重点是构件与龙骨的焊接部位,必须设专人严加看管。并且焊完后必须经监理或业主检查后方可隐蔽。

4、严格履行材料的检查制度,不合格的材料严禁在工程上使用,确保半成品成品原材料使用合格。

5、在施工过程中,接受监理部门及业主的工程质量检查,对提出的问题及时整改,不留隐患。

五、安全文明施工

1、建立项目安保体系,设专职安全员,班组设兼职安全员。

2、安全管理由项目经理亲自部署,安全员主抓,形成人人参与安全管理,杜绝盲目施工和只求进度不管安全的现象。

3、贯彻“安全第一,预防为主”的方针,搞好安全生产教育,及时排除不安全因素,进入现场要戴好安全帽,严格奖罚制度。

4、高空作业要使用安全合格吊篮,作业前应认真检查现有安全措施是否牢固、可靠,防止高空处坠落。严禁往下扔东西。

5、施工机具使用,严格按操作规程执行。

篇2:GRC轻质隔墙板施工方案指导

关于GRC轻质隔墙板施工方案指导

一、工程概况

本工程位于历下区和平路以北,历山路以东的历下区和平路47号地块,场地东高西低。由B地块B1-B8栋以及A地块18、19栋及B8栋西侧单廊4层建筑组成共11个单体建筑。A地块19栋及B地块B8栋地下一层至四层为商业,五至九层为公寓。A地块18栋地下二层为人防车库,地下一层至一层为商业,二至十一层为公寓;B地块B1-B7栋地下二层为人防车库,地下一层至四层为商业,五至十二层为公寓;B8栋西侧单廊地下一层至四层为商业。由于原加气混凝土砌块砌筑量及构造柱量繁多,施工工期比较慢,经几方讨论采用90厚的陶粒轻质隔墙板能大大的加快工期,我单位首先做样板间,待设计院现场勘查后,做出决定。

二、施工准备

1、材料要求

玻纤布条:条宽50mm、100mm,用于板缝处理;条宽200mm,用于墙面转角附加层。

水泥:P.042.5;砂子:使用前应过筛;辅助材料:聚合物砂浆

2、使用工具

2米托线板、扫帚、水桶、软毛刷、撬棍、开刀、托抹子、2m靠尺、钢尺、橡皮锤、木楔、手持无齿锯、墨线盒、钢丝刷、小灰槽、脚手架、凳等。

五、作业条件

1、经现场勘查,选择好样板间的具体位置,选定后对该区域进行结构清理;

2、测量员将隔墙板的位置定位(洞口线)线及控制线放好;

3、墙面弹出建筑50cm或1000cm标高线;

六、施工工艺

施工工序:结构墙面、地面、楼层底面清理 弹线、留出门窗洞口位置板缝处理

七、施工要点

1、板材的运输及堆放应侧立。严防倾倒砸坏,其板下两端应有方木衬垫。

2、清理:凡凸出墙面、地面、楼板底面的砂浆、混凝土块、杂特等必须剔除并清扫干净;将预安装隔墙板部位的顶板、底板上的灰渣杂物清理干净。

3、按下列原则分档弹线:根据图纸要求,在顶板、底板弹出隔墙板的位置线及边控线。

4、安装隔墙板前应对隔墙板进行检查,凡外形尺寸超出允许偏差或有严重缺陷的不合格产品不得使用。

6、隔墙板顶部及两则企口处,用聚合物砂浆粘结剂铺涂,从一头开始(若隔墙上有门窗洞口时,应从门窗洞口两侧面开始),将板立起,下面对准墨线用撬棍在板底将板上端顶紧,使其与上下位置线对齐,板边揉挤严实,板底随即插入木楔楔紧,用托线板找平找垂直,然后安装第二块板,使两板接缝挤紧,并将挤出的粘结剂刮平,用靠尺检查,使板呈垂直状态,用两组木楔将板底塞牢。

7、一面隔墙安装完经检查合格后,板底缝用C20细石混凝土填塞密实,板底缝应控制在3~5cm以内,待细石混凝土浇灌三天后,撤出木楔,并用同标号细石混凝土将木楔留下孔洞塞严。

8、板缝处理:平面接缝---安装条板时在凹槽底部涂刷用聚合物砂浆挤满板缝并刮平,在板缝处粘贴5cm宽的接缝带,干后用腻子将凹槽刮平;待干后用I型胶再粘贴一层10cm宽的玻纤带。

转角接缝:在转角处涂刷EC聚合物砂浆胶料,粘贴20cm宽玻纤布条,干

后用腻子刮平。

9、水电专业必须与隔墙板安装密切配合,水电埋管的敷设应于隔墙板的安装后进行,板面若需开孔应在条板安装前用电钻钻孔,不得任意剔凿且其洞口尺寸不得大于80mm*80mm,水暖件吊挂必须固定在条板的预埋铁件上(该铁件应在加工订货时提出),且每个吊挂点重量不大于80kg。

10、电气连接盒、插座四周应用II型水泥粘结剂粘牢,其表面应与隔墙板面平;安装完毕后,填入混凝土。

八、质量标准

1、保证项目:增强水泥隔板的各项技术指标必须满足“轻隔墙条板质量检验评定标准”规定的各项技术标准和轻质内隔墙图集的要求,粘结剂的配制原料的性能质量必须符合检测指标。

