配电线路技师论文范文

时间:2023-10-17 07:29:35 论文 收藏本文 下载本文

配电线路技师论文范文(推荐14篇)由网友“小米糖07”投稿提供,今天小编在这给大家整理过的配电线路技师论文范文,我们一起来看看吧!

配电线路技师论文范文

篇1:配电线路技师职称技术论文

配电线路技师职称技术论文

摘要:随着科学技术不断发展,计算机通信技术在不同领域中广泛应用。近年来,将计算机通讯技术应用到配电网中,是电网科技化的重要的表现。先进科学技术在配电网中的应用能够提升配电网的可靠性,同时保证了电网的经济运行。基于此,本文立足于配电网中的计算机通信技术研究,针对实际技术应用中的问题,提出合理的技术优化措施。

关键词:计算机通讯技术;配电网;应用;分析

在配电网运行中应用计算机通信技术,能够促进配电网运行实现自动化。在配电网自动化运行中包含很多方面的技术,例如电气化技术、自动控制技术、数据库开发技术以及电力技术等。配电网科技化以及自动化的实现,一方面能够促进配电网的实际供电质量提升,另一方面提升配电网的网络管理水平。为此,在本文中将对计算机通信技术在配电网中的应用进行研究。

一、配电网中常见的计算机通信技术

1.1光纤通信

在配电网中,光纤通信技术是一种比较常见的通信技术,该通信技术的出现能够提供配电网数字通信。而光纤通讯技术与模拟通信技术相比,存在着较多优势,从配电线传输有效性上进行分析,光纤通信具备可靠性、电网传输质量高、抗干扰能力强等特点,基于光纤通信的配电网信息技术,能够支持供电用户的多种用电需求,如宽带业务、组网结构通信等。目前应用比较广泛的就是10KV配电线路。从诸多配电线路实践中可以证明,以光纤通信技术为电力传输介质的通信网络,与配电网之间的契合度较高[1]。

1.2配电线载波通信

在电力系统中,电力线载波通信主要应用于35kV高压线路或者更高电线中,在电力线上主要采用ASK、OFDM调制通信技术。在输电线两侧安装阻波器,对输电线路中的干扰进行排除,进而能够实现输电线路正常电力传输。而配电载波技术的出现为电力系统电网运行带来诸多好处,配电载波与配电网总线结构一致,运行方便。随着科技不断发展,配电载波技术能够实现继电保护、计算机通信等诸多综合性通信业务,发展前景广阔[2]。

1.3无线扩频通信

在无线扩频通信理论研究中,可以通过容量公式C=Blog2(1+S/N)来进行分析,其中S/N为信噪比,B为最大传输带宽。当信噪比下降时,为了保证C不变,需要提升B传输带宽的方式,维持容量C。在电力系统中任意给定信噪比的情况下,以增加B来获得较低的信息差错率。无线扩频正是在此基础上,通过提升扩频码的高速率,来提升数字信息带宽。无线扩频通信技术特点突出,主要具有以下特点:第一,抗干扰能力比较强。在未知扩频码的情况下,能够以不同扩频编码之间的不相干扰下,进而抑制系统中的干扰。第二,抗多径干扰。利用扩频码的相关特性,能够在电网接收端中采取相关技术,对线路中不同码的序列的波形进行相加,进而实现电网抗多径干扰[3]。

二、基于GPRS技术的配电系统分析

2.1可用性分析

对于配电网自动化的检测分布比较广泛,在不同地区,都对电力通信系统信号的覆盖面提出具体要求。GPRS网络是指建立在GSM系统之上,能够对原有网络资源进行充分利用。经过移动公司对GSM网络的长期建设与完善,使得网络信号逐步被覆盖。在这样的基础上,电力公司与移动网络项目相互结合,在不同区域的电力公司配电网的终端都会有移动公司的GPRS网络的覆盖。对GPRS网络的接入响应时间进行分析,实际上电力网络与数据之间保持着一定的虚拟逻辑。由于GPRS网络本身是一种分组型的数据网络,当电力网络中数据终端中接通数据信息时,就能与GPRS网络建立联系,当系统中有需求时就能构建立数据联系,电力网络的数据终端就能够与互联网保持联系。在没有数据传输的情况下,网络将释放释放无线资源,给其他用户能够使用。当数据终端需要进行数据传输时,可以在1-3秒内被激活[4]。

2.2可靠性分析

为了保证配电自动化数据在GPRS网络上数据信息传送有效性,需要从以下方面进行分析,分别为:网络核心设备、基站设备、传输系统、纠错机制等。在网络核心设备中,网络设备需要按照企业的标准进行配备,在电力系统配备上需要选用性能比较优良、技术成熟的先进设备。在电力系统基站设计环节中,需要对电力系统的安全防范结构进行限定,需要在比较严格的.监控方式以及通信电源系统下,进行电力传输。而传输系统一般采用双光纤/微波路由进行保护,当系统中建立成SDH光纤自愈环之后,需要在紧急电路中进行方案调度。纠错机制是指,为了提升电力传输中系统数据的可靠性,需要在GMSK的调制方式下,以ARQ的检错技术,在FEC上,采用卷积编码进行向前纠错。在该种编码方式下,主要有四种编码形式,为CS-1、CS-2、CS-3、CS-4。其中CS-1、CS-2的编码纠错能力很强,在电力传输信道质量低的电路中作用突出,而后两者自身纠错能够比较弱,只能应用在电力传输信道质量高的电路中。

三、结语

随着计算机通信技术的高速发展,在配电网中有很多比较常见的计算机通信技术,例如光纤技术、配电线载波通信技术以及无线扩频通信等。这些先进技术与配电网的相互结合,提升电网运行的效率,促进了电力系统的发展。上文中对配电网中应用的计算机通信技术进行分析,以GPRS技术的配电系统为例进行技术应用探讨。

参考文献

[1]游春.GPRS通信技术在配电网中的应用[D].重庆大学,20xx.

[2]魏辉,刘祖鹏,王磊.计算机通信技术在配电网中的应用研究[J].软件导刊,20xx,08:54-56.

[3]李晨光,王芸波,刘太学.无线通信技术在智能配电网中的应用研究[J].中国电力教育,20xx,27:258-260.

[4]李泽宇,祁兵,李英凡,许存信.电力线通信技术在配电网中的应用研究[J].现代电力,20xx,01:71-74.

篇2:电力工程配电线路升级浅析论文

电力工程配电线路升级浅析论文

摘要:在电力工程中,积极实施配电线路改造升级,有助于改善居民用电情况,有效提高用电质量。文章重点分析电力工程的配电线路升级技术。

关键词:电力工程;配电线路;升级技术

一、电力工程的输电线路技术问题

(一)桩位复测偏差

实际施工中,设计人员和技术人员之间的信息沟通不足,通常会导致复测结构和施工设计方面存在的偏差较大。由于对坐标高程和杆中心高度重视程度不足,造成了交桩定位中产生的偏差较为严重。施工人员在对桩位复测和施工时,没能对一些废桩位进行及时拔出,因此施工人员可能会把一些废弃的桩位当成杆塔的中心,造成操作上的失误。

(二)基础施工不到位

电力工程施工中,基础施工占的位置非常重要,它是施工中的首要环节。在实际的施工中,基础施工的质量受到自然环境或者技术手段的限制,常常会引发一些问题的出现。具体表现在三个方面。第一,在开挖基础阶梯的过程中,施工人员对混凝浇筑时,排水作业方面存在疏忽,造成了地基的承载能力有所下降。第二,当地基的承载能力下降时,施工人员没能对地基及时采取基坑支护,导致了工程出现塌方现象,为施工带来了安全隐患。第三,在基坑掏挖过程中,施工人员没有严格遵循相关的施工准则,在施工步骤和细节上不够严谨,造成了孔壁出现坍塌现象。

(三)杆塔、架线和光缆问题

杆塔施工时,施工人员可能会出现对保护插接的部位的疏忽,造成了钢管杆起吊时的`杆位脱节。施工人员对转杆转速度控制不好时造成了杆塔出现倾斜现象,有时因为选择工具不恰当,造成了误安装。架线方面,在对导线进行展放时,施工人员使用拖地展放的方式,造成了导线容易出现磨损。因为对临时张力拉线没安装好,使得杆塔受到了较大的压力造成了塔身出现变形,严重会出现移动甚至坍塌。

二、电力工程的配电线路升级技术

(一)做好前期准备

配电线路施工若想保障顺利进行就要做好充分的前期准备工作。首先,工程部门要对施工图进行严格审查,结合自然环境和天气的实际状况,判断施工图是否符合要求。施工人员在动工前要制定出完善的施工方案,为施工工作做好指导。工程部门要结合施工进展状况,选择好适合的物质存储地点,方便施工进度开展。施工方要对施工中所用到的物质进行验收,检查物质外观有没有损伤等质量问题,对一些元件进行抽查试验,如绝缘子、导线等。对于一些重要的电子元件,当施工方检测技术不足时,可委托一些资历较高的监测单位进行检测。总之,施工方要对物质进行严格把控,选择好安全的存储位置,保障线路工程的顺利展开。

(二)基础测量精准

配电线路的位置准确性依赖于基础测量,如果基础测量的精度不够,线路工程后续环节的测量也会受到不同程度的影响。基础测量要严格按照施工设计图上的相关要求,同时也要结合实际的地质状况和施工环境,两者相互结合,制定出合理的施工方案。通过对方案进行反复审核分析再开始施工。

