井下电缆着火应急预案

时间:2022-09-04 07:42:30 应急预案 收藏本文 下载本文

井下电缆着火应急预案(共15篇)由网友“芙蓉女侠小蝈蝈”投稿提供,下面小编为大家整理过的井下电缆着火应急预案,欢迎阅读与借鉴!

井下电缆着火应急预案

篇1:井下电缆着火应急预案

一、应急组织机构及其职责:

总指挥职责:负责全面指挥灭火工作和向上级汇报火情,组织、协调电缆着灭火供电系统的恢复工作。2、灭火组组长职责:依据电缆着火的实际情况,部署、指挥现场员工安全灭火,尽力将损失减小到最少。3、抢修组组长职责:依据火灾情况,制定紧急恢复供电方案并积极组织配件和技术人员进行抢修工作。4、成员职责:所有员工应服从相应组长的`正确指挥,全力以赴执行任务。

二、汇报程序:

当发生电缆着火事故后,由现场负责人或现场发现人向管辖单位和矿调度室汇报事故发生的时间、地点,着火的严重程度等。由调度室向管辖单位负责人、值班矿领导、机电矿长、调度主任汇报。机电矿长依据电缆着火严重程度或引发矿井火灾立即安排专人汇报上级领导和矿救灾指挥部,并由矿井救灾指挥部依据《矿井灾害预防处理计划》进行灾害处理。

三、应采取的应急措施:

1.灭火组长负责,应立即切断着火电缆的上级电源开关,在未停电前,人员不得靠近着火电缆。2.灭火组长指挥员工在安全许可的条件下尽快将着火点隔离,积极组织员工安全灭火。3.灾情不大时应根据现场条件,在保证安全的前提下,不失时机地组织力量直接灭火,灭火后由灭火组长指定专人现场监督2小时,以防止复燃。4. 4.直接灭火无效或着火巷道烟雾较大时,灭火组长立即通知调度,由总指挥组织风流下方人员撤出并下令切断通往灾区的所有电源。5.火灾消灭后,根据现场设备、电缆的损坏情况由抢修组长负责即使组织进行修复或更换,尽快恢复供电。

篇2:电缆着火事件的应急预案

电缆着火事件的应急预案

一、总则

(一)目的

为了有效预防、及时控制和消除电缆着火事故的危害,最大限度地减少电缆火灾事故造成的损失,保障泵站安全生产,根据《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》的要求,结合本部门实际,特制定本预案。

(二)工作原则

贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

(三)编制依据

《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》

《国家电网公司安全生产规程规定》

《电力设备典型消防规程》

(四)适用范围

本预案适用于南干一、二级泵站产区域内的电缆火灾事故救援。

二、应急组织机构与职责

(一)应急组织机构

组长:陈涛处长

副组长:许建业副处长

成员:谢明(生技部主任)刘凯(生技部副主任)

郭向荣(综合部主任)李扬军(南一一值值长)

郭庆荣(南一二值值长)范俊文(南二一值值长)

张峰(南二二值值长)李文(下土寨变电站站长)

(二)职责分工

当南干一、二级泵站生产区域内发生电缆着火事故时,由当班值长下令启动本应急预案,并立即拨打119火警电话报警,如实报告管理处领导及生技部。同时迅速召集生产现场所有人员,明确各人员的职责和分工,实施现场救援工作。具体要求如下:

1、现场应急抢险救援指挥人员,充分利用生产现场的人力、物力资源,根据电缆火灾的起点、发展进行布署,应立即切除着火部位电缆电源,立即就近手动启动消防气体灭火控制器,同时控制火势蔓延,防止事态扩大,将火灾控制在损失最小范围内。

2、组织疏散人员和火灾附近易燃、易爆物资。

3、综合部应当加强事故现场的安全保卫、维护现场秩序,确保抢险救援工作的顺利开展,保障生产现场应急车辆。

4、综合部应当立即组织急救队伍,利用各种医疗设施抢救伤员;必要时向当地卫生部门求援,其他相关部门应做好抢救配合工作。

5、生技部应当保证抢险救援物资的供应和运输,保证抢险救援通讯畅通。

三、事故类别

1、电缆火灾事故。

2、由电缆火灾造成人身伤亡事故。

四、应急响应

1、电缆火灾事故,现场值班人员立即投入电缆火灾事故救援,并立即拨打119报警,通知生产现场所有值班人员到现场救火,同时报告应急领导小组。

2、由电缆火灾造成人身伤亡事故,现场值班人员立即投入电缆火灾事故救援,并立即拨打119报警,通知生产现场所有值班人员到现场救火,同时报告应急领导小组。如电缆火灾事故发生后,火势扩大,应急领导小组在通知本部门人员赶赴火灾事故现场救火的同时,应请求地方政府安全主管部门、消防部门、卫生部门增援。如有人员伤亡,还应电话或电传等向运行分局上报。

4、综合部应及时妥善安置死亡员工尸体,通知死者家属并安排专人做好家属的接待、安抚工作。

5、事故发生时,现场工作人员应按照“先保人身,后保设备”的原则,采取有效措施使受伤人员尽快脱离危险源,进行现场急救,等待应急队伍的救援。

6、各部门、值、站在领导小组的统一领导下,对应各自职责迅速开展电缆火灾的抢救工作,并及时向领导小组反馈抢救工作情况。

7、在抢救行动中,救助人员应严格执行安全操作规程,配齐安全设施和防护工具,加强自我保护,确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。

8、受伤人员得以妥善医治安置以及事故控制后,现场值班值班人员做好相关安全技术措施,尽快将正常设备恢复运行。

五、报告、请示、批复

1、事件发生第一时间口头、电话报告;

2、24小时内写出书面报告。内容包括单位、时间、地点、简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步测算、原因、性质初步判断、处理情况和已采取的措施、需要有关单位和部门协助处理的事项以及报告单位、签发人、报告时间、联系人、联系电话、联系地址。

