冬雨季施工方案(精选12篇)由网友“kennyhp”投稿提供,以下是小编为大家汇总后的冬雨季施工方案,欢迎参阅,希望可以帮助到有需要的朋友。
篇1:冬雨季施工方案
一、冬季施工准备
(一)技术准备
施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有必须的技术可靠性和经济合理性。指定的施工技术方案(措施)中,应具有以下资料:施工部署、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施工人员技术培训(测温、掺外加剂)与劳动力计划、保温材料与外加剂材料计划、操作要点、质量控制要点、检测项目等。
(二)生产准备
根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作,如现场供水管道的保温防冻、搅拌机棚的保温、场地的整平及临时道路的设置、装修工程的门窗洞口的封闭及保温。
(三)资源准备
根据制定的进度计划组织好外加剂材料、保温材料、施工仪表、职工劳动保护用品等准备工作。
二、冬季施工主要的技术措施
(一)土方工程
1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施
工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。
2、施工现场的道路要坚持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路复盖草袋)。
3、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而构成塌方。
4、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,铺设草包。
5、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
6、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20㎝,分层夯实。
7、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。
(二)混凝土工程
1、根据气温情景必要时在浇砼前提前要求搅拌站配置防冻混凝土,并适当加入早强剂。
2、为减少冻害,应降低混凝土的坍落度,必要时加入减水剂。
3、未冷却的混凝土有较高的脆性,在结构冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。
4、现场搅拌的混凝土骨料必须清洁,不得包含冰雪和冻块。
5、拌制掺外加剂的混凝土或砂浆时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接洒在水泥中和水泥同时投入;如外加剂为液体,使用前应先配置成规定浓度溶液,然后根据使用要求配置成施工溶液,各溶液置放在由明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。
6、当施工期处于0°左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应贴合使用要求及规范规定。
7、严格控制混凝土水灰比,由骨料及外加剂中带入的水分应从级配中扣除。
8、搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间为平常的1.5倍。
9、混凝土的出机温度不宜低于10°c,入模温度不得低于5°。
10、浇筑后复盖的保温材料如草包、麻袋等应坚持干燥。
11、保温材料不宜直接复盖在刚浇筑的混凝土表面上,可先复盖塑料薄膜,上部在复盖草包或麻袋。保温材料一般0°以上复盖一层,0°以下复盖两或三层。
(二)砌体工程
1.水泥宜选用普通硅酸盐水泥,标号为32.5r,水泥不得受潮结块。
2.普通砖、空心砖、混凝土小型砌块、加气混凝土砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,遭水浸后冻结的砖块不得使用。
3、石灰膏宜采取保温防冻措施,如遭冻结,应经溶化后方可使用。
4、砂浆宜掺加外加剂来提高稠度,在零下时,砂浆稠度宜提高1~3㎝,但不得过高,应确保砂浆与砖块的粘接。
5、严禁采用遭冻结的砂浆砌筑。
6、根据气温的高低控制每一天砌筑的高度。
7、当气温低于5°时,砌块等材料不得浇水,砂浆的搅拌时间也应延长,一般为常温时1.5倍。
(三)装饰工程
1、0°c以上时应先抢外装饰。最低温度低于0°c后,如果必须外装饰时,应在脚手架上采取措施封闭挡风,并在砂浆中按规定掺入抗冻剂。
2、晚间最低温度低于0°c时,白天尽量不安排外装饰工程。
3、内装饰前应装好门窗,装好玻璃,必要时室内加热,以防止粉刷层受冻。
4、油漆涂料施工时室内相对湿度不大于80%,以防止产生凝结水。刷油性涂料时,环境温度不宜低于5°c,刷水性涂料时,环境温度不宜低于3°c,并结合产品说明书的要求进行。
(五)屋面工程
1、屋面工程的冬季施工,应选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高面层温度,在迎风面宜设置挡风装置。
2、找平层为水泥砂浆时,砂浆强度不得低于m5.
(六)冬季施工的安全和防火
1、冬季施工时,应采取防滑措施。
2、施工现场和临时工棚内严禁用明火取暖。
3、电器设备、开关箱应有防护罩,通电导线要整理架空,电线包布应进行全面检查,务必坚持良好的绝缘效果。
4、脚手架、脚手板有冰雪残留时,施工前应清除干净,有坡度的跳板应钉防滑条或铺草包,并随时检查架体有无松动或下沉,以便及时处理。
5、现场的易燃易爆及有毒物品应由专人保管,妥善处置。明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用品。
三、雨季施工方案和措施
1、施工期间,施工员要根据及时掌握气象情景,遇有恶劣天气及时通知施工人员,以便采取应对措施。
2、工地现场道路必须平整、坚实、两侧设置排水设施,排水纵向坡度不得小于0.3%.根据“晴外雨内”的原则,雨天尽量不安排室外作业。
3、现场临时用电线路要保证绝缘性良好,架空设置,电源开关箱要有防雨设施,施工用水管线要进入地下,不得有渗露现象,阀门应有保护措施。
4、配电箱、电缆线接头、电焊机等应有防雨措施,防止水浸受潮湿造成漏电或设备事故。
5、所有机械的操作运转都必须严格遵守相应的安全技术操作规程,雨季施工期间应加强教育和监督检查。
6、安装好的门窗应有专人负责管理,下雨前关好门窗,防止风雨损坏。
7、雨季塔吊使用前应必须检查避雷装置及接地接零装置是否有效。
8、电焊机、氧气瓶、乙炔瓶应有防雨防晒棚。
9、雨天焊接应在防雨棚中进行,不得露天冒雨作业。
除以上各条措施需异常注意外,还应遵守本岗位、本工种的操作规程、安全规范及公司相关规定。
篇2:冬雨季施工方案
1、冬期、雨期施工部位
根据施工进度计划,本工程施工过程只经历一个冬期,不经过雨期。进入第一冬期施工的主要部位是室内装修工程、室外幕墙安装工程。
冬期施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,质量事故出现的隐蔽性、滞后性,即工程是冬天干的,大多数事故在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅仅给工程带来损失,并且影响工程的使用寿命。
冬期施工的计划性和准备工作的时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。
2、冬期施工准备
⑴根据工程需要,准备好足够的外加剂和加热设备的采购供应。
⑵做好冬期施工砂浆的掺加剂的试配试验工作。
⑶做好现场排水工作,防止大面积积水。
⑷进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应进行专门技术业务培训。⑸与当地气象台坚持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。
⑹安排专人测量施工期间的室外气温、砼的温度并作好记录。
⑺制定专门的测温制度和质量检查制度等。方案确定后,要组织有关人员学习,并向班组进行交底。
3、冬期施工措施
冬期施工技术及安全措施
⑴凡进行冬期施工的项目,必须复核施工图纸查对其是否能适应冬期施工要求,否则经过图纸会审解决。
⑵进入冬期施工前对试验人员、测温人员和管理人员专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关专业知识,明确职责,经考试合格方准上岗工作。
⑶经常收看和收听天气预报,防止寒流突然袭击。
⑷冬期施工中火源、易燃物较多,应建立、健全防火制度,火源火种有专人管理,严防焊接火花引起易燃物着火。现场备足灭火器械,保证消防水源,道路畅通无阻。
⑸下雪后必须清扫作业现场,斜道必须设防滑条,脚手架必须设护身栏杆。
⑹接触气源、热源时,要注意防止烫伤,对皮肤有腐蚀的化学剂,不可用手接触。⑺所有储水机械设备及管道内的存水在每一天下班前把水放净,防止冻裂,管池试水后要及时排出。
⑻在施工时,要采取防滑措施,大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动、下沉现象,务必及时处理。
⑼在施工时,凡高空作业,必须系安全带,穿胶底鞋,防止滑落或高空坠落。
