沉井下沉四周影响区域内,不宜有高压电线杆、地下管道、固定式机具设备和永久性建筑物,必须设置时,应采取安全措施。

空压机的贮气罐应设有安全阀,输气管应编号,供气控制应由专人负责。在有潜水员工作时,并应有滤清器,进气口应设置在能取得洁净空气处。

沉井的制作高度不宜使重心离地太高,以不超过沉井短边或直径的长度为宜,一般不应超过12m。特殊情况允许加高但应有可靠的计算数据,并采取必要的技术措施。

沉井的内外脚手,如不能随同沉井下沉时,应和沉井的模板、钢筋分开。井字架、扶梯等设施均不得固定在井壁上;防止沉井突然下沉时披拉倒。

沉井井顶周围应设防护栏杆。井内的水泵、水力机械管道等施工设施,均应架设牢固,以防止坠落。

沉井下沉前应把井壁上拉杆螺栓和圆钉切割掉。特别在不排水下沉时,应清除井内障碍和插筋,以防止割破潜水员的潜水服。

抽承垫木时,应有专人统一指挥,分区域,按次序进行。

抽承垫木及下沉时,严禁人员从刃脚、底梁和隔墙下通过。

当沉井面积较大,不排水下沉时,井内隔墙上应设有潜水员通过的预留孔,

浮运沉井的防水围壁露出水面的高度,在任何时候均不得小于1m。

采用抓斗抓土时,井孔内人员和设备应事先撤出,停止其他作业。如不能撤出时,应采取安全措施。

采用机吊人挖时。土斗装满后,待井下人员躲开,并发出讯号,方可起吊。

采用水力机械时,井内作业面与水泵站应建立电话或讯号联系。

水力机械的水枪和吸泥机,应进行试运转,各连接处应严密不漏水。

沉井在淤泥质黏土或亚黏土中下沉时,井内的工作平台应用活动平台,禁止固定在井壁、隔墙或底梁上。沉井发生突然下沉,平台应能随井内涌土顶升。

不排水沉井,井内应搭设专供潜水员使用的浮动操作平台。潜水员的增、减压规定及有关职业病的防治,应按照有关规定进行。

采用井内抽水强制下沉时,井上人员应离开沉井,不能离开时应采取安全措施。

沉井如由不排水转换为排水下沉时,抽水后应经过观测,确认沉井已经稳定,方可下井作业。

采用套井与触变泥浆法施工时,套井四周应设置防护设施。

沉井下沉采用加载助沉时,加载平台应经过计算,加载或卸荷范围内,应停止其他作业。

沉井水下混凝土封底时,工作平台应搭设牢固,导管周围应有栏杆。平台的荷载除考虑人员和机具重量外,还应考虑漏斗和导管堵塞后,装满混凝土时的悬吊重量。

篇2:沉井施工方案

一、沉井施工方法

1.1概述

1.1.1情况介绍本工程为4座沉井,2座为Φ3000顶管的工作井及接收井,另2座为Φ1650顶管的工作井及接收井,沉井结构为现浇钢筋砼结构,施工时采取二次制作一次排水下沉,沉井封底采用排水干封底。下沉过程中,为减小井壁与土体之间的摩阻力则采用膨润土泥浆套助沉,在下沉结束后采用水泥砂浆进行置换。

1.1.2本工程技术特点

A、纠偏措施:进行沉井下沉稳定性验算,采取勤测、勤纠;辅助:减阻助沉、增压止沉等相应措施。

① 沉井制作前刃脚底素砼、砂垫层经过稳定性复核验算,以防突沉。

② 沉井起沉阶段,严格控制倾斜,并及时纠偏至设计要求。

③ 沉井下沉过程中,采取早纠、勤纠、勤复测,且每次下沉均纠到设计要求。

B、洞口封堵措施:沉井预留顶管洞口,在沉井下沉过程中受侧向压力大,封堵及止水很重要,需采取有效的措施(预留孔外侧采用MU10砖临时封堵,外粉1:2防水水泥砂浆,预留孔内侧采用密排20#槽钢封门)。

1.1.3施工部署

A、根据设计图纸显示:地下管线距顶管井比较近,因此施工前应摸清地下管线的详细情况和地质资料,提出相应的防范及应急措施,施工时应加强对周边建筑物和地下管线监测和保护。

B、开挖基坑

C、基坑开挖完成后,进行素砼垫层及砂垫层施工

D、沉井制作(包括钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇注等)

E、排水下沉及气幕法准备

F、沉井下沉施工

G、沉井干封底和底板浇筑施工

H、沉井封顶施工

1.1.4沉井施工工艺流程图

1.2 基坑开挖

l、根据设计图纸测量放样,定出沉井中心桩纵横轴线控制桩及基坑边线,并设置控制桩控制纵横轴线,且控制桩不受施工影响,施工完毕后经监理复核后方可开工。

2、在基坑范围内开挖样洞,摸清地下公用管线情况,确认无地下管线才可进行基坑开挖。

3、基坑分层开挖

(1)基坑开挖深度(工作井为2.5m、接收井为2.3m),基坑壁坡1:1。

(2)基坑底部的平面尺寸,刃脚外侧至基坑底边的距离为lm。

(3)基坑底部四周应布置排水沟和集水井,并及时抽水,保持坑底土层的疏干。

(4)制作沉井的地基土必须有足够的承载力,开挖基坑底部若遇松软的土质必须全部予以清除,并以砂性土回填、整平、夯实,以防止在沉井制作过程中发生不均匀沉降,造成井壁开裂。

(5)基坑开挖采用1m3挖掘机挖土,土方直接由15T自卸车外运,基坑边坡和底部由人工修平,禁止超挖。开挖施工安排在夜间进行。

(6)基坑开挖完成后应对邻近的地下管线采取加固保护措施。

1.3 砂垫层、素砼垫层施工

1.3.1 砂垫层、素砼垫层厚度及宽度(计算略)为防止沉井制作时发生倾斜,及起沉时突沉等情况发生,现根据沉井第一次下沉的砼重量,复核沉井砂垫层厚度及素砼垫层厚度。

(1)沉井第一次下沉砼方量计算公式:G=V*2.4t/m3总砼方量:V总重量:G=V*2.4t/m3(T)

(2)沉井制作时底面积:S(m2)

(3)施工荷载:主要指钢管、模板、操作人员自重,取0.8T/m。

(4)沉井底承受的反力荷载计算:沉井底每平方米自重:P=G/S(T/ m2)井壁每米自重:Q1(T/ m)

(5)沉井各部分素砼垫层及砂垫层宽度、厚度选取,并进行承载力复核:

井壁部分:砂垫层厚度验算:N/B+r砂H≤[б]

素砼垫层厚复核:H=(Go/R-B)/2(m)

根据上述计算公式及我公司长期积累的施工经验,素砼垫层,砂垫层厚度、宽度分别为:

砂垫层: 厚度hl=0.6m 宽度b1=2.0m

素砼垫层:厚度H1=0.3m 宽度B2=1.6m

1.3.2 砂垫层、素砼垫层施工施工时,砂垫层应分层铺设洒水夯实(其密实度控制以砂的干容重为准,对中砂可取1.60t/m3,粗砂应适当提高),并经现场监理工程师认可后,进行素砼垫层浇筑施工,素砼垫层浇捣时必须用振捣器振捣密实。待素砼强度达到80%后,在其上进行沉井刃脚钢筋绑扎等工序施工。

1.4 沉井制作工艺

1.4.1模板工程在模板拼装前,先搭脚手架,支架底铺设垫板,脚手架采用满膛支架,材料、钢管、扣件、搭式多边形,支架邻边与井壁的最大距离为1.5m,以防生成弯矩影响质量。横钢管每1.8m一道,竖钢管每2.0m一道,另外剪刀撑加强,以保证支架稳定。井壁钢模板采用定型钢模板组装而成,以保证拼缝严密,不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф14 A3钢,并在对拉螺杆中间设50*50*3止水片,以防渗水。横围令和竖围令的每一道间距都为0.75m,内模板与内脚手作支撑稳定,钢模板组装,支架搭设,通过计算,并经监理部门同意后方可施工。模板具体施工要求如下:

(1)模板应具一定强度、刚度、表面平整,以保证施工质量。

(2)模板固定件及支撑必须牢固,能满足施工时的竖向荷载和水平荷载。

(3)模板安装时,模板表面应涂隔离剂,使模板面与砼面分开,且严禁隔离剂污染钢筋。

(4)模板接缝应严密合缝,防止振捣砼时发生漏浆现象。

(5)支撑时必须挂垂球,随时校正模板平面位置、平整度和垂直度。

(6)固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确。

(7)在模板内设置观察孔,清洗孔和砼浇捣孔,这些孔的设置要在砼浇捣前和浇捣过程中便于密闭。

(8)模板及支架在安装过程中,设置斜支撑,防止倾覆现象的发生。

(9)沉井采用砼泵车,浇筑砼落差高度不宜超过2m,控制砼对模板最大侧压力,若超过,宜采用滑槽,导管或串筒管等方法来解决。

(10)内外模除采用Ф14 A3钢对拉螺杆固定,中间设止水片外,还应在墙壁两端用4mm厚木方块,拆模后将木块凿除,并割除外露钢筋部分,然后用1:1EA微膨胀水泥浆抹平。

