浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文

时间:2023-06-16 07:36:21 论文 收藏本文 下载本文

浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文(共12篇)由网友“不存在的”投稿提供,下面就是小编给大家分享的浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文,希望大家喜欢!

浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文

篇1:浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文

摘要:简单介绍了剩余电流动作保护装置的定义,井针对剩余电流动作保护装置的选择和使用作了重点阐述,最后指出剩余电流动作保护装置使用中的一些错误认识。

引言

剩余电流动作保护装置(ResidualCurrentOperatedProtectiveDevice,简称RCD),是指电路中带电导线对地故障所产生的剩余电流超过规定值时,能够自动切断电源或报警的保护装置。它主要由检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器和脱扣器等)、执行元件及试验元件等部分组成。实践证明,RCD是防止人身电击伤害事故、电气火灾和电气设备损坏事故的有效措施。要充分利用RCD的保护功能,长期安全可靠运行,必须针对不同的使用场合,结合各种RCD的动作特性,正确选择、安装及使用,才能发挥其作用。

1 正确选用RCD

1.1 选择额定剩余动作电流IAn

正确合理地选择RCD的额定剩余动作电流非常重要,一方面在发生触电或泄漏电流超过额定值时,RCD应可靠动作。另一方面,RCD在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。RCD的额定剩余动作电流应注意以下事项。

1.1.1对于手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备,应选用额定剩余动作电流不大于30mA的迅速动作型(一般型)RCD。

1.1.2为保证供电系统可靠运行,额定剩余动作电流应躲过系统正常漏电电流。用于单台用电设备保护时,应留有一定裕量,适应以后设备老化绝缘降低以及季节变化等引起的泄漏电流增大,选用的RcD的额定剩余不动作电流I△no应不小于正常泄漏电流的2倍;用于配电线路保护时,RCD的额定剩余动作电流应不小于正常泄漏电流的2.5倍,同时还应满足不小于其中泄漏电流最大的一台用电设备的正常泄漏电流的4倍;用于垒网保护时,RCD的额定剩余动作电流应不小于正常泄漏电流的2倍。

1.1.3供电系统采用分级保护时,为保证跳闸选择性,上级RCD整定值应大于下级RCD整定值的2倍。同时上下级保护的时间差应有不小于0.2s的级差。

1.2 选择RCD的极数

根据低压配电系统的接地方式(IT、TT、TN―c、TN―C―s、TN―s)及线路的实际布线方式,选择RCD的极数。对此,GBl3955-《剩余电流动作保护装置安装和运行》已有具体论述。

1.3 选择RCD的脱扣形式

RcD的脱扣器主要有电磁式和电子式两种。

1.3.1电子式RCD。通过放大器线路对零序互感器检测到的电流信号进行比较放大,进而触发晶闸管或导通晶体管开关电路,使脱扣器线圈得电,RcD动作。其特点是:体积小,成本较低,灵敏度高,但易受电源电压波动和环境温度影响,抗干扰能力弱。值得注意的是,供电系统采用TN形式时,如果接地故障点距RcD很近,由于故障残压很低,电子式RCD可能拒动。IEC1008规定,当RcD处线路电压低于RcD额定电压的85%时,电子式RCD应因欠压而自动脱扣。

1.3.2电磁式RCD。当ReD的零序电流互感器检测出接地故障电流时,ReD利用故障电流本身的能量来动作。对电源电压偏差较大的电气设备或在高温或特低温环境中的电气设备,应使用电磁式RCD。

1.4 根据直流分量的影响选择RCD

现实中,许多用电设备在发生接地故障时会产生直流分量。用于这些线路的RCD如果选用不当,就会拒动,无法发挥RcD的保护作用。所以,对于可能产生直流剩余电流的场所(如含有整流元件的电子设备),应选用A型ReD。

2 RCD的使用

要充分发挥RCD的作用,还须正确安装,合理使用。在使用RCD的过程中,必须注意以下几点。

防止中性线N体外循环引起误动作。

RcD使用中,必须所有电源线通过RCD,不能有任何一相或零线体外循环。例如在三相四线制系统中,选用三极RCD作保护,使N线体外循环,这种情况下,如果后面的电路中有单相负载,就会引起误动作。正确的做法,是选用四极RcD供电,或增加一个两极RCD保护单相负载。

防止中性线N重复接地引起的误动作。

RcD后面的中性线N不能重复接地,否则无法合闸。如因运行需要,N线必须接地时,不应将RCD用作线路电源端保护。

2.3在TN-C供电系统中接线不当引起的误动作。

在TN-C系统中装设RcD时,使用RCD的线路须改为TN-C-S,或将使用RCD的电气设备的外露可接近导体的保护线接在单独接地装置上,形成局部r丌系统。

2.4RcD后面的工作中性线N与保护线(PE)不能合并为一体。如果二者合并为一体时,当出现漏电故障或人体触电时,RCD将拒动,不能起到保护作用。

2.5 正确判断非故障性误动作

在设备运行过程中,有时在线路并无发生漏电事故,RCD本身也无故障的情况下,RCD出现跳闸。造成这种现象的原因主要有以下这些:

2.5.1冲击过电压。在迅速分断低压感性负载时,会产生很高的冲击过电压,因而产生很大的不平衡冲击泄漏电流,导致RcD跳闸。

2.5.2不同步合闸。不同步合闸时,零序电流互感器检测到“故障电流”,RcD分闸。

2.5.3大型设备启动。大型设备启动时,会产生很大的堵转电流。如果RCD的零序互感器的平衡特性不好,就可能令RCD跳闸。

所以,规范规定,当RCD跳闸后,允许对RCD试合闸一次。

2.6电子式RcD接线时只能采用上进线,不能采用下进线,否则会烧坏漏电脱扣线圈。

3、使用RCD的一些错误认识

3.1RCD发生误动作造成停电,因此而不装

RCD运行过程中,有时会出现误动作,例如上文2.5所述情况。有些人怕麻烦,就会不加分析的拆除RcD。我们必须认识到,RcD是国家规范强制安装,用以保护人民生命财产安全和设备安垒的装置,绝不能因怕一时的'麻烦,打开祸患进来的大门。

只要接地可靠,就不装RCD

电气设备接地是安全用电的基本措施,但即使接地体的电阻符合规程要求,也不能保证电气设备的接地绝对可靠。因为住宅用户电气设备的接地线一般不超过2.5mm2。从按地体、按地干线、接地支线到电气设备,中间有很多连接点,只要有一点连接不可靠或断裂,尤其是插座中的触头接触不良,都可能会造成接地不可靠。因此,要有其它措施保证用电的安全度,在实际应用中,装设RCD是一个非常有效的补救措施。

3.3装设RCD,电气设备的外壳就可以不接地

任何一种电气产品都不可能保证它永远处于工作可靠的状态,RCD也不例外。假如发生漏电时,适逢RCD又出现故障不跳闸,就有电击伤亡的可能。为了增加安全度,采用可靠的RCD后,电气设备的外壳仍需要可靠的接地。

综上所述,只要我们在使用RCD的过程中,认真理解RcD的动作原理,并且正确选型,合理配置,那么一定能发挥RCD的作用,保护人民生命和设备的安全。

篇2:剩余电流保护装置分析的论文

剩余电流保护装置分析的论文

摘要:GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中,对保装装置在直接接触电击和间接接触电击保护的作用已有明确要求。

关键词:剩余电流保护装置电击保护应用

GB13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中,对保装装置在直接接触电击和间接接触电击保护的作用已有明确要求。

在电气事故中,最为常见的是电击事故。电击事故的发生,一般是由于人体直接触及带电体,接触到因绝缘损坏而漏电的电气设备、或者是站在发生接地故障点的周围而使人体受跨步电压引起的电击;有时人体虽未直接接触高压带电体,但由于超过了安全距离,高压带电体对人体放电,造成单相接地所引起的电击。