4、劳动力安排保证措施
⑴全体动员,重点教育,使全体职工在农忙季节集中精力,想工程所想,急工程所急。⑵农忙季节与职工订立农忙季节劳动力合同计划,制定详细农忙季节劳动力稳定措施,首先解决好工人后顾之忧,由组织上来解决一线家在农村的建筑工人家中收种问题,使前方工人能安心一线建筑工作。
⑶实行经济职责制,制定农忙季节保证劳动力、保证工程进度的奖罚措施。凡农忙期间能坚守岗位的工人,其工资上浮一级。
⑷合理安排工序并调配劳动力,确保该工程总工期的需要,提前做好计划安排,保证该工程用工计划,确保工程不减员,进度不减速,总交工日期雷打不动。
⑸根据本工程总体网络控制计划,我公司充分作好节假日及双休日期间正常施工的准备工作,严格按照国家有关法律规定及劳动部门的有关要求发放工资和补助,以保证节假日及双休日期间正常施工确保工期目标的实现。
5、夜间施工措施
该工程工期紧,为保证工程顺利交工,必要时必须夜间连续施工,为了保证不影响周围居民的休息,我单位采取以下措施:
⑴当夜间连续施工时,应提前到有关部门办理夜间施工手续,并发布安民告示,向工程周围的居民做好解释工作。
⑵夜间施工时,尽量安排噪音小的工作,如确实需要强噪音作业,要采取降噪措施,采取封闭施工,在施工层采取隔离措施,最大限度的降低噪音污染。对于电焊机、夜间施工照明等发光机械,在夜间施工时,在满足施工的需要时,应尽量安排在工作棚内施工,以免影响周围居民休息。如确实需要在室外作业,应采取遮挡措施。
⑶夜间施工时,应教育工人应严格遵守各项规章制度,禁止大声喧哗,尽力减少工程施工给当地群众带来的不便。
⑷夜间施工时,应做好临时用电、施工机械等的安全保护措施,确保施工人员的人身安全。
⑸定期对周围居民进行走访,对家中确实有困难的居民,开展义务活动,对周围居民的水、电、暖等根据居民要求进行免费维修。
⑹由于长期夜间施工对周围居民带来的影响,应根据实际情景给予必须的补偿。⑺夜间施工应禁止安排高空作业等危险性较大的工作。
篇3:冬雨季施工方案
第一节:冬雨季施工准备
根据本工程的工程特点和进度计划,在工程施工季间将遇到冬雨季,这就给安装施工带来一系列的季节性困难,对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系,为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬雨季施工措施,为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作,按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。
第二节:雨季施工措施
1.根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、地方标准和北京市礼貌安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排,本着先重点后一般的原则,采取合理的交叉作业施工,确保工程工季不受天气影响;
2.设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作;
3.做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临电、机械设备等;
4.按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;
5.提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用苫布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施;
6.雨季施工季间,天气炎热,应调整作息时间,尽可能避开高温时间,提前准备好消暑药品,避免工人中暑,并安排充足的饮用水,加强对施工人员的监护工作,及时制止身体不适者作业;
7.高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全;
8.设备预留孔洞做好防雨措施。如已安装完毕的设备,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。
9.施工现场外露的管道或设备,应用防雨材料盖好;敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。
10.有防雨罩或置于棚内,所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;
11.对敷设的电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性;
12.对已安装的泵类设备应进行一次检查,将存留在设备内的积水清除;未安装的设备在安装前也应进行检查,对于有怀疑的必要时应拆卸或用干燥的压缩空气吹扫;
13.氧气、乙炔瓶不能放在太阳下暴晒,应有妥善的保护措施;
14.在地下车库的工具房要做好防水和通风处理,在地上的工具房也要作好排水措施;
15.研究到雨季的实际情景,施工中每一个阶段都必须仔细规划好施工现场的排水设施,并严格按照已经拟订的方案进行实施,并于施工中坚持排水沟的畅通,如果必须截断排水沟,必须报经批准后方可实施,并采取适当的处理方案,保证现场排水的顺畅;
16.雨天作业必须设专人看护,防止塌方,存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施工;
17.安排好应急疏散通道及安全集结中心;
18.雨季施工时间内应充分加强电缆及用电设备的监护,防止由于高温状态下热量不易于散发引起火灾,电气焊作业时必须对周围场地进行整理并加强监护措施,防止火花溅射到干燥物体上引起火灾。
第三节:冬季施工措施
1.根据国家规定,当平均气温连续5天低于5℃,即进入冬季施工。进入冬施,就必须做好冬季气温的监测工作,指定专人根据气象台的供给的有关资料及现场测控建立气象监测台帐,该台帐上需要反映出下一阶段天气趋势和基本天气状态,供本工程施工安排时进行参考;
2.成立以技术负责人为主的冬季施工领导小组,根据本工程冬季施工部位,进行全面调研,掌握必要的数据,根据天气和气温状况科学合理地安排生产,针对既定的生产计划制定切实可行的冬季施工措施,以克服季节特点带来的困难,到达保证进度、工程质量和施工安全的目的;
3.凡进行冬季施工的工程项目,在入冬前要统筹研究、明确安排;凡属冬季施工所必须的材料储备,入冬前必须完成;
4.冬季施工严格执行北京市地方标准《冬季施工技术规程》;
5.入冬前组织相关人员进行一次全面检查,作好施工现场的过冬准备工作,包括临时设施、机械设备及保温等项工作,及时地对打过压,灌过水的各类管道及附件的易积水处做详细检查,彻底放净积水,防止冻坏事故发生;
6.组织技术人员、工长、现场管理人员进行冬季施工的交底,明确职责。让施工人员了解冬季施工的施工方法和注意事项;
7.冬季施工中要加强天气预报工作,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击;
8.冬季施工要做好水管的防冻保温工作,结合冬季施工情景,做好安全技术交底,作业面要配备足够的消防器材;
9.复查施工进度安排,对有不适合冬季施工要求的施工部位,应及时向甲方、监理提出调整施工进度计划,合理统筹安排劳动力。对于工程技术要求高的施工项目,要进行冬季施工技术可行性综合分析;
10.冬季管道焊接时应尽量安排在气温0℃以上进行,环境温度低于-10℃时不得施焊;当环境温度低于-5℃条件下进行焊接时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,适当加大焊接电流,减缓焊接速度,使焊缝和热影响区缓慢冷却;
11.在空间不大或有条件的作业环境中,如果作业时间较长,应采取封闭门窗洞口或可靠加温方法坚持环境温度大于5℃;
12.管道试压,应在环境温度大于5℃时方可进行,试压前根据系统特点和现场情景编制系统试压方案,并报请甲方、监理进行审批,经监理批准后方可进行。试压后要采取可靠措施将余水放净,防止管道冻裂;
13.加强对冬季施工的领导,组织定期不定期的工程质量、技术检查,了解措施执行情景;
14.安排专人检查水管的防冻保温措施,每一天进行巡视,记录检查情景;
15.施工面用火要有专人负责管理,需取得用火证后方可操作,操作时要有人监护,用完后人走火灭,并应备足消防器材;
16.在冬施过程中,因露天作业受天气环境的影响,人们反应迟缓。在搬运材料、设备等重物时,要有统一指挥人员,口令一致,起落动作要一致,避免在搬运材料和设备就位过程发生砸伤、撞伤事故;
17.施工结束后清理工作场地,并切断各种机具设备的电源及使用的水源;
18.易燃易爆的材料要在室外单独存放,并要配置相应消防灭火设备;
19.冬季施工气候冷、冰多路滑,必须加强安全工作,保护好“四口”、“五临边”,场地内临时道路、脚手架、钢平台等需要及时清理积水、冻雪、冰凌等,并采取适当的防滑措施,避免意外事故的发生;对高空及交叉作业人员要经常进行安全教育;
20.加强用电管理,防止触电事故。
篇4:冬雨季施工方案
(一).冬季施工措施
1.钢结构制作和安装冬季施工严格依据有关钢结构冬季施工规定执行。
2.钢构件正温制作负温安装时,应根据环境温度的差异研究构件收缩量,并在施工中采取调整偏差的技术措施。
3.参加负温钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,并取得相应的合格证。
