人防地下室通风设计常见问题分析(集锦6篇)由网友“ht”投稿提供,下面是小编为大家汇总后的人防地下室通风设计常见问题分析,仅供参考,欢迎大家阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1:人防地下室通风设计常见问题分析
近来不少人防通风工程在设计方面常常存在一些不规范做法或被设计人员所忽略的问题, 本文结合有关设计规范的要求提出一些看法,期待与各位专家、读者商。
一、有关自动排气活门的选择及布置问题。
>(gb50038-94)(版)中5.2.8规定,自动排气活门的选用和设置应符合下列要求:
1、数量应根据滤毒通风的排风量确定。
2、与相邻的通风短管或密闭门应错位设置。
3、应设在密闭门的门扇上。
>(2003版)中4.2.15也规定,自动排气活门的选用和设置应符合下列要求:
1~3条同上,
4、在侧墙上安装自动排气活门时,应使预埋在侧墙内的通风连接管口径与自动排气活门的通风口径相一致.
但在设计过程中针对第2条和第4条,不少设计人员容易忽略;就第2条来说,如果不错开设置,就会造成简易洗消间气流短路,从而使得该房间的气流组织不合理,导致战时人员在该房间易产生二次毒气污染的可能;上述第2条提到的通风短管,通常在设计过程中可取消,用防毒通道与简易洗消间相邻的木百叶门取代,这样可以避免在施工过程中将通风短管漏埋或埋错所带来的不便,同样也可减少设计人员在无法设置(即距离不够)通风短管时所带来的
烦恼.
上述第4条所提出的要求,设计人员在设计过程中也很容易忽略,如果预埋通风连接管口径与自动排气活门的通风口径不一致时,会给施工带来不便;施工制作与焊接变径过程中,措施不到位或焊接效果不好,会影响该人防工事在战时的密闭要求。
二、旱厕定位及换气问题。
在>对旱厕在人防工事中的平面布置未给出具体的文字性规定,故有些建筑设计人员将其随意布置在人防工事内而不与简易洗消间相邻.在滤毒通风时,人防工事内无机械排风,而机械送风又是一定的,为保证旱厕内有一定的`换气量,则必须为其单独另设一防爆超压排气活门及竖井.而防毒通道内又要求有一定的换气次数,这样势必导致送风系统无法同时保证二者的最小换气量要求及超压排气的要求.为此首先应将旱厕布置在与简易洗消间相邻位置上.这样有利于通风换气,如确有困难,则在计算滤毒通风新风量时要选取人员所需最小滤毒新风量与防毒通道及旱厕所需最小通风换气量之和的大者来确定滤毒通风 时风机的型号及规格.
三、消声器的选择及应注意的问题。
1、在《民防规范中》对于战时通风系统的消声要求没有专门的提到,因此我们在通常的设计过程中如果该通风系统专为战时通风换气时可以不做任何消声处理。这样可以减少对战时的设备投资和土建投资,以及设备的相关维修和管理费用等。但通常的人防工事都为平战结合工程;所以对于平战结合的工程,消声器的设置与否,
选用什么样的消声器以及消声器的设置位置等都直接影响到该工程的平时使用。尤其是随着人们生活水平的日益提高,人们对精神生活的要求越来越高,人们更讲究和追求的是生活质量,人们周围生活环境的好坏直接影响到人的生活质量;其中噪音是衡量一个环境好坏的主要指标。战时作为人员掩蔽的工程通常是设在平时人员生活比较密集的地方,像住宅下面的地下室,与住宅相邻绿地下面的地下车库以及作为平时的地下商场等。所以对于这些作为平战结合工程里的通风系统我们在设计过程一定要采取消声措施,将其处理到>中所规定的要求.
2 、消声器的分类。
1) 从外形看,分直管式和消声弯头两种.
2) 从消声原理上分阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合式消声器
3、消声器的原理。
1) 阻性消声器主要以内部吸声材料为主体,通过较强的材料吸声能力,吸收中、高频噪声;常用的吸声材料为玻璃棉。
2) 抗性消声器利用声波通道的突变,使某些频率的声波反射回声源,降低传递的声能,从而达到消声的目的。
3) 消声弯头,从工作原理上看,消声弯头也有阻性和抗性两种;但由于其尺寸较小,无法按阻抗复合式的方式制作,因此,
采用消声弯头时,应注意其消声特性,有时用不同原理的消声弯头联合作用也许更有效果。一般来说两个消声弯头的消声量相当于
(甚至大于)同接管尺寸的一个1m长的消声器的消声量。因此当安装消声器的安装尺寸有问题时,可改用两个消声弯头串联,达到消声效果。
4、消声器的选择原则。
1) 消除高频噪声应采用阻性消声器。
2) 消除中、低频噪声应采用抗性消声器。
3) 当要求提供较宽的消声频谱范围时应采用阻抗复合消声器.