这里所讲的电击事故主要是发生于交流50Hz的低压电网中,一般可分为直接接触电击和间接接触电击两类。

1直接接触电击

直接接触是指人体或牲畜与带电部分的接触。由直接接触所引起的电击现象,称为直接接触电击。

直接接触电击往往根据电击时碰到带电导体的相线,又分为单相电击和两相电击等。

单相电击指人体的某一部位与大地接触,而另一部位碰到一相带电导体时而发生电击事故。这时,通过人体的电流回路是从带电的单相导体经人体入地,使人体承受220V相电压而引起的电击事故,严重时会导致死亡。

当发生单相电击时,人体所遭受的伤害程度与电网的运行方式有关。在低压电网中,变压器低压侧中性点有接地和不接地两种系统。

变压器低压侧中性点接地系统是目前广泛采用的220/380V低压网络。如TN系统和TT系统,当处于地电位的人体碰触系统中任一相带电体时,人体所承受的电压是相线对地的电压(即相电压)。此时通过人体的电流,决定于人体与带电体的接触电阻、人体阻抗、人体和鞋子与地面接触处的电阻、以及中性点接地电阻的大小等。

2间接接触电击

间接接触电击是指人体或牲畜与故障情况下变为带电的外露可接近导体的接触。由间接接触所引起的电击现象,称为间接接触电击。

间接接触电击方式,一般分以下几种:

2.1跨步电压电击

由于外力(如雷电、大风等)的破坏等原因,电气设备、避雷针的接地点,或者断落导线着地点附近,将有大量的扩散电流向大地流入,而使周围地面上分布着不同电位,具有双曲线的特点,如图1所示。

跨步电压电击是指人的双脚同时踩在不同电位的地面时,因双脚间具有电位差而引起的电击事故。最大的跨步电压出现在离带电体接地处地面水平距离0.8m处与带电体接地处之间。

当人体遇到跨步电压时,电流也会流过人体。虽然电流没有通过人体的重要器官,仅沿着下半身流过,但当跨步电压较高时,就会发生双脚抽筋,跌倒在地上,由于头脚之间的距离大,故作用于身体上的电压增高,电流相应增大,并且有可能使电流通过人体的重要器官,而引起人身电击死亡事故。

2.2接触电压电击

接触电压是指在同时可触及的两点之间所呈现的电位差。如因电气设备绝缘损坏或发生接地短路故障,而使人体同时接触具有不同电位的两处,这时加在人体两处之间的电压,即为接触电压。由于接触电压引起人体电击,称为接触电压电击。

接触电压的大小是随着人体所站立的位置不同而不同,一般仅是带电设备对地电压的一部分。譬如图1中所示的接触电压Ue,在距接地体周围20m之内是小于带电设备的.对地电压Ue,20m之外是等于带电设备的对地电压。人若站在20m外触及电动机的外壳,则所承受的接触电压为:220-0=220V,即等于带电设备的对地电压。

3直接接触电击保护

直接接触电击保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的电击伤亡事故,剩余电流保护装置在直接接触电击保护中,当基本保护措施失效时,可作为直接接触电击保护的补充保护和后备保护。对于接触电动工具及移动式用电设备的人员,如接触电钻、电锤、脱粒机、潜水泵,鼓风机,电喷砂机、吸尘机,以及临时架设的供电线路等,因为在使用时往往容易发生带电导体和人体直接接触的电击事故。当额定工作电压为安全电压以上时,如果发生了直接接触的电击事故,导致伤亡的危险性较高,所以应在供电回路中安装动作电流为30mA,一般型(无延时)动作的剩余电流动作断路器。

对于手持式电动工具,如电钻、电砂轮、电锯等,如果没有双重绝缘或加强绝缘,当额定工作电压为安全电压以上时,使用时容易发生带电导体和人体直接接触电击事故。所以,这类电动工具也应在供电回路中安装动作电流为30mA,一般型(无延时)动作的剩余电流动作断路器,或使用动作电流为30mA,一般型(无延时)动作的剩余电流动作保护插座。

这里应当强调指出,当人体和带电导体直接接触时,在剩余电流动作保护装置动作切断电源之前,通过人体的电流和剩余电流动作保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触及的电压和人体电阻所决定。

剩余电流动作保护装置不能限制通过人体的故障电流,用于直接接触电击保护的剩余电流保护装置,必须具有一般型(无延时)动作特性,这是对直接接触电击提供安全保护的必要条件。

4间接接触电击保护

剩余电流保护装置的主要功能是作为间接接触电击保护。作间接接触电击保护的目的,是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露部件上呈现危险接触电压。当电气设备发生故障时,正好人体碰触故障设备的外壳,被电击者与故障回路并联,大部分的故障电流流经保护导体,使剩余电流保护装置立即切断电源。对人体不会造成伤害。

在TN系统间接接触电击保护,必须满足:

Zs×Ia≤UO

式中Zs--阻抗,包括电源到故障点间的带电导体,以及故障点到电源之间的保护导体阻抗之和(W);

UO--对地标称交流电压有效值(V);

Ia--保证保护装置在规定的相应时间内自动断开的电流(对剩余电流保护装置即为IΔn)(A)。

在TT系统中间接接触保护必须满足:

RA×Ia≤50V

式中RA--接地装置电阻和外露可接近导体的接地电阻之和(W);

Ia--保证保护装置在规定的相应时间内自动断开电流(对剩余电流保护装置即为IΔn)(A);

50V--在一般情况下,允许的接触电压极限值。

一般对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备,如水泵、辗米机、磨粉机、排风机、压缩机,以及其他容易和人接触的电气设备,当这些用电设备的金属外壳接地电阻在500W以下时,单机配用的剩余电流保护装置可选用30~50mA一般型(无延时)动作的保护装置;对额定电流在100A以上的大型电气设备,或者带有多台电气设备的供电回路,可以选用50~100mA动作的剩余电流动作保护装置;当用电设备的接地电阻在100W以下时,也可选用动作电流为200~500mA的剩余电流动作断路器,用于间接接触保护的剩余电流动作保护器,可以用一般型(无延时)动作型产品。有些重要的电气设备,为了减少偶然的停电事故,也可以选用延时0.2s的延时型保护装置。

对额定电压为220V家用电气设备,如洗衣机、电冰箱、电熨斗、电视机、电风扇等,经常要和没有经过安全用电专业训练的居民接触,而这些用电设备往往带有频繁操作的插头,容易发生直接接触电击的危险;另一方面按照家用电器安全标准,这些家用电气设备外壳都应有接地保护,因此必须带有接地专用线的三眼插座,有些未经改造的老式住宅没有考虑接地保护设施,一般都不带三眼插座,所以用户往往购买了家用电器后,仍旧将带有接地保护的三眼插头改为二眼插头使用,因此有些家用电器在没有安全保护措施的情况下使用。这样,当用电设备发生漏电碰壳等故障时,设备外壳可呈现和工作电压相同的危险电压,当人体触及时,危险程度和直接接触电击相同。而且在实际应用中,有时还把与外壳相连的接地保护线和电源线接错,而发生电击事故,再加上一些家用电器绝缘差,电击危险性更大。

当家用电器较多,应在住户进户线的电能表后面安装动作电流为30mA一般型(无延时)的小容量剩余电流动作断路器,或剩余电流动作保护插座。

在医院中使用的医疗电气设备,因为经常和病人接触,也容易发生直接触及带电导体的事故,而病人发生电击时,心室颤动阈值比正常人低,容易发生死亡事故,所以应在供电回路中选用动作电流为6mA一般型的剩余电流动作保护器。

篇3:剩余电流动作保护器的使用论文

剩余电流动作保护器的使用论文

摘要:剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。

关键词:剩余电流动作保护器 保护方式

剩余电流动作保护器一般简称为保护器,现作为一种有效防止人身电击伤亡事故的措施,已在农村广泛使用和推广。正确理解保护器在配电系统中的作用,对加强低压电网的管理,提高供电的可靠性、安全性具有十分重要的意义。

1、剩余电流动作保护器使用要求

装设剩余电流动作保护器的低压电网必须是电源中性点直接接地系统。农村低压电力网基本上采用的是TT系统,即配变低压侧中性点直接接地,网络内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PE线)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上。

在实际工作中应注意:

(1)电网中的N线不得有重复接地现象,并应保持与相线相同的良好绝缘。

(2)照明以及其他单相负荷应尽量均匀分配到三相上,并能随负荷变化及时作出调整,当低压线路为地埋线时,三相长度应尽量接近。

(3)架空线路,应定期做好树木清障工作。

(4)农村生活照明户内线路状况较差,属于农网改造自筹范畴,应积极采取减少线路漏电的措施。

2、剩余电流动作保护器的保护方式

2.1直接接触保护

防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故。

此类型的保护器应选择灵敏度较高的一般动作型(无延时)的保护器,额定剩余动作电流值I△n≤30MA.