(三)基础施工技术

配电线路工程中的基础施工是对塔杆地下部分的施工,它能有效稳定杆塔。基础施工方式包括联合基础、阶梯型基础、大板基础等。施工过程中,施工人员要结合自然环境特征选择合适的施工方式。如大板的基础特点是底板薄、埋深较浅,和阶梯型基础相比用到的钢筋量较多;大阪基础施工有着许多的优势,因为埋深较浅,所以在开挖时比较方便,适合一些基坑不容易成型的塔位;复合式的沉井基础上部分是方型台阶基础,下部分是环形钢筋混泥土沉井,针对于软土地基地下水位较高时,施工过程中应注意较高水位对混凝土浇筑产生的影响,先用井箍隔离外围的水,用水泵抽出并填一些石块进行浇注。

(四)杆塔技术

杆塔在配电线路中起到支撑作用,施工中应对杆塔构造和样式进行严格选择。其中,铁杆用于垂直档距较宽、条件不好的地方;预应力混凝土杆适合在便于运输的地区,要逐步将一些钢筋混凝土杆淘汰掉。杆塔的组立方式有整体组立和分解组立两种。杆塔进行组立后要对基础进行夯实,根据设计要求作出相应的调整。

(五)架线技术

架线施工包括三个步骤。首先是紧线施工,在施工过程中非常容易出现悬垂的绝缘子偏离中垂位置的现象,这是因为施工人员对驰度观测计算时忽略了滑车摩擦力,造成了偏离情况的出现。第二,导线和地线连接过程中需要充分考虑都线路架设,它直接影响到了线路的安全和稳定。通常情况下,导线、地线连接采取爆破压接或机械钳压的方式。第三,安装附件的过程中,施工人员应对安装力度加以控制,防止内部齿轮出现咬合问题,安装隔离开关当在动静触位置涂上润滑油,防止出现发热现象。

参考文献:

[1]李佳柏,吴刚,姜成,孙怡.电力系统中低压配电线路设计研究[J].工程技术研究,,(01):229-230.

[2]张健强.浅谈10kV线路设计与施工管理[J].建材与装饰,2018,(17):214-215.

篇3:电力配电工技师论文

电力配电工技师论文

1对现阶段电力计量技术管理工作现状进行探讨

电力计量设备的智能化、信息化以及自动化水平也在逐年提高。电力计量过程中现阶段常用的设备包括:数字化信息化管理系统设备、控制系统设备、供电系统自动控制系统设备、全数字计算机监控设备以及网络管理设备等等。电力计量设备对于供电销售、人力资源配置、设备安装调试、财务管理、生产调度等方面都影响重大。电力计量管理水平的提高可以进一步实现高效、可靠以及安全的电力系统管理目标,并且帮助实现科学化的财务管理、自动化的设备管理、智能化的生产管理等目标。

2提高电力计量技术管理水平的措施

2.1不断完善电力计量管理体系。要想有效地提升电力计量技术的管理,我们首先要做的是不断完善电力计量管理体系,建立电力计量的管理机构,在工作中实行岗位责任制,保证工作人员对其相应工作责任,提高部门之间的合作效率。同时,完善各种管理制度,并制定相应的执行计划。例如,制定电力计量质量的标准化管理、设备管理人员的工作制度、供电系统的管理制度、电力计量设备管理制度、设备的维修与保养制度等。此外,要实行奖惩管理制度,对工作优秀人员进行物质奖励,工作出现问题的人员进行惩罚,提高工作人员的责任心。

2.2增强电力计量专业培训。建立完善的电力企业研发和管理人员培训机制,按照企业发展要求,制定培训周期和培训时长。同时,加大科技投资,鼓励产品技术创新,提高研发实力,积极引入国外前沿技术,并不断的进行推广,使产品质量获得不断地完善,提高产品的科技含量,保证企业电力计量技术的不断发展。

2.3做好设备综合管理。设备综合管理在为电力计量管理中有着重要的地位,在管理中要建立相应的设备档案信息,同时根据信息制定相应的编制,并能够按照计划进行审查设备更新、修配、购置、改造等,实现多层次和全方面的监管。此外,要及时的掌握设备运行情况,实行在线管理,能够在设备故障中技术的做出反馈,并制定规范的维护措施,保证设备的正常运行;改进设备中的传感部件,关注核心部件的运行状态,不断地引入加自校正、自诊断以及状态识别功能,提高其质量,延长其工作寿命。企业还应加强技术调研,明确自身技术条件,构建符合企业安防展的综合管理体系,同时,要制定设备综合管理制度,充分的发挥人力资源的优势,形成有效地检查制度,保证设备管理的'合理化,技术管理的科学化、制度管理的规范化,实现企业的高质和高效的运行。

2.4增强自主创新能力。近年来我国电力计量技术和设备应用逐渐广泛,其技术与管理水平相应的有了较大的提高,但是与发达国家相比,我国技术水平仍然比较落后。所以我国必须进一步提高电力计量设备的使用技术和性能;同时要时刻关注国外电力网络新技术的最新发展动态,积极学习、引进先进的设备与技术,加大研究力度进行产品创新,提高我国的研发创新能力。智能计量电网的技术是智能电网建设的重要基础,其不仅保证了我国电能在线计量的准确性,还通过对整个电网的实时监测,实现了对每度电的实时跟踪,及时了解和掌握各个支路上发生的电网损耗,并能发现电网末端电表的计量误差;第一时间发现支路上出现的窃、漏电问题。

随着我国经济的快速发展,只有不断创新电力计量技术管理方式,提升电力计量技术水平,才能适应我国现阶段电力事业迅猛发展的要求,才能缩小我国电力计量技术水平与发达国家之间存在的差距,才能促进我国电力企业的可持续发展。以上就是结合本人多年工作经验所提出了几点提升电力计量技术管理水平的措施,希望可以给广大同行业者带来帮助和提供借鉴。

篇4:电力系统配电线路设计要点论文

【摘要】经济社会的开展对配电线路的运转程度提出了更高的请求,而这就需求我们配电设计人员必需深化控制线路的设计要点,并经过积极创新来提升最终的设计质量,以为经济社会的开展提供愈加优质的供电效劳。

【关键词】配电工程设计论文

1前言

笔者分离本人多年从事配电设计工作的理论经历,就配电线路的设计要点进行了一些有意义的讨论,希望对电网设计工作可以有所自创。

2配电线路的设计流程

与电力系统其他环节不同,配电网络由于处于供电终端,且具有点多、面广的特性,形成配电网的运转质量遭到诸多方面要素的影响,而这就请求在进行配电线路设计时必需对这些要素进行全面思索,要严厉装置规则的设计流程展开设计工作。详细而言,配电线路的设计流程主要包括:首先,在准备进行设计前,要对线路的起始点以及所带供电负荷所需导线截面进行明白;其次,要对配电线路途经的沿线地形、地貌进行细致理解,并将初步设计好的途径计划在地形图上进行标示,以供配电线路技术人员进行现场勘探和选定最终途径;第三,应依据现场勘探的结果,并分离沿线的气候环境以及导线截面状况,对设计类型及杆塔的品种加以肯定;第四,经设计人员及所在地供配电线路技术人员大致商榷,计划初步完成后,需求设计人员将整个设计计划所需的设备、资料等清单列出,并依据当前市面上设备、资料的价钱行情,编制出与工程设计计划相对应的预算;最后,能够将得到的多个设计计划进行技术性和经济性的比对,以综合肯定出最佳的设计计划。

篇5:电力系统配电线路设计要点论文

3.1配电变压器的选择

在配电网络中,配电变压器选择的适宜与否不只关系着配电线路所承当的供配电职责,而且还与整个配电网络的电力损耗有着直接关系,所以必需依据详细线路运转对变压器规格、品种以及容量的需求,综合选取出最恰当的配变。

3.2变压器装置位置的选择

在进行配电线路设计时,配变的装置位置也是其中的一个重要内容,合理的装置位置不只能够有效降低线损,而且还会对线路后期投入运转后的质量有着关键影响。鉴于此,我们在进行配电线路设计时必需对变压器的装置位置进行充沛注重,要确保所选装置位置科学合理。普通而言,配变的装置位置应该遵照以下请求:(1)总的来说,要遵照“小容量、密布点、短半径”的准绳;(2)无论是高压线路还是低压线路,都应尽可能地避开建筑物、构筑物以及游泳池等,保证满足平安间隔;(3)所选变压器的'位置不能给高压进线和低压出线带来不便;(4)变压器作为配电线路中的关键设备,在选择肯定其位置时,必需要确保其装置环境的平安,不能装置在存在易燃、易爆等平安隐患的场所,即便不可防止地要装置在这些场所左近,也要留意坚持足够的平安间隔;(5)在肯定变压器位置时,还要充沛思索到后续的配电工程施工以及线路设备的维护工作,不能给这些后续工作带来明显不便。

3.3线路途径选择

关于线路途径的选择而言,应和线路类型的选择分离在一同进行全面思索。关于电缆敷设线路来说,要特别注重所选途径能否存在经过河沟、道路等状况,由于这对线路的建立施工以及后期的平安运转有着直接影响;而关于架空线路来说,其途径选择就相对自在的多,简直能顺应各种条件,但这并不是说架空线路的途径就能够随意肯定,此时就应该重点思索因线路走廊穿越耕地、民居所带来的平安影响以及征地等社会问题。

3.4导线截面积与材质确实定

关于电力线路而言,导线截面积与电能的保送才能以及杆塔的受力才能等要素息息相关,配电线路自然也不例外。理想中,在进行配电线路导线截面积确实定时存在着一种误区,即仅以满足电能的保送为肯定根据,而这显然是不合理的。事实上,科学的截面积肯定办法应该在充沛剖析配电网络及预定电压等级的根底上,参考经济电流密度进行肯定。假如线路的最大保送容量曾经肯定,那么还能够依据不同材质导线的电气性能以及机械性能的比照来肯定导线材质,以年费用最小作为指标,经过对技术性和经济性进行全面剖析后再肯定出最佳计划。导线材质确实定除了要充沛思索经济性以外,还要对其技术性能以及节能性能加以思索。如不同材质的导线在不同的温度以及载流量下会表现不不同的性能,此时应该严厉遵照设计标准,经过对不同材质导线允许的最大载流量以及允许温度值进行验算,并最终在验算结果的根底上肯定出最佳的导线材质。

