电气设备安装与检修的规章制度((集锦17篇))由网友“超级无敌大馒头”投稿提供,下面是小编为大家整理后的电气设备安装与检修的规章制度,仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!
篇1:电气设备检修管理制度
第一条 电气设备检修时必须严格执行停(送)电制度。
第二条 井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。
第三条 检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度符合规定时,再用与电源电压相适应的验电笔检验;检验无电后,方可进行导体对地放电。
第四条 所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作。
第五条 开关手把在切断电源时必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项任务的工作人员才有权取下此牌送电。
第六条 操作井下电气设备应遵守下列规定:
1、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。
2、操作高压电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。
3、手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的`部分必须电气设备检修管理制度有良好的绝缘。
第七条 容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮拦等防护设施。
篇2:电气设备检修论文
工业企业电气设备的可靠性及维护
摘要:随着我国工业经济的不断进步,很多工业企业的生产技术也在不断地提高,工业企业的电气设备的使用和运转对于工业企业的正常生产有着重要的影响。在工业企业正常生产过程中,电气设备可能会发生一些故障需要维修和保养,因此,文章主要对工业企业电气设备的可靠性以及工业企业电气设备的维修养护工作进行分析和探讨,旨在提高工业企业电气设备运行的可靠性,保持电气设备高效率的运行。
关键词:工业企业;电气设备;可靠性;维护
工业企业的电气设备主要是指电力系统里的断路器、变压器、发电机或者电力线路等,且是它们的概括。电气设备是电力系统的重要内容,工业企业电气设备运行状况的好坏直接关系着工业企业电力系统的可靠性能。工业企业电气设备发生故障的原因有很多,如人为因素或者自然因素都会影响电气设备的正常运行。工业企业的电气设备一旦发生了故障就会给工业企业的生产带来不必要的损失。因此加强对工业企业电气设备可靠性的维护对于工业企业来说具有非常重要的意义。
1电气设备可靠性的概述
所有的电气设备之间都是相互关联的,只要电气设备中有一个环节出现问题,那么供电系统就有可能会出现故障或者瘫痪,使得工业企业的生产不能够正常进行。那么电气设备的可靠性就显得尤为重要。电力系统的运行目的是能够为企业或者居民提供顺畅电力供大家使用,从电气设备的试验步骤再到电气设备的使用实施环节,电气设备的维护是整个电力设备运行系统中最重要的工作,对电气设备进行定期维修养护,将电气设备存在的问题得以及时有效的解决,提高电气设备的运行效率和可靠性,促进工业企业生产的顺利进行。
2工业企业电气设备可靠性的测试方法
2.1保证法
保证法就是在电气设备生产完毕且在出厂之前进行效用试验。电气设备都是由多种配件构成,因此,在电气设备出现了故障问题,会以很多种的形式来体现故障。运用保证法测试电气设备的可靠性,对于大宗的电气设备我们可以进行综合取样的方式进行试验,如果电气设备的数量比较小,那应将全部的电气设备运用保证法进行逐一试验,力争确保所有即将出厂的所有电气设备都具有可靠性。保证法一般应用在数量不多的`电气设备中。
2.2试验法
运用试验法对电气设备进行可靠性试验,设定一个与实地现场相类似的试验环境和条件,对于电气设备的试验是通过对电气设备使用时间的计算和电气设备是失效的数据进行统计计算,进而来测试电气设备的可靠性,运用试验方法测试电气设备可靠性,其数据的准确性比较高,且容易把握和操作,得出的试验结果让人理解和掌握。但是运用试验法测试电气设备的可靠性的费用比较昂贵的,在进行电气设备可靠性试验时需要很多的试验品进行试验,增加了试验费用和成本。试验法适用于数量较多的工业企业电气设备可靠性的测量。
2.3实际运用法
实际运用法就是将电气设备在实际的的使用过程中测量电气设备的可靠性。通过对测试数据的整理与统计,得出可靠性的数据指标。在使用实际运用法进行电气设备的可靠性的测量时,因为是在电气设备应用的现场及使用过程中进行实地测试,测试数据的真实性、可靠性得以保证,且运用实际运用法测试电气设备的可靠性运用测试的机器设备并不多,费用也不高,电气设备可靠性的测试数据准确性比较高。但是运用实际运用法测试电气设备可靠性也有一定的局限性,利用实际运用法测试电气设备可靠性不能够遭到外界各类因素的作用,不能够很好的控制电气设备的测试现场的各类突发问题。
3工业企业电气设备可靠性的判定
在进行工业企业电气设备可靠性判定时,要对工业企业的电气设备的每种故障进行分析和评价,并对工业企业的电气设备的维修数据做好统计工作,做好工业企业电气设备可靠性数据和维护性数据的分析和预测,从中总结出工业企业电气设备可靠性的原因及症结所在,针对工业企业电气设备可靠性中存在的问题进行有效的解决,有利于促进促进电气设备更好的服务于电力系统,达到电力系统安全供电的目标。与此同时,工业企业电气设备的维护也是保证工业企业电气设备可靠性的又一重要因素,对工业企业的电气设备的故障进行分析和归纳总结,针对各项故障发生的原因,制定出行之有效的解决措施和办法,将维修工业企业电气设备的成本费用降到最低,减少损失。所以要加强对工业企业电气设备的维修工作,提高工业企业电气设备的可靠性及安全性,促进工业企业电气设备运行效率的提高,减少成本费用支出。
4工业企业电气设备可靠性提高的方法
在电气设备的工业企业中,由于电气设备的操控人员的专业技术水平偏低,没有足够的管理电气设备的经验和方法,不能够快速及时的发现电气设备的运行中的问题,导致工业企业电气设备的故障率频发,影响工业企业电气设备可性的提高。因此,必须要加强对工业企业电气设备操控人员的专业技术水平和综合素质的培训,提高工业企业电气设备操控人员操控电气设备的技能水平以及业务素质,促进工业企业电气设备可靠性的提高。在对工业企业电气设备可靠性测试时,由于没有既定的测试标准,无法确定工业企业电气设备可靠性的判定。所以,测试工业企业电气设备的可靠性就要加强对电气设备可靠性标准的确定,并实行统一有效的管理方法,综合化的分析工业企业电气设备的运行能力,提高工业企业电气设备的可靠性。不断地积累工业企业电气设备维修与养护工作的经验,在不断地总结和归纳中寻找更好的措施和办法来提高工业企业电气设备的可靠性。
5结束语
综上所述,随着我国工业企业经济的不断繁荣,电气设备的运行对于工业企业的生产有着非常重要的作用,工业企业的电气设备可靠性对于工业企业电力系统的安全运行有着不可估量的影响。加强对工业企业电气设备可靠性的测试与维修保养工作,提高工业企业电气设备的可靠性。与此同时,工业企业要对电气设备定期进行维修,降低电气设备的故障率,促进电气设备更加有效的安全运转,提高工业企业的用电效率,保证工业企业生产工作的正常运转。
参考文献:
[1]马新涌,孙序营.电气设备的运行与维护特点及管理策略研究[J].南方农机,,48(2):158.
[2]吕俊霞.电气设备故障的查找方法和技巧[J].机械制造与自动化,,3(10):522-525.
[3]吕雅琴.电气设备接地装置及其运行维护[J].职业技术,2015,14(7):245-248.
