随着现代信息技术、通信技术和综合自动化水平等得快速发展,通过采取构建变电站智能化监控系统的手段,就可以在实现传统变电站监控功能的基础上,对变电站设备及环境进行远程实时监控,这样能够较大程度的提高变电站运行的稳定性、安全性。

1.变电站安全运行监控系统设计的基本要求

1.1安全运行监控系统要具有高可靠性、抗干扰能力强的特性。在设计监控系统时要区分主次,子系统要彼此独立,不同的子系统要能独立的对变电站发生的故障进行分析、处理和恢复。一旦变电站在运行过程中发生故障,监控系统要能及时将故障数据信息传输给监控中心,并故障类型以代码形式进行说明。

1.2安全运行监控系统要具有通信功能,要能够充分利用网络技术将变电站运行过程中的各种数据信息及时传输给控制中心。

1.3安全运行监控系统要具有容易操作的`界面,工作人员能够通过直观的界面对变电站运行状况进行观察,一旦出现异常情况能及时进行处理。同时,系统还要具有延伸性和协调性,能实现对不同类型的包容和兼容,确保在不同情况下能够稳定运行。

2.变电站安全运行监控系统设计要点

2.1视频监控模块

视频监控模块主要氛围视频采集、传输以及处理这三个部分,三者相互联系。其中,视频采集设备需要能够将图像信号直接转化为电信号,并且需要对采集到的原始图像信号进行编码压缩,然后利用所链接的传输设备来上传到变电站的监控室之中。当监控点和监控中心比较近的时候,则可以直接使用双绞线来传输信号,如果距离超过了100米,或者是监控点处于干扰较强的区域中时,在传输中需要利用好光纤。在当前的视频处理设备当中,主要包含了工作站与站段的视频处理单元。在变电站站段中,数字摄像机上锁获取的图像信息就可以进行相应的压缩、整体以及最后的储备,之后,通过传输,就可以达到监控中心。操作人员在利用平台与工作站之后,就可以实现监控本地系统。同时,变电站斩断还可以连接到自动化、门禁以及消防等诸多系统,这样就能够将良好的互动完成。

视频信号采集。在各个需要的区域之中安装摄像机,对变电站各个区域进行有效的监视。在本系统中使用的摄像机拥有预置位和彩转黑这样的功能,同时,也能够保持与报警设备之间的相互联动,这样就可以确保摄像机能够在第一时间转移到监测点位。

视频信号的传输。在该部分不仅仅需要传输视频信号,还需要对控制信号进行传输。传输系统所采用的传输方式需要根据具体的距离来进行选择。进行视频传输是为了模拟现场摄像机获取的数字信号,确保其能够传达到控制室之中,另外,在控制室当中所获取的信号也能够通过视频的传输,转移到现场区域之中。

视频信号处理。在该阶段使用了嵌入式的硬盘录像机与设备,这样对于传输过来的信号进行更好的显示。而嵌入式硬盘录像机则能够对前段所传送过来的信号利用一定的编码格式进行压缩,然后将压缩后获得的数字信号传送到监控主站上。为了让系统对网络资源的占用得以控制,需要将数据包在IP通信网络中进行传送。

2.2报警模块设计

如变电站是无人值班,监测的重点应致力于运行的环境和设备之上。最近几年,常常出现变电站设备偷盗破坏的情况。同时电气设备本身对于环境具有一定的要求。这写原因综合在一起需要对变电站之内的设备以及环境条件进行有效的监控。

在变电站中,报警系统主要适用于信息的采集、传输以及处理这几个主要方面。采集,主要是利用各种传感器和报警器,通过电缆,将所采集的报警信息传递到监控室。在处理方面,则包含了站段信号处理以及报警信息接入站端这两个核心内容。站端的信息处理单元在控制中需要同各个开关设备相互连接,这样才能实现相互的联动,同时,与网络的衔接,就能实现与门禁、消防以及视频模块之间的联动。