增强水泥隔墙板其四边的连接必须牢固。

安装好的隔墙板的`面层不得有起皮、掉角、空鼓和出现裂缝,面层应平整光滑并不得露玻纤网,不得有飞边毛刺。

增强水泥隔墙板接缝应填塞密实,认真养护,不得出现干缩裂缝。

2、基本项目:钢筋接头焊接的焊缝长度、厚度应符合设计要求,焊缝表面平整、无烧伤、凹陷、焊瘤、裂纹、咬边、气孔和夹渣等缺陷,其焊头表面应凹进板面3mm。

玻纤布应沿板缝及墙面转角纵向铺设,压贴密实,不能有皱折、翘曲、外露现象。

隔墙板顶端端头灰缝应采用I型水泥粘结剂嵌实、刮平。

3、允许偏差

九、成品保护措施

1、施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。

2、安装埋件时,宜用冲击钻钻孔,对刮完腻子的内墙,不得进行任何剔凿。

3、在混凝土楼地面施工时,应防止砂浆溅涂墙板。

4、严禁输送小车碰撞墙板及其门窗口。

5、隔墙板塞进细石混凝土后,三天内不得在隔墙板上斜靠物品,避免造成墙板的松动。

十、注意事项

1、各种材料应分类堆放,并挂牌标明材料名称、规格,切勿用错,并应存放于干燥处,严禁受潮受冻。

2、施工时室温以5~35度为宜,暑天施工时,隔墙板应勿曝晒,以免引起隔墙板变形,影响安装质量。

3、粘结剂的选用和配比应由试验室确定,随拌随用,拌制粘结剂的用具用后应洗净,粘结剂中的胶液不得与其他胶液混用。

4、应严格遵守有关安全操作规程,实行安全生产和文明施工。

5、板材在搬运和存放时,要立放,禁止平放,码放时要侧立放置,倾斜角应大于70度,板材应防雨淋。

6、安装隔墙板时,宜先安装门窗框板,再安装其它板。

7、在安装过程中,找平找垂直时要用橡皮锤敲打板的侧面,不得在无筋处敲击。

8、隔墙板上开洞时,要用石材切割机切割,必须剔凿时,应轻操作,不可猛击。

9、隔墙板最好风干后再安装,可减轻接缝开裂,若板材湿度大,安装后待一段时间,使干缩基本稳定,再进行饰面作业。

十一、安全文明施工

1、高空作业人员须经体格检查,凡有精神病、心脏病及高血压者不得从事登高作业,施工人员必须戴好安全帽。

2、建筑物内外周边做好洞口安全防护,外墙门窗均要全部满挂安全网。

3、操作场地及运输通道应有充足的照明,线路应用橡胶电缆,并应装有“触电保护器”。

4、施工现场要做到随时清除多余物件及垃圾杂物,做好文明施工。

5、操作架子要稳定牢固,施工时操作人员要相互配合,待隔墙板上下端固定后再放开手。

篇3:外墙装饰施工方案

一、材料

1、水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,其技术性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175—)的规定。

2、中砂:细度模数应符合现行国家行业标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—927)的规定,筛除大于2.5㎜颗粒,含泥量少于3%。

3、界面处理剂:重量强度等级42.5水泥:中砂:界面剂按1:1:1重量比,搅拌成均匀浆状。

4、胶粉料、聚苯颗粒、聚苯颗粒保温浆料、抗裂砂浆、玻纤网格布、金属六角网应满足性能要求。

二、工具与机具

1、强制式砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输车、射钉枪等。

2、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、经纬仪及放线工具、水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾字、劈纸刀、托线尺、靠尺、探针、钢尺等。

3、吊篮或专用保温施工脚手架。

三、施工准备

1、施工前应清除基层表面的灰尘、油污、碎屑、螺栓眼处理等,并冲水试验无渗漏后进行喷浆,混凝土墙采用界面剂厚度为2㎜—2.5㎜。2、孔洞应修平整,基层应达到一般抹灰基层标准;3、外墙窗边、门边用抗渗砂浆(或水泥砂浆)粉;4、钢丝网铺到窗边、门边30㎜—50㎜;

5、先粉大面积外墙,后粉护角(用抗渗砂浆或保温砂浆);

6、伸缩缝的设置,每层一道互相通圈(塑料条)高度间隔不大于3M。

7、面砖以美观角度可以不设缝,如设伸缩缝在面层上做(面砖上口要封死,

用防水硅胶);

8、塑料条用硅胶粘上去(硅胶本身防水)钢丝网不需断开铺。四、保温砂浆施工流程

1、基层处理—套方、做灰饼—界面剂打底层—20㎜厚保温砂浆(分两次抹)—电锤钻孔(10#钻头孔深要大于钉子10㎜,钻头长度一般为10㎝)—铺设钢丝网—抹12㎜~15㎜抗裂砂浆—验收、浇水养护。

2、基层处理(1)、清除已验收合格的基层墙面浮尘、挂浆、漆料、油污、空鼓及风化物等影响粘结度的材料;(2)、对墙体用2M靠尺检查,最大偏差值不大于4㎜,超过部分剔凿或用1:3水泥修平整。

3、套方、找规矩做灰饼灰饼做同基层处理,灰饼厚度根据保温层厚度而定,在粉保温砂浆前阳角处均用1:3水泥砂浆做护角,再抹保温保温砂浆(也可以先粉大面保温砂浆后粉窗、门边用搞渗砂浆或非门1:3水泥砂浆粉)。

五、粉保温砂浆

1、拌制保温砂浆复合材料时应视环境温度和基层干湿度确定灰水水重量比,一般粉料比为粉料:水=1:0.65稠度宜控制在工作中60㎜~80㎜范围内,一般应在4小时完成;

2、拌制时间6~8分钟,第一次掺量不宜多,须一边搅拌一边掺水,控制稠度;

3、确定好施工厚度,抹2㎜~2.5㎜厚的界面剂,随及粉保温砂浆,(如厚度超过20㎜保温层时,抹第一遍保温砂浆应由下而上涂抹,操作工人要手腕用力、压实),待材料达到终凝时,即保温砂浆层达到凝固时(约24小时左右),可抹第二遍保温砂浆(按第一遍抹法)。待第二遍保温砂浆达到七成干时,用抹子压实搓平后,用刮尺按标筋刮面,不平处补保温砂浆直至平整为止。

4、根据环境季节温度做好保温层的养护,待保温层终凝24小时左右再浇水湿润。保持表面不出现发白现象,夏天上午两次8点、11点浇水湿润,下午两次1点、4点浇水湿润。对走道等易被碰撞的部位,应放置临时防护栏等来保护保温层。

六、铺设、安装镀锌铁丝网、配套保温钉

1、待保温层达到强度(约3~4天后)时(有一定强度,自然干燥)分格弹线;

2、按一定间距用电锤打孔(孔距大约50㎝,梅花形,孔的深度从保温层算起要10㎝左右);

3、铺设镀锌铁丝网(弯曲面朝里,接头处要相互搭接约50㎜~80㎜);

4、按原先的孔距安装保温钉并与钢丝网固定。

七、抗渗防裂砂浆施工

1、抗渗防裂砂浆抹面层施工准备:防裂砂浆面层抹灰必须在保温砂浆充分凝固3~4天后进行,施工前一天浇水湿润,抹灰前一小时再浇一遍水;

2、防裂砂浆应随拌随用,停放时间不宜超过2小时,落地灰不得回收使用,稠度控制在60㎜~90㎜;

3、防裂砂浆面层根据环境季节温度做好养护,材料终凝后浇水养护,夏天浇水养护不得少于上午两次,下午两次,浇水养护间隔不得大于4小时。

八、饰面砖

1、弹分格线,提前完成1天淋水湿润;

2、贴砖前检查抗裂砂浆是否压实,不得有漏网、麻面、空鼓等现象;

3、贴砖前应选砖、试铺,应采用水泥胶粘料,其配合比宜为水泥:胶粘剂:砂=1:1:1重量比,当施工温度差异大时,可适当调整配合比。水泥胶粘料的配置严禁加水。

4、铺贴面砖后,应及时清理墙面、勾缝,缝的宽度和深度应符合设计及规范要求。

5、清洁墙面、拉拔试验、验收。

篇4:装饰装修施工方案

发包方(以下简称甲方):____________________________

承包方(以下简称乙方):____________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜,达成如下协议:

1、工程地点:________________________________;

2、工程承包方式:____________________________;

