1消防给水系统的分类与分区
项目采用超限高层建筑中广泛采用的中间水箱转输的水泵串联临时高压供水系统,分1、2二个区。1区分低区和高区,1区供地下室至26层,其中低区供地下室至15层,高区供16~26层,低区和高区采用减压阀进行减压分区。1区消防水泵和2区转输水泵设于地下室一层水泵房内,从消防水池吸水。2区供27~49层,2区消防水泵和中间转输水箱设于31层泵房内,转输水箱同时起着2区消防水泵的吸水池和1区消防给水屋顶水箱的作用,其储水有效容积按15~30min消防设计水量经计算确定,并不宜小于60m3。2区高位水箱设于48层,水箱有效容积为18m3。
篇2:高层建筑消防给水系统设计论文
2.1室外消火栓给水系统
根据规范,室外消防用水设计秒流量为30L/s。分别从蔡岭路和纵二路市政管网各引一条DN200供水管,在室外成环状供水管网。在室外环状消防水管网上设7个室外消火栓,每个消火栓设计水量为15L/s,满足室外消防的需要。
2.2室内消火栓给水系统
2.2.1设计参数根据规范,室内每层均设消火栓保护。消火栓设置间距保证相邻二个消火栓的水枪充实水柱同时到达室内任何部位。当建筑高度超过100m的高层建筑,水枪的充实水柱不小于13m。建筑高度大于50m的一类公共建筑的室内消火栓系统设计秒流量为40L/s,消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施,减压后压力不小于0.35MPa。当消火栓口的静水压力大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。本工程建筑高度为219.55m,故给水分区分1区(低区、高区)和2区二个区。
2.2.2水泵的选型消火栓给水系统的水泵有1区加压泵、2区加压泵和2区转输泵。其中1区消火栓加压泵与2区消火栓转输泵设于地下一层消防水泵房内,从消防水池内吸水,2区消火栓加压泵设于31层(避难层)泵房内,从转输水箱内吸水,水泵的`型号及参数如下:1区加压泵:XBD40-170-HY(Q=40L/s,H=170m,N=110kW),一用一备;2区加压泵:XBD40-120-HY(Q=40L/s,H=20m,N=90kW),一用一备;2区转输泵:XBD40-160-HY(Q=40L/s,H=160m,N=110kW),一用一备。1区和2区分别设置3套DN150消火栓水泵接合器,水泵接合器设于室外地面。当1区发生火灾时,1区加压泵开始工作,为1区消火栓提供消防用水,同时消防车也可通过1区水泵接合器直接供水至1区消火栓系统。当2区发生火灾时,转输泵及2区消火栓加压泵同时工作,转输泵的作用是满足2区消防时消火栓用水量的补给,消防车通过2区水泵接合器直接供水至31层转输水箱,补充2区消火栓用水。同时为确保2区最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,在48层泵房内设置额定工作压力为0.15MPa、气压罐的调节水容量为300L的消火栓系统增压设施。
2.2.3系统的减压1区低区和高区之间采用减压阀进行分区,减压阀设于15层顶板下,采用两个可调式减压阀串联的形式,阀后压力为0.35MPa。消防立管分别在低区和高区单独成环。同时根据规范,当消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应采取减压措施,所以本工程的1~10、16~24、27~44层消火栓采用减压稳压消火栓,消火栓栓口压力为0.35MPa。室内消火栓系统原理图。
2.3湿式自动喷水灭火系统
