篇1:机房改造工程方案

机房改造工程方案

目录

概述 ................................................................1

1、项目基本概况 ........................................................ 1

2、设计理念及设计原则 .................................................. 1

32

电力供应系统

1、依据执行的设计规范 .................................................. 4

2、机房配电设计主要考虑 ................................................ 4

3、机房动力配电系统方案 ................................................ 4

5、本机房开关及配电柜选型 .............................................. 5

6、配线考虑 ............................................................ 6

综合布线系统 .........................................................8

1 设计依据,执行的设计规范及资料 ...................................... 8

2 设计的特点 .......................................................... 8

3 机房内管路线槽敷设方案 .............................................. 9

4 信息插座底盒 ........................................................ 9

安防监控系统 ........................................................ 10

1 门禁管理子系统 ..................................................... 10

2 图像监控子系统 ..................................................... 10

概述

1、项目基本概况

机房在大楼10层,基于业务的不断发展和需求决定对信息中心计算机机房进行改造。

现有机房空间用玻璃隔断划分为两个大的区域。设有缓冲间,其中监控室和主机房中间有一道玻璃隔断,用平开门隔开,配电间在主机房的区域中,另在机房内监控室一端设有值班室。

造,使改造后的机房成为高性能、高可靠、高安全、先进的IDC

改造过程中我们会充分考虑到现有机房生产环境的安全运行,合理安排分布实施方案,充分做好保护性施工,尽最大可能减少

系统切换次数和系统中断时间,确保施工期

间设备安全运行。

2、设计理念及设计原则

根据机房工程项目的状况,我们所做的

设计必须满足各项业务应用需求,尤其是作

为银行行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。

机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括:

高安全性

要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。

高可靠性

采取有效措施提高平均无故障时间(MTBF),降低平均修复时间(MTTR),提高运维管理水平。

标准化和规范化

在数据中心机房设计和建设过程中,应当基于有关国家标准和国际标准,坚持统一标准、规范的原则,从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

灵活性和可扩展性

数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后信息化发展及技术进步的需要,提供设备扩容、技术升级、设备更新的'灵活性。

先进性 在综合考虑成本、效益的前提下,尽可能采用先进、成熟的技术和设备,保证既能满足当前的需求,又能兼顾未来业务和技术发展的需要。

实用性 要以充分满足技术、管理需求为前提。

可管理性

采用的各类机房设备应具有智能化、可管理的能力,同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统,实时监控机房的运行状况,及时发现异常情况和故障,提高机房运行的安全性和可靠性。机房的各类设备、设施要便于维护。

经济性

在进行工程设计和建设过程中,在充分满足需求的前提下,应努力节约成本,降低建设费用。同时,还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行,降低运行成本。

人机工程

在数据中心机房设计和建设过程中应根据人机工程原理,考虑机房工作人员的便

利、舒适。

环保、节能

采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染;采用节能设备、重视节约能源。

3、设计依据

? GB 2887―89《计算站场地技术条件》

? GB9361-88《计算站场地安全要求》

? GB/T2887-《电子计算机场地通用规范》

? GB50174-93《电子计算机机心设计规范》

? ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》

? SJ/T10796-《防静电活动地板通用规范》

? JCT/T16-82《民用建筑电气设计规范》

? GB50052-95? GB50054-95? GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》

? GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

? GB50055-93《通用用电设备设计规范》

? GB50034-1992《工业企业照明设计标准》

? GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

? GBJ79-85《通用接地设计规范》

? GB50343-《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

? GBT/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》

? GBT/50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》

? YD/T926.1《大楼通信综合布线系统》

? GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

? GB50019-《采暖通风与空气调节设计规范》

? GB50243-《通风与空调工程施工及验收规范》

? 修订版GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

? GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

? GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》

? GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》

? 《七氟丙烷(HF-227ea)洁净灭火系统设计规范》

? NFPA-2001《洁净灭火系统设计规范》

? GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》

? GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

电力供应系统

1、依据执行的设计规范

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93);

《计算站场地技术要求》(GB2887-89);

《供配电系统设计规范》(GB50052-95);

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);

2、机房配电设计主要考虑

1

2,3)配电柜内留有备用回路,进线断路器设置分励脱扣器,并与消防联动;

4)机房用电设备、配电线路敷设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

6)机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽MR及镀锌钢管JDG及金属软管CP;

3、机房动力配电系统方案

计算机设备的供配电系统提供的电源质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和

可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求:

机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备要进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。

设计采用先进UPS不间断电源系统,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。

根据本次工程甲方要求和实际情况:

? 供给市电配电柜AP;

? ?

