外墙保温技术交底(精选8篇)由网友“iammisspanda”投稿提供,下面是小编整理过的外墙保温技术交底,欢迎大家阅读分享借鉴,欢迎大家分享。
篇1:外墙保温技术交底[1]
1、工程概况:
层每两层)冷桥梁处300宽采用30厚岩棉板防火隔离带(ρ=80),凸窗的顶板,底板,不透明侧板保温材料为20厚挤塑聚苯板。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层采用宽度不小于500的A级保温材料。
2、施工准备
1、设计图纸已经节能机构审查合格;
2、控制线已设置到位;
3、材料应见证取样送检,经有资质的实验室复试合格后,方可使用;
4、已进场的节能材料必须具有出厂合格证及性能检测报告,并经监理工程师确认,形成验收记录;材料龄期必须符合规范要求,未到龄期材料严禁使用。
5、节能材料必须符合设计要求及国家有关标准的规定;
6、节能材料产品检验批要求随机取样复验。
3、施工工具
1、剪刀、钢锯及壁纸刀(裁聚苯板用)
2、电锤(拧胀钉螺钉及打膨胀锚固件孔用)
3、根部带切割刀片的冲击钻钻头(为放固定件打眼用,切割刀片的大小、切入深度与膨胀钉头一致)
4、手持式电动搅拌器(搅拌砂浆用)
5、木锉或粗砂纸(打磨用)
6、其他抹灰专用工具。
4、施工方法及技术措施
4.1外墙保温墙面工程
小高层做法表:
多层做法表:
(一)施工顺序
基层清理→ 刷专用界面剂 → 配专用聚合物粘结砂浆 → 预粘板边翻包网格布 → 粘贴挤塑板 → 钻孔安装固定件 → 挤塑板打磨、找平、清洁 → 中间验收 → 拌制面层聚合物砂浆 → 刷一遍专用界面剂 → 抹底层聚合物砂浆 → 粘贴网格布 → 抹面层聚合物抗裂砂浆→验收
(二) 施工要点
(1)清理混凝土墙面上残留的浮灰、油污等杂物及空鼓部位等。
(2)剔除顶板劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补。
(3)要求粘贴挤塑板表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出混凝土面处进行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm 时用1s2.5 水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于6mm 时用聚合物粘结砂浆实施找补);以确保整个墙面的平整度在4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。
(4)施工使用的砂浆分为专用粘结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆。
(5) 施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆=1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并有一定黏度。
(6)砂浆调制完毕后,须静置5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1h 内用完。
(7)为增强挤塑板与粘结砂浆的结合力,在粘贴挤塑板前,在挤塑板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。
(8) 施工前,根据顶板的设计尺寸编制挤塑板的排板图,以达到节约材料、施工速度的目的。挤塑板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝1/2 板长,局部最小错缝不得小于200mm。
(9)施工时预先指定某一基面处理完成的作为样板层进行样板间施工。
(10)粘贴挤塑板时,板缝应挤紧,错缝铺设,相邻板边厚度应齐平,施工时控制板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm 时,须用挤塑板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于1.5mm 的部位应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。
(11)按照事先排好的尺寸切割挤塑板(用电热丝或栽纸刀切割器),从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
(12)用抹子在每块挤塑板周边涂50mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;注意在挤塑板的下侧留设50mm 宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与混凝土间的空气溢出。然后再在挤塑板上抹8 个厚10mm100 的圆形聚合物粘结砂浆灰饼,用条点法涂好聚合物砂浆的挤塑板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。当采用条点发涂抹聚合物粘结砂浆时,粘贴时不允许采用使板左右、上下错动的方式调整预粘贴板与已贴板间的平整度,而应采用橡胶锤敲击调整;目的是防止由于挤塑板左右错动而导致聚合物粘结砂浆溢进板与板间的缝隙内。