3.5杆塔的选择

关于配电网络而言,由于其中大量运用架空线路的方式,所以杆塔方式在配网设计中也是一项十分重要的内容。杆塔的选择普通要思索其所接受的拉力、压力、线路的弧垂应力与不同电压等级等要素,要确保所选杆塔的方式可以与上述各个要素相顺应。以10kV配电线路为例,其杆塔方式普通包括直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔以及终端杆塔这四种。直线杆能够说是杆塔中最为简单的一种方式,其特性是只能接受导线的重力,不能接受程度压力,所以普通不能单独运用,而是需求与耐张杆塔一同运用。耐张杆塔的主要作用就是接受导线的程度压力,普通直线段每经过一定的间隔就必需设置耐张杆塔。在实践应用中,导线在经过耐张杆塔时通常需求两个方向分别用两串悬式绝缘子以导线的轴向拉紧到横担上,而这就需求用到跳线,跳线也只接受本身的重力而不接受程度拉力,并且在终端杆以及大转角杆上也经常会用到。总的来说,配电线路中杆塔的选择除了要满足相关技术以及平安请求外,还必需遵照经济、运转维护便当等准绳,既要确保所选杆塔方式具有受力平均合理的特性,还必需确保其可以与环境相顺应,不能给杆塔根底建立施工形成不便,也不能给杆塔占地补偿等工作带来较大的经济压力。

3.6防雷措施

关于当前的配电线路防雷设计而言,引荐运用金属氧化物避雷器(MetalOxideSurgeArrester,MOA)。与传统避雷措施相比,MOA具有构造简单、响应快、性能稳定以及运用寿命长等方面的优点。除装置避雷器外,在线路设计阶段就能够思索经过采取一定的技术措施来增强线路绝缘、降低杆塔接地电阻等,以获取综合全面的防雷效果。

3.7增强新技术在线路设计中的应用

近年来,由于负荷密集水平的增加,原有的10kV配电线路可能曾经逐步无法满足供电开展的需求,此时无妨在设计初始就采用20kV的配电网络。固然20kV的配电网络满足我国的国度规范,但实践应用还比拟少,设计人员应该在设计计划中做到勇于创新,积极采用20kV的配电网络以及其他相关的一些新技术,以提高所设计配电线路的运转程度。

4结语

总而言之,经济社会的开展对配电线路的运转程度提出了更高的请求,而这就需求我们配电设计人员必需深化控制线路的设计要点,并经过积极创新来提升最终的设计质量,以为经济社会的开展提供愈加优质的供电效劳。

篇6:配电线路常见故障与防范论文

配电线路常见故障与防范论文

10kV配电线路,对于我国的电力事业发展而言至关重要,其存在承担着将电力输送到其消费的各个环境中,在一定程度上,可以说是输电线路和电力消费环境之间的重要衔接,是整个供电体系的重要承启环节。

110kV配电线路常见故障成因分析

10kV配电线路的工作环境相对而言比较复杂,一方面其自身地位相对于高压输电网络而言更为贴近电力消费环境;另一个方面当前电力输配送网络日渐发达,依然延伸到整个社会环境的角角落落,这种状况必然会导致其自身的维护力量不足,从一个侧面加剧了故障发生的可能性。依据最近几年对于10kV配电线路故障发生的成因看,自然灾害以及外力破坏是最为突出的两个主要方面,占据了所有故障的大约七成比重,剩下的三成多主要包括用户端设备故障以及二次系统故障两个方面。对于自然灾害的影响而言,在整个故障因素中居于首位,不同环境下的自然灾害会占据略微不同的比重,其中主要影响来源于雷电和风灾。雷击在10kV配电线路环境中的影响尤其大,这主要是因为10kV配电线路中架空线路相对较多并且路径较长,加上其沿线走廊地形比较空旷,因此在雷雨季节相对容易遭受雷击。尤其是对于某些环境,防雷设施本身不完善或者未能得到足够有效的维护工作,因此时常会在遭受雷击时造成了绝缘子击穿爆裂、断线、避雷器爆裂、配变、开关烧毁等设备损坏故障。而对于外力造成的配电线路故障而言,可以分为来源于自然因素以及来源于人类社会的'因素两个方面。自然方面的因素相对单一,大多都是小动物对于配电系统工作环境的非法入侵造成故障;而对于人类社会环境而言,具体则相对复杂。首先是交通路网会随着城市的兴起以及经济水平的整体提升呈现出日趋成熟的特征,而必然会造成交通路网建设与配电网建设的矛盾,大部分线路杆塔随着路网的建设,处于交通要道的地理位置,引发的车辆碰撞10kV杆塔、电缆分支箱等事故事件越来越多。并且城市的发展,造成人类社会环境中的建设工作越来越多,也是对配网形成危害的主要原因。最后,农业生产环境也会与风灾共同形成对于配电线路的重要影响,在农用地膜未能实现良好管理的环境下,被风吹起的地膜如果挂在架高线路上,其必然会十分易于造成故障。除此以外,用户设备以及供电二次系统的设备故障,基本源于设备本身的老化或者未能得到及时有效地维护等原因。

210kV配电线路故障防范工作

考虑到10kV配电线路本身对于我国供电服务实现所具有的现实意义,有必要针对当前存在于配电环境中的常见故障展开对应的防范措施。依据上文中分析提及的集中主要故障成因,可以重点从如下几个方面着手:

2.1加强防雷体系建设

从主动防雷工作的角度看,应当积极选择适合的地点加装或更换防雷设施。推广应用雷电定位系统,分析雷电活动规律,确定雷电多发区,有针对性地增加防雷设施。而从被动地相对传统的角度看,引入包括过电压保护器、穿刺式避雷器、跌落式避雷器等先进防雷保护技术和措施,有效提升防雷体系可靠性。除此以外,还应当注重对于现有防雷体系的维护,在雷电多发季节到来之前应当展开彻底的检修,确保整个防雷体系能够正常展开工作。

2.2加强配电线路保护

考虑到外力因素是10kV配电线路环境中常见的故障成因,最为有效的防范措施应当属加强对于整个配电线路的保护工作。在外力因素中,对于来源于自然界的因素,诸如小动物等,除了应当在变电站环境中予以防范以外,更为重要的因素即来源于人类活动的外力因素是尤其需要引起重视的。当前电力建设体系日趋复杂,并且与社会环境之间也有更多交叉环境,这些状况都决定了人类行为必然会对配电线路产生一定的影响。首先应当加大对《电力设施保护条例》的宣传力度。沿线路环境加强对于电力线路的保护宣传,并且在杆塔、设备上悬挂警示牌、标示牌,都是有效提升配电线路安全水平的有力措施。

2.3规划电力用户行为

考虑到用户端设备的损坏同样是影响到10kV配电线路整体故障的重要因素之一,有必要针对此种状况作出相应的防范。首先应当针对用户业扩设计、施工以及验收管理等诸多行为展开规范管理,指导用户进一步做好深入的设备选型,从而实现对用户端电力系统质量的提升,这对于避免用户故障引起越级跳闸等故障的防范有着毋庸置疑的积极价值。同时还应当切实加强专变用户的用电检查管理,并且必须强制执行,避免检查不到位而造成的疏漏状况。

2.4加强数据体系建设

对于10kV配电线路体系而言,在当前的信息环境之下,想要进一步加强对于故障的防范,一个不容忽视的重要方面就在于通过既往的历史数据获取到配电环境中的工作行为特征,并且总结出相应的规律用以指导未来行为。这种工作方式从客观上要求更为宽泛的数据采集体系存在,并且通过专有数据库的有效支持,形成合力的仿真模拟模型,尤其是对于配电系统中相关设备的工作状态信息获取,更是此种数据环境中的重要方面。建立起良好的数据结构,并且加以深入分析,必然能够对配电网络的故障防范发挥积极价值。

3结论

10kV配网是电力系统与用户直接相关的关键衔接点,随着我国经济发展和社会进步,对于供电服务的稳定性和可靠性必然会提出更高的要求,因此对于配网自身的健康水平比如予以关注。实际工作中应当积极引入先进技术,不断加强数据体系建设,有效提升经验总结水平,通过多个层面的额共同努力实现对于10kV配电网络故障的防范。

篇7:配电线路补偿分析的论文

配电线路补偿分析的论文

摘要:在配电线路的什么位置进行补偿,补偿的容量多大,是在进行补偿以前需要研究的重要问题。

关键词:配电线路补偿位置补偿容量

在配电线路的什么位置进行补偿,补偿的容量多大,是在进行补偿以前需要研究的重要问题。

1、配电线路的理想数学模型

配电线路的负荷点较多,可认为是均匀的线负荷,设一配电线路主干线长为L,导线单位长的电阻为K,补偿前线路始端的无功负荷电流为I,并设定正方向向右。如图1所示。

则线路任意一点的无功电流为i=I-I·X/L,X指该点到线路始端的距离,0≤X≤L;在线路中某一点A进行补偿,补偿后线路始端无功负荷电流为I1,补偿功率的补偿电流为I2,补偿点距离线路始端为L1,距离末端为L2,如图2:

补偿后补偿点后AL2段始端的.无功电流为I22,L1末端的无功电流为I21,则有以下关系:

I22=I2+I21I=I1+I2

I21=I1-I·L1/L

各段L1,L2上任意一点的无功电流可表示为:

i1=I1-IX1/L(0≤X1≤L1)

X1指该点距线路首端的距离;

i2=I22-X2/L(0≤X2≤L2)

