调度春节保供电方案(整理12篇)由网友“wu8665767”投稿提供,下面是小编为大家整理后的调度春节保供电方案,仅供参考,大家一起来看看吧。
篇1:调度春节保供电方案
为确保20XX年春节期间xx电网(特别是县城电网)的安全稳定和可靠供电,进一步加强领导,落实责任,全力做好春节期间我局的电力安全生产和保供电工作,特制定此保供电方案。
一、组织措施
(一)、领导小组
按照xx县人民政府、xx供电局的要求落实保供电工作任务,接受并下达局保供电指令和任务,负责保供电工作的组织、指挥和协调,处理和决定有关保供电工作的重大问题。
组 长:XXX
副组长:XXX
成 员:XXX
(二)、工作小组
工作小组负责综合协调保供电工作的推进,日常工作挂靠在生产技术部。
组 长:XXX
副组长:XXX
成 员:XXX
联系人:XXX
二、保供电工作措施
(一)准备措施
1、各部门、单位要组织学习本保供电方案,认真执行保供电前准备工作计划,严格贯彻、落实各项准备工作按期完成,确实做到各级人员责任到位,安全保障措施到位。要做好对发现问题(隐患)的整改,以求真务实的态度,打好安全基础,提高安全管理效能,顺利完成本次保供电任务。
2、输变电管理所、各供电所要组织线路巡查班、生产班组加强节前变电站、线路(含电缆)、配网设备、设施的特巡,重点放在对本次保供电保障目标的供电设备的全面检查,同时对有可能引发供电线路、设备故障的各类施工作业下发安全告知和违章整改通知书,发现电缆井盖板被盗或损坏的及时配补。
3、输变电管理所、各供电所应于1月21日前完成遗留缺陷的清理工作,对存在的紧急、重大缺陷做出分析,相关负责人对清理结果进行安排、落实,对影响电网安全运行的各类缺陷务必消除完毕。
4、负责县城保供电的xx电所配电部于1月21日前完成对本次保供电保障目标涉及到的10kV配电线路及其附属设施、配变(或箱式变)、配电室等供电设备的特巡。对保供电线路、电缆通道等有可能引发线路故障的各类施工作业下发安全告知和违章整改通知书,发现电缆井盖板被盗或损坏的及时配补。
5、输变电管理所、各供电所应结合本次特巡对各110kV、35kV 、10kV线路通道内各类违章建筑、障碍物进行检查,依据建立的线路通道违章建筑及违章作业档案,及时动态掌握违章建筑及违章作业的发展情况,及时清除各类供电障碍。
6、各部门、单位应积极配合完成相应的缺陷清理消除工作,对保供电期间需要的抢修备品备件数量、品种进行检查,缺件、缺量的按有关程序及时进行补充,具备随时供给抢修的条件。
7、物流服务中心应做好抢修备品清理工作。保供电期间应急准备的一次、二次设备、线路材料、易损件、防护装备物资等进行全面检查、清理、造册,保证其完好性。
8、输变电管理所、各供电所依据备用发电机组作业指导书内容于节前对发电机组的完好性进行检查,明确保供电期间发电机组应急操作人员并排定值班表,落实重要保障目标发电机组接入方案、负荷及控制方案。
9、各部门、单位要检查重点防火区及动火区域,配置或补充足够的`合格消防器材,保证消防器材完好有效。检查消防通道畅通无堵塞,并设有明显的人员疏散标志。
10、各部门、单位应对所属车辆进行检查,保证抢修车辆满足应急状态下的使用要求。
11、各部门、单位应明确涉及保供电设备的检查人、责任人及重要时段值班负责人、抢修人员,合理配置抢修资源,制订本次保供电的工作计划、安排。
12、各供电所应对辖区内10kV供电线路、配变的负载情况加强监测,做好记录,根据生技部近期发出《关于“各供电所春节期间迎峰急需更换超载变压器”的通知》的工作要求落实重、过载公用配变的应对措施。
(二)客户端检查及要求
用电检查人员应督促重要电力设施客户产权单位按照有关法律法规,履行职责,加强电力设施保护工作。检查主要内容为:① 设备主要缺陷是否消除。② 保供电期间客户是否已安排人员值班,督促用户做好电力设施安全保卫工作。③ 是否会倒闸操作,在主供电源失电时,能否尽快倒闸到备用电源,并确保用户自备电源不能倒送电至主线路。④督促用户对自备发电机进行启、停试验,备足油料。⑤ 用户线路通道内是否有影响安全运行的隐患。⑥ 对存在隐患的用户设备应督促并协助用户进行整改。
三、保供电时间
保供电时间:春节期间(1月22日00:00至1月28日24:00)
四、保供电措施:
1、局属各部门、单位在保电期间要制订、落实值班表,合理安排值班人员进行值守。若运行设备出现突发事件或气候变化有特殊情况时,由保供电领导小组组长下达紧急动员令,任何人接到通知后无条件立即赶往值班场所待命。
2、输变电管理所、各供电所抢修班、生产班坚持每天24小时值班方式,对重要保供电目标涉及到的10kV配电室、线路、电缆必须每天开展巡视工作,并做好记录,发现异常立即报管理部门值班人员,及时安排好临时操作任务、临时值守和抢修任务;
3、当发生保供电电源消失时,抢修班、生产班人员立即赶到现场并及时与调控中心联系,及时制定复电操作方案;
4、生产班除了保证保供电期间故障处理的任务外,有需要配备发电机组的重要场合,必须保证发电机组有充足的人员进行切换和操作,并严格执行发电机组作业指导书的规定。
5、局属各单位、部门按照《关于切实做好20XX年春节期间保供电工作的通知》(x供电生部?20XX?3号)的工作要求严格执行,确保保供电期间不发生任何供电设备、线路故障及人身伤亡事故。
6、保供电期间严肃车辆管理,严禁公车私用,严禁酒后驾车、疲劳驾车、超速行驶、人货混装以及擅自将车辆交由他人代开等严重违章行为。员工外出应注意自身安全,认真遵守《交通法》,确保人身和车辆安全。
五、重点保障目标及责任部门(单位)
xxxx供电局
20XX年1月19日
篇2:调度春节保供电方案
为确保春节期间的安全生产及电力供应稳定可靠,使全州人民度过一个欢乐、祥和、喜庆的节日,云南××电力股份有限公司(以下简称公司)切实加强组织领导,认真结合省、州政府部门的有关要求做好本次保供电工作。
一是成立春节保供电领导小组,明确工作职责。该公司董事长、总经理杨斌亲任组长,常务副总经理邓亚文担任副组长,成员有总工程师田正文、总经理助理李全德、副总工程师单洪程等领导。公司所属各单位分别成立各自保供电工作机构,按照公司保供电方案要求细化制定各自保供电子方案,认真做好本次保供电工作。
领导小组负责公司保供电工作的组织、指挥和协调,下达保供电指令和任务,决定、处理公司有关保供电工作中的重大问题,督促公司保供电工作的实施,组织指挥公司重大突发事项处理。领导小组下设办公室主要负责贯彻落实公司保供电领导小组的指示和要求,组织编制、上报公司保供电方案,协调、处理公司本次保供电工作相关的日常管理、技术和其它一般性问题,收集、汇总公司各单位保供电工作情况、信息,及时通知、协调本次保供电工作的临时变更,对保供电工作的重大问题和突发事件提出处理意见和建议。
各单位保电工作机构负责根据公司保供电方案要求,结合本地区实际落实本次保供电期间相关保供电措施及人员、机具等后勤保障措施,督促、配合本地区用电客户做好自有资产设备的维护和运行,及时上报保供电工作的重大问题和突发事件。
二是突出重点,兼顾全面,力求万无一失。春节保供电,重点是全州范围内各电视台、广播电本文来源: 台、网络中心、行政中心、机场、车站、通信设施、旅游景点、宾馆、公共场所等重要场所,以及公司所属各单位调度大楼、通信机房、发电厂、变电站、办公场所、物资仓库等重要场所。电力调度中心将于20XX年2月8日前制定保供电期间××电网调度运行方案,督促各单位在保供电开始前做好相关地区电网、配网安全运行的方式安排、事故预案,拟定配网倒闸操作的流程及优化调电方式,督促各单位各级调度员熟练掌握相关电网、配网的事故预案。所属各单位将于20XX年2月5日前分别成立各自保供电工作机构,制定各自保供电子方案。要制定重点线路、变电设备的应急预案,明确涉及本次保供电的设备负责人、值班负责人、抢修人员,对各相关变电站保护及自动装置进行全面检查,加强设备缺陷及安全隐患排查,对保供电线路沿线有可能引发故障的施工作业下发停工通知书,可能影响本次保供电的重大及以上设备缺陷应提前消除。
在保供电开始前完成重要保障客户的全面检查,完成重大及以上设备缺陷的消除。并组织好抢修队伍及常用备品备件的准备,做好应急电源车、发电机等应急设备的检查、调试。
三是抓实抓细保供电阶段(20XX年2月11日~2月20日)的各项工作。要求所属各单位保障通信及信息畅通,加强保供电设备、线路的巡视,严防电力设施、设备受到外力及恶意破坏。重点加强单线单变设备的巡查,及时消除发现的设备缺陷和安全隐患。同时,加强与当地气象部门的联系与沟通,密切关注天气变化。加强对生产区域防火重点场所巡查,及时发现和消除火灾隐患。加强车辆管理,认真做好抢修车辆的安排,严禁公车私用、酒后驾车、疲劳驾车等严重违章行为的发生。所属各单位于每天17:00前将当日安全生产简况告知保供电办公室值班人员、公司安全监察部及生产技术部值班人员。如发生各类事故和突发事件,及时按公司应急管理规定上报,并按照规定程序执行。同时,各单位要重视和加强与政府部门和新闻单位的沟通联系,创造和谐的供、用电氛围。
春节期间所有大修、技改、预试定检和基建工作全部停工。保供电期间需要停电的工作,必须严格按照公司保供电期间检、技改及预试定检工作开工手续的要求,配网停电检修工作必须于当日18时前复电,生产现场安全、技术和组织措施必须全面落实,做到安全监督到位、管理协调到位、技术指导到位。保供电期间全力做好优质服务工作,不安排对居民用户欠费的停电。
篇3:春节保供电方案
一、成立供电所春节保供电领导小组
组 长: 成 员:
领导小组的主要职责为:
1、负责活动的统一领导,负责调度各工作小组工作进度,指导开展工作,监督各项措施开展情况和隐患治理整改情况。
2、组织制定春节期间保供电工作实施计划,并组织实施;
3、针对排查出的问题,组织制定并落实治理方案;
二、春节期间保供电工作小组
组 长:
成 员: 主要职责:
1、认真安排巡视计划,合理分配线路巡视车辆和人员,根据线路所带负荷的轻重有计划地安排巡视周期。
2、详细排查配电线路及设备运行上存在的各种缺陷及异常现象,逐条登记,按照轻重缓急进行消除。
3、对特殊区段进行特殊巡视,并设专人加强巡视,把巡视情况一一记录
三、加强配电设备的巡视工作
1、低压设备巡视的检查项目(汇总填写见附表1):
(1)配电室(箱)屋顶是否漏雨雪,门、窗是否完整,有无损坏;
(2)变压器套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹;
(3)变压器油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味;
(4)变压器呼吸器是否正常,有无堵塞现象;
(5)变压器各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;
(6)变压器分接开关指示位置是否正确,换接是否良好;
(7)变压器外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好;
(8)变压器各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象。
(9)变压器各部螺栓是否完整,有无松动;
(10)变压器铭牌及其他标志是否完好;
(11)一、二次熔断器是否齐备,熔丝大小是否合适;
(12)一、二次引线是否松弛,绝缘护罩、绝缘线是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定,对工作人员上下电杆有无触电危险;
(13)变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉,木构件有无腐朽,砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能,地面安装的变压器,围栏是否完好;
(14)变压器台上的其他设备(如:表箱、开关等)是否完好,配电室内开关、仪表及保护等电气装置的运行状况是否良好,配线及各部接线端子有无过热、松动等现象;
(15)剩余电流动作保护器运行状况是否良好;
(16)台架周围有无杂物堆积
2、线路的巡视检查项目(汇总填写见附表2):
(1)杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀;
(2)基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷,寒冷地区电杆有无冻鼓现象;
(3)杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰;
(4)杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌;
(5)杆塔标志(杆号、相位警告牌等)是否齐全、明显;
(6)杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生。有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。
(7)铁横担有无锈蚀、歪斜、变形;
(8)金具有无锈蚀、变形;螺栓是否紧固,是否缺帽,开口销有无锈蚀、断裂、脱落。
(9)瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹; (10)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。
(11)有无断股、损伤、烧伤痕迹,在化工、沿海等地区的导线有无腐蚀现象;
(12)三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象; (13)接头是否良好,有无过热现象(如:接头变色、雪先熔化等),连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固;
(14)过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭,与杆塔、构件及其他引线间距离是否符合规定;
(15)导线上有无抛扔物;
(16)固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。
(17)避雷器瓷套(硅橡胶)有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污;
(18)避雷器的固定是否牢固;
(19)引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定;
(20)各部附件是否锈蚀,接地端焊接处有无开裂、脱落;
(21)接地引下线有无丢失、断股、损伤;
(22)接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀;
(23)接地引下线的保护管有无破损、丢失,固定是否牢靠;
(24)接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。
(25)拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象;
(26)水平拉线对地距离是否符合要求;
(27)拉线绝缘子是否损坏或缺少; (28)拉线是否妨碍交通或被车碰撞;
(29)拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、锈蚀;
(30)拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土现象;
(31)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体;
(32)导线对地、对道路、公路、铁路、管道、索道、河流、建筑物等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟囱、天线等;
(33)周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等;
(34)有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等);
(35)查明防护区内的高杆植树情况及导线与树木间距离是否符合规定;
(36)沿线有无违反《电力设施保护条例》的建筑。
3、线路、低压设备测温点范围:
(1)线路测温内容包括耐张线夹与导线接触点、线路与并沟线夹T接点、线路与各种导线的连接点
(2)低压设备测温内容包括变压器绕组套管连接点、刀闸连接点、交流接触器连接点、各种设备的相互连接点等(汇总填附表4)
4、巡视时间要求和周期:
5、特殊巡视的组织和方法。
6、特殊巡视发现缺陷的处理:
7、特殊巡视的监督和考核:
四、低压台区故障及应对预案
五、10KV线路故障及应对预案
六、大客户设备故障及应对预案
以上是大学网小编提供的春节保供电方案,希望对大家有所帮助!
