变压器应急预案

时间:2023-10-07 21:00:55 应急预案 收藏本文 下载本文

变压器应急预案

变压器应急预案

在我们平凡的日常里,保不齐会遇到一些意料之外的事件或事故,为了将危害降到最低,时常需要预先制定应急预案。那么应急预案应该怎么编制才合适呢?下面是小编为大家收集的变压器应急预案,希望能够帮助到大家。

变压器应急预案1

预想一、山洪暴发导致山体滑坡,威胁利诱110kV场地安全。

措施:

1、每周一次对拦水墙、排水沟孔检查应完好无阻,如有异常应及时报告车间联系修复;如遇大雨要随时检查。

2、因山洪暴发导致山体滑坡应立即报告车间及调度,严重影响安全供电时应及时通知地调或赤水切断电源,确保设备及人身安全。

预想二、电缆沟、电缆层进水影响高压室、总控室设备安全供电。

措施:

1、每周一次对电缆沟孔及地下室墙体检查应无渗水现象,检查水井水位及两台潜水泵,如有异常及时通报车间联系修复,下雨天随时检查。

2、如地下室进水严重应立即启动潜水泵,并将险情通知车间。

预想三、雷雨、山洪引起电网停电。

措施:

1、加强巡检,发现设备异常要及时报告大班处理。

2、恢复供电按“应急操作票”执行。

雷雨、山洪季节应注意:

措施:

1、熟记川南地调、遵义地调、赤水地调及厂调电话号码,保持通讯畅通,如有异常应及时报告车间联系修复。

2、有关雷雨、防洪预报及险情等重要信息在交接班记录上要有详细记录,以提醒当班人员。

变压器应急预案2

1.总则

1.1为及时、有效而迅速地处理大型变压器着火事故,避免或降低变压器着火对电网所造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻变压器着火对我厂可能造成的重大设备损坏事故,根据《大唐公司安全生产危机事件管理工作规定》的要求,制定《辽宁大唐国际锦州热电厂大型变压器着火应急预案》。

1.2本预案按照“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》内容和有关实施细则,结合我厂目前实际制定。

1.3大型变压器着火是指20MVA及以上容量的变压器着火事故。对于我厂而言,发生变压器着火事故,则必然影响我厂上网电量的输出,甚至发生机组解列,以至于变电所全停事故。在变电所运行正常条件下,发生2台及以上台数变压器着火事故的可能性极小,所以在本预案中,我们主要考虑单台变压器着火事故。

1.4大型变压器着火的应急处理,需要动员全厂的力量,厂长是本厂大型变压器着火事件管理工作的第一责任人,全面负责本单位的大型变压器着火事件管理工作。电气检修分公司经理是本单位大型变压器着火事件的第一责任人。任何单位和个人都有参与大型变压器着火事件处理的责任和义务。

1.5本预案适用于辽宁大唐国际锦州热电厂大型变压器着火的应急事件。

2.概况

2.1辽宁大唐国际锦州热电厂处于锦州市东偏北的大齐屯和小齐屯之间的区域是东北入关通道上最重要的交通枢纽。锦州市东接辽中城市群(距沈阳242KM),西联京津唐城市群(距北京499KM,天津465KM)。通过220KV线路与系统相连接的,共有二回出线,一回线为南山线,终点是锦州市南山变电站;一回线为凌河线,终点是凌河变电所。

2.2辽宁大唐国际锦州发电厂电气主系统为220kV,220KV系统的接线方式为双母线接线,全厂2台主变压器,2台高压厂用变压器,1台高压厂用备用变压器;机组正常运行时,厂用电系统正常由220KV系统经主变、高厂变供电,主变带电即可获得厂用电源。当主变退出工作时,由220KV系统经高备变供厂用电源。

主变压器的技术规范(略)

2.3停运大型变压器着火的事故,影响我厂上网电量的输出可能性很小,发生机组解列,变电所全停事故的机率也极小,所以在本预案不予考虑。

2.4本预案的中心内容是发生大型变压器着火事故后的应急处理,重点是防止变压器着火事故发生后的事故扩大。

3.应急预案内容

3.1应急指挥机构及其职责

3.1.1应急指挥机构的组成:

总指挥:

副总指挥:

机构成员:

各值值长:

应急指挥机构的职责:

(1)在大型变压器着火事故发生后,根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织全厂力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限,迅速恢复变压器送电和机组并网运行。

(2)负责向xx集团公司报告我厂的事故情况和事故处理进展情况。

(3)负责大型变压器着火事故发生后,对电网用户的解释和宣传工作。系统恢复后,负责组织恢复对电网的送电工作。

(4)各应急小组在变压器着火事故发生后,应立即按职责分工,赶赴现场组织事故处理,首先,要按照保设备的原则,保障安全停机,避免重大设备损坏事故;其次,要立即与调度联系恢复我厂运行方式,尽快恢复电网送电。

(5)事故处理期间,要求各岗位尽职尽责,联络渠道要明确畅通;联络用语规范,认真做好有关情况的记录工作。

(6)全厂有关生产单位,对事故发生的现象、设备损坏情况和事故处理经过一定要记录清楚,等待备查。

(7)事故应急处理的终止。220KV系统恢复正常运行方式,所有停运变压器、机组均恢复正常运行为大型变压器着火事故应急处理的终止点。

(8)组织和提供事故恢复所需要的备品备件。组织事故恢复所必需的生产车辆。组织实施事故恢复所必须采取的临时性措施。

(9)完成大型变压器着火事故(发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况)调查报告的编写和上报工作。