? 电源;

?

? 障;

? 4、照明系统

主机房区按照规范要求,设计照度不小于400Lx,辅助房间照度为200Lx,备用照明按照正常照明的25%设计,钢瓶间为100%,灯具采用电感镇流器加电容补偿的方式,灯管采用T8管。

5、本机房开关及配电柜选型

MERLIN GERIN(梅兰日兰)生产的低压开关在市场上具有很好的 声誉及可靠、优良的品质。其Compact NS系列塑壳开关,标准配置有热磁及电子脱扣器,具有可调节LT(长延时)过负荷保护、ST(短延时)短路电流保护、INST(瞬时)电流保护。小容量断路器为C65N系列。

以上产品均符合IEC 898,GB 10963标准和CCC安全认证要求。

Compact NS (80A-630A) 塑壳断路器

用途:

低压配电保护

低压电动机保护

线路控制(负荷开关)

特点:

独特的双旋转分断结构

能量跳闸系统,提高反应速度

超强的分断能力,最高可达150kA

快速切断故障电流,最短仅为2ms

模块化结构,灵活适应不同应用场合

机械与电气寿命长

技术规格:

额定电流 80-630A

分断能力:N/H/L三种型式

极数:3极/4极

安装方式:固定式/插入式/抽出式

联接方式:板前联接/板后联接

Multi9 C65小型断路器-梅兰日兰0.5至63A断路器

分断能力 :

a 型:3kA符合NFC61-410, EN60-898标准

5kA 符合IEC947-2标准

N型:6kA符合NFC61-410, EN60-898标准:

10kA符合IEC 947-2标准

H型:10kA符合NFC61-4标准

因此方案中配电柜主开关均选用MGE Compact NS系列塑壳开关,分路开关选用C65N系列低压空气断路器,分别负责UPS电力系统和机房各用电设备的分配。配电柜体选用国产柜体。

6、配线考虑

所有供电线路采用阻燃或难燃铜芯电线(缆),线径容量均有余量。由于机房配电路由均设置金属线槽,电缆(线)不再选择屏蔽线缆,电气系统不线不存在任何飞线,保障安全。

机房设有五种接地形式,即:

配电系统交流工作地

安全保护地

防静电接地

防雷保护地

本次设计考虑直流逻辑地、交流工作地、防静电接地、安全保护地、防雷接地均利用建筑物本体综合接地体。采用联合等电位接地的方式。

从本楼层联合接地体引专用接地线至机房,机房内分别设局部等电位端子箱LEB。 在机房活动地板下采用50x0.5mm铜箔布成等电位基准接地网格,网格间距1200mm×1200mm,并用干线引至等电位箱接地端子。铜箔之间相互压接,计算机设备直流逻辑地用软铜线以最短的长度与铜箔压接,同时地板支腿也用软铜线以最短的长度与铜箔进行静电接地。沿机房四周设置均压等电位带即20*3mm 铜带在活动地板下成环状,金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等也用导线与其连接,接入等电位箱。并且每一连续金属框架的支线连接点不少于两处。

综合布线系统

1 设计依据,执行的设计规范及资料

EIA/TIA568 工业标准及国际商务建筑布线标准

智能建筑设计标准(GB/T50314-2000) GB/T50311-2000)

建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)

建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)

中华人民共和国通信行业标准ISO/IEC11801:1995大楼通信综合布线系统

《工业企业通讯设计规范》(GBJ42-81)

