地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?

篇1:地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?

地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?

(一)地基基础工程

通病:沉降变形对上部结构的影响,

防治:根据设计及规范要求布置沉降观测点,安排专人定期进行观测。

预控措施:

本工程基础设计等级为甲级,根据《住宅工程质量通病控制标准》第4.1.1.5条规定,本工程在施工和使用期间,应进行沉降观测,并且沉降观测应由有资质的检测单位检测,测量精度不低于Ⅱ级,

1、布设高程监测网

(1)在建筑物附近(受压力传播影响外)埋设每幢不少于2个稳定可靠的半永久性水准点作为观测点;

(2)基准点应选在比较稳定的位置,通迅条件良好,以便在基准点上方便地测定变形观测点;

2、沉降观测

(1)沉降观测点的设置可根据设计要求进行设置,如设计无特殊要求,沉降观测点一般设置在能反映沉降特征的位置,距离不超过20m,点位应避开障碍物,便于观测和长期保存;

(2)观测周期,根据设计要求,当观测点稳固后即开始首次观测,以后每层一次,直至完工,完工当年每3个月测一次共四次,第二年6个月一次,共二次,从第三年起每年一次直至稳定。

篇2:砌体工程通病及监理控制要点有哪些?

砌体工程通病及监理控制要点有哪些?

通病:砌体结构出现裂缝、砌筑砂浆饱满度不符合规范要求、砌体标高轴线等几何尺寸偏差,影响建筑物的外观和使用功能,

防治:严格按图及施工规范进行施工,按构造要求设置构造柱及圈梁,各节点处理符合要求。

预控措施:

本工程±0.00m以上外墙采用MU7.5KPI多孔砖或空心砖,内墙采用混凝土小型空心砌块或加气砼砌块,M5混合砂浆砌筑。

1、材料要求

(1)对进场的砖、砌块在外观质量检查合格的基础上,按规定取样送检,合格后方可用于砌筑。加气块和混凝土小型砌块的龄期不应小于28d。

(2)砌筑砂浆应采用中、粗砂,严禁使用山砂或混合粉。砂的含泥量不得超过2%,石灰膏应充分熟化。

(3)砂浆配料严格按照试验室出具的砂浆配合比计量配料。

2、监理控制要点

(1)砌块填充墙当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋砼框加强。

(2)填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d后,方可将其补砌挤紧,

(3)填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝。拉结筋为2φ6.5@500,伸入墙内的长度为墙长的1/5及700mm或至洞边。

(4)砌体应上下错缝,内外搭接,不得有通缝、瞎缝。

(5)砌体施工时,应设置皮数杆,每尺砌筑高度宜控制在1.8m以下,并采取严格的防雨措施。

(6)严格控制砌块的含水率,提高1-2d浇水湿润,砌筑时砌块表面不应有积水。

(7)最下一层如灰缝厚度大于20mm时,应用细石砼找平铺砌,采用满铺满挤法砌筑,铺设长度不应超过500mm,且应保证顶头缝砂浆饱满密实。砌块水平灰缝不得大于15mm,竖向灰缝宜用内外临时来夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。

(8)施工洞、脚手眼等后填洞口补砌时,应将表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。外墙等防水墙面的洞口应采用防水微膨砂浆分次堵砌,孔洞堵塞应由施工方派专人负责并及时办理专项隐蔽验收手续。

(9)装饰施工前,应认真复核房间的轴线、标高、门窗洞口等几何尺寸,发现超标时,应及时进行处理。

(10)室内尺寸允许偏差应符合下列规定:

净高度为±18mm;

室内方正与垂直线偏差小于0.3%,且小于15mm;

楼板水平度:5mm/2m。

篇3:楼地面工程通病及监理控制要点有哪些?

楼地面工程通病及监理控制要点有哪些?

