管网的试压和冲洗

1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

2)强度试验和严密性试验宜用水进行。

3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误。

4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

5) 系统试压前应具备下列条件

6)系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。

7)管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。

8)冲洗前,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施。

9)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

10)冲洗管道直径大于DN100mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。

12)水压强度试验压力(钢管)。

【《综合能力》考点二】

疏散楼梯间

一、疏散楼梯间的设置形式

1、厂房、库房

2、民用建筑

3、汽车库、修车库

4、人防工程

二、疏散楼梯的平面设置

1、封闭楼梯间

2、防烟楼梯间

3、室外楼梯

三、疏散楼梯的净宽度

【《综合能力》考点三】施工现场的火灾风险

施工现场的火灾风险及管理职责

一、施工现场的火灾危险性

(一)易燃、可燃材料多

(二)临建设施多,防火标准低

(三)动火作业多

(四)临时电气线路多

(五)施工临时员工多,流动性强,素质参差不齐

(六)既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大

(七)隔音、保温材料用量大

(八)现场管理及施工过程受外部环境影响大

二、施工现场常见的火灾成因

(一)焊接、切割

电焊、普通切割等产生的高温焊渣、火星是引发火灾的元凶。焊工在施工过程中稍有不慎,便会引燃周围的可燃物,制造一起灾难。电焊引发火灾,主要有以下几点原因:

1)金属火花飞溅引燃周围可燃物。

2)产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物。

3)焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当,松动打火。

4)焊接导线(焊把线)选择不当,截面过小,使用过程中超负荷使绝缘损坏造成短路打火。

5)焊接导线受压、磨损造成短路或铺设不当、接触高温物体或打卷使用造成涡流,过热失去绝缘短路打火。

6)电焊回路线(搭铁线或接零线)使用、铺设不当或乱搭乱接,在焊接作业时产生电火花或接头过热引燃易燃物、可燃物。

7)电焊回路线与电器设备或电网零线相连,电焊时大电流通过,将保护零线或电网零线烧断。

(二)电器、电路

在施工现场,大功率电器的使用、生活区内私拉乱接导致电线出现短路故障从而引发的火灾也不在少数。

漏电电流的热效应是引起火灾的元凶,漏电电流的电阻性发热和击穿性电弧作用,常常会引燃其作用点处的可燃物造成火灾。施工现场漏电的原因主要是电器安装不当、电气设备装备不当、线路缺乏维修保养而使绝缘老化,或长期受到雨水、腐蚀气体的侵蚀、机械损伤等。例如,施工现场的输送机等大型露天用电设备,室外敷设的配电盘、电源开关、插座、电气线路等都容易发生漏电情况。

(三)用火不慎、遗留火种

施工人员的生活设施如烹饪、取暖、照明设备等使用不慎,或因吸烟乱丢烟头引燃周围可燃物起火,从而引发火灾。

三、施工现场管理职责

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、公安部的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》以及一些地方法规、规章规定的要求,施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。

施工现场实行施工总承包的,由总承包单位负责。总承包单位应对施工现场防火实施统一管理,并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排,确保施工现场防火管理落到实处。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。

施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全负责人和消防安全管理人,同时应落实相关人员的消防安全管理责任。

【《综合能力》考点四】电气防爆:带电部件的接地

许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件发生接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍需要接地。主要包括以下设备:

(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架。

检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。

铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。铠装电缆一般是固定敷设电力电缆,通俗来说就是固定在一个地方而基本不移动,动力线传输电能。

【《综合能力》考点五】 避难走道

1、避难走道定义

设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。

2、避难走道的设置

(1)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口

(2) 通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的艨聿挥π∮谏杓迫菽扇耸最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小艨碇和;

(3) 避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级;

(4) 避难走道应设防烟系统;

(5)避难走道应设消火栓;

(6) 避难走道应设火灾应急照明;

(7) 避难走道应设置应急广播和消防专线电话。

3、避难走道的检查要点(同防烟楼梯间和疏散走道)

篇2:一级消防工程师考试重要考点

重要考点:丙类厂房

1.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016―)的规定,木器厂房内设置办公室、休息室时,其办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门;设置甲类中间仓库[木器厂房中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要成分均为甲苯(闪点为4℃)和二甲苯(闪点为29℃),储存物品火灾危险性分类应为甲类]时,其中间仓库[中间仓库是指为满足日常生产需要,需要在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)所取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料的场所]储量不宜超过1昼夜的需要量并应靠外墙布置,还应采用防火墙和耐火极限。

2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,毛皮制品仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.OOh的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

