结构化布线系统的进水和防水问题

时间:2023-01-23 07:36:13 其他范文 收藏本文 下载本文

结构化布线系统的进水和防水问题(锦集7篇)由网友“油炸鬼”投稿提供,以下是小编为大家汇总后的结构化布线系统的进水和防水问题,欢迎参阅,希望可以帮助到有需要的朋友。

结构化布线系统的进水和防水问题

篇1:结构化布线系统的进水和防水问题

本文考察了进水对数据电缆的影响及进水会对电缆产生什么样的影响,讨论了IT管理人员和电缆安装人员应该认识到的水灾可能给布线系统带来的影响,以及可以采取哪些措施防止发生损失,

结构化布线系统的进水和防水问题

对电子设备性能的影响

数据布线系统进水对电缆支持高速数据应用的能力可能产生重大影响。在某些情况下,已经接近标准规定的链路长度上限的电缆,遇到进水时可能会失效。这是因为在电缆变湿时,其绝缘性能会发生变化,会影响阻抗及衰减和回波损耗等相关参数。

电缆结构和进水

人们通常会认为,覆盖在标准数据电缆外面的PVC材料是防水的,其实PVC材料是吸湿的。标准超五类电缆和六类电缆都采用PVC外套,是为了用于室内设计的,不适宜用于潮湿的环境。

对存在任何数量的雾或水的室外环境,设计的电缆都会采取防水措施,如阻水胶带和凝胶填充,这些方法成本高,有时会降低电气性能。而且,这些防水凝胶基于石油,存在火灾隐患,不适宜室内使用(接续点除外)。事实上,这些电缆在大楼内可以敷设的距离通常会受到国家标准的限制。

此外,电缆的结构也会影响进水。因为使用的外皮材料的吸湿能力要高于PVC,低烟雾零卤素(LSZH)电缆对进水的阻止能力一般较低; 采用纵向箔屏蔽的FTP电缆屏蔽材料的作用类似于阻水胶带,阻止进水的能力较好。但是, FTP仍不能“防水”。---bianceng.cn(学电脑)

暴露的严重程度

进水的影响还取决于水的来源及进水的时间,敷设的PVC电缆,中部短期内暴露在少量的干净水中,不会产生任何长期的有害影响;直接敷设在混凝土地板上的低烟雾零卤素电缆没有使用任何管道或保护措施,只要被水淹没一周,损失风险就会大得多;来自积满灰尘的水泥地板、包含溶解污染物的水则会产生更大的危险。

除通过电缆外皮进水受到影响外,电缆开端浸入水中会出现大得多的威胁:数据电缆内部紧密的双绞线会促进毛细管状反应,可能会把很远距离之外的水吸入电缆中,破坏电缆的电气特性。受这种影响的电缆都必需更换。

提前预防优于后期补救

更换受潮的布线系统耗时巨大、成本高、破坏性强。很明显,最好的方法是防止电缆受潮。位于高度危险区域的企业在网络设计阶段应考虑受潮的危险,现有的布线网络,也应考虑采取哪些措施。

如果可能,应把电缆悬挂在天花板空间的管道中。这要比地板下布线减少受潮的危险;通过使用管道,如电缆架,在电缆受潮时可以更快使电缆变干;密封管道则可以更好地防止少量水的浸入;如果电缆必须通过地板空间,则应在允许的高度范围内,使电缆盘或电缆架尽可能高出地板平面;因此最好使水管设施远离电缆大量集中的区域,如电信间或设备间,也不要在附近设立厨房或厕所;不要把电信间或设备间设在地下室中,特别是在邻近河流时;如果不能实现隔离,那么应考虑使用机架或机柜,或建立堤岸,把水流疏导到影响较小的区域中。

结论

在电缆受潮时,要采取的措施取决于受到影响的电缆数量、更换成本与不更换电缆的业务损失风险之间的比较等等。

对经毛细管反应通过电缆开端进水的电缆,应直接更换;通过外皮受到严重进水影响的电缆可能也需要更换。应全面测试网络,并从制造商或信任的安装商那里寻求建议。如果没有什么疑问,应该更换电缆。

篇2:结构化布线系统进水问题分析

结构化布线系统进水对电缆支持高速数据应用(如快速以太网和千兆位以太网)的能力可能会产生重大影响,在某些情况下,已经接近标准规定的链路长度上限(因此接近衰减预算上限)的电缆在遇到进水时可能会失效。这是因为在电缆变湿时,其绝缘性能会发生变化,这会影响阻抗及衰减和回波损耗等相关参数。