通病:水泥楼地面起砂、空鼓、裂缝,楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不一致,厨卫间、楼地面渗漏水,

防治:从材料的选用到施工各环节,严格按图纸及规范施工,督促施工方做好技术交底工作,并报监理项目部备案。

预控措施:

(一)水泥楼地面起砂、空鼓、裂缝质量控制

1、材料要求

(1)面层为水泥砂浆时,应采用1:2水泥砂浆;细石砼面层的强度等级不应低于C20。

(2)宜采用早强型的硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,中、粗砂,含泥量≤3%。面层为细石混凝土时,细石粒径不大于15L,且不大于面层厚度的2/3,石子含泥量应≤1%。

2、建立控制要点

(1)浇筑面层混凝土或铺设水泥砂浆前,基层应清理干净并湿润,消除积水;基层处于面干内潮时,应均匀涂刷水泥素浆,随刷随铺水泥砂浆或细石砼面层;

(2)严格控制水灰比,用于面层的水泥砂浆稠度应≤35L;

(3)水泥砂浆面层要涂抹均匀,随抹随用其所长短杠刮至与塌饼相平,用木蟹搓平,并用铁抹子进行第一遍压光,掌握和控制压光时间,压光次数不少于2遍,分遍压实,随即用扫把扫出纹路。

(4)地面面层施工24小时后,应进行养护,连续养护时间不应少于7天,当环境温度低于5℃时,应采取防冻施工措施,可对门窗进行封堵及表面用草帘进行覆盖。

(5)做好成品保护工作,凡地面已完成的房间,均需进行围挡,有条件的进行锁门保护。各种上人梯的脚均包5L厚橡胶皮方准进入已完成地面装饰的房间。

(6)凡在已完成地面施工的房间内进行顶棚、墙面油漆时,地面上应铺彩条布进行保护,同时油漆、涂料的配制固定于楼层一间房间内,确保地面不污染。

(二) 楼梯踏步阳角开裂或脱落、尺寸不一致

1、踏步、阳角开裂或脱落

(1)踏步抹面前,应将基层清理干净,并充分洒水湿润。抹砂浆前应先刷一度水泥浆或界面剂,并随刷随抹;

(2)砂浆稠度应控制在35L左右,抹面工作应分次进行,每次抹砂厚度应控制在10L之内;

(3)踏步平、立面的施工顺序应先抹立面,后抹立面,使平立面的接缝在水平方向,并应将缝搓压紧密;

(4)抹面完成后应加强养护,养护天数为7~14天,养护期间应禁止行人上下,正式验收前,宜用木板或角钢置于踏步阳角处,以防阳角破碰撞损坏;

2、踏步尺寸不一致

(1)楼梯结构施工前,应根据图纸进行翻样,计算楼梯平台处结构标高与建筑标高的差值,以此差值控制地面面层厚度;

(2)踏步模板应用木模板制作,尺寸一致,

一般图纸设计时建筑和结构踢面尺寸在同一位置,踏步支模时,应考虑踢面面层做法,保证装饰完成后上下跑楼梯踢面在同一线上。

(3)面层抹灰前,根据尺寸、标高在墙上弹出抹灰线,必要时对结构进行修整,抹面时,调整楼面面层厚度,使楼梯踏步尺寸一致。

(三) 厨卫间、楼地面渗漏水

通病:上下水管处渗水,墙根部渗水。

防治:穿越楼面的管道必须封堵严密,墙根部防水泛高度不得小于300L。

预控措施:

(1)结构施工时应考虑厨卫间地坪做法,结构面比平面低50L左右,面层完成后,厨卫间地面比室内其他房间地面低30L以上;

(2)上下水管等预留洞口位置应正确,洞口形状为上大下小;

(3)预留洞口堵塞前,应将施工部位安装的管线进行验收,检查是否预埋好,经检查无误后方可施工;

(4)预留洞口堵塞前,应将管道四周的砼进行修整,保证每个管道四周与砼之间至少有50L的空隙,然后将洞口清洗干净。洞口堵塞分二次浇筑,先用掺入抗裂防渗剂的微膨细石混凝土浇至楼板厚度的2/3度,待混凝土凝固后进行4小时蓄水试验;无渗漏后,用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞,管道安装后,应在管周进行24小时蓄水试验,如有渗漏,返工重做,不渗不漏后再做防水层。