重要考点:建筑分类和耐火等级

1.木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其耐火等级应为三级;另外,丙类厂房、仓库的耐火等级不应低于三级,耐火等级为三级的丙类厂房最多允许层数不应超过两层

2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)中“建筑高度不超过24m的公共建筑为单、多层公共建筑”的规定,建筑高度不超过24m的大型购物中心、大型餐饮建筑均为多层公共建筑

3.体育建筑等级分为特级、甲级、乙级、丙级四级;除特级体育建筑的耐火等级应为一级外,其他体育建筑的耐火等级均不应低于二级。根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31一)的规定,主要用途为举办地区性比赛的体育馆的建筑等级应为乙级,其耐火等级不应低于二级

4.重要公共建筑是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。大型餐饮建筑应为重要公共建筑.根据《建筑设计防火规范》(GB 5001 6-2006)的规定,该建筑地下室的耐火等级应为一级;地上建筑的耐火等级不应低于二级

5.建筑高度超过50m的公共建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范(版)》(GB 50045一1995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑

6.塔楼应按照建筑高度、功能、火灾危险性和扑救难易程度进行分类。若塔楼为建筑高度大于50m的重要办公楼(重要办公楼是指性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼),根据《高层民用建筑设计防火规范(版)》(GB 50045―1995)的规定,该塔楼的建筑分类应为一类高层公共建筑。另外,当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证

7.根据《高层民用建筑设计防火规范(20版)》(GB 50045―1995)的规定,建筑高度为43.5m的医院高层病房楼应为一类高层公共建筑

8.住宅建筑是指供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。商业服务网点是指在住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房;该用房层数不超过两层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门、窗、洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置

9.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045―1995)中“十九层及十九层以上的住宅为一类高层居住建筑”的规定,20层的住宅建筑的建筑分类应为一类高层居住建筑,其耐火等级应为一级

10.如果综合楼的建筑高度超过50m,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045~1 995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑;该综合楼地下室的耐火等级应为一级,主楼的耐火等级应为一_级,裙房的耐火等级不应低于二级

11.汽车库的分类应根据停车车位数量确定,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067―)的规定,有420个停车车位的汽车库应为I类地下汽车库。地下汽车库的耐火等级应为一级

12.甲醇合成厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28。C的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016 2006)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层

重要考点:电气防爆

一.检查内容:

1.导线材质:爆炸危险环境的配线工程,因为锅线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难以控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5mm2以上,2区为1.5mm2以上

2.导线允许载流量:为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍

3.线路的敷设方式:主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸汽的密度相适应。检查要求为:

(1)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施

(2)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应采用不燃性材料严密堵塞,防止爆炸性混合物或蒸汽沿沟道、电缆管道流动

4.线路的连接:导线或电缆的连接,应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,不得绕接。铝芯与电气设备的连接,应采用可靠的铜一铝过渡接头等措施

5.电气设备的选择:爆炸性气体环境应根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,应根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备

6.带电部件的接地:许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件由于不接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍须接地。主要包括以下设备:

(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常工作时不带电的金属外壳

(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常工作时不带电的金属外壳

(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连

二.检查方法:通过查阅消防设计文件、电气设备材料清单、隐蔽工程施工记录、按现行国家标准电气装置安全工程施工及验收规范规定提交的有关设备的调整、试验记录及相关资料,了解环境中可能出现爆炸的危险介质、爆炸危险区域范围,电气装置的组成等基本数据后,对照检查内容逐项开展现场检查,结合消防设计文件现场查验各电气设备的类型、级别、组别标志的铭牌和防爆标识;测量防爆电气设备、粉尘防爆电气设备外壳表面的最高温度

篇3:一级消防工程师《综合能力》练习题

【练习题一】

1、建筑的( BCD )等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

A.室内消火栓

B.室外消火栓

C.阀门

D.消防水泵接合器

2、下列( ABD )建筑应设置DN65的室内消火栓。

A.建筑占地面积大于300m2的厂房

B.体积大于5000m3的车站

C.超过个座位的礼堂

D.超过5层或体积大于10000m3的办公楼

3、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( BCD )。

A、单层建筑和多层建筑

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂房

D、高架库房

4、消防用水可由( ABCD )供给。

A、城市给水管网

B、河塘

C、江河

D、消防水池

5、室内消防给水管道的布置应符合下列( ABCD)规定:

A、高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统

B、室内消防竖管直径不应小于DN100

C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置

D、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

6、消防水箱的设置应符合下列规定:( ABCD)。

A、重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位

B、消防水箱应储存10min 的消防用水量。

C、消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施

D、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱

7、符合下列规定之一的,应设置消防水池:( AB )。

A、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量

B、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

C、市政给水管道为枝状或只有2条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

D、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于20L/s

8、(ABC)建筑可不设置室内消火栓。

A、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物

B、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑

C、建筑占地面积200m2的厂房

D、体积大于5000m3的旅馆

9、( ACD)水枪的充实水柱不应小于10m。

A、甲、乙类厂房

B、高层厂房

C、层数超过6层的公共建筑

D、层数超过4层的厂房

10、室外消防给水管道的布置应符合下列规定:(ABCD)。

A、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状

B、向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

C、环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

D、室外消防给水管道的直径不应小于DN100

篇4:一级消防工程师考试考点记忆口诀

一级消防工程师考试考点记忆口诀

1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:

二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)

2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?

简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)

3、单位消防安全制度内容:

教训巡检,疏(于)值班

防火防爆防易燃

唯(维)患火电气雷电

队伍有专兼

没(灭)急眼(演练)

评奖先

4、人员聚集场所疏散

消防安全总目标

主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

5、疏散

塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况

捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)

6、防火阀(含排烟防火阀)

70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭

7、闭式喷头密封性能试验。

检查方法:

(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。

(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。

8、质量偏差检查。检查方法:

(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。

9、一推六二五:泡沫液强制送检:

高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低)

10、人员聚集场所疏散

主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援

次要目标:少生,少营,少污染,邻居免

11、排烟防火阀各层是常闭的

--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。

各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。

12、企业消防站,

锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)

13、照度要求

一叔三层手术时

楼梯难道无前室

一半工人是临时

14、乡消防(村寨)火灾隐患整治

首要和关键任务:水电灶寨

15、柴油发电机房燃油存储量

柴油发电机房燃油存储量≤8h 消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h

16、高层与一二三四级建筑防火间距:

(1 ) --8.12

单多层之间 三级与三级(8) 四级与四级(12)三级与四级(10)助记:8.12天津爆炸案

17、灭火器的修,检,废:

清水136,干粉及洁净气体 2510

12(CO?报废)1/4(每个计算单元) 筒体锈蚀≤1/3维修 >1/3报废

18、编制消防维保方案的编制要点:

建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。

建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。

19、消火栓充实水柱与出口动压

高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp

其余 均为10m--0.25Mp

1.一级消防工程师考试重要考点

2.2017消防工程师考试考点汇总

3.造价师经典考点记忆口诀

4.一级消防工程师考试《综合能力》考点

5.一级注册消防工程师考试口诀精选60条

6.结构工程师考试考点记忆方法

7.一级消防工程师考试备考方法

8.一级消防工程师考试复习误区

9.2016造价工程师考试考前提分快速记忆口诀

10.一级注册消防工程师考试100条考点汇总

篇5:消防工程师考试考点

2017消防工程师考试考点汇总

一、建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。

2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。

3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500O,高层建筑最大允许建筑面积1500O.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000O、3000O.

4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。

5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。

②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。

③面积超过100O的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)

④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。

7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500O.

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000O.地下商业可增加1倍至O.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m.

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、高度27m以下,建筑面积不超过650O或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。

12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。

13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m.

14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。

17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m.

19、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于

2.5h的非燃烧体。

21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。

三、室外消火栓系统

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30L/S.按建筑面积计算。

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.

27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。

28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m.

29、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过 150m.

30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算;水泵结合器的用水量 10L/S-15L/S.

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m.

32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小0.64m.

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。

34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000O至30000O的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000O的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于6m3.

35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.

四、室内消火栓系统

36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m 10L/S 超高层建筑 30L/S.

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。

42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面1.1m.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口20mm.

44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.

五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型

类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。

45、积大于500O的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。

47、报警阀安装距地面1.2m.

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个

49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。

六、消防水泵

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。

53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于1.5h;医疗和老年、总面积大于100000O的公共建筑和总建筑面积大于20000O的地下室不应少于1.0h;其他建筑不应少于1.0h.

56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。

57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。

58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于1.0lx,人员面积场所、避难层(间)不应低于3.0lx,病房楼或手术部的避难间不应低于10.0lx;避难走道、前室等不应低于5.0lx.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。

59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于1.0m.

