冬季施工技术措施

时间:2023-10-22 08:18:37 其他范文 收藏本文 下载本文

冬季施工技术措施(推荐19篇)由网友“流沙”投稿提供,这次小编在这里给大家整理过的冬季施工技术措施,供大家阅读参考。

冬季施工技术措施

篇1:冬季施工技术措施

当室外平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入建筑工程冬期施工,冬期施工除遵守常温下施工规范和技术标准要求外,还必须认真执行冬期施工规定。

一般规定

1、凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。能适应冬期施工的施工项目,各队、项目部应在入冬前组织专人针对工程特点编制冬期施工方案、施工进度计划。对于冬期施工质量不宜保证的施工项目,应尽量安排在寒冷气候到来之前或天暖解冻之后进行施工。

2、冬期施工前,应撑握好“六先六后”原则:即先地下,后地上;先高空,后地面;先室外,后室内;先阴面,后阳面;先湿作业,后一般;先难,后易,为施工创造条件。

3、冬期施工所用材料、设备的进场能满足施工进度的要求,并有足够的储备,对冬期限施工的特殊材料应提前准备,如防冻砂浆强力粉、工业用盐、采暖气源、保温材料(草袋子、炉渣、锯未、篷布、塑料布等)。动用火源处应设置消防器械,并有专人负责管理。

4、冬期前和初冬应狠抓各项收尾工程,缩小冬期施工面,尽量减少冬期施工湿作业。

5、各项目部要重点控制砼拆模时间临界强度的保护和砼外观质量、墙体砌筑、屋面的找平层、屋面防水层、地面抹面、回填土、螺栓粘接等项目,并加强检查落实工作。

6、做好冬期施工混凝土、砂浆及外掺加剂的试配试验工作,提出施工配合比。

7、工地的临时供水管道要做好保温防冻工作。

8、安排专人进行气温观测并记录,遇有灾害性天气及时通告工地技术负责人,提前采取防止冻害措施。

冬期施工技术管理

1、各工程队、项目部要针对本项目认真编制冬期施工技术措施,要随时检查措施的执行情况,建立、健全冬期施工技术责任制、气象预报制、技术交底制和外加剂使用管理制度等有关管理制度。

2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工等人员要组织专门技术业务培训,重点学习有关冬期施工方案、施工方法、日常技术工作和操作要点,明确职责,经考试合格后,方可上岗。

3、认真做好冬期施工的各种记录:测温记录、气象记录,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,遇有灾害性天气,及时向技术负责人汇报,以便采取防止冻害的措施。

4、冬期施工的分部、分项工程,必须严格按施工组织设计、冬期技术措施要求进行技术义底,并做好检查工作,确保每个工序都能按规范执行。

5、认真掌握和严加控制外加剂的使用情况和计量工作。

冬期施工安全管理

1、冬期施工前,应对全体职工进行冬期施工的安全教育和技术交底工作。

2、搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热材料、设备要检查其安全可靠性。

3、冬期施工要严格防滑。脚手架、马道等要有可靠的防滑措施,大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动现象必及时处理。

4、冬期施工要严格防火。取暖、施工用火必须事先申请,经有关部门批准后方可生火,施工现场的生产和生活用火必须做到“四有”即有生火证、有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管,做到火灭人走,禁止使用易燃烧液体、可燃液体生炉子。

5、凡是易燃品要及时清理,草袋子、锯沫等保温材料严禁靠近火源。

6、入冬前检查供电线路,不合格的及时修理更换。电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。

7、除以上特别注意外,按国家有关规范、规程及本公司相关条文严格执行。

篇2:冬季施工技术措施

(一)土方工程

1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。

2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。

3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。

4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。

5、开挖好的'基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。

6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。

7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。

8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10―15cm.

9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。

(二)桩基工程

1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施。

2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的。水准点的数量不应少于两个。

3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩。

4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层。

(三)钢筋工程

1.钢筋冷拉

(1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法。对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。

(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。冷拉控制应力最大冷拉率应符合下表的要求:表格1冷拉控制应力及最大冷拉力

2.钢筋负温焊接

(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。

(2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。

(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

(4)闪光对焊:

1)负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光―预热―闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光―预热―闪光焊工艺。

2)与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。

3)施焊时选用的参数可根据焊件的钢种,直径,施焊温度和焊工技术水平灵活选用。

(5)电弧焊接

1)焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态,

2)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条,搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上。

3)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。

(6)电渣压力

力焊接

1)焊接电流的大小,应根据钢筋直径和施焊时的环境温度而定。

2)接头药盒拆除的时间宜延长2min左右;接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。

(四)混凝土工程1,基本要求

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。

(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。

(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。

(4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。

2、混凝土的拌制

(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。

(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

(3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。

(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。

(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。

(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。

3、混凝土的运输和浇筑

(1)混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包括形状,大小,保温措施)。

(2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰雪及垃圾。

(3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。

(4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于规定的温度也不得低于2℃。

(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。

(6)预应力混凝土构件在进行孔道和立缝的灌浆前,浇灌部位的混凝土必须经预热,并采用热的水泥浆,砂浆或混凝土,浇灌后在正温下养护到强度不低于15Mpa.

(7)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。

4、混凝土的养护

(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa.

(2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。

(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。

(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。

(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。

5、试件留置按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块。取样与试件留置应符合下列规定:

(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。

(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。

(4)每一楼层,同一配合比的砼,取样不得少于一次。

(5)对有抗渗要求的砼结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

(6)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

篇3:冬季施工技术措施

为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的管理,特制定分项工程冬季施工措施。

1基本原则

1.1冬期施工气象资料根据中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―)冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,1d内温度低于零度,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。

1.2编制的原则是:确保工程质量,经济合理,确实能缩短工期。措施内容包括:施工项目;施工方法;现场布置;冬期施工进度计划;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。措施制定后,要组织有关人员学习、开会落实,并向施工班组交底。会议纪要及技术交底要留档保存。

2基本措施

2.1认真收听天气预报,监测工程现场气温,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好记录,并有应对气温骤降的技术措施和物资准备。

2.2入冬前建立了冬施领导组,并对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、电焊工、外加剂掺配和高空作业等人员进行冬施培训,掌握必须的技术工作、操作要点和安全意识,持证上岗。并对冬期施工准备工作进行检查。

2.3冬期施工要严格执行《建设工程质量管理条例》、《混凝土结构设计规范》(GB50010-)和《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―2011)。

2.4冬期施工前,明确了各分部、分项工程技术负责人及其岗位职责,并做了冬期施工的技术交底,明确了每个工序按规范和技术措施组织施工。

2.5凡进入冬期施工使用的防冻剂或复合外加剂,都要严格执行质量认证制度。必须具有产品的质量合格证件,并具有省、自治区、直辖市以上级别的技术鉴定证书,须法定检测机构检测合格后方可使用。凡未通过或质量不合格的产品,不得在工程中使用。

2.6凡冬期施工所用的材料、设备,须满足施工进度的要求,临时设施和热源等应在入冬前完成,否则不得进行冬期施工。

2.7项目部施工用水管、水龙头要用保温材料包裹保温,搅拌机、卷扬机等机械设备要搭设保温棚。

2.8冬施安全技术交底由安全员负责,必须做到强化高处作业安全管理,遏制高处坠落事故发生。遇到大风、大雾、大雪等恶劣天气时停止室外作业。现场做好防冻、防滑、防高空坠落、防中毒、防漏电触电、防易燃和爆炸的发生等安全措施。

3冬期施工准备工作

3.1组织准备

成立以项目经理为首的管理机构,项目经理对所管冬施项目的工程质量和生产安全具体负责,落实各项责任制度和冬施技术措施。加强施工组织管理,建立健全冬施岗位责任制、安全生产责任制和安全生产教育培训制度,并落实到人。

3.2技术准备冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬期施工技术措施》要求进行技术交底,提出冬期施工计划,为保证施工质量做好准备。

3.3人员教育

冬期施工前根据冬期施工技术措施和有关规范要求对施工人员做了冬期施工的培训教育工作,特别是对特殊工种人员的培训,使冬期施工人员对冬期施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。

4冬期施工技术措施

4.1土方工程

冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层100cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。冬施期间土方外围回填时,每层铺土厚度比常温施工时减少20%~25%,应虚铺200mm后夯实。

4.2钢筋工程

4.2.1在负温条件下,钢筋力学性能发生变化,具有冷脆性,因此冬季施工过程中,钢筋在运输加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,施工温度不应小于-20℃,且焊后未冷却的接头应进行保温,严禁碰到冰雪。

4.2.2钢筋调直冷拉温度不得低于-20℃,预应力钢紧张拉温度不宜低于-15℃。当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。

4.2.3负温闪光对焊,钢筋端面平整时,宜采用预热闪光焊;钢筋端面不平整时,宜采用闪光→预热→闪光焊接工艺。4.2.4负温电弧焊,应选择正确焊接参数,焊接时不能产生过热烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上不得在接头处产生偏心受压。

4.3混凝土工程

4.3.1混凝土的配置宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,当采用蒸汽养护时,宜采用矿渣硅酸盐水泥。混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水灰比不应大于0.55。

4.3.2拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料,以及在骨料中混有这类物质的材料,以免发生碱集料反应。

4.3.3冬期施工混凝土选用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)的相关规定。非加热养护法混凝土施工,所选用的外加剂应含有引气组分或掺入引气剂,含气量宜控制在3.0%-3.5%。

4.3.4钢筋混凝土掺入氯盐类防冻剂时,氯盐掺入量不得大于水泥质量的1.0%。掺用氯盐的混凝土应振捣密实,切不宜采用蒸汽养护。

4.3.5混凝土原材料的加热,混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护,均应按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011附录A的要求进行热工计算,并应据此施工。拌制混凝土时,应优先采用加热水的方法。水和骨料的加热温度应根据热工计算确定,以保证混凝土的入模温度不低于5℃。混凝土搅拌时间比常温时延长。

4.3.6混凝土试块除按施工验收规范规定留置外,尚应增设不少于二组与结构同条件养护的试件。

4.3.7采用商品混凝土时,项目部应向生产厂家提出强度等级、坍落度、凝结时间、混凝土入模温度、早强剂和防冻剂等性能技术指标要求。供应混凝土时,应提供原材合格证,包括有关技术指标、氯离子、碱含量等。

4.3.8采用商品混凝土的项目部应与混凝土搅拌站联系,混凝土配合比应按冬期施工要求重新试配。对混凝土运输与机具应进行保温或具有即热装置。泵送混凝土在浇筑前应对泵管进行保温,并应采用与施工混凝土同配比砂浆进行预热。

