1前言
随着科学技术的日新月异,微机保护和自动化装置以其高度的灵敏性,速动性和维护管理的方便性,在电力系统中得到了飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先进,芯片的集成度就越高,电路越复杂,工作电压越低,对环境稳定性的要求也越高。抗干扰和耐冲击始终是微机系统在电力工业恶劣电磁环境下应用中的两大薄弱环节。而雷击事件由于其极高的电压幅值和不可预测性更是微机系统的“天敌”。它极大的威胁着现代化变电所的运行安全,应该引起我们足够的重视。
2问题的提出
潮州110kV城东变电所地处粤东丘陵地带。属台风雷害比较严重的区域。该所始建于80年代,由于原来是按常规所设计,标准比较低。近年引进一些微机装置后,雷害现象频频发生。比较严重的就先后发生了三次由于雷电波通过所用变低压侧和两路引出的通信电缆入侵,致使载波机电源、远动柜的电源插件、RTU信号插件、UPS和后台监控微机都受到了不同程度的损坏。底我们专门组织了技术力量,在上级部门的.支持下对该所进行了有针对性的防雷整改。
为了有针对性和客观性地分析问题,我们搜集了近几年本地区几起雷害事故进行比较研究,在研究中我们发现了几个值得注意的现象:
(1)该所虽屡遭雷害,使远动和微机装置多次烧毁,但该所的电磁式保护回路却未发生任何雷害事件。
(2)距离该所仅8km的220kV潮州变电所在19发生了一起雷电波侵入,引起了新改造的微机线路保护装置的电源和部分输入模块烧坏的事故,而其他的常规的电磁式保护和自动装置却完好无损。
(3)距离该所5km的110kV春光变电所,全所使用全套微机保护、监控及自动装置,投产5年从未发生过类似的雷害事故。
3原因分析
(1)雷电波的侵入过程:雷电波通常是通过变电所临近的10kV线路侵入10kV母线,再经过10kV所用变压器高、低压绕组间的静电和电磁耦合,闯入低压出线。途中经过了10kV线路阀式避雷器、母线阀式避雷器和所用变阀式避雷器3级削峰,再经过所用变低压出线的平波作用,电压幅值大为下降。但由于雷电波的电压、能量极高,且阀式避雷器等设备技术上的局限性,虽然绝大部分的雷电能量都能在到达设备之前得以消除,但雷电波仍可能以幅值相对很高,但作用时间很短的低能量尖峰脉冲的形式,通过所用变压器的低压出线,加到变电所内所有的220V交流回路中。
还有一种情况,就是感应雷电波通过调度远动系统的RTU设备和信号采集的二次电缆入侵,以很高的电压直接加到远动系统的信号和传送端上,造成接收和发送端模块烧坏。
(2)微机设备屡遭雷害的原因:变电所的保护和合闸电源直流系统的整流充电系统设计容量都比较大,电压耐受能力也比较好。而且由于大容量电池组吸收尖峰脉冲的作用,和整流回路的平波作用,加到保护装置上的脉冲电压大大降低。再加上常规的电磁式保护装置的元器件多为单元件的电阻、电容和电感线圈等,耐热容量大,对尖锋脉冲的耐受能力也比较强,所以能安全度过低能量、高电压的冲击暂态过程。但对于使用超大规模集成电路,运行电压只有数伏,信号电流仅为μA级的微机装置来说,就不一定能经受得住。这就是造成微机装置损坏而常规保护装置却能安全运行的关键原因。
(3)远动载波系统受雷害特别严重的原因:
首先是电源方面:调度的远动载波系统多由独立的小容量UPS供电,而这些UPS最多的是使用压敏电阻保护。在防雷和限幅能力都比较有限,保护UPS本身尚且不够,更不用说保护后接的电子设备了。实际运用中也屡屡发生UPS雷击烧毁现象,所以单从提高UPS质量方面入手难以从根本上解决问题。
其次是信号端方面:该所有两路RTU出线比较长,且没采用屏蔽电缆,又地处雷电多发区,厂所端也没装设任何防雷设备,变电所和沿线附件落雷都很容易在电缆中感应出很高的雷电压并通过电缆直接加到设备上,造成设备的击穿损坏。
相比之下,较晚设计投产的110kV春光变电所,由于为微机化防雷按较高标准设计,包括远动通讯,信号和弱电部分全部使用屏蔽电缆并且屏蔽层两端可靠接地;调度远动系统厂家已预置了防雷保护模块;在保护和载波、远动电源处加装了高质量的雷盾(OBOV20-C)金属氧化物低压防雷装置。长期以来运行情况良好。
4采取措施
(1)把上述两条RTU电缆换成屏蔽电缆,屏蔽层两端接地。
(2)在RTU端加装压敏电阻和防雷模块两级防雷保护,并在RTU微机电源处加装“雷盾”(OBOV20-V)带保险的金属氧化物低压防雷装置。
(3)将原来的不带防雷功能的后备式UPS换成带防雷功能的智能在线式UPS。
(4)在中控载波室的低压电源(兼供调度后台监控微机电源)处加装“雷盾”(OBOV20-C)三相四线式带保险的金属氧化物低压防雷装置。
(5)在所用变压器低压出线端加装普通陶瓷氧化物低压避雷器。
(6)结合广东省电力局关于全面推广使用金属氧化物避雷器的要求,把全所(包括10kV母线)的10kV阀式避雷器全部更换为高质量的金属氧化物低压避雷器。
通过整改,形成了对雷电波的多级拦截和防护体系。经两年多的运行实践,至今未发生一起与雷电有关的故障,系统运行情况大有改善。在此期间,该所安装的“雷盾”金属氧化物避雷器虽熔丝熔断而系统仍能安全正常运行,避雷效果相当明显。
5教训与收获
雷害对采用微机系统的现代化变电所是一个极大威胁,变电所微机系统的防雷问题不可忽视。
雷电波主要是通过通讯、信号采样电缆和电源部分两条途径入侵。特别是低压电源的防雷保护,尤其应该引起足够的重视。
(1)引到开关场的电缆使用屏蔽电缆,屏蔽层两端可靠接地。
(2)新建的微机系统要向厂家深入了解该系统防雷方面的设计,信号和数采部分一般都要求有光电隔离装置。
(3)必要时可在设备的接口处加装压敏电阻、TVS管或专用的防雷模块构成的单级或多级保护。
对于电源部分,难以用单一级的避雷装置一步到位地解决问题。而应该采用多级防护的手段,逐步把雷电压降低到允许的范围之内。对于微机化变电所,所用变低压侧装设金属氧化物避雷器是必不可少的。
在防雷设计方面,要用发展的眼光,从高标准的微机化所角度出发,遵循“整体防御、综合治理、多重保护”的方针,通盘考虑。特别应该重视近设备端的保护,这在改造工程中往往也能起到立竿见影的效果。
防雷设施是属预防性的投资,在事故发生之前人们往往觉得可有可无,可少则少。等到事故发生后才发现得不偿失、后悔莫及。通过这次整改,我们深刻体会到以小投资保证大投资的安全才是明智之举,防雷设施省不得,这是我们最大的收获。
篇2:建筑物防雷装置检测方法论文
1检测对象及检测部位
1.1接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。
1.1.1建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。
1.1.2水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。
1.1.3烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作为保护,多根避雷针应用避雷带连接成闭合环。
1.2引下线现场检查引下线是否垂直、牢固,是否遵循最短路径原则;检查引下线材料直径及截面积是否符合规定要求;引下线的布设是否合理,应视建筑物出入口、人行道之间距离采取保护措施,其距离必须大于等于3.0m;检查断接卡是否锈蚀、接触不良。宜在距地1.8m处设置断接卡;检查距地面1.5m以下是否设置了非金属防护套管;检查引下线是否变形和弯蓝处是否有直角、锐角弯;检查是否有断裂、机械损伤、严重锈蚀等状况,当截面锈蚀大于等于t/3时应予更换;检查引下线与接闪器、接地装置焊接是否牢固可靠,焊点有无裂缝等;引下线的布设应包括:能否引起雷电反击和雷电电磁脉冲干扰,附近是否有其他设备引线、是否有交叉或平行电气线路,如有应采取措施;引下线的过电压是否符合要求,是否有穿过临时建筑物情况和是否便于检查等。对于高度小于等于40.0m的水塔,可以利用铁梯为引下线;高度大于40.0m时,应另加设一根引下线或利用支柱内主钢筋作为引下线。对于高度小于等于40.0m的烟囱,可利用铁扶梯作引下线;高度大于40.0m时,应另加装一根引下线或利用支柱或支座内主钢筋作引下线。
1.3接地装置接地装置的检测以实际测量接地工频电阻值为主要标志。接地装置主要检查安装位置、深度、规格、防腐、冲击接地电阻等,并要查阅基建档案中防雷设计图纸的接地装置材料、规格、布置等是否设计合理。
对于水塔、烟囱等构筑物。由于其防雷装置均暴露在外面,通常可以通过高倍望远镜进行避雷针、引下线的现场观察,可及时发现隐患。必要时,检测员要登到最高处进行实地检查和测量。
检测时应多选择几个点进行测量,最后通过求平均的方法确定该点的接地电阻值。如果测试出的工频接地电阻均合格的话,可以不用再测试该处的土壤电阻率,也不必计算出冲击电阻值。
2检测前的准备以及检测程序
2.1检测前的准备
2.1.1检测计划由现场检测技术负责人制定,并以书面方式通知施工方、建设方,施工到在那些部分、那些环节时,施工方必须通知检测站及时进行检测,作好原始记录资料;
2.1.2项目熟悉技术负责人组织相关检测人员熟悉检测项目的技术说明,这部分是熟悉的重点,是一项比较细致的工作,检测人员必须了解相关国家标准对各个检测项目的强制性指标要求。
