电力系统方向性保护测试研究论文(共10篇)由网友“YsunshineH”投稿提供,以下是小编为大家准备了电力系统方向性保护测试研究论文,欢迎参阅。
篇1:电力系统方向性保护测试研究论文
电力系统方向性保护测试研究论文
【摘要】为了防止继电保护装置发生方向性选择错误,简要介绍电力系统中的电力变压器、高压线路及母差等保护在安装调试投运过程中的接线方法和向量测量方法及带负荷测试,为了保障电网高质量运行提供可靠性保证。
【关键词】保护装置;方向;接线;测试
引言
方向性选择是继电保护装置的重要功能之一,在110kV及以上的电压等级的线路保护和各电压等级的主变保护中,对保护的方向均有严格的规定。如继电保护装置发生方向性选择错误,将会引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成部分电力系统崩溃解列,从而引起大面积停电,判断继电保护装置的动作方向是否正确,必须注意以下问题。
1电流互感器的方向确定
电流互感器采用一次与二次的减极性确定,即电流从互感器的一次端L1端流进,二次电流从K1流出,则L1和K1为极性端,向量方向为L1指向L2,以下所说的均为向量指向。
2电力变压器保护
电力变压器的故障将会给系统的正常供电和安全运行带来严重后果,必须根据变压器在运行中可能发生的故障的类型保证方向的正确性。
2.1接线测试
因变压器的高低压侧的接线组别不同,为了正确的反映一次电流的幅值与相位,现在的微机保护装置能够通过根据定值输入一次接线组别和变比进行软件的相位与幅值调整,因此只需将差动电流互感器二次侧全部接线成星型,同时电流互感器的二次负载能力也将得到相应的提高。本人对电流互感器的二次方向在工作中的要求是:该电流互感器保护什么元件就指向什么元件。但是有些人在理解差动方向接线时认为:只要电流互感器的高低压侧方向同时指向变压器或同时指向母线就可以,如果单单从差动保护的原理来考虑的话是正确的,但是,更多的情况是一个电流互感器上有3个或更多的绕组,这样在对其他绕组利用在复合电压方向过流保护时,二次电流的方向是和实际的一次潮流相一致的,不然复合电压方向过流保护将在发生故障时将拒动和负荷达到一定额时将误动。故在接线时应将电流互感器的方向明确,根据潮流将二次的'A/B/C相的s1电流端子接入保护装置。
2.2向量测试
在变压器投运前先在一次高低压侧用整组试验电流一相一相的查看电流回路是否对应及测量变比。变压器在空投成功带负荷之后,还应该实施带负荷测向量,对电流回路具体接线情况进行详细检查。而且带负荷前必须要把差动保护停用,之后用钳型相位表和观察保护装置准确测量每一侧相电流的实际有效值以及相位情况,从根本上确保装置所测量出来的向量差流Id能够保持在0.02Ie之下。从某种程度上讲,后备保护以及差动保护之间是存在较大差异的,而具体差异表现在:如果变压器外部出现短路,则通常情况下,保护方式就是有效保护方向能够准确指向低压侧,这种情况下,故障电流方向以及负荷潮流方向之间是保持一致的,然而故障电流往往要大于负荷电流很多。
3高压线路零序方向保护
如果中性点中能够直接接地的相关高压电网,也就说所谓的大接地系统出现接地短路问题的时候,则会发生相对较大的零序电压与电流,而实质上,正常情况之下,以上电压与电流往往是不会出现的。所以,可以借助零序电流对接地短路现象进行保护,优势明显,也已经在电力系统当中得到了非常广泛性的应用。根据相关研究结果显示,中性点接地电网当中出现的接地故障已经达到了总故障的百分之九十以上。从回路构成层面出发,一种是,零序电压在引入方面一般情况下会来源于电压互感器开口回路,而零序电流来自同侧电流互感器当中的中心线电流。而另一种则是自产零序,借助内部软件可以准确计算出相应的取出零序电压以及零序电流,有的时候有些保护装置具备当发现TV断线时,自动转取TV三次开口电压。
3.1接线情况
实现零序方向接线科学化,必须要在对线路接地故障进行保护的过程中,做到使零序电流以及零序电压相互间的相位关系能够进入到继电器动作区相对灵敏的位置。如果电流自母线所流向的线路是正值的时候,那么线路正方向出现故障,其零序电流的超前零序电压是180°-θ。公式当中的θ是变电所零序电源阻抗角。目前常用的零序方向继电器动作特性,有灵敏角为电流超前电压100°-110°和为电流滞后电压70°两种。前一种与正方向故障情况相一致,其电流和电压回路应按同极性与电流互感器和电压互感器相连。后一种则相反,应按反极性与电流互感器和电压互感器相连线。
3.2向量测试
对于微机保护,检查零序方向保护的动作方向比较容易。测试方法如下:(1)记录线路或变压器的潮流分布;(2)模拟单相接地故障(在保护端子上进行),如在端子排上打开TV二次相电压输入端子,使UA=0,将电流互感器二次B、C相在端子排上短接,并打开内外端子的联片,使IB=IC=0。(3)观察零序方向保护行为;(4)在使IA=IC-0及IB=IA=0,观察零序方向的保护行为;(5)根据零序方向保护元件的动作区及动作边界,判断其方向的正确性;(6)在此试验过程中一个应该注意的情况是有的保护的零序启动条件是:当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序启动元件动作,并展宽7秒,去开放出口继电器的正电源,这样在试验时应将此两个端子串入电流试验回路,否则零序将不动作,对于初投运的的线路或变压器,检查零序保护的方向有时是比较困难的,此时,为了仍能检查方向,可将该保护的动作电流改小。