3、在情况不明时不得接受外部媒体采访。

4、需要请示的事项可以用口头、电话、传真等方式按程序请示,答复人应及时回复。请示和回复双方应注意做好记录。

六、后期处置

(一)开展事故调查工作

按照《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》、《电力生产事故调查规程》等相关规定认真开展事故调查工作。

(二)责任追究

1、有下列情形之一的',依照《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》、《电力生产事故调查规程程》的规定,对有关责任人依法给予降级或者撤职的行政处分;造成严重后果的,依法给予开除的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(1)未依照本预案的规定履行事故报告职责,隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的。

(2)未依照本预案的规定落实事故应急处理所需要的设施、设备、救援物品等物资储备的。

(3)应急抢险救援工作中玩忽职守或临阵逃脱、擅离职守的。

(4)应急抢险救援工作中不听从指挥的。

(5)妨碍抢险救援工作的。

2、管理处有关部门拒不履行应急处理职责的,责令改正、通报批评、给予警告;对主要负责人、负有责任的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3、电缆火灾事故发生后,对事故的调查不予配合,或者采取其他方式阻碍、干涉事故调查的当事人,由应急领导小组依法进行处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4、电缆火灾事故发生期间,散布谣言、扰乱社会秩序的,由应急领导小组依法给予行政处罚;构成犯罪的,移交地方公安部门,依法追究刑事责任。

(三)善后工作

1、管理处各部门,应当对参加电缆火灾事故应急处理作出贡献的人员,给予表彰和奖励。

2、对因参与应急处理工作受伤、致残、死亡的人员,按照国家有关规定,给予相应的补助和抚恤。

3、做好伤、亡人员保险理赔工作。

4、做好受伤人员康复治疗、慰问工作。

5、做好死亡人员赔偿及家属安抚工作。

6、做好事故现场清理工作。

七、附则

1、参加电缆火灾事故应急处理的工作人员,应当按照预案的规定,采取安全防护措施。

2、本预案每年或每启动一次后,应进行重新评估和修订。

3、本预案由生技部拟稿,解释权归应急领导小组所有。

4、本预案未尽事宜应根据领导小组要求办理。

5、本预案自印发之日起施行。

篇3:模拟电缆着火应急预案演练

一、 目的

为提高电气工段人员的安全防火意识,进一步掌握火灾等突发事件的处理流程,增强员工在紧急情况下的.应变能力,自我防护能力,使每个员工都懂消防知识,在遇到火警、火灾时知道怎样报警,怎样扑救等应急措施。

二、准备材料

准备火盆、灭火器、消防栓、防火服、阻火板、担架、救援药箱、对讲机、相关人员及地点

三、演练时间及地点

时间:20xx年12月25日

地点:一二车间中间

四、 具体方案

1、应急处置小组:

领导组:xxx

救援组:xxxx

灭火组:xxxx

通讯组:xxxx

隔离组:xxxx

成 员:

2、演练项目:低压配电室电缆着火。

事故原因:低压配电室电缆由于长时间过载运行,电缆线绝缘材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆线的绝缘老化干枯,绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,因而导致电缆着火。

发现过程:20xx年12月25日上午8:00分,班长杨靖平组织开班前会并布置工作,上午9点钟电工项欣利与电工张旭光进行例行点检到低压配电室时发现配电室窗户外冒黑烟着火。

救援过程:电工项欣利:我通知班长,拿起对讲机呼叫班长。班长,不好了,低压配电室着火了。

电工班长杨靖平:先准备好干粉灭火器,我马上到。

电工项欣利:好的,我准备。

杨靖平到达现场后迅速断开电源并拉开隔离开关

电工班长杨靖平:我已经通知相关部门停电了,开始灭火,说完提起准备好的干粉灭火器扒开保险,一手持压柄一手持喷管对准火源进行灭火。

电工班长杨靖平:再来一个。

火势太大,灭不了。

通知段长

电工班长杨靖平:喂,段长,低压配电室电缆着火了,火势挺大灭不了。

电工段长郑杰:哦,停电了吗?有没有人员伤亡?

电工班长杨靖平:已经停电了,没有人员伤亡,可能会影响其它配电系统。

电工段长郑杰:那你把咱们阻火板准备好,注意安全,我马上到。

电工班长杨靖平:好的,明白。

段长和正常班人员到达现场后立即通知救援组就位,要求随时准备救援受伤人员。

段长指挥隔绝组人员穿戴好防火服先用阻火板把火源隔离开后,让灭火组人员把消防栓拉来,经过数分钟行动终于把火灭了。

本次演练结束。

演练总结:通过本次演练让大家明白带电火灾一定要断电

后才可以救援,防止救援过程中出现触电事故或加大损失,如果火势太大,不是油类着火可以用水扑救,一定要隔离开其他可能着火的物体,阻止火势蔓延。

篇4:汽轮机油系统着火应急预案

汽轮机油系统着火应急预案范例

(一)汽轮机火灾发生

1.当火灾监测控制盘报警,显示油系统火灾时或汽轮机就地发现有火苗、烟气火灾尚未威胁机组运行时,发出火警信号,发现火警人员立即报告副值长(也可直接报告值长),副值长迅速赶到着火现场核实着火情况,并立即向应急组长汇报,检查消防雨淋喷水装置系统动作正常;否则,应用干式灭火器灭火,设法不使火势蔓延,尽快将火扑灭。同时应急组长通知保卫部应急分队负责人,为应急救援启动做出初步准备。

2.应急人员应迅速进入火灾现场参加灭火工作;并根据火势情况向上一级部门报告,根据火势扑救情况,应急组长指挥协调和调配应急力量。

(二)运行值班人员的处理

1.运行值班人员加强运行监视,做好停机准备;当火势威胁机组运行时,手动脱扣紧急停机。在破坏真空紧急停机的同时,对发电机进行事故排氢;威胁主油箱或贮油箱安全时,开启事故放油门,但必须保证在汽轮机转子惰走时间内润滑油不中断,以避免火灾扩大或造成更大的'损失。