4.3.9混凝土的养护方法:混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布覆盖并用毛毯保温,保温材料不应采用潮湿状态的材料。对边、棱角处的保温厚度应增大到表面部位的2~3倍,养护期间应防风防失水,做好测温和记录工作。

4.3.10混凝土预制构件的堆放、运输、吊装、连接与校正严格按冬施规程要求执行。

4.3.11混凝土浇注记录:大气测温记录、天气情况、原材料温度、混凝土出罐及入模温度、养护环境温度(如暖棚)、混凝土温度、外加剂品种及掺量、同条件养护试块试验强度、临界龄期、成熟度计算、热工计算、施工日志等。

4.3.12如在浇捣混凝土期间连续3日内气温低于零下5度,混凝土标号提高一个等级确保混凝土强度。

5冬季施工安全措施

5.1做好冬期施工的职工防火、防爆、防冻、防风、防滑、防触电、防中毒教育。

5.2严格执行冬期施工用火规定,木工棚等易燃易爆场所严禁点火取暖,室内取暖及工程保暖设专人管理。施工现场不得随意点火,因工程需要保暖生火,经项目安全员检查后发用火证。

5.3脚手架及上下人梯,及时清扫积雪,有防滑措施,从事高空作人员,挂好安全绳,衣着灵便。

5.4解冻后及时检查脚手架是否下沉,及时整修。

5.5电源开关,控制箱等设施搭防雪蓬,加强线路检查,防止漏电,并设触电保护器。

5.6对大型机械加强维修,检查满足冬期施工需要,对塔吊及时检查电器传动部位。

5.7钢筋对焊机在使用完后,要将冷却水放净。

篇4:丹东地区混凝土冬季施工技术措施浅析

丹东地区混凝土冬季施工技术措施浅析

本文以丹东实际气候状况为背景,给出了几条在丹东地区混凝土冬季施工技术措施,为控制混凝土冬季施工质量提供一些建设性的意见.

作 者:吴岩  作者单位:丹东市建筑工程质量检测中心,辽宁,丹东,118000 刊 名:中国科技博览 英文刊名:ZHONGGUO BAOZHUANG KEJI BOLAN 年,卷(期):2010 “”(1) 分类号:U445.4 关键词:混凝土   冬季施工   温度控制   外加剂   养护  

篇5:建筑工程冬季施工方案及技术措施分析论文

建筑工程冬季施工方案及技术措施分析论文

摘 要:由于我国疆域辽阔的原因,各个区域的气候差异较大,北方冬季漫长,气候寒冷,在建筑施工的过程中出现了诸多问题,也增加了施工的难度。在这种状况下施工,我们必须要采取一些特殊的施工保护措施,以确保建筑工程的正常施工。文章主要分析了在冬季施工过程中常见的问题,并提出合理的冬季施工方案及相应的措施。

关键词:建筑工程;冬季施工;技术措施

1 建筑工程冬季实施方案

作为建筑施工方来说,一个建筑项目的效益与建筑项目施工期长短的有非常大的关联。在实际施工中,各种因素会影响到建设项目的施工进度。例如,自然气候,土地质量,施工安全等。特别是在冬天施工,一些施工问题会翻倍增加。此时建筑方应在施工前了解相关规定并制定应对冬季施工施工期间遇到问题的方案。

1.1 落实好防护措施

建筑单位在施工期间要密切关注天气预报来确保冬季施工工程质量。了解当地的气温情况,预防气温骤降,提前了解未来一周的天气变化,为顺利施工做好防护准备。同时,依据当地的地理条件和气候,以及建筑施工期间的具体情况来制定冬季施工应对方案。做好冬季施工安全作业,采取科学合理的安排,提前准备好冬季施工需要的材料,器材,工具等用品。冬季各个施工队应组建应急小组,明确责任,落实到人。为了保障建筑工程的顺利进行,依据工程的特点制定相关的防护措施,同时做好物资储备工作和机器的冬季保养。

1.2 保证施工人员的安全

施工队伍是建筑施工中重要的组成部分,而施工人员的安全不仅影响建筑工程的顺利进行,还影响施工进度,因此要保障施工人员的安全。同时,还要为施工人员提供良好的食宿,以确保其需求。在此期间,也要加强对火,煤气等问题的防范,制定各种应急措施。

1.3 控制混凝土施工技术

常温下的混凝土的强度无较大变化。但是在冬季施工期间,混凝土的强度由于受到温度的影响而发生了较大的变化。所以,在冬季施工期,确保混凝土质量的前提就是对气温的掌控。温度过低时容易造成混凝土冷冻结冰,会出现混凝土体积膨胀产生裂缝,导致建筑工程质量产生安全隐患。

2 建筑工程冬季施工常见问题

由于经济的不断发展和城市化步伐的加快,我国的基础建筑施工已经迎来了它的高峰期。基础建筑工程的资金投入多,施工周期长及安全问题多的特点要求施工方要严格把控施工过程。特别是在气温低的冬季施工,容易造成混凝土硬化,导致安全问题,从而威胁人民的健康财产安全。

2.1 混凝土的不稳定性

混凝土中混合物里占最大比例的是水和石灰,具有保持水分的特点。而在冬天施工期间间会造成保水性能减弱,水分缺失,最终导致混凝体的表面起灰,对建筑施工的安全产生影响。此外,对混凝土产生影响的还有冻害。由于冬季气温低,施工时混凝土的内部的损害易产生建筑断裂,为建筑工程带来安全隐患问题。

2.2 钢筋的腐蚀及断裂

混凝土中筋钢的腐蚀及断裂是由于冬季气温低造成的。一个建筑主体需要钢筋来支撑,而钢筋断裂会影响混凝土的硬度,造成破裂,同时也对混凝土的质量产生较大的影响。

2.3 冬季施工措施的不当

冬季施工期间时常会遇到低温天气,在这种恶劣的天气下,再细小的施工错误都会导致无法挽回的损失。其中施工不当,对冬季施工的具体技术措施了解不全面,保温措施不到位导致墙体产生裂缝,墙体上无保温材料等是最常见的问题,这些都是引起重大安全事故的原因。

对这些常见的问题,作为建筑施工方应该对事故发生的起因进行分析研究,了解发生的事故后期所产生的影响。制定合理有效的施工计划,提高冬季施工的工程质量和工作效率,尽量避免安全问题的产生。在汲取失败的经验教训的同时,总结出正确的施工方法。在实际施工过程中,气温是限制建筑工程的一个因素,所以在冬季施工中要结合实际提出正确的技术措施。

3 建筑冬季施工常见技术措施

3.1 建立完善的质量管理体系

只有企业拥有较为完善的质量管理体系,才能为建筑工程冬季施工提供强有力的支持。建筑工程施工^程中不可或缺的一部分就是质量管理体系,它不仅是保障建筑施工的必要前提,而且是企业冬季施工前期工作的推动力。与此同时,监控施工过程中的质量问题,完成质量检测和完工后的验收工作。根据严格标准的管理要求来管控建筑施工的进度,保障建筑工程的安全。制定冬季施工工程的部署计划,及冬季建筑施工方法和保温材料选取的计划等都属于完善的质量体系。在冬季建筑工程施工期间对于施工人员的安全教育,安全培训管理工作,及冬季建筑施工项目等都是非常重要的环节。在施工前质量监管小组应制定相关的冬季建筑施工管理计划,并在实际中实施。根据建筑工程的具体情况及特点制定冬季建筑工程施工方案。

3.2 加强对施工人员的培训

保障工程质量是冬季建筑工程施工的关键部分,施工人员在整个建筑工程的安全竣工中则发挥了重要作用。所以,在冬季施工前,要对施工人员进行安全培训,让他们了解建筑工程的总体格局,提高施工人员的安全意识,让施工人员能够熟练掌握施工作业的规律。建筑工程施工单位应该做到合理施工,最大限度的减少冬季施工的作业面。加强防范意识,如防止施工工程过程中施工工人被飞出的铁刺伤害。在施工期间,为避免受伤事件的发生,人和打锤的人不能相对作业,必须是垂直作业。

3.3 缩短工期

建筑工程在冬季施工时,要依据建筑工程的特点和冬季施工信息的反馈情况,让工程施工的方案和资金得到合理使用。施工的材料和设备要保障能够推进施工进度。建筑施工公司要制定完善的冬季施工方案和实施方针,努力达到连续施工,防止产生不必要的浪费,把增加的费用降到最低,尽量减少能源的损耗,缩短工期。

3.4 冬季施工混凝土保证措施

在建筑工程冬季施工中,常见的问题有混凝土会有冻害及养护问题。所以要在建筑工程施工期间防范冻害的产生采取相应的.措施应对低温造成的多种问题。与此同时还应采用混凝土养护期,在冬季施工期间保障混凝土的安全质量,达到混凝土后期的多种技术支持的需要。在冬季建筑施工期间,我们要依据施工现场的实际天气状况和施工环境进行合理有效的施工。

3.5 培训专业人员的施工技术

由于冬季施工是在低温的状况下进行作业,若不熟悉了解冬季施工的作业的规律,易导致建筑工程安全事故的发生,工程质量不达标,为了确保工程质量,对于施工过程中的技术人员,应在冬季施工前组织相关的知识教育培训,不仅要学习国家及地方的冬季施工规定规范和标准,还要学习关于冬季施工的基本理论和实际操作方法。由施工企业对测温人员进行统一培训考核,确保技术过关。测温人员应培训学习的有了解掌握不同测温仪器仪表的使用方法,了解不同工程的测温要求,了解并记录不同测温数据及表格的填写,从而明白测温工作的意义和重要性,提高工作的责任感。不同电气,机械,爆破,锅炉等特殊工种一定要进行专业培训,并进行考核,合格后才能上岗作业,在一定的时间段中再次审核,以确保建筑工程施工安全。

4 结语

由于经济的不断发展和城市化进程的加快,我国的基础建筑工程迎来了加速发展期,相关的安全要求也在逐渐提高。而安全因素是人们日常生活中的关键部分。由于我国疆域辽阔,各区域的气候存在较大差异。在建筑工程施工期间应根据地理状况,采用安全合理的施工方法,采取并制定正确的施工方案,提前做好相应的安全防范措施,确保建筑工程施工安全顺利实施,采取科学的施工方法,打造出可以满足人们各种需求,高利用率,安全的优质工程。保障人民生活安全,提高生活品质。在建筑施工期间采用专业的施工技术来完善城市建设,开创出更加安全的文明的社会。

参考文献

[1] 彭亮.冬季混凝土施工技术[J].科技资讯,(04):34-36.

[2] 王长生.房屋建筑工程渗漏原因分析[J].国外建材科技,(46): 48-49.

[3] 吴磊.冬季建筑施工常见问题[J].中国新技术产品,(02):11-14.