2.1.3责任落实项目的防雷装置的施工,由土建施工方在负责,根据诚实守信、遵纪守法原则,按照检测协议约定,检测单位具体落实检测人员工作职责,保证整个检测过程、检测资料的完整性,防雷装置符合国家标准的技术要求。
2.1.4检测记录表格准备相关检测记录表格准备,根据新建建筑物的具体情况,准备一套从基础测试开始到工程竣工止的完整检测表格,并指定专人保管。
2.2检测程序
2.2.1前期准备阶段①接受检测任务,了解被检单位的情况。这是一件必要的前期准备工作,是制定检测方案、签订协议、检测实施等后续工作的铺垫,至少应了解其大概情况,如具体地址、规模、性质、土壤类型、检测场所环境等。②制定检测方案。方案要尽量定得细一些。③签订检测协议或合同,也可以是委托书形式。④配备人员。根据被检单位的性质、行业特点,配备具有相应专业特长的检测技术人员。⑤掌握相关知识。了解和掌握与被检单位有关的专业知识及相关的规范、规定,包括国家标准规范、行业规范、地方标准以及有关的`安全程序、操作规程等。⑥准备仪器。不同的设备、设施所需的检测设备也不同,根据检测对象,准备并检查检测主、备用仪器设备,保证其在检定合格有效使用期内并能正常使用。 2.2.2现场检测阶段①到达受检单位,主动向被检单位出示有关证件。②查阅本次检测对象的防雷工程技术资料和图纸,了解并记录受检单体的重要性、使用性质和发生雷电事故的可能后果,确定其防雷类别、防雷区划分和应检测项目。③巡视受检单体及周边环境,根据所使用仪器的测试原理和要求,合理布置接地电阻测试仪辅助桩位并连线,再次检查仪器设备,记录接地电阻测试仪型号名称及检测辅助桩位。④进行现场检测并记录数据。根据确定的检测项目,按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序,由检测人员对建(构)筑物、设施的防雷装置的观感质量进行巡视检查,并对相关技术参数进行测量,同时进行接地电阻或过渡电阻测试点取样并绘制测点平面示意图,对测点进行标注和编号后进行接地电阻、过渡电阻等测量,测量结果—读数经复核无误后按要求记入相应的原始记录表。⑤复核、确认并签字。现场检测完毕,对仪器设备再次进行检查,确认其正常,由测试取样者、测试者、记录者对原始记录进行校对和复核后,在指定的主检与复核处签字。同时对现场检测当场发现并能确定的防雷装置缺陷进行汇总,形成存在问题通知书交受检单位现场负责人,由受检单位现场负责人对检测结果进行确认后在指定处签字。
2.2.3分析处理阶段①整理检测数据,出具相关检测文书。对检测原始记录表中的数据进行计算、整理和处理后,根据相应的技术标准进行判定,对新确定的存在的问题编制并出具存在问题通知书;对于定期检测或竣工检测出具检测报告;对于整改后进行的复检,编制并出具复检意见书。②审核、签发相关检测文书并盖章。③登记、发送相关检测文书,并建立档案。
2.2.4服务评价和跟踪回访①在被检单位领取检测报告等文书时,请被检单位填写防雷检测工作作风、服务质量评价表,收回评价表并建立台帐档案。②检测机构管理人员通过电话或上门了解或邀请召开座谈的形式,按不低于30%的比例对检测活动进行服务跟踪回访。
3检测方法和注意事项
检测方法:包括查阅资料、检查观感质量、测量技术参数及分析处理。
3.1查阅资料指查阅设计图纸、隐蔽工程记录及竣工图等相关资料。
3.2检查观感质量指对各种防雷装置及措施的外露部分观感质量进行检查并记录和判断其是否符合要求的过程。
3.3测量技术参数指运用各种仪器、仪表设备对防雷装置各种技术参数进行测量、读数、记录。
3.4分析处理指对各种技术参数的测量数据进行计算分析处理并判断其是否符合要求的过程。
参考文献:
[1]李良福.拓展气象事业防雷减灾新领域的实践.北京气象出版社..
[2]马宏达.建筑物防雷及雷电电磁脉冲防护-在厦门防雷研讨会发言.厦门市防雷研讨会文集..
篇3:微机的自动装置分析论文
1、引言
在电力系统中,有些被称为同期点的断路器在进行合闸操作时,断路器的两端都有可能因由不同的电系统供电而带电。此时,就必进行一系列的操作,最终才能将断路器合闸。这一系列的操作加上断路器合闸操作统称为并列操作。
同期点的并列操作时电力系统中一项主要的操作内容。因为断路器的两端均有电源,若同期点断路器的合闸时机不适当,两端的电参数相差较大,就将会引起断路器爆炸甚至整个电力系统稳定破坏而导致崩溃,发生大面积停电的重大恶性事故。
我厂以前采用的手动准同期装置基本上也能将同期点断路器的合闸时间控制在一定的范围之内。但在一下方面存在一定缺陷:
a、没有自动选择时机的功能,合闸时机很难把握,所以对操作人员的要求较高,经常出现操作人员多次合闸不成功的事件。
b、合闸时机随意性大。只要操作人员合闸瞬间在同期装置的允许范围之内,断路器就能合闸。但断路器由于有机械和电气传动延时和断路器的固有合闸时间,很可能断路器的合闸时实际上已经不在并列操作的.允许范围之内,从而造成非同期合闸,对断路器、发电机以及电系统造成冲击。
c、不能自动调节。对于发电机的各项电参数,必须由操作人员进行手工调节。特别是频率(转速),必须由主控室运行人员与汽轮机操作室相互联系协调好,才能进行调节。这使得一个发电机的并网操作往往需要半个多小时才能成功。
d、原有的手动准同期装置至投运至今已经近30年,继电器已严重老化,可靠性已大大降低。
基于以上的原因,我们采用一种能自动调节各种电参数,在条件满足的情况下,自动发出合闸脉冲指令的微机智能型准同期装置已势在必行。
2、自动准同期装置的原理
众所周知,电力系统中任一点的电压瞬时值可以表示为u=Umsin(t+φ)。可以看出,同期点断路器并列的理想条件就是断路器两侧电压的三个状态量全部相等,即待并系统电压UG和大系统电压UX两个相量完全重合并且同步旋转。用公式表示则为:
(1)ωG=ωX或fG=fX(即频率相等)
(2)UG=UX(即电压幅值相等)
(3)δe=0(即相角差为0)
此时,并列合闸的冲击电流等于零,并且并列后两个系统立即进入同步运行,不会产生任何扰动现象。
为了使并列操作满足条件,尽量使合闸时达到理想条件。自动准同期装置必须设置三个控制单元。(如图1)
(1)频差控制单元。它的任务是检测待并系统(发电机)电压UG与大系统电压UX之间的滑差角频率ωS,且调节发电机转速,使发电机电压的频率接近系统频率。
(2)电压差控制单元。它的功能是检测UG和UX之间的电压差,且调节发电机电压UG,使之与UX之间的的差值小于规定允许值,促使并列条件的形成。
(3)合闸信号控制单元。检查并列条件,当待并机组的频率、电压都满足并联条件时,合闸控制单元就选择合适的时间发出合闸信号,使并列断路器的主触头接通时,相角差δ接近0或控制在允许范围之内。
3、MAS-2微机自动准同期装置的主要特点
经考察,我们最后采用了南瑞系统控制公司的MAS-2型微机自动准同期装置。该装置以INTEL公司的80C196单片机为核心,配以高精度交流变流器,准确快速的交流采样以及严格的计算技术,准确计算开关两侧的电压、频率和相角差;输入/输出光电隔离,采用进口密封快速中间继电器作为合闸输出和电压切换,装置的抗干扰能力强,技术先进。
(1)通过控制待并系统机组调速、调压实现频率和电压的自动跟踪,使频差、压差尽快进入准同期允许的范围,平均每半个工频周期测量出相角差Δδn,在Δδn=Δδdq=Δω·Tdq+Δaω·Tdq·Tdq/2时,即T=Tdq时发出合闸脉冲,实现快速并网。在同频不同相时,也可以发出合适的调速脉冲以缩短并列过程。由于计及角速度(ω)和角加速度,确保了断路器合闸时相角差Δδn接近零。
(2)该装置检同期合闸具有频差闭锁(Δf)、压差闭锁(ΔU)和加速度闭锁(dΔf/dt)功能。
(3)除具有检同期合闸功能外,还具备无压(一侧无压或两侧均无压)、电网环并(开关两侧为同一电源)等自动快速合闸功能。
(4)对输入的各侧电压和频差都进行双回路测量,双回路测量结果应一致,保证测量和计算的正确性。
(5)装置具有液晶显示屏菜单显示,便于监视和参数的设定和修改。装置掉电后,参数不会丢失。
(6)具有自试和自检功能。
(7)装置可以单独使用,也可与监控系统配合使用,实现远方遥控同期装置。多个同期点只需一台准同期装置。采用各同期点输入电压、合闸出口和调节出口选点开关切换,切换选点切换和装置上人工操作选点开关切换。
4、MAS-2微机自动准同期装置的硬件组成
MAS-2型微机自动准同期装置的硬件框图如图2,其核心是16为的单片机,装置软件存储在EPROM内,EEPROM中存放定值,RAM是数据存储器,存放运行数据、事故记录等。现场PT送来的交流电压信号经过隔离变换后送采样保持回路,再由单片机内部的A/D变换器变为数字信号,CPU进行采样、有效值的计算。
另外,交流信号波形变为方波后,进行频率和相位角的测量,再由单片机计算出频率的变化率。晶振分频产生600Hz的信号,作为采样保持信号和CPU的中断源。并行I/O扩展芯片8255的C口用于开关量输入,A口、B口经过出口逻辑电路同时控制输出信号继电器和合闸继电器。同期信号插件与同期切换插件控制信号输出、电压切换和合闸电流的保持。调速调压插件在发电机并网时经自动调节发电机有功同步马达和励磁电流,缩短同期并列的过程。
5、MAS-2微机自动准同期装置的软件结构与功能