[春节保供电方案]
篇4:春节保供电方案
春节保供电方案
为确保春节期间的安全生产及电力供应稳定可靠,使全州人民度过一个欢乐、祥和、喜庆的节日,云南xx电力股份有限公司(以下简称公司)切实加强组织领导,认真结合省、州政府部门的有关要求做好本次保供电工作。
一是成立春节保供电领导小组,明确工作职责。该公司董事长、总经理杨斌亲任组长,常务副总经理邓亚文担任副组长,成员有总工程师田正文、总经理助理李全德、副总工程师单洪程等领导。公司所属各单位分别成立各自保供电工作机构,按照公司保供电方案要求细化制定各自保供电子方案,认真做好本次保供电工作。
领导小组负责公司保供电工作的组织、指挥和协调,下达保供电指令和任务,决定、处理公司有关保供电工作中的重大问题,督促公司保供电工作的.实施,组织指挥公司重大突发事项处理。春节保供电,重点是全州范围内各电视台、广播电台、网络中心、行政中心、机场、车站、通信设施、旅游景点、宾馆、公共场所等重要场所,以及公司所属各单位调度大楼、通信机房、发电厂、变电站、办公场所、物资仓库等重要场所。电力调度中心将于20XX年2月8日前制定保供电期间xx电网调度运行方案,督促各单位在保供电开始前做好相关地区电网、配网安全运行的方式安排、事故预案,拟定配网倒闸操作的流程及优化调电方式,督促各单位各级调度员熟练掌握相关电网、配网的事故预案。供电,是指将电能通过输配电装置安全、可靠、连续、合格得销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电得需要。供电机构有供电局和供电公司等。下面是春节供电保电方案,请参考!
春节供电保电方案
为落实公司营销部关于“国庆”期间加強值班、确保供电得要求,根据本供电所得实际情况,制订以下“国庆”期间得保供电方案。
一、保供电范围和目标:
1、保供电范围:
(1)、10KV***线。
(2)、10KV乡企线。
(3)、10kV***线。
(4)、10KV***线)
(5)、10KV***线。
(6)、10KV***线。
(7)、10KV**2号线。
(8)、10KV***线等线路范围。
2、重要保供电用户:
***乡政府、***卫生院、住****建设部、交***乡政府、***乡政府、各林业派出所等重要单位。
3、保供电时段:全天24小时。
二、保供电组织措施:
1、成立组织指挥机构:
组长:***
副组长:***
成员:***、***、***、胡*、***、胡***、胡*、康***。
三、具体要求:
1、各种抢修材料备品准备充足,由线路组负责落实齐备,配电技术员负责检查完成。各值班组专人负责管理。
2、各种抢修绝缘、安全工具准备齐备,由安全员负责,班组安全员配合,在9月29日前全面检查一次,确保各工器具完好。事故抢修前由抢修组长负责检查一次,确保每次使用得工器具合格。
3、值班人员检查、落实好有关得防火、防盗工作。
4、加强劳动组织纪律性,准时上、下班,无特殊情况不得请假。值班小组负责本班得考勤工作,抢修小组组长负责该次抢修得考勤工作,对违反值班制度得人员将严格考核。
5、值班期间皮卡车为抢修车辆。值班组长负责对值班车辆检查,确保油料充足,性能合格,安全可靠,且每值班组配置专、(兼)职汽车司机。
6、全所员工节、假日期间手机、电话保特畅通,接到抢修任务后,及时回所参加抢修工作。
7、发生重大得事故,值班组按规定逐级上报,根据事故严重性情况,启动本所得事故抢修预案,并做好现场安全管理、保护、防止事故扩大发生等工作。
8、抢修得具体要求、按排参照本单位有关制度执行。
四、保供电后勤保障:
1、应备有足够得医疗救助用品,医疗用品箱设放在安全工器具柜。
2、抢修车辆应加足油,保证处于良好得工作状态。
3、保供电期间,本所应安排好防盗、保卫工作。值班人员必须按时值班。
4、本所管理人员、值班人员、事故抢修成员得通信工具必须24小时开机。接到抢修任务必须第一时间回来参加抢修。
五、事故抢修预案:
1、当0.4KV配电线路或配电变压器低压侧不能送电时,由当天值班小组组织抢修;抢修期间必须按制度做好安全措施;停电线路名称、变压器台区编号、停电范围上报公司调度中心。
2、当10KV支线配电线路发生停电故障台配电变压器发生不能供电时,值班小组报事故抢修组长和当值领导,由事故抢修组长负责组织抢修。(具体值班安排附后)
篇6:供电所春节保供电方案
供电所春节保供电方案
一、保障供电目标及时间
完成“春节”期间的保电工作。确保“春节”期间榆林市交通运输、新闻媒体、旅游景点、重要客户及大型居民小区等单位的供用电安全。
保电时间:
20**年2月7日至20**年2月13日
二、组织机构和工作职责
为了加强“春节”期间安全供用电的组织领导,成立以刘永祥、邢志宏副经理为组长,各相关部门负责人参加的“春节”期间安全供电领导小组,负责“春节”期间安全供电的组织领导协调工作。
1、领导小组组成人员
组 长:刘永祥 邢志宏
成 员:赵宇驰 雷 渊 薛 美 王 斌 张 锋
席家伟 张 明 杨 拯 刘全龙 陈永平
孙文涛 陈 轩 李宏伟 张慕慧
领导小组下设办公室:负责在领导小组指挥下协调处理输变电设备异常运行情况及事故抢修,以及保电客户停电事故抢修的组织安排等工作,公司各相关部门在保电期间严格按照职责划分完成保电任务,办公室设在营销部。相关人员联系方式如下:
赵宇驰:1587**雷 渊:1890**
薛 美:1357** 王 斌:15891**
张 锋:1389** 席家伟:132***
张 明:1587** 杨 拯:1330**
刘全龙:186**武艳军:13**
孙文涛:155**陈 轩:13992**
李宏伟:1587** 张幕慧:135**
三、保电工作各部门职责
1、营销部:
(1)负责编制、完善、落实“春节”期间公司保电预案。
(2)负责组织、协调各部门做好供电保障工作。
(3)负责公司“春节”保电期间信息汇总上报工作。
(4)对榆林市交通运输、新闻媒体、旅游景点、重要客户及大型居民小区等单位开展安全检查,对查出的客户问题必须下发整改通知书并要求客户签字确认限期整改,确保客户在“春节”期间安全用电。
2、运维检修部:
(1)负责组织、协调公司生产部门做好供电保障工作。
(2)负责加强对涉及保电的变电站、线路的巡视工作,发现缺陷尽快安排消缺。
(3)保电期间涉及保电工作的变电站、线路的日常检修、消缺等工作全部停止。
3、电力调度控制中心
负责编制、完善、落实“春节”期间主网保电方案及电网事故应急预案。
4、安全监察质量部:
负责制定公司调度大楼及主要变电站的治安工作,严防不法分子破坏。
5、市场及大客户服务室:
保电期间加强95598坐席人员管理,要求接到报修电话要快速响应,对出现特殊停电事故迅速处理,同时做好解释工作。认真落实好值班制度,加强信息沟通,及时报送有关信息,确保保电期间各项工作正常运转。
6、榆阳区供电分公司:
(1)认真编制、完善、落实“春节”期间城网及重要保电对象保电方案及事故应急预案。
(2)加强对涉及保电的城网线路的巡视工作,发现缺陷尽快安排消缺。
(3)保电期间涉及保电工作的线路的日常检修、消缺等工作全部停止。
(4)2月6日前,完成涉及重要保电场所保电车辆、人员、物资、预案四到位。
7、神木县供电分公司:
(1)负责“春节”期间农网安全及供电保障工作。
(2)认真编制、完善、落实保电期间重要保电对象保电方案及事故应急预案。
(3)加强对涉及保电的农网线路的巡视工作,发现缺陷尽快安排消缺。
(4)保电期间涉及保电工作的'线路的日常检修、消缺等工作全部停止。
8、车管所:
保证“春节”期间,保电值班、事故处理及事故调查使用车辆(至少预留2辆)。
四、保电及优质服务相关要求
1、加强用电检查工作。一是组织开展交通运输、新闻媒体、旅游景点、重要客户及大型居民小区等单位用电安全检查,完成用电安全隐患排查,排查率必须达到100%,对发现隐患下发整改意见通知书,积极协助各类客户做好用电安全隐患治理工作。二是高度重视保电关键用户对供电质量的需求,督促、指导、协助重点客户制订相关保电方案和应急预案,加强检查和指导,确保各项措施落到实处。三是加强有序用电管理,根据电力供需变化及时滚动调整并落实好有序用电方案,严格执行政府批复的有序用电方案,优先保障医院、居民生活、车站、铁路、交通枢纽、供水、电视转播、电信、旅游景点等涉及公众利益的重要用户、重要场所的用电要求,保证广大农村地区正常收看、收听电视广播。
2、强化电网运行管理和关键设备的运行监视。各相关部门对公司全网输供电设备的全面巡视检查,加强设备特巡、夜巡,对发现的异常和缺陷,查清原因,合理安排检修工作,确保电网设备健康运行。并将异常和缺陷以及处理情况汇总上报公司运检部备案。
3、保电期间各相关部门应加强值班,确保值班电话畅通,每日向公司保电工作办公室报送保电情况信息,重大情况情况应即时报送。
4、加强安全供电和优质服务宣传,坚持“四个服务”宗旨,深入落实“三公”调度“十项措施”和供电服务“十项承诺”, 保电期间不采用停电催费措施,妥善处理“春节”期间的各种问题,确保不发生影响社会稳定和公司形象的优质服务事件。
五、电力调度保障方案
(一)主网主要运行方式安排
1、榆林电网通过750洛横I、Ⅱ线、330千伏横龙I线、横龙II线、横统线、横绥I线、横绥II线、横榆I线、绥朱线、统延线与陕西主网相连。
2、榆林电网内省调调管的电厂开机方式遵从省调方式安排,地调调管的小火电机组大柳塔热电厂3、4号机、新元1、2号机、东莱电厂1号机与系统并网、隆星电厂1、2号机与系统解列。
3、榆林供电区:与大保当供电区开环点设在110kV海树I线海流滩变侧开关处。110kV榆开双线向开发区变、闫庄则变、闫庄则牵引变供电。110kV榆马双线向马家峁变供电。110kV榆海线向海流滩变供电。110kV榆南、榆西、榆红线向榆林农网中部电网供电。
4、网内公司所属35kV及以上变电站除白家硷、波罗变、皇甫川、寨崖湾为单台主变运行,其他各站均两台主变运行,主变中低压侧运行方式遵从年度方式安排。
(二)相关注意事项
1、春节期间,榆林变供电区网内除事故抢修外不安排任何检修工作。
