消防电话调试规范?

时间:2023-06-07 07:58:23 其他范文 收藏本文 下载本文

消防电话调试规范?(共8篇)由网友“信号接收中”投稿提供,这里小编给大家推荐一些消防电话调试规范?,方便大家学习。

消防电话调试规范?

篇1:消防电话调试规范?

消防电话调试规范?

4.14.1 在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,呼叫铃声和通话语音应清晰,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查,

4.14.2 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.14.3 检查群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

篇2:消防应急广播设备调试规范有哪些?

消防应急广播设备调试规范有哪些?

4.15 消防应急广播设备调试

4.15.1 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播,对所有共用扬声器进行强行切换;应急广播应以最大功率输出,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.15.2 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.15.3 对接入联动系统的消防应急广播设备系统,使其处于自动工作状态,然后按设计的逻辑关系,检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.15.4 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。

检查数量:每一回路抽查一个。

检验方法:观察检查。

篇3:消防专用电话安装规范有哪些?

检查数量:全数检查。

检验方法:尺量、观察检查。

3.9.2 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标志。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

篇4:可燃气体探测器调试规范有哪些?

可燃气体探测器调试规范有哪些?

4.13.1 依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.13.2 对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,

撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查、仪表测量。

4.13.3 对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,尚应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查、仪表测量。

篇5:手动火灾报警按钮调试规范有哪些?

手动火灾报警按钮调试规范有哪些?

4.9.1 对可恢复的手动火灾报警按钮,施加适当的推力使报警按钮动作,报警按钮应发出火灾报警信号,

检查数量:全数检查,

检验方法:观察检查。

4.9.2 对不可恢复的手动火灾报警按钮应采用模拟动作的方法使报警按钮发出火灾报警信号(当有备用启动零件时,可抽样进行动作试验),报警按钮应发出火灾报警信号。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

篇6:消防控制中心图型显示装置调试规范有哪些?

消防控制中心图型显示装置调试规范有哪些?

4.18.1 将消防控制中心图型显示装置与火灾报警控制器和消防联动控制器相连,接通电源,

4.18.2 操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图,图中应明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置,显示界面应为中文界面。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.18.3 使火灾报警控制器和消防联动控制器分别发出火灾报警信号和联动控制信号,显示装置应在3s内接收,准确显示相应信号的物理位置,并能优先显示火灾报警信号相对应的界面,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.18.4 使具有多个报警平面图的显示装置处于多报警平面显示状态,各报警平面应能自动和手动查询,并应有总数显示,且应能手动插入使其立即显示首火警相应的报警平面图。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.18.5 使显示装置显示故障或联动平面,输入火灾报警信号,显示装置应能立即转入火灾报警平面的显示。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

篇7:消防设备应急电源调试规范有哪些?

消防设备应急电源调试规范有哪些?

4.17.1 切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源,

4.17.2 按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。

1 手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s 内完成应急转换;

2 手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态;

3 断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态;

4 给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s 内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态;

5 具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.17.3 断开应急电源的负载,按下述要求检查应急电源的保护功能,并做好记录。使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常;

2 使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号;

3 使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.17.4 将应急电源接上等效于满负载的模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间的1.5倍,且不小于产品标称的应急工作时间。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查、仪表测量。

4.17.5 使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s 内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

篇8:火灾报警控制器调试规范有哪些?

火灾报警控制器调试规范有哪些?

4.3.1 调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查。

4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717 的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录,控制器应满足标准要求:

1 检查自检功能和操作级别;

2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能;

3 检查消音和复位功能;

4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s 内发出故障信号;

5 检查屏蔽功能;

6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能;

7 使任一总线回路上不少于10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能;

8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7 款检查;

9 检查控制器特有的其他功能,

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查、仪表测量。

4.3.3 依次将其他回路与火灾报警控制器相连接,重复4.3.2 中2、6、7 项检查。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察检查、仪表测量。

消防工程施工工作总结

弱电工程施工方案

消防工程施工合同

消防维保个人工作总结参考

安防维保合同书范本

机房建设合同

水电消防工程简单版的合同

移动公司培训服务承诺书

铝窗安装合同书

工程合同

消防电话调试规范?
《消防电话调试规范?.doc》