2 设计的特点

数据传输的瓶颈,主要集中在传输介质方面。对于任何一个网络系统,各工作终端或工作站的设备非常容易更新,但对于一旦形成的布线系统,若想更新,必然造成人力、物力、时间的巨大浪费。因此,一个具有前卫性的综合布线设计,必须立足于现在,但更应该着眼于未来五年以上。综合布线系统的设计,我们始终本着上述的原则。根据贵单位提供的平面图,我方将该综合布线系统的结构和实现方式作如下描述。

下面简述本设计的特点:

遵循的设计规范为国际现行的最高标准和招标文件要求,布线产品采用梅兰日兰

Infra+系列综合布线产品。

本系统采用六类产品,能达到250M及其以上的传输速率,现已被广泛使用。六类线缆在使用中有足够的传输带宽,在一百米距离的铜线电缆中,以1200M/2400M bps的速率传送各种信号。

最少的元器件种类配置,不仅简化了系统的构成,而且更方便业主的管理,大大地增加了系统的通用性和开放性。

信息点集中管理,使跳接更加方便,能够实现集中对工作区信息点的直接管理,便于维护和升级。

? ? 个24口配线架);

? ? 交换机跳线,主交换机异常时,手动换插备用交换机跳线;

?

3 机房内管路线槽敷设方案

根据综合布线系统的穿线工艺,线槽内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍,机房区布线主干线槽采用300×100L 镀锌线槽,分支线槽采用200×100L和100×100L镀锌线槽, 桥架连接处要求通过接地线彼此连接;

架安装时间在机房施工期间,与强电工程同步进行;

为确保线路的安全,应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接,然后接地。由于机房装修施工与弱电线槽管路之间有着密切的关联,需要和机房装修施工同时进行相互协调,例如地板支腿放线要准确,保证线槽敷设位置不会妨碍地板安装。

4 信息插座底盒

信息插座底盒采用国标86型铁盒。辅助房间信息插座底盒全部安装在墙面与管路应连接良好,不能断接。信息插座距离强电插座应该大于20cm。

安防监控系统

1 门禁管理子系统

监控对象:对机房实施门禁进出管理。

监控实现:门禁采用门禁控制器和非接触式感应卡读卡器。监控系统用RS-485总线与门禁控制器通讯,读取其资料,包括刷卡者ID、时间、门编号和方向等。如有必要,还可以进行开门控制。当门打开时,门的图标是一个打开的门,反之是一个关闭的门。

相应持卡人的照片与管理资料一并弹出(按出门按钮出门时可不显示出门资料)。在进出门资料中,显示持卡者的进门时间、卡编号、持卡者的姓名、所属部门以及所进、出门的名称。并有门开超时报警。

监控内容:

实时对各门禁读卡器所读到的数据记录并显示在门禁管理资料中,并可实时监视各门的开关状态。

2 图像监控子系统

图像监控系统以便于值班人员能随时检视机房内各处的具体情况为出发点,采用硬盘录像对机房进行全天候动态监控,一旦有事故发生,可以

随时进行查询。

现根据具体需要,在机房内各重要区域内安装半球型彩

色摄像机。构成一个新的、加强的、数字化的图像监控系统,

用以实时监视机房内的现场情况。(根据实际布局,设置4

个摄像点)

系统功能

硬盘录像:可同时进行多路录像,录像参数可根据不同要求进行设置。数字硬盘录象机的报警时有告警联动功能和自动启动录像功能。录像具备回放功能,回放能够达到实时并且不影响录像;并可通过数据库,实现历史图像存储与查询。

告警查询功能:可实现实时和历史的告警记录查询并能以报表打印形式输出。具备完整的“拍照”存档、查询和打印功能。

第 10 页

篇2:机房改造申请报告

XX区教育局:

我校中学部机房现有学生机60,教师机2台,台服务器2台。学生机大多数是左右的主流机(CPU1.8G至2.0G、内存256M、主板是845系列、显示卡是集成显卡)近段时间来,机器故障出现频