MAS-2微机自动准同期装置的软件流程如图3所示:
该装置的软件结构分为主循环程序和中断处理程序两大部分。定时中断由晶振电路分频产生,每隔1.666ms进入一次中断。中断程序主要完成电压瞬时值采样;电压有效值计算、频率值计算、相位角计算与dΔf/dt的计算;启动判断、检同期判断、检无压开入判断等;合闸输出及中央信号控制等。主循环程序主要完成面板显示、定值修改、回路自检、信号复归以及仿真试验、打印输出等功能。
MAS-2微机自动准同期装置还具有比较独特的功能:
(1)装置的异常闭锁功能
a、装置微机能对内部存储器和一些芯片进行自检,一旦发现异常,立即闭锁同期出口,并输出装置异常接点信号;
b、对每个电压回路都有双回路进行测量,如发现两个回路测得的同一个电压和频率相差很大,则立即闭锁同期出口,并发出装置异常接点信号;
c、对于变电站多线路、多同期点,为了避免误合闸以及不同线路的PT二次侧短路,一次只能允许执行一个同期点的并列操作。如果检测到选点命令(启动)多于两点时,则立即自动解除同期切换板电源,闭锁同期出口,并发出异常接点信号。
(2)装置的复归功能:
复归是指切除装置所有TQH(同期切换模件)、TQX(同期信号模件)、TJC(调速调压模件)中所有继电器的24V控制电源。复归的方式有三种:
a、通过按同期信号模件(TQX)上的复归按钮(FA)人为复归;
b、合闸脉冲发出后延时2秒由软件控制TQX模件中的继电器复归;
c、同期点启动后,超过选点启动自复归时间定值Trs后仍未合闸,由软件控制TQX模件中的继电器自动复归。
(3)装置与监控系统分通讯功能
MAS-2微机自动准同期装置的通讯接口为RS-232方式,能与监控系统进行通讯,后台监控机能在远方控制同期点的并列操作,并能取得准同期装置所有的定值和同期操作时的所有实时数据
6、应用情况及其效果
MAS-2型微机自动准同期装置在我厂投用一年多,运行情况一直良好。由于其具有一定的智能性,能够根据采集到的电参数,通过计算,自动发出指令,对发电机的电压、频率进行调节,一旦准同期条件满足,则能自动在适当的时间发出合闸脉冲,使同期点断路器能在最佳时机合闸。
其应用效果主要体现在以下几个方面:
(1)操作方便简单。操作人员在选择了不检、检无压和检同期任一方式后,只需按一下同期切换插件上的按钮,便无需其它任何操作。以后部分由微机装置自动完成采样、计算、分析以及执行。
(2)能自动选择适当的时机发出合闸脉冲。不象手动准同期装置那样,操作人员合操作把手的瞬间必须和同期检定继电器的角度配合得非常好才能合闸成功。以前半个小时的并列操作现在只需1分钟不到就能更好的完成,大大降低了操作人员的技术要求和劳动强度,也大大降低了能源的损耗和设备的损伤。
(3)能针对不同的同期点断路器而不同对待,通过整定各个同期点断路器的合闸导前时间Tdq(约等于断路器的机械和电气传动时间和断路器固有合闸时间之和),使哥哥不同的断路器均能在最佳时机合闸成功。
(4)由于计算机的快速性和可靠性,使得断路器合闸时两侧的电参数基本接近一致,减小了因两侧电压、频率和相位存在较大差异而引起的合闸瞬间的冲击,有力的保障了电力设备特别是发电机和断路器的安全,大大加强了电力系统安全运行的可靠性。
实践证明,微机自动准同期装置在我厂的应用是成功的。
篇4:线路避雷器线路防雷分析论文
线路避雷器线路防雷分析论文
摘要:为了减少雷击对输电线路的伤害,将线路避雷器安装在输电线路的易击段,可以提高线路的耐雷水平。鉴此,介绍了线路避雷器防雷的基本原理和安装前的准备工作。并对近年来肇庆四会供电分公司部分已挂网运行的避雷器进行了跟踪分析,原多雷击杆塔自从加装了线路带串联间隙避雷器后,迄今杆塔未发生雷击跳闸。
关键词:线路避雷器;输电线路;杆塔;雷击
为了减少雷击对输电线路安全运行的影响,通常采取多种防雷措施,主要有:降低杆塔接地电阻;架设避雷线;提高线路绝缘水平;加装耦合地线;等等。但在防止绕击雷对线路造成影响及高土壤电阻率的线路杆塔防雷问题上,仍不能找到有效的解决方法。为此,迫切需要采取一些新的技术措施来提高线路杆塔的耐雷水平,以减少雷击跳闸率。
随着合成绝缘材料在防雷技术上的应用和发展,许多国家如美国、日本等,将避雷器安装在输电线路的易击段,以提高线路的耐雷水平,降低雷击跳闸率。广东省广电集团有限公司肇庆四会供电分公司于开始对几条跳闸率较高的35kV及110kV输电线路安装了线路避雷器。经过了几年的运行,取得了满意的效果。
1、线路避雷器防雷的基本原理
对一般高度的.杆塔,线路的耐雷水平主要与4个因素有关:线路绝缘子的50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度;杆塔的接地电阻。绝缘子的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和气候条件相关,不装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用架空地线、降低杆塔的接地电阻。在山区,降低接地电阻是非常困难的,又容易发生绕击,这也是为什么山区输电线路雷击跳闸率高的原因。
线路避雷器与线路绝缘子并联。当雷击时避雷器动作,避雷器的残压低于绝缘子串的50%放电电压,即使雷击电流增大,避雷器的残压仅稍有增加,绝缘子仍不致发生闪络。雷电流过后,流过避雷器的工频续流仅为毫安级,流过避雷器的工频续流在第一次过零时熄灭,线路断路器不会跳闸,系统恢复到正常状态。图1说明了线路避雷器的伏-秒特性与绝缘子的伏-秒特性的配合关系。绕击时,避雷器的伏-秒特性要比绝缘子的伏-秒特性低15%以上,反击时,可以低20%以上。
2、线路避雷器安装之前的准备工作
线路避雷器主要是用于降低送电线路的雷击跳闸率,而非限制操作过电压,因此线路避雷器宜使用带串联间隙型,并且,安装之前要做好准备工作。
2.1进行规定的电气试验
避雷器安装投运前应进行规定的电气试验。测量其绝缘电阻、直流1mA下的电压U1mA及电压为75%U1mA下的泄漏电流,测量结果应与出厂数据比较无明显变化,并应符合规程规定。表1为肇庆四会供电分公司部分线路避雷器的出厂试验和交接验收试验结果。安装过程中要按要求安装好串联间隙,安装投运后要检查并记录计数器的动作情况,以便日后能够对其他线路作分析比较。
2.2安装线路避雷器的定点原则
a)线路的运行经验。对线路投运至今的运行情况进行分析,确定易遭雷击的杆塔,分析确定是绕击还是反击。
b)线路途经的地形、地貌以及邻近影响。现场勘察线路经过的地段,特别对经过鱼塘、河流及山地等地段的线路要重点分析,记录有可能因地形、地貌条件而使线路杆塔遭受雷击的地段,一般经过此路段的杆塔优先考虑。
c)杆塔的接地电阻和相邻杆塔档距。根据线路投产时设计杆塔的接地电阻要求及实际接地电阻值,确定不符合接地电阻设计要求的杆塔并进行改造,对于因地质条件限制而无法达到要求的优先考虑。
d)综合以上因素分析,结合交通条件,确定线路避雷器安装的最佳地点。
3、输电线路使用线路避雷器的情况
肇庆四会供电分公司的110kV、35kV输电线路共16条,安装了线路避雷器16组,共48只。
其中110kV四沙线全长12.13km,线路经过的地形大部分是平地,其中有一段跨越河流。绝缘子为XP-7型,1992年投入运行。该线路26号、29号塔分别于、19遭受雷击,26号塔L2和L3相绝缘子击碎,29号塔L1相绝缘子击碎。对此,我们对该线路数据进行分析、统计,到受雷击的杆塔进行了现场勘察,并测量了杆塔的接地电阻。在现场勘察中,我们发现26号、29号塔的接地电阻在13Ω以上,附近的27号、28号塔位于河流两岸,标称高度比26号、29号塔高。经过分析,我们认为26号、29号塔遭受雷击的原因是部分雷电流经避雷线至26号、29号塔或雷击该塔后,由于该塔的接地电阻较大,雷电流未能够流入大地就使绝缘子发生闪络。因此,我们确定在26号、29号塔各安装一组线路避雷器。至今已运行近2年时间,期间该线路未发生雷击故障,而从放电计数器的读数表明,26号、29号塔避雷器发生了多次动作(见表2)。在同一地区,地形、气候条件相同而未有安装线路避雷器的110kV线路却出现了雷击故障。
35kV清白线全长8.8km,线路杆塔主要位于山地上,杆塔的接地电阻都在16Ω以上。在7月30日,30号杆L2相绝缘子被雷击碎;年8月2日,32号杆L1相绝缘子被雷击碎。鉴于此情况,我们于对该线路进行了现场勘察,并根据雷击杆塔的接地电阻及其所在的自然环境,确定在该线路的31号、32号杆各加装一组线路避雷器。运行至今已近3年,期间该线路未发生雷击故障,而从放电计数器的读数表明,31号、32号杆避雷器发生了多次动作(见表2)。
4、结束语
a)多雷击杆塔加装了线路带串联间隙避雷器后,杆塔未发生雷击跳闸,线路的雷击跳闸率降低了,防止雷击线路取得了初步的效果。
b)雷电定位系统便于查找故障点,其提供的雷电流数据对分析绕击、反击有很好的指导作用,建议进一步开展此项工作。
c)继续对有雷击故障的线路进行系统分析,有针对性地加装线路避雷器,以提高杆塔的耐雷水平,提高线路的运行可靠性,同时不断积累应用线路避雷器防雷工作方面的运行经验。
参考文献
[1]程学启,杨春雷,咸日常,等.线路避雷器在输电线路防雷中的应用[J].中国电力,1999,32(8):66—67.
