电气工程师《发输变电》不定项选择练习题(精选4篇)由网友“日常蹲”投稿提供,以下是小编给大家整理的电气工程师《发输变电》不定项选择练习题,欢迎大家前来参阅。
篇1:电气工程师《发输变电》不定项选择练习题
1、一台发电机,发出有功功度为80MW,无功功率为60MVar,它发出的视在功率为。
A.120MVA
B.117.5MVA
C.100MVA
标准答案: c
2、发电机定子线圈的测温元件,通常都埋设在()。
A.上层线棒槽口处
B.上、下层线棒之间
C.下层线棒与铁芯之间
标准答案: b
3、远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用()。
A.提高线路的电压等级
B.增大线路导线截面减小电阻
C.提高功率因数减少无功
标准答案: a
4、变压器的激励涌流一般是额定电流的()。
A.3~5倍
B.5~8倍
C.10倍
标准答案: b
5、同步发电机在额定转速下,保持端电压、功率因数不变,励磁电流与负载电流的关系称为()。
A.短路特性
B.外特性
C.调整特性
标准答案: c
6、发电机处于调相机或电动机运行状态时,功角()。
A.δ<0
B.δ=0
C.δ>0
标准答案: a
7、同步发电机的效率,一般都在()。
A.80~90%
B.90%以上
C.95%以上
标准答案: c
8、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压与相电压的关系为()。
A.U相= U线
B.U相=U线
C.U线= U相
标准答案: b
9、电压100V等于()。
A.106μV
B.108μV
C.103μV
标准答案: b
10、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按()计算。
A.+2%
B.+3%
C.+5%
标准答案: c
1、10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为()。
A、1――3年
B、1――5年
C、1――
D、1――
标准答案: b
2、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是()。
A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在
B、2.0级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间
C、电能表应在额定的电压和频率下使用
D、电能表必须垂直安装
标准答案: b
3、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过()次。
A、1
B、2
C、3
D、5
标准答案: c
4、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为()。
A.用户事故
B.用户影响系统事故
C.线路停电事故
标准答案: a
5、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担()差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按()计算。
A、一倍一个月
B、二倍三个月
C、三倍二个月
D、五倍六个月
标准答案: b
6、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是()。
A.增加单相接地电流
B.防止烧损家电
C.降低接地电阻
标准答案: b
7、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器()。
A.二次绕组A相或C相极性接反
B.二次绕组B相极性接反
C.一次绕组A相或C相极性接反
D.二次绕组B相极性接反
标准答案: a
8、互感器或电能表误差超出允许范围时,供电企业应以()误差为基准,按验证后的误差值退补电量。退补时间从上次校验或换表后投入之日起至误差更正之日止的(E)时间计算。
A. 0 1/2
B.允许
C.±10%
D.1/3 1/5
标准答案: a
9、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。()
A.故障点距母线越近,电压越高
B.故障点距母线越近,电压越低
C.不管距离远近,基本上电压一样高
标准答案: c
10、火灾自动报警系统保护对象应根据其()等分为特级、一级和二级。
A.使用性质
B.重要性、火灾时的危险性
C.火灾危险性
D.疏散和扑救难度
标准答案: c
篇2:电气工程师《发输变电专业》练习题
电气工程师《发输变电专业》练习题
1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。
A.电气功能性接地
B.电气直接性接地
C.电气保护性接地
D.电气防静电接地
2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。
A.工程的发展规划
B.工程的地质特点
C.工程的规模
D.工程的电气设备
3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。
A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m
B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m
