[摘要]在供电系统的运行过程中,由于雷击、操作、短路等原因,产生危及电气设备绝缘的过电压,严重危害供电系统,需要进行电气设备的防雷、接地、防腐蚀。还需要注意静电的防护及防爆和防腐蚀。在供电系统运行时,人们得知道触电后该怎么样做才安全。必须认识电流对人体的危害,人体触电的形式和触电后脱离电源的方法,同时还得了解电后急救的知识。本论文分析了影响工厂供电系统安全、可靠、经济运行的要素,提出了保证安全运行的技术措施。

[关键词]供电,系统,可靠性,运行分析

工厂供电系统是企业的主要组成部分。电力系统一旦中断,后果不堪设想。供电系统安全、可靠、经济运行,是工厂正常生产的基本条件之一,同时对提高产品质量、增加产量等都具有一定的意义。现就工厂供电系统安全、可靠、经济运行的办法分析如下。

一、依靠科技进步,提高供电系统的可靠性

设备是保证供电系统安全运行的重要要素。供电设备本身的技术含量、整体水平,直接影响供电系统的安全运行。由于企业由计划经济向市场经济转化,部分企业出现亏损,无形之中给企业设备更新带来一定的困难,如淘汰设备(SJ型变压器、JO型电机等)在线运行,设备超期服役,导致供电系统的可靠性降低。

1.要保证供电系统的安全运行,必须保证一定数量的技改资金,应正确理解和处理资金投入与供电系统安全运行的关系。

2.应用变频调速、模糊控制技术,对风机、水泵等进行技术改造,降低电耗。

3.油浸电力电缆终端头制作采用热缩技术,制作一个热缩终端头可节约检修时间约20h。我厂已做多个油浸电力电缆热缩式终端头,运行效果良好。

4.应用RTV-1绝缘子防污闪涂料、增爬裙及热缩管,提高变电所、配电站一次设备的绝缘性能。

5.逐步采用微机保护、微机监控、微机录波、微机故障检测装置,实现计量实时检测、线损实时管理,保护准确动作,逐步实现变电站无人值班。

6.更新改造供电系统一次设备,提高设备的技术含量。如采用节能型变压器、节能型电动机、聚乙烯交联电力电缆、氧化锌避雷器、真空断路器(有条件时可采用SF6断路器)等。

7.采用免维护蓄电池,降低维护费用。我厂使用免维护蓄电池已5年,从未发生异常现象。建议逐步淘汰镉镍蓄电池和酸性GF型蓄电池,以提高变电站运行安全可靠性。

8.交、直流电动机大修时,应以提高交、直流电动机的主绝缘为主要内容。如我厂5600kW、8000kW同步电动机更换定子线圈,绝缘等级由B级提到F级;2×3200kW热粗轧电动机更换换补绕组,主极、换向极加强对地主绝缘;送水两台790kW同步电动机更换转子线圈对地主绝缘,以保证主要电气设备的安全运行。

二、预防为主,定期试验

电力生产是高度集中的社会化大生产系统,具有发、供、用密切相关和产、供、销同时完成的特点,电力生产与用户之间存在着相互影响、相互依存的密切关系。随着高参数大容量机组和超大规模发供电网络的不断发展,随着全社会对电力这一特殊商品依赖程度的不断提高,电力生产事故造成的损失和影响也将会越来越大。由此决定了电力生产必须保证安全。

要使电力生产保持稳定,必须坚持采取以“预防为主”为中心的安全技术措施。生产系统的安全性取决于系统设计阶段的安全功能设计质量、建造阶段的工程质量和运行阶段的管理质量。《安全生产工作规定》第7条规定:“公司系统各企业要做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作”,即做到““五同时”,这是贯彻“预防为主”思想的具体体现。

生产系统设计配置水平低、压低单位成本造价、降低设计标准等,都会给日后的生产留下隐患,甚至造成不可挽回的损失。这一点可从上世纪七八十年代上马建设的工程中找到答案。如电气设备继电保护配置水平低,将会导致拒动或误动,严重时会造成设备的损坏;又如架空线路的绝缘设计水平低,将会在恶劣的环境中发生事故,严重时会造成系统的瓦解等。因此必须杜绝“先上车、后补票”的错误做法,把“安全第一、预防为主”的思想贯穿到生产系统设计及建造工作的所有环节中去,在厂址选择、生产设计、设备配置、管理结构设计、生产管理设计、劳动组合、设备选择、安装及调试等诸方面都要研究和解决好有关安全问题,实现人、机、环境三者的优化匹配,防止先天性事故隐患的存在,切实把事故消灭在源头。

通过预防性试验,继电保护校验,及时发现设备隐患、缺陷,把事故消灭在萌芽状态,有效地控制一般事故,杜绝重、特大事故的发生。

1.电气设备交工时必须符合《电气设备交接和预防性试验标准》,资料齐全。继电保护整定值应匹配,整组试验动作正确可靠。

2.一次电气设备必须按试验标准定期试验,以便及时发现设备隐患、缺陷。

3.采用红外线激光测温仪,对电气设备连结部位不定期测试,及时发现连结部位松动、过热,消除隐患,提高电气设备的运行可靠性。

4.继电保护按标准定期校验,系统参数变化时,其整定值应根据系统的参数重新整定。

5.采用先进的试验仪器,如回路电阻测试仪、电机匝间试验仪、变压器直流电阻快速测试仪、真空度检测仪等,以适应电气设备更新换代的需要,提高测试精度,减轻职工的劳动强度,提高工效率。