(13)挤塑板按照上述要求粘贴后,用2m 靠尺反复压平,
第一文库网
保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因挤塑板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后再张贴。(14)挤塑板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,砂浆的覆盖面积约占板面的 30%~50%。
(15) 网格布翻包:从拐角处开始粘贴大块挤塑板后,梁等部位需进行耐碱玻
纤网格布翻包;即在基层上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接(目的是避免面层大面施工时在此部位出现三层网格布搭接导致面层施工后露网)。
(16) 挤塑板粘结牢固后,应在8~24h 内安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)。
(17)固定件个数按照图(1)要求放置(横向位置居中、竖向位置均分),任何面积大于0.1m2的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于4个,每平方米不少于6个。
(18)操作时,自攻螺栓需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻,切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,将工程塑料膨胀钉的钉帽比挤塑板边表面略拧紧一些;如此才可保证挤塑板表面平整,利于面层施工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。
(19)挤塑板接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与挤塑板接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清除挤塑板表面的泡沫碎屑。
(20)挤塑板预埋、张贴及胀钉施工完毕经监理验收合格后,在膨胀钉帽及周圈50mm范围内用毛刷均匀的涂刷一边专用界面剂。待界面剂晾干后,用面层聚合物砂浆对钉帽部位进行找平。要求塑料胀钉钉帽位置用聚合物砂浆找平后的表面与大面挤塑板平整。这样做的目的是为了避免顶帽位置由于面层聚合物粘结砂浆过厚,将来在成活后的面层出现流坠、干缩痕迹。
(21)待塑料胀钉钉帽位置聚合物砂浆干燥后,用辊子在挤塑板板面均匀的涂一遍专用界面剂。抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆。在确定挤塑板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物砂浆施工。用抹子将聚合物砂浆均匀的抹在挤塑板上,厚度控制在1~2mm 之间,不得漏抹。第一遍面层聚合物砂浆在滴水槽凹槽处抹至滴水槽槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。伸缩缝内挤塑板端部及窗口挤塑板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。
(22)埋贴网格布。所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一 段距离,然后向上向下将网格布抹平,使其紧贴底层聚合物砂浆。门窗洞口内侧周边及洞口四角均加一层钢丝角网进行加强,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的
加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。将大面网格布沿长度、水平方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的.埋贴,网格布左右搭接宽度100mm,上下搭接宽度80mm;不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。
(23)在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,面搭接宽度为不小于200mm。见图。
(24)抹面层聚合物抗裂砂浆。抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后(面砖外墙压入钢丝网、面砖外墙部位具体见立面图),待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布(钢丝网)且不出现网格布(钢丝网)痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3~8mm 之间。