篇3:发电厂电气设备检修
【摘 要】 在发电厂的运行当中,难免会遇到电气设备发生故障的情况,加大发电厂电气设备检修的力度,优化发电厂电气设备检修的方案,能够有效的减少设备故障发生的频率,确保设备的正常运行。
本文简要的介绍了发电厂电气设备检修的重要性以及我国发电厂电气设备检修方案存在的问题,并提出了优化发电厂电气设备检修方案的有效措施。
篇4:发电厂电气设备检修
随着我国社会的不断发展,人们在生产与生活中对电能的需求量也在不断加大,保证发电厂运行的稳定,提高供电系统电能的供应质量,对保证企业的稳定生产与人们的正常生活有着重要的作用。
加强发电厂电气设备的检修力度,优化发电厂电气设备的检修方案,能够及时的发现发电厂电气设备存在的问题,有效的减少发电厂电气设备出现故障的可能性,提高发电厂运行的安全性,减少设备故障给发电厂带来的损失,对保证发电厂的运行安全、提高电力系统的供电质量有着重要的意义。
我国发电厂电气设备的检修制度是依照时间为标准而确定的,但是由于我国发电厂电气设备的电压等级、单机容量以及自动化水平的不断提升,使得老式的检修制度已经很难满足现代化发电厂电气设备检修的需要。
因此,发电厂电气设备的检修方案也应当随着电气设备的不断升级而进行优化,确保检修方案能够随时适应电气设备的发展水平,保证发电厂的供电稳定和运行安全。
2 当前我国发电厂电气设备检修方案中存在的问题
发电厂电气设备的维修方案主要可以分为:预防性检修、改进性检修、状态检修预计时候维修四类。
其中,预防性检修是指在设备正常工作的前提下,为了防止设备运行故障的发生,而对设备进行以预防为主的状态检修;改进性检修则是指为了改进设备存在的问题、或对设备的功能加以改进而对设备进行的维修;状态检修是对设备的运行状态进行检查与分析,得出设备的运行情况与设备可能存在的安全隐患,并有针对性的采取措施进行改进与预防的检修方法;而事后维修则是指在设备发生故障后,对设备进行的维修作业。
常见的发电厂电气设备维修方案,主要遵循“预防为主,防治结合”的思想,尽可能的维持设备的正常运行,延长设备的使用寿命,减少设备故障的发生。
但是在我国的发电厂电气设备检修方案则存在着预防不足的问题,导致设备事故的发生率长期无法得到下降,妨碍了设备的安全运行,同时也对设备的使用寿命造成了不利影响。
2.1 设备的检修周期与设备的故障频率不成正比
由于我国发电厂电气设备的规模不断扩大,灵敏行不断生高,发生故障的可能性也随之提升,而传统的检修频率已经无法保证发电厂电力设备的正常运行,导致我国发电厂电力系统临时性检修频繁发生。
这种状况不仅使设备检修的正常计划失去了意义,而且也打乱了发电厂的正常生产计划。
而我国发电厂数量众多,建造时间和服役年限均有着很大的差别,对电气设备检修水平的要求也存在着一定的差异,一律采用传统的思路进行检修,很容易导致电气设备在检修或维修完成后的短时间内再次出现故障,严重的影响了发电厂的正常工作,降低了电气设备运行的安全性与可靠性。
2.2 维修的技术有待提高
我国发电厂电气设备发展速度与维修水平的上升速度之间,存在着严重的不平衡,导致维修水平难以满足现代化电气设备的需要,存在有维修不及时、不规范、等现象,增加了电气设备发生故障的可能性,同时也会对电气设备的使用寿命造成损害。
2.3 检修的盲目性较大
由于我国不同发电厂所采用的设备在技术上有着较大的差异,不仅存在有大型的先进设备,也有部分超期服役的老化设备,使检修期限很难确定,导致了设备检修的盲目进行,不仅造成了人力与物理的浪费,也使得电气设备检修的过程中有着检修过剩与检修不足同时存在的现象。
篇5:发电厂电气设备检修
3.1 制定科学的检修策略
想要有效的提高电气设备的检修成效,应制定出科学合理的检修策略,实现设备检修的规范化、标准化。
在对设备进行预防性检修时,要根据发电厂的特点和设备的使用情况,合理的制定出设备检修的`基本步骤,并在完成检修后对检修的结果进行客观的评估,从中吸取经验,提高设备检修的水平。
而在对已经发生故障的设备进行维修时,则应当根据设备的型号有针对性的制定维修计划,确保维修能够一次到位,解决彻底,提高设备的使用后名,维护设备的运行安全。
3.2 提高设备检修的水平
为了解决我国发电厂电气设备检修水平与电气设备发展速度不平衡的问题,检修人员应当积极学习国外的先进技术与先进方法更新自身的知识储备,提高自身的业务水平。
同时,维修人员也应在日常的工作中细心观察,积累出针对不同型号电气设备的检修经验,并从中总结出不同设备的故障的判定方式与最佳检修办法,为电气设备的检修提供充足的依据。
3.3 确立完善的电气设备检修制度
由于我国目前的电气设备检修制度已经无法满足发电厂的需要,因此,制定出更加科学合理的检修方案,是提高电气设备检修水平的重要措施。
设备点检制度是检修人员利用监测仪器或监测设备,依照事先订制的电气设备检修计划,对电气设备进行定时、定量、定点、定周期、定技术的检修方案。
设备点检制度的实施可以使检修人员全面的掌握设备的运行状态和使用寿命,对设备可能发生的谷中进行及早的预防,并对设备已经存在的问题进行彻底的维修,大大降低了设备维护的费用,有效的抑制了维修过度与维修不足现象的发生。
4 结语
加大发电厂电气设备检修的力度,完善发电厂电气设备检修的方案,能够有效的提高发电厂电气设备运行的可靠性与稳定性,对保证发电厂的正常运行,提高电力系统的供电质量起到了积极地促进作用。
参考文献:
[1]李江,高忠海,聂永辉.发电厂电气设备检修方案优化探究[J].
[2]张瑞良.发电厂电气设备检修方案优化应用探讨[J].科协论坛,,(6).
[3]刘艳.浅谈发电厂电气设备检修的必要性与实践措施[J].民营科技,,(8).
[4]邝嘉欣.新技术在电气设备状态检修中的应用[J].中国新技术新产品,,(6).
篇6:电气设备规章制度
一、目的
通过实施本制度,保证电气设备的正常运行,安全用电、节约能源,确保电气设备达到规定的性能和指标。
二、主题内容和适用范围
本制度描述了电气设备操作使用的内容与要求。
本制度适用于公司电气设备操作使用的管理。
三、电气设备管理职责范围
公司电气设备由生产(设备)部管理
1、生产(设备)部职责范围
1.1、全面负责公司电气设备的技术管理、运行管理和所辖范围内电气设备的管理设专职电气管理人员具体负责。
1.2、组织制定公司有关电气设备管理的各项规章制度。
1.3、负责电气设备大修和系统停车大检修计划的审批,监督实施和参与竣工后的验收。
1.4、负责电气设备新增、更新改造计划的审批、上报,组织计划的实施和参与竣工后的验收。
1.5、负责电气设备、备品配件的采购计划审批工作。
1.6、定期组织电气设备检查考核,监督检查电气设备的正常使用、维护和保养,掌握设备状态,及时组织有关部门消除隐患,保证电气设备的正常运行。
1.7、负责审查各单位电气设备统计报表,及时统计公司内电气设备的增减,组织电气设备的停用、封存、调拨、报废等鉴定工作,按规定办理审批和上报手续。
1.8、组织电气设备事故的调查、分析、处理的工作。
1.9、按有关规定上报电气设备统计报表,运行月报和考核表。
2、变电站职责范围
A.负责本站电气设备运行管理和设备管理,做好电气设备的日常维护、保养和检修工作,以及大修期间本站的清扫、检修、调整和验收工作。
B.严格执行岗位责任制、设备维护保养制、巡回检查制、交接班制、操作票制和各项安全操作制度,做好各项检查和试验工作。
C.正确操作,精心维护,确保电气设备“完好率”、“使用率”、“泄漏率”达到公司规定的指标。
D.认真填写运行记录,故障记录,事故记录,检修记录,以及各项试验记录。
E.从事电气操作的人员要认真学习《电气安全规程》、《全国用电规程》并取得特种作业证,持证上岗。
F、严格执行运行工作票和检修工作票制度。
3、各使用单位职责范围。
3.1、各使用单位必须加强对电气设备的管理,完善各项规章制度,作好运行管理工作。
3.2、各使用单位不得随意拆除、增设、乱动电气设备,不得随意改变电气线路,凡需改造、扩建变配电线路的,必须事先报生产(设备)部审批,经公司领导批准后,由生产(设备)部统一组织实施。
3.3、各使用单位必须对接地装置妥善管理,不得随意损坏或拆除,变电站应做好新增设备的接地验收,定期检查维护接地装置,并于每年雷雨季节以前试验一次,防止雷击或静电火花事故的发生。
3.4、生产(设备)部应加强电缆线路的运行与维护管理,厂内电缆必须有完整的电缆走向布置图(注明根数、规格型号、截面积和长度、方位等)。设有地下电缆的地面,不得随意动土和构筑建筑物,不许重型车辆通过(特殊情况下应采取必要的保护措施)。
3.5、操作人员有关电气设备使用的职责范围
A.经常保持电动机和电气设备的清洁,防止油、水及其它污物流入电动机内部,严禁用水冲洗电动机。
B.启动较大电机或使用软启动器启动电动机时必须通知电工到场操作,操作工现场配合,启动前的检查与准备工作,应严格执行各项操作规程。
C.电动机在运行中应经常检查工作电流,不得超过铭牌规定的额定电流;检查电动机本身及轴承温度应在规定范围内。
D.电动机在运行中发生异常情况,操作人员应及时通知电气值班人员和公司生产调度,电气值班人员应迅速予以检查处理。
四、电气设备的事故处理
电气设备发生事故,应按设备事故管理规定立即查明原因,迅速处理,并制定防范措施,使用单位会同动力车间在二日内写出事故报告,报生产(设备)部
五、附则
1、本制度由生产(设备)部负责制订、解释、管理和提出修改。
2、本制度自文件下发之日起生效。
2防爆电气设备管理规章制度
1.目的
为了加强井下防爆电气设备的管理,保证防爆电气设备的防爆性能,杜绝井下失爆现象,确保煤矿安全生产的有序进行,特制定本管理制度。
2.范围
本规定适用于矿井井下电气设备的防爆要求。
3.引用标准
GB3836-20XX.1.2.3.4
4.职责
4.1机电科负责防爆电气设备的全面管理工作。机电科下设设备综合管理组、防爆检查组、电气管理组、小型电器管理组、电缆管理组。防爆电气检查员必须经过专业培训,经考核合格后持证上岗。
4.2机电科设备综合管理组负责全矿防爆设备的进货、验收、登记、入库、保管、发放、大修、报废等工作。
4.3防爆检查组负责对井下供电系统、防爆设备、三大保护、煤电钻综合保护、局扇风电联锁、电缆及各种安全保护设施等实行监督检查。
4.4使用单位负责防爆设备的搬运、安装、使用、维护、回收等工作。
5.管理要求
5.1失爆管理
矿用电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性就叫失爆,井下常见的失爆现象有:
5.1.1由于隔爆接合面严重锈蚀,有较大的机械伤痕凹坑,连接螺钉没有压紧而使它们的间隙超过规定而失爆。
5.1.2因外壳严重变形、隔爆外壳上的盖板、连接嘴、接线盒的连接螺钉折断、螺扣损坏、连接螺钉不全等使其机械强度达不到规定要求而失爆。