电缆结构和结构化布线系统进水

人们通常会错误地认为,覆盖在标准数据电缆外面的PVC材料是防水的。其实不然,PVC材料是吸湿的。标准超五类电缆和六类电缆都采用PVC外套,它们是为了用于室内而设计的,而不适宜用于潮湿的环境中。对存在任何数量的雾或水的室外环境,设计的电缆都会采取防水措施,如阻水胶带和凝胶填充,但这些方法成本高,有时会降低电气性能。还值得一提的是,这些防水凝胶基于石油,因此不适宜室内使用(接续点除外),因为它们存在火灾隐患。事实上,这些电缆在大楼内可以敷设的距离通常会受到国家标准的限制。

此外,电缆的结构也会影响进水。低烟雾零卤素(LSOH)电缆对进水的阻止能力一般较低,因为使用的外皮材料的吸湿能力要高于PVC.采用纵向箔屏蔽的FTP电缆阻止进水的能力较好,因为屏蔽材料的作用类似于阻水胶带。但是,应该指出,FTP仍不能“防水”.

结构化布线系统进水的问题

结构化布线系统进水的影响还取决于水的来源及进水的时间。敷设的PVC电缆中部在短期内暴露在少量的干净水中,不可能会产生任何长期的有害影响。但是,如果直接敷设在混凝土地板上的低烟雾零卤素电缆没有使用任何管道或保护措施,那么只要被水淹没一周,损失风险就会大得多。来自积满灰尘的水泥地板、包含溶解污染物的水也会产生更大的危险。

除通过电缆外皮进水受到影响外,电缆开端浸入水中则会出现大得多的威胁,

数据电缆内部紧密的双绞线会促进毛细管状反应,可能会把很远距离之外的水吸入电缆中,破坏电缆的电气特点。这种方式影响的电缆几乎都必需更换。

提前预防优于后期补救更换受潮的布线系统耗时巨大、成本高、破坏性强。很明显,最好的方法是防止电缆潮。在理想情况下,位于高度危险区域的企业在网络设计阶段应考虑受潮的危险,而即使对现有的布线网络,也应考虑可以采取哪些措施。如果可能,应把电缆悬挂在天花板空间的管道中。这要比地板下布线减少受潮的危险。通过使用管道,如电缆架,在电缆受潮时可以更快使电缆变干,而密封管道则可以更好地防止少量水的浸入。

如果电缆必须通过地板空间,那么应在活地板允许的高度范围内,使电缆盘或电缆架尽可能高出地板平面。

由于水管爆裂等小的水灾导致的损失并不亚于大的河水泛滥,因此最好使水管设施远离电缆大量集中的区域,如电信间和/或设备间。不要让水管通过这些通信空间,也不要在附近设立厨房或厕所。不要把电信间或设备间设在地下室中,特别是在邻近河流时!如果不可能实现隔离,那么应考虑使用机架或机柜,或建立堤岸,以把泛滥洪水疏导到影响较小的区域中。

结构化布线系统进水的总结

在电缆受潮时,要求采取的措施取决于受到影响的电缆数量、更换成本与不更换电缆的业务损失风险之间的对比等等。对经毛细管反应通过电缆开端进水的电缆,应一直更换电缆。通过外皮受到严重进水影响的电缆可能也需要更换。应全面测试网络,并从制造商或信任的安装商那里寻求建议。如果没有什么疑问,应该更换电缆。

结构化布线系统进水问题的分析和解决办法就为大家介绍完了,希望对于工程师们有帮助,在遇到这类问题时,以上那内容应该可以帮助大家解决问题。

篇3:什么是结构化布线系统

本文系统阐述了结构化布线系统的基本概念及发展历程,同时也对结构化布线系统的测试作了简单介绍,

什么是结构化布线系统

一、结构化布线系统简介

随着计算机和通信技术的飞速发展,网络应用成为人们日益增长的一种需求,结构化布线是网络实现的基础,它能够支持数据、话音及图形图像等的传输要求,成为现今和未来的计算机网络和通信系统的有力支撑环境。

结构化布线系统与智能大厦的发展紧密相关,是智能大厦的实现基础。智能大厦具有舒适性、安全性、方便性、经济性和先进性等特点,一般包括:中央计算机控制系统、楼宇自动控制系统、办公自动化系统、通信自动化系统、消防自动化系统、保安自动化系统结构化布线系统等,它通过对建筑物的四个基本要素(结构、系统、服务和管理)以及它们内在联系最优化的设计,提供一个投资合理、同时又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。结构化布线系统正是实现这一目标的基础。 ---bianceng.cn(学电脑)

二、结构化布线的发展

结构化布线的最初实施,距今已有十几个年头。

1984年,世界上第一座智能大厦产生。人们对美国哈特福特市的一座是式大楼进行改造,对空调、电梯、照明、防火防盗系统等采用计算机监控,为客户提供话音通讯、文字处理、电子了件以及情报资料等信息服务。同时,多家公司转入布线领域,但各厂家之间产品兼容性差。