3、工程期限____天。

开工日期___________年_________月_______日

竣工日期___________年_________月_______日

4、双方商定,本工程的价款为人民币(大写)_________________元。首付________________元,第二次付________________元。

5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后,即填写工程保修单。

7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。

8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策,受到罚款或给对方造成损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的损失。

9、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的损失。

10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

11、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

甲方(盖章):_____________________乙方(盖章):_____________________

___________年_________月_______日___________年_________月_______日

篇5:装饰装修施工方案

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1.装饰施工地点:

2.住房结构:___房型___房___厅___套,施工面积___平方米。

3.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

4.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。

5.工期:自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

二、工程价款及结算的约定

1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。

2.工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除

(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元

(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_________元

(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元

(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

三、其它事项

1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

四、违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。

五、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

六、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

七、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章):_____________

电话:_____________

乙方(签章):_____________

电话:_____________

签订地点:_____________

签订日期:__年___月___日

篇6:装饰阶段施工方案

一、工程概况

服务里12-14号楼工程位于秦皇岛市海港区文化路和建设大街交叉口西北侧,地上建筑面积5164.37平方米,地下5974.73平方米。基础结构为现浇筏板梁结构;地下一层,外墙为混凝土墙板结构;12#楼地上23层,13#楼地上22层,14#楼地上4层,为框架结构。

二、雨期施工的准备

1、采取晴雨结合的方法:留出一定的施工项目,先室外后室内,为雨天室内施工创造工作面,并应注意运输条件和其它影响施工的因素。尽量把不适于雨期作业的工程,尽量在雨期到来之前完成。

2、现场排水工作:雨季到来之前,要进行有组织的检查,疏通道路边沟。加强管理防止堵塞。现场道路旁挖明沟排水纵向坡度3%,道路水泥路面。另外要准备抽水设备,组织专人负责雨期的排水工作。

3、雨期前,应对现场的道路一侧修建水沟排水,防止道路和场地积水。

4、物资供应及储备工作:雨期道路泥泞,运输困难,材料必须有一定的储备,并应妥善保管,如砂、石、砖堆等须挖边沟以利排水,水泥等库存材料仓库必须检修,满足防雨、防潮要求。周围找好排水坡度,屋面防水层做好,防止水泥受雨淋、受潮。

5、作好雨期施工的思想教育和安全教育、发动大家明确“晴雨结合”的意义和具体措施,减轻雨期对工期的影响。作好技术交底和安全交底,让施工人员都能掌握雨期施工的特点,避免发生质量和安全事故。同时,应采取必要的措施如脚手架的防滑与加固,供电线路的检修防止漏电,并且加强交通管理工作。

三、雨期防汛防台风准备工作

1、本工程项目部成立以主要负责人为组长的防汛防台风领导小组,昼夜值班,并认真负责坚守岗位,做好值班记录(后附组织网络图)。

2、建立值班制度,同气象部门建立合作关系,指定资料员曹亚群收听并做好气象预报工作,及时组织汛期检查,并建立晴雨表。

3、立即对各自的`工作区域进行全面彻底的检查。

(1)对现场的临建逐间检查,有无倒塌和漏雨现象。现场围墙边禁止堆放材料,查看围墙基础有无下陷,裂缝等迹象,并在现场所有临建外围搭设防护栏杆。由李树斌负责。

(2)现场施工道路确保畅通,保证雨后正常施工。由陈胜负责。

(3)切实做好施工现场的排水工作,根据施工现场的具体情况,在基坑四周设置排水沟,增加潜水泵抽水,保证现场基坑无积水,汛期排水畅通。由周文军负责。

(4)现场怕湿的材料入库存放,进场的其他材料不能堆放在低洼处,施工机具必须在防护棚内,并起到防日晒雨淋的作用,由王金明负责。

(5)对现场的施工电梯、吊篮、脚手架等进行不定期检查、维修、加固。由刘永健负责。

(6)备好各种防汛物资,组织好抢险队,做到遇到险情能立即投入使用。由李树斌负责。

(7)各类施工机械、机具应设防雨措施,并于雨后测试各施工机械、机具电器部分的绝缘电阻,超值马上检修。由高洪进负责。

四、雨季施工技术措施

(一)粉刷工程

1、材料要求:

进场的材料不得堆放在低洼地方,如果具备条件可以堆放在房间内,防止被雨淋或受潮。露天堆放必须有防雨的覆盖材料。使用的材料不得随处乱放,必须做到活完场地清,避免被雨水淋湿而产生污染。

2、粉刷工程尽量避开雨天施工,如果必须在雨天施工,基层要求含水率在10%以下,如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工,必须待干后方可施工;对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收;将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护,避免污染。

(二)幕城工程

1、雨天幕墙室外施工不得进行,焊接使用的焊条不得放置在潮湿的环境中,并必须对焊条进行烘培,并应做好烘培记录。焊接作业更不能在雨天施工,避免焊接点发生冷脆现象。

2、幕墙的密封胶尽量在雨期前打完,在雨天应该对没打密封胶的幕墙做好防雨工作,避免雨水进入而影响质量。

3、雨天现场钢材不得被雨淋,有锈蚀现象的钢材必须及时做防锈处理。

(三)砌筑及内抹工程

1、拌制砂浆前,应测量砂的含水率,及时调整砂浆施工配比。

2、砌筑工程应分段施工,工作面不宜过大,以便防护。所用的砖如果过#from 本文来自高考资源网www.gkstk.com end#湿不得直接上墙,以免砂浆浇淌使墙面发生滑移。雨后继续施工须复核已完砌体的垂直和标高。下大雨时砌筑砂浆应调整好稠度,并加以覆盖。每天下班时,要有防雨措施,砖缝应填满,顶面不宜铺砂浆,而用一皮干砖或编织布盖好。

(四)屋面工程

1、雨期前屋面尽量将防水施工完,并安设好雨水口,以保证室内装修正常进行。

2、如果屋面炉渣找平层被雨淋,必须要晾干后再进行屋面垫层施工,当垫层干燥后进行防水施工,如果垫层被雨淋也要晾干再进行防水施工。

(五)室内吊顶工程

1、吊顶材料必须放置在仓库内,并做好防水防潮,避免材料被雨水淋湿或受潮而变形 。

2、室内吊顶尽量避开在雨天施工,已经完成的吊顶在雨天时要保持室内通风,避免顶棚受潮而发生变形。

五、安全措施

1、施工现场要找好排水坡向,做到排水畅通。

4、做好机械设备的防护工作,每台设备均要有防雨覆盖设施,搅拌机、等设备搭设防护棚。其它设备雨天进行覆盖防雨。

5、雨后检查各种机械设备线路是否完好,防止触电事故的发生。

6、雨季做好防汛准备工作,备足防汛工具。

7、进行雨季施工的水泥库、仓库要加强防范,地坪要高出该地域积水线30cm。并应尽量做到随进随用,减少库存时间。

8、所有堆放构件处支座必须坚固,雨后变形的支座不得堆放构件,经处理后方可使用,并能排走雨水。工人宿舍、更衣室、食堂屋面应做全面检查。

9、机具设备:施工电梯基础要坚实,并定期测量偏差,有问题及时调整,周围要有排水措施,接地电阻不应大于10欧姆。现场中小型机械必须按规定加设防雨罩搭设防雨棚,闸箱防雨、漏电接地保护装置应灵敏有效。要采取措施防止电线受潮,应对线路规范操作,防止电线受潮后短路。