(11)预留圆孔模板宽度不大于750px,预留孔平面位置、高度、尺寸均应符合设计,并经复核。

(12)拆模后,模板需整平,涂有脱模剂保护,分规格堆放。

1.4.2 钢筋工程

(1)本公司钢筋可采用现场制作或加工厂预制运抵工地两种方法,进场的原材料钢筋必须有钢材保证书、试验报告,并批量做好原材料试验,经现场技术部门及监理单位认可后方可使用,进场成型钢筋的质量资料需齐全。

(2)钢筋进场后,对钢筋外表锈蚀、麻坑、裂纹、夹砂等现象进行检查,原材料按业主要求分批取样做机械性能试验,全部指标合格后,进行钢筋加工,并向监理代表呈交质保书及相应检查报告。

(3)钢筋接头宜优先采用焊接接头,钢筋焊接接头的类型及质量应符合《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-)的要求。当受力钢筋直径>22MM时,不宜采用非焊接的搭接接头。接头位置应相互错开并应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)中的有关规定。

(4)现场搭接长度使用的钢筋严格执行规范规定。

(5)由于本工程中钢筋数量多,规格多,故进货后,钢筋堆放应分规格堆开,中间隔好,留下的短料亦按规格堆开,以便加工时用。另外,严格按设计施工图和国家规范的标准编制出钢筋加工的清单规格,按清单进行来料加工制作。加工好的钢筋必须进行整理、分类,按照施工设计划分点堆放整齐,并挂牌标明种类及使用部位。

(6)钢筋施工人员应严格按照设计图进行翻样,并按翻样图进行弯配钢筋,确保每根钢筋的尺寸准确。而且由于构筑物多,因此每个构筑物的钢筋加工,均专人负责,立签标志,防止混淆。每种近似的成型钢筋件需设置明确标志,归类堆放。而且需有专人保管,提货。

(7)严格按施工图纸进行绑扎,保证每根钢筋位置准确,绑扎必须牢固,特别是箍筋角与主钢筋的交接点均应扎牢,对必要地方应用电焊焊接加强。

(8)为了保证上层钢筋的位置正确不下挠,应按图纸设置架立钢筋,考虑到砼料入模的冲击力,若按图纸设置仍不够时,应另行增加,也可在模板上铺设横楞,用#8铁丝吊住面层钢筋,以不使面层钢筋下挠为目的。顶、底板钢筋的上下层采用 型钢筋来控制,壁部内外层的钢筋间距用︹型钢筋来控制。

(9)钢筋保护层将严格用砂浆垫块控制,在井壁上的砂浆垫块应预埋入铅丝,以利绑扎,井壁主筋保护层厚度为40mm;底板砼保护层为40mm,梁砼保护层为40mm,顶盖板砼保护层厚度为30MM。

(10)对于墙板施工缝处钢筋粘结浆体将认真清理干净。

(11)墙板钢筋绑扎时,需借助于活动脚手架完成。

(12)每次钢筋绑扎成型后,请监理代表检查隐蔽工程后方可支模浇砼。

(13)浇筑砼时,应派专人看管,及时纠正钢筋偏差。

(14)、井壁钢筋绑扎必须具备下列条件:

a.模板验收合格

b,轴线及截面尺寸必须符合设计施工图。

c.绑扎钢筋时,弹出钢筋绑扎控制线,以保证钢筋间隔尺寸,其偏差值应控制在允许范围内,钢筋保证质量应符合规范要求。

d.钢筋绑扎后,立即进行隐蔽工程验收,合格后方可进行下道工序,以免造成返工,影响进度要求。

e.在沉井预留孔处要预埋洞口止水钢法兰,预埋件应有足够锚固强度,钢筋的搭接长度符合设计和国家的规范规定。

f.所有钢筋应在浇捣混凝土前,按设计图纸绑扎完毕,并在适当部位加以电焊固定,防止振捣混凝土时,钢筋移位。

g.各种预埋件位置要准确。

h.只有通过各个方面的验收合格后,才能浇捣混凝土。

1.4.3混凝土浇捣工程

(1)浇捣前对模板、钢筋、预埋件完成后,必须由监理单位进行隐蔽工程验收,经合格签证后才能进行砼浇捣。

(2)商品砼选择质量有保证的搅拌站,砼到达后核对单,并在现场做塌落度核对,允许50px误差,超过者立即通知搅拌站调整,严禁在现场任意加水,并按规定做好抗压和抗渗试块。

(3)沉井砼分二次浇捣,第一次浇捣至预留孔底标高,在浇捣之前检查模内是否干净。经检查无问题方可浇捣,浇捣采用泵送,插入式振捣器振捣密实,振捣过程中应快插慢提,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。不得碰挂模板、钢筋、预埋件。同时还应控制好每层初凝时间,每层砼浇捣应控制在0.5m,并应均匀向上。严禁单侧浇捣,并有专人负责商品砼质量,严格按操作规程施工,以保证砼的浇捣质量。

(4)砼振捣时有专人用木锤轻击模板外侧以检查砼密实度,若发现模板有漏浆走动、变形、垫块脱落等现象,应停止操作,进行处理后方可继续施工。砼浇捣时施工人员操作平台不得与模板、钢筋连接。

(5)砼浇捣后的12小时以内应及时养护,对砼覆盖处浇水湿润。养护期间应防止阳光暴晒,温度骤变。对普通水泥拌制的砼不得少于7昼夜,如用矿渣水泥拌制的砼不得少于14昼夜,对于有抗渗要求的砼不得少于14昼夜。

(6)砼浇筑间隔时间不得超过初凝时间,否则应按施工缝处理,施工缝采用水平凸缝。在第二次浇捣时必须将松散部分除去,并用水冲洗干净,充分湿润,然后铺上一层同级配(除去骨料)的水泥砂浆,厚约2~75px,再浇捣砼,要求仔细振捣,保证新老砼的良好结合,以防施工缝渗水影响质量。

(7)混凝土质量保证技术措施:

a.由项目经理部组成一个混凝土浇捣领导和施工生产班子,负责混凝土施工全过程,确保混凝土浇捣顺利进行。要求各尽其职,责任明确,奖罚分明。

b.对供料拌站统一混凝土配合比,严格控制水泥用量,优选同厂标号,低水化热品种水泥,合理使用外渗剂,砂、石、粉煤灰、外掺剂等原材料质量要达到国家规范要求。

c.严加控制混凝土坍落度,严禁有任意加水现象产生。

d.向搅拌站反馈现场混凝土实际坍落度、可泵性、和易性等质量信息,以有利于控制搅拌站出料质量。

e.按照浇捣方案,组织全体操作人员进行技术交底会,使每个操作工人对技术要求、混凝土下料方法、振捣步骤等做到心中有数。

f.混凝土拌车进场,对混凝土品质严格把关,检查混凝土装车时间、混凝土坍落度、混凝土到场时间等是否达到规定要求。对不合格者坚决予以退车,严禁不合格混凝土进入泵车输送。

g.按规定要求批量制作混凝土试块,按R7、R14、R28三个期试压混凝土强度。

h.混凝土浇捣工程中质量部门要巡回监督检查,发现质量问题苗子,立即督促整改。

i.混凝土浇捣前只有各项准备工作完善到位,现场各级验收工作顺利通过,混凝土才能开泵进行浇捣。

1.5 刃脚垫架拆除沉井井壁模板在混凝土强度达到25%即可拆除, 刃脚垫架在混凝土达到100%强度始可拆除破土下沉。在破碎砼垫层之前,应对封底及底板接缝部位混凝土进行凿毛处理。破碎砼垫层应在专人指挥下分区、依次、对称、同步地进行。拆除方法是先将砼垫层底部的砂挖去,使垫层下空,利用空压泵汽锤或人工重镑榔头破碎,刃脚下应随即用砂或砂砾回填夯实,在刃脚内外侧应夯筑成小土堤,以承担部分井筒重量,接着破碎另一段,如此逐点进行,破除垫层时要加强观测,注意下沉是否均匀,如发现倾斜,应及时处理。

1.6 排水方法 根据地质勘探报告,沉井下沉过程中,会遇到粉砂层,在动水压力下,极易形成流砂,因此一定要做好沉井下沉过程中的排水措施。

本沉井降水深度超过11米,而采用轻型井点降水已不能满足要求,故降水采用喷射井点,其井点系统的主要设备由内管、外管、进水及排水总管、高压水泵和循环水池等组成。井点布置具体如下:

井点管:内管下端装有喷射扬水器、外管下端连接滤管,滤管长度为1.6M,外管直径为35~50MM, 内外管的上端分别用胶皮管或塑料透明管与进水、排水总管连接。

高压水泵:采用流量为50~80M3/H的多级高压水泵,每套可带动30根左右的喷射井点管。

循环水池:设溢水管、放水管和排水管,并设有补给水源和排水管道。

本工程喷射井点,布置成封闭式。井点管距离沉井外壁3M均匀布置。

井点管的间距选用2.4M,共设1组喷射井点降水,喷射井点设置深度为12.5M,降水坡度为1/8。具体见《沉井排水示意图》。

施工准备、施工顺序:

a、安装水泵设备(包括循环水池或水箱)及泵的进出水管路

b、敷设进水总管和回水总管

c、沉设井点管,灌填砂滤料,接通进水总管及时单根试抽。

d、全部井点管在全部沉没完毕后,接通回水总管,全面试抽。

1.7沉井下沉根据本工程设计要求:采用排水下沉,干封底;使用膨润土泥浆套助沉,在下沉结束后必须用水泥砂浆置换泥浆。

根据地质勘探报告,沉井下沉过程中,将会穿越②1粉质粘土夹粘质粉土层及②3粉砂层,在动水压力下,极易形成流砂,因此一定要做好沉井下沉过程中的排水措施。

A、挖土下沉沉井每层挖土量不大,故挖土采用人工进行。根据土质情况,采用锅底形挖土自重破土方式。人工在井内挖掘,从中间开始挖向四周,均衡对称地进行,使其能均匀竖直下沉。每层挖土厚度为0.3M左右,在刃脚处留1.2~1.5M宽土台,用人工逐层切削,每人负责2~3M一段。方法是按顺序分层逐渐往刃脚方向削薄土层,每次削5~15CM, 当土垅挡不住刃脚的挤压而破裂时,沉井便在自重作用下破土下沉。削土时应沿刃脚方向全面、均匀、对称地进行,使均匀平稳下沉。刃脚下部土方必须边挖边清理。参见附图《刃脚土方开挖次序》。

