污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

时间:2023-11-09 07:43:25 其他范文 收藏本文 下载本文

污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?(通用9篇)由网友“honglele”投稿提供,下面小编为大家整理过的污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?,欢迎阅读与借鉴!

污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

篇1:污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

答:污泥处理系统因设计不同,其工艺有的设置厌氧消化处理+污泥脱水处理工艺,有的只设置污泥脱水处理工艺。

(1)污泥处理系统土建的初步验收主要有污泥予浓缩池、进泥泵房、污泥消化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、沼气柜、沼气阀门井等。除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验收以上各种构建筑物外,还应特别注意检查下面情况:

①有可能泄露有毒、有害、易燃易爆气体的地方的报警系统、排除系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保证系统(防爆电机、照明)

②在冬季有可能暴露在0℃以下的管道、设备等的保温系统

③在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统。

④对消化池应做密闭性试验

⑤各建、构筑物内的隐蔽工程验收

(2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要内容有:

①污泥消化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵

②污泥消化池上的各种气阀、水阀、室内外管廊

③热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压力表

④湿式脱硫设备

⑤干式脱硫设备

⑥脱水机(带式或离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系统)

⑦预、后浓缩池上的刮泥桥

(3)污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题:

①初步验收和单体试车人员应认真学习,搞清施工图、设备的使用说明书及供货方的有关资料,

②污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀等有关设备应做密闭试验,防止运行时有毒气体泄露。

③泥区初试时,可尽量用河水、江水、海水、雨水、井水等替代自来水以节约资金。用空气替代做密封试验可节约氮气费用。

④絮凝剂配制需提前做小样试验,待有污泥时扩大到脱水机上机试车。经过试验还要确定脱水剂用干式粉末还是液体剂。最终以性价比确定絮凝剂。

⑤带式脱水机初试前应对供水的压力、供气动元件执行命令的压缩机的性能、纠偏系统、冲洗系统进行验收。

⑥脱水机上的各种水阀、泥阀有手动和电动的都要进行启、闭试验。

⑦除臭设备如果是生物处理待通水后才能做试验,如果是化学处理应备好药品。

⑧凡是水管道在最高处应有放气阀门。凡是气管道(如沼气、蒸气)在最低处应有放水阀门,防止气阻和水阻。

⑨与污泥密闭装置相连通的水阀要防止沼气气体倒通引起爆炸和中毒的事件发生。

篇2:污水处理厂的污水处理系统应怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项?

污水处理厂的污水处理系统应怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项?

答:污水处理系统因工艺的不同,其构建筑物及设备有所不同,以AB工艺为例。

(1)污水处理系统的土建工程初步验收包括生物A段曝气池、A段沉淀池、B段曝气池、B段沉淀池。A段B段的回流污泥泵房(坑)。回流污泥渠道、配水阀门井、放空井。管道沟、廊道等。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致。其隐蔽工程应检查对照隐蔽工程资料进行。然后通水试压、试漏。如无问题,做好记录方可投入使用。如有问题,应返工重来。

(2)AB工艺的水处理系统安装及单体试车主要检查验收设备有:

①进水调节堰门、闸门,回流污泥调节闸门

②A段、B段各自的剩余污泥泵及逆止阀、阀门

③A段、B段的空气管道阀门

④A段、B段的曝气头

⑤A段、B段的吸污泥桥和回流泵

⑥A段、B段的进出水齿形堰、浮渣刮板、浮渣阀门、浮渣泵、浮渣脱水机、压实机

⑦出水闸门

⑧加药设备、絮凝搅拌设备、絮凝沉淀池、消毒机、接触池、滤池、清水池、加压泵

⑨鼓风机及配套附属物

(3)设备安装工程验收及试车的主要内容和注意事项:

①设备安装工程验收在4个方面进行,即:外观检查、实际测量、性能测试和对照竣工资料检查验收,

②全部设备除止回阀外,均要进行通电调试和测试。各个设备的厂家调试人员应到现场与操作人员共同调试。

③AB段的污泥回流泵和剩余污泥泵与进水泵的调试相同。应注意在没有介质冷却的情况下,泵不能长时间空载运行,通电前须手动盘车,可尽早查出问题。

④AB段的曝气头在调试前加清水高出膜片10cm,近距观察曝气头出气是否均匀,有无漏气现象。

⑤所有的电动蝶阀和电动提板闸门应进行手动、电动试验。手动闸门、闸板也要进行手动试验。调整阀门的行程及指示开或关的位置,并检查其关闭时的密封程度是否严密。

⑥吸泥桥要进行通电运行试验,注意桥的行走轨迹是否直线,运行是否平稳,有无杂音,变速箱的温升及声音是否正常。注意桥上的刮泥板与两头池壁相互结合成排浮渣渠道是否严实。导轮在桥的运行中能否起到调整的功能。浮渣阀的开启能否配合刮泥桥排渣。浮渣挡板的起落是否顺畅。

⑦鼓风机的单机试车比较重要,应请厂家专业人员与操作人员共同验收和操作,避免发生重大失误。应做自控调试,与动力机(如电动机、沼气发动机)连动试验,防喘振试验,冷却自锁试验,空气阀门应检查有无冷凝水,如有则打开放水阀排冷凝水。在此基础上,还要向曝气管道供气,对曝气器及曝气系统进行单试。

⑧锅炉及辅助设备应分别单试,如煤锅炉的炉排空试、燃油、气炉头自动点火单试,软化水设备的单试等。以及锅炉系统中其他单试,如向供热管道供冷水试验耐压性等。

⑨全部设备的单体试验均应有记录。一些重要设备应有空载电流测试结果和其它表示设备机械性能的测试数据。

篇3:污水处理厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项?

污水处理厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项?

答:(1)预处理系统土建可分为进水闸门井、溢流井、粗格栅土建、曝气沉砂池、进水泵房、细格栅土建、沉淀池等,一些强化工艺还有加药、搅拌池及斜板(斜管)沉淀池。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致,设备安装位置是否符合设计要求。最后通水试压、试漏。如无问题,做好记录方可投入使用。如有问题,应返工重来。

(2)预处理系统的设备安装工程验收及单体试车主要检查的设备有:进水闸门、溢流闸门、粗格栅、皮带运输机、栅渣压实机、砂水分离机、沉砂池吸砂泵、桥或刮浮渣机、沉砂机、污水泵、细格栅、加药絮凝机、搅拌机等。验收的方法应由电气人员检查设备的供电线路是否正常,供电开关是否正常,有无漏电现象。机械人员检查设备底座安装是否牢固,按设备说明准确地向润滑部分加油或油脂,对于电机带动的设备应点动试车,观察转向是否与标识一致。当确认准备工作完毕后可通电试车,并观察电压、电流是否符合要求,如有异常现象,应及时检查维修。还应观察设备的振动,噪声是否符合标准。如有异常,也应立即检查维修,正常后再试车并做好记录。

应注意事项:

(1)外观检查主要检查设备的外表有无生锈、破漆。有无划痕、碰伤和擦伤痕迹等,检查内里有无漏油、密封失效,机器是否过热或异常声音等,

(2)实测实量应主要检查设备安装位置和施工图说明书是否一致;安装的公差尺寸是否符合标准。

(3)资料检查应注意各项隐蔽工程及资料是否齐全,各类管道的规格型号,材料材质是否有记录,防腐工程验收记录和主体设备验收的表格、记录等。

(4)闸门应做手动及电动开关试验。检查安装闸板与滑道之间行走是否平稳,有无障碍相克,关闭时密封是否严密,电动机转动方向是否正确,电动部分指示的开关位置与闸门是否相符。