[4] 李慧.剧院类建筑给排水及消防系统设计研究[D].重庆:重庆大学,2014.

[5] 王希鹏.三维仿真技术在建筑给排水管道工程中的应用研究[D].青岛:青岛理工大学,2013.

[6] 李小军.建筑设计的必要要素[J].新建筑科技,2013(12):115-116.

篇6:浅谈桥梁承台大体积混凝土冬季施工技术措施

浅谈桥梁承台大体积混凝土冬季施工技术措施

大体积混凝土水化热裂缝虽然不可避免,但是通过合理手段是可以控制的'.根据大跨度桥承台大体积混凝土冬季施工中,防止温度裂缝措施及混凝土养护等方面介绍了大体积混凝土裂缝的控制方法和施工工艺.

作 者:宋彦光 王海涛  作者单位:宋彦光(黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司)

王海涛(黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司)

刊 名:黑龙江交通科技 英文刊名:COMMUNICATIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY HEILONGJIANG 年,卷(期): 32(3) 分类号:U445 关键词:大体积混凝土   裂缝控制   质量控制  

篇7:施工方案及技术措施

施工方案及技术措施

一、施工准备

工程项目施工准备工作按其性质及内容通常包括技术准备、物资准备、劳动组织准备、施工现场准备和施工场外准备。

二、技术准备

技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成生命、财产和经济的巨大损失。因此必须认真地做好技术准备工作。

(1)熟悉、审查施工图纸和有关的设计资料

熟悉、审查设计图纸的目的,是为了能够按照设计图纸的要求顺利地进行施工,生产出符合设计要求的最终园林产品(建筑物、构筑物或绿化),创造出符合设计要求的景观景象。能够在拟建工程开工之前,使从事施工技术和经营管理的工程技术人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图、结构与构造特点和技术要求,以及成景的关键部位与景观构成要素。

(2)熟悉、审查设计图纸的内容

审查设计图纸是否完整、齐全,以及设计图纸和资料是否符合国家有关工程建设的设计,施工方面的方针和政策。

审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误。审查设备安装图纸与其相配合的土建施工图纸的坐标、标高是否一致。审查设计图纸中的工程复杂、施工难度大小和管理水平能否满足工期和质量要求并采取可行的技术措施加以保证。

(3)熟悉、审查设计图纸的程序

熟悉、审查设计图纸的程序通常分为自审阶段、会审阶段和现场签证等三个阶段。

①设计图纸自审阶段

施工单位收到拟建工程的设计图纸和有关技术文件后。应尽快地组织有关的工程技术人员熟悉和自审图纸,写出自审图纸的记录。自审图纸的记录应包括对设计图纸的疑问和对设计图纸的有关建议。

②设计图纸的会审阶段

一般由建设单位主持,由设计单位和施工单位参加,三方进行设计图纸的会审。图纸会审时,首先由设计单位和工程主要设计人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求,并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术提出设计要求;然后施工单位根据自审记录以及对设计意图的了解,提出对设计图纸的疑问和建议;最后在统一认识的基础上,对所探讨的问题逐一地做好记录,形成“图纸会审纪要”,由建设单位正式行文,参加单位共同会签、盖章,作为与设计文件同时使用的技术文件和指导施工的依据,以及建设单位与施工单位进行工程结算的依据。

③设计图纸的现场签证阶段

在拟建工程施工的过程中,如果发现施工的条件与设计图纸的条件不符,或者发现图纸中仍然有错误,或者因为材料的规格、质量不能满足设计,或者因为施工单位提出了合理化建议,需要对设计图纸进行及时修订时,应遵循技术核定和设计变更的签证制度,进行图纸的施工现场签证。如果设计变更的内容对拟建工程的规模、投资影响较大时,要报请项目的原批准单位批准。在施工现场的图纸修改、技术核定和设计变更资料,都要有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、竣工验收和工程结算的依据。

(4)编制施工组织设计

施工组织设计是施工准备工作的重要组成部分,也是指导施工现场全部生产活动的技术经济文件。园林施工生产活动的全过程是非常复杂的物质财富再创造的过程,为了正确处理人与物、主体与辅助、工艺与设备、专业和协作、供应与消耗、生产与储存、使用与维修以及它们在空间布置、时间排列之间的关系,必须根据拟建工程规模、结构特点和建设单位的要求,在原始资料调查分析的基础上,编制出一份能切实指导该工程全部施工活动的科学方案(施工组织设计)。

三、物资准备

材料(包括植物材料)、制品、机具和设备是保证施工顺利进行的物资基础。这些物资的准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的.需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。

(1)物资准备工作的内容

按绿化工程等设计所要求的苗木种类、规格、数量从苗圃或其他苗木生产地号苗和确定种植苗木的来源。按种植工程施工计划起苗、运苗,并栽植。如果需假植的则需选择假植地,挖掘假植沟。同时上报材料市场价格,取得甲方及监理的认可后及时订货,以保证工程所需。

(2)工具的准备

根据采用的施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时间,确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方式。编制工具的需要量计划,为组织运输,确定堆场面积等提供依据。

(3)物资准备工作的程序

根据施工预算、分部(项)工程施工方法和施工进度的安排,拟定国拨材料、统配材料、地方材料、构(配)件及制品、施工机具和工艺设备等物资的需要量计划。

根据各种物资需要计划,组织货源,确定加工、供应地点和供应方式,签订物资供应合同。

按照施工总平面图的要求,组织物资按计划时间进场,在指定地点,按规定方式进行储存或堆放。

(4)劳动组织准备

根据本工程项目的规模、特点和复杂程度,确定拟建工程项目施工的领导机构人选和名额;坚持合理分工与密切协作相结合;把有施工经验、有敬业精神,有工作效益的人选取入领导机构;认真执行因事设职、因职选人的原则。

(5)建立精干的施工队伍

施工队伍的建立要认真考虑专业、工种的合理配合,技工、普工的比例满足合理的劳动组织,要符合流水施工组织方式的要求,确定建立施工队伍(是专业施工队伍组,或是混合队伍组),要坚持合理、精干的原则;同时制定出该工程的劳动力需要量计划。

(6)集结施工力量、组织劳动实力

工地的领导机构确定之后,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场。同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好职工的生活。

(7)临时设施准备

按照施工总平面图的布置,建造临时设施,为正式开工准备好生产、办公、生活、居住和储存等临时用房。

(8)施工机具准备

按照施工机具需要量计划,组织施工机具进场,根据施工总平面图将施工机具安置在规定的地点或仓库。对于固定的机具要进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作。对所有施工机具都必须在开工之前进行检查和试动转。

(9)材料的采购准备

部分建材需提前加工,工艺设备更是如此。这样如何与加强生产单位联系,签订供货合同,搞好及时供应,对于施工企业的正常施工是非常重要的;对于协作项目也是这样,除了要签订议定书之外,还必须做大量的有关方面的工作。

篇8:施工安全技术措施哪些

为加强施工现场安全管理,保障x工程能够安全、顺利的完工,在现场安全文明施工、现场安全管理、工程质量等方面向交一份满意的答卷,__项目部制定以下具体的安全管理措施:

落实安全管理决策与目标,以消除一切事故隐患,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。

一、落实各级安全生产责任制、实施责任管理

施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。

1、建立、完善以项目经理__为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。

2、建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。

抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。

①项目经理是施工项目安全管理第一责任人,负责对本项目管理人员的安全生产责任制的落实情况进行监督,对发现的问题进行汇总,并在第一时间制定出整改方案,催促落实。

②各级管理人员、施工人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的过程负责,实际现场施工中做到自己不违章并监督他人不违章,发现现场不佩戴安全帽、违章强行作业、违章指挥现象及时、大胆制止。

3、一切从事机械设备操作的人员、依照其从事的生产内容,取得由山东省建筑工程管理局颁发的安全操作证书,方可上岗,在工作中对自己管理的机械做到每班检查,做好试车检查与交接班记录、本班机械运转情况,每月底机械设备产权单位对设备进行月检时,操作人员应积极配合,对月检发现的问题积极配合维修人员维修;在机械设备日常使用中,发现设备异常,应立即停止使用,通知维修人员进行维修。

二、安全教育与培训

1、新职工进场时必须经过公司、项目部、班组的三级安全教育,并考核合格后方可上岗,施工人员应具有合法身份证、外来人口暂住证、特殊工种应有操作资格证。

2、安全教育的内容随实际需要而确定

①新工人入场前应完成三级安全教育。对学徒工、实习生的入场三级安全教育,重点偏重一般安全知识,生产组织原则,生产环境,生产纪律等。强调操作的非独立性。对季节工、农民工三级安全教育,以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。二个月内安全技能不能达到热练的,应及时解除劳动合同。

②结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育,特别是塔机司机、信号工、升降机司机等特殊工种。

○3受季节、自然变化影响时,针对由于这种变化而出现生产环境、作业条件的变化进行教育,增强安全意识,尽快地适应变化,减少人失误。

○4采用新技术,使用新设备、新材料,推行新工艺之前,对有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育,激励操作者实行安全技能的自觉性。

三、安全检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的`重要途径。是消除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。安全检查的形式有日常巡检、普遍检查,专业检查和季节性检查。

安全检查的内容主要是查施工行为、查管理、查制度、查现场、查隐患、查隐患整改落实。

①本项目施工人员复杂,来自全国各地,语言、风俗习惯、行为、文化层次、对本职工作的熟练程度都各不相同,因此在管理上难度大,在x月份,就曾有几位__工人因琐事在施工现场大打出手,现场所有管理人员及时赶到,事情才得以制止,最后还是由甲方领导与当地派出所协调,事情才得以圆满解决。

②在全面安全检查中,通过作业环境状态和隐患,对照安全生产方针、政策,检查对安全生产认识的差距,施工时动态的行为,随时有不安全因素的存在,x月__日,x#楼施工升降机操作人员报告说电梯运行时有异响,项目部安全科带领维修人员当即检查,发现轨道滑轮

轴承损坏,当即决定停止设备运行、立即维修,并对操作人员的这种对工作高度负责的行为进行表彰,奖励现金300元。

③对安全管理的检查,主要是:

项目部按规定要求配备两名安全员,每天对具体施工部位、现场的安全文明施工、扬尘污染控制、职工生活区卫生、食堂,以及所有现场安全用电进行检查,对检查出的问题定人定时间落实整改,对整改不利的,加倍处罚,在x楼第一挑悬挑脚手架拆除时,架子工材料不按照项目部指定位置码放整齐,而是在楼周围到处乱放,安全科给其下发整改通知单限期整改,仍未落实,项目部对其罚款元,安排项目部职工对现场进行清理,所用人工双倍扣除。