如碰到砂砾石或硬土层,当土垅削至刃脚,沉井仍不下沉或下沉不平稳,则须按平面布置分段的次序逐段对称地将刃脚下挖空,并挖出双脚外壁10CM,每段挖完后用小卵石填塞夯实,待全部掏空填实后,再分层刷掉回填的小卵石,可使沉井因均匀的减少承压面而平稳下沉。在沉井开始下沉和将沉至设计标高时,周边开挖深度应小于30CM,避免发生倾斜。尤其在开始下沉5M以内时,其平面位置与垂直度要特别注意保持正确,否则继续下沉不易调整。在离设计深度20CM左右应停止取土,依自重下沉至设计标高。

B、土方吊运沉井内挖出的土方,由人工铲入1M3左右的特制铁桶,用1台25T汽吊垂直运输吊出井外,置于边缘用自卸汽车运到弃土场堆放。 1.8使用气幕法助沉措施1.8.1空气幕设计所谓空气幕法,就是在沉井井壁内(亦或外侧)预设若干层管路,每层管上钻有许多小孔,然后向管内通压缩空气,向沉井井壁外面喷射,射出的空气短暂地保存在井壁上预筑的气龛中,在气龛充满碰压气之后,多余的压气即沿着井壁上升,在沉井周围形成一层空气幕系统主要是由一套压气设备组成,它包括空压机、气包,井壁中的预埋管、气龛以及地面供气管路等,我们采用井外设管,然后沿井壁环状布置喷气管路,以达到井内预埋管路、气龛喷气之效果。

1、空压机及气包 根据沉井施工现场的地理位置特征,减少现场施工对周围环境的影响,沉井下沉施工中将采用W-9/0.7型机动空压机,最大供气量9m3/min,供气压力0.7MPa。

2、供气管路预设本次沉井下沉施工中供气管路分供气主管和供气支管两种。供气主管共四根,沿井外壁垂向均布,管材为通径D20mm镀锌钢管,每根长15m,主管在井口与环形高压橡胶软管连接,通过分路器设置四只球阀分别控制各供气主管的供气主管;供气支管共四根,与供气主管底部相连,刃脚踏面处沿井外壁环状布置,管材为通径D15mm镀锌钢管。

3、供气孔布置本工程中在水平向供气支管外侧设Φ4mm喷气孔,间距1250px。

4、封堵措施 空气幕在使用过程中,影响其效果的一个重要因素就是喷气孔堵塞,特别是在砂层中,停止压气时,泥砂回流进入水平供气支管,随着使用次数的增多,管中泥砂亦越积越多,最终将喷气孔堵塞。为解决这一问题,本工程拟在喷气孔上外套一橡胶皮环单向止气。

5、供气量及气压 供气量及气压是决定空气幕使用效果的重要因素。根据以往的工作经验,考虑到实际施工时的管路漏气损失,Φ4mm喷气孔的耗气量为0.0233m3/min,以此为依据,计算可得,全部气孔开启,所需供气量为1.6m3/min左右,实际施工中,我们取2.0m3/min作为所需供气量,这一数值与空压机的供气能力相符。空气幕压气所需压力值是与气孔的入土深度相关的,在某一深度处,空气幕气压只有大于其外部的水、土压力,空气幕才会起效果。国内外通过试验及实际应用的效果认为,气压力相当于气孔入土深度的理论水压的2.5倍是效果最好,本工程即采用这一数值作为气压的取值,其最大值约为0.2MPa左右,同样在这一数值符合空压机的供气能力。

1.8.2空气幕施工

1、现场机械设备及管路安装 沉井下沉之前,根据空气幕设计要求,在井壁上分别布置供气主管和供气支管,并用膨胀螺丝固定,然后用枪钻使通径Φ15mm供气支管上打出Φ4mm的孔。根据以往工作经验,为便于气体扩散,气孔位置以稍偏上为宜,同时注意磨掉小孔处的毛刺,以防止堵塞气孔,与此同时,应检查并试运机动空压机是否运行良好,然后将其就位。下沉施工前要进行压气试验,以检验气孔及管路是否畅通。

2、施工工艺沉井空气幕法下沉主要包括下列步骤:井内取土,气压下沉,二次气压下沉等。具体来说即首先井内取土以消除刃脚下正面阻力,当泥面低于刃脚0.5-1.0m时,停止挖泥。当刃脚正面阻力消除后,进行第一次压气下沉(约10~15分钟),压气时尽可能用空压机的最大值,井体便徐徐下沉,在沉井顶平面偏高的一侧适当延长压气时间以进行纠偏,如此循环交替,直到下沉到设计深度为止,每次下沉量与土体开挖量接近相等,做到挖多少沉多少以控制终沉。空气幕法下沉施工的优点是:设备简单,节约材料;操作方便,纠偏自如;阻力恢复快,工期也可缩短。

1.9 施工缝设置和处理本工程采用商品砼,为确保砼供应的速度和质量,现场浇捣砼将按要求振捣密实。根据以往的工程实践发现,施工缝是沉井渗漏的薄弱环节。施工缝采用水平凸槽的形式,井壁竖向二次钢筋绑扎及砼浇捣前,必须将新老结合施工缝处表面浮浆层全部凿除,露出骨料,清除干净,湿润后才能进行浇捣混凝土。

1.10 沉井干封底施工当沉井沉到设计标高,经2~3d下沉已稳定,或经观测,在8h 内累计下沉量不大于10MM时,即可进行沉井封底。本沉井采取排水封底方法,分两步进行:第一步进行土形整理,使之成锅底形,自刃脚向中心挖放射形排水沟,填以石子作为滤水暗沟,在中部设集水井,井深1~2M,插入直径Φ600砼管一节作滤井,四周填以卵石,使井底的水都汇集到集水井中,用水泵排出。使地下水位保持低于井底面30~50CM。刃脚混凝土凿毛处应洗刷干净。然后,在井底对称均匀浇一层混凝土垫层,强度达到30%后,绑钢筋,浇筑上层防水混凝土底板。 浇筑应在整个沉井面积上分层由四周向中央进行,每层厚30CM,并捣固密实。混凝土养护14d期间,在封底的集水井中应不间断的抽水,待底板混凝土达到70%强度后,进行第二步,对集水井停止抽水,进行土封堵,方法是在抽出井筒水后,立即向滤水井管中灌入早强混凝土,装上法兰, 再在上面浇筑一层混凝土,使之与底板相平。详见附图:《沉井封底示意图》

1.11 封顶 沉井顶部钢筋砼施工,在顶管施工结束后进行,施工时应严格按照设计图纸。 模板与支撑安装,按规范要求施工,待砼强度达到100%以后,方可拆除沉井内的模板与钢管支撑。

1.12 沉井下沉过程中可能发生的不正常偏差和处理措施在沉井下沉过程中,可能因土质变化原因发生突沉、倾斜等不正常情况,如遇这种情况我们将采取以下纠偏技术措施。

1、挖出沉井较高一侧的刃脚下土体,而另一侧的刃脚下土体不挖。

2、在井顶上压钢锭,钢锭重量根据具体情况,经计算确定。

3、沉井下沉到离设计标高还有1m时,应放慢下沉速度。加强井顶标高监测。刃脚下的土体不能挖空。当沉井下沉到离设计标高还有500px时,应停止机械挖土。由其自然下沉到设计标高后进行封底,防止沉井在下沉过程中突沉。

1.13 防止沉井超沉措施

1、当沉井沉至接近设计标高时,注意观测,减慢挖土速度。

2、可采取增大井壁摩阻力措施,来控制。

3、不排水下沉,可根据井内水位的高低来控制下沉速度,当下沉速度太快,可于井内回灌水,增加井内水位高度,来降低下沉速度。

4、排水下沉,可采取沉井刃脚下填砼预制板块和抛掷石块的措施,以达到控制沉井超沉。

1.14 防止沉井偏移措施控制沉井不再向偏移方向再倾斜,有意使沉井向偏位的相反方向倾斜,当几次倾斜纠正后,即可恢复到正确位置或有意使沉井向偏位的一方倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直到刃脚处中心线与设计中线位置相吻合或接近时,再将倾斜纠正。

1.15 防止基底可能发生流砂、管涌、隆起的措施当沉井下沉时发生流砂、管涌、隆起等情况时,往往是井内水位标高没有控制好。所以在施工过程中要严格控制井内水位标高,使得井内水位和地下水的压力保持平衡。中间挖土也不宜挖成锅底形。穿过流砂层应快速,最好加荷,使沉井刃脚切入土层。

1.16 沉井监测保护措施

1.16.1概述本工程由于沉井场地条件较差,临近有建筑物和地下管线,对沉井施工造成影响,我们仍将采用适当的监测保护措施,重点是对沉井施工过程中的姿态监测,另外对可能影响到的'建筑物和地下管线进行监测。