(25)滴水槽做法:先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入挤塑板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。挤塑板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽均匀溢出。滴水槽凹槽处,须沿凹槽将网格布埋入底层聚合物砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度为不小于65mm。注意,滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80mm。节点做法见图。
窗眉、窗台滴水做法示意图
窗眉、窗台滴水A、B 节点做法示意图
(26)所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应作成尖角,不得做成圆弧。
(27)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h 没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。
窗眉、窗台滴水C、D 节点做法示意图
(28) 在预留孔洞位置处,网格布将断开,此处面层砂浆的留槎位置应考虑后补网格布与原大面网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎,砂浆具体留槎位置见图。
(三)注意事项:
(1)板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏、污染和受潮,雨季应采取遮盖措施,防止水浸或雨淋。
(2)聚苯保温板陈化时间自然养护条件下,不得少于48d,60℃蒸汽养护不得
少于7d,以防止板材收缩变形产生裂缝。
(3)保温板上面注意加铺铝箔防潮层。
(4)严禁在雨天进行保温层施工。
5、安全措施
1、工人在脚手架上作业必须戴好安全帽,系好帽带,必须佩戴安全带,将保险钩挂在大横杆上后方可进行施工。
2、若存在交叉作业施工的情况,在保温施工区段的上方,必须用跳板加密目安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。
3、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。
4、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上架,严禁酒后上架施工。
6、文明施工及成品保护
1、裁切下来的聚苯板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。
2、在涂抹聚苯板粘结砂浆时,注意不要污染其他成品,被污染的成品必须及时用湿布擦洗干净。
3、粘贴上部聚苯板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部地面及网格布,必须及时清理干净。
4、拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击聚苯板墙面。
5、严禁在聚苯板上面进行电、气焊作业。
6、施工用砂浆必须用小桶拌制,用完水后关好水管阀门。
7、进场的聚苯板必须堆积成方,做好防雨保护。
8、每一施工楼层从措施上保证工人能按章操作,杜绝不文明现象发生。
7、成本降低措施
1、施工中依据配板图裁切聚苯板,减少浪费;
2、对工人进行交底,使其熟悉节点部位做法,合理利用边角料;
3、控制好砂浆的拌制量,特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量,防止砂浆超时而无法使用,造成浪费。
4、通过样板层的施工,准确掌握每个部位网格布的规格、尺寸,做到定型加 11
工,定点使用。
8、环境保护措施
1、涂刷聚苯板的界面剂必须集中堆放在地面已硬化的库房里,严禁界面剂撒入土层中。
2、裁切下来的聚苯板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落,埋入土中或作为一般的建筑垃圾圾性处理,避免污染环境。
交底人:
南通磊达建设工程有限公司 年11月21日 被交底人: 12
篇2:浅谈建筑工程外墙保温技术论文
浅谈建筑工程外墙保温技术论文
摘要:
很多建筑工程都会注重应用保温技术,该技术凭借其优势获得了更多的关注。虽然仍处于研发阶段,但在一定程度上取得的效果比较显著。应用该技术可以在确保建筑其他方面性能不受影响的前提下减少整体能耗。通过对建筑工程外墙保温施工技术要点分析,阐述如何做好外墙保温技术的施工。
关键词:
外墙保温技术;建筑工程;技术应用
1外墙保温施工技术要点
1.1聚苯板保温施工技术