3.1.2应急小组

应急操作处理组:应急操作处理组设在发电部,为应急处理的日常值班系统,由发电部当班值班员和设备部电气点检、继电保护专业人员组成。发电部部长为事故应急操作处理组第一责任人,当班值长为事故应急操作处理的第一指挥人。为防止事故扩大,当班值长可以直接调度运行人员和专业应急组协同进行事故应急操作及处理。

应急操作处理组职责:

⑴认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;

⑵认真执行“两票”制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;

⑶及时向事故应急救援领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;

⑷根据具体设备事故状况,及时主动采取对事故设备、场所的隔离操作等措施,防止事故进一步扩大;

⑸发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故的波及;

⑹当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;

⑺根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理救援工作;

⑻协助保安救援组做好事故现场的封锁和保护工作;

⑼协助现场恢复和事故调查工作。

专业应急组:专业应急组设在设备部,设备部各专业班组即为各专业应急组,成员为所有班组成员。设备部部长为专业应急组的第一责任人,各专业高级主管为各专业应急组的第一责任人。当发生设备事故时,由设备部部长、各专业高级主管指挥相关专业救援人员参加应急处理、救援工作。

专业应急组的职责:

⑴根据预案规定的应急处理程序,进行事故应急处理;

⑵协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作;

⑶协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作。

物资保障组:物资保障应急组由计划供应部负责,计划供应部部长为第一责任人,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是为事故处理、救援提供车辆、抢险物资及备品备件保证,协助现场救护伤员。

后勤、医疗保障组:后勤医疗保障组由同力粉煤灰开发有限公司负责,同力粉煤灰开发有限公司经理为第一责任人,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是为事故处理、救援提供医疗及食品保证,现场救护伤员。

消防救援组:消防救援组由安监部负责,组长为安监部部长,由专业消防队和保卫部门所有成员组成。当生产现场发生火灾事故时,由应急处理救援领导小组直接调度。其主要职责是:现场救火,物资抢救、疏散。火警电话119或5129。

安全保障组:安全保障组设在安监部,安监部部长为第一责任人。其主要职责是负责事故现场及厂区的保卫工作,确保事故现场不遭破坏。

保安救援组:保安救援组设在安监部,安监部部长为第一责任人。主要职责负责事故现场保安救援工作。

通讯保障组:通讯保障组设在设备部,通讯班班长为第一责任人。在事故发生后,通讯保障组全力确保生产、调度电话的畅通,确保值长岗位全国直拨电话的畅通。

3.2危急事件的预防

(1)在大型变压器着火事故发生期间和终止后,要按照事故调查规程和二十五项反措要求,要按照我厂运行规程要求,及时分析和预测事故发展可能带来的后果,预先采取有针对性地措施进行防范。

(2)各部门各单位的领导和技术人员要群策群力,要顾全大局,针对事故的蔓延要及时采取措施,防止事故扩大。

(3)防止大型变压器着火事故的发生应按《电力设备交接和预防性试验规程》及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的规定,定期进行检修、预试。

(4)在变压器大、小修时,按照相关规定,进行全项目试验,并对变压器本体油、套管油、分接开关油做油色谱分析及微水、耐压试验。

(5)加强对大型变压器的日常维护检查,定期对变压器本体油进行油色谱分析,发现异常,应缩短变压器油色谱分析的时间,及时分析原因,消除事故隐患.防止运行中的大型变压器由设备隐患发展成火灾事故。

(6)每年春季,应对变压器的冷却器进行清扫,防止变压器在夏季运行时温度过高。定期检查冷却装置的风扇电机及潜油泵电机的工作情况,检查风扇电源控制箱及中间端子箱内的接线是否接触良好,无发热现象。

(7)运行人员定期对设备进行巡视,监测变压器各部运行温度,特别是铁芯及油温度,发现异常缺陷及时通知检修人员处理。变压器轻瓦斯动作:当轻瓦斯动作后,运行人员应及时赶到现场,对变压器外观进行检查,同时通知化学专业对变压器油样进行化学分析,根据结果判断故障类型。

(8)按规定年限对变压器瓦斯继电器进行校验。

(9)定期对变压器测温装置及其二次回路进行试验。

(10)定期对变压器的自动灭火喷淋装置进行试验。

(11)变压器发生火灾后应急操作处理组要把事故处理的重点放在保证变电所的稳定运行和确保机组安全停机上。主变压器着火事故发生后,确保变电所的稳定运行和有关机组的安全停机至关重要。

(12)实践证明,在事故发生后,立即将变压器电气隔离,判明事故原因,是值长和电气值班人员首先要做的。并且,值长立即与调度联系,汇报故障情况和设备隔离情况,请求必要的消防手段以及有关设备的起停是避免设备损坏事故和抑制事故的进一步扩大的根本所在,是决定全局的重要一环。迅速将故障设备隔离,迅速对故障做出准确判断,迅速而准确地向调度汇报情况,调度迅速而准确地给值长下达命令,值长命令运行人员迅速改变运行方式,运行人员迅速操作,及时起停相关设备运行,所有以上操作一环扣一环,在这里不管进行怎样的风险评估,时间决定着一切,运行人员的素质决定着一切。

3.3应急预案的启动

3.3.1大型变压器着火事故发生后,由当值值长安排本值人员拔打“119”电话迅速报警,在通知消防队赶到火场的同时,在保证设备安全的前提下,对系统进行必要的隔离,充分利用现场消防器材进行扑救,并立即向生产厂长、发电部部长和设备部部长汇报,由生产厂长根据情况,发布命令启动执行本应急预案。