1.16.2测量总则 根据业主、设计提供的城市坐标控制点及标高基准点为依据,对工程所需的轴线及标高进行定位投放。 根据以往的施工经验,沉井结构采用极坐标定位控制轴线形成方格网控制;标高水准测量采用“往返闭合”法测量。

1.16.3监测方案

1、在沉井施工中,用监控来指导施工是十分必要的,依靠监控和数据的不断反馈可避免盲目施工、冒险施工。根据本工程的规模和环境控制的要求,施工监控包括以下内容:沉井下沉深度及井体偏斜量;(降水水位变化);井底隆起。在施工中,由于地质条件、荷载条件、材料性质、施工条件和外界等其它因素的复杂影响,很难单纯地从理论上预测工程中可能遇到的问题,故必须对现场工程进行监测。

2、监测内容沉井在施工中必须进行全过程的沉降及扭转监测。监测工作十分重要,为准确地指导沉井下沉施工,确保施工顺利安全进行,本工程监测措施如下:

在沉井拆模后,在三个仪器监测站相对应处井壁上弹出纵横间距为200mm的墨线,引测三个基准点至基坑外侧并加以保护,测量、记录下沉前的各项原始数值,作为今后监测中的原始依据,以便进行分析对比。从而控制沉井下沉过程中井体的偏斜、扭转量。井体下沉开挖施工过程中,在基坑周围,以沉井的中心,圆心角为120度设置三个监测站。

各监测站架设一台经纬仪,以井壁上的纵向墨线为依据进行井体扭转量的监测,通过测量取得的数据与原始值进行对比分析,以控制井壁的扭转量。一旦扭转量临近或超过规范允许值,就必须立即采取相应的措施。

沉井下沉的高差控制。在监测站采用水准仪,以井壁上的横向墨线为依据进行监测。通过测量取得的数据与原始值进行对比分析,并绘制沉降速率图表,有效的掌握沉井在不同土质层中的下沉速率,要求井体高差控制在l0之内。当发现高差值接近控制量,必须立即采取先校正倾斜(在刃脚高处多挖,在刃脚低处少挖)然后分层开挖,做到各施工区同步开挖,使井体能均匀下沉。

沉井初沉阶段每2h至少测量一次,必要时连续观测,及时纠偏;终沉阶段每小时至少测量一次,在沉井接近设计标高0.5~1m时,应根据下沉速率适当调整挖土速度,减缓沉井下沉速度,并提高监测频率。

沉井下沉至设计标高,需密切进行沉降观测,在8小时内下沉量应不大于10mm时,方可认为沉井基本趋于稳定。

各监测站对沉井进行全过程沉降、位移监测,汇总数据,分析取得的数据。

沉井下沉过程中的测量资料随偏随纠,当测到沉降偏斜度达到沉井最大允许偏斜度的1/4时,立即采取调整沉井内周刃脚附近挖土的方法进行纠正偏斜,严格地做到控制开挖均衡下沉使井点高差始终控制在250px以内。

3、监测点安装 沉降、位移观测点安装时需注意对其保护。

地下水位监测点设在基坑边,可钻孔后安装一段带滤孔的PVC塑料管,固定并加盖。

4、监测频率、工作监测工作由专业人员实施,从挖土开始至地下结构施工完毕。各监测内容的初始值的获得,其测值次数不少于3次,沉井初沉阶段每2小时至少测量一次,必要时连续观测,及时纠偏。终沉阶段每小时至少测量一次,当沉井下沉接近设计标高时应加强观测。具体每日监测次数按实际施工状况另定。

监测人员对每次的监测数据及累计数据变化规律进行分析,特别是在沉井施工过程中,根据基坑开挖的效果进行综合评价判断。

及时提供沉降、位移观测曲线图,有原始曲线及最新变化曲线、每个地下水位测孔日变化量、累计变化量及当天水位标高。及时提交监测周报以及测试数据变化走势图。

每个施工阶段提供监测阶段报告,监测工程结束后二周内提供监测总结报告。

5、报警及处理原则 如果测试数据任一项接近警戒值即向业主、设计、监理、项目部提出告警,提请有关部门关注。同时一起参与补救方案的制定和研究。

测试数据任一项超过报警值,应立即口头通知业主、设计、监理、项目部,随即或第二天出书面报警通知。同时一起参与补救方案的制定和研究。有关部门得到报警口头通知后或接到书面通知后,应立即汇集监测单位和各方人员进行情况分析,必要时召开专家讨论会,调整方案,采取调整措施。

1.17 保证土方连续,按时运输和限制堆放条件的措施 在沉井下沉前就应先察看现场情况,制订运输车辆行走路线和运输时间。 土方外运可以在夜间进行,以尽量减少对交通和环境的影响。土方外运必须征得有关渣土管理、交通管理部门的认可并事先办好手续。

1.18 施工质量标准

1.18.1 沉井制作尺寸和允许偏差见下表。

1.18.2 沉井下沉后允许偏差

A、刃脚平均标高与设计标高的偏差不超过10CM。

B、沉井水平位移不超过下沉总深度的1%,下沉总深度小于10M时,其水平位移允许10CM;

C、沉井相互垂直的两直径与圆周交点中任何两点的刃脚底面高差不得超过该两点间水平距离的1%。

三、工程质量保证措施

3.1沉井施工质量保证措施

3.1.1混凝土质量保证措施

1、混凝土搅拌车进场后,应把好混凝土质量关。检查混凝土搅拌车发车、运输、到达时间、检查坍落度、可泵性是否符合要求,对于不合格者严格予以退回。

2、混凝土浇捣必须连续进行,就餐时,操作者、管理人员均轮流交替用餐,施工持续时间过长时,设两班人员进行轮岗施工,确保现场施工人员精力旺盛。

3、严格把好原材料质量关,水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准,又要满足设计及业主提出的质量标准,各种质量检验报告需报公司质量部门审核存档。

4、浇注砼前,检查模板、钢筋和预埋件位置的正确性,并将模板内木屑、泥土和混凝土预埋件上的灰浆油污清除干净。另外对新老混凝土接缝处的垃圾、杂物一律清除干净,浇水湿润,但不得有积水。

5、在操作难度较高处、钢筋密度较大的区域,应做醒目标志,以加强管理,确保混凝土浇捣质量。

6、混凝土、砌筑砂浆必须由专职级配员按规定要求制作足够的试块,并标明标号、使用部位、日期及编号。

7、混凝土浇捣时,应铺设架空走道板,禁止人在钢筋上直接踩踏,以免造成钢筋变形位移。

8、混凝土初凝前,派专人看护,严禁任何人员踏入和堆放物料。

9、加强砼的养护,根据现场的气温条件,采用适宜的养护方法,养护时间不少于14d。

3.1.2钢筋工程质量保证措施

1、钢筋由钢筋施工员按设计图提出配料清单,同时应满足设计对接头形式及错开要求。搭接长度、弯钩等符合设计及施工规范的规定,品种、规格若要代替时,应征得设计单位同意,并办妥手续。

2、本工程所有钢筋由现场成型,钢筋进场后应核对品种、规格、尺寸是否符合加工要求,加工数量是否正确,并对钢筋作外观检查,尤其对钢筋的对焊接头是否符合规范要求,不合格的钢筋不准使用。检查验收后,所有钢筋应全部上架堆放,规范标识。

3、工程所用的钢筋,进场时必须具备厂方提供的质保书,并及时收集归档。

4、绑扎钢筋前应由钢筋施工员向班组进行交底,内容包括绑扎顺序、规格、间距、位置、保护层、搭接长度与接头错开的位置,以及弯钩型式等要求。

5、为了有效地挖掘钢筋位置的正确性,在钢筋绑扎前必须进行弹线。

6、注意满足混凝土浇捣时的保护层要求。按设计的保护层厚度事先做好带铁丝的预制混凝土垫块,混凝土垫块宜采用普425#水泥按1:1—1:2的比例砂浆制作,并在垫块达到设计强度值后方可使用,垫块设置的间距宜控制在每平方米1块。

7、弯曲不直的钢筋应校正后方可使用,但不得采用预热法校直,沾染油渍和污泥的钢筋必须清洗干净方可使用。

8、加强施工工序质量管理,在钢筋绑扎过程中,除班组做好自检外,钢筋施工员全过程监控,技监、技术人员应随时检查质量,发现问题及时纠正。为防止返工,钢筋可采取按工序分阶段验收,未经隐蔽工程验收合格,不得进行下道工序施工。

9、在钢筋绑扎过程中,如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时,应会同有关人员研究处理,不得任意弯、割、拆、移。

3.1.3模板工程质量保证措施

1、模板工程作为结构施工的重要分项工程,也是保证混凝土最终质量的关键工序,故必须建立起全过程的质量控制体系,其最终目的是保证整个模板体系有足够的强度与刚度,能够承受混凝土工程施工的各种荷载。

2、模板体系制作时,必须严格按木工翻样图要求进行加工,必须加强验收环节,进行预拼装工序以确保模板就位前的平整度刚度,所有的定型模板都必须分区域进行分别编号,加以区别,更有利于模板的安拆工作快迅、便捷的进行。

3、针对工程创优目标及拟建工程项目的工程特点,以可靠的模板体系来确保结构形体的砼成型质量。

4、模板在每一次使用前,均应全面检查模板表面光洁度,不允许有残存的混凝土浆,否则必须进行认真清理,然后喷刷一度五色的脱膜剂或清机油,以至拆模时保证混凝土面的平整度。