2、春节期间,若开发区变10千伏II母发生接地时,最后推拉272榆中线。
3、各级运行单位和专线用户要严肃调度纪律,严格执行调度命令,增强大局意识,协调配合,共同维护电网安全稳定运行。
4、严肃调度纪律,畅通电网运行信息沟通上报渠道。各设备主管单位发生的影响电网安全稳定运行的事故、障碍、异常须按照设备调管关系及时上报调管单位(影响地区电网运行的省调直接调管设备异常也须向地调及时汇报,以便地调做好相应事故预想)。
5、“春节”前,运维检修部对110千伏榆开双线及开发区变站内设备进行一次特巡,发现缺陷及时处理,确保春节期间电网安全稳定运行。
(三)主网主要设备故障事故处理预案
1、榆林变主变故障
榆林变主变N-1故障时,若运行主变有过负荷,可根据省调指令进行转移或控制负荷。
榆林变主变N-2故障时:1)榆林供电区与主网解列,若网内低频低压减载装置动作,上河电厂及农网内小火电维持孤网运行,榆林供电区不失压。根据省调指令通过控制网内负荷等手段配合上河电厂调频。若两台主变短时无法恢复,联系省调将榆林供电区通过110kV榆海Ⅱ线同期并入榆林北网。(注意:榆林变榆海Ⅱ开关无同期装置,必须在榆林南北网已同期并列的情况下才能进行合环操作。榆海Ⅱ开关转运行前需调整相关线路重合闸方式)。监视110kV树海-榆海Ⅱ线路负荷,不使相关设备过负荷。并入榆林北网后,180公司Ⅰ线、280公司Ⅱ线线末灵敏度不够。调度将榆海Ⅱ线榆林变侧重合闸调整为检同期,海流滩侧调整为检无压,海树线海流滩侧重合闸调整为检同期,榆树湾侧调整为检无压。榆林变任一主变恢复后在主变中压侧同期并网,运行方式恢复为故障前方式,并将榆海Ⅱ、海树线重合闸方式改为故障前方式。
2、若榆林供电区失压,榆林公司直供110kV开发区变、闫庄则变、闫庄则牵引变、马家峁压气站、海流滩变等5座变电站失压。榆林农网110kV南郊、西沙等17座变电站失压。
①拉开榆林变110kV榆西、榆南、榆上1、2开关,合上海榆Ⅱ开关,用110kV当树-树海Ⅰ-榆海Ⅱ线带海流滩、开发区、闫庄则变、闫庄则牵引变、马家峁变负荷,并控制马家峁变负荷不超过20MW。
②注意110kV当树-树海Ⅰ-榆海Ⅱ线路负荷情况,若任一线路过载,则控制马家峁变负荷,直到过负荷现象消失(注意:控制当树线、树海线、榆海Ⅱ线电流不使线路过载)。
③若上河电厂具备并网条件时,调度将榆海Ⅱ线榆林变侧重合闸调整为检同期,海流滩侧调整为检无压,海树线海流滩侧重合闸调整为检同期,榆树湾侧调整为检无压,树当线榆树湾侧重合闸调整为检同期,大保当变侧调整为检无压后,上河电厂方可并网。
④待榆林变任一台主变恢复后,则榆林供电区恢复故障前运行方式。并将榆海Ⅱ、海树、树当线重合闸方式改为故障前方式。
注意:榆林供电区失压时,通过110kV榆-海-树-当线路向榆林供电区提供保安电源时,海榆线距离Ⅱ、Ⅲ段保护、零序电流Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段保护与榆开1、2线、榆马1、2线保护失配,榆开1、2线、榆马1、2线、开闫1、2线零序电流Ⅱ、Ⅲ段线末灵敏度不够,开发区变10kV公司 1、2线灵敏度不够。上述110kV线路快速保护因故退出时,相应线路同时停运。
2、开发区变主变故障:
开发区变主变N-1故障时,若为后备保护动作,则检查失压母线及馈路无异常后,拉开所有失压母线上所有出线馈路,对主变进行强送,强送成功后逐条恢复各条馈路的供电,(优先恢复政府、学校、医院等重要用户的供电)。若为主保护动作,合上100母联开关恢复对失压母线的供电。通知运维检修部检查主变并进行抢修。
开发区变N-2故障,开发区变低压母线失压,通知榆阳分公司对可转移的负荷进行转移,根据故障主变保护动作和现场设备情况,选择试送一台主变,试送成功后逐步恢复各出线负荷(优先恢复272榆中线),跳闸线路或保护动作未复归线路暂不送电,待查明故障原因后再送电。若两台主变均无法强送或试送不成功,则通知运维检修部检查主变并进行抢修,并通知相关用户。
3、110kV榆开双回线同时故障跳闸:
开发区变、闫庄则变、闫庄则牵引变失压,通知华源公司将公司及银河酒店用电倒至榆林农网备用线路,根据保护动作及站内设备检查情况,检查相关设备无明显异常后,选择两条线路其中一条进行强送,若强送成功,则尽快恢复开发区变主变及出线运行(优先恢复闫庄则牵引变、政府、医院、学校等重要用户的供电),若两条线路均强送失败后,通知包西铁调启动应急预案,通知榆阳分公司事故情况并要求其通知重要用户做好应急工作。并通知相关部门尽快对故障线路进行抢修,待故障排除后尽快恢复开发区变正常运行。
篇7:供电所春节保电方案
12月12日下午,供电公司召开迎峰度冬暨春节保电方案评审会议,会议由公司总经理助理胡汴生主持,公司生产和营销专业的各单位负责人参加了此次保电方案的评审。
此次方案的制定在公司领导的严格要求下,内容科学严谨,工作内容分工明确,方案内容即有总体的工作方案,还有各相关部门的子方案;子方案内容包括调度、变电、输配电、台区、物资、配网抢修、95598及新闻宣传的工作方案。另外,主变负载能力分析、有序用电方案也涵盖在内,公司输变配电线路设备采取“一人一线”、“一人一变”负责制进行分工。会上,公司运维检修部、调通中心、输配电中心、乡所管理部及公司各相关部室分别对各专业迎峰度冬及春节保电期间存在问题和采取措施进行了分析,公司总经理代鑫波及分管领导分别对其方案准备工作进行了点评和指导。
最后,供电公司总经理代鑫波明确了今年迎峰度冬及春节保电工作的目标和重点,他提出要确保三个不发生的目标即:不发生一条线路跳闸;不发生一台变压器烧毁,不发生一户因停电造成的投诉。要求各部门要深刻分析本专业存在薄弱环节及采取的措施,将工作做细、做实。并强调了今年迎峰度冬和春节保供电工作所面临的困难和挑战,并要求各单位要各司其职,各负其责,高度重视迎峰度冬及春节保供电工作。
此次学习保电方案评审会议的召开,是供电公司20迎峰度冬及春节保供电工作的重要措施之一,从而保证电网安全稳定运行和电力可靠供应,确保广大人民群众度过一个光明祥和的春节。
[供电所春节保电方案]
篇8:保供电方案
一、工作思路
为了满足贵州人民追求美好生活的电力需要,以提升供电可靠性为总抓手,强化“领先”意识,发扬“苦干实干、后发赶超”精神,全面对标广东电网,力争用三年时间挤干供电可靠性管理水分,系统全面提升配网运维水平、综合停电管理水平、客户管理水平、电网支撑能力,为公司高质量发展、成为国内一流供电企业奠定坚实的基础。
二、工作目标
20xx年贵阳市中心、市区、城镇、农村客户平均停电时间分别达1、2、5、11小时以内;20xx年,其他城市市中心、市区、城镇、农村客户平均停电时间分别达到2、5、9、15小时以内。
三、关键举措
(一)大力提升配网运行维护质量及效率
举措1:大力提升配网精益化排查与治理工作质量。
1、建立以供电可靠性为导向的精益化排查闭环管控模式。工作前,以线路故障停电次数、故障停电时户数等供电可靠性指标为导向,差异化制定精益化排查及整治计划,确定重点及优先线路,特别是对高故障线路持续强化省地县三级领导挂靠整治的机制,确保责任到位。工作中,县区局全面排查问题,形成缺陷、隐患、网架、装备等问题清单;地市局按照轻重缓急形成高效治理方案以及长期提升措施,以“四清单”销号机制督促县区局实施落地;公司结合整治需求,保障工器具及材料配备。对于部分见效快、工作量小的消缺工作,鼓励班组自行开展,公司全面保障其所需材料,确保快速治理见成效。工作后,以线路停电时户数同比降低数据对整治效果进行量化评价,建立精益化排查专家库,开展精益化排查工作落实情况的督查,重点督查各单位树障清理落实情况,确保整治效果。20xx年完成60%以上线路精益化排查,对于20xx年故障次数超过5次的线路100%完成排查,基本消灭故障次数超过10次的线路,严控故障超过5次的线路;20xx年全面完成精益化排查,基本消灭故障次数超过5次的线路。(生技部负责,规划部、市场部、基建部、供应链部配合,各供电局负责具体实施)
2、大力提升配网运维人员隐性缺陷发现能力。大力应用先进工器具,20xx、20xx年两年时间将单相接地故障查找仪、红外成像检测仪、局放检测仪、接地电阻测试仪等检测工器具以及无人机、高枝锯、高空作业车等运维工器具足额配置到班组,在贵阳、遵义优先配置。试点应用紫外成像仪、声学成像仪等先进仪器,并根据试用效果进行配置。20xx年在贵阳、遵义试点应用,20xx年逐步推广。大力提升发现设备深层次问题能力,分层分级组织开展班员专业技术能力培训。20xx年组织编制配网标准设计、标准施工、装备选型教材库,分级分层完成所有配网运维人员培训。(生技部负责,规划部、人资部配合,各供电局负责具体实施)
3、加强配网运维人才队伍建设。20xx年底制定公司配网运维专业人才入库标准,完成入库人才选拔推荐工作,畅通以业务为支撑的配网运维人才发展通道,大力培育配网技术、技能专家队伍。20xx年各区县局要培养1-2名配网运维优秀专业技术人才,运维班组培养1-2名配网运维优秀技能人才;后续逐年增加人才数量,多渠道培育配网专业公司级技术、技能专家。(生技部负责,人资部配合,各供电局负责具体实施)
举措2:聚焦主要矛盾,打一场树障清理攻坚战。
4、强化主要领导责任,做好树障清理攻坚战。按照“党建搭台、专业融入”的思路,编制“电亮先锋—树障清理”攻坚工作方案,按照线路通道外侧3-5米的水平距离精准梳理树障清理计划,统筹资源,动员全体党员和群众投入到树障清理工作中。各级单位成立以主要领导为组长的树障清理的协调和监督小组,对各单位树障清理中的难点集中攻坚以及检查核实。建立树障清理工作的奖惩机制,对党员和群众在清理工作中的优劣表现以公告公示、经济奖惩、评先选优等方式方法予以激励。(生技部负责,办公室、党建部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