(5)防水层施工前,应先将楼板四周清理干净,明角处做成小园角,防水层的泛水高度不得小于300L;

(6)地面找坡朝地漏方向的排水坡度为1%~1.5%,地漏口要比相邻地面低5L,如有积水,一律返工。

(7)有防水要求的地面施工完毕后,应进行24小时蓄水试验,蓄水高度为20~30L,不渗不漏为合格,如有渗漏,返工重做,直至不渗漏为止。

(8)烟道根部向上300L范围内宜采用聚合物防水砂浆粉刷,或采用柔性防水层,卫生间墙面应用防水砂浆分两次刮糙。

篇4:装饰装修工程通病及监理控制要点有哪些?

装饰装修工程通病及监理控制要点有哪些?

通病:如抹灰质量不好或局部处理不妥,会直接导致外墙面空鼓、裂缝,严重的导致外墙渗漏,

防治:严格按操作规程施工,混凝土墙面基层进行毛化处理,各抹灰层间粘结必须守固,细部节点必须规范。

预控措施:

1、 基层处理

(1)抹灰施工前,应先将墙面凹凸明显部位剔平或用1:3聚合物水泥砂浆补平,清除墙面污物,并提前浇水湿润;

(2)混凝土基层应进行化学毛化处理,轻质砌块基层应采取化学毛化或满铺钢丝网片等措施,增强基层的粘结力;

(3)外墙的脚手孔及洞眼应分层塞实,对剪力墙支模加固的螺栓孔,应安排专人进行堵塞,孔洞中预先打入发泡剂等填充材料,表面用微膨砂浆进行补平。

(4)填充墙与梁柱交接处,必须铺设抗裂钢丝网或玻璃纤维网与各基体间搭接宽度不应小于150L。

2、严格控制抹灰遍数

(1) 刮糙不应少于两遍,每遍厚度宜为7~8L,但不应超过10L,面层宜为7~10L;

(2) 抹灰用砂含泥量应低于2%,细度模数不小于2.5,严禁使用石粉和混合粉;

(3) 混凝土和烧结砖基体上的刮糙层应为1:3水泥防水砂浆,轻质砌体上宜为1:1:6防水混合砂浆;

(4) 每一遍抹灰前,必须对前一遍的抹灰质量(空鼓、裂缝)检查处理(空鼓应重粉、只裂不空应用水泥素浆封闭)后才进行,两层抹灰层的间隔时间不应少于2~7天;

(5) 各抹灰层接缝位置应错开,并应设置在混凝土梁、柱中部;

(6) 抹灰层总厚度≥35L且≤50L时,必须采用挂大孔钢丝网片的措施,抹灰层总厚度超过50L时,应由设计单位提出加强措施;

(7) 外窗台、腰线、外挑板等部位必须粉出不小于2%的排水坡度,且靠墙体根部处应粉成园角,滴水线宽度应为15~25L,厚度不小于12L,且应粉成弯嘴式;

(8) 当外饰面为面砖时,应选择吸水率小,强度高的饰面砖;

(9) 饰面砖粘贴前,对基层质量应进行检查、修补,基层无空鼓、裂缝,清理干净、浇水湿润后才进行铺贴;

(10) 饰面砖铺贴应选择专用胶粘剂或粘结砂浆,粘结砂浆应饱满,缝隙内的粘结砂浆必须及时清除干净;