2.3.1设计参数根据规范,本项目自动喷淋系统设计秒流量为50L/s,地下室部分按中危险(Ⅱ)级设计,喷水强度8L/minm,作用面积160m2。地上部分按中危险(Ⅰ)级设计,喷水强度6L/minm,作用面积160m2。规范中关于自动喷水灭火系统采取分区给水的要求是报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa,大于消火栓给水系统分区要求的消火栓静水压力的1.00MPa,故本项目自动喷水灭火系统采用与消火栓给水系统相同的给水分区。
2.3.2水泵的选型喷淋给水系统的水泵有1区加压泵、2区加压泵和2区转输泵。其中1区淋加压泵与2区喷淋转输泵设于地下一层消防水泵房内,从消防水池内吸水。2区喷淋加压泵设于31层(避难层)泵房内,从转输水箱内吸水。水泵的型号及参数如下:1区加压泵:XBD50-180-HY(Q=50L/s,H=180m,N=160kW),一用一备;2区加压泵:XBD50-140-HY(Q=50L/s,H=140m,N=132kW),一用一备;2区转输泵:XBD50-160-HY(Q=50L/s,H=160m,N=160kW),一用一备。1区和2区分别设置4套DN150喷淋水泵接合器,水泵接合器设于室外地面。当1区发生火灾时,1区加压泵开始工作,为1区喷淋系统提供消防用水,同时消防车也可通过1区水泵接合器直接供水至1区喷淋系统。当2区发生火灾时,转输泵与2区喷淋加压泵同时工作,转输泵的作用是满足2区消防时喷淋用水量的补给,消防车通过2区水泵接合器直接供水至31层转输水箱,补充2区喷淋用水。同时为确保2区火灾初期最不利点喷头的供水压力不低于0.1MPa,在48层泵房内设置喷淋气压罐增压设施,气压罐的总有效调节水容量为150L。3.3.3湿式报警阀及减压阀、减压孔板的设置根据规范,每个湿式报警阀控制的喷头数不超过800个。本工程共设17个湿式报警阀,1区低区设9个湿式报警阀,其中地下室6个,上部1~15层3个,报警阀设于地下一层消防泵房内。1区高区的3个湿式报警阀设于15层(避难层)的报警阀间内,从1区专用喷淋泵后引二根DN200的喷淋管进行供水。2区于31层(避难层)泵房内设置5个湿式报警阀。根据每个报警阀所控制的楼层的高度不同在报警阀前设置不同减压效果的减压阀或减压孔板,同时根据规范,各防火分区水流指示器前压力大于0.4MPa时用减压孔板进行减压。
2.4消防水池、水箱
消防水池设于地下一层消防泵房内。消防水池贮水量计算如下:室内消火栓40L/s,火灾历时3h,一次灭火用水量432m3;自动喷淋50L/s,火灾历时1h,一次灭火用水量180m3;合计消防水池贮水量612m3。根据规范,当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于18m3;所以消防水池、转输水箱及高位消防水箱有效储水容积分别为612m3、60m3、18m3.
3结语
采用中间水箱转输的水泵串联临时高压供水系统,将消防水池及水泵房设于地下室,上部建筑仅设置转输水箱及2区加压水泵,不仅能够有效地利用建筑空间,减少结构荷载,同时串联供水还能够减少管道的数量、降低对管道压力的要求,减少管道的维修,在一定程度上降低了整个工程的造价。虽然与常高压供水系统相比需要在着火初期采取手动或自动的方式启动加压设备,但对于一个管理完善、且平时安全巡检严格且加压设备设有一用一备的水泵的超限高层建筑综合体来说,是能够做到安全可靠的。
篇3:高层建筑消防给水系统的运用的论文
高层建筑消防给水系统的运用的论文