篇5:变电站的防雷保护措施分析论文
变电站的防雷保护措施分析论文
变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,是联系发电厂与电力用户的纽带,担负着电压变换和电能分配的重要任务。如果变电所发生雷击事故,会给国家和人民造成巨大的损失。所以变电所的防雷是不可忽视的问题。随着电力系统的快速发展,使得电能这一清洁能源在人民生产、生活中得到了普遍使用。但当高压输电网在为人们提供动力和照明时,不能忽视自然界产生的雷电对高压输变电设备产生的大量危害。因此,必须加强变电所雷电防护问题的认识与研究。
一、变电所遭受雷击的主要原因
供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值,通常情况下变电所雷击有两种情况:一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。其具体表现形式如下:
1、直击雷过电压。雷云直接击中电力装置时,形成强大的雷电流,雷电流在电力装置上产生较高的电压,雷电流通过物体时,将产生有破坏作用的热效应和机械效应。
2、感应过电压。当雷云在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异性束缚电荷,在雷云对大地放电时,线路上的电荷被释放,形成的自由电荷流向线路的两端,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。
因此,架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
二、变电所防雷的'原则
针对变电所的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。应从单纯一维防护(避雷针引雷入地———无源保护)转为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
1、外部防雷和内部防雷
避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。为了实现内部防雷,需要对进出保护区的电缆,金属管道等都要连接防雷、及过压保护器,并实行等电位连接。
2、防雷等电位连接
为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。
三、变电所防雷的具体措施
变电所遭受的雷击是下行雷,主要雷直击在变电所的电气设备上,或架空线路的感应雷过电压和直雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。因此,避免直击雷和雷电波对变电所进线及变压器产生破坏就成为变电所雷电防护的关键。
1、变电所装设避雷针对直击雷进行防护
架设避雷针是变电所防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针身上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果。变电所装设避雷针时应使所有设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。对于35 kV变电所,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米, 主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下线接地电阻不可大于10Ω,并需满足不发生反击事故的要求;对于110kV及以上的变电所,装设避雷针是直击雷防护的主要措施。由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可将避雷针直接装设在配电装置的架构上,同时避雷针与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度应大于十五米。因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。
2、变电所的进线防护
要限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陂度就必须对变电所进线实施保护。当线路上出现过电压时,将有行波导线向变电所运动,起幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压,线路的冲击耐压比变电所设备的冲击耐压要高很多。因此,在接近变电所的进线上加装避雷线是防雷的主要措施。如不架设避雷线,当遭受雷击时,势必会对线路造成破坏。
3、变电站对侵入波的防护
变电站对侵入波的防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻。目前, SFZ系列阀型避雷器,主要有用来保护中等及大容量变电所的电气设备。FS系列阀型避雷器,主要用来保护小容量的配电装置。
4、变压器的防护
变压器的基本保护措施是在接近变压器处安装避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。
装设避雷器时,要尽量接近变压器,并尽量减少连线的长度,以便减少雷电电流在连接线上的压降。同时,避雷器的连线应与变压器的金属外壳及低压侧中性点连接在一起,这样就有效减少了雷电对变压器破坏的机会。
变电站的每一组主母线和分段母线上都应装设阀式避雷器,用来保护变压器和电气设备。各组避雷器应用最短的连线接到变电装置的总接地网上。避雷器的安装应尽可能处于保护设备的中间位置。
5、变电所的防雷接地
变电所防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或者在防雷装置下敷设单独的接地体。
小变电所用独立避雷针,大变电大多在独立避雷针与配电装置带电部分的空气中最短途径不得小于五米。避雷针接地引下线埋在地中部分与配电装置构架的接地导体埋在地中部分在土壤中的距离必须大于三米,变电所电气装置的接地装置采用水平接地极为主的人工接地网,水平接地极采用扁钢50mm×5mm,垂直接地极采用角钢50mm×5mm,垂直接地极间距5m~6m,主接地网接地装置电阻不大于4Ω,主接地网埋于冻土层1m以下。人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形。
大变电所安装在架构上的避雷针,与主接地网应在其附近装设集中接地装置。避雷针与主接地网的地下连接点至变压器的接地线主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m,同时变压器门形架构上不得装避雷针。
6、变电所防雷感应
随着电力技术的发展,变电所均有完善的直击雷防护系统,户外设备直接遭受雷击损坏的可能很小。但雷击防护系统时所产生的雷击放电及电磁脉冲,以及雷电过电压通过金属管道电缆对变电所控制等各种弱电设备产生严重的电磁干扰,这就可能影响到变电设备的正常运行。
采取防雷感应保护的措施主要有:多分支接地引线,减少引线雷电流;改善汇流系统的结构,减少引下线对弱电设备的感应;除了在电源入口装设处压敏电阻等限制过压装置外,还可在信号线接入处使用光耦元件;所有进出控制室的电缆均采用屏蔽电缆,屏蔽层共用一个接地极;在控制室和通信室铺设等电位,所有电气设备的外壳均与等电位汇流牌连接。
结语:变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。
篇6:供电线路中微机继电保护装置的相关研究论文
供电线路中微机继电保护装置的相关研究论文
摘要:
近些年来,随着我国的社会经济的发展,企业的生产经营也在不断的扩大,同时对电力需求也在不断的加大,则对企业的供电线路有了更高的要求,但我国企业电网运行相对不稳定,供电线路的短路情况时有发生,线路的保护装置不能及时有效地清除障碍,使得企业内部故障范围不断地蔓延,这就造成停电事故,导致企业内部大量生产设备被迫停止运转,给企业的持续生产带来严重的威胁,同时给企业造成经济损失也是不可估量的,因此,必须对传统的电力继电保护装置进行深入的研究改进,消除传统继电保护装置的缺点造成的隐患,保证企业供电线路能够安全有效持续的运行,从而保证企业的各种生产活动得以顺利的进行,本文针对供电线路微机继电保护装置进行了深入的研究,深入的分析了微机继电保护装置的含义,阐述了微机继电保护装置的具体计算方法,对微机继电保护装置程序运行监视系统的具体特征进行了详细的总结,并对微机继电保护装置的抗干扰策略进行了深入的分析。
关键词:
微机继电保护装置;研究;计算方法;总结;分析
由于智能技术的发展,近年来电力系统的保护也逐渐开始采用人工智能技术,对于一些传统保护技术上的难题,人工智能技术取得了非常不错的效果,因此,在企业供电线路继电保护技术中应大力推广普及智能技术,并将其充分地应用到企业供电线路保护系统中,对于企业供电线路安全持续运行有着非常重要的意义。
l、微机继电保护装置的具体内涵
在国外微机继电保护装置作为一种新型的保护装置也得到广泛的应用和推广,近些年来,国内微机继电保护装置随着我国电网系统的不断更新扩大其应用规模也不断扩大。因为微机继电保护装置相对与传统的电力继电保护装置,在多功能性、灵活程度、可靠性、经济实用性和维护调试等方面有着巨大的优势。微机继电保护装置为了充分达到对供电线路保护的各项功能,将对设备起保护作用的强电流和高压电通过电流和电压转化器转变成了计算机能够做出准确快速处理的信号,再通过滤波,整流的方法消除了其他不良因素的干扰和影响,通过运行模拟转换器的方法实现了信号的转化,转化成了计算器能够准确迅速识别的信号。
2、运行监视系统中微机继电保护装置程序的具体特征
对供电线路保护功能实现的关键是微机继电保护装置程序运行监控系统的正常运行,微机继电保护装置程序运行监控系统,也是微机继电保护装置与传统继电保护装置的重要不同之处,其主要特征体现在以下几个方面:
A、为表明系统正处在正常的工作状态,计算机CPU会和系统进行固定时间间隔的交流。
B、微机继电保护装置程序基本上不依赖计算机CPU,其自身具有独立运行的能力。
C、当计算机CPU处于正常工作状态时每隔一定的时间就会通过输出一个脉冲,将处于稳态的系统触发变化到暂稳态,当计算机CPU进入死循环状态时,微机继电保护装置程序能够迅速发觉并很快使系统复位,在其运行过程中,如果CPU —旦进入死循环,我们可以利用复位信号快速返回到稳态,这样就能使CPU迅速退出死循环的状态。
3、微机继电保护装置的采样计算分析方法
微机继电保护装置的采样方法,用直接计算有效值的计算方法,并且要求采样间隔的时间必须相同,在采样的过程中并不需与系统同步,具有不同步的均匀方式,这种计算方法称作面积计算法,这种计算方法通常在系统故障发生的一个周期内就能做出有效的响应。反应速度相对于传统的线路保护装置有了极大的提升,面积计算法相对于其他的方法在具体的应用实施过程中具有采样精准的优势,面积计算法由于受到自身数字滤波特性的影响,能够消除干扰信号产生的不准确信号。又因为采样的不同步性,不会出现同步系列的问题,而且设备硬件也非常简单,计算机的快速优势得到了充分发挥,CPU的效率也得到大大提高,既解决了速度问题,也达到了对速度的要求。
4、对微机继电保护装置的抗干扰策略分析
可靠性是继电保护装置最基本的要求之一,而威胁其可靠性的.主要原因是各类电磁干扰,要采取有力措施,提高保护装置的抗干扰能力,防止系统的失效。
4、1光电耦合及出口电路的闭锁
由于光电耦合使得外界和装置之间没有直接的联系,从而大大削弱了外界的影响。由于继电保护有发生误动性的可能,为了防止发生这种误动性,在信号输出端满足一个与非门要在与非门的两个输入端条件时光电器件才能发出信号,
4、2 RC低通滤波器
RC低通滤波器的参数选择要适当,为采样频率fs过高以及防止混叠,保证较低的采样次数,保留需要的频率信号滤去高频信号,达到采样定理需求,并降低硬件速度的要求,要使其容易实现并且低廉,且能大大提高其对高频信号的抗干扰能力。
5、结语
微机继电保护装置是结合了人工智能的现代智能保护技术,通过相关准确的数据计算出供电线路的短路电流,并且对供电线路低压短线路的保护装置进行深入的分析,彻底解决短线路越级跳闸问题,提高了供电系统的安全性和可靠性,大大减少了供电事故,这对于供电系统的正常运转,保证企业的正常生产有着非常重要的现实意义。
篇7:广西地方标准防雷装置检测技术规范的要点分析
关于广西地方标准防雷装置检测技术规范的要点分析
对广西壮族自治区地方标准<防雷装置检测技术规范>(DB45/T446-)其中的'一些重点进行说明,以方便检测人员在具体工作中理解和应用.
