漏电火灾的原因是什么?(集锦9篇)由网友“啵叽”投稿提供,下面给大家分享漏电火灾的原因是什么?,欢迎阅读!
篇1:漏电火灾的原因是什么?
,
2、选用的绝缘导线的绝缘强度低。
3、导线连接处绝缘质量不佳。
4、裸导线的支架材料绝缘能力下降等。
篇2:漏电火灾报警系统的探讨
关于漏电火灾报警系统的探讨
摘要:<高层民用建筑设计防火规范>(GB50045-95)(版)中“9.5漏电火灾报警系统”,其具体条款及相应条文说明对设计的指导性均不明确,具体操作有一定难度,就此作相应探讨.作 者:王东强 翟丽 作者单位:济南市公安消防支队,山东,济南,250101 期 刊:山东商业职业技术学院学报 Journal:JOURNAL OF SHANDONG INSTITUTE OF COMMERCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期):, 10(2) 分类号:X956 关键词:漏电火灾报警器 漏电火灾报警系统 电气火灾 电弧性接地故障篇3:电热水器漏电的原因
电热水器漏电的原因
电热水器漏电的常见原因,主要有以下几方面:
1.产品质量造成
未经3C认证的不合格产品,质量当然无法保证。
具有3C认证的合格产品,可能有下述情况引发:
⑴设计不完善引起:通电、通水部件的密封、隔离性能冗余不够,抗过载、超负荷、保护措施考虑不周。
⑵制造过程中的器件或工艺质量不合格引发:电加热器漏电、绝缘不合格、电线及接插件不合规范等。
⑶储放、搬运不当造成:超过安全使用年限,有关的部件锈蚀、老化、失效;储运中的冲击、震动、碰撞等。
2.安装不当造成
主要因素有:接地不牢靠;安装位置(水平、高低等)不当;连接不严密;接线位置、功率余量、水压不符合;漏电保护装置安装不正确(负责火线,接在零线时不起作用);热水器工作状况(功能)设置不当等。
3.外部环境造成
主要现象有:供电电源火线与零线接反;线路老化;接地不良;水管带电;劣质插座;电线功率容量不够;电网电压超限(220伏±15以上等);插座不防水等。
4.使用不当造成
使用中,电路、开关、插座、金属水路及连接部件等溅水,被水蒸气、雾气侵蚀,因潮湿造成短路或断路,因磕碰破损,功能设置不当等。
电热水器不出水的修理方法
原因和相对应解决方法如下:自来水停水,检查水路;进水阀门未打开,检查水阀;进出水管堵塞,清理内胆水垢后可使用;水压太低,待压力高于0.1MPa时可正常使用;混水阀阀芯卡死,调节失效,需更换混水阀;安全阀卡死,扳开安全阀泄压手柄无水出证明已坏需更换;内胆无水或水未充满,充满水后即可;花洒档位处于关的电热水器出水温度低
原因分析及解决方法:
混水阀手柄转到低温,往高温方向调节即可;温控器设置的水温过低,将温控温度设定为最高75℃;温控器坏,旋转温控器轴无开关的响声,证明已坏需更换;温控器探温管与发热体距离太近,不到75℃就断开,需更换加热管。
未加热到设定温度,提前用水。解决方法:待加热指示熄灭或保温灯亮才使用。
混水阀阀芯坏造成冷热水串通,需更换混水阀;温敏探头失效,检测水温不准确需更换;加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;超温保护器断开,需检查内部零件合格后才能复位;出水管尾断,导致进去的冷水直接从出水管出来,更换热水器出水管管尾。位置,打开花洒头开关。
电热水器指示灯不亮的修理方法
原因分析及解决方法:
未接通电源,接好电源即可;处于保温状态,放水约5分钟左右指示灯转为加热状态即正常;指示灯坏,有正常的热水使用证明指示坏需更换。
超温保护器断开,复位杆已弹起,证明内部部件有问题,检查维修合格后才能将超温保护器复位。
热水器加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;温控器断路,用万用表测量电阻为无穷大(正常为0欧)或旋转无开关响声,证明已坏需更换;控制器坏,有电源输入无输出到加热管,需更换控制器;内部接线端子烧坏,需更换连接线。
未接通电源,接好电源即可;处于保温状态,放水约5分钟左右指示灯转为加热状态即正常;指示灯坏,有正常的热水使用证明指示坏需更换。
超温保护器断开,复位杆已弹起,证明内部部件有问题,检查维修合格后才能将超温保护器复位。