4母差保护
在终端变电所和枢纽变电所,母线连接的元件甚多,这样在变电所母线发生故障时将会损坏众多电力设备,至少使一段母线上的负荷全部停电,破坏系统的稳定,因此母线保护装置必须能在内部故障时能快速有选择的切除和在外部故障时不能误动。
4.1接线要求
要求反映到保护装置上的各元件电流互感器极性应一致并方向指向母线,其中母联电流互感器用于母差的绕组应作为II段母线的一个元件考虑方向。这样在流入‖段母线的电流和应该为0,同理流入‖段母线的电流也应该为0。
4.2向量测试
根据基尔霍夫定律i∑=0,即可判断每一回流入母差保护装置的电流向量是否正确,在新的母差保护装置投运时均采取不投保护,然后采取一路一路接入二次电流,这样可根据界面上的显示的每路电流的大小和差流的大小以及钳型相位表的测量显示进行综合判断,看是否有那个元件的电流互感器的极性方向有误。
5总结
因保护装置方向性保护基本在各个元件保护中均有广泛应用,且在电流互感器安装时就应该考虑各保护的方向性配合观念,进行预防性维护管理,制定周期性测试维护计划并严格实施。真正意义上的改进与解决,需要从火炬设计、站场设计层面出发,在此不予讨论。
篇2:电力系统弱电设备防雷保护研究论文
引言
电力系统的实际工作中,在增加自动控制系统的同时却忽略了自动控制系统的防雷措施,一旦雷电波侵入电力系统,将会造成非常严重的设备损坏,甚至导致整个电力系统的瘫痪,造成更大的经济损失。将电力系统中的自动测报系统、计算机监控系统、通信系统以及MIS系统等等弱电设备加强防雷措施并进行电压保护技术的改造,将会大大降低雷电的损坏,保障电力系统安全有效的运行。
1弱电设备雷电危害的主要原因
近年来逐渐引起人们重视的雷电灾害就是雷电浪涌,它主要是由于微电子的不断使用而引起的一种雷电事故。大多数常见的雷击灾害并不是由雷击直接引起的,而是在雷击发生时,设备电源与通讯线路中产生的电流浪涌引起的。导致这种现象的直接原因有两个:①电子设备内部的结构呈现高度集成化,导致设备的耐压、耐过电流的能力直线下降,进而对雷电的承受能力也受到了很大影响;②信号来源的途径过多,系统更加容易受到雷电波的侵袭。浪涌电压可以通过电源线或者信号线流入电脑设备。
2弱电设备防雷措施
按照弱电设备的防护范围,可以将防雷措施分为两大类,一类是外部防护,另一类就是内部防护。2.1弱电设备的外部防护弱电设备的外部防护可以分为五大部分:
①先使用避雷针将大部分的雷电流引入大地;
②利用避雷针将大部分电流引入大地的同时还要注意将雷电流分流,以便避免电压过大而危害设备的现象发生;
③利用建筑物中的一些金属部件,或者是钢筋来当做不规则的法拉第笼,进而达到屏蔽电压的作用;若建筑中的电力设备是遥控的、小功率信号的、低压的电子逻辑系统的设备,则要专门配备一个屏蔽网,在屋内形成一个不大于5m×5m,6m×4m的网格;
④要确保建筑物内各点的电位都要均衡,避免出现电位差而造成危害;
⑤建筑物内的设备,要保障各个都进行了良好的接地设置,从而降低雷击时造成的设备损害。2.2内部防雷措施2.2.1电源系统防雷措施雷电会产生非常大的过电流与过电压,电力设备无法进行一次性的泄流和限压,所以设备的电源系统就必须采取多重的防雷保护措施,至少要采取泄流与限压前后两级的保护措施。
目前我国运行的《计算机信息系统防雷技术要求》规定,电源系统要采取三级的雷电防护。意思就是说要在建筑物的总配电装置上,高电压一侧安装通容量较大的防雷装置,以此作为一级保护;低电压的一侧安装阀门式的防雷装置,以此作为二级保护,三级保护则是在楼层的配电箱中安装电源避雷箱。而在一些重要的场合则要相对的多安装一些避雷措施。
例如在UPS电源输出端上,安装防雷器,重要电源的输入端也安装电源终端防雷器等等。通过在多级电源上安装防雷措施,将雷击时产生的过电流彻底泄放、过电压彻底限制,从而防止雷电窜入计算机网络,起到保护设备的目的。2.2.2信号系统防雷措施通信电缆引入雷电后果不容小觑,因此为了避免这一现象的发生,在电缆接入通讯设备之前,通常先要接入一个信号避雷器,也就是接入了一个瞬态过电压保护器,这样一来电子设备在遭受雷电击打或者是其他因素影响时,就可以阻断过电压以及雷电波的侵入,最大限度的降低雷电对系统设备的伤害。信号避雷器是串联在通信线路中的,因此信号避雷器不但要满足防雷性能,还要同时满足电力设备的网络性能指标。因而在选择信号避雷器时则要多方考虑设备的各项性能指标。2.2.3定期检测措施即使以上的`防雷措施都相继做好,也并不代表整个电力系统就做到了完善的防雷措施,可以高枕无忧。定期进行系统的防雷检查是后期工作中必不可少的环节。
每年的雷雨季节到来之前,都要委托当地的防雷中心对设备的防雷措施进行一次彻底的检测,并在雷雨季节期间加强设备的外观巡查,着重检查防雷设施的指示标志,及时发现问题并及时解决。
3总结
对弱电设备开展防雷工作是一个综合性很强的工作,目前为止弱电设备的雷电浪涌防护工作做的还不够好,因此也常常会造成一些设备的损坏。所以在紧抓弱电设备外部防雷措施的同时内部的防雷措施也要加强。在进行弱电设备的内部防雷措施时一定要注意将绝大部分的雷电流直接引入地下,引入地下的同时要将其进行分流;其次就是要阻塞电源线或者数据信号线引入的过电压;最后则是要注意雷电浪涌的过压、过流值,将其维持在设备可承受的范围之内。
参考文献
[1]张佐星,李季群.弱电设备的防雷保护[J].湖北电力,(07):258.