2.3监控中心方案

一般来说,变电站监控中心建设于运行工区监控室,集中监控软件与服务器存放于中心机房之内,监控中心主要负责的任务是对变电站中的图像视频、相关设备、动力环境以及安全防护等信息参数进行综合性集中的监控,同时还会直接将警报数据的所处位置、报警设备和报警时间显示出来,同时还会对报警信息数据进行集中统计查询,将分析的结果使用文档的方式来保存,再集中对信息数据进行处理。监控中心的监控管理功能主要包含了遥信功能、遥测功能、遥控功能、安全管理功能、配置功能、通信管理功能等。另外还会对SUT作状态进行监视,能够借助于监控单元对其中的各个模块提供监测与命令,同时能够非常直接的体现出监控对象的参数与状态,对不同端局的控制单元相关数据实施分析处理,并能够非常直观的显示告警。

能够提供Web服务,对分层权限的客户端进行分别授权,利用浏览器,按照授权的监控管理功能来实现远程控制、远端维护以及对辖区内监控单元的管理,对系统内部的运行状态进行了解。

前置机一般是采集、储存、处理和同步监控中心及区域内下级监控模块的数据信息。前置信息的具体数量一般能够按照监控模块的具体数量来进行配置,对50个级别不相同的SM标配选择1台前置机;对50个级别不同的SM标配则选择多台或者增加前置机数量来进行配置。

3.结语

总之,变电站工作现场安全监控系统使用智能监控技术,实现对变电站工作现场的全自动化管控,对人身安全和设备安全以及对提高整个网络的安全水平都有重要意义。

篇2:客车运行安全监控系统(TCDS)原理及运用研究

客车运行安全监控系统(TCDS)原理及运用研究

通过介绍客车运行安全监控系统(TCDS)原理,从管理、运用、维护、体制等多方面分析客车代DS上线率低的原因,并提出改进实施的具体方案.

作 者:凌扬  作者单位:上海铁路局车辆处 刊 名:上海铁道科技 英文刊名:SHANGHAI RAILWAY SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期): “”(3) 分类号:U2 关键词:客车   TCDS   运用   上线率   改进  

篇3:安全监控系统防雷保护设计论文

一、引言

随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。

为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的布放、屏蔽及接地方式等。可以使用各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。

二、闭路监控系统的组成及雷害成因

1、电视监控系统:一般由以下三部分组成:

前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。

传输部分:使用同输电、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等传输视频、音频或控制信号等。

终端部分:主要由两面分割器、监控器、控制设备等组成、

2、CCTV系统雷害成因

直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。

雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。

雷电感应:当雷电避雷针时,在引下线用周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这种现象叫电磁感应。当有带早的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可达40-60kv,这种现象叫静电感应,电磁感应和静电感应统感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的`猛烈。但它要比直击雷发生的机率大得多。

三、CCTV系统的综合防雷

1、前端设备的防雷

前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同进需考虑防止直击雷击、

前端设备如摄像机头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架架设时,辟雷针最好距离摄像机3----4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用中8的镀锌圆金钢,为防止电磁感应,沿杆上摄像机的电源的线和信号线应穿金属屏蔽。

为防止雷电波沿线侵入前端设备、应在设备前的每条线路上加接魇避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线,信号线和云台控制线。

摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的, 单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源线传 输距离大于15米,则摄像机端还应串接压直流避雷器。

信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必湎考虑信号的传输速率、信号 、启动电压以及雷电通是等参数、

室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于Ω,高上壤电阻率地区可放宽至<10Ω。

2、传输线路的防雷

CCTV系统主要是传输信号线和电源线

室外摄像机的电源可以从终端设备引入,也可以从监视点附近的电源引入。

控制信号传输线的报警线一般选用铜芯屏蔽软件线,架设(或敷设)在前端与终之间。

GB50198-1994规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式,此时规定了传输线缆与其它线路共沟的最小间距(见表1)和与其它线路共杆架设的最小垂直间距(见表2)。

从防雷角度看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭到雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线的架空线缆线路中的金属管道均应接地,中间放大器输入端的信号源和电源远均应分别接入合适的避雷器。