3.3.2发电部部长和设备部部长接到值长通知后,应立即在发电部和设备部范围内,紧急启动本预案,各就各位,组织事故的应急处理。

3.3.3设备部部长负责通知本部门及检修各单位人员进入应急处理状态,并各就各位。

3.3.4其他部门单位接到通知后,及时通知本部门各单位立即进入应急状态,做好应急准备。

3.3.5应急通信

通信联系电话按信息中心下发的电话号码簿执行。信息中心在事故发生后,应立即成立调度通信应急小组,全力确保调度电话的畅通,确保值长岗位与中调电话的畅通和确保值长与各岗位通信联系的畅通。

3.4危急事件的应对

3.4.1及时汇报

当变压器发生一般危险级别的损坏事故时,当值值长应立即汇报指挥部领导及消防队,并做好事态发展的预想。

当变压器发生重大危险级别的'损坏事故时,应由指挥部指定专人利用一切通信手段向当地政府相关部门、大唐国际发电公司、集团公司安生部报告。

3.4.2现场紧急处理原则

对于一般危险级别的变压器损坏时,运行操作人员通过正常监视及巡检争取及早发现,应立即汇报当值值长,并采取相应控制措施,避免事态扩大。

对于重大危险级别的变压器损坏事故时,运行人员虽能发现但一时难以控制,应根据现场情况果断作出紧急停机、灭火、人员自救等方式处置。

3.4.3事故处理

3.4.3.1一般危险级别的处理

发生变压器油系统有泄漏或火势较小时,应采取以下应急救援措施:

(1)最早发现者应立即向运行集控室值长汇报,并向消防队报警,并采取一切办法切断事故源(关闭相关阀门、停止相关的潜油泵)。

(2)运行值长、班长接到报警后,应立即通知消防队,消防队员应在5分钟内到达事故现场后,并立即投入战斗。

(3)当值值长下达现场应急救援预案处置的指令,同时发出警报,通知指挥部成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。各指挥部成员及抢救专业队应在10分钟内赶赴现场。

(5)当变压器油系统发生微量泄漏时:及时关闭相关阀门并停运相关潜油泵。同时并加强对变压器油枕油位的监视,然后再向指挥部各级领导汇报情况。对于法兰连接处漏油可以采用紧固进行治理。对于焊缝开裂的缺陷,必须办理动火工作票,并必须按照如下要求进行:

A.补焊时补焊点应在油面以下200mm,油箱内无油时不可施焊。

B.不能长时间施焊,每次焊接时间不超过20分钟,停几分钟再焊,必要时可采用负压补焊、

C.必要时应分别在焊前、焊后取油样进行色谱分析对比。

D.油箱施焊处应用耐热材料挡好,附近不能有易燃物,同时应准备好消防器材,防止火灾事故。

E.对运行中的变压器进行补焊时,必须采取防止触电的措施,并将瓦斯保护调于动作于信号的保护,工作完毕后,必须排尽气体方可恢复重瓦斯保护的原工作状态。

F.对散热器、散热管和薄壁容量最好采取不带油气焊,如必须带油电焊时,要特别注意防止穿透。

G.并及时采取相应的控制安全措施,避免变压器大量泄漏。防止变压器油外漏而造成环境污染。如果油泄漏不能控制,应加强运行设备的监护,做好因油泄漏引起油起火的防范措施。

H.对于泄油量大,不能进行运行中处理的,要向指挥部各级领导汇报情况,申请停机处理。

I.满足不了以上要求的,禁止工作。

(6)变压器轻瓦斯动作:当轻瓦斯动作后,运行人员应及时赶到现场,对变压器外观进行检查,同时通知化学专业对变压器油样进行化学分析,根据结果判断故障类型。详细如下:

A.对变压器进行外部检查、油位、油温是否正常,有无异常漏油、喷油情况,有无检修人员工作,并注意表计有无变化,加强对变压器的监视。

B.检查瓦斯继电器内是否充满油,若瓦斯继电器内存在气体时,应记录气量、鉴定气体的颜色及是否可燃,并取气样及油样作色谱分析。若瓦斯继电器内的气体为无色,无臭而不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。若气体是可燃的,色谱分析其含量超过正常值,经常规试验给以综合判断,若判明变压器内部已有故障,必须将变压器停运,以便分析动作原因和进行检查试验。

3.4.3.2变压器重大危险级别事故应急预案

变压器着火:

运行人员应立即将厂用电切至备用电源,严格按照事故状态保厂用电的措施执行;严格按照值长的调度执行:汽机打闸,发电机解列,断开发电机出口断路器,通知一期网控拉开着火主变压器的高压侧主开关(情况允许时应尽可能先向调度报告),拉开着火变压器高低侧隔离刀闸,拉开发电机出线PT,断开二次开关;断开着火变压器高压侧PT二次开关,将6KV厂用工作电源开关解备,断开励磁系统开关,事后立即汇报调度,并作好记录,运行监盘人员密切关注汽机、锅炉、电气各参数,保证机组安全停机,如有异常立即回报值长采取相应措施解决。对着火变压器进行扑火:

A.确认变压器自动喷淋装置动作,否则手动开启。

B.对变压器局部火势较小部位,可以用1211、二氧化碳灭火器灭火。

C.若油溢在变压器顶盖上着火时,则打开变压器下部事故放油油阀,将油排至事故油池,使变压器油面低于火面。若是变压器内部故障着火时,则不能放油,以防发生严重爆炸。

D.在变压器放油时必须防止将油排入电缆沟内。变压器引入电缆沟的电缆,在穿越电缆沟墙壁处所的孔洞必须严密封堵,盖板必须完整严密无缝。

E.变压器油流到地面着火时,可用干砂子灭火。

F.根据火势情况及性质动用变压器周围的消防器材。

重瓦斯保护动作:

运行人员应立即确认厂用电切换成功,否则立即手动切换,严格按照事故状态保厂用电的措施执行;确认发电机解列,发电机出口断路器断开,通知一期网控拉开着火主变压器的高压侧主开关(情况允许时应尽可能先向调度报告),拉开着火变压器高低侧隔离刀闸,拉开发电机出线PT,断开二次开关;断开着火变压器高压侧PT二次开关,将6KV厂用工作电源开关解备,断开励磁系统开关,事后立即汇报调度,并作好记录,运行监盘人员密切关注汽机、锅炉、电气各参数,保证机组安全停机。对变压器外部全部检查,看是否存在破裂、变形、喷油、喷烟、喷火及有严重漏油现象。

A.取变压器油样及瓦斯气体进行化验进行分析。如气体判断为可燃气体,不经检查不得送电。

B.在停电做好安全措施后,用2500KV摇表测量变压器各线圈的绝缘电阻、绕组的直流电阻。

C.检查二次回路及瓦斯继电器。

D.若气体是空气,外部检查无异常,应查明瓦斯保护动作原因,进行必要的电气试验及二次回路检查,经总工程师批准后投入运行。

3.5生产、生活维持或恢复方案

(1)各单位生产人员在大型变压器着火事故发生后,在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,使生产、生活正常进行。

(2)根据实际情况恢复对电网供电,设备部相关专业要及时与值长联系,做好恢复工作,防止损坏设备,并注意操作中的安全。

(3)物资保障组要及时做好物资备品备件工作,采取必要的措施保障物资供应。

(4)保安救援组要布置安排好人力,做好安全保卫工作。主管消防人员要组织消防人员进行救险工作。

(5)后勤、医疗保障组要做好事故处理中的后勤保障工作及医护保障工作。

(6)安全保障组做好事故处理中设备安全与人身安全的控制与预想工作。

(7)根据现场恢复情况,由生产厂长宣布事故应急处理情况的终止,生产秩序恢复为正常状态。

变压器应急预案3

1 目的

控制变压器油泄漏,减少事故中变压器油损耗,确保无环境污染和设备安全运行。

2 适用范围

本应急预案适用于有变压器油的生产埸所、各变电站内、仓库对变压器油控制。

3 职责

3.1生技部负责组织、协调与应急预案相关的工作,各生产单位或部门,要制订紧急情况安全管理制度,监督相关规程、制度、措施的实施。

3.2各生产单位发现因设备缺陷造成变压器油泄漏时,应及时汇报,紧急情况下要作好应急的安全措施;

3.3检修单位负责紧急情况的临时检修、事故性抢修工作。

4 应急预案

4.1运行人员、工作人员在巡视设备中,发现变压器油发生泄漏时,要及时汇报调度和通知电力检修(工程)公司或超高压公司相关班、组进行抢修,并加强对变压器油箱的油位监视;

4.2如果油位下降快,应立即向调度汇报,申请退出变压器,并设好围栏、悬挂标示牌,疏散现场财物;并向主管生产的.副局长、生产技术部和本单位领导汇报。

4.3 一旦发生变压器油泄漏,不得有明火靠近,且严格按《消防管理制度》执行。

4.4 检修单位应指定专人负责抢修现场指挥,运行单位积极配合。

4.5 检修单位的现场指挥,要指定人员准备好抢修的工具、器具等。

4.6 运行人员应加强对设备的监督及巡视。

4.7 做好安全措施后,检修单位及时组织抢修人员进行查漏、堵漏;在抢修过程中,应具备下列措施:

4.7.1 抢修前,要确认事故泄漏油池是否能蓄油,如情况异常应采取相应措施,严防事故油外漏而造成环境污染;

4.7.2 抢修过程中严格按《电业工作安全规程》执行。

4.8 抢修结束后,应清理泄漏现场,尽快恢复送电,并交待运行维护的注意事项。

4.9 如因变压器油泄漏,已造成环境污染时,应由生产技术部制订补救措施方案,生产单位依据方案执行。

5 相关文件

《电业安全工作规程》

6 相关记录

检修记录

缺陷通知单

变压器应急预案4

一、现象

化工厂都有可能出现泄漏现象,都要尽量避免泄漏,聚酯厂也不例外。其物料的主要泄漏有:EG泄漏、TPA泄漏、浆料泄漏、齐聚物泄漏、熔体、添加剂泄漏等。

二、引起泄漏的可能原因

泄漏一般分为非事故泄漏和事故泄漏。非事故泄漏往往最常见,泄漏量很小,主要是由于螺栓长期负载,造成螺栓变形伸长或受高温造成高温应变伸长,这样造成法兰、螺栓联接松动处泄漏;也有由于阀门开关频繁,而引起阀门泄漏。事故泄漏量很大,泄漏地方关键,往往是由于整个工件整体变形而引起,一处泄漏会影响整个系统的正常运行,甚至引起整个系统的停车。

三、事故处理措施

非事故泄漏,根据泄漏特点,通知钳工紧锢螺栓,加一个堵头,更换垫子都能解决,但都要趁早处理,否则一些泄漏就会引起事故泄漏。出现事故泄漏,应立即向有关部门及车间领导报告,并请工艺工程师做有关工艺的调整。现场应第一时间将泄漏地点根据情况用警界线和警告牌围起来。根据不同的介质做好防火、防爆和防毒,对于齐聚物和熔体要用冷却水控制其流向,使其尽快冷却,避免引起人员伤亡和设备损坏,如果泄漏出现在有备用线处,应迅速将生产转向备用线,将泄漏线隔离、排放,让钳工处理,如果出现在无备用线,一般都是工艺命脉的地点,应在工艺工程师安排下将泄漏地点隔离、停车、降温。处理泄漏一般把握由易到难的原则,能紧固就紧固,不能紧固应用特殊材料粘接,改为死联接或更换。