一、硬件老化严重,特别是主板上的插槽因多年来频繁拆卸大多接触不良。最近因气温较低硬件故障出现几率明显增加能稳定运行的`不足半数。

二、学生机读取或保存数据慢,经常出现卡机的现象。机房现采用的是无盘方式组网,学生读取或保存数据都通过网络在服务器的硬盘上完成。机房里现有网络还是基100M的,理论上一秒钟能传递的数据只能达到10M左右,硬盘读取或存储数据的速度是60MB/S左右远远不能满足数据传输的需求。

三、没有正版的网络和教学软件支持,老师不得不使用盗版软件,其功能有限制,每隔段时间就得重新启动激活,影响教学效率。

四、随着软件的升级更新,学生机的配置已跟不上软件更新的步伐。

为保障中学部信息技术教育教学工作的正常开展,经教育局信息中心、XX市电信局实地考察,报中心学校同意,对中学部机房进行改造,初步预计共需资金20440元。

妥否,请批示。

附件:XX镇中心学校机房改造费用明细

XX镇中心学校

201*年XX月XX日

篇3:机房改造申请报告

公司领导:

我公司机房,面积42平米,共有10个机柜, 48台服务器,2台空调,近期因业务发展、相关设备的老化、配套设施的不完整等情况,现机房已经不能满足业务上的需求且存在了很多问题,机房的改造已迫在眉睫,如不进行改造,随着现有设备的持续老化与损耗,一旦发生故障,势必会给公司带来巨大的损失。 现将存在问题汇总如下:

一、机房存在的问题

1、现有KVM及PDU容量已满,无法再增加服务器。

2、需实时监控的交易进程较多,现在3个监控屏幕已无法满足需求。

3、目前只有一台网管机进行实时交易监控及远程管理,一旦发生故障则影响巨大。

4、十楼技术部没有与机房能够连接的电脑,导致很多工作都必须去监控室才能够完成,而监控室面积过少,多数操作只能在一台终端上进行,严重影响了工作效率。

5、按照监管部门的要求,机房需配有门禁,但现有门禁系统经过多次维修,已无法正常使用,形同虚设。

6、现有服务器多是购买,已经使用了将近6年,稳定性逐渐下降,性能也逐渐降低,。

7、交易所接口、周边网关没有备机,一旦同时发生故障,后果不堪设想。

二、根据以上问题,提出如下几点解决方案

1、增加IP管理方式的KVM。

2、增加8个显示屏供监控使用。

3、增加一台多屏幕、高性能的网管机;一台资料服务器;6块1T容量硬盘(数据备份使用)

4、增加2台高性能电脑,供日常监控、系统管理、系统维护等使用。

5、建议更换大品牌门禁系统。

6、新购几台服务器为生产系统后台程序使用,将原生产使用服务器降级为备份服务器。

7、购买VMware公司的虚拟机系统或新购置服务器做前台程序的备机。

三、费用预算

以上为机房存在问题解决方案及改造费用申请,请领导批示!

技术部

篇4:机房改造申请报告

我校机房,现有学生机50台。学生机是的老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡主机,15寸球面crt显示器。随着使用年限的增加,机器故障出现频繁,严重影响正常的教学秩序。

分析其原因有以下几点:

一、硬件老化严重。原有计算机及机房电源,网线等设备使用时间过长。

1、电源线出现过多次打火现象,有一次甚至出现了明火,有严重的安全隐患。

2、网线有的畅通,有的线路已失效,现在有的计算机使用的是后期临时搭建的线路。

3计算机故障出现频繁,而且因为多年学生的使用和维护拆卸,接触不良的机器越来越多,硬件故障出现几率明显增加,能稳定运行的机器越来越少。

二、原设计建造不符合机房规范。按照规范机房的设计,强电和弱电应该是分别走线,有明确标示,学生不容易损坏计算机。

1、但我校机房的强电和弱电都是一起走线,而且没有任何固定和保护措施。造成机房的数据受到电源线的干扰。

2、学生也能任意接触到电源,虽然我校在管理上有严格规范,但还是不能从根本上解决问题。

3、网络布线应该是有明确标示的,但是我校机房设计和建造时走线混乱,没有任何标示,造成出现网络时没有办法找出受损线路并进行修复。

三、学生机的硬件配置不达标。随着软件的升级更新,学生机的配置已更不上软件的更新的步伐。目前所开设的课程配套软件正常运行的所需硬件配置不达标。

1、学生机房最重要的一个软件就是控制、演示的多媒体教室控制软件。但我校的老旧学生机已经不足以支持正常的软件要求,蓝屏,不受控制等现象时有发生,给教师的教学带来极大的困扰,学生也经常因看不到教师的演示。根本不能满足正常的教学需求。

