隧道临时用电方案(精选9篇)由网友“恣睢恣睢winky”投稿提供,以下是小编收集整理的隧道临时用电方案,仅供参考,欢迎大家阅读。
篇1:隧道临时用电方案
编制: 审核: 审批:
xx有限公司 隧道整治工程项目部 二一七年二月
施工临时用电方案审批表
工程名称:xx隧道整治工程 承包单位:xx有限公司
监理单位:xx工程监理咨询有限公司
一、工程概况:
xx
二、编制依据
1.《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-、J405-2005) 2.《建设工程安全生产条例》 3.实施性施工组织设计
4.实地堪察资料,如电力供应、地理位置等 5. 本工程配套机械装备及工器具配套基本设施 6. 其它相关的国家现行规范,标准规程和规定
三、变压器的选择
1. 选择原则:尽量靠近负荷中心,减少压降,提高安全系数。
2. 根据用电设备的实际负荷和分布情况,初步选择变压器1台,设于隧道进口70m处。变电站应选择地势较高而又干燥的地方,并要求运输方便易干安装和巡检。
3. 变压器容量及导线的选择 计算式中符号意义:
3.1主要用电设备及容量:
xx现场计划用电量统计表 (附表1)
钢筋加工场计划用电量统计表 (附表2)
搅拌站计划用电量统计表 (附表4)
空压机计划用电量统计表 (附表5)
砂石料加工场计划电量统计表 (附表5)
总合计功率:602.35KW 3.2变压器容量计算及导线选择
根据设备性质:取KC=0.75 cosф=0.75 =0.80 (下同)
计算有功功率:Pj=KcΣPe=0.75×(186.4+62.95+60+135+155)=449.512KW 计算负荷:Sj=Pj/cosф=449.512÷0.75=599.35(KVA) 变压器负荷:SB=1.05Sj=629.317KVA 故选择变压器容量为:400 KVA一台
3.3变压器分四路出线:
东向坡隧道干路(LFG1): Pj=KcΣPe=0.75×186.4=139.8KW
Ij=KCΣPe/Ucosфη=139.8×103/1.732×380×0.75×0.8 =139.3×103/395=353.924A 出线规格型号:VLV22-1-2(3×95+2×35) 钢筋加工厂、搅拌站干路(LFG2): Pj=KcΣPe=0.75×122.95=92.21KW
Ij=KCΣPe/Ucosфη=92.21×103/1.732×380×0.75×0.8 =92.21×103/395=233.45 A 出线规格型号:VLV22-1-(3×70+2×35) 空压机、碎石机干路(LFG4): Pj=KcΣPe=0.75×273=204.75KW
Ij=KCΣPe/Ucosфη=204.75×103/1.732×380×0.75×0.8 =204.75×103/395=518.35 A 出线规格型号:VLV22-1-2(3×120+2×35)
总合计功率: 602.35KW Pj=KcΣPe=0.75×602.35=451.76KW
Ij=KCΣPe/Ucosфη=451.76×103/1.732×380×0.75×0.8 =451.76×103/395=1143.7 A 出线规格型号:VLV22-1-2(3×240+2×120)
四、配电箱、控制箱和开关箱数量及控制范围
1.系统应实行三级配电,即总配电箱与配电箱和开关箱。配电箱的数量确定原则:
A、便于操作、控制;
B、经济又不失接线、使用灵活;
C、遇有紧急情况,便于快速切断电源。 D、控制范围一般应尽量选择负荷中心。 2. 安装要求
2.1总配电箱的电器应具备电源隔离正常接通与分断电路,以及短路、过载漏电保护功能,并应装设电压表,总电流表、电度表等。
2.2分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
2.3每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
2.4固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4m-1.6m,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
2.5配电箱的电器安装板上必须分别设N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 2.6配电箱、开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须采用编织软铜线做电气连接。
2.7配电箱、开关箱中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,并应能防雨,防尘。
2.8分配电箱应装设总隔离开关,分路隔离开关以及总断路器,分路断路器或总熔断器,分路熔断器。
2.9开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。 对于用电负荷,特别是移动电器应做到“一机一闸一漏一箱”。
2.10容量大于3KW的动力电路应采用断路器控制,操作频繁时还应附设
接触器或其他启动控制装置。
2.11漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。
2.12开关箱中漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。
2.13总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA?S。
2.14配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 2.15配电箱、开关箱箱门应配锁、并应由专人负责。 2.16配电箱、开关箱应定期检查和维护,检查内容应作记录。 2.17对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
2.18配电箱、开关箱内的电器(含插座),应按其规定位置紧固在金属或绝缘安装板上,金属板与配电箱应作电气连接。不得将电器设备安装在木板等易燃材料上。
2.19总箱、分配电箱和开关箱的操作顺序: 配电箱之间的操作顺序
送电:总箱――分配电箱――开关箱 停电:开关箱――分配电箱――总箱 开关之间的操作顺序 送电:隔离开关――负荷开关 停电:负荷开关――隔离开关 3配电箱、开关箱日常检查项目
3.1门锁情况。
3.2进出线是否按规定线孔进出。其线径和颜色是否选择正确。 3.3保护设备是否按规定值整定。有否用铜丝及其他代替保险丝。 3.4防雨设施是否齐全。
3.5电气设备有无破损,有否带缺陷工作。 3.6安装是否牢固,接地是否良好。
3.7N线和PE线汇流排是否使用正确。两线有否混用。其线径和颜色是否选择正确。
3.8出线回路用途标记是否书写完整和正确。 3.9开关箱的漏保开关设置是否合理;接线是否正确。
五、配电线路选择与架设
1架空配电线路
隧道施工用电采用BLV绝缘线支架配线,3号变有一段采用立杆架空线配线。导线必须采用绝缘线并按规范选择合适的`瓷瓶和横担材料。线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。配线应符合下列要求:
1.1配电线路必须架设在专用的支架上,严禁架设在设备支架、脚手架及其他设施上。
1.2架空线采用截面不小于10mm2的铜芯绝缘线或截面不小于16mO的铝芯绝缘线,具体规格视实际计算而定。 1.3配线的安装高度不宜低于2.5m.