D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m
4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。
A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面
B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2
C.在任何情况下,其最小截面不应小于5mO(无机械保护时)
D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5mO(有机械保护时)
5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。
A.TN-S
B.TN-C
C.IT
6.下列表述正确的是( )。
A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统
B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体
C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5mO;无机械保护时不应小于5mO
D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠
7.电气功能性接地,主要包括( )等。
A.防静电接地
B.直流接地
C.交流接地
D.信号接地
8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。
A.暖气管作接地线或保护线
B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线
C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n
D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km
9.局部等电位连接应包括( )。
A.防雷装置的接地引下线
B.薄壁钢管的外皮
C.公用设施的金属管道
D.建筑物金属结构
10.下列表述正确的是( )。
A.卫生间内的任何开关和插座,距成套淋浴间门口不得小于0.2m,并应有防水、防潮措施
B.程控交换机房独立接地装置接地电阻最小值为10Ω
C.严禁利用大地做工作中性线
D.IT接地系统应装设绝缘监视以及接地故障报警或显示装置
答案:
1.AC 2.ABC 3.BC 4.ABC 5.AC 6.BD 7.BD 8.CD 9.CD 10.CD
11、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担()差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按()计算。
a、一倍 b、二倍 c、三倍 d、五倍
答案:bc
12、直流试验电压的脉动幅值等于()。
a.最大值和最小值之差;
b.最大值与平均值之差;
c.最小值与平均值之差;
d.最大值和最小值之差的一半。
答案:d
13、().对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为()。
a.泄漏电流;
b.电导电流;
c.吸收电流;
d.电容电流。
答案:d
14、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的()电场间隙。
a.均匀;
b.稍不均匀;
c.不均匀;
d.极不均匀。
答案:b
15、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。( )
a.故障点距母线越近,电压越高
b.故障点距母线越近,电压越低
c.不管距离远近,基本上电压一样高
答案:c
16.高压绝缘试验中,要求直流试验电压在输出工作电流下,其电压的脉动因数应不大于(b)。
a.1%;
b.3%;
c.5%;
d.10%。
17.直流试验电压值指的是直流电压的(a)。
a.算术平均值;
b.最大值;
(c)最小值;
d.峰值。
18.运行中的变压器铁芯允许(a)。
a.一点接地;
b.两点接地;
c.多点接地;
d.不接地。
19.试品电容量约为15000pf,当用10kvqs1型西林电桥测量其tgδ及c时,电桥分流器档位宜设置在(c)档。
a.0.01;
b.0.025;
c.0.06;
d.0.15。
20.试品绝缘表面脏污、受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品tgδ和c测量结果的影响程度是(c)。
a.试品电容量越大,影响越大;
b.试品电容量越小,影响越小;
c.试品电容量越小,影响越大;
d.与试品电容量的大小无关。
1.电气工程师《发输变电》练习题
2.电气工程师《发输变电专业》知识点练习
3.电气工程师《发输变电》不定项选择练习题
4.电气工程师《发输变电》模拟题及答案
5.电气工程师《发输变电》单项选择题
6.电气工程师《发输变电》模拟选择题及答案
7.电气工程师《发输变电》单项选择题及答案
8.20电气工程师考试《发输变电》简答题及答案
9.年电气工程师考试《发输变电》练习选择题及答案
10.2016年电气工程师考试《发输变电》提分试题及答案
篇3:电气工程师《发输变电》第七章练习题
电气工程师《发输变电》第七章练习题
单项选择题
(1)在超高压线路的并联电抗器上装设中性点小电抗的作用是下列哪条?
A.限制合闸过电压
B.限制操作过电压