(11) 饰面砖嵌缝时,必须采用抽缝条反复抽压密实、光滑,严禁出现砂眼和裂纹,

篇5:工程监理质量控制要点

一、质量的事前控制

资格审查:开工前,施工单位应把公司资质以及现场项目经理部成员、特种作业人员的资格证、上岗证等上报监理公司,经监理公司审查具备开工条件后方能开工。设计图纸的审校工作: 施工单位必须认真地审核图纸,对于图纸的错、漏、碰、缺、第一文库网含糊不清等问题,必须在施工之前提出并予以解决,监理公司会协助此工作。施工组织设计、施工方案及质量通病的防治措施: 施工组织设计是指导拟建工程全过程中各项活动的技术、经济和组织性文件,监理将审查其科学性和可操作性,并在施工过程中随时检查其贯彻落实情况。对于重要的分项工程,施工单位应先作详细的施工方案。施工组织设计和施工方案都必须事先提交监理一份,并经监理审定后方可执行。质量控制的另一个重要方面,就是防止工程质量通病的发生。因此施工单位提交质量通病的防治措施,措施必须可行、有效。技术交底工作:各工种、工序施工前要作好技术交底工作。技术交底要有针对性,要落实到人,防止走过场、流于形式。材料的监理:材料是质量的基础,材料、构配件及设备的出厂合格证和抽样检测报告必须齐全。材料的取样、送检必须有监理人员参加。工程开工报告工程开工前,现场的机械设备应作好全面检修及必要的检测工作(如经纬仪、水准

仪的检测等),并由施工单位填写“工程开工报审表”,报请监理公司审批。经总监理工程师审批确定的日期即为开工日期。应注意,开工报告的批准开工日期与合同开工日期无关。轴线及标高的核验:工程开工前,施工单位应根据建设单位所提供的坐标点,把各轴线的引测、定位工作及各桩位、现有地坪高程等详细定出,再报请监理公司核验。施工单位应作好轴线及水准点的保护工作。

二、质量的事中控制

工程质量管理:建筑工程的总体质量是由许多工序的质量所形成的,为了达到单位工程的质量目标,必须控制好每道工序的施工质量。因此,工序质量的有效控制是质量控制的基础,本工程强调:每一道工序完成并经监理验收达到质量控制标准后方可进行下一道工序的施工。工序质量验收必须办理签字手续,对未经监理验收或验收不合格的`工序,监理予以拒绝签认,工程不得进行下一道工序的施工。隐蔽工程的验收制度:对于需要隐蔽的项目,施工单位应于质量达到控制标准,并备齐各项质保和验评资料后,报请监理核验。经监理工程师检查并签字同意隐蔽后方可进行隐蔽工程的施工。否则,监理工程师有权要求检查已隐蔽的工程,无论结果如何,经济损失均由施工单位承担。隐蔽工程验收,施工单位应提前通知监理公司,否则监理公司有权拒绝突发性的验收时间要求。 监理的工作方法:在工程施工过程中,监理工程师在现场的工作方法将采用巡视和旁站相结合的方法,

管理的对象是施工单位的管理人员而不是工人,管理的形式以口头通知和监理通知单为主;重大事件、事故和质量隐患还将以备忘录备案。 关于停工令:在质量管理过程中,当发现必须停工的事件时,总监理工程师在征得业主的同意后,有权发出停工指令,现场必须立即停止施工。

三、质量的事后控制:当建筑实体质量发生缺陷时,特别是道路结构的质量,施工单位不得自行处理,应记录缺陷情况,并提出处理方法,报送监理公司,同意后方可处理。对于较大的质量问题,监理公司将通过业主报请设计单位和质量监督站共同处理。 质量的核验:监理公司将按照现行的标准、规范和合同质量目标,对完成的分项工程质量进行核验,对达不到要求的,必须返工整改至符合要求。安全监理是建设监理的重要组成部分,无论对总承包单位,还是分包单位,都要检查其是否认真员彻执行中华人民共和国国务院第393号令 《建设工程安全生产管理条例》;吉林省地方性标准《吉林省建筑工程施工安全操作规程》;吉林省政府、省建委、吉林省安全生产监督管理局、建设部下发的有关安全生产、文明施工、遏制安全事故发生的各项通知、规定等,以及中华人民共和国和标准GB/T50326-《建设工程项目管理规范》中有关安全的条款。监督检查参建单位是否建立了完善的安全管理制度,领导是否重视,各级责任人是否从组织上落实,分工及职责是否明确,现场是否在醒目位置有安组成部分,是对施工过程中安全生产状况所实施的监督管理,安全生产、文明施

