广场联合大厦安全方面报送材料

时间:2023-04-23 08:04:28 其他范文 收藏本文 下载本文

广场联合大厦安全方面报送材料(精选3篇)由网友“唐啼”投稿提供,下面就是小编给大家整理后的广场联合大厦安全方面报送材料,希望您能喜欢!

广场联合大厦安全方面报送材料

篇1:广场联合大厦安全方面报送材料

广场联合大厦安全方面报送材料

广场联合大厦安全方面报送材料

新疆综合勘察设计院

5月15日

目录

一、院安全生产管理机构.1

二、现场项目部人员情况.1

三、现场安全管理措施.1

四、现场变形累计观测资料及检测说明.4

五、关于中山路、计委高层、乌市第一小学等安全评价报告的说明.5

六、附一:单位资质.5

七、附二:设计方案.5

八、附三:设计变更方案.5

一、院安全生产管理机构

院设立安全生产委员会,安全生产委员会下设办公室;各生产经营单位设立安全生产管理机构,配备专职安全管理人员;施工现场的安全管理工作由项目部指定人员负责。二、现场项目部人员情况

姓名

职务或职称

任务

龙云涌

项目经理

工程负责人

吕新会

工程师

负责现场技术管理

贾纯真

工程师

负责现场资料、变形观测,并协助现场技术管理

张平

助工

负责施工现场协调、安全管理及材料计划

李勇

助工

负责施工现场协调、安全管理及材料购置

、现场安全管理措施1、人工挖排桩安全管理措施

⑴从事挖孔桩作业的工人以健壮男性青年为宜,并须经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训后,方可进入现场施工。

⑵在施工图会审和桩孔挖掘前,要认真研究钻探资料,分析地质情况,对可能出现流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况应制定有针对性的安全防护措施。如对安全施工存在疑虑,应事前向有关单位提出。

⑶施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保完好和安全使用。

⑷为防止孔壁坍塌,应根据桩径大小和地质条件采取可靠的支护孔壁的施工方法。

⑸孔口操作平台应自成稳定体系,防止在护壁下沉时被拉垮。

⑹在孔口设水平移动式活动安全盖板,当提土桶提升到离地面约0.8m,推活动盖板关闭孔口,手推车推至盖板上卸土后,再开盖板,放下提土桶装土,以防土块、操作人员掉入孔内伤人。

⑺孔内必须设置应急软爬梯,不得使用麻绳和尼龙绳吊扶或脚踏井壁凸缘上下。

⑻吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固,起吊时垂直下方严禁站人。

⑼施工场地内的.一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严稻接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.Om以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

⑽护壁要高出地表面200mm左右,以防杂物滚人孔内。孔周围要设置安全防护栏杆。

⑾施工人员必须戴安全帽,穿绝缘胶鞋。孔内有人时,孔上必须有人监督防护,不得擅离岗位。

⑿当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测;挖孔时要时刻注意是否有有毒气体;特别是当孔深超过10m时要采取必要的通风措施,风量宜少于25L/s。

⒀挖出的土方应及时运走,机动车不得在桩孔附近通行。

⒁加强对孔壁土层涌水情况的观察,发现异常情况,及时采取处理措施。

⒂灌注桩身混凝土时,相邻lOm范围内的挖孔作业应停止,并不得在孔底留人。

⒃暂停施工的桩孔,应加盖板封闭孔口,并加0.8~1m高的围栏围蔽。

⒄现场应设专职安全检查员,在施工前和施工中应进行认真检查;发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业;对违章作业有权制止。

⒅终孔时,应清除护壁污泥、孔底残渣、浮上、杂物和积水,并通知监理单位对孔底形状、尺寸、土质、岩性、入岩深度等进行检验。检验合格后,应迅速封底、安装钢筋笼、灌注混凝土。