[2]崔建军,邹涛.弱电设备的防雷保护探析[J].设备管理与改造,(21):77~79.
篇3:电力系统电气设备检修研究论文
摘要:分析了电气设备故障和电力系统电气设备检修的思路和方法,并结合实际工作情况进行了初步讨论。
关键词:电气设备;故障诊断;电力系统;短路电流
篇4:电力系统电气设备检修研究论文
电气设备是保障电力系统正常运行的基础,起着非常关键的作用。电力系统是一个复杂的系统,只有在电气设备良好的状态下才能保持供电的可靠性,因此,在电力系统管理中对电气设备的检修是非常重要的,这也是保证电力设备的使用寿命和良好状态的必要措施。如果没有电力系统的支持,一切用电设备就无法运行。随着经济的发展,对电气设备检修的要求越来越高。因此,可结合专业技术与专业知识对电气设备进行进一步的了解,从而使电气设备的使用寿命更长,更安全、可靠,同时,也可避免时间、人力、物力的浪费,减少设备的故障发生,使其保持良好的工作状态。
2电力系统电气设备中存在的故障
电气设备故障有很多种,造成电气故障的原因也有很多种,且不同的原因可能引发相同的故障。以下分析2种疑难故障:①电气设备正常、热继电器动作频繁或电气设备烧毁、热继电器不动作。引发上述故障的原因包括热继电器上可调整的固定支钉松动;设备通过了巨大的短路电流;设备磨损严重、生锈或大量灰尘堆积等;零件损坏。②热继电器动作时快时慢。其原因包括内部结构中有部件松动、双金属片弯折、外接螺旋钉没有拧紧。
篇5:电力系统电气设备检修研究论文
3.1电气设备检修的思路
总体而言,电气设备检修是一项系统的管理工作,涉及的知识面较广,难以统一检修思路,应融合所学的知识开展该工作。只有这样,才能体现该工作的意义。在检修中,首先要建立完善的管理制度,合理分类需检修的电气设备,然后逐一检修同一类的电气设备,并完善检修体系,加强对设备的运行巡查,做好巡查的记录。此外,应严格要求检查人员,认真做好检查管理工作,完善各级检查管理机构组织,建立设备检查网络,定期汇报检查信息,规范相关人员的岗位责任制,并做到奖罚分明。只有具有合理的思路,才能开展完善的检查和管理。良好的思路能帮助电力系统的检修工作人员作出清晰的判断,从而使电力系统更好地服务社会。
3.2电气设备的检修方法
如果检修思路是前提,则检修方法就是关键。应在检修电气设备前对需检修的设备进行初步调查,了解故障机器的状况,并对异常电气设备的信息进行采集、整理分析;利用查询法对出现异常状况的电气设备或需维修的设备进行信息记录和合理分析。比如,可对失灵、异常的电气设备,或因人为操作不当而导致的设备异常等进行初步调查;如果设备外表有损坏、烧坏等情况,且能闻到烧焦的.气味或存在难闻的异味,则可开展外部检查;如果绝缘有坏损、绝缘漆、胶因过热而脱落等,则应查看电气设备熔断装置的状态,是否出现黑色烧融的痕迹或烧断现象,还可检查连接线路是否牢固,是否有短路现象。在分析故障部位时,因电气系统包含的电气设备较多,所以,应利用所学的知识和相关专业技术、原理逐一解决问题。电气设备主要分为主电路和控制电路两个不同的部分。主电路简单、直观,可在短时间内找到;控制电路往往由多个控制单元和控制结构组成,且包含多个继电器,因此,在维修控制电路时需要格外小心,应熟悉电路的运行原理和连接规则,并结合所学知识解决故障。实验检测环节是指对需检修的电气设备线路进行实验性检测,可利用电路之间的连接关系对电路进行细致的检查。如果在检查中电路能正常运作,则说明电路没有问题;如果存在问题,则要对控制电路中的接触器、继电器等进行逐一检查。此外,还要总结检查经验,学习经验丰富的检查人员的操作方法。在利用专业仪器监测时,可利用万用表检测电气设备的电压和电阻、利用绝缘性导线检查短路的位置等。为了保证设备的安全性,检查电阻时应断电,且不能只以测量值作为判断故障的依据,应再采用电压测量法等使结果更为准确,但这样做危险性越高,需要提前做好安全措施。一般情况下,不常利用短接法测量电气设备,采用该方法时只需用电笔和导线即可完成,但对于电阻和线圈等设备而言,无法采用短接法。
4结束语
电气设备是电力系统正常运行的基础,在检修过程中要做好系统分析并制订检修方法。电气设备检修可能会存在危险性,比如工作人员触电等。此外,如果检修不当,还可能造成电气系统的二次故障或扩大故障范围。因此,需要合理使用本文中提出的方法,针对不同的电气设备故障,根据实际情况选择检修方法,从而达到高效率、高准确性、高安全性的最终目的。
参考文献
[1]薛盛吉.电力系统电气设备故障诊断与检修探讨[J].广东科技,,11(21):105-106.
[2]钟春华.电力系统电气设备检修的思路和方法[J].电子制作,(19):234.