2.由于油管道泄漏、法兰垫破裂导致喷油遇到热源起火,应立即关闭阀门,隔离油源或设法用挡板改变喷射方向,不使其进行喷向火焰或热源上。

(三)紧急停机的条件

1.汽轮机运行中,如果属于油系统设备或法兰面损坏引起着火,严重威胁设备安全时;

2.当汽轮机油系统火势无法控制或危急到主油箱时,运行值班人员应立即打开事故放油门,将油排至事故油坑内,但必须考虑到机组停转前,润滑油不中断,以免烧坏轴承。

3.油系统着火威胁到发电机氢气系统时;

4.发生汽轮机超速和轴系断裂事故而引起的油系统着火时。

篇5:电缆隧道火灾事故应急预案

1、火灾扑救事故抢险:

(1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。

(2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切断火源。

(3)安监部接到报警后,迅速通知有关部门快速向火场运送干粉和二氧化碳灭火器。同时成立灭火指挥部,由当值值长任总指挥。

(4)判断火源,能查清着火电缆的应首先切断火场电缆电源,同时启用事故照明。

(5)灭火消防员快速戴上正压式消防空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。

(6)同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。

(7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。

(8)电缆隧道、电缆沟发生火灾,如自己的灭火力量不够,应根据火势情况,迅速报告公司领导。还可根据火势情况判断是否报告当地消防队,说明燃烧的物资和火势情况,若当地消防队前来灭火,应派人到公司大门进行迎接带车,待增援力量到达后,介绍清楚火灾情况,进行协同作战。

(9)火灾扑灭后,安监部保护火灾现场,并启动事故调查处理程序。

2、对于由火灾引起的设备或系统失电,由总指挥指令运行人员及时调整运行方式

网控或单控制室电缆夹层、电缆竖井的电缆火灾事故应急预案

1、运行应急处置:

(1)当发现网控或单控制室电缆夹层着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。

(2)应急总指挥或应急副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。

(3)火情较小时,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,立即通知安监部(电话8076)。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能误碰的带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然后进行灭火。

2、检修应急处置:

(1)维护部检修人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组,组织灭火及抢修人员,迅速赶到事故现场。并监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等。

(2)扑救电缆火灾时,采用封、堵、隔、包、水喷雾等措施防止电缆火灾延燃。

(3)在带电电缆上灭火时还应防止触电。若是单根电缆着火,且火情较小,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,也可用黄沙等物覆盖。电缆火灾用水扑救时,应先确定电源已切断。

(4)参加灭火的人员在灭火时应做好防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸的措施。扑救通风不良的场所的电缆头着火时,应戴上正压式空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。

(5)如果火势猛烈,无法扑灭时,可待切断电源后,用水封方法扑救。当电缆起火时,应在四周堵截,防止火势扩散,防止二次燃烧和损坏其他设备。

(6)电缆夹层发生火灾及爆炸事故时,所有人员应听从值长的指挥,迅速拔打安监部电话8076,紧急救援。同时通知应急指挥部总指挥。如果火灾及爆炸事故的严重程度无法扑救,威胁人身安全,应立即进行撤离。撤离前汇报值长,并且通知电气值班员按下“发电机跳闸按钮”停止机组运行,将事故降低到最小程度,防止造成重大设备损坏事故,然后立即从安全出口紧急、有序撤离;撤离后应清点人数齐全。

(7)灭火工作中要做好防止烧、烫伤事故措施。

(8)火灾扑灭后,办理工作许可手续,对损坏处电缆进行抢修。

变电所、生产厂房电缆沟道内电缆及电缆接头处火灾事故

1、运行应急处置:

(1)当发现电缆沟道内电缆着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。

(2)应急总指挥或应急常务副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。

(3)电缆沟道发生火灾事故时,所有人员应听从值长的指挥,同时通知应急指挥部总指挥。

(4)电缆火情较小时,可直接使用主变压器附近处二氧化碳灭火车、干式灭火器以及沟道内的干式灭火器、二氧化碳灭火器及灭火弹等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,迅速拔打安监部电话8076,紧急救援。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能误碰的带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然后进行灭火。

2、检修应急处置:

(1)维护部电气班应急小组人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组抢修人员,组织灭火,并迅速赶到事故现场。监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的.指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等;

(2)扑救电缆火灾时,采用封、堵、隔、包、水喷雾等措施防止电缆火灾延燃。

(3)在带电电缆上灭火时还应防止触电。若是单根电缆着火,且火情较小,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器及灭火弹等灭火,也可用黄沙等物覆盖。电缆火灾用水扑救时,应先确定电源已切断。

(4)参加灭火的人员在灭火时应做好防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸的措施。扑救狭窄、通风不良电缆沟道处的电缆头着火时,应戴上正压式空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。

(5)如果火势猛烈,无法扑灭时,可待切断电源后,用水灌封方法扑救。当电缆起火时,应在四周堵截,防止火势扩散,防止二次燃烧和损坏其他设备。

(6)如果火灾及爆炸事故的严重程度无法扑救,威胁人身安全,应立即进行撤离。撤离前汇报值长,并且通知电气值班员按下“发电机跳闸按钮”停止机组运行,将事故降低到最小程度,防止造成重大设备损坏事故,然后立即从安全出口紧急、有序撤离;撤离后应清点人数齐全。

(7)灭火工作中要做好防止烧、烫伤事故措施。

(8)火灾扑灭后,办理工作许可手续,对损坏处电缆进行抢修。

(1)当开始时出现有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等气体中毒症状情况时,应急抢险人员应立即撤离到通风良好的安全地带。

(2)对出现头痛、气促、胸闷、眩晕中毒现象的人员,抢救人员必须佩戴正压式消防空气呼吸器进入险区立即实施援助,将中毒人员撤离到通风良好的安全地带休息并观察,并联系和送厂职工医院救治。