2、土钉、岩锚施工安全管理措施

⑴施工操作人员进入施工现场应进行安全教育,在安排施工任务时做必要的安全交底。

⑵进场人员须佩戴安全帽,着装适宜,不拖踏。

⑶机械设备在使用时必须由专业人员进行接线、调试,其他人员不得私自操作,机械出现故障必须由专业人员进行检修,且不得带病作业。

⑷使用带电机械时,电线须摆放合理,必要时进行架设,防止电缆、电线等遇水漏电及碾压破损。

⑸施工过程中,应注意上部塌方及坠物伤人,如边坡出现掉块变形等情况,人员应立即撤离疏散至安全地带。

⑹安排专人随时观察基坑变化情况,锚喷支护紧跟开挖工作面作业,经常检查出料弯头、输料管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象。

⑺喷头和注浆管前方不允许站人,2米以上高空作业必须系安全带。

⑻脚手架拉接牢固或有必要的斜向支撑,脚手架的操作面无空隙和探头板、飞跳板,结构脚手架立杆间距不大于2米,大横杆间距不大于2米,小横杆间距不大于1.5米。

3、设备安全管理工作要求如下:

⑴设备操作人员应经上岗培训、考试合格,必须认真、正确穿戴和使用劳动防护用具。严格执行安全操作规程或含有安全操作要求的设备操作规程,禁止违章作业。

⑵操作、维修人员应经常检查、维护设备各种安全装置是否完好、灵敏、有效,发现问题应及时处理,禁止人员弃用或打开设备的安全防护装置进行操作,禁止维修人员在设备运行情况下拆卸防护装置进行维修。排除故障时,必须停机;设备检修时,电源开关处于关闭或上锁;危险部位应有醒目的警示标志;检修人员互相联络后方可开机。

⑶控制屏(柜)上控制开关、显示仪器、指示灯齐全、灵敏、工作可靠,控制标识清晰。

⑷设备上各类防护门罩、护板均齐全,设备的电器控制、安全保护电路,紧急停车按纽及指示灯等,完好、可靠。

四、现场变形累计观测资料及检测说明1、现场变形累计观测资料

单位:mm

序号

观察日期

观察位置

北坡

西坡

南坡

N1

N2

W1

W2

S1

S2

S3

1

4.28

2

4.29

1

1

3

5.2

9

5

3

8

4

5.3

16

9

3

7

5

5.4

23

15

2

4

6

5.5

25

17

1

8

7

5.6

25

18

4

4

8

5.7

25

18

7

9

9

5.8

25

19

7

11

10

5.9

27

19

6

11

11

5.10

25

18

7

11

12

5.11

27

20

8

10

13

5.12

27

20

8

12

14

5.13

26

19

10

12

0

0

0

15

5.14

26

23

11

12

5

3

2

16

5.15

29

23

12

11

5

7

3

备注:⑴N指北边,沿中山路靠西一边;W指西边,沿计委高层住宅楼一边;S指南边,沿乌市第一小学。

⑵截止到观测日期,北边、西边及南边观测点位置均已开挖至基底。

⑶南侧由于障碍物较多及人为损坏观测点等诸多原因,5月13日重新设立观察点所测结果。

2、由于排桩和锚杆施工日期未满28天,目前暂不能提交相关资料。

五、关于中山路、计委高层、乌市第一小学等安全评价报告的说明1、根据国家安全生产监督管理局发布的《安全评价通则》要求,安全评价目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及危险、危害程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。但目前新疆尚未有具备基坑支护方面经验的国家规定资质的安全评价的服务中介机构,来科学、公正和合法的自主开展安全评价。

2、根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的要求,基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载等因素,结合现场观测资料,调整和修订基坑支护设计和方案。

基于以上原因,我院无法出具此方面的安全评价报告,但我院具体深基坑支护的资质和能力,近几年来完成了近百项基坑支护项目,包括目前开挖最深的广汇中天广场基坑支护项目,并且本工程的设计和施工方案经过了院有关专家的审核。

六、附一:单位资质七、附二:设计方案八、附三:设计变更方案

篇2:广场联合大厦基坑支护安全、施工组织设计

广场联合大厦基坑支护安全、施工组织设计

1、编制目的

为保证本次基坑边坡支护工程的质量能满足国家有关技术规范和设计部门所提出的技术要求,同时满足院质量体系文件的要求,使施工过程的每一工序均能在受控状态下按进度和质量目标完成,特编制本工程施工组织设计。