5.1.3在隔爆外壳内不经批准随便增加元件或部件,使某些电气距离小于规定值,造成弧光短路,使外壳击穿而失爆。
5.1.4连接电缆没有使用合格的密封圈或未用密封圈,闲置喇叭嘴没有使用合格的密封圈、档圈、档板而失爆。
5.1.5接线柱、绝缘座管烧毁,使两个空腔连通,内部爆炸时产生过高压力而使外壳失爆。
5.1.6隔爆外壳因焊缝开焊、有裂纹而失爆。
5.1.8隔爆接合面透孔紧固螺栓外露螺距为1-3个螺距,超过3个螺距时属不完好,达到持平时不能判定为失爆,但螺栓短,端部在螺孔内的情况属于失爆。
5.1.9橡胶密封圈在接线配合时,如遇切割过度,破坏了整体结构,按照失爆判定。密封圈较宽,与进线装置难以配合时,必须更换合适的密封圈,不得随意切割后使用。密封圈装配方向统一规定为同心槽侧向内,光面侧向外。
5.1.10新购开关一个喇叭口内配有两个挡板的,使用时必须取掉一个,否则判定为失爆。
5.1.11现有开关和专用接线盒内,由使用单位自行更改结构或添加其它部件,又无国家指定检验部门的审批文件时,判定为失爆。
5.2防爆电气检查办法及规定
5.2.1使用中的防爆电气设备的防爆性能检查每月一次,分片负责电工应每日检查一次。
5.2.2配电系统继电保护装置每季度进行一次检查整定。
5.2.3凡入井使用的高压电气设备,如高压防爆开关、高压接线盒、高压电缆都必须在地面进行电气试验,并做好记录,符合规定方可下井使用。
5.2.4接地网设置必须符合《煤矿安全规程》规定,接地网电阻值每季测定一次。
5.2.5坚持使用检漏继电器、风电联锁装置。低压检漏保护装置每天必须进行一次跳闸试验,并做好记录。
5.2.6煤电钻综合保护装置在每班使用前做一次跳闸试验,并做好记录。
5.2.7压紧螺母式引入装置的电缆(包括监测、监控线)松紧检查方法,按以下方法判定:
(1)以一只手的手指(拇指、食指、中指)把持电缆往里推,以推不动为合格,否则为失爆。禁止直接向外强力拉拔电缆。
(2)以一只手的手指(拇指、食指、中指)捏住引入装置,往拧紧方向能紧半圈以上的,为失爆。禁止往松动方向旋动。
5.2.8采掘巷道中,三台及以上电气设备的配电点必须装设局部接地极,规定主机上的低压电动机属于单台电气设备。但是,无论是否为配电点,只要设置局部接地极的地点,与辅助接地母线相距5米范围内的所有电气设备,包括主机上的低压电动机的外壳,都必须通过接地连线,与配电点的局部接地极进行有效连接。
5.2.9压盘式引入装置的紧固压板要压平行,压板螺钉上不得使用弹簧垫。
5.2.10电气设备挂牌实行完好牌、责任牌、标志牌三牌合一,并通称标志牌,各矿标志牌中填写的内容必须统一、齐全、规范。
5.2.11防爆电气检查人员必须具备资质要求,即经过专业技术培训并持有有效证件。检查时,对失爆性质的判定,一般应遵循检查人员与该单位维护员或机电负责人共同认定的原则。
5.3井下接地极管理规定
5.3.1接地极由器材供应科统一加工,机电科负责管理、发放。
5.3.2主接地极应在主副水仓中各埋设1块。
5.3.3主接地极用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm。
5.3.4井下所有局部接地采用双接地极的接地方法,每根接地极埋入地下的长度不低于750mm,露出底板的长度不得大于30mm。接地极之间的距离不得小于5m。
5.3.5接地母线扁铁统一采用40×4的镀锌扁铁。
5.3.6井下开关群开关和移变接地扁铁同接地极母线连接时,扁铁要横平竖直,垂直上下。主扁铁要求贴帮敷设美观标准。
5.3.7电气开关外壳与接地母线或局部接地极需要用电缆连接时,应采用截面积不小于25mm2的铜线或截面积不小于50mm2的镀锌铁线。电缆连接时要平直美观。
5.3.8接地极应垂直埋入地下,且不得影响人员通行。
5.3.8接地装置不合格按公司有关接地要求的考核规定执行另追加考核每处50元。接地母线扁铁及电缆安装不标准的每处考核50元。
5.4关架的管理规定
5.4.1开关架由器材供应科统一委托加工、修复,并负责发放、登记、交接管理。回收单位负责回收上交。
5.4.2井下所有的开关都必须使用与之配套的开关架。
5.4.3固定开关可采用混凝土浇砌平台放置。
5.4.4某些地点利用皮带架做开关架放置开关以代替目前有些开关吊在巷壁的水管上。
5.4.5开关架规格型号及适用开关见下表
开关架规格型号及适用开关见下表
5.4.6使用非标准开关架或开关与开关架不配套,每台考核使用单位50元。
5.4.7开关放置不平稳整齐,一处考核责任单位50元。
5.4.8开关架回收不及时或丢失、损坏一件考核责任单位100元。
5.5电气检查处罚细则
5.5.1未经机电科防爆检查验收的设备一律不准投入使用。否则,对责任单位处以每台(件)1000-3000元考核,由此所以造成的后果有责任单位自负。
5.5.2井下防爆电气设备失爆,每台(件)罚责任单位1000-5000元,罚责任人200元,单位行政一把手负管理责任罚100元;机械闭锁不起作用的,每台(件)罚责任单位1000元,罚责任人100元;使用非阻燃电缆的每根罚使用单位1000元,罚负有电缆管理责任的人员200元。
5.5.3电气设备、线路停电检修时,必须进行验电、放电、挂接地线、放置停电牌;否则,每项罚100元。
5.5.4非专职人员或非值班电气人员擅自操作电气设备的,对责任者处以100元罚款。
5.4.5操作高压电气设备主回路时,不佩带绝缘手套,不穿绝缘鞋、不站在绝缘板(台)上工作的,每项罚100元罚款。
5.5.6开关故障跳闸后,未查出故障原因,强行送电的,罚200元。
5.3.7井下任意停电、随意带电检修、带电作业、带电搬迁电气设备,每项罚200-500元。
5.5.8使用未贴防爆检验合格证的防爆电气设备及小型电气设备的,每台(件)罚200元;电气设备不挂“责任牌、完好牌”的,每缺少一个,罚50元。
5.5.9井下甩掉漏电继电器、电钻综保、照明综保、开关综合保护器;拆除过流、欠压等电气保护,每项罚200元。打开防爆开关盖子,开关带负荷起动的`,罚500-1000元。用铁丝、木块等物品卡住按钮或继电器的,罚300-500元。
5.5.10井下供电保护系统整定电流值严重不符合要求的,用铜、铅、铁丝或其它材料代替保险丝的,罚500元。
5.5.11井下保护接地装置缺少的,每处罚400元,保护接地装置不合格的,每处罚200元;井下保护接地电阻测定周期不符合《煤矿安全规程》规定的,罚500元。
5.5.12采、掘等单位随意增加负荷的,罚500元。
5.5.13开关装置不上架、小型电器不上板或不吊挂的,每处罚50元。
5.5.14低压开关受潮或带有感应电,开关装置中的绝缘封堵件缺损,但仍在使用的,每台(件)罚200元。
5.4.15电动机运行时,被煤矸等埋住,影响电机散热条件的,每台罚200元。
5.5.16井下电气设备遭受淋水没有采取防护措施的,每台(件)罚100元。
5.5.17在井下随意打开矿灯者,罚300元。
5.5.18各种电气设备、电缆、保护设施等未按规定试验的,每台(件)罚100-300元。
5.5.19各种电气设备不完好的,罚50-150元。
5.5.20煤电钻综保在每班使用前,必须进行一次跳闸试验,否则罚款100元。
3电气设备安全管理规章制度
一、电气安全运行安全管理
1、电气操作人员必须严格执行《电业安全工作规程》([77]水电生字第13号)的有关规定。
2、根据本单位的实际情况和季节性特点,做好电气安全防预和安全检查工作,发现问题及时消除。
3、现场要备有安全用具、防护器具和消防器材等,定期进行检查维护保养。
4、电气设备要有可靠的接地装置,防雷防静电设施必须完好,每年进行定期检测。
5、电气作业人员必须经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。
6、电气人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。
7、变、配电所必须制定符全现场情况的运行规程,电气值班人员的职责必须在现场运行中有明确规定。
8、运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度工作监护制度等。
9、高压设备无论是否带电,值班人员不得担任移开或越过护栏进行工作,若需要必须移开时,须有人在现场监护,并符合设备不停电的安全距离。
10、雷雨天气,需巡视室外高压设备时,巡视人员必须穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。
11、在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,须由两人执行,并由技术熟练的人员担当监护。
12、供电单位预用户联系进行有关电器倒闸操作时,值班人员须校对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。
13、电炉变压器的检修工作应由值班电工负责,检查线路、次数和检查内容应在电气巡回检查制度中明确规定。
14、要定时抄录电流、电压、功率、变压器上层油温、冷却系统各点温度、油压等内容,加强综合分析。
15、变压器油冷却系统的油压,必须大于水冷系统的水压0。05-0。1兆帕。
二、电气设备检修安全管理
1、电器检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,办理工作逊克手续后方可作业。
2、不准在电气设备、供电线路上带电作业,停电后应在电源开关处加锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸,有人工作”等标识牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉标识牌或送电。
3、必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人批准,并采取可靠的安全防范措施。作业人员和监护人员应由有带电作业经验的人员担任。
4、在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电倒停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。
5、停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护。
6、外线、杆、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。
7、在带电设备附近动火,火焰距带电部位10kv以下的1。5m,10kv以上的3m。