4) 高温、高湿、高速等环境应采用抗性消声器。
5) 消声器的选择应考虑其防火、防飘散、防毒等性能。
6) 消声器内空气流速宜小于6m/s,确有困难时不应大于8m/s。
7) 对于噪声控制要求高的房间应计算消声器的气流噪音。 但在设计过程中,设计人员往往忽略了气流对消声器的影响以及消声位置的设置的问题。气流对消声器的影响如下:
lwa=a+60lgv+10lga
式中 lwa―――消声器气流噪声的声功率级。
a―――― 消声器的比声功率级。
v―――― 消声器内气流平均流速。
a―――― 消声器内气流流通面积(m2)
由此可见,消声器的性能取决气流流速,当气流流速加大时,其声功率级增加,意味着气流噪声加大,消声量下降。当消声器入口声级经静态消声后的静态出口声级大于lwa时,气流噪声对消声性能的影响较小;反之如果静态出口声级小于lwa时,则说明消声器
出口声级将大于入口声级,表明消声量为负值,不但不起消声作用,反而使消声器后的噪声增加。当后者出现时,解决办法有两个:一是采用更好性能的消声器;二是降低气流流速。
从上面的分析可知,当消声器入口声级较高时,一般来说其出口声级也会比较高,而只要出口声级高于lwa时,消声器的使用就是有效的,因此消声器的入口应放在声源较高的位置,通常设在空调机或风机的出口是较为合理的。
四、除湿机的设置问题。
很多实际工程设计中没有加设除湿机,但过滤吸收器对其过滤的空气的湿度是有一定限制要求的,一般不得超过90%。而在我国南方地区春夏季节中空气相对湿度经常大于90%,如不加设除湿机则过滤吸收器的滤毒效果将大打折扣,这样的滤毒通风不能满足使用要求,计人员应对此给予足够重视。
五、清洁式通风中风管及手动密闭阀的选择。
《上海市平战结合人民防空工程设计规程》(dbj08-49-96)中
3.5.5.2规定相应的悬板活门其对应的一定型号规格的风管及手动密闭阀,如悬板活门型号为hk600,风管直径为dn600,则对应的手动密闭阀尺寸为dn600。然而在通常的设计过程当悬板活门型号为hk600时,可以选择dn500的风管和dn500的手动密闭阀,这样不但可以降低造价,而且可以解决因层高不够困难;当然选择dn500的风管时,清洁通风的风速加大,其对应的阻力增加;而一般离心式通风机的压头在1000pa~pa范围内,完全可以克服上述因
风速增加而增加的摩擦阻力。
上述几点是我在这几年工作中遇见的问题及我个人的一些见解,还敬请各位专家、同行提出宝贵意见和建议。
篇2:人防地下室通风排烟平战结合设计探析论文
战时,人防地下室主要是用来防冲击波和防毒。建筑结构上要充分考虑用于防冲击波的人防护结构的设置以及消波设施的构造等,人防地下室战时的通风设计主要是采用滤毒通风、隔绝通风和清洁通风凡是,其设计不但要满足平时同分的要求,即能够很好的排除汽车尾气等并且送入新鲜空气,控制有害物质的含量在国家卫生标准的要求之内,还要满足火灾使的排烟要求,能够保障如果发生火灾要迅速扑灭火源、阻止火灾蔓延,进而保障人员车辆的安全撤离,具有消防安全的作用。
一、平战结合人防地下室通风设计特点分析
人防地下室在外观上是个无任何外窗的高封闭性的空间,除了有少许的与外界相通的出入口之外。战时,使用人员多而且密度大,防护等级不高,由于考虑到平战结合,人防地下室的通风系统的设计要考虑到战时防护的通风系统、平时人防地下室的排风、送风系统和其发生火灾时消防功能即排烟补风系统。
二、战时防护通风系统的设置和其主要设备的选择
首先是人防地下室战时的送风系统的设置。此时的防护通风系统要同时具备和满足过滤通风、隔绝通风和清洁通风。清洁通风主要用于战时人防地下室周围的空气符合国家卫生条件的情况下即没有被核武器、生化武器等污染情况的通风。如果地下室控制被这些物质污染侧要用过滤通风方式,隔绝通风是在不明人防地下室周围环境是否被污染而且不明污染源是何种物质的情况下使用,在这种情况下,过滤设备已经没有消除这些污染的能力,而不得不采用内循环式的隔绝通风方式。这三种通风方式也不是独立使用的,存在一定的转换方式。在敌人用原子、化学和细菌三种武器进行攻击时,清洁通风应该立即转入隔绝通风,在得知毒剂的浓度和性质之后,确认是否转入滤毒通风。如果人防外的空气污染浓度超过国家卫生标准或者除尘、过滤吸收器对毒素无作用的情况下,要采用隔绝通风方式。
清洁通风、过滤通风和隔绝通风的`流程如下。清洁通风进风过程:人防地下室外、消波设施、人防地下室密闭阀、人防地下室内。清洁通风排风过程:人防地下室内、人防地下室排风机、人防地下室密闭阀、消防设施、人防地下室外。隔绝式通风过程:人防地下室内、插板阀门、人防地下室送风机、人防地下室外。虑毒通风排风过程:人防地下室内、自动排气阀、消防间、防毒通道、人防地下室密闭阀、消波设施、人防地下室外。
其次是送风设备的选择。对通风设备进行选择时要考虑的内容主要包括:送风机、粗过滤器、过滤吸收器的选择。送风机应该选择电工脚踏的这种两用风机。要根据实际的掩蔽人员来确定虑毒通风量和清洁通风量。清洁通风量按照公式:
清洁通风量=(5·6)m3/(p.h)*掩蔽人数
滤毒通风量按照以下公式计算:
滤毒通风量=(2·3)m3/(p.h)*掩蔽人数
选取粗过滤器时,要考虑到其不仅要用于平时清洁痛风石消除空气中的灰尘,也要用于战时滤除爆炸残余物、毒物或者放射性物质。经常采用片式或块式结构的LWP-X(D)型。设计时要在除尘器两端的官道上预留测压管,用来测定除尘器阻力。
过滤吸尘器是通风系统中非常关键的设备,它主要用来过滤吸收人防地下室外的有毒物质气体、烟雾等。通常会选择SR型的过滤器,在安装时,要在其两端官道上预留测压管。
三、通风系统的平战结合以及相互转换
⑴平时通风管和战时通风管公用的情况是,二等人员掩蔽所防护区是和防火分区是同一个系统时。在这种情况下,战时送风机、送风管道、平时排烟管道以及排风机相连,战时排风机和送风机入口温度达到70度时熔断手动关闭阀与防火阀。在平时如果发生火灾,人防地下室只需开启排烟机与补风机,平时无状况时,开启送风机、排风机即可,这个时候应关闭战时送风机、排风机的入口阀门;如果是在战时,送风机和排风机要打开,平时的通风机入口及出口阀门都不应该被打开。
⑵战时平时公用同一个通风系统时,平时的送风机和排烟管道风口要均匀布置,这样才能够满足战时掩护人员送排风的要求。平时送风和平时排烟竖井的方案有两种,其中之一时平时与战时进排风竖井的设置要分开,战时将其封死。另外一个是如果平时排风量小于一定值时,平时、战时的进、排风竖井合为一个。主要是由于防爆波活门进风量小于一定值时,战时要关闭平时所用的取风阀门。
⑶人防地下室在平时与战时的功能是不相同的,有时候会产生矛盾,关于这个问题在设计过程中是难以避免的。不过再设计中也要尽最大可能减小这种矛盾。所以为了缓解这个矛盾,有关人防设计规范就允许采用平战转换的措施,这样就可以非常有效的满足战时以及平时使用时的要求。在临战状态下,整个地区的人员都会动员起来进行紧急备战,这种状况下的人力、运输与物力等条件就不会像平时那样充分,所以在平战转换时就不应该考虑机械设备的使用,即使是不熟悉的人员也能在短时间内完成两者的转换。
结论
在建筑设计时要做到合理分区、设置系统简单实用、通风设备容量计算精度和平战转换方便等。设计图纸中要明确指出战时、平时的通风原理,站时的滤毒、隔绝和清洁以及平战转换过程中有观设施的使用,使施工单位、使用单位能够最大限度的使用保证这些设备能够充分发挥自己的作用,进而保证人防地下室无论是在平时,还是在战时都处在安全和卫生的环境中,使其经济和社会效益得到充分发挥。
参考文献:
[1 ] G B 500382 ,人民防空地下室设计规范[ S] .
[2 ]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M] .北京:中国建筑工业出版社 ,2000.
[3 ]浙江省城市居民住宅防空地下室设防要求(试行) [ S] .
篇3:浅谈人防地下室平战结合的设计论文
浅谈人防地下室平战结合的设计论文
随着我国经济的迅猛发展及国家人防政策的颁布,基于平战结合功能的人防地下室,已逐步成为现代化社区发展必不可少的构成因素。基于平战结合的人防工程,如果遇到战争情况,可以有效掩蔽人员及物资,预防敌人突然袭击,保存战争潜力。如果是和平时期,可以将人防工程建设与城市建设有效融合,合理开辟地下空间,符合现代化城市的发展需求,从而维护社会和谐和国家安定。
1人防地下室的设计要点与原则
1.1战时的设计要点
人防地下室的设计必然要考虑战争时期的功能,从结构考虑,应是核武器及普通武器发生爆炸引起的荷载作用。从建筑考虑,应是满足各种人防工程各项战时功能的需要,以达到掩蔽人员或物资等战时使用功能。
1.2平时的设计要点
人防地下室在布局上力求与该地块总体规划保持一致,其中人防工程尽量设置在地下室的最底层。人防结构则根据实际用途合理确定结构受力体系,同时人防墙体应预留好战时和平时需要的管线并做好防护处理。
2人防地下室的设计原则
(1)满足各项人防工程战时常规武器爆炸、防核武器爆炸等各项防护要求
(2)平战结合,科学合理布局,与地下空间综合开发互成体系
(3)统筹兼顾结构、电气、通风、给排水各专业要求,优化建筑功能使用
(4)防护效益与经济效益相结合,合理控制工程造价,(5)平战转换尽可能快捷、便利、简单,不需机械设备及专业人员的辅助,
3人防地下室设计内容和特点
3.1人防地下室的设计内容
地下室的设计要协调上部建筑的结构体系。墙、柱等承受竖向荷载的构件要配合上部结构的承重构件,从而使上部结构的荷载通过地下室的承重构件传送到地基上,增加稳定性。结构设计重点是主体结构设计及孔口防护设计。孔口防护系统包括:出入口防护系统、消波系统。防护系统包括:防护密闭门、临空墙、门框墙、风井、出入口通道等,消波系统包括:防爆破活门、扩散室。