1.4支架上导线的线间距不得小于0.2m。且严禁在导线上挂杂物。
1.5移动电气采用三芯橡皮电缆或两芯塑料软芯护套线(无需接PE线的设备)配线,且金属外壳必须接地(PE线)。 1.6 架空线路相序排列应符合下列规定:
A. 动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起
依次为L1、N、L2、L3、PE;
B. 动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列是:上层横担面向
负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1(L2、L3)、N、PE。
1.7架空线路的档距不得大于35米。
1.8架空线路的线间距不得小于0.3米,靠近电杆的间距不得小于0.5米。
2电缆配电线路
生活区、办公楼、预制场和拌和楼等处采用电缆配线,配线要求如下: 2.1除龙门吊外,一般采用铠装电缆。敷设方式采用穿管埋地敷设、支架吊装敷设或设专用沟道敷设。严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质敷设。 2.2三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
2.3电缆中间不应有接头,接头和分支应在分支箱内完成。
3配电线路日常检查项目
3.1临时线路及用电设备连接导线的材质、芯数、截面、悬挂高度、悬挂位置及场所。
3.2线路得老化、破损及腐蚀程度。 3.3线路的分支、接头和绝缘包扎质量。 3.4用电设备距开关箱的距离是否满足要求。
5施工现场临时照明
5.1施工现场临时照明的安装使用要求
A.现场照明应采用高光效,长寿命的照明光源,对需大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混光用的卤钨灯。有条件时,照明宜于冲击性负荷(如大型的钻机组、空压机、拌和楼等)接自不同变压器。
B.潮湿场所选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
C.一般场所选用额定电压为220V的照明器,隧道应选用电压为36V及以下的照明器,潮湿场所应选用电压为24V的照明器。
D.若设立照明变压器,那么照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
E.照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。
F.照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器。
G.螺口灯头接线时,应将相线接在与中心触头相连的一端,零线接在螺纹口相连的一端。
H.灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具。
I.根据需要设置警卫照明、红色信号照明和事故照明,其电源应设在施工现场电源总开关的前侧,并配备应急电源。
J.根据不同的场合,照明应分路控制,减小事故范围,提高工作效率。
K.连接灯具的导线最小截面不小于1.5mm2;连接插座的导线最小截面不小于
2.5mm2。
L.插座安装接线满足下图要求(面对插座):
5.2临时照明日常检查项目
A.灯具的安装高度、悬挂方式及与其他设施的安全距离。
B.警卫照明、事故照明及信号照明的设置。
C.灯具外壳的接地情况。
D.灯具、开关及插座的导线选择、接线方法是否正确。
6供电系统接地形式
本系统采用TN-S系统,接地形式如下图所示。
1-工作接地;2-PE线重复接地;3-电气设备金属外壳;
T-变压器;DK-总电源隔离开关;RCD总漏电保护器
安全要求如下:
6.1变压器工作接地电阻不大于4Ω
6.2电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接,保护零线应由工作接地线,配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线引出。
6.3工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。
6.4通过总漏电保护器的工作零线(N线)与保护零线之间不得再做电气连接。
6.5PE线最小截面应符合下表规定
6.6 PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
6.7相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:
相线:L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘色依次为黄、绿、红色。
N线的绝缘颜色为淡兰色。
PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。
6.8TN系统中的保护零线除必须在总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
6.9重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
6.10在同一个供电系统中,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致,不允许对一部分设备采取保护接地,而另一部分设备采取保护接零。
六、施工临时用电防护措施
1防雷技术措施
1.1施工现场的机械设备,如钻机、水泥罐、龙门架等机械的顶端应装设避雷针或避雷带,并与大地间有良好的电气连接。
1.2做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻不应大于10Ω。
2防火组织与技术措施
2.1防火组织措施
A.建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度,防火教育制度,防火检查制度。
B.设专人负责,定期检查火灾隐患并按附表1逐项填写。
2.2防火技术措施
A.合理配量、整定和使用各种保护电器,开关箱中带过负荷保护的线路,整定电流取负荷电流的1.1-1.25倍。
B.施工现场临时用电线路不得直接架设在木板、木条,竹杆上,必须设瓷瓶、绝缘子隔热,尽可能装设在砖墙或专用电杆上并采取相应的防护措施。
C.在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。
D.在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机等配置绝缘灭火器,并悬挂禁止烟火标志牌。
E.熔断器的保险丝必须使用专用保险丝,且规格要符合负荷要求,严禁用铜丝、铁丝、铅丝代替,以防烧毁电气设备和失火。
F.使用电焊机、切割机等设备应注意防火。
G.定期检查导线和电器设备的老化和过载情况。
七、施工现场安全用电组织措施和技术措施
1安全用电组织措施
1.1施工现场安全用电实行工程项目经理总负责制、电工组长技术负责制和现场安全员监督管理制。并制定相关的责任制。
1.2 定期对所有专业施工人员进行用电安全意识的教育,并定期对电气施工人员进行电气专业知识和各种规范、规章的学习,不断提高他们的业务水平。
1.3临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
2安全用电技术措施
2.1电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作,上岗应带安全帽、穿工作服和绝缘靴。
2.2电气装置应定期检修,检修时必须做到:
A.开工作单。明确任务,明确分工。安排好备用电源和通知有关部门,做好停电准备工作(工作任务单见附表2)。
B.停电
C.悬挂停电标志牌,挂接必要的接地线。
D.有相应级别的专业电工进行检修,一般应有两名及以上电工一起工作(其中一名主要起监护作用)。
E.检修完毕,拆除接地线,完成工作任务单的全部填写工作。
确认无误后,摘除检修标志牌,方可合闸通电。
2.3安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工,完成,并应有人监护。
2.4建立临时用电日常检修台帐,发现不安全因素和事故隐患应及时处理和汇报(记录表见附表3)
2.5严禁带电操作,停电检修时,应在明显的开关手柄上悬挂“线路有人工作,禁止合闸”标志牌,牌上表明挂牌者手机号码,便于联系。摘牌工作应由挂牌人完成。
2.6选用和采购符合国家标准的电工用具、电气设备及材料,并按规范进行进场验收,并记录验收结果。
八、施工临时用电节能措施
1节能管理措施
施工现场通过板报、简报和各种会议,加强节能宣传的力度,拟出可行方案,将节能、耗能行为与先进和奖金有一定的联系。
2节能技术措施
2.1合理配置变压器数量及容量,降低耗能和投资。
2.2合理配置配电箱及各类电器设备。
2.3减少典钨灯的使用,积极采用节能型光源。合理设置控制开关,避免“长明灯”现象。
2.4合理取用用电设备的数量及功率。
2.5电气设备随到随开,使用结束后及时关闭,避免空载运行。
2.6加强巡视检查,及早发现设备缺陷,及时检修,降低维修成本。
目 录
一、工程概况: ................................隧道临时用电方案.......................................................... 2
二、编制依据 .............................................................................................. 2
三、变压器的选择 ...................................................................................... 2
四、配电箱、控制箱和开关箱数量及控制范围 ..................................... 4
五、配电线路选择与架设 .......................................................................... 7
六、施工临时用电防护措施 .....................................................................11
七、施工现场安全用电组织措施和技术措施 ....................................... 12
八、施工临时用电节能措施 .................................................................... 13
篇2:临时用电方案
我公司经过认真的阅读本工程设计施工图纸和专业技术人员现场实际勘察,通过项目部的研究分析,对施工现场临时用电进行了策划部署,在综合考虑了各方面因素的基础上,选择优化施工方案,编制了施工现场临时用电施工方案,以使施工现场临时用电施工方案具有科学性、实施指导性和可操作性,以保证按期、安全地完成本工程的建设任务。
工程概况
工程名称:
工程地址:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
地勘单位:
建设规模:
一、供配电方式:
由甲方现场提供变压器处引一路电源至施工现场总配电室。再由总配电分配给各分配电箱,总配电室处设电度表,以计量施工总用电。供电方式采用三相五线制TN—S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的`箱内做重复接地,并保护零线可靠连接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的塔吊、搅拌机采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。
二、施工现场配电线路:
施工现场主要干线采用YC橡套电缆架空敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设,办公室照明采用做PVC管穿线或塑料线槽配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。主体结构施工时,设一分配电室,供给塔吊、电焊机、搅拌机,振动棒电源。装修施工时每栋单元楼由首层往上每隔两层放置一台分配电箱,供装修用电设备电源。
三、施工现场配电箱和开关箱:
现场临时配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm,并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。并在围栏上悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,考虑到在总配电箱装设总漏电保护器,容易产生误动作,所以在总配电箱处不再设置总漏电保护器,在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器,再在开关箱的负荷侧装设漏电保护器,以便实现两级漏电保护。
四、现场照明:
在塔吊上装设三台镝灯供结构施工照明,现场模板区、加工棚、砂石料场采用碘钨灯或汞灯做照明。楼内装修照明采用36V低压照明。
五、现场防雷保护:
利用建筑工程的防雷接地与施工现场和临时生活区,高度在20m以上的脚手架及塔吊连接一体做好防雷保护。
六、施工用电负荷:
现场施工主要机械设备(用电量统计表)
编号设备名称型号及功率(KW或KVA)数量设备容量(KW或KVA)
1、塔式起重机QTZ631台150
2、搅拌机JG2507.51台15
3、电焊机241台24
4、蛙式打夯机1.51台4.5
5、钢筋弯曲机31台3
6、钢筋切断机7.51台7.5
7、钢筋调直机41台4
8、木工电锯5.51台5.5
9、木工电刨11台1
10、砂轮机1.51台1.5
11、套丝机2.21台2.2
12、砼震动棒1.51台1.5
13、消防水泵152台30
14、空压机152台30
七、现场安全技术档案:
现场临时用电施工组织设计;
现场临时用电设计变更单;
现场临时用电技术交底记录;
现场临时用电工程检查验收记录;
施工现场电气设备调试记录;
现场临时用电接地电阻记录;
现场临时用绝缘电阻记录;
现场临时用电漏电保护器检测记录;
现场临时用电定期检查记录;
现场临时用电复查验收记录;
现场临时用电巡视维修记录;
雨期电气安全及防雷技术措施;
电气火灾应急救援预案;
触电事故应急救援预案。
八、安全用电措施及电气防火措施:
(一)安全用电措施
1、技术措施
①施工现场供电采用TN—S接零保护系统,保护零线与工作零线分开单独使用,杜绝混用。PE线在总配电箱处做一组重复接地,接地电阻不大于10Ω。PE线不能加设开关及熔断器,所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零,一部分接地。
②施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于是15mA。
③配电箱实行一机一闸一漏电,并设有过载、短路、及断路保护功能。
④配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。
⑤地下室及潮湿场所应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。
⑥电动建筑机械和手持电动工具使用需符合有关要求。
⑦对各类用电人员进行安全基本知识培训,并做好安全技术交底。
⑧电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。
2、组织措施
1、建立安全检查制度。包括内容:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。
2、建立临时用电施工组织设计的编制,审批验收制度。
3、建立技术交底,履行交底人与被交底人的签字手续,写明交底日期。
4、建立维修制度,做好维修工作日志,内容应详细,记载时间、内容及处理结果,并有维修人员及验收人员签字。
5、建立拆除制度不用的闸箱设备随时拆除。
6、建立安全用电责任制,落实到人。
7、持证上岗,禁止非电工无证上岗。
8、进行专业培训,提高电气工作人员的技术能力。
(二)电气防火措施
1、技术措施
合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路,进行可靠的保护。
电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。
配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用火源。电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。
定期检测电气设备的绝缘程度。
2、组织措施
建立易燃易爆场所管理制度。
建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自觉性。
建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。
建立电气防火检查制度发现问题及时处理。
强化电气防火领导体制,建立电气防火队伍。
3、雨季临时用电措施
①雨季时要对用电设备增加巡视次数。
②下雨时要将配电箱箱门关好,防止进水。
③雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。
篇3:临时用电专项方案
一、用电管理
⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。
⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。
⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:
⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。
⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。
⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。
⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。
⒋施工现场临时用电安全技术档案:
⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。
⑵技术交底资料。
⑶临时用电工程检查验收表。
⑷接地电阻测定记录。
⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。
⑹电工维修工作记录。
⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
二、电工
⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。
⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。
⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。
⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。
⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。
⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。
⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。
三、安全距离与外电防护
外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。
⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。
⒉安全距离:
⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。
⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。
⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。
⒊外电防护:
⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.
⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。
⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。
⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。
四、供电路线
架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。
⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2,铜线不少于16mm2。
⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。
⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。
⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。
⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。
⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。
五、电缆线路
⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱
⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:
⑴配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。
⑵配电室的天棚距地面不低于3m。
⑶在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。
⑷配电室门应向外开。
⑸配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。
⑹ 配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。
⑺ 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。
⑻ 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。
⑼ 配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。
⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。
⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。
⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。
⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。
⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。
⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的'上顶面、侧面、后面或箱门处。
⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。
七、电器装置的选择
⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。
⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。
⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。
⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。
⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。
⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。
八、使用与维护
⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。
⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。
⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。
⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。
⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。
⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。
九、照明
⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明。
⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。
⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。
⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。
⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。
⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。
⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。
⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。
⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。
⒒暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。
⒓电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具;
⒔不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。
十、接地接零:
⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。
⒋保护零线使用铜线不少于10mm2,铝线不少于16mm2,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2绝缘多股铜线。
⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。
⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。
⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。
⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。
⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。
⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
十一、防雷
⒈施工现场井架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖。
⒉避雷针保护范围按60°遮护角防护。
⒊本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。
篇4:建筑工地临时用电施工方案
为认真贯彻落实经营工作会议精神和《关于开展“建立计划指标对标体系及规范厂用电计划管理”活动的意见》(计[]100号)要求,发挥计划管理工作的全局性、中心性作用,全面提升计划管理工作水平,健全计划指标对标体系和评价体系,规范厂用电及非生产用能管理,确保计划指标的科学性、准确性、先进性,使计划管理工作“先进科学,合理有据,指导全局,切实可行”,全面提升公司核心竞争力,现就在公司内全面开展“建立计划指标对标体系及规范厂用电计划管理”活动制定实施方案。
一、活动的指导思想和目标
开展“建立计划指标对标体系及规范厂用电计划管理”活动的指导思想是:贯彻落实、工作会议和公司三届一次职代会的会议精神,充分发扬“严细、高效、超越”的企业精神,坚持以经济效益为中心,以健全完善计划指标对标体系为手段,以进一步规范厂用电管理为重点,使计划工作真正实现闭环全过程管理,全面贯彻落实公司的战略计划,确保计划管理的科学性、准确性、先进性,以计划指标的先进性推动公司整体管理水平的提高。
活动的目标:以提升管理,提高效益为目标,建立计划指标对标体系的评价体系,规范厂用电计划管理,确立计划指标的科学性、先进性目标,建立营运改善的长效机制,不断提升公司的核心竞争力。
二、活动实施的具体要求
4月份起,在全公司范围内开展了营运改善工作,要求各单位建立指标对标体系,优化各项技术经济指标。我公司做了大量工作,已经基本摸清了情况,制订了相关措施。本次活动要在去年的工作基础上,制定明确的措施、规定,细化完善各项计划指标体系、规范厂用电管理的各项程序和目标,具体要求如下:
1.认真组织学习经营工作会议精神和《关于开展“建立计划指标对标体系及规范厂用电计划管理”活动的意见》(计[]100号),提高对开展此次活动重要性的认识,认清在当前煤炭价格居高不下,发电利用小数大幅降低的情况下,开展此次活动,是促进企业管理水平和营运能力的提高,不断提高企业的整体竞争力,是企业实现自我提高、降本增效的重要手段。
2.对公司的指标情况进行认真分析,摸清家底,建立涵盖公司各方面的关键指标体系,分解落实,真正找出差距、查摆存在问题。
3.认真研究国家电力法和有关法律、法规,避免政策、法律风险,确保各类用能合法有据,符合规定和要求。
4.把指标对标工作作为公司生产经营工作的主线,并与“管理提升年”活动结合起来,从小事做起,严格“精细化”管理,通过对计划指标的分析和查评工作,不断改善提高日常管理工作,优化各项指标,全面提升企业效益。
三、活动的具体实施方案
第一阶段:自查互比、建立体系阶段
各部门对历年来的计划指标完成情况、设备改造情况及厂用电情况进行详细排查,通过自查建立指标体系,制定完善规范运营措施,特别是从管理方面制订操作性强、针对性强的实施措施,力求此项活动取得实效;各部门要将自查情况、指标统计有关数据、设备改造材料及相关试验等支持材料报计划经营部。
完成时间:4月20日前完成
第二阶段:根据体系,对标管理,完善提高阶段
各部门要进一步检查,严格计量,严格统计,严格计划管理,要和其他计划指标一样进行全过程管理,要建立日报、月报和年报制度,建立定期工作制度。
时间安排:5月20日前完成
第三阶段:全面落实、持续提升阶段
各部门要发扬求真务实的作风,全面总结活动中的经验和不足,按照动态、可持续的原则,力求从思想观念上进一步提高认识,建立健全制度措施并规范实用,紧紧围绕企业低成本运营、资源节约、管理现代化等目标,更新观念,创新思维,努力培育和形成创新管理体系,逐步提升现代化管理水平和核心竞争力。
时间安排:全年
三、组织机构
为确保“建立计划指标对标体系及规范厂用电计划管理“活动的深入开展,达到活动目的,经公司研究,决定成立本次活动领导小组和工作小组,全面领导和组织活动的开展以及具体指导、协调、检查、总结等工作。
1、领导小组
组 长:
副组长:
成 员:
2、工作小组
组 长:
成 员:
“计划指标对标及规范厂用电计划管理”活动办公室设在计划经营部,负责活动方案的制定、指导、信息资料收集、整理和检查等日常工作。
篇5:建筑工地临时用电施工方案
一、编制依据
1、《洋湖消防站工程施工组织设计》
2、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-)
3、《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB 50194-)
4、《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-)
5、公司安全生产、文明施工标准化汇编手册
6、建设单位提供的施工现场具体情况
二、工程概况
1工程概况
1.1基本信息
工程名称:
建设单位:
设计单位:
监理单位:
施工总承包单位:
1.2工程简介
项目总用地面积1m2,用地范围内共计建设一栋业务主楼(5层)、一栋副楼(地上5层、地下1层)、一栋训练塔楼(10层)、连廊、门卫以及项目配套的服务设施(车位、消防、配电等)以及相应的道路、广场、绿化、景观、给排水管网设施等附属工程,规划建筑总面积12454.02m2,包含业务主楼建筑面积7402.87m2,副楼建筑面积3598.86m2,训练塔楼建筑面积793.00m2,门卫建筑面积91.12m2,不计容建筑面积486.45m2;
渠道改造工程区域内地形高程29.16m~55.60m间,集雨范围主要为项目区内西南向排水渠和南北向排水渠,本工程流域面积F=1.19km2,排水渠长度L=1.46km,河道坡降J=4.52%
2编制目的
本工程安全生产、文明施工目标为确保达到“长沙市标准化工地”称号,作为临时用电为文明施工中的重中之重,为确保本工程临时用电施工符合工程实际供电需求及满足“标准化”工地要求,合理布置施工现场临时用电。
3现场勘测
本工程现场已经具备四通一平,所在施工范围内无各种埋地管线,业主提供一个用电接入点,一个为1000KVA的变压器。
三、主要施工机械设备表
略
四、施工现场临时用电总体设计
根据建设部JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,为保证供电的可靠性,决定施工现场主要地面设备采用放射式供电,布置详见《施工现场临时用电总平面图》,各类设备用电、照明用电采用树干式和放射式相结合进行供电。为保证大型施工机具运行的可靠性,对其采用独立回路供电的措施。
根据现场实际情况,因本工程基坑边长,为充分利用有限电力资源,确保施工高峰期间各项电气设备的正常运行,在施工现场布置两个总配电房(即为1#总配和2#总配),分别接置业主提供的两台变压器上,总配房分别配置在基坑东边和基坑西南角位置设置。依据距离长短分别给各个施工区段供电。
在各状楼层中心位置及重要负荷处设置分配电箱,在楼层内每三层设置楼层二级分配电箱;从配电房至分配电箱的线路根据现场实际情况室外分别采用沿施工现场围墙、穿钢管及架空方式敷设,在室内采取利用强电竖井预留孔洞利用瓷瓶固定敷设临时电源电缆;从分配电箱以树干式向楼层分配电箱送电;楼层施工用电从楼层分配电箱接电使用。
五、电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向确定
5.1现场采用TN-S接零保护供电系统,采用三级配电,三极保护,实行“一机、一闸、一漏、一箱”。电源电压为380V/220V,在现场内基坑东边及基坑西南角各设一配电房,内各设两台总配电柜,电源分别由东北侧两台箱式变电站引来,在总配电箱处设重复接地,接地电阻不大于4欧姆。点我:关注3个实用工程类公众号,领取工程大礼包
5.2根据工程施工总平面布置图以及勘察的现场实际情况,为满足施工过程需要,对现场临时用电配电箱布置、线缆敷设、用电设备位置进行确定,设备位置、线路走向及敷设方式详见现场临时用电总平面布置图。
5.3施工现场配电系统框图:详见附图。
六、总用电量、变压器容量复核及总电缆截面计算
6.1现场P总用电量计算
按照以上表格三的数据显示进行如下计算:
整个工程的供电设备总需用量P总
电动机总功率ΣP1=1725(KW)
电焊机总容量ΣP2=1493(KW)
室内照明容量ΣP3=50 (KW)
本工程总动力用电容量为:Pa=1.1×(0.5×1725/0.75+0.6×1493+0.8×50)=2294.38(KVA)
6.2变压器容量计算
业主提供的两台总容量为2600kVA变压器可满足施工需求。
6.5配电导线截面选择
1、三相五线制低压线路I线=1000P/√3×U线×cosθ=390.45×0.6×1000/1.732×380×0.75≈474.6A
选用185mm2铜芯橡皮线
2、按导线允许电压降校核S=∑P·L/C·ε=390.45×280%/77×8%≈177 mm2<185 mm2,满足要求。
3、按导线机械强度校核
根据现场使用情况,铜导线允许最小截面为6mm2<185mm2,满足要求。
综合上述计算,总线选用BХ型185mm2铜芯橡皮线。
七、低压配电线路设计
施工布线采用三相五线制,所有标准电箱实行“一机一闸一保”制。根据现场实际情况,现场设两个总配电房,每个配电房分支16路供电,电缆采用电缆沟埋地敷设。楼层配电相每三层设一只。,具体位置详见临时用电场布图。