8、加设临时线路要严格遵守有关规定办理“临时接线装置申请单。
9、更换熔断器,耀眼个按照规定选用断丝,不得随意使用其他金属丝代替。
4电气设备安全管理规章制度
一、工厂电力线路的安全检查
电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送电能的重要任务。但目前在部分工厂中,往往对电力线路的安全检查和运行维护重视不够,导致个别区段的电力线路的安全性降低,增大了发生电气事故的可能性。因此,加强工厂电力线路的安全检查是非常必要的。
1架空线路的安全检查
对厂区架空线路,一般要求每月进行1次安全检查。如遇大风大雨及发生故障等特殊情况时,还需临时增加安全检查次数。架空线路的安全检查应重点检查以下项目:
1.1电线杆子有无倾斜、变形、腐朽、损坏及基础下沉等现象。
1.2沿线路的地面是否堆放有易燃易爆和强腐蚀性物质。
1.3沿线路周围,有无危险建筑物。应尽可能保证在雷雨季节和大风季节里,这些建筑物不致对线路造成损坏。
1.4线路上有无树枝、风筝等杂物悬挂。
1.5拉线和板桩是否完好,绑托线是否紧固可靠。
1.6导线的接头是否接触良好,有无过热发红、严重老化、腐蚀或断脱现象;绝缘子有无污损和放电现象。
1.7避雷接地装置是否良好,接地线有无锈断情况。在雷雨季节到来之前,应重点检查。
二、变电所的运行与管理
做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。
A.运行制度
1.交接班制度:交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。
(1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。
(2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情况,设备缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项;2.工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。
(3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。
(4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。
(5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。
2.巡回检查制度:为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。
(1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。
(2)定期巡视项目。
1)注油设备油面是否适当,油色是否清晰,有无渗漏。
2)瓷绝缘子有无破碎和放电现象。
3)各连接点有无过热现象。
4)变压器及旋转电机的声音、温度是否正常。
5)变压器的冷却装置运行是否正常。
6)电容器有无异声及外壳是否有变形膨胀等现象。
7)电力电缆终端盒有无渗漏油现象。
8)各种信号指示是否正常,二次回路的断路器、隔离开关位置是否正确。
9)继电保护及自动装置压板位置是否正确。
10)仪表指示是否正常,指针有无弯曲、卡涩现象;电度表有无停走或倒走现象。
11)直流母线电压及浮充电流是否适当。
12)蓄电池的液面是否适当,极板颜色是否正常,有无生盐、弯曲、断裂、泡胀及局部短路现象。
13)设备缺陷有无发展变化。
(3)特殊巡视项目。
1)大风来临前,检查周围杂物,防止杂物吹上设备;大风时,注意室外软导线风偏后相间及对地距离是否过小。
2)雷电后,检查瓷绝缘有无放电痕迹,避雷器、避雷针是否放电、雷电计数器是否动作。
3)在雾、雨、雪等气象时,应注意观察瓷绝缘放电情况。
4)重负荷时,检查触头、接头有无过热现象。
5)发生异常运行情况时,查看电压、电流及继电保护动作情况。
6)夜间熄灯巡视,检查瓷绝缘有无放电闪络现象、连接点处有无过热发红现象。
(4)巡视时应遵守的安全规定。
1)巡视高压配电装置一般应两人一起进行,经考试合格并由单位领导批准的人员允许单独巡视高压设备。巡视配电装置、进出高压室时,必须随手把门关好。
2)巡视高压设备时,不得移开或越过遮栏,并不准进行任何操作;若有必要移动遮栏时,必须有监护人在场,并保持下列安全距离:10kV及以下0.7m35Kv1m
3)高压设备的导电部分发生接地故障时,在室内不得接近故障点4m以内,在室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。
3.设备缺陷管理制度
保证设备经常处于良好的技术状态是确保安全运行的重要环节之一。为了全面掌握设备的健康状况,应在发现设备缺陷时,尽快加以消除,努力做到防患于未然。同时,也是为安排设备的检修及试验等工作计划提供依据,必须认真执行以下设备缺陷管理制度。
(1)凡是已投入运行或备用的各个电压等级的电气设备,包括电气一次回路及二次回路设备、防雷装置、通信设备、配电装置构架及房屋建筑,均属设备缺陷管理范围。
(2)按对供、用电安全的威胁程度,缺陷可分为I、II、III三类:両类缺陷是紧急缺陷,它是指可能发生人身伤亡、大面积停电、主设备损坏或造成有政治影响的停电事故者,这种缺陷性质严重、情况危急,必须立即处理;?II类缺陷是重大缺陷,它是指设备尚可继续运行,但情况严重,已影响设备出力,不能满足系统正常运行之需要,或短期内会发生事故,威胁安全运行者;?III类缺陷为一般缺陷,它性质一般、情况轻微,暂时不危及安全运行,可列入计划进行处理者。
发现缺陷后,应认真分析产生缺陷的原因,并根据其性质和情况予以处理。发现紧急缺陷后,应立即设法停电进行处理。同时,要向本单位电气负责人和供电局调度汇报。发现重大缺陷后,应向电气负责人汇报,尽可能及时处理;如不能立即处理,务必在一星期内安排计划进行处理。发现一般缺陷后,不论其是否影响安全,均应积极处理。对存在困难无法自行处理的缺陷,应向电气负责人汇报,将其纳入计划检修中予以消除。任何缺陷发现和消除后都应及时、正确地记入缺陷记录簿中。缺陷记录的主要内容应包括:设备名称和编号、缺陷主要情况、缺陷分类归属、发现者姓名和日期、处理方案、处理结果、处理者姓名和日期等。电气负责人应定期(每季度或半年)召集有关人员开会,对设备缺陷产生的原因、发展的规律、最佳处理方法及预防措施等进行分析和研究,以不断提高运行管理水平。
4.变电所的定期试验切换制度
(1)为了保证设备的完好性和备用设备在必要时能真正的起到备用作用,必须对备用设备以及直流电源、事故照明、消防设施、备用电源切换装置等,进行定期试验和定期切换使用。
(2)各单位应针对自己的设备情况,制定定期试验切换的项目、要求和周期,并明确执行者和监护人,经领导批准后实施。
(3)对运行设备影响较大的切换试验,应做好事故预想和制订安全对策,并及时将试验切换结果记入专用的记录簿中。
5.运行分析制度
实践证明,运行分析制度的制定和执行,对提高运行管理水平和安全供、用电起着十分重要的作用。因此,各单位要根据各自的具体情况不断予以修正和完善。
(1)每月或每季度定期召开运行工作分析会议。
(2)运行分析的内容应包括:设备缺陷的原因分析及防范措施;电气主设备和辅助设备所发生的事故(或故障)的原因分析;提出针对性的反事故措施;…总结发生缺陷和处理缺陷的先进方法;分析运行方式的安全性、可靠性、灵活性、经济性和合理性;分析继电保护装置动作的灵敏性、准确性和可靠性。
(3)每次运行分析均应做好详细记录备查。
(4)整改措施应限期逐项落实完成。
6.场地环境管理制度
(1)要坚持文明生产,定期清扫、整理,经常保持场地环境的清洁卫生和整齐美观。
(2)消防设施应固定安放在便于取用的位置。
(3)设备操作通道和巡视走道上必须随时保证畅通无阻,严禁堆放杂物。
(4)控制室、开关室、电容器室、蓄电池室等房屋建筑应定期进行维修,达到“四防一通”(防火、防雨雪、防汛、防小动物的侵入及保持通风良好)的要求。
(5)电缆沟盖板应完整无缺;电缆沟内应无积水。
(6)室外要经常清除杂草,设备区内严禁栽培高杆或爬藤植物,如因绿化需要则以灌木为宜,而且应经常修剪。
(7)机动车辆(如起重吊车)必须经电气负责人批准后方可驶入变电所区域内。进行作业前落实好安全措施,作业中应始终与设备有电部分保持足够的安全距离,并设专人监护。
B.技术管理
技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。
1.收集和建立设备档案
(1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。
(2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。
(3)设备台帐(包括设备规范和性能等。
(4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。
(5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。
(6)负荷资料。
(7)设备缺陷记录及分析资料。
(8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。
(9)运行分析记录。
(10)运行工作计划及月报。
(11)设备定期评级资料。
2.应建立和保存的规程
应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。
3.应具备的技术图纸
有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。
4.应挂示的图表
应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。
5.应有记录簿
应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录簿、断路器动作记录簿、蓄电池维护记录簿、蓄电池测量记录簿、雷电活动记录簿、上级文件登记及上级指示记录簿、事故及异常情况记录簿、安全情况记录簿和外来人员出入登记簿。
C.电气设备交接试验与验收
对于新建的变电所或新安装和大修后的电气设备,都要按规定进行交接试验,用户单位要与试验部门办理交接验收手续。交接验收的项目有:竣工的工程是否符合设计;工程质量是否符合规定要求;调整试验项目及其结果是否符合电气设备交接试验标准;各项技术资料是否齐全等。