(5)对粗格栅试车前应仔细检查格栅底部有无异物卡住格栅下链轮。认真清除格栅前和格栅渠道内的各种建筑垃圾、杂物。通电前应点车检查电机转向,耙齿与栅条是否吻合,有无别齿现象。配套的皮带运输机或螺旋输送机的运行是否平稳。以及栅渣压实机的功能是否能实现。

(6)曝气沉砂池应检查吸砂桥进行行走是否平稳,导轮能否顺利地纠正走偏,到头的停留时间是否可调节,刮渣挡板能否按要求动作,吸砂泵在曝气池有水的情况下才能试车。

(7)潜水泵在没有水的情况下试车只能很短时间,俗称点车(约20S),只能利用这短暂时间判断叶轮的转向是否正确,否则重新接线。在下水通电前必须对叶轮手动盘车以检查叶轮与泵体之间是否磨擦。

(8)细格栅的单体试车与粗格栅基本相同,但要更注意格栅与耙齿之间的配合更严密,要求更高。

(9)所有的机械设备都要对螺检螺母检查有无松动,或松紧不一、有无垫片、弹簧圈。

篇4:污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?

答:供配电系统一般分为高压供配电系统和低压配电系统,

(1)高压供配电系统包括

①外线工程从电业局高压供电线路至厂内的高压变配电室进线端。

②厂内高压电缆地下敷设工程从高压变配电室进线端至厂内各供配室的高压电缆敷设及进出线等。

③厂内高压供配电室的变压器、高压配电柜、高压计量柜、高压开关柜、高压保护柜等。

(2)高压供配电系统的单体试车和初步验收的内容应包括:

①按上面所列的各子项分段验收。

②高压变配电系统由电力安装公司负责安装,由供电局组织统一进行单体试车、电检、验收。外线工程以供电局验收为主。

③厂内验收应以设备的操作是否灵活。设备的机械性能是否良好,通风、避小动物设施是否完好等为主。

(3)应注意事项:

①高压供配电工程应在其它工程之前组织实施,根据该工程的进展情况尽快地让电力安装公司组织测试,向供电局申请验收,争取早日通电,为其它工程的施工、调试提供可靠的电源。

②电力安装公司应向业主报送全部竣工资料和测试资料,

(4)低压配电系统包括:

①从变压器低压侧开始至低压配电柜的母线安装。

②各MCC低压配电柜安装。

③低压配电柜的出线、进线。

④电缆沟托架和电缆桥架的安装及电缆铺设。

⑤各类电缆套管。

⑥各类就地开关箱、控制箱的安装。

⑦与各类用电设备的电机、开关箱、控制箱的接线。

⑧各类临时配电盘的接线。

⑨变配电室接地网、避雷设施的安装。

(5)低压变配电系统的初步验收内容和注意事项

①可按工序和变配电室所辖用电器设备的分类进行。

②有些初步验收可在不通电情况下进行,应提前组织验收。

③必要的需通电进行的测试,调试可接临时电源进行,也可在正式供电后进行。

④低压供电系统最好提前进行以配合机械设备、自控设备及其它需用电设施的试车,直至全面完成整厂试车验收任务。

⑤国内厂家或外方提供的设备进行通电测试、调试时,必须提供有关技术资料并有供方的专家或技术人员在现场指导。

⑥整个低压变配电初步验收应提前根据供配电专业规定拟出详细的调试、验收方案和必要的安全保证措施。

篇5:污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?

污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?应注意哪些事项?