3. 2平战转换设计
地下室的平战转换设计实现要求在平时可以按照常规的功能进行设计,但是也要做好战时的防护准备措施及工作,以便实现良好的平战转换任务。比如,针对某些要求进行平战转换的结构构件,在设计前期要计算出转换前后受力人小及性能的改变裕量,以及解决办法。平战转换的.完成要尽可能快捷、便利、简单,不需机械设备及专业人员的辅助。
4人防地下室设计的注意事项及其优化
4. 1消防分区与人防分区的关系
人防防护单元分区与防火分区尽量结合设置,使得地下室的各项专业布置更加合理化、高效化。避免人防分区跨越消防分区。最佳的结合就是一个防火分区内设两个防护单元,或一个防火分区即为一个防护单元。
4. 2人防地下室的停车库优化设计
近儿年来,现平战结合的人防地下室中已逐渐取消立体车架,追究原因是考虑到立体车架在平战转换的工程量人、耗时,与平战转换的快捷便利的基本要求相冲突。人防区内地车位对于任何项目来说依然是紧缺的。因此更需要在前期设计过程中对车位的保留投以重视。人防在平而布局上尽量在尽端处布置设备房间,或者生长利用车位后的地方,以实现车库而积有效停车数的最人化。
5结论
基于平战结合的人防地下室,不仅仅是单纯为实现特定功能而进行的建筑设计,而是一项具有很强综合性的建筑设计。在对其进行设计时,要充分满足平常状况使用的实用性、经济性、舒适性,要满足战争状况使用的高效性、安全性、稳定性,要满足平战转换状况的迅速性、便捷性、高效性。人防地下室涉及的问题有很多方而,要求建筑工程师能够努力研究,吸取经验,设计出多功能的人防地下室。
篇4:简析人防地下室平战结合的设计论文
简析人防地下室平战结合的设计论文
随着我国经济的迅猛发展及国家人防政策的颁布,基于平战结合功能的人防地下室,已逐步成为现代化社区发展必不可少的构成因素。基于平战结合的人防工程,如果遇到战争情况,可以有效掩蔽人员及物资,预防敌人突然袭击,保存战争潜力。如果是和平时期,可以将人防工程建设与城市建设有效融合,合理开辟地下空间,符合现代化城市的发展需求,从而维护社会和谐和国家安定。
1人防地下室的设计要点与原则
1.1战时的设计要点
人防地下室的设计必然要考虑战争时期的功能,从结构考虑,应是核武器及普通武器发生爆炸引起的荷载作用。从建筑考虑,应是满足各种人防工程各项战时功能的需要,以达到掩蔽人员或物资等战时使用功能。
1.2平时的设计要点
人防地下室在布局上力求与该地块总体规划保持一致,其中人防工程尽量设置在地下室的最底层。人防结构则根据实际用途合理确定结构受力体系,同时人防墙体应预留好战时和平时需要的管线并做好防护处理。
1.3平时和战时的设计结合
设计人防地下室要注重平时和战时的使用功能组合。工程平战用途相近,如火分区的疏散口部可与人防单元的口部相结合:地下室中的消防水池亦可考虑作为人防单元的人防水池,这样不仅可以达到战争时期使用的需要,而且完成和平时期各项指标的日常要求。总之,地下室的设计要尽可能满足平时及战时的功能,若无法协调,要短时间内实现平战功能转换。
2人防地下室的设计原则
(1)满足各项人防工程战时常规武器爆炸、防核武器爆炸等各项防护要求:
(2)平战结合,科学合理布局,与地下空间综合开发互成体系:
(3)统筹兼顾结构、电气、通风、给排水各专业要求,优化建筑功能使用:
(4)防护效益与经济效益相结合,合理控制工程造价:(5)平战转换尽可能快捷、便利、简单,不需机械设备及专业人员的辅助:
3人防地下室设计内容和特点
3.1人防地下室的设计内容
地下室的设计要协调上部建筑的结构体系。墙、柱等承受竖向荷载的构件要配合上部结构的承重构件,从而使上部结构的荷载通过地下室的承重构件传送到地基上,增加稳定性。结构设计重点是主体结构设计及孔口防护设计。孔口防护系统包括:出入口防护系统、消波系统。防护系统包括:防护密闭门、临空墙、门框墙、风井、出入口通道等:消波系统包括:防爆破活门、扩散室。
3.2常见人防地下室的工程类型及其设计特点
常见的人防工程有:防空专业队队员掩蔽部、防空专业队装备掩蔽部、二等人员掩蔽所以及人防物资库和人防电站:(1)防空专业队队员掩蔽部,是在战争时期仍需坚持工作及生产的人员设计的掩蔽工程,需设计保证隔绝防护的出入口和室外染毒情况下允许人员通行的出入口。人防面积在1000 ㎡以内为一个防护单元:(2)防空专业队装备掩蔽部,战时室内无人员,停泊人防车辆为主,因此有净高2. 9米至3. 0米要求:主体允许轻微染毒:空袭时可暂停通风:主要出入口为车辆进出口(不设人员洗消设施)。人防单元面积4000 ㎡以内:(3)二等人员掩蔽所,是为留城居民提供的掩蔽工程,需设计保证隔绝防护的出入口和室外染毒情况下允许人员通行的出入口。人防单元面积在 ㎡以内:(4)人防物资库,战时室内有人员,但人员不多,以掩蔽物资为主:主体为清洁区:空间大人员少,采用隔绝防护,不设滤毒通风:空袭时可暂停通风:主要出入口为物资进出口,染毒时不能进出物资(不设人员洗消设施)。人防单元面积4000 ㎡以内:(5)人防电站,当人防面积大于5000 ㎡时应设置人防柴油发电站,当机组容量小于或等于120kw时为移动电站,当机组容量大于120kw为固定电站。设计时应考虑发电机组的运输问题,发电机房的室内净高不宜小于3. 0m,电站进风井与排风、排烟井之间的水平距离不小于15m,或高差大于6m。