2、适用范围

本施工组织设计适用于本次基坑边坡支护工程施工的全过程。包括前期准备、施工过程的各个工序、资料整理、成果报告、产品验证等各个环节。

3、编制依据

⑴《广场联合大厦边坡支护设计方案》

⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)

⑶《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)

4、工程概况

该工程为基坑边坡临时性支护。支护基坑边坡上部为杂填土、角砾,下部为基岩,坡体高度m。

5、技术要求及施工工艺

5.1技术要求

保证本次基坑边坡支护工程支护范围内大楼基础施工时的稳定性及和平路、中山路道路的安全性、稳定性。

5.2施工设计方案

根据边坡形态、地层构成、工程特征和上述技术要求,对边坡上部角砾层按连续土钉墙支护,下部基岩部分设计以岩锚支护。详细施工方案及施工程序见设计方案。

5.3施工工艺

5.3.1施工工艺流程

土钉施工工序:人工修理边坡→搭设脚手架→定点放线→打土钉→挂钢筋网→喷射水泥砂浆→土钉压力注浆→拆除脚手架。

锚杆施工工序:人工修理边坡→搭设脚手架→锚杆成孔→钢筋放置→重力注浆→挂钢筋网→喷射水泥砂浆→拆除脚手架。

5.3.2施工现场部署

根据支护施工特点,施工现场部署分两部分,一部分为固定场地,用以堆放材料,做到分类分规格堆放。另一部分为作业场地,该场地随作业面的移动而移动,该场地用以堆放急需用材料、拌料用地、设备停放。

5.3.3人工修理边坡

对明显凹凸不平的坡面进行人工修坡,人工修理有困难的(基岩开挖困难),采用风镐凿平。

为保证支护范围内边坡的稳定性,设计方案要求边坡坡度不应小于1:0.3。

5.3.4土钉施工

⑴打土钉

边坡按设计要求人工修理后,由技术人员测放土钉钉位。施工中采用土钉机打入3.5×Φ48钢管,孔位中心间距、孔深严格按照设计方案(施工中可根据实际地质情况调整锚杆排数和长度)。打入土钉端部焊接预制锥头,土钉打入部分范围内布设注浆孔,间距0.5m,交错布设。