外墙保温技术可以分成很多种,其中大部分都能取得很好的效果,采用聚苯板进行保温就是其中较为常见的技术之一。聚苯板本身性质比较稳定,即使处在恶劣的环境中也不会发生各种反应,同时其保温效果较为良好,价格也相对较低,因此广泛应用。聚苯板保温技术最大的特点是方便快捷,不需要消耗过多的人力、物力,在减少施工时间的同时,还能为企业节约部分成本,因此很受欢迎。该技术是在浇注工作进行前,将聚苯板固定在墙体外侧,浇筑后二者就可以形成一体的外墙。在技术水平允许的情况下,该技术可以与墙体施工共同完成,不需要占用过多的时间。不同的区域在施工时需要根据气候差异采取不同的施工标准,例如:在一些环境恶劣的地区需要将标准适当提高,以确保达到人们的保温需求。浇注前,应检查保温板是否与墙壁紧密贴合,不能存在缝隙,否则效果将会削弱。如果保温板上有损坏,就不能发挥出较好的作用,因此在施工中需要保护其不受破坏。在中间环节还应注意对成品进行保护。
1.2外面挂式外墙保温施工技术
固定聚苯板环节是最为关键的,应注意该工作的规范性。对于整个施工来说,聚苯板是否按照标准固定将直接决定施工的整体效果。固定前,需要将基准控制线布置在正确的位置上,再固定保温锚栓,这样就能基本确定保温板的固定位置。灌注后,应将墙体的表面进行磨平,确保具有一个良好的外观。施工过程中,所有参与人员都应按照相应的规范完成自身工作,且每个环节都需要有严格的监管,减少各种影响施工的因素。当出现意外情况或发现质量问题时,应第一时间停止工作,对其进行补救,必要情况下还需要返工。施工人员应具有较高的能力和丰富的经验,保证施工顺利进行。除此之外,还要重视对材料的控制,由于保温板表面都是聚苯颗粒,其质量较小,容易出现破损,运输时应注意对其保护。施工前还应对设备工具等进行检查,确保施工一气呵成。
1.3多层保护技术
多层保护技术是通过安装多个保护层来确保保温效果。一般情况下,保护层共有三层,保温层、抗渗保护层和抗裂防护层。在安装全部保护层后,一般会在表面涂一层保温砂浆,这样能起到更好的效果。该技术操作比较便捷,不需要消耗过多的时间,使用时也不会存在过多限制,可应用于绝大多数的建筑类型。施工过程中,一旦墙的表面出现缺口,可以使用保温泥浆进行填补,不需要过多的'修复操作就能恢复保温能力。该技术还可以很好地解决墙皮脱落问题,减少对人们居住的影响。本技术对施工的规范性要求较低,即使某些操作存在一定缺陷,也能起到很好的保温作用,成本较低。
2外墙保温施工技术操作
2.1选择合理的保温材料
以聚苯为主要材质的材料通常具有良好的保温功能,成本较低,方便运输,因此在大多数施工中都会选择该材料制成的保温板。使用多层保护技术时,一般都会用玻纤网格布制成的抗裂防护层,因为其耐酸碱性比较突出且本身比较坚韧,能够大幅度提升整体强度,使其更加不易被外力破坏。在墙体出现破损时,由于其强度较大,不容易出现崩裂现象,不需要担心小的破损会对保温效果造成影响。固定保护层后,要涂抹专门的抗裂砂浆,这样不仅能使整体结构变得稳定,还可以减少墙体出现崩裂,延长其使用寿命。设计时,要考虑外界恶劣环境可能对材料性质造成的影响,一些容易随温度、酸碱度变化而发生性质转变的材料,应尽量避免使用,并注意对其采取相应的防护措施。
2.2施工操作要点
在应用保温技术时,要确保操作的规范性、完整性,还需要保证高质量完成。在外墙上涂抹保温泥浆时,尽可能涂抹两次,避免涂抹不均导致某些部分保温能力不足。向其中埋入玻璃纤维网格布,使其具有较高的强度,不易因受到外力而发生形变。为了避免接缝处出现断裂,应对每个缝隙进行填补。
2.3保温技术要点
所有物体体积都会随着温度的升降而发生变化,即热胀冷缩。而线胀系数是量度其胀缩程度的数据,设计施工方案时,一般都会对材料的线胀系数进行计算,以判断材料的体积变化是否能够保持在可控范围内。当线胀系数存在误差时,墙体就很有可能由于外界的温度变化而出现变形,甚至崩塌的情况。为了避免这种情况,除了减少计算误差外,还应控制保温材料使用的总量。
2.4验算工作要点
验算工作对于施工来说十分必要。在进行验算工作时,要明确工程的具体需求。施工前对实际情况进行调查,包括该区域的气候、空气的潮湿程度、温度区间等信息,以确定施工的具体标准和各项操作要求,这样可以保证施工过程的可实施性与安全性。获得的各项数值也可应用于方案制定工作,保证施工过程的安全合理性。要确保了解具体情况,保障各项操作具有合理性,以促进保温技术的应用。除此之外,还要合理管理验算工作,确保工作的规范性与准确性。相关人员也可以在约束下更好地完成本职工作。在验算合理的前提下,促进保温技术的广泛实施,减少出现错误的可能性,提高施工工作的整体效率。
3结语
外墙保温技术应用越来越频繁,其在保温方面发挥的作用很明显,它可以适宜不同类型的建筑。该技术已受到广泛关注。更多的建筑企业选择将其应用于工程中,以满足人们对居住的需求。随着技术的不断发展,其在保温方面的表现也愈发突出,但应注意提高其节能效果。当前,业内竞争不断加剧,该技术是许多企业保持竞争力的重要手段。很多企业已经有意识地将该技术进行应用,虽然效果还有局限性,但是随着更加深入的探究,其在未来将会发挥巨大的作用。
参考文献:
[1]张栓强.外墙保温技术在建筑工程施工中的应用分析[J].山西建筑,,39(35):207-208.