4.负温下使用的钢材及有关连接材料须附有质量证明书,性能贴合设计和产品标准的要求。
5.负温下使用的焊条外露不得超过2小时,超过2小时重新烘焙,焊条烘焙次数不超过3次。
6.焊剂在使用前按规定进行烘烤,使其含水量不超过0.1%。
7.负温下使用的高强螺栓须有产品合格证,并在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作。
8.负温下钢结构所用的涂料不得使用水基涂料。
9.构件下料时,应预留收缩余量,焊接收缩量和压缩变形量应与钢材在负温度下产生的收缩变形量相协调。
10.构件组装时,按工艺规定的顺序由里往外扩展组拼,在负温组拼时做试验确定需要预留的焊缝收缩值。
11.构件组装时,清除接缝50mm内存留的铁锈、毛刺、泥土、油污、冰雪等杂物,坚持接缝干燥无残留水分。
12.负温下对9mm以上钢板焊接时应采用多层焊接,焊缝由下向上逐层堆焊,每条焊缝一次焊完,如焊接中断,在再次施焊之前先清除焊接缺陷。严禁在焊接母材上引弧。
13.钢结构现场安装时,如遇雪天或风速在6ms以上,搭设防护棚。
14.不合格的焊缝铲除重焊,按照在负温度下钢结构焊接工艺的规定进行施焊。
15.环境温度低于0℃时,在涂刷防腐涂料前进行涂刷工艺试验,涂刷时必须将构件表面的铁锈、油污、毛刺等物清理干净,并坚持表面干燥。雪天或构件上有薄冰时不得进行涂刷工作。
16.冬季运输、堆放钢结构时采取防滑措施,构件堆放场地平整坚实无水坑,地面无结冰。同一型号构件叠放时,构件应坚持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。
17.钢结构安装前根据负温条件下的要求,对其质量进行复验,对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件,在地面上进行修理矫正。
18.使用钢索吊装钢构件时应加防滑隔垫,与构件同时起吊的节点板,安装人员需用的卡具等物用绳索绑扎牢固。
19.根据气温条件编制钢构件安装顺序图表,施工时严格按规定的顺序进行安装。
20.编制钢结构安装焊接工艺,一个构件两端不得同时进行焊接。
21.安装前清除构件表面冰、雪、露,但不得损坏涂层。
22.负温安装的柱子、主梁立即进行矫正,位置校正正确立即永久固定,当天安装的构件要构成稳定的空间体系。
23.高强螺栓接头安装时构件摩擦面不得有积雪结冰,不得接触泥土、油污等赃物。
24.负温下钢结构安装质量除遵守《钢结构工程施工及验收规范》(gb50250-95)要求外,还应按设计要求进行检查验收。
(二).雨季施工措施
1.雨天施工时,宜搭设临时防护棚,雨水不得飘落在炽热的焊缝上.如焊接部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干,坚持接缝干燥,没有残留水分。
2.吊装时,构件上如有积水,安装前应清除干净,但不得损涂层,高强螺栓接头安装时,构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨淋和接触泥土及油污等脏物。
3.雨天天气构件不能进行涂刷工作。
4.雨天及五级以上大风不能进行屋面保温的施工。
5.雨天由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管理人员及时做好烤记录。
6.如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后立即进行永久固定,以防止发生单侧失稳.当天安装的构件,应构成空间稳定体系。
十.现场礼貌施工措施:
1.内业要求各资料及台帐(施工方案、安全教育,安全交底,安全检查、电工日巡视记录、班前讲话记录、台帐)等齐全整齐、记录实事求是,特殊作业持证上岗,安全职责分工明确。
2.进入现场戴好安全帽,高空作业系安全带,安全网按规定支护严密,出入口有防护棚,狭小场地有安全通道。
3.电气应设三级控制两级保护(总闸箱、分配箱、开关箱、在分配箱、开关箱配匹配的触电保护器),闸箱标准化,线路规范化,有电工巡视及摇侧记录。
4.本工程设置彩色压延板围墙、高度不低于2m,进行现场礼貌施工管理。现场设有明显的宣传标语和在危险处挂有贴合标准的色标。
5.现场有平坦干净的通道,不堵塞,不积水,施工废水有排水沟合理排放。
6.礼貌施工不扰民,严格控制施工噪音,晚10点以后停止施工。
7.在现场内外做到不违章占道,不违章搭设、堆物,不造成火灾,交通事故隐患,不违章损坏公共设施,不污染环境,和有关道路部门、卫生监督部门做好配合。
篇5:冬雨季施工方案
一、工程概况:xx保健院位于xx地块内,本次为一期工程位于该地块的北侧,建设用地面积65332.04平方米,总建筑面积57305.66平方米,其中崇州市人民医院45306.64平方米,妇幼保健院1.02平方米,整个工程按地上地下分:地上建筑面积53782.49平方米,地下建筑面积3523.17平方米。本工程的抗震设防烈度为7(0.1g)度,加气混凝土砌块填充墙部分按8(0.2g)度要求进行设置。
xx主体部分分为门诊部、医技楼、住院部和保障楼。
门诊楼平面设计的特点首先是满足医疗功能的要求,大部分为三层,部分为一层。为预应力混凝土管桩基础。层高为4.5米,一层建筑面积为:3757.19平方米,二层建筑面积为:.42平方米,三层建筑面积为:.03平方米。其中有两部自动扶梯,三部电梯。
医技楼部分是整个医院的核心部分,为独立柱基础。分地下一层,地上4层。其中地下层建筑面积为1625.01平方米,一层建筑面积为;4495.93平方米,二层建筑面积为:4070.45平方米,三层建筑面积为:3818.74平方米,4层为:手术空调设备夹层,面积为:1850平方米。地下室层高为5.4米,地上一、二、三层的层高为4.5米,夹层层高为2.2米。
住院部采用多层的独立布置,其中地下一层,地上15层,基础为筏板基础。地下层建筑面积为:1797.08平方米,层高为5.4米,地上1-4层的层高为4.5米,建筑面积分别为:一层1300.73平方米,二层为1303.72平方米,三层为1316.85平方米,四层为1317.26平方米,5-13层为标准层,层高为3.8米,建筑面积为1317.26平方米,14、15层的层高为3.8米,建筑面积分别为1295.26平方米、1255.54平方米。
保障楼为两层结构,为独立柱基础。建筑面积为1200平方米。
妇幼保健院基础形式为预制混凝土管桩基础,总建筑面积为11999平方米,住院部面积为5312.54平方米,门诊以及医技楼面积4211.03,中心手术部面积2144.62平方米,地上设备用房131.48平方米。一层建筑面积为3016.65平方米,二层建筑面积为3199.88平方米,三层建筑面积3102.28平方米,四层建筑面积2146.96平方米。
本工程为现浇tag_3,±0.00以上300mm高以下范围内的砌体采用200厚M5水泥砂浆砌筑Mu10烧结粘土砖,±0.000以上300mm高的采用加气砼砌块,M5的混合砂浆砌筑填充墙。所有地墙体均作防潮层,位置均位于室内地面以下0.06米处,防潮层为1:2水泥砂浆内掺5%的防水剂,厚度为20mm。所有开水间、卫生间、盥洗间、淋浴间、污物间、污物收集间根部200高范围内墙体采用200厚M5水泥砂浆砌筑Mu10烧结粘土砖。
二、编制依据:
1.施工图纸及说明
2.砼结构工程施工质量验收规范GB50204-
3.砼泵送施工技术规程
4.高层建筑施工手册有关章节
5.砼结构工程施工工艺标准DBJT61-31-
三、崇州地区冬季气温情景
十一月中旬这次降温以来,成都地区就算进入了冬季,根据可查阅的资料,成都地区冬季气温时常有1℃左右,而崇州地处成都远郊,气温较成都城区低0℃也是正常的,崇州地区温度也可能到达0℃以下。
四、本工程的的具体特点
崇州市人民医院及妇幼保健院工程,作为重庆市重点援建工程,寄托着重庆人民对地震灾区人民的关怀,更受到了重庆市委、市府及有关各方的关注。
根据招标文件和施工合同的要求,工程必须在12月31日主体封顶,这样,11月、12月的施工任务的完成,就成了能否完成合同任务以及给重庆人民和崇州人民交一份满意答卷的关键。住院部、医技楼、保障楼正进行紧张的主体结构施工,很多的砌体施工也在紧张进行,根据11月15日开始降温的情景,已经给施工带来了相当的难度和困难,其主要情景有:
1、降温后天气寒冷,给作业人员的操作带来不便,给安全也带来严重的挑战,如外架施工。
2、日照时间缩短,雾天较多,模板、搭架以及梁钢筋的绑扎都必须在白天完成,给施工进度带来影响。
3、混凝土的凝结时间加长,混凝土强度增加较慢,增加了施工间歇和脱模时间,也会对工期造成影响。
五、为保证工程保质、安全,并按期完成工程,拟采取如下措施:
1、由于气温降低,混凝土的凝结时间加长,我们将向混凝土供应商提出加早强剂,减少施工间歇时间。
2、在混凝土浇筑后,及时用塑料薄膜对混凝土进行封闭、覆盖,使混凝土得到必须的保温,也能够缩短混凝土的凝结时间。
3、增加周转材料的投入。住院部现有三层楼的模板进行周转,每层楼的施工周期为5天,这样混凝土浇筑后,仅有9天左右的养护时间,如在前两项措施采取后,混凝土还不能到达拆模的要求,将研究增加整一层的脚手架、模板等周转材料,这样拆模时间能够推迟到14天左右,就可避免气温降低后,混凝土的强度起来较慢,拆模的时间推后对工期不利影响。
4、为保证工期,增加劳动力投入,把因冬季日照缩短和雾天造成白天工作时间缩短的影响加以弥补。
六、做好冬季施工的其他措施