选取这样的配置,是因为在生理学中,当人体触电后,外来大电流冲击人体时,心脏的`正常搏动必然受到影响。如果触电电流和通电时间超过某一极限时,心脏的正常搏动就会扰乱,失去泵血功能,导致死亡。根据实验研究,健康的心脏两个搏动周期之间约有0.1s的间歇时间,就一般人的体重而言,50mA将引起破坏性心室颤动,30MA具有一定安全性不会引起危险的心室颤动。

2.2间接接触保护

在装设防间接接触保护器的用电设备,在实际运行中,保护器额定剩余动作电流选取大于30MA,额定动作时间选取大于0.1s,这样配置保护器在发生漏电故障时能准确、及时动作,退出系统确保人身安全,一个非常重要前提就是接地线的选取与安装及对接地电阻的要求。

(1)设备的接地装置应作防腐处理。

(2)接地线的装设应严格按照设计施工,符合规程要求。

(3)台区管理工作中,定期检查设备的接地装置,发现问题及时处理。

3、剩余电流动作保护器在农村电网中的使用

农村配电网络容量较小,负荷分布比较分散,但总体上低压电网大致可分为三层:配变台区、分支配电箱、用户端。

三级保护是直接接触保护与间接接触保护相互结合使用的一种形式。按照农村低压电网状况在供电线路的首端、中段与末端这三层分别装设不同类型的保护器。

在线路末端的直接接触保护的要求,安装动作电流为30MA的一般型(无延时)保护器。首端与中段按间接接触保护,应装设动作特性协调配合的保护器。首端作为系统的第一级保护,保护器额定剩余电流值,宜选用可调档次,规程规定其最大值:漏电流较小的电网为75mA/200mA,漏电流较大的电网为100mA/300mA,对保护完善的系统可增至500mA.中段作为分路保护,保护器的额定剩余电流值,选取介于上级与下级保护器额定剩余动作电流值之间。

分断动作时间的选取,上一级保护器应选用延迟动作型保护器,其分断时间应比下一级保护器的分断时间至少增加0.2s.

这样网路的三级保护在动作电流、动作时间上相互配合,末端受电设备发生故障时,第三级保护器动作;网路末端发生故障时,中级保护动作;网路中段发生故障时,总保护动作,以缩小事故停电范围。

总之农村低压电网中,剩余电流动作保护器是网络中防因设备漏电造成人身触电伤亡事故的一道“防火墙”。此外,因为保护器能及时隔离故障设备而成为网络中防止因漏电引起电气火灾及设备损坏事故的一种技术措施。保护器运行正常与否关系的到人身、设备的安全。在低压电网的日常管理工作中,三级保护器的维护是一项非常重要的任务,保护器投运率与运行可靠性能直接反映出低压电网的安全状况和管理水平。

篇4:剩余电流动作保护器的正确选择工学论文

剩余电流动作保护器的正确选择工学论文

[摘 要]作者论述了发电机定子匝间保护原理及定值整定方法,通过实测参数分析说明了发电机定子匝间保护如何应用。

[关键词]匝间保护 原理 定值 分析 应用

1.剩余电流动作保护器动作原理

剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。国标GB6829称剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器),其动作原理是取剩余电流值,所谓剩余电流是指供电系统中导线流出的电流,有一部分没有经过导线返回,而流入大地,经大地返回到变压器低压侧中性点,称这个漏入大地的电流为剩余电流,就是我们通常所讲的漏电电流,漏电电流的取样元件均采用零序电流互感器。

2.产品选择

目前,漏电保护器品种繁多,结构各异,其原理都是一个剩余电流动作型。用户应选购质量可靠的产品,并认定已通过国家电工认证、并具有3C认证的产品。漏电保护器分为以下三大类。

2.1单相漏电开关

单相漏电开关分电子式和电磁式二种,由于电磁式漏电开关价格较高,在农网改造大部分选用电子式漏电开关。一般选用15mA或30mA。动作时间小于0.1s,用于直接接触保护,防止人身触电事故发生。

2.2漏电断路器

漏电断路器分电子式和电磁复合式两种,作为二级保护或三级保护。不论单极、二极、三极、四极漏的电断路器,尽量选用动作电流小于等于50mA,分断时间小于0.1s的产品,用于直接接触保护。

2.3漏电继电器

漏电继电器为电子产品,它不能独立使用只能和交流接触器或带有脱扣线圈的空气开关配合使用作总保护或分支保护。当采用漏电继电器作为供电系统总保护,一级保护尽量采用延时型或鉴相鉴幅漏电继电器,并且漏电电流可调,用于间接接触保护,防止越级跳闸,确保电网正常供电。脉冲动作电流值一般选50mA,漏电电流动作值分档200~500mA之间可调,漏电继电器与交流接触器配合的组合分断时间:≤0.2s或≤0.4s。以上产品按使用场合,确定所采用的保护方式,确定采取的品种。漏电保护器选购时特别注意负载容量的配合留一定的余量,不导致漏电保护器产生误动作。

3.产品检测及试验

现在农网改造均采用三级保护,一级采用漏电继电器,二级采用漏电断路器,三级采用单相漏电开关,作为供电网络系统性的保护,要求不产生越级跳闸,关键考虑的是漏电保护器的分断时间,而不是漏电电流动作值的大小。对用户来讲,产品的性能检测是有难度的,没有完整的试验设备,有的也只能对漏电保护器的动作特性进行检测,达不到全性能测试。上海电器科学研究所生产的IDB-1A型漏电保护器测试仪精度比较高,对产品的动作特性试验符合国标GB6829―95标准的要求。

3.1漏电保护器性能检测标准

漏电保护器性能检测依据的标准有:《剩余电流动作保护器的一般要求》GB6829-95标准、《家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流动作保护器》GB16916-、《移动式剩余电流保护器》JB8755-1998、《剩余电流保护继电器》JB8756―1998标准,对部标JB8755、JB8756也是在GB6829的基础上,重点对移动式剩余电流保护器(插头等)和漏电保护器提出生产的技术要求。

3.2漏电保护器检测

用户检测只能对产品动作特性、试验装置及辅助电源故障时的工作性能这三项进行检测,采用IDB-1A型漏电保护器测试仪检测漏电继电时,IDB-1A需配备与漏电继电器额定容量相等的交流接触器。

漏电保护器检测前应对产品内部结构、焊接水平以及装配工艺水平进行目测考核。漏电保护器中的零序电流互感器中的铁芯应采用薄膜合金环形铁芯且加屏蔽层。如果使用非晶或微晶铁芯,高低温试验和平衡特性试验难以通过,在漏电开关及断路器中大部分使用非晶或微晶铁芯。可控硅应采用日产NEC公司2P4M BT169。漏电开关、漏电断路器中的线路板应封闭或浸漆,以防止灰尘进入。漏电开关内部的`触头应为镀复合银触头,不能采用镀银触头。