工牌、防火须知牌、安全纪律牌、无重大事故计时牌等一系列加强人员安全意识的提醒标志。当立规建制完善后,监理要经常性的巡视,定期检查执行情况。总监理工程师要组织专业监理工程师认真审核每一份施工组织设计、施工方案中有关安全的内容,结合本项目实际,避免通常施工组织设计 (方案)相互摘抄等流于形式的作法,确保安全可靠。总监是安全管理的负责人。我监理机构内配有熟悉安全生产管理并取得吉林省安全生产资格证书的专业人员负责现场安全管理,“做到分工明确、责任到人、定期检查。在整个监理机构内部要始终员彻”安全第一,预防为主“的方针,熟悉法律、法规、条例、吉林省各级行政管理部门的通知,加强监理人员对安全管理的认识,防患于未然。各专业监理工程师在总监、负责安全的监理工程师安排下做好自己分管部分的安全监督。监理规划、监理细则要体现监理对安全的管理。要建立监理内部安全管理责任制度,必要的奖罚制度,增强监理人员的责任心。根据总进度计划,总监要组织制定防止人员伤亡的控制预案,切实可行的措施,以及一且发生人员伤亡事故的紧急处理方案,把安全风险降到最小。监理人员耍认真审核施工组织设计(方案)中有关安全的章节,在报给总监审批的同时,书面写出自己的意见。对有疑议的地方,反复讨论,直到达成共识。总监理工程师审批施工组织设计(方案)时,在监理工程师意见的基础上再次把关,签字要特别慎重。对经验不足、风险又大的安全措施要适时召开专家论证会,召集各方人士由粗到细,先识别

安全隐患,逐项列出导致安全事故的各种因素,然后再由细到粗,经过分析评价,找出相应预控措施,再逐个排除,直到抓住主要安全因素,制定一套甚至若干套预防方案、损失方案和应急方案,有把握避免安全事故的发生,才能通过该项施工组织设计方案。施工现场应设安全标志,现场内的沟、坑、水塘等边缘要有安全设施,安全设施及标志不得擅自拆除。监理机构对安全管理的另一个重点是对已定施工组织设计 (方案)的变更。这类情况往往是由于突发事件或原方案缺陷造成,时间矛盾较突出,监理一定要坚持各级审批的程序,吸取由于施工方案变更而导致重大工程事故的教训,努力做到头脑清醒,坐怀不乱,冷静地做出判断,力戒挂一漏万,顾此失彼,杜绝由于监理的错误指令导致安全事故发生。协助业主把安全风险降到最低,针对不同的对象采取不同的措施,督促承包单位向保险公司投保,当工程一旦出现重大损失后可从保险公司及时得到赔偿,使工程能按进度计划不中断地稳定进行。合理审批进度计划,慎重讨论赶工方案,避免夏季中暑,疲劳作业等安全事故。监理机构将定期召开安全工作例会,组织专项安全检查。监理工程师、监理员要加大巡视力度,重点检查特殊工种的执证上岗情况、工程施工人员安全帽、安全带、交接班安全记录等。对临时顶替或无证操作人员,立即指令停止其作业。主管安全的监理工程师要监控承包单位是否认真执行了安全技术交底制度交底记录要有针对性内容记载和交底人签字,避免虎头蛇尾、麻痹大意,监控其做到不进行安全交底不施工,

在千头万绪的工作中,当其他工作与安全工作发生矛盾时,监理工程师始终要把安全放在首对安全意识薄弱,制度不健全或有章不循的承包单位,监理要及时通过”监理通知"的形式令其整改。存在严重安全事故隐患的,监理将报告业主并令其暂停施工。对特殊工种作业的人员,监理要监督其经有关部门进行安全教育和技术培训,考核合格后持证上岗。监理机构自身要设立安全卫生急救预案,同时也要检查承包单位有符合现场实际情况的急救预案,一旦发生安全险情或安全事故,受伤人员应在第一时间得到符合医疗要求的救治。除了设有紧急安全事故发生的急救预案之外,整个现场的人员安全管理还要有日常的卫生防疫措施。监理要督促检查就餐条件、饮用水、工栅的卫生措施,在施工期防止消化道传染病、呼吸道疾病、食物中毒、以及疫情的蔓延。

篇6:屋面工程质量通病及监理控制要点有哪些?