对电气设备进行交接试验,是检验新安装或大修后电气设备性能是否符合有关技术标准的规定,判定新安装的电气设备在运输和安装施工的过程中是否遭受绝缘损伤或其性能是滞发生变化,或者判定设备大修后其修理部位的质量是滞符合要求。至于正在运行中的电气设备,则按规定周期进行例行的试验,即预防性试验。通过预防性试验可以及时发现电气设备内部隐藏的缺陷,配合检修加以消除,以避免设备绝缘在运行中损坏,造成停电甚至发生严重烧坏设备的事故。
在电气交接试验中,对一次高压设备主要是进行绝缘试验(如绝缘电阻、泄漏电流、绝缘介质的介质损耗正切值tg(和油中气体色谱分析等试验)和特性试验(如变压器的直流电阻、变比、连接组别以及断路器的接触电阻、分合闸时间和速度特性等试验);对二次回路主要是对继电保护装置、自动装置及仪表进行试验和绝缘电阻测试。
电气设备的交接试验一般是由电业部门负责,要求符合《电气设备交接试验规程》。
篇7:电气设备规章制度
电气设备规章制度
一、目的
通过实施本制度,保证电气设备的正常运行,安全用电、节约能源,确保电气设备达到规定的性能和指标。
二、主题内容和适用范围
本制度描述了电气设备操作使用的内容与要求。
本制度适用于公司电气设备操作使用的管理。
三、电气设备管理职责范围
公司电气设备由生产(设备)部管理
1、生产(设备)部职责范围
1.1、全面负责公司电气设备的技术管理、运行管理和所辖范围内电气设备的管理设专职电气管理人员具体负责。
1.2、组织制定公司有关电气设备管理的各项规章制度。
1.3、负责电气设备大修和系统停车大检修计划的.审批,监督实施和参与竣工后的验收。
1.4、负责电气设备新增、更新改造计划的审批、上报,组织计划的实施和参与竣工后的验收。
1.5、负责电气设备、备品配件的采购计划审批工作。
1.6、定期组织电气设备检查考核,监督检查电气设备的正常使用、维护和保养,掌握设备状态,及时组织有关部门消除隐患,保证电气设备的正常运行。
1.7、负责审查各单位电气设备统计报表,及时统计公司内电气设备的增减,组织电气设备的停用、封存、调拨、报废等鉴定工作,按规定办理审批和上报手续。
1.8、组织电气设备事故的调查、分析、处理的工作。
1.9、按有关规定上报电气设备统计报表,运行月报和考核表。
2、变电站职责范围
A.负责本站电气设备运行管理和设备管理,做好电气设备的日常维护、保养和检修工作,以及大修期间本站的清扫、检修、调整和验收工作。
B.严格执行岗位责任制、设备维护保养制、巡回检查制、交接班制、操作票制和各项安全操作制度,做好各项检查和试验工作。
C.正确操作,精心维护,确保电气设备“完好率”、“使用率”、“泄漏率”达到公司规定的指标。
D.认真填写运行记录,故障记录,事故记录,检修记录,以及各项试验记录。
E.从事电气操作的人员要认真学习《电气安全规程》、《全国用电规程》并取得特种作业证,持证上岗。
F、严格执行运行工作票和检修工作票制度。
3、各使用单位职责范围。
3.1、各使用单位必须加强对电气设备的管理,完善各项规章制度,作好运行管理工作。
3.2、各使用单位不得随意拆除、增设、乱动电气设备,不得随意改变电气线路,凡需改造、扩建变配电线路的,必须事先报生产(设备)部审批,经公司领导批准后,由生产(设备)部统一组织实施。
3.3、各使用单位必须对接地装置妥善管理,不得随意损坏或拆除,变电站应做好新增设备的接地验收,定期检查维护接地装置,并于每年雷雨季节以前试验一次,防止雷击或静电火花事故的发生。
3.4、生产(设备)部应加强电缆线路的运行与维护管理,厂内电缆必须有完整的电缆走向布置图(注明根数、规格型号、截面积和长度、方位等)。设有地下电缆的地面,不得随意动土和构筑建筑物,不许重型车辆通过(特殊情况下应采取必要的保护措施)。
3.5、操作人员有关电气设备使用的职责范围
A.经常保持电动机和电气设备的清洁,防止油、水及其它污物流入电动机内部,严禁用水冲洗电动机。
B.启动较大电机或使用软启动器启动电动机时必须通知电工到场操作,操作工现场配合,启动前的检查与准备工作,应严格执行各项操作规程。
C.电动机在运行中应经常检查工作电流,不得超过铭牌规定的额定电流;检查电动机本身及轴承温度应在规定范围内。
D.电动机在运行中发生异常情况,操作人员应及时通知电气值班人员和公司生产调度,电气值班人员应迅速予以检查处理。
四、电气设备的事故处理
电气设备发生事故,应按设备事故管理规定立即查明原因,迅速处理,并制定防范措施,使用单位会同动力车间在二日内写出事故报告,报生产(设备)部
五、附则
1、本制度由生产(设备)部负责制订、解释、管理和提出修改。
2、本制度自文件下发之日起生效。
篇8:刍议电气设备状态检修
1 计划性检修存在的弊端
1.1 设备在巨增,使定期检修必须有大量的投入,而某种程度上的盲目性,使定期检修“性价比”不可能太高,从而相对降低了劳动生产率、不适应以经济效益为中心的现代盘业营运方式。
1.2 定期检修,必须导致部分运行状态较好的设备周期性停运,使不完善的电网变得更加薄弱。部分直供线路的停电还直接导致对用户中断频次的增加。
1.3 频繁的停选电操作,客观上增加丁误操作的机率。同样经常性的检修工作,使检修人员人身安全的压力无形增大,不良现场检修条件和落后的检修工艺导致设备损坏的概率加大。
1.4 大量设备的定期检修已不可能使每项作业安排在合适的自然环境期间内。而不良环境对设备的影响 使检修质量达不到应有的效果。
1.5 定期检修导致一定时间内检修工作量巨大,按照设备检修工艺导别击落实每项要求,将使设备所需停电时间远远大于电网调度所能安捧的停电时间,此矛盾造成很多检修内容难以落实,影响检修质量。基于上述原因,管理部门曾提出变 到期必修 修必修好“为”该修必修,修必修好“。于是关于状态检修技术的运用和探讨便自然提到丁议事日程。
2 状态检修的概念及优越性
ODETER提出现代化电网要求必须对变电设备进行高标准检修(广义):
2.1 检修需保证设备在所要求的性能及可靠性水平上运行。
2.2 检修时间必须降到最少,以便获得设备的最大可用性。
2.3 为使维修费用最低 必须避免不必要的更换和其它工作
2.4 检修应限制设备的变坏,以保证尽可能并且经济上允许运行设备的服役时间。
国务院提出”要继续破除单纯的时间为基础的设备维修制度。建立以状态检测为基础的设备维修制度。上述实质上已对状态检修方式的特征及预期的效果进行了综述。从技术角度而盲,状态检修技术可以包涵可靠性为中心的维修技术和预测性维修技术,而二者是互相紧密联系而又不同的二个技术领域.国内电力专家就二者的概念做出丁如下描述:
以可靠性为中心的维修是在对元件的可能故障对整个系统可靠性影响的评估的基础上决定维修计划的一种维修策略。预测性维修是根据对潜伏故障进行在线或离线测量的结果和其他信息来安排维修的技术,其关键是依靠先进的故障诊断技术对潜伏故障进行分类和严重性分析,以决定设备是否须立即退出运行和应及时采取的措箍。状态检修是予知检修,是以设备的实际运行状态为基础的检修制度,避免丁传统的单纯以时间为基础的检修制度.其应用必须涉及复杂系统的可靠性,信息采集处理技术,在线检测技术,随时监视和检测设备状态,及时检出故障点和故障性质,进行有针对性的检修处理,就完全没有必要定期统一对所有设备逐个检修,从而大大节省维修费用减少停电时间。
3 电力企业开展状态检修应处理好的几个关系
3.1 状态检修与计划检修的关系
状态检修与定期计划检修并不是完全矛盾和对立的。大力推进状态检修并非要一下子全盘否定定期计划检修。状态检修是对设备在受控状态下进行的有计划的检修,其不过它“计划”的依据不是时间而是所掌握的对象设备的状态。一方面从定期检修转变到状态检修要有一个循序渐进的过程.另一方面对那些在现有条件下无法准确预知设各状态或者要付出巨大代价的项目。一般仍宜采用传统的定期检修和故障检修方式。
3.2 状态检修与技术监督的关系
电力工业技术监督的任务是依据科学的标准,利用先进的测量手段和管理方法对发供电设备健康水平与安全经济运行方面的重要参数与指标进行监督、检查、调整,以确保发供电设备在良好状态或允许范围内运行。其实质是利用科学方法掌握材料和设备微观变化的过程和由量变到质变的规律。由此可知,状态检修与技术监督都是以现代化的状卷数据监测为基础.以设备分析管理为内容的,是密不可分的两项工作.多年来我们卓有成效的技术监督工作已经为设备优化检修打下了良好的基础.今后二者更应相辅相成,互相促进。
3.3 在线与离线的关系
在实现状态检修的流程中.数据、资料的获取是产生决策信息的依据,因为对设备的分析诊断不仅要把握当前还要了解历史.不仅要掌握局部更要统观全局.单纯只依靠在线数据或只依靠离线数据往往都是不够的,在线监测是利用先进的传感器和计算机技术对这些设备的状态参数和特征量进行连续不断的采集,处理和分析,自动评价设备状态,预测设备可靠性,
但在线装置不可能完全取代离线的检查,测试和设备的检修管理数据。有些在线检修技术的精度和可靠性上仍不过关,需要方便、灵活的离线测试分析作为补充,还有一些对分析设备状态极为重要的设备规范.设计数据,投产调试数据.定期测试数据,设备开停机记录,检修历史和故障处理情况等离线数据资料都需系统地归类管理。其有将在线数据与离线数据相结台,进行多因素地综台分析评价,才可能得到更准确、可倍的结论。
4 如何开展好状态检修工作
4.1 前期准备工作
4.1.1 加强组织领导
成立各级领导和若干类专业技术骨干组成的状态检修领导小组及办公室,负责组织、协调并指导全局的状态检修工作日常工作由状态检修办公室负责。
4.1.2 举办状态检修学习班和专业技术研讨会
要求搞生产的中层干部、班组长和技术骨干参加状态检修学习班,组织技术研讨,研究解决实践中出现的难题。
4.1.3 举办专家研讨会和外出学习
在充分依靠本局技术力量的同时,有效地吸取并依靠国内科技力量,以提高状态检修的总体水平。并组织专业人员对国内变电设备在线监测技术进行考察,征集论文。
4.2 采取多种手段掌握设备状态
状态检修,顾名思义就是在掌握所有设备状态的基础上,确定极少数该检修的设备,进而对它们进行有针对性的适度检修,因此掌握设备状态是搞好状态检修的关键和难点。
a.加强常规测试手段
电气设备的预防性试验属于常规性测试手段,是目前掌握设备状态的主要方法。搞状态检修,常规测试手段不能削弱,而是应当加强。所谓加强,就是要根据设备的原始状态和历年来的状态变化趋势,并参考同类可比设备的状态统计分析来制订符合维修总策略的测试方案。对大多数原始情况良好,运行情况比较稳定的设备,适当延长测试周期,对少数状态欠佳的设备,适度增加测试频度;对个别有明显缺陷的设备应进行跟踪检测,避免在测试工作中的盲目性。
b.开展在线监测