篇6:电力系统及自动化和继电保护研究论文
摘要:随着科技的发展,越来越多的生产工作趋于自动化,电力系统也正在朝着自动化结合智能化的方向发展,其自动化的发展方向主要包括发电自动化、供电系统自动化、电网调度自动化等。继电保护能够对我国电力系统输送安全、平稳运行提供有效保障。本文关于电力系统及自动化和继电保护相关性探讨。
【关键词】电力系统;自动化;继电保护
本文将主要就电力系统及其自动化概述、电力系统及其自动化和继电保护之间的关系以及继电保护设备自动化的基本特点等几个方面进行详细的研究和探讨。
1电力系统及自动化特点
1.1自动化的电力系统内部结构趋向于简单化
自动化的电力系统内部结构以及一些零件的配置越来越趋于简单化,但是其功能却在不断完善。自动化改造可以有效解决当前一些电力设备被设置在系统中,导致设备操作的质量下降,但调节控制环节却逐渐增多,一些设备的作用难于发挥出来的现状,保证电力设备能够高效运行,进一步提升电力系统的输电质量。
1.2自动化的电力系统运行更加智能化
现今的时代是智能化的时代,计算机、网络等技术已经广泛应用于人们实际的生活和生产当中,将其应用到电力系统运行的各个环节,实现自动化的操控。在实际的工作当中运用程序代码就可以完成电力设备的操作,使其运行更加智能化,同时也提高了工作效率,改变了以往人工操作造成的工作效率低下的情况。1.3自动化的电力系统操控实现一体化自动化的电力系统实现了操控的一体化,通过这种操作方式一方面可以提高电力系统的运行效率,另一方面还可以简化操作步骤。同时这种一体化的电力操控系统还可以缓解人们的工作压力,将人们从时时刻刻保持监督警惕的状态中解放出来,实现了自动化的监督和突发情况预警。
2继电保护设备自动化特点
2.1稳定可靠性
继电保护可以在规定时间内实现对相关电力设备的保护,具有较好的稳定性和可靠性,在实际的运行当中,继电保护系统可以在具体制定的工作区域内具体实现针对设施的保护,具有一定的可靠性。继电保护设备一般都存在相应的数据库,数据库中包含装置运行状态的变化表(见表1)。当电力设备出现故障时就可以即使做出反应,如果电力设备出现的故障超出了可以自动控制的范围,相应的系统装置会对出现的故障进行及时的辨别,并向工作人员提供相应的信息。
2.2灵敏性
继电保护还具有一定的'灵敏性,在实际工作当中,如果出现的故障在继电器的保护区域内,那就可以直接进行系数上的调整及时作出反应,从而保证电力系统的稳定运行。
篇7:电力系统及自动化和继电保护研究论文
3.1继电保护设备对于电力系统安全稳定运行的重要性
随着现代化城市建设的加快,电已经成为人们日常生活中不可缺少的重要部分,所以在实际的工作当中一定要保证电力系统的正常运行,但是在对电力系统和相应的电力设备进行操作时难免会出现各种各样的故障,尤其是再出现局部故障时如果不及时采取相应的措施就会导致故障范围扩大,对人们正常的生产生活产生严重的影响。而继电器可以针对运行过程中出现的故障进行自动化的诊断和处理,对一次电力设备采取相应的保护措施。在电力运行系统安装相应的保护设备不仅是保证电力系统安全稳定运行的需要,同时也是相关文件中所明确规定的:电力设备不能够在缺少继电保护的状态下运行。
3.2继电保护对电力系统自动化发展的影响
电力系统信息控制能够实现对电能的有效控制,同时也可以实现对电能的有效控制和调整,进而满足人们日常生产生活中的用电需求。继电器可以运用信息调控系统为电力系统中的电力调度、通信等操作的实现提供基本的保障,这对于电力系统的自动化改造具有重要意义。
3.3电力系统的自动化改造对继电保护的要求
电力系统的自动化改造对继电保护主要三点要求:安全性、灵敏性、选择性。其中,安全性是最本质的要求,因为电力系统的自动化改造的主要目的是为了和用户的要求相适应,提高电能质量,所以继电保护的安全性是必要的。其次,就是对灵敏性的要求,电力系统的自动化改造要求继电器在其可控制的范围内具有一定的灵敏系数,一旦电力系统发生故障能够及时采取相应的处理措施。最后,就是对选择性的要求,这主要指的就是发生电路故障时能够准确选择要切除的电路进而实现对电路的全部保护(图1是几种继电保护电路)。综上所述,在自动化的电力系统改造当中,继电保护具有十分重要的作用,它可以针对运行过程中出现的故障进行自动化的诊断和处理,对一次电力设备采取相应的保护措施,保证电力系统安全稳定的运行。在实际的工作中一定要充分考虑到电力系统的实际情况,采取合适的继电保护设备,从而为电力系统的安全运行提供保障,进一步推进电力行业的现代化进程。
参考文献
[1]张羽,赵孝民,张亮等.电力系统及其自动化和继电保护的关系研究[J].建筑工程技术与设计,(01):729.
[2]刘海仙,许鑫磊.电力系统及其自动化和继电保护的关系研究[J].价值工程,,35(28):97-98.