2、现在的课程中有很多office、flash、photoshop等软件的教学内容,但是我校的显示器还是老式的15存球面显示器。分辨率为800*600,但是这些软件基本需要更高分辨率才能正常的运行。

3、主机的配置是老赛扬1.3g单核cpu,内存128m,集成显卡。这样的配置连正常运行操作系统都很困难(正常开机要几分钟时间)。

篇5:计算机机房改造申请报告范本

尊敬的局领导:

我校机房,现有学生机48台,服务器1台。学生机大多数是左右的主流机(CPU1.7G至2.0G,内存128M或256M,主板是845系列,显示卡是geforce 2 64M)。运行近,硬件老化严重,特别是主板上的插槽因多年来频繁拆卸大多接触不良。现机器故障出现频繁,只有16台还能勉强运行。已严重影响到正常的教学秩序。另外,学生机读取或保存数据慢,经常出现卡机的现象。远远不能满足数据传输的需求。

今年英语口语测试工作已经开始,计算机根本不能正常工作。学校经济困难,去年维修机房已花去近万元。现向县局申请更换学生计算机房电脑。

特此申请,恳请领导批准。

篇6:广电机房空气环境改造

广电机房空气环境改造

机房空气环境是广电机房设计和建设中容易忽略的问题,本文从温度、湿度和空气质量三方面论述了机房空气环境对设备及人体的影响,提出了广电机房空气环境的改造措施和注意事项.

作 者:张帆  作者单位:湖北卫星广播电视地球站 刊 名:中国科技信息 英文刊名:CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): “”(8) 分类号:X8 关键词:广电   机房改造   空气环境  

篇7:改造方案

为进一步加快天义城区城中村及城市棚户区改造步伐,改善人民群众居住条件,提高城市整体环境水平,特制定本方案。

一、指导思想

根据城市总体规划,对基础设施落后,影响城市发展的城中村和城市棚户区整体改造。把改造工作与推动城市发展和转型相结合,与土地资源整合利用相结合,与完善城市功能、提高城市综合竞争力相结合,与改善城市生态环境、保障民生相结合,将天义城区建设成为经济发展、环境优美、宜居宜业的新型城市,拉动县域经济又好又快发展。

二、工作原则

(一)集中力量,整体推进。动员全县各级力量,形成强大合力,推进城中村及城市棚户区改造工作。县政府作为实施主体,制定统一方案,按照统一标准,负责整体推进。全县党政机关和各部门整体参与,抽调一批领导和干部专门推进此项工作。由县级领导负总责,牵头单位、参加单位、所在地单位、业务部门、各乡镇(度假区)抽调负责领导和精干工作人员,组织部选派后备干部,分项目区组成城中村及城市棚户区改造工作队,专项推进城中村及城市棚户区改造工作。

(二)统一规划,综合配套。坚持城市总体规划指导,科学制定改造计划,分阶段、有步骤地推进,力争到20xx年对影响城市健康发展的主要地段改造基本完成,实现城市承载能力达到20万人的规划目标。城中村及城市棚户区改造要编制具体规划,细化实施步骤,突出改造重点,明确改造目标。改造的重点是涉及城市道路等基础设施建设和严重影响城市发展的城中村及城市棚户区。道路、给排水、供气、供热、供电、通讯等基础设施要同步建设。改造必须连片开发,做到改造一片、成型一片,将城中村及城市棚户区改造成规划超前、功能完备、设施配套、建筑优良的城市社区。

