抗渗混凝土试块怎么留置?

时间:2022-05-14 18:02:04 其他范文 收藏本文 下载本文

抗渗混凝土试块怎么留置?(精选7篇)由网友“yangwushang”投稿提供,下面就是小编给大家带来的抗渗混凝土试块怎么留置?,希望大家喜欢,可以帮助到有需要的朋友!

抗渗混凝土试块怎么留置?

篇1:抗渗混凝土试块怎么留置?

抗渗混凝土试块怎么留置?

一般在地下防水工程中常用到抗渗混凝 L,抗渗混凝土除应按的要求留置强度试块外, 尚应按下列规定留置抗渗试块:

连续浇筑混凝土量为5 0 0 m3 以下时,应留两组抗渗试块,每增加2 5 0m3,5 0 0 m3 应增留两组,

如使用的原材料、 配合比或施工方法有变化时, 均应另行留置试块。

每单位工程留置组数不得少于二组。

篇2:抗冻混凝土试块怎么留置?

每次留置应比通常增加不少于2 组同条件养护的试块,分别用于检验受冻前和解冻后2 8 d 的混凝土强度。

篇3:浅谈施工现场混凝土试块留置的论文

在施工现场要严格控制混凝土试块的留置,混凝土试块强度试验,是控制混凝土结构承载力性能较直的手段。承载力性能涉及使用者的生命、财产安全,是混凝土结构质量控制的重点。免费论文参考网。施工现场应根据规范及强度试块的作用,应留置三种混凝土强度试块:第一种为混凝土标准养护试块;第二种为用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护试块;第三种为用于结构实体检验的同条件养护试块。

施工过程中发现,有些现场技术人员对此了解不够,理解不透,常出现一些关于混凝土强度试件问题,导致工程质量评定与验收资料的不齐全,给以后工程的验收带来了一定的麻烦。现将容易出现的问题进行阐述:

1.不理解混凝土试块的作用

混凝土标准养护试块主要是验证混凝土的实际质量与混凝土配合比设计要求的一致性,并用于混凝土的强度检验评定。它能反映出原材料、配合比及材料的计量等混凝土施工质量方面的控制情况。这种混凝土试块每次取样都应该留置,并在标准养护(所谓标养护在标养箱中养护,其温度为20℃±5℃)下28天进行试压。

用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护试块,即确定构件拆模、吊装、张拉、放张等施工期间临时负荷时的混凝土强度。工程中应用比较多的是确定拆模强度。这种混凝土试块应根据实际情况确定其试压日期,试压日期为固定。

用于结构实体检验的混凝土试块,就是与结构实体混凝土组成成分、养护条件、养护地点相同的混凝土试块。其强度可以作为检验结构实体混凝土强度的依据,能够较准确地反映混凝土结构实体的真实强度,是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础上进行的一项验证性的检查。免费论文参考网。检验实体混凝土强度等级是否符合设计要求,从而确保结构安全。结构实体检验的试块涉及到柱、板、梁等结构构件的结构安全和使用功能的重要部位和分部评定,具体留置部位由监理(建设)、施工三方共同选定,并采用各方参与的见证抽样方式,在混凝土入模处见证取样。这种混凝土试块应在到等效养护龄期进行试压。根据当地的气温和养护时间,按日平均温逐日累计到600℃・d时的龄期确定试压时间。这就要求施工现场人员做好测温记录,以备确定试压时间。

实际工作中,有的技术人员对这几种混凝土的作用不太了解,尤其对第三种试件认识不够,因为这种混凝土试件是在新规范中首次提了出的,容易出现以下问题:

(1)由于对标养混凝土试块和同条件养护混凝土试块的留

(2)同条件养护的混凝土块件都一律养护28天。

(3)不留置用于结构实体检验的混凝土试块。

留置的不清楚,施工现场在制作混凝土试块时对标养混凝土试块和同条件养护混凝土试块等同视之,应当制作标养混凝土试件的部位只制作了同条件养护混凝土试块,造成标养混凝土试件数量不足,影响了对混凝土的评定。

如能正确理解这三种混凝土试块的作用,就不会出现以上的问题。

2.混凝土试块留置数量不够

关于标养护混凝土试块的留置数量,该规范强制性条文7.4.1有明确规定,必须严格执行。

用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护混凝土试块,规范未予明确,可根据工程实际情况留置。

用于结构实体检验的同条件养护混凝土试块留置数量,按规范附录D中D.0.1条规定执行。条文要求根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。这种试件的取样与留置,应在施工组织设计和施工方案中予明确。