摘要:随着我国社会和经济的不断发展,高层建筑消防给水系y的运用过程中的问题已倍受社会的关注。而高层建筑消防给水系统在我国的发展还处于不完全成熟阶段,仍有众多不足与缺点。文章从高层建筑消防给水系统的运用的研究目的和意义出发,对高层建筑消防给水系统的特点进行了描述,并就此基础上做出了问题分析,并提出相应的实施措施,使高层建筑消防给水系统得到更进一步的发展。
关键词:高层建筑;建筑消防;消防给水系统;系统运用
在当今社会中,高层建筑消防给水系统已在不同的商业领域得到了非常广泛地应用,比取得了良好的效果。与此同时,高层建筑消防给水系统更是在不断的创新与发展中,在严格的法律的明文规定下,使其更加的全面化、复杂化、专业化,并且更加具有影响力。不管是在发达国家、发展中国家,还是在不发达国家,高层建筑消防给水系统的运用在工程施工中都有十分重要的作用。
1.高层建筑消防给水系统的研究意义与目的
1.1研究意义
随着我国综合国力的不断发展,人们的经济水平也有所提高,同时我国城市化的进程也明显地加快了。近年来,我国的高层建筑也随之增加,越来越多的具有现代化特点和民族风格的高层建筑出现在我们的视野里。高层建筑在得到人们不断地认可的同时,也成为了城市现代化建设的一项重要的标志。但是,由于高层建筑的楼层较高,消防车的供水救火能力等已经不能达到大部分高层建筑物的需求。火灾一旦发生,将会给我们带来不可挽救的'严重后果。所以,在高层建筑消防给水系统的设计中,我们应该全面的考虑这些应对措施,应当将火灾中自防自救特点在消防设计中更好的体现出来,高层建筑消防系统的安全性更高,设计出更加安全可靠的消防系统,使得做到最大程度上保护人们的安全。
1.2研究目的
近年来,不论是在居民住所,还是公共场合,火灾都是频繁的发生,人们在建筑物的消防要求方面也是越来越苛刻。因此,在建筑设计工作中,我们更应该把我们的工作重点放在防火灾上面,做好在高层建筑消防系统中的设计工作和施3232作。文章就通过对高层建筑消防给水系统设计的分析,对此进行更进一步地研究,从而对系统中各部分的影响做出总结,尽量减少并防止火灾成为我们的工作重心。
2.高层建筑消防给水的形式
消防水池供水形式,高位供水的具体是在高层建筑物的屋顶上面设计一个大容量的消防水池,然后再利用水泵把我们日常生活用水一次性地储存在消防水池当中,作为应急水池。当火灾发生的时候,我们就可以将储存在消防水池中水作为应急用水,通过消火栓给水系统和自动喷水灭火系统暂时灭火,以此来争取逃生的时间。
大部分情况下高层建筑消防给水系统设计都会利用专用消防水泵供水方式。这种供水方式是在高层建筑屋顶上设置一个高位的小容量的水箱,让后将人们的日常生活用水合并起来使用,从而达到消防用水的规范要求。利用分区并联的方式实施加压供水,是的分区之间的供水相互不会受到影响,具有更好地可靠性;另一方面,在高层建筑消防给水系统中运用专用消防水泵可以方便在日常生活中的维护等等工作。
消防气压罐供水方式是一种高位水箱不需要对做另外的设置并且能够长期的对消防管网进行保持高压状态的供水方式。这种供水方式和其他供水方式之间最大的不同就是在于不需要另外设置一个高压水箱,并且同时需要两路电源,以此来提高消防安全的可靠性。
随着科技的不断发展,当今生活消防中已经出现了一种新型节能的全自动恒压变频调速供水方式。这种供水方式特点是日常生活用水和消防用水使用同一个水泵,同时也会使用同一个备用水泵,这样以来不仅能够缩小占地面积,还能够避免水泵的锈蚀问题,从而就会使得消防的安全可靠的性能更进一步地提高。
3.高层建筑消防给水系统存在的问题及解决方法
随着我国建筑行业的不断发展与完善,随之发展起来的还有消防技术。而对于高层建筑消防系统我们根据灭火系统的应用类型可以大致上将其分为两大类型,分别是消防给水系统和气体灭火装置。