3.3平战转换设计
地下室的平战转换设计实现要求在平时可以按照常规的功能进行设计,但是也要做好战时的防护准备措施及工作,以便实现良好的平战转换任务。比如,针对某些要求进行平战转换的结构构件,在设计前期要计算出转换前后受力大小及性能的改变裕量,以及解决办法。平战转换的完成要尽可能快捷、便利、简单,不需机械设备及专业人员的辅助。
4人防地下室设计的注意事项及其优化
4. 1消防分区与人防分区的关系
人防防护单元分区与防火分区尽量结合设置,使得地下室的各项专业布置更加合理化、高效化。避免人防分区跨越消防分区。最佳的结合就是一个防火分区内设两个防护单元,或一个防火分区即为一个防护单元。
如汽车库、修车库、停车场设计防火规范中允许地下室若设有火灾自动报警及灭火系统,某些防火分区的建筑面积可允许达到4000 ㎡。因此有人防物资库或防空专业队装备掩蔽部则可单独划分一个防火分区:两个二等人员掩蔽所合一个防火分区。但这其中有两点要注意到是,一是楼梯间消防前室、电梯室、水泵房,平时配电房、风井电井等是不划入人防区的',这意味着人防单元的面积数不能完全尽做4000 m,或2000 ㎡一个单元:二是防空专业队队员掩蔽部是防空专业队装备掩蔽部同时存在的,且必须相连,因此若附有人防电站的时候,可考虑将防空专业队队员掩蔽部、人防电站和二等人员掩蔽一起合并一个防火分区。
4. 2人防地下室的停车库优化设计
近几年来,现平战结合的人防地下室中已逐渐取消立体车架,追究原因是考虑到立体车架在平战转换的工程量大、耗时,与平战转换的快捷便利的基本要求相冲突。人防区内地车位对于任何项目来说依然是紧缺的。因此更需要在前期设计过程中对车位的保留投以重视。人防在平面布局上尽量在尽端处布置设备房间,或者生长利用车位后的地方,以实现车库面积有效停车数的最大化。
5结论
基于平战结合的人防地下室,不仅仅是单纯为实现特定功能而进行的建筑设计,而是一项具有很强综合性的建筑设计。在对其进行设计时,要充分满足平常状况使用的实用性、经济性、舒适性,要满足战争状况使用的高效性、安全性、稳定性,要满足平战转换状况的迅速性、便捷性、高效性。人防地下室涉及的问题有很多方面,要求建筑工程师能够努力研究,吸取经验,设计出多功能的人防地下室。
篇5:防空地下室平战结合的通风方式设计论文
防空地下室平战结合的通风方式设计论文
【摘 要】结合实际工程,介绍了对人防地下室平战结合的通风方式进行了选择,并对其进行了设计。
【关键词】人防; 地下室; 通风系统; 通风设备。
随着社会的进步、国民经济和科学技术的发展,人民防空的职能范围也在不段的扩展。除了战时防备敌人空中袭击、减轻战争危害外,在应对和平期自然灾害、突发事故以及保障和促进经济发展,人防越来越发挥着重要作用。而人员掩蔽工程在城市中更是及其重要。附建式人防工程( 防空地下室) 是城市人防体系的主干力量,我国按其建筑面积计算占 80 %以上。合理可靠的设计不仅仅能满足平、战时功能的需求,节省了投资,也能提高战时转换效率。
1 工程概况。
本工程位于四川省温江区,为附建式防空地下室。人防总建筑面积 3 071 m2,设有 2 个防护单元,平时为汽车库和设备用房; 战时均为二等人员掩蔽部。本工事防护类别为乙类,抗力级别为常 6 级,二等人员掩蔽部防化级别为丙级。
2平战结合通风系统形式的选择。
GB 50038-《人民防空地下室设计规范》第 5.3.7 条规定: “防空地下室战时的通风管道及风口应尽量利用平时的通风管道及风口,但应在接口处设置转换阀门。”根据此条规范,把平时地下车库的通风及防排烟的设计与战时防护通风设计有机的结合,既能满足平、战时功能的需求,也能减少战时工作量,节省投资。
本工程采用平时排风( 兼排烟系统) 与战时的.防护通风送风系统共用一条风管及风口的形式。设计原则为: 按照排风和排烟最大者计算风管及风口的尺寸,校核风量是否满足要求。在风管的相关部位还需设置转换阀门或法兰接口,以便实现风管的平战转换。
3 通风量计算。
本工程战时防护通风设计包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风。
本工程分为 2 个防护单元,本文以防护单元一为例计算风量。
掩蔽人员数: N=650 p( p 为人数) ; 滤毒新风量: q = 2.6m3/ ( p·h) ; 最小防毒通道体积: V0= 23.5 m3; 清洁区容积: V= 4 355 m3.