四、预防准备:

1、系统升温时按工艺要求进行热紧固;

2、对于失效的粘接剂和垫子要及时更换;

3、加强现场巡检,及时发现问题,及时解决问题;

五、人员要求:

严格按操作规程进行作业,熟悉应急处理措施,能及时、有效的处理物料泄漏事故;进入泄漏现场的人员必须穿带好个人防护用品,并准备好医药用品和救护设备。

六、健康危害

1、物理危害:

典型的物理危害有:热表面的烫伤、溢流、高压泄露或下落物体引起的伤害,使用工具不当引起的伤害,行足或奔跑引起的`摔伤、碰伤。以及操作不当引起的机械伤害。

2、TPA(对苯二甲酸)/PTA(精对苯二甲酸):

白色无味粉末,爆炸性同IPA。吸入TPA不会对皮肤或眼睛造成明显不良影响,但如果有明显反应,应及时就医。常年过多吸入IPA或TPA会对肺部造成不良影响,应注意肺部保健

3、EG(乙二醇):

带粘性的无色无味液体。误食EG会造成严重的后果,会引起中枢神经迟钝,肾脏受损,甚至危机生命。在更换过滤器和打开含有热EG的设备时,应穿戴防护手套、面具和防烫服、防护面具。

变压器应急预案5

为了预防我镇群体性职业中毒和其它化学品引起的中毒事件的发生降低我镇突发公共卫生事件的发生率,在职业卫生事件发生能及时有效地控制职业病危害事故,减轻职业病危害事故造成的损害,保障劳动者身体健康,现根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病危害事故调查处理办法》及其他法律法规的有关规定,制定本预案。

一、预案适用范围

里水镇辖区范围内所有在生产加工过程产生职业病危害的厂矿企业。

二、职业病防治基本原则

职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针,实行分类管理、综合治理。

三、用人单位的职责要求

工作场所基本要求:

(1)建立职业病危害项目的申报制度。

用人单位设有依法公布的职业病目录所列职业病的危害项目的,应当及时、如实向卫生行政部门申报,接受监督。新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域性开发建设项目的污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

(2)生产布局要合理,有害作业和无害作业必须分开。在劳动场所使用的生产设备、用具等设施,必须适合劳动者生理特点,如适合的操作高度、体位等。

(3)设置相应的职业病防护设施、装置、器材,如通风、排毒、除尘、隔音等设施,并定期检查设备,确保其处于可运行状态。产生粉尘、毒物的生产过程和设备,应尽可能采用机械化、自动化和密闭化的生产工艺,避免直接操作。工作场所还应设置更衣间、洗浴间等卫生设施,配备卫生用品和个人防护用品。

(4)危害告知。产生职业病危害的用人单位,应在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的'相关法规、操作规程、应急措施和工作场所的职业危害因素监测结果。对产生严重职业危害的作业岗位应在醒目位置设置警示标示和说明。

(5)发现工作场所职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时,用人单位应当立即采取相应治理措施,仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求的,必须停止存在职业病危害因素的作业;

职业病危害因素经治理后,符合国家职业卫生标准和卫生要求的,方可重新作业。

变压器应急预案6

一、总则

(一)目的

为了有效预防、及时控制和消除变压器爆炸着火事故的危害,最大限度地减少变压器爆炸着火事故造成的损失,保障泵站安全生产,根据《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》的要求,结合本部门实际,特制定本预案。

(二)工作原则

贯彻统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作的原则。

(三)编制依据

《国家电网公司安全生产规程规定》

《电力变压器运行规程》

《电力设备典型消防规程》

《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》

(四)适用范围

本预案适用于南干一级泵站、南干二级泵站、下土寨变电站、小狗儿涧变电站生产区域内的电力变压器爆炸着火事故救援。

二、应急组织机构与职责

(一)应急组织机构

组长:陈涛处长

副组长:许建业副处长

成员:谢明(生技部主任)刘凯(生技部副主任)

郭向荣(综合部主任)李扬军(南一一值值长)

郭庆荣(南一二值值长)范俊文(南二一值值长)

张峰(南二二值值长)李文(下土寨变电站站长)

(二)职责分工

当南干一、二级泵站、下土寨变电站生产区域内发生变压器爆炸着火事故时,由当班值长下令启动本应急预案,并立即拨打119火警电话报警,如实报告管理处领导及生技部。同时迅速召集生产现场所有人员,明确各人员的职责和分工,实施现场救援工作。具体要求如下:

1、现场应急抢险救援指挥人员,充分利用生产现场的人力、物力资源,根据变压器爆炸着火的起点、发展进行布署。

2、综合部应当加强事故现场的安全保卫、维护现场秩序,确保抢险救援工作的顺利开展,保障生产现场应急车辆。

3、综合部应当立即组织急救队伍,利用各种医疗设施抢救伤员;必要时向当地卫生部门求援,其他相关部门应做好抢救配合工作。

4、生技部应当保证抢险救援物资的`供应和运输,保证抢险救援通讯畅通。

三、事故类别

1、变压器火灾事故。

2、变压器爆炸着火事故。

3、由变压器爆炸着火造成人身伤亡事故。

四、应急响应

1、变压器爆炸着火事故,现场值长应按以下要求进行:

①立即拨打119报警。

②立即切除爆炸着火变压器的电源,同时通知生产现场所有值班人员到现场救火和报告管理处应急组织机构。

③了解变压器着火情况,作好现场抢救人员的布署工作。

④变压器要用干粉灭火器等进行灭火。主变压器着火还要同时开启变压器的水灭火装置进行灭火。

⑤组织疏散人员和火灾附近易燃、易爆物资。

⑥控制火势蔓延,防止事态扩大。

⑦应设法将变压器内的油排入事故油池中,防止变压器爆炸。

2、生技部在接到火灾通知后,立即向应急领导小组汇报生产现场的人力、物力资源,根据火灾的起点、发展进行布署现场救火工作,合理安排抢险救援物资的供应和运输,及时启动抢险救援通讯。