总配用线 导线截面 3×300+2×95MM2
深井四路 每路导线截面 3×50+2×25MM2
塔吊用电三路 导线截面 3×300+2×95MM2共两路,3×50+2×25MM2共一路
人货梯用电三路 每路导线截面 3×50+2×25MM2
钢筋、模板加工车间两路 每路导线截面 3×70+2×35MM2
施工用电七路 每路导线截面 3×50+2×16MM2
仓库、办公区各一路 每路导线截面 3×50+2×16MM2
钢构专用十路 导线截面 3×150+2×70MM2
安装加工车间一路 导线截面 3×50+2×16MM2
八、配电室建造
1、配电室宜在临近变压器、进出线方便、无灰尘、无震动、地基稳定且不易积水的地方建造(详见平面布置图)。
2、配电室建造的要求
1.配电室一般不小于9m2,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。
2.做到“五防一通”,即防火、防雨、防雪、防汛、防小动物和通风良好。
3.室门应向外开,有锁,金属门要做接地或接零保护。
4.配电室的天棚距地面不低于3m。
5.配电室内设的值班室距柜的距离应大于1m,并采取屏障隔离。
6.配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO2等灭火器,严禁使用清水泡沫导电灭火器,灭火器挂于门外便于取拿使用,不要放在配电间。
3、配电柜及配电装置四周的安全距离
本工程配电柜采用单列布置,故其与四周的安全距离应满足以下要求:
1. 配电柜后面的维护通道宽度,不小于0.8m,个别地点有结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
2. 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
3.配电装置上端距天棚不小于0.5m。
4. 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
4、配电柜的安全技术措施
1.成列的配电柜两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。
2.配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。
3.配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。
4.配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。
5.配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥;电器进出线带电体不得外露。
6.配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采取防护措施。
7.室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯。
九、配电箱与开关箱
1、本工程临时用电采用TN–S 三相五线制,三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两极保护指分配电箱和开关箱,均必须设置漏电保护开关保护。
2、配电箱的材质和安置要求
1.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。
2.固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离为1.4~1.6m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.8~1.6m。
3.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。
5.配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌木、杂草。
6.配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。
3、配电箱开关箱装设的电器要求
1.常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。
2.配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。
3.配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。
4.配电箱、开关箱电源导线的进出为下进下出,不能设在上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。
5.导线的进、出口处,应加强绝缘,并将导线卡固。
6.配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。
7.所有配电箱,均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
8.进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。
4、总配电箱的电器配置与接线
1.本工程用电采用TN – S系统。总配电柜采用单列式布置,因本工程现场较大,临时线路较多,所以总配电箱应设置漏电保护器(FQ)。
2.总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。
3.总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。
5、分配电箱的`电器配置与接线。
1.分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。
2.分配电箱,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。
6、开关箱的电器配置与接线
1.开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。
2.每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。
3.开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设置漏电保护器。
十、漏电保护器
1、漏电保护器的作用
1.当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。
2.若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。
3.可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。
2、漏电保护的接线方法
1.漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
2.开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
3.用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
4.总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。
5.漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
十一、施工现场临时用电
1.架空线必须采用绝缘导线。
2.架空线必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
3.架空线导线截面得选择应符合下列要求:
1)导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。
2)线路末端电压偏移不大于5%。
3)三相五线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。
4)按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。
5)在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,绝缘铜线截面不小于16 mm2,绝缘铝线截面不小于25mm2。
4.架空线在一个档距内,每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%,且一条导线只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内,架空线不得有接头
5.架空线路相序排列应符合下列规定:
1)动力、照明线在同一横担上架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起依次为L1、N、L2、L3、PE;
2)动力、照明线在二层横担上分别架设时,导线相序排列时:上层横担面向负荷从左侧起依次为L1、L2、L3;下层横担面向负荷从左侧起依次为L1、(L2、L3)、N、PE
6.架空线路的档距不得大于35m。
7.架空线路的线间距不得小于0.3m,靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。
8.架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值;横担宜采用角钢或方木,低压铁横担角钢应按表2选用,方木横担截面应按80mm×80mm选用。
9.表格
10.架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲;木杆不得腐朽,其梢径不应小于140mm。
11.电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m,回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。
12.直线杆和15°以下的转角杆,可采用单横担单绝缘子,但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子;15°到45°的转角杆应采用双横担双绝缘子;45°以上的转角杆,应采用十字横担。
13.架空线路绝缘子应按下列原则选择:
1)直线杆采用针式绝缘子;
2)耐张杆采用碟式绝缘子
14.电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在30°~45°之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过,应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。
15.因受地形环境限制不能设拉线时,可采用撑杆代替拉线,撑杆埋设深度不得小于0.8m,其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角应为30°。
16.接户线在档距内不得有接头,进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表5的规定。
17.架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时,其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。
18.架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。
十二、现场照明
1、照明器使用的环境条件
1.在正常的空气相对湿度时使用,可选用开启式照明。
2.在潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。
3.含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘照明器。
4.对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。
5.在振动较大的场所,应选择防震型照明器。
6.对有酸碱等强腐蚀场所,应采用防腐蚀型照明器。
2、特殊场合照明器的安全电源电压
1.有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明,电源电压不得大于36V。