○4定期安全检查,集团公司会同项目部每月进行一次安全质量大检查,项目部每周进行一次大检查,使用统一的安全检查明细表,对施工现场安全管理、文明施工、高处作业、施工用电、塔机、施工升降机、脚手架、模板、施工机具进行逐项检查,对安全生产进行诊断和控制。对检查出的问题,项目部安全科负责将问题汇总、分类,落实整改人、整改措施、整改时间。

四、作业标准化

在操作者产生的不安全行为中,由于不知正确的操作方法,为了干的快些而省略了必要的操作步骤,坚持自己的操作习惯等原因所占比例很大。按科学的作业标准规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人失误。

1、制定作业标准,是实施作业标准化的首要条件

①采取技术人员、管理人员、操作者三结合的方式,根据操作的具体条件制定作业标准。坚持反复实践、反复修订后加以确定的原则。

②作业标准要明确规定操作程序、步骤。怎样操作、操作质量标准、操作的阶段目的、完成操作后物的状态等,都要做出具体规定。

③尽量使操作简单化、专业化,尽量减少使用工具、夹具次数,以降低操作者熟练技能或注意力的要求。使作业标准尽量减轻操作者的精神负担。

④作业标准必须符合生产和作业环境的实际情况,不能把作业标准通用化。不同作业条件的作业标准应有所区别。

2、作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律,作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等,应符合人机学的要求。

①人的身体运动时,尽量避开不自然的姿势和重心的经常移动,动作要有连贯性、自然节奏强。如,不出现运动方向的急剧变化;动作不受限制;尽量减少用手和眼的操作次数;肢体动作尽量小。

②作业场地布置必须考虑行进道路、照明、通风的合理分配,机、料具位置固定,作业方便,现场安全通道按照济南市工程质量与安全生产监督站要求统一标准化要求设置,悬挂安全标语、安全警示宣传挂图,现场道路两侧用钢管将材料堆放区与道路严格分开,悬挂标牌标语,严禁占用施工道路,施工道路必须保证畅通,以满足施工现场消防需求,现场材料按照木工区、架管区、钢筋堆放区、二次结构材料堆放区分区进行划分,各班组材料必须分类按要求码放整齐,并保证各自材料堆放区的场地卫生清理。

五、生产技术交底

生产技术工作是通过完善生产施工过程、规范工艺操作,发挥技术的作用,保证生产顺利进行的。

1、每项工种施工生产进行之前,考虑该工种的特点、工序、质施工程序,生产环境,自然条件等。摸清生产人员流动规律,机械设备的配置条件,需要的临时设施,以及物料供应、储放、运输等条件,对职工进行详细可行的安全技术交底。

2、施工项目中的分部、分项工程,在施工进行之前,向作业人员进行充分分部分项安全技术交底。

篇9:施工安全技术措施哪些

一、建筑施工现场火灾事故的类型

1焊割火灾事故

在焊割火灾事故中,危害性最严重的是容器焊割爆燃事故,往往导致作业人员当场死亡,严重的甚至引起整个厂房或生产系统爆炸,造成灾难性后果。如油罐、液化石油气罐、天然气管道等的焊割作业,如果防范措施不到位,可能造成部分容器与作业场所周围存在的爆炸性混合物浓度过高,一旦遇明火,将引起爆燃。

2电气火灾事故

建筑施工现场,场地大线路分散,施工机具、照明设备较多,且大多设置在室外,容易发生受潮、老化。一旦出现漏电短路或负荷过大等电气故障时,就有可能引起火灾,并造成无可挽回的损失。4月,浙江宁波市某工地作业人员在下班时未及时清理木工车间的木屑,且未切断圆盘锯的开关电源,由于开关受潮短路引燃木屑,导致火灾事故发生。

3其他火灾事故

对明火及防火重点部位管理不严,随意抛掷烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物造成火灾事故,这类事故主要发生在食堂、宿舍、仓库和木工制作场地等部位。,浙江宁波市某工地,由于食堂工作人员用火不慎,引燃彩钢板活动房墙体内的`泡沫填充材料,造成l 6间活动房及屋内生活用品全部烧毁,幸而是上班时间,未造成人员伤亡。

二、防范措施的制定和采取

建立健全和落实消防安全责任制

施工现场必须建立健全消防安全责任制,并成立领导小组。施工企业、工程项目部和施工班组要层层签定消防安全责任书,覆行各自消防安全管理职责。项目部应根据工程的规模配置1名以上的兼职消防员,有条件的工地,可以建立一支经过培训的义务消防队伍。项目部还必须建立防火制度、动火审批制度、消防安全检查制度、危险品登记保管制度、职工消防安全教育制度等,并认真贯彻落实。

认真编制和执行消防专项安全方案

项目部要根据工程的情况,确定防火重点部位和重点环节,制定相应的措施和火灾事故应急预案,编制消防专项安全方案,绘制消防设施平面布置图,并将该图与工地的“五牌一图”放在一起。在消防设施平面布置图中,应当明确消防设施的位置、类型和数量,还应标明疏散通道。在进入施工前,还应制订防火、防爆安全计划,划分防火责任区,并落实到各班组。项目部在进行安全教育和安全技术交底时,应当将消防专项安全方案的内容和消防制度也作为培训和交底的内容,传达到每一个施工人员。

严格火源管理

项目部应加强现场火源的管理,严格动火审批制度。在食堂、仓库、材料堆场、木工制作场地等重点部位应设立明显的《严禁烟火》等防火、防爆标志;易燃、易爆物品应专人负责管理,并建立台帐资料;氧气瓶、乙炔发生器等受压易爆器具,要按规定放置在安全场所,严加保管,严禁曝晒和碰撞;氧、气焊场所应远离料库、宿舍;施工现场应禁止在具有火灾、爆炸危险的场所动用明火,因特殊情况需动用明火作业的,应根据动火级别按规定办理审批手续.并应在动火证上注明动火的地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容;施工现场还应设置固定的吸烟室,杜绝游烟现象。

消防设施的配备和保养

项目部在对灭火器配置的设计计算时,应先确定配置场昕的危险等级、火灾种类以及要保护面积所需的总灭火级别,然后根据各设置点的具体要求、准备选用的灭火器种类、灭火器规格来确定配置数量,根据配置场所的固定消防设施情况进行修正。根据要求,建筑物每层楼梯口、脚手架每排上下通道处应配置不少于一个灭火器;当建筑施工高度超过3 0m时.应配备足够的消防水源和自救的用水量,立管内径约在2″(约合50mm)以上,每层设置消防水源接口,并有足够扬程的高压水泵保证水压;在食堂和餐厅,应根据面积大小分别配备一个以上的灭火器:在仓库、生活区、办公区、木工制作场地、模板堆场等重点部位也必须配置足够的灭火器。目前施工现场大多选用干粉灭火器,干粉灭火器根据其昕采用的灭火剂种类不同分为A B C和B C两种。其中A B C类采用的是磷酸铵盐,因其对固体可燃物具有粘附作用,所以可用来扑救包括含碳固体可燃物(即A类火灾)所有类型火灾。B C类干粉采用的是碳酸氢钠,因其对固体可燃物不具备粘附作用而不适宜于扑救A类火灾。而目前工地中配置的干粉灭火器几乎都是属于B C类,包括模板堆场、木工制作场地等存在A类火灾隐患的重要场所。这样一旦发生A类火灾,势必造成不应有的损失。因此,工地在确定灭火器种类时,必须根据不同的作业条件和环境,合理配置。

篇10:施工安全技术措施哪些

为了加强施工现场的治安防范工作,确保建设工程的顺利进行,结合工程的实际情况,为预防各类盗窃、破坏案件的.发生,特制定本工程的治安防范保卫工作方案。

1、本工程设立由10人组成的保卫领导小组,由项目经理宋建刚任组长,负责全面领导工作,安全负责人张双清任副组长,其他成员共8人。

2、工地设门卫值班室,由2人昼夜轮流值班,白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记,夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品、半成品保卫。

3、加强对外地民工的管理,摸清人员底数,掌握每个人的思想动态,及时进行教育,把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。

4、每月对职工进行一次治安教育,每季度召开一次治保会,定期组织保卫检查,并将会议检查整改记录存入内业资料备查。

5、对易燃易爆、有毒物品设专库、专管,非经单位负责人批准任何人都不得动用。不按此执行,造成后果追究当事人的刑事责任。

6、施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定主要领导负责保卫工作。

7、施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。

8、严禁赌博、汹酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

9、锅炉房、变电室、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,要制定保卫措施,确保安全。

10、做好成品保护工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11、施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告并保护好现场,配合公安机关侦破

篇11:施工安全技术措施哪些

(一)、触电事故。这里主要讲的是由于电线,电器设备等漏电引起人员触电,工人在电气作业工程中引起的触电伤害,其他施工人员不慎引起的触电事故。触电事故在这个施工现场可分为低压触电事故和高压触电事故。从危害性分析,触电事故轻则造成人员受伤,设备损坏,重则可致人员死亡,甚至群死群伤的安全事故,加上施工现场从工程到工程结束,都有可能发生触电事故。因此,触电事故是施工现场安全管理的重中之重。从触电事故发生的部位来讲,施工现场的各种电动机械设备,电线,电缆,配电箱,配电室,等因漏电引起或作业过程中发生的触电,塔吊作业和其他作业过程中触碰到高压线引起的高压触电事故,生活区的照明用电和家用电器设备等有发生触电。触电原因是接线不正确,线路设备老化漏电,电器设备使用不安全,雨水淋湿漏电,没有用电安全保护措施,没有及时进行用电安全检查等。

预防触电事故的基本措施:绝缘,屏护,安全间距是安全用电的三大措施。首先,施工现场的临时用电须由技术编制专项临时用电方案,现场的用电布局,全用电都以方案为标准。其次,遵守临时用电安全技术标准,现场布线必须安全三级配电,两级漏电保护,一机一闸一箱一漏电保护的基本安全规定,从硬件设施上实现用电的“本质安全”。第三、从用电安全教育上进行预防,电工作业人员必须经国家专门机构培训合格,持证上岗,在入场前还要经过安全教育才准上岗,还要教育其他人员遵守安全用电的制度,不乱拉乱接电线设备。最后,是用电安全检查,项目部电气主管和安全员将对现场施工班组安全用电情况进行指导和检查,发现安全隐患及时整改。施工班组安全管理人员和电工也必须进行定期的安全检查。