漏电保护器开箱验收时,应根据国标GB2828-87抽样标准要求进行,作为电子产品的合格率应达98%(抽样检查可以从正常检查到放宽检查),一般抽样为5%~10%。

4.产品对电网的要求

虽然漏电保护器对安全用电具有较为有效的保障作用,但毕竟只是一种后备保护电器,线路和设备的绝缘质量差劣,除了导致漏电、短路,引起触电事故外,线路的漏电电流还会严重影响漏电保护器的动作特性。特别注意的是零线对地绝缘电阻过低也会产生一定影响,低压供电网络一般只注意相对地绝缘,而忽视零线对地的绝缘水平。在漏电保护器的应用中应注意以下事项:

①提高供电线路对地的绝缘电阻、不重复接地。重复接地或绝缘不好将严重影响漏电保护器的灵敏度。

②对不安装总保护的城镇供电线路,尽量采用多点重复接地,以提高家用保护器的灵敏度。

③对供电线路负载尽量各相拉平,减小三相绝缘电阻不平衡电流,变压器低压侧中性线接地要做到绝对可靠。接地电阻Q4

④用电设备的外壳必须接地,不能接零。

篇5:剩余电流动作保护器的正确应用论文

摘要:本文重点分析了剩余电流动作保护器分级保护方式及根据不同的使用场所正确选用分级保护及保护器的动作参数和级差的配合,文中还着重分析了保护器在投运中存在的误接线、误动和拒动的原因和对策。

关键词:保护器 分级保护 正确应用

在两网改造工程实施过程中,设备选型得到了重视,选用了一批技术性能先进、质量可靠的设备,如无油型断路器、节能型变压器等,新设备的投入使电网设备的技术含量增加,安全水平大大提高,在防止事故、确保安全供电方面取得显著成效。低压供用电系统,同样也采用了新技术和新设备,使低压电网的安全可靠性也有所提高,为确保广大群众的用电安全,广泛地应用了漏电保护装置--剩余电流动作保护器(以下简称保护器)。实践证明,保护器的应用,大大降低了人身电击伤亡事故,同时还起到了监督线路绝缘水平的作用,安全用电效果显著。

国内外的经验证明,在低压电网中,安装保护器是防止人身电击伤亡、电气火灾及电器设备损坏的有效的防护措施。

近30年来,我国应用保护器的发展,经历了自然发展阶段、组织推广阶段、规范管理阶段和普及发展阶段等四个阶段。从第三阶段开始,保护器的研究、生产、安装使用的管理得到了提高,管理规范化、标准化逐步完善,并与国际标准接轨。这个期间国家标准主管部门先后组织编制了保护器产品标准:

GB6829《剩余电流动作保护器的一般要求》;

GB16916《家用和类似用途带过电流保护的剩余电流断路器》;

GB16917《家用和类似用途不带过电流保护的剩余电流断路器》。

使用标准:

GB13955《漏电保护器的安装和运行》;

GB14287《电气火灾报警控制系统》。

此外,原国家机械委还制订了相关的产品行业标准:

JB8755《移动式剩余电流动作保护器》;

篇6:剩余电流动作保护器的正确应用论文

原电力部制订的行业标准DL499《农村低压电力技术规程》和DL493《农村安全用电规程》中均对农村电网中安装使用保护器作了有关规定。

国家建设部在GB50054《低压配电设计规范》和GB50096《住宅设计规范》等国家标准中,对低压配电系统和住宅中保护器的应用均作了规定。这些标准和规范的制订,对保护器的生产和安装使用起到了技术指导和推动作用。另外,国家安全产品质量管理部门执行产品质量认证制度,对保护器实行产品质量认证,通过认证严格控制了保护器的质量,维护了使用者的权益,使保护器推广应用得以健康发展。

在两网改造工程中,特别是低压配电网改造的工程量大、任务急,对保护器在应用中,学习和理解相关的国家标准、行业标准和规范的有关内容不足,所以在保护器的安装使用中,还存在一些问题,需要引起重视。

1 正确选用分级保护方式

随着农村电网改造后负荷的增加,农村用电的可靠性要求也进一步提高,农村电网使用保护器采用分级保护方式后,迫切要求解决保护器正确动作率和供电可靠性。因此,分级保护必须合理分级,并且各级保护器的动作特性应互相协调。

分级保护方式中,末端保护为居民住宅、生产企业车间、服务场所,作为防止直接接触电击或间接接触电击损伤和电器设备损坏及电气火灾的保护。末端保护应装于用电设备的.最近电源处,如电源插座,甚至用电设备体内(按目前我国居民家庭的具体情况,可装于分路进线的进线电源处)。末端保护的上一级保护为中间保护,应具有末端保护的后备保护和防止电气线路单相接地短路引发火灾事故的功能。中间保护的位置应为负荷集中点的电源进线处,如工厂企业内车间的进线电源处、服务场所、商业点的电源进线处、居民住宅楼的单元的电源进线处,农村居民集居点的总电源进线处(村镇内的分支线处、大型(别墅型建筑)住宅的电源进线处)等。末端保护和中间保护是剩余电流保护装置的重点。对再上一级的总保护则应根据配电变压器的容量、装设条件、配电线路的健康条件等具体情况确定是否需要和安装位置。对变压器容量较大,二次侧出线使用框架式断路器作为总控制的,不宜设总保护,对于配电线路采用电缆线路或绝缘导线的不必装设总保护。对于变压器容量在100kVA及下,采用塑壳式断路器作为总控制的,以架空线路为主的低压配电线时,可在出线侧或大分支线安装总保护。

2 分级保护各级保护器动作参数的选择

一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击电压不动作和抗电磁干扰功能。

各级保护器动作参数的选择:

末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;

末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;

总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s

用于监测线路绝缘水平,防止火灾专用保护器可选用剩余电流动作报警式保护器。其报警动作电流IΔn=300~500mA,动作时间Tn=0.5~2.0s。

篇7:剩余电流动作保护器的正确应用论文

(1) 保护器设备的选型:

以产品质量为先,认真比较产品的质量、性能、价格比,切不可以价格作为唯一依据。国家对保护器产品生产有严格的管理规定,要求保护器产品必须经过国家级的安全质量认证合格后,方可准入市场。据了解,目前市场仍有一批质量粗糙的劣质产品和假冒产品,甚至是早已明令淘汰的产品,以低价招揽,鱼龙混杂不易发现。因此,在设备选型时,要坚持原则,把住质量关。

(2) 正确安装、接线:

①根据安装部位和保护功能的需要,合理选择保护器型式及其各项动作参数。

②按保护产品说明要求正确安装。

③正确接线,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护(PE)线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性(N)线不得重复接地,不得作为保护线。

④三相不平衡负载应选用三极四线或四极式保护器,其中N线应通过零序电流互感器,并只能用作中性(N)线。

(3) 正确认识保护器的动作:

保护器按其功能要求,应在发生人身直接接触电击及间接接触电击、电气设备绝缘故障时,使其金属外壳带电或电气线路故障,泄漏电流增大和自然泄漏电流过大时,及时切断电源起到保护作用。所以,当保护器发生动作时,应认真查找原因,及时处理。而不应因受短时断电的影响,随意判断为误动作,忙于恢复送电,避免造成事故扩大。

(4) 保护器的拒动和不适当动作:

保护器运行中有本文(3)中的情况而未及时动作切断电源时,称为保护器拒动。保护器拒动的原因,除因其质量不良、工艺水平低,元件质量低劣或保护器动作参数选择不当外,还应注意到以下情况:日益发展的各种电子电器设备,如电视机、微型计算机、各种家用电器等普遍存在电子整流电路,其整流电路的直流分量使交流正弦波发生畸变,形成谐波,谐波中的直流分量通过保护器的零序电流互感器时,不会产生感应电势,所以当负载谐波电流严重时,即使保护器负载侧发生上述(3)中的情况时,保护器无法动作。另外,功率较大的电路,保护控制设备的保护器功能是采用剩余电流动作继电器配合框架式断路器的分励脱扣器,因其工作电流值大,当剩余电流动作继电器的零序电流互感器的变比过大时,因其精确度低和磁饱和度的影响,在负载电流很小时,保护装置不会动作。

不适当动作的另一种表现为无故障情况时保护器动作,即误动。保护器误动,排除保护器质量原因后,亦可能由以下原因造成:

①雷电造成的大气过电压冲击波。

②接通强对地电容量的电路,如地埋电缆、抗干扰滤波器的保护设备等,这些设备在接通电路时,可能有阻尼振荡电流,经过隔离电容对地产生泄漏电流,流入大地引起保护器动作。

③大功率用电设备启动时的冲击电流,会引起保护器动作。

④保护器附近有强电流产生强磁场的电磁干扰,会引起保护器动作。

⑤保护器动作参数选择不当。

综上所述应再次强调,采用剩余电流保护装置是为确保用电安全的措施之一,在直接接触电击的防护措施中,只是附加保护(后备性保护);在间接接触电击的防护也只是安全措施之一。剩余电流保护装置在安全防护中有其优越性,但也存在不足。所以剩余电流保护装置的采用,不能代替其它各项防护措施。在安装电气线路和使用电器设备时,要严格按有关国家标准、法规要求,根据实际情况,采取相应的安全防护措施确保供用电安全。

篇8:低压配电系统漏电电流保护装置的动作电流宜选择数值规定有哪些?