(三)以人为本,妥善安置。坚持房屋征收与被征收户安置同步进行,充分考虑群众利益,和谐推进房屋征收工作。认真执行国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《赤峰市房屋征收与补偿暂行规定》,依法开展房屋征收,做到征收方案公布,补偿标准公开,安置结果公示。同时制定多种安置补偿方案,群众自主选择安置方式,切实保护被征收人的合法权益。

三、主要工作任务及步骤

(一)征收工作任务。对天义城区13块地段进行房屋征收和改造,具体范围包括:五间房社区整村改造一期933户,金三角278户(含市场内出租户196户),华鑫小区二期450户,滨河带状游园82户,大明街77户,大明街南侧75户,尤家洼71户,八大公司家属院70户,县医院东66户,职教中心南62户,天义实验小学操场35户,热水街西段16户,友谊路南段15户,合计2230户。

(二)征收工作完成时限。1、大明街、热水街西段、友谊路南段等3片到20xx年5月末前完成; 2、滨河带状游园、金三角、大明街南侧、尤家洼、八大公司家属院、县医院东、职教中心南、天义实验小学操场等8片到20xx年10月末前完成;3、五间房社区整村改造一期到20xx年末完成,华鑫小区二期到20xx年6月末完成。

(三)征收工作步骤。

1、宣传动员阶段(2月10日至3月10日)

制定具有针对性和可操作性的实施方案,成立领导组织。召开全县城中村及城市棚户区改造工作动员会议,安排部署各项工作任务。抽调人员组成片区工作队,通过各种新闻媒体和深入片区进行宣传发动。

2、学习培训阶段(3月11日至3月18日)

聘请上级业务部门领导和有关专家,对各片区工作队人员进行房屋征收法律、法规和政策的集中培训,掌握房屋征收工作的流程和工作方法。

3、房屋征收阶段(3月19日至各片区规定征收完成时限)

各片区工作队根据实施方案要求,进入所包项目区开展征收工作,并根据各项目区的时限要求,按时完成征收工作任务。

篇8:机房搬迁方案

随着信息系统规模的扩大,数据中心机房无论从面积、配套基础设施等各个方面都逐渐不能满足需求。针对这种情况,大多数供电局选择重建机房。如何将服务器、存储、网络等设备迁移到新机房,则是一个较为棘手的问题。

通过分析,发现机房搬迁存在两个难点。一是搬迁风险大,许多设备早已过保修期且比较陈旧,因此设备安全性和数据安全性的保障显得尤为重要。二是对用户有较大的影响,机房迁移对业务工作的开展影响较大,甚至是整个单位的业务中断,导致严重后果。因此,搬迁前要做好大量的准备工作,制定周密的搬迁计划,提供相应的预防措施、补救措施,最大程度保证数据和应用系统的安全。

1搬迁方案

为了使搬迁对应用系统的影响降至最小,可采用在线搬迁的方式,即建立平滑的网络过渡环境,以数据存储为核心,保障网络和应用系统的稳定性、连续性,最大程度缩短系统运行的中断时间。搬迁方案包括以下几个方面:

(1)设备搬迁方案,主要内容为搬迁设备统计、搬迁配套工具、搬迁日程和人员安排、搬迁后设备位置平面图。

(2)网络割接方案,包括网络割接流程以及割接前后网络拓扑变化。

(3)系统及数据备份方案,包括备份方式以及时间。

(4)应急方案,包括硬件故障、操作系统故障、数据库及应用系统故障、存储设备及数据故障应急方案。

在方案中,首先要确定需搬迁设备清单,并对设备进行分类;其次按照系统划分设备,安排合理的搬迁次序。核心系统可在周末或者工作日的晚上搬迁,非核心系统可在工作日搬迁。对于双机运行的设备可先对备用系统搬迁、调试、正常运行后,再将主机搬迁至新机房。

搬迁前准备(延伸IDC网络)放大图片

图1搬迁前准备(延伸IDC网络)