热水器加热管坏,用万用表测量电阻为无穷大(正常为几十欧),证明已坏需更换;温控器断路,用万用表测量电阻为无穷大(正常为0欧)或旋转无开关响声,证明已坏需更换;控制器坏,有电源输入无输出到加热管,需更换控制器;内部接线端子烧坏,需更换连接线。
根据上述情况,在选购热水器时,一定要注意选择具有3C认证的合格产品,可查阅3C标志及产品质量检验合格证(或国家免检标志);可根据家庭使用环境选择带有相应保护功能的产品,如防电隔离墙等;挑选质量保证期长、品牌信誉好的企业或商家购买,一定保留好有关三包质量凭证;安装是热水器质量综合显现的关键步骤,安装需要取得职业资格、经过专门岗位培训的专业服务人员实施,一定要挑选安装服务有质量保证的厂家的产品,可问询是由厂家还是商家的特约安装服务人员安装,安装的质保责任单位和期限是多少等。
在使用中,要注意电源的连接,尤其是接地线的连接,确认长时间不使用时,应关闭电源开关,拔下电源插头;使用中正确设置热水器的使用状态和开启安全保护功能;注意尽量减少水、蒸汽、雾气对电路、金属管路部位的溅湿,开启抽风机,洗后可尽快擦干或晾干。
电源插头的三个插片排列成正三角形,左右为电源线插片,最上面就是地线插片,一般地线的插片比火线和零线的插片都要长出3mm。它内部接在电器的金属外壳上,插入安装地线的三孔电源插座后,使电器的外壳与大地良好地连接,当用电设备存在因绝缘电阻下降造成漏电或电源线破损而直接使金属外壳带电时,漏电流可通过插座直接入地,保护了人身安全。 但是,人们往往忽视这个接地插片的作用,有的虽然也插在了三孔插座内,可是插座根本没有安装接地线 ,形同虚设;有的图省事,没有三孔插座就直接插在两孔插座上,因其插头插座几何形状不同,就把接地插片折弯,甚至干脆把接地插片去掉。这样的做法是不科学的,也是非常危险的,给人身和电器设备的安全都造成极大的隐患。
所以,人们在安装电器时,一定不能随意去掉接地插片。一旦发现电器漏电,就不能继续使用。
在购买电热水器时,要选用正规厂家合格的产品。同时,还应注意是否带有漏电保护器和防地线漏电的“防电墙”装置。
安装电热水器时,根据要求科学合理地安装(尤其是接地线及专用线路)。同时,选用合格的配件(电线、插座等),采取一定的保护措施,如安装漏电保护器、洗浴时切断电源。
另外,电热水器应定时检修。电热水器寿命一般为6~8年,随后就自动报废。
注意事项
一旦发现漏电现象,应立马关闭电源,拔下插头。要特别小心因水流而导致触电,如果卫生间地面有水,尽量不要在里面拔插头,应将总开关关闭后再拔。
篇4:火灾的原因是什么
火灾的原因是什么
人的不安全行为:如抽烟后随地扔烟头,儿童玩火,东西掉在点着的蚊香上面等。大兴安岭的火灾起因是烟头。
物的不安全行为,如线路老化,粮草自燃等。
管理上的缺陷,物品摆放不符合规范,操作不规范(制度还不完善)等。
打雷,被雷劈的地方容易引发火灾。
火山,火山喷发流出的高温岩浆容易引发火灾。
火灾大致有以下几种类型:
(1)楼房火灾。通常由炸弹、煤气泄漏、电路短路或其他原因引起。特点是:下层着火,烟雾向上会挡住楼上求生人员退路,存在人员被倒塌物体砸伤的危险。
(2)公共场所火灾。由电线短路、吸烟、遭轰炸等原因引起。特点是:人多,秩序乱,有烟雾影响,因停电无照明易找错逃生方向。
(3)地下室或人防工程内因某种原因引起的火灾。特点是:存在毒烟、热火焰双重危险效应,无照明,不知道逃生方向,心理恐惧,出入口少、逃生难度大。
(4)战时核袭击光辐射或燃烧弹引起的大面积火灾。特点是:冲击波、风暴性火灾、放射性、砸伤等危害因素同时存在,复合伤人员多,援救力量不足,居民主要依靠工程掩蔽逃生。
火灾逃生自救常识
1、火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。
2、家庭成员平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生路线。
3、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物,被褥等向安全出口方向冲出去。