3.1消防给水管网的施工要求
消防给水管网实施试压并没有遵守施工要求。给排水规范规定,在管网安装工作结束之后,施工有关部门应当对施工进行严格的检查,并且在日常的使用中应当定期地,按时地对其进行检修与维护,对其进行严格的管理。一些施工单位在施工过程中,消防给水系统中的管道材料通常会使用一些塑料给水管道进行建立,有的还会同时采用消防给水管道。但是采用塑料给水管道的同时也会出现很多问题,例如,如果出现火灾的情况,塑料管道的耐热性不够高,会严重损害给水管道,就会导致给水管道泄漏的严重事故,从而导致达不到消防用水的要求,如此以来就无法在火灾初期控制火势,而使得在火灾中出现严重的损失等情况发生。我们在选择给水管道和消防管道的时候,应该全方位的考虑其中的影响因素,使建筑物更加地安全。因此,我们应该选择镀锌钢管来建设高层建筑消防给水系统,使得我国的建筑行业有更进一步地发展。
3.2消火栓室内分布与安装的工艺要求
在高层建筑消防给水系统中,消防栓室内分布与安装是一项较为复杂的工艺流程。在复杂的工艺流程当中,人们往往会忽视一些小细节。例如,工作人员往往会忽视次不利点设计消防栓水压,当出现此种情况时,设计人员在设计消防栓水压时应当在尽量达到最不利点消防水压要求的情况下,充分地将次不利点设计消防栓水压考虑进来。在消火栓箱洞口设计时往往会忽略由于荷载功能等因素的影响,而导致箱体出现了变形的现象,当出现这种情况时,设计人员则需要在设计消火栓箱洞口是在其中设计梁,来防止出现箱体出现了变形的情况。充分的考虑每一个建筑细节问题,尽量地确保建筑物安全问题,使得群众能够更加安心地、舒适地使用施工建筑物。
3.3消防给水系统中出现的水锤问题
在任何的给水管道和排水管道中都会出现水锤问题,消防给水系统中也不会例外。由于水在管道中迅速的流动而引起的巨大的惯性而产生的水锤现象,假设有突发性停泵等现象的发生,会因水的突然改变而产生巨大的压力。发生水锤现象的主要影响因素有管道的长度、管道的材料和水流的速度等因素,其中一些突发性的状况的形象因素更为严重。当我们在高层建筑消防给水系统遇到这种问题的时候,设计人员在设计工作中就应该注意,应当在满足规范要求的情况下再管路上设置一种安全压力阀,这样的设计不仅能够让传输效率有所提高,还能够将管线进行强化。
3.4消防水经过报警阀进入系统的问题
高层建筑消防给水系统中还应安装给水管消防水箱,一方面能够利用水差产生的压力向给水系统提供有效的准备水压,另一方面又可以紧急供水,例如在发生某些紧急突发状况时,能够使得一些喷头及时地为供水做出必要的措施。在施工过程中,我们应当联系实际的施工要求,对其进行更加科学化的连接方式,使得高层建筑消防给水系统能够更加的科学化、现代化,从而使得建筑行业更加迅速地发展。
4.结语
在我国的经济发展中,高层建设工程也占其中很重要的发展地位,并且在其中发挥着重要的作用。我们从高层建筑消防给水系统的运用出发,提出并探索其中问题的重要性以及解决方案与实施策略,引进发达国家先进的成功经验,并且进一步的进行总结,从而得到发展。做好加强高层建筑消防给水系统的运用中的意识工作,使人们更进一步的意识到这一点,从而使得高层建筑消防给水系统更好地发展。
篇4:民用建筑消防给水设计论文
众所周知,消防给水设计已经成为了当前我国民用建筑工程项目中极为重要的一个方面,对于这种消防给水设计工作而言,其直接关系到民用建筑的安全性,尤其是对于火灾的控制和危害的弱化来说,其积极作用还是比较理想的,因此,切实做好民用建筑工程中消防给水系统的设计也就显得极为关键,必须要切实引起相关设计人员的高度重视。