作 者:韦卓运 杨召绪 阳宏声 周扬天 Wei Zhou-yun Yang Zhao-xu Yang Hong-sheng Zhou Yang-tian 作者单位:广西壮族自治区防雷中心,南宁,530022 刊 名:气象研究与应用 英文刊名:JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH AND APPLICATION 年,卷(期): 30(2) 分类号:P427.32 关键词:防雷 检测 规范 要点 说明篇8:电气工程防雷接地安装施工工艺分析论文
摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。
关键词:电气工程;防雷接地;施工质量
中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-003816-0067-02
在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设备造成损坏。因此在施工过程中施工人员应对电气系统加以重视,以减少雷击对建筑物和人类所产生的伤害,本文主要对防雷接地过程中一些常见质量问题进行分析,并提出一些相关的措施,以提高整体的施工质量,减少雷击对人们生产及生活所产生的不良影响。
1防雷接地过程中一些常见的质量问题及预防措施
1.1防雷接地施工中一些常见的质量问题
在进行接闪器和引下线安装时,经常会因为搭接的长度不足、焊接质量不合格、防腐处理不合格致使焊接处发生较为严重的生锈现象,或因支架之间的距离较大,致使避雷带、引下线发生变形、支架脱落、弯角和引下角呈现出锐角,导致下引点的间距过大。此外,由于屋面金属物上并未做任何的防雷接地措施,也将严重影响防雷的质量。
1.2防雷接地施工质量问题的预防措施
在对带间引下线和接地线进行焊接时,必须使用双面焊接法进行焊接,按照国家规范要求控制搭接的长度,通常情况下应将搭接长度控制在6d以上,并对焊接口进行一定的防腐处理,将支架安装的距离控制在1.0~1.5m之间,而一至三类防雷建筑物防雷引下点的间距应分别在12m、18m、25m以内,此外,为了保安证防雷接地施工高质量,应保证屋面金属物与防雷系统之间的点焊接牢固。
2防雷接地施工过程中的细部做法
2.1避雷装置安装做法
①应对避雷带、卡子、扁钢进行镀锌处理;②应保证避雷带和接地母线在过沉降缝和伸缩缝时,留有余量,以免当其发生变形时将避雷带或母线拉断;③应保证避雷带、接地母线在过沉降缝和伸缩缝时呈半圆形,以符合防雷接地的要求同时美化其外观。
2.2避雷带支架安装细部做法
在进行现浇女儿墙挑檐避雷带支架的安装时,应注意将扁钢支架和土建进行密切的配合,控制成排避雷带支架的水平度以及垂直度,最好能够对其进行拉线并逐个检查。
2.3屋顶避雷针与引下线连接处的细部处理做法
在将屋顶避雷针与引下线进行连接时,应将与避雷带连接处的引下线进行打磨,做成半圆的形状,并将引下线在女儿墙与避雷带之间用油漆刷成红色,以做出明显的标记,使在防雷检查验收时避雷引线所处的位置比较显眼,操作更加便捷,此外,避雷带与引下线连接要进行双面焊接,焊缝长度在6d以上,并保证焊缝平整、饱满。
2.4金属窗户的等电位连接细部做法
连接导体应采用暗敷的方式,应在窗框对位后、墙面装饰层或抹灰层施工前来进行,当窗户靠近钢柱时,可将连接导体一端直接焊接到钢柱之上,并将准10金属圆钢、钢筋、窗框建筑物金属物构件的焊接长度控制在60mm以上,在进行焊接时,应将搭接板进行预埋,搭接板与窗框、门框连接可采用螺栓连接或焊接,而金属窗框的等电位也可以从窗框顶部、侧面与圈梁、柱主筋进行预埋件连接,在连接时可采用25×4的镀锌扁钢和准10金属圆钢。
3施工常见的防雷问题
3.1高层空调室外机的防雷
社会的发展使城市住宅楼的数量越来越多,并且为了缓解土地使用的压力,城市住宅楼多以高层建筑为主,因此空调室外机与墙壁连接与分布都较为紧密,在遇到雷电时,雷电将会在放电过程中产生较大的电流,产生较高的热量,这种较高的热量有时可达到几千度,致墙体和周围环境因受高温而发生火灾,此外,在发生雷电时,将会产生较大的磁场,使处在其间的物体遭受破坏,通常情况下,由于空调主机安装在室外,因此在发生雷电时其支架往往会被人们忽视,国家相关规范和标准目前对这一方面并未有明确规定,如果并未进行任何防雷处理,很有可能使分体式空调的外机电源保护接地PE线变成空调外机的防雷引下线,将雷电引流到室内配电系统之内,危险系数较大,一般而言,空调部分与建筑物的.法拉第笼引下线并无关联,当建设单位和用户提出要求时,在处理上的难度较大,所以滞后性较大,只能通过明装处理对其进行补救。在施工过程中,若涉及到高层建筑空调外机防雷问题,应保证土建单位与安装单位同步作业,在窗户的洞口下方30~50cm处,先对IP等级较大的部位进行预处理,如预埋密封性比较好的金属接线盒,盒内敷设已做好防腐处理的镀锌扁钢,扁钢的一端与主体内均压坏或者钢筋引下线焊接,将扁钢的另一端与带铜接线端子的多股导线连接,(导线截面大于10mm2)将导线的另一端用螺栓连接后再与空调室外机和其支架进行连接,金属接线盒采用镀锌制品,防止其生锈,为了防止雨水渗入到金属接线盒内,在进行安装时,应将金属接线盒内增加封闭装置,此外,还应将所有的螺栓用防水膏进行封闭,包括箱门螺栓。
3.2太阳能热水器防雷
社会的发展使人们的生活水平有所提高,太阳能热水器的数量也变得越来越多,一般,太阳能热水器均安装在屋顶,因此较易引来雷电,虽然有些太阳能厂家声称自身所产的太阳能具有防雷功能,但实际上太阳能的内胆和外桶间的绝缘保温层并不能作为防雷的有效方式。经过实践分析可以得知,在雷雨天安装太阳能的用户应注意以下几点问题:①在雷雨天气或发生闪电时,不能使用太阳能热水器;②一定要对太阳能热水器进行防雷处理,安装防雷装置,如避雷针、避雷带、引下线和接地装置;③对太阳能热水器的整个电源都应进行屏蔽保护处理,在电源的开关处安装好避雷装置;④在进行防雷施工时,应选择专业的施工团队进行安装,以减少安全隐患。
篇9:电气工程防雷接地安装施工工艺分析论文
4.1防雷接地体施工
在进行施工时,应按照施工图纸完成基础桩的预应力圆管桩防雷引线,将防雷引线由管桩的圆心位置沿预应力向钢筋两边的对称点进行扩散,并将预应力的管桩钢筋凿出后,将圆钢留基础大承台的底筋上的边缘位置进行搭接,还应将承台周围的底筋进行闭合焊接,引入防雷引下线的位置还应与钢筋预留长度相同。主梁钢筋绑扎时,应配有水电班组,并根据施工图纸标注的位置将原来预留的引下线位置承台与内跨接线贴紧后进行绑扎,通常情况下,双面焊接的长度是6D,防雷引下线对角的方向应从梁底主筋引出,根数为两根,其长度一般比梁顶高30cm,安装完主筋之后,应保证整个大地可完成MEB体,之后,应对地下室和泵房进行防雷接地处理,在地下室应铺设水平线槽和电缆桥梁,保证线槽接地。
4.2避雷网及等电位联接施工
对于复式楼中不上人的屋面部分,可用镀锌圆钢沿着女儿墙进行网格式敷设,之后采用钢管栏杆作为接闪器,在接缝处进行跨接,作为防雷装置,此外,应运用铝合金门窗中固定的铁件和匀压环进行双面焊接,并在连接板及窗框表面涂上导电膏,提高防雷质量。
5结语
目前高层建筑的数量越来越多,而雷电对高层建筑物所产生的损害较大,那么为了最大限度的减少雷击对人类生产生活所产生的伤害,应加强技术人员的技术水平,有效提高防雷设计的方案,对电气工程防雷接地安装施工工艺的质量进行严格把控,使防雷设施的作用得以真正发挥出来,对建筑物和人的安全进行高效保障。
参考文献
[1]韩巨虎.建筑电气安装中防雷接地施工技术探讨[J].山西建筑,,32:105~107.
[2]郭文伟.电气工程防雷接地安装施工工艺[J].中国新技术新产品,,14:197~198.
[3]朱亦勤.建筑电气安装中防雷接地施工技术[J].通讯世界,,03:115~116.