5、模板的拼缝有明显的缝隙者,必须采用油腻子批嵌。拆除模板必须得到有关技术人员的认可后,方可进行拆模。

6、模板在校正或拆除时,绝对不允许用棒橇或用大锤敲打,不允许在模板面上留下铲毛或锤击痕迹。

7、钢模板在设计时必须考虑模板自身的刚度,模板加工后运输方面的变形须符合规范规定。

8、未经许可不得擅自在模板上开洞。

9、拼接钢模时应设足够的回形销,并按施工组织设计要求的间距数量设对拉螺杆。

10、加工的钢模须事先在地面进行预拼装,校核平面尺寸、角度、垂直度及平整度,检查模板间连接节点等如达不到质量标准,必须整修合格后方能使用。

11、对木模本身的质量应认真检查。

3.1.4沉井下沉质量保证措施

1、沉井制作严格按设计要求和工艺标准施工,保证尺寸准确、表面平整光滑。

2、沉井制作场地应先经清理平整夯(压)实。如土质不良或软硬不均,应全部或局部进行地基加固处理(如设砂垫层等)。

3、严格控制模板、钢筋、混凝土质量,使井壁外表面光滑,各部尺寸在规范允许偏差范围以内。

4、认真做好第一节沉井制作时的刃脚垫层和沉井接高时刃脚下的支承措施,严防沉井制作时的不均匀下沉和突沉。

5、沉井下沉时的井壁混凝土需达到70%,刃脚混凝土强度达到100%设计强度。

6、严格按勤测勤纠的原则,进行沉井下沉中的纠偏;

7、当测到沉井偏斜度为0.25%的沉井最大允许偏斜度时,立即采取调整沉井内用刃脚附近挖土深度的方法以纠正偏斜;

8、应在沉井施工前定好各种观测原始的起始点,以便分析对比,以及时调整控制。

9、严禁重型机械驶入沉井周围土楔体塌坍范围内。

10、沉井下沉至距设计标高以上1.5~2.0M的终沉阶段时,应加强下沉观测,待8h的累计下沉量不大于10MM时,沉井下沉趋于稳定,方可进行封底。

11、根据土质情况预留一定沉井自沉深度。

12、加强封底前的测量观测、校核分析工作,对测量标妥加保护,检验。

篇3:沉井施工方案

一、工程概况:本工程泵站下部采用钢筋混凝土沉井法施工,井壁厚度刃脚为0.95m;下半部0.7m,上部3米为0.50m;沉井为14.1*13.3m的方形井,高度刃脚为2.3m,上部9.6m,砼标号根据设计要求为C25,混凝土抗渗标号为S6。为了保证沉井下沉安全,决定采用三次浇筑,二次下沉。第一次浇筑到刃脚部分标高为-5.4,第二次浇筑至与溥壁交接处+1.2,第三次至沉井顶部。

二、工艺流程:定位放线→挖刃脚土方→铺砂垫层→浇筑砼垫层→铺枕木→扎刃脚钢筋→立模→浇刃脚砼(一次)→沉井下沉→扎井壁钢筋→立模→浇筑井壁砼(二次)→扎井壁钢筋→立模→浇筑井壁砼(三次)→沉井下沉到位→扎封底钢筋→浇封底混凝土→顶管→流槽及井内设施施工。

三、泵站沉井施工

1、地质勘察和制定施工方案

工程地质和水文地质资料是制定沉井施工方案、编制施工组织设计的重要依据。施工前根据业主提供的资料了解地下土质、地下水位以及地下障碍物情况等,除此还应做好现场查勘工作,查清和排除地面及地面下3m以内的障碍物。根据工程结构特点,地质水文情况,施工设备条件,技术的可靠性,编制切实可行的施工方案或施工技术措施,以指导施工。

2、工程测量:

根据设计院、规划部门的技术交底和设计施工图中总平面布置要求,定出沉井中心的位置和十字轴线桩。在场内引进两个水准点,目的是可以相互校核。在远离沉井不受下沉影响的地方设立观测偏移观察点。

3、基础开挖及垫层:

为避免沉井在灌注混凝土过程中发生不均匀沉降,先机械开挖挖至地面向下2米左右。刃脚外侧面至基坑边一般为2.5m。在基坑四角设集水坑并不间断排水,保持施工期间基坑干燥。在刃脚底部设置50mm砂垫层和沉井垫木。砂垫层采用2.5米宽。砂垫层施工可具体条件选用振实夯实或压实等办法。适当加水分层夯实,做好一层检验后再施工下一层,采用平板式振捣机时松砂的分层厚度取20-25cm。砂垫层密实度的质量标准用砂的干容重控制,中砂取15.6-16KN/m3,粗砂可适当提高。同时砂垫层应避免受水浸泡。

承垫木采用250cm×20cm×l6cm的枕木,枕木对称摆放,对称枕木中心连线必须通过沉井中心,对称的枕木应编上相同的号码,枕木间隔20cm摆放。铺设垫木时应使顶面保持在同一水平面上,并用水准仪找平使高差在10mm以内,垫木摆放时要先在纵、横轴中心线上摆放两组定位枕木,然后对称摆放其他枕木,枕木缝之间用砂填平。

承垫木根数计算:n=GO/A[P]

n――承垫木根数

GO――沉井第一节重量

A――根承垫木与砂垫层的接触面积

[P] ――砂垫层的允许承载力,砂垫层承载力约为200KMPa

铺设承垫木时应用水平仪抄平;使刃脚在同一水平面上,平面布置上均匀对称,每根承垫木的长度中心应与刃脚踏面中线重和。承垫木可以单根成一组编设,每组之间至少要留20-30cm间隙。定位垫木的布置要使沉井最后有对称的着力点。

4、钢筋工程

a、绑扎刃脚钢筋时,因竖向井壁插筋较高,为了确保钢筋位置正确,在绑扎前先搭设钢管架,竖向钢筋的间距在支架水平钢管上先用粉笔画好位置,然后把钢筋绑扎在钢管上。钢筋安装绑扎时,应严格控制各种钢筋的搭接长度和锚固长度,焊接钢筋应留有足够的焊接规定长度。

b、钢筋绑扎时铁丝必须扎紧,其两头应向内。不得有滑动、折断、移位等情况。

c、立模前钢筋两侧绑好带铁丝的水泥砂浆垫块,确保钢筋的保护层厚度。

d、钢筋需要接长时,优先采用焊接,φ10以下时可以做成绑扎接头。钢筋接头位置必须按规范要求错开,同一截面的搭接数量不能超过允许数量。同时在安装刃脚钢筋时,要预埋好底板及预留洞口的插筋,确保混凝土浇注的整体性。

e、做好材料进厂检验工作,并做好有关记录。

5、模板工程

由于本工程工期较紧,拟在沉井施工中预备两套钢模和一套木模。施工中采用组合钢模为主,铺以木模拼缝。

A、施工准备

(1)根据各构筑物尺寸、形式确定结构模板平面总图,在总图中标出各构件的型号、位置、数量、尺寸标高及相同或略加拼补即相同的构件替代并编号,以减少配板种类、数量。

(2)确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图及编号,并根据砼浇捣时计算的侧压力值,确定纵模钢管规格、数量及排列尺寸,以及支撑系统的纵向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。

(3)严格对模板强度、刚度及稳定性进行验算,合格后绘制全套模板设计图,其中包括平面布置配板图、分块图、组装图、节点大样图、零件及非定型拼接件加工图。

(4)轴线、模板线放样。水平控制标高引测到脚手架或其它过渡引测点,并做好预检手续。

(5)预组拼装模板,按图纸要求检查对角线、平整、外型尺寸及坚固件数是否有效牢靠。并涂脱模剂、分规格堆放。

B、模板安装

将已准备好的模板吊装就位,具体工艺流程如下:

安装前检查――内侧模板吊装就位――安装斜撑――清理杂物――插入对拉螺栓――安装就位外侧模板――安装斜撑――调整模板位置――紧固穿墙螺栓――斜撑固定。

安装模板注意事项:

(1)由于分节浇筑,因此在支立第二节模板时,不宜直接支撑在地面上,以免沉井因自重增加而产生沉降,使新浇筑的混凝土内部产生拉力,造成裂缝。

(2)模板安装完毕后,全面检查扣件、螺栓、斜撑是否坚固、稳定,模板井缝及下口是否严密。

6、混凝土工程

本工程沉井混凝土采用商品混凝土,沉井施工按三次浇筑,二次下沉施工,施工缝采用凹槽式接法,结合面应尽量粗糙,施工缝结合处采用沥青砂浆处理。

沉井预留洞口设止刚性防水套。泵站沉DN1600A型。沉井预埋钢套管洞口在下沉前用240厚MU10砖,M7.5水泥砂浆砌筑封堵,封口内、外侧用1:3水泥砂浆抹平。

沉井外壁涂冷底子油两道,涂刷前应对沉井浇筑的质量仔细检查,并作适当修整。

为保证浇筑质量,施工前必须做好准备工作。人员安排应明确职责。为了确保混凝土浇筑的质量,在浇筑混凝土前,应对模板位置标高,断面尺寸及模板的`稳定性,接缝位置进行检查,对预埋件位置进行复核。对钢筋的规格、数量、几何尺寸、搭接长度进行验收,发现问题及时纠正。混凝土浇筑时,采用分层浇筑,每次浇筑厚度控制在40cm左右,混凝土坍落度控制在3~5cm左右,并在前层混凝土达到初凝前将次层混凝土拌和物振捣完毕,振捣时插入式振捣器应插入前层砼5~10cm,同时要做到快插慢拔,插点均匀,逐点移动,避免漏插,插点一般控制在30cm左右。刃脚部分,因尺寸较小钢筋较密,振动棒的频率应加强。特别是预留洞的底部,是混凝土浇筑的薄弱环节,一定要注意不能漏插。为了确保钢筋和模板的位置不移动,振捣时尽量不碰钢筋和模板,振捣以混凝土表面不产生气泡,混凝土不明显下沉为宜。为了控制混凝土在浇筑过程中,沉井的沉降倾斜是否满足要求,在沉井的四周设立沉降观测点,混凝土浇筑一层进行测量一次,如发现一侧倾斜过大,则另一侧须加快进度。