4、炉灶附近不放置可燃易燃物品,炉灰完全熄灭后再倾倒,草垛要远离房屋。穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。
5、身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗。
6、遇火灾不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。
7、室外着火,门已发烫,千万不要开门,以防大火蹿入室内,要用浸湿的被褥,衣物等堵塞门窗缝,并泼水降温。
8、若所在逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒,挥舞衣物,呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援。
9、千万不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台,落水管等逃生自救。也可用绳子把床单、被套撕成条状连成绳索,紧栓在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上,用毛巾、布条等保护手心,顺绳滑下,或下到未着火的楼层脱离险境。
篇5:漏电保护装置安装和动作原因分析
1 漏电保护装置安装原则
有金属外壳的I类移动式电气设备和手持电动工具、安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备、建筑施工工地的电气施工机械设备、临时性电气设备、宾馆等客房内的插座、触电危险性较大的民用建筑物内的插座、游泳池或浴池类场所的水中照明设备、安装在水中的供电线路和电气设备,以及医院直接接触人体的电气医用设备(胸腔手术室的除外)等均应安装漏电保护装置,漏电保护装置的防护类型和安装方式要与电气设备的环境条件和使用条件相适应。
对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备、用于消防设备的电源(如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等)、用于防盗报警的电源,以及其他不允许突然停电的场所或电气装置的电源,漏电时立即切断电源将会造成事故或重大经济损失。在以上这些情况下,应装设不切断电源的漏电报警装置。
从防止电击的角度考虑,使用安全电压供电的电气设备、一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘结构的电气设备、使用隔离变压器供电的电气设备、在采用不接地的局部等电位联结措施的场所中使用的电气设备以及其他没有漏电危险和电击危险的电气设备可以不安装漏电保护装置。
装有漏电保护装置的电气线路和设备的泄漏电流必须控制在允许范围内,所选用漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2倍。当电气线路或设备的泄漏电流大于允许值时,必须更换绝缘良好的电气线路或设备,当电气设备装有高灵敏度的漏电保护装置时,电气设备单独接地装置的接地电阻可适当放宽,但应将预期的接触电压限制在允许范围内。安装漏电保护装置的电动机及其他电气设备在正常运行时的绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ。
安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。装设在进户线上的带有剩余电流动作保护的断路器,其室内外配线的绝缘电阻,晴天不应小于0.5MΩ,雨天不应小于0.08MΩ。配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4Ω,但当配电变压器容量不大于100kVA时,接地电阻可不大于10Ω。绝缘电阻以及接地电阻这两项规定是保证配电系统安全运行及保护器能否正确动作所不可忽视的问题。
用于防止触电事故的漏电保护装置只能作为附加保护。加装漏电保护装置的同时不得取消或放弃原有的安全防护措施。安装带有短路保护的漏电开关,必须保证在电弧喷出方向留有足够的飞弧距离,漏电保护装置不宜装在机械振动大或交变磁场强的位置。安装漏电保护装置应考虑到水、尘等因素的危害,采取必要的防护措施。