传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆,所以采用带屏蔽层的线缆或将线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆时入终端和前端设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于1.5米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地接置相连。

3、端设备的防雷

在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。

监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。

进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。

监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线,设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。

由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线、入侵报警信号位连接母排进行电气连接。

由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线、入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应回装相应的避雷保护器。

良好

好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。

四、结束语

雷电对安全监控系统的损害途径是多方面的,本文主要对安全监控系统遭受雷击损害的主要原因,以及可能的侵入途径作了初步的分析,同时对安全监控系统的防雷保护技术进行了相应的介绍。需要说明的是,防需保护是一个比较复杂的问题,对安全监控 系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能,更重要的是在监控系统的设计施工之前,就要考虑到监控所处的地理环境,设计合适的线缆布放方式,屏蔽及接地方式,总之,防雷保护设计应综合考虑,才能获得良好的效果。

篇4:医院信息安全与系统监控研究论文

摘要:随着医疗卫生体制改革的不断深入发展,我国医院的信息化建设也进入了全新的发展阶段。医院信息系统的应用,为医疗系统的数据互通和监督管理打下了坚实的基础。但是,医院网络监督管理也存在运维负担过重、安全性较差等方面的问题,制约了医院网络信息系统的进一步发展。鉴于此,本文针对医院信息安全与系统监控管理平台建设的现状及存在的问题进行分析,并提出相应的发展策略。此次研究的主要目的是为我国的医院信息安全与系统监控管理平台的建设发展贡献力量。

关键词:医院信息安全;系统监控;管理平台

现阶段,我国医院的信息化建设发展顺利,医院网络数据管理与实时监控等方面取得了很大的进步。但是,随着信息网络技术的不断发展,人们对医院信息安全和系统监控的稳定性提出了质疑。这不仅是医院当前发展面临的窘境,也是深化医疗卫生体制改革必须跨过的障碍。因此,必须加强对医院信息安全与系统监控管理平台建设的重视程度,提高医院信息化建设的整体水平。为患者提供安全可靠的医疗数据服务,提高我国医院医疗水平质量的同时,增强医院管理的信息化发展程度。

篇5:医院信息安全与系统监控研究论文

我国的医院信息安全与系统监控管理平台建设发展起步较晚,当前总体水平发展相对较快,医院的信息化建设已经初具规模。在系统监控管理硬件方面,为应对复杂的网络系统建立了相对完善的机房和计算机等机器设备,与之搭配的数据库建设和安全设备也得到了快速发展[1]。随着医院信息安全与系统监控管理平台建设功能越来越多,在相应的运营维护工作方面也进行了针对的部署。但是由于运行维护手段的局限性和专业运维人才的缺失,导致现阶段的运维工作还存在较多的问题。主要体现在监控手段单一、分散,预警工作无法做到位,遇到突发情况无法及时处理等方面的问题。

篇6:医院信息安全与系统监控研究论文

2.1医院网络监控管理平台维护问题。我国医院的信息化建设快速发展到同时,对医院的网络监控管理平台的运营和维护提出了更高的要求[2]。医院信息安全与系统监控管理平台的基础硬件的数量和复杂程度不断增加,日常管理与维护工作的开展难度较大。同时,伴随着信息化进程的发展,医疗数据互通以及监控管理系统构成也趋于多样化,以及病毒等各方面的威胁(如勒索病毒等)。这就导致管理运营、维护的成本和难度不断增加,为医院的发展增加了新的负担。由于维护人员的水平有限,当运营平台的相关硬件出现故障时,难以做到及时处理,严重时会影响医院工作的正常开展。

2.2医院网络监控管理平台组成环节问题。现阶段的医院信息安全与系统监控管理平台的较为复杂,虽然在一定程度上满足了医疗信息复杂性的要求,但是组成环节复杂的弊病仍然对平台的管理造成了很大的影响。医院相关管理人员无法对监控管理平台进行整体把控,导致各个环节之间的联系不够紧密[3]。当多个系统环节出现问题时,无法进行针对性的及时处理。只能采取分段式的维护手段,对医院信息安全与系统监控管理平台的问题进行处理。这就导致系统修复所耗费的时间太长,医院信息安全与系统监控管理平台的整体性得不到保障。