1985年初,计算机工业协会(CCIA)提出对大楼布线系统标准化的倡仪,美国电子工业协会 (EIA)和美国电信工业协会(TIA)开始标准化制定工作。

1991年7月,ANSI/EIA/TIA568即《商业大楼电信布线标准》问世,同时,与布线通道及空间、管理、电缆性能及连接硬件性能等有关的相关标准也同时推出。

1995年底,EIA/TIA 568标准正式更新为EIA/TI A/568A,同时,国际标准化组织(ISO)标准出相应标准ISO/IEC/IS11801。

制定EIA/TIA568A标准基于下述目的:

*建立一种支持多供应商环境的通用电信布线系统;

*可以进行商业大楼的结构化布线系统的设计和安装;

*建立和种布线系统配置的性能和技术标准。

该标准基本上包括以下内容:

*办公环境中电信布线的最低要求;

*建议的拓扑结构和距离;

*决定性能的介质参数;

*连接器和引脚功能分配,确保互通性;

*电信布线系统要求有超过十年的使用寿命。

三、结构化布线的概念

1.定义

结构化布线系统是一个能够支持任何用户选择的话音、数据、图形图像应用的电信布线系统。系统应能支持话音、图形、图像、数据多媒体、安全监控、传感等各种信息的传输,支持UTP、光纤、STP、同轴电缆等各种传输载体,支持多用户多类型产品的应用,支持高速网络的应用。

2.特点

结构化布线系统具有以下特点:

1)实用性:能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代和未来技术的发展;

2)灵活性:任意信息点能够连接不同类型的设备,如微机、打印机、终端、服务器、监视器等;

3)开放性:能够支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构,如总线形、星形、环型等;

4)模块化:所有的接插件都是积木式的标准件,方便使用、管理和扩充;

5)扩展性:实施后的结构化布线系统是可扩充的,以便将来有更大需求时,很容易将设备安装接入;

6)经济性:一次性投资,长期受益,维护费用低,使整体投资达到最少。

3.布线系统的构成

按照一般划分,结构化布线系统包括六个子系统:工作区子系统、水平支干线子系统、管理子系统、垂直主干子系统、设备子系统和建筑群主干子系统。

1)建筑群主干子系统

提供外部建筑物与大楼内布线的连接点。EIA/TIA569标准规定了网络接口的物理规格,实现建筑群之间的连接。

2)设备子系统

EIA/TIA569标准规定了设备间的设备布线。它是布线系统最主要的管理区域,所有楼层的资料都由电缆或光纤电缆传送至此。通常,此系统安装在计算机系统、网络系统和程控机系统的主机房内。

3)垂直主干子系统

它连接通讯室、设备间和入口设备,包括主干电缆、中间交换和主交接、机械终端和用于主干到主干交换的接插线或插头。主干布线要采用星形拓扑结构,接地应符合EIA/TIA607规定的要求。

4)管理子系统

此部分放置电信布线系统设备,包括水平和主干布线系统的机械终端和1或交换。

5)水平支干线子系统

连接管理子系统至工作区,包括水平布线、信息插座、电缆终端及交换。指定的拓扑结构为星形拓扑。

水平布线可选择的介质有三种(100欧姆UTP电缆、150欧姆STP电缆及62.5/125微米光缆),最远的延伸距离为90米,除了90米水平电缆外,工作区与管理子系统的接插线和跨接线电缆的总长可达10米,

6)工作区子系统

工作区由信息插座延伸至站设备。工作区布线要求相对简单,这样就容易移动、添加和变更设备。

4.介质及连接硬件的性能规格

在结构化布线系统中,布线硬件主要包括:配线架、传输介质、通信插座、插座板、线槽和管道等。

1)介质

主要有双绞线和光纤,在我国主要采用无屏蔽双绞线与光缆混合使用的方法。光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,线径为62.5/125微米。在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。现在,使用100欧姆无屏蔽双绞线已成为一种共识,它分为3类、4类和5类三种。

2)接头及插座

在每个工作区至少应有两个信息插座,一个用于语音,一个用于数据。插座的管脚组合为 :1&2、3&6、4&5、7&8。

3)屏蔽占非屏蔽系统的选择

我国基本上采用北美的结构化布线策略,即使用无屏蔽双绞线十光纤的混合布线方式。

(1)屏蔽的含义

屏蔽系统是为了保证在有干扰环境下系统的传输性能。抗干扰性能包括两个方面,即系统抵御外来电磁干扰的能力和系统本身向外插射电磁干扰的能力,对于后者,欧洲通过了电磁兼容性测试标准EMC规范。实现屏蔽的一般方法是在连接硬件外层包上金属屏蔽,层以滤除不必要的电磁波。现已有STP及SCTP两种不同结构的屏蔽线供选择。