2.在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3.在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
3、行灯使用要求
1.电源电压不得超过36V。
2.灯头与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。
3.灯头与灯体结合牢固,灯头上无开关。
4.灯泡外侧有金属保护网。
5.金属网、反光罩、悬挂吊钩应固定在灯罩的绝缘部位上。
4、照明系统中灯具及插座的数量
在照明系统中的每一单相回路中,灯具和插座的数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。
5、工作截面的选择
1.单相及两相线路中,零线截面与相线截面相同。
2.在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与相线截面相同;若数条线路共用一条零线时,零线截面按最大负荷相的电流选择。
6、室外照明装置
1.照明灯具的金属外壳,必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内,必须装设漏电保护器。
2.室内灯具距地面不得低于3m,钠、铊、锢等卤化物灯具的安装高度,应在离地面5m以上;灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面;灯具内接线必须牢固。
3.路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应作防水弯。
4.油库、油漆仓库,除通风良好者外,其灯具必须为防爆型,拉线开关应安装在库门外。
7、室内照明
1.室内灯具的设置应不低于2.4m。点我:关注3个实用工程类公众号,领取工程大礼包
2.室内螺口灯头的接线,其相线应接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺口相连接的一端;灯头的绝缘外壳不得有破损和漏电。
3.在室内的水磨石、水泥砂浆墙地坪现场,食堂、浴室等潮湿场所的灯头及吊盒,应使用瓷质防水型,并应配置瓷质防水拉线开关。
4.在用易燃材料作顶棚的临时工棚或防护棚内安装照明灯具时,灯具应有阻燃底座,或加阻燃垫,并使灯具与可燃顶棚保持一定距离,防止引起火灾。安装在存放易燃材料的场所和危险品仓库的照明器材,应选用符合防火要求的电器器材或采取其他防护措施。
5.任何电器、灯具的相线,必须经过开关控制,不得将相线直接引入灯具或电器。
6.工地上使用的单相220V生活电器,如食堂内的鼓风机、电风扇、电冰箱等,应使用专用漏电保护器。
7.对民工临时宿舍内的照明装置及插座,应严格管理。严禁私拉乱接。
十三、临时配电接地及临时配电系统拆除
1、接地装置
本工程采用TN-S系统,本工程除在总配电箱处做重复接地外,在线路的始端、中间、末端处同样要做重复接地,接地电阻值不大于10欧姆。重复接地的接地体可就近利用施工现场内的护坡桩基主筋,但接地电阻值必须符合要求,否则须补打人工接地装置。接地线连接处应采用搭接焊。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢,不应采用已经严重锈蚀、弯曲的材料,角钢的规格应大于等于50mm×50mm×5mm,钢管直径在48mm以上,其壁厚不小于3.5mm,长度要求不小于2.5m,其下端加工成尖形,用角钢制作时,其尖端应在角钢的角脊上,且两个斜边要对称,用钢管制作要单边斜削。(见图1)安装垂直接地体须埋于地下,开挖好一条深800mm、宽约600mm的沟后,打入接地体直到露出沟底不小于200mm时适宜,便于连接接地干线。然后再打相邻几根接地体,相邻接地体之间距离不小于5m(见图2),接地体应与地面垂直,接地体之间常用40mm×4mm的镀锌扁钢连接作为接地干线,扁钢与接地体之间用焊接方法搭接焊接,焊缝长度应符合规范要求,扁钢应立放便于焊接,以减小接地电阻。
2、临时配电系统拆除
本工程竣工前,正式供电达到室内可以满足施工用电时,即可以拆除临时用电。临时用电工程的拆除由电气工程师统一组织和指挥,编制详细的拆除计划,规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施,提前通知各用电单位。
2.1先从两栋塔楼分配电箱下向塔楼供电电缆拆除,然后从塔楼顶端楼层分配电箱开始逐级拆除临时开关箱。拆除电缆时应由首层开始拆除电缆固定解码,并有专用对讲机统一行动,每三层安排专人用绳索固定电缆,待所有固定解码解除后,统一行动慢慢将电缆放到首层,以免电缆无控脱落,造成损失或人员伤亡。
2.2待所有分配电箱下所有电源线路拆除完毕后,开始拆除由配电房到分配电箱的电源电缆,由于电缆比较长度过长,准备使用机动车随拆随装车,最后收电缆进库房,并且拆除重复接地预留扁钢,配合主体结构防雷工程做好隐蔽工作,避免出现接地遗漏点。
2.3所有临时用电分配电箱拆除后,拆除总配电箱到箱式变压器的电源电缆,并且配合业主方办理好箱式变压器的拆除停电手续。
2.4在拆除工程前,准备好“有人操作,禁止合闸”和“用电危险”两块牌子,在分配电箱及总配电箱有专人看管,以免有人误操作带电伤人
3、基地临时用电
3.1本工程因地处闹市区,施工场地狭小,无法设生活区,在距离施工区10公里处设生活基地,基地共24间板房作为宿舍,内设厨房、卫生间和临时办公室。
3.2基地宿舍、厨房照明用电为36V;冬天配空调,空调用电集中在配电箱内接电,工人宿舍内原则不提供220/380插座。
3.3厨房内除排风扇、电冰箱外不提供220/380电源。厨房设置单独开关箱。
3.4基地设置开水器和手机电池充电室,配备独立开关箱。
十四、用电防雷接地
对于本工程的动臂式塔吊和锤头式塔吊,需将机体作防雷接地,对于其他垂直运输机械,如施工电梯、钢管脚手架需在其顶端安装1~2米长Φ20钢筋作为避雷针,通过防雷引下线与防雷接地体连接,防雷引下线可采用圆钢、扁钢。避雷针,防雷引下线与接地体之间必需作可靠焊接。
本工程做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
十五、配电系统维护及安全防护措施
14.1配电系统维护措施
1.室外采用电缆铺设在地地缆沟内,过道路处电缆加套钢管保护;楼层干线电缆沟预埋套管,电缆穿在管内;室内照明线路采用PVC护套管。
2.配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。
3.配电箱、开关箱定期检查、维修。检查,维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。
4.对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。
5.配电箱、开关箱按照下列顺序操作:
送电操作顺序为:总配电箱-分配电箱-开关箱;
停电操作顺序为:开关箱-分配电箱-总配电箱。
但出现电气故障的紧急情况可除外。
6.施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
7.配电箱、开关箱内不得放置任伺杂物,并应保持整洁。
8.配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。
9.配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的溶体更换时,严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。
14.2安全防护措施
1.配电箱、开关箱外型结构应能防雨、防尘,箱门应配锁。室外可能被坠落物体打击的配电箱在按要求设置防护和防砸棚,并悬挂警示标牌。
2.在塔吊、施工电梯等高大设备顶端设置红色信号灯,其电源设在施工现场总电源开关的前侧,并设置外电线路停止供电时的应急自备电源。
3.基坑施工照明时,采用低于36V的安全电压照明,夜间在基坑周围设置低压安全警示灯。
十六、安全用电措施
15.1安全用电技术措施
15.1.1防雷及接地
1.在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
2.TN-S系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
3.在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。
4.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
5.施工现场内的起重机、井子架、龙门架等机械设备,以及钢管脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围外时,应按相关规定安装防雷装置。
6.做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械上的电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
11.1.2漏电保护器的设置
1.施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2.开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3.漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
4.漏电保护器的选择应符合国标GB6829—1995《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
15.1.3安全电压
对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
1.人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
2.在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
3.在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
15.1.4电气设备的设置应符合下列要求
1.配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。
2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
3.开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应满足“一机、一闸”,每台用电设备应有独立的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备(包括控制两个及以上的插座)。
4.总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
6.配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4m~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板的厚度应为1.2~2.0mm。
7.配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面。
8.配电箱、开关箱均应表明其名称、用途,箱门应配锁,并应有专人负责。配电箱内应有系统图,各开关表明控制的回路和设备名称。动力开关箱停止作业1小时以上,应将配电箱上锁。
9.电焊机控制箱应安装二次空载降压防触电保护装置。焊机的金属外壳应可靠接地,一次线绝缘良好,长度不大于5米;二次线采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不大于30米,不得采用金属构件或结构钢筋替代二次线的地线。
15.1.5电气设备的安装
1.配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属电器安装板与金属箱体应作电气连接。
2.配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
3.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