6.试验、校验原始数据记录完整、准确,并整理归档。

7.利用绝缘在线监测技术,对运行设备的绝缘参数进行实时监视,及时发现潜伏性、慢性发展的'电气设备之缺陷隐患。

三、改善电气设备运行环境

在人防工程内部敷设的电力线路应满足设计、施工规范要求。值得一提的是人防内部无论明敷、暗敷的管材均宜采用钢管,而非其他类型管材。穿越围护结构、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电气管线及预留备用管线钢管,应进行防护密闭或密闭处理,管材应选用热镀钢管。进出人防工程的电气线路,为防核爆冲击波,室外应一律采用埋地电缆敷设经防爆波电缆井引入,并应预留备用穿线管。不允许架空敷设。从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立,以防止战时一个防护单元被破坏而影响其他防护单元的正常供电。当穿越其他防护单元时,在穿越的防护单元内应有防护措施。安装空气过滤器,减少设备本体的灰尘;改善设备通风条件;根据设备运行条件安装加热器,提高设备运行的环境温度;安装除湿机,减少设备周围的湿度等,均可以有效地改善设备运行环境。将各配电、变电站改为弹簧门,用防火泥堵塞管线口、洞,采用“五防”开关柜等,严防蛇、鼠等动物进入开关柜,并投放药物、鼠夹,防蛇灭鼠;在各配电、变电站种植草坪、树木或栽麦冬,清除杂草,破坏蛇、鼠、野兔的栖身地;同时,美化环境、净化空气,为职工创造良好的工作环境;高压开关柜少油断路器相间加装隔板,有条件时,对一次母线进行热缩处理,防止小动物引起的相间短路事故。

四、结论

保证工厂供电系统的安全、可靠、经济运行,应以安全运行为基础,以优质检修为保证,以技术改造为活力;坚持预防为主,定期检修与视情检修相结合;合理调度,根据生产需求改变运行方式,力求最佳;遵章守纪,按章办事,杜绝误操作。

[参考文献]

[1]陈伯时著:《自动控制系统》,机械工业出版社版。

[2]谭浩强著:《微机原理与接口技术》,清华大学出版社版。

篇2:工厂供电系统无功补偿的分析及应用论文

摘要:提高工厂供电系统中各相关部分的功率因数,以充分利用设备的容量,增强输电能力,减少功率损耗和电能损耗,实现电能的节约及供电质量的提高意义深远。文章从无功补偿的原理出发,介绍了无功补偿技术在工厂供电系统的应用及其注意事项,有一定借鉴意义。

关键词:无功补偿;供电系统;功率因数

工厂用电设备繁多,且大部分为电感性设备,在生产运行中往往需要吸收大量的无功功率,进而造成工厂供电系统的功率因数降低,不仅对电压质量造成影响,导致不能有效地利用电气设备,更对系统的供电能力造成严重影响。因此,对工厂而言,提高系统中各相关部分的功率因数,以充分利用设备的容量,增强输电能力,进而减少功率损耗和电能损耗,实现电能的节约及供电质量的提高,意义深远。

1无功补偿技术原理

电流经过纯电阻过程中电能会转化为热能,但在经过纯容性负载时并未做功,因此被称为无功功率,在实际电路中常为混合性负载,因此有电流经过时会有部分电能未做功,这时功率很小,若进行无功补偿则能大幅度地提高电能利用率,利于工厂节能增效。如前所述,工厂多为感性负荷,因此电感负载需依赖公共功率的大量补偿,一般可采用如下两大种途径,一是由输配电系统提供,输配电系统在设计时均要考虑有功功率及无功功率,但传输无功功率会对变压器造成损害,使得系统效益降低。二是由补偿电容器来提供,其无功功率为直接就地提供,不会造成上述问题的困扰,利于系统经济效益的提高。

篇3:工厂供电系统无功补偿的分析及应用论文

2.1使用电力电容器作无功补偿。电力电容器也称为静电电容器或移相电容器,实际中可通过在工厂线路上安装静电电容器,有效降低线路前端电网中的无功电流,此方法简单经济,是工厂企业中较常采用的方法,其具体补偿方式有如下三种类型。

2.1.1低压分组补偿。即通过在车间变配电室安装电容器,减少所需电容器的总容量,提高电容器的使用效率。该补偿方式采用的低压开关及保护装置价格低廉,可实现自动控制,使得配电变压器及高压线中的电能损耗大大减少,有效降低工厂车间内的主变压器功率。但在此过程中切不可减少低压线路中的无功电流,因此为增强补偿效果,可将无功补偿设备安置在配电箱及低压用电设备附近,混合使用分组补偿与个别补偿。

2.1.2个别补偿。个别补偿,也称就地随机补偿,即直接将电容器与电动机的引出线端相连,与电动机合用一套开关设备。在采用该补偿方式时,为更好地发挥其效果,要注意如下问题:

(1)安装位置选址必须正确,且不可随意进行,如,若电气装置的功率因数超过0.9时,若电设备无重大变动则无需进行就地无功补偿;高次谐波含量过多处不宜应用就地无功补偿;电力装置的输出侧以及逆运行的电动机不可采用就地无功补偿。

(2)要选择适当的补偿电容器容量,尽量避免过补偿。

(3)必须购买合格产品。

2.1.3高压集中补偿。高压集中补偿,即在工厂总降压变电所低压侧为6-IOKV的母线上安装电容器,但该方式虽安装简便且利用率高,但由于该电容器只能安装在总降压变电所,因此只能减少变电所前电力系统通过的无功功率,提高本变电所的电压质量,对工厂内部配电系统的`无功功率作用不大,且电容器的开关设备及其保护装置价格较高,较之前面两种经济效果较差。

2.2使用同步补偿器作无功补偿。同步补偿器也叫同步调相机,其实际上是空载运行的同步电动机在过励磁运行状态下,向电力系统供给无功功率,在欠励磁运行状态下,从电力系统吸取无功功率。该方式虽能均匀地调节电网电压水平,但结构复杂,较之电力电容器投资及运行成本大,因此除大的电网中枢外,一般工厂不宜采用。

2.3提高自然功率因数。工厂电气设备的负荷性质决定着自然功率因数的高低,一般为阻性负荷的功率因数高而感性负荷的功率因数低。要提高功率因数则系统供给的无功功率要减少,实际中可采用以下两大措施降低用电设备所需无功功率,提高自然功率。

2.3.1合理选择电动机。合理选择电动机的规格、型号及容量,使其最大限度地接近或满足满载运行状态。同时,由于各工厂生产环境及条件要求各异,异步电动机的结构形式也各异,因此选择电动机时既要注意其电气指标,又要兼顾其机械性能,一般来说选择电动机形式时应尽量避免选择和使用封闭式电动机。