( 1) 清洁通风: 根据规范清洁通风: 二等人员掩蔽≥5m3/ ( p·h) ,取清洁新风量为 q = 6.8 m3/ ( p·h) .
送风量: LQ= N×q1= 650×6.8 = 4 420 m3/ h.
排风量: LQP= LQ-0.04V = 4 420-174 = 4 246 m3/ h.
( 2) 滤毒式通风: 根据规范二等人员掩蔽滤毒式通风≥2m3/ ( p·h) ; 最小防毒通道换气次数≥40 次 / h; 清洁区超压≥30 Pa; 取滤毒新风量: q2= 2.6 m3/ ( p·h) ;送风量: LDR= N×q2= 650×2.6 = 1 690 m3/ h.
LDH= 40 V0+0.04 V = 23.5×40+174 = 1 114 m3/ h.
LDR>LDH,LD= 1 690 m3/ h.
排风量: LDP= LD-0.04 V = 1 690-174 = 1 516 m3/ h.
( 3) 隔绝通风。
根据规范要求二等人员掩蔽需满足: 隔绝防护时间≥3 h,CO2容许体积浓度≤2.5 %.
根据规范,按下式校核隔绝防护时间: τ=10 V( C -C0) /( N·C1)。
式中: τ 为隔绝防护时间( h) ;V 为防空地下室密闭区容积( m3) ;C 为防空地下室室内 CO2容许浓度( %) ,应按规范表取值;C0为隔绝防护前防空地下室室内 CO2初始浓度( %) ,按规范选取;C1为每人呼出 CO2量( L/h) ,对掩蔽人员宜取 20;N 为隔绝防护时室内实际容纳人数。
τ = 1000×4355×( 2.5 %-0.45 %) /( 650×20) = 6.8>3 h; 满足要求。
( 4) 防毒通道换气次数 K = LDP/ V0= 1516 / 23. 5 = 64 >40; 满足要求。
( 5) 超压排气活门数量 n= LDP/ L0= 1516 /700 = 2.16,故选用 3 只 PS-D250.
( 同理,计算出防护单元二,LQ= 4 480 m3/ h; LQP=4 292 m3/ h; LD= 1 680 m3/ h; LDP= 1 492 m3/ h; 隔绝防护时间为 6.8 h>3 h ; 满足要求; 防毒通道换气次数 45>40; 满足要求; 超压排气活门数量选用 3 只 PS-D250.)4 防护通风系统原理。
( 1) 清洁式通风: 新风---防爆波悬板活门---扩散室---除尘室---送风机---送风---排风---厕所---排风机---扩散室---防爆波活门---室外。
( 2) 滤毒式通风: 新风---防爆波悬板活门---扩散室---除尘室---过滤吸收器---送风机---送风---自动排气活门---防毒通道---密闭阀---扩散室---防爆波活门---室外。
( 3) 隔绝式防护: 开启回风插板阀和进风机,关闭排风机和其他密闭阀门。防护单元进排风口部原理图见图 1、图 2,操作表见表 1.
5 防护通风系统及设备确定。
( 1) 本工事各防护单元均从楼梯间进新风,清洁式与滤毒式通风风机采用分设方式,根据防护单元进、排风量进行设备选型,第 1、2 防护单元每个进风口部清洁式通风均选用1 台斜流风机送风,第 1、2 防护单元每个排风口部均选用 1台斜流风机排风; 第 1、2 防护单元每个进风口部滤毒通风均选用 2 台过滤吸收器和 2 台电动、人力两用风机送风; 各防护单元风量计算详战时通风简要计算表。
( 2) 滤毒通风时,本工事防护单元的室内应保持≥30 Pa的超压值,战时在防化值班室内设置测压装置 1 套。
( 3) 设置在染毒区的进、排风管均应采用 3 mm 厚的钢板焊接成型,其抗力和密闭防毒性能均满足战时需要,且风管应有 0.5 %的坡度坡向室外。
( 4) 设置在染毒区的各设备与风管的连接,以及设备与设备之间的连接,风管管段之间的连接,必须均采用焊接,应保证连接密实,气体不得渗漏。
( 5) 穿过密闭墙的风管应采取防护密闭措施,即于穿墙管段上应焊接密闭翼环,在施工时直接预埋于墙体,其主要设备见表 2.
根据计算结果和系统的形式,绘画出本工程人防地下通风平面图( 图 3) .