X2指该点距A点的距离。

2、补偿后电能损耗分析

电流在线路上引起的损耗即电流在整个线路电阻上的积分,因此,无功电流在L1、L2上的损耗△P1、△P2分别为:

分别将以上积分积出并化简得到:

又因为:I1=I-I2L2=L-L1

I22=I2+I21=I2+I1-IL1/L=I(L-L1)/L(3)

将(3)式分别代入(1)、(2)式,得到:

因此线路上的总损耗△P=△P1+△P2,由(4)+(5)得到:

可以看出,上式中△P是I2、L1的函数,为了求得△P的最小值,我们分别求△P对I2和L1的偏导数并化简,由于在函数取得极值时的偏导数为0,便得到以下等式:

△P对I2求导得到:

△P对L1求导得到:

将(8)式化简后得到:

I2=2I(L-L1)/L(9)

将(9)式代入(7)式得到:

L1=2L/3,所以L2=L/3I2=2I/3(10)

3、理想状态电压损失校验

根据以上确定的结果,在配电线路中,补偿以前由无功电流引起的线路电压损失为:

△U=KLI/2

补偿以后,L21为负值,即方向向左,线路中出现了两个电压较低点,第一个为L1的中点,第二个为线路的末端。

由无功电流引起的线路中点对首端的电压降落为:

因为I21的表达式-I1,所以,A点对L1中点的无功电压降落为KIL/18,因此A点对线路首端的无功电压降落为0。线路末端对A点的电压降落:

因此,补偿后线路上由无功电流引起的电压降落最大的点有两个,分别为线路的末端和1/3处,电压降落为KIL/18。

4、补偿方案的确定

由以上分析得知,多负荷点的10kV配电线路的补偿位置应在配电线路距首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3。在确定具体某一条配电线路的补偿时,应充分调查该线路的平均无功负荷和最小无功负荷,这些数据可以从运行日志中获得。当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可固定安装的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。选择电容器时应考虑电容器的过电压能力,耐受短路放电能力、涌流,以及运行环境和电容器的有功损耗等因素。

篇8:电力工程配电线路的升级技术论文

电力工程配电线路的升级技术论文

1带电作业技术的发展趋势

当前我国的带电作业主要朝着两个方向发展一个我是在高压线路和特高压线路发展的情况下,对高压和特高压带电作业要进行最新的研究,要能够适应当今带电作业的发展,同时还要有配套的安全工具和措施。第二个方向是人们对供电可靠性的要求越来越高,在配电网运行的过程中不仅能够更好的保证供电运行的可靠性,同时也能够有效的控制停电的时间,这样一来就能够更好的提高电网运行的稳定性,也能够更好的保证供电企业经济效益的实现,所以配电网运行的过程中带电作业也越来越受到了人们的关心和关注。人们对用电的质量要求不断提高,所以带电作业还会在更多的领域得到广泛的应用,同时随着技术和经济的发展,在技术水平上也有着很大的提升。在当前带电作业的发展中我国电网的带电作业技术也还存在着一些薄弱的环节,配电系统在运行的过程中会体现出非常大的复杂性,而且陈旧设备的数量也不在少数,这样也就使得检修的工作量非常大,所以当前是非常有必要采取相关的措施来不断提高供电可靠性的。

210kV配电线路带电作业的重要性分析

我国对于用电量的需求不断的上升,所以我国对于10kV配电线路建设也在不断的进行,因此10kV配电线路的分布很广泛,但是因其进行运行时,其较为复杂,造成了其运行的安全与群民的用电安全具有直接的关系,也对供电企业的经济效益具有直接的关系,所以我们根据10kV配电线路对于用电安全的影响情况,我们对其进行规范的带电作业管理,10kV配电线路建设的运行安全得到有效的保障。高压用户及多个台区与10kV配电线路进行直接的连接,将这些不同种类的设备共同安装在配电线路上。所以10kV配电线路容易受到来自于外部的影响,近而产生许多影响,对于其运行安全存在着一定的制约。我们在进行10kV配电线路的带电作业时,为了保证其线路的正常运行,不进行断电处理,所以我们对其故障进行妥善的处理。可以解决用电用户与供电企业之间的矛盾,保证线路在运行过程中的安全与稳定。

310kV配电网带电作业方法的影响

3.1现场勘察不全面的影响

在进行10kV配电网带电作业前,需要对作业现场进行全面勘察,避免遗漏风险因素。如果在勘察时对现场危险点的辨识有效性不够,那么所制定的作业指导书中就必然会缺失对遗漏风险的控制措施,那么作业人员在作业时就存在较大风险。

3.2作业方法本身就具有特殊性

10kV配电网带电作业方法有其特殊性,其作业手段、习惯等与其他工种存在较大不一致,而新入职的年轻人员缺乏经验,导致其在配电网作业时很容易出现错误动作,导致很大的危险。

4作业环境因素

10kV配电网带电作业一般都处于交通、行人流量较大的繁华地带,作业人员易于受到外界环境的干扰。再考虑到10kV配电网的线路结构往往都较为复杂,作业人员如果不能专心对这些因素作通盘考虑,那么就可能会发生作业事故。

510kV配电网带电作业安全管理

5.1带电作业制度管理

5.1.1认真进行现场勘查制度在开展10kV配电网带电作业项目前,应对作业现场进行认真勘察,要充分辨识现场可能存在的各种危险点,以便在作业前就能够尽量地降低事故风险。5.1.2严格执行工作票制度10kV配电网带电作业前必须严格执行工作票制度,对于同一类型的带电作业项目,经分析后可以采用同一安全措施的就采用统一安全措施。这里需要特别强调的是,虽然一张工作票能在多条线路中通用,但每条线路都必须注释名称。5.1.3建立专人专管专责的现场负责人制度为了保证作业的'安全,按照规定必须建立专人专管专责的现场负责人制度,所有现场作业必须要选取一位有实际工作经验、有责任心的人员担当现场负责人以对作业程序和操作规范进行指导。

5.210kV配电线路带电作业技术

进行10kV配电线路的带电作用过程中,我们主要的作业方法是绝缘杆间电位。因为现在电场对作业的影响以经可以不计算在内,没有实际意义的人体电位界定作业方式。进行10kV配电线路的带电作业时,我们对于高压电场的防护是最为重要的,带电作业的过程中,由于其电场较弱,所以进行安全防护的方法就是进宪隔断电流通道,对于可以影响作业人员的带电体与接地体进行触及范围内绝缘遮蔽。对于遮蔽罩的安装,其原则是:先近后远,先下后上,先大后小。对其进行拆除时,我们应该遵守的原则是:先远后近,先上后下,后小后大,这么做的根据本原因就是让人体周围有一层绝缘的壁垒,减少人体与设备之间面具存在的短路电流。现在我们进行作业的范围越来越小,而且由于电气设施比较复杂与密集,所以我们应该进行安装绝缘隔板,对带电作业人员的活动范围进行限制。进行配电的带电作业时,使用绝缘遮蔽用具和人身安全防护用具可以有效的进行保护作用,我们根据IEC标准,对2级的绝缘防护用具其使用的电压不能超过17kV,所以根据我国的电力行业标准,并且对我国的电压等级中的中性点接地方式进行结合,对于其这安全的程度进行考虑,2级的防护用具其最主电压为10kV。根据其绝缘防护用具的特点,我们对其技术要求以及进行试验的方法进行线规定。进行绝缘杆的作业时,我们可以将其称为间接作业法,其结缘手套的我们称其为直接作业法。在国标《配电线路带电作业技术导则》中,对我们上面所提到的两种主法进行了定义,在进行配电线路的带电作业时,相关的作业人员不能使用导电手套与穿戴屏蔽服,或是通过等电位进行作业,等电位作业法与绝缘手套作业法不能混为一谈。

6结语

我国电力系统运行中,带电作业已经有了很好的发展,我国的科学技术也在不断进步,所以,我国的带电作业技术也会得以长足的发展,在发展的过程中一定充分的结合我国带电作业自身的特点,促进进步,从而也带动我国电力事业的发展。

参考文献

[1]胡涛,胡毅,李景禄,龙立宏.输电线路带电作业的安全防护[J].高电压技术,(05).

[2]胡毅,王力农,邵瑰玮,刘凯,张亚鹏.750kV输电线路带电作业的试验研究[J].电网技术,2006(02).

[3]胡毅,王力农,刘凯,邵瑰玮,杨社林,张亚鹏.750kV输电线路带电作业组合间隙的研究[J].电力设备,2006(01).