(二)、高处坠落事故。该事故是建筑施工过程中发生频率最高的,也是施工现场安全管理的重点之一。施工现场发生高处坠落的部位有:满堂架脚手架和外脚手架的搭设和撤除作业过程中的坠落。以脚手架为站立面的其他工种作业时引起的高处坠落。临边、洞口处作业过程中发生的坠落。梯子、马凳上作业的坠落。外墙面作业活动中引起的坠落。脚手架和卸料平台搭设质量问题引起的坠落。塔机安装、运行、拆卸、维修过程中引起的坠落。其他施工质量问题引起的坠落事故。高处坠落事故的危险性很大,一旦发生,轻则受伤,重则死亡,如因脚手架搭设质量或施工质量引起的高处坠落事故,会导致重特大事故。

预防高处坠落事故的基本措施:脚手架搭设前必须编制专项方案,现场洞口、5临边及深基础边采取栏杆防护和安全网结合的防护措施。登高作业人员必须进行作业前的安全教育,

遵守登高作业安全规定,拴好安全带。有心脏病,高血压,癫痫病,贫血病等高空作业禁忌人员,严禁从事高空作业。加强安全检查,发现安全隐患及时整改。

(三)、坍塌事故。施工现场坍塌事故主要发生于基础作业阶段的土方边坡,脚手架搭设因质量问题引起的坍塌,及其他因施工质量引起的.坍塌事故,挖机土方作业时压垮边坡引起的坍塌等。边坡土方坍塌的原因是放坡度不够,没有降水使土质含水量大,雨水量过大引起土体重量加重,堆土距离边坡近及堆土量大,机械设备距离边坡近或产生振动等。脚手架坍塌主要是搭设质量原因引起或搭设方案不正确。坍塌事故可致人员大量伤亡,机械设备损坏,给施工造成很大的影响。是施工安全管理的重点之一。

预防坍塌事故的基本措施:施工前编制专项施工方案,按方案施工。边坡放坡度要足够,达到安全要求。加强现场降水和排水。机械设备距离边坡要有安全距离。堆土距离边坡要有安全距离。挖机边坡土方作业时,工人在坑底清槽要距离挖机作业点有安全距离。经常检查边坡稳定情况,发现安全隐患及时整改。脚手架搭设编制专项方案。加强脚手架搭设的过程监控,按脚手架技术规范要求搭设。

(四)、起重伤害事故。施工现场有固定式塔机和移动式吊车两种起重作业方式,移动式吊车主要是前期的基础施工中用于吊桩头,卸钢筋等材料。固定式塔机主要是基础施工完成以后承担主体部分的大部分物质运输任务,在起重作业活动过程中使用的时间最长,危险性较大的作业。因此,固定式塔机的管理是施工现场安全的重点之一,并配备专业机械设备员管理。塔机伤害事故发生的原因大致有:塔机制造时本身存在的安全隐患,塔机的安装不符合质量安全要求,使用过程中作业人员违反操作规程,运行过程中维护不及时造成机械事故或触电事故,在安装,升降,维修过程中引起的事故。

预防起重伤害事故的基本措施;移动式吊车作业在作业前根据作业内容和作业环境选择合适的吊车,并要求起重工司机持证上岗。固定式塔机的安装,维修、运行、升降、拆卸等作业活动必须由相应资质的单位作业,作业人员持证上岗。编制塔机专项安全方案,从基础施工、塔机安装、升降、拆卸等作业活动都必须按方案执行。加强塔机运行和维护,教育司机遵守安全操作规程。选择符合国家特种设备安全生产合格的产品。加强司机和信号工的安全管理和安全教育,做好作业前的安全教育。4级以上大风禁止安装和起升塔机,6级以上大风禁止起重吊装作业。每月一次的定期安全检查和维护。对塔机进行经常安全巡查,发现安全隐患及时整改。

(五)、机械伤害事故。机械伤害事故也是施工现场经常发生安全事故的地方,如对机械使用不当或设备本身存在安全隐患,会给人带来伤害。现场常用的机械设备除了塔机和移动式起重机是特种起重设备外,主要有各种钢筋机械,木工机械,土方机械,打桩机械,电

焊机,空压机,搅拌机,水泵,磨光机,振动棒,切割机,电转,沙轮机等。

预防机械事故的基本安全措施:项目部机械设备员对机械设备进行专业管理。机械设备使用前必须进行安全检查,验收合格后方可使用。从机械设备自身考虑,必须达到本质安全的功能,如旋转轮必须有防护罩,用电必须接漏电保护器,各种限位器,保险齐备,安全地点稳固等。戴火花的机械设备使用前还要清除现场可燃物,特别是电焊工作业的环境。对设备操作员进行安全培训,使其掌握机械方面的安全知识。加强安全检查,发现安全隐患及时整改。

(六)、物体打击事故。施工现场物体打击事故发生的概率仅次于高处坠落事故,该事故发生会造成人员伤亡,大面积的物体打击事故,可致重大伤亡事故发生。物体打击时常又和高处坠落事故联系在一起,施工现场发生物体打击的地方很多,凡是有工人交叉作业的地方都可能发生,常发生于临边、洞口处的物质掉落,脚手架的搭设过程中,其他工种人员在外脚手架上作业过程中,塔机设备安装,维修,运行过程中等。

预防措施:现场临边、洞口搭设栏杆防护,近地面撘一道高150毫米的挡板,防止物体掉下。通道口,钢筋房,木工房布局合理,尽量设置在距离高空落物较远的地方,并用5公分厚的木板搭两层防护。墙面等地方作业时禁止交叉作业。必须佩带好安全帽。用安全网平行布设,兜住掉落物。对撤除脚手架的作业项目,采用拉警戒线,并有专人看护。加强安全检查,及时排查安全隐患。

(七)、火灾和爆炸事故。火灾事故不但政治影响大,而且会造成重大的人员伤亡和财产损失,给企业,社会 ,家庭带来巨大的灾难。发生火灾的部位主要是生活区,办公区,库房,木工房,易燃材料堆场,脚手架上的安全网,电焊工作业过程引起的燃烧,配电箱,电线等地方。

预防火灾事故的措施:施工用电和生活用电要编制临时用电方案,电器线路要有防止过电流措施和漏电保护措施。严格实行动火证管理制度,根据火灾危险性大小及区域划分,实行三级动火手续制度。加强易燃易爆物质的管理和使用。生活区的宿舍布局符合防火规范的安全要求,留出防火通道、宿舍之间有防火间距。配备消防设施器材,做好灭火抢救工作。加强员工防火安全教育,自觉遵守防火规章制度。加强安全检查,发现火灾安全隐患及时整改。

(八)、车辆伤害事故。施工现场的车辆主要是协作单位的车辆。如混凝土罐车,钢筋材料车及其他一些车辆。在施工现场行驶时压垮边坡翻车,撞到施工现场作业人员等安全事故。

预防措施是:把施工道路修好。禁止无关车辆进入施工现场。外来协作车辆由现场施工员带路等措施。

(九)、中暑事故。该事故主要发生于夏天,施工作业现场因为天气过热,劳动强度大,身体较差等因素,易发生中暑事故,中暑人员如不及时抢救,也会造成人员死亡。

预防措施:合理安排工作时间。提供清凉饮料,中暑的药物。安排身体差的员工从事劳动强度不大的作业活动。发生中暑症状者及时送医就治。

(十)、尘肺病伤害事故。施工现场作业活动中产生的灰尘,电焊工作业时产生的灰尘,对人体肺部会造成慢性的伤害,引起尘肺病的发生。

预防措施;为员工配备劳动保护用品,施工现场的道路及时清扫和洒水,加强作业场所的通风。

篇12:施工安全技术措施哪些

1.成立安全生产领导小组

组长:__

组员:__

2.安全生产管理措施

(1)认真对新进场的外包队进行安全生产的入场教育,并经安全考试,合格方可上岗作业,并签订安全生产责任书。

(2)对于电焊工、架子工、卷扬机司机等特种作业人员,须验证合格方可上岗操作。

(3)设立安全生产定期检查制度,由经理负责,各业务人员参加安全生产检查。

(4)施工人员在2m高处作业系安全带,且应系在牢固的杆件上,凡进入施工现场的.一切人员,必须戴安全帽。

(5)特殊工种人员一律持证上岗,非专业人员不得操作任何电器设备、机械等。

(6)施工现场的杂物、垃圾必须及时清理,并运出现场。

(7)施工现场配电系统必须按规定采用三相五线制接零,配电系统必须装设二级漏电保护装置,采用分级配电方式,并有保护措施,现场照明器具必须符合有关规定。配电系统中各类配电箱,开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定,开关电器应标明用途。配电线路必须按有关规定架设整齐,埋地,架空必须符合规定,不允许采用塑料布软线,不得成束架空敷设或沿地明敷设。

(8)现场搅拌机棚采用封闭式。

(9)卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、配电箱棚必须搭设防砸、防雨操作棚,机身固定牢固,传动部分安装防护装置。

(10)手持电动工具的电源线、插头和插座完好,电源线不得人任意接长和调换,在施工中应经常检查、维修。

(11)使用振捣棒人员必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,并有专人负责操作。

(12)电焊机应单独设开关,外壳应做接零保护,应做好防潮、防雨、防砸措施,操作者应严格按操作要求进行。

(13)其它各种机械、卷扬机、电锯、电刨、搅拌机、切断机、电钻等应做到各种防护装置齐全、符合用电要求。专人负责操作、定期进行检查,发现问题及时向有关人员汇报及时解决,确保施工安全。

篇13:冻结施工技术措施有哪些?

冻结施工技术措施有哪些?

(1)在已贯通的隧道钻冻结孔,根据联络通道的结构采用上仰、近水平和下俯三种成孔角度,

(2)由于冻土抗拉强度低,因此除设计中尽量降低冻土帷幕所承受的拉应力外,主要做好冻结和开挖的配合工作,要求及时封闭薄弱的冻结壁,并根据开挖后冻结帷幕变形情况及时调整开挖构筑工艺,

(3)为减小土层冻胀,隧道上下对称布置冻结孔,在适当部位设泄压孔,并采用小开孔距,低温盐水,大流量以加快冻结速度。

(4)在冻土帷幕关键部位,多布置测温孔,监测冻土帷幕的形成过程和形成状况。

篇14:雨季施工一般技术措施有哪些?

雨季施工一般技术措施有哪些?

1

模板工程

木制模板和钢模板的堆放应严格按规定进行,模板堆放场地必须坚实可靠,排水通畅,防止积水;木制模板堆放不宜过高,底部应有垫木;钢制大模板面向迎风面,背后的支腿必须按要求设置,支撑牢靠,并有良好的防风措施;无支腿模板须放在已搭设好的模板插架中,插板架必须支搭合理牢靠。模板拆下后必须清理修复,涂刷油性脱模剂。合模后未能及时浇筑砼部位,要对模板及时覆盖,下部留出水口。

2

钢筋工程

钢筋在绑扎之前,要清除污物、锈蚀,雨天上要对绑扎完毕未浇筑砼的钢筋进行覆盖,防止雨淋生锈。外设钢筋加工场处的钢筋也要进行必要的覆盖。雨中不宜进行焊接作业.