5、搭建林电联动机制,合法合规开展通道清理工作。积极与各级政府及林业管理、园林管理、行政执法等部门建立起良好的林电联动机制,主动争取政府支持,以签订备忘录、协议等形式建立长效联动机制,制定长期的通道清理计划,合力破解树线管理中的难题,合法合规开展通道清理工作。20xx年县区局全部签订备忘录或协议,后续常态化开展。(生技部负责,办公室、电科院配合,各供电局负责具体实施)
6、积极创新,探索解决树线矛盾的新思路、新方法。在管理上,积极寻求外部资源,多渠道、多方式联合开展树障清理;在技术上,拓宽思路,积极试用新技术、新方法,采用租用激光清障工具对部分人难以到达区域进行精准清障、利用库存呆滞杆塔在砍伐完成的林区线路两侧安装防护网等。20xx年建立需特殊处置树障点台账,并完成半数特殊树障点处置,试点应用部分新方法;20xx年完成剩余特殊树障点处置,并将实效好的新方法全省推广。(生技部负责,电科院配合,各供电局负责具体实施)
举措3:提升配网设备健康度。
7、强化配网设备本体消缺管理。编制发布基于故障概率和危害性大小的风险评估业务指导书,细化缺陷划分标准,明确管控要求。大力抓好设备本体消缺工作,建立设备本体缺陷消缺保障机制,确保其资金、物资、停电计划满足半年内处置完成的要求。20xx年编制完成基于故障概率和危害性大小的缺陷风险评估业务指导书;20xx年本体设备缺陷占比提升到50%以上。(生技部负责,电科院配合,各供电局负责具体实施)
举措4:大力提升故障抢修能力及效率。
8、强化抢修APP应用,提升快速复电管理。强化故障抢修APP应用,中压故障单的接单、处置必须在故障抢修APP内运转,确保故障抢修关键信息准确、及时。开展故障平均复电时间分析,地市局按月组织对故障平均复电时间分析,重点监控故障平均复电时间最长的区县局;区县局按照快速复电步骤开展故障停电逐条分析,辨识出复电时间长的原因,制定提升措施;地市局按月督促、闭环整改。20xx年中压故障单的接单以及处置100%在抢修APP运转,各个时间点填写准确性达到95%以上;20xx年针对各单位确定的故障处置时间长的原因,形成一县一报告,按报告措施进行整改。(生技部负责,电科院配合,各供电局负责具体实施)
9、加强抢修复电效率及频繁停电监控。建立配调配网故障停电时间分析机制,常态化开展对故障停电时间、复电时间及次数的跟踪、统计工作,定期通报并输出至生技部进行管控。20xx年底编制具体实施方案,明确统计口径、数据来源,之后常态化开展。强化四级客户服务预警(长时间停电服务预警),及时跟踪、管控停电超长的故障停电,20xx年开始加强对地市局三、四级预警管控,确保应发尽发,并定期通报。根据客户诉求,建立快速复电评价机制,20xx年开始按季度开展抢修复电平均时限等指标的统计、分析,适时对地市局开展约谈,并对问题突出单位开展帮扶;定期对客户抱怨的频繁停电线路进行梳理、分析、通报。20xx年开始按月将客户抱怨的高频故障线路传递至生技部门,由生技部门提出针对性措施并闭环管控。(系统部、市场部负责,生技部配合,各供电局负责具体实施)
10、建立快速复电评价和提升长效机制。针对分析出的平均复电时间长的县区局由地市局约谈督促提升,并纳入绩效评价体系,督促县区局及时发现问题、整改问题。20xx年完成公司故障抢修能力及效率分析提升业务指导书,建立县区局故障抢修能力及效率提升分析模型,一县局一报告;20xx年全面整改完成各项问题。(生技部负责,电科院配合,各供电局负责具体实施)
11、建立健全故障抢修期间各层级管理人员到位标准。20xx年编制印发故障抢修期间地县所(班)各层级管理人员到位标准;20xx年管理人员到位率达到80%及以上;管理人员到位率达到100%。(生技部负责,电科院配合,各供电局负责具体实施)
举措5:大力提升配电网自动化实用化水平。
12、加强配电自动化管理。20xx年3月底前,出台配电自动化运维管理规定,明确各部门、各单位职责分工,规范配电自动化验收管理、投运管理、运行管理、应用管理、运行评价管理等工作要求。20xx年底印发配电网自动化实用化工作方案,按年度开展实用化运行评价,提升配电自动化实用化水平。(生技部、系统部负责,电科院配合)
13、加强配电终端并网接入管理。全面梳理未接入配网OCS主站的存量配电终端设备,统筹制定整改计划,20xx年存量终端全部投入就地自动化功能,具备条件的存量终端全部接入主站。新建配电终端严格按照《贵州电网有限责任公司配电终端接入配电自动化主站管理指南》和《贵州电网配网OCS主站系统信息接入规范(试行)》接入配网OCS主站。(系统部负责,生技部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
14、建立配电终端缺陷运维管理机制。做好配电自动化设备的运维消缺,对终端异常离线、故障定位及保护动作反应错误、遥控失败等异常情况及时处理,做好闭环管控,提高终端可用性。20xx年配电终端在线率达到90%以上。(生技部负责,系统部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
15、加强配电网自动化运维人员力量。地区级层面,20xx年在地调组建配网自动化主站运维班(组),主站运维班组人力资源配置达到测算定员的60%以上。县区级层面20xx年成立配电自动化班(组),优化配电网运维,围绕配电自动化终端全生命周期开展建设、运维、报废等工作。(系统部、人资部负责,生技部配合,各供电局负责具体实施)
16、推进配电自动化遥控操作常态化应用。20xx年贵阳、遵义遥控成功率提升至95%以上。配网故障处置原则上采用遥控操作方式,改进处置效率,支撑配网快速复电。积极依托具备三遥功能的配电终端开展遥控停、送电工作,压减停送电操作时间。(系统部负责,生技部配合,各供电局负责具体实施)
17、加强配网整定管理。20xx年出台《贵州电网配电终端核心定值整定及管理工作指引(试行)》,规范化管理配电终端定值整定,实现配电终端定值有效管控。按照总调推进适应于配网的整定计算系统建设要求,贵阳、遵义供电局试点开展配网整定计算系统建设。(系统部负责,生技部配合,各供电局负责具体实施)
18、加强配网运行管理技术支撑。持续推进故障信息传递等功能的实用化,20xx年完成配网OMS系统二期功能和配网网络发令系统及实用化工作,提升工作效率。(系统部负责,生技部、数字化部配合,各供电局负责具体实施)
19、加快推进配电网自愈技术推广功能建设。持续完善配网OCS功能,遵义局、贵阳局20xx年完成配电OCS主站自愈功能建设。(系统部负责,生技部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
举措6:持续提升配网防灾减灾能力。
20、开展配网特殊区段线路可视化管理。通过精益化排查结合历史运行经验,建立防冰、防汛、防雷、防外破、交叉跨越等特殊区段台账,并对此类特殊区段优先应用倾斜摄影等技术建立三维模型,优先实现配网特殊区段线路可视化管理。20xx年完成贵阳、遵义特殊区段模型建立;20xx年逐步开展其他地市供电局特殊区段建模。(生技部负责,电科院、机巡中心配合,各供电局负责具体实施)
21、开展特殊区段问题梳理及整治。梳理特殊区段存在的问题,分轻重缓急制定整治计划,建立一区段一策略,通过两年时间,基本解决配网线路特殊区段存在的薄弱环节。20xx年分轻重缓急制定整治计划,建立一区段一策略,完成50%以上的配网线路特殊区段薄弱环节整治;20xx年全面完成整改。(生技部负责,规划部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
22、开展配网三维建模工作,提高防雷的管理水平。通过历年雷害分析,针对雷电通道、落雷重点区域以及雷电定位系统配网模型建立,将雷电区域分布到具体区段上,并以此提升雷击故障分析准确性,精准开展防雷改造。20xx年完成雷电定位系统配网模型建立,并在贵阳、遵义试点完成一个强雷区线路区段的防雷整治;20xx年完成所有线路强雷区区域分布分析,每个区县局至少完成1个强雷区线路区段的防雷整治。(生技部负责,规划部、电科院配合,各供电局负责具体实施)
23、建立主网故障时负荷转供方案。以终端变电站为单位,系统部负责梳理变电站全停情况下10kV转供电方案,确保在全站停电的情况下能够通过10kV线路按照负荷重要程度快速恢复负荷。生技部负责无法有效转供负荷的整改工作,组织制定10kV发电车快速接入台架方案,充分应用10kV应急发电车负荷转供能力,当线路前段或变电站停电情况下可以通过发电车快速恢复线路供电。20xx年,各供电局完成所有一站一方案编写工作,贵阳、遵义试点建立10kV发电车快速接入台架;20xx年完成50%无法有效转供负荷的整改工作。(系统部、生技部牵头,规划部配合,各供电局负责具体实施)
举措7:全面开展智能配网建设工作。
24、大力推进配网信息化建设。以基层班组业务需求为出发点,20xx年完成省级配网业务支撑系统建设,20xx年完成地市局配网业务支撑系统建设,充分提升基层班组系统应用效率,减轻班组负担。20xx年深化应用配网停电信息系统、配网巡视APP,大幅提升停电反应速度和巡视工作效率。(生技部负责,数字化部、信息中心、电科院配合,各供电局负责具体实施)
25、开展配网架空线路可视化管理。从区域上优先在贵阳、遵义开展三维建模工作,实现架空线路树障问题100%可见,并与地理图结合,实现配网架空线路可视化管理。及时部署航线系统,结合三维模型实现无人机自主航行,大幅提升无人机应用效率。20xx年贵阳、遵义试点线路实现无人机自主巡航;20xx年贵阳、遵义完成建模工作,其他地市局完成其他线路30%建模工作。(生技部负责,数字化部、信息中心、电科院、机巡中心配合,各供电局负责具体实施)
26、开展配网智能缺陷图像识别技术建设及应用工作。20xx年年底启动配网智能缺陷图像识别技术建设及应用工作,重点开展新类别配网缺陷图像“喂养”工作,以人工智能提升配网缺陷图像识别水平。20xx年实现20类设备缺陷识别实用化(缺陷识别率达到95%以上),20xx年完成80类缺陷(缺陷识别率达到95%以上)。(生技部负责,数字化部、信息中心、电科院、机巡中心配合,各供电局负责具体实施)