篇9:配电线路运行安全管理优化策略论文

配电线路运行安全管理优化策略论文

摘要:电力供电网是一个复杂的系统,其由众多的部分组成,配电线路作为其中重要的组成部分对于供电系统的稳定性与可靠性有着极为重要的意义。配电线路一旦出现问题将直接影响着正常的用电秩序。为保障配电线路的正常运行,需要积极做好配电线路的维护与检查,加强对于配电线路的日常运维管理,只有如此才能将配电线路存在的隐患扼杀在摇篮中。本文在分析配电线路运行中常见故障的基础上对如何做好配电线路的运维管理进行了分析介绍。

关键词:配电线路;运维;管理

0前言

经济的快速发展加大了对于电力等能源的需求,我国对于电力的需求进入了一个新的阶段,做好电力等能源的供应保障对于经济的稳定、高效发展有着极为重要的意义。配电线路是电力供应的重要途径应当积极加强对于配电线路的运行管理,保障配电线路安全、稳定的运行。配电线路运行过程中将会受到众多因素的影响,为做好配电线路的运维保障需要积极就配电线路运行中容易出现的各种故障进行分析,并采取针对性的应对措施保障配电线路的安全运行。

1配电线路常见故障原因分析

1.1配电线路自身因素所导致的故障

配电线路中应用了大量的配电设备,而配电设备自身质量问题将会对配电线路的正常运行造成较为严重的影响。电力设备自身所存在的问题将会在配电线路运行中埋下安全隐患。尤其是变压器作为配电线路中的重要组成设备,其长期处于露天恶劣工况条件下将致使其运行的稳定性与可靠性受到一定程度的影响。配电线路的安全运行离不开良好的安全防护,避雷器是应用于配电线路安全防护中的重要设备,避雷器能够保障配电线路面不受雷电的影响。但是在配电线路的设计中,出于成本或是其他因素的考虑大部分的配电线路都未加装避雷器,而是将避雷器配置在一些雷电多发区段,这一配置方式导致配电线路在运行过程中极易受到雷电的影响,严重的甚至会造成配电线路的损毁。相较于发输电线路,配电线路的结构更加复杂所涉及到的配电线路设备也更多,任何一个设备出现问题都将影响配电线路的安全运行。

1.2自然因素

自然因素是影响配电线路运行安全性与稳定性的重要影响因素之一,雷电、暴雨、洪水等自然灾害都会破坏配电线路进而影响配电线路的安全运行。以雷雨为例环境为例,如未能对配电线路及相关设备做好安全防护,将使得配电线路及配电设备容易在雷雨环境下产生漏电和电击现象,影响配电线路的安全运行。此外,在暴雨环境下配电线路也容易出现短路故障,上述故障的产生不仅仅会影响配电线路的安全运行,甚至会对配电线路造成较大的损坏。自然因素对配电线路所造成的影响具有不确定性,从而对配电线路的运维管理带来较大的困难,针对这一问题需要结合配电线路当地的实际情况采取相应的防护措施保障配电线路的安全运行。

1.3人为因素的影响

人为因素对于配电线路运行安全性的影响主要体现在以下两个方面:(1)在日常使用中人为因素对配电线路所造成的损坏。(2)配电线路检修维护人员对配电线路所造成的影响。配电线路的安全运行离不开良好的运行维护,在实际的应用中一些人缺乏安全意识,无意或是故意损坏配电线路致使配电线路无法正常运行。此外,生活中所产生的一些安全事故也会对配电线路的安全运行造成极为严重的影响。

1.4其他因素对配电线路运行安全所造成的影响

生物因素:配电线路运行中一些鸟类会在配电线路上进行停留与休息,此举极易引发配电线路的短路故障进而造成配电线路的运行中断,严重的甚至会造成配电线路的损坏。植物因素:分布于配电线路周边的林木极易引发配电线路的短路故障,这是由于配电线路在运行过程中周边林木的枝条与配电线路接触会导致配电线路与地相连而导致短路,这一故障产生时不仅仅会对配电线路的安全运行造成极为严重的影响,同时也容易引发触电现象,造成更大的损失。配电线路的安全运行要求极高,在对配电线路进行检修时如配电线路检修人员未能对配电线路进行全面细致的检查致使配电线路中存在安全隐患,这些安全隐患的存在将会随着时间的推移而持续恶化,并最终会对配电线路的安全运行产生极为严重的影响。

2加强配电线路的运维检测保障配电线路的安全运行

配电线路的安全运行与良好的运维检测密切相关,加强对于配电线路中的各配电设备的.运行管理是保障配电线路安全运行的重要一环。配电线路中所使用大量的电力电缆长期处于暴露环境下,容易受到外界因素的影响而导致配电电缆的性能下降,电缆的长期使用后电缆的外部防护也会因老化而导致绝缘层的脱落,致使配电线路运行中安全性大为降低。在配电线路的检修维护中,需要积极加强对于配电线路的运维检测,对于配电线路中的配电设备与电力电缆需要进行细致的检测,如发现配电设备或是电力电缆存在问题需要及时采取措施进行处理,保障配电线路的安全运行。对于配电线路需要积极加强安全防护,针对电力电缆的暴露问题需要加强对于电力电缆的遮蔽,将电力电缆架设在管道或是隧道中避免电力电缆受到高温暴晒,提高配电线路的使用寿命与使用效果。对于配电线路架设中所使用的电力电缆需要经过合理的配型与质量对比,选择质量较好的电力电缆以保障配电线路能够在复杂的环境下获得良好的应用效果。针对配电线路受外界因素影响的问题需要积极加强对于配电线路的安全防护,针对配电线路因雷击等自然因素所造成的影响,需要积极在配电线路加装避雷器用以提高配电线路的雷电防护能力,不仅如此,还需要对配电线路所使用杆塔的接地电阻进行良好的检测与处理,确保接地杆塔的接地电阻符合使用规范,从而使得配电线路能够形成良好的雷电防护能力。针对雷电多发区域不仅仅需要加装避雷器,还应当适当地增加绝缘子的使用数量,从而使得配电线路能够在遭受雷击时形成良好的防护,避免雷击对配电线路造成严重的损坏。除了加强对于配电线路中的各配电设备的安全防护外,还需要积极做好配电线路的日常巡检与检修检测。通过良好的日常巡检与检验检测用以将安全隐患降至最低,并对日常巡检中所发现的安全隐患及时进行处理,避免其对配电线路的安全运行造成影响。针对配电线路云中所出现的线路老化问题,需要及时地对老化区段的线缆进行更换,用以确保配电线路能够安全运行。为降低人为因素对配电线路的影响,需要积极加强对于配电线路沿线的监督管理,并增设警示牌用以提醒人们注意安全。针对配电线路检查中所存在的问题需要及时地进行研究和解决,避免问题恶化对电力设备造成影响。

结语

配电线路安全运行是电力供应的重要保证,在电力应用越来越多的今天需要积极做好配电线路的检修维护,以保障配电线路能够安全运行。本文在分析配电线路常见故障及影响因素的基础上对如何采取有效的措施保障配电线路的安全运行进行了分析介绍。通过良好的检测与运维管理能够将配电线路运行中所存在的安全问题降至最低,提高配电线路运行的安全性。

参考文献

[1]王磊,方宏.浅谈高压输电线路运行中的影响因素及其维护对策[J].机电信息,(6):10-11.

[2]李静.浅谈10kV以下输配电线路运行管理中存在的问题及对策[J].大科技,(18):64-65.

[3]黄国君.浅谈输配电线路运行管理中存在的问题及改善措施[J].科研,(2):95.

篇10:配电线路路径优化设计与选择论文

无论是110kV配电网、35kV配电网还是10kV配电网,在配电线路路径设计的过程中,都需要遵循一些基本的路径设计原则。在此,将配电线路路径优化设计的方法分析如下。

2.1总体路线的优化设计

一般来说,在配电线路路径优化设计过程中,总体路线的设计涉及三部分内容,分别是总体路线设计依据、总体路线布设方式以及总体路线工程概况。在总体路线设计依据中,需要工作人员根据相关的配电线路路径设计原则和标准,对配电线路沿线的地理地貌、地质条件、气候条件、已有线路、矿物森林资源、水源山脉等进行充分考查,全方位搜集配电线路总体路线设计依据,然后在此基础上,设计出具有较高可行性的配电线路总体路线设计方案。在总体路线布设方式中,根据已经设计出的几种配电线路总体路线设计方案,相关部门要进行会审,通过讨论分析确定最终的配电线路总体路线执行方案,并制作正式的配电线路总体路线执行方案材料,供后期使用。在总体路线工程概况中,要依据已经选择出的配电线路总体路线执行方案,进行工程招投标,由具有施工资质的企业承担配电线路建设任务,然后签订正式的工程合同,确定所有的工作内容及注意事项后,即可开工。

2.2线路机电的路线设计

在配电线路当中,需要安装线路机电,线路机电的路线设计包含了气象分析、导线架设、绝缘子串、金具组装、导线防震等内容。线路机电的路线设计也是配电线路路径设计的重要内容,在配电线路总体路线的设计完成之后进行。配电线路机电的路线设计,需要考虑的内容包括:其一,架设线路的导线应当使用最大应力足够、材料结构牢固的导线类型,并通过良好的导线选择,在保证配电线路导线输电能力达标的情况下,有效提升配电线路架设的性价比,提升工程综合效益。其二,所有架设线路的决策,都应当以应付最恶劣的气象环境为基本出发点,应当尽可能通过科学的设计方式,使得所架设的线路在发生暴雨、暴雪、大风甚至地震等恶劣的气象条件乃至自然灾害的时候,仍然可以正常完成供电任务,保证供电的稳定性和可靠性。其三,对重要的线路机电,必须做好相应的防护工作,该密封的密封,该高空安装的高空安装,该绝缘的绝缘,全方位确保所有的线路机电在运行过程中的安全性、可靠性。2.3塔杆和基础优化设计在配电线路路径设计当中,塔杆设计的数量越少,越能够节省建设资金,但这并不是最核心的目的。塔杆设计应当在尽可能减少数量的情况下,严格确保满足实际的线路架设需要,将悬挂于地面之上的配电线路稳定地支撑起来。在配电线路设计中常见的塔杆有直线塔杆、耐张塔杆、转角塔杆、终端塔杆等,最常用的是直线塔杆,建设费用最低,耐张塔杆可以承受较大距离的线路架设张力,转角塔杆适合在线路转角较大的地方架设,而终端塔杆适合在线路终端需要进行电压转化的地方架设。一般来说,塔杆和基础的优化设计,以实现线路稳固、达到架设要求为基本前提,以降低建设费用、提升经济效益为次一级追求。相关的塔杆和基础优化设计工作,应当在科学设计塔杆布置位点和塔杆高度、塔杆种类的前提下,保持塔杆悬挂点高度适宜,保持塔杆在线路中的受力均匀、平衡,保证塔杆的基础稳固、建设质量达标。