电力设备在线监测技术的应用,对提高电力设备运行的安全性、可靠性.提供电力设备运行的暂态过程信息、诊断设备早期缺陷的事故隐患,控制寰发性设备事故,是实现电力设备向状态监测检修制度过菠的必要条件。
c.加强感官诊断
凭眼观、耳听、鼻闻、手摸(手感)的感官诊断,有简便、直观和群众性的特点,开展感官诊断,并做好记录(包括照相和录相等)分析.是运行人员参与状态检修的一项重要内容。
d.应用数理统计方法,对设备状态作出评估
数理统计是以概率论为理论基础的,比的经验更具科学性,可以在更广泛的范围内帮助我们掌握设备状态,由此制定的检修周期和检修项目更接近实际,园此数理统计是实行状态检修的强有力的工具。我们应对大量设备的有关历史资料,包括出厂试验、历次试验、检修和故障记录以及运行情况(如过负荷、外部短路电流冲击)等的统计分析,以对某类或某台设备的状态做出评估,对其状态的变化趋势或规律做出预测,据此翩定出|殳备检修的周期和项目。
e.开展运行试验研究
主要是对线路实行延长清扫周期积污试验.同时进行严密跟踪测试.做出准确的线路清扫周期。
5 结束语
随着传感器技术,光纤技术计算机技术的发展和应用,经广大科学家、电力工程技术人员的共同努力,在线监测技术目臻完善。主动地,尽早地做好状态检修的准备工作,可以加速状态检修由局部试点转换到全面推广的实现,相信将来状态检修制度将在全国电力行业中全面展开,为保证电网安全、稳定、经济运行作出贡献。
参考文献
[1]唐永胜.电气设备状态检修的相关问题研究[J].贵州大学,-12-01.
[2]杜福贵,孙玉一.电气设备状态检修试验[J].黑龙江电力技术,-10-20.
篇9:电气设备安装合同
安装使用单位(甲方):_________
设备施工单位(乙方):_________
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款:
第一条 设备安装使用的条件、经济效益。
1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料,并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料,给甲方做节电工程的方案和预算。
3.经济目的:按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。
第二条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
┌───┬────┬─────┬────┬────┬─────┐
│名称 │ 型号 │ 规格 │质量标准│单价 │ 备注 │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼────┼────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───┴────┴─────┴────┴────┴─────┤
│合计 │
└──────────────────────────────┘
第三条 使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年,_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条 安装条件和结算条件
1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载,同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签作为合同附件,如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程,则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签后即付给乙方。
2.甲方认可乙方的测试结果,同意进行总体工程实施安装前,甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前,甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用,贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条 双方责任及义务
1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2.甲方在节电设备安装后,须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护,如未能按照规程操作,造成设备损坏,则乙方不负责任。
3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内,不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的节电效果,乙方不承担责任。
4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品,并达到本合同约定的效果指针。
5.在以上前提下,如乙方设备达不到本合同约定的节电率,则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状,如造成经济损失,则如数给予赔偿。
第六条 违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定,造成本合同无法执行,则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条 本合同如有未尽事宜,双方协商解决,以补充文件为准。
第八条 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条 本合同自签盖章日起生效,双方自觉遵守。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
法定代表人(签):_________ 法定代表人(签):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
篇10:电力系统电气设备检修研究论文
摘要:分析了电气设备故障和电力系统电气设备检修的思路和方法,并结合实际工作情况进行了初步讨论。
关键词:电气设备;故障诊断;电力系统;短路电流
篇11:电力系统电气设备检修研究论文
电气设备是保障电力系统正常运行的基础,起着非常关键的作用。电力系统是一个复杂的系统,只有在电气设备良好的状态下才能保持供电的可靠性,因此,在电力系统管理中对电气设备的检修是非常重要的,这也是保证电力设备的使用寿命和良好状态的必要措施。如果没有电力系统的支持,一切用电设备就无法运行。随着经济的发展,对电气设备检修的要求越来越高。因此,可结合专业技术与专业知识对电气设备进行进一步的了解,从而使电气设备的使用寿命更长,更安全、可靠,同时,也可避免时间、人力、物力的浪费,减少设备的故障发生,使其保持良好的工作状态。
2电力系统电气设备中存在的故障
电气设备故障有很多种,造成电气故障的原因也有很多种,且不同的原因可能引发相同的故障。以下分析2种疑难故障:①电气设备正常、热继电器动作频繁或电气设备烧毁、热继电器不动作。引发上述故障的原因包括热继电器上可调整的固定支钉松动;设备通过了巨大的短路电流;设备磨损严重、生锈或大量灰尘堆积等;零件损坏。②热继电器动作时快时慢。其原因包括内部结构中有部件松动、双金属片弯折、外接螺旋钉没有拧紧。
篇12:电力系统电气设备检修研究论文
3.1电气设备检修的思路
总体而言,电气设备检修是一项系统的管理工作,涉及的知识面较广,难以统一检修思路,应融合所学的知识开展该工作。只有这样,才能体现该工作的意义。在检修中,首先要建立完善的管理制度,合理分类需检修的电气设备,然后逐一检修同一类的电气设备,并完善检修体系,加强对设备的运行巡查,做好巡查的记录。此外,应严格要求检查人员,认真做好检查管理工作,完善各级检查管理机构组织,建立设备检查网络,定期汇报检查信息,规范相关人员的岗位责任制,并做到奖罚分明。只有具有合理的思路,才能开展完善的检查和管理。良好的思路能帮助电力系统的检修工作人员作出清晰的判断,从而使电力系统更好地服务社会。
3.2电气设备的检修方法
如果检修思路是前提,则检修方法就是关键。应在检修电气设备前对需检修的设备进行初步调查,了解故障机器的状况,并对异常电气设备的信息进行采集、整理分析;利用查询法对出现异常状况的电气设备或需维修的设备进行信息记录和合理分析。比如,可对失灵、异常的电气设备,或因人为操作不当而导致的设备异常等进行初步调查;如果设备外表有损坏、烧坏等情况,且能闻到烧焦的.气味或存在难闻的异味,则可开展外部检查;如果绝缘有坏损、绝缘漆、胶因过热而脱落等,则应查看电气设备熔断装置的状态,是否出现黑色烧融的痕迹或烧断现象,还可检查连接线路是否牢固,是否有短路现象。在分析故障部位时,因电气系统包含的电气设备较多,所以,应利用所学的知识和相关专业技术、原理逐一解决问题。电气设备主要分为主电路和控制电路两个不同的部分。主电路简单、直观,可在短时间内找到;控制电路往往由多个控制单元和控制结构组成,且包含多个继电器,因此,在维修控制电路时需要格外小心,应熟悉电路的运行原理和连接规则,并结合所学知识解决故障。实验检测环节是指对需检修的电气设备线路进行实验性检测,可利用电路之间的连接关系对电路进行细致的检查。如果在检查中电路能正常运作,则说明电路没有问题;如果存在问题,则要对控制电路中的接触器、继电器等进行逐一检查。此外,还要总结检查经验,学习经验丰富的检查人员的操作方法。在利用专业仪器监测时,可利用万用表检测电气设备的电压和电阻、利用绝缘性导线检查短路的位置等。为了保证设备的安全性,检查电阻时应断电,且不能只以测量值作为判断故障的依据,应再采用电压测量法等使结果更为准确,但这样做危险性越高,需要提前做好安全措施。一般情况下,不常利用短接法测量电气设备,采用该方法时只需用电笔和导线即可完成,但对于电阻和线圈等设备而言,无法采用短接法。
4结束语
电气设备是电力系统正常运行的基础,在检修过程中要做好系统分析并制订检修方法。电气设备检修可能会存在危险性,比如工作人员触电等。此外,如果检修不当,还可能造成电气系统的二次故障或扩大故障范围。因此,需要合理使用本文中提出的方法,针对不同的电气设备故障,根据实际情况选择检修方法,从而达到高效率、高准确性、高安全性的最终目的。
参考文献
[1]薛盛吉.电力系统电气设备故障诊断与检修探讨[J].广东科技,,11(21):105-106.