如因故间歇,应作好水平施工缝。砼浇筑结束后,用草包将整个井壁覆盖,并浇水养护,浇水时应做到细水匀浇,草包保持湿润,保养一个星期。

A、混凝土工艺流程

作业准备―― 运输 ―― 浇筑 ―― 养护

B、施工要点

(1)砼浇筑连续进行,少留施工缝。

(2)沉井井壁模板应在混凝土达到设计强度的25%以上方可进行拆除,沉井下沉时应在第一节混凝土必须达到设计强度。

(3)本工程以地下沉井为主,浇捣时分三次浇捣,刃脚至预留洞口顶先一次浇捣完,井壁与刃脚交接处设在预留洞口顶处。

(4)浇筑井壁前,先将施工缝表面凿毛、清除杂物、冲洗干净湿润,铺一层2-3cm厚水泥砂浆,浇筑第一层高度为30cm,以后每层浇筑40-50cm。

(5)混凝土表面找平。

(6)砼浇筑后6-10h浇水养护,要保护混凝土表面湿润,养护期不小于7d。

C、注意事项

(1)严禁在混凝土内任意加水,严格控制水灰比。

(2)细部构造如预埋件等施工前仔细阅读图纸,精心处理。

7、脚手架

本工程脚手架以沉井中支撑架及池壁操作架构成的综合脚手架。

A、搭设前准备

(1)搭设前根据架子类型(构筑物特点)绘出平面图纸,并进行验算。

(2)检查钢管、配件等是否有明显变形、裂纹、扣件是否合格,严禁使用不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。

(3)搭设场地进行平整、夯实并设置排水措施。

B、搭设使用及拆除

搭设

(1)立于土地面上的立杆底部加设宽度≥200mm,厚≥50mm的垫木。

(2)按施工设计放线、铺垫板、设置底座或标定立杆位置。

(3)按定位依次紧闭起立杆、将立杆与纵横向连接固定,然后装设第一步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予固定,并按此要求继续向上搭设。

(4)剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件随搭升的架子一起及时设置。

使用

(1)作业层每1m2架面上实际的施工荷载不得超过规定值。

(2)架面放置的材料码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。

(3)禁止随意拆除脚手架杆件、整体性杆件、连接坚固件。

(4)每班工人上架作业时,先检查有无影响安全作业问题存在,在排除和解决后方可作业。

(5)在每次作业完成后,清理架面,将材料物品堆放整齐,垃圾搬运出去。

8、沉井下沉

按设计要求及现场情况本工程沉井分三次浇筑,二次下沉法施工。

严格按照设计图纸的要求,设置和封砌预留孔,并保证在沉井下沉过程中,预留孔内不渗水。

沉井下沉采用挖泥下沉法,依靠沉井自重下沉到达设计标高。

根据设计要求,第一节沉井下沉必须达到设计强度才可以下沉。

沉井混凝土达到设计强度后,开始沉井下沉。下沉前应将井内的所有杂物清除干净,准备工作就绪后,先敲碎刃脚下垫木,应有专人负责对称、同步地进行。敲碎刃脚下垫木过程中,应随敲随填夯黄砂,在刃脚内外应填筑成小土堤,并分层夯实,同时加强观察,注意下沉是否均匀。

根据地质报告本工程沉井下面的土质基本上是粉质粘土、淤泥质粉质粘土,因粉土渗透系数较大,在施工中采用井点降水降低地下水位。考虑到沉井下沉深度较深,在沉井下沉过程中,考虑挖土下沉的方法,沉井内设一台潜水泵,进行不间断的排水。沉井下沉前,预留孔应用砖块进行封堵。在沉井外井壁上划好中心线及水平线,在井内挂好线锤测倾斜度,做好沉降标尺。沉井挖土上部采用机械挖土,挖土深度为4米,剩余部分采用人工挖土下沉施工。沉井挖泥应注意均匀对称,由中心向刃脚四周开挖,挖土时控制每层30~50cm ,且一切行动听指挥。挖出的土采用卷扬机将土吊出井外再用自卸汽车运走。井内挖土始终应保持中间稍低于四周,但高差需控制在1m之内,严禁深锅挖土,防止突沉造成沉井四周地面沉陷和沉井倾斜的危险。沉井下沉时的指挥者应对井内四周的垂线必须密切注意,并在沉井四周设观测点,加强下沉过程中观测,发生偏移、扭曲等及时纠正。沉井施工过程中,须对周围环境的变形、沉降进行严密监测。

沉井下沉初阶段纠偏应根据“多沉则少挖,少沉则多挖”的原则,刃脚下挖土要逐步扩大,不能一次过量掏空,不能通过大量挖土来纠偏,纠偏应根据测量数据随偏随纠,当沉井偏斜达到允许值的1/4时,便要纠偏,下沉过程中要勤测、勤纠、缓纠。

沉井每下沉一次检查一次垂直度与中心轴线。随时检查沉井水平度,加强监护,对地下水及时排除。

下沉至接近设计标高1米时,应减速下沉,记录下沉的速度。最后20~30cm处停止开挖,观测沉井在不开挖的情况下的下沉速度,确保沉井下沉标高严格控制在范围内。坚决防止超挖。如发现特殊土质,应及时报告建设单位、设计单位、监理单位,提前做防止措施。

9、沉井封底

本工程工作井、接收井封底时先铺碎石垫层,再浇筑150cm厚C25钢筋混凝土底板。沉井下沉至设计标高后,应先清除污泥等杂物,超挖部分采用碎石夹砂填实,不得用土回填,待沉井8小时自沉累计不大于10mm时即可进行封底。本工程沉井封底采用干封底的方法,在沉井内设集水井。将地下水位降至底板下不能上升时,此时可浇筑封底混凝土。在封底混凝土未达到设计强度前,应进行不间断抽水。保持地下水位低于底板30cm。砼强度达到设计要求时方可停止排水,对集水井进行封堵。底板混凝土浇捣完成后应及时养护,并应防止阳光及温差的剧烈变化,以免底板出现收缩裂缝,影响沉井的施工质量和使用功能。

四、沉井施工的常遇问题与处理对策

(一)沉井倾斜:

原因分析:

1、沉井刃脚下的土软硬不均匀;

2、没有对称地敲碎刃脚下素混凝土垫块或没有及时地回填夯实,井外四周的回填土夯实不均匀;

3、没有均匀挖土使井内土面高差悬殊;

4、刃脚下掏空过多,沉井突然下沉,易产生倾斜;

5、刃脚一侧被障碍物搁住,需及时发现和处理;

6、排水开挖时,井内涌砂;

7、井外弃土或堆物,井上附加荷重分布不均匀,造成对井壁的偏压。

预防措施及处理方法:

1、加强下沉过程的观测和资料分析,现场倾斜及时纠正;

2、对称、均匀敲碎刃脚下素混凝土垫块,及时用砂或砂砾回填夯实。

3、在刃脚较低的一侧适当回填砂石或石块,加大阻力延缓下沉速度。

(二)沉井偏移

原因分析:

1、大多由于倾斜引起,当发生倾斜和纠正倾斜时,井身常向倾斜一侧下部产生一个较大的压力,因而伴随产生一定的位移,位移大小随土质情况及向一边倾斜的次数而定。

2、测量定位发生差错。

预防措施及处理方法:

1、控制沉井不再向偏移方向倾斜;

2、有意使沉井偏向相反方向,当几次倾斜纠正后,即可恢复到正确位置。

3、加强测量的检查复核工作。

(三)沉井下沉过快

原因分析:

1、遇软弱土层,土的耐压强度小,使下沉速度超过挖土速度;

2、长期抽水或因砂的流动,使井壁与土之间摩阻力减少;

3、沉井外部土体液化。

预防措施及处理方法:

1、重新调整挖土,在刃脚下不挖或部分不挖土。

2、将排水法下沉改为不排水法下沉,增加浮力。

3、在沉井外壁与土壁间填粗糙材料或将井筒外的土夯实,增加摩阻力,如沉井外部的土液化发生虚坑时,可填碎石进行处理。

4、先封底后下沉。

在沉井下沉时遇到土质软或含水量较大突然下沉时,立即通知监理、业主,根据实际情况与以往的施工经验与业主、监理、设计院协商后采取先封底后下沉方法进行施工。在浇筑底板时,预留直径为200mm的预留孔作为沉井下沉的冲洗口与排水口。预留孔的数量与位置根据现场实际情况确定。待沉井下沉至设计标高时再进行封孔。再清理新旧砼的接口和除去松动的砼。

(四)沉井下沉缓慢或停沉

原因分析:

1、井壁与土壁间的摩阻力过大;

2、沉井自重不够,下沉系数过小;