现举一例说明对混凝土留置数量的确定。某住宅楼,6层,砖混结构,每层有阳台挑板结构,梁板的跨度均大于2m且小于8m,梁板混凝土与构造柱混凝土分开浇筑,每层梁板与构造柱均分为两个施工段进行。构造柱混凝土一次浇筑量为60立方米,梁板混凝土一次浇筑量为130立方米。按照规范规定,此工程中当板和挑梁底模拆除时的混凝土强度应分别达到设计强度等级标准值的75%和100%。梁板和悬臂构件拆模时,要判断其混凝土强度是否达到规范规定,因此,每一个梁板的施工段应至少留置两组同条件混凝土试件,一组用于梁板拆模;一组用于挑拆模。如为了更有把握,也可多留置几组。对于标准养护的混凝土试件,每一构造柱施工段可留一组;每一梁板施工段应留两组,因其一次混凝土浇筑量不得超过100立方米,因此,每一层标养混凝土试件应至少留6组。

对于此住宅楼的主体结构,标养混凝土试件应留置至少6组*6=36组;用于确定施工期间混凝土强度的同条件养护混凝土试件应留置至少4组*6=24组;用于结构实体检验的同条件养护混凝土试件留置,每一个施工段可留置一或两组,总量控制在10组以上。

3.混凝土试块制作的要点

3.1混凝土试块的取样地点及部位

对于标养混凝土试块,采用现场搅拌的,取样应在搅拌地点取样;采用商品混凝土的,取样应在商品混凝土被运输出后、泵送之前进行。主要验证混凝土的实际质量与设计要求是否一致。对于商品混凝土的取样,还应注意宜取运输车输出混凝土的中间部分,即前1/4和后1/4的混凝土不要取样。

对于同条件养护的混凝土试块,取样应在混凝土浇筑地点,也就是混凝土通过塔吊或泵车被运送到工作面后取样。这样可以更好地保持试块混凝土与结构混凝土成分的一致性。

如果当混凝土一出搅拌机或运输车,就将标养混凝土试块和同条件养护混凝土试块一起留置,这种作法是很不规范的.。

3.2混凝土试件的制作方式

混凝土试块的制作应严格按规范规定的方法制作。如取样为试验室拌制的混凝土应在拌制后尽量短的时间内成型,一般不要超过15min。坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动台振实;大于70mm的混凝土宜用振捣人工捣实。取样或拌制好的混凝土拌和物应至少用铁锹再来回拌和3次。用人工插捣制作试件,混凝土拌和物应分两次装入模内,每次的装料厚度大致相等。每层插捣次数按10000mm2截面面积内不少于12次。插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直到插捣棒留下的空洞消失为止。

施工现场有些取样人员的操作往往不到位,导致同一组混凝土试件3个数值相差较大,或其数值与设计值相差校大。更有甚者,在混凝土试块制作的过程中添加石子等粗骨料,以增加其强度,这是严重的做假行为。

4.填写混凝土试块质量评定表

在施工资料中,常会发现有些混凝土试块质量评定不规范,主要表现在以下几点。

1、标养混凝土试块与同条件养护混凝土试块混在一起。不同养护条件的混凝土试块不能放在一起评定。

2、同条件养护的两种混凝土试块评定混乱。在同条件养护的两种混凝土试块中,用于确定施工期间混凝土强度的试块是不用评定的。

3、各个分部的混凝土试块混在一起评定。不同分部工程的混凝土试件一定要分开评定的,这样可以独立地评定分部工程的混凝土质量。

4、用于结构实体检验的混凝土试块评定时未采用相应的折算系数。规范明确规定:同条件养护混凝土试件的强度代表值应根据强度试结果按现行国家标准规范的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取1.10,也可根据当地的试验室做适当调整。

从以上的举例中,我们不难看出,施工现场的混凝土留置并不是一个很难的问题,只要我们施工现场的取样员对新规范理解透,并在施工组织设计或施工方案中进行规定各种混凝土的数量,这样在工程验收时就不会出现资料不齐全的问题了。

篇4:混凝土试块怎么制作?

混凝土试块怎么制作?