4.配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线,导线绝缘颜色标志应按本规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
5.配电箱、开关箱的金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电器连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
15.1.6电气设备的防护
1.在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边缘之间的最小安全操作距离应符合相关的规定。
2.起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或吊物边缘在最大偏斜时与架空线路的最小安全距离应符合相关规定。
3.当达不到规定的最小安全距离时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警示标志。
4.对于既不能达到最小安全距离,又无法搭设防护措施的施工现场,施工单位必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施,未采取以上措施的严禁施工。
15.1.7电气设备的操作与维修人员必须符合以下要求
1.施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工的作业。
2.各类用电人员应做到:
(a)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
(b)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
(c)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;
(d)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
(e)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
15.1.8电气设备的使用与维护
1.施工现场的所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具。
2.检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
3.配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要做出分路标记。
4.分配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱上锁。
5.各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁。箱内不得挂接其他临时用电设备。
15.1.9施工现场的电缆线路
1.电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
2.电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。
3.电缆直接埋地敷设的深度应不小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
4.在建工程内的电缆线路必须采用埋地引入,严禁穿越脚手架直接引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,利用建筑物内竖井敷设时,电缆每层至少设置一个固定点。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大幅垂度不得小于2米。
15.1.10室内导线的敷设及照明装置
1.室内配线必须采用绝缘铜线,采用瓷瓶、瓷夹或嵌绝缘槽、穿钢管或钢索敷设,距地面高度不得小于2.5m。
2.进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙应穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做防水弯头。
3.室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铜线截面不得小于1.5mm2。
4.金属外壳的灯具外壳必须与PE线线连。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。
5.室外220V灯具距地面不得小于3m,室内220V灯具不得低于2.5m。对于如人防工程、潮湿或距离地面高度低于2.5m的特殊场所应采用低压照明器。变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自藕变压器。
6.螺口灯头及接线应符合下列要求:
(a)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
(b)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
7.照明系统应尽量平衡分配三相电源,其中每一单相回路上,灯具及插座总数不能超过25个,负荷电流不能超过15A。
15.2安全用电组织措施
1.建立施工现场临时用电安全管理制度和奖惩办法
2.建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。
3.建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。
4.建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
5.建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
6.建立电气工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。
7.建立安全检查和评分制度。施工管理部门和企业要按照JGJ59—2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评分。
8.建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。
9.建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
10.临时用电管理协议签订和履行制度。在各分包队伍进场前与各单位签订临时用电管理协议,要求并监督各分包单位按照协议要求履行指责。
十七、电气防火措施
1、技术措施
1.合理配制各种电气设备的保护装置,对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。
2.电气设备集中场所应配置灭火器材,电气设备周围严禁烟火。
3.配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品,不准使用明火作业。
4.电气焊时,周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。
5.定期检测电气设备的绝缘程度。
6.宿舍及办公区严禁使用电炉、电暖器等大功率电器。
2、组织措施
1.建立易燃易爆场所管理制度。
2.建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自觉性。
3.建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制。
4.建立电气防火检查制度发现问题及时处理。
5.编制电气火灾事故应急预案,确定电气火灾抢救措施。
6.强化电气防火领导体制,成立电气防火领导小组。
3、电气火灾事故领导小组:
组 长:
副组长:
成 员:
十八、安全用电管理
18.1建立健全项目部临时用电管理体系
成立项目临时用电领导小组,由项目经理直接负责。建立临时用电管理网络,施工前对全体员工(尤其是电工)进行质量、安全技术交底,严格按照规范及现场临时用电布置要求施工,施工中接受建设单位、监理单位监督管理。
18.2对分包单位的安全用电管理
1.与分包单位签订临时用电管理协议,明确彼此责任。制定分包单位现场临时用电管理制度,建立健全施工现场临时用电安全保证体系,对施工现场的安全用电负总则。
2.审核分包单位编制的临时施工用电方案,复核分包单位临时用电总负荷,及时对现场临时用电线路进行调整,保证分包单位施工期间临时用电安全。点我:关注3个实用工程类公众号,领取工程大礼包
3.加强每日对分包单位的临时用电的检查,要求严格按照相关规范、法律等有效文件要求执行。严禁分包单位乱拉、乱接电线。规范分包单位的临时施工用电。
4.审核分包单位临时用电管理人员资格,加强对分包单位有关临时用电的安全技术交底,监督分包单位严格按照临时用电施工方案执行。
5.督促分包单位做好施工现场用电防火预防工作,各种灭火器材选用得当并安全可靠。加强分包单位宿舍及临时仓库内的用电安全检查,确保安全用电。
6.配合分包单位做好用电伤亡处理工作。
18.3宿舍、办公区域用电管理
宿舍及办公区域统一采用220V电压,并与施工现场线路分开设置单独线路以确保职工及办公的用电安全,宿舍区进线采用16㎜2的五线电缆,办公区域进线采用35㎜2的五线电缆。宿舍及办公区域制定用电管理措施:
1.宿舍内严禁使用热得快、电磁炉、电饭煲、电炒锅等大功率电器;
2.宿舍内严禁私拉电线;
3.电工执证上岗,定期对宿舍及办公区域电箱及线路进行检查维修保养;
4.宿舍及办公区域设置避雷装置,并定期对电阻进行检测;
十九、施工用电安全应急预案
1、编制目的
1.1临时用电的原则:一是必须采用 TN-S接地,接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。
1.2根据本工程的实际情况,施工现场内没有外电线路,施工场地比较紧凑,大部分配电箱和用电设备都在两台塔吊作业范围内。本工程为了用电安全,用电设备的防砸措施成为首要措施;其次是各级配电箱漏电保护为第二重要,才会给工程用电提供更可靠安全配电。
1.3本着“以人为本,预控风险,高效救援,确保安全”的方针,在施工阶段的各个环节都要做到预防为主,控制为辅,。防止事故蔓延,把损失减少到最低。
1.4施工用电必须按国家相关的法规操作运行,否则将存在很大的事故风险,同时要求所有的施工人员要有强烈的责任感及紧迫意识以确保用电安全和人员的安全。
鉴于上述情况,项目经理部建立项目施工用电应急预案,做好应急准备,以高效的预防工作减少人员伤亡和企业经济损失。
2、适用范围
本应急预案适用本工程所有从事生产的员工,在工作场所发生触电事故时,承担对他人触电实施紧急救护的责任;在其他场所发生触电事故时,承担对外人触电实施紧急救护的义务。
3、重要危险源辨识和风险评价
根据施工现场实际情况分析,最可能发生触电事故的原因有:
1.缺少漏电保护或开关设备老化。
2.用电安全制度不全,现场作业人员违规操作严重。
3.施工现场标识不明
4.操作和指挥人员素质不良
5.现场管理不当
4、应急预案
4.1项目应急救援领导小组
组 长:
副组长:
组 员:
4.2应急救援及其他联系电话
报警救援及其他联络电话
略
13.4.3项目部应急救援领导小组成员组织机构及各部门任务分工如下:
项目经理:在项目应急救援工作中全面负责,为应急救援总指挥。
项目执行经理:现场组织、指挥应急救援工作,为救援现场人力、物力、财力资源的总调度。
项目技术负责:组织本部门人员制定应急救援技术方案和负责现场指导、监督方案的实施运行。
项目安全总监:组织本部门人员监督现场抢险人员安全并提供安全技术指导及保障工作。
材料科:保证所需物资、设备和供给、配备、维护和提供服务。
财务科:资金支持。
安全员:组织本部门人员做好内、外联络和沟通。负责在事故发生后保护现场,做好现场记录(照片、录像或绘制草图等)。在事故应急过程中组织对受伤人员的疏散,对现场员工进行思想教育,稳定队伍,必要时,负责组织队员参与救援抢险。
应急救援预案的启动条件
当有关施工项目在日常施工生产中突发性触电紧急安全事故时,由项目经理下达指令并运行本应急救援预案,权利挽救企业和员工生命财产安全,减少经济损失。
应急救援资源配备
资金的配备
由项目经理批准,项目财务本门必须配备相应的应急救援备用金,以备紧急或在时间发生时,有足够财力支持应急救援工作顺利落实。
应急救援物资、设备、设施的配备(见下表)
略
5、触电应急措施
5.1触电症状
⑴强烈的电流通过人体中,在一瞬间,人立刻就会暴毙或因休克而昏倒,身体也会有局部的灼伤情形.