篇8:电力系统广域信息网络研究论文
电力系统广域信息网络研究论文
摘要:本文从广域保护系统的优点和目前市场的现状着手研究,探讨和总结广域保护系统的三种结构以及性能,利用OPNET软件来对广域保护系统的运作方式和结构进行建模,使广域保护系统的结构更加直观的表现出来,从而对通信延时进行比较,在比较过程中为应对突发情况,应当使用以太网保证分析过程中的网络支持。
关键词:广域保护系统;信息;结构;OPNET
电力系统已经成为关系国民生计的重要产业,人们的生产生活早已离不开电力的支持,因此电力系统的维护工作是十分重要的[1]。
1传统电力保护系统与广域电力维护系统的比较
目前在我国的大部分地区都还是普遍采用的传统继电保护系统,该系统受到非常明显的地域性限制,也就是说每一个保护装置只能对当地的电力信息进行收集和利用,各个电力保护装置之间难以实现信息的交流和共享,彼此之间的信息交流需要耗费更大的人力物力才能实现,因此这种传统的电力保护系统的作用和功能已经难以满足现代电力发展的'需求了。当然,传统电力保护系统也有其存在的优势之处,它可以实时采集到电流信息,对电流信息进行分析和研究,这一点可以有效提高电力保护系统的速动行和选择性,但是也仅仅局限于此,由于地域性限制的影响,它只能对其所在区域内的故障进行检测和反映,对于临近地区所出现的故障和问题,这种保护系统没有办法对其进行检测和排除,更无法为其提供实时的保护。广域电力保护系统是针对传统继电保护系统的弊端进行研发出来的新型电力保护系统,广域电力保护系统可以依托全球卫星定位系统和高速宽带网络来实现不同区域间信息的交流和共享,打破了传统的地域限制。广域电力维护系统系统依靠其独特的内部结构和现代通信技术,将所采集到的电力信息进行实时的交换和共享,从而对每个区域的电力信息进行整合分析,对潜在的问题和危险进行预测和修复,保证整个电力系统的正常稳定运行。但是在实际的应用之中广域电力保护系统还具有一定的困难之处,尤其是在最重要的信息传输方面,信息传输的速度和距离方面对整个系统的运营有较大的限制,传输时间较长,难以满足电力维护的时效性。所以现阶段广域电力维护系统大多用于电力维护的后备工作之中,这些工作对时效性的要求不高,广域电力维护系统可以满足其需求。
2广域信息保护系统的通信网结构的讨论分析
广域电力维护系统的结构可以分为三个层次,主要是集中式、分布式以及网络式。
2.1集中式层次结构的特点和表现形式
在广域电力维护系统的集中式表现结构中,最重要的信息处理场所是中央处理单元,它可以对整个系统中的各种信息进行集中收集,并将所收集到的信息进行分析,从而进行正确的决策部署[2]。整个广域电力保护系统中有很多的终端设备,这些终端设备可以对区域内的信息进行协调和保护,并上传给中央信息处理单元,执行中央信息处理单元的指令和要求,整个广域电力保护系统由中央信息处理单元和每个终端设备之间的配合来完成工作。由于中央信息处理单元要对整个系统之中的各项信息进行收集和分析,并由算法来做出相应的决策,因此整个系统对中央信息处理单元的要求很高,一旦中央信息处理单元出现故障和问题,整个系统的信息处理和决策都会出现故障造成系统瘫痪。
2.2分布式层次结构的特点和表现形式
分布式变现结构和集中式变现结构最大的不同之处在于分布式表现结构没有中央信息处理单元,它每一个环节之间可以实时信息沟通,每一个终端设备之间都可以信息共享,突破了地域的限制,一旦有任何环节和任何区域出现故障和问题,其终端设备就可以在第一时间跳闸,节省了故障的时间,提高了可靠性。
2.3网络式层次结构的特点和表现形式
网络式结构是由很多终端设备组合而成,没有中央信息处理单元。随着我国高速宽带网络的不断发展以及北斗卫星定位系统的投入使用,网络式结构可以充分利用这些有利条件,将复杂的电力系统信息进行简单化处理,对所有信息快速,准确作出反应。在广域电力保护系统的三个层次结构之中,网络式结构相较于其他两种结构有明显的优势。
2.4OPMNET仿真模型的建立
为了对广域电力保护系统进行更深层次的研究和分析,我们可以通过OPMNET对其建立仿真模型,使之得到更直观,更清晰的反映。
31OPMNET仿真软件简介
OPMNET是一种被广泛应用在各种电力系统建模中的软件,该软件可以对任何系统中的结构和条件进行仿真模拟,将系统以模型的方式直观地呈现在人们面前,使人们对系统的人是更加深刻,更加清晰,帮助人们对系统的问题和漏洞进行发展和及时修补。
3.1仿真模型的建立
广域电力保护系统可以通过OPMNET进行建模,建模过程中必须严格按照广域电力维护系统的要求进行,每一个步骤和环节都要和系统保持一致[3],在中央信息处理单元和终端设备之间的连接和算法应用是最关键的部分,这部分关系到整个建模系统的正常运行和反应,在建模完成后还要反复检验,确保建模的科学性和系统性,保证整个模型正常运行。
3.2仿真结构分析
通过对电力保护系统进行建模分析,我们不难发现以太网在电力维护系统中对时效性和反应速度起着重要的作用,通过对以太网的控制和调整可以实现系统反应速度和时间的快慢。另外就是通过建模可以证明,在广域电力维护系统中,网络式结构反映所需要的时间明显快于其他两个结构形式,一旦出现突发情况和故障问题,网络式结构可以在第一时间进行反应和决策,避免故障扩大化,减少损失。
4结语
通过OPMNET建模结果比较,广域电力维护系统可以有效解决传统电力维护系统的弊端,在反应的时效性,结构性等方面明显优于传统电力保护系统,并且在关于电力保护系统的三个不同结构中,网络式比其他两个结构更加适用,在应对突发情况时网络式结构能更加灵活应对。