(二)强化综合停电,大力推进带电作业
举措8:强化配网综合停电管理,严格过程监督管控
27、强力推进“综合停电六步法”。提高配网综合停电管理,全面梳理电网建设、大修技改、预试定检等停电需求,编制月度停电检修计划,按月召开停电平衡会;严格执行“综合停电六步法”,并按照错峰停电管理要求优化实施次序,有效降低临时停电率及预安排重复停电率。20xx年-20xx年预安排平均停电时间分别控制在4.8小时、4.3小时。(系统部负责,生技部、市场部、基建部配合,各供电局负责具体实施)
28、提高停电计划编制质量。加强地区局内部横向联动,地区局系统部牵头开展年、月停电计划编制及统筹优化工作,严控年度计划外的临时新增月度停电计划,提高月度计划对年度计划的依从性,严格按照计划管控预安排停电时间及停电次数;地区局生技部门可靠性专责须深度参与停电需求的制定及审核,负责核算全局及各县局预安排停电时间及停电次数,协调各设备维护单位调整停电需求;各分县局要确保年度计划全面覆盖基建、生产、市场专业需求,负责核算本局预安排停电时间及停电次数指标。持续推进配网综合停电关口前移力度,试点检修申请增加现场操作步骤,提升现场操作人员与调度的沟通质量及效率。20xx年试点贵阳、遵义配网综合停电关口前移,20xx年全网推广。(系统部、生技部牵头,市场部、基建部配合,各供电局负责)
29、提升配网综合停电智能化水平。基于多系统信息集成,应用大数据技术,研发配网综合停电智能辅助决策系统,深入挖掘数据,提高配网运行解决方案的智能输出水平,通过系统应用实现停电计划自动综合平衡、用户重复停电自动识别,减轻重复性数据核对工作量,提高工作效率。20xx年完成调研、立项、确定技术方案,启动系统建设,20xx年完成系统建设并开展实用化,后续不断优化。(系统部牵头,生技部配合,各供电局负责)
30、建立完善配网综合停电考核机制。各供电局围绕“不停电、少停电”工作目标,优化综合停电导向,建立对相应职能管理部门、运维单位的配网综合停电管理过程考核、结果考核评价机制,明确考核责任主体与职责界面、精准到岗到人,抓好指标压力传递、抓好责任落实,将重复停电率、临时停电率、停电方案合格率等纳入考核评价体系,提升综合停电管理各责任主体内在动力。20xx年完成机制建立并实现机制常态化运作,后续不断优化。(系统部负责,各供电局负责具体实施)。
31、强化配网运行方式专业人力资源配置。公司系统部增设配网停电管理岗位,负责全网配网停复电管理工作。各供电局要根据人力资源标准及修编情况,结合各地区配网规模,做好配网运行方式专业人力资源配置工作,确保人员数量及当量满足工作需求,杜绝人员超能力生产。20xx年配置完成配网运行方式专业人力资源。(人资部牵头、系统部配合,各供电局负责具体实施)。
举措9:加强转供电管理,推进合环转电试点
32、计划停电“能转则转、能合必合”。深入挖掘信息系统数据,分析可转供电率、环网率指标与实际转供电的对应关系,有效评价转供电工作质量。系统部负责组织开展核查清理,做好核相等基础性工作,优化停电转电时间窗口。生技部负责做好图实一致,充分挖掘线路临时改接、移动发电设备供电等多样化转供电方式。明确合环转供电清单,确保能合环必合环,提高实际转供电率。对于不能合环转供电线路,提前做好操作人员调配,缩短停电转供电时间,减少客户停电时间。20xx年完成合环电流计算及核相结论统计,后续不断优化。(系统部、生技部牵头,规划部配合,各供电局负责具体实施)
33、提升合环转供电水平。抓好运行问题输出规划问题库机制,推进安排来自不同上级电源、环网点设置不合理等制约提升合环转供电水平的项目,提升合环转供电水平。20xx-20xx年持续推进。(系统部负责,生技部、规划部配合,各供电局负责具体实施)
举措10:刚性执行停电计划。
34、强化计划停电协同及刚性执行。做实做细主配网计划停电协调工作,降低主网运行方式改变造成的配网转供电及故障范围扩大的风险,严格按照“能转必转、能带电必带电”的原则开展计划性工作。严格执行临时停电“一支笔”,各地市局分管生产局领导“一支笔”审批临时停电。加强重复停电分析管控,强化追踪溯源,对造成用户重复停电的预安排停电工作,需分析未能避免重复停电的原因、责任部门,后续的整改措施。20xx-20xx年常态化开展。(系统部负责,生技部、市场部、基建部配合,各供电局负责具体实施)
35、加强设备停复电准时管控。建立延时复电分析机制,明确调度机构、设备运维单位(部门)管理职责,完善调度与运维机构事前、事中沟通机制,强化对延时复电率及工作完工预报及时率等指标管控;依托技术支持系统试点开展配网操作复盘机制,事后查找、分析设备操作延时因素,完成设备停复电全过程管控,实现配网操作与现场作业效率双提升,提升检修工作各项计划时间依从性。20xx年底编制具体实施方案,明确延时复电分析机制。20xx年,完成配网OMS、配调网络发令系统(DCCS)改造,实现延时复电率、工作完工预报及时率等指标的自动统计及分析。20xx年,在贵阳、遵义试点开展配网操作定期复盘,应用成熟后逐步向全网推广。(系统部牵头,生技部配合,各供电局负责具体实施)
36、做好项目计划管控,提升停电计划准确性。以主项目整体完工、投产为进度管理目标,按照“主线路集中施工”的要求,合理编排配网项目年度投产计划,解决重复进场施工、重复停电问题。完善停电前施工准备,确保无需停电部分的施工完成并验收合格,及时提交电子化移交资料;停电施工期间严格管控进度,确保停电计划按期完成,减少因施工原因超计划停电。(基建部牵头,生技部、系统部配合,各供电局负责具体实施)
37、优化调度操作模式。试点研究配网调度授权许可模式,及时总结试运行经验,有序推广至全网。20xx年,总结贵阳、毕节局调度授权许可模式试点经验,20xx年,在10家地区局推广运用。(系统部牵头,生技部配合,各供电局负责具体实施)
举措11:大力推进带电作业,提升带电作业贡献度。
20xx-20xx年全省带电作业目标:带电作业次数逐年达到27000次、29000次;不停电作业率(次数)逐年达到70%、74%;不停电作业率(时户数)逐年达到51%、59%。
20xx-20xx年贵阳局带电作业目标:带电作业次数逐年达到4100次、4400次;不停电作业率(次数)逐年达到72%、76%;不停电作业率(时户数)逐年达到65%、70%。
20xx-20xx年遵义局带电作业目标:带电作业次数逐年达到4200次、4500次;不停电作业率(次数)逐年达到72%、76%;不停电作业率(时户数)逐年达到58%、64%。
38、加强带电作业队伍建设,推进不停电作业新项目的应用推广。进一步加强组织体系建设,持续加大带电作业技术中心和各地市供电局带电作业专业管理部门的人员配置力度,扩充专业技术管理人员,加强带电作业的技术管理、安全管控。各地市局根据实际情况成立带电作业班组,负责本区域带电作业技术指导和复杂类的带电作业项目培训。各局根据实际发展需要补充作业人员,20xx年-20xx年全省每年增长不少于50人。加大综合作业法培训力度,提升人员技能水平。20xx年贵阳和遵义地区至少有两支作业小组(其他地区至少有一支作业小组)能独立完成综合作业法中的`小旁路作业。20xx年贵阳和遵义地区至少有两支作业小组能独立完成综合作业法中涉及的小旁路、大旁路及中压负荷接入、转供等项目;其他地区至少有两支作业小组能独立完成综合作业法中小旁路作业项目,且能开展中压负荷接入、转供项目。20xx年至20xx年有序开展35kV变电站10kV母线相关设备检修不停电作业工作,减少主网停电导致10kV配网线路停电次数。(生技部负责,人资部、产业部配合,各供电局负责具体实施)
39、大力配备带电作业和转供电工器具,重点满足中心城区旁路转供电需求。针对不同的作业环境,配置不同大小、不同作业高度的绝缘斗臂车;配置足够的工器具车和专用库房,规范绝缘工器具运输和存放管理。全省逐年增加绝缘斗臂车、专用工器具车、专用库房配置。针对中心城区带电作业的需求特点,加大旁路设备、转供系统配置力度:两年内增加中压发电车(1000kVA)100台、小旁路设备22套。适当调增生产技改费用以保障上述配置到位。(生技部、规划部负责,各供电局负责具体实施)
40、加大资金投入力度,为配网不停电作业提供资金保障。对生产修理类、基建类和业扩类带电作业项目提供足够的配套资金。建议生产类项目带电作业20xx-20xx年分别投入1.6亿元、1.8亿元,以减小线路的停电计划。基建工程做好带电作业配套资金安排,在基建可研阶段统一考虑带电作业费,所有基建项目的搭火采取带电作业。营销部门统筹考虑客户工程、业扩搭火的带电作业费用。(生技部、基建部、市场部、计财部负责,各供电局负责具体实施)
41、建立带电作业审批制度,强化不停电作业计划管控。在停电计划审批流程中增加带电作业中心审核环节,各地市局所有停电计划必须经带电作业专业管理部门进行审核,特别是对停电时户数超过100时户数和影响重要用户的,必须由带电作业专业管理部门组织人员进行现场勘查,并严格审核,带电作业专业管理部门确认不能开展带电作业的计划,才采取停电处理,确保线路“能带不停”,大幅度减少停电次数,提高供电可靠性。(生技部负责,系统部配合,各供电局负责具体实施)
(三)优化配网规划建设机制,提升网架支撑能力
举措12:开展中压目标网架完善工程,提升中压主干线路自动化开关有效配置水平。
42、以“馈线组”为单位,结合区域目标网架开展配网自动化建设及实用化应用。20xx年底,依据“十四五”智能配电网规划成果,以县为单位清理中压项目库,未开展前期的项目启动前期工作,已完成前期工作的中压配网项目按配网自动化要求完善。至20xx年底,各地区中心城区、城市区域涉及中压网架完善项目基本建成;20xx年底前,各地区乡镇、农村地区中压网架完善项目基本建成。(规划部负责,基建部、生技部、系统部配合,网研中心、电科院负责具体实施)