(3)已中毒昏迷病员应保持气道通畅,有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止者,立即按照心肺复苏法抢救,并立即拨打120急救电话联系医务人员前来救治。

4、高温中暑的现场急救:

(1)环境温度过高,饮水过少或出汗过多等可以引起中暑现象,其症状一般为恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

(2)应立即将病员从高温环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病人口服盐水。严重者送医院救治。

篇6:井下电缆敷设管理制度

井下电缆敷设管理制度

井下电缆敷设管理制度

为规范井下电缆的敷设,严格规程规范的执行,使井下电缆的运行安全、可靠。吊挂合理、规范。特制订本制度。

一、任何单位不得在井下巷道内敷设任何电缆,如需敷设电力电缆、通信电缆、视频光缆等电缆的单位,必须按井下电缆敷设程序要求,准备好电缆敷设前的相关资料,待矿有关部门审核同意后方可敷设。

二、井下电缆敷设程序

单位需在井下运输巷道内敷设电缆的,应按下列程序:

1、向矿提出敷设电缆的申请或报告,得到明确批准。

2、编写设计、施工方案,得到矿有关部门的审核通过。

3、填写立项单,得到明确批准。

4、施工单位组织敷设。

5、电缆设计、施工方案的.编写严格按《金属非金属矿山安全规程》6.5、《工业企业通信设计规范》GBJ  42-81的有关要求编写。

三、井下电缆维护按使用权限和单位职能划分如下:

1、高压6kv电力电缆由动力车间负责日常维护。

2、通信电缆、视频光缆等弱电电缆由信息中心负责日常维护。

3、低压0.4kv以下电力电缆谁使用谁负责日常维护。

四、电缆铭牌吊挂

按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求。

电缆在敷设应同时在电缆上吊挂电缆铭牌,铭牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压、用途、起止地点、敷设时间、维护单位。

平巷内电缆铭牌吊挂间距为50--100米,在拐弯处都要吊挂电缆铭牌。

五、目前现有电缆铭牌没有吊挂的,电缆维护责任单位,按《金属非金属矿山安全规程》6.5.2.8要求,制定吊挂铭牌及完成时间。

六、自9月1日后新吊挂的电缆要严格执行《井下电缆敷设管理制度》。

七、对没有按《井下电缆敷设管理制度》要求敷设的,矿有关部门将不予签字、验收、结算。责任自负。

八、本制度在209月1日起执行。

年9月2日

篇7:办公区域着火事故应急预案

办公区域着火事故应急预案

1总则

1.1编制目的:

为及时、有效地处理办公场所火灾,避免人员伤害、办公设备损坏以及资料烧毁事件的发生,特制定本预案。

1.2编制依据:

本应急预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》编写。

1.3办公场所火灾:

指办公场所由于电气线路或电器设备出现故障引起的火灾以及办公场所其他设备、材料燃烧引起的火灾事件。

1.4适用范围:

本应急预案适用于办公区及仓库办公场所火灾防御及应对工作。

2事故类型和危害程度分析

2.1办公场所火灾以及火灾后释放出大量的有害气体,产生的大量浓烟,对人员的生命构成威胁。

2.2办公场所火灾可能导致办公设备损坏、资料烧毁,直接影响中心各项工作的有序进行。

3应急处置基本原则

3.1当发现火灾,应立即向当地消防队报警,尽快采用灭火器等消防器材灭火。

3.2当火灾蔓延,应立即采取隔离措施。

3.3当火灾危及人身安全,必须立即组织人员沿消防应急通道疏散。同时抢救、携带重要设备、资料等撤退。

4应急处置体系

4.1应急组织机构

应急指挥领导小组

应急指挥领导小组

成员:

应急工作小组:

4.2应急指挥领导小组职责:

4.2.1提出修订应急预案,负责定期组织演练,监督检查各组办在本预案中履行职责情况。

4.2.2领导小组成员在事故发生后,应立即赶赴事故现场进行现场指挥,对发生事件启动应急救援预案进行决策,迅速组织力量进行事故处理;全面指挥应急救援工作。

4.2.3负责向上级报告中心的事故情况和事故处理进展情况。

4.2.4组织实施事故恢复所必须采取的措施。

4.2.5组织事故调查,认真分析事故发生的原因,总结应急救援的事故教训,并形成总结报告上报上级有关部门。

4.2.6组织落实整改。

4.3应急工作小组职责:

4.3.1对可能产生的问题提出事故预想,负责提供消防、急救培训指导,使每一个职工都能正确掌握消防器材的'使用方法,懂得急救常识,关键时刻能实施紧急救护。

4.3.2定期组织消防、救护演练。

4.3.3定期巡查消防设备,检查现场配备的灭火器材有无异常等。

4.3.4根据事故情况实施隔离保护措施。组织人员疏散,救护受伤人员,抢救、撤离重要的设备、资料。

4.3.5协助消防队伍灭火。

4.3.6参加调查事故原因,进行事故分析。

4.3.7根据火灾情况提出整改意见,按照审批程序审核后,及时落实整改。

5预防与预警

5.1危险源监控点

5.1.1办公场所的电气设备。

5.1.2专用火灾报警设备。

5.2危险预防

5.2.1办公场所的设计应满足消防规范要求,材料均应采用防火材料,门应向外开启,风道可隔离。

5.2.2在通道口必须有重点防火部位标识,通道内必须有逃生指路标志。

5.2.3用电设备安装或线路铺设应当符合防火要求。

5.2.4按规定配备1灭火装置等灭火器材,安全生产领导小组成员要定期检查。

5.2.5每年对人员进行消防、急救知识的培训与演习。

5.2.6义务消防人员要熟悉办公场所周围的环境,了解办公场所及其附近地区的设备布置状况。

5.2.9建立健全消防安全责任体系,提高火灾应急处置能力。

5.3预警

5.3.1专用消防报警装置异常报警;