3、遇有障碍物。

预防措施及处理方法:

1、继续浇灌砼增加自重或在井顶面均匀加重。

2、挖除刃脚下的土或在井内继续进行第二层“锅底”状破土;用小型炸药包爆破震动,但刃脚下挖空宜小,药量不宜大于0.1kg,刃脚应用草袋等防护。

3、在井外壁用射水管冲刷井周围土,减少摩阻力,射水管也可埋在井壁混凝土内,此法仅适用于砂类土。

4、在井壁与土壁之间灌入触变泥浆,降低摩阻力。

5、清除障碍物。

(五)沉井超沉与欠沉

原因分析:

1、沉井封底时下沉尚未稳定;

2、测量有差错;

预防措施及处理方法:

1、当沉井下沉至距设计标高以上1.5~2.0m的终沉阶段时,应加强下沉观测,等8小时的累计沉降量不大于10mm时,沉井趋于稳定,方可进行封底。

2、加强测量工作,对测量标志应加固校核,测量数据须准确无误。

篇4:沉井施工方案

一、施工前的准备工作

(一)探明地层

沉井施工前要详细钻探沉井所要通过的地质层,查明其地质构造、地质层次、深度、特征和水文情况,以便制定切实可行的沉井下沉方案和对附近构造物采取的有效措施。

应以探明地层情况为前提来布置探孔的位置、数量和确定孔深。每个沉井位置至少应有2个探孔。一般孔位在基层范围外2~3m处,探孔深度要超过沉井预定下沉的刃脚深度。

(二)清理和平整场

就地浇筑沉井要清除井位及附近场地的孤石、倒木、树根、淤泥及其它杂物。对于软硬不均的地表应进行换土或作加固处理。

(三)设备及辅助设施

在场地布置时,对场内外运输道路、电力、水的供应线路,起重设备等,均匀统一安排。沉井施工设备选用以下设施。

(1)井顶吊机:安拆扒杆、龙门吊;

(2)墩旁吊机:在沉井外侧距井外壁2~3m、不受沉井下沉影响、坚实的土地上铺设木垛,在木垛上架设15t履带式吊机,以满足沉井制作和下沉过程中吊装工作的需要;

二、场地处理、沉井分节

(一)场地处理

制造沉井前,要挖除原有场地松软土,换上好土,交在将场地夯实平整,以防在浇筑砼过程中或撤除垫木时发生不均匀沉陷。按沉井位置放出准确的十字中线并整平。为了使垫木铺设平顺,受力均匀,垫木下要加一层厚于5cm的砂层。

(二)沉井分节

沉井分节高度应根据开挖方法、下沉进度、土层性质、沉井的平面尺寸决定,使其保持稳定、顺利下沉。底节沉井的最小高度视在拆除垫木或挖除土模时能抵抗纵向破裂而定。若沉井底节下为松软土时,则底节最大高度不得大于0.8倍沉井宽度,其余各节应尽量做得高一些,除要考虑保证沉井稳定外,还要考虑挖土起重机机械工作的方便。

(三)铺垫、支撑、立模、绑扎钢筋

A、铺垫

1、垫木安排及数量

刃脚下应满铺垫木,并使长短垫木相间布置。刃脚在直线段应垂直布置,圆弧部份应径向布置铺设。

垫木数量按垫木底面承压应力不大于0.1Mpa求算:

n= Vr/ Lb[σ]

式中: n―垫木根数;

V―第一节沉节砼体积(m3):

r―砼的容重(kg/ m3);

Lb―基底土容许压应力(Mpa);

2、垫木铺设(应符合下表要求):

经验证明立铺(窄面平放)既增强承载力又方便抽拔。

铺垫完后,在垫木上面测量放出精确的沉井刃脚轮廓线,在轮廓线外15cm~20cm处放出检查点,便于检查控制。

3、沉井模板与支撑

沉井模板与支撑应具有足够的强度和较好的刚度。刃脚下的底模应按拆除顺序分段布调预先断开,刃脚可直接置于垫木上。刃脚下的垫木连成一体,防止浇筑砼时发生不均匀沉落造成裂纹。

施工步骤如下:

(1)测量放样:准确地画出刃脚边线,严格控制沉井中心位置的准确性;

(2)模板制作:沉井外侧模板要平滑,具有一定的刚度,与砼接触面必须刨光,与刃脚接触的空隙要塞严,防止漏浆;

(3)模板安装:沉井外侧模板必须竖缝支立,立好后要核对上下口各部份尺寸、井壁的垂直度(或斜度)、刃脚标高,支撑拉杆(内外模间)和拉箍要牢固;当井壁有斜度时,模板要按斜率要求支立;支第二节及以后诸节模板时不准支撑到地面上,以免沉井因加重而自动下沉造成新浇筑的砼发生裂纹;环箍和拉缆要加强,外模上口尺寸不得大于下口尺寸。

模板安装顺序:刃脚斜面及隔墙底面模板→井孔模板→绑扎钢筋→设内外模间支顶→支设外模板→设内外模板间拉筋→调整各部尺寸→全面紧固支顶、拉杆、拉箍→固定撑杆和拉缆。

4、钢筋绑扎:

钢筋绑扎是在内模(井孔)已支立完毕,外模尚未扣合时进行的,先将制好的焊有锚固筋的刃脚面摆放在垫木上的刃脚画线位置,进行焊接后再布设刃脚筋、内壁纵横筋、外壁纵横筋(冲刷水管、空气幕管道)。为了加快进度可以组织大片,利用吊机移动定位焊接组成整体。

(四)沉井砼浇筑、养生、拆模

1、沉井砼应沿井壁四周对称进行浇筑,避免砼面高低相差悬殊,以防产生不均匀下沉造成裂缝。每节沉井的砼都应分层、均匀、连续地浇筑直至完毕。高度较高可设缓降器,缓降器下的工作高度不得高于1米。每层砼的厚度h值不超注:Q―每小时砼产量(m3/h);

t―水泥初凝时间;

A―砼的浇筑面积。

2、养生:

沉井砼养生应注意以下问题:

(1)浇筑后10h即遮盖浇水养护。气候炎热或干燥时,终凝后即可遮盖洒水养护。

(2)施工期间室外最低-3℃低或室外平均温度低于+5℃时,应按冬季施工要求进行。

(3)底节沉井砼养生强度必须达到100%,其余各节强度允许达到70%时进行下沉。

(4)砼强度达2.5Mpa时,砼顶面要凿毛。

3、拆模

在砼强度达到2.5Mpa以上时,方可拆除直立的侧面模板。

(2)当砼强度达到70%(或设计要求)后,方可拆除隔墙底面、刃脚斜面的支撑与模板。

(3)拆模的顺序为:井孔模板→外侧模板→隔墙支撑及模板→刃脚斜面支撑与模板

拆除隔墙及刃脚下支撑应对称依次进行,宜从隔墙中部向两边拆除。拆除时可先挖去支撑架垫木下的砂,抽出支撑架及垫木。当支撑排架顶面(或底面)设有楔形木时,可先打掉楔木,然后再拆除支撑。

(4)拆模后、下沉抽垫前,仍需将刃脚下回填密实以防止下沉,保证正确位置下沉。

(五)沉井制造的允许偏差

沉井各结构尺寸取决于模板制造与安装尺寸的精确程度。沉井模板支立好后,要进行全面检查,确认各部尺寸均在允许偏差内,经监理工程师验收后方能浇筑沉井砼。

三、沉井下沉

沉井下沉主要是通过从井孔中用机械或人工方法均匀除土,削弱基底土对刃脚的正面阻力和沉井壁与土之间的摩阻力,使沉井依靠自重力克服上述阻力而下沉。

本工程设计为排水下沉方法,排水沉井下沉的辅助措施有:压重(接高沉井)、降低井内水位减少浮力、炮振(必要时)等。

四、沉井制作和下沉过程中的质量控制

(一)抽除垫木

抽除垫木是沉井下沉的开始,也是下沉过程中的重要工序之一。此项工作突击性强,不论沉井大小,一般均要求在数小时(2h~4h)内全部抽除,因此,要精心安排,谨慎进行。

一)抽除垫木的准备工作

1、垫木编号

为使抽除垫木时在沉井内外能很好地配合,有条不紊地进行,要对垫木分组编号。分组编号次序,应按设计拟定的次序用红漆写在沉井内外井壁上。

2、清理施工现场及材料准备

在抽除垫木之前应将沉井内外的碎木块、碎砼块等清除干净,同时应备好回填时用的砂石材料以及开挖回填工具等。

3、劳动组织

劳动力的配备可根据沉井大小、垫木的多少及分组情况来确定,一般设2~4个小组,每组8~12人。

4、下沉量的测量

在沉井模板拆除后,抽除垫木之前,由测工进行刃脚高程测量和沉井中线测量,在沉井四脚井壁上做也标尺,绘出沉井中心线标记。要抽除下组垫木时,每抽出一且应对沉四角高程变化观测一次,如发现沉井向一侧倾斜过大时,应采取措施。

二)抽除垫木的方法

1、抽除垫木

在抽除垫木时必须统一指挥,按规定的联络信号分组、对称、同步进行抽除工作。等待同一编号的垫木抽完交进行回填后,方可抽除下一组垫木。一般情况下,垫木以向沉井外抽除为宜。如向沉内抽除时,必须及时地将抽出的垫木运至井外。