2.3医院网络监控管理平台安全隐患问题。由于医院网络监控管理平台硬件设施和组成结构复杂性的特点,进一步提高了医院网络监控管理平台安全管理的难度。医院网络监控管理平台的'安全隐患涉及的范围较广,总体来说主要分为硬件结构隐患、应用数据隐患以及信息泄漏隐患。硬件结构隐患,主要是针对机房、计算机设备的保护方面[4]。硬件结构的外部环境保护措施是否到位,这是医院网络监控管理平台运行的基础。应用数据隐患,主要是指应用系统受到病毒攻击或者自身体统崩溃导致无法正常运行。信息泄漏隐患,主要是指对患者个人信息的保护措施问题。

篇7:医院信息安全与系统监控研究论文

3.1医院网络监管系统平台基础设施建设。在实际的医院信息安全与系统监控管理平台建设过程中,在确保基础设施设备质量的基础上,最重要的就是做好日常的管理维护工作。这是确保医院信息安全与系统监控管理平台顺利运行的基础,也是实现医院业务进一步拓展的保障。因此,在实际的运营管理中需要注意以下几个方面的内容:

(1)运行情况监督。针对机房等重要硬件设备建立实时的监控体系,对系统运行的情况进行充分了解,确保及时发现问题及时解决。

(2)系统信息的紧密联系。加强临床系统与医院信息安全与系统监控管理平台的联系,对相关的数据信息及时的把控。

(3)子系统模型的建立。针对医院信息安全与系统监控管理平台可能发生的问题进行模拟,以确保在发生故障时能够及时准确的发现故障所在。

(4)管理运维人员的整体水平。能够及时的发现系统以及应用的异常表现,及时的进行处理或者上报,注重细节处理防微杜渐。

3.2医院网络系统监控管理平台结构建设。医院信息安全与系统监控管理平台的组成机构复杂,主要包含较多的应用系统和功能组成模块。实际的网络平台建设中,根据系统的实现方式可以将管理结构分为信息来源、功能实现以及人机交互三个结构层次。针对医院信息安全与系统监控管理平台的这一结构特征,在实际的运营管理中需要对以下几个方面的内容进行严格管理:

(1)监控对象的管理。监控对象作为主要的信息来源,在发挥主体作用的同时,还与数据的传输紧密相关。因此,必须确保数据来源的真实可靠。

(2)数据采集、整合管理。这是医院信息安全与系统监控管理平台功能的体现部分,也是网络平台的核心。应确保功能实现。层的备注管理和系统监控作用的发挥,平台的运营提供技术支持。

(3)运维人员精细化管理。人机交互界面,要注意对客户端界面信息的管理和分析。

3.3医院信息安全管理对策分析。医院信息安全建设是系统监控平台建设的重要保障,也是整个医院信息系统发展的重要组成部分。医院信息安全管理主要包括硬件安全管理和软件安全管理两个方面,其中硬件主要是针对机房机器设备的安全管理[5]。在实际的管理工作中,在注意外部环境的同时,确保备用电源和备份系统的完善。软件部分涉及的范围较多,其中最主要是系统安全、数据安全、应用安全和信息安全。这一方面主要是针对数据资源的保护,在确保内部系统稳定的基础上,加强对病毒和外部攻击的防御能力。通过一系列的保护措施,提高整个医院网络运行的安全性。

4结论

医院信息安全与系统监控管理平台建设,不仅是深化医疗卫生体制改革的要求,更是医院信息建设的必然选择。在此次研究过程中,通过对医院信息安全与系统监控管理平台建设的现状及存在的问题进行分析,提出医院网络监管系统平台基础设施、平台结构以及信息安全管理策略。望此次研究的内容能为我国的医院信息安全与系统监控管理平台的建设发展提供参考性建议。

参考文献

[1]谢沂伯,纪立伟.基于HIS的医院药品安全性监测管理系统设计与应用[J].中国卫生信息管理杂志,,3(3):279-283.