1、加强对工人在冬季施工的安全、质量交底,加强安全巡查力度,杜绝不安全的行为。保证工程在安全有序的情景下进行推进。
2、关心作业工人的生活,做好防寒保暖工作,保证作业人员下班后、有热水洗澡,又热饭菜吃。
篇6:冬雨季施工方案
冬季施工的一般措施
(1)施工现场在入冬前由专人负责测温工作,混凝土浇筑、浆砌石施工时对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测;专职测温人员要认真负责,测试数据真实可靠。
(2)测温时间和所测温度详细记录,整理归档;每一天、每工段完成测温后,由技术员审阅测温记录并签字再交技术负责人审查,技术员定期将测温记录放入档案,以备存查。
(3)冬季施工注意收听天气预报,防止寒流和风雪的袭击;一般工作尽量安排在白天气温较高时段施工。
土方工程的冬季施工措施
(1)土方开挖宜采用立面开挖。
(2)土堤不宜在负温下施工;如具备保温措施时,允许在气温不低于-10℃的情景下施工。
(3)负温下施工时应取正温土料,装土、铺土、碾压、取样等工序都应采取快速连续作业;土料压实时的气温必须在-1OC以上,如施工过程中出现冻结现象,应停止施工。
(4)负温下施工时,粘性土的含水量不得大于塑限的90%;砂料含水量不得大于4%;铺土厚度应比常规要求减薄5cm,或采用重型机械碾压。
(5)填土中不得夹有冰雪和冻土块。
篇7:冬雨季施工方案
一、编制原则
进入冬季施工,为确保冬雨季工程顺利施工,保证工程施工质量、工程进度及施工人员人身安全,根据本工程的特点,按照经济合理的原则,编制冬雨季施工方案。
二、施工前准备
1、根据冬季施工特点,成立冬季施工安全质量领导小组。组长:韩珺
副组长:陶锋、李建松
成员:孔兴根、何涛、王竹富、朱麒武、王韫轩、杨明阔
2、安排专人收集气象信息,提前筹划施工任务的合理安排。在天气突变时提前通知现场施工负责人,以便采取防冻措施;
3、提前做好工程用材料、保温材料、能源设备、防冻、防滑、防冰雪材料、外加剂、劳保用品等物资和机具设备的储备和调试工作,做好生活用房、作业棚等防寒保温工作,准备好必要的.消防器材;
4、加强施工现场管理,确保施工便道畅通,防止路面结冰,采取防滑措施并及时清除积雪、冰碴;对电气设备、供水管网等做好有效的保温措施;
三、冬季施工方案
(一)土方工程
1、施工现场的道路要坚持畅通,避免路面积水或结冰,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋等)。
2、在相邻建筑物侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施,基坑开挖两侧进行覆盖。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
3、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而构成塌方。
4、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如铺设草包。
5、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
6、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻,人工回填土,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm,回填土内不得包含冰块、冻土、碎石及垃圾等物。禁止用冻土回填。(二)排水工程
1、管沟开挖采用机械开挖但应加大放坡系数以保证沟壁的边坡土在经过冻融后不发生塌方事故。
2、地下水排放按施工方案执行,但应加强防冻管理工作,在不排水时应随时将水泵提出集水坑并排干水泵内和排水管内的积水,以保证排水管不结冰和冻坏水泵。
3、管道基础施工时应保证在无水状态下(排除地下水)干作业,砂、碎石原材料不得有冻结,不得包含冰块和雪,砼震捣应到位密实,
不得有漏震现象,密实度应到达90%以上。砼管道基础施工完成后应覆盖草袋子或塑料布进行防护,管线安装及回填前砼基础注意不得受冻,以免影响工程质量。
4、本工程模板采用木模板、木支撑,模板安装前应先清除垫层上的积雪、冰块及杂物,安装要牢固。
5、在冬期温度低于0℃施工过程中,砂浆应贴合以下规定:①、砂浆搅拌机搭设防寒棚:6m×8m×5m,棚盖为水泥石棉瓦,彩条塑料布围挡,棚架用木脚手杆架设。
②、砂浆冬季施工标号应按设计标号提高一级,冬季施工中使用的砂浆,其搅拌数量应按当天使用量随用随搅拌,搅拌出的砂浆应在4h以内用完,冬季施工还应掺早强防冻剂,砖砌体及抹面完成后用土工布覆盖防寒。
(三)路基施工(石灰土)
①石灰土基层不应在冬季施工,必须要施工的,要在一天温度较高的时段施工,(施工期的日最低温度应在5℃以上)并及时进行养生,路基施工,在能到达压实度的前提下尽量降低其含水量,
②石灰土基层养生期进入冬季,应在石灰土内掺加防冻剂,如掺加3%~5%的硝盐。施工碾压完毕的石灰土要及时覆盖,待中午温度较高时进行适量的洒水养护,避免石灰土冻结现象。
(四)二灰碎石基层
铺筑二灰碎石基层前,对底基层进行彻底清扫,清除浮土、各类杂物及散落材料,坚持表面整洁无积水、无结冰。
混合料的拌和:砂、石料等原材保证其干燥,无积水、不带有冰雪及冻结块。如有结块料挑拣出来,以免影响混合料的温度。根据天气温度情景掌握混合料的含水量的大小。
养生:采用蓄热法养生:最底层用塑料薄膜覆盖,减少空气对流;然后覆盖2层土工布及草苫子,土工布和草苫子覆盖路面使热量蓄保起来,以减少路面热量的失散,使之在适宜的温度下硬化。
四、雨季施工方案
(一)现场排水
1、根据施工平面图,利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,本工程在人行道两侧开挖排水沟,确保排水畅通无阻。
2、保证道路畅通,路面根据实际情景分别硬化或加铺沙砾、道渣或其他材料。
(二)土方工程
土方工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及工程质量产生严重影响。
1、雨期开挖沟槽时,应注意边坡稳定。必要时适当放缓边坡或设置支撑,施工时加强对边坡和支撑的检查控制。对于已开挖好的沟槽要设置支撑,正在开挖的,以放缓边坡为主,辅以支撑。雨水影响较大时应停止施工。
2、为防止边坡被雨水冲塌,用塑料布遮盖边坡。
3、雨期施工的工作面不易过大,应逐段、逐片分期完成。雨量
大时停止土方施工。沟槽开挖到设计标高时,应及时验收并浇筑砼垫层,被雨水浸泡的基础,应做好挖方回填等恢复基础承载力的工作。
4、为防止沟槽被浸泡,开挖时在基槽内做好排水沟
5、对雨前回填的土方,及时进行碾压并使其表面构成必须的坡度以便雨水能自动排出。
6、对于堆积在施工现场的土方,在四周做好防止雨水冲刷的措施,沟槽施工完毕后,应抓紧时间进行回填。
(二)混凝土工程
1、模板隔离剂在涂刷前要了解天气情景,以防止隔离剂被雨水冲掉。
2、遇到大雨停止浇筑混凝土,已浇筑的部位加以覆盖。
3、模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。
五、冬雨季施工安全措施
牢固树立安全第一,预防为主的思想,妥善做好冬雨季施工安全生产的各项工作,切实做好防冻、防滑、防火、防碰撞、防漏电、防中毒及保温工作。
1、须对项目职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬、雨季施工前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。
2、对露天机械设备及时进行检查维护,防止冻坏。
3、对保温棚、保温材料堆放场所,仓库等要做好防火措施。
4、宿舍区严禁使用大功率取暖设备,如电炉、电暖器等。
5、冬、雨季施工安全制定具体措施和规章制度,主要领导挂帅,落实到专人具体负责,构成层层把关、层层落实的注重质量注重安全的良好施工风气。
篇8:冬雨季施工方案
一、雨季施工措施:雨季施工准备工作应纳入生产计划内研究,必须劳动力安排,二定作业时间,搞好雨季所需的材料储备工作。
1、对施工现场的临时设施进行全面检查,检查库房是否漏雨,各种施工机具是否盖好或垫高。对检查出的问题落实专人处理好。做好现场排水系统,将地面雨水及时排出场外,确保主要运输道路的畅通,必要时路成加铺防滑材料。
2、对施工现场的排水设施进行全面检查,$钢结构冬雨季施工方案。
3、冬季施工质量检查冬季施工时,除按照常规施工进行质量检查外,还应当检查混凝土浇筑、养护期间的环境温度,并进行以下检查:
(1)、混凝土用水加热温度;
(2)、混凝土的加热养护方法和时间等,检查结果应分别记入混凝土工程施工记录和温度检查记录;
(3)、骨料和拌和水装入搅拌机时的温度、混凝土自搅拌机倾出时的温度及浇筑时的温度,每一工作班应至少检查3次;
(4)、混凝土养护期间,室内外环境温度,每昼$钢结构冬雨季施工方案。
篇9:冬雨季施工方案
本工程的施工,将受温度、湿度、雨等自然因素影响,为保证工程质量,在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情景,及时传达气象及温度信息。并随时做好气候,温度记录,并有针对气温居然降低的技术措施和物质准备。
一、冬季施工管理措施:
1)明确职责,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。
2)入冬前,项目部要对现场各主要工种的班长)测温员)电焊工)