10、现场建筑物、机械设备、电气设备作好防雷接地工作,防止雷电侵害。

13、专人检查施工现场所有机械设备的基础是否牢固安全。

14、下雨时安排专人巡查职工宿舍、仓库、水泥库是否有漏雨、浸水现象及现场码放物料是否有倾斜现象。

15、检查排水沟是否畅通,水泵是否工作正常。

16、维修电工在下雨前要锁好所有闸箱,检查好所有设备的电源线,雨后要专人检查闸箱内外所有电源线。

17、专人检查现场围挡、围墙是否有倾斜、倾倒、塌陷现象。

18、雨水到来前专人摇测避雷系统接地电阻是否符合规定要求。

19、在雷雨天,施工现场停止作业,防止发生事故。

20、下雨时安排好现场管理人员值班,作到日夜有人,防止发生事故。

六、防汛小组组织机构如下:

组长:张志良

副组长:崔太宾 刘永健 高洪进

组员:陈胜 姚建波 李树彬 董凭春 马爱民 李明海 胡锦高 尹新同 马国峰

领导小组下设通讯联络组、物资供应保障组及应急抢险组。

项目部防汛通讯联络组名单及职责

组长:张志良

组员:陈胜 赵壮志

职责:负责内部的通讯联络,上传下达上级各种指示,通讯组在汛期期间要24小时值班和电话、手机畅通,随时保持通讯联络畅通。一旦发生汛情及人员伤亡等重大安全隐患,立即联络实施抢救工作,并同时向上级部门报告。

项目部防汛物资保障组名单及职责

组长:崔太宾

组员:李树斌 高洪进

职责:负责抢险救灾物资的筹备、保管和发放,并配足雨衣、雨鞋、水泵、照明器材、镐铲、草袋、绳索和砂石等抢险用品及绷带、担架等医护用品;设置紧急疏散的安全通道和安全场所,确保一旦发生险情,使现场人员能及时得到疏散和安置。

项目部防汛应急抢险组名单及职责

组长:刘永健

副组长:周文军 姚建波 王金明

职责:配备抢险装备,负责对施工现场的紧急抢救抢险工作。在汛期时,抢险组成员做到24小时待命,各类抢险物资状况良好,一旦汛情到来,确保人员、设备及各种物资及时到位,抢险及时。

2、值班人员:

星期一 张志良 星期二 崔太宾

星期三 陈胜 星期四 周文军

星期五 姚建波 星期六 刘永健

星期日 李树斌 刘永健 值班电话:XXXXXXXXXXX

3、抢险队伍队伍人数20人

篇7: 外脚手架施工方案

1.编制依据

(1).《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-J84-2001;

(2).《中国建筑一局集团工程项目安全生产标准》;

(3).《建筑安全法规及文件汇编》

2.工程概况

北京东黎广场有限公司开发建造的东黎广场工程位于北京市朝阳区东直门外大街以南,东二环路以东,是一所集商用、办公、公寓为一体的综合性建筑,总建筑面积约为153064m2,结构型式为框架-剪力墙结构。本工程首层-四层夹层为裙房,高为19.50m。本工程裙房部分采用落地双排脚手架,标准层以上采用悬挑脚手架.

3.施工准备

(1).操作人员基本条件

工作认真负责,按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核取得《特种作业人员操作证》,操作人员务必持证上岗,严禁无证操作。

(2).施工工具、安全防护用具及工作服装

施工用具:梅花扳手

安全防护用具:安全带、安全帽

工作服:防滑鞋

(3).脚手架的材料要求

钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,严重锈蚀、弯曲、压扁、有裂缝的钢管严禁使用。

扣件为可锻压铸铁扣件,有直角扣件、旋转扣件、对接扣件,扣件务必贴合《可锻压铸铁分类及技术条件》的规定,并且要有出厂合格证,不得使用严重锈蚀、有裂缝的扣件。

跳板为长4m、宽200~300mm、厚50mm的木跳板。

安全网采用目/m2的密目安全网且为阻燃安全网。

4.搭设方案

(1).脚手架类型

本工程裙房外脚手架我们采用单立杆双排脚手架,局部为多排。

(2).搭设技术参数

双排架的基础务必进行平整、夯实,并有明沟排水。

双排架底部垫通长道木且务必保证水平,内外立杆加绑扫地杆,扫地杆距地面为20cm。

立杆横向间距(排距)为1.2米;

立杆纵向间距为1.5m;

大横杆间距(步距)为1.5m;

小横杆间距为≤1m,在没有脚手板对接跨内间距为0.75m,有脚手板对接的跨内在满足规范规定状况下根据实际设立。

内立杆距建筑物外皮为0.35m;

搭设高度21.5m;

本工程连墙件设置采用三步三跨,根据实际状况水平方向设在边柱及跨中部,竖向设在楼板及层高中部位置。

脚手架均布施工荷载不超过3KN/m2;

设置正反剪力撑,搭设宽度为6根立杆,每隔6根立杆设一组,与水平夹角为45度;

外双脚手架外侧满挂立面安全网;水平网按层设置,随层网操作面设置以后作为水平网.

操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板,立面挂密目安全网,下口封严.防护高度为1.5m。

外双排脚手架由于属于普通架子,严格按照构造要求进行搭设,本方案计算略。

(3).搭设注意事项及防护要求

搭设脚手架前应作仔细筛选,不同长度规格的钢管应分别堆放,严格按设计图纸要求长度选用,以保证外架完整、美观。

立杆竖向应做到纵成线、横成方、杆身垂直。

大横杆:上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中。

小横杆:贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。

剪力撑、斜撑、外立杆平面剪刀撑与水平面成45度角满面。

剪力撑采用搭接方式,搭接长度不小于60cm,且在搭接处加至少两个扣件。剪力撑随架子同步支搭,以保证架子稳定性,架子的剪力撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起,剪力撑底部要插到垫板处,与立杆相交点能加扣件的必须要加扣件。

脚手板的操作面务必满铺脚手板,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板。脚手板下层兜设水平网。脚手板对接处务必设双排小横杆,两个小横杆间距不得大于30cm。

脚手架外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板,立挂安全网,下口封严,防护高度为1.5m。每层水平挂一层密目网和2层大眼网。

脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。

相临立柱的对接扣件不得在同一高度内,相邻接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

立柱的搭接长度不应小于1m,不小于2个旋转扣件固定,断部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm.