2 漏电保护装置的接线
漏电保护装置的接线必须正确。接线错误可能导致漏电保护装置误动作,也可能导致漏电保护装置拒动作。接线前应分清漏电保护装置的输入端和输出端、相线和零线,不得反接或错接。输入端与输出端接错时,电子式漏电保护装置的电子线路可能由于没有电源而不能正常工作。
组合式漏电保护装置控制回路的外部连接应使用铜导线,其截面积不应小于1.5mm2,连接线不宜过长。
漏电保护装置负载侧的线路必须保持独立,即负载侧的线路(包括相线和工作零线)不得与接地装置连接,不得与保护零线连接,也不得与其他电气回路连接。在保护接零线路中,应将工作零线分开,工作零线必须经过保护器,保护零线不得经过保护器,或者说保护装置负载侧的零线只能是工作零线,而不能是保护零线。
应当指出,漏电保护器后方设备的保护线不得接在保护器后方的零线上,否则,设备漏电时的漏电流经保护器返回,保护器将拒动作。
保护器与刀闸一起安装,按电源进线是先人保护器还是先入刀闸来分,一般是两种连接方式。当采取进线先入刀闸方式时,经过刀闸中的相线和中性线两个保险熔丝,再接人保护器这种方式,就忽视了保护器前面刀闸中中性线熔丝熔断后,使保护器“自身电路”失去工作电源而不能动作的情况。此时如果相线熔丝并没有被熔断,各种电器虽然都停止工作,但刀闸以下线路仍然带电,形成“假象”停电。当用户动用电器或检查 “假象”停电时,保护器因失电拒动极易发生触电。
在部分地区广泛使用熔丝做短路保护,经常发生只有中性线熔丝熔断的现象。家用保护器作为末端保护,因此失效不动作,不但存在严重的安全隐患,还会使总保护器或中间级保护器越级动作,引发大面积停电,造成较大经济损失。为使保护器发挥其应有的作用,特做如下建议:
(1)如果受安装场所、环境等条件的限制,或多户共用一个刀闸,户保护器的人线端只能取自刀闸的出线端时,必须将刀闸中的中性线熔丝拆除,用相同规格的导线替换中性线熔丝;
(2)应采取进线先人保护器后人刀闸的安装方式。此法能够防止因中性线熔丝熔断后,保护器失电的拒动问题,如经常发生停电“假象”,应按照中性线不准安装熔断器的技术要求,将中性线熔丝改用导线连接;
(3)有条件的用户不必使用刀闸,应选用具有漏电保护、过电流(短路)保护、过电压保护功能的“三合一”断路器。
3 保护器动作值的确定
首先,测量低压网络中的泄漏电流,测试步骤为:先将配电变压器中性点的接地线断开,在N线与PE线之间串人一个内阻较小的mA表,先送出一分路,其它分路停用,所测的不平衡泄漏电流为这一分路的泄漏电流,用这种方法测出其它分路泄漏电流以及低压网络总泄漏电流。需要注意的是,由于低压网络绝缘电阻值受气候影响变化幅度较大(指一年内的变化),现场实测值应给予修正后,才能作为动作电流值,即:
I△n=K×I0
式中
I△n——剩余电流动作总保护器的动作电流值,mA;
I0——现场实测的不平衡泄漏电流,mA;
K——季节修正系数,非阴雨季节测量,K取3.0,阴雨季节测量,K取1.5;
这样确定的动作电流值,虽然能避免保护器的误动作,但也降低了保护功效,最好的办法是选用可调动作电流值的保护器,即在非阴雨季节时,将动作电流值调低;到了阴雨季节时,将动作电流值调高。这样,动作电流值的确定方法应为:非阴雨季节和阴雨季节实测的不平衡泄漏电流分别乘以系数1.5,即为非阴雨季节和阴雨季节保护器的实际动作值,这样整定的数值,触电危害后果会轻一些。
为了避免总保护器发生频繁的误动作以及对网络上的直接接触电击有较大的保护功能,其动作电流在躲开正常泄漏电流的情况下,应尽量选小。低压电力网络的允许最大泄漏电流应从我国低压网络的实情考虑,又要兼顾人身和设备安全。在有关规程中明确规定:凡安装剩余电流动作总保护的低压电力网,其泄漏电流不应大于保护器的额定剩余电流动作电流的50%。
4 误动作和拒动作原因分析
误动作是指线路或设备未发生预期的触电或漏电时漏电保护装置的动作;拒动作是指线路或设备已发生预期的触电或漏电时漏电保护装置拒动作。误动作和拒动作是影响漏电保护装置正常运行及充分发挥作用的主要问题。
4.1 误动作
误动作的原因是多方面的,有来自线路方面的原因,也有来自保护器本身的原因,
误动作的主要原因及分析如下:
(1)接线错误。例如,在TN系统中,如N线未与相线一起穿过保护器,一旦三相不平衡,保护器即发生误动作;保护器后方的零线与其他零线连接或接地,或保护器后方的相线与其他支路的同相相线连接,或负荷跨接在保护器电源侧和负载侧,接通负载时,也都可能造成保护器误动作。三极漏电保护器用于三相四线电路中,由于中性线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,因此,只要启动单相负载,保护器就会动作。此外,漏电保护器负载侧的中性线重复接地也会使正常的工作电流经接地点分流人地,造成保护器误动作。避免上述误动作的办法是:
①三相四线电路要使用四极保护器或使用三相动力线路和单相分开,单独使用三极和两极的保护器;
②增强中性线与地的绝缘;
③排除零序电流互感器下口中性线重复接地点。
(2)绝缘恶化。保护器后方一相或两相对地绝缘破坏,或对地绝缘不对称降低,都将产生不平衡的泄漏电流,导致保护器误动作;
(3)冲击过电压。迅速分断低压感性负载时,可能产生20倍额定电压的冲击过电压,冲击过电压将产生较大的不平衡冲击泄漏电流,导致快速型漏电保护装置误动作。解决办法如下:
①选用冲击电压不动作型保护器;
②用正反向阻断电压较高的(正反向阻断电压均大于1000V以上)可控硅取代较低的可控硅。
③选用延时型保护器。
(4)大型设备起动。大型设备的堵转电流很大,如保护器内零序电流互感器的平衡特性不好,则启动时互感器一次性的漏磁可能造成误动作;
(5)偏离使用条件。环境温度、相对湿度、机械振动等超过保护器设计条件时均可能造成其误动作;
(6)保护器质量低劣。由于零件质量或装配质量不高、降低了保护器的可靠性和稳定性,并导致误动作;
(7)附加磁场。如果保护屏蔽不好,附近装有流经大电流的导体,装有磁性元件或较大的导磁体,均可能在互感器铁芯中产生附加磁通量导致误动作;
(8)剩余电流和电容电流引起的误动作。在一般情况下,三相对地电容差别不大,因此可以认为:三相对地形成的电流矢量和为零,保护器不会动作。如果开关电器各相合闸不同步,或因跳动等原因使各相对地电容不同等充电,就会导致保护器误动作。解决的办法是:
①尽可能减小导线的对地电容,如将导线布置远离地面;
②适当调大保护器的动作电流值;
③保护器尽可能靠近负载安装;
④在无法避免电容电流的地方,应使用合闸同步性能良好的开关电器。
(9)高次谐波引起的误动作。高次谐波中的3次、9次谐波属于零序对称制,在这种情况下,电流通过对地泄漏电阻和对地电容就容易使保护器误动作。解决的办法是:
①尽量减少电源和负载可能带来的高次谐波;
②尽量减少电路的对地泄漏和对地电容;
③保护器尽可能靠近负载安装。
(10)负载侧有变频器引起的误动作。有些用户的电气设备上有变频器(例如彩色胶印机等),受其影响保护器极易发生误动作。解决方法是:
①从制造厂家来讲,主要是设法提高保护器的抗于扰能力,通常可采用双可控硅电路或以分立元件线路板取代集成电路板;
②从用户角度出发,应选用抗电磁干扰性能好的产品。
(11)变压器并联运行引起的误动作。电源变压器并联运行时,由于各电源变压器PE线阻抗大小不一致,因而供给负载的电流并不相等,其差值电流将经电源变压器工作接地线构成回路,并被零序电流互感器所检测,造成零序电流互感器误动作。
解决办法是:将并联的两台电源变压器的中性点先连起来后再接地。
4.2 拒动作
拒动作比误动作少见,但拒动作造成的危险性比误动作大,拒动作的主要原因及分析如下:
(1)接线错误。用电设备外壳上的保护线(PE线)接入保护器将导致设备漏电时拒动作,安装接线错误多半发生在用户自行安装的分装式漏电保护器上,最常见的有:
①用户把三极漏电保护装置用于单相电路;
②把四极漏电保护装置用于三相电路中时,将设备的接地保护线(PE线)也作为一相接入漏电保护装置中;
③变压器中性点接地不实或断线。
(2)动作电流选择不当。保护器动作电流选择过大或整定过大将造成保护器的拒动作;
(3)自身的质量问题。产品质量低劣,互感器二次回路断路、脱扣元件沾粘等质量缺陷可造成保护器拒动作。若保护器投入使用不久或运行一段时间后发生拒动作,其原因大概有:
①电子线路板某点虚焊;
②零序电流互感器副边线圈断线;