2.3.2合理选择变压器。变压器消耗的无功功率因数在工厂整个供电系统中比例约占全部无功功率的25%,而变压器处于空载运行状态下的无功功率约占全部无功功率因数的80%,因此工厂要想有效地改善功率因数,节能降耗,必须综合考虑变压器的台数、容量以及运行方式,确保其达到最优化。

3无功补偿注意事项

3.1谐波的有效抑制。电容器虽能抗谐波,但也有放大谐波的副作用,因此需对谐波进行有效抑制,具体措施如下:

(1)将易受谐波侵害的补偿电容器串接抑波电抗器;

(2)在换流装置附近接入滤波器;

(3)在母线Pr上设置微电脑消谐装置;

(4)提高变流器的供电电压及脉动数,减少低次谐波,将多台变流器接于一段母线上。

3.2并联电容器接线方式。并联电容器分两大类,三角形及星形,前者又分单三角形、及双三角形,后者分单星形及双星形。同样三个单相电容器,采用三角形接线的容量为星形接线的容量的3倍,因此以往工厂中以三角形接法最为普遍。但另一方面,高压电容器三角形接法具有一定的安全隐患,因此国家规定新(扩)建高压电容器组不再采用三角形接线,对于有些低压三相并联电容器内部已接成三角形属正常接线方式。

3.3无功倒送问题。无功倒送势必造成配电网损耗的增加,加重输电线路的负担,对工厂采用固定电容器补偿的用户,负荷在低谷时往往产生无功倒送问题,对此可采用电容自动补偿装置或部分投入电容器。

3.4运行维护问题。若供电系统电压过低或功率因数过低时,则应投入并联电容器,值班员应在并联电容器组正常运行中对电压、电流及室温等进行定期检视其,并检查其外部是否有外壳膨胀及漏喷油等现象,有无放电声响或放电痕迹,接头是否存在发热现象,放电设备是否完好,指示灯是否指示正常等。若发生以下任一情况,即:电容器爆炸;套管闪络放电;接头严重过热;电容器严重喷油或燃烧;环境温度超过40℃;变配电所母线电压超过电容器额定电压的1.1倍等,必须立即切除电容器。

总之,工厂企业想要降低无功耗损,满足电力部门对电能质量的要求,必须从负荷的特性及电网的情况出发,结合自身实际特点确定无功补偿的方式。此外,在进行时无功补偿时要遵循一定的原则,即注意降损及调压结合,降损为重,注意总体与局部的平行关系,局部为重,注意电网与使用者的结合,注意分散补偿和集中补偿的结合,分散为重,以切实实现用电的经济、可靠及安全,为工厂生产服务。

参考文献

[1]王雨.工厂供电系统无功补偿问题研究[J].技术与市场,(06).

[2]赵敬涛.试论无功补偿在工厂供电中的应用[J].北京电力高等专科学校学报,(03).

篇4:工厂供电系统无功补偿技术研究论文

摘要:针对无功补偿技术展开讨论, 提升供电系统的供电效率, 找寻影响提高供电效率的因素, 并提出解决方案.

关键词:无功补偿; 供电系统; 功率因数;

社会经济的发展, 国内工厂用电不断增加, 对供电系统提出了更高的要求, 无功补偿技术的使用可以减少无功功率在工厂电网中的流动, 降低线路和变压器因为输送无功功率而造成电能损失;安装无功补偿设备可以有效的降低工厂电力网的损耗.另外, 无功补偿可以提高功率因数, 相对其他节能措施而言, 是一项收效快、投资少的降损节能措施, 可以使电力系统少送无功功率, 多送有功功率, 而且可以在电力系统无功功率不足时, 迅速提供无功功率.工厂是一个大型机电场所, 需要用到很多的用电的机器, 而这些机器大多都是电感设备,平时会消耗大量的电源, 浪费很多的无用功, 这对于工厂的发展来说是不利的, 而且违反了国家节能减排政策, 所以, 提高工厂用电设备的供电效率, 做到充分利用设备容量, 实现远距离低损耗输电, 加强用电效率, 响应国家节能减排号召, 提高用电质量, 这是一件非常有必要的事情.

1 无功补偿技术原理

电流经过电阻时会因为电流损耗而做功, 从而发光发热, 这就是电流的热效应, 而在经过纯容性电阻时, 会因为电阻没有阻拦电流的涌动, 从而并不做功, 形成无功功率, 对用电功率造成浪费, 在感电设备中, 总有一部分的电子设备是纯容性电阻, 这时就会进行无功功率, 就会大幅度降低电流的使用功率, 这是对电流的一种浪费, 如果能够进行无功补偿技术, 在电流不做功的时候进行补偿, 会大幅度的增加电流的使用效率, 是对电的一种节约措施, 那应该如何进行无功补偿呢?由于工厂的设备大多是感电设备, 所以只能进行公共无功补偿, 而无功补偿总共分为两种, 一种是由配电措施来进行功率补偿, 但是长期进行配电措施的.无功补偿会严重损坏变电箱, 这就得不偿失了, 所以这种方法对于工厂来说并不可取, 二是由补偿电容器来进行无功补偿, 这是一种专门的电流功率补偿设备, 不会产生上一个措施的状况, 是所需采取的最佳措施.

篇5:工厂供电系统无功补偿技术研究论文

2.1 使用电力电容器作无功补偿.

工厂中最常使用的方法是安装一个电力电容器, 将未做功的电流进行做功处理, 这样就可以很好的降低电流的无功效率, 经济便捷, 很受工厂的欢迎.

1) 低压分组补偿.这种方式是通过在配电车间安装电力电容器, 在供电部位就进行电流做功补偿, 可实现单体补偿和混合补偿, 是一种经济实惠的措施, 是工厂最常用的方法.

2) 个别补偿, 也称就地随机补偿, 这种方法有着很多的局限, 主要分为以下三点:

一是要安装位置要正确, 既必须安装在合格的位置上面, 安装不当效果就不会那么好.二是电流做功功率不能超过0.9, 超过0.9就会损坏这机器.三是要选择合格的适当的补偿电容器, 这些要求相对较复杂, 所以工厂使用的较少.

