托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?

时间:2023-05-31 07:57:20 其他范文 收藏本文 下载本文

托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?(精选9篇)由网友“嗨你”投稿提供,以下是小编为大家整理后的托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?,欢迎阅读与收藏。

托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?

篇1:托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?

托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?

托儿所、幼儿园建筑设计应贯彻《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87 的规定,审查重点在于各项安全措施的落实。

1、严禁将幼儿园生活用房设在地下室半地下室。

2、审查楼梯是否设有幼儿扶手,楼梯栏杆净距、梯井净宽、踏步高宽尺寸是否符合以下规

定:

1) 楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m;

2) 楼梯栏杆垂直线饰间的净宽距不应大于0.11m,

当楼梯井净宽度大于0.20m 时,必须采

取安全措施;

3) 楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m;

4) 在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。

3、活动室、寝室、音乐活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.2 m。疏散通道中不应

使用转门、弹簧门和推拉门。

4、建筑主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.60 m。幼儿经常出入的

门,在距地0.60~1.20m 高度内,不应装易碎玻璃,不应设置门坎和弹簧门。

5、阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20 m,内侧不应设有支撑。

6、幼儿经常接触的1.30 m 以下的外墙面不应粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边

等棱角部位必须做成小园角。

篇2:住宅建筑施工图设计审查要点有哪些?

住宅建筑施工图设计审查要点有哪些?

住宅建筑住宅设计应贯彻《住宅设计规范》GB50096-( 年版)和《住宅建筑规范》GB50368- 的规定,设计审查重点在于保证最基本的居住水平和居住安全。

1、住宅应按套设计每套住宅的卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间应齐全。

2、厨房应有直接采光、自然通风,应设置炉灶、洗涤池、案台、排油烟机等设施或预留位置。

3、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置。卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,其地面和局部墙面应有防水构造。

4、卧室、起居室(厅)的室内净高和局部净高应分别满足不低于2.40m 和2.1m 的规定;

5、利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,其1/2 面积的净高应满足不低于2.1m 的

规定。

6、阳台栏杆设计应防止儿童攀爬,栏杆的垂直杆件净距不应大于0.11m。放置花盒处必须采取防坠落措施。

7、六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆不应低于1.10m。封闭阳台杆也应满足阳台栏杆净高要求,不允许按窗台高度设计。

8、外窗窗台高度低于0.90m 的应有防护设施,防护栏杆的高度应从可踏面起计算,保证净高0.9 0m。

9、楼梯梯段净宽、楼梯踏步和栏杆高度应符合以下规定:六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.00m,七层及七层以上住宅的楼梯段净宽不应小于1.10m,楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m;扶手高度不应小于0.90m,水平段栏杆长度大于0.50m 时其扶手高度不应小于1.05m。

10、楼梯井净宽大于0.11m 时必须采取防止儿童攀爬滑的措施。

11、七层及七层以上的住宅或住宅入口楼面距室外设计地面的高度超过16m 以上的住宅必须设置电梯。

12、七层及七层以上的住宅建筑入口、入口平台、侯梯厅、公共走道和无障碍住房等部位应有无障碍设计,并符合以下规定。

1) 建筑入口设台阶时,应设轮椅坡道和扶手。坡道的坡度,当坡道高度0.60m 时坡度应≤1:10;高度0.75m 时,坡度应≤1:12;高度1.00m 时,坡度应≤1:16;

2) 供轮椅通行的门净宽不应小于0.80;门把手一侧的墙面不应小于0.50m,门扇应安装视线观察玻璃、横执手和关门拉手,在门扇的下方应安装高0.35m 的护门板;门内外地面高差不应大于15 L,并应以斜坡过渡;

3) 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于2.00m;候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度,并不得小于1.5m;

4) 供轮椅通行的走道净宽不应小于1.2m。

13、住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台下部时,应设置有雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施,

14、住宅公共部位的通道和走廊应满足净宽不小于1.20m,局部净高不应低于2.00m 的规定。

15、外廊、内天井及上人屋面等邻空处栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05,七层及七层以上不应低于1.10m。栏杆应为防攀登构造,垂直杆件净距不应大于0.11m。

16、住宅的卧室、起居室(厅)、厨房不应布置地下室。当布置在地下室时,必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施。地下室应采取有效防水措施,采用当地成熟的防水技术。

17、住宅建筑内严禁布置有存放危险品的库房或扰民的商店、车间和娱乐设施。

18、附建有公共用房的住宅,住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。

19、应核查住宅建筑的耐火等级及其相应的构件燃烧性能和耐火极限。四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3 层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9 层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18 层,19 层及19 层以上的住宅建筑其耐火等级应为一级。各耐火等级的住宅建筑,其构件的燃烧性能和耐火极限不应低于《住宅建筑规范》9.2.1条的规定。