(2)屏蔽系统的缺陷

A.接地问题

屏蔽系统的屏蔽层应该接地。在频率低于1MHz时,一点接地即可。当频率高于1MHz时,EMC认为最好在多个位置接地。通常的做法是在每隔波长十分之一的长度处接地,且接地线的长度应小于波长的十二分之一。如果接地不良(接地电阻过大、拦地电位不均衡等),会产生电势差,这样,将构成保证屏蔽系统性能的最大障碍和隐患。

B.系统整体性

屏蔽电缆不能决定系统的整体EMC性能。屏蔽系统的整体性取决于系统中最弱的元器伯。如跳接面板、连接器信息口、设备等。因此,若屏蔽线在安装过程中出现袭缝,则构成子屏蔽系统中最危险的环节。

C.屏幕子流的抗干扰性能

屏蔽系统的屏蔽层并不能低御频率较低的噪声,在低频时,屏蔽系统的噪音至少与非屏蔽系统一样。

而且,由于屏蔽式8芯模块插头无统一标准,无现场测试屏蔽有效程序的方法等原因,人们一般不采用屏蔽双绞线。

四、布线测试

局域网的安装从电缆开始,电缆是整个网络系统的基础。对结构化布线系统的测试,实质上就是对线缆的测试。据统计,约有一半以上的网络故障与电缆有关,电缆本身的质量及电缆安装的质量都直接影响到网络能否健康地运行。而且,线缆一且施工完毕,想要维护很困难。

现在,普遍采用5类无屏蔽双绞线完成结构化布线。用户当前的应用环境大多体现在10M网络基础上,因此,有必要对结构化布线系统的性能运行测试,以保证将来应用。

对于电缆的测试,一般遵循“随装随测”的原则。根据TSB67的定义,现场测试一般包括:接线图、链路长度、衰减和近端串扰(NEXT)等几部分。

1.接线图

这一测试验证链路的正确连接。它不仅是一个简单的逻辑连接测试,而且要确认链路一端的每一个针与另一端相应的针连接,同时,对串绕问题进行测试,发现问题并及时更正。保证线对正确绞接是非常重要的测试项目。

2.链路长度

根据T1A/E1A606标准的规定,每一条链路长度都应记录在管理系统中。链路的长度可以用电子长度测量来估算,电子长度测量是基于链路的传输延迟和电缆的NVP值来实现的。由于 NVP具有10%的误差,在测量中应考虑稳定因素。

3.衰减

衰减是沿链路的信号损失的测量。衰减随频率的变化而变化,所以应测量应用范围内的全部频率上的衰减,一般步长最大为1MHz。

TSB-67定义了一个链路衰减的公式,并给了了两种测量模式的衰减允许值表。它定义了在20℃时的允许值。

4.近端串扰(NEXT)损耗

NEXT损耗是测量在一条链路中从一对线对另一对线的信号耦合,也就是当信号在一对线上运行时,同时会感应一小部分信号到其他线对,这种现象就是串扰。

TSB-67标准规定,5类链路必须在1-10 MHz的频宽内测试,测试步长为:

*在1-31.25MHz频率范围内,最大步长为0.1MHz;

*在31.26—100MHz频率内,最大步长为0.25MHz。

所有测试均要进行线时间测试。如4对线要进行6组测试。

同时,对NEXT的测试要在两端测试。NEXT并不是测量在近端点产生的串扰值,它只是着乐 在近端点所测量的串扰数值。这个量值会随着电缆长度的衰减而变小,同时远端的信号也会衰减,对其它线对的串扰也相对变小。实验证明:只有在40米内量得的NEXT是较真实的,如果另一端是远于40米的信息插座而它会产生一定程度的串扰,但测量仪器可能就无法测到这个串扰值,因此,必须进行双向测试。

篇4:结构化布线系统超强详解

结构化布线系统有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍结构化布线系统的准备、结构化布线系统选择以及布线系统的重要性等,让大家更深刻的了解结构化布线系统,

一、简介

随着通信技术和信息产业的飞速发展,智能建筑(IB,IntelligentBuilding)中越来越多地借助于计算机、控制设备和通讯设备,对建筑物的所有设备、语音交换、数据终端、网络设备、视频设备、暖通空调、消防系统、保安监控、电力系统和热力系统等进行智能化地管理和控制,达到互通信息、共享资源的目的。这样多的系统和设备,其信息种类和信息分布复杂而多变,因此必须建立一套有效的结构化布线系统,把不同的控制设备、交换设备、网络设备和计算机设备等相互连接起来。