5.3.2火灾导致的异常烟雾;

5.3.3火灾导致的异常气味;

5.3.4火灾导致的异常温度。

5.4预警程序

5.4.1一旦办公场所发生火灾,应迅速拔打火灾报警电话119,向专职消防队报警,同时组织中心抢险队灭火。同时向安全生产领导小组报告,组织相关人员实施必要的安全措施,尽一切可能保护人身安全、设备、资料安全。

6应急处置

6.1按照应急处置基本原则,发现办公场所火警,应迅速拔打报警电话119,向专职消防队报警,报告火警具体位置、火势大小及基本情况等,并派专人迎接消防队员,向消防队提供火灾情况介绍。并同时报领导及相关部门。

6.2根据火灾情况切断相关设备电源,采取紧急隔离措施,疏散无关人员,抢救、撤离重要的设备、资料。防止火灾事件的扩大。

6.3利用灭火器材进行扑救。控制初起火灾,防止火势蔓延。

6.4应急指挥领导小组成员到达现场后,应立即组织指挥灭火工作。应急工作统一指挥。

6.5抢险队根据火灾现场实际,确定扑救方案,迅速灭火。

6.6设置火灾隔离带及警戒标志,维护现场秩序,阻止无关人员进入隔离区内。

7事故处理恢复

7.1查找火灾原因,消除缺陷。

7.2火灾扑灭后,应立即检查办公场所建筑损坏情况,组织相关技术人员进行认真分析,评估其危险性,防止出现次生、衍生事件。制定最佳方案进行抢修,尽快恢复办公秩序。

8事故调查分析与整改

8.1收集火灾情况原始资料。

8.2由安全领导小组召开事故分析会。

8.3由发生事故组办填报事故报告,编写详细的事故原因分析,提出整改建议,经审核、审批后贯彻执行。

8.4问题整改完毕,经验收合格后,将整改资料汇总存档。

9附则

9.1本预案由安全领导小组负责制定和解释。

9.2本预案自发布之日起实施。

篇8:卸油台着火应急预案

卸油台着火应急预案

一、卸油罐车着火及爆炸原因:

(1)罐车内油品积聚大量静电荷末导除,计量作业时引发罐车口着火;

(2)卸油胶管绝缘,摘卸油管时产生静电分离电位差放电引起卸油口着火;

(3)卸油时末做到完全密闭,现场积聚大量油蒸气,启动车辆打火或敲打铁器等产生火花引起油蒸气爆炸或着火。

(4)卸油作业刚遭遇雷击或明火、取暖锅炉排烟等外部火源引起爆炸或着火。

成立油罐车卸油过程中罐口起火领导小组

二、细织机构:

成立加油站油罐车卸油过程中罐口起火应急领导小组

组长:陈贤

副组长:陈贤

安全员:王侨宝

计量员:陈贤

现场安全员:王侨宝

现场人员:张所云

王侨保。

三、应急物资:

消防器材:灭火器、石棉毯、消防砂。

急救物资:急救箱及药品、绷带。

四、应急救援措施:

(1)计量人员立即停止卸油,停止营业、切断所有电源,关闭卸油阀门(同时启动加油站灭火预案油罐汽车灭火程序)。迅速组织现场员工,在第时间,第一现场使用石棉被、湿棉衣、湿麻袋等盖住罐口着火部位。力争将火窒息。当火势末熄灭时,应使用灭火器对准着火部位进行封盖灭火。同时,油罐车驾驶员应将油罐车迅速驶离现场,再进行扑救。

(2)卸油管或卸油胶管着火,用石棉被或湿衣服,湿棉被将油罐车罐出口阀关闭。用手提干粉灭火器对准着火部位左右灭火;

(3)若现场油蒸气爆炸或卸油时遇雷击、明火等外部火源造成爆炸引起着火,应立即停止卸油,关闭阀门,断电、停业,同时应对着火罐车或储油罐用推车灭火器、消防沙等进行迅速灭火;油罐车司机要快速将着火罐车驶离储油罐区,驶向继续施救。如果火灾较大无法控制,应果断撤离加油站所有人员及车辆,并通知附近居民马上疏散,同时拨打火警电话“119”并报告上级请求灭火支援,加强加油站周围警戒,等待救援,配合火火。

(4)事后清理现场残留物,运出站外进行处理,器材归位摆放。

(5)计量员重新计量油品,计算损失。

(6)非本企业新闻发言人不得擅自接受媒体采访和访问。

篇9:喷煤煤粉着火爆炸应急预案

磨煤系统是为高炉喷煤生产煤粉,喷煤系统是为高炉喷煤输送喷吹煤粉,均是密闭系统。当密闭系统中含氧量超过12%以上,煤粉温度达到595℃时,易造成煤粉快速燃烧,发生爆炸。程度轻的使内部温度急升(>900℃)烧坏设备,程度重的导致发生爆炸、损坏设备,造成工业建筑坍塌、人员伤亡。

4喷煤煤粉着火爆炸的预防及处理措施

4.1煤粉制备喷吹系统系高危险性作业,必须引起操作人员的高度重视:

4.1.1所有的检测仪表必须定期检验,保持完好:

4.1.1.1氧浓度分析仪、磨机入口温度、出口温度、收粉器入口温度检测准确可靠;

4.1.1.2配煤皮带称重准确,运转正常;

4.1.1.3煤粉粒度分析准确;

4.1.2保证干燥气氧浓度不超标:

4.1.2.1在使用热风炉烟气时,要保证烟气系统密封性好,不得窜入空气;

4.1.2.2当高炉热风炉大修时,必须将检修热风炉烟道口封闭;

4.1.2.3在有热风炉大修时,3号、6号高炉热风炉不得同时换炉;

4.1.2.4当热风炉烟气不足,或温度不够时必须使用烟气炉;

4.1.2.5烟气炉工作时要专人看护,不得熄火;