外加剂掺配和高空作业人员进行技术交底及技术培训,掌握有关冬季施工方案,施工方法,质量标准及技术工作和操作要点。
3)在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热,砼养护和测量,试块制作的养护及保温,加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责及时做好记录并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。时不用的砖块,用草帘覆盖。
B、砂石堆放不许包含冰块,对堆放冻结表面的冰块铲除,加热融化后方可使用。
C、冬季砌筑砂浆的稠度,宜化常温施工时适当增加,可经过石灰膏的办法解决,砂浆在使用时,温度不应当低于50C。
D、拌和砂浆用水加热,温度在超过800C时,应注意水不得直接于水泥拌和,以防止发生假凝现象。
E、冬季搅拌水泥砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期间增长0.5~1倍。
F、严禁使用已经遭冻结的砂浆,不准再以热水掺入冻结的砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑的水泥砂浆内掺水使用。
(4)、施工要求
A、在保证砂浆的砌筑过程中,满足最底温度要求,调制砂浆做到随用随搅,不应一次调制过多,堆放时间过长。
B、日最低温度等于或者低于-50C时,对砌筑承重砌体的砂浆标号,按常温施工提高一级。
C、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,个别灰缝的厚度不小于8mm,施工时经常检查灰缝的厚度和均匀性,下班前,将垂直灰缝填满,上头不铺灰浆,同时用草帘等保温材料将砌体表面加以覆盖,次时上班时,将砖表面霜雪扫净,然后再继续砌筑。冬季施工每日砌体高度及临时间断处高度差均不得大于1.2米。
2、混凝土及钢筋混凝土工程
(1)、冬季配置的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥,水泥标号不应低于二、主要项目工程技术措施:
1)、砌筑工程
(1)日平均气温在+50C以上时,可按常温施工方法进行;
(2)日平均气温在0~100C时,应用热水拌和砂浆,并掺入拌和用量3%的氯化纳《食盐》,低于-100C掺入5%的氯化纳。
(3)砌筑材料应做到
(4)浇砖必须在正常气温下进行,砌筑时应适当浇水湿润,湿润后暂425号,水泥用量不宜少于300公斤立方米,水灰比不应大于0.6,低于-30C时应采取防冻措施,即:原材料加热,根据气温确定混凝土入模温度和加热温度。冬季施工用混凝土,其搅拌时间比常温情景下增加50%。
2)、钢筋混凝土工程:
A、外加剂的选用:应当选用贴合国家标准,具有产品合格证、产品使用说明书的防冻剂,掺入数量为水泥用量的2—3%。
B、冬季混凝土保护:凡掺入防冻剂的混凝土,一般原则上不覆盖。当温度低于-100C时,应对侧模的梁柱表面用塑料薄膜和草帘覆盖。
C、混凝土工程处掺剂使用时,应当注意:外掺剂的运输、堆放等,要严格按照产品说明进行,使用外加剂时,必须设有专人负责,以保证配合比的准确,严禁误掺或者掺入数量不准等。
D、钢筋冷拉可在负温下进行,温度不宜低于-100C,并且有防雪挡措施。
E、掺防冻剂混凝土的拆模:负温养护期内不宜拆除模板。拆模板后混凝土表面温度与环境温度大于200C时,应采取保温措施。在拆模过程中,如果发现混凝土有受冻现象,影响结构安全的质量问题时,应立即暂停拆除,等妥善处理后,方可继续拆除工作。
3)、混凝土施工要求
A、混凝土冬季解决好防冻、防雨等问题。
B、做好室外现场排水沟畅通,排水沟内杂物派人随时清除。
C、准备好塑料薄膜,必要时对混凝土及时加以覆盖,防雨水直接冲刷混凝土表面。
D、密切注视天气预报,对低于施工气温时应停止施工。
E、对水泥库房加强防雨措施,搅拌机要搭设防雨棚。
F、根据砂石含水率的变化及时调整混凝土的用水量。
G、模板在浇水湿润前要及时掌握天气预报,以防结冻。
3、对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题,可直接与建设单位、设计部门、监理部门及有关部门联系,制定针对上述问题的专项施工方案。其它未尽事宜,按《冬季施工规范》和国家有关标准、文件执行。超过《冬季施工规范》范围内的规定禁止施工。
3、成品保护措施
A、加强施工现场操作人员的职业道德教育,严禁损坏已完的建筑产品。
B、混凝土浇筑完毕,应加以覆盖的保护措施,防止雪雨及人为损坏。
C、气温正常时,混凝土正常养护,满足拆模要求,防止意外损伤。
D、施工楼地面完毕时,采用锯沫粉覆盖保护,待交工时再清除锯沫粉。
E、各作业单位均在进场时理解统一的入场教育,并分别进行作业人员的成品保护意识教育,互相尊重劳动成果。
F、楼层设置统一的监督巡查员(施工员兼职),发现有人违章作业,破坏成品应及时制止。
G、所有参战施工人员均应按时参加协调会,并建立项目经理统一指挥、通讯、网络体系,打成表格,每人一份。
H、除以上配合措施外,建立协调的合作关系和树立互相服务、支持工作的良好作风是整个工程顺利完成、到达预定目的前提,应互相尊重、互相学习,以实现共同目标。
4、临时用电措施
A、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用损坏、不合格的电器,加强对电器的用电维护。
B、开关箱内的开关电器能在任何情景下都能能够使用开关切断用电器的电源。严禁保险盒裸露及金属线接入开关箱内。
C、制定防止触电伤害的十项基本安全操作要求。
D、使用电气设备前必须要检查线路、插头、插座、漏电保护装置是否完好。非电工不予以接线。
E、使用振动器等手持电动和其它电极从事湿作业时,要由电工接好电源,安装漏电保护器,操作者必须穿好绝缘鞋,绝缘手套后再进行作业。
F、禁止使用照明器烘烤、取暖,禁止擅自使用电炉和其它电加热器。
G、电器必须架空,不得在地面、施工楼面随意乱拖,若必须经过地面楼面时应有过路保护、物料、车人不准踏磨电线。
H、特殊工种必须持证上岗,有高度的安全用电职责心和对工作极端负责的精神,操作中要装的安全、拆的彻底、修的及时、用的正确。
I、及时消除隐患、勤检查、勤维修、勤宣传。
J、坚持制度的严肃性,各项用电制度均是伤亡的代价换取,所以各项制度必须自觉严格遵守。
篇10:冬雨季施工方案
1、冬季施工措施
我市在冬季来临时气温下降比较明显,研究到幕墙施工的时间性,应采取必要的冬季施工措施.除了必须遵守国家现行建筑工程冬季施工规程外,依据我公司在工作中积累的施工经验,还应采取一下冬季施工措施。
(1)根据工程进度,提前做好临时封闭门窗洞口的材料准备,一旦需要,可采取临时措施,保证前期材料下料的准备工作和能进行地面加工的部分工作。
(2)冬季施工因气温、降水量不一样,工程施工安装部位及施工资料不一样,根据现场条件的不一样,则采取不一样的冬季施工措施。严格按《冬季施工手册》或有关资料选用措施,以到达保温、防冻、改善操作环境、保证质量、控制工期、安全施工、减少浪费等目的。
(3)冬季施工时要做好安全措施,要防止架子打滑,高空作业人员要衣着灵便,系好安全带,风雪天不从事危险作业或高空作业。明火保温时应注意防火,电热养护应防止漏电,工地不准明火取暖,应派值班看火作好各种安全防护措施。
(4)对于幕墙冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序。硅酮耐候胶施工温度范围是5℃-48℃,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。所以,应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶。需选择中午(11:00时至15:00时)的时间进行。
(5)同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题,立即返工。
(6)严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定执行,对焊条采取保温处理,保证焊接质量。
(7)在室外温度低于-10℃时,即不进行焊接作业。
(8)避免雪天室外作业,尤其是雪夹雨的恶劣天气。
(9)在下雪天,不进行室外作业,雪停后要立即清扫脚手架和铺板上的积雪,防止结冰。
(10)必须进行雪后室外作业时,要在除雪后的铺板上洒一层锯末等防滑物。
(11)雪后外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净后,再行作业。
(12)对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季使用维护,添加防冻剂,以保证机械设备及车辆的正常运转。
(13)加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项,同时应做好施工人员的防寒工作。
(14)冬季大风天气当超过五级大风时,应停止外立面施工作业。
(15)做好对施工人员的冬季施工安全教育。
(16)安全施工措施:派专人对各作业点上的工人是否带好安全带进行检查、是否遵守安全操作规程与个人劳保的正确佩戴进行检查。
2、雨季施工措施
(1)成立以项目经理为组长,主管工程师为副组长的冬、雨施工领导小组,雨季到来前,对现场进行全面检查,制定冬、雨季施工措施,确保冬、雨季正常施工。