60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。

1.一级注册消防工程师考试100条考点汇总

2.20注册消防工程师考试考点

3.2016年一级消防工程师考试重要考点

4.20一级消防工程师考试《综合能力》考点

5.2017消防工程师考试注意事项

6.2017消防工程师考试科目有哪些

7.2017年消防工程师考试试题及答案

8.2017注册测绘师地籍测绘考点汇总

9.注册消防工程师考试之建筑防火篇考点

10.2017年监理工程师考试:理解型考点

篇6:一级消防工程师《综合能力》选择题与答案

一级消防工程师《综合能力》选择题与答案

1、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当建筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应小于(A)MPa。

A、0.07

B、0.15

C、0.13

D、0.10

2、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当建筑高度超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(A)Mpa。

A、0.15

B、0.07

C、0.13

D、0.10

3、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于(B)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

4、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对自动喷水灭火系统不应大于(C)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

5、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其气压水罐的调节水容量宜为(B)L。

A、300

B、450

C、150

D、1000

6、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑的消防水泵应采用(B)吸水。

A、真空式

B、自灌式

C、虹吸式

D、离心式

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑高度(B)的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

A、超过50m

B、超过100m

C、不超过100m 的`一类

D、不超过50m

8、《高层民用建筑设计防火规范》 规定,高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和 (D)。

A、机械排烟设施

B、排烟风机

C、防火排烟阀

D、可开启外窗的自然排烟设施

9、《高层民用建筑设计防火规范》 规定,高层建筑机械加压送风和机械排烟的风道采用金属风道时,其风速(C)。

A、不应小于 20m/s

B、不应小于 15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于 15m/s

10、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑机械加压送风和机械排烟的风速,采用内表面光滑的混凝土等等非金属材料风道时,其风速(D)。

A、不应小于20m/s

B、不应小于15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于15m/s

11、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于(D)平方米。

A、6.00

B、5.00

C、4.00

D、2.00

12、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于(A)平方米。

A、2.00

B、3.00

C、4.00

D、5.00

13、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑中长度不超过(C)米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

A、100

B、80

C、60

D、30

14、高层建筑的排烟窗应设置在排烟区域的(A),并应有方便开启的装置。

A、上部

B、中部

C、下部

D、底部

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定,层数超过(B)层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

A、28

B、32

C、36

D、40

16、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民用建筑排烟设计中,当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置(C)。

A、防止回流装置

B、减压装置

C、压差自动调节装置

D、防火阀

17、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑加压送风口的设置要求是(A)。

A、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

B、楼梯间宜每层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

C、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每隔2 至3 层设1 个

D、楼梯间宜每隔1 至2 层设一个送风口;前室的送风口应每隔1 层设1 个

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于(A)。

A、1.00m

B、1.50m

C、2.00m

D、2.50m

19、《高层民用建筑设计防火规范》规定,防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过(C)。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

20、《高层民用建筑设计防火规范》规定,排烟防火阀的易熔片动作温度为(B)℃。

A、70

B、280

C、105

D、68

篇7:一级消防工程师《综合能力》备考题及答案

一级消防工程师《综合能力》备考题及答案

1、报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于(B)根。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、自动喷水灭火系统供水泵的吸水管应设(C)。

A、压力表

B、止回阀

C、控制阀

D、放水阀

3、自动喷水灭火系统供水泵的出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于(B)mm 的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。

A、50

B、65

C、80

D、100

4、不设高位消防水箱的建筑,自动喷水灭火系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4 只喷头在最低工作压力下的(A)min 用水量确定。

A、10

B、15

C、20

D、30

5、某建筑自动喷水灭火系统未设高位消防水箱,系统最不利处喷头流量按1L/S 计,则该系统气压供水设备的有效容积应不低于(C)L。

A、450

B、1200

C、2400

D、3600

6、自动喷水灭火系统消防水箱的出水管应设(B)。

A、压力表

B、止回阀

C、控制阀

D、放水阀

7、轻危险级、中危险级场所自动喷水灭火系统消防水箱的出水管的管径不应小于(B)mm。

A、100mm

B、80mm

C、65mm

D、50mm

8、自动喷水灭火系统应设水泵接合器,每个水泵接合器的.流量宜按(C)L/s 计算。

A、5~10

B、5~15

C、10~15

D、10~20

9、湿式系统的喷头动作后,启动供水泵的方式应为由压力开关(A)。

A、直接连锁自动启动

B、间接启动

C、手动启动

D、任选

10、湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由(A)直接连锁自动启动供水泵。

A、压力开关

B、消防控制室

C、报警阀

D、控制柜

11、民用建筑中采用自动喷水灭火局部应用系统时,室内最大净空高度不应超过(C)米。

A、6

B、7

C、8

D、9

12、室内最大净空高度不超过8 米的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过(C)平方米时,可采用自动喷水灭火局部应用系统。

A、500

B、600

C、1000

D、2500

13、自动喷水灭火局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于(D)L/min·㎡,持续时间不应低于0.5h。