纵向水平杆长度不应小于3跨,并不小于6m。纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧;纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不能在同步同跨内,相临接头水平距离不小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。当务必采用搭接接头时,搭接长度不小于1m,并等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。

主节点处务必设一根横向水平杆,并用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不大于500mm。

开始搭设立柱或脚手架操作层高出连墙件2步以及脚手架操作层高出抛撑2步时,隔2跨且在每2跨内中,用脚手钢管设置2根抛撑,抛撑与水平面夹角为45~60度之间,在抛撑杆件上每隔1.5米与立杆用钢管连接成三角形,抛撑直至连墙件安装稳定后,方可根据状况拆除,或采用扣件脚手架与结构柱连接.

(3).搭设程序

A.搭设准备

按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

垫板应准确的放在定位线上;

垫板务必铺放平稳,不得悬空。

B.搭设顺序

放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛杆)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……..。

C.钢管搭设质量要求

a.立杆垂直偏差:

纵向偏差不大于H/400,且不大于100mm;

横向偏差不大于H/600,且不大于50mm;

b.纵向水平杆偏差应不大于总长度的1/300,且不大于20mm

横向水平杆偏差不大于10mm

c.脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm;

(4).连墙件计算

N1=N2+N3

N1---连墙件轴向力设计值

N2---风荷载产生的连墙轴向力设计值

N3---连墙件约束脚手架平面外形所产生的轴向力(KN)设计值5KN

N2=1.44×W×A

A---每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积;

A=4.5×4.5=20.25平方米

W=0.7×U1×U2×W1

W---风荷载标准值(KN/平方米)

U1---风压高度变化系数为0.94

U2---脚手架风荷载体型系数为1.3*1.2=1.56

W1---基本风压(KN/平方米)为0.35*1.2=0.42KN/平方米

W=0.7*0.94*1.56*0.42=0.431KN/平方米;

N2=1.44*W*A=1.44*0.431*20.25=12.57KN

N=12.57+5=17.57KN

本工程连墙件使用φ16钢筋所做的预埋环,穿钢管用扣件固定.

扣件采用直角扣件抗滑力为8KN,我们采用在预埋环两侧各为3个.

φ16钢筋抗剪力为125N/平方毫米,截面面积为201平方毫米;

预埋环容许抗剪力为:201*125*2=50250》N1=17.57KN

所以经计算预埋环采用φ16钢筋,预埋环两侧为3个直角扣件或旋转扣件能满足施工要求.

(4).脚手架的拆除

脚手架拆除顺序务必遵循和搭设相反的顺序,即先搭后拆、后搭先拆,每步同时拆除,不允许同时拆除脚手架。

A.拆除准备工作

全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否贴合安全要求;

根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施;

拆除安全技术措施,由单位工程负责人逐级进行技术交底;

清理脚手架上杂物及地面障碍物。

B.拆除要求

拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;

所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5米)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件;

当脚手架采用分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端应根据有关要求设置连墙件和横向支撑加固。

拆除的各构配件务必及时分段集中运至地面,严禁抛扔,运至地面的构配件要及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

(5).安全措施及规定

A.搭拆阶段的安全措施

搭拆架子的工人务必佩带安全带。

搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。

没有搭拆完的脚手架在每收工时必须要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施,以免发生意外。

拆脚手架应统一指挥、上下呼应、动作协调,当解开与另一个有关的扣件时先告知对方,以防坠落。

拆除脚手架应一步一清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪向撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管、扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。

B.使用阶段的安全措施

现场通道、加工场地应搭设双层安全棚。

各通道、洞口、临边和易爆用品处应悬挂安全标志,配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时务必设专人监护防止火星点燃安全网,竹篱笆、脚手架上禁止吸烟。

脚手架四角应与建筑物避雷,接地有可靠的连接。

各种电线不得直接缠绕在钢管上,在万不得已时务必确保电线、电动器具和脚手接触部位有可靠的绝缘措施。

夜间施工应设置足够数量的碘钨灯照明,照明不得有死角,在脚手架四角搭超出操作面的简易镝灯架,安装镝灯使用。

C.拆除阶段的安全措施

拆除脚手架时务必划出安全区,设警戒标志,并设专人警戒。

拆除脚手架前务必指派专人检查脚手架上的材料杂物等是否清理干净,否则不许拆除,拆除时应按规范程序拆除。

严格遵守脚手架的拆除顺序,由上而下,后搭者先拆,先搭者后拆,一般是先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。

(6).脚手架使用时的安全注意事项

(1).脚手架搭设完成后,务必经技术、部门检查验收后才能使用。

(2).在脚手架搭设过程中,如需使用,务必由施工负责人组织有关人员进行检查,贴合要求后方可使用。

(3).脚手架未经检查验收前,除架子工以外严禁其它人员攀登,验收后任何人不得擅自拆改,需要做局部拆除时,务必经过方案制定人及审批人同意由架子工进行操作。

(4).大风雨后,施工负责人要及时组织有关人员对脚手架进行检查,对有松动的及不贴合要求的立即进行加固。

(5).在进行脚手架搭设施工时,施工人员务必系好安全带,不许穿带钉、易滑的鞋上架操作。

(6).五级以上大风或雷雨天气严禁在脚手架上施工。

(7).脚手架搭拆及使用时注意对成品的保护。

(8).柱子混凝土强度到达7.5MPa时才允许与挑架进行拉接。

(9).脚手架上荷载严禁超过规范允许值1KN/m2,杜绝集中堆放材料。

(10).在脚手架上进行电、气焊作业时,务必有防火措施和专人看

篇8: 外脚手架施工方案

外脚手架拆除专项安全施工方案

一、工程概况

(一)建筑概况

乐至县丛林春天二期高层商住楼工程位于四川省资阳市乐至县帅乡广场旁,建筑用地较为规则,其所在地理位置交通条件较为方便。施工场地较为狭窄,施工平面布置要求较高。

1、结构形式:钢筋砼;

2、结构体系:框支剪力墙结构;

3、主体总高:94、6m;

4、建筑层数:地下1层,地上28层,局部4层;

5、建筑抗震设防类别:丙类

6、建筑结构安全等级:二级;

7、地基基础设计等级:乙级;

8、建筑物耐火等级:二级。

9、钢筋砼结构抗震等级:二级。

本工程平面形状为L形,(2—6)轴至(3—25)轴为二十八层高层商住楼,(1—1)轴至(2—5)轴为四层商业用房,(2—6)至(3—25)轴线高层14、7m标高处为结构转换层。该工程平面及结构形式不复杂。

(二)结构概况

本工程采用人工挖孔桩基础加地下室抗水底板,桩端持力层为中风化泥岩。桩身砼强度等级为C30,护壁砼强度等级为C20,垫层砼强度等级为C15,承台基础、抗水底板、侧墙砼强度等级为C30,负一层至三层墙、柱砼强度等级为C55,四层至六层墙、柱砼强度等级为C50,七层至九层墙、柱砼强度等级为C45,十层至十二层墙、柱砼强度等级为C40,十三层至十五层墙、柱砼强度等级为C35,十六层至屋面墙、柱砼强度等级为C30,负一层至屋面梁板砼强度等级均为C30,其中四层转换层梁板砼强度等级为C55、