网络是将独立的设备连接在一起,并使它们可以共享信息和资源的连接系统。正确的设计和实施一个网络系统可以提高通信的速度和可靠性,从而使得一个系统工作起来更加富有效率。网络的建设应该满足已公布的国家和国际标准的要求,并应能够根据商业要求的改变进行不断的进化和升级。

随着计算机的大量使用,人们越来越关注网络和结构化布线系统的话题。过去,台式计算机通常都是独立进行工作,现在这种情况已经发生了变化。目前约有超过50%的商用计算机连在局域网中,它们可以大大的提高工作效率。局域网可以将计算机与服务器和外设连接在一起,或者为传感器、照相机、监视器以及其他电子设备提供信号通道。如果这些链路是以临时为基础,那么,工作区将很快就堆满了各种无法辨别的电缆,对它们进行故障排除和维护几乎是不可能的。

二、结构化布线系统准备

任何事情在实施前都需要做好充分的准备。结构化布线系统的准备工作涉及到负载评估和规划、目标生命周期和技术指标等因素。

1.负载评估和规划

对网络和电缆类型的选择主要是由需要连接的设备类型、它们的位置和它们的使用方式来决定的。在开始规划以前,给出关于网络潜在的负载说明是非常有必要的。当一个网络需要为多个系统服务时,应对它们的混合数据流量的峰值进行仔细的考虑。

2.目标生命周期

结构化布线系统的平均目标生命周期为,它与主要建筑物的整修周期是一致的。在这段时间内,系统的计算机硬件、软件和使用方式都将发生重大的变化。网络的吞吐量、可靠性和安全性的要求肯定都要增加。

使用方法;用户的数量和可能的增长;用户的位置以及他们之间的最长距离;用户位置发生变化的可能性;与当前和今后计算机及软件的连接;电缆布线的可用空间;网络拥有者的总投资;法规及安全性要求;防止服务丢失和数据泄密的重要性,

三、结构化布线系统选择

1.结构化布线系统的重要性

结构化布线系统是任何网络系统的关键部件之一,因此决策人员必须准备将网络总投资的10%用于这一领域。对高质量的结构化布线系统和网络设计方面的投资绝对是物有所值

2.电缆的选择

连接在网络中设备类型以及电缆上所承载的通信负载是选择电缆的关键因素。在结构化布线系统中应首先确定是使用屏蔽电缆、非屏蔽电缆、光缆,还是将它们结合在一起使用

电缆通常使用带有绝缘层的导线并使用一层或多层塑料外皮。电缆中通常由2到1800个线对组成。大对数电缆通常用于主干结构化布线系统,它们特别适合在话音和低速率数据应用中使用。

3.长度限制

这些电缆在干线和水平(集线器到桌面)结构化布线系统应用中的最大长度在国际标准IS0/IECIS11801中有详细的说明。

4.尺寸限制

在确定电缆类型前,对电缆走线的可用空间进行检查也是非常重要的一点。尺寸、重量和屏蔽灵活性等因素主要取决于电缆是否采用金属箔或编制护层,以及电缆中使用了多少导线

5.UTP电缆

非屏蔽双绞线对(UTP)可以在622Mbps或更高的传输速率上传输数据。这样就使得人们可以在原来只能使用屏蔽型电缆的应用中使用这种价格更低、体积更小的电缆。UTP电缆通过将电缆线对进行更紧密的匹配来减小EMI干扰。这种电缆被称为平衡电路。

6.电路的平衡

在理想的平衡电路中,导体中引入的噪声电压的和是零,这样线对之间的信号传输将没有干扰。然而这种理想情况是无法完全实现的,电缆的信噪比(SNR)是用来测量电缆中在存在噪声信号的情况下信号质量的指标。

屏蔽电缆中由于存在屏蔽,因此它的平衡特性较差,因此良好的屏蔽完整性和良好的接地对屏蔽电缆来说是非常重要的。高质量的UTP电缆在不需要接地或整个电路不需要屏蔽的情况下可以实现良好的平衡电路特性。由于光纤通过光波传输信号,因此它不受任何形式的电磁屏蔽影响。

7.光缆的选择

在传输速率要求超过155Mbps和需要更长传输距离的应用中,光纤通常是最佳选择。光纤具有体积小、耐用等优点,但它的成本要比其他类型的电缆要高。在大多数网络中,一般都采用光缆作为干线,而使用UTP电缆来充当水平连接线。对于那些由于受安装时间、空间或其他限制而不易安装电缆的系统来说,无线局域网可以作为一种可替代的方案。