3、变压器爆炸着火造成人身伤亡事故,除按上述要求进行事故救援外,如火势扩大,在通知本单位人员赶赴火灾事故现场救火的同时,应请求地方政府地方政府安全主管部门、消防部门、卫生部门增援。如有人员伤亡,还应电话或电传等向运行分局报告。

4、综合部应及时妥善安置死亡员工尸体,通知死者家属并排专人做好家属的接待、安抚工作。

5、事故发生时,现场工作人员应按照“先保人身,后保设备”的原则,采取有效措施使受伤人员尽快脱离危险源,进行现场急救,等待应急队伍的救援。

6、各部门在领导小组的统一领导下,对应各自职责迅速开展爆炸事故的抢救工作,并及时向领导小组反馈抢救工作情况。

7、在抢救行动中,救助人员应严格执行安全操作规程,配齐安全设施和防护工具,加强自我保护,确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。

8、受伤人员得以妥善医治安置以及事故控制后,各单位做好相关安全技术措施,尽快将正常设备恢复运行。

五、报告、请示、批复

1、事件发生第一时间口头、电话报告;

2、24小时内写出书面报告。内容包括单位、时间、地点、简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步测算、原因、性质初步判断、处理情况和已采取的措施、需要有关单位和部门协助处理的事项以及报告单位、签发人、报告时间、联系人、联系电话、联系地址。

3、在情况不明时不得接受外部媒体采访。

4、需要请示的事项可以用口头、电话、传真等方式按程序请示,答复人应及时回复。请示和回复双方应注意做好记录。

六、后期处置

(一)开展事故调查工作。

按照国务院《山西省万家寨引黄工程安全生产管理标准》

《国家电网公司电力安全生产事故调查规程》等相关规定认真开展事故调查工作。

(二)责任追究

1、有下列情形之一的,依照《国家电网公司安全生产规程规定》、《国家电网公司电力生产事故调查规程程》的规定,对有关责任人依法给予降级或者撤职的行政处分;造成严重后果的,依法给予开除的行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(1)未依照本预案的规定履行事故报告职责,隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报的。

(2)未依照本预案的规定落实事故应急处理所需要的设施、设备、救援物品等物资储备的。

(3)应急抢险救援工作中玩忽职守或临阵逃脱、擅离职守的。

(4)应急抢险救援工作中不听从指挥的。

(5)妨碍抢险救援工作的。

2、管理处有关部室及下属各值、站拒不履行应急处理职责的,责令改正、通报批评、给予警告;对主要负责人、负有责任的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3、爆炸火灾事故发生后,对事故的调查不予配合,或者采取其他方式阻碍、干涉事故调查的当事人,由应急领导小组依法进行处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4、爆炸着火事故发生期间,散布谣言、扰乱社会秩序的,由应急领导小组依法给予行政处罚;构成犯罪的,移交地方公安部门,依法追究刑事责任。

(三)善后工作

1、管理处各部门,应当对参加爆炸着火事故应急处理作出贡献的人员,给予表彰和奖励。

2、对因参与应急处理工作受伤、致残、死亡的人员,按照国家有关规定,给予相应的补助和抚恤。

3、做好伤、亡人员保险理赔工作。

4、做好受伤人员康复治疗、慰问工作。

5、做好死亡人员赔偿及家属安抚工作。

6、做好事故现场清理工作。

七、附则

1、参加爆炸着火事故应急处理的工作人员,应当按照预案的规定,采取安全防护措施。

2、本预案每年或每启动一次后,应进行重新评估和修订。

3、本预案由管理处生技部拟稿,解释权归应急领导小组所有。

4、本预案未尽事宜应根据领导小组要求办理。

5、本预案自印发之日起施行。

变压器应急预案7

为最大程度减少雨雪冰冻等自然灾害可能造成的损失,全力维护人民群众生命财产安全,切实保障正常生产生活秩序,根据市、区防冻救灾紧急会议精神以及“保民生、保畅通”工作要求,结合城市管理工作实际,特制定雨雪冰冻天气应急预案如下:

一、指导思想

坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,充分发挥城市管理职责,通过突击除雪、除冰和引导救助,减少冰雪对公共交通和市民出行造成的损害,保障城市道路基本畅通,确保城市市容环境卫生状况良好,城区日常垃圾及时清运。

二、组织领导

成立局雨雪冰冻天气应急预案工作领导小组:

组长:

副组长:

成员:

三、职责分工

(一)局机关统筹全区城管系统抗冰除雪工作,及时上传下达抗冰除雪指令,上报除雪工作进展情况,协调解决抗灾救灾工作中存在的突出问题,做好除雪、除冰工作的`物资保障和防灾资金的组织调度。

(二)区城市管理行政执法大队组织执法人员对主干道及重要桥梁开展除雪、除冰工作;加大执法工作的力度,及时处理各种违章占道行为,确保市容环境秩序井然和车辆行人安全;协助做好冰雪天气的车辆引导和市民群众冰雪行走帮助工作。

(三)区环境卫生管理处组织环卫职工及时做好雪后城市主干道的除雪、除冰工作;加强冰雪气候的垃圾清运工作;确保环卫车辆安全运行。

四、有关要求

各单位、部门在启动、实施应急预案的基础上,要抓好正常工作,做到“两不误、双促进”。严格落实24小时值班和领导带班制度(值班人员手机必须保证24小时开通),随时关注天气变化情况,密切跟踪灾害发生过程,及时了解灾情并在第一时间内向局主要领导和分管领导汇报。要做到信息互通,相互配合。要强化安全责任意识(包括人身安全、车辆安全、生产安全、工作安全等),做到安全无事故。