20、住宅建筑安全出口的设置应符合下列要求:

1) 10 层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650 O,或任一套房的户门至安全出口的距离大于15m 时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2 个;

2) 10 层至18 层的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于650 O,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m 时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2 个;

3) 19 层及19 层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2 个;

4) 安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。

21、住宅建筑的楼梯间形式和疏散出口设置的具体要求应符合《建筑设计防火规范》GB50016 和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045 的相关规定。楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用不燃性材料。

22、住宅防火构造重点注意以下各点:

1) 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.80m 的窗槛墙,或设置耐火极限不低于1.00h 的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.50m,长度不应小于开口宽度;

2) 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.00m;

3) 电缆井、管道井、排烟排气等竖井应独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃体构件;电缆井、管道井应在每层楼板处应采用不低于楼板耐火的不燃性材料或防火封堵;电缆井、管井设置在防烟楼梯间前室合用前室时,其井壁上的检查门应采用丙级防火门;

4 ) 当住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,楼梯、电梯在汽车库内的出入口部位应采取防火分隔措施。

23、住宅必须进行节能设计,其各项规定性指标应符合我省《居住建筑节能设计标准》的规定。

篇3:老年人建筑施工图设计审查要点有哪些?

老年人建筑施工图设计审查要点有哪些?

老年人建筑设计应贯彻《老年人建筑设计规范》JGJ122-99 的规定,审查重点是公共设施部分在设计中是否充分考虑了老年人的使用安全,

1、老年人居住建筑的过厅、户内门厅、户内通过式走道及门的设置,应符合无障碍的要求,保证老年人的活动安全和方便,

2、老年人建筑中的过厅、走道、房间不得设门坎,需要高差时应采用坡度处理。

3、老年人居住建筑的起居室、卧室,老年公共建筑中的疗养室、病房应有良好的朝向、天然采光和自然通风,以保证老年建筑最基本环境质量要求。

4、供老年人活动的屋顶平台或屋顶花园,其屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.10m;屋面突出物的高度不应小于0.60m,确保老人活动安全。

篇4:疗养院建筑施工图设计审查要点有哪些?

1、疗养院建筑超过四层应设置电梯。

2、疗养院主要建筑物的坡道、出入口、走道应满足使用轮椅者的要求。

3、疗养员活动室必须光线充足、朝向和通风良好。

篇5:汽车库建筑施工图设计审查要点有哪些?

汽车库建筑施工图设计审查要点有哪些?

汽车库建筑应贯彻《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 的规定,施工图审查重点在于保证库区的安全。

1、特大、大、中型汽车库总平面应按功能分区,库址内车行道与人行道应严格分离,消防车道必须畅通,

2、汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2m 处作视点的120°范围内至边线外7.5m 以上不应有遮挡视线障碍物。

3、汽车库内坡道严禁将宽的单车道兼作双车道。

4、地下车库内不应设置修理车位,并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房。

5、有关地下车库防火和安全疏散的要求。

篇6:饮食建筑施工图设计审查要点有哪些?

饮食建筑施工图设计审查要点有哪些?

饮食建筑应贯彻执行《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 的规定,施工图审查时,应重点核查总平面布置、卫生设施标准和厨房的合理布置。

1、饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护段内;与有碍公共卫生的污染源

应保持一定的距离,并须符合当地食品卫生监督机构的规定。

2 总平面布置时,应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建

筑物的影响。

3、一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所,三级餐馆应设专用厕所,厕所应男女

分设,

三级餐馆的餐厅及二级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池。就餐者专用厕所应采取水冲式。

4、厨房与饮食制作间应按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程

合理布置,严格做到原料与成品分开,生食与熟食分隔加工和存放,并应符合下列规定:

1) 副食粗加工宜分设肉禽、水产工作台和清洗池,粗加工后的原料送入细加工间避免反流。

遗留的废弃物应妥善处理

2) 冷荤成品应在单间内进行拼配,在其入口处应设洗手设施的前室

3) 冷荤制作间的入口处应有通过式消毒设施

4) 垂直运输的食梯应生、熟分设。

篇7:医院建筑施工图设计审查要点有哪些?

医院建筑施工图设计审查要点有哪些?