屋面工程质量通病及监理控制要点有哪些?

通病:找平层起砂、起皮,防水层渗漏

防治:找平层强度必须满足要求,加强养护防止找平层出现起砂、起皮现象;防水施工必须由具有资质的专业防水队伍进行施工,每层施工完成均进行验收,并进行蓄水试验,

预控措施:

(一) 找平层起砂、起皮

1、 水泥砂浆找平层配合比应符合设计要求,宜采用1:2.5~1:3的水泥砂浆,水灰比应小于0.55,搅拌时间不应少于1.5L,随拌随用;

2、 水泥砂浆摊铺前,基层表面应清扫干净并洒水湿润,于铺砂浆前,1小时内在砼表面刷素水泥浆一道,使找平层与基层牢固结合,并及时摊铺水泥砂浆;

3、 砂浆铺设应按由运到近,由高到低的程序进行,摊铺和压实时,应用靠尺刮平,木抹子搓压,并在初凝收水前,用铁抹子分两次压实和收光,完工后表面少踩踏;

4、 注意气候变化,如气温在0℃以下或终凝前可能下雨时,不宜施工。如必须施工时,应有技术措施,保证找平层质量。

5、 施工后,应及时用塑料薄膜或草帘覆盖浇水养护,使其表面保持湿润,养护时间不小少7天;

(二) 屋面防水层渗漏

1、 AWP-防水涂料施工:

(1)首先要对屋面进行全面、彻底清理,把多余钢筋头等用氧气予以割除,派专人把屋面不平处用水泥砂浆补平压光;

(2)穿越屋面的管道四周应在安装施工验收完毕后进行,管道封堵应分项进行,用微膨胀细石砼和水泥砂浆进行封堵,做法参照卫生间管道封堵;

(3)基层处理剂涂刷要求均匀,对屋面节点、周边、转角等部位先行涂刷;

(4)不应在雨天、大雾、大风天气和环境平均温度低于5℃时施工,并应防止基层受潮;

(5)大面积涂刷前,应先做好节点密封处理、附加层和屋面排水较集中部位(如屋面与水落口连接处、檐口、天沟、屋面转角处)细部构造处理,粘贴附加层;

(6)每道工序完成后应及时组织验收,合格后方可进入下道工序施工;

(7)防水层施工完成经验收合格后立即进行保护层施工,以免其它工序施工时损坏防水层;

2、刚性保护层施工

(1)根据设计要求,在保温层上做一层40厚C20细石砼保护层,内配Φ4b@200钢筋网片,钢筋网片应位于保护层的中上部,且在分格缝处断开;

(2)式单位在施工时应根据塌饼做软冲筋,在分格缝位置拉线嵌刨光的梯形木条(上口宽25L、下口宽20L),随即满铺细石砼后用刮尺刮平拍实,检查平整度,用木抹子搓压提浆;

(3)当细石砼开始凝结时,即人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,不得漏压,并把凹坑、砂眼抹平,在终凝前进行第三遍抹平压实;

(4)屋面泛水坡度必须正确,不得有积水现象;

(5)保护层施工完成12h后,用塑料薄膜等覆盖养护,防止因水份蒸发过快引起砼收缩裂缝,

(6)将分格缝内木条拆除干净,缝内不得有水泥砂浆等杂物,待分格缝干燥后,用与密封材料相区配的基层处理剂涂刷,待其表面干燥后,立即嵌填防水油膏,密封材料底层应填背衬泡沫棒,分格缝上口粘贴不小于200M宽的卷材料保护层。

篇7:大树移植工程监理控制要点有哪些?

大树移植工程监理控制要点有哪些?