低压配电系统漏电电流保护装置的动作电流宜选择数值规定有哪些?

(1)手握式用电设备为15mA,

(2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备(如高空作业、水下作业等处)为6~10mA,

(3)医疗电气设备为6mA。

(4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA。

(5)家用电器回路为30mA。

(6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上。

(7)防止电气火灾为300mA。

篇9:农网改造后剩余电流动作保护器的安装与管理论文

农网改造后剩余电流动作保护器的安装与管理论文

摘要:漏电保护器,简称保护器,在我国已走过了地方自发、政府引导、国家制订“标准”和“规程”,规范生产和使用以及健康发展四个阶段。随着我国综合国力的增强,确定了对农电实施“两改一同价”的策略,作为当前扩大内需,拉动经济增长的有效手段。

关键词:漏电断路器 安装

剩余电流动作保护器(俗称漏电保护器,以下简称保护器)在我国已走过了地方自发、政府引导、国家制订“标准”和“规程”,规范生产和使用以及健康发展四个阶段。随着我国综合国力的增强,确定了对农电实施“两改一同价”的策略,作为当前扩大内需,拉动经济增长的有效手段。

农网改造后,“小容量多布点”的农网结构和高质量的输电线路,取代了供电范围大,线路绝缘低的用电模式;低压电网供电系统产权由用户所有变为供电部门所有,统一了管理。给保护器的安装使用创造了极为有利的条件。

在新的条件下,正确配置安装和严格管理、使用保护器,是一项紧迫的任务。

1 保护器的安装

1.1 保护器的配置

在配电变压器低压侧出线处装设保护器,以实现对配电系统总保护。在每一居民住户装设保护器,实行末端保护,防止直接接触电击时的人身事故。根据这个原则,农网配电系统就形成了两级保护。ピ谑导试诵兄校居民住户中保护器的安装率和投运率要达到百分之百是难以实现的。倘若有一家没有安装保护器,或安装了保护器退出运行,一旦发生故障,产生的剩余电流可能使总保护跳闸切断电源,致使大面积停电。ト绻有条件时在自然村的单相进线处安装分支保护,当末端发生故障,产生的故障电流,使分支保护器跳闸,那么可将因故障引起的停电范围,控制在该自然村的故障相,不影响其他用户的用电,这样可充分体现分级保护的优势。为此,在有必要的农网中,可实现三级保护。分级保护在实现全电网总保护的同时,将剩余电流故障引起的停电,限制在最小范围,并可根据不同电网结构灵活掌握。

1.2 各级保护器额定动作电流值的选择

(1)总保护:保护器安装在低压电网电源端或进线端,实现对全网络的整体保护,总保护作为消除配电系统事故隐患为目的的间接接触保护。剩余电流动作值的选择应躲过电网正常泄漏值。ヒ躲过电网正常泄漏电流,首先要对电网正常泄漏电流进行估算。农网改造后,可忽略输电线路的泄漏电流。泄漏电流源主要来自各用电家庭。首先对家庭进户线的绝缘性能应提高要求,一般选用双层绝缘导线。使进户线的绝缘电阻不小于1MΩ,作为总保护的保护器,应根据保护范围内具体设备容量确定动作特性,一般选用低灵敏度延时型,保护器额定动作电流值可根据实测三相不平衡剩余电流来选择,一般额定动作值不小于三相不平衡电流的两倍。总保护额定动作电流值和动作时间应与下级保护器协调配合,实现具有选择性的分级保护。

(2)分支线保护:分支保护仍以实现间接接触保护为主。在分级保护系统中,分支电路保护器的动作电流值选用时,应大于正常运行中实测最大泄漏电流的2.5倍,同时还应满足泄漏电流最大设备泄漏值的4倍。在总保护中的单相线路有两条以上支线时,可按每户允许剩余电流与用户数乘积的两倍确定额定剩余电流动作值,也可按实测值确定。分支保护器的动作额定电流值应小于总保护值。

(3)末级保护:末级保护器一般指家用保护器和电动机用三相剩余电流断路器。末级保护应实现直接接触电击保护,保护器应选用额定动作电流值不大于30mA,动作时间不大于0.1s快速动作的保护器。对大中容量的单台用电设备,选用的保护器其动作电流应大于正常泄漏电流值的4倍。一般选用30mA以上,100mA以下快速动作的保护器。

1.3各级保护器动作时间的选择.在分级保护系统中,选择各级保护器动作特性应遵循额定动作电流值与动作时间协调配合。不应出现越级跳闸现象。ヒ话阕鼙;ざ作时间选择延时0.1s~2.0s,一般延时时间宜定:0.2s;0.4s;0.8s;1s;1.5s;2.0s。延时动作特性可定为:在IΔn时,最大动作时间为规定的延时时间加0.1s;在5IΔn时,最小动作时间为规定的延时时间。这样级间间隔时间为0.2s,上级最小动作时间与下级最大动作时间留有0.1s余地,不可能出现越级跳闸。末级剩余电流保护器的动作时间应选择≤0.1s的快速动作型。

1.4各级保护器的选用与功能设置

(1)总保护:在有人值班的配电室,可选用具备过流、短路保护功能的剩余电流动作断路器,如DZ15L、DZ20L、DZ25L系列产品等。(2)分支线保护:在三级保护系统中,分支线保护采用单相保护器。单相保护器应具备过流和短路保护功能。ピ谌级保护系统中,用于三相保护的保护器,应选用具有过流和短路保护功能的剩余电流断路器。(3)末级保护:用于末级保护的家用保护器,有带过流保护与不带过流保护两种,这两种均可选用。为防止家用电器因过电压造成的损坏事故发生,应设置过电压保护功能。这里指的过电压是故障过电压。指中性线断开、相线与中性线搭连或电工维修线路后误送380V电压等事故而产生的过电压。这种事故时有发生,且大批量损坏家用电器。ッ魅妨斯电压保护的对象后,即可确定过电压保护动作参数:额定过电压动作值≥300Vザ疃ü电压不动作值≤260V过电压保护的保护器,常将过电压动作值调试在270V至290V之间,保证在保护线断线后,保护器能够动作。ザ杂诖笾腥萘康挠玫缟璞福如排灌、农产品加工用的电动机等,应设置过流、短路与缺相保护功能。