(2)现场设立气象广告牌,责成专人每一天负责抄写第二天的气象预报以及一周内的气象形势预报。
(3)各种库房、设施和设备,做好防雨措施,防止漏雨造成物资损坏。
(4)进场时对全体员工进行三级安全教育的同时关心气象的教育,让全体施工人员重视气象,随身准备雨具及防寒物品,确保大风、大雨雪来临之前工人仍可埋头大干,项目经理及工长应提前安排好躲避
大风大雨的周转工作面,为按期竣工抢时间。
(5)针对雨季中雨频繁的特点,为不耽误工期,在此项工程中,利用现有资金购臵本事,购臵若干张苫布,搭设并捆绑于脚手架施工层的上一层,及外立面构成防雨棚,坚持施工,保证工期。大雨过后要检查脚手架的下层是否下沉、变形、松动,如有下沉,应立即加固。
(6)为保证中雨雪、小雨雪天气不停工,用电安全是安全员的检查重点,要求安全员雨前巡视所有用电设备以及工人操作是否贴合操作规程,一旦发现违章现象,立即纠正,坚决不允许带电在雨中露天施工,露天电气设备要加强保护,防止雨淋和潮湿,漏电保护装臵及绝缘护具等安全有效。
(7)项目部应备存雨衣和防寒物品,以备雨、雪天工人能正常施工,雨天施工对于挂块料面层的施工质量并无影响。
(8)雷雨时,禁止在以下部位施工:
a潜水泵周围30米内,
b塔吊导轨边和提升井架的周围地面,以防遭受雷击产生的跨步电压伤害。
(9)耐候密封胶注胶,与防火涂料相同,严格按规定的气候、温度条件进行施工。
(10)电焊作业等其他带电作业不能在雨雪天室外作业。
篇11:装修冬雨季施工方案
装修冬雨季施工方案
冬雨季专项施工方案【1】
一、工程综述
大孝堡村民安置小区工程总建筑面积xx㎡,建筑高度均为米,砖混结构,抗震等级为七度。施工现场“三通一平”工作已基本就绪。
二、雨期施工技术组织措施
1、准备工作
(1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨)雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。
(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育)动员工作,有关措施要落实到班组)个人。
(3)做好现场有组织排水,对地下室空洞(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。
(4)对施工现场的机电设备,做好防潮)防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。
2、技术措施
(1)土方工程
雨期施工的工作面不宜过大,应逐段)逐片的分期完成。
雨期施工时,应保证现场道路畅通。道路路面应根据需要加铺防滑材料,必要时应加高加固路基。道路两侧应修好排水沟,在低洼积水处应设置涵管,以利泄水。
配备四台潜水泵抽水)排水。
填方施工中,取土)运土)铺填)压实等各道工序应连续进行。雨前应及时压完已填土层或将表面压光,并作成一定坡势,以利排除雨水。
雨期应注意边坡稳定。必要时可适当设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。
雨期施工基坑时,应在坑(槽)外侧围以土提或开挖水沟,防止地面水流入坑槽。
(2)砌体工程
雨期砌筑用砖必须集中堆放,不宜浇水,否则将造成砖含水率过高,砌筑时不能吸收砂浆中的水份,从而影响砌体的质量。
砌墙宜用粗砂砂浆,以保证砂浆的质量。砂浆的稠度要适当减小,以免灰缝被压流浆,增加沉落。雨天施工应防止基槽水和雨天冲刷砂浆,每日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时,应覆盖砌体表面。雨后继续施工前,须复核已完砌体的垂直和标高。
(3)混凝土工程
严格控制砼配合比的用水量。考虑到雨期砂)石含水率增大,应及时对其进行测定,调整用水量。
大体积砼浇筑前,要了解近二天的天气预报,尽量避免大雨,并备足塑料布。当浇筑过程中遇到大雨时,应振实已浇砼后停止浇筑,已浇筑部分用塑料布覆盖。
控制砼的坍落度应考虑运输和浇筑过程中可能增加的水分,在拌制砼时适当减少一些用水量,以利于保证砼的密实度。
砼浇筑前应根据结构情况和现场实际多考虑几道施工缝的留设位置,以备临时使用。
(4)装饰工程
雨天不能进行室外抹灰,对已经施工的墙面应避免被雨水污染,提前将雨水管弯头接好。
室内抹灰宜在屋面排水工程完了以后进行。
雨天不宜作罩面油漆。
3、安全措施
(1)现场排水
根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查)疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。
(2)临时设施及设备的防护
施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏)不塌)不倒,周围不积水。
斜道上必须钉好防滑条。
施工现场的机电设施(配电箱)闸箱)电焊机)水泵)应有可靠的防雨措施。
雨季前应检查照明和动力线有无混线)漏电,电杆有无腐蚀,埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供电。怕雨)怕潮的原材料)构件和设备等,应放在室内,或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施,进行分别处理。
施工现场的塔吊)钢脚手架)钢井架)必须设避雷装置,接地电阻应不大于10欧姆,施工期间遇到阴云密布或有雷电时,操作人员应立即离开。
电线不得使用裸导线和塑料线和沿地面敷设。配电箱必须防雨)防水,电器布置符合规定,电气元件不应破损,严禁带电明露。机电设备的金属外壳必须采取可靠的接地)接零保护。使用手持电动工具或机械设备时,必须安装合格的漏电保护器)工地临时照明灯)标志灯,其电压不超过36伏。特别潮湿场所)金属管道和容器内的照明灯,电压不得超过12伏。电气工作人员,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
三、冬期施工技术组织措施
1、冬季施工准备
1)进入冬季后,安排资料员进行气温观测并做记录,与气象部门预先联系,防止寒流的突然袭击。
2)在进入冬季施工前,编制详细的冬季施工方案并组织人员学习冬季的施工程序及方法。
3)在严寒来临前,由材料员负责将保温用品(农用塑料薄膜)草包等)采购到库。
4)工地内所有的供水管道全部用环形泡沫板及草绳缠敷保温,避免冻裂,影响施工。
5)预先通知商品砼站及试验室做好冬季施工砼的配合比,提前一周送监理审批。
6)随时掌握天气变化及气温情况,掌握砼入模温度确保混凝土受冻前达到临界强度,拆模时间以同条件养护的试决的标准,屋面工程暂缓施工,室内抹灰采用保温措施。
2、冬季钢筋施工
1)所有墙板钢筋中小规格需冷拉的钢筋应提前冷拉后,避免在严寒下冷拉。
2)有钢筋的焊接,应尽量安排在工棚内进行,工棚内设临时取暖器。
3)在负温天气下,钢筋必须在室外焊接时,应采用负温焊接参数进行施焊。
4)组织钢筋焊接人员对冬季焊接的`参数(包括闪光对焊,电渣压力焊)进行学习,现场练习。
3、冬季砼施工
砼的配制和搅拌
1)商品砼站在配制砼时宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于42.5号,水灰比不应大于0.6。
2)砼中掺入外加剂,其型号及掺量必须符合设计要求,并应有试验室配合比设计报告。
3)严寒天气拌制砼时,商品砼搅拌站宜优先采用加热水的方法拌制砼。
4)搅拌砼时,应检查骨料的情况,骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物及易冻裂的矿物质。
5)在运输过程中,商品砼站应采取有效措施,尽量减少砼的热量损失。
4、砼的浇筑:
1)若遇雨雪天气或霜冻天气,砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪,以减少热量损失。
2)每层浇筑底板砼或剪力墙砼时,派专人用温度计进行测温,确保已浇筑层的砼温度,在未被上一层砼覆盖前,不低于计算规定温度,也不低于2度。
3)浇筑砼前,项目部应统筹安排,尽量避开当日的最低气温。下雪或平均气温非常低时,要会同监理商量是否浇筑。
4)浇筑时,在严寒天气应做好操作人员的防冻保护工作。
5)砼的养护:考虑到本地区冬季最低平均气温为0度左右,所以为确保砼表面温度与内部温度的温差在规范允许范围内,砼浇筑后,均在砼表面覆盖农用塑料薄膜,塑料薄膜上再加盖一层草包。对较大截面构件的砼则留设测温点,派专人进行测温。以控制砼内外温差,避免温度应力引起的砼裂缝。
砼浇筑后,由资料员负责加做一组试块,在砼拆模前或撤除覆盖措施前试压,确保砼强度达到标准值的30%之后方可拆模或去掉覆盖措施。
6)每次浇砼前,我方会同监理人员到商品砼搅拌站检查原材质量砂)石子中是否有冰块,冰块大于1cm或过多时,要求搅拌站不得使用此原材。
5)砼在受冻前,砼的抗压强度不得低于下列规定:
普通水泥配制的砼,为设计砼强度标准值的30%。
掺外加剂砼。其受冻前临界强度应大于或等于4.0Mpa。据有关资料介绍,冬期浇筑砼如果立即受冻,其最终强度损失可达40—50%,须引起特别重视。为了减缓砼的冷却速度或缩短砼的凝结时间,以保证砼达到受冻前最低强度,本工程冬期砼施工采取如下措施:
砼蓄热保温:楼面砼浇捣后及时用彩条布加草包覆盖养护1—2天,利用其水泥水化热量促使砼在正常温度环境下硬化,以达到预期强度。