3配电线路路径科学选择分析

配电线路路径的科学选择,一方面决定着配电线路的架设质量、经济效益,另一方面决定了配电线路在建成之后的维护、抢修工作是否快捷、易操作。配电线路路径在选择过程中,需要遵循以下几点原则。其一,配电线路路径选择应当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素。其二,配电线路的选择应当遵循施工简便、交通便利、路径较短的原则,尽量避开农田、高山、河流等处,使配电线路建设过程中以及之后的维护过程中,工作人员可以轻松、便捷地到达线路现场。其三,注意光缆的科学布设,一般情况下光缆随10kV架空线路进行布设,一般配备1到2km的长度为宜,在保证施工较为方便的前提下,适当降低光缆的接头数量,提升光缆所传输的信号质量。其四,在线路不得不经过较高的地形时,要尽量降低地形的高差给配电线路带来的影响,将档距控制在50到60m的范围之内,尽量使得杆塔地线弧垂均匀平滑。其五,出线段的设计应当重点考虑,一般采用十二、十六、二十四的电缆沟,并在施工过程中应当通过科学的设计方案,减少重复施工操作的出现,增加工程效益。

4结束语

配电线路路径优化设计及选择的科学性、合理性,对于配电线路的供电质量、供电成本、供电效益等影响很大,相关部门必须对其产生重视。配电线路路径优化设计及选择,应当以保证配电线路供电质量和供电稳定性为基本前提,通过科学的实地考察、严谨的方案选择、合理的现场施工,得到最终的具有足够科学性的、后期维护和抢修方便的配电线路架设结果。为进一步提升配电线路路径优化设计及选择的科学性,相关的电力企业也应当积极进行研发、积极进行创新,不断从技术角度提升配电线路架设的质量和效果。

参考文献

[1]葛永超,魏玮.10kV配电线路的优化设计与节能措施分析[J].电子测试,,18:137-138.

[2]赵家敏.高层建筑供配电线路选择优化探析[J].价值工程,2014,08:142-144.

[3]陈韬,王恒,周晓云,张纬.10kV配电线路优化设计及节能措施分析[J].中国新技术新产品,,17:30-31.

篇11:配电线路路径优化设计与选择论文

0引言

随着国家经济的快速发展和人民生活水平的不断提升,电力用户对于配电线路供电质量的要求越来越高,在整个配网系统当中,配电线路覆盖的面积非常大,并且线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。在当前电能用户越来越多、供电任务越来越繁重的情况下,有必要从理论层面入手,结合实践经验,对配电线路的路径优化及选择问题进行科学分析,以找出一套科学合理的配电线路路径优化及选择策略,对实际的配电线路布设工作起到良好的支撑。

1当前配电线路路径设计中存在的突出问题

由于电能用户迅速增加、供电需求不断增加,而电力企业配电线路更新较慢,导致新的配电线路和老的配电线路混杂在一起,造成配电线路在路径设计方面稍显凌乱,并凸显出一些明显的配电线路路径设计问题。一方面,部分线路配电路径设计存在绕远的情况,未能以最短的距离供电,导致无谓的配网线路线损出现,造成了一定的电能浪费。另一方面,配电线路网络结构整体不够合理,一些地方通过简单的线路规划即可弯沉配电任务,但在配电线路新旧更替的'过程中,线路规划被打乱,导致配电线路网络结构趋于复杂,管理起来难度也随之增加。此外,相关的配电线路设计工作者,在配电线路设计的过程中,对于相关条件的考查不够细致。导致配电线路的设计流程趋于简单化,仅仅考虑了部分影响因素,而未能全面分析相关的影响因素,如在接受任务后,对沿途的地形进行了一定的考查,但是却未能综合分析当地气候情况、地质情况等对于线路布设的影响。以上配电线路路径设计存在的问题,对于当前配电网配电能力的提升不利,需要妥善应对。

篇12:10kV配电线路保护的整定计算论文

110kV配电线路的特点

10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百m,有的线路长到几十km;有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线;有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kVA,有的线路上却有几千kVA的变压器;有的线路属于最末级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。

2 问题的提出

对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所述的特点,整定计算时需做一些具体的特殊的考虑,以满足保护“四性”的要求。

3 整定计算方案

我国的10kV配电线路的保护,一般采用电流速断、过电流及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路保护,不能满足要求时,可考虑增加其它保护(如:保护Ⅱ段、电压闭锁等)。下面的讨论,是针对一般保护配置而言的。

(1)电流速断保护:

由于10kV线路一般为保护的最末级,或最末级用户变电所保护的上一级保护。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电所的线路,选择性靠重合闸来保证。在以下两种计算结果中选较大值作为速断整定值。

①按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路电流整定。实际计算时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。

Idzl=Kk×Id2max

式中Idzl-速断一次值

Kk-可靠系数,取1.5

Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流

②当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压闭锁过流、低压闭锁过流除外),线路速断定值与主变过流定值相配合。

Ik=Kn×(Igl-Ie)

式中Idzl-速断一次值

Kn-主变电压比,对于35/10降压变压器为3.33

Igl-变电所中各主变的最小过流值(一次值)

Ie-为相应主变的额定电流一次值

③特殊线路的处理:

a.线路很短,最小方式时无保护区;或下一级为重要的用户变电所时,可将速断保护改为时限速断保护。动作电流与下级保护速断配合(即取1.1倍的下级保护最大速断值),动作时限较下级速断大一个时间级差(此种情况在城区较常见,在新建变电所或改造变电所时,建议保护配置用全面的微机保护,这样改变保护方式就很容易了)。在无法采用其它保护的情况下,可靠重合闸来保证选择性。

b.当保护安装处主变过流保护为复压闭锁过流或低压闭锁过流时,不能与主变过流配合。

c.当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大短路电流整定,可靠系数取1.3~1.5。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性。

d.当速断定值较小或与负荷电流相差不大时,应校验速断定值躲过励磁涌流的能力,且必须躲过励磁涌流。

④灵敏度校验。按最小运行方式下,线路保护范围不小于线路长度的15%整定。允许速断保护保护线路全长。

Idmim(15%)/Idzl≥1

式中Idmim(15%)-线路15%处的最小短路电流

Idzl-速断整定值

(2)过电流保护:

按下列两种情况整定,取较大值。

①按躲过线路最大负荷电流整定。随着调度自动化水平的提高,精确掌握每条线路的最大负荷电流成为可能,也变得方便。此方法应考虑负荷的自启动系数、保护可靠系数及继电器的返回系数。为了计算方便,将此三项合并为综合系数KZ。

即:KZ=KK×Kzp/Kf

式中KZ-综合系数

KK-可靠系数,取1.1~1.2

Izp-负荷自启动系数,取1~3

Kf-返回系数,取0.85

微机保护可根据其提供的技术参数选择。而过流定值按下式选择:

Idzl=KZ×Ifhmax

式中Idzl-过流一次值

Kz-综合系数,取1.7~5,负荷电流较小或线路有启动电流较大的负荷(如大电动机)时,取较大系数,反之取较小系数

Ifhmax-线路最大负荷电流,具体计算时,可利用自动化设备采集最大负荷电流

②按躲过线路上配变的励磁涌流整定。变压器的励磁涌流一般为额定电流的'4~6倍。变压器容量大时,涌流也大。由于重合闸装置的后加速特性(10kV线路一般采用后加速),如果过流值不躲过励磁涌流,将使线路送电时或重合闸重合时无法成功。因此,重合闸线路,需躲过励磁涌流。由于配电线路负荷的分散性,决定了线路总励磁涌流将小于同容量的单台变压器的励磁涌流。因此,在实际整定计算中,励磁涌流系数可适当降低。

式中Idzl-过流一次值

Kcl-线路励磁涌流系数,取1~5,线路变压器总容量较少或配变较大时,取较大值

Sez-线路配变总容量

Ue-线路额定电压,此处为10kV

③特殊情况的处理:

a.线路较短,配变总容量较少时,因为满足灵敏度要求不成问题,Kz或Klc应选较大的系数。

b.当线路较长,过流近后备灵敏度不够时(如15km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流保护,此时负序电压取0.06Ue,低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当保护无法改动时,应在线路中段加装跌落式熔断器,最终解决办法是网络调整,使10kV线路长度满足规程要求。

c.当远后备灵敏度不够时(如配变为5~10kVA,或线路极长),由于每台配变高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。

d.当因躲过励磁涌流而使过流定值偏大,而导致保护灵敏度不够时,可考虑将过流定值降低,而将重合闸后加速退出(因10kV线路多为末级保护,过流动作时限一般为0.3s,此段时限也是允许的)。

④灵敏度校验:

近后备按最小运行方式下线路末端故障,灵敏度大于等于1.5;远后备灵敏度可选择线路最末端的较小配变二次侧故障,接最小方式校验,灵敏度大于或等于1.2。

Km1=Idmin1/Idzl≥1.25

Km2=Idmin2/Idzl≥1.2

式中Idmin1-线路末端最小短路电流

Idmin2-线路末端较小配变二次侧最小短路电流

Idzl-过流整定值

4 重合闸

10kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级保护上,所以不需要与其他保护配合。重合闸所考虑的主要为重合闸的重合成功率及缩短重合停电时间,以使用户负荷尽量少受影响。

重合闸的成功率主要决定于电弧熄灭时间、外力造成故障时的短路物体滞空时间(如:树木等)。电弧熄灭时间一般小于0.5s,但短路物体滞空时间往往较长。因此,对重合闸重合的连续性,重合闸时间采用0.8~1.5s;农村线路,负荷多为照明及不长期运行的小型电动机等负荷,供电可靠性要求较低,短时停电不会造成很大的损失。为保证重合闸的成功率,一般采用2.0s的重合闸时间。实践证明,将重合闸时间由0.8s延长到2.0s,将使重合闸成功率由40%以下提高到60%左右。