1.5安装

(1)安装用的检测仪表:a.带剩余电流测试功能的钳形电流表。b.带动作电流和动作时间测试功能的测试仪。(2)保护器测试:保护器在安装前,应进行测试。用于直接接触保护的家用保护器,动作值选用30mA、0.1s快速型保护器,动作时间应小于0.1s,在0.25A时,应小于0.04s;用于分支保护和总保护的保护器,在额定动作电流时的最大动作时间应小于延时时间加0.1s,5倍额定电流动作值流时的最小动作时间应不小于0.04s。(3)进户线的检测:安装保护器时,应首先安装末级保护。安装前,要对进户线进行检测。在全部用电设备通电后,用钳形表测试泄漏电流。ヒ话闱榭鱿拢绝缘不合格的原因是,导线接头绝缘处理不当,导线绝缘层硬伤等引起的,时大时小的不规则漏电,也可能有废弃不用的带电导线头碰墙。查找室内故障点工作量大,有些故障发生在多年不用的潮湿阴暗的房间里。ビ行┑枷呃匣、绝缘下降的线路,应重新换线。(4)保护器的安装与检查:末级保护器应在进户线检测合格后安装,末级保护器全部投运后再安装分支线保护,所有分支线保护器安装投运后,总保护的安装便水到渠成了,即便投运不上,架空线上查故障也很方便。ブ挥辛郊妒S嗟缌鞅;さ谋;は低常总保护后面每相可安装单极刀闸,分别控制三条相线,在三相不平衡泄漏电流较大时,投切每条相线,能方便判断故障相。在确定保护器动作电流时,应先测试线路的泄漏电流。线路正常泄漏电流一般小于估算值。ト粼诵兄械姆种线保护器出现跳闸时,应重点检查其支路未装末级保护或装了保护器退出运行的用户。其次,要检查正在运行的末级保护器是否正常。

2 保护器的管理

2.1 总结运行经验,为修订“国标”和“规程”提供依据在新的形势下,建立科学的'低压农网漏电保护系统至关紧要。ピ谧芙嵩诵芯验的基础上,统一认识,修订“国标”和“规程”,使“国标”和“规程”相互协调;“国标”、“规程”与其他标准互相协调。这样,保护器的生产和应用不但有章可循,而且各种标准、规程互不冲突,可操作性强,这才达到了修订“国标”和“规程”的目的。2.2 培养一支懂技术、善管理、高素质的管理和运行队伍上级主管部门应设立一个常设机构,有计划地、系统地培训省、地、县(市)各级管理人员和运行人员,这对落实保护器的应用,保证农网安全运行很有必要。ス去,在实践中造就了一批骨干队伍。但是,要把实践中积累的经验上升到理论高度,从而更好的指导实践,必须经过系统的学习。只有这样,省、地、县各级管理人员才能成为内行。ケ;魍对酥谐鱿值母髦治侍猓固然有线路绝缘水平低的原因,但更多的是故障电流引起的或人为造成的。查找故障点,给电工工作带来很大压力,为此有的电工不愿花费精力查找和排除故障,导致保护器退出运行。要改变这种状况,当务之急是抓培训。性能再好的保护器,再完善的保护系统,再行之有效的规程,最终都得靠人来实现,靠具有高素质、懂技术、善管理、责任心强的管理和运行人员来落实。2.3把保护器的投运工作纳入正常工作考核有布置、有检查、有考核、有奖惩,才能把保护器安装和运行工作落在实处。经验证明,有的单位连续多年无人身触电伤亡事故,主要是狠抓安全用电的结果。主管部门重视,不定期突击检查,发现保护器退出运行,对当事人处以警告和罚款,单位负责人写检查,所以从上到下,工作人员不敢有丝毫放松的思想,总保护器安装率和投运率基本保证在100%。ヒ灿械牡胤蕉员;鞯陌沧昂屯对朔湃巫粤鳎触电伤亡事故时有发生。タ杉,建立和执行严格的制度,才能把保护器安装运行工作抓好。

3 加大宣传力度,争取全社会的理解与支持

安装保护器是保障电器设备安全运行和保护人民生命财产的大事。要加大力度,客观宣传,让人民群众了解、理解和支持保护器的安装、运行工作。3.1客观宣传保护器的作用,早在1986、1987年,“国标”和“规程”就科学的阐明了保护器的作用。“额定动作电流不大于30mA的剩余电流保护器,在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护,但不能作为直接接触的唯一保护。”安装额定动作电流值大于30mA的保护器,以实现间接接触保护为主。过去,为了推广保护器,宣传中夸大了保护器的作用。现在“补充保护”和“兼顾安全”是我们宣传保护器作用的尺度。フ确的宣传与引导,避免用电单位私拉乱接,违章用电与保护器的安装同等重要;改变人们的观念,明确事故发生后当事人自身的责任,同样是防止人身触电伤亡事故发生的有效措施。3.2运用法律武器,维护自身合法权益,有关部门应该明确人身触电伤亡事故责任的鉴定机构,规范处理人身触电伤亡事故的法律程序。ピ谑迪止娣兜姆旨侗;螅基本不会出现总保护的退出运行造成的人身触电伤亡事故。但现阶段,保护器的品种结构还不配套,应用技术还不成熟,法规还不完善,安装还不规范,保护器退出运行多数是迫不得已。

任何一项新技术,都要在实践中逐步完善。我国的剩余电流动作保护器起步较晚,完善有一个过程。安装保护器已为防止人身触电伤亡事故的发生,发挥了重要作用,这是无可非议的事实。

篇10:剩余电流动作保护器的分级保护方式及正确应用措施论文

剩余电流动作保护器的分级保护方式及正确应用措施论文

摘要:在低压电网中安装剩余电流动作保护器是防止人身触电、电气火灾及电气设备损坏的一种有效的防护措施。世界各国和国际电工委员会通过制订相应的电气安装规程和用电规程在低压电网中大力推广使用剩余电流动作保护器。本文重点分析了剩余电流动作保护器分级保护方式及根据不同的使用场所正确选用分级保护及保护器的动作参数和级差的配合,文中还着重分析了保护器在投运中存在的误接线、误动和拒动的原因和对策。

关键词:保护器分级保护正确应用

0引言

剩余电流断路器把检测剩余电流的功能和断开主电路的功能组合在一起,同时还可对线路进行过载和短路保护,不仅可缩小装置的体积,降低制造成本,而且可大大提高电网的保护水平。为了加快分级保护的实施,剩余电流保护器产品的制造厂和用户应相互配合,积极开发性能可靠、动作时间稳定的延时型剩余电流断路器,以满足主干线和分支线保护的需要。对于家用剩余电流断路器,制造厂和用户应共同努力,摆脱低价位竞争的怪圈,设法在提高抗干扰性能和可靠性方面下功夫,进一步改进产品性能,加强对剩余电流断路器的'运行管理和售后服务,使农村电网通过技术改造,设备水平和安全水平产生一个质的飞跃。

近30年来,我国应用保护器的发展,经历了自然发展阶段、组织推广阶段、规范管理阶段和普及发展阶段等四个阶段。从第三阶段开始,保护器的研究、生产、安装使用的管理得到了提高,管理规范化、标准化逐步完善,并与国际标准接轨。

原电力部制订的行业标准DL499《农村低压电力技术规程》和DL493《农村安全用电规程》中均对农村电网中安装使用保护器作了有关规定。

国家建设部在GB50054《低压配电设计规范》和GB50096《住宅设计规范》等国家标准中,对低压配电系统和住宅中保护器的应用均作了规定。这些标准和规范的制订,对保护器的生产和安装使用起到了技术指导和推动作用。在两网改造工程中,特别是低压配电网改造的工程量大、任务急,对保护器在应用中,学习和理解相关的国家标准、行业标准和规范的有关内容不足,所以在保护器的安装使用中,还存在一些问题,需要引起重视。

1正确选用分级保护方式

随着农村电网改造后负荷的增加,农村用电的可靠性要求也进一步提高,农村电网使用保护器采用分级保护方式后,迫切要求解决保护器正确动作率和供电可靠性。因此,分级保护必须合理分级,并且各级保护器的动作特性应互相协调。

分级保护方式中,末端保护为居民住宅、生产企业车间、服务场所,作为防止直接接触电击或间接接触电击损伤和电器设备损坏及电气火灾的保护。末端保护应装于用电设备的最近电源处,如电源插座,甚至用电设备体内(按目前我国居民家庭的具体情况,可装于分路进线的进线电源处)。末端保护的上一级保护为中间保护,应具有末端保护的后备保护和防止电气线路单相接地短路引发火灾事故的功能。中间保护的位置应为负荷集中点的电源进线处,如工厂企业内车间的进线电源处、服务场所、商业点的电源进线处、居民住宅楼的单元的电源进线处,农村居民集居点的总电源进线处(村镇内的分支线处、大型(别墅型建筑)住宅的电源进线处)等。