四、结束语

总之,随着通信技术和信息产业的飞速发展,网络和结构化布线系统的话题将会越来越成为人们讨论的话题。因为它的确可以为企业以及个人带来诸多方便。

篇5:LUCENT、AMP结构化布线系统介绍

1.1布线产品选型

目前国际上较大的结构化布线生产厂商有以下几个: LUCENT、AMP、SIEMON、IBDN、KRONE、IBM等公司,这些公司各有其优点。它们的布线产品都能达到EIA/TIA 568所有的五类标准。德国KRONE公司布线产品进入中国较晚,用户群太少,在国内代理以及投入的力量较其它公司少;而LUCENT SIEMON与IBDN在部分产品工艺上无法与AT&T相比;IBM的特点是全程屏蔽,但在普通办公环境下,采用昂贵的IBM ACS布线系统完全没有必要,而且IBM的主要产品并不是布线,在这一方面投入的精力也较少。AT&T提出综合布线理论,是全世界较大的布线产品供应商,诸多指标超过EIA/TIA 568规定的五类标准,在国内设有公司及办事机构,AT&T公司在国内代理机构管理严格,技术培训全面,市场一致性好,使最终用户利益得到保障。AT&T公司在国内的巨大投入也是其十五年质保计划强有力的保证。因此我公司推荐LUCENT 、AMP布线系统。

1.2 LUCENT、AMP简介

SCS(Structured Cabling Systems)----结构化布线系统,其产品的质量和性能等各方面不仅符合并优于有关国际标准,如ISO11801,TIA/EIA 568A,IEC,ATM论坛,FDDI,EMC等规定。专门设计的无屏蔽双绞线(UTP)作为传输介质,这种双绞线在传输带宽及抗干扰性能方面均比传统的双绞线有了极大的提高,它可支持高达100Mbps的数据传输,POWERSUM(超五类)系统更可全面支持155Mbps与622MbpsATM数据传输,由于SCS将不同系统的传输介质统一,以及LUCENT、AMP性能卓越的器件的完美结合,重而为用户提供了真正面向未来的技术先进的模块化、灵活及完整的布线系统。它可以扩充与变更以满足用户不断变化的需求,而同时拥有今天与明天技术的固有开放能力。

1.3 LUCENT、AMP综合布线系统的特点:

开放性

LUCENT、AMP综合布线系统严格遵循布线系统的国际标准,是一套全开放式的布线系统。它具有一套全系列的适配器,可以将不同厂商设备的不同传输介质全部转换成相同的屏蔽或非屏蔽双绞线,通过双绞线可传输话音,数据,图象,视频信号;采用光纤可远程高速传输数据,高清晰度图象信号,可支持目前所有数据及话音设备厂商的系统,

(学电脑)

灵活性

由于所有信息系统采用相同的传输介质,因此所有信息通道是通用的,信息通道可支持电话、传真、多用户终端,ATM,100BASET工作站,及令牌环站等。所有设备的开通及更改均不需改变系统布线,只需作必要的跳线管理即可;系统组网也可灵活多样,各部门即可独立组网又可方便地互连,为合理组织信息流提供了必要条件。LUCENT、AMP系统能适应于各种类型的建筑物,各种新旧办公大厦、工业区、教育训练中心、工厂、校区、住宅小区均可使用LUCENT、AMP 系统。LUCENT、AMP不仅可以满足当前信息传输的需求,而且可以适应将来的网络结构的更改或设备的扩充,可谓以不变应万变。

可靠性

LUCENT、AMP系统采用高品质的标准材料,以组合压接的方式构成一套高标准信息通道,每条信息通道都采用专用仪器测试以保证其电气性能,系统布线全部采用物理星型拓扑,点到点端接,任何一条线路故障均不影响其它线路的运行;同时为线路的运行维护及故障检修提供了极大方便,从而保障了系统可靠运行。更重要的是在复杂环境下,LUCENT、AMP 的全程电磁干扰屏蔽系统为用户将来在更高的[100Mbps或大于100Mbps]的数据传输提供了安全可靠的保证。同时,也避免了并行传输线各信号之间的互扰。LUCENT、AMP更提供十五年的系统应用保证和产品质量保证。

先进性

LUCENT、AMP的屏蔽式产品系列,在高速网络环境或复杂的电磁环境下,具有更佳的传输可靠性、抗电磁干扰能力,并严格符合EMC电磁辐射控制的国际标准。LUCENT、AMP 最新的超五类、6类系列采用4线对独立非屏蔽设计和全新的高性能连接插座,能有效支持300Mhz以上的信号传输频率。而LUCENT、AMP 的“光纤到桌面[Fiber to Desktop]”解决方案更提供完美的高速宽带应用支持。

易于管理

综合布线系统的特点是能够将各种传输信号归入8芯双绞线传递。但同时也带来了插头可能会插错的问题。过去,双绞线上传输的信号种类少,这个问题不明显。而在现在,许多办公室为每一个办公人员配备的插座数量越来越多,这个问题越来越明显。例如,模似电话线上的工作电压为48V,振铃流电压为75V,如果将计算机网卡插头误插入电话插座,后果将是计算机网卡受到一次打击,严重时甚至会造成计算机损坏。