[2]钟春华.电力系统电气设备检修的思路和方法[J].电子制作,(19):234.
篇13:浅谈电厂电气设备的检修管理
一、电气设备检修与管理的重要性
电厂的电气设备主要有变压器、电气主接线及厂用电、配电装置、变电站设备等组成,由于电厂输出电压较高、电流较大的原因,其电气设备安装要求也相应较高。设备质量以及设备的选型、施工质量等多方面决定了电厂的运行安全。电厂电气设备接线牢固度、正确性,变电设备接地线的安装,设备固定螺丝的旋紧、电气仪表设备固定架的焊接等等多方面都是影响供电质量的因素,因此在进行电厂电器设备检查与修理过程中,必须通过健全的检修控制体系来对运行的电气设备进行监控,保障电气设备的安全运转。
二、电厂电气设备的“五防”管理
在电力系统中,电气设备因不具备“五防”功能而造成的误操作事故是电力行业最大的灾难,它直接影响到电网的安全运行以及其它企业生产的正常供电,严重时甚至造成电气设备损坏、企业停产、以及造成人身伤亡。做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,应加大并完善电厂电气设备的“五防”。发电厂电气装置微机防止误操作装置是电厂必不可少的重要的电气设备之一,是有效防止电气人员误入间隔和误操作的一项重要的技术保障措施,是保证电力系统安全生产和安全运行的重要手段之一。“五防”管理包括:防止误分,误合断路器;防止带负荷拉、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(刀闸);防止带接地线(刀闸)合断路器(隔离开关);防止误入带电间隔;为确保电力系统及电网供电的安全性和电厂生产的可靠性和经济性,必须加强电气设备的“五防”管理。
三、电厂电气设备的检修管理
(一)电气设备分级检修的管理
电厂电气设备的分级是实施具体检修的首要步骤,主要有系统、设备分级;运行技术参数数据的采集评估;设备故障的典型模式;影响程度的分析 (FMEA);制订故障预防措施等。系统、设备分级主要是制定生产工艺全过程中各系统、电气设备的重要性排序,电气设备故障频次排序,维修需求优先级别的指数计算等;运行数据的采集评估主要包括确定评估的技术参数,参照的量化基准和优劣标准,明确电气设备检修的目标值;FMEA主要对获取的重要系统、设备以及关键电气部件的运行参数数据加以分析,对实行检修的安全性、可靠性进行评估,判断发生故障的可能性,以及对关联系统的影响程度,综合确定合理有效的预防性维修和主动性维修计划。
(二)电气设备的监测检修
电厂电气设备的状态监测技术是设备检修的基础。状态监测主要是通过在线或循检的方式监测各系统、设备各项主要运行参数,通过分析判断其运行状态,检测内部缺陷,监测缺陷的发展趋向,
随着传感技术的发展,振动、温度、气敏、速度、音响、光等传感器已经广泛应用于电厂电气设备在线监测系统,实现了真正意义上的在线监测,所获取的运行参数为决策者确定检修方案提供了可靠的信息保障。例如发电机的日常监测,由于发电机在电网中的重要性,它的可靠运行直接影响电网的运行安全和稳定。发电机出现电磁的、机械的故障之前,总会呈现出机械的、电磁的、绝缘的及冷却系统劣化的征兆。而部件从出现劣化征兆到损坏,需要相当长的一段时间,这就为电气的日常状态监测提供了可行性,可以通过一些在线或离线的监测手段,来检测发电机常见的定子线棒绝缘故障、转子绕组故障、发热异常故障等的特征量。通过分析规律,判断趋势,并根据对潜伏性故障进行在线监测和离线测量的结果,结合巡视数据、历史及可靠性数据和人工智能技术等,对设备进行状态评估,并以此来指导安排设备的维修,做到合理安排生产和检修,节约费用。
(三)电气设备故障检修的具体措施
常见电厂电气设备故障主要出现在线路故障及设备故障两方面。绝缘子劣化、线路折断、导线弛度下降以及配电线路故障等是电厂、变电站电气设备线路故障的主要原因,在出现线路故障时,首先检查线路与设备接触点,在确认接触点无故障后,使用输电线路故障距离测试仪进行检测。变电室常见的互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。出现电压互感器常见的故障时其现象有一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。出现以上情况应立即停用,并进行检查处理。发生电流互感器故障时主要表现在有过热现象、内部发出臭味或冒烟、内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象、主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障、一次或二次线圈的匝间或层间发生短路、充油式电流互感器漏油、二次回路发生断线故障。当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。
(四)提高检修人员的素质
计划性检修要求技术人员熟练掌握一个专业面的知识,而监测检修需要一专多能型技术人才,在设备运行、设备故障处理和设备检修过程中均能够把损失降低到最低点,保证设备利用率和整体效率。为此,电厂在实施全过程、全方位、全参与的“三全”培训制度,全过程、全方位地参与新设备的开发、设计、研制、安装及调试,有效利用电厂大中专以上学历职工,为电厂计划检修与监测检修的进程发挥应有的作用。在检修和技术改造过程中,电厂应与协作单位处于良好的合作关系,从检修和技术改造开始参与全过程。共同参与提供了相互学习的机会,及时归纳总结各方面意见和建议,培养出一批胜任生产现场运行操作、检修维护、技术改造的骨干力量,缩短了电气设备开发、研制、试用、维护的周期,加快了新设备的推广应用。要真正有效地开展检修,还必须开展全方位的运行维护交叉的更深层次的业务技术培训,造就一大批既懂运行管理又懂设备维护的高素质的复合型人才。
四、结束语
电厂的电气设备检修与管理,是一项长期的监控过程。而且需要电厂的各个部门及科室积极配合。通过监督管理体系的建立来有效保障设备的正常运行。同时也要注重电厂技术人才的培训和培养,加强日常的技术培训,建立专业的技术人才队伍,通过有效的设备管理和专业人员的检修,保障了电厂企业电气设备的运行,同时增加了企业的效益和竞争力,为电厂企业的长期发展打下了坚实的基础。
篇14:电气设备检修技术管理的论文
目前,我国的电厂电气设备检修技术管理问题很多,主要有以下几点:
一是在检修管理制度上,缺乏完整的体系和要求,一般按照各地的设备情况、检修惯例、检修经验等开展检修和管理的。电气设备的运行状态差异显著,现阶段,我国的定期检查维修制度已经不能适应现实的电力情况,往往是检查维修过量或者检查维修不足的极端情况。因为电气检修引发的问题主要有:盲目性强的检修工作使得电气设备的安全性能显著降低,很多的设备处于无法使用的境地,使电力的输送受到影响,造成了频繁的电气检修维护,严重影响了电厂的可靠性、安全性,还使设备的运行在安全性方面欠缺,很多的故障产生,设备的检修能力不足,也使得检修的成本加大,电厂的经济效益受到影响。
二是电厂在运行过程中自身有很多缺陷。一些电气设备的封闭度或除湿效果设计不理想,引发频发的设备故障。变压器设施的质量不过关,漏油、冷空设置、发热、控制开关等问题突出;由于电气设备的老化程度高,使得设备的运行安全隐患加大。
篇15:电气设备检修技术管理的论文
1)健全电气设备的检修技术管理制度。一方面,按照电厂的实际情况设计检修方案,开展设备检修,始终明白检修的目标,最大限度的降低设备故障,保障设备正常并高效运行,提高电厂的效益。因此,进行设备检修的前提是科学制定检修方案、健全检修制度,完善检修技术管理工作。检修制度的制定要坚持新的检修技术理念,按照现阶段的技术管理要求,多方考察方案和技术的可行性,增强创新性,以现代化的检修技术管理制度保证电气设备的良好运行。另一方面,针对具体的方案,还要确保方案的可行性,从而保证检修任务的完成。由于检修方案的可行性直接影响设备的安全运转,关系到企业的经济效益。因此,在设备检修环节,必须对电气设备的故障原因进行仔细分析,针对性地进行改进,提高检修工作效率。
