隐蔽工程检查要点
1、建筑结构工程检查以下内容,
1.1、地基验槽:包括土质情况、标高、地基处理。
1.2、基础和主体结构钢筋工程(包括预应力张拉):包括钢筋品种、规格、数量、位置
1.3、现场结构构件焊接:
钢筋(型钢)焊(连)接:包括焊(连)接型式、焊(连)接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式,焊接长度、厚度及表面清渣和连接质量等。
外墙板键槽钢筋(预埋件)焊接,楼板的连接筋焊接,阳台筋和楼梯及阳台拦板等焊接。
1.4、可能危及人身安全与结构连接的装饰件、连接节点。
1.5、屋面、厕浴间、防水层各层做法、构造节点,施工缝、变形缝、止水带、过墙管(套管)做法,外墙板立缝、平缝、十字缝接头,阳台、雨罩和外墙板的接缝等。
1.6、外墙保护构造节点:做法。
1.7、幕墙(铝合金玻璃、铝板、石材等)预埋件:连接形式、数量、规格、焊(连)接质量、防腐处理,骨架构件的焊(连)接质量等,
1.8、门窗框的连接件:数量、位置、固定、防腐等。
2、建筑采暖卫生工程
按专业、系统、部位、工序进行检验。
2.1、主要检查项目:直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、吊顶及不进入设备层内的,以及有保温、隔热(冷)要求的管道和设备。
2.2、检查内容:管材、管件安装的位置、标高、坡度;各种管道间的水平、垂直净距;管道安排和套管尺寸;给水管道与排水管道及电线管道之间的间距;接头做法及质量;管径和变径位置;附件使用、支架固定、隐蔽工程的防腐做法。
2.3、建筑电气安装工程
检查管道隐蔽验收,及电线、电缆隐蔽的内容,及敷设方式。
3.1、主要检查项目:
埋在结构内的各种电线导管。
利用结构钢筋做的避雷引下线。
防雷接地与重复接地焊接,均压环、金属门窗及幕墙金属构件与接地引下线的焊接或铝合金窗的连接。
吊顶内的电线导管及线槽、桥架等敷设。
直埋电缆。
3.2、检查内容包括:品种、规格、位置、标高、弯度、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层及其它管线的位置关系等。
篇2:建设工程工序监理检查要点有哪些?
建设工程工序监理检查要点有哪些?
工序检查要点
1、建筑结构工程按以下内容检查,
1.1工程定位测量:建筑物位置线、现场标准点、坐标点(包括标准轴线桩、平面示意图)。
1.2基槽验线:轴线、放坡边线、断面尺寸、标高、坡度等。
1.3回填:虚铺厚度、干密度、配合比。
1.4模板:几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、清扫口留置、施工缝留置、、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等,
1.5楼层放线:各层墙柱轴线、边线、门窗洞口位置线和皮数杆。
1.6楼层控制线:50 厘米(或100 厘米)水平控制线、轴线竖向投测控制线。
1.7预制构件吊装:构件型号、外观检查、楼板堵孔、清理、锚固、构件支点的搁置长度、标高、垂直偏差等。
1.8设备基础:设备基础的位置、标高、几何尺寸、预埋件、预留孔等。
1.9混凝土施工缝:留置的方法、位置、形式和接茬处理等。
1.10铝合金玻璃幕墙、门窗框:牢固性、型号、规格、位置、标高、平直、尺寸、密封处理等。
1.11样板间检查。
篇3:人防隐蔽工程检查验收记录
人防隐蔽工程检查验收记录
四、隐蔽工程检查验收记录
YB1 国家人防质监站监制
工程名称: 建设单位: 图 号:结施
专业技术负责人: 质量检查员: 填表人:
注:本表适用于砼、钢筋、砌体埋筋、防水、回填土等隐蔽工程。当用于基坑验槽时,表头填写“验槽”二字。 并应增加设计、地质勘察单位参加人签字栏。
-96-
YB2 国家人防质监站监制
制 表 日 期: 年 月 日 检查验收日期: 工 程 名 称: 施工单位: 建设单位: 分项工程名称: 隐蔽部位: 砼底板内与架空层:
设 计 图 号: 管道材质: 规 格: 隐蔽段的划分及数量: 操作班(组)长:
专业技术负责人: 质检员: 施工员: 填表人:
注:本表适用于给排水、采暖通风、空调等管道工程。
-97-
YB3
国家人防质监站监制
隐蔽分项工程名称: 年 月 日
专业施工技术负责人: 质量检查员: 班(组)长: 施工员: 注:本表适用于照明管线、通信管线、接地等工程。
-98-
YB4 国家人防质监站监制
试压(满水)记录
制 表 日 期: 年 月 日
工 程 名 称: 施工单位: 建设单位: 分项工程名称: 使用部位: 监理单位:
设备
设 备 名 称: 规格型号: 材 质: 生 产 厂 家: 单 位: 数 量: 试 压 时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止平均气温: ℃
注:①、采暖设备、给水设备、空调设备、各类闸阀等试压项目均用此表。 ②、如委托其他试验单位时,应将试验单位所出试验报告附于本记录后面。
-99-
YB5
制 表 日 期: 年 月 日
国家人防质监站监制
管道 试压灌水记录
系统
工 程 名 称: 施 工 单 位: 建设单位: 分项工程名称: 试压(灌水)系统: 监理单位:
试压灌水部位: 设 计 图 号:平均气温: ℃ 管 道 材 质: 规 格: 数 量: 试 压 时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止
-100-
YB6 国家人防质监站监制
制 表 日 期: 年 月 日
工 程 名 称: 施 工 单 位: 建设单位: 分项工程名称: 采用设备名称: 监理单位:
通 水 时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止平均气温: (℃)
-101-
YB7 国家人防质监站监制
制 表 日 期: 年 月 日
工 程 名 称: 施 工 单 位: 建设单位:
设 备 型 号: 性 能 参 数: 冲洗。吹洗长度:
m
分项工程名称: 采用设备名称: 监理单位: 冲、吹、吹扫时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止平均气温: (℃)
注:本表适用于给水、供热、采暖、制冷等管道的吹洗、吹扫等。当用于给水管道时应记述管道消毒情况。
-102-
YB8 国家人防质监站监制
制 表 日 期: 年 月 日
工 程 名 称: 施 工 单 位: 建设单位: 分项工程名称: 采用设备名称: 监理单位:
通 球 时 间 : 年 月 日 时起至 月 日 时止平均气温: (℃)
项
-103
YB9
国家人防质监站监制
注:本表适用于水泵、风机、空调、电气设备。
-104-
YB10
国家人防质监站监制
工 程 名 称: 施 工 单 位: 仪 器 型 号: 引 下 形 式: 天气情况:
气温: (℃)测试时间 : 年 月 日
-105-
YB11
国家人防质监站监制
测 试 日 期: 年 月 日
工 程 名 称: 施 工 单 位: 建设单位:
分项工程名称: 依 据 图 号: 仪表型号:
监注:当采用3相5线制时,PE线对其它4线间的绝缘电阻值要增测在本表中。
-106-
篇4:锥、护坡、砌块工程监理检查要点有哪些?
锥、护坡、砌块工程监理检查要点有哪些?
1.石料质量、规格应符合有关规定,砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。
2.锥、护坡基础埋置深度及地基承载力应符合设计要求。
3.砌体应咬扣紧密,嵌缝饱满密实,
4.锥、护坡填土密实度达到设计要求,对坡面刷坡整平后方可铺砌。
5.锥、护坡应表面平整,无垂直通缝。勾缝平顺,无脱落现象。
6. 砌块应错缝砌筑、相互咬紧;浆砌时砌块应坐浆挤紧,嵌缝后砂浆饱满,无空洞现象;干砌时不松动、无叠砌和浮塞。
7. 砌体边缘直顺,外露表面平整。勾缝平顺,缝宽均匀,无脱落现象。
篇5:隐蔽工程指哪些?