[2]李俊.浅析医院信息化建设过程中的网络安全管理与相关维护[J].东方食疗与保健,2015,6(6):270-270.

[3]周梅娟.临床检验系统LIS在医院信息安全系统中的应用探析[J].信息安全与技术,,7(2):107-109.

[4]宋理国.基于大数据视角对医院信息化和网络数据安全建设的分析[J].网络安全技术与应用,2016,3(6):67-67.

篇8:传输网管监控系统设计和应用研究论文

传输网管监控系统设计和应用研究论文

摘 要:随着通信网络飞速发展,要想维护复杂的传输网络和设备,依赖于人工维护的方式已经颇具压力,集中网管告警系统的引入和发展提高了设备维护效率,节约了人力资源。本文就传输集中告警监控系统的设计做了介绍,并阐述了其相关作用。

关键词:集中告警、监控、传输网管

1.发展集中告警监控系统的背景

目前,全国各电信运营商,传输网络中都存在大量的,各种厂家生产的各种类型各种型号的传输设备,每种设备都必须配备相应的监控人员,设备的分散性使监控人员需要分布在大大小小很多个机房,网管系统集中告警监控子系统的引入和发展彻底变革了这种监控模式。根据用户的具体需求,采用先进的计算机技术,将多个厂商的设备统一到同一平台下进行处理,并将分散在不同地方通信设备的数据采集到同一平台下,在第一时间准确的上报到网管系统中,以可视的方式通知监控人员进行通信传输设备的集中监控;同时针对不同的故障,系统可以自动分析上报,实现了故障处理的集中化。在同一个机房、一台计算机就可以掌握所有通信传输网络的设备运行状况,实现对不同厂家、分布在不同地方的各种类型各种型号的传输设备进行集中操作维护,大大提高了通信传输设备维护的效率,并统一处理流程,达到了设备故障的可知、可控,使通信传输网络的监控管理水平产生了质的飞跃,节约了大量的人力、物力,降低了运营成本。

2.发展传输集中告警监控系统的原因

原铁通内蒙古公司管内的国内干线、省干传输设备的厂家繁多,有中兴、华为、北电、马可尼等。网络分布广,每一个网络均配有一套监控网管,网管必须24小时监控,发生任何异常情况都要及时有效地处理,否则,将影响机房中各系统的正常运行。为了确保网络安全,要求传输机房引入了集中告警监控系统。

3. 设备集中告警监控系统特点

告警是设备故障集中监控系统的一个重要功能。本系统采取从网管终端发出的告警信号端子提取信号进行处理,有指示灯两端输出的电压量和机内声卡输出的语音数据。故障发生后 ,系统会根据故障的优先级别将故障放入不同的队列进行处理。系统首先从高优先级队列获取报警信息,进行报警, 网络监控人员根据告警级短时间内先分析判断、定位,确定故障发生的大致区域和基本性质后,通知相关人员进行处理,有效压缩故障历时,使其运行服务质量能够满足用户的需求。

4.集中告警监控系统设计与实现

4.1 硬件基本设计

根据传输机房实际要求设计,如图1所示,通过一台Raritan KX2-216 KVM(多电脑切换器,Keyboard(键盘)、Video(显示器)和Mouse(鼠标)三个单词的第一个字母。即能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来控制多台设备)对所有网管服务器进行管理。该KVM设备一共可以连接三台集中监控计算机终端。其中local user接口连到本地机房的一台计算机,LAN1,LAN2口可以连接至其它机房的'计算机,实行远端告警监控。

另有一台计算机终端的串行通信口与报警系统的“集中处理器”相连,与各个“报警信号采集器”进行通信,完成对各监控点(网管平台和普通设备)状态的采集,并能控制相应的声光电输出设备。当发生告警后,LED集中显示屏实时声光告警提示网管人员查看相应告警并处理。