答:(1)仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表,其中还分机械仪表和电子显示表,仪表单体试验和初步验收主要内容包括:

①各机械仪表的机械调零和校正。

②各电子显示仪表和校正。

③各监测控制仪表一次表的通电试验、校正,和二次表的通电试验、校正。

(2)自控系统的单体试车和主要内容包括:

①各PLC系统的调试。

②检查各PLC系统与机应MCC之间的连线是否正确。

③各PLC的接地是否可靠,

④各电机、阀门的状态和信号在PLC上反映是否对应和正确。

⑤检查各控制仪表及分析仪表信号输入情况是否正确。在中央控制室内的显示屏上的信号、曲线、开、停、故障信号等能否被记录和打印。

⑥对软件的检查、PLC系统对软件执行情况的检查。

⑦中央控制室能否对全系统进行监视、控制、记录以及执行情况。

(3)自控系统及仪表单体试车注意事项

①上述自控系统及仪表在单体试车及验收前应认真阅读供货方提供的资料和说明书以及有关施工图、竣工图、设计文件、图纸。还应熟悉维护、保养方法。

②自控系统的软件应有备份。其硬件为高科技精细产品,测试时应格外小心,避免因使用不当造成损失。

③属国内产品应由供货商或代理商的技术人员指导进行调试和测试,引进设备应在外方技术人员参加并指导的情况下进行调试和测试。

篇6:污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收应怎样进行?

污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收应怎样进行,并注意哪些事项?

答:(1)供热系统分蒸汽锅炉供热或热水锅炉供热两种形式。而锅炉的燃料又有固体燃料(如煤等固体燃料)、液体燃料(如柴油、重油等液体燃料)、气体燃料(如天然气、煤气、沼气等气体燃料)。污水厂的锅炉运行一般为中压(额定压力为3.0~4.9MPa)、低压(额定压力为≤2.45MPa。其锅炉的单体试车和初步验收主要内容包括:

①锅炉炉体及耐压试验。

②锅炉的就地开关控制箱。

③锅炉软化水处理装置、去离子水装置。

④供热管线、阀门、安全阀的试压。

⑤锅炉的尾气处理装置,

⑥锅炉燃料的储存装置。

⑦锅炉房的通风装置、防爆、防火装置。

⑧气或油锅炉房的安全报警装置。

⑨锅炉的监控仪表如:压力表、水位计、温度计、流量计。

(2)其应注意的事项有:

①锅炉调试前应到技术监督部门办理锅炉使用登记证。并制订出安全运行规程。

②司炉工应在锅炉调试前进行专业培训并获得锅炉工操作证,才能上岗。

③初验前应认真学习锅炉的有关资料,在供货方的技术人员指导下进行调试。

④锅炉的气体燃料和液体燃料的储存应注意防冻和防高温。在低洼处或地下的储存设施还应防水、防止锈蚀。

⑤软化水、去离子水装置一般都设在室内,北方寒冷地区要有防冻设施。

⑥司炉工应会制作软化水、去离子水。还要会化验几项专业项目,如软化水的硬度、溶解性固体等。

篇7:污水处理厂辅助生产设施应如何进行单体试车和初步验收?

(2)天车、电动葫芦等要请市级技术监督部门鉴定,操作人员要参加培训,领取操作证才能上岗操作。

(3)汽车驾驶员要有个人驾驶证。经过严格培训,持证驾驶。

(4)辅助生产设施的房屋建筑、构筑物等按土建工程的初步验收办法执行。

篇8:污水处理厂的鼓风曝气系统及鼓风机单体试车及初步验收应如何进行?

污水处理厂的鼓风曝气系统及鼓风机单体试车及初步验收应如何进行?并注意哪些事项?

答:(1)一般的生物处理厂采用鼓风曝气或表面曝气,表面曝气主要由曝气转刷实现,为氧化沟工艺配套设备。而其它工艺多采用鼓风曝气。鼓风曝气主要由空气鼓风机实现。本文以鼓风曝气系统为例说明,其单体试车及初步验收的内容为:

①空气过滤装置,并设有前后压力差表。

②鼓风机就地开关柜(自控系统)。

③鼓风机冷却系统,润滑系统。

④高压供电的绝缘测试。

⑤鼓风机的高压供电保护系统,

⑥供气管道系统(考虑冷胀热缩的影响)及闸门、逆止阀、放水阀。

⑦沼气发动机(带动鼓风机的)水冷、油冷系统。可燃、有毒气体报警系统。通风系统。

(2)应注意的事项有

①鼓风机操作人员、维护保养人员提前由供货厂家培训。经实际考核合格后才能参加调试运行。沼气发动机、高压电机的操作更要认真培训,稍有不慎,轻者损坏设备,重者损毁机器伤害人员。

②初步验收和单机调试的时候,供货厂家的技术人员必须到现场指导和直接参与,直至稳定运行半年左右才能交付运营。

③风机运转时噪声危害很大,调试时应给操作人员备好防噪声装备。鼓风机房内应配备防火设施。

④调试时还应有自动控制、供电人员的密切配合。沼气发动机的调试要等有足够的沼气量时才能调试,其燃料沼气还应做好脱硫工作,避免腐蚀设备,尾气超标等不利因素。

篇9:污水处理厂初步验收和单体试车应具备什么条件?

污水处理厂初步验收和单体试车应具备什么条件?

答:(1)对土建工程的初步验收是分阶段的,许多单项(体)工程的验收应在施工同时进行,特别是隐蔽工程的验收,必须在下一道工序前组织验收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时,尽可能查看可以看到的隐蔽工程,主要还是查阅施工各阶段中的隐蔽工程验收资料。如果资料不全或当时没有组织单项(体)隐蔽工程验收,应视为验收不合格。

(2)对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和设备自身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在隐蔽工程的验收,如埋入地下的管道和在构筑物、建筑物体内的管道安装工程,防腐工程等。同样,隐蔽工程也应在施工时同时进行。初步验收时如无相关的隐蔽工程验收记录或当时没有验收,也视为验收不合格。

(3)具备初步验收条件的构筑物、建筑物和设备还应符合下列条件

①各建筑物、构筑物的全部施工结束

②各建筑物、构筑物的内部及外围应认真、彻底地清除全部建筑垃圾,卫生条件符合验收标准,

③安全防护设施、仪器,如灭火器、防H2S毒气设备、防酸碱器具等,应按设计配齐安装完毕,以备试车时使用。应能按供电,通上水及下水、供暖、自控等系统。以检查各类电气的性能及上、下水管道、阀门、锅炉等设备的性能。

④被初验的设备应完成全部安装工作。

⑤设备外表应油漆一新,无碰痕、擦痕。设备内部该加油、油脂的按要求加满,有刻度的加油标志一定按要求办,不能超过也不能低于。对于购买的润滑油脂或油膏应按设计要求的标准购买,以免出现设备事故。

⑥土建工程和设备安装工程应由施工单位和质监单位准备好验收的表格,供验收时使用。有关图纸和验收标准应提前准备好并置于现场供验收时随时填表和查阅。

⑦试车前应对试车人员培训,掌握操作技能和取得各种必须的上岗证件后才能参加试车。参加试车前,有关人员应认真阅读有关资料,熟悉设备的机机械、电气性能。做好单项(体)试车的技术准备。

⑧设备单体试车初步验收时应通知厂家或供货商到现场,引进国外设备的单体试车应在国外技术人员到场指导下进行。

污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?

试生产总结报告

环保试生产申请书

污水处理厂中曝气设备性能测试

农村房屋建筑申请书范文

化工实习日记和报告

化工实习报告

项目试运行报告

技术述职报告

车间工段长述职报告

污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?
《污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?(通用9篇)】相关文章:

项目年终的报告2023-08-30

安全技术措施2022-05-06

工程部部长个人年终工作总结2023-04-28

技术干部述职报告2024-04-21

进一步推进工程总承包发展的若干意见2022-08-05

项目报告2024-01-12

污水处理项目可行性研究报告2022-05-06

项目情况报告2023-10-28

项目报告范文2023-03-29

维修工程师年终总结2022-11-30

点击下载本文文档