6平战设备的安装。
战时通风系统利用平时风管作为送风管道,部分平时风管因影响战时功能房间使用,临战转换时需拆除。为使气流组织尽量合理,应在断开处用盲板作封堵处理,战时专用通风管道可在临战转换时安装。
6.1平时施工安装项目。
( 1) 进、排风扩散室至清洁区最后一道密闭阀门范围内的所有通风设备和管道( 不包括过滤吸收器) .
( 2) 超压排风系统中的自动排气活门,通风密闭短管。
( 3) 超压测压管、压差测量管、尾气监测取样管、气密性测量管。
6.2 临战转换时限内安装项目。
( 1) 送风机、排风机以及清洁区通风设备、部件和管道。
( 2) 滤毒室内过滤吸收器。
7 结束语。
笔者根据规范及经验介绍了人防地下室通风设计思路和过程,把平时地下车库的通风及防排烟的设计与战时防护通风设计有机的结合,既能满足平、战时功能的需求,也能减少战时工作量,节省投资。
参考文献:
[1] GB 50225-2005 人民防空工程设计规范[S].
[2] GB 50038-2005 人民防空地下室设计规范[S].
[3] GB 50098- 人民防空工程设计防火规范[S].
[4] GB 50016- 建筑设计防火规范[S].
[5] GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范[S].
篇6:人防工程建筑设计中的常见问题分析论文
人防工程建筑设计中的常见问题分析论文
摘要:巩固人防工程建设,不仅能保护祖国,维护人民的生命财产更能促进国民经济发展。目前,人防工程建设已经越发受到政府部门的重视,即便如此,发展过程中仍然会出现些许不足,需要专业人员深入研究探索。文章以人防工程设计思路为基础,从人防工程的建设规模、防护类别和抗力级别、人防出入口部设计、人防通风竖井的高度、人防口部洗消集水坑等问题进行了深入探讨,并对常见问题进行分析并提出解决方案,以提高人防工程质量。
关键词:人防工程;防毒设计;防护问题;优化设置
作为国家战略力量,大多数国家选择耗资以发展人防工程,这是因为人防工程是保障城市人民生命与财产安全的重要方式之一。设计合理的人防工程能够做到合理布局,比例协调,功能齐全,平站转换措施完善。但是发展中还是会有很多问题,这些问题的出现大多是由于设计人员对人防工程不够熟悉和重视,继而影响战时防护效果,使人防工程失去本该有的功能。
1建筑工程设计中人防工程设计的重要性
人防工程设计是人防工程不可缺少的部分,在人防工程设计的过程中,设计人员要根据具体项目的情况,并结合人防工程等级进行合理设计。人防工程设计是整个工程中非常重要的环节,因为发生战争的时候,人防工程所发挥的功能是:战时遮蔽人员,为军用车辆和战时物资提供储藏地点。即使是在和平时期,人防工程也可以转化为地下商业及或者停车场,为人们的生活提供便利。平战结合的人防工程,可以实现战备效益、社会效益、经济效益的统一,在国家经济发展中的作用举足轻重。
2人防工程设计过程中需要遵守的要求
2.1充分认知抗力级别以及防护类别和建设规模的概念
人防工程设计时,首先要明确人防工程的建设规模,根据不同的人防规模配建所需要的战时功能,按一定比例合理划分防空地下室战时功能分区。然后根据不同项目的类型,例如居住建筑、医疗建筑、政府机关办公建筑等,选择配建相对应防护类别的人防工程,例如人员掩蔽部、人防医疗救护工程或者是防空专业队工程等。明确了建设规模和防护类别后,还得根据该地区的人防防护等级,确定相应的人防工程的抗力级别。这就需要设计人员在设计前期,不仅要熟悉国家人防规范,还得掌握项目所在地区人防部门最新发布的管理规定和标准,才能合理确定建设规模,并且结合人防工程的功能对其抗力级别进行确定。
2.2合理划分防护单元及抗爆单元
人防工程的功能主要是凭借抗爆单元和防护单元一起实现的。所以,在人防工程的防护单元内,只有科学的`划分抗爆单元,人防工程的防护功能才能充分发挥。关于这方面,《人民防空地下室设计规范》对需要划分的标准和不需要划分的情况都做了详细说明。
2.3根据人防工程战时防护功能设计出入口
人防工程出入口的设计是整个人防工程的一个重要环节。设计过程中,应该依据人防工程在不同的站时防护需求进行设计。例如住宅区配建的二等人员掩蔽工程,那么防护单元的主要出入口需设置带有简易洗消间的防毒通道,并且要保证战时出入口的门洞净宽之和,应按掩蔽人数每100人不小于0.3m计算确定,以保障战时人员的出入。如果是人防物资库,则只需要设置密闭通道。
3设计常出现的问题
3.1人防通风竖井的高度