2搬迁步骤

搬迁前制定通知,把搬迁过程的停机安排统一发布,然后提供一个热线电话和信息部联系,负责协调各个专业的搬迁事宜。

(1)信息发布:信息部门提前进行信息发布,告知具体搬迁时间计划。

(2)网络互连:确定新数据中心机房和旧机房的光纤线路连通。

(3)检查机房环境条件和可用性:检查新机房空调、供电、消防、综合布线等设备正常运行的条件具备,同时进行网络联通性测试,保证网络的可用性。

(4)应用管理员检查确认应用是否正常运行,主机管理员检查确认主机是否正常运行。

(5)数据备份:搬迁前,做好该系统的相关备份。

(6)确认搬迁工具到位。

(7)确认关键业务系统相关厂家提供热线支持或现场支持。

(8)应用管理员退出应用,主机管理员停运主机,再由各搬迁组进行主机的拆卸、清洁、搬迁、上架及网络/KVM接入等工作,设备搬迁过程中应做好设备的防碰撞、防灰尘、防水等,同时必须严格按照设备布局图、设备背面接线图完成设备的上架、接线等工作。

(9)主机管理员通电启动设备,并进行主机测试,应用管理员负责应用测试。

(10)设备正常运行后,各搬迁组及时更新设备及连接线的标识。

建议人员变迁和系统搬迁分期进行。即人员在新大楼办公,系统在旧大楼,人员办公稳定后,再逐步迁移系统。

3前期准备要扎实

为了减少出错、顺利迁移,需要在搬迁前完成以下工作。

(1)检查新大楼办公区环境(电源、家具、电话、网络)是否具备。检查数据中心机房环境是否具备(装修、电源、接地、防雷、综合布线、温湿度)等。

(2)新大楼和旧大楼之间的光纤网络保障连接顺畅,用至少2对光纤将新大楼联入旧大楼的IDC数据中心网。

(3)完成设备按照局域网、城域网及IDC内部网建设要求进行搬迁及更改相应配置,从而实现新大楼局域网的搭建,并实现与城域网的联网。实现新大楼数据中心网络的搭建,并实现和城域网的联网。

(4)制定新机房服务器布局表。在搬迁前要提供详细的设备搬迁后的机柜位置摆放图、设备连线图以及物理连接图,从而最大程度保证搬迁的科学有序性。

(5)各系统管理员需做好系统应急预案的准备,并根据系统情况落实是否需联系系统厂商到现场协助系统搬迁,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。

(6)服务器设备要进行备件准备。

(7)准备好搬迁需要的设备、工具以及辅材、耗材。

(8)在搬迁前24小时对应用系统进行备份工作。

(9)确定好搬运公司,完成机房及搬迁通道的检查及搬迁运输路线的确认。

4注意事项

(1)搬迁前新机房要进行光纤、双绞线的测试工作。旧机房的服务器导轨是否都与新机房机柜间柜相符合,需提前确认。

(2)应用及设备的停运、启动等操作必须严格按照现场操作规程执行;各类设备都有明确的测试方法;准备好应用软件,包括中间件、数据库、应用软件等安装程序需在搬迁前进行集中准备、归档。