,
由于隐蔽工程在隐蔽后,发生问题,还要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,《合同法》规定承包人在隐蔽以前应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽施工。
篇6:工程监理质量控制要点
一、质量的事前控制
资格审查:开工前,施工单位应把公司资质以及现场项目经理部成员、特种作业人员的资格证、上岗证等上报监理公司,经监理公司审查具备开工条件后方能开工。设计图纸的审校工作: 施工单位必须认真地审核图纸,对于图纸的错、漏、碰、缺、第一文库网含糊不清等问题,必须在施工之前提出并予以解决,监理公司会协助此工作。施工组织设计、施工方案及质量通病的防治措施: 施工组织设计是指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织性文件,监理将审查其科学性和可操作性,并在施工过程中随时检查其贯彻落实情况。对于重要的分项工程,施工单位应先作详细的施工方案。施工组织设计和施工方案都必须事先提交监理一份,并经监理审定后方可执行。质量控制的另一个重要方面,就是防止工程质量通病的发生。因此施工单位提交质量通病的防治措施,措施必须可行、有效。技术交底工作:各工种、工序施工前要作好技术交底工作。技术交底要有针对性,要落实到人,防止走过场、流于形式。材料的监理:材料是质量的基础,材料、构配件及设备的出厂合格证和抽样检测报告必须齐全。材料的取样、送检必须有监理人员参加。工程开工报告工程开工前,现场的机械设备应作好全面检修及必要的检测工作(如经纬仪、水准
仪的检测等),并由施工单位填写“工程开工报审表”,报请监理公司审批。经总监理工程师审批确定的日期即为开工日期。应注意,开工报告的批准开工日期与合同开工日期无关。轴线及标高的核验:工程开工前,施工单位应根据建设单位所提供的坐标点,把各轴线的引测、定位工作及各桩位、现有地坪高程等详细定出,再报请监理公司核验。施工单位应作好轴线及水准点的保护工作。
二、质量的事中控制
工程质量管理:建筑工程的总体质量是由许多工序的质量所形成的,为了达到单位工程的质量目标,必须控制好每道工序的施工质量。因此,工序质量的有效控制是质量控制的基础,本工程强调:每一道工序完成并经监理验收达到质量控制标准后方可进行下一道工序的施工。工序质量验收必须办理签字手续,对未经监理验收或验收不合格的`工序,监理予以拒绝签认,工程不得进行下一道工序的施工。隐蔽工程的验收制度:对于需要隐蔽的项目,施工单位应于质量达到控制标准,并备齐各项质保和验评资料后,报请监理核验。经监理工程师检查并签字同意隐蔽后方可进行隐蔽工程的施工。否则,监理工程师有权要求检查已隐蔽的工程,无论结果如何,经济损失均由施工单位承担。隐蔽工程验收,施工单位应提前通知监理公司,否则监理公司有权拒绝突发性的验收时间要求。 监理的工作方法:在工程施工过程中,监理工程师在现场的工作方法将采用巡视和旁站相结合的方法,
管理的对象是施工单位的管理人员而不是工人,管理的形式以口头通知和监理通知单为主;重大事件、事故和质量隐患还将以备忘录备案。 关于停工令:在质量管理过程中,当发现必须停工的事件时,总监理工程师在征得业主的同意后,有权发出停工指令,现场必须立即停止施工。
三、质量的事后控制:当建筑实体质量发生缺陷时,特别是道路结构的质量,施工单位不得自行处理,应记录缺陷情况,并提出处理方法,报送监理公司,同意后方可处理。对于较大的质量问题,监理公司将通过业主报请设计单位和质量监督站共同处理。 质量的核验:监理公司将按照现行的标准、规范和合同质量目标,对完成的分项工程质量进行核验,对达不到要求的,必须返工整改至符合要求。安全监理是建设监理的重要组成部分,无论对总承包单位,还是分包单位,都要检查其是否认真员彻执行中华人民共和国国务院第393号令 《建设工程安全生产管理条例》;吉林省地方性标准《吉林省建筑工程施工安全操作规程》;吉林省政府、省建委、吉林省安全生产监督管理局、建设部下发的有关安全生产、文明施工、遏制安全事故发生的各项通知、规定等,以及中华人民共和国和标准GB/T50326-《建设工程项目管理规范》中有关安全的条款。监督检查参建单位是否建立了完善的安全管理制度,领导是否重视,各级责任人是否从组织上落实,分工及职责是否明确,现场是否在醒目位置有安组成部分,是对施工过程中安全生产状况所实施的监督管理,安全生产、文明施