篇9:电力系统电压稳定机理研究论文
电力系统电压稳定机理研究论文
摘要:在学到理解电力系统电压稳定概念的前提下,牢固掌握电压稳定机理是研究电压稳定的基础环节。从失稳机理的角度来看,导致电力系统电压失稳的原因包括:负荷的动态恢复特性,电力系统受端电压支撑不足,电力系统送端的供电限制,以及综合负荷因素。从以上四种角度定义的电压稳定机理进行了综合分析和评价,并归纳总结了各类定义方式的特点及优缺点。
关键词:电力系统;电压稳定;机理;负荷动态特性
在电力系统的研究领域当中,电压稳定问题是一项十分重要的课题,因为它直接决定着电力系统能否正常运行⑴。研究电力系统电压稳定主要有三个步骤:第一,明确理解电压稳定机理;第二,根据电压稳定机理来建立可以从本质上反映系统电压崩溃的模型;第三,找到分析和控制电力系统电压稳定性的手段与方法W。其中掌握电压稳定机理是其余两个步骤的关键性基础,因此本文就目前国内外对于电压稳定机理的研究成果进行系统的归纳和总结,并指出其相应的优缺点。
1电压稳定的定义
目前对于电压稳定的定义,不同文献资料中的研究成果不尽相同。但从总体上可以归为两类,大干扰电压稳定和静态电压稳定[3]。其中大干扰电压稳定还包括暂态电压稳定,动态电压稳定和中长期电压稳定。这类问题主要反映在系统运行过程当中有大扰动介人时,系统不会发生电压崩溃的能力。而静态电压稳定则指在电力系统运行过程中,小干扰事件发生并介人电力系统时,系统电压水平能够保持或者恢复到系统可接受的范围极限内,不发生电压崩溃的能力⑷。然而,以上定义电压稳定的方法十分宏观,对于具体定量的研究电力系统电压稳定不利。因此本文引入电力系统电压稳定的最新定义,电压稳定是指:当负荷试图通过增加电流来从系统中获得更大的功率时,系统电压的降低不足以抵消功率增大的趋势,此时称为电压稳定状态[5]。由此电压稳定的概念得到了进一步的具体化,能更好的为反映电力系统电压稳定本质而服务。
2电压稳定机理的研究现状
关于电力系统电压稳定机理的学术研究成果中,影响电压稳定的因素大体上可以分为四类:第一类,负荷的动态特性;第二类,电力系统受端的电压支撑情况;第三类,电力系统送端的供电极限;第四类,综合因素影响。本文将分别就以上四类影响电压稳定的因素进行归纳总结并加以拓展。
2.1负荷的恢复特性对电压稳定性的影响
负荷动态特性对于电压稳定的影响,目前的学术成果可分为两类:一类观点认为,系统在发生故障时,负荷为了维持它自身的有功功率平衡,会试图改变其自身对外的等效电纳以此来进行功率调节,从而影响了电力系统电压的稳定性[6],然而这种调节自身导纳的方式会因为具体元件的特性而有一定差异。例如,异步电动机常常利用电磁功率的输入与机械功率的输出来进行导纳调节,配电系统中的OLTC(OnLoadTapChanger有载分接开关)则会在维持其副边电压恒定的前提下,通过自动调节变比来实现导纳的调节。含电力电子元件的负荷,调节自身导纳的情况则更为复杂[6’7]。总体上来看,当元件的有功功率平衡被打破以后,若负荷输出的其他形式功率多于输人的电磁功率,那么负荷就会根据自身特点自动选择恰当手段来减小其等效阻抗,从而获得自身所需要的功率[8]。但是随着元件恢复功率过程中电流的增加,负荷元件的漏抗上会消耗更多的无功功率,这一部分的无功消耗,可以加剧整个系统的无功欠缺[9]。无功功率不足,使得系统电压持续下降,进而产生电压失稳的现象[1°]。这种观点在用于定量研究负荷特性对电压稳定的影响时意义重大,但理论不够成熟,有待进一步完善。另一类观点认为,电压失稳与系统所带负荷的性质密切相关[11]。例如,系统所带负荷为恒阻抗静态负荷时,假定其功率因数为cosp,阻抗为&=札+)&,那么负荷消耗的有功功率如式(1)所示:由PL的单调性可知,当满足|Z,|=丨&|时,在恒定功率因数的负荷模型下,负荷有功功率最大,由于电压降低时恒阻抗负荷功率会下降,有利于电压稳定[12],那么当系统的功率和电压水平均低于期望值时,系统电压会保持稳定[13]。当系统所带的负荷为恒功率负荷模型时,一旦负荷端电压降低,负荷为了保持恒定功率,必然会导致负荷电流的增加,由于输电线路上阻抗的存在,使得输电线路的压降进一步增大,从而造成了更低的负荷端电压[14]。这也形成了一个电压下降的正反馈机制,最终必然会导致电压崩溃[15]。这种观点在计算和理论发展上,都比较成熟。但是,在实际电力系统当中,特别是系统受到扰动的过程当中,实际的负荷很难以恒定功率或恒定功率因数运行[16],因此将该理论算法应用于计算实际电力系统运行状态时会存在一定误差。
2.2电力系统受端电压支撑情况对电压稳定的影响
重负荷的电力系统本身就具备很多薄弱环节,一方面,受端的发电机一直处于过载状态,发电机励磁系统过载,如果这时出现了大干扰事件,负荷为了恢复其有功功率的平衡,试图调节自身电流获得更大的功率[17]。但是发电机励磁绕组本身的热容量存在一定限值。过励磁限制器会将励磁电流强制减少到额定值,使得负荷的有功功率无法平衡[18],同时网络中的无功功率大量缺失。这种情况下受端发电机无法提供足够的无功功率来支持系统的正常运行,最终导致电压失稳甚至电压崩溃…]。另一方面由于电力系统的无功功率的大小随着电压的平方而发生变化,如果系统电压下降,则无功功率会以更快的速度减少,因此HVDC、SVC以及大量安装并联电容器也是造成暂态电压失稳的重要原因。
2.3电力系统送端供电极限对电压稳定的影响