医院建筑应贯彻执行《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 的规定,重点保证:方便救死扶伤、保证病人安全;预防传染,防止疾病蔓延;控制污染,保护环境三大职能的要求,

1、医院出入口不应少于两处,人员出入口不应兼作尸体和废弃物出口。

2、太平间、病理解剖时室、焚烧炉应设于隐蔽处,并应与主体建筑有适当隔离。尸体运送

路线应避免与出入院路线交叉。

3、四层及四层以上的门诊楼应设电梯,且不得少于二台;当病房楼高度超过24m 时,应设

污物梯。

4、三层及三层以下无电梯的病房楼,以及观察室与抢救室不在同一层又无电梯的急诊部,

均应设置坡道,其坡道不宜大于1/10,并应有防滑措施。

5、厕所应设前室,并应设非手动开关的洗手盆。

6、儿科病房的儿童用房的窗和散热片应有安全防护措施。

7、20 床以上的一般传染病房,或兼手烈 者,必须单独建造病房,并与周围建筑

保持一定距离,

8、传染病病房应符合下列条件:

1) 平面因严格按照清洁区,半清洁区和污染区布置;

2) 应设单独出入口和入院处理;

3) 需分别隔离的病种,应设单独通往室外的专用通道;

4) 每间病房不得超过4 床。两床之间的净距不得小于1.10m;

5) 完全隔离房应设缓冲前室,盥洗、浴厕应附设于病房之内;并应有单独对外出口。

9、对放射科诊断室、治疗室的墙身、楼地面、门窗、防护屏障、洞口、嵌入体和缝隙等部

位所采用的材料厚度、构造均应按设备要求和防护专门规定有安全可靠的防护措施。

10、核医学科的实验室应符合不利规定:

1) 分装、标记和洗涤室应相互贴邻布置,并应联系便捷。

2) 计量室不应与高、中活性实验室贴邻。

3) 高、中活性实验室应设通风柜,通风柜的位置应有利于组织实验室的气流不受扩散污染。

11、核医学科的γ照相室应设专用候诊处;其面积应使侯诊者相互间保持1m 的距离。

12、营养厨房严禁设在有传染病科的病房楼内。

13、焚毁炉应有硝烟除尘的措施。

篇8:商店建筑施工图设计审查要点有哪些?

商店建筑施工图设计审查要点有哪些?

商店建筑设计应贯彻执行《商店建筑设计规范》JGJ48-88 的规定,设计的审查重点是安全疏散和通风、卫生等基本环境条件。

1、营业部分的公共楼梯梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m ,踏步宽度不应小于0.28 m;室外台阶的踏步高度不应大于0.15 m,踏步宽度不应小于0.30 m,

2、营业厅与空气处理室之间的隔墙应为防火兼隔声构造,并不得开门直接相通。

3、联营商场内连续排列店铺应有良好的排烟通风设施,饮食店的灶台不应面向公共通道。各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定。

4、食品类商店仓储部分应根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响、应分设库房或在库内采取有效隔离措施;各种用房地面、墙裙等应为可冲洗的面层,并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。

篇9:中小学校建筑施工图设计审查要点有哪些?

中小学校建筑施工图设计审查要点有哪些?

中小学校建筑设计应贯彻《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86 的规定,设计审查重点保护正常教学环境和学生的使用安全。

1、总平面中教学用房的外墙面与铁路的距离,不应小于300m;与机动车流量超过每小时

270 辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m 时,必须采取有效的隔声措施;校区内不得有架空高压输电线穿过,

2、化学实验室内应设一个事故急救冲洗水嘴。

3、教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面2 m 范围内,窗开启后不应影响教

室使用、走廊宽度和通行安全。二层以上的教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施。

4、室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900,室外楼梯栏杆和水平栏杆高度不应小于

1100。栏杆不应采用易于攀登的花格栏杆。

布局设计人员年终总结

建筑的实习日记

河北省派出所消防监督管理规定

大学生工程建筑实习周记

建筑工程专业实习日记

项目投资申请书范本格式

投资项目企划书范文

建筑实习报告

县交通运输工作半年总结

优秀青年个人陈述范文

托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?
《托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【托儿所、幼儿园建筑施工图设计审查要点有哪些?(精选9篇)】相关文章:

房屋建筑学教学计划2023-01-03

建筑装饰装修工程施工节能环保化的应用论文2023-07-17

板房防台风措施2022-05-07

建筑装饰工程中玻璃幕墙施工研究论文2023-07-15

项目可行性研究报告的格式2022-06-03

河北省母婴保健条例2022-12-28

一级建筑师考试试卷38-56题2023-10-25

建筑施工实习日记2022-05-06

网友一级建造师执业资格考试心得总结2023-04-30

消防规定2024-02-18

点击下载本文文档