篇10:电力企业电能计量装置管理分析论文
(1)构建专业管理团队,提升管理效率。为了能够有效提升电能计量装置管理质量及效率,电力企业就需要构建专业管理团队,工作人员需要具有良好专业素养,工作态度十分严谨,进而保证电能计量装置管理工作顺利开展。电力企业在构建电能计量管理团队内,需要从设计到安装整个环节内,对电能计量设备进行控制,保证管理工作落实到每一个环节内,进而提升电力企业在电能计量装置方面管理质量。所以,电力企业在构建电力计量装置专业管理团队情况下,应该充分发挥出工作人员人生价值,对工作人员进行专业技能培训,让工作人员可以感觉到电力企业的'魅力,提升对电能计量管理重视程度,推动电力企业进一步发展建设[2]。(2)提升电能计量装置安装及运行维护重视程度。电能计量工作在开展过程中,电能计量安装及运行维护在电力企业日常工作开展上面具有十分重要意义。电力企业在运行过程中,要是缺少精确电能计量装置,电能计量装置采取错误安装形式,正常运行及维护没有根据有关规章制度开展,这些问题都会造成电能计量精确地得不到有效保证,进而造成电力系统出现各种各样问题。所以,电力企业需要提升对电能计量设计审查工作重视程度,严苛对电能管理水平,提升电能质量管理质量,这都需要提升对电能计量装置运行及维护管理水平[3]。(3)提升电能计量装置精确度,采取统一计量管理模式。电力企业在对电能销售中,电能计量装置就好像是秤杆,电能计量装置的精确性,与电力企业经济效益之间有着紧密关联,并且与消费者自身利益之间也有着紧密关联。因此,电力企业需要提升对电能计量装置管理强度,最大程度电能计量装置精确性。一旦电能计量装置测量存在偏差,会为电力企业发展建设造成无法弥补损失。电力企业在对电能计量装置进行管理内,也需要提升对监督工作重视程度,严格掌控校验计量装置质量。电力企业要是能够提升电能计量装置核查工作质量,就需要真正做到公正公平,与电能相关单位及工作人员严禁参与到核查内,真正保证电能计量装置核查工作精确性。与此同时,电力企业管理人员在日常工作内,应该始终保持严谨工作态度,做好相关工作质量,电能箱钥匙由专业管理人员进行统一监管。除此之外,电能表锁一旦出现破损情况,必须及时对电能表锁更换,严禁出现违规偷电行为,造成电能不必要增加,有效保证电力企业经济效益[4]。(4)提升电能计量装置管理人员培训质量。我国科学技术水平快速发展建设过程中,电能计量装置正在积极更新换代,逐渐向智能化方向发展建设。电能计量装置在逐渐更新内,传统机械表也逐渐被电能计量装置所替代,基本上可以实现自动抄表系统。新型装置与技术在实际应用之后,电力企业电能计量水平也可以得到显著提升,但是部分电力企业在对带电能计量装置管理人员培训内,并未对其讲解专门知识,进而在工作内经常会出现失误。因此,定期对电能计量装置培训,培训工作在开展之后,必须采取针对性考核方式对管理人员进行考核,电能计量装置管理人员在经过考核之后,才可以进入到电能计量装置管理工作内。提升管理人员对于电能计量先进知识了解程度,可以对突发问题处理,有效降低管理工作出现偏差情况。借助高水准培训工作,可以有效提升电能计量装置管理人员对于电能计量软件了解程度。与此之外,电能计量装置管理人员业务水平也可以有效提升,为电能计量装置管理工作开展奠定坚实基础条件作为保证。系统化对电能计量装置管理,提升电能计量装置检测工作强度,提升电力企业经济利润[5]。
3结论
简而言之,电力企业在开展电能计量装置管理工作内,需要全方面对电能计量装置进行管理,不断对电能计量管理规章制度进行完善,保证电能计量工作可以符合有关标准。与此同时,电力企业还需要增加在电能计量装置管理上面资金投入比例,提高电能计量装置管理水平,采取智能化管理方式对电能进行监管。
参考文献:
[1]沈毅达.电力企业电能计量装置管理措施分析[J].价值工程,(36):15.
[2]苏渝.浅谈供电企业电能计量装置运行中的问题分析及措施[J].中国新技术新产品,(22):141.
[3]孙斌.浅谈供电企业电能计量装置运行中的问题分析及措施[J].科技创新与应用,(15):181.
[4]罗贤勇,王润萍.加强电能计量装置管理与提高电力企业经济效益探析[J].中国高新技术企业,(24):42-43.
[5]陈申.电能计量管理存在的问题及措施研究[J/OL].中国战略新兴产业.
篇11:电力企业电能计量装置管理分析论文
在电力系统众多设备内,电能计量装置是其中基础性设备。电能计量装置主要由三部分构成,分别为电压互感器、电能表及二次回路导线,电能计量装置测量精确性,直接决定电力系统运行质量。因此,提升对电能计量装置管理质量,采取有效电能计量装置管理措施,最大程度提升电能计量有效性及精确性,有效提升电能消耗数量。
1电能计量装置含义及意义
电能计量装置在实际应用内主要作用就是对用户电能应用数量进行记录,是电能计量内主要设备。电能计量装置主要包三部分构成,分别为电流互感器、二次回路及计量电压设备。电能计量装置与相同类别设备相比较,在电力生存工序上面具有显著特征,有效将供电部门、发电部门及用电部门进行整合,增加不同部门之间的结合。供电部门怎样对电能进行销售、发电部门怎样生产电能、用户部门如何对电能计量,这些工作全部都需要专门计量工具进行计量,同时对不同环节电能数量计算,电能计量装置就是主要设备。要是缺少电能计量装置,计量工作也就无法顺利开展,电能销售工作也就无法精确实现[1]。
篇12:电气装置保护接地分析的论文
电气装置保护接地分析的论文
摘要:低压电气装置保护接地系统中存在的问题:1TT接地系统不应要求中性线重复接地;2在TT系统中应采取措施防止中性线断线;3不应要求采用TN-C系统;4低压电网保护接地系统选用原则.
关键词:低压电气装置接地
在两网改造中,有的单位在设计安装低压电气装置接地系统中,存在一些问题,给今后运行中带来不应有的弊端,现分述如下:
1TT接地系统不应要求中性线重复接地
中华人民共和国电力行业标准DL499-92《农村低压电力技术规范》(以下简称“规范”)规定采用TT系统时应满足如下要求:
除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再接地,且保持与相线同等的绝缘水平。
但是,一些单位在两网改造中要求将TT系统中性线作重复接地,理由是防止中性线断线后中性点漂移带来的三相电压不平衡。这是直接违反“规范”规定的。实际上,此做法效果有限,问题不少。
(1)剩余电流动作保护器不能投入使用:
中性线重复接地后,部分正常负荷电流将流经大地,对剩余电流动作保护器形成剩余电流而
使其误动作,如1所示。
“规范”规定,采用TT系统低压电力网应装设剩余电流动作总保护和末级保护,而TT系统中性线作重复接地后是不能装设总保护的,一旦发生单相接地故障或触电事故时无法断开电源,可能造成人身伤亡事故。
个别供电单位为了解决总保护器投运问题,竟将变压器中性线工作接地断开,这是绝对不允许的。配电变压器低压侧中性点直接接地,其目的是配电变压器高、低压绕组一旦因绝缘损坏被击穿时,则可抑制低压侧电压的.升高;在单相接地故障中,使非故障相对地电压不会升高;易实施单相接地保护。
(2)把TT系统变成了TN-C系统
在TT系统中,若把中性线作重复接地,就是把形式上的TT系统,变成了实质上的TN-C系统,如所示。
从可以看出,若N线重复接地点与用户设备接地较近,两个接地电阻是并联电路,也就是把设备外壳接到了中性线上,形成了TN-C系统。
2在TT系统中应采取措施防止中性线断线
(1)必须保证中性线有足够的机械强度,应采用N线应与相线的导线截面相同;
(2)保证N线连接的施工质量;
(3)尽量作到三相负荷平衡;
(4)对低压线路应定期巡视,定期检修,发现缺陷立即处理。
3不应要求采用TN-C系统
低压电力线路改造中,有的单位要求把电能表外壳与中性线连接在一起,形成了TN-C系统。而TN-C系统只适合于有独立变压器且有电气专业人员维修的厂矿企业。
“规范”规定农村低压电力网宜采用TT系统;一般用户是不应采用TN-C系统的,因为:
(1)它不能装用剩余电流动作保护装置,以有效防止电气设备接地故障的间接接触电击、接地电弧火灾和直接接触电击;
(2)它不能断开PEN线,因此难以防止在电气检修时,故障电压招致检修人员的电击事故和电气火灾;
(3)TN-C系统的单相回路内,如果PEN线中断,电气设备外壳可带高达220V的对地电压,威胁人身安全;
(4)TN-C系统的三相回路内,如果PEN线中断,不仅使设备失去等电压连接和接地,在三相不平衡时还因“断零”而引起烧坏单相设备事故;
(5)TN-C系统PEN线不平衡电流产生的电压,将在电气装置内产生电位差和杂散电流,容易打火和干扰电子设备。
在两网改造中,作者发现有的单位的接地系统是不合适的,其接线如3所示。
从中分析,是一个TN-C系统,表箱用螺栓固定在住户的砖墙上,抄表人员在抄表时有麻电感觉。其原因是三相负荷不平衡,N线带有电压,因而导致电能表箱外壳带有电压而招致抄表人员电击。
4低压电网保护接地系统选用原则
(1)非独立变压器供电的厂矿企业不采用TN-C系统。
(2)分散住宅或农村用户宜采用TT系统。
(3)民用建筑应采用TN-S系统或TN-C-S系统。
(4)商业、宾馆、娱乐场所、办公大楼等应采用TN-S系统,并作等电位连接。
(5)在爆炸和火灾危险场所,禁止采用TN-C系统,而应采用TN-S、TN-C-S、TT或IT系统。
(6)建筑施工现场宜采用TT系统。
(7)计算机室或电子信息设备,应采用TN-S系统。
(8)煤矿或其它矿井,应采用IT系统。
篇13:机械电气控制装置PLC技术分析论文
摘要:近几年的发展,PLC技术的运用更加普遍,并表现出显著的效果。尤其在机械电气控制装置中,PLC技术的运用,提升了整个机械电气控制行业的工作性能。本文将分析机械电气控制装置PLC技术的应用,阐述应用原理、应用实例、以及PLC技术的基本内容等。以期能够强化PLC技术的运用能力,实现高效率的机械电气控制工作方式。
关键词:机械电气;控制装置;PLC技术;运用能力
人类社会对电子信息科技的运用越加依赖,自动化控制系统在工业领域也显现出极高的优势地位。其中,PLC技术的运用有效缓解人工投入的成本,提升机械电气控制装置的效率。实现企业生产的有序加工,强化整个机械电气控制行业的生产发展能力。
1PLC技术综述