③线路板上某个电子元件损坏;
④脱扣线圈烧毁或断线;
⑤脱扣机构卡死。
(4)线路绝缘阻抗降低或线路太长。由于部分电击电流不沿配电网工作接地或保护器前方的绝缘阻抗而沿保护器后方的绝缘阻抗流经保护器返回电源,将导致保护器拒动作。
5 使用和维护
目前,配电网系统设三级漏电保护装置,一级是总保护器;二级是分路保护器;三级是进户保护器。三级保护的可靠运行,使配电网系统得到安全保证,使设备免受损坏,避免人身伤亡事故发生。但有些供用电单位存在着对保护器运行管理不规范,使漏电保护器拒动、误动越级跳闸等严重现象,有些甚至保护器已退出运行。根据运行经验及《剩余电流保护器的运行规程》,漏电保护装置在运行管理上应遵循以下原则:
(1)加强技术培训,不定期地对配电室、分线箱及进户的保护器进行测试,严格按照《剩余电流动作保护器运行》的要求,对保护器进行规范管理,发现问题及时解决;
(2)对运行中的保护器必须定期试验,雷雨季节更应增加试验次数,并把测试结果记录在档案;
(3)雷击或其他不明原因使保护器在运行中动作后,应作详细的检查;
(4)对新安装的保护器,投入运行前应先检查接线是否正确,并按照GB13955-92《漏电保护器安装和运行》规程要求检查;
(5)运行中的漏电保护装置外壳各部及其上部件、连接端子应保持清洁,完好无损。连接应牢固,端子不应变色。漏电保护开关操作手柄灵活、可靠;
(6)运行中漏电保护装置外壳胶木件最高温度不得超过65℃,外壳金属件最高温度不得超过55℃。保护装置一次电路各部绝缘电阻不得低于 1.5MΩ;
(7)总保护器每年至少测试一次,每季度至少检查试跳一次,低压网络的不平衡泄漏电流每年应测试一次,与安装时测试的数据进行比较,发现比原始数据增大,应分析原因,进行妥善处理,确保总保护的安全、正常运行。
篇6:漏电保护
当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,
漏电保护
,
篇7:火灾发生的原因
火灾发生的原因
火是物质燃烧的源泉,它是引起燃烧和爆炸的直接原因,也是火灾发生的发源地。利用好火可以为人类造福,相反发生火灾也会给人们的生产生活造成危害甚至夺走人的宝贵生命。我国的火灾统计将火灾原因分为:放火、电气、违章操作、用火不慎、玩火、吸烟、自燃、雷击以及其它因素如地震等9大类。
因此,防止火灾发生应该从:一是控制明火、杜绝违章用火,对火电源实施严格管理;二是消除引发火灾的致灾因素、杜绝违章操作,严格遵守操作规程两方面入手,有针对性地控制好火源,是减少火灾发生避免火灾危害的有效途径
火灾发生时灭火器的使用方法
1.二氧化碳灭火器的使用方法
灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器拔出保险销, —手握住喇叭筒根部的手柄, 另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器, 应把喇叭筒往上板70~90度。使用时, 不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管, 防止手被冻伤。灭火时, 当可燃液体呈流淌状燃烧时, 使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面, 以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。
使用二氧化碳灭火器时,在室外使用时, 应选择在上风方向喷射。在室内窄小空间使用时, 灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。
2.手提式1211灭火器的使用方法