[2]赵刚.浅谈建筑工程中外墙保温技术应用[J].黑龙江科技信息,2013,(12):178.
[3]舒超.论建筑工程中建筑外墙保温技术及施工要点体会[J].江西建材,,(06):
篇3:外墙保温承包合同
发包人(全称):
承包人(全称): 深圳市建愿建筑轻质板材有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本外墙保温工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程承包范围:
承包范围: 合同内每栋单体楼外墙做30mm厚聚苯颗粒保温砂浆抹灰外墙外保温系统。
三、合同工期:
工期:
如果因发包方原因或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序,工期应顺延。
四、标准、规范及有关技术文件:
基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204―)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203―2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大,则应抹砂浆找平。
引用标准:
《玻璃纤维制品实验方法》(JC176―)
质量标准及验收办法:
2、质量等级:合格
3、质量等级经质检部门,监理单位,建设单位验评后达不到合同规定标准,由承包方无偿返修,达到合同规定质量等级后方可交工。
五、技术资料、图纸及其它材料的提供办法:
1、发包人向承包人提供图纸、相关技术资料,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。
2、承包人在施工前向发包人提供产品近期检测报告,产品合格证,施工工艺及施工技术规程等。
六、合同价款及付款方式:
1、外墙外保温每平方米造价为: ),工程量以实际结算为准。
2、付款方式:
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85%。
2)、外墙工程整体竣工且验收合格后,发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90%,剩余的10%等工程全部完工验收后付清。本工程保修期为一年。
3)、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后,30天内付清工程款。
七、违约责任:
1、承包方违约责任:
1)、承包人应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或发包人责任除外)。
2)、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的,承包人承担所造成的全部损失。
3)、如在保值期内发生质量问题,承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的`损失。
2、发包人违约责任:
1)、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。
2)、发包人应为承包人提供必须的施工条件,如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。
八、合同的有效性:
本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。
十、合同履行中,如一方需要修改或终止,须在7日前提出,要有书面文件为据,如发生纠纷,双方先行协商,协商不成则按《合同法》的有关规定解决。
十一、其他约定事项:双方协商解决。
十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。
发包人(盖章): 承包人(盖章):
经办人(签字): 经办人(签字):
年 月 日 年 月 日
篇4:外墙保温承包合同
五、合同工期:按工程进度和项目部要求为准。
六、技术要求:按设计图纸,施工质量验收规范执行。
七、安全施工及安全事故处理
1、安全施工:
1)甲、乙双方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。
2)乙方使用的各类机械、脚手架吊篮及防护设施,应由持上岗操作证的专业人员完成,并经验收合格,确认符合安全标准时方可操作。
3)乙方应在其企业所在地为其管理及施工人员办理相应安全生产保险,其费用由乙方承担。
2、伤亡事故处理:
乙方人员发生伤亡事故时,双方应尽力抢救伤者,同时保护好现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做出书面记录或拍照。鉴于乙方为具有法人资格的独立主体,由乙方所聘用的施工人员(包括但不限于技工人员、农民工等)与乙方形成劳动关系,与甲方之间不存在任何关系。施工过程中所发生的安全生产事故致使财产、人员伤亡所产生的一切损失及费用由乙方承担。若因政府及其他原因致使甲方承担了该项损失赔偿,则视为甲方替代乙方履行,甲方替代乙方对外承担了上述损害赔偿后,有权向乙方主张权利。
八、违约责任
1、乙方应在合同规定期限内完成施工(不可抗力或甲方责任除外),如因乙方原因影响工程进度,并给甲方造成损失的,乙方承担所造成的全部损失。
2、甲方需按合同约定的支付方式按期支付工程款,如因工程款不到位而产生延误工期责任由甲方承担。
3、甲方应为乙方提供必须的施工条件(如水、电、场地到位后等)。
4、施工当中水、电、设备由乙方自行承担。
九、施工单位所进的材料由甲方管理人员认可后便于使用,其中主要材料由甲方提供,由市场价格为标准。