PLC技术即“可编程控制器”,包括CPU、存储器、以及编程器等设备。其中,CPU是该技术的核心部分,实现接收用户数据、存储数据等功能,诊断PC内部的工作状态,并执行相应的程序、指令、以及调整管理系统的参数等。PLC技术实现了多元化的控制方式,能够满足大多数企业对利益与生产效率的共同追求。通过用户输入的程序与数据,进入到扫描状态,并执行相应的指令。在不同的电气控制装置中,都能够对温度、位置等多个领域加以控制。大多数PLC技术都具有数据运算与分析处理功能。因此,在设备运行期间,该技术能够对设备进行扫描操作,对设备运行期间所存在的故障发出警报,也可自行检修。PLC技术的运用是机械电气装置的革命性进步,凸显了人工智能时代的最大优势[1]。
篇14:机械电气控制装置PLC技术分析论文
2.1PLC技术在电气装置中的运用
现代智能控制系统的运用发挥了较大的优势,大大提升装置运行的稳定性,继而实现更高的效率,并降低运行成本。PLC技术在电气装置中的运用十分简便,省去系统导线,以及复杂的数据处理方式。在电气设备中运用PLC技术,实现对电气设备的有效控制与实时检测。可按照电气装置应用的类型、运行环境、使用领域等综合因素,设计PLC技术的运行方案,以增强方案的实用性,科学性。根据方案,运用人工输入编程的方式,实现电气设备的自动化运行。在电气设备运行期间,若出现故障,可采取自动维修或报警举措,实现电气设备的高效率运行。并为电气设备看管人员提供可靠的数据支持,节省人力的投入,提升工作效率。该技术在电气装置运行的过程中,要重视系统的兼容性,保证设备的运行不会受到影响。
2.2PLC技术在空气压缩机中的运用
传统的机械电气装置中,常利用单片机控制机械功能,但对机械装置的应用会产生干扰。单片机控制模式无法实现全面的处理方式,在运用过程中仍旧存在一定的缺陷。而PLC技术的应用,实现空气压缩机运行效率的提升,且利用编程控制系统,可针对指令控制压缩系统的管理方式。有效避免应用之间发生相互干扰的情况,进而提升系统应用效率,实现全面的.自动化处理方式。
2.3PLC技术在开关逻辑中的运用
机械装置中会涉及大量的开关装置,PLC技术在其中的运用,实现了装置运行的动力支撑。利用编程技术,对开关逻辑进行控制,并合理的融入在应用工序中,实现完整的控制系统。在PLC技术的支持下,尤其在继电保护开关中,更实现了电力设备的有效运行与监管。同时,利用该技术,替换到传统芯片控制继电保护装置的方式,实现功能上的根本性转变。在设备运行期间,按照人工输入的程序进行各环节工作,一旦某环节发生故障,系统将停止运行,并自动维修或发出警报。可见,PLC技术在开关逻辑中的运用,大大提升系统运行的稳定性与可靠性,并增强人工对设备故障检查的能力,为工作人员提供正确决策的方向。实现电气设备高效自动化运行,实现供电的安全可靠,以及稳定运行[2]。
2.4PLC控制系统的设计选择
控制系统是机械电气控制装置的重要环节,只有合理的控制系统,才能实现机械设备良性运行,高效运行。PLC控制系统的设计方式相对较为复杂,很容易出现环节上的纰漏与误差。一旦存在缺陷,将影响整个系统的运行效果,并需要重新设计。因此,应谨慎分析,根据机械电气设备的运行模式,设计出最佳的控制方案。例如:煤炭分装器中需要电气控制系统、气动系统、拦包机等设备组成。运行原理为光电感应来辨别煤炭装箱的实际情况。利用PLC系统,计算煤炭装箱所需要的时间,来控制装箱的过程,进而保证在一定时间内,完成煤炭完整的装箱工作。在煤炭分装器控制系统中,重要从分装器的实际运行情况为出发点,合理设计PLC控制系统的功能,并按照分装器的运行环节,将PLC技术与各环节的功能相结合,实现对每个环节的分别控制,以此实现完整的控制系统。
2.5案例分析
PLC技术在煤矿企业中发挥了较大的作用,尤其在选煤环节中,运用PLC控制系统,可实现高效的选煤操作。在该工作项目中,主要运用在离心脱水系统、存储装运系统、原煤重介选矸系统中,以及原煤分类、存储、过滤杂质等。在运用过程中,采取底层PLC控制结合上位机控制的方式,在有效的位置添加选煤控制系统。并分别在三个控制室中装有PLC主机,原煤车间装有三台主机的中心,实现三台主机之间的独立运作,互不影响。利用控制系统,对所有收集到的信息进行整合处理,实现智能化的选煤工作。
3结论
综上所述,本文主要分析了PLC技术在机械电气装置中的运用。得出,PLC技术在电气装置中的运用可提升其运行效率,自动控制运行环节。在空气压缩机中的运用可实现程序的自动化运行。在开关逻辑中的运用,主要表现在继电保护工作中。并阐述PLC技术的系统设计与选择,以及利用选煤的实际案例,分析了PLC技术的强大功能。
参考文献:
[1]马宇宁.PLC技术在机械电气控制装置中的应用思路探究[J].现代盐化工,,43(06):44-45.
[2]徐渠.化工装置电气自动化控制中PLC技术的应用分析[J].西昌学院学报(自然科学版),,28(04):45-47.
篇15:生物医学微机原理及接口技术教改分析论文
《微机原理及接口技术》是生物医学工程专业的一门重要的专业基础课程,具有承上启下的作用,是学习《单片机原理》的先导课程,能为学生后续课程的学习奠定基础[1]。通过对本门课程的学习,要求学生全面了解微型计算机的内部结构、原理和接口应用,并能够掌握典型机的工作原理,具备简单的微机应用系统设计及开发能力。《微机原理及接口技术》课程的特点是理论联系实际,软硬件相结合,理论概念抽象,内容涵盖多,记忆起来较困难。教学中一般采用理论为主、实验为辅的授课方式,但由于实验条件的限制,学生很难理解抽象的概念,并难以达到教学目标。因此,在日常的教学工作中存在两个突出问题,一是教师难教,二是学生难学[2]。为了解决这些问题我校对《微机原理及接口技术》课程改革进行了初步探讨。
1《微机原理及接口技术》课程教学中存在的问题
1.1教学内容与所学专业脱节
该课程目前的主要教学内容以80X86CPU和其组成的微型计算机系统为重点,包括微机原理和外部接口两大部分内容,并且已经形成了相对稳定的课程体系。但是,伴随着计算机技术的日益发展,以80X86CPU组成的微型计算机已经逐步退出了常见应用领域。因此,存在着教学内容相对陈旧的问题,并且缺少与学生所学专业相联系的实际案例,加之实验条件有限等诸多问题,不能很好地激发学生学习的积极性,更难以调动学生的主观能动性。因此,需要进一步调整教学内容,以适应学生就业的需要。
1.2教学方法过于陈旧
本课程的第一部分主要以微型计算机的原理为重点,抽象的概念较多,各个章节的名词术语和知识点多且复杂,并且各部分内容前后交叉。传统教学主要采用理论讲解为主的授课方式,教学方法单一陈旧,致使学生学习起来枯燥难懂、兴趣不高,学生学习的积极性差,课堂气氛较沉闷,导致教学效果欠佳。因此,教学方法亟需改进。
1.3实践教学环节薄弱
本门课程的实践性很强,其实验课程由软件部分和硬件部分组成。所开设的实验大部分属于验证性实验,只要学生按照实验指导编写的程序连接电路图就能得到结果,整个实验过程自主创新少,学生缺少自主学习与思考;并且,书写实验报告时存在袭现象。目前的《微机原理及接口技术》实验课程难以达到让学生自主学习、提高动手能力的目标。
1.4考查方式单一
现行的考查方式是期末一卷定终身。这种考查方式容易使学生出现期末考试前突击复习、背书应付考试,考后遗忘的现象。因此,需要改革这种单一的考查方式,以达到全面评价学生学习过程和学习效果的目的。
2教改措施
2.1优化教学内容,与本专业相联系
合理制定教学大纲,不断更新教学内容,补充与生物医学工程专业相关的实际案例,突出课程特色。以增强课程的实用性为原则,以微型计算机的基本原理和概念为主线,确保课程的系统性、完整性和应用性。授课时可将课程分为三大部分:基本概念、汇编指令、接口技术,以这三部分为重点,着重培养学生利用计算机技术的基本思想去发现、分析、解决问题的能力。以加强与所学专业联系为原则,在生物医学工程专业的基础上介绍微型计算机新的应用领域和发展趋势,帮助学生解决本专业要求的实际应用问题,以提高学生的学习兴趣,唤醒他们主动学习的潜能。
2.2采用多种教学模式,加强网络资源建设
为了获得好的教学效果,在《微机原理及接口技术》授课过程中采用了MOOC、翻转课堂、任务驱动法与传统教学方法相结合的'多种教学方法,在一定程度上充分调动了学生学习的积极性,并培养了他们团队协作的能力[3]。结合我校多媒体网络课程复习互动中心(以下简称课程中心)的建设,将教学课件、网络课件以及一些其他教学资源发布到网站上,学生们可以登录学校的网站学习、观看、下载,不但方便了学生自主学习,并能帮助学生理解和消化课堂内容。在课程中心的网站上,学生们还能在线与教师和其他同学交流,不仅方便了学生学习,而且丰富了教师与学生的沟通方式。除开展网上课程中心的建设外,还开展了试题库的建设,主要题型包括选择、填空、判断、简答与编程等题型。
2.3加强实践教学环节
《微机原理及接口技术》是实用性非常强的一门专业基础课程,因此,非常有必要加强实践教学环节。由于学校的硬件条件有限,授课时将计算机仿真技术和网络平台引入到实践教学中,教会学生使用可视化软件Proteus、multisim,并鼓励学生用它们完成实验,以此来弥补仪器设备和经费的不足[4]。这样,不仅帮助学生掌握了微机原理的基本知识,也让他们对电工电子技术有了更为深刻的认识。
2.4改革考核模式
为达到检验教学效果的目标,应改变传统的考核模式,采用形成性评价的考核模式,以全面、客观、公正的反应学生的学习情况[5]。考核分两个部分,理论部分和实验部分。理论部分考试,采用期末试卷成绩占70%、平时成绩占30%的方式,平时成绩包括出勤、作业、提问、随堂测验等,每次课前公布上次课的平时成绩,可制定考核表贴于班级教室内或发至班级公共邮箱;实验部分考试从实验态度、操作能力、创新性和实验报告四个部分进行考核,考核方式和成绩公布同理论课平时成绩的公布方式。
3小结
近两年来,为了提高学生的学习兴趣,进一步改善教学效果,我校对《微机原理及接口技术》的课程改革进行了初步探索,并取得了一些成效。学生学习的积极性得到了明显提高,利用计算机思维提出问题、分析问题和解决问题的能力得到明显改善,对堆栈、指令队列、时序等抽象概念能够正确理解,基本能够完成简单的程序编写。但是还存在一些问题,如学习态度功利化,遇到问题容易浮躁、习惯性的去网上查找等,这些还有待继续探讨、改善。
【参考文献】
高敏.微机原理课程改革初探[J].电脑知识与技术,2014,10(33):7912-7913.