5 有关保护选型

10kV线路保护装置的配置虽然较简单,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,保护装置的选型还是值得重视的。根据诸城电网保护配置情况及运行经验,建议在新建变电所中应采用保护配置全面的微机保护。微机保护在具备电流速断、过电流及重合闸的基础上,还应具备低压(或复压)闭锁、时限速断等功能,以适应线路及负荷变化对保护方式的不同要求。

篇13:浅析建筑电气配电线路的配电方式及防火措施论文

浅析建筑电气配电线路的配电方式及防火措施论文

随着社会经济的快速发展,建筑工程在电气配电方面的要求也越来越高。配电线路作为电气配电系统的重要组成部分,要求在电能传输的功能性、技术性、合理性、美观性等方面均达到较高水平。但目前,在建筑电气配电过程中,一些配电线路的配电方式不规范,配电问题没有得到高度重视,更有一些施工企业为了降低建设成本,偷工减料,导致配电线路防火性能差,造成诸多漏洞及安全隐患。本文作者根据个人多年电气工作经验,分析了建筑电气配电线路的配电方式及防火措施。

【关键词】配电线路;配电方式;安装技术;防火措施

前言

建筑电气工程中,配电线路设计是非常重要的一个环节,它关系着整个建筑用电的合理使用,也是保证整个建筑工程安全的重要因素之一。在电气配电线路设计过程中,配电方式的选择必须根据整个建筑的实际情况和需求来确定。如果配电方式不规范或配电施工不合理,或没有对配电线路采取有效的保护措施也容易导致事故发生。同时,在电气线路施工过程中,必须做好防火措施,通过有效控制减少火灾的发生,提高建筑电气配电线路的防火能力。在建筑电气工程施工过程中,施工单位也应给予高度重视,严格按照设计及相关规范要求进行施工,加强现场管理,保障电气配电线路的施工质量和安全,为人们提供一个舒适、安全的生活环境。

一.建筑电气配电线路的配电方式

在建筑电气配电线路建设中,选择合理的配电方式非常重要,要熟悉及撑握负荷的具体情况才能深入认识和了解配电方式。依据用电负荷需求的大小,民用建筑配电负荷可以分为三个等级。高层和超高层大型建筑物,体育场馆等规模较大、耗电量较多的用电负荷属于一级负荷,其配电方式以10KV配电为主,也称为中压配电。

380V/200V配电为低压配电,主要是应用于一些小型民用建筑,由用电单位直接接入地区380V/200V低压电网,配电半径一般不超过250米,可以满足建筑工程中所需要的电量。高层建筑常用配电方式有放射式、树干式与混合式三种,普遍采用的是混合式分区配电方式,其优点表现为:1)I作电源采用分区树干式,备用电源也可采用分区树干式或由底层到顶层的垂直干线式。2)工作电源和备用电源都采用由底层到顶层的垂直干线式。3)工作电源采用分区树干式,备用电源取自应急电源干线。当向楼层各配电点供电时,宣采用分区树干式配电,但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。

二,配电线路安装应注意的问题

电育B传输具有一定的系统性和复杂性,为保证配电系统良好运行,配电线路的可靠性显得尤为重要。根据本人在所负责的某高层建筑配电线路安装工作中的经验,配电线路安装过程中应着重做好以下几个方面:

1.正确选用配电线路电缆与电线材料

为保障配电线路的安全性,我们重视从源头上解决问题,抓好电缆及电线材料的选用。一方面严格选用符合原材料标准要求及相关规范的阻燃电缆与电线,尤其是在材料规格和电线长度上满足施工设计的要求,另一方面注意电缆自身性能及电线的防火、耐高温性能,尽量选择有绝缘材料的电缆进行施工铺设。对于一些有较高防火要求的建筑区域,我们优先选用更高规格的不燃电缆,这是一种防火性能更好的电缆,它主要使用的保护套是铜质的或者使用氧化镁粉作为绝缘铜芯,可以有效的减少火灾事故的发生。即使因为配电线路其他方面原因导致火灾发生,不燃电缆也会利用其自身的防火及绝缘的特性控制火势的蔓延。除此之外,这种不燃电缆可以被长时间使用,在日常使用中,对一些水、油、烟等的腐蚀有一定的抵抗力,值得我们在日后的建筑电气配电线路中广。

2.密集型插接式母线槽的选用及敷线技术

因所建工程为高层建筑,且建筑规模较大,因此对用电负荷密度也提出了更高的要求。为了充分满足这种高密度负荷的需要,本人在配电线路安装中优先采用了密集型插接式母线槽来满足用电的供应。这种母线槽由壳体及设置在壳体内的一组并行扁形导电体,外部由绝缘材料包覆,具有占用空间位置小、结构紧凑、外壳接地好,安全可靠及较高的`电气及机械性能等特点。由于其独特的插线方式,使得其接线过程较为简单和方便。同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内。电线在线槽内有一定余量,且无接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎间距不大于2m。同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内,有抗干扰要求的线路应使用隔板隔离或用屏蔽电线并要求屏蔽护套一端接地。在采用多相供电时,按照规范要求电线的绝缘层颜色一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线淡蓝色,相线:Ll相黄色,L2相绿色,L3相红色。

3、配电线路电缆桥架的安装技术

电缆桥架一般由支架、托臂和安装附件等组件组成,有槽式、托盘式、梯架式和网格式等不同结构类型。本人在桥架布局设计时,综合考虑了技术可行性、经济合理性、运行安全性等因素,尽量表现出其造型美观、,结构简单、配置方便,维修容易等特点。将建筑物内桥架就近架设在建筑物和管廊支架等位置,也有个别位置进行了独立架设。电缆桥架水平安装支架间距:1. 5-3米,垂直安装支架间距:不大于2米。电缆支架最上层距竖井顶部或楼板顶部不小于150-200mm,电缆支架最下层沟底或地面不小于50-100mm。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。室外地面以下敷设钢导管,埋深不应小于0.7米,壁厚不应il、于2mm。设计无要求时,埋入墙内或混凝土内电线管,采用中型以上导管。电缆桥架架设的同时,我们对全部安装在建筑物外露天的桥架零件进行了镀锌处理,这样可以在一定程度上有效提高电缆桥架的使用寿命,降低维护频率。

三、电气配电线路的防火措施

电气配电线路是用来输送电能的,其特点是线路长、分支多、应用范围广’易于接触可燃物质,一般故障难以发现,绝缘层着火蔓延迅速。电气线路火灾主要是由于电气线路短路、漏电、过负荷、接触电阻过大或电气线路绝缘击穿等产生的电弧、电火花或高温高热所引起的。本人在对建筑进行线路配电时,把防火措施放在第一位,力争将配电线路引起火灾及事故的概率控制在最小范围内。

1.控制火灾扩散的方法

建筑电能火灾发生时破坏力极强,极为危险,这主要是由于电能火灾容易通过可燃物的直接延烧、热传导、热辐射和热对流等方式扩大蔓延,最终造成非常大的损失。所以,当建筑配电线路发生火灾时要注意以下问题:处理火灾时,首先考虑如何对火灾蔓延进行控制及处理。应先断开电源并及时让火苗与可燃物断开,以防止灾情不断扩散。一般来说,经常使用封闭式的金属线槽设计来防止发生电能火灾时火势的蔓延,同时在建筑工程实际建设配电线路时也要防止线路可能发生的短路情况,对建筑电能火灾事故的发生进行有效预防。 .

2、做好层间防火措施

由于该建筑体量较大,可容纳的人数较多,本人在配电线路的防火专项方案设计时,优先考虑不同的功能分区与楼层之间的防护。当发生火灾后,火力通常情况下先是在同楼层之间蔓延,最终造成严重后果,所以需重点开展层间防火处理,比如通过设置防火墙f.防火分区、防火隔层等方法来提升建筑物的防火性能。一旦发生火灾,立即组织人员有序疏散并迅速灭火。根据现场火灾特点选择适当的灭火器。二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂具有一定的导电性,对电气设备的绝缘有影响不宜用于带电灭火。用水枪灭火时,为保证安全,宣采用喷雾水枪。用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地,也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作,人体与带电体之间保持必要的安全距离。

3.提升防火技术和材料控制

配电线路火灾在建筑电气火灾事件中所占比例相对较高,有些建筑配电线路由于时间问题老化或者施工时选线质量差,容易导致危险事故。当碰到外因作用,如超负荷用电、电压负荷过大、机械损伤线路绝缘外壳、雷击等,或者因电气线路绝缘薄弱处被击穿,引起单相或多相短路,引燃了附近的可燃物质,火灾就发生了。为了避免以上情况的发生,以及推动建筑工程整体防火性能的有效提高,设计人员应该配合具体环境与科学知识,并结合运用先进的防火材料、技术。在配电线路中的易燃物品的表层制作防火隔热层,这样做可以在发生短路等危险情况时最大程度的减小火情的影响与扩散。我国非常重视对于建筑配电线路的防火处理,也在不断地研究发明新颖的、科学的、环保的防火科技材料。设计人员也必须坚持对先进的防火技能进行学习,了解新的防火材料,并将其应用到建筑工程配电线路实际建设中去,促进建筑工程配电线路防火性能的不断提升。

四.结束语

目前,我国在建筑电气配电线路配电的施工中,最先考虑的主要以配电线路配电方式及防火措施实施为主,建筑电气配电线路施工质量优劣直接影响居民后期的生活。如果建筑电气配电线路在配电施工过程中选择的方式不合理或在实施中出现问题,将直接影响建筑后期的使用,甚至发生短路引起火灾并危及居民的生命和财产安全,所以在施工企业在建筑线路配电实施过程中应加强管理与质量控制,严格监督施工质量,保障建筑电气配电线路配电在建筑中使用的安全。

参考文献

【1】杨志刚,试述配电线路运行故障原因分析及检修措施[A].全国科技工作会议论文集[c].20.