人防工程的室外通风口是一个比较重要的部分,必须的防护措施应该做好,比如防阻塞、防止倒塌、防地表水、防雨等。《全国民用建筑工程设计措施--防空地下室》2.5.1规定,不在倒塌范围内的进风口,设置的过程中,将地面与百叶窗下沿的距离记为a,a>0.5m;在倒塌范围以内的进风口,a>1m。《汽车车库建筑设计规范》(JGJ100-2015)3.2.8条规定,地下车库排风口的设置要求是,无声、地处下风口。如果排风口的朝向没有相邻的建筑物,那么可以外窗;排风口与人员活动场所距离10m范围内,朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2.5m。因此,如果结合地下车库进行人防工程的建设,应该注意这条规定[3]。
3.2人防地下室排风口的设置
《全国民用建筑工程设计措施--防空地下室》2.5.1规定:“当室外确无单独设置进风口条件时,二等人员掩蔽所的进风口可结合室内出入口设置,但防爆破活门外侧的上方楼板结构宜按照防倒塌设计,或在防爆破活门的外侧采取防堵塞措施。”通常,人防工程的排风口的设置,应该综合考虑主要出入口。如果在楼梯间进行了排风口的设置,会对室内空气质量造成影响,不利于人防工程发挥作用。
3.3人防口部洗消污水集水坑的设置
如果遭遇敌军空袭,人防工程外界染毒,掩蔽工程会开启隔绝通风或滤毒通风模式。例如人员掩蔽工程,其主要出入口会开启滤毒通风模式,保证战时人员可以自由出入,人防区外部人员如果进入人防内部,必须经过防毒通道,在简易洗消间消毒以去除残留在身上的毒剂,再进入人防工程内部。而物资库则会开启隔绝通风模式,不允许人员进出。专业清洗人员应该等待外界毒剂浓度下降到不会对人体造成威胁,方可进行工程口部的清洗工作,包括防毒通道、排风扩散室、滤毒室等。《全国民用建筑工程设计措施--防空地下室》2.5.5规定:洗消污水集水坑应该设置在进风口的竖井或通道内或者防空地下室战时主要出入口的防护密闭门外通道内,如果有集水池或者截水沟,洗消污水集水坑不需要额外单独设置[2]。因此人防地下室的口部设计,通常要凭借防爆地漏把洗消区域的污水引流进污水集水坑。但是,因为一些设计图纸未注明洗消污水集水坑地漏采用防爆地漏,这就容易在施工过程中,把普通地漏安装在洗消污水集水坑。战时如果遇到空袭,冲击波会通过管道,直接作用到地漏上,而防爆地漏的作用就是防止冲击波的正面打击,平时处于关闭状态,可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入人防工程内部,起到安全防护作用。战时对口部进行清洗时,将地漏打开,进行正常排水。冲击波如果进入防毒通道内,内部的设备就会受到破坏,不能起到阻止毒剂进入的效果,影响战时人防工程的功能发挥。一些与高层建筑进行互相结合进行设置的地下室人防工程,电梯集水坑与结构底板顶高度相差较大,可以满足人防洗消污水集水坑深度要求,既能进行战时排水,还可以做为人防口部洗消污水集水坑,节约了建设成本。
3.4临战封堵口的设置
与车库相结合的人防工程,通常利用汽车库坡道做为人防室外出态。设计人员应该注意,战时状态时防护密闭门所应用的是什么材料。如果大门的材料是钢筋混凝土,临战封堵时,沙袋封堵厚度要求不小于500mm,沙袋堆积后,人员主要出口处的防护密闭门,轴页处门垛的宽度要大于450mm,这样的才能保证人防门的正常开启,满足人员疏散的要求。有些图纸没有考虑封堵的沙袋厚度,人防门后墙垛宽度不足,导致坡道封堵后防护密闭门无法开启,影响战时人员的出入。
3.5防毒通道的设置
防毒通道通常是由一道密闭门和一道防护门构成,它能起到通风换气的作用,依靠超压排气阻挡毒剂侵入室内。《人民防空地下室设计规范》规定,二等人员掩蔽所滤毒通风的防毒要求,防毒通道换气次数不小于40次/h,[1]有些设计图纸,在人防口部设计时,防毒通道面积设置过大,导致换气次数不能达到战时要求,这点应引起注意。
4结论
综上所述,人防工程对保护人们的生命财产安全及保护祖国有着十分重要的意义。所以,设计人员在进行人防工程建筑设计时,必须遵守人防工程设计的基本原则,深入分析人防口部的作用原理,总结在工程设计过程中遇到的问题,根据实际情况采取相应的解决方案,切实提高工程设计水平,以保障人防工程的正常使用。
参考文献
[1]GB50038-2005人民防空地下室设计规范[S].
[2]全国民用建筑工程设计措施-防空地下室[Z].北京:中国计划出版社,2009.
[3]JGJ100-2015汽车车库建筑设计规范[S]
★ 人防教学计划
★ 人防战备值班制度
★ 人防的述职报告
【人防地下室通风设计常见问题分析(集锦6篇)】相关文章:
房建竣工验收会议纪要2022-07-23
逆作法施工安全措施?2023-01-09
水利工程竣工设计总结 范文2022-11-21
建筑总承包合同意向书2022-05-06
毕业论文设计任务书2022-05-24
排水施工图审查管理的论文2023-03-18
现代桥梁建筑设计论文2023-05-14
布局设计人员年终总结2024-04-23
地铁暴雨水灾应急预案2023-02-26
工作总结计划格式范文大全2023-05-21