43、优化现状自动化开关位置,提升配网自动化对可靠性支撑。20xx年底前,梳理现状1.4万台自动化开关情况,出台相关技术原则,拟定调整方案。20xx年底前,完成自动化开关位置调整专项工程,提升现有自动化开关有效应用。适当调整生产技改费用,新增“配电自动化存量改造”专项技改项目。(规划部负责,生技部、系统部配合,各供电局、电科院负责具体实施)
举措13:大力推进解决供电可靠性薄弱问题专项工作
44、加强可靠性分析传递机制,提高基建项目精准度。生产部门定期对重大停电、频繁停电事件进行分析,明确供电可靠性薄弱线路、站点清单,并定期向规划部门传递,由规划部门限期完成电网建设项目对应情况分析,及时开展项目规划、前期及计划下达工作,确保供电可靠性薄弱变电站、线路的有效解决。20xx年3月前完成机制建立,后续持续强化。(生技部、规划部负责,网研中心负责具体实施)
45、安排电网紧急备用金,提速可靠性项目落地。20xx年开始增加各供电局电网紧急备用金额度,精准用于线路精益化排查综合整治、每年对可靠性影响最大的站点和线路适当改造、过载线路和配变应急改造、低电压应急问题的解决。完善和优化决策审批流程,实现快速立项快速整治。(规划部负责,生技部、基建部配合)
46、优化分支线路配置,缩小故障单元。梳理分支线路配变台数大于10台或长度大于3公里的分支线路,纳入电网建设“提升供电可靠性专项”工程新增开关(原则上新增带零序保护断路器或利旧);对搭接在主干线配变,原则上需就近改接至支线(改接长度不超过300米),提升主干线供电可靠性,新增配变原则上不接入主干线。20xx年12月底前完成梳理,根据轻重缓急分别纳入生产技改及电网建设项目逐年完成改造。每公里开关台数20xx年达到0.18台/公里,20xx年达到0.21台/公里。(规划部、生技部负责,市场部、基建部配合,网研中心负责具体实施)。
47、开展薄弱线路改造。对现状网架需解决的总长超70公里、半径超40公里的213回中压线路逐年改造,20xx年基本消除总长超70公里、半径超40公里的中压线路。根据生产部门传递的薄弱线路、站点,动态开展梳理项目清单,及时开展前期工作,确保按时纳入各年度电网投资计划。(规划部负责,基建部、生技部配合,网研中心负责具体实施)
48、加装简易式低压开关。对低压侧没有开关的6万台配变,在配变低压侧加装6万台简易式低压开关,减少停电范围,防止低压故障影响配变正常运行。在公司固定资产投资计划中单列专项改造项目,按年度投资1亿元逐年实施。(规划部负责,基建部、生技部配合)
内外兼治,大幅降低客户故障出门次数
举措14:加强与铁塔公司的沟通与协同。
49、强化省地县三级沟通。与省地县三级铁塔基站建立畅通的沟通、协同、共管机制,双方共同采取有效措施,控制故障出门现象。20xx年底前与铁塔公司建立三级联络机制,20xx年开始实现联络机制常态化运作。(市场部负责,生技部、系统部配合)
50、开展“高危”基站梳理及整改。配合铁塔公司完成对运行年限较长、故障易发、山区等基站的安全检查,督促铁塔公司采取有效举措遏制基站故障出门频繁现象。通过用电检查周期、专项计划,20xx年6月底前与铁塔公司共同梳理、排查出“高危”基站客户清单,并与铁塔公司协商、沟通,督促其考虑整治资金计划,20xx年下半年开始督促铁塔公司对“高危”基站采取技术预控措施并定期跟踪,及时配合铁塔公司开展整治。(市场部负责,生技部、系统部配合)
51、新投运基站,确保100%加装“看门狗”。20xx年内与铁塔公司协商新投运基站安装“看门狗”的要求,20xx年开始实现常态化运作。20xx年内实现全省中心城区的所有新增基站100%加装“看门狗”,20xx年开始,逐年向其余地区延展。(市场部负责,生技部、系统部配合)
举措15:加强与各级生技部门的横向协同,确保客户安装的“看门狗”可用、在用。
52、出台“看门狗”的技术规范书。明确选型原则、技术规范、整定原则及方法。20xx年内出台技术规范书,20xx年内完成对所有区县局的培训,确保各区县局有相应的专业技术人员协助客户选购、安装和调试“看门狗”。(生技部负责,市场部、系统部配合,电科院负责具体实施)
53、规范客户“看门狗”的选型安装和调试。在公司生技部出台的“看门狗”(柱上真空断路器自动化成套设备)技术规范书指导下,规范客户“看门狗”的选型安装和调试,督促各供电局及时掌握、传递分界开关安装、调试中存在的问题,协同生技部门为客户提供技术支撑,确保分界开关可用、在用。20xx年年内建立客户安装“看门狗”的台账,20xx年开始对客户不满足技术规范书标准的、安装但未起作用的存量“看门狗”进行整治,配合客户进行调试或更换,20xx年6月底前全省中心城区全部整治到位,20xx年内全省客户存量“看门狗”全部满足技术标准。20xx年确保客户新安装的“看门狗”100%按照技术规范书选型、安装、调试。(市场部负责,生技部、系统部配合,各供电局负责具体实施)
举措16:夯实故障出门内部传递机制。
54、开展故障出门高风险客户排查、预控。梳理故障出门高风险客户类型,将检查发现的故障出门高风险客户及时传递至生技部门进行预控。20xx年6月底前完成全省中心城区故障出门高风险客户的排查,传递至生技部门,提前预防客户故障出门,20xx年内完成全省范围内高风险客户的排查并传递。(市场部负责,生技部、系统部配合,各供电局负责具体实施)
55、强化客户故障出门追责。对发生故障出门的客户,按照可靠性管理的要求,进一步加强追责工作,对追责不到位的单位加大考核力度。20xx年开始将故障出门次数等相关指标纳入工作质量管控。贵阳、遵义中心城区20xx年内力争实现“0”故障出门。(市场部负责,生技部、系统部配合各供电局负责具体实施)
56、提高客户故障出门信息准确性。打通资产管理系统和营销系统接口,对生产班组认定的客户故障出门及时通过系统传递,提升传递的时效性、准确性。20xx年内实现系统的及时、准确传递,20xx年开始实现信息化传递、追责机制常态化运作。(生技部负责,市场部、数字化部配合)
(五)进一步提升供电可靠性管理体系运转质量
举措17:强化供电可靠性“总抓手”作用,构建以问题为导向的压力传递机制
57、建立供电可靠性问题预警机制。建立以中压线路为归集的供电可靠性指标评价体系,定期对供电可靠性数据进行多维度分析,精准发现问题线路。采用绩效评价的方法对问题线路进行深入的责任原因分析,精准发现电网结构、配网运维、工程建设、综合停电、物流管理、客户管理等专业领域存在的问题,形成预警、传递、整改、验证的闭环管控机制。20xx年底前完成机制建立,20xx年实现机制常态化运作,后续不断优化。(生技部负责,规划部、市场部、基建部、供应链部配合,电科院负责具体实施)
58、建立可靠性问题的定期会议通报及约谈问责机制。在省地县三级的月度工作例会上(“一把手”主持召开),对供电可靠性的突出问题进行通报,挂牌督办,限期整改,必要时要求问题单位(部门)进行整改情况汇报。建立分级约谈和问责机制,根据问题严重程度分别对各单位分管生产副总、总经理、书记进行约谈和问责,及时传递压力,确保整治效果,20xx年3月前完成机制建立。(生技部负责,办公室配合,各供电局负责具体实施)
59、建立指标“横纵贯通”的绩效评价和考核体系。聚焦供电可靠性突出问题和主要矛盾,按年度明确供电可靠性关键指标和任务,横向分解至规划、市场、系统等职能部门,纵向分解至一线班组,并将完成情况与个人绩效直接挂钩,明确责任,实现压力有效传递,促使各部门、各级单位对停电指标精打细算,形成“电是不能随便停的”工作氛围。公司按年度编制客户平均停电时间绩效考核方案,按月进行评价和通报。(生技部负责,规划部、市场部、系统部配合)
60、建设供电可靠性监控指挥平台。构建供电可靠性多维度分析预警模型,开展供电可靠性监控指挥平台的建设和应用。通过对供电可靠性相关数据的大数据综合分析,及时发现异常指标并自动预警,精准定位指标异常的主要原因及其所属专业领域,督促各专业快速响应、及时整改。20xx年3月完成供电可靠性监控指挥平台功能设计,20xx年完成平台I期建设,20xx-20xx年持续运转和优化。(生技部负责,规划部、市场部、基建部、数字化部、供应链部配合,电科院负责具体实施)
举措18:健全和强化供电可靠性组织体系。
61、建立健全四级供电可靠性管理网络。省级生产监控指挥中心全面承接可靠性管理技术支持工作,充分发挥可靠性监管指挥作用。地县两级加强可靠性专业技术人员的配置,确保专人管理。班站所增设停电管理员,建立停电管理员制度,明确停电管理员职责及工作内容,每年地区局系统部组织培训、考评及资质认证工作,提升班组停电管理水平。20xx年实现四级可靠性管理网络完善工作,后续持续加强。(生技部负责,人资部、系统部配合,电科院、各供电局负责具体实施)
62、完善岗位胜任力模型,持续深化持证上岗机制。公司组织供电可靠性专业技术岗位职责及任职资格进行修编,编制统一的岗位说明书。修编供电可靠性专业技术岗位胜任力模型和岗位学习地图,对供电可靠性专业技术人员开展岗位胜任能力评价,持有岗位胜任能力资格证书才能上岗,20xx年持证上岗率达100%。根据《公司持证上岗管理实施细则》,对供电可靠性专业技术人员岗位履职能力采取周期复审机制,复审不通过者重新参加岗位胜任能力评价,仍不合格者降岗直至调整岗位。(生技部负责,人资部配合)
63、加强供电可靠性知识培训。20xx年3月前编制标准化的供电可靠性知识课件,将供电可靠性知识纳入管理人员、专业技术人员的培训课程安排,采取“线上+线下”等方式开展普及性的培训。20xx-20xx年,针对问题短板、业务瓶颈以及对标提升等方面,继续开展供电可靠性提升性培训,实现公司供电可靠性管理的持续提升。(生技部负责,人资部配合)
举措19:规范供电可靠性制度体系。
64、出台《贵州电网公司供电可靠性管理实施细则》。结合贵州实际,进一步细化各领域职责和工作内容,规范和强化供电可靠性管理,提升管理绩效,20xx年6月底前完成。(生技部负责,各相关部门配合)
65、出台《配网综合停电管理实施细则》。规范配网设备综合停电管理工作,明确各单位职责及配网设备停电计划的收集、编制、上报、审核、发布、执行、变更、统计、回顾等各个环节的管理要求,20xx年6月底前完成。(系统部牵头,相关部门配合)