LUCENT、AMP 借助于不同颜色的跳接线和配线架的端口标识,系统管理人员能方便地进行系统的线路管理。

模块化

LUCENT、AMP系统能够适应不同规模的综合布线环境,可随用户的需要而增减(跳线、跳线面板等)。

由于LUCENT、AMP 系统采用了模块化结构,使LUCENT、AMP系统能够通过轻易地更改网络的结构和线路的连接方式,来满足科学技术的发展和应用环境的变化。

篇6:结构化综合布线系统案例剖析

结构化综合布线系统有很多值得学习的地方,这里我们主要通过案例的分析,讲解了结构化综合布线系统需要注意的问题,包括介绍电源、链路等方面,希望大家能学到更多的知识,一个服务供应商(ASP)应用的高效全服务数据中心很大程度上依赖于设计一个具有冗余性的、高性能的基础结构化综合布线系统。

是否你在接收邮件时,遇到计算机显示“服务器没有响应”的告警呢?这样的经历即使在那些投资规模庞大、员工素质高的IT公司也经常发生。TEK系统公司的网络运行和支持服务经理Nathaniel Hein认为:信息工程外包的模式能够为公司提供高速网络服务,包括最新的网络应用、WEB主机服务、电子邮件系统和数据储存等,同时也能够满足公司的7×24×365全天候的应用,不会出现一些令人头痛的问题和任何其他意外的费用支出。

NetsWork公司的项目经理Jon Vining说:“以可靠的基础网络结构为这个项目的基本目标,Ortronics为TEK系统公司提供的 ClarityTM解决方案具有优良的性价比和良好的安装可行性,最终成为众多网络公司方案中的首选。”

Hein补充说:“在过去一年的技术发展变化中,公司如果能够采用综合局域网系统和外部进行高速连接的话,那么可以在带宽和速度上满足现在和未来的应用要求,这对公司来说,将具有一定的优势。换句话说,我们为用户提供电源、通道和链路。” 同时Hein强调:“但是对应用供应商来说,成功的关键是设计冗余系统以备在网络崩溃时为用户提供冗余备份,Ortronics的ClarityTM设计方案能够有效的增强六类结构化综合布线系统的性能。”

TEK系统公司第一个ASP数据中心的设计是来自于Applied Technology Solutions的一个顶级设计项目,由NetsWork公司(网络集成、布线工程和电信工程)的项目经理Jon Vining先生亲自设计,这家公司属于Ortronics的高级认证安装商(CIP)。Applied Technology Solutions的咨询顾问Eric Maxfield介绍:“我在为TEK系统公司设计第一个因特网业务系统的数据中心时,就采用了冗余系统,这个数据中心位于Hanover。特别的地方是,我们不仅安装了一个内部的网络系统,同时还为外部主机提供了一个无故障的网络环境。”

Maxfield还解释道,“在这个环境中,冗余设计并非过度的考虑,而是一种必须的设计。”为了获得一种几乎没有故障的的网络系统,Applied Technology Solutions在TEK公司内部设计了四套独立的基础布线系统,其中两路为数据通道,称为'Production 1'和 'Production 2',这两套系统连接到同一个服务器,为任何网络故障提供冗余保护,在线路超载时,也可以选择其作为快速的通道。第三个通道我们称之为'Out of Band',这个通道具有独立的以太网硬件,对服务器和网络进行管理。第四个通道的作用是为每个服务器进行数据存储备份,连接到远端的磁带备份系统。采用四个不同的网络通道进行布线,使得系统可容纳4000台服务器。

TEK系统公司要求提供一套可靠的、高性能的结构化综合布线系统解决方案,来对网络和路由进行管理。在具有高可靠性这个前提的基础上,考虑综合性价比和可安装性,Ortronics的 Clarity™产品最终胜出一筹,为TEK提供上述系统设备,

安装商NetsWork公司采用一支受过专业训练、具有前瞻性解决问题能力和具有丰富经验的安装人员,项目完成后,TEK迅速在市场上获得了用户认可。Vining说:“通过我们公司颇具艺术性的设计和正确的施工,我们能确保每个用户的设计都如其所愿。”

Maxfield向我们介绍,Clarity™是一种增强型UTP铜缆和光缆的水平和骨干网络的结构化综合布线系统解决方案,是Ortronics公司设计的。他们已经在其它地方也安装了这种系统,实践证明,它们具有非常容易安装和可靠性高的特点。ClarityTM系统是一种高性能的增强型的六类UTP水平解决方案,可以提供相当高水平的动态性能。同时ClarityTM设计的通道容量带宽为250M时速度达到2.5 Gb/s,完全可以满足今天千兆以太网的标准。