3

混凝土工程

雨期砂石的含水率变化幅度较大,所以要求商品砼搅拌站要及时测定其含水率,适时调整水灰比,严格控制塌落度,确保砼的质量。生产部门要掌握近日的天气情况,尽量避开雨露天浇灌砼。在浇筑砼的过程中,如遇大雨不能连续施工时,应按规定留设施工缝,已浇筑且未初凝的砼表面及时覆盖防雨材料,雨后继续施工时,应先对施工缝部位进行处理,然后再浇筑砼。

4

吊装工程

塔吊在雨期施工之前和雨季期间,必须经常检查塔吊基础、避雷、接地接零保护、塔吊的各种线路及电源线是否有效。雨后必须检查塔吊基础内是否积水,发现问题及时解决处理。吊装过程中,必须有专人指挥,大风大雨中严禁进行吊装作业。遇雨时,必须对已就位的构件做好临时支撑加固,方可收工。

5

钢结构工程

(1)项目部成立防汛领导小组,统一做好雨期施工前的准备工作,雨施工期间的生产安排工作,将汛期对工程的影响减小到最小程度。定期检查防汛措施落实情况,遇到问题及时解决,不留死角。

(2)负责小组应在防汛领导小组的统一指挥下,各负其责,把各项措施和准备工作落实到实处。

(3)设气象预报员,随时掌握近期内的天气变化情况,及时将信息反馈给领导,以便合理安排生产,避开恶劣天气对施工生产造成的干扰和影响。

(4)项目物资管理部应及时做好各种防汛材料的准备工作,防汛材料、机械一旦需要应能立即投入使用,不得挪做它用。

(5)现场的各种材料应码放有序,忌水、忌潮的材料应入库保存或苫盖好,库房特别是水泥库房更做到不漏、不塌、不潮、无积水,

(6)根据本工程现场的自然条件,平整现场时,考虑排水方向。

(7)堆放建筑材料的场地,必须进行检查修整,做到不积水、不下沉。

(8)施工现场临时道路路基铺垫碎石,上铺焦渣碾实,并向两侧作泛水,沿道路两侧做排水盲沟。

(9)现场各种电气设备应有防雨措施,并由专人管理,防止雨水侵害和毁坏电器,或漏电伤人。

(10)提升架、外脚手架应有避雷、接地装置。

6

装修工程

本工程装修施工跨越四个雨季。堆放在现场的各种装修材料,必须有可靠的覆盖,防止雨淋。已安装好的门窗必须有专人负责,风雨天必须关闭,防止损坏,并且防止将室内抹灰和装饰面淋湿冲刷。室内装饰工程必须在屋面和楼地面完成后进行,防止上层向下层漏水。雨天不宜进行外装修施工。

7

屋面工程

及时掌握天气情况,注意屋面材料的存放防潮,严禁在雨中进行防水作业,同时注意流水段的划分,分小段,多流水,保证突然降雨有准备时间。屋面及时安装雨落管,预防雨水对外立面的冲刷。按规定进行防水施工,防水基层严格控制含水率。

8

机电安

装工程

(1)基础部分的穿墙套管必须封堵,防止雨和泥砂流入。

(2)电气墙体预埋管、盒、箱等,均要随预埋随封闭管口,防止进水。门头雨罩及挑檐部位的预埋电线管、灯口盒等,均应先做好其本身及其连接点部分的封闭,再浇灌砼,确保使用时管内不进水。

(3)通过屋面的卫、煤、电等立管,在施工中要随时做好管口临时遮挡封闭,防止突然降雨灌水,并应及早做好正式防雨节点。

(4)在结构完成后,要及时做好避雷措施。

(5)电气安装管内穿线之前,应从上向下对管路吹扫,防止管内积水。

9

雨季施工防雷击措施

(1)停止室外作业,留在室内,并好门窗,在室外工作的人应躲入建筑物内。

(2)不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备。

(3)切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。

(4)切勿站立于楼顶上或接近导电性高的物体。

(5)在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。

(6)现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹等扛在肩上。

(7)不宜进入无防雷设施的临时棚屋、岗亭等低矮建筑。

篇15:施工安全技术措施方案

施工现场消防安全管理措施

规范过程管理,遏止火灾事故的发生,结合施工情况制定消防管理措施。

一、严格执行各项消防管理制度,严格执行消防条例,及消防法的有关规定,做到落实消防工作谁主管、谁负责的原则,预防为主,防消结合。

二、按消防法规定要求搭设临建及木工操作区,生活区,办公区做到布局合理,审批手续齐备,照图搭建,严禁私搭乱盖,木工操作区必须远离明火,木料半成品、成品分类码放,班后及时清除锯末等可燃杂物。

三、严格火源、电源和危险物品的管理控制,做到动用明火作业实现申办审批,严禁违章用火,违章用电,严禁私拉乱接,确保安全用火用电。

四、消防设施消防器材应满足施工现场作业面的要求,消防器材架统一尺寸制作,做到布局合理,数量充足,有效。保管保养责任落实,施工现场保持良好的消防通道,消防器材任何人不能随意动用。

五、加强作业明火管理,从事电气焊作业人员必须持有劳动部及消防监督机构颁发的《易燃易爆危险场所操作证》上岗,无证人员严禁从事电气焊操作,进行操作时要有人监护,场地配备灭火器材,制定必要的安全措施,电气焊结束后必须进行检查,确认无火种后方可离开施工现场。

六、严禁在宿舍及办公室内存放易燃易爆化学危险品,要求专人专业管理,有严禁烟火的标志,库房周围25米内不准明火作业。

七、施工现场严禁使用各种电器取暖,民工伙房设专人负责炉火,炉火灶口四周严禁堆放易燃可燃杂物。

八、经常对民工进行消防安全教育,做到会使用消防器材,懂得扑救方法。

九、对违犯消防管理的.民工队伍和作业人员依据消防法的有关处罚规定及单位内部的管理制度加以处罚。

篇16:施工安全技术措施方案

安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。

控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。

安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。

一、落实安全责任、实施责任管理

施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。

建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报告。

项目经理是施工项目安全管理第一责任人。各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要求负责。全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生产系统做到纵向到底,一环不漏。各职能部门、人员的安全生产责任做到横向到边,人人负责。

施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。

特种作业人员、除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核;取得监察部核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗”。施工现场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。施工项目经理部负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、失控的管理责任,接受由此而出现的经济损失。一切管理、操作人员均需与施工项目经理部签定安全协议,向施工项目经理部做出安全保证。安全生产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。

二、安全教育与训练

进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,有效的防止人的不安全行为,减少人失误。安全教育、训练是进行人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严肃、严格、严密、严谨,讲求实效。

1、一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质。

具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。没有痴呆、健忘、精神失常、颠痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩、以及不适于从事操作的疾病。没有感官缺陷,感性良好。有良好的接受、处理、反馈信息的能力。具有适于不同层次操作所必须的文化。输入的劳务,必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、考核,输入手续完善。

2、安全教育、训练的目的与方式。

安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,避免事故伤害,减少事故损失为管理目的。

控制是对某种具体的因素的约束与限制,是管理范围内的重要部分。

安全管理措施是安全管理的方法与手段,管理的重点是对生产各因素状态的约束与控制。根据施工生产的特点,安全管理措施带有鲜明的行业特色。

安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中,表现出安全的行为。安全知识教育。使操作者了解、掌握生产操作过程中,潜在的危险因素及防范措施。安全技能训练。使操作者逐渐掌握安全生产技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。安全意识教育。在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。

3、安全教育的内容随实际需要而确定。

新工人入场前应完成三级安全教育。对学徒工、实习生的入场三级安全教育,重点偏重一般安全知识,生产组织原则,生产环境,生产纪律等。强调操作的非独立性。对季节工、农民工三级安全教育,以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。二个月内安全技能不能达到热练的,应及时解除劳动合同,废止劳动资格。结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育。一般每10天组织一次较合适。结合生产组织安全技能训练,千什么训练什么,反复训练、分步验收。以达到出现完善化、自动化的行为方式,划为一个训练阶段。安全意识教育的内容不易确定,应随安全生产的形势变化,确定阶段教育内容。可结合发生的事故,进行增强安全意识,坚定掌握安全知识与技能的信心,接受事故教训教育。受季节、自然变化影响时,针对由于这种变化而出现生产环境、作业条件的变化进行的教育,其目的在于增强安全意识,控制人的行为,尽快地适应变化,减少人失误。采用新技术,使用新设备、新材料,推行新工艺之前,应对有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育,激励操作者实行安全技能的自觉性。

4、加强教育管理,增强安全教育效果。

教育内容全面,重点突出,系统性强,抓住关键反复教育。反复实践。养成自觉采用安全的操作方法的习惯。使每个受教育的人,了解自己的学习成果。鼓励受教育者树立坚持安全操作方法的信心,养成安全操作的良好习惯。告诉受教者怎样做才能保证安全,而不是不应该做什么。奖励促进,巩固学习成果。

5、进行各种形式、不同内容的安全教育,都应把教育的时间、内容等,清楚的记录在安全教育记录本或记录卡上。

三、安全检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。是消除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。安全检查的'形式有普遍检查,专业检查和季节性检查。

1、安全检查的内容

主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

施工项目的安全检查以自检形式为主,是对项目经理至操作,生产全部过程、各个方位的全面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时,必须果断的消除。

各级生产组织者,应在全面安全检查中,透过作业环境状态和隐患,对照安全生产方针、政策,检查对安全生产认识的差距。

对安全管理的检查,主要是:

安全生产是否提到议事日程上,各级安全责任人是否坚持“五同时”。业务职能部门、人员,是否在各自业务范围内,落实了安全生产责任。专职安全人员是否在位、在岗。安全教育是否落实,教育是否到位。工程技术、安全技术是否结合为统一体。作业标准化实施情况。安全控制措施是否有力,控制是否到位,有哪些消除管理差距的措施。事故处理是否符合规则,是否坚持“四不放过”的原则。

2、安全检查的组织

建立安全检查制度,按制度要求的规模、时间、原则、处理、报偿全面落实。成立由第一责任人为首,业务部门、人员参加的安全检查组织。安全检查必须做到有计划,有目的,有准备、有整改,有总结,有处理。