4.1.3除铁器工作正常,不得将钢铁金属物质带入磨机。

4.2陕西府谷煤因其挥发分高达34.72%以上,着火点温度低,只有332℃,为易燃易爆、高挥发分长烟煤。因此,要求在原煤储藏场所,整个制煤系统区域,包括磨煤厂房、收粉器平台、贮煤仓平台、贮煤罐平台、喷吹管道厂房、操作室内以及本区域周围5米内绝对禁止吸烟,禁止明火。

4.3要求喷煤车间加强本区域现场安全管理,禁止将摩托车等机动车辆存放在厂房内,厂房及室内禁止存放易燃易爆物品,悬挂“禁止烟火”标志和配备足够的灭火器,并保持有效;同时禁止外来人员进入制粉区域。

4.4检修布袋箱体、叶轮给料机、振动筛、加湿管道等设备时,与煤粉仓进行有效隔离(拆开振动筛下软连接、拆开加湿管与煤粉仓的连接),检修后清理检修杂物,防止明火进入煤粉仓中,引爆悬浮煤粉。

4.5在检修煤粉仓、喷吹罐时要严格按标准作业:

4.5.1被检修煤粉仓、喷吹罐的连结管道要隔断(关闭);

4.5.2被检修煤粉仓、喷吹罐内的煤粉清理干净;

4.5.3被检修煤粉仓、喷吹罐必须保证上下通风;

4.5.4检修完毕将气罐内的杂物(螺栓、钢板、焊渣等)清理干净。

4.6煤粉在煤粉仓内停留3-4小时为宜,最长不超过8小时,避免煤粉自燃后引燃悬浮煤粉。

4.7制粉系统所有气粉混合物输送管道在设计上要尽量取消水平管道,即使有很短小的水平管道,必须使气粉混合物流速大于25m/s,并设置吹扫装置。

4.8输煤和喷吹管线布置应避免死角,管道与水平夹角不应小于45°,输煤管线曲率半径应大于20倍管道直径。

4.9系统电气、仪表、容器和管道法兰要安装接地保护设施,应采用防爆型仪表。

4.10系统照明要采用防爆灯,并采用接地保护,开关也应采用防爆型。

4.11布袋收煤装置的过滤布袋,要采用防静电材质。

4.12混合器出口安装快速切断阀,当喷吹风压力与高炉冷风压力差小于规定值时,快速切断阀自动切断,防止热风倒流。

4.13粗粉分离器回粉管道锁气器,要灵活好用,动作协调,并关到位,防止热风直接进入布袋箱。

4.14要严格按系统含氧量标准控制含氧量。

4.15如要在系统内检修动火作业,要制定动火施工程序、作业方法和注意事项,并采取足够的安全措施。

4.16动火后要清除施工现场一切废弃物和残余火种。

4.17在以上的控制过程中一旦发生爆炸、着火、倒塌事故时应采取以下应急救援措施:

4.17.1最早发现者应立即向喷煤值班室、厂调度室报告,并采取一切办法迅速停机,切断事故源;

4.17.2区域、车间接到报警后,立即向厂主要领导、厂调度室报告;

4.17.3厂调度室接到报警后,立即向应急救援指挥部成员、上级部门报告,迅速通知各专业救援队伍赶往事故现场,并视情况及时通知医院、消防、相关车间、事故区域内各相关方等有关部门和单位,要求查明事故点及事故原因,下达应急救援预处置指令;

4.17.4发生事故的车间应立即通知相关车间及事故区域内各相关方采取紧急措施,车间主要领导立即组织查找事故点及事故原因,组织对现场受伤人员抢救,清点现场人数,设立临时警戒,组织本单位人员进行现场勘查抢险,相关单位也要配合事故发生单位组织抢险、救援,并清点本单位在事故现场可能受伤的人数;

4.17.5指挥部各成员接到通知后,按专业对口迅速向上级主管部门报告,并及时到达事故现场,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,并命令各应急救援队开展救援,如事故扩大,应请求支援;

4.17.6通讯联络中心设在厂调度室,负责信息传递、指挥、联络及对外信息发布;

4.17.7安全生产技术科到达现场后,会同事故发生单位,查明事故点及事故原因,视事故控制情况,做出休风停机决定,并对事故状态进行跟踪监测;

4.17.8治安队到达现场后,设置警戒区,加强警戒和巡逻检查,配合事故单位对现场人员进行疏散、撤离和人数清点;

4.17.9医疗救护队到现场后,配合事故发生单位立即救护伤员,采取相应的急救措施,并及时送往医院进行抢救;

4.17.10抢险抢修队到达事故现场后,根据指挥部下达的抢修指令,迅速进行设备抢修,控制事故以防事故扩大化;

4.17.11当事故得到控制,立即成立两个专门工作小组:

①在生产副厂长指挥下,组成由安全生产技术科、设备环保科、厂长办公室、事故发生车间参加的事故调查组,调查事故发生的原因和研究制定防范措施及事故处理意见;

②在设备副厂长指挥下,组成由安全生产技术科、设备环保科、厂长办公室、事故发生车间、二建公司参加的事故抢修组,研究制定抢修方案,并立即组织抢修,尽早恢复生产。

篇10:喷煤煤粉着火爆炸应急预案

1.1煤粉制备、输送和喷吹系统均属易燃易爆区域,在日常的生产、操作、管理过程中发生任何不当行为都可导致煤粉着火爆炸:

1.1.1喷吹煤配比不当,导致煤粉挥发分超标(Vt>25%);

1.1.2干燥气体氧浓度超标(O2>12%);

1.1.3干燥气体入口温度(>320℃),出口温度超标(>100℃);

1.1.4收粉仓、喷吹罐检修时煤粉排不净,形成悬浮状态,见火源(尤以焊渣为多)燃烧爆炸;

1.1.5磨机收粉仓、喷吹罐有开缝,吸入空气导致氧浓度超标;