由于受到线路阻抗、输电距离、电压等级的制定以及送端发电机励磁绕组的热容量限制等一系列因素的影响,送端并不能毫无限制的向受端供电,并且送端对全网电压的调节能力有限,因此在研究电力系统电压稳定特性时,常常将电压崩溃的临界点作为衡量电网输送能力的指标[2°]。动态负荷有功功率的恢复特性,即在电压下降以后,各类负荷的有功功率和无功功率都会以或快或慢的速度恢复到一定水平,其中发电机、调相机侧励磁系统、负荷侧同步电动机、电动机静止无功补偿器都属于反应快速的元件,他们在暂态电压失稳中,起到的作用十分巨大。因此为了提高在工程实践中对于电压稳定性评估的精确程度,常常使用瞬时有功功率随暂态电压变化的关系曲线来研究电压稳定性问题[M]。系统向负荷提供的功率随着电流的增加而增加时,系统负荷元件可以保持自身功率平衡,系统电压处于稳定状态,反之系统电压不稳定。
2.4综合因素对电压稳定的影响
从单一类因素去考虑电力系统电压稳定性的研究大多数意义明确,但是由于考虑因素不够全面,因此这种理论成果与工程实际情况差距比较大,所以从以上三类因素的综合作用来解释电压稳定的机理会更加完善。当有干扰事件介人电力系统后,发电机励磁系统会启动强励磁作用,系统无功缺失,电压下降,负荷对于功率的需求也相应的减少[21]。此时系统能在短时间内保持电压稳定,但是在系统负荷的中心电压会维持在较高的水平,若负荷中心电压降低,则该现象会迅速反映到配电系统中,那么在2-4分钟内OLTC会起到连续调节的作用,使负荷的`功率和电压恢复到故障前水平,同时使OLTC原方电压下降,并且OLTC每次的分接头调整都会导致超高压线路负荷的增加[22]。由此可得,发电机需要强制增大无功功率的输出来满足系统电流的上升趋势。但这种无功功率的输出不会是没有限制的,一旦造成发电机无功功率越限的连锁反应,就会使得系统的电压急剧下降,这个过程最终必然会导致发电机组失步,最后对受电系统停电[M]。虽然从综合因素角度来分析电力系统电压稳定机理比较全面,但是影响电压稳定的因素实质上是多种因素的有机叠加,该方法只停留在理性阶段,在工程实践的应用中,很难形成准确的判据。
3结论
研究人员从不同的角度来研究了电压稳定机理,这些理论研究取得了很多成果,但是也确实存在着亟待解决的问题,本文对迄今的研究成果进行了系统的总结。随着新的电压稳定理论模型以及研究方法的引人,人们对电压稳定机理的认识将走向成熟。电压稳定问题在电力系统的研究领域当中虽然是一个基础性的课题,电力系统的结构也千差万别,进而一系列综合因素的有机叠加必将造成电力系统电压的失稳。在做到考虑全面的前提下,还应当注重数学工具的恰当引入,使得完善的理论可以有效的与实际结合。
参考文献
[1]刘迎迎,孙毅,李昕.电力系统电压稳定分析方法综述[J].东北电力大学学报,2013,33(5):43-46.
[2]汤勇,仲悟之,孙华东,等.电力系统电压稳定机理研究[J].电网技术,2010,34(4〉:23-26.
[3]殷华,丁坚勇.电压稳定问题综述[J].东北电力技术,2003,22(6):8-12.
[4]李晨霞,康积涛?基于动态负荷模型的电压稳定性研究[J].电气开关,2009,20(6)=26-28.
[5]郑琳.电力系统电压稳定性分析[J].黑龙江科技信息,20W,34(27):81-82.
[6]段献忠.电力系统电压稳定分析和动态负荷建模[J].电力系统自动化,1999,18(10):2-6.
[7]KundP,PaserbaJAjjarapuV,etalDefinitionandclassificationofpowersystemstabilityIEEE/AIGREjointtaskforceonstabilitytermsanddefinitions[J].IEEETransonPowerSystems2004,19(2):1387-1401.
[8]倪以信,陈寿孙,张宝霖.动态电力系统理论和分析[M].北京:清华大学出版社,2002:26-32.
[9]IEEE/CIGREjointtaskforceonstabilitytermsanddefinitions.Definitionsandclassificationofpowerstability[J].IEEETransonPowerSystems,2004,19(2):1387-1401.
[10]苏永春,程时杰,文劲宇.电力系统电压稳定性及其研究现状[J].电力自动化设备,2006,2(6):2-4.
[11]郭琼,姚晓宁?浅析电力系统负荷对电压稳定性的影响[J].ProceedingsoftheEPSA,2004,8(3):42-45.
[12]ZhuSZ,ZhengHJ,LiL,etal.Effectofloadmodelingonvoltagestability[R].PowerEngineeringSocietySummerMeeting,2000:396-400.
[13]汤勇,林伟芳,孙华东,等.考虑负荷变化特性的电压稳定判据分析[J].中国电机工程学报,2010,30(16):12-16.
[14]周孝信,郑建超,沈国荣,等.从美加东北部电网大面积停电事故中吸取教训[J].电网技术,2003,27(9):12-16.
[15]韩祯祥,曹一家.电力系统的安全性及防治措施[J].电网技术,2004,28(9):1-6.
[16]电力行业电网运行与控制标准化技术委员会.DL755-2001电力系统安全稳定导则[S].北京:中国电力出版社,2001.
[17]赵金利,余贻鑫,ZhangPei.基于本地相量测量的电压失稳指标工作条件分析[J].电力系统自动化,2006,30(24):1-5.
[18]武寒,祝瑞金.华东大受端电网电压稳定性研究之我见[J].华东电力,2006,34(8):1-5.