十、该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
十一、该合同手填部分与文体具有同等法律效力。
十二、甲乙双方签字、盖章后本合同生效。
甲方:(签字盖章)电话:
乙方:(签字)电话:
年月日
外墙保温承包合同范文三
甲方:
乙方:
甲方现将 翡翠城4栋高层外墙保温 工程的人工费承包给乙方,经双方磋商达成如下协议:
一、工程内容:所有外墙保温、檐板保温及施工图所涉及的外墙保温工程
二、工程价款:按实际保温面积计算(投影面积),每平方米 元。 防火檐、装饰线条每延长米 元。
三、质量要求:
1.严格按照施工图纸施工,验收执行现行黑龙江省规范验收标准。
2、粘贴保温板应上下错缝1/2L(L为板长),墙角处应交错互锁。门窗洞口四角处不得拼接,应采用整块保温板进行套割,错缝尺寸应符合要求。耐碱玻纤网格布终端翻包及增强处理应符合规定,苯板胶要符合质量要求和设计要求。
3、苯板拼接一定要严密,不得有缝隙,转角,门窗洞口,阳台部位应采用专用板块。其表面应平整,板间接缝高低差不应大于1.5mm,板缝间隙不得大于2mm,否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平整。随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的聚合物砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严,缝宽超出2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。在
施工中随时清理落地碎板块,并装袋统一堆放。
4、两网三胶施工工艺。点粘五点600*600苯板,锚固胀塞每平方米5个。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。根据生产厂使用说明书提供的配合比配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。配好的聚合物砂浆注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间内用完。
5.外保温用聚苯标非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板。聚苯板的拼缝不得正好留在门窗的四角处。
6. 施工规程执行《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-因质量不合格,造成一切经济损失由乙方负责。
7. 洞口按下图施工:
门窗洞口网格布加强图注:1、聚苯板应错缝,每排板错1/2板长2、阳角应错槎铺板
四、甲方提供材料:外墙采用苯板,厚度100mm,密度为每立方米不低于18kg/m3,耐碱加强纤维网,采用优质锚固胀塞。
五、工期:要符合总体进度要求,工期 天,以甲方施工令为开始时间,遇雨天等不利因素工期顺延。乙方配合装饰工程施工,乙方原因延误工期每天罚款 200 元。因甲方材料供应影响工期,承担乙方发生人工的费用。
六、工程款支付:工程价款按形象进度支付(以房抵人工费)。
七、安全生产:进场的施工人员必须服从甲方管理,在施工期间所用的小型工具及其安全保护用品由乙方自行负责,严格执行安全操作规程,如果在施工中出现伤亡事故全部由乙方负责。
八、本劳务合同一式二份,甲方1份,乙方1份。双方签字后生效
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
篇5:外墙保温承包合同
发包人(全称):
基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203—2002)及相应基层墙体质量验收规范的要求,保温施工前应会同相关部门做好结构验收的确认。如基层墙体偏差过大,则应抹砂浆找平。
施工过程严格按照《国家行业标准外墙保温工程技术规程 (JGJ 144—20**)》执行。
引用标准:
《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG 158—2004)中的相关要求。
《玻璃纤维制品实验方法》(JC176—)
质量标准及验收办法:
1、工程施工及验评办法严格执行《国家行业标准外墙保温工程技术规程 (JGJ 144—2004)》执行。
2、质量等级:合格
1)、合同签定后,发包人应按承包人施工进度进行付款,待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的`85%。
4)、如保温效果达不到有关规定的要求,承包人负责赔偿因此而产生的损失。
2、发包人违约责任:
潍坊市龙熙园项目外墙保温系建设单位招标与定价,由总包方代签订合同,经双方协商达成以下协议。在施工过程中,若出现工人停工、上访、闹事、等问题,一切责任由建设单位承担,与总包方无关;若出现安全事故,一切由建设单位与分包单位协商处理,责任与总包方无关。
承诺方:
建设单位:(签字盖章)
总包单位:(签字盖章)
担保方:
监理单位:(签字盖章)
201x年4月26日
篇7:外墙保温合同
甲方:
乙方:
(工程名称),采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《合同法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将(工程名称)发包给乙方施工。为了保证双方的合法权益,经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:________________________________
3、工程内容:
4、承包方式:
二、工程承包范围:
施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。