舒秀兰,李骁龙,叶伟慧.“微机原理与接口技术”实践教学改革与探索[J].科技视界,,(11):63,141.
蒋翀,费洪晓.面向MOOC的新型教学模式探索[J].计算机教育,2014,(9):17-20.
谢春祥,陈龙.基于Proteus的8086和8255A接口实验仿真[J].蚌埠学院学报,,2(4):12-14.
杜社会,游开明,谭家杰,等.师范类本科院校微机原理与接口技术教改探讨[J].轻工科技,2014,(9):142-143,145.
作者:贝翠琳1 张宁宁1 杨金鹏2 单位:1.承德医学院 2.承德医学院附属医院
篇16:力学计量技术标准装置发展现状分析论文
在力学的发展之初,技术是相当单一的,就是通过简单的力学测量来完成对物体的定量描述。但是就这简单的力学测量,对我国经济、科技发展起到了绝对的作用,它在现实生活中也是无处不在、无时不有的存在。就在随着我国科技不断发展的过程中,力学计量技术也得到了迅速的发展。当代数字信息技术以及图像处理技术在很大程度上都促进了我国力学计量技术的成长,为我国计量技术的准确计量提供了强有力的保证。在这个经济、科技迅速发展的年代,力学计量技术已经形成了一个较为完善的体系,为我国日后的科技发展提供强大的支持。本文结合了我国最新的计量技术,对力学计量技术标准装置的发展现状进行分析,充分的剖析力学计量的发展现状与发展趋势。
1、力学计量技术标准装置的发展现状
1.1 传感式力学计量标准装置
传感式力学计量标准装置,就是使用一些感应元件和其它的一些附件,来对物体进行测量的一个力学测试系统。在这个系统中,就是根据系统测试物体时,观察物体的实际情况,技术人员根据系统显示的数据和信息,从而来判断物体的测量结果。这种力学测量系统,能够很好地、准确的测量出所需要测量的一些项目,从而更加合理的使用被测量的物体。
1.2 杠杆式力学计量标准装置
阿基米德的杠杆原理在生活中随处可见,它对后来的力学发展领域造成足够多的影响是一项伟大的成就。杠杆式力学计量标准装置,就是根据杠杆原理来设计的一项力学计量技术,通过作用力的作用效果来让计量标准装置成功运转。杠杆原理在力学计量标准装置中的应用主要就是其平衡关系,当该装置达到平衡时,技术人员即可根据平衡原理来测量物体的力值。现实生活中,天平的测量原理就是该装置的一种形式,这种利用天平原理来测量的形式也是极其普遍的存在。
1.3 弹簧式力学计量标准装置
弹簧式的力学计量标准装置主要就是根据弹簧受力产生形变,然后通过相应的观察或者其他形式来测量压力的大小。这种装置的测量压力值的范围很灵活,没有绝对的能够测量最大压力值,它可以根据弹簧的不同性能来改变其能够测量的最大压力值。正是因为这样,弹簧式力学计量标准装置在实际应用中能够得到人们的好评,应用的领域也比较广泛。
1.4 叠加式力学计量标准装置
采用液压或者机械方式来测量物体的力值,并且设定一个较大的测试仪器的装置就是叠加式力学计量标准装置。这种力学计量装置能够通过对比来发现测试仪器的好坏,计量的数据准不准确等问题。除此之外,该种装置具备一个优势,即计量的标准装置的指标大小和测量仪器的`好坏都不会对该力学计量标准装置造成一点影响,这也就保证了测试结果的准确无误。
1.5 液压式力学计量标准装置
这种装置主要的原理就是通过观察密封的液体压强来判断压力值。该原理是来自于帕斯卡的一次对密封液体压强进行判断的实验,当时帕斯卡对一个密封液体的压强比进行观察和判断,然后再以标准砝码为标准,使用显示仪器来确定标准质量的值。这种装置与弹簧式装置有类似之处,它的应用值的大小很灵活,根据需要来设定相应的规定值,包括2MN、5MN等等,它最大可以达到20MN。这种装置在生活中很少使用,但是在工程建设中,这种装置的使用是一种极其普遍的存在。
2、力学计量标准装置的发展趋势
新技术、新材料的进一步发展,在实际应用,也促进了力学计量标准装置的发展。电子信息技术和数字信息处理技术现在已经普遍的被应用到其中,下面就介绍几种力学计量标准装置在未来的发展趋势。
2.1 有静态方向发展为动态方向
在力学计量发展的过程中,一个重要的发展方向就是往动态方向发展。在这一发展过程中,除了有静态向动态转变以外,还要提高其测量的准确度。技术人员在使用计量技术的同时,必须要将一些新技术很好地融入进测量系统,比如将信息处理技术更好的发展为力学计量技术的重要一个环节,根据动态的数据来判断跟踪信号的强弱变化,这是力学计量的重要的发展内容和方向。
2.2 量限逐渐向两端进行延伸
由于受到测量要求和环境的限制,计量装置的测量范围也是受到了一定的限制的。就目前的状况来看,研究计量装置的两端力值,已经成为了对力值研究的一个重要的方向。之前的那种规规矩矩的力值研究已经难以满足计量技术的发展要求,所以对于两端力值的研究也是一种迫切的需求。
2.3 力学计量装置测量的自动化
在这个机器机械化的时代,很多装置都已经实现了自动化的状态。力学计量装置的自动化,现在也已经成为了一个发展趋势,是以后其发展的又一个主要方向和内容。力学计量的技术人员可以采用各种方便的计算机性能软件,达到力学装置测量的自动化。这种形式下的力学计量装置,不仅可以提高计量数据的精确度,还能够达到节省人力物力的目的,不出意外,是可以消除掉因为人工原因造成的错误或误差。就目前来看,在很多方面,我国的力学计量装置已经实现了高性能的自动化操作,在未来的工作中,需要将自动化普及。
3、结语
随着我国高新技术的发展与应用,数字化和信息化也已经很好地融入到了力学计量装置中,对力学计量装置的发展起到了很好地助推作用。在力学计量装置的以后发展过程中,将更多的高新技术和科技融入到自身的发展中来,已经成为了该计量装置发展的一项重要的工作和要求。不仅要准确的采用各类高科技,还要汲取其他技术的优秀的研究方法,除了要加大力度研究两端力值以外,还要适当的采用新技术、新理论,从而更好地完善力学计量标准装置,促进其自身的更好发展。
参考文献
[1]《计量测试技术手册》编辑委员会.计量测试技术手册(第4、5、6卷)[M].北京:中国计量出版社,1997.
★ 电气技术论文
★ 维修电工技师论文
★ 电气工程的论文

【优秀的变电所微机装置防雷分析论文(整理16篇)】相关文章:
烟草工业中的电气自动控制技术论文2022-04-30
搜索引擎优化技术原理及其实践论文2022-10-23
工厂供电试题2024-04-18
工厂供电毕业论文2023-12-14
工厂供电论文2024-05-05
电力专业技术个人工作总结2023-05-21
电力技术年终总结2023-12-30
机械工程及自动化开题报告2023-10-23
变电运行论文2022-05-16
电信技术设备接地技术的研究论文2022-11-08