变压器应急预案8

为了确保全校师生在校期间正常的生活和教学秩序,对于校内外自来水管网和电力管网造成的停水、停电事件,我校将按照以下应急方案进行处理。

(一)工作小组:

组长:崔立志

副组长:赵金海高玉丽王迎晨张明顶组员:张晓

(二)工作程序

1、由张晓查明停水、停电原因是来自校内还是校外,若是校外原因,应立即拨打自来水公司电话和电力服务电话,问清事故发生地点和事故原因。若是校内原因,应立即通知负责后勤水电工到场,迅速进行维修。对于校内主水管道和用电故障无法迅速自我修复的突然事故,也可直接拨打自来水公司电话和供电部门电话进行维修。

2、对于不能在短时间内修复,可能影响正常教育教学的停水、停电情况,值班领导应迅速通知校长,成立以校长为组长的紧急事件处理小组,下设稳定宣传组;事故勘查组、设备维护组;生活服务组。

3、稳定宣传组由政教处高霞负责,主要职责是选择合适的时间向学生和老师通报停水、停电原因及维修进度,稳定学生情绪。对于停水情况可以告知学生用餐及用水均可正常,并敬告学生不要随意开启自来水龙头,以免来水后造成不必要的浪费。

4、事故勘查组、设备维护组由总务处负责,主要职责是派专人到事故的现场进行勘察,询问事故原因,随时通报维修进度和维修竣工的大体时间,向宣传组提供给学生进行宣传稳定工作的资料。总务处还要利用停电时间检查和统计应急灯的效果。对校内的用电用水设备进行保护和检查,特别是因停水停电原因容易造成损坏的设备。对于停电我校电工需及时开柴油发电机组转换供电线路,确保正常使用。

5、生活服务组由张明顶负责,主要职责是及时通知教工家属楼,采取各种方式蓄水,要长期备手电,以备停电照明用。

(三)教学楼晚自习停电的紧急预案:各班值班老师首先将学生控制在教室内,稳定学生情绪,等待学校相关部门的通知后再作处理。

(四)(解决学生生活用水的渠道:

1、按到停水通知后,家属楼应尽快做好蓄水工作,以解决正常的生活用水。

2、管供水系统人员抓紧时间把蓄水池水充满,随时关注水池水量的`变化。

3、启用学校蓄水池(1000立方米),约可以维持全校师生使用一天半。

(五)解决学生用电的渠道:

启用学校备用发电机保证教室、办公室、路灯等基本生活用电。

(六)各相关部门和管理的相关人员,在接到停水、停电通知后应按时到位,启动应急预案,及时解决师生的生活困难,以稳定师生的情绪。若所有方案都不能实施,应立即报请县教育局,做全校停课准备。

变压器应急预案9

1、总则

1.1为了应对电厂变压器火灾事故的发生,提高电厂各级人员对变压器火灾事故的应急处置能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障企业职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本预案。

1.2高度重视电力生产企业单位变压器火灾事故的特点和危害,坚持长效预防管理与应急处置相结合,做好应对各油系统火灾事故的各项准备和应急处置工作。

1.3本预案主要依据《国家电力公司防止发生电力生产事故重点要求》、《xxxxxx集团有限公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《xxxxxx集团有限公司重特大火灾事故应急预案》以及企业的实际情况而编制。

1.4本预案着重于应急处置原则和应急响应,其他应急预案工作参照《公司重特大火灾事故应急预案》的相关要求执行。

2、危险性(因素)风险分析与分级

2.1事故类型和危害程度分析

火力发电生产企业的变压器其酿成火灾的主要风险如下:变压器异常过载;

变压器内部绝缘损坏,引起短路;

变压器本体漏油或附近有可燃物,遇有火种起火。

火灾事故可能同时伴有人身伤亡、设备损坏和环境污染的发生。

2.2危险分级

2.2.1 Ⅰ级:

2.2.1.1变压器本体内部故障爆炸起火;

2.2.1.2变压器本体内部故障泄压阀喷油起火。

2.2.2 Ⅱ级:

2.2.2.1变压器本体附近起火。

3、应急处置基本原则

3.1运行当班和各级应急救援人员在未危及到人身安全的情况下,应坚守岗位,正确履行应急预案所赋的职责和执行事故应急现场指挥部下达的'指令。

3.2快速停用并隔离起火变压器,对变压器实施冷却灭火,阻止火灾蔓延和防止危及人身安全,减小事故损失。

4、组织机构及职责

4.1组织机构

4.1.1事故应急现场指挥部总指挥:总经理

副总指挥:生产副总经理、总工程师

成员:运行当班值长、xx、检修部、燃料运输部、生产技术部、行政、后勤保障部、安全监察室、保卫部等部门的负责人

各应急小组:现场设备隔离组、引导疏散组、安全保卫警戒组、灭火施救组(义务消防队)、救护后勤保障组

4.2组织机构职责

4.2.1事故应急现场指挥部职责

4.2.1.1发生变压器火灾事故时,应立即赶赴事故现场,根据火势情况宣布启动相应的专项应急预案,统一指挥协调各应急小组的应急救援行动;当地方消防专业队伍进入现场应积极配合其共同实施应急救援行动。