【2】侯跃,lOkV配电线路故障原因的分析及预防[J].内蒙古石油化工,24期.

【3】刘安.建筑电气火灾起因及其防范措施浅析【J】,科技信息,19期.

篇14:提高配电线路运行维护水平的技术措施探析论文

提高配电线路运行维护水平的技术措施探析论文

摘 要随着我国经济和社会建设的不断发展,用电量急剧增加,电网负担日益加重,配电线路的组成也越来越复杂;各种高科技含量设备被大量应用到配电系统中,操作的面和复杂度进一步提高。这些都在一定程度上给配电线路的运行管理和维护工作提出了更高的要求和挑战。如何确保配电线路正常运行、提高供电质量成了每一个配电线路工作人员探索和关注的问题,所以落实好配电线路的运行维护与管理工作,从而推动配电线路运行效能的提升。

关键词配电线路 运行维护 措施 技术

在国家电力系统运行中,配电线路主要负责传输电能,这对于保障电网安全可靠地运行具有十分重要的作用。但由于配电线路面积较广、线路长,且作业环境复杂等原因,加大了配电线路的日常维护的难度。为预防和减少配电线路在运行过程中的安全隐患,保障国家电网的安全运行,应做好配电线路的日常维护,尤其是加强关键技术的处理工作。

一、当前配电线路运行维护中存在的问题

(一)受气候和地域因素影响大

由于配电网络运输长,地域广,且大部分都是在野外,很容易受到自然界风雨雷电的侵蚀,而造成跳闸断电事故的发生,如由于二氧化硫污染形成的酸雨会对线路的导体、金具、杆塔造成腐蚀,而一些处于空旷地带的线路则会容易遭到雷击,而引起线路跳闸事故的发生,甚至一些高寒、高海拔的地区由于地质条件以及气象条件的影响,都会给配电线路的运行与维护增加一定的难度。

(二)配电设备比较落后

应该说,当前我国电力系统的总体建设情况与经济发展水平、用电需求等实际情况不相适应的。在配电线路运行的建设方面存在最大的问题就是线路网络结构不合理,比如说变电站数量设计得比较少,并且分布位置的选取不合理,使得线路分布起来比较混乱;一些配电线路在分支和主干线路在联接处没有合理地使用断路器;配电线路分段的断路器比较少,并且对继电保护装置的配置不够科学合理。这些设计和建设上的缺陷在一定程度上持续不断地对配电线路运行造成了不利影响。另外,目前我国配电网络的实施设备大多年代比较久远、比较落后,很多都已经是超年限服役,一方面是功能上存在缺陷,极大地影响了配电运行总体质量的提升;另一方面是质量上已经难以满足可靠性要求,成为了很多安全事故发生的隐患。

(三)对配电线路的安排不合理

前城市基础建设日新月异,然而有些地方的配电网络却没有更得上城市发展的步伐,在配电线路的整体结构安排上表现的并不合理,主要体现在以下几个方面:首先,同杆多回、平行架设、交叉跨越线路较多,一旦发生故障,检修起来很是麻烦,耽误时间不说,还会由于延误抢修时间、扩大停电范围而对停电区域造成更为严重的经济损失。其次,变电站的分配也不合理,有远有近,这会导致一些配电线路的供电距离长度过远,使得电能在输送的过程中,产生过多的线损、电压降,影响供电质量。第三,对配电线路没有建立起严格的管理制度。虽然有许多单位对配电线路制定了一些维修、保护、管理的方案和制度,但是由于工作人员对配电线路管理的经验不足等原因,并不能保证及时的查出故障电路的原因,严重影响人们正常的生产、生活。

(四)缺乏专业的运行维护管理人员

随着配电运行线路和设备的日益复杂,对运行操作和管理维护人员的能力素质也提出了更高的要求。而当前我国在配电运行管理与维护方面的`专业人才还相对比较缺乏,现有的相关人员也只是勉强能够日常最基本的工作要求。对于一些新的设施设备很难在短时间掌握相应的操作方法,在设备的维护方面在很大程度上还停留在传统的、比较老的观念和思维上,缺乏与时俱进、积极创新的能力。这些都是显著影响配电线路安全稳定运行的薄弱点。

二、提高配电线路运行维护水平的措施研究

(一)防止自然灾害对配电线路造成影响

首先,在进行配电线路设计工作时必须要充分考虑各种可能存在的气候和环境因素的影响,进行实地考察和调研,收集不同地域的气候数据信息;在此基础上做好数据的分析工作,深入挖掘不同地域之间气候的差异性,然后有针对性地采取不同的线路设计方法,配置不同的配电设备。其次是要做好针对各种自然灾害的应对措施,增设防风拉线、加固杆塔基础、防雷差异化改造。

(二)增加线路管理资金的投入力度

加强线路的运行维护和管理,才能保证线路的安全运行。想要使维护和管理工作得到有效开展,增加资金投入是基础和前提。这是由于线路的质量良好与否在一定程度上决定着电力系统能否正常运行,质量好的线路少不了资金的投入。要保证线路施工的质量,还需要定期组织相应的人员培训,以便提升其施工水平,而这些都需要充足的资金来予以支持。

(三)高度重视设备检修工作

对于目前严重影响配电线路运行与维护的一些陈旧设备要及时的进行更新换代,同时还要注意在线路运行维护工作中发现设备存在的缺陷,对于发现的问题要认真的做好记录,并及时汇报,对于在一定时期内仍然可以维持线路运行,但情况较严重并使得线路处于不安全运行状况的重大设备缺陷,应在短期内尽快进行消除,消除前要加强巡视。对于那些随时都有可能导致事故发生的紧急设备缺陷要临时采用安全措施后尽快进行处理。

(四)培养专业的配电线路运行管理与维护人才

配电线路运行管理和维护方面专业人才的培养和储备是一项长期性的工作,必须要持之以恒地抓好。首先是要提高相关管理和维护人员的工作责任心,使之能够以高度负责的精神对待每一项工作;其次是要重视业务技能的培养和能力素质的提高,要针对配电线路发展和设备运行实际情况,积极组织管理维护人员学习新理论、新技术,及时更新管理和维护思路,提高工作水平和质量,并着重培养线路巡视人员辨识线路缺陷的能力。

(五)转变配电线路管理观念,注重故障的预防管理

很多的电力线路管理人员把故障抢修和排除作为工作的重点,这当然是弥补损失的有效办法。但是就算是弥补,损失已然造成,除了抢修外,故障的预防才是最好的,这也是从根本上解决问题的理想途径。要以线路的规划为着眼点,重点检查和维护比较容易出现问题的地方,对于极端的恶劣天气要提早做好防护措施,使那些不必要发生的故障点尽量不发生。要注意定期对那些服役时间长的设备进行检查和维护,一旦有设备失灵的情况要及时处理,保证其保持正常的工作状态,使电力系统能够达到安全运行,减少线路故障的发生。

(六)做好线路保护的宣传工作

单纯的依靠工作人员是没法对线路进行有效管理和维护的,需要调动全社会的力量进行配合。可以以贴标语和发放宣传单的形式来达到普及线路保护知识的目的,使他们清楚地明白线路在他们生活中所能起到的重大作用,认识到他们的不文明行为可能会造成线路故障。一旦人们对这其中的利害关系知晓明确后,会对自己的行为进行约束,从而降低线路破坏的发生率。

三、对配电线路进行维护的关键技术处理方法

(一)加强配电线路的防风处理

杆塔的牢固程度对于配电线路的运行十分重要。因此,为防止杆塔的松落,可加宽或加强塔基。另外,为防止和减少断电情况,可增加防风拉线的密度。为抵御强风的侵袭,还可增加塔竿的数量,并注重塔竿的质量。以上措施可有效提高线路的防风能力。

(二)加强配电线路的防雷处理

首先,根据雷电单位系统,M行配电线路差异化防雷改造,有选择的安装避雷器。其次,进行老旧绝缘子的更换。老旧绝缘子由于运行年代久远、型号陈旧,爬电比距不足,耐雷击水平低,容易雷击击穿。再次,加强接地电阻测试工作,对接地电阻不合格的台区、避雷器引下线及时进行改造。最后,投入线路重合闸,可提升线路由于雷击引起的瞬时故障引起的跳闸,提供线路可靠性。

四、结语

综上所述,配电线路是电网的重要组成部分,对配电线路进行日常维护及加强关键处理技术,是线路安全运行的重要保障。维护管理部门应及时检查和监测线路运行设备及运行等情况,及时采取有效措施处理突发事故或设备缺陷等现象,以确保线路正常安全运行。

参考文献:

[1] 杨晓东.高压配电线路常见故障及检修方法管窥[J].电子技术与软件工程,2014(10).

[2] 杨丽媛.浅析输配电线路的安全运行管理[J].企业技术开发,2011(19).

[3] 欧阳广.浅议配电线路运行管理和维护[J].科技与创新,2014(03).

技师工作总结

电工技师个人技术总结

电力技术年终总结

维修电工技师论文

维修电工专业技术论文范文

维修电工技师考试题

技师电工试题及答案

维修电工高级技师的技术工作总结

技师技术总结范文

维修电工技师总结

配电线路技师论文范文
《配电线路技师论文范文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【配电线路技师论文范文(推荐14篇)】相关文章:

技师技术总结2022-06-30

技师岗位述职报告2022-12-05

电工技师技术个人总结报告2023-10-08

接电申请书范文2022-10-27

技师述职报告优秀2022-05-04

首席技师先进事迹材料2023-09-23

维修电工总结2022-10-27

浅析建筑电气配电线路的配电方式及防火措施论文2023-02-25

供电公司电力调度技师先进事迹材料2022-07-26

电力个人总结2023-03-14