2、沉井垫木内外的回填

垫木每抽完一组必须及时回填,回填材料以粗、中砂为宜。回填料不得从井内或筑岛上挖取(可挖取井内预留部份),以防造成沉井歪斜。

回填高度H的决定,应以最后分配在定位垫木上的重力不致压弯垫木以及垫木下土的承载应力不超出岛面极限承压力为准,必要时加高H值,甚至在隔墙下进行回填来满足要求。

3、注意事项

抽垫过程中如发现下列情况时,应及时研究处理:

(1)沉井向一侧倾斜,其倾斜度>1%,且继续向该侧倾斜时;

(2)一次抽垫后下沉量超过上次的1倍时;

(3)回填土被挤出后,产生隆起或裂缝等现象时;

(4)垫木被压断时。

三)排水开挖下沉

在稳定的土层中,如渗水量不大,或者虽然土层透水性较强,渗水量较大,但排水不致产生流砂现象时,可采取排水开挖下沉。沉井排水应选用适合其排水量、吸程、扬程的电动离心泵和污水泵。在井深大于泵的有效吸程时,可将泵放置在悬吊于井孔壁的平台上,使它能随抽水沉度在井孔内升降。在保证井孔吊罐上下通道和升降梯安设有足够位置的前提下,平台可设在井孔一侧或两侧,如布置有困难时可设多层平台。多孔沉井在满足除土需要后,可用部份井孔专设抽水平台。

排水下沉时,用人力或风动工具开挖,必须对称地进行,保证均匀下沉。

从地面或筑岛面开始下沉时,应先将刃脚内侧的回填土分层挖除,开挖顺序同抽垫。4个定位垫木处的土最后挖除。在一层全部挖除后,再开始挖第二层。

在刃脚尚未抵达原地面就需要接筑后一节沉井时,应先在刃脚下做适当的回填,防止沉井加重后下沉产生偏斜。

1、各种土质开挖方法:

(1)松软土质

在分层挖除回填土时,沉井逐渐下沉,当刃脚与井中部土面平齐时,即可在中部先向下挖深约40cm~50cm,并逐渐向四周均匀扩挖,距刃脚约1m时,开始分层挖除刃脚内侧的土台,使沉井挤土下沉。

(2)比较坚硬的土质

如刃脚内侧土挖平后,沉井下沉很少或不下沉时,()可从沉井中部再向下挖深约40cm~50cm,并继续向四周均匀扩挖,使沉井平稳下沉。

(3)坚硬土层

可依抽垫顺序,分段掏空刃脚,每段掏空后随即回填砂砾,待最后几段(即定位垫木处)掏空并回填完毕,再逐次挖除回填砂砾,使沉井下沉。

(4)岩层

沉井下沉至岩层时,可先挖除刃脚部位,后挖除中间部位。风化或软质岩层可用风镐等铲除,较硬的可打眼放炮。挖除刃脚下的土时,可采用跳槽法,即沿刃脚周长等分成若干段(每段长约1m),先隔一段挖一段,留下定位承垫处,将其余各段全挖掉,待清除残渣用较小粒径砂砾回填刃脚后,再挖除定位承垫处岩石,然后逐次挖除回填料使沉井均匀平稳下沉。

开挖岩层时可先打斜炮眼,其斜度大致与刃脚内侧斜面平行,并伸出刃脚15cm~20cm,使开挖宽度超过刃脚5cm~10cm,开挖深度宜为40cm。

排水开挖每个周期的首项工作是选择适当位置挖掘较深的集水坑,以便抽水。沉井外侧加设井点降水,以降低地下水位,便于沉井内开挖取土。

旱地下沉,可在井顶搭设平台及吊架,将井内弃土吊出,用机具运往堆弃处;在河中下沉时,通常用活底吊罐将井中弃土吊出卸到井上平车上,推到井边弃土;或用吊机直接吊运卸除。

2、排水开挖注意事项

1、随时注意土层的变化情况,严格控制刃脚附近除土深度,注意分析发出的声响,慎防翻砂涌水;

2、备好一旦发生翻砂涌水时工作人员出井的设备;

3、保证井顶卸土或换装时不向井下掉土;

4、做好吊斗升降时对水泵平台碰撞的防护措施;

5、弃土不得靠近井壁,避免对沉井发生一侧超载压力引起沉偏斜。

四、沉井下沉施工偏差的控制

(一)沉井纠偏方法

1、偏除土纠偏法

入土不深的沉井可利用此法使沉井在下沉过程中逐渐纠正纠正偏差。

纠正偏差时,可在刃脚高的一侧除土,刃脚低的一侧支垫,随着沉井的下沉,倾斜即可纠正。

纠正位移时,可先有意地偏除土使沉井向偏位方向倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直至沉井底面中心与设计中心位置相重合(或接近)时再将其纠正。如位移量较大,一次完不成,可反复几次进行,使其逐渐移近中心位置,最后调整到使倾斜和位移都在允许偏差范围内为止。沉井偏差原因及预防措施:

2、加压法

在井顶施加水平力,刃脚低的一侧设支垫,反方向设滑车组及平衡重牵引纠编。具体方法:

在低的一侧用5~6组(3根直径30cm/组)圆木支于沉井外壁预留的缺口内,圆木与井壁呈30o左右的夹角,下面用枕木垫牢,在高端设滑车组,一组拉于沉井的顶部,另一端固定于沉附近特设的地锚(或利用已沉入的沉井做地锚)上,并加设平衡重增加持续拉力进行牵引,同时在井内配合除土纠偏。这样,在井顶水平推力和拉力及控制低侧刃脚下沉的综合作用下,随着沉井逐渐下沉,使沉井的偏斜逐渐纠正至允许偏差范围内。也可不采用在低侧设支垫,采用在井顶施加水平拉力,井外射水,井内偏除土纠偏。

3、增加偏土压纠偏

由于弃土偏堆在沉井一侧,能使沉井产生偏斜。同理,可在沉井偏斜的一侧抛石填土,使该侧土压力较彼侧为大,也可纠正沉井的偏斜。

4、沉井位置扭转的纠正

可在沉井的对角位置分别偏除土和填土,使沉的刃脚下不相等的土压力作用下形成扭矩,从而使沉井得以纠偏。

五、沉井基底清理

在沉井下沉到设计标高,经检查合格后,应按设计要求对基底进行清理,然后进行灌注底板砼的作业。

篇5:沉井构造有哪些施工要求?

沉井构造有哪些施工要求?

钢筋混凝土沉井主要由刃脚、井壁、隔墙与底梁、凹槽、封底与底板、顶盖、井孔、射水管或探测管等组成,

1、刃脚

(1)刃脚作用:减少沉井下沉阻力,切土下沉,封闭与阻止壁外流砂或泥浆涌入井筒内的作用。

(2)制做要求:砼C20以上,踏面宽度100~200mm,底面加强,刃脚斜面倾角为450以上(双斜面),其高度为1m左右。

2、井壁

(1)井壁作用:下沉挡土、挡水及克服摩擦阻力的作用,

施工完毕后,做为基础或基础一部分,或矿山竖井及其它构筑物外壁。

(2)制做要求:C20~C25,壁厚0.8~1.5m,每节高度6~8m,井壁内预埋各种管路。

3、隔墙与底梁

(1)作用

加强整体刚度,防止突沉,减少挠曲应力,并分成多个井孔有利于控制沉井下沉方向。

(2)制做要求

间距5~6m,厚度0.5~1.2m,底面高出刃脚踏面0.5m以上,若与刃脚平齐应留过人孔。

4、封底与底板

(1)作用:隔离地下水力联系;凹槽增强井壁与底板的联结强度。

(2)制做要求:槽深0.15—0.25m,高1.0m,距刃角1.5m以上。

篇6:原位浇筑沉井施工要点有哪些?

原位浇筑沉井施工要点有哪些?

1.在浅水中或可能被水淹没的旱地,应筑岛制作沉井;在旱地,可在整平夯实的地面上制作沉井;当地下水位低、土质较好时,可先开挖基坑至地下水位以上适当高程制作,

2.制作沉井处的地面及岛面承载力应符合设计要求,

3.筑岛的尺寸应满足沉井制作及抽垫等施工要求。无围堰筑岛护道宽度不宜小于2m,临水面坡度可采用1:2。

4.筑岛材料应用透水性好、易于压实的土(砂类土、砾石、较小的卵石)且不应含有影响岛体受力及抽垫下沉的块体。

5.岛面应比施工水位高出O.5m以上。在斜坡上或靠近堤防两侧筑岛时,应采取防止滑移的措施。

扩展基础设计施工有哪些要求?

地铁施工盾构法的施工技术研究论文

一级建造师《公路工程实务》讲义(七十八)

挂网锚喷在高边坡崩塌病害治理的实践

土木工程沉井地压研究论文

水利水电工程高边坡的治理及加固论文

多联空调机在酒店空调工程中的应用前景论文

十八精神辅导主持词

矿区安全文化建设的论文

水利水电工程加固与治理研究论文

沉井施工的注意事项有哪些?
《沉井施工的注意事项有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【沉井施工的注意事项有哪些?(共6篇)】相关文章:

桥涵工程施工方案2022-04-30

浅谈水平定向钻在旧晋祠路改造工程中的应用论文2023-12-10

浅谈桥涵的检查及养护2022-05-06

地基均匀性及稳定性分析探讨2022-08-09

工程师论文2023-12-14

桥梁工程地基的稳定性思考论文2023-08-16

市政工程监理工作总结2022-07-28

水厂抄表员个人工作总结范文2023-10-02

水利水电工程高边坡的锚固技术研究论文2023-02-04

监理自我鉴定2023-03-16

点击下载本文文档