检验混凝土强度用的混凝土试件每组为三块,

抗渗试块标准试模采用顶面直径 1 7 5 mm,底面直径1 8 5 m m,高度为1 5 0 m m的圆台体,一组六块。

作为评定结构构件混凝土强度质量的试件,应在混凝土的浇筑地点随机取样制作 ,但一组试件必须取自同一盘或同一车,试块的制作方法如下:

一、在混凝土拌制前,先将试模擦拭干净,去除模内杂物,并在模内涂一层脱模剂。

二、机械振动法捣实混凝土试块。将混凝土拌和物一次装满试模, 用振捣棒初步捣实使混凝土拌和物高出试模,放在振动台上,一手扶住试模,一手用铁抹子在混凝上表面施压,并不断来回控抹,

按混凝土坍落度确定振动时间, 必须保证棍凝 上 能捣密实。 待振捣时间即将结束时, 用铁抹子刮去表面多余的棍凝土,并将表面抹平。同一组的试块,每块振动时间应相同。

三、人工捣实试块。 棍凝土拌和物分两层装人,每层约为1 / 2 ,每层插捣次数一般为2 5 次。 插捣时应在混凝土全面积上由边缘逐渐向中心均匀地进行。 插捣底层时,捣棒应达到试模底面,捣上层时捣棒应插入该层底面以下2 - 3 c m处, 面层插捣完毕

后, 用抹子沿四边模壁插捣数下,以消除混凝 L与试模接触面的气泡,可避免蜂窝、麻面现象,再用抹子刮去表面多余的混凝上, 将表面抹光, 使混凝土略高于试模。 静置半小时后, 对试块进行第二次抹压, 将试块仔细抹光抹平, 使试块的尺寸误差控

制在 I mm以内。

四、拆模。试块成型后,用湿布覆盖表面,在室温为1 62 0下少放置一昼夜,但不超过二且夜,进行拆模,试块拆模后,应立即进行编号,并在试块上写清清楚混凝上强度等级、 代表工程部位及制作日期。

篇5:混凝土试块怎么养护?

标准养护室试块宜放在铁架或木架上养护, 彼此之间的距离至少为3 - 5 c m。另外,蒸汽养护的混凝土结构构件的试块应随同结构构件养护后, 再转人标准条件下养护。

二、同条件试块

现场施工作为检验拆模强度或吊装强度等的试块, 应在与构件养护条件相同的环境下养护。 同条件养护试件拆模后, 放置在靠近相应结构构件适当位置,采取与构件相同的养护方法。

篇6:混凝土试块的强度取值有哪些?

混凝土试块的强度取值有哪些?

当对混凝上试块进行试压时,应使取样时的侧立面作为受压面,

一、当三个试件中最大值及最小值与中间值之差均不超过中间值的巧%时,以三个试件强度的算术平均值并折合成1 5 0 mm立方体的抗压强度,做为该组试件的抗压强度值,

二、当三个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的巧%时,取中间值并折合成 1 5 0 mm立方体的抗压强度。

三、当三个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 巧%时,该组试件不应作为强度评定的依据。 此现象称为棍凝土离散性过大。

为避免此类情况发生,在制作试块时要保证同组是在同一盘混凝土中取样, 并要插捣密实, 制作精细,养护条件一致。

篇7:混凝土试块送样时间怎么定?

三、抗冻试块应根据测温数据,在混凝土的温度降至临界强度时送实验室,其临界强度规定为:普通混凝土为0 度, 掺加防冻剂的混凝土为防冻规定的温度。

混凝土抗冻试验报告填写要求有哪些?

竣工验收报告怎么写?

单位竣工验收报告

气体灭火系统竣工验收报告

竣工的反义词

渗的成语

实验员检测年终总结

工程总结报告范文

高校实验员年终总结

建筑材料送检范文

抗渗混凝土试块怎么留置?
《抗渗混凝土试块怎么留置?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【抗渗混凝土试块怎么留置?(精选7篇)】相关文章:

试验员年终总结范文2023-04-18

工程总结报告2023-12-04

工程年终总结报告 范文2022-05-06

工程训练总结报告2023-07-19

工程年终总结报告2024-05-12

清水坪水库工程总结报告参考2022-09-11

工程竣工总结报告2023-12-27

竣工验收报告范文2022-09-09

材料送检计划书2023-07-18

实验员的个人工作计划2023-07-05

点击下载本文文档