66、完善可靠性管理业务指导书。梳理供电可靠性核心业务,编制客户平均停电时间绩效评价、规范计划停电管理、大型停电审查等业务指导书,完善优化绩效指标考核体系,以典型案例示范可靠性管理方式方法,明晰各级可靠性管理职责和思路。20xx年6月底前完成(生技部负责,各相关部门配合)
举措20:持续强化供电可靠性数据“唯真唯实”。
67、持续提升运行数据质量。建设客户平均停电时间智能分析管理应用系统确保数据质量。开发计量自动化系统与生产系统停电数据校对工作自动校验功能,自动实现数据质量问题分类统计和综合评价,实现供电可靠性数据质量智能化管理,20xx年完成系统建设并投入使用。建立数据质量监察机制。县区局按周、地市局按月、公司按季度核查可靠性数据,公司定期组织数据质量专项督查、互查,实行分层级、分周期全过程管控,形成“一把手”对本单位数据质量负责机制。(生技部、系统部负责,数字化部配合)
68、持续提升基础数据质量。结合规划供电区域划分原则,固化用户属性,原则上三年内不能更改。按照“改存量,控增量”的原则推进系统间基础数据质量提升。存量基础数据定期核查、整改,确保可靠性系统与资产、营销、计量等系统间关键信息、参数一致率逐年提高;增量基础数据严把入口关,刚性执行公司配网电子化移交操作指引相关规定,对数据的准确性及时性进行管控,逐年提高配网电子化移交增量数据闭环及时率。(生技部负责,数字化部配合)
69、强化配网技术支持系统功能建设及实用化水平。加快推进配调网络发令系统、配网OMS系统功能完善及实用化,打通配网OMS系统与可靠性系统接口,准确、及时地将配网故障停电时间、复电时间等信息传递至可靠性系统。20xx年完成配网网络发令系统核心功能建设,20xx年上半年打通配调网络发令系统与配网OMS系统接口,打通配网OMS系统与可靠性系统接口,实现故障设备停复电时间的自动传递。(系统部负责,生技部配合,各供电局负责具体实施)
70、试点开展低压用户停电时间直采直送。分析研究计量自动化系统主站功能、集中器采集策略,完善计量自动化数据采集标准,适应性改造主站系统,充分利用电能表停电事件自动捕捉功能,通过计量自动化主站直采,实现低压用户停电时间的分析统计。20xx年完成低压用户停电数据直采技术可行性研究,20xx年选取贵阳、遵义停电高发的台区试点开展应用。20xx年总结试点应用成果,逐步推广应用。(市场部负责,生技部配合,计量中心负责具体实施)
举措21:营造全员供电可靠性齐抓共管的浓厚氛围。
71、以赛促改,提升供电可靠性管理水平。各级单位积极举办围绕可靠性提升为主题的知识竞赛、评比、辩论等,对标先进单位,促进整改提升,营造浓厚氛围。(生技部负责,工会配合,各供电局负责具体实施)
72、推进党建工作与供电可靠性工作深度融合。各供电局党委把提升供电可靠性工作作为党组织的重要工作,与其他各项工作同部署、同推进,将供电可靠性情况作为检验党建工作成效的重要标准,积极营造齐抓共管供电可靠性工作的浓厚氛围。各相关党支部做实做细“六个一”,把提升供电可靠性工作作为党支部委员会会议、党支部党员大会、党小组会的必议议题,主题党日的必选动作,组织生活会对照检查的必查内容,不断推进党支部建设与业务工作深度融合。深化“电亮先锋”党建品牌建设,推广运用《“电亮先锋”党建品牌建设管理手册》,将提升供电可靠性工作中的难点和重点作为基层党支部工作重点,列入书记项目,并通过开展“电亮先锋·供电可靠性提升行动”,用好“党员责任区”“党员示范岗”“党员突击队”“党员先锋班站(先锋工作室)”等载体,切实加以解决。(党建部负责,生技部、规划部、市场部、系统部配合)
73、加强宣传,营造提升供电可靠性的浓重氛围。加强政策解读和宣传引导。加强内外部新闻宣传,集中优势资源,积极对接各级主流媒体,通过电视新闻、广播报纸等传统媒介,以及微博、微信公众号等网络新媒体,深入报道公司提升运行维护能力、综合停电管理水平、客户服务能力、电网支撑能力、技术装备水平各项工作的举措和成效,深度挖掘鲜活新闻素材和典型事例,加强媒体沟通,把握时度效,提高传播力和影响力,对内统一思想、凝聚力量,对外营造良好氛围、赢得外部支持。(党建部负责,生技部、规划部、市场部、系统部配合)
四、工作要求
(一)认识到位,全员参与
各级单位要结合新闻宣传、竞赛、演讲、辩论等多种形式的宣传和教育,营造全员重视、全员参与供电可靠性工作的良好氛围,使“以客户为中心,以供电可靠性为总抓手”的理念内化于心、外化于行。
(二)“一把手”到位,系统推进
提高供电可靠性是一项系统工程,必须作为“一把手”工程,各级单位一把手要高度重视,亲自部署,成立相应的工作机构,明确各部门(单位)的职责,将供电可靠性指标纳入绩效考核,形成规划设计、工程建设、设备运维、用户管理等各领域协同作战的工作联动机制。
(三)措施到位,狠抓落实
各级单位要按照公司工作方案要求,结合实际,分年度制定本单位提升供电可靠性具体实施方案,明确目标,将工作任务细化到项目、设备及班组(岗位),落实责任,加强过程管控,完善可靠性管理体系和责任传递机制,确保提升供电可靠性各项措施落实到位。
(四)突出重点,持续改进
提高供电可靠性的各项专业领域是一个有机整体,不可偏废,要成体系地推进。各供电局要在摸清现状的基础上,分析影响供电可靠性的主要因素,查找管理和网架方面的短板,因地制宜,结合措施特点,分层次、分区域,实施差异化管理,实现措施效益最大化。按照PDCA循环改进原则,分年度对各项工作的执行情况、措施成效进行总结分析,差异化拟定措施策略,修编工作计划,实现供电可靠性工作的持续改进。
篇9:保供电方案
为贯彻落实国网总部、省市公司关于今冬明春安全生产工作要求,进一步防范电网事故发生,确保电网在冬峰中安全可靠运行,切实做好低温冰冻雨雪灾害天气应急响应工作,现就20xx年电网设备迎峰度冬保供电灾害应急应对工作方案安排如下,请各相关部室、中心供电所认真贯彻执行。
一、目标任务
为保障公司供电区域内电网设备安全可靠运行,优化营商环境,提高用户满意度,确保迎峰度冬期间“七不发生”(不发生倒塔断线;不发生重要及密集输电通道线路停运;不发生“三跨”区段等重要用户供电设备故障引起的公共事件;不发生变配电设备人员责任性跳闸;不发生配变烧损;不发生人员抢修服务不规范责任性投诉;发生过冰灾的线路不再发生同类型的故障),按期完成电网迎峰度冬保供电灾害应急应对工作,不断增强人民群众用电获得感、幸福感、安全感。
二、工作组织
(一)成立公司保供电工作组
组长:陈雷、廖建彪
副组长:郭茂冉、路坦
成员单位:运维检修部、电力调度控制中心、营销部、发展建设部、办公室、安质部、党群工作部、阳光公司、莱特集团固镇分公司、各中心供电所。
(二)工作组下设办公室,挂靠在运检部
主任:郭茂冉
副主任:赵翰卿
成员:张勇、李勇、徐琪、黄贺、丁树群、郑磊、宋涌、徐广、沈亚博、孙凯、顾涛、谷明义、潘伟、许霖、朱笑、黄勇、王琪、寇睿智、高奎、乔辉、顾春雨、代玉超、张振宇、徐红艳、各中心供电所长。
(三)工作组职责
负责新设备投运、基建、技改、修理、维护、消缺、抢修、物资调配、人力支持等协调工作;负责编制《20xx年电网设备迎峰度冬保供电灾害应急应对工作方案》;负责落实保电方案中各项专项方案措施落实工作;负责提供保供电工作信息;负责完成各项事务的沟通联系工作。
三、重点开展工作
(一)开展输配网设备运维和隐患治理工作
1.开展迎峰度冬保供电灾害应急应对“清障消缺”专项行动。运检部输配电工区组织从20xx年1月至20xx年10月,开展城乡配网冬季线路通道“清障消缺”专项行动,要全方位排查治理高低压线路通道内的树竹障、广告牌、彩钢瓦(石棉瓦)等隐患,春节前完成对所有危及输配电线路运行的树竹障清理工作及限期整改隐患告知书下发工作。针对去年遗留问题线路、频停线路,输配电工区应下发线路隐患排查报告,责任到所,责任到人,督促各项措施切实落实到位。开展客户侧资产(分线、分界开关、跌落熔断器、配变)隐患排查工作,下发限期整改隐患告知书,督促用户消除存在隐患。
2.开展防线路、配变重过载和防配变烧损专项工作。提前完成线径增粗、配变增容、负荷切割等工作。各中心供电所对所属设备开展1次重过载及低电压台区分析,针对可能存在重过载及低电压台区上报整改计划。运检部明确专人每日登陆配网运维管控模块、电网生产实时管控系统、配变监测管控平台等在线监测手段,每日通报重过载、低电压台区,跟踪治理台区重过载、低电压问题。
3.开展防倒杆断线专项治理。输配电专业以水泥杆及拉线加固为重点,全面排查治理架空线路的杆基和拉线基础松动、导线断股、绑扎线脱落、横担变形等影响安全运行的设备缺陷和隐患,尤其对“三跨”、大档距输配电线路、对地距离不足的配电线路等架空线路开展逐档核实排查,12月31日前要全面完成低压配网“三跨”治理。
4.开展防小动物措施专项补强行动。全面检查输配电设备防小动物措施是否充足可靠,确保设备室、电缆夹层、电缆竖井、开关柜、保护屏内电缆孔洞、开闭所、箱式变电站、配电房的门、窗、排风口、电缆管孔及桥架出入口、JP柜电缆电缆口、低压电缆分支箱底部封堵完好,电缆盖板要严密,无小动物活动迹象,发现异常应及时清理。定期检查户外设备构架、铁塔、柱上开关、柱上熔断器、柱上避雷器、线路反弓处等区域有无鸟类筑巢,及时安装驱鸟器。
5.开展重点场所供电隐患排查和消缺工作。营销部从即日起安排对县城火车站、汽车站、电视台、医院、商场等大型公共区域开展用电隐患排查工作,对于发现隐患立即督促客户消缺。
6.开展配网负面清单治理“回头看”工作。运检部组织梳理20xx年以来频跳线路、频停配变、重复报修、重复投诉、重过载及低电压负面清单,立即开展负面清单整改工作。
7.输电专业做好输电线路防舞治理工作。输电专业应进一步加强组织领导,当出现舞动易发的天气时,应及时安排运行人员对重要线路进行现场监测,及时调整电网运行方式,防止发生电网大面积停电事故,并对防舞效果进行评估。