[19]夏向阳,张一斌,蔡灏.电力受端系统的稳定问题及其对策分析[J].继电器,2005,33(17):74-87.
[20]刘宝柱,于继来.基于阻抗动态步进的PVZ快速求解[J].中国电机工程学报,2004,24(9):104 ̄109.
[21]何仰赞,段献忠.再论电压崩溃现象的机理[J]-电力系统及其自动化学报,1995,7(1):1-7.
[22]KhoiV,BegovicMB,NovoselD,etal.Useoflocalmeasurementstoestimatevoltage-stability[J].IEEETranscationsonPowerSystems,1999,14(3):1029-1035.
[23]CorsiS,TarantoGN,GuerraLNA.Arealtimevolt呼estabilityindicatorsbasedonphasormeasurementunitdata[C].CIGRE,2008,34(2):108-113.
篇10:电力系统仓储网络规划研究论文
电力系统仓储网络规划研究论文
1建立统一的物资管理规范
1。1优化管理流程
应积极优化现有的管理流程,整合传统的分散管理模式。重新规划仓库布局,集中管理现有仓库,利用配送、转仓等方式,统筹管理所有物资。在仓库管理工作中,应将工作延伸到废旧物资的回收和维护、配送、采购以及项目规划等方面。同时要加强对各方面工作的统筹管理,实现管理流程的优化。
1。2强化采购计划管理
在强化采购计划管理的过程中,应从源头抓起,对预测本身、生产计划、订单管理以及强化预测等进行加强。在全年采购预算的制定方面,应由各个部门对月度采购计划进行上报,然后由物流中心统一出库或采购。通过强化采购计划管理,妥善处理库存物资资金占用,保证库存安全。
1。3设置合理库存限额和分类管理
基于仓库集中管理,进行统筹汇总,设置安全库存最高和最低点的预警标准。应详细计划、精心管理占用资金大、品种少的设备和物资,尽量将相应的库存数量控制到最低标准。平衡调节一般性生产物资的库存量,集中批量采购占用资金小、品种多的设备和物资,合理控制库存。
2合理规划仓储空间
2。1加强区域联合
在同一区域或同一投资主体的电力系统中,整合仓储资源,实行联合仓储的模式,降低仓储网络运行和维护的成本。在这样的仓储网络中,每个项目单位可将其他项目单位的库存资源等同于自己的库存资源,实现虚拟仓储,有效降低成本和风险。
2。2供应商库存管理
在电力系统仓储网络中,为降低库存,可由上游的供应商进行库存管理。如果电力系统的物资和设备库存量低于安全标准,则由供应商主动补货。这种方式通常用于标准的物资和耗材。由于需要在信息系统、供应商以及库存用户之间进行交互,因此供应链的选择应更加科学合理。
2。3仓储区域划分
在通常情况下,可将仓储区域划分为危化品存储区、立体库区以及库外存储区等。其中,危化品存储区主要用于存储有毒有害、易燃易爆以及有腐蚀性的物资。立体库区包括货车操作站台、室内操作区、平面存储区、恒温恒湿存储区、悬臂货架区、普通立体货架区以及自动化立体货架区等。库外存储区主要是露天存放物资。
3应用先进的仓储设施
基于科学化的仓储管理规范和合理化的仓储空间规划,配备适当的'设备在立体库区。可应用一些新型的数码自动识别系统、托盘以及货架等,实现对仓储物资的包装、加工和分拣。这些设备的应用,能为电力系统带来十分可观的回报收益,提升管理效率。同时,对于仓储自动化水平的发展和物流运作效率的提高具有极大地促进作用。此外,还能避免由人为因素造成的物资丢失和损坏,提升电力系统仓储网络的管理效果。具体来说,可在普通立体货架区采用标准化的货架、料箱和托盘,用于标准包装、大储量的物资存放。将杆状物料、绝缘子等异形物料、钢管等物资存放于悬臂货架。将工具、消耗材料小型备品等物资存放于小型货架。将有特殊存放条件要求的物资存放于恒温恒湿存储区。将辊套、磨辊、型材、钢材以及线缆等要求较低的物资存放于室内平面存储区。
4引入智能化仓储管理系统
在智能化的仓储管理系统中,应建立自动化立体仓库,管理信息化仓储,并且进行机械化搬运和包装,统一编码物料,物品信息利用条形码进行携带。通过集成信息的方式,实现配送、出库、收货、采购以及规划等过程的信息一体化。利用硬件信息采集器,快速进行入库操作。利用该项技术,还可实现货位管理、智能盘点、过期提示以及智能定位等功能。可利用RFID技术管理变压器等贵重物资,掌握其基本信息,实现在途跟踪,预测送货周期等。在仓储管理中,货架摆放可利用立体仓储,合理堆放物资,使系统能自动检查物资数量。在物资存取的过程中,实现仓储数量的自动变更。应用仓储管理信息系统,智能化管理物资的入库和出库,及时、准确地提供信息服务和货物的进出仓信息,进一步提高电力系统仓储网络的运行和管理效率。
★ 计算机系毕业论文
★ 传感器论文
★ 电子商务毕业论文
【电力系统方向性保护测试研究论文(共10篇)】相关文章:
优秀的变电所微机装置防雷分析论文2022-09-09
环境生物工程案例教学方法实践的论文2022-09-27
有线电视线路故障及检修论文2022-06-10
网络综合布线实习报告2022-11-24
软件行业年终总结2022-05-06
电气设备安装与检修的规章制度2022-05-04
有线电视光信号故障处理论文2022-07-05
工程师年度工作总结2023-05-30
环境工程毕业设计范文2023-09-09
地面数字电视单频网组网技术分析论文2023-02-05