4.2.1.2及时审视火灾现场施救进展情况,辨析火灾蔓延和产生次生事故的可能,调配应急救援资源,控制事态发展。

4.2.1.3根据火灾按照相关程序向上级机关、政府相关部门报告。

4.2.1.4待等确认火已扑灭并无复燃隐患,宣布应急救援行动中止。

4.2.1.5组织进行收集事故现场相关资料,配合上级机关、政府相关部门进行事故调查。

4.2.1.6组织进行事故的善后工作。

4.2.1.7定期组织各类专项灭火应急预案的应急救援演练,并完善相关的应急预案和资源配置。

4.2.2事故应急现场指挥部各成员职责

4.2.2.1 xx:在事故应急现场指挥部的统一组织下,负责运行设备方式变动,隔离相关设备各动力源。

4.2.2.2检修部、燃料运输部、生产技术部:在事故应急现场指挥部的统一组织下,牵头实施现场应急救援的具体工作。

4.2.2.3生技部安监:协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处理等工作。

4.2.2.4保卫部:负责灭火、警戒、现场保卫、治安保卫、疏散、道路管制工作。

4.2.2.5总经理办公室:负责事故现场通讯、对外联络及交通车辆统一调度

变压器应急预案10

为了有效预防、及时控制和妥善处理学校突发公共事件,提高快速反应和应急处理能力,建立健全应急机制,确保学校师生员工的生命与财产安全,确保正常德教育教学和生活秩序,维护学校的安全稳定。依据教科局《教育系统突发公共事件应急预案》和有关法律、法规的规定,结合我校的实际,制定本预案。

一、工作原则

1、统一指挥,快速反应。学校成立突发公共事件应急处置工作领导小组,全面负责学校应对突发公共卫生事件的处置工作,形成处置突发公共事件的快速反应机制。一旦发生重大事件,确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接,做到快速反应,正确应对,处置果断,力争把问题解决在萌芽状态。

2、分级管理,分工负责。发生突发事件后,应遵循“谁主管、谁负责”的原则,各处室、各部门应当在学校的统一领导下,启动应急预案,要做到报告及时,处理果断,学校校长是维护稳定的`第一责任人。

3、加强保障,重在建设。从制度上、组织上、物质上全面加强保障措施。在领导精力、经费保障和力量部署等方面,加强硬件与软件建设,增强应急能力,提高工作效率。

二、应急组织指挥体系及职责

(一)决策指挥机构:学校突发公共事件应急管理和处置工作领导小组(以下简称应急领导小组)

指挥长:

副指挥长:成员:

应急领导小组主要职责:在学校统筹安排下,研究、决定和部署突发事件的应急响应行动;在预测学校将要发生和已经发生的突发公共事件时,启动相应的应急预案,组织、指挥应急处理工作;在处理突发公共事件的过程中,协调与其他部门的关系,当突发事件超过学校处理能力时,依程序向县教科局汇报,请求相关部门支持、配合。

(二)工作机构:学校应急领导小组办公室

学校应急领导小组办公室由政务处、总务处共同负责,主要职责:负责信息报送及工作协调,发挥运转枢纽作用。及时收集、分析、掌握突发公共事件预警信息,制定应对突发公共事件的指导意见和应急措施,为应急领导小组处置突发公共事件提供决策依据;督导、协调各处室做好突发公共事件应对和处置工作;及时总结和推广经验;根据突发公共事件的性质对有关责任人进行责任追究等。

根据学校特点和需要,分别设置:

⑴通讯联络小组负责人

⑵疏散引导小组负责人

⑶医疗救护小组负责人

⑷警戒保卫小组负责人

⑸排险抢修小组负责人

⑹后勤保障小组负责人

三、学校突发公共事件基本应急处置措施

学校发生突发公共事件后,应急领导小组向教育主管部门报告的同时应立即组织力量深入事发地,开展应急处置工作,并将处置情况及时教育主管部门。学校突发公共事件基本应急处置措施如下

四、房屋、围墙、厕所等建筑物倒塌安全事故处置措施

1、后勤总务人员做好校舍检查和记录,发现有不安全隐患及时汇报学校。

2、校舍有危险状况要及时排除,确保校舍安全和师生平安。

3、做好防建筑物倒塌检查。检查围墙、建筑物及邻近设施有无坍塌、倾斜危险,并及时疏散附近闲杂人员,做好危险提醒标识,并加强防护,及时修缮,做好防范。

4、如有建筑物倒塌征兆,要立即采取行动:及时疏散师生,使之离开危险地带,设置危险隔离带。积极做好师生的思想宣传教育工作,迅速恢复正常秩序,全力维护校园安全稳定。

5、学校发生房屋、围墙、厕所倒塌等安全事故,学校应急领导小组办公室应立即报告领导小组,并在第一时间赶赴现场处置。遇有学生、教工受伤,应立即求助120急救部门,对伤员进行抢救,同时向教育科技局报告。

6、迅速采取切断现场电源、煤气等有效措施,并密切关注连带建筑物的安全状况,消除继发性危险。

7、在有关方面的帮助下组织解救受困人员,抢救伤病员。

8、疏散周围建筑物内的人员、重要财产。迅速了解和掌握受灾情况,及时汇总上报。

化工厂应急预案

配电室应急预案

设备安全应急预案

停电事故应急预案

防范火灾的应急预案

环境污染的应急预案

保供电应急预案

电气火灾应急预案

事故应急预案

停电应急预案

变压器应急预案
《变压器应急预案.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【变压器应急预案】相关文章:

配电室停电应急预案2023-02-28

事故处理应急预案2024-05-19

安全生产事故应急预案2023-02-25

停电停暖应急预案2022-12-05

停水停电应急演练方案2023-03-02

停电的应急方案2023-07-10

停电应急预案2022-08-16

停电应急预案优秀2023-09-25

停电应急预案2022-08-01

保电工作总结2024-04-17