(3)数据的备份在系统迁移前,如有条件一定要做好重要系统的操作系统备份(磁带机备份),确保数据的完整性和正确性。

(4)设备标签在搬迁过程中,注意对标签的保护,防止标签的脱落,尤其是服务器的小配件及螺丝,拆卸时作好标签,以免对后面的重组造成影响。

(5)设备关机并切断电源后,需等到设备内部原件充分放电后才可拆迁,以尽量减少系统搬迁过程中原件损坏的可能。

(6)责任到人,设备的运输时要登记、运输都要有专人负责。

(7)搬迁人员应戴上放静电手套,设备搬迁过程中尽量做到轻放,避免碰撞;在新旧机房外进行打包和搬迁。

(8)搬迁使用车辆应通过年检和具备相关安全合格证,驾驶员应拥有驾驶证,并有搬迁车辆驾驶经验,搬迁车辆运行前驾驶员精神状态良好。

(9)设备搬迁后必须按原接入情况进行网络及存储的接入,保证各系统设备的连接方式及运行环境保持不变。

(10)搬迁相关人员要有一个集中办公的地方,供搬迁期间办公使用。搬迁过程中出现问题时间长的情况下,需轮班作业,以保证充裕的精力和体力。

5应对措施

搬迁过程中易引发硬件损坏、人员伤害、应用故障等三方面的风险,针对他们,至少应采取以下措施。

(1)注意观察工作人员的身体状态、精神状态,若不符合工作要求应安排合适人员替换。

(2)搬迁、拆下、安装设备应轻卸轻放、过程中要有安全监护人负责全程引导、监护。

(3)运输前先用包装纸、海绵等物品加固设备,运输路线选择较平稳路段。

(4)用UPS输出电源进行设备调试、运行等需加电操作。工作场所应安全用电,应使用安全合格的工器具,规范操作,防止误碰带电设备。

(5)编制系统重启作业指导书和系统故障应急操作票,并在搬迁前实际测试操作的可行性,以确保及时、妥善地处理设备搬迁可能引起的安全事件。

(6)搬迁设备前,检查新旧大楼间光纤通道能否正常通信;重启原大楼机房服务器,检查原大楼机房服务器节点状态、应用状态是否正常,实时数据、实时告警数据、数据库读写功能等是否正常,操作系统是否正常、磁盘空间及磁盘文件是否能正常读写;对重要的数据、网络配置等进行备份,便于及时恢复配置或数据。

(7)是系统无法启动时,逐步从应用软件、操作系统、网络配置、硬件设备等逐步排查故障。安排小型机操作系统、Oracle数据库厂家现场值班,处理意外问题。

6结束语

20xx年10月,惠州供电局新大楼数据中心机房搬迁工作顺利完成。在本次搬迁项目中,经过辅心策划和周密部署,利用3个周末假期,将承载惠州供电局信息化核心业务的40多套应用系统、近160台届服务器和网络设备安全无误迁入新机房并顺利运行。

本文结合惠州供电局数据中心机房搬迁项目的实施经验,给出了数据中心机房搬迁任务的解决思路,希望给各兄弟单位提供宝贵的参考资料。

篇9:机房搬迁方案

一、概述

政府、企业事业单位随着自身和城市规划与发展,会涉及办公、生产场所的新建、搬迁、改建等多种情况,这其中机房迁移是一项非常重要的工作,涉及多类不同设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,机房的迁移可以说是一项精密的系统工程。

在场所搬迁过程中,原场所机房空调环境、电源控制等一般会进行优化和调整,以满足日益增长的系统需求,这些调整的规范性、科学性将对运行在此机房中的关键业务系统构成了严重威胁。

机房搬迁服务解决方案即为保障机房搬迁工作顺利、有序、高效实施,为保证原机房网络设备的正常平稳搬迁、恢复和运行而提供的服务方案。

二、总体规划

在系统搬迁过程中通常分为计划、测试、实施三个阶段进行,如下图所示

业务系统设备的搬迁需要经过前期调研准备、搬迁前系统有效的备份、应急预案的制定和测试、搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划并严格按照该计划实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。因此,我们应当在搬迁前制定周密的计划并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施

三、实施过程

系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:

1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。

2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等

3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。

4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。

5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。

四、典型客户

某省、市、区县政府单位

信息科技部年终工作总结

设备改造实施方案

机房改造申请报告

科技部工作总结

机房运维年终总结

it运维年终总结

光伏电站运维员工个人总结

运维述职报告

it运维转正总结范文

机房运维工作总结

机房改造方案
《机房改造方案.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【机房改造方案(精选9篇)】相关文章:

广电网络公司竞聘上岗演讲稿2022-08-26

运维部述职报告2022-11-09

物业工程工作总结2022-12-19

设备管理工作的年度工作总结2023-08-18

高架网床节能减排生态养猪技术分析论文2023-08-29

it运维个人年终总结2023-01-25

通信维护员年度个人总结2023-10-10

电信装维班长竞聘稿2022-05-06

物业托管合同2023-09-01

广电网络工作人员主要事迹范文2022-11-12

点击下载本文文档