使用时,应手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左右,放下灭火器,先拔出保险销,一手握住开启把,另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管,可一手握住开启压把,另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处,用力握紧开启压把,使灭火器喷射。当被扑救可燃烧液体呈现流淌状燃烧时,使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射,向前快速推进,直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧,应对准火焰左右晃动扫射,当火焰被赶出容器时,喷射流跟着火焰扫射,直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷射流直接喷射在燃烧液面上,防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。如果扑救可燃性固体物质的初起火灾时,则将喷流对准烬烧昂猛烈处喷时,坐火焰机扑灭,及时采取措施,不让其复燃。
1211灭火器使用时不能颠倒,也不能横卧,否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时,应选择在上风方向喷射:在窄小的室内灭火时, 灭火后操作者应迅速撤离,因 12ll灭火剂也有一定的毒性,以防对人体的伤害。
3.推车式1211灭火器的使用方法
灭火时一般由二个人操作,先将灭火器推或拉到火场,在距燃烧处10米左右停下,一人快速放开喷射软管,紧握喷枪,对准燃烧处:另一个则快速打开灭火器阀门。灭火方法与手提式1211灭火器相同。
如何预防燃气火灾
●使用燃气时,要有人看管,不要离人,防止火焰熄灭或燃气泄漏。
●禁止敲打液化气罐,严禁用火烤等方法对液化气罐加温。
●点火时,必须遵循先点火、后开阀放气的程序。
●经常检查灶具及管道有无泄漏、软管有无老化。
●不要私自安装拆改管阀和管道。
●燃气灶周围严禁存放易燃易爆物品。
●教育未成年人不要玩火。
篇8:火灾发生的原因
1.人为的造成火灾
〈1〉吸烟引起的火灾
〈2〉用火不当(包括蓄意纵火)
2.电器事故造成火灾
〈1〉电器线路及设备产生发热、发火等故障
〈2〉静电火花引起火灾
3.可燃气体发生爆炸造成火灾 甲烷、乙烷、丙烷、乙烯、硫化氢、煤气、汽油、苯及甲苯等可燃气体发生预混燃烧。
4.可燃固体燃烧火灾
〈1〉可燃固体在高温或明火作用下发生明火燃烧(表面燃烧)
〈2〉可燃固体低温自燃(蒸发燃烧)
〈3〉易燃易爆化学物品因存放保管不当,产生分解,氧化而导致自然或爆炸,行成火灾 (分解燃烧) 5.可燃液体燃烧造成火灾 闪燃→爆炸(突沸)
火灾逃生自救
(1)火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。
(2)平时就要了解掌握火灾逃生的基本方法,熟悉几条逃生路线。
(3)受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。
(4)穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。
(5)身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。
(6)遇火灾不可乘坐电梯,要向安全出口方向逃生。
(7)室外着火,门已发烫时,千万不要开门,以防大火窜入室内。要用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗,并泼水降温。
(8)若所有逃生线路被大火封锁,要立即退回室内,用打手电筒、挥舞衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,等待救援。
(9)千万不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台、排水管等逃生,或把床单、被套撕成条状连成绳索,紧拴在窗框、铁栏杆等固定物上,顺绳滑下,或下到未着火的楼层脱离险境。
篇9:引发火灾的原因
引发火灾的原因
一、吸烟不慎
我国吸烟人群众多,约占总人数的30%以上。吸烟时的烟头和点烟用的火柴虽是不大的火源,但它能够引起许多可燃物质燃烧着火。在生活用火引起的火灾中,吸烟不慎引起的火灾所占的比例很大。随便乱扔烟头、床上吸烟、酒后吸烟、危险场所吸烟等等都容易引起火灾。
二、炊事用火