A、2

B、3

C、5

D、6

14、自动喷水灭火局部应用系统采用K=80 喷头且喷头总数不超过(C)只,可不设报警阀组。

A、12

B、15

C、20

D、50

15、自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过(A)只,可不设报警阀组。

A、12

B、15

C、20

D、50

16、防护冷却水幕的喷水点高度每增加1米,喷水强度应增加( A)

A 0.1Ls.m

B0.5Ls.m

C1.0Ls.m

D0.11Ls.m

17、玻璃球喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( D )℃。

A 57

B 107

C 121

D 68

18、易融元件喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( B)℃。

A 57-77

B 163-191

C 121-149

D 80-107

19、以下常见喷头,规格与型号不相对应的是(C)。

A直立型喷头,ZSTZ

B下垂型喷头,ZSTX

C干式喷头,ZSTC

D 嵌入式喷头,ZSTDR

20、喷头外观质量检查要求,随即从每批到场喷头中抽取( )只,且不少于( )只作为实验喷头。(C)

A 2,4

B 1,3

C 1,5

D 2,3

篇8:一级消防工程师考试的心得体会

1、多做笔记

俗话说,好记性不如烂笔头,把所学的重点知识、学习方法等写多几遍,自然可以加深记忆。

2、多看课件

每一个课件都是老师的心血和知识的精华。在直播的课外时间,考生应该经常复习上一节课的课件,这有利于掌握下一节课的知识。

3、多观察周围的`消防设施实物

当我们去购物中心、酒店住宿、写字楼、停车场等场合时,我们可以根据周围的消防设施实物联系我们以前所学到的知识,这样可以加深记忆,联系实际。毕竟,所有学到的知识都应该付诸实践。

4、多与准备考试的同事或同学交流

如果你周围的同事或朋友也在准备一级消防工程师考试,那会你的荣幸。你们可以一起讨论消防知识,互相提问,在讨论和提问的过程中加深对知识的印象。不要觉得这是在帮你潜在的对手,要知道资格类考试不是高考,只要过了及格线,就可以拿到证书。

5、一遍又一遍地学习

消防知识不是学习一遍两遍就能掌握的,把所有知识点学习三遍到四遍,我们才能有一个基本的概念,才能对每个知识点有一个系统的认识。复习的次数越多,每个知识点的联系就越多,理解的水平就越深。

毕竟,消防工程师考试不是简单的考试规范,它是一门综合性的学科。

6、多做模拟试题

如果感觉扎实掌握了各种知识点,可以多做模拟试题。做模型试题时要按照考试的时间和要求来做,这个阶段主要是找状态,找差距,查缺补漏。

在这个阶段,如果你有任何困难的问题,你可以问老师,老师会在第一时间给你答案,但是记住不要死抠每一个知识点,否则你会浪费很多时间,有些题目出得未必有你抠得那么深。

篇9:一级消防工程师考试的心得体会

考前立个flag很重要:

有目标才有动力,在考试之前给自己立一个目标,才有努力学习的动力。我在准备开始之前就定好目标,一级消防工程师考试一定要成功,然后将这个目标写在一张纸,贴在了学习桌上,这样每天学习时可以给你鼓励。

教材很重要:

如果你此前不是从事消防相关行业的工作,那么在备考时一定要认真学习教材,不然很多教材中的内容理解起来有困难,此外,我在备考时没有局限于教材,我还去网上找了很多资料来看,帮助我理解。

另外,教材要多看几遍,内容要记住和记准确。

做题:

做题,这个必须有,不管是习题、模拟题还是历年真题,看完教材后必须做题,我当时看完教材后,感觉自己学得还行,结果一做题就发现了很多自己忽略或是根本就没有注意的地方,然后,我又从头仔细将教材看了一遍。

另外,如果是第一次报考的话,可以通过历年真题了解一级消防工程师考试的题型、分值什么的。点击获取一级消防工程师考试历年真题>>

最后,一级消防工程师考试是有合格分数线的,只要达到试卷满分的60%,也就是72分就可以了,没必要追求太高的分数,给自己设置难题,合格就可以,当然了如果你是有实力的或是学霸级的可以有更高的追求。

一级注册消防工程师考试题型、分值与评分标准

安保措施

一级注册消防工程师教材

消防资质考试报名攻略

一、二级建筑师执业资格考试工作计划

考友通过注册安全工程师考试心得介绍

大学活动的安保方案

安保主题活动策划方案

安保措施活动方案

国家统计局新疆调查总队的国考专业考试的内容

一级消防工程师考试《综合能力》考点
《一级消防工程师考试《综合能力》考点.doc》