C.限制工频谐振过电压和潜供电流
D.限制雷电过电压
(2)变电所内,用于110kV有效接地系统的母线型无间隙金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于下列哪组数据?(2012)
A.57.6kV,71.8kV
B.69.6kV,90.8kV
C.72.7kV,94.5kV
D.63.5kV,82.5kV
(3)在220kV和35kV电力系统中,工频过电压水平一般分别不超过下列哪组数值?()
A.252kV、40.5kV
B.189kV、40.5kV
C.328kV、23.38kV
D.189kV、23.38kV
(4)某220kV电压等级的大跨越档线路,档距为1000m,根据雷击档距中央避雷线防止反击的条件,档距中央导线与避雷线间的距离应大于下列何值?(2011)
A.7.5m
B.9.5m
C.10.0m
D.11.0m
(5)某10kV变电所,10kV母线上接有一台变压器,3回架空出线,出线侧均装设避雷器,请问母线上是否需要装设避雷器,避雷器距变压器的距离不宜大于何值?(2011)
A.需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于20m
B.需要装设避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于25m
C.需要装没避雷器,且避雷器距变压器的电气距离不宜大于30m
D.不需装没避雷器,出线侧的避雷器可以保护母线设备及变压器
(6)在发电厂、变电所中,对220kV有效接地系统,当选择带串联间隙金属氧化物避雷器时,其额定电压应选为( )。()
A.181.5kV
B.189.0kV
C.193.6kV
D.201.6kV
(7)在发电厂、变电站中,单支避雷针高度为20m,被保护物的高度为12m,则保护的半径为( )。(2008)
A.6m
B.7.38m
C.8m
D.9.84m
(8)35kV中性点不接地系统中,为防止电压互感器过饱和而产生铁磁谐振过电压,下列哪项措施是不当的?(2008)
A.选用铁磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器
B.减少同一系统中电压互感器中性点的接地数量
C.装设消谐装置
D.装设氧化锌避雷器
(9)对于非自动恢复绝缘介质,在绝缘配合时,采用下列哪种方法?(2008)。
A.惯用法
B.统计法
C.简化统计法
D.滚球法
参考答案
1.答案:[C]
依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第536页。
分析:根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222—)第14.4·1条:“应根据电力系统的情况按加速潜供电弧熄灭或抑制谐振过电压的要求选择小电抗器”。本题还需要理解潜供电流产生的原因和抑制措施。
2. 答案:[C]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T62—)表3,即110kV
分析:母线型无问隙避雷器显然不是变压器中性点避雷器。
3. 答案:[B]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第4.1.1条b)
款:“对范围1中的110kV及220kV系统,工频过电压一般不超过1.3p.u.。对35kV~66kV
4. 答案:[D]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)式(14)有
S1=0.012l+1=(0.012×1000+1)m=13m
显然按式(14)算出来的档距较大,大于表10的数值。根据第6.1.6条规定:“当档距长度较大,按式(14)计算出的S1大于表10的数值时,可按后者要求。”根据表10,防止反击要求的大跨越档导线与避雷线间的距离对220kV系统取11m。 5.答案:[B]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第7.3.9条及表13。
6. 答案:[D]
依据:《交流电气装置的.过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)第5.3.5条,对有串联间隙金属氧化物避雷器和碳化硅阀式避雷器的额定电压,在一般情况下应符合下列要求:110kV及220kV有效接地系统不低于0.8Um=0.8×252kV=201.6kV。
分析:系统最高电压Um可以通过《标准电压》(GB/T156—)表4查得。
7. 答案:[C]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620—1997)第5.2.1条b)款式(5):
rx=(h-hx)P=(20-12)×1m=8m。
分析:1)考查的是避雷针在被保护高度上的保护半径。2)P为高度影响系数,取1。
8. 答案:[C]
依据:《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620一1997)第4.1.5条第d款。
9.答案:[A]
依据:《电力工程电气设计手册电气一次部分》第895页绝缘配合方法。