工牌、防火须知牌、安全纪律牌、无重大事故计时牌等一系列加强人员安全意识的提醒标志。当立规建制完善后,监理要经常性的巡视,定期检查执行情况。总监理工程师要组织专业监理工程师认真审核每一份施工组织设计、施工方案中有关安全的内容,结合本项目实际,避免通常施工组织设计 (方案)相互摘抄等流于形式的作法,确保安全可靠。总监是安全管理的负责人。我监理机构内配有熟悉安全生产管理并取得吉林省安全生产资格证书的专业人员负责现场安全管理,“做到分工明确、责任到人、定期检查。在整个监理机构内部要始终员彻”安全第一,预防为主“的方针,熟悉法律、法规、条例、吉林省各级行政管理部门的通知,加强监理人员对安全管理的认识,防患于未然。各专业监理工程师在总监、负责安全的监理工程师安排下做好自己分管部分的安全监督。监理规划、监理细则要体现监理对安全的管理。要建立监理内部安全管理责任制度,必要的奖罚制度,增强监理人员的责任心。根据总进度计划,总监要组织制定防止人员伤亡的控制预案,切实可行的措施,以及一且发生人员伤亡事故的紧急处理方案,把安全风险降到最小。监理人员耍认真审核施工组织设计(方案)中有关安全的章节,在报给总监审批的同时,书面写出自己的意见。对有疑议的地方,反复讨论,直到达成共识。总监理工程师审批施工组织设计(方案)时,在监理工程师意见的基础上再次把关,签字要特别慎重。对经验不足、风险又大的安全措施要适时召开专家论证会,召集各方人士由粗到细,先识别
安全隐患,逐项列出导致安全事故的各种因素,然后再由细到粗,经过分析评价,找出相应预控措施,再逐个排除,直到抓住主要安全因素,制定一套甚至若干套预防方案、损失方案和应急方案,有把握避免安全事故的发生,才能通过该项施工组织设计方案。施工现场应设安全标志,现场内的沟、坑、水塘等边缘要有安全设施,安全设施及标志不得擅自拆除。监理机构对安全管理的另一个重点是对已定施工组织设计 (方案)的变更。这类情况往往是由于突发事件或原方案缺陷造成,时间矛盾较突出,监理一定要坚持各级审批的程序,吸取由于施工方案变更而导致重大工程事故的教训,努力做到头脑清醒,坐怀不乱,冷静地做出判断,力戒挂一漏万,顾此失彼,杜绝由于监理的错误指令导致安全事故发生。协助业主把安全风险降到最低,针对不同的对象采取不同的措施,督促承包单位向保险公司投保,当工程一旦出现重大损失后可从保险公司及时得到赔偿,使工程能按进度计划不中断地稳定进行。合理审批进度计划,慎重讨论赶工方案,避免夏季中暑,疲劳作业等安全事故。监理机构将定期召开安全工作例会,组织专项安全检查。监理工程师、监理员要加大巡视力度,重点检查特殊工种的执证上岗情况、工程施工人员安全帽、安全带、交接班安全记录等。对临时顶替或无证操作人员,立即指令停止其作业。主管安全的监理工程师要监控承包单位是否认真执行了安全技术交底制度交底记录要有针对性内容记载和交底人签字,避免虎头蛇尾、麻痹大意,监控其做到不进行安全交底不施工,
在千头万绪的工作中,当其他工作与安全工作发生矛盾时,监理工程师始终要把安全放在首对安全意识薄弱,制度不健全或有章不循的承包单位,监理要及时通过”监理通知"的形式令其整改。存在严重安全事故隐患的,监理将报告业主并令其暂停施工。对特殊工种作业的人员,监理要监督其经有关部门进行安全教育和技术培训,考核合格后持证上岗。监理机构自身要设立安全卫生急救预案,同时也要检查承包单位有符合现场实际情况的急救预案,一旦发生安全险情或安全事故,受伤人员应在第一时间得到符合医疗要求的救治。除了设有紧急安全事故发生的急救预案之外,整个现场的人员安全管理还要有日常的卫生防疫措施。监理要督促检查就餐条件、饮用水、工栅的卫生措施,在施工期防止消化道传染病、呼吸道疾病、食物中毒、以及疫情的蔓延。
篇7:石方路基监理检查要点有哪些?
石方路基监理检查要点有哪些?
1、石方路堑的开挖宜采用光面爆破法,爆破后应及时清理险石、松石,确保边坡安全、稳定,
2、修筑填石路堤时应进行地表清理,逐层水平填筑石块,摆放平稳,码砌边部。填筑层厚度及石块尺寸应符合设计和施工规范规定,填石空隙用石渣、石屑嵌压稳定。上、下路床填料和石料最大尺寸应符合规范规定。采用振动压路机分层碾压,压至填筑层顶面石块稳定,18t以上压路机振压两遍无明显标高差异。
3、路基表面应整修平整,路基边线直顺,曲线圆滑。
篇8:家装监理检查要点有哪些?
家装监理检查要点有哪些?