2分级保护各级保护器动作参数的选择

一般情况下,各级保护均应选用带有短路、过载保护的,具有剩余电流动作保护功能的断路器,如条件许可还应具有冲击电压不动作和抗电磁干扰功能。各级保护器动作参数的选择:

末端保护应选用高灵敏度、快速动作型的保护器,其额定剩余动作电流IΔn≤30mA,额定动作时间Tn<0.1s;

末端保护的上一级,中间保护其额定动作电流应与末端保护动作电流有2倍以上的级差,动作时间上有0.2s的级差。中间保护选用延时性保护器,额定电流IΔn=60~100mA,额定动作时间Tn=0.3s;

总保护应选用延时型保护器,额定动作电流应根据线路具体情况确定,不应小于300mA,额定动作时间Tn=0.5~1.0s

3剩余电流动作保护装置应用中的几个问题

3.1保护器设备的选型:以产品质量为先,认真比较产品的质量、性能、价格比,切不可以价格作为唯一依据。国家对保护器产品生产有严格的管理规定,要求保护器产品必须经过国家级的安全质量认证合格后,方可准入市场。据了解,目前市场仍有一批质量粗糙的劣质产品和假冒产品,甚至是早已明令淘汰的产品,以低价招揽,鱼龙混杂不易发现。因此,在设备选型时,要坚持原则,把住质量关。

3.2正确安装、接线:①根据安装部位和保护功能的需要,合理选择保护器型式及其各项动作参数。②按保护产品说明要求正确安装。③正确接线,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护(PE)线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性(N)线不得重复接地,不得作为保护线。④三相不平衡负载应选用三极四线或四极式保护器,其中N线应通过零序电流互感器,并只能用作中性(N)线。

3.3正确认识保护器的“动作”:保护器按其功能要求,应在发生人身直接接触电击及间接接触电击、电气设备绝缘故障时,使其金属外壳带电或电气线路故障,泄漏电流增大和自然泄漏电流过大时,及时切断电源起到保护作用。所以,当保护器发生动作时,应认真查找原因,及时处理。而不应因受短时断电的影响,随意判断为误动作,忙于恢复送电,避免造成事故扩大。

3.4保护器的拒动和“不适当”动作:保护器运行中有本文3.3中的情况而未及时动作切断电源时,称为保护器拒动。保护器拒动的原因,除因其质量不良、工艺水平低,元件质量低劣或保护器动作参数选择不当外,还应注意到以下情况:日益发展的各种电子电器设备,如电视机、微型计算机、各种家用电器等普遍存在电子整流电路,其整流电路的直流分量使交流正弦波发生畸变,形成谐波,谐波中的直流分量通过保护器的零序电流互感器时,不会产生感应电势,所以当负载谐波电流严重时,即使保护器负载侧发生上述3.3中的情况时,保护器无法动作。

“不适当”动作的另一种表现为无故障情况时保护器动作,即误动。保护器误动,排除保护器质量原因后,亦可能由以下原因造成:①雷电造成的大气过电压冲击波。②接通强对地电容量的电路,如地埋电缆、抗干扰滤波器的保护设备等,这些设备在接通电路时,可能有阻尼振荡电流,经过隔离电容对地产生泄漏电流,流入大地引起保护器动作。③大功率用电设备启动时的冲击电流,会引起保护器动作。④保护器附近有强电流产生强磁场的电磁干扰,会引起保护器动作。⑤保护器动作参数选择不当。

综上所述应再次强调,采用剩余电流保护装置是为确保用电安全的措施之一,在直接接触电击的防护措施中,只是附加保护(后备性保护);在间接接触电击的防护也只是安全措施之一。剩余电流保护装置在安全防护中有其优越性,但也存在不足。所以剩余电流保护装置的采用,不能代替其它各项防护措施。在安装电气线路和使用电器设备时,要严格按有关国家标准、法规要求,根据实际情况,采取相应的安全防护措施确保供用电安全。

篇11:防虫网的选择与使用论文

防虫网的选择与使用论文

防虫网是一种采用添加防老化、抗紫外线等化学助剂的聚乙烯为主要原料,经拉丝制造而成的网状织物,具有拉力强度大、抗热、耐水、耐腐蚀、耐老化、无毒无味、废弃物易处理等优点。能够杀灭常见的害虫,如苍蝇、蚊子等。常规使用收藏轻便,正确保管寿命可达3~5年左右。

防虫网覆盖栽培是一项增产实用的环保型农业新技术,通过覆盖在棚架上构建人工隔离屏障,将害虫拒之网外,切断害虫(成虫)繁殖途径,有效控制各类害虫,如菜青虫、菜螟、小菜蛾、蚜虫、跳甲、甜菜夜蛾、美洲斑潜蝇、斜纹夜蛾等的传播以及预防病毒病传播的危害。且具有透光、适度遮光等作用,创造适宜作物生长的有利条件,确保大幅度减少菜田化学农药的'施用,使产出农作物优质、卫生,为发展生产无污染的绿色农产品提供了强有力的技术保证。防虫网还具有抵御暴风雨冲刷和冰雹侵袭等自然灾害。防虫网广泛应用于蔬菜、油菜等制繁原种时作隔离花粉传入用,马铃薯、花卉等组培脱毒后隔罩及无公害蔬菜等,也可以应用于烟草育苗时作防虫、防病等用,目前是物理防治各类农作物、蔬菜害虫的首选产品。真正让广大消费者吃上“放心菜”,为我国菜篮子工程作出贡献。下面介绍防虫网的主要应用技术,供参考。

一、防虫网的作用

1、防虫:蔬菜覆盖防虫网后,基本上可免除菜青虫、小菜蛾、甘蓝夜蛾、斜纹夜蛾、黄曲跳甲、猿叶虫、蚜虫等多种害虫的为害。据试验,防虫网对白菜菜青虫、小菜蛾、豇豆荚螟、美洲斑潜蝇防效为94~97%,对蚜虫防效为90%。

2、防病:病毒病是多种蔬菜上的灾难性病害,主要是由昆虫特别是蚜虫传病。由于防虫网切断了害虫这一主要传毒途径,因此,大大减轻蔬菜病毒的侵染,防效为80%左右。

3、调节气温、土温和湿度:试验表明:炎热的7~8月,在25目白色防虫网中,早晨和傍晚的气温与露地持平,而晴天中午比露地低1℃左右。早春3~4月,防虫网覆盖棚内比露地气温高1~2℃,5厘米地温比露地高0.5~1℃,能有效地防止霜冻。防虫网室遇雨可减少网室内的降水量,晴天能降低网室内的蒸发量。

4、遮强光:夏季光照强度大,强光会抑制蔬菜作物营养生长,特别是叶菜类蔬菜,而防虫网可起到一定的遮光和防强光直射作用,20~22目银灰色防虫网一般遮光率在20~25%。

二、防虫网选择

防虫网有黑色、白色、银灰色等多种颜色,可根据使用需要来选择网色。单独使用时,应选择银灰色(银灰色对蚜虫又有较好的拒避作用)或黑色,与遮阳网配合使用时,以选择白色为宜,网目一般选择22目为宜。

三、防虫网的使用

1、大棚覆盖:将防虫网直接覆盖在大棚架上,四周用土或砖压严压实。棚顶压线要绷紧,以防夏季强风掀开。留正门揭盖,方便出入。平时进出要随手关门,以防蝶蛾飞人棚内产卵。同时还要经常检查防虫网有无撕裂口(特别是使用年限较长的),一旦发现应及时修补,确保网室内无害虫侵入。