炊事用火是人们最经常的生活用火,学校食堂和饮食摊位等都涉及炊事用火。炊事用火的炉灶如果选用设置不当,在使用炉灶和燃料过程中又违反防火安全要求或出现异常事故等都可能引起火灾。
三、取暖用火
我国广大地区,特别是北方地区,冬季都要取暖。大部分的北方学校使用空调和集中供热,但也有的地方采用明火或电取暖设备。在取暖过程中,若是对明火管理不当或是不按要求使用取暖设备都极易引发火灾。
四、灯火照明
灯火照明有电灯照明和明火照明两种。电灯照明的照明灯具表面温度往往较高,如果安装不符合防火要求、散热条件差、使用不规范等都会引起电气火灾。此外,在少数经济条件差、不通电的农村地区,或是电灯照明时遇上停电,通常会使用明火照明,如蜡烛、油灯照明,这种照明方式比电灯照明更易引发火灾。学生宿舍等场所尤其要注意灯火照明安全。
五、学生玩火
学生对闪动的火苗、跳动的火花充满好奇,有的会模仿大人划火柴、玩打火机、焚烧纸张书信、把鞭炮内的火药取出点火玩,甚至打开煤气、液化气开关等。学生玩火引起的火灾次数在寒、暑假期间更为突出。
六、燃放烟花爆竹
每逢节日庆典,人们多燃放烟花爆竹来增加欢乐气氛。但是在燃放烟花爆竹时稍有不慎,不仅会造成人员伤亡,还会引起火灾。我国每年春节期间火灾频繁,其中80%以上是燃放烟花爆竹所引起的。
七、电气线路引起的火灾
中小学校建筑中都安装布置了大量的电气线路,电气线路如果截面选择不当,实际负荷超过了导线的允许载流量;或者使绝缘层受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力;或者导线安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备接点连接不牢等等,都会使电气线路由于短路、过负荷运行、接触电阻过大、漏电等原因,产生电火花、电弧或引起绝缘导线、电缆过热造成火灾。
八、电器设备使用不当引起的火灾
电器设备使用不当引起火灾的原因多种多样,由于电能的使用,主要是把电能转化为热能、光能、机械能等,这样必然要用到一些如灯、电动机、电加热器等电器设备,这些装置和设备若产生过负荷,或设置使用不当,都极有可能发生火灾甚至爆炸。
九、自然因素
除了人的不安全行为和物质处于不安全状态外,其他自燃、雷击、静电、地震等自然因素也可能引发火灾。
家庭防火小常识
一、火灾袭来时要迅速逃生,不要贪恋财物。家中最好配置相应的灭火器具,比如:防火毯、灭火器等。如家中的楼梯口、阳台等通道堆放有杂物,要注意及时清理,最好不要安装各种栅栏式封闭阳台和防盗窗,防止发生火灾时,难以逃生。
二、受到火势威胁时,要当机立断披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去。穿过浓烟逃生时,要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻。身上着火,千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重衣物压灭火苗。
三、液化气灶具要注意平时的保养,一旦发生管道破损漏气要及时维修;在使用煤气、液化气后忘记关闭阀门,或私自对液化气倒罐而导致气体泄漏,如遇明火、开启电器的电火花或静电就会爆炸起火;炒菜时食用油温度过高起火,处置不当时,也易导致火苗蔓延造成火灾事故。
四、家用电器在长时间、超负荷使用时,极易引发火灾,为了防止火灾的发生,家用电器应摆放在防潮、防晒、通风处,周围不要存放易燃、易爆物品,各种插座应远离火源;电器使用不当或电气线路故障容易引发火灾。如使用家用电器时无人照看或在使用后忘记关掉电源,使电器长时间处于通电状态;电热器具的温控、时控装置或温度指示器失灵,造成温度过高;大功率电热器具使用横截面过小的导线或容量过小的开关、插头,造成发热或打火;将未经冷却的电热器具放在有可燃物的场所,或将可燃物放在电热器具上等等,这些都有可能引发火灾。此外,电气线路和电器老化、长时间超负荷运行也是引发火灾的主要原因。
五、不良习惯容易引发火灾。有的人喜欢在床上或沙发上吸烟,烟头及烟灰一旦掉落在被褥、蚊帐、衣服或沙发上,极易引发火灾;如果将烟头、未熄灭的火柴随便一扔,恰好扔到了纸篓、柴草堆、衣物等物品上,火灾也在所难免。