通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些?(合集11篇)由网友“vip2008”投稿提供,下面是小编整理过的通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些?,欢迎您能喜欢,也请多多分享。
篇1:通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些?
通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些?
1.圆风管与扁钢法兰连接时,应采用直接翻边,预留翻边量不应小于6mm,且不应影响螺栓紧固,
2.板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。风管的翻边应紧贴法兰,翻边量均匀、宽度应一致,不应小于6mm,且不应大于9mm。铆接应牢固。铆钉间距宜为100mm~120mm,且数最不宜少于4个,
3.板厚大于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,可采用间断焊或连续焊。管壁与法兰内侧应紧贴,风管端面不应凸出法兰接口平面,间断焊的焊缝长度宜为30mm~50mm,间距不应大于50mm。点焊时,法兰与管壁外表面贴合;满焊时,法兰应伸出风管管口4mm~5mm。焊接完成后,应对施焊处进行相应的防腐处理。
4.不锈钢风管与法兰铆接时,应采用不锈钢铆钉;法兰及连接螺栓为碳素钢时,其表面应采用镀铬或镀锌等防腐措施。
5.铝板风管与法兰连接时,宜采用铝铆钉;法兰为碳素钢时,其表面应按设计要求作防腐处理。
篇2:通风与空调施工薄钢板法兰风管制作相关规定有哪些?
,
2.薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm;高压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为80mm~100mm;
3.薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1.0mm,长度宜为130mm~150mm。
篇3:通风与空调施工风管与部件安装规定有哪些?
通风与空调施工风管与部件安装规定有哪些?
1.按设计要求确定风管的规格尺寸及安装位置;
2.风管及部件连接接口距墙面、楼板的距离不应影响操作,连接阀部件的接口严禁安装在墙内或楼板内;
3.风管采用法兰连接时,其螺母应在同一侧;法兰垫片不应凸人风管内壁,也不应凸出法兰外;
4.风管与风道连接时,应采取风道预埋法兰或安装连接件的形式接口,结合缝应填耐火密封填料,风道接口应牢固;
5.风管内严禁穿越和敷设各种管线;
6.固定室外立管的拉索,严禁与避雷针或避雷网相连;
7.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施,通过生活区或其他辅助生产房间时,不应设里接口,并应具有严密不漏风措施;
8.输送产生凝结水或含燕汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装里,
9.风管测定孔应设置在不产生涡流区且便于测量和观察的部位;吊顶内的风管侧定孔部位,应留有活动吊顶板或检查口。
篇4:通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定有哪些?
通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定有哪些?
1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求,
2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。
3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm。设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。
5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形,
6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。
8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。
10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。
11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。
篇5:通风与空调施工洁净空调系统风管安装规定有哪些?
通风与空调施工洁净空调系统风管安装规定有哪些?
1.风管安装场地所用机具应保持清洁,安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等,
2.经清洗干净包装密封的风管、静压箱及其部件,在安装前不应拆封,
安装时,拆开端口封膜后应随即连接,安装中途停顿时,应将端口重新封好。
3.法兰垫料应采用不产尘、不易老化并具有一定强度和弹性的材料,厚度宜为5mm~8mm,不应采用乳胶海绵、厚纸板、石棉橡胶板、铅油麻丝及油毡纸等。法兰垫料不应直缝对接连接,表面严禁涂刷涂料。
4.风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。
篇6:通风与空调工程施工非金属风管连接规定有哪些?
,
在风管与支吊架横担间应设置宽于支撑面、厚1.2mm的钢制垫板。
2.插接连接时,应逐段顺序插接,在插口处涂专用胶,并应用自攻螺钉固定。
篇7:通风与空调施工风管安装安全和环境保护措施有哪些?
通风与空调施工风管安装安全和环境保护措施有哪些?
1.风管提升时,应有防止施工机械、风管、作业人员突然坠落、滑倒等事,
2.屋面风管、风帽安装时,
应对屋面上的露水、霜、雪、青苔等采取防滑保护措施。
3.整体风管吊装时,两端起吊速度应同步。
4.胶粘剂应正确使用、安全保管。粘结材料采用热敏胶带时,应避免热熨斗烫伤,过期或废弃的胶粘剂不应随意倒洒或燃烧,废料应集中堆放,及时清运到指定地点。
6.玻璃钢风管现场修复或风管开孔连接风口,硬聚氯乙烯风管开孔或焊接作业时,操作位置应设置通风设备,作业人员应按规定穿戴防护用品。
篇8:通风与空调施工风管与部件安装前条件有哪些?
,
并应符合设计要求;
5.安装施工机具已齐备,满足安装要求;
6.核查建筑结构的预留孔洞位置,孔洞尺寸应满足套管及管道不间断保温的要求。
篇9:通风与空调施工加固与导流叶片安装规定有哪些?
通风与空调施工加固与导流叶片安装规定有哪些?
1.风管宜采用直桂不小于8mm的镀锌螺杆做内支撑加固,内支撑件穿管壁处应密封处理, 内支撑的横向加固点数和纵向加固间距应符合表.5.2.5的规定。
表5.2.2 聚氨酸铝箔复合风管与酚醛铝箔复合风管内支撑横向加固点数及纵向加固间距
2.风管采用外套角钢法竺或C形插接法兰连接时,
法兰处可作为一加固点;风管采用其他连接形式,其边长大于1200mm时,应在连接后的风管一侧距连接件250mm内设横向加固。
3.矩形弯头导流叶片宜采用同材质的风管板材或镀锌钢板制作,其设置应按矩形风管弯头的导流叶片设置规定执行,并应安装牢固。
篇10:通风与空调施工组合式空调机组配管规则有哪些?
通风与空调施工组合式空调机组配管规则有哪些?
1.水管道与机组连接宜采用橡胶柔性接头,管道应设置独立的支、吊架;
2.机组接管最低点应设泄水阀,最高点应设放气阀;
3.阀门、仪表应安装齐全,规格、位置应正确,风阀开启方向应顺气流方向;
4.凝结水的水封应按产品技术文件的要求进行设置;
5.在冬季使用时,应有防止盘管、管路冻结的措施;
6.机组与风管采用柔性短管连接时,柔性短管的绝热性能应符合风管系统的要求,
篇11:通风与空调施工水管系统支、吊架的安装规定有哪些?
通风与空调施工水管系统支、吊架的安装规定有哪些?
1.设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其形式和位置应符合设计要求,
2.支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。
3.管道与设备连接处,应设独立的支、吊架,并应有减振措施,
4.水平管道采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。
5.无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架,其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装,偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。
6.塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。
7.沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于15mm,且不宜大于300mm。
★ 施工组织方案模板
★ 施工组织方案
★ 空调实习报告参考

【通风与空调施工风管与法兰组合成型规定有哪些?(合集11篇)】相关文章:
抽油机安装工作总结2022-05-06
外线安装实习心得体会2023-04-30
全国一级建造师机电安装工程管理与实务试题292023-01-16
消防工程监理质量评估报告2023-06-28
通风系统安装合同范本2022-09-27
全国一级建造师机电安装工程管理与实务试题82022-07-15
建筑施工方案2022-12-01
空调安装实习报告2023-09-24
机电安装管理与实务复习题集92022-08-26
环境生产实习报告2023-12-28