砼中掺加三乙醇胺,硫酸钠,木质素黄酸钙复合早强抗冻剂,加速砼硬化和降低砼的冻结温度,使砼在负温度条件也能进行增长强度,不受冻结。
采用早强,耐冻性较好,水化热高的普通水泥拌制。
6、砌体工程
1)所用砖砌块应清除冰霜。
2)砂浆采用325#普通硅酸盐水泥拌制。
3)袋灰应防止受冻结块。
4)砂不得含有冰块和直径大于1cm的冰结块。
5)空心砖,砼砌块利用日中午温度较高时浇水冲掉灰尘湿润及时转运到操作地点,以免受冻结冰。
6)砌筑时做到随铺随砌,砂浆要随拌随用,以防冻结。
7、冬季施工的安全与防火
1)凡参加冬季施工作业的工人,都应进行冬季施工安全教育,并进行安全交底。
2)六级以上大风或大雪,应停止高处作业和吊装作业。
3)冬季施工时,施工现场的周边道路及坡道应有防滑措施;结冰时爬架上下梯要清理钢管表面上的薄冰,防止工人上下时下滑。
4)雪后应即使进行检查,必须将爬架上的积雪清扫干净,并检查通道平台,如有松动下沉现象,无比及时处理。
5)冬季天气寒冷干燥,对施工现场的木工棚,仓库应加强管理。
6)用点热法施工,要加强检查和维修,防止触电和火灾。
7)对亚硝酸钠要加强管理,严格发放制度,要按定量改革小包装,并加上水泥)细砂)粉煤灰等,将其改变颜色,以防实物中毒。
8)加强用火申请和管理,遵守消防规定,防止火灾发生。晚上加班,因天气寒冷,职工容易点火取暖,项目部必须指派专人进行值班检查。
9)电源开关,控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电)触电。
10)现场脚手架)安全网)暂设电气工程)土方)机械设备等安全防护必须按有关规定执行。
11)必须正确使用个人防护用品。
季节性施工措施【2】
1.冬季施工措施
1.1 冬施准备工作
进行冬季施工的工程项目,在入冬前组织专人编制冬季施工方案。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确实能缩短工期。冬季施工方案应包括以下内容:施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。方案确定后,组织有关人员学习,并向班组进行交底。
进入冬季施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员,应专门组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责,经考试合格后,方准上岗工作。
与当地气象台、站保持联系,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击。 安排专人测量施工期间的室外气温,砂浆、砼的温度并作好记录。
1.2 冬期施工措施
1.2.1 钢筋工程
1、雪天钢筋要用塑料布遮盖严密,以防钢筋表面结冰霜。
2、钢筋负温冷拉宜采用控制应力方法,冷拉钢筋时,其控制应力较常温提高30Mpa。负温冷拉后的钢筋,逐根检查其外观,表面不得有裂纹和局部颈缩。
3、在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过3级时应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。负温闪光对焊时,搭设钢筋对焊棚,钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光—预热—闪光焊。负温电弧焊时,采用分层控温施焊。热轧钢筋焊接的层间温度控制在150—350℃之间。焊接时按规定选择焊条和焊接电流,焊接时采取防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等措施,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。热轧Ⅱ级钢筋多层施焊时,焊后采用回火焊道施焊,其回火的长度比前一层焊道在两端各缩短4—6mm。负温电渣压力焊时,避开雨雪天气,负温下适当增加焊接电流,加大通电时间,接头药盒拆除的时间宜延长2min左右,接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。
1.2.2 模板工程
1、冬施浇筑砼前,认真检查模板,清理模板内的冰雪。
2、模板和保温层在砼达到抗冻临界强度并冷却到5℃后方可拆除。拆模时砼
温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的砼表面及时覆盖,使其缓慢冷却。
1.2.3 砼工程
1、本工程砼采用商品砼。冬季施工中,认真执行配合比,水泥标号不低于425#,优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,最小水泥用量不低于300Kg/m3,水灰比不大于0.6,应严格检查控制砼原材料及外加剂的质量;对砼加热搅拌、运输、浇筑、测温、养护进行严格控制。
2、砼在浇筑前,清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,砼运输、浇筑容器需保温,以保证砼的出罐温度和入模温度达到要求。对商品砼在运输和浇筑过程中的温度和覆盖保温材料,均进行热工计算。
3、砼养护采用蓄热法进行养护,砼的入模温度要求不低于10℃, 利用这种预加的热量和水泥的水化热量,延长砼正温养护时间,并在冷却过程中逐渐硬化,当砼温度降至0℃时可提前达到抗冻临界强度要求。
⑴砼外墙采用外挂岩棉被保温。砼顶板上面覆盖一层塑料薄膜和岩棉被进行保温、保湿养护。设专人负责,房间内采用火炉加热,防止发生火灾。要求室内温度不低于5℃,使砼迅速达到临界强度。
⑵对冬季施工的框架结构,防止出现水平构件和竖向构件的砼受冻。砼仍采用蓄热法养护,在砼达到抗冻临界强度之前,砼表面应覆盖,具体措施:柱子用一层塑料薄膜包裹外挂岩棉被,楼板用一层塑料薄膜和岩棉被覆盖。
⑶冬季施工期间易出现大风和寒流,气温骤降,对建筑物西北面加防寒措施。在随层增长的外防护架上,用围挡编织布围护西北两个迎风面,对墙上小的洞口用麻袋围挡,对大的门、窗洞、楼梯口等进风部位采用塑料膜、聚苯板、木板等封堵,达到防风保温目的。
1.2.4砌筑工程
1、根据西安地区气象条件,砌筑工程采用氯盐砂浆法施工,用此法在负温条件下砂浆强度持续增长,砌体不会发生沉降变形、施工工艺简单,可用于内隔墙体的砌筑施工,外墙由于有磁砖饰面,其墙体砌筑砂浆用热水搅拌,最低气温低于-2℃时暂停施工,待气温回升后再行施工。
2、冬期施工砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加可能过增加石灰膏的办法来解决,稠度以8~13cm为宜;
3、砂浆使用温度不应低于5℃;
4、拌合水的温度不得超过80℃;
1.2.5 抹灰工程
房屋内部抹灰采用热作法,房屋外部采用冷作法,气温低于-2℃时暂停施工。
1、热作法,采用热作法施工时,环境温度应在+5℃以上,并且需要保持抹灰层基本干燥为止。
2、冷作法
⑴施工用的砂浆配合比和化学附加剂的掺入量,应根据工程具体要求由试验室确定。
⑵采用氯化钠的化学附加剂时,应由专人配制成溶液,提前两天用冷水配制1:3(重量比)的浓溶液,使用时再加清水配制成若干种符合要求比重的溶液。
⑶各种砂浆要求随拌随用,冻结后的砂浆应待融化后再搅拌均匀方可使用。
1.2.6 建筑采暖卫生与煤气工程
配合土建工程尽可能在入冬前把暖卫工程安装完,并将安装完的采暖系统、给排水系统水压试验进行完毕。如安装未完而必须冬期试压时,根据管径大小、环境温度和试压条件,综合考虑试压方案。试压后立即放净管内存水,防止冻害。对于冬期施工的重点管道、隐蔽管道工程,如无水压试验条件,也可做风压试验,但风压试验压力不的大于工作压力的1.25倍。暖卫系统、给水系统送水前建筑物必须封闭良好,给水系统送水尚应有采暖措施。送水要根据两个系统的不同形式分别采取分环、分层、分段进行。设备、管道、支墩不得直接铺在冻土上。
1.2.7 建筑电气安装工程
1、内线工程冬施应遵守下列规定:
电线管敷设前,必须清除管内积雪、积水及其它杂物,并将管道烘干。
2、电缆工程冬期施工应遵守下列规定:
⑴保证电缆本体温度在5℃以上。否则,应提前将电缆预热保温。电缆端头及中间接头制作的环境温度应在5℃以上,并做好防潮处理。
⑵冬季敷设电缆,弯曲半径要比规程适当增大,并要清除电缆沟内的积雪和冰块。
2.3 冬期施工安全消防要求:
1、冬期施工做好防火工作。取暖、生火须经申请同意或报有关保卫部门批准。施工现场的生产和生活用火,须做到有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管,做到人走火灭。
2、禁止用易燃液体、可燃液体生炉子、火墙、火炕。
3、使用焦炉、煤炉生火的场所,使用天然气、煤气时,必须设通风孔,有专人看管,保持空气畅通,防止中毒和火灾事故。
4、冬期施工必须做好防爆工作。供热锅炉使用前,必须经技术、安全、设备等部门检查合格,方可使用。司炉工应随时掌握锅炉运行情况,并有采取应急措施的手段。
5、易燃易爆的液化气罐等,设专人监管,确保使用安全。
6、对职工要加强安全及消防教育,重点工程的施工人员应进行冬施安全及消防入场教育。
7、冬期施工时,要采取防滑措施,严禁穿硬底塑料鞋施工;
8、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动下沉现象,务必及时处理;