3) 高压集中补偿, 这种方法耗资较高, 不适合工厂使用, 所以不推荐使用.

2.2 使用同步补偿器作无功补偿.

同步补偿机, 它的工作原理是运用过励磁运行的原理, 使用过励磁吸收电路运行过程中的无功电流, 这是一种相当有效的措施, 能够均匀的调节电网电流做功, 这是一种很有效的措施, 能够做到均匀供电, 但这这种方法也有它的弊端, 那就是它的运营成本较高, 而且后期的维护成本也是一笔不小的数目, 这就造成了工厂大多不敢用的局面, 方法虽好, 但代价太高, 除了一些大型的供电设备, 这些相对来讲性价比合适, 很多时候都是不使用这种方法的, 而对于工厂来讲, 也不推荐使用.

3 提高自然功率因数

工厂的设备也是一个很重要的环节, 工厂设备的使用比是造成无功功率的关键, 那么应该如何解决这一问题是根治工厂设备不做功的根本, 下面提出了两种建议, 希望能够帮助解决这一现象.

3.1 选择合适的电动机, 在进行电动机的选择时, 电动机的规格和型号、使用效率和最大电流时的运营情况是选择电动机最主要的考察项目, 在进行电动机的厂家选择时, 要避免使用闭封式电动机, 这种电动机的使用效率低, 而且容易损坏, 维护成本高, 而且在工厂设备的运行中, 若设备的使用效率长期处于50%以下时, 就要考虑更换更小型号的设备了.

3.2 选择适合的变压器.变压器在工厂的运营过程中是最能进行无功运营的了,平时工作无功效率就达到总无功效率的25%, 而在全部设备停用的情况下时, 无功效率更是达到了80%, 这是一个极大的浪费, 想要实现用电效率的提高, 选择合适的变压器是一个非常重要的环节, 要综合的考虑到电压器的台数, 型号, 运营方式等方面, 确保变压器的使用效率最大化.

4 无功补偿注意事项

谐波的有效抑制.电容器在对抗谐波方面有着一定的抗衡作用, 但是它在抗衡的同时又会放大谐波的负面作用, 相当于是一把双刃剑, 这就需要一定的人为控制, 严格控制电容器的数量, 在电容器对抗谐波方面, 提出以下几点建议:

1) 给易受谐波损坏的电容器串联一个抗谐波电容器, 中和谐波的损害.

2) 在换流的部位接入一个滤波器, 消除谐波.

3) 给母线Pr使用微电脑消谐装置.

4) 提高变流器的使用电流, 提高使用效率, 降低使用低段谐波的使用, 从根本上减少谐波的产生.

参考文献

[1]王雨.工厂供电系统无功补偿问题研究[J].技术与市场, (6) :65-66.

[2]赵敬涛.试论无功补偿在工厂供电中的应用[J].北京电力高等专科学校学报, (3) :21-22.

[3]侯丽倩, 马辉, 孙兴盛.浅谈工厂供电中的无功补偿[J].中国科技博览, (35) :167.

篇6:配网运行现状分析论文

配网运行现状分析论文

摘 要:由于10kV线路繁多复杂、分布广泛,除了一些城市10kV线路走电缆,大部分10kV线路架空,10kV架空线路位置低并长期处在露天环境下,容易遭受各类自然灾害和外力的破坏,导致在运行中频发故障和事故,影响居民正常供电,构成危害。

关键词:配网运行 配网维护

一、引言

随着人民群众生活水平的提高,生活用品的电气化,人们的生活越来越离不开电力。同时供电企业为了自身发展的需要而向社会做出承诺,使得人们对供电质量的要求也越来越高。向千家万户输送电能的供电网络就是10kV配电网络,因此加强10kV配电网络的建设,将直接影响与提升广大人民群众对供电企业服务的满意程度。

为了提高10kV配电网络的供电可靠性,电网公司开展了各城市“十一五”配电网供电可靠性规划研究,提出要抓好配网技术改造、技术进步,加大配网投资力度,尽量选用性能优良、可靠性高、免维护、少维护的设备,逐步提高供电能力,打造安全可靠、自动化水平高的坚强配网。由于我市近几年的快速发展,城市规模不断扩大,城区负荷随之逐年攀升,电网的发展已相对落后于城市的发展与扩张,需要增加新的变电站,提供更多的电源点,建设更多的电力通道,重新规划与分割供电区域。从而实现配电网络的“手拉手”供电以及满足电网的N-1要求。电网的规划与建设需要一定的周期,而人民群众对供电质量的需求却日益增强。因此,提高供电可靠率,就需要在大力加强配电网络建设的同时,立足于配电网络的现状,加强配电网络的运行维护与管理,从而达到立竿见影的效果。

二、供电可靠性的定义

10kV配电网络的供电可靠率是衡量10kV供电系统对用户持续供电能力的一个主要指标,它指在统计期间内10kV配电网络对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值:

供电可靠率=[1-(每户每次停电时间)/总用户数/一年小时数]×100%。

由公式可以看出,要提高供电可靠率,就要尽量缩短客户停电时间、减少客户停电次数,其实质就是降低统计期内客户总的停电时间。

1.影响供电可靠率的主要原因分析与解决方法。影响供电可靠率的停电主要包括计划停电与故障停电,分别分析如下:

1.1计划停电。计划停电主要包括:供电部门根据定期计划维修制度对电气设备进行维修,其主要特点是将时间周期作为设备维修的基础,只要到了计划维修的时间周期,在无特殊情况下都必须进行设备大修或小修。这种维修制度对保证电力系统的安全运行,提高供电可靠性能起到以预防为主的积极作用。随着电气检测技术的进步、技术力量的逐渐加强、管理水平的不断提高、先进设备的推陈出新,设备质量得到提高,每年单一的设备检修显得有些多余,需要积极推行状态检修工作。其主要特点是通过在线监测、红外测温等科学手段,掌握设备的运行状况,根据实际需要及相关的配电网作业来综合安排检修。状态检修工作的推行,既节省了人力、物力及财力,又减少了用户停电时间,具有一定的经济效益和社会效益。