分析:1)惯用法是一种传统的方法,适用于非自恢复绝缘,是我国目前确定电气设备绝缘水平的主要方法。它是按作用在绝缘上的最大过电压和最小绝缘强度的概念进行绝缘配合。2)统计法把过电压和绝缘强度都看做随机变量,并试图对其故障进行定量。目前仅在确定超高压输电线路的绝缘水平时采用统计法。半统计法仅把绝缘强度作为随机变量,确认绝缘放电电压的效应曲线为正态分布。目前,对超高压配电装置的自恢复绝缘采用半统计法。3)简化统计法假设①过电压遵从正态分布;②单个间隙上所加电压与其他并联间隙上所加电压之间不相关,是IEC推荐的用于自恢复绝缘的计算方法。4)滚球法是一种计算接闪器保护范围的方法。它的计算原理为以某一规定半径的球体,在装有接闪器的建筑物上滚过,滚球体由于受建筑物上所安装的接闪器的阻挡而无法触及某些范围,把这些范围认为是接闪器的保护范围。由此可知滚球法与绝缘配合无关。分析:装没消谐装置不能防止电压互感器过饱和而产生铁磁谐振过电压。
篇4:电气工程师《发输变电专业》专项练习题
1.磁阻的大小与磁路的长度(D)。
A.无关;
B.的平方成正比;
C.成反比
D.成正比。
2.周期性交流量的波形因数等于(A)。
A.有效值/平均值;
B.最大值/有效值;
C.瞬时值/有效值;
D.最大值/平均值。
3.周期性交流量的波顶因数等于(B)。
A.有效值/平均值;
B.最大值/有效值;
C.瞬时值/有效值;
D.最大值/平均值。
4.直流试验电压的脉动是指对电压(A)的周期性波动。
A.算术平均值;
B.最大值;
C.最小值;
D.峰值。
5.直流试验电压的脉动幅值等于(D)。
A.最大值和最小值之差;
B.最大值与平均值之差;
C.最小值与平均值之差;
D.最大值和最小值之差的一半。
6.对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为(D)。
A.泄漏电流;
B.电导电流;
C.吸收电流;
D.电容电流。
7.对电介质施加直流电压时,由电介质的电导所决定的电流称为(A)。
A.泄漏电流;
B.电容电流;
C.吸收电流;
D.位移电流。
8.在接地体径向地面上,水平距离为(C)m的两点间的电压称为跨步电压。
A.0.4;
B.0.6;
C.0.8;
D.1.0。
9.距接地设备水平距离0.8m,与沿设备金属外壳(或构架)垂直于地面高度为(C)m处的两点间的电压称为接触电压。
A.1.2;
B.1.6;
C.1.8;
D.2.0。
10.磁感应强度B=F/IL(B-磁感应强度,F-导体所受电磁力,I-导体中的电流,L-导体的有效长度)所反映的物理量间的依赖关系是(B)。
A.B由F、I和L决定;
B.F由B、I和L决定;
C.I由B、F和L决定;
D.L由B、F和I决定。
11.在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,极化时间极短,约10-13~10-15s;极化完全是弹性的,外电场消失后,会立刻复原;能在各种电工频率及各种电介质中发生,不消耗能量的极化,称为(D)式极化。
A.离子;
B.偶极子;
C.夹层;
D.电子。
12.下述各式正确的是(D)。
A.Z=R+X;
B.Z=R2+X2;
C.Z=R+(XL-XC);
13.在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的并联电路谐振时,电路的总电流将(D)。
A.无穷大;
B.等于零;
C.等于非谐振状态时的总电流;
D.等于电源电压U与电阻R的比值。
14.在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。
A.无穷大;
B.等于零;
C.等于非谐振状态时的总电流;
D.等于电源电压U与电阻R的比值。
15.规程规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑(C)。
A.试验容量大,现场难以满足;
B.试验电压高,现场不易满足;
C.设备绝缘的积累效应;
D.绝缘裕度不够。
16.带有线性电感的电路,当|i|增加时,则表明电感的磁场能量(A)。
A.正在存储;
B.正在释放;
C.为零;
D.没有变化。
17.电容器的电流i=C・du/dt,当u>0,du/dt>0时,则表明电容器正在(B)。
A.放电;
B.充电;
C.反方向充电
D.反方向放电。
18.非正弦交流电的有效值等于(B)。
A.各次谐波有效值之和的平均值;
B.各次谐波有效值平方和的平方根;
C.各次谐波有效值之和的平方根;
D.一个周期内的平均值乘以1.11。
19.晶体管符号中,箭头朝外者,表示它是(C)。
A.硅管;
B.锗管;
C.NPN管;
D.PNP管。
20(Jc4A1115).晶体管符号中,箭头朝内者,表示它是(D)。
A.硅管
B.锗管;
C.NPN管;
D.PNP管。
1.电气工程师《发输变电专业》练习题
2.电气工程师《发输变电》练习题
3.电气工程师《发输变电专业》知识点练习
4.2016年电气工程师《发输变电》不定项选择练习题
5.电气工程师《发输变电》模拟选择题及答案
6.电气工程师《发输变电》单项选择题
7.电气工程师《发输变电》模拟题及答案
8.电气工程师《发输变电》单项选择题及答案
9.2017年电气工程师专项练习题
10.2017年电气工程师基础知识专项练习题
★ 机电个人工作总结
★ 电厂实习总结

【电气工程师《发输变电》不定项选择练习题(精选4篇)】相关文章:
供电公司月份工作总结2023-06-04
维修电工总结2022-10-27
机电科员工年工作总结2023-05-10
供电所电工个人总结2023-08-01
设备部年终工作总结2022-08-08
电气工程师《基础知识》知识巩固题2023-05-12
电业局党风廉政建设工作总结2023-05-23
矿机电年度工作总结2024-02-26
热电厂年终工作总结2023-04-28
考研复习:如何选对“中国好研友”2022-05-08