8.开展优质服务提升工作。从即日起,各中心供电所要结合国家能源局漠视侵害群众利益问题专项整治巩固阶段工作要求,深入开展开展优质服务提升工作。要提高主动服务意识,对前期多次拨打95598客户及有诉求客户进行回访,与用户建立联系渠道,做到用电信息传递通畅。值班电话接听要做到解释到位,服务到位,对重点用户要耐心解释。规范一线服务人员服务方式,加强现场服务意识,改进服务短板,换位思考、文明抢修。做好用户用电的解释与沟通工作,提高用户用电满意度。
(二)开展变电设备运维和隐患治理工作
1.开展防小动物措施专项补强行动。全面检查变电站防小动物措施是否充足可靠,确保设备室、电缆夹层、电缆竖井、开关柜、保护屏内电缆孔洞、开闭所、箱式变电站、配电房的门、窗、排风口、电缆管孔及桥架出入口封堵完好,电缆盖板要严密,活动、不牢固的盖板及时维修,无小动物活动迹象,发现异常应及时清理。定期检查户外设备构架、干式电抗器夹层、电容器塔等区域有无鸟类筑巢、有无影响设备运行、人员安全的蜂巢。
(三)强化工作组织
1.建立工作例会机制。公司保供电领导小组应提前召开办公会专题研究20xx年迎峰度冬保供电灾害应急应对事宜,确定保供电项目具体实施进度及责任单位和完成时限。工作小组定期召开并通报工作进展情况,督促农网工程项目进度及排查发现隐患、缺陷消除工作。
2.强化各级责任落实。采取领导班子分片、中层干部包所、所班子包线、一线员工包台区的责任落实机制,明确各级保供电工作第一责任人,落实分片包点制度,细化工作任务,明确实施主体,落实责任人,强化督导检查,确保各项工作和措施落到实处、取得实效。
(四)做好迎峰度冬期间应急抢修工作
实行领导带班制度。各级班子到岗到位,从严要求各单位值班纪律,提前配足配齐值班人员和力量。故障抢修严格执行“故障报修接单联系和复电复询制度”,确保故障抢修“不过夜”、线路故障快速查找、快速转供,严肃“首到负责制”、“首问负责制”。加大配变、导线等物资储备,确保发生因设备故障停电时,在最短时间内恢复供电。力争实现客户“零投诉”。
篇10:春节保供电巡视新闻稿
1月10日,春节的脚步越来越近,为保障百姓度过一个祥和的春节,国网鹤岗供电公司政企客户服务中心工作人员,到鹤岗市比优特时代广场为客户排查安全用电隐患,确保春节期间各商超平稳用电。
当前已进入20xx年春节保电工作的关键阶段,国网鹤岗供电公司根据天气和外部环境情况有针对性的增加特巡检查次数,加大对电力设备及线路的巡检力度,掌握设备运行情况,做到隐患早发现、早处理,特别是对重要负荷高危用户的电源、线路进行特巡检查,确保电网和设备健康运行。
与此同时,加强节日期间供电应急抢修保障工作,完善应急抢修人员、车辆、工器具和物资,随时做好电网突发性故障应急抢修准备工作。
“稳定可靠的'电力保障是广大群众生活、企业生产发展的基础。公司以打造最优电力营商环境为目标,通过特巡、特检、特维的方式守护万家灯火,让百姓度过一个平安祥和的新春佳节。”国网鹤岗供电公司安全监察部负责人介绍道。
此外,春节前后是燃放烟花爆竹的高峰期,然而因烟花爆竹燃放不当造成的电力设施损坏,导致停电事故的发生也屡见不鲜。为此,国网鹤岗供电公司呼吁广大市民在燃放烟花爆竹时,要选择空旷的地带,一定要远离电力线路及设备,如有意外发生时,请勿自行解决,应及时拨打119或95598电力服务热线,通知专业人员进行妥善处理。
篇11:春节保供电巡视新闻稿
“接头盒固定是否牢固无松动,多余尾缆要在余缆架中盘好固定牢固……”1月10日,国网正宁县供电公司组织供服务中心联合输电运检班运维人员对3513正榆线ADDS光缆开展一次“特殊巡视”。
人称“中枢神经”的通信设备及光缆运行是否正常、联络是否畅通,是确保全县春节保供电艰巨任务顺利完成及调度指挥、生产营销、优质服务等工作中的一项重要环节,在通讯联络中发挥着“千里眼”“顺风耳”承上启下的枢纽作用。如果巡查不到位、排患不彻底,一旦发生故障、出现通讯中断的'问题,将会给春节保供电及日常工作带来“睁眼瞎”“耳失聪”“空白盲区”的严重后果。
该公司在确保今年春节保供电工作中全力以赴、多措并举,除对辖区里所有的电力设备及线开展详巡细查、排患除障的同时,把网络设备巡查,确保正常运行、健康“上岗”作为一项极其重要的工作任务进行了及时组织安排、彻底整改消缺。
为了确保这次次巡视的质量和效果,该公司针对光缆运行情况现状,详细制定巡视计划,重点明确了包括光缆所在杆塔情况、光缆外观、光缆帮具以及光缆周边树木、建筑情况等内容,并在巡视过程中做到记录清楚,对发现的隐患立即上报并组织人员及时处理,确保光缆运行情况良好。据统计,此次共巡视重要光缆9条(其中5条ADDS、4条OPPC),总计99.95千米,消除运行隐患3处,为20xx年春节保电网络安全稳定运行奠定基础。
篇12:春节保供电巡视新闻稿
伴随着城市街道上挂起的红灯笼,过年的脚步接近了,人们都沉浸在欢乐的氛围当中。每当夜幕降临,陇南大地,处处流光溢彩,人们在一起祝福着虎年好运,好一幅幸福场景,但万家灯火离不开安全可靠的电力保障,一群默默坚守在岗位上的光明“天使”,他们用责任保障主网安全,用奉献谱写实干担当。他们是输电线路的守护者,是万家灯火的掌灯人。
加强线路特巡 保障电网安全
“220千伏早成线272号塔位,风速3级,温度5℃,线路无风偏、无覆冰,运行一切正常”。1月11日,国网陇南供电公司输电运检中心运维人员正在进行线路保电巡视,这是开展“查隐患、迎春节”的行动措施之一,也是输电运检中心对线路开展集中消缺,确保春节期间线路安全稳定运行的一个缩影。
巡视人员要对铁塔基面、基础、铁塔本体、线路通道、附属设施一一进行排查,将发现的隐患填写在巡视任务单上,并对能够消除的一般缺陷进行消除。看起来不太难的工作,实际上要对铁塔每一个部位都烂熟于心,是一项专业性很强的工作。
虎年新春将至,该公司输电运检中心提前部署、细化措施、落实责任、合理安排,开展线路“防山火、防覆冰、三跨点”隐患排查治理,对线路进行全面巡视检查,发现问题及时整改,切实做到巡视到位、整改及时,确保线路安全稳定运行,全力确保春节期间线路可靠运行,让大家过上一个欢乐、祥和的新年。
从1月8日起,该公司输电运检中心组织运维人员进行线路保电特巡,分为三个区域巡视小组,西和、徽县片区由成县班负责,武都、成县片区由武都班巡视,文县、碧口片区由碧口班保电,不间断地对110千伏成康线、东沙线、玉文线,220千伏早成线,330千伏晒都一二线、江都一二线、晒杏一二线等10余条线路开展春节保电特巡。
截止1月12日,已完成110千伏晒礼二线27号-28号三跨点治理安装副引流,加装“高压电危险”大字牌;330千伏天成线120号-149号;220千伏早成线265号-309号;110千伏何碧一二线全线的防山火保电特巡,切实保障春节期间电网安全稳定运行。
春节巡视保电 党员冲锋在前
“师傅,您好,我是陇南公司输电运检中心的,你家的这棵树目前距离导线有5米左右,年过完开春又得修剪一下了,到时候我们会带人过来和你商量的......”1月12日,该公司输电运检中心的党员秦国胜在220千伏早成线271号塔附近向当地居民说道。
1月12日,在220千伏早成线270号塔的巡视过程中,巡视人员秦国胜、马小东在巡视完271号塔,看着中间隔着一片竹林、横跨一个大沟不知道如何才能过去到270号塔,秦国胜思索了一阵向小马说道:“下去在从山底下上来太远了至少要3个小时,我俩从眼前这片竹林穿过去,我在前边找个树棍开路,你在后边跟上,一定当心竹子把脸划伤,注意竹子扎脚”。就这样,两人经过一个多小时的穿梭,面对低温天气,即使汗流浃背,脚步一刻也没有停歇,终于到达了塔位。“220千伏早成线270号的耐张塔你好,终于到位了”。巡视人员马小东开心的向秦国胜说道。
党员不仅是一种称号,更是一种责任,一种担当。在220千伏早成线270号塔春节保电巡视过程中,秦国胜作为一名党员,不怕吃苦,冲锋在前,用自己的实际行动去为线路安全护航贡献了自己的一份力量,用自己的心去点亮万家灯火,是一件很自豪的事情。
智能科技巡检 保障可靠供电
“导线无覆冰、绝缘子、金具未发现异常!”1月9日,国网陇南供电公司输电运检中心利用无人机对110千伏阶丁线开展精细化巡检,排查线路覆冰,确保春节期间主网设备安全可靠运行。
“无人机巡检能大大提高巡检效率,提升巡检精确性,目前我们运用无人机自主巡检,通过云模型和云数据实现无人机自主航迹规划巡视。”该公司输电运检中心无人机飞手任重阳介绍,“除了开展无人机巡检,我们还应用智能可视化视频监控进行线路防山火、防外破、防覆冰观测。”
在该公司输电线路智能监控中心,一张监控大屏正显示出多条输电线路的运行画面,工作人员只要操作视频监控系统就可以随时查看重要线路的`运行环境,同时结合系统自带的识别和感知功能,及时发现存在的外力破坏点和山火隐患点以及有无覆冰情况。
任重阳表示,“有了这些智能化设备和系统之后,我们可以更加精准地发现问题,快速准确地进行处置,有效提升线路的健康水平,为春节保供电打好基础。”
目前,该公司输电运检中心通过无人机巡检完成110千伏阶丁线、两丁线、临石一二线等4条线路的防覆冰特巡,通过在线监控发现并处置外力隐患1处、山火隐患1处,同时对330千伏晒都一二线、220千伏早成线、110千伏成康线等11条易覆冰线路覆冰及运行情况均在实时监测之中,对重点覆冰区段已派驻值班人员24小时值守,人机协同共抗线路覆冰,全力做好春节保供电任务。
通宵灯火笑朗朗,一派歌声喜洋洋。2022年春节已进入倒计时,灯光璀璨的背后,是陇南电网人冻僵的手脚和永不停歇的脚步,从“用上电”到“用好电”,每一条线路、每一基杆塔下都演绎着同样的平凡与坚守!
★ 保电工作总结
★ 70周年保电口号
★ 高考保供电感谢信
★ 春节我值班散文
★ 生产安全工作计划
【调度春节保供电方案(整理12篇)】相关文章:
变电站员工个人工作总结范文2022-07-14
电网巡检值班员工作总结2022-05-07
电力系统述职报告2023-02-03
县供电公司年度安全的个人工作总结2023-09-27
电力员工工作总结2022-12-27
安全供电工作总结2023-05-09
变电值班员技术总结2023-10-20
抗击疫情先进个人事迹2022-07-17
供电公司工作总结2023-01-03
电力营销年度总结2022-10-08