电网改扩建工作和电气设备消缺检修。配电网络一般为放射性网络,相互联络少,即使是联络线路也由于负荷的发展无法完全互供互代。在此情况下,就要加强计划停电管理,加强综合检修,提高施工检修质量,提高停送电管理,杜绝重复停电、拖延送电。在可能的`条件下大力开展带电作业、带电检修。

1.2故障停电。通过对某地区10kV配电网络故障的分析,影响供电可靠率的10kV配电网络故障主要如表1所示。

表110kV配电网络故障

序号故障类型故障次数比例

1树枝引起的故障2119.27%

2杂物引起的故障109.17%

3负荷过重引起的故障10.917%

4绝缘子引起的故障1412.84%

5地质灾害、施工引起的倒杆、断线65.51%

6交通事故引起的故障10.917%

7小动物引起的故障32.75%

8配网变压器的故障43.67%

9其他原因引起的故障4944.95%

备注:“其它原因引起的故障”包括雷雨等自然灾害以及电气设备故障等其它原因引起的故障。

通过以上统计可以看出,10kV配电网络故障中前8类故障所占比例为55.05%,而且均可通过加强运行维护与管理降低故障率,从而达到提高供电可靠率的目的,具体分析如下:

(1)树枝引起的瞬时故障或者树枝折断引起的永久故障。其解决方式为定期修剪树枝以及清理电力通道,架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆。

(2)居民乱抛杂物、飘空气球及彩带、广告布、风筝等杂物引起的线路、配电变压器故障。其解决方式为架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆,应积极发挥当地政府、传媒和广大群众的作用,加强保护、爱护电力设备的社会宣传。

由于近期配电网络的建设与改造,架空裸导线逐步更换为绝缘导线或电力电缆,以上两类故障发生率已大大下降。

(3)配电变压器负荷过重引起高、低压线烧断。由于大部分配电变压器直接接在主干线上,处理其高压故障必须将主干线停电。解决方式为配电变压器高、低压接线保持足够的安全距离,避免低压线烧断影响高压供电,加强线路、配电变压器日常巡视与维护,通过红外测温、计量自动化系统等技术在线监测,及时调整、平衡负荷分配。

(4)绝缘子的电气性故障有闪烙和击穿两种。闪烙发生在绝缘子表面可见到烧伤先进痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子内部,通过铁帽和铁脚间的瓷体放电,外表可能不见痕迹,但失去绝缘性能,外力破坏出现的断裂。解决方式为提高巡视、检修质量,加强绝缘子检修期间的清扫工作,检查绝缘子有无裂纹,尤其是绝缘子下部,及时发现及更换不合格绝缘子。

(5)地质灾害、施工引起的倒杆、断线。其解决方式为雨季、地质灾害时及时巡视设备,立杆时就要考虑避免地质灾害的影响,加强对施工单位保护、爱护电力设备的宣传,以防农户在线行侧的竹、树砍伐造成线路短路、断线等故障。

(6)交通事故引起的倒杆、断杆、断线以及电力电缆箱被撞。此类故障所占比例虽然较低,但危害性极大,对客户的影响范围较广,排除故障所需的工作量也较大,极大地影响了供电可靠率。解决方式为安装设备时就要考虑到远离车行道以及避免安装在道路的弯道、视觉死角处,在道路的弯道、视觉死角处安装设备需在道路上安装减速带,电力杆塔、电力电缆箱加装缓冲并安装反光及夜光标识以加强夜晚辨识。

(7)小动物引起的短路。其解决方式为严密封堵电力电缆箱及电缆沟,在小动物可能攀爬处设置障碍;台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用绝缘线,变压器高压接线柱及高压避雷器加装绝缘防护罩。

(8)配网变压器故障。其解决方式为加强配网变压器日常巡视与维护,通过在线监测技术、红外测温等掌握配网变压器运行状况,通过综合检修维护、更换配网变压器高压保险丝,以保证配网变压器故障发生时能及时隔离故障点。

由于10kV配电网络客户的特殊性——千家万户的人民群众,停电后影响范围广、社会效应大,因此还需要配备足够的备品备件,在必要时能够调动足够的资源及时处理故障。(上转第294页)

(下接第387页)

三、结语

综上所述:对目前配电网络的现状,分析了影响供电可靠率的计划停电以及故障停电中8种主要故障与解决方法。在配电网络还不够稳固的情况下,为提高配电网络供电可靠性提供了一定的思路。为此,根据该地区20上半所供电可靠率达到的99.9072%,同比提高了0.1632%;用户平均停电时间4.032小时/户,同比减少7.2636小时/户;用户平均停电次数0.547次/户,同比减少0.767次/户。

提高供电可靠性是一个系统工程,不仅要加强配电网络的运行维护与管理,加强配电网络的建设,还需要加大高新科技产品与工具的应用,要从多方面努力才能取得实效。供电企业在进一步提高配电网络的供电可靠性和运行经济性、为广大用户提供优质服务的同时,也为企业带来更大的社会效益和经济效益。

参考文献:

[1]王建旺,徐超,金正军.电力系统配电网供电可靠性分析[J].

[2]张轶.影响用户供电可靠性的原因分析及改进措施[J].江西电力职业技术学院学报,2008.