9、施工时如接触汽源、热水,要防止烫伤;使用氯化钙时,要防止腐蚀皮肤;
10、电源开关、控制箱等要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。
3.雨期施工措施
3.1 雨期施工准备
1、雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划,根据雨季施工项目编制雨期施工措施,所需材料要在雨季施工前准备好。
2、建立防汛领导小组,制定防汛计划和紧急预案措施。
3、项目夜间均设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况。
4、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。
5、检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。
6、现场道路一侧设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m,保证视野开阔,道路畅通。
7、检查塔吊和施工电梯基础是否牢固,塔基四周或轨道两侧设置排水沟,要求在大雨过后,及时对塔吊的垂直和沉降进行观测。脚手架立杆底脚必须设置
垫木或砼垫块,并加设扫地杆,同时保证排水良好,避免积水浸泡。所有马道、斜梯均钉防滑条。
8、施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修,保证道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
9、在雨季到来前,作好各高耸塔吊、脚手架防雷装置,质量检查部门在雨季施工前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。
10、雨季所需材料、设备和其他用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备,水泵等设备应提前检修。
11、雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
12、安排好雨期施工项目,不宜在雨期施工的工序,如电线、电缆敷设、管道保温、油漆、焊接等,尽量避开雨天施工。如工期紧张,无法避开时,做好现场安全防护,并做好安全技术交底。
3.2 雨季施工措施
1、原材料的储存和堆放
⑴水泥全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。
⑵砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。
⑶装修用材料要求入库存放、随用随领,防止受潮变质。
⑷外窗在室内粉刷前进行封闭。
2、装修施工
⑴雨季装修施工精心组织,合理安排雨季装修施工。按照晴、雨、内、外相结合的原则安排施工,晴天多做外装修,雨天做内装修。外装修作业前要收听天气预报,确认无雨后方可进行施工,雨天不得进行外装修作业。雨天室内工作时,应避免操作人员将泥水带入室内造成污染。一旦污染楼地面应及时清理。
⑵室内木作、油漆及精装修在雨季施工时,其室外门窗采取封闭措施,防止雨水淋湿浸泡。
⑶外墙施工遇雨时,应进行覆盖,继续施工时,应全面检查。
⑷内装修先安好门窗或采取遮挡措施。结构封顶前的电梯井、楼梯口、通风口及所有洞口在雨天用塑料布及多层板封堵。水落管一定要安装到底,并安装好弯头,以免雨水污染外墙装饰。
⑸对易受污染的外装修,要制定专门的成品保护措施。
⑹每天下班前关好门窗,以防雨水损坏室内装修,防止门窗玻璃被风吹坏。 ⑺各种需防潮防雨的装修材料应按物质保管规定,入库或覆盖防潮布存放,防止变质失效。如门窗、白灰、内墙隔板等易受潮的材料应放于室内,垫高并覆盖塑料布。
3、机电设备检测与防护
⑴施工现场用配电箱要加盖防雨蓬布。
⑵机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施,并安装接地保护装置,以防漏电、触电,防止雨水进入漏电开关,造成短路。
⑶加强施工电缆、电线的检查加固,对台风暴雨期间不使用的电器设备,其电源全部切断。
⑷机动配电箱设防雨措施,漏电保护装置要安全可靠。
⑸现场所有用电设备,闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施,并符合用电安全规则,保证雨季安全用电。对保温材料、风管等的堆场要加强检查,防止漏水,对其它精密仪表要加强防护,避免损坏,影响精度。
⑹对于露天保温风管要加盖帆布,对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性,对仪表要用塑料袋履盖并扎紧下部。
⑺风雨过后对脚手架、搭设的梯子平台等设施认真检查,发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用。
⑻认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。
篇12:冬雨季施工技术措施方案
冬雨季施工技术措施方案
冬雨季施工技术措施方案为保证工工程施工质量特制定以下冬雨季工程 施工技术措施。
一、 地基秘基础工程
1、雨季施工或基坑,基槽、管沟控好后暂不能进行下一道工序时,应在基底设计标高以上留15-30cm厚的土层不控,符下一工序开始前再控掉。
2、 冬期开挖基坑,基槽和管沟,事开挖完毕不能及时进行基础施工或埋设管沟,应在基底标高以上预留适当厚度的松土或用保温材料覆盖。冬期回填土应连续进行。室内的'基坑、基槽或管沟以及室外管沟至管项50cm范围内不能用含有冻土块的材料回填,但冻土块体积不得超过填土体积的15。
1、 灰土打完后,如不能及时砌筑基础,应用油毡、油布等作临时遮盖,防止日晒雨淋。
2、 雨期施工,应采取防御和排水措施,刚打完或尚未夯市的灰土,如遭雨淋,应将积水及松软灰土除去,并用新拌土补填夯实。被浸湿的灰土,可将其扒开晾干,还可利用夯打密实。
二、 砌筑工程
1、水泥应堆入棚内,灰膏及砂要进行覆盖,保证常温。
2、砖应堆放阳处,不得粘有污物和冰雪,提前正温浇水温润,以水浸入砖10L为宜,夜间覆盖,砖表面不得有冰霜。
3、砂中不得含有冰块和直径大于10L的冻结块。
4、冬施工用砂浆采用热水拌合,用水温度不得超过80℃,严禁将热水直接倒入水泥中,以免发生“假凝”影响砂浆和易性及后期强度增长,搅拌时间比常温增加一倍,砌筑时砂浆上墙温度不低于+5℃。
5、采用抗冻砂浆砌筑,当室外最低度温度为-5℃以上时,可在砂浆中掺入水重为3的食盐做抗冻剂,当室内最低度温度为-10℃以上时,可在砂浆中掺入水重5食盐做的抗冻剂;当气温低于-15℃时,其掺量应提到水重的7。
6、冬期施工中,每日砌筑后在砌筑表面覆盖保温材料(草席等),在继续砌筑前应砌体表面的冰雪清扫干净再进行砌筑施工。
三、钢筋工程
1、钢筋冷拉,冷弯可在负温下进行,但气温不低于-20℃,上述施工。()如果采用控制应力方法时,冷拉应力较常提30mpa,采用控制力方法时,冷拉率与常温相同。
2、冬期钢筋焊接(闪光对焊,电弧焊宜在室内进行,如必须在室外焊时,最低温度不低于-20℃,并应采取防风雪措施,焊接后应用**粉掩埋保温,掩埋厚度7-10,延续时间30分钟以上,严禁立即碰到冰雪,以免降温过快,引起淬裂。
四、砼及钢筋砼工程
1、配制冬期施工的砼,应优先先用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425R,最小水泥用量不应少于300K/m3
,水灰比不大于0.6,严冬施工,可与甲方协商,根据结构重要性及施工条件适当提高砼强度等级。
3、冬期采用热水拌砼,水加热到70-80℃,严禁将热水直接倒入水泥中,防止水泥出现“假凝”影响砼的和易性及后期强度。砼出机温度应保持在20-30℃,砼浇灌温度在5℃以上。钢筋砼外加剂使用无氯盐和无机盐类防冻剂,对防冻剂的选用应认真进行调研,确定并严格按照使用说明控制使用范围和掺量。
冬季施工,主要做好以上工作外,还应做好场内排水,备足施工用料,做好各种带电设备的防潮和接地保护。砼搅拌机及砂浆搅拌机搭设防雨棚,下雨砌筑时适当降低砂浆稠度,砌筑过后及时覆盖。
五、装饰工程
1、冬期抹灰,应将水加热(不超过80℃),拌制成熟砂浆,并采取保温措施,使涂拌制成的砂浆温度不低于5℃。抹灰层完成后及时遮盖,使抹层硬化初期不受冻,如气温低于5℃,室外抹灰所用砂浆中可适当掺入氯化钠或氯化钙。但做油漆墙面的抹灰砂浆,不得掺加氯盐。
2、冬戎不得进行室外刷浆,室内刷浆应在采暖条件下进行,室温保持均衡。
3、饰面工程的环境温度不应低于5℃。
六、屋面工程
找平层下台是保温材料,找平层铺设时,保温材料要干燥,若遭雨淋定要晒干,否则会引起 材起泡。
本方案在进入冬季施工前印发至各项目部,遵照方案随工程形象进度执行。
★ 冬期施工方案
★ 冬季施工技术措施
★ 施工安全措施
★ 施工组织设计方案
★ 安全文明施工措施
★ 施工应急预案
【冬雨季施工方案(精选12篇)】相关文章:
建筑工程冬季施工方案及技术措施分析论文2023-01-26
施工组织设计范本2022-08-07
监理安全通知范文2023-08-13
施工进度计划2024-01-18
冬季施工温度界定规定2023-01-02
施工进度计划范本2022-12-09
外墙保温方案2023-04-17
冬季施工方案2022-04-29
我为雨季添色彩作文600字2022-05-24
竣工总结2022-08-10