图1:集中告警控制系统结构图

4.2 软件基本设计

软件要求的硬件配置是:一台可用的计算机,必须保证有一个可用的串行通信口。

软件的运行的软件平台:Windows2000或WindowsXP系统,在系统上最好安装Microsoft Access系统。

软件的基本组成包括以下部分:

* 控制通信模块,完成软件的核心功能;

* 远程控制模块;

* 软件运行参数配置模块,对软件运行中的参数进行配置;

* 用户管理模块,管理可使用该软件的用户;

* 日志管理模块,记录管理该报警系统的工作情况

* 集中告警播放软件,对发生的告警实行语音通报

确认安装计算机的软硬件都符合该软件安装条件后,把包含有该软件的光盘插入要安装的计算机光驱,找到安装文件,执行“setup.exe”开始安装软件系统,按照系统提示进行即可。安装完成即可登录,用户登录成功后,系统自动进入程序主界面,如图2所示。并自动运行通信程序,开始按照软件系统原有的设置,与各个告警信息采集点通信,进行工作,并控制LED显示屏上声光告警。

5.集中告警监控系统功能概述

本系统有四大功能,分别为集中实时监视功能、集中实时声光告警功能、用户管理功能、远程监控功能。

5.1 集中实时监视功能

实时监控系统集中采集各被维护服务器当前运行参数,实时显示在监控电脑屏幕上,传输网管人员通过对各系统监控信息来了解当前网络运行状况。

5.2 集中实时声光告警功能

每个网管服务器均和一个报警信号采集器相连,所有采集器接入到集中管理器上,集中管理器提取从网管终端接收到的信号,当任一系统产生告警都会在集中告警显示牌上实时出现声光告警,并在安装软件的计算机上显示。传输网管人员发现报警后,察看告警并处理,经过处理,故障消失,设备恢复正常,在计算机上复位告警即可。

5.3 用户管理功能

本系统将管理权限分为三级:系统管理用户、系统操作用户和系统监视用户,各级管理人员的管理范围和权限不同。

5.4 远程监控功能

本系统提供远程监控功能,传输网管维护人员既能在本地计算机上进行相应的操作维护,又能通过LAN口远程监控该系统。

5.系统应用效果

集中告警监控系统通过告警牌的红灯显示和告警声音,提示监控人员当前有故障发生,及时处理。日常可以在一台监控终端上完成对所有网管系统的巡视、操作和管理。通过增加KVM端口方便日后扩容。

6.结束语

如果本文所设计的集中告警监控系统能够在各电信运营商传输机房使用,将管内国干环、省干环网管、城域网等都集中在一台计算机上,改变了以往多台网管终端依次排开的分散局面,便于网管人员监控。本文所设计的集中告警监控系统稍显不足的是告警未分级别;故障消失后告警不能自动恢复,需手动复位。随着技术不断发展和我们的不断研究和实验,该系统会有更多改进,为网络安全提供更好的保障。

参考文献:

[1]朱玉锦,张勇.调度自动化机房监控系统的设计与实现[J].信息与技术化,2007

[2]刘永新.动环监控系统在通信电源系统中的应用[J].电信工程技术与标准化,2007

电力变电信息管理技术策略论文

变电设备运行维护技术的分析论文

电气自动化在电气工程中的应用论文

变电站智能设备分析的论文

电气自动化在电气工程中的性论文

对变电综合自动化运行管理要点探索论文

变电运行论文

电气专业实习工作报告

变电站建设工程论文

基于变电运行设施维护技术的探究论文

变电站安全运行监控系统设计研究论文
《变电站安全运行监控系统设计研究论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【变电站安全运行监控系统设计研究论文(精选8篇)】相关文章:

机械机电设备维护论文2023-09-13

危险废物监控系统设计论文2022-05-06

电气专业专业实习报告2023-09-13

电气工程及其自动化的发展的论文2023-10-22

水电站实习报告格式2023-03-13

水电站社会实践报告精选2023-10-09

电气自动化技术应用策略探讨论文2023-06-22

工厂供电系统运行分析论文2022-11-19

长河水电站实习报告2023-01-10

丹江口水电站实习报告2023-08-28