篇7:环网运行异常现象分析论文

电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。广东乳源县110kV鹰峰变电站和35kV候公渡变电站10kV馈线构成了一个电磁环网,如图1所示。平时10kV候公渡线柱上油断路器QF断开,系统处于开环运行。

1运行中出现的异常情况

近年来,乳源县供电部门为提高供电可靠性,拟将10kV候公渡线柱上油断路器QF合上,使环网闭环运行。为此,采用核相仪在柱上油断路器QF两侧进行核相试验,试验结果(以35kV候公渡站侧相序为参考相序记录)记录如下:

1.1相对地电压

候公渡变电站侧:鹰峰变电站侧:

a相对地6400Va''相对地6300V

b相对地6600Vb''相对地6400V

c相对地6400Vc''相对地6300V

1.2相间电压

正常情况下,相间电压试验结果应为表2数值(允许有少量的偏差):相同两相间的电压差接近为零,不同两相间的电压差应接近电网的线电压12kV,由于乳源县35kV候公渡变电站和110kV鹰峰站系统主要用于地方小水电上网,因此,母线电压比电力系统额定电压10kV要高。

显然,试验结果与正常情况相差很大,相同两相间存在很大的电压差。因此10kV候公渡线柱上油断路器QF合不上,不能闭环运行。

3异常情况的分析

用Ua、Ub和Uc分别表示油断路器QF候公渡站侧线路的a相、b相和c相对地电压,用Ua''、Ub''、和Uc''、分别表示鹰峰站侧线路的a''相、b''和c''相(以35kV候公渡站侧相序为参考相序)对地电压。对试验结果进行分析,可知油断路器QF两侧线路对地电压的相位关系,如图2所示,而正常情况下油断路器QF两侧线路对地电压的相位关系应为图3所示。

显然,油断路器QF两侧线路对地电压的相位发生了偏移。在图1所示系统中,能使相位发生偏移的电气设备只有两个变电站的主变压器。

110kV鹰峰站主变压器联结组别为YN,yn0,d11。35kV候公渡站主变压器的联结组别为Y,d11见图4。YN,yn0,d11联结组别的变压器中、低压侧和Y,d11联结组别的变压器高、低压两侧电压的相位关系见图5,低压侧相位滞后高压侧30°。

但是,在一般情形下,由于35kV变电站主变压器的联结组别和110kV变电站主变中、低压侧联结组别相同,故不会在图1所示系统中的油断路器QF两侧引起相位变化。

那么,问题是否出在线路的相序上,首先,推测问题出在35kV变电站35kV侧线路T接点处,认为T接点处的相序接错。因为T接点处的相序接错可能性较大,而且这样在试验时会出现电压差。但是,通过对T接点处的各种可能接错相序的连接方式进行逐一检查,得不到与试验结果相符合的情况。于是,进一步推测110kV侧线路相序也同时接错。即认为35kV侧T接点处和10kV侧线路相序同时接错。例如以下情形:35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错。

下面,按照35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错的可能情况,分析10kV柱上油断路器QF两侧线路相对地电压的相位关系:

用A、B和C,以及a、b和c表示35kV站的三相相序,用a0、b0和c0,以及a0、b0和c0表示110kV站的实际相序,图1所示系统的相序的连接方式如图6所示。

按照图6所示相序连接,35kV站主变压器两侧电压与110kV站主变压器35kV侧电压的相位关系如图7所示。110kV鹰峰站主变压器中、低压侧的电压相位关系如图8所示。将图7与图8进行比较,可知35kV候公渡站主变压器低压侧相位发生了偏移。图9是油断路器QF鹰峰站侧线路参照候公渡站10kV相序线作为相序后的电压(也即是试验记录中的电压)与110kV站35kV侧电压的相位关系。将图7和图9结合起来,画在同一图中,于是就有图10。从图10不难看出,油断路器QF两侧线路相对地电压的相位关系与图2、图3所示的相同,说明当按上述情形接线是导致试验结果,并出现异常的可能原因之一。

另外,还有两种可能情况:①35kV侧线路T接点处B、C相接错,10kV侧线路a、b相接错;②35kV侧线路T接点处A、C相接错,10kV侧线路b、c相接错。按照上述方法进行分析,同样能够得到与图2所示相位关系相同的结果。

因此,经过分析,认为问题可能由以下三种情况引起:①35kV侧线路T接点处A、B相接错,10kV侧线路a、c相接错;②35kV侧线路T接点处B、C相接错,10kV侧线路a、b相接错;③35kV侧线路T接点处A、C相接错、10kV侧线路b、c相接错。

4解决措施及效果

乳源县供电部门按照以上分析结果,在35kV候公渡站35kV鹰候线和10kV候公渡线进行核相试验,发现35kV鹰候线T接点处A、C相接错相序,10kV候公渡线b、c相接错相序。随后乳源县供电部门按照正确的相序重新进行接线,并再次用核相仪在柱上油断路器QF两侧进行对相试验,试验结果(以35kV候公渡站侧相序为参考相序记录)与表2接近。于是,将柱上油断路器QF合上,实现了闭环运行。

5结束语

如果是在一般的环网中出现相序接错的情形,用核相仪在断路器两侧进行核相试验时,相对相的'电压记录数据中,总会出现为零的结果。但是,在电磁环网中出现相序接错的情形时,却会出现相对相的电压都不为零的情况。这是因为电磁环网中连接不同电压等级运行的线路的Y,d11联结组别的变压器使高、低压两侧电压的相位发生了改变,从而使问题更加复杂化了。

YN,yn0,d11联结组别的变压器,对高(中)低压侧电压相位的改变不容忽视,应引起足够的重视。例如,在110kV变电站中,主变压器的联结组别为YN,yn0,d11,如果在35kV侧和10kV侧各配置一台站用变压器,两台站用变压器均为Y,yn0联结组别的变压器,则由于110kV变电站的主变压器为YN,yn0,d11联结组别的,两台站用变压器低压侧的相位因为主变压器而发生了改变,故不能并列运行。另外,在10kV变配电所中,如果有两台变压器,一台为Y,yn0联结组别的,另一台为D,yn11联结组别的,同样因为D,yn11联结组别的变压器改变了低压侧的相位,因此,两台变压器也不能并列运行。

篇8:列车供电系统逆变器故障分析

列车供电系统逆变器故障分析

本文主要对列车供电系统的逆变电源的一般故障进行分析,并根据实际情况提出了相应的解决措施及建议.