2)加强电气设备的'检修技术的整体管理。前期管理方面,可以开展预知性管理,即采用原始、实时、准确的数据,以现代化信息处理方法展开数据预测,及时发现检修工作中的问题并解决,减少检修工作的盲目性,增强检修效率。例如,对于运行正常的监控设备,可以适量延长检修周期,如果数据检测出现问题,则需要增加检修频率。通过此种方法,使得电气设备的检修频率、强度等科学化、合理化,降低检修的无用功,节约检修时间,提高工作效率。在电厂的检修技术中期管理方面,可以定期开展座谈会,加强对电气设备管理的集中安排;或者开设专业电气设备检修技术管理部门,做好管理人员的选拔任用,建立高素质、高技能的专业检修团队,提高检修人员的责任意识;在电气设备的检修管理制度制定上,要从实际出发,以一定的工作原则、目标为前提,保证制度的科学性、合理性。电气设备后期管理中还要完善资料保存工作,保证检修管理的规范性。此外,针对设备的实际运行情况以及效率低的问题等,认真总结原因、经验,调整好检修工作。
3)增强电气设备检修人员的技术水平、综合素质。电气设备检修人员的技术水平、综合素质能够影响检修工作的准确性、高效化。对于电气设备的检修人员必须实施高的工作要求,能够全面应对各种检修情况,对设备故障能够准确判别,可以进行独立判断并给予及时维修。此外,还要掌握专业知识,增强设备运行状态的辨识,这些综合的素质、技术需要长期的实践训练才能积累和拥有;对于设备的故障处理成本要进一步减少,尽量降到最低,提高迅速找出设备检修关键时间点的能力,提高电气的运行效率,增强企业的经济效益;综合技能的培养方面还要做好专业技能培训,增强检修人员的电气检修知识和技巧,使其不断积累经验,提升电气检修人员的综合水平,保证检修任务的及时完成。
4)建立并完善风险管理机制。由于电气检修技术管理具有某种风险性,因此,一定要建立并完善风险管理机制。可以采用以下方法:一是加强人员的风险管理教育和培训,增强员工的安全意识、隐患意识,这样对于相关安全管理制度才能保证实施。培训内容主要有:员工的安全管理条例、设备操作管理安全制度等。培训中要将安全的意识和安全技术有机结合,真正保证电气设备的安全运行。
3结语
综上所述,电气设备的检修技术管理工作,必须全方位的展开,加强各个环节的工作,促进检修的高效化。
篇16:电力系统电气设备故障诊断及检修论文
摘要:本文主要就电力系统中电气设备故障理论规律以及故障类型加以分析,然后探究电气设备故障诊断检修策略。希望能够在此次理论研究下,对电力系统的良好运行起到保障作用。
关键词:电气维修论文
电气设备是电力系统正常运行的基础,所以这就需要对其得到充分保障,使其能在电力输配送过程中得以良好运行。加强电气设备故障的理论研究,对电力系统的整体发展就有着实质性意义。
1电力系统中电气设备故障理论规律以及故障类型
1.1电力系统中电气设备故障理论规律分析
电力系统的运行需要依靠电气设备的支持,由于受到诸多因素的影响,电气设备的运行过程中就会出现诸多的故障,所以对电气设备进行诊断检修就比较重要。以往的电气设备故障的诊断检修多是凭借着经验,不能准确的制定设备定期维修周期。其实电气设备的故障发生存在着一个规律,从理论上分析来看主要可通过浴盆曲线进行标示[1]。电气设备的规律主要有几个阶段,也就是早期故障、偶发故障、耗损故障这几个时期。在早期故障期的故障发生率会比较高,原因就在于设计以及制造过程中存在的缺陷问题造成。到了第二阶段电气设备的故障发生率就会趋于平稳,这也是电气设备的工作效率最高的阶段,也是创造价值最高的一个阶段。这一阶段的故障发生主要是和维护管理不力造成的。最后是耗损故障阶段,由于长时期的设备运行,就会对设备造成磨损老化等,这一阶段的故障发生率就会逐渐的上升。
1.2电力系统中电气设备故障类型分析
对于电力系统当中的电气设备故障可以分成两个类型,也就是有着外特征直观性故障和无外特征直观故障。前者主要是表现在电气设备有着比较明显的故障特征,设备的冒烟以及断路器跳闸等方面。这些故障主要是由于电动机以及机械阻力偏大等所致[2]。后者的故障类型在进行实施检修时候就有着很大的'难度,但这是电气设备故障检修过程中比较重要的内容。在这一类型中的故障主要是元器件以及电气线路上有着显著体现。在对这两种类型的故障检修过程中就要结合实际加以实施。
篇17:电力系统电气设备故障诊断及检修论文
2.1电力系统中电气设备具体故障分析
电力系统中电气设备的故障体现在多个方面,例如在电气设备的绝缘故障方面,这也是设备比较常见的故障。电气设备在高压强电场的运行下,就会造成绝缘设备故障的发生,从而影响正常的供电,严重的会造成故障的进一步扩大化。绝缘故障的发生和变压器以及电压电流互感器上比较容易发生,在设备的密封性不好情况下,就会造成设备出现老化的问题。电气设备中的机械设备故障也比较容易发生。在机械设备的故障方面主要是电机的磨损以及疲劳故障等。电机的主要组成就是轴承和定子以及转子,是独立的绝缘系统,这一系统和其它的电路也是相互独立的,这就对实际故障的诊断带来了很大的困难。机械设备故障严重的时候会造成设备的烧毁,从而影响整体的供电安全,对电气机械设备故障要充分重视。电气设备的发热故障也是比较常见的,电力的输送中,沿途线路和设备的功率损耗就会产生一定热量[3]。产生的热量如果比较大,就会对电气设备的正常运行造成影响,电气设备会由于热量过大而升温,对正常的温度会发生偏离。这就对电气设备造成致命的影响,严重的还会发生火灾情况。
2.2电力系统中电气设备故障诊断检修措施
对电力系统当中的电气设备的诊断检修要和实际的情况相结合,在调查分析阶段,要详细询问工作人员电气设备操作流程,对电气设备的运行记录以及故障史都要由详细了解。对故障现场要详细的观察,查看设备的外部完整情况,在设备故障的现场如果是发热或者雷击就会有气味产生,可通过闻的方法来诊断故障。或者通过听的方法对故障进行斩断。也可通过手拉线路对线路的接触情况进行检查,进而确定电气设备故障。对外部设备故障观察之后如果没有找到故障,就要通过通电试验对电路动作关系进行观察,排除故障点。按照工艺的要求对某个按钮开关进行操作,发现拒不动作的电气设备就要对其电器进行检查是不是存在问题。例如线圈的磨损以及电源线路的故障等。在通电试验之后就能找到具体的故障问题,从而针对性的加以解决。可以通过对短接法加以应用来对设备故障进行解决,短接法测量故障是在带电电路下对怀疑的断路以及接触不良部位,通过绝缘导线进行短接,如果电路能够通电就说明这一线路有着断路,就能找到故障点所在[4]。这一方法的应用能迅速的对故障点得到排查,工作的效率也能得到有效提升。对电力系统中的电气设备故障要以预防为主,在具体的工作过程中要能及时清除切换开关手柄,还要能在停电状态下实施开关的切换。避免螺母的松动问题,还要能够注意主变压器在经过了大检修后,可通过测量三相分接头直流电阻对接触情况进行确定。只有从多方面进行重视,才能将电气设备的故障得到有效解决。
3结语
总而言之,对电力系统中的电气设备进行故障的诊断检修,就要结合电气设备的特征以及运行的要求加强管理,对电气设备要能制定定期检修的方案,确保故障能够得到及时性的解决。此次主要从电气设备故障的理论规律以及具体的故障方面进行了理论分析,然后对检修的方法进行了探究,希望能够在此次的理论研究下对实际的电气设备故障解决起到促进作用。
参考文献:
[1]马越,杨宇怡.电气设备故障的诊断与处理技术[J].中国新技术新产品,2013(01).
[2]金铭,王旭.如何快速准确处理港口电气设备故障[J].黑龙江科技信息,2013(16).
[3]荣宪斌.浅谈怎样快速查找电气设备故障[J].黑龙江科技信息,2013(21).
[4]张永敢.电气设备故障分析及管理研究[J].科技信息,2014(24).
★ 电气个人工作总结
【电气设备安装与检修的规章制度(集锦17篇)】相关文章:
论文:电气设备及其接地装置的运行维护探讨2023-08-29
车间技术员个人年终工作总结2022-12-24
检修班组工作总结2022-12-10
设备检修工作总结报告2023-07-28
就业岗位职责2023-09-24
电气维修人员个人工作总结2023-06-28
机电设备综合管理制度2023-08-04
电气专业工作总结范文2023-09-11
电气专业技术人员年终工作总结2022-10-27
车间技术人员年度工作总结2022-05-08