1.2作业人员违反技术安全作业规程,导致着火爆炸事故发生。

篇11:喷煤煤粉着火爆炸应急预案

篇12:喷煤煤粉着火爆炸应急预案

2.1原煤皮带系统除铁装置失控,铁器物质进入磨煤机产生火花发生着火爆炸事故。

2.2原煤仓安装的'料位探测装置失控,漏空断煤突然引起磨煤机出口温度和氧浓度升高,而造成煤粉着火爆炸事故。

2.3粉煤仓安装CO测定仪失控,CO超过规定值未发出报警信号,不能自动打开充N2阀,向煤粉仓内充N2气,造成着火爆炸事故。

2.4设备检修时,不能按规程操作,盲目进行检修,导致着火爆炸。

2.5配煤称重设备失灵,导致煤粉挥发分升高,遇火源发生爆炸。

篇13:井下透水时如何应急

1.处理工作面冒顶的一般方法是:

(1)对局部小冒顶出现后,应先检查冒顶地点附近顶板支架情况,处理好折伤、歪扭、变形的柱子;沿煤的顶板掏梁窝,将探板伸入梁窝,另一头立上柱子。

(2)发生局部范围较大的冒顶时,如伪顶冒落,且冒落已停止,可采用从冒顶两端向中间进行探板处理。如直接顶沿煤帮冒落,而且歼石继续下流,块度较小,采用探板处理有困难时,可采取打撞楔的办法处理。

2.出现井下冒顶事故后的自救措施是:

(1)发现采掘工作面有冒顶的预兆,自己又无法逃脱现场时,应立刻把身体靠向硬帮或有强硬支柱的地方。

(2)冒顶事故发生后,伤员要尽一切努力争取自行脱离事故现场。无法逃脱时,要尽可能把身体藏在支柱牢固或块岩石架起的空隙中,防止再受到伤害。

(3)当大面积冒顶堵塞巷道,即矿工们所说的“关门”时,作业人员堵塞在工作掌子面,这时应沉着冷静,由班组长统一指挥,只留一盏灯供照明使用,并用铁锹、铁棒、石块等不停地敲打通风、排水的管道,向外报警,使救援人员能及时发现目标,准确迅速地展开抢救。

(4)在撤离险区后,可能的情况下,迅速向井下及井上有关部门报告。

篇14:主副厂房和控制楼着火事件应急预案

一、总则

下土寨管理处南一、二泵站主、副厂房和控制楼是两站生产、工作的指挥中心,共7层(地下4层,地上3层)。主副厂房和控制楼内(电缆夹层除外)一旦发生火情,涉及范围广,人员疏散难度大,对泵站的生产和运行将造成重大的影响。为了预防和减少火灾事故的发生,根据《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》的要求,制定本预案。

二、工作原则

(一)预防为主、防消结合的原则。

(二)专业为主、群众为辅的原则。

(三)分级控制、落实责任的原则。

(四)系统联动、整体协调的原则。

(五)快速反应、科学应对的原则。

三、事故等级

(一)发生火灾。

(二)发生重大火灾。

(三)发生特大火灾。

四、组织机构

组长:陈涛处长

副组长:许建业副处长

成员:谢明(生技部主任)刘凯(生技部副主任)

郭向荣(综合部主任)李扬军(南一一值值长)

郭庆荣(南一二值值长)范俊文(南二一值值长)

张峰(南二二值值长)李文(下土寨变电站站长)

(一)灭火行动组:由生技部牵头,现场消防负责人协助,组织值班人员和义务消防队员扑救初期火灾。

(二)通讯联络组:由生技部牵头,协调指挥部与各行动组的联络,及时通报火灾方面的情况。

(三)疏散引导组:由综合部牵头,及时引导外来人员疏散,查看有无被围人员。

(四)安全防护救护组:由综合部牵头,救护伤员,调运有关防护用品。

五、火灾接警、报警

(一)及时发出火灾信息

当报警装置接到火灾报警信息和中控室值班人员发现火情后,要迅速进行确认。当确认后应及时将火灾信息通过广播通讯系统通知着火部位和各楼层的工作人员,通知外来人员疏散,告知安全疏散通道,并组织有关人员扑救初期火灾。

(二)向应急领导小组和当地公安消防队报警

值班人员在发出火灾信息的同时向应急领导小组和偏关(平鲁)公安消防队报警,目的是预防火灾的扩大。火警电话:119。

报警内容:单位名称、地址、起火部位、燃烧性质、有无被围人员和爆炸、火势的发展情况、报警人姓名、电话号码等。

(三)应急通报火情

值班人员在发告火警信息的同时,利用消防广播系统,反复播出火灾信息,通告应急小组成员,通知各行动组负责人,通知着火部位和楼层工作人员,通知外来人员和办公人员疏散,传达灭火指挥部指令,播告火势最新发展情况。在保证安全的前提下,工作人员摄录有关火灾和扑救的场面。

六、人员疏散、救护

疏散引导组和安全防护组救护要密切配合,积极组织引导人员疏散、救护伤员。

(一)疏散人员的途径

建筑楼内安全门、直通楼外的安全出口、门、窗,疏散楼梯等。

(二)疏散人员的方法

(1)引导被围于火场中能够行走的人员从未被烟火封锁的走廊、安全出口疏散。对不能行走的老、弱、病、残等,要采取背、抱、抬等方法通过安全出口疏散。

(2)当楼梯、门等已被烟火封锁,引导着火楼层的被困人员返回室内,关闭门窗,用软物堵塞门缝,并向门窗浇水,延缓烟火的威胁,等待消防人员的救助。

(3)对着火楼层以上的被困人员,因烟火封锁了向下逃生之路时,临时引导转移至副厂房楼顶,使用手机发出求救信息,等待救助。

七、使用灭火器材

当确认火灾发生后,着火部位和楼层的工作人员和义务消防队员,要积极利用着火楼层以及相邻楼层配备的.灭火器,利用楼内消防栓铺设水带,扑救初期火灾。

(一)冷却灭火

建筑楼内发生火灾,消防水管必须有足够的压力,清水系统负责人要及时到达加压泵房开动水泵,保证消防水池内水量足够,保证灭火人员利用楼内消防栓铺设水带灭火。控制楼三楼通讯、中控室和继电保护室、楼内电器设备着火时,要优先使用CO2灭火器冷却火灾。