Hein补充说:“有了ClarityTM,就有了正确的解决方案,我们就能够确保我们的用户可以满足未来网络的要求,非常容易适应网络的变化。”

一个非典型性的ASP

Hein向我们介绍说,“我们的第一个站点选择了在Portland,因为这里没有大的自然灾害,比如地震,洪水和山崩等。我们这个ASP中心全部采用了这样的设备,而且我们还将继续推荐和使用这种设备。”

“我们卖给ASP数据中心的不仅仅是带宽,同时我们的数据中心也能够成为一些公司的企业网络,因为我们同时具备提供诸如主机服务这样的应用。我们的第一个目标是信息管理和主机服务。我们能够在网络中插入交换服务器,同时接入数千个客户端计算机,甚至可以在同一个服务器上实现多家公司的程序运行。我们拥有几千个服务器的空间,因此我们能够满足大多数的信息管理和主机服务的需要。” Hein补充说。

“典型的数据中心环境一般为装满设备的房间和一个安全员,并且绝大多数数据中心的地板都被抬升起来,下面的空间用来放置电缆。但这并不意味着它们可以独立开来,即使它们不需设备或者软件的控制。” Hein继续解释说,“我们投入了大量的资金用来建设最好的机房,满足我们99.999%的运行时间的需要。我们不仅提供机柜、设备安全保护、硬件连接和结构化综合布线系统,而且我们同时还提供应用支持和无限制的带宽。采用ClarityTM解决方案,我们可以满足用户的应用要求,确保网络容易变更。”

“在你设计一个系统来保证通道容量、通道连续性和通道可靠性时,有另外一个值得考虑的关键元件是跳线。”Maxfield指出,“Ortronics采用Paralign™插头设计的新型Clarity6跳线提供了电缆线对控制,采用标准的RJ45插头,最大限度的控制和降低了NEXT和FEXT。同时,它也具有一定的应力释放能力,以此来维持电缆线对的绞接程度,平衡打线时产生的应力。”

电源

TEK系统最后将安装超过500个机柜,连接到四个同时运行的网络上,采用双电源供应。支持这些机柜的是27个中间配线架(IDF),这些IDF采用24根标准的62.5微米的多模 GIGAlite™光纤连接到主配线架(MDF)上。“对于电源的解决方案来说,速度是最重要的因素。光纤需要提供最大的带宽和速度,必须保证整个应用的能量供给。”Vining解释说。

篇7:结构化布线系统的成本预算

在确定网络的安装和供应的标书时,网络拥有者的总投资成本是一个关键的因素,由于结构化布线系统网络有至少15年的使用寿命,因此网络的运营成本和升级成本将等于或超过最初的投资金额。在网络安装好后,增加、去掉和改变连接在网络中的设备通常需要较大的投入。

1.临时的结构化布线系统选择

可替代集成的结构化布线系统是临时性的结构化布线系统。它具有不同的形式,其中一些也被定义为结构化布线的范畴,但它们不能被称为集成的结构化布线。在临时的布线系统中可以使用不同类型的布线部件来实现系统的功能,但可能需要更高的成本,并可能经常导致通信故障的发生。

2.兼容性

临时性结构化布线系统的维护费用是很高的,由于新的部件必须从多个供应商处购买,这样就需要额外的开销,同时还会存在部件之间不兼容的风险,

3.网络故障

操作故障可能是更大的潜在问题,并且是最不好预料的问题。在设计和实施质量不好的网络中查找错误是非常困难和成本很高的一件工作。完备的线路文档和对电缆和连接器的容易访问可以在最大程度帮助维护工作的顺利进行。

4.质量保证

网络保修的质量是保护系统故障不会导致意外损失的最佳保证。在理想情况下,电缆结构化布线系统及其所有部件的保质期应为15年。网络的设计和实施应由经生产厂商授权的公司进行,所使用的部件在它的质量保证方面也应没有疑义。这样的工程将来出现问题的几率就小得多了。

班主任工作的系统结构化

经典的水电施工方案

探析运动控制新技术论文

汽车新技术论文

施工报告范文

验房注意事项

酒店工程部年终工作总结

按方案施工3900字

电气专业实习报告

播出与传播有线电视论文

结构化布线系统的进水和防水问题
《结构化布线系统的进水和防水问题.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【结构化布线系统的进水和防水问题(锦集7篇)】相关文章:

酒店工程部工作总结2023-04-27

机房建设合同2024-01-14

电气自动化毕业实习报告2023-02-07

土木专业房建实习情况总结2022-11-26

土木专业学生房建实习报告2024-04-21

弱电工程施工方案2022-12-13

电气技术论文2023-06-22

机房工作计划2022-04-29

停车管理系统方案2022-06-01

机房装修方案2023-06-09

点击下载本文文档