2、小拱棚覆盖:以竹片或钢筋弯成拱棚插于大田畦面,将防虫网覆盖于拱架上,以后浇水直接浇在网上,一直到采收都不揭网,实行全封闭覆盖。

夏秋栽培蔬菜一般采用防虫网全棚覆盖。对于生育期较长、高杆(或需搭架)的蔬菜需用大中棚栽培,以便于管理、采收。夏秋栽培的速生叶菜类蔬菜,因其生育期短,采收相对集中,可用小拱棚覆盖栽培。晚秋、深冬、早春及反季节栽培,可在薄膜以上的放风口,棚顶放风口,棚门内衬以防虫网,并用压膜线压紧,既能起到防虫作用,又能节约成本。

四、注意事项

1、在播种或定植前采用高温密闭棚室或低毒农药杀灭土壤内的寄生虫蛹、幼虫。

2、栽植时苗木最好带药入棚,并挑选无虫害的、未被病毒传染的健壮植株。

3、严密加强棚室日常管理,进出大棚要将棚门关闭严密,在进行农事操作前要对有关器物进行消毒,防止病毒从伤口传入,以确保防虫网使用效果。

4、要经常检查防虫网有无撕裂口(特别是使用年限较长的),一旦发现应及时修补,确保网室内无害虫侵入。

篇12:选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法论文

选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法论文

摘要:本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。

关键词:电网 短路电流 电流互感器

随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。

一、电流互感器额定动稳定、短时热电流和试验方法

电流互感器的短时热电流(Ith)是在二次绕组短路的情况下,电流互感器在一秒钟内承受住且无损伤的最大一次电流方均根值。而额定动稳定电流(Idyn)是在二次绕组短路的情况下,电流互感器能承受其电磁力的作用而无电气或机械损伤的最大一次电流峰值。并且,动稳定电流通常为短时热电流的2.5倍。

在电流互感器的型式试验中,需试验电流互感器的动稳定电流和短时热电流是否达到铭牌值,其短时热电流的试验方法:对于短时热电流(Ith)试验,互感器的初始温 度应在5~40℃之间,本试验应在二次绕组短路下进行,所加电流I 和持续时间t应满足(I2t)不小于 ,且t在0.5~5s之间。

动稳定试验应在二次绕组短路下进行,所加一次电流的峰值,至少有一个峰不小于额定动稳定电流(Idyn)。

动稳定试验可以与上述热试验合并进行,只需试验中电流第一个主峰值不小于额定动稳定电流(Idyn)。

二、电力系统短路电流计算

在电力系统中,一般三相短路电流数值较大,产生的`电动力和发热也最严重。在确定电流互感器动稳定和短时热电流时,可以只根据三相短路电流来选择,而不必考虑系统中的中性点是否接地。

当三相短路时,并设短路发生在Um=0时:

式中ik――短路全电流瞬时值;

Um――系统母线电压;

上式右边第一部分为正弦电流,是短路电流的周期分量。第二部分是一个按指数衰减的直流分量,又叫非周期分量或自由分量。

ik=ip+inp

某一瞬时的短路全电流有效值Ik(t)是以t为中点的一个周期内的ip有效值Ip(t)与inp在t瞬时值inp(t)的方均根值,即

短路电流经过半个周期(t=0.01s),短路电流瞬时值达到最大值,这一瞬时电流为短路冲击电流,用ish表示。

式中ksh――短路电流冲击系数

短路全电流ik的最大有效值是短路后第一个周期的短路全电流有效值,用Ish表示,也叫冲击电流有效值。

式中――短路次暂态电流有效值,是短路后第一周期的短路电流周期分量ip的有效值

对于一般的高压电力网而言,电抗均较电阻值要大得多,值一般取=0.05s,相应的ksh=1.8,因此

ish=2.55

短路暂态过程在经过0.2s后就衰减完毕,这时的短路电流达到稳定状态,称为短路稳态电流,用Ik表示。

在无限大容量系统中,由于系统电压在短路过程中是恒定的,所以可以认为暂态过程以后,所有时间短路电流完全相同,即

Ip==Ik

ish=2.55Ik

短路冲击电流ish用来校验电流互感器的动稳定度。

短路稳定电流Ik=用来校验电流互感器的短时热稳定。

在电力系统中,一般都知道母线的短路容量,根据下式,可以方便地计算出系统的三相短路电流(三相短路电流的周期分量有效值)为:

式中Um――短路点的计算电压(母线电压的平均值),对于不同的母线电压,可取对应取0.4、10.5、37、115、230、525kV;

三、电流互感器的动、短时热稳定电流的选择

电流互感器的额定动稳定电流应满足下面的条件:

Idyn≥ish=2.55Ik

电流互感器的额定短时热电流应满足以下条件:

式中Ith――设备的短时热稳定的电流铭牌值;

T――电流互感器铭牌的短时热稳定电流值持续的时间。

Ik――短路电流稳态值

tk――短路电流持续时间,短路发生到开关切断电流的时间,一般用保护动作时间代替;

在电流系统中,电流互感器安装地点不同,流过的短路电流不同,10kV线路都为单电源,短路电流情况最为简单,便于分析说明选择原则,以下就以10kV出线电流互感器为例,分析说明电流互感器的动、短时热稳定电流的选择方法,其分析方法也同样适用于其它安装地点的电流互感器的选择。

对于10kV出线的电流互感器,线路的任一点发生短路,短路电流都会流过该电流互感器,短路电流随短路点离母线距离越远短路电流而变小,当短路点发生在出线端时,短路电流最大,其值与母线短路电流基本一样。对于负荷侧变电站母线,流过进线电流互感器的短路电流也是与负荷侧母线的短路电流基本相同,应此,在选择电流互感器动、短时热稳定电流时,可以取临近的母线短路电流Ik。

短路电流持续时间越长,电流互感器发热越严重。在计算短路电流持续时间时,应考虑到断路器可能发生拒动的情况,由后备保护动作切断短路电流。另外,当断路器重合闸时,由于断路器两次动作时间间隔很短,电流互感器的热量来不及散发,温度不会发生明显变化,应该将两次短路电流持续时间相加作为短路电流持续时间tk。一般情况下,后备保护动作时间比重合闸叠加时间更长,应此,应以该断路器的后备保护动作时间作为tk。

根据上面的分析结果,很容易地计算出Ik和tk,在根据上面电流互感器动、短时热稳定电流的应满足的条件,可以方便地确定电流互感器动、短时热稳定电流值。

四、电流互感器动、短时热稳定电流的一般规定

电流互感器额定动稳定电流通常为额定短时热电流的2.5倍。如与此值不同,应在铭牌上标明。从上面对电力系统的短路电流分析可知,短路时的冲击电流也基本上是稳态短路电流的2.5倍,因此,当电力互感器的短时热电流满足安装地点的短路电流的要求时,动稳定电流一般都能满足要求。但在实际选择中,还是要注意电流互感器铭牌短路电流持续时间对结果的影响。

电流互感器额定短时热电流的交流分量应从下列数值中选取:

3.15,6.3,8,10,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100kA。

短路持续时间应在下列数值中选取:

1,2,3,4,5s。

参考资料:

1、《电流互感器》GB1208-1997

2、《电力用电流互感器定货技术条件》GB/725-2000

对电气设备漏电保护技术的深入探讨

优秀的变电所微机装置防雷分析论文

离网式照明系统论文

TT&C遥测误码率测试方法的改进

县级农网智能化建设的探讨论文

康平县照明专项规划浅论论文

有线电视光信号故障处理论文

水电站与电力网的毕业论文的范文

变电设备运行维护技术的分析论文

机械工程及自动化开题报告

浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文
《浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【浅谈剩余电流动作保护装置的选择及使用论文(共12篇)】相关文章:

配电网谐波的治理论文2022-11-07

变频器特点及其应用论文2023-07-03

配电网谐波的产生与危害治理论文2023-01-22

维修电工技师论文2023-12-01

煤矿地面建筑物结构设计探讨论文2022-07-09

漏电火灾的原因是什么?2022-05-19

基于变电运行设施维护技术的探究论文2023-01-04

叙述窃电范文2023-09-14

电气专业实习周记2023-05-25

电气论文2024-05-09