(二)断电灭火

在没有采取断电措施时,不能用水灭火。

1、断掉三相线路的电源。

2、切断磁力开关启动的带电设备,先按钮再断闸刀。

3、使用CO2灭火器,气体灭火器灭火。

(三)阻止火势蔓延

1、关闭有关电气设备房间的防火门。

2、当附近有可燃物时尽量搬离,不能搬时用阻燃物隔离。

3、关闭着火部位附近的门窗,防止烟火流窜。

八、火场安全警戒

火场安全警戒由综合部负责组织人员实施。

(一)引导消防车停在适当位置。

(二)向消防人员介绍火场情况、燃烧物、有无人员被困。

(三)维持好火场次序。

(四)当初期火势已被值班人员扑灭时,要保持现场。

九、通讯联络

通讯联络由生技部负责,联络方式有内部电话,手机、对讲机等。

(一)负责火灾现场指挥部与各组之间的通讯联络。

(三)保持楼内与楼外的通讯联络。

上述灭火和应急疏散预案,各项是一种合成行动,关键在于初期火灾的扑救,措施得当,行动迅速,就能将火灾损失减少到最低程度,维系泵站的安全生产。

十、报告、请示、批复

1、有下列情形之一的,依照《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》、《电力生产事故调查规程程》的规定,对有关责任人依法给予降级或者撤职的行政处分;造成严重后果的,依法给予开除的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3、火灾事故发生后,对事故的调查不予配合,或者采取其他方式阻碍、干涉事故调查的当事人,由应急领导小组依法进行处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4、火灾事故发生期间,散布谣言、扰乱社会秩序的,由应急领导小组依法给予行政处罚;构成犯罪的,移交地方公安部门,依法追究刑事责任。

(三)善后工作

1、管理处各部门,应当对参加火灾事故应急处理作出贡献的人员,给予表彰和奖励。

2、对因参与应急处理工作受伤、致残、死亡的人员,按照国家

有关规定,给予相应的补助和抚恤。

3、做好伤、亡人员保险理赔工作。

4、做好受伤人员康复治疗、慰问工作。

5、做好死亡人员赔偿及家属安抚工作。

6、做好事故现场清理工作。

十二、附则

1、参加火灾事故应急处理的工作人员,应当按照预案的规

定,采取安全防护措施。

2、本预案每年或每启动一次后,应进行重新评估和修订。

3、本预案由生技部拟稿,解释权归应急领导小组所有。

4、本预案未尽事宜应根据领导小组要求办理。

5、本预案自印发之日起施行。

篇15:着火应急演练心得体会

为提高全体职工应对突发事件的处置能力,进一步检验全年来安全生产“学、排、练”工作落实情况,近期京沪处处属7个收费站2个养护工区开展了大型消防综合演练比赛活动,我有幸观摩了处属9个基层单位的演练情况,受益颇深,下面就如何做好安全生产工作谈一下感受。

一是组织要到位,切实开展好各项安全生产工作。通过观摩9个基层单位消防应急预案演练的开展情况,每个单位都有各自的特点,但从现场和实施方案来看,有些应急措施的可操作性不强,存在脱节的现象,这就要求我们在以后制定各项应急预案实施方案的时候一定要充分结合本单位实际情况,有针对性地在制度和细节上下功夫制定出切实可行的实施方案,提高应急方案的实用性和可操作性,把各项工作责任落实到人,确保各项安全生产工作有序开展。

二是做好安全生产宣传教育工作,提高职工安全意识。通过这次应急预案演练来看,职工对火灾的危害性和残酷性认识还不够,对消防常识的掌握还有待进一步提高,比如火灾现场逃生时不能很好地做到低姿势行走等。这就要求我们在以后的安全教育中加大对各类实用安全知识的教育力度,多组织一些类似这次真实场景的模拟演练,把各项教育活动切实开展好,不能流于形式,切实提高职工的安全防范意识和自救能力。

三是强化应急队伍建设,提高现场处置能力。通过我站利用烟雾弹对火灾现场真实场景的模拟来看,虽然平时对应急小组进行了一些应急救援知识的培训,但真实现场的处置能力还需大幅提高,比如面对浓烟时首先视线大幅下降,很容易产生恐慌感,若不及时用湿毛巾或者口罩遮住口鼻,呼吸道容易被烧伤,很容易产生窒息。对伤病员进行救援时,各项操作流程还有待进一步熟练。这就要求我们首先要提高应急小组人员的心理素质,保证应急队伍心理素质过硬,能沉着冷静应对外部环境的变化。其次要强化应急小组人员对真实现场的处置能力,确保突发事件发生时,应急小组能够及时准确做出反应,最大限度减少灾害损失,保护国家及职工财产安全。

火灾救援应急预案

煤矿事故通报范文

医院发生火灾安全的应急预案

煤矿事故应急预案

发生火灾安全应急预案

事故应急专项预案

安全培训课件

煤矿应急预案

地铁暴雨水灾应急预案

客运站消防安全事故现场应急方案

井下电缆着火应急预案
《井下电缆着火应急预案.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【井下电缆着火应急预案(共15篇)】相关文章:

火灾应急救援预案2023-03-06

粮生产收购调查报告扬州2023-01-16

电缆着火事件的应急预案2022-08-19

危险品运输公司应急预案2022-11-30

雨季三防应急预案2024-01-30

火灾事故检讨书字2022-07-27

火灾事故报告2022-06-23

发电厂事故通报范文2023-06-17

火灾应急救援预案2023-08-13

企业安全生产应急管理九条规定2022-07-13