⑵面层钢筋

面层钢筋分为钢筋网片和主筋,前者在里,后者在外。

钢筋网片:网片之间为搭接(搭接宽度不小于20cm),网片与主筋之间为焊接。

主筋:采用2φ12钢筋,主筋与土钉焊接。

⑶喷射水泥砂浆

水泥砂浆的配合比设计为M10,可在工作中适当调整,砂子同水泥干拌,在喷射口与水拌合喷于坡面,喷射砂浆厚度应控制在8-12cm厚。

⑷土钉压力注浆

浆液采用纯水泥浆,水灰比应控制在1:1~1:2,注浆压力不大于1.0MPa。分数次注入直到注浆管内浆液满溢为止。

5.3.5锚杆施工

⑴锚杆成孔

采用机械成孔,孔径φ100。

⑵钢筋放置

孔中心放置φ18钢筋,钢筋周边焊接对中支架,使钢筋处于孔的中心位置。

⑶重力注浆

浆液采用纯水泥浆,水灰比控制在1:1左右,分多次采用重力式注入,下次注入为上次注入浆体收缩固结完成后进行,直到孔内被浆液固结体全部充填为止。

⑷面层钢筋

面层钢筋分为钢筋网片和主筋,前者在里,后者在外。

钢筋网片:网片之间为搭接,网片与主筋之间为焊接。

主筋:钢筋为2φ12,主筋与φ18钢筋焊接。

⑸喷射水泥砂浆

水泥砂浆的配合比设计灰砂比1:4,可在工作中适当调整,最高不超过1:2,砂子同水泥干拌,在喷射口与水拌合喷于坡面,喷射砂浆厚度应在8-12cm厚。

5.3.5挡土桩工程

⑴施工人员配备

施工管理人员2人,具体跟班负责测量定位,施工过程中的质量检查,完成工序的报验、参验以及质量记录整理。

施工操作人员60人,主要以人工成孔挖土人员、清运土方人员为主,其他工种穿插。

⑵施工准备工作

①主要施工机具

挖土:空压机、镐、小铲锹、钎、气泵、凿岩机、潜水泵、吊桶、麻绳、防水照明灯具、活动爬梯、安全帽、安全带、安全活动盖板等。

电焊机、切割机等。

钢筋笼制作:电焊机、切割机、成型机等。

混凝土浇筑:桩基采用C20商品砼。

②所需的各类材料准备。

③作业条件准备

a、进一步掌握地下土质、地下水情况以及挖掘的难易程度。

b、人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

c、施工管理人员应熟悉施工图纸及地下土质与水文地质资料,做到心中有数,办理好定位放线工序的检验手续。

⑶施工进度计划安排

①基坑东、西两侧共计59个挡土桩孔,均为1200*1000mm。基岩的掘进应投入空压机2台,凿岩机12台。

②人员投入:在上部可以用镐、锹,施工段每孔为两人一组,即井下一人,井上一人提升、弃土。

③单桩的总施工工期安排:第四系地层,每天掘进5米,木模护壁,继续掘进,基岩每天1m,计划成孔天。见下单桩网络计划。

挖土(每天1-3m)