作 者:卢大民  作者单位:天津铁道职业技术学院 刊 名:科学时代(上半月) 英文刊名:SCIENCE TIMES 年,卷(期): ”"(5) 分类号:U2 关键词:逆变电源   IGBT模块   过分相   充电电阻排  

篇9:电气工程中供电系统的施工管理分析的论文

电气工程中供电系统的施工管理分析的论文

一、目前国内电气工程中供电系统施工管理存在的问题分析

目前,国内大部分电气工程中供电系统施工管理都存在问题。如缺乏安全施工意识、图纸审核不够严谨等。由于这些问题的存在,会使供电系统施工管理的质量难以得到有效提升。

1.缺乏安全施工意识

在电气工程供电系统施工过程中,施工人员常常与一些大功率设备频繁接触。而施工人员在安全施工意识缺乏的情况下,便会引发一些后果不堪设想的风险事故。这近年来,一些施工单位过度追求经济效益,采取了降低成本、投入专业知识匮乏、安全意识薄弱的施工工作人员,显然这将大大影响电气工程供电系统施工管理的质量。

2.图纸审核不够严谨

要想使电气工程供电系统施工能以井然有序地进行,做好图纸设计及审核工作显得极为重要。但是,部分电气工程企业在供电系统施工图纸审核方面,却显得不够严谨。针对施工图纸进行审核过程中,往往不能与实际施工特点相契合,不能及时对施工现场进行考察,从而使图纸设计与具体施工存在较大的偏差。另外,图纸审核工作人员对待审核工作不够严谨,缺乏对施工成本的考虑,从而导致在施工过程中损失大量的资源。显然,受到上述一系列因素的影响,电气工程供电系统施工管理质量将难以得到有效提升。

3.轻视施工质量管理

部分施工企业往往过分追求施工的进度,从而出现赶工程量、施工材料不配套、施工技术缺乏等问题。从整体层面来说,均是由于轻视施工质量管理也造成的。在轻视施工质量管理的情况下,还会出现施工风险事故,从而造成资源的损失,同时造成人员伤亡事故的。在这些事故发生之下,便会影响施工的进度,从而使是施工整体效能饱和影响。

二、加强电气工程中供电系统的施工管理措施探究

针对目前国内电气工程中供电系统施工管理存在的问题,采取有针对性的解决措施便显得极为重要。

1.对施工安全管理进行强化

倘若在施工管理上较为薄弱,将会引发一系列的问题,相关施工管理人员便需要对施工安全管理加以重视,然后从多方面进行完善:其一,对施工安全管理制度加以完善,同时制定规范、科学的施工安全操作流程,并在施工中充分应用;其二,配置充足的施工专业人才,同时配套施工机械设备等,从而保障施工能够井然有序地进行;其三,针对施工过程中潜在的问题采取定期检测措施,并制定有效防范策略;其四,做好施工工作人员的培训教育工作,充分注重安全教育,从而使施工人员认清安全施工的重要性,进一步避免风险事故的'发生。

2.在图纸设计、审核上保持严谨性

对于电气工程来说,要想使其供电系统施工管理得到有效强化,优化图纸设计显得极为重要。本人认为,要想使图纸设计更具优化性,便需要保证设计的合理性及科学性,设计人员需保持严密的工作态度,进一步从多方面加以完善:

一方面,由多个部门共同对图纸设计进行审核,如设计单位、施工单位及管理部门,三方面需加强协作,共同审核,从而使图纸设计充分达标;

另一方面,对图纸设计存在的问题,需及时向建设单位反馈,并针对问题采取改正措施,使实际施工得以顺利进行。除此之外,需结合施工现场,在图纸设计过程中将施工成本作为一个重点考量指标,做到既优化图纸设计,又能够使施工成本得到有效控制。

3.努力提升施工质量管理

在电气工程中,供电系统是非常重要的一部分。要想使其供电系统的施工管理得到有效强化,除了要做好上述提及的几点措施之外,还需要努力提升施工质量管理。本人认为,施工质量管理绝非是一件轻而易举的事情,要想做好此项工作,需从多方面加以完善:

其一,施工管理人员需结合施工实际,不断从施工现场发现问题,并针对问题进行分析、制定落实有效解决措施,从而使施工质量得到有效提升;

其二,对施工人员专业技能培训工作进行强化,从而使施工人员整体施工水平得到有效提升。同时加强应急事件的培训工作,使施工人员具备随机应变的能力[4];

其三,在具体施工过程中,融入先进的施工技术,同时融入现代化施工管理方法,从而为施工质量管理的提升奠定尤为坚实的基础。除此之外,对施工人员的配置进行优化,对专业技术人员与普通施工人员进行合理配置,从而使施工管理的合理性及科学性得到有效提升。

三、结语

在电气工程中供电系统施工管理还存在一些较为明显的问题,这些问题将大大影响施工的进度及质量。因此,便需要对施工安全管理进行强化、做好图纸及审核工作,另外,努力提升施工质量管理。除此之外,本人认为,还需要做好供电系统相关设备的维护保养工作,避免机械设备超负荷工作,控制机械设备的工作量度,实现有效维护、科学保养。相信从以上方面进行完善,电气工程中供电系统施工管理质量将能够得到有效提升,进一步为电气工程业的发展奠定坚实的良机。

篇10:移动通信基站负荷分析及供电系统优化论文

移动通信基站负荷分析及供电系统优化论文

1现网中各类移动通信基站负荷统计及分析

现网移动通信基站通常由基站设备、传输设备、电源设备、空调、照明、环境监控等组成。其中,电源设备由交流供电系统和直流供电系统组成,交流供电系统由市电油机转换箱(即双电源转换箱)、过电源保护装置、交流配电箱及备用移动式柴油发电机组成。直流供电系统由组合开关电源(含交流配电单元、整流单元、直流配电单元)和蓄电池组成。直流电源通信设备由直流供电系统提供,交流电源通信设备由逆变器或UPS供电。本文通过对2014年上半年南方某省会城市现网各类型不同配置的基站通信设备实际负荷进行实地调研,针对通信设备实际负荷数据,统计出现网移动通信基站负荷分布规律。以南方某省会省市基站实际数据作为本次采集元素集合,实际通信负载电流大于或等于50A的基站个数占比为1.5%,实际通信负载电流大于或等于75A的基站个数占比为0.2%。其中,四网共站城区的宏基站现有通信负荷为50~75A,单网、双网共站、三网共站城区的宏基站现有通信负荷为10~50A,交通干线、县城、乡镇、学校的宏基站现有通信负荷为20~45A,室外一体化基站现有通信负荷为10~30A。