三、合同工期:
1、工程从 年 月 日开始至 年 月 日结束,工程有效工期为天。
2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。
3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。
四、质量要求:
1、乙方依据《建筑标准设计》(DBJT05-185)、《外墙保温墙体构造》图集号:辽SJ121及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
4、材料进场必须提供进场验收记录。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。
6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。
五、工程造价:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按
施工图测算约 m2,综合单价 元/㎡。工程总造价约人民币 万元整(¥ ),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。
2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量,建设单位指定加工施工单位,甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。
3、复合铜门按设计面积实算计算工程量,报价元/m2,由建设单位指定加工施工单位。
六、付款方式及结算:
1、外墙保温付款:合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%计;
2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。
3、工程施工完毕且验收合格后,无质量问题甲方应付清余款。
七、甲方的责任:
1、依据本合同向乙方支付工程进度款。
2、甲方在乙方进场前2日,协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电,满足乙方工程需要。
3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
八、乙方的责任:
1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。
2、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排,甲方提供工人休息场所。
3、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用乙方负责。
4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的`安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,做到工完场清。
九、其它事项:
本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。
本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字、盖章后开始生效。
甲方:(签字盖章)
乙方:(签字盖章)
日期: 年月日
篇8:外墙保温合同
发包方(以下简称甲方)
承包方(以下简称乙方)
一、工程名称:
二、承包方式:
包工
三、建筑面积:
结算时以实际施工面积结算。
四、承包体格:
按施工面积以/平方米计算。
五、付款方式:
进场后四天,甲方给乙方一定数额的生活费用。乙方可以向甲方借款,甲方可根据乙方所完成的工程的多少,予以支付。在工程完成后,甲方应付乙方总工程款的95%,其余10%为维修金。维修金在确认没有维修项目后,予以支付乙方。
六、甲方应当遵守:
1、向乙方提供必要的施工便利条件,包括;施工用水、用电、提供施工人员的住宿场所;向乙方提供施工外架,并承担费用。
2、协调现场相关单位、人员及工具设备,为乙方施工提供方便。
3、外保温系统易损坏,应督促参建单位注意成品保护。
4、乙方施工完毕,应及时组织验收。
七、乙方应当遵守:
1、按照图纸规定及国家和行业规范施工。
2、遵守国家相关法律法规规定及现场各项管理制度,文明施工。
3、积极和现场有关单位配合,遇到与其他工种交叉作业应及时与甲方现场管理人员及兄弟单位协调解决。
4、不得以任何形式转包给其他单位和个人。
5、质保期内出现裂纹等问题接到甲方通知后三日内不进行维修,甲方有权安排其他施工队维修,费用从乙方质保金中扣除。
八、其他:
1、本合同自签订之日起生效,合同执行期内双方不得随意变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜,需经双方共同协商后作出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份,双方各执一份,工完帐清后自动解除。
甲方代表: 乙方代表:
年月 日 年 月 日
★ 外墙保温方案
【外墙保温技术交底(精选8篇)】相关文章:
外墙保温工程承包合同2022-11-03
建筑外墙施工合同范本2022-04-29
建筑工程竣工建筑节能工程主要内容有哪些?2022-08-15
建筑工程实践报告2022-12-03
瓦工劳务合同范本2023-05-23
《GRC外装饰构件施工方案》2022-11-09
外墙保温施工操作出现的问题有哪些?2023-10-14
外墙乳胶漆合同2022-09-08
建筑施工方案2022-12-01
浅谈建筑工程施工中外墙防渗漏技术论文2023-11-09