(三)拆除时概况

根据设计及实际状况,一至五层思考采用落地脚手架。六至二十八层设挑架(2—6至2—9轴交2—E轴,2—E至2—J轴交2—9轴,2—9轴至2—11轴交2—J轴,2—C轴至2—J轴交2—11轴,2—B轴至2—6轴交2—12轴,2—6轴至2—12轴交2—B轴,2—B轴至2—E轴交2—6轴)。

二、编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99;

2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001;

3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

4、施工组织设计及施工图纸

三、特殊状况处理

(2—1)至(2—14)轴交(2—A)轴线处一至四层落地脚手架靠近国道,在脚手架拆除时无法在国道上拉设警戒线。

处理方法:在二层板上做悬挑防护棚。

具体做法:防护棚采用双钢管为Φ48×3、0由上、下两层钢管网架组合而成,悬挑长度为2m,锚固长度为2m,悬挑钢管跨距为1、5m同选挑架跨距,横杆间距为0、8m,双层之间35M,确保防护棚的安全性,上部设置斜拉钢丝绳2道与主体结构拉结固定,斜拉钢丝绳采用隔一拉一的方式进行拉结,钢丝绳规格为(6×19)15、5mm,水平距离每3m同斜拉杆隔一布一,间隔卸荷设一道卸荷;两层防护棚钢管网架上先后设置安全网、模板。悬挑端头为0、8米高的栏杆,防止坠物从防护棚往下坠落。

四、脚手架拆除施工工艺

1、拆除前的准备工作

1、1应制定外架拆除检查表,拆除前每段落地式脚手架和悬挑架务必组织检查,检查外架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否贴合构造要求,如不完善或缺少扣件、连墙件等应先补充完善,并经检查验收合格后(检查人员生产经理柳明建、安全负责人屈炳文检查签字)后方可进行拆除施工。

1、2拆除前由生产经理柳明建、安全负责人屈炳文对所有作业班组进行拆除安全技术交底。

1、3拆除前由安全员屈炳文负责检查脚手架上的杂物清理状况

2、拆除外架的重点加固部位:

(1)因阳台栏杆的安装故原预埋在阳台上的连墙件务必拆除,拆除后应做抱柱子与外架连接措施。

(2)拆除方向:按照楼层从上到下循环拆除

3、拆除程序及措施

3、1拆架程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)。

3、2不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等务必随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

3、3拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。

3、4当脚手架拆至下部最后一根6m长钢管时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。

3、5拆除过程中,要把同一种部件集中分类堆放,然后使用垂直运输设备运制地面,不得散乱搬运,以免部件变形和受损。

4、脚手架拆除的安全措施

4、1拆架前,全面检查待拆脚手架,进行技术交底后才准备工作。

4、2架体拆除前,务必察看施工现场环境,周围的安全因素,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、缆风绳、连墙杆、附件、电气装置状况,凡能提前拆除的尽量拆除掉。

4、3拆架时划分作业区,周围竖立警戒标志并划定警戒区,外架拆除施工架体上由安全员屈炳文负责监管,架工班组长负责指挥,地面由成东负责监管,架工班组务必派二人负责指挥,禁止非作业人员进入。(重点部位:马路边务必设置围挡竖立警戒标志并划定警戒区且由架工班组派一人监控、小区道路及入口需务必有人进行监控。)

4、4拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

4、5在拆架时,不得中途换人,如务必换人时,应将拆除状况交代清楚后方可离开。

4、6每一天拆架下班前,由安全员屈炳文负责检查外架不应留下隐患部位,如留有隐患部位务必立即组织整改。

4、7拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

4、8所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

4、9所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

4、10拆下的零配件要装入随身的工具袋内;拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。

5、材料堆码措施

5、1拆除的钢管、扣件材料出场务必按指定地点分类码放好后,然后分批分类出场。

5、2拆下的钢管与扣件及其它零配件,应按类分堆(扣件装入容器内),妥善保管。

5、3垃圾分类进入施工指定堆放点,随时进行清理。

6、关于每层钢管及扣件拆下后如何送至地面的问题。

脚手架,每层随拆随送往地面方法是每层设两人于该层梯段处采用传递接力的方式将拆下的钢管与扣件送至地面,并顺序码放于架料堆码处,当天拆除的第二天运走。拆除期间严禁竖向直接透过架体传递接力钢管与扣件。

7、经济处罚管理

为更有效保证外架拆除的安全及工人拆除时能规范施工的目的,项目将采取经济处罚管理对有违规操作和不按方案施工的状况采取50~~1000元不等的处罚。

篇9: 外脚手架施工方案

外脚手架施工方案(范文)

**************************改造工程

外架手架施工方案

建设单位:************

监理单位:**************监理公司

施工单位:***************总公司

*********************************项目经理部二o一一年三月

外脚手架搭设工程

外脚手架主要用于外墙装修工程,本工程采用扣件式钢管结构脚手架。

一、脚手架的布置

脚手架从一层楼面开始搭设。

立柱间距按1.6m排列,单柱到顶,柱间加钢管作辅柱,排距0.8m,步距2m,步距间加钢管作为栏杆。

二、外脚手架搭设

立柱构造柱:

立柱各接头务必采用对接扣件对接。柱上的对接扣应交错布置,两相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。每根主柱均设置砼地面上,离地面50-100mm用钢管锁脚。

脚手架务必设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底下皮不大于200m处的立柱上。横向扫地杆应采直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。纵向水平杆构造要求:

1、从向水平杆地设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平上杆上。

2、纵向水平赶的长度一般不宜小于3跨,并不小于6米。

3、纵向水平宜采用对接扣件连接,对接应符号以下要求:

对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应下于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。

(1)、横向水平杆构造要求:双排架的横向水平杆端应采用直角扣件固定在立柱上,靠墙一侧的外伸长度不应大于350m。

(2)、水平附着及卸荷

1、脚手架水平拉杆采用ф16钢筋在每个一层的外梁边预埋,每3m设一道,水平拉

杆每隔一个钢管顶墙杆。各层同样做法。

2、水平拉杆要与立柱拉结牢固,顶墙杆要与立柱垂直。拉结后不得随意拆除。脚手

架的卸荷办法,在楼面预埋ф16钢筋环用直径12-16mm钢缆在两头挂好,用花

蓝螺栓收紧,锁好。每五层卸荷点水平间距为下横杆间距。

(3)、支撑

双排脚手架应设剪刀撑,剪刀撑的设置应符号下列要求:

1、每道剪刀撑跨越立柱的跟数在宜5-7根之间。每道剪刀撑不应小于4跨,且不少于6m。斜杆与地面倾角宜在45-46跟之间。

2、在外侧立面整长度和高度上连接设置剪刀撑。

3、剪刀撑斜杆的各接头均采用对接扣件连接。

3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交横向水平的伸出端或立柱上,旋转扣件

中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(4)、安全斜挡板每隔四层设一道,沿脚手架四周搭设。要求管架有钢管及扣件搭设,宽2m。并设置安全网。

三、避雷措施

(1)施工现场内所有防雷装置的接地电阻值不得大于30ω。

(2)避雷针可用直径ф25×3镀锌钢管或直径≥12mm镀锌钢筋制作,设于四角脚手

架的立杆上,高度高出1.2米,并将所有最上层的大横杆全部接通,构成避雷

网络。

(3)脚手架防雷接地,接用已预埋设地扁铁(-45×5)与建筑物柱内竖向钢筋焊接

牢固。将脚手架的防雷纳入建筑物防雷体系。

(4)脚手架消防设施列入现场施工消防系统,由工地统一安排设置。

四、安全网

整座脚手架均用所规定的密目安全网围闭,随脚手架搭设上升同时挂设。

挂设密目安全网时,凡在平桥面处用担脚板或压杆将安全网压实,不得留空位,以防物体由空漏出坠落。

相邻安全网的拼接应紧靠或重叠,并与钢管杆绑牢,连接绳的强度与安全网绳相同。

五、脚手架质量与安全管理

一、人员要求

(1)脚手架搭设人员务必是经过国家现行标准考核合格的专业架子工。

上岗人员应定期体检,体检合格者可发上岗证。

(2)搭设脚手架人员务必戴安全帽、安全带、穿防滑鞋等。

二、搭设阶段

(1)脚手架的构配件质量务必按钢管、扣件、脚手板、底座等有关质量检验要

求进行检验,合格后方准使用。

(2)脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题应及时纠正。

a、基础完工后及脚手架搭设前:

b、操作层上施加荷载前:

c、每搭完10m高度后:

d、到达设计高度后。

(3)、脚手架的搭设质量务必连同质安部门人员检查签认后方能投入使用。

三、使用阶段

1、操作层上的施工荷载符号设计要求,不得超载,不得将模板、支撑、缆风绳

及砂浆的输送管的固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

2、六级及六级以上大风和大雾、大雨天应停止脚手架作业,雨后架上操作应有

防滑措施。

3、设专人负责对脚手架进行正常检查维修。在六级及六级以上大风与大雨后,停用超过一个月或复工前,务必对脚手架进行检查。其保修项目:

1、各主节点处杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符号施工方案要求:

2、地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空:

3、扣件螺栓是否松动:

4、安全防护措施是否符号要求:

5、在脚手架使用期间,严禁任意拆除任何构件,要拆除任一构件均应采取安全措施,并抱请主管部门比准。

6、外脚手架在任何时候都要高出施工操作1~1.2m以上。

7、在脚手架进行电、气焊作业时,务必有防火措施和专人看守。

8、工地临时用电线路的架设及脚手架接地,避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定执行。

四、拆除阶段

1、拆除前务必完成以下准备工作:

1全面检查脚手架的扣件连接,支撑体系等是否符号安全要求:○

2椐检查结果,补充完善施工防案中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施:○

3拆除安全技术措施应由单位工程负责人逐级进行技术交底:○

4消除脚手架上杂物及地面障碍物。○

2、拆除应符号以下要求:

1拆除顺序应逐层由上到下进行,严禁同时是作业。○

2所有连墙体应随脚受架逐层拆除,严禁先将连墙体整层或数层拆除后在拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。

3当脚手架拆至下部最后一跟钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时支撑加固,后拆连墙件。

4当脚手架采取分段、分力面拆除时,对不除拆的脚手架两端应先按规定要求设置连墙件和横向支撑加固。

5拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。

6卸料应贴合以下要求:

1各构配件务必及时分段集中运至地面,严禁抛仍。○

2运至地面的构配件按规定要求及时检查整修与保养,○并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。

篇10: 外脚手架施工方案

落地式钢管外脚手架施工方案

1、编制脚手架工程施工方案时要坚持“五性”原则①搭设的架子要有实用性。即要有足够的面积满足工人操作,材料堆放、人员行走、车辆运输都方便。

②搭设的架子要有足够的坚固性和稳定性。即保证不摇不晃、不倾斜、不沉陷、不倒塌、不变形,在各种荷载和气候条件下保证安全可靠。

③搭设的架子要具有快捷方便性。即构造简单、装拆、搬运方便,并能多次周转使用、节约材料。

④搭设的架子要有艺术性。即整齐、匀称、美观。

⑤搭设的架子要和施工进度同步性。即搭设进度和其他工序相配合,同步有序的进行施工。

2、编制脚手架施工方案的基本要点1)审核图纸、了解建筑的具体状况①透过建筑平面了解建筑物的平面形式,建筑物的总长和进深多宽,共有多少开间,每个开间的平面尺寸多大等。

②透过建筑物立面图了解建筑物的立面状况,如总高度有多少,共有多少层,每层的层高多少,立面有无高低跨,屋顶是平是坡,有无阳台,边沿形状及外墙的装修要求等。

2)根据施工组织设计要求选用脚手架形式①了解施工组织设计对脚手架施工提出了什么具体要求,如在施工中采用单排架还是双排架,在某种特定部位是否要求使用特殊架,如挑架、插架、吊架等。

②根据施工要求,施工地点和施工条件确定脚手架种类,如是采用钢管架、门式架或是其他架子③针对整个工程,计算脚手架的施工工程量和所需的材料,机具数量以及劳动力的用工量,并提出相应的计划,进场时间和完成日期,做到有计划、科学施工。

3、脚手架施工方案实施前要经过工程项目部的审核,报上级机关领导即公司技术总负责人审批,方可生效。

4、脚手架高度超过规范规定(一般以50米高为限),要有设计计算书,同时并要经过技术部门审核,公司审批。

5、施工现场实际搭设程序和操作技术务必与脚手架施工方案相吻合,否则,方案就无指导好处。所以架工搭设架子务必按方案进行,防止搭架子的随意性或按某工程程序生搬硬套,凭经验搭设。

目前,我们建筑施工采用的脚手架大多数是扣件式钢管脚手架。它是由钢管和扣件组成。具有承载力大,搭设灵活、拆装方便,坚固耐用等优点,使用材料为周转材料,互换性强,一次性投入材料不变,且可适用于多种不同的建筑结构体系,被广泛用在建筑工程和其他土建工程中,是当前建筑施工企业竖向施工的主要架设手段之一。

基本构件有:

1、立杆(立柱)和底座:是承受自重和施工荷载的主要受力杆件。底座则分散立杆受力和防止立杆受力下陷。

2、大横杆(纵向水平杆):平行于建筑物,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件。

3、小横杆(横向水平杆):垂直于建筑物,横向连接内,外排立杆,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件。

4、扣件:是连接各杆件的连接件,分为:

①直角扣件:连接两根垂直相交的杆件,靠扣件和钢管之间的摩擦力传递施工荷载;

②对接扣件:钢管对接接长的扣件;

③旋转扣件:连接两根任意角度相交的钢管的扣件、用于斜撑与立杆、大横杆、小横杆之间的连接。

5、剪刀撑:设在脚手架的外侧,呈十字交叉状,可增强脚手架的整体刚度和平面的稳定性。

6、斜撑:设在脚手架的外侧,上下连续呈“之”字形布置,作用与剪刀撑相同。

7、连墙固定件(拉结件):是连接架子与建筑物之间的加固件,承受风荷载、持续架体稳定。

8、扫地杆:分为纵向和横向扫地杆、连接立杆下端,防止立杆纵横移位。

9、脚手板:带给操作条件、保护工人安全、传递荷载。

以上资料均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

篇11: 外脚手架施工方案

外脚手架施工方案

根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备状况,工程外架采用状况:七层楼面以下(3m标高以下)和商业门面施工均采用落地式双排扣件钢管脚手架(落地架最大搭设高度为12m)二层以下落地式脚手架直接支撑在地面的木方上。在落地式双排扣件钢管脚手架以上部分(二层楼面3m标高以上)分别按照每七层一挑设置悬挑槽钢钢管脚手架做为外架,悬挑段每段高度为21m。具体状况如下:二层楼面(3m标高)~九层楼面(24m标高),悬挑段长度35.1m;九层楼面(24m标高)~十六层楼面(45m标高),悬挑段长度35.1m;十六层楼面(45m标高)~二十三层楼面(66m标高),悬挑段长度35.1m;二十三层楼面(66m标高)~三十层楼面(87m标高

),悬挑段长度35.1m;三十层楼面(87m标高)~顶部加防护栏杆高度(100.4m标高),悬挑段长度35.1m。支座采用[22a槽钢,布置间距为外架立杆纵距(1.5m)一根。槽钢在建筑物内用2根直径为18mm的圆钢卡环固定。悬挑出建筑物部分为长度不大于1.5m,在建筑物内部分由建筑物外边至最内端的卡环距离不得小于3m,槽钢长度最少为5m,并在二段悬挑架开始设置悬挑安全防护棚,外立杆内部采用钢板网防护预防高层施工落物伤人。并在每根槽钢端部增加直径18mm的6×37+1型钢丝绳并连接到其上一层楼板的框架梁处设置的孔直径为50mm材料为φ25圆钢的圆形吊环上。由于砼施工全部用商品泵送砼施工,施工中严格控制架体荷载,不允许堆放主体墙体材料和超荷。

6.2.12.1落地式双排扣件式钢管外脚手架施工方案

、搭拆方案

本工程落地式外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按jgj130—2014规范(2014年版)要求进行。具体方案如下:

⑴、双排架基本搭设要求:

①、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质贴合规范jgj130—2014规范要求;

②、双排外脚手架地基,如属回填土应分层夯实到达计算要求的容许承载力,地基土方分层回填分层夯实、整平,土的压实系数为0.9,承载力为fgk=135kpa;或采用浇c15砼100mm厚作硬化处理,fgk=10mpa;脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。落在地下室顶板上的部分下垫200mm宽,50mm厚,通长的硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空。

③、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;按照方案要求的纵、横间距放钱定位。脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡。

④、立杆横间距lb=1.05m,纵距la=1.5m;落地双排外脚手架搭设内,外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;立杆与大横杆务必用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。

⑤、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆立杆装扫地小横杆安装第一步大横杆安装抛杆安装第一步小横杆铺站脚脚手板逐步搭设。

⑥、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于la/2;即应按五根思考,间距la/2=0.75m;小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。

⑦、剪刀撑设置:本落地式外架最高为24.26m,高于24m,按照24米以上架子要求进行剪刀撑设置。按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o;

⑧、连墙件:本工程采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3la)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧。

⑨、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:本工程在底层和最上面一层设置固定满铺层,在中间每隔不超过6m设置一层满铺层,并在底层和中间层满铺层上一步架设置安全平网。思考到作业层栏杆搭设后不拆移动,持续外架外立面整体美观,每步架均设防护栏杆。(仅作业层2层有挡脚板)

⑩、竹脚手板铺设:第一步架及架顶一步的外脚手架满铺一层脚手板,作业层中间层不大于6米满铺一层脚手板,整个架体须在二层操作层满铺脚手板,并在满铺脚手板层上一步架上拉一道安全平网,设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置1.2m高的安全防护栏。(详见上图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂贴合安检标准的密目式(2014目)安全围网进行全封闭。

⑾、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通,接地线与整○

幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30ω。

⑿、结构施工支模架不得与外架联结,严禁悬挂起重设备,商○

品砼输送管不得与外架联结,其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固。作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载。

⑵、双排架拆除要求:

①拆除前务必全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否贴合构造要求,不贴合要求的应先处理好,并清除杂物和障碍物后方可开始拆除。

②拆除前应根据施工的需要,制订出贴合实际施工需要的拆除方案,由项目经理或总工长(技术负责人)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业。

③外脚手架的拆除作业,务必从上而下逐步进行,严禁上下同时作业。即由上而下,后绑先拆,先绑后拆,一般状况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等,必要时要先加固后拆除。

④连墙件务必随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应设连墙杆加固。

⑤拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆。

⑥外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台,由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走。

⑦在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志,并设专人警戒,禁止非工作人员入内。

⑧作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业。

⑨拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向,往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应,动作协调,当解至与其他作业人员有关的结扣时,应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣,以防坠落。

⑩、拆除过程中,要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上,以防坠落伤人。

⑾、拆除过程中要注意保护成品,不得损坏,如有损坏要通知○

有关人员修复后再拆除。

⑶、质量要求及验收

按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》jgj130—2014、《直缝电焊钢管》gb/t13793、《碳素结构钢》gb/t700—88、《钢管脚手架扣件》gb15831—1995、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—2014的要求进行检查和验收。

监理合同范本

砌体结构发展论文

建设工程监理合同

工程承揽合同标准范本

四个专项专项检查汇报材料

我国砌体结构的发展状况与展望

建筑施工大学生实习体会

优秀设计师年终工作总结

记忆泡沫作文

土木工程建筑生产实习总结

《GRC外装饰构件施工方案》
《《GRC外装饰构件施工方案》.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【《GRC外装饰构件施工方案》(合集11篇)】相关文章:

业主房屋装修协议书2023-09-27

建设工程委托监理的合同协议2024-01-18

井下运输专项检查汇报材料2022-10-27

建筑实习总结2022-07-29

建筑设计中生态建筑观的应用意义和方法论文2022-07-14

建筑实习内容总结2022-08-21

建筑实习总结2023-09-04

建筑实习总结精选800字2023-02-05

2022年工程师工作总结2023-06-08

土木工程生产实习周总结2022-10-26

点击下载本文文档