2现网基站电源配置及优化分析

2.1宏基站

2.1.1城区单网、双网共站、三网共站通过以上现网宏基站负荷分析,城区单网、双网共站、三网共站;以及交通干线、县城、乡镇、学校范围内的宏基站,其无线设备和传输设备最大负荷电流通常不超过80A/53.5V(含远期预留负荷30A),其中,无线设备负荷电流不超过75A,传输设备负荷电流约5A。目前,为确保市电停电后基站设备与传输设备的合理运行,基站高频开关电源均设置了2级电压切断装置。当蓄电池放电电压达到第一级保护电压时,切断基站设备负荷,蓄电池组只为传输设备供电;当蓄电池放电电压达到第二级保护电压时,再切断传输设备的供电,以避免电池过放电。大多数基站外市电类型属于三类市电,根据《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T5040-2005)要求,蓄电池组对基站无线设备放电时间取3h,对基站传输设备放电时间为20h。2.1.2城区四网共站四网共站的城区范围内宏基站,其无线设备和传输设备最大负荷电流通常不超过105A/53.5V(含远期预留负荷30A),其中,无线设备负荷电流不超过100A,传输设备负荷电流约5A。该类型宏基站配置2组400Ah蓄电池组并联使用,可满足后备总放电小时数要求。

2.2室外一体化基站

现网室外一体化基站的通信设备最大负荷电流通常不超过30A/53.5V。该类型基站中,有些仅带RRU,不带BBU,没有传输设备。对于不带传输设备的室外一体化基站电源柜,其配置的蓄电池组仅需为无线设备提供3h的后备供电时间。因此,建议此种站型配置1组200Ah蓄电池即可满足要求。同时,室外一体化开关电源架内整流模块按N+1冗余方式确定,配置90A容量即可。对于带有传输设备的室外一体化基站,其配置的蓄电池组对无线设备放电时间取3h,对传输设备放电时间取20h。因此,建议配置该类型基站配置2组150Ah蓄电池组并联。同时,室外一体化开关电源架内整流模块按N+1冗余方式确定,配置容量90或120A。

2.3分布式基站

对于分布式基站,RRU通常就近引交流市电供电,当市电停电时,RRU供电将中断,会造成网络中断,建议可为较重要的分布式基站RRU配置小容量壁挂式开关电源或UPS,且配置38Ah的蓄电池,可满足市电停电后约0.5h的后备时间。

3电源供电系统其他优化措施

3.1开关电源一、二次下电电压设置

现网基站直流负荷分级切断,通常通过采集蓄电池输出电压的方式实现。蓄电池放电2~4h,系统电压降低,采集输出电压,当电压下降至某设定值时,切除无线设备负荷;蓄电池继续为传输设备负荷放电,待蓄电池放电至终止电压,切断蓄电池输出。但是,相关规范中并未明确一次下电电压设置值,目前,不同厂家的.一次下电电压设置值不同,对无线设备放电时间会造成影响。需根据蓄电池放电特性曲线和基站直流负荷电流大小,确定一次下电电压最佳设定值。某厂家蓄电池恒流放电特性曲线如图1所示。基站实际一次下电电压值设定范围为44~47V。通过分析蓄电池放电特性曲线,若基站直流负荷电流较小,在保证相同后备时间前提下,可将一次下电电压值设置较高,随着负荷电流增大,需降低一次下电电压设定值。一次下电电压设定值越低,则无线设备后备保证时间越长,传输设备后备保证时间会减小。《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T5040-2005)规定二次下电电压值为43.2V,而基站实际二次下电电压设定值偏高,如44V等,蓄电池未放电至终止电压,即切断蓄电池输出,会导致传输设备后备时间减少。

3.2增加开关电源直流输出分路个数

由于各类型基站中无线设备要求占用的开关电源一次下电直流输出分路个数较多,而中国联通目前集采中标的某些开关电源厂家,标配产品中配置的直流输出分路个数不足,特别是一次下电分路个数偏少,需增加直流配电箱,以扩容直流输出分路个数。建议今后集采开关电压设备招标时增加对直流输出分路个数的要求。

3.3其他优化措施

通过对现网基站情况分析,发现有些开关电源未设置直流过压告警值、直流欠压告警值。该告警级别属于开关电源紧急告警,需设定该告警值。个别基站蓄电池配置容量偏大,但开关电源容量配置偏小,这种情况多集中在老站上,需根据实际负荷情况,采取更换较大容量开关电源,或减小蓄电池组容量等改造措施统筹优化配置。

4结束语

移动通信基站经过近10多年的发展,早期的一些老站配置的开关电源和蓄电池在更新改造时,应结合现网实际负荷重新核实电源系统配置,不宜简单地按原有系统容量替换。本文通过对南方某省会城市移动通信基站实际采集数据进行分析,总结了节能减排新形势下现网基站负荷特点,针对现网常见类型基站中存在的电源配置问题,提出了系统优化措施,从而在节约基站电源配套投资的同时,提高了基站通信电源系统的供电性能。

作者:马娜 阮勇 李卓 、

单位:中讯邮电咨询设计院有限公司 上海联蓝通信工程有限公司

电气技术论文

机械设计开题报告精选

数字电气工程技术研究论文

车工技师论文

工厂供电论文

工厂供电毕业论文

电气自动控制系统的应用及其发展论文

机械安装开题报告

工业以太网控制系统论文

工厂供电试题

工厂供电系统运行分析论文
《工厂供电系统运行分析论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【工厂供电系统运行分析论文(精选10篇)】相关文章:

课设心得体会2022-12-10

机械工程及自动化开题报告2023-10-23

电力抄表员个人专业技术总结论文2023-04-20

技师工作总结2023-03-12

工程类工程师中级职称论文2023-02-08

巾帼标兵推荐表范文2023-01-07

机械安全生产分析和研究开题报告2023-01-25

维修电工专业技术论文范文2022-11-11

电力工程管理工作总结2023-12-11

发电厂电气设备运行故障及应对措施论文2022-09-11