⑵局部表现有不同程度的烧伤,出血,焦黑等现象,烧伤区与周围正常组织界限清楚,有2处以上的创口,1个入口,1个或几个出口.重者创面深及皮下组织,肌肉,神经,甚至达骨骼,呈炭化状态.或全身机能障碍,如休克,呼吸心跳停止.
5.2应急步骤
1.一旦发生触电事故,第一发现人应立即切断电源,或用不导电物体如干燥的木棍,木板,或干布等绝缘材料使触电人尽快脱离带电体.第一发现人切勿直接接触伤员,防止自身触电而影响抢救工作的进行.目击者应一边救人一边大声呼叫,内容要明确,说明事故地点和发生的情况,尽快通知项目经理即现场第一安全责任人和安全工程师,工程师和工长应首先通知就近医院,并立即封锁现场,禁止其他人员误入现场.项目经理应立即安排专业电工关闭现场电源,防止其他人员再次发生触电危险.
2.伤员脱离电源后医务人员到来之前的救护临时应急措施
现场抢救要根据其受伤程度,决定采取合适的救治方法.触电伤员如神志清醒,附近人员应准备木板,让伤员平躺,严密观察,暂时不要站立或走动,防止继发休克和心衰;触电伤员如神志不清,应就地仰面平躺,且确保呼吸道通畅,并用5s时间,呼叫伤员或轻拍其肩部,以判断伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员;触电伤员如意识丧失,应在10秒内,用看,听,试的方法,判定伤员呼吸,心跳情况:
看——看伤员的胸部,腹部有无起伏动作;
听——用耳贴近伤员的口鼻处,听有无呼气声音;
试——试测口鼻有无呼气的气流,再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动;
3.若伤者伤势过重,呼吸停止,心跳还有,就地平躺解开衣扣,通畅气道,立即口对口进行人工呼吸;若呼吸和心跳均停止,在人工呼吸的同时实施胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身器官氧的供应,最好能由两人分别口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例进行,即人工呼吸1次,心脏按压5次,抢救一定要坚持到底,在抢救时,不要随意移动伤员,在医务人员到来前救治不能终止。
4.处理电击伤时,还要注意有没有其它损伤,如触电后弹离电源或从高空跌下并发的脑外伤,内脏破裂,骨折等,如有外伤,和灼伤均需同时治疗时,分析侧重点,通知或送往对口医院。
5.如果伤势严重,项目经理及时拨打120急救电话,并详细报告事故的地理位置,严重程度,受伤人数,联系电话,最好能派人到路口接应,及时运送伤者到医院抢救。
5.3应急响应过程中应避免二次伤害的措施
1.未切断电源时抢救人员切勿直接接触触电者,否则会造成救护人员的二次触电伤害。
2.心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要为方便随意移动伤员,如确实需要移动时,抢救中断时间不应超过30秒.避免停止时间过长引起伤者的二次伤害。
3.移动或将伤员送往医院时,应使伤员平躺在担架上,并在移动或将伤员送往医院过程中应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续心肺复苏抢救,避免引起二次伤害的发生.
4.抢救在高处进行时,应有专人维持秩序,划出警戒区,无关人员严禁入内,避免抢救慌乱中引起其他人员的高处坠落等二次伤害事故.
5.4发现人员触电后,现场会比较混乱,会对现场作业人员使用电动工具及照明设施设备带来恐惧心理,项目经理应沉着冷静,有序的展开应急响应程序,安抚疏散围观人员,同时应防止信息误传,造成整个工地施工人员情绪波动,做好他们的心理辅导工作,舒缓他们的紧张状态.
5.5现场恢复
复工前,要查清事故的原因,责任人要受到处理,对现场所有用电设施进行全面检查,对电动工具的绝缘电阻进行测试,对施工人员再次进行交底和安全用电常识教育,并把事故的全过程进行通报,消除事故的阴影,说明只要遵守操作规程,时刻注意安全,就不会再次发生事故,增强作业人员对临时用电系统和设备安全性的信心.最后需经公司,监理和项目部对临时用电系统重新验收后方能送电,重新恢复施工.
5.6监测要求
1、监测内容
1)灭火器的配备,急救药包,药品,担架的配备;
2)紧急通道的设置和通畅情况;
3)应急过程中人员疏散的次序和及时性;
4)人员抢救中的方法是否正确;
5)人员抢救中预防二次伤害的措施是否到位;
6)事故现场的防护是否及时有效;
7)预案的演练和人员的熟练情况;
8)及时发现预案演练中的不足并持续改进.
2、监测方法
应急设备,设施准备情况由现场专职安全工程师每周检查一次,并做好检查记录,发现设备,设施和药品等不足或无效时,及时予以补充或维修更换.
6、应急预案的演练
应急预案经项目负责人审核批准后,事故应急救援预案不能停留在纸上要进行宣传,督促现场施工人员熟悉和掌握相关知识和技能,定期进行培训和演练,以提高执行应急预案,协调配合的能力,才能在触电事故发生时做出快速反应,投入救援,缩短救援时间,通过对培训和演练情况进行总结,发现不足之处,及时改进和完善预案.
二十、建立健全临时用电技术档案
1、必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立与管理工作。
2、施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料记录:
2.1修改临时用电施工组织设计的资料;
2.2技术交底资料;
2.3临时用电工程检查验收表;
2.4电器设备的试验、检验凭单和记录;
2.5接地电阻测定记录表;
2.6定期检(复)查表;
2.7电工维修工作记录。
篇6:临时用电申请书
xx国际汽电有限公司:
我单位承建江南小区工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以解决。
感谢贵公司的支持!
此致
敬礼!
申请人:
日期:
篇7:临时用电申请书
xx县蛟洋供电所:
位于蛟洋工业区梅坝的循环经济园区水泥缓凝剂项目,因工程建设需要,需申请800kw的临时施工用电,请贵单位尽快接通建设临时施工用电,便于企业施工建设需要。
申请人:
日期:
篇8:临时用电申请书
供电所:
我单位承建的xxxxx技术改造工程,已经进场开始施工,但现场施工用电仍未解决,为保证施工顺利进行,急需现场设置一级配电箱二台,分别沿施工现场东侧临时道路沿线设置在15线和25线厂房轴线附近位置上。机械设备用电量祥见下表,根据用电负荷,一个箱内需设置400A开关总闸一个、200A开关4个;另一个配电箱配置200A开关一个。
特此提出施工用电申请。
申请人:
日期:
篇9:临时用电申请书
尊敬的华中药业领导:
我单位承建贵方的华中药业产业园污水处理一期工程,目前人员设备已基本到位,临时设施正在积极的组织修建。为满足施工要求,有效解决施工用电,现特向贵公司申请临时用电,请予以批准。
另:用电功率及临时用电安全措施见附件。
感谢贵公司的支持!
申请人:
日期:
★ 隧道施工应急预案
★ 冬季施工安全措施
★ 小学管理应急预案
【隧道临时用电方案(精选9篇)】相关文章:
安全自查自纠总结2023-07-19
第一次工地会议讲话稿2023-10-16
安全生产月报2024-02-08
项目部上级领导检查汇报材料2022-05-27
季度安全工作总结2022-11-08
安全施工方案范本2023-07-23
某项目部XX年安全工作总结2023-09-22
应急预案2022-08-01
安全生产知识竞赛的试题2023-10-29
项目经理安全的心得2024-02-07