1、 大树选备的控制要点

检查所有大树是否符合设计要求,核对树种和品种、姿态、树势和有无病虫害严重危害症状,确认备选大树数量和编号,认真检查所选大树断根处理情况,

重视选定大树移植前的地上部分平衡修剪工作,平衡修剪部位和修剪量,应根据所移大树的状况和当时的天气条件和当地操作规程进行。检查所移大树的带土和包装形式。

2、 大树栽植过程的控制要点

检查栽植场地的土壤理化性状和栽植层的透水状况,严禁使用建筑垃圾,生活垃圾、盐碱土、重黏土及有害成分的土壤,栽植层下不得有不透水层,

检查树穴开挖和树穴土壤改良质量,检查整地质量和栽植定点、定向、排列、垂直度、支撑等工序质量;旁站检查样板段栽植质量,包括深度、包装物清理,培土浇水,栽植修剪质量。

3、 大树栽植工程养护监理要点

检查工程养护工作质量,检查检查承包人为确保大树成活所采取的防树木干化和恢复树势等技术措施的落实情况和实际效果。经常检查大树支撑完好情况,防止大树侵斜活动根系,不得出现倒伏现象;雨季检查排灌设施完好情况,雨后及时排除树穴处积水;冬季检查防寒风障设施是否有效可靠。

篇8:工程安全监理控制要点有哪些?

模板工程安全监理控制要点有哪些?

(1)模板作业场地的布置应做到统筹安排、合理布局,作业场应搭设作业棚,修有防火通道,配备防火器材。四周应设置护栏,作业场所内严禁烟火

(2)支立模板应按工序操作。当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时,应设临时支撑,上下必须顶牢,

操作时要搭设脚手架和工作平台。整体模板合拢后,应及时用拉杆斜撑固定牢靠,模板支撑不得钉在脚手架上

(3)用机械吊运模板时,要先检查机械设备和绳索的安全性和可靠性,起吊后下面不得站人,模板下放距地1m时作业人员方可接近

(4)在模板组装或拆除时,指挥、拆除和挂钩人员,必须站在安全可靠的地方,严禁人随模板起吊

(5)拆除模板时应制定安全措施,按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸或用机械大面积拉到。拆除模板不得双层作业,3m以上模板在拆除时应用绳索拉住或用起重设备拉紧,缓慢送下。

篇9:浅析路基工程质量通病及控制要点

浅析路基工程质量通病及控制要点

针对目前高速公路路基工程常见的.质量通病,分析其形成原因及病害的表现形式,并从施工和技术方面提出控制要点,指出要抓好高速公路路基质量,必须从材料、施工、养护等方面加以控制.

作 者:靳建丽 JIN Jian-li  作者单位:山西路桥第二工程有限公司,山西临汾,041051 刊 名:山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期): 35(3) 分类号:U416.2 关键词:路基   病害   控制   施工质量  

篇10:脚手架工程安全监理控制要点有哪些?

脚手架的任何部分均不得与模板连接

(10)脚手架要设置栏杆,安全设施要经常检查,确保安全

(11)脚手架上的材料和工具要堆放整齐,积雪和杂物应及时清除,有坡度的脚手板应设防滑条

(12)吊篮应严格按照设计施工。悬挂吊篮的钢丝绳围绕钢梁不得少于3圈,卡子不少于3个。一个吊篮的保险绳索不得少于2根。钢丝绳不得与构造物和其他物件摩擦

给排水及采暖工程监理控制要点探讨论文

降、排水方案的监理审查要点有哪些?

隐蔽工程监理检查要点有哪些?

建筑工程施工过程中质量监理的体会论文

市政工程排水管道施工技术分析论文

探索建筑法律法规对提高建筑工程质量方面的重要性论文

试论公路工程砼施工质量通病及防治工学论文

监理顶岗周记

电气工程质量控制要点探讨论文

工程质量管理体系及保证措施

地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?
《地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【地基基础工程通病及监理控制要点有哪些?(推荐10篇)】相关文章:

电气论文2024-05-09

高层混凝土结构中主要受力部位的裂缝分析及控制要点有哪些?2023-09-26

工程质量管理策划书2023-09-01

建筑工程技术实践报告2022-12-01

项目质量年终总结2022-12-15

监理定岗的实习周记2023-05-13

公司经理工作年终总结2023-02-04

施工总结范文2023-01-23

建筑质检员工作总结2023-05-27

防雷接地系统施工质量通病及其控制论文2024-01-31

点击下载本文文档