3、安全检查的准备

思想准备。发动全员开展自检,自检与制度检查结合,形成自检自改,边检边改的局面。使全员在发现危险因素方面得到提高,在消除危险因素中受到教育,从安全检查中受到锻练。业务准备。确定安全检查目的、步骤、方法。成立检查组,安排检查日程。分析事故资料,确定检查重点,把精力侧重于事故多发部位和工种的检查。规范检查记录用表,使安全检查逐步纳入科学化、规范化轨道。

4、安全检查方法

常用的有一般检查方法和安全检查表法。一般方法。常采用看、听、嗅、间、测、验、析等方法。

看:看现场环境和作业条件,看实物和实际操作,看记录和资料等。

听:听汇报、听介绍、听反映、听意见或批评,听机械设备的运转响声或承重物发出的微弱声等。

嗅:对挥发物、腐蚀物、有毒气体进行辨别。

问:评影响安全问题,详细询问,寻根究底。

查:查明问题、查对数据、查清原因,追查责任。

测:测量、测试、监测。

验:进行必要的试验或化验

析:分析安全事故的隐患、原因。

安全检查表法。是一种原始的、初步的定性分析方法,它通过事先拟定的安全检查明细表或清单,对安全生产进行初步的诊断和控制。安全检查表通常包括检查项目、内容、回答问题、存在间题、改进措施、检查措施、检查人等内容。

5、安全检查的形式

定期安全检查。指列入安全管理活动计划,有较一致时间间隔的安全检查。定期安全检查的周期,施工项目自检宜控制在10~15天。班组必须坚持日检。季节性、专业性安全检查,按规定要求确定日程。突击性安全检查。指无固定检查周期,对特别部门、特殊设备、小区域的安全检查,属于突击性安全检查。特殊检查。对预料中可能会带来新的危险因素的新安装的设备、新采用的工艺、新建或改建的工程项目,投入使用前,以“发现”危险因素为专题的安全检查,叫特殊安全检查。

特殊安全检查还包括,对有特殊安全要求的手持电动工具,电气、照明设备,通风设备,有毒有害物的储运设备进行的安全检查。

6、消除危险因素的关键

安全检查的目的是发现、处理、消除危险因素,避免事故伤害,实现安全生产。消除危险因素的关键环节,在于认真的整改,真正的、确确实实的把危险因素消除。对于一些由于种种原因而一时不能消除的危险因素,应逐项分析,寻求解决办法,安排整改计划,尽快予以消除。安全检查后的整改,必须坚持“三定”和“不推不拖”,不使危险因素长期存在而危及人的安全。

“三定”指的是对检查后发现的危险因素的消除态度。三定即定具体整改责任人;定解决与改正的具体措施,限定消除危险因素的整改时间。在解决具体的危险因素时,凡借用自己的力量能够解决的,不推拖、不等不靠,坚决的组织整改。自己解决有困难时,应积极主动寻找解决的办法,争取外界支援以尽快整改。不把整改的责任推给上级,也不拖延整改时间,以尽量快的速度,把危险因素消除。

四、作业标准化

在操作者产生的不安全行为中,由于不知正确的操作方法,为了干的快些而省略了必要的操作步骤,坚持自己的操作习惯等原因所占比例很大。按科学的作业标准规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人失误。

1、制定作业标准,是实施作业标准化的首要条件

采取技术人员、管理人员、操作者三结合的方式,根据操作的具体条件制定作业标准。坚持反复实践、反复修订后加以确定的原则。

作业标准要明确规定操作程序、步骤。怎样操作、操作质量标准、操作的阶段目的、完成操作后物的状态等,都要做出具体规定。

尽量使操作简单化、专业化,尽量减少使用工具、夹具次数,以降低操作者熟练技能或注意力的要求。使作业标准尽量减轻操作者的精神负担。

作业标准必须符合生产和作业环境的实际情况,不能把作业标准通用化。不同作业条件的作业标准应有所区别。

2、作业标准必须考虑到人的身体运动特点和规律,作业场地布置、使用工具设备、操作幅度等,应符合人机学的要求。

人的身体运动时,尽量避开不自然的姿势和重心的经常移动,动作要有连贯性、自然节奏强。如,不出现运动方向的急剧变化;动作不受限制;尽量减少用手和眼的操作次数;肢体动作尽量小。作业场地布置必须考虑行进道路、照明、通风的合理分配,机、料具位置固定,作业方便。要求:

a.人力移动物体,尽量限于水平移动;

b.把机械的操作部分,安排在正常操作范围之内,防止增加操作者的精神和体力的负担;

c.尽量利用重力作用移动物体;

d.操作台、座椅的高度从与操作要求、人的身体条件匹配。

使用工具与设备:

a.尽可能使用专用工具代替徒手操作;

b.操纵操作杆或手把时,尽量使人身体不必过大移动,与手的接触面积,以适合手握时的自然状态为宜。

反复训练,达标报偿

训练要讲求方法和程序,宜以讲解示范为先,符合重点突出、交待透彻的要求。边训练边作业,巡检纠正偏向。先达标、先评价、先报偿,不强求一致。多次纠正偏向,仍不能克服习惯操作、操作不标准的,应得到负报偿。

五、生产技术与安全技术的统一

生产技术工作是通过完善生产工艺过程、完备生产设备、规范工艺操作,发挥技术的作用,保证生产顺利进行的。包含了安全技术在保证生产顺利进行的全部职能和作用。两者的实施目标虽各有侧重,但工作目的完全统一在保证生产顺利进行、实现效益这一共同的基点上。生产技术、安全技术统一,体现了安全生产责任制的落实、具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。具体表现在:

施工生产进行之前,考虑产品的特点、规模、质量,生产环境,自然条件等。摸清生产人员流动规律,能源供给状况,机械设备的配置条件,需要的临时设施规模,以及物料供应、储放、运输等条件。完成生产因素的合理匹配计算,完成施工设计和现场布置。施工设计和现场布置,经过审查、批准,即成为施工现场中生产因素流动与动态控制的唯一依据。

施工项目中的分部、分项工程,在施工进行之前,针对工程具体情况与生产因素的流动特点,完成作业或操作方案。这将为分部、分项工程的实施,提供具体的作业或操作规范。方案完成后,为使操作人员充分理解方案的全部内容,减少实际操作中的失误,避免操作时的事故伤害。要把方案的设计思想、内容与要求,向作业人员进行充分的交底。交底既是安全知识教育的过程,同时,也确定了安全技能训练的时机和目标。

从控制人的不安全行为、物的不安全状态,预防伤害事故,保证生产工艺过程顺利实施去认识,生产技术工作中应纳入如下的安全管理职责:

进行安全知识、安全技能的教育,规范人的行为,使操作者获得完善的、自动化的操作行为,减少操作中的人失误。参加安全检查和事故调查,从中充分了解生产过程中;物的不安全状态存在的环节和部位、发生与发展、危害性质与程度。摸索控制物的不安全状态的规律和方法。提高对物的不安全状态的控制能力。严把设备、设施用前验收关,不便有危险状态的设备、设施盲目投入运行,预防人、机运动轨迹交叉而发生的伤害事故。

六、正确对待事故的调查与处理

事故是违背人们意愿,且又不希望发生的事件。一旦发生事故,不能以违背人们意愿为理由,予以否定。关键在于对事故的发生要有正确认识,并用严肃、认真、科学、积极的态度,处理好已发生的事故,尽量减少损失。采取有效措施,避免同类事故重复发生。

发生事故后,以严肃、科学的态度去认识事故、实事求是的按照规定、要求报告。不隐瞒、不虚报,不避重就轻是对待事故科学、严肃态度的表现。

积极抢救负伤人员的同时,保护好事故现场,以利于调查清楚事故原因,从事故中找到生产因素控制的差距。

分析事故,弄清发生过程,找出造成事故的,人、物、环境状态方面的原因。分清造成事故的安全责任,总结生产因素管理方面的教训。

以事故为例、召开事故分析会进行安全教育。便所有生产部位、过程中的操作人员,从事故中看到危害,激励他们的安全生产动机。从而在操作中自觉的实行安全行为,主动的消除物的不安全状态。

采取预防类似事故重复发生的措施,并组织彻底的整改;使采取的预防措施,完全落实。经过验收,证明危险因素已完全消除时;再恢复施工作业。

未造成伤害的事故,习惯的称为未遂事故。未遂事故就是已发生的,违背人们意愿的事件,只是未造成人员伤害或经济损失。然而其危险后果是隐藏在人们心理上的严重创伤,其影响作用时间更长久。未遂事故同样暴露安全管理的缺陷、生产因素状态控制的薄弱。因此,未遂事故要如同已经发生的事故一样对待,调查、分析、处理妥当。

七、造成安全生产事故的主要原因

1、安全生产意识淡漠是最大隐患。

不论你是大学毕业生、职业学校的毕业生,还是协作施工单位负责人及作业人员,当你跨入企业的大门,走进施工现场,成为武合铁路项目的施工参建人员时,就应懂得要搞好工程施工必须有铁的纪律,不管是管理人员还是作业人员都必须遵纪守法,必须不断提高安全生产意识和自我保护意识。特别是在施工人员中,管理人员比较年轻,缺乏工作实践,对安全生产的认识较差,认为最重要的是学技术,掌握生产技术才是硬本领,而对学习安全生产技术则很不重视。而在施工作业人员中,文化素质不高,缺乏系统的安全教育与培训,安全生产意识和自我保护意识都比较差,有些人总是抱着侥幸心理,认为伤亡事故离自已十分遥远,不会落到自己头上,但是血的教训告诉我们,安全生产意识淡薄是最大的隐患。

2、未经培训上岗,无知酿成悲剧。

有的生产经营单位招聘了职工后,不进行必要的三级安全教育。职工未经安全生产、劳动保护培训上岗,缺乏最基本的安全生产常识,冒险蛮干,违章作业,一旦发生事故,则惊慌失措,手忙脚乱,不知采取什么措施是正确的,头脑中一片空白,往往因此酿成悲剧。

3、违反安全生产规章制度导致事故。

企业的安全生产规章制度是企业规章制度的一部分,是建立现代企业制度的重要内容,企业全体员工上至经理,下至每名工人以及协作施工单位都必须遵守,尤其是新工人更应该注意。企业的安全生产规章制度应该是比较齐全的,但往往宣传、贯彻、落实不够,人员执行不力,往往因此而酿成了工伤事故,使自已受到伤害,或者伤害他人,或者被他人伤害。

企业的安全生产规章制度必须落实到部门、工区、班组,必须落实到作业现场及每一个作业岗位。如果安全生产规章制度不落实,劳动环境就会存在以下不安全状态:

防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。设备、设施、工具、附件有缺陷,结构不合安全要求。强度不够。机械强度和绝缘强度不够,起吊重物的绳索不合安全要求。设备在非正常状态下运行,带“病”或超负荷运转。维修、调整不当设备失修,地面不平,保养不当,设备失灵。个人防护用品用具缺少或有缺陷。生产(施工)场地环境不良。照明光线环境不良,照度不足,作业场地烟尘弥漫,视物不清,或光线过强;通风不良;作业场所狭窄、作业场地杂乱,工具、制品、材料堆放不安全。

4、违反劳动纪律酿成血的教训。

一支不受铁的纪律约束的队伍,是一支没有战斗力的队伍。一个不以严格的纪律要求员工队伍的企业,是一个缺乏市场竞争力的企业。血的教训一再告诉我们,一名不遵守劳动纪律的职工,往往就是一起重大伤亡事故的责任者。违反劳动纪律的主要表现如下:

上班前饮酒,甚至上班时饮酒。上班无故迟到,下班早退溜号。工作时间开玩笑,嬉戏打闹。不按规定穿戴工作服和个人防护用品。在禁烟区随意吸烟,乱扔烟头。不坚守岗位,随意串岗聊天。业余生活无规律,上班是无精打采。工作时不全神贯注,思想走神开小差。上夜班时偷偷睡觉。不服从上级正确调度指挥,自作主张随意更改规章。无视纪律,自由散漫,上班时间吊儿郎当。

5、违反安全操作规程十分危险。

安全操作规程是人们在长期的生产劳动实践中,以血的代价换来的科学经验总结,是工人在生产操作中不得违反的安全生产技术规程。员工在生产劳动中如果不遵守安全操作规程,后果将十分危险,轻则受伤,重则丧命。对此,每个员工都万万不可掉以轻心。

篇17:夏季施工安全技术措施有哪些?

夏季施工安全技术措施有哪些?

一、组织落实

1、成立由项目经理为首的雨、夏季施工领导小组,制定一系列的安全、质量、工期保证措施,做到加强管理、周密计划、措施到位、责任落实、奖罚分明,

2、设专人定时收听天气预报,并充分利用无线对讲系统的灵活性,如遇雷阵雨、台风等恶劣天气,及时向领导汇报,并通知各个系统负责人,采取相应对策,将灾害造成的损失尽量减少,直至零损失。

3、适当调整作息时间,尽量避开中午高温时间作业,必要时按排凌晨和晚间气温降低时施工,并备好防暑降温用品,防止中暑事故的发生。

二、材料准备

1、雨季来临之前,备足、备齐防雨、防洪物资,如外加剂(减水剂、早强剂等)、彩条布、水泵等。

2、易损及易耗物资应备足、备齐,防止雨天脱货,造成停工。

三、施工措施

1、雨季施工时,应保证现场运输道路的畅通。经常打扫路面,清除积水。

2、雨季施工现场应有可靠的排水设施,雨季来临前,应对原有的排水系统进行检查,疏浚、修补、加固,必要时增加排水设施。

3、雨季土方开挖时,应及时挖好排水沟、积水井,随时把积水用水泵抽出。土方开挖要求速度要快,工作面不宜过大,应逐段、分期完成,挖好一个及时验槽、隐蔽,如基槽、坑挖好后不能立即进行下道工序,可在基底预留300mm厚土层,待垫层施工时再予以挖除。雨期应加强边坡稳定观测,作业指导书编写时护坡措施可采取放大边坡或加设固壁支撑的方法,且下雨时并用彩条布覆盖边坡,实际施工时严格按作业指导书内容进行。

4、土方回填前,要及时排除基坑内积水,回填土要严格控制含水率,且分层回填并夯实,夯填要连续完成。

5、混凝土浇筑应尽量避开雨天,如确需施工时,应搭设防雨棚,防止雨水对混凝土的冲刷。另外混凝土搅拌站要定期测定砂、石的含水率,及时调整混凝土配合比。高温天气对混凝土用湿草包覆盖养护,浇水次数适当增加,以草包保持湿润为度。夏季施工要加强混凝土的养护,砌筑砂浆在规定时间用完。

6、雨季砌体施工时,应严格控制砂浆稠度,在保证墙体稳定性的前提下,适当降低砌体的砌筑高度,砌筑砂浆浸雨后,应增加干水泥和水重新搅拌后使用,

每天收工后或雨停后,砌体竖缝应填满砂浆,砌体顶面应摆干砖一皮或覆盖防雨材料,以防雨水冲刷。有大风、大雨等异常天气,应检查砌体的垂直度的变化,及时调整。晴天高温时,墙体砌筑前,砖或砌块应充分湿润,这时砂浆的稠度可适当增加。

7、焊接用电焊条受潮后,应烘干后再使用,雨天室外无遮蔽设施应停止施焊。

8、预制构件进场后,要集中堆放在指定地点,堆放地点应夯压密实,构件下垫枕木,四周设排水沟。

9.设备堆场、建筑加工场旷地太大,应增加防雷接地装置,并在雷雨季节前,组织对现场所有的防雷接地装置进行安全测试。

10.有关物资存放仓库要有防潮、吸湿、加热等设施。

11.构件联结(螺栓联结或焊接联结)时,如遇突变天气要采取必要措施坚持干完最低限度联结量,并与吊具脱钩;

12.做好已到设备的维保工作,露天放置的设备应做好防雨措施,随设备供应的仪表以及其他精密设备应入库保存,设备裸露的接口应可靠封闭;

13.夏季高温作业,现场应有中暑急救措施;

14.雨天高空作业要有防滑措施;

15.特别要加强对电缆线及接头的绝缘性能进行检查,如发现破损现象应及时进行绝缘处理,以防发生触电事故;

16.在潮湿的环境里从事焊接作业,应采取防触电措施;

17.在容器内工作,循环水管防腐要加强通风措施和监护工作。从事切割工作时,应在容器外点燃割具,不得在容器内用氧气吹扫,以防发生爆炸事故。

四、现场实施措施

1、雨季来临前,应组织一次电气设备接零、接地的检查,塔吊、门吊、等高空作业机械应安装避雷装置,雨天施工机械的电动机应进行覆盖防雨;电源开关箱要防雨,露天照明灯具设防雨罩,如有大风警报,行走式起重机械应提前系好风缆绳,固定好夹轨器。

2、台风来临之前,应对脚手架进行加固处理,尽量增加与结构的连结点;雨后检查脚手架立杆支撑是否松动,以便及时整改。

3、雨季施工现场应有值班电工巡检,对用电设备进行检查维护,防止绝缘破坏,造成触电事故。

4、雨后应对门吊轨道的沉降情况进行一次检查,如有问题及时处理。

5、对于特别恶劣的天气,如大风、大雨。雷电等应暂时停止室外作业。

6、由机具站编制专门的夏季机具防台风防雷击安全措施。

7、夏季施工应保证茶水的供应。

8、严格控制人员中午加班加点,夏季施工抢两头。

9、容器内作业应保证通风,施工人员轮流进行,加强控制。

10、高温天气应减少工作时间。

篇18:建筑工程雨季施工施工一般技术措施有哪些?

建筑工程雨季施工施工一般技术措施有哪些?

序号

分项工程

雨季施工技术要点

1

测量工程

1) 避免空气潮湿,对施工测量精度的影响

2) 测量仪器及棱镜等,避免雨淋;

3) 避免水汽进入仪器内部导致仪器失准;

4) 主机体及光电配件需采取防潮措施;

5) 避免蒸汽引起的视线误差;

6) 钢尺量距时进行温差改正;

7) 避免高温影响测量精度,

2

装饰工程

1) 雨季施工期间需将易受潮的装修材料堆放至室内或用防雨材料覆盖;

2) 室内装修,对于还未封闭的幕墙,在大风雨天应采取临时封闭措施,防止室内装修面受潮、受淋产生污染和损坏;

3) 对于露天保温材料要加盖帆布,对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性,对仪表要用塑料袋包套并扎紧下部;

4) 水溶性涂料应避免在烈日或高温环境下施工;

5) 硅酮密封胶、结构胶、粘结剂等材料施工应按照使用要求监测环境温度和空气相对湿度,空气相对湿度过高时应考虑合理的工序技术间歇时间;

6) 地下室或封闭房间的室内进行涂饰工程的施工,应有排风设备保证室内空气质量,防止发生中毒事故;

7) 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型、乳液型涂料时,基层的含水率不得大于 8%,

木材的含水率不得大于 8%;

8) 为保证油漆成型质量,不宜在雨天进行油漆工程施工;

9) 阴雨天批腻子,应用干布将施涂表面水气擦拭干净,保证表面干燥,并根据天气情况,合理延长腻子干透时间,一般情况以 2~3 天为宜;

10) 雨天施工采取防滑措施,加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全;

11) 风雨过后应对脚手架、搭设的梯子平台等设施认真检查,发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用;

12) 认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。

3

机电安装

工程

1. 设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地上部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮,被水浸泡。

2. 现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。

3. 敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。

4. 将预埋电管及管口封好,以免水和杂物流进管内,影响后序施工。

5. 做好设备预留孔洞的防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

6. 地下管线的施工要速战速决,及时下管、试压、确认验收回填。

7. 现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。

8. 敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。

篇19:浅谈公路路基的施工技术措施

浅谈公路路基的施工技术措施

公路作为发展国民经济的基础设施,其作用是不言而喻的',因此,近年来,我国的公路建设取得了突飞猛进的发展.在整个公路工程的施工中,路基作为基础,在公路工程中起着重要作用.路基的稳定性、坚网性、耐久性等影响着整个公路使用寿命与使用质量.如今,公路路基的施工技术得到了长足的进步,新技术、新方法,得到了充分的开发和引进,这些都为路基工程专项施工奠定了基础.

作 者:潘文德  作者单位:茂名市交通设计院 刊 名:中国科技财富 英文刊名:FORTUNE WORLD 年,卷(期):2010 “”(10) 分类号:U4 关键词:路基   稳定   养护  

冬季施工温度界定规定

冬季施工方案及措施

冬季施工安全措施

冬季施工规范

冬季施工方案

冬雨季施工方案

建筑工程冬季施工方案及技术措施分析论文

冬季水管防冻措施有哪些

冬季施工措施

冬季三防工作方案

冬季施工技术措施
《冬季施工技术措施.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【冬季施工技术措施(推荐19篇)】相关文章:

公司冬季安全工作方案2022-12-31

冬季施工安全注意事项2023-03-30

冬期施工方案2023-07-31

防寒防冻工作方案2022-12-09

冬季取暖应急预案2022-11-10

冬季安全生产工作方案2022-12-20

企业冬季安全生产工作方案2023-04-21

节后安全生产工作方案2023-01-04

建筑工程冬季施工技术准备包括哪些?2022-06-06

路桥过渡段处理技术措施分析建筑工程论文2022-09-12

点击下载本文文档