木工制作
①制作木质门窗护套、木质墙裙、踢脚板基层要有木龙骨架或细木工板底衬,②龙骨架固定要用电锤或冲击电钻在墙上钻眼钉紧木楔,然后找平。③饰面层板材要求木纹纹理顺向一致,接缝处要处理严密。④用乳胶漆或黏结剂粘贴表层材要与木龙骨双面刷胶,晾至5~10 分钟后双向压合,用木块垫压敲平。⑤用细圆钉或汽钉钉面层,钉头应嵌至面层以下。⑥外墙角面结合采用45 度角,双向刨准角度,不允许外观看见板材立茬。
木饰油漆
①表面颜色正确、均匀、光亮平滑适度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情形。②油漆边界平直整齐,不油出界。③墙身批灰不见突块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均要贴上纤维胶布,才做批灰刮腻。④尽量不在潮湿天气油漆,以防“出汗”不干。铺设墙纸 ①铲墙后先刷一遍防水油,要打磨 2 遍,每遍均用100 号砂布打磨,有缝隙须立即修补,以肉眼看不见凸墙凹位,手触摸无大突大凹为准。②墙纸碰口要准确对严,贴平整,无起泡,按规定对花。③用锋利刀片切口,不可有纸边撕裂的情形。④壁纸胶外溢立即用干净毛巾揩净。
墙面粉饰
①至少墙面要刮两遍腻子,腻子采用滑石粉和以优质 107 胶或稀释乳胶而成。②每遍腻子干后即用80 号砂布磨平。③检查墙面的粉饰平整度,可用一根长约1.5 米左右的平直木杆或铝材,竖放墙面,从侧面观察木杆或铝材的直边与墙面的连接情况,如缝隙过大,说明墙面不平有凸凹;如缝隙很小呈一条暗线,说明墙面平整符合标准,
敷设水管
①放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠。②室内全部用镀锌管,热水用包胶管,下水用PVC 管,接口要用防水胶布裹严以防渗漏。③安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。④安装龙头或管件,要用布包工具,不可弄花龙头及配件,不准用锤直接大力敲击。⑤厨房、厕所要安装地漏,以保证地面不积水。⑥安装完毕要试水,无渗、漏、滴水现象。
铺贴磁砖
①瓷砖面要镶平,角度要准确,接口要对线。②瓷砖在使用前要浸水半日。③厨厕地面要有适当斜度,不可积水。④瓷砖接口扫白水泥后要用藤丝刷,不可在瓷砖面留有水泥污渍。⑤地砖铺砌完成,要用纸板等覆盖砖面,并至少要在24 小时后才能行走。
铺设地板
①木质地板铺前要打地龙骨架,尺寸与地板规格吻合。②打磨地板要平滑,不能出现凹坑或刮痕,角落处要用角磨机磨平。③地板蜡至少要油三遍。④新作枫木地板要用9~12 毫米夹板做底衬,板底要铺防油纸或塑料膜等物,以防地面泛潮。⑤铺设复合地板要先将水泥地面处理,将大的突凹处铲平或填平整,以保证铺设平整。
铺设地毯
①铺底胶前要扫净地面的钉头等垃圾。②地毯接口,要对花纹及对毯毛的方向。③用铝角收边,不能直接用水锤敲击,要先用木块垫住再轻击,以免造成凹痕。
装饰线
①木饰线要镶嵌平直,表面无疤痕,接口采用斜线相接。②小钉或汽钉钉牢后要将钉头嵌入木线表层以下,再用腻子抹平。③镶石膏饰线底层要用电锤打眼钉木楔,装上石膏线后再用自攻螺丝上紧,钉头用石膏粉找平。④石膏线接口处要对花抹平。
★ 建筑小型空心砌体施工隐蔽工程检查验收记录填写要求有哪些?
★ 旁站监理记录范本
【隐蔽工程监理检查要点有哪些?(合集8篇)】相关文章:
技术资料管理制度2023-02-16
吊顶工程施工要点有哪些?2022-12-10
幕墙渗漏原因及监理注意事项有哪些?2023-02-13
土建监理员年度工作总结2023-12-03
监理中有哪些人员岗位职责2022-05-05
监理员的辞职报告2022-09-24
建筑工程钢筋施工方案编制要点有哪些?2022-08-18
工程监理员实习报告2023-03-29
钢筋进场审核监理工作要点有哪些?2023-03-24
给排水工作总结2023-04-25