定位5下钢筋浇砼

①②③④⑤

0木模护壁、桩身钢筋制作01

5.3.6桩基各工序施工方法与工艺措施要求

5.3.6.1成孔桩土、石方开挖

1、开挖与运输方法

⑴成孔桩的土石方开挖全部采用人工,用十字镐、钎凿、松积成堆,再用小煤铲装到桶内,用人工提升到井外;基岩层中采用凿岩机钻凿。

⑵从井内提升出的土石方,集中倒在基坑中指定的位置。

2、工艺措施要求

(1)为保证井口原土的坚实(不塌方),桩位正确、井口固定,并报验合格后开挖。

(2)开挖第一节桩孔土方应从上到下逐层进行,先挖中间部分,然后扩及周边,以便有效控制开挖桩孔的截面尺寸。

(3)开挖下一节……桩孔内土石方,从下一节开始主要利用提升设备运土。

(4)当出现地下渗水量较大时(吊桶满足不了排水),挖土采取半井交替进行,即把先向下的一半作为集水坑,选用端头吸水型水泵抽水,边降水边挖土。

(5)每成孔完成以后,必须对桩身尺寸、孔底标高、桩位中位、井壁垂直、孔底虚土厚度进行全面测定,做好施工记录,办理隐检手续。

3、成孔桩基钢筋笼施工

(1)竖向主筋的连接采用对焊形式,对焊接头按照一个截面不超过50%,所有接头应按照规范规定的抽检数量,送试验室做接头的试拉和弯曲力学试验。

(2)钢筋的绑扎、吊运与安装,保护层措施

(3)钢筋绑扎按规范要求实施。

(4)钢筋笼的就位安装吊运由塔吊或吊车进行,吊放时要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。

5.3.6.2桩基砼施工

1、配合比确定应按设计等级选用商品砼。项目部应提前做好砼配合比的试配工作。

2、混凝土浇筑

(1)砼运输方式采用砼泵车进行。

(2)为保证砼浇筑落差不大于2m,宜先用φ150帆布软管或砼泵管作导管向桩孔内灌注砼。

(3)浇筋砼时应连续进行,分层振捣密实,分层高度不宜大于1.50m。

(4)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上伸出的钢筋一定要满足设计要求。

(5)所有挡土桩施工完毕后,进行上部梁钢筋绑扎、支模、砼浇筑、养护。

3、混凝土养护

当砼浇筑至顶部浮浆剔除完成,4小时后正常浇水养护七天。

5.3.6.3桩基施工质量要求及其控制措施

1、保证项目

(1)砼的原材料和砼强度必须符合设计要求。

(2)桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、基本项目

(1)桩身尺寸应严格控制,一般不应超过桩长的3‰,且最大不超过50mm。

(2)尺寸符合设计要求,桩底应落在持力层上,持力层体不应被破坏。

5.6.3.4成品保护

1、已挖好的桩孔应及时组织验收,及时安放钢筋笼,及时浇筑砼,以防坍方和地下水浸泡;不能及时施工下道工作时,应用木板或竹夹板盖好,防止石块、杂物等掉入井内。

2、保护好已成型的钢筋笼,不得扭曲、松动和变形,集中堆放时应上盖下垫。

3、桩身砼浇筑完毕,应复核桩位和桩顶标高,伸出主筋应扶正,伸出主筋上的砼浆应清刷干净;桩顶砼及时用草垫覆盖,并加湿养护,防止砼发生收缩、干裂。

4、施工过程中应妥善保护好建筑物的轴线桩、水准点,不得对已完桩头碾压,钢筋弯折。

5.6.3.5桩基检测及技术要求

桩身材料强度试验在桩基浇筑过程中每100m3取一组试样,进行标准养护,而后进行抗压强度试验。

6、施工进度计划

本工程工期从合同签订日起计算,总工期为天。

7、人员及设备生产组织

7.1项目人员组成

姓名

职务或职称

任务

公司经理

工程协调、乙方代表

总工、高工

技术总负责

项目经理

工程负责人

工程师

技术负责人、安全员

工程师

技术员、施工员

助工

技术员、资料员、质检员

材料员、设备维护

7.2设备安排

混凝土喷射机1-2台

土钉机2-4台

空压机2台

锚杆机2台

注浆机1台

经纬仪1台

电焊机2台

切割机1台

水准仪1套

风动凿岩机12台

氧气瓶1个

乙炔瓶1个

深井泵1台

污水泵3台

泵管100米

手推车10辆

铁锨、十字镐等若干套

水管若干米

配电配套设备若干。

8、生产组织管理

8.1生产组织管理体系

为满足工程施工和质量及安全控制的要求,保证项目的顺利进行,本项目的.生产组织管理体系如下:

甲方

施工决策指挥机构

成员:院长、总工

施工方案、组织协调执行机构

成员:公司经理

工程总负责人、技术总负责人、工程(技术)负责人

技术员

安全员

质检员

材料员

桩基负责人

工人

支护负责人

工人

监测负责人

监测人员

生产组织管理体系

8.2主要人员的职责和权限

⑴公司经理:对项目的组织、实施及其质量控制等进行全面的宏观管理,指导工程负责人进行项目全过程运作。

⑵总工程师:对项目的施工组织设计进行审批,对项目各关键工序及质量控制点的实施进行指导;审核和审定项目成果报告,对项目施工方案的实施进行检查、监督。

⑶工程(技术)总负责人、工程(技术)负责人。

①负责本工程的生产管理、现场施工人员管理、按施工组织设计要求进行本工程的实施。

②编制本工程的施工组织设计,对项目生产人员进行培训,使其明确本项目工程概况及施工组织设计。

③负责本工程各专业之间的组织协调。

④督促各工序负责人按国家有关技术规范、标准和施工组织设计要求进行操作,并进行符合性检查,对不合格项作出处理。

⑤采取各试验样,及时送交试验进行试验。

⑥负责协调和本工程相关的内部、外部关系。

⑦负责本工程的成果资料的分析整理,成果报告编写与提交。

⑷各专业负责人

①应保证本人所负责实施的工序按国家有关技术规范、标准及施工组织设计的要求进行。

②积极配合和协助工程负责人进行项目管理。

③负责整理本专业中间成果资料。

④对所负责专业的参与人员进行管理。

⑸技术员

①负责各工序按技术方案实施。

②协助技术负责人进行现场技术管理。

③协助各专业负责人整理中间成果资料。

⑹安全员

①负责项目安全措施的制定和监督实施。

②做好施工现场的安全生产记录。

⑺质检员

①负责项目各工序的质量监督和检验。

②负责进场材料及加工产品的检查检验。

⑻材料员

①负责进场材料堆放,保管及出入库记录。

②负责进场材料的检验。

9、检验和试验

9.1材料检验

9.1.1水泥

必须有出厂合格证,方可进场。并对其进行抽检。

9.1.2钢筋

必须有出厂合格证,方可进场。并对主筋进行钢筋力学性能及弯曲性能试验。

9.1.3钢管

必须有出厂合格证,方可进场。

9.2砂浆检验

面层砂浆取砂浆制作试块作抗压试验。

10、施工监测

在施工过程中应对基坑进行监测。监测内容主要为:基坑位移量测,地表开裂状态的观察,临近建筑物和重要管线等设施的变形观测和裂隙观察。监测点布置在坑口地表、基坑面层和建筑物等重要设施表面。监测点数根据基坑边长及现场情况布置2-3点。支护施工过程至建筑物回填土前保证持续监测。当基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比超过3‰时,或坑顶部的侧向位移超过5cm时,应密切加强观测,分析其原因并及时对支护采取加固措施。

11、质量保证措施

11.1严格控制材料质量,进场材料必须有合格证。

11.2技术要求、参数严格按设计要求进行,不得自行变更,如现场情况与设计不符,应及时通知设计人员。

11.3技术人员必须做好施工记录。

11.4现场技术人员要坚守岗位,随时进行质量检查。

11.5施工结束后,甲乙双方技术部门进行现场验收。

12、安全施工措施

12.1施工操作人员进入施工现场应进行安全教育,在安排施工任务时做必要的安全交底。

12.2进场人员须佩戴安全帽,着装适宜,不拖踏。

12.3机械设备在使用时必须由专业人员进行接线、调试,其他人员不得私自操作,机械出现故障必须由专业人员进行检修,且不得带病作业。

12.4使用带电机械时,电线须摆放合理,必要时进行架设,防止电缆、电线等遇水漏电及碾压破损。

12.5施工过程中,应注意上部塌方及坠物伤人,如边坡出现掉块变形等情况,人员应立即撤离疏散至安全地带。

篇3:建设单位报送安全资料目录

1、工程施工合同

2、监理合同

3、建设单位项目管理人员名单

4、安全防护、文明施工措施费用计划

5、监理机构组成人员及安全专管人员名单

6、施工安全监理方案、计划

7、施工企业安全生产许可证

8、施工单位管理人员名单及主要人员安全考核证书

9、安全施工组织设计及专项施工方案

10、施工单位文明工地施工现场计划

11、施工现场规划平面图

12、安全生产事故应急救援预案

13、施工人员人身意外伤害保险

办理质量监督登记提交资料目录

1、工程项目批复

2、建设工程规划许可证

3、建设用地规划许可证

4、建设项目选扯意见书

5、施工图纸审查文件合格书

6、设计单位资质证书及法人代表

7、设计项目负责人、结构设计负责人专业职称及执业资质

8、勘察单位资质证书及法人代表

9、地质勘察报告

10、勘察项目负责人、勘察技术负责人专业职称及执业资质

11、施工单位资质证书

12、施工合同

13、中标通知书

14、工程管理人员名单及联系方式

15、监理单位资质证书

16、监理合同

17、监理中标通知书

18、监理人员名单及联系方式

都拉塔口岸财政分局服务中心

安检春运总结

“六一”文化艺术节的活动总结报告

活动宣传推广方案

诚信兴商宣传资料之一

活动推广宣传方案

学校体育文化艺术节活动方案

“世界粮食日”宣传活动方案

诚信兴商宣传月宣传标语

建设局办公室的工作总结

全国消费促进月活动工作总结

广场联合大厦安全方面报送材料
《广场联合大厦安全方面报送材料.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【广场联合大厦安全方面报送材料(精选3篇)】相关文章:

旅游后总结范文2023-07-25

市政管理处工作的自我总结2023-12-23

消费促进月活动工作总结2023-05-20

世界计量日活动方案2023-09-20

应急管理办工作人员述职报告2022-11-14

青岛创城口号2022-07-25

市消费促进月活动工作总结2023-10-27

违法建筑治理检查汇报材料2022-12-22

半年工作总结及下半年计划2023-06-06

就业援助月活动方案2023-01-05

点击下载本文文档