1、民用建筑消防给水工程特点
1.1安全可靠性要求高。在进行民用建筑给水消防设计时,需要重点考虑的影响因素是对民用建筑消防系统的安全可靠性的高要求。民用建筑火灾隐患较多,而且一旦发生火灾,火势蔓延起来十分迅速,导致救火较为困难,因此确保民用建筑消防系统的安全可靠性是给排水消防设计的关键。考虑到当前我国国情,目前消防给水系统设计应将自救放在首要位置进行考虑。
1.2管道机械强度高。随着经济的发展,民用建筑的建设高度越来越高。相对于普通低层建筑,高层建筑的给水管道较长,且给水量要求也较高,因此在使用过程中管道内部的压力变化很大。在高层建筑给水消防设计时,要保证消防系统的给水能力,同时又要确保管道内压力稳定。因此,民用建筑的给水消防系统的管道应选用机械强度高的材料。
2、民用建筑消防给水设计措施分析
2.1消火栓的设计。对于消火栓的设计来说,在整个民用建筑消防的给水设计中处于重要的位置。特别是室内消防栓的设置,其直接关系到室内消火栓供水的可靠性。因此,消火栓必须设置于明显易操作的地方,消火栓箱外不允许再加门或有其他装饰。此外,在民用建筑中,同一个防火分区内不可以通过设置双消火栓的形式来达到压力的要求。非同一防火分区的消火栓不可以互相借用。通常民用建筑消火栓均设置在楼梯口附近,而大型的仓库一般设置在主通道上,以便于快速救援,小型的仓库就可以设置在仓库的出入口附近;如果房间面积较大或有需要在房间内设置消火栓时候,房间内的消火栓不能再作为此房间外的地方使用的消火栓;并且在设计消火栓距离时,民用建筑范围内两个消火栓距应≤25m。室外消火栓应考虑单体建筑室外消防水量,来配置室外消火栓的个数,室外消火栓距离应≤120m。
2.2消防水池设计。对于整个的民用建筑工程消防给水设计工作来说,消防水池的设计是比较重要的一个方面,这种消防水池的合理设计能够在较大程度上提升整个消防给水系统的应用效果,因此,必须要进行合理的设置。具体到这种消防水池的设置过程中来说,其具体的设计内容和要点就是消防水池自身的大小和安装的位置,具体到消防水池的大小上来看,为了促使其在后续的消防给水系统应用过程中更好的表现出较好的作用,应该结合具体的消防用水需求来进行恰当的设置,首先结合整个民用建筑工程项目的消防用水需求来设定最为合适的用水量,然后针对这一用水量来设定消防水池的大小,如此也就能够较好的提升其最终的消防水供应效果,避免出现水资源短缺的问题,当然,其具体的大小尺寸还应该结合具体的施工建设位置进行有效的构建。随着消防要求越来越高,为了安全性考虑,高层的消防水池需容纳室内及室外的全部消防水量。
2.3消防水泵设计。对于民用建筑工程中消防给水系统的设置来说,消防水泵也是极为重要的一个方面,这种消防水泵的设置主要就是要求其能够较好的满足消防给水的供应问题,进而也就能够较好的.实现灭火效果。具体到这种消防水泵的设置中来说,首先就应该针对具体的消防水泵设备进行有效的选取,只有保障相应的消防水泵设备具备着较为理想的实施效果,才能够不断提升其供水准确性,尤其是对于相应的供水压力问题来说,其重要性还是极为突出的;除了这种设备方面的恰当选择之外,还应该重点针对这些消防水泵位置的恰当选取进行严格的控制,相关位置的选取主要就是要求其具备着较为理想的可操作性,尤其是针对不同的应用方式来说,其应用的效果必须要得到较好的保障。
2.4消防水箱设计。消防水箱的作用大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。消防水箱一般设置在所保护范围的最高建筑的楼顶。可根据实际情况配置增压稳压装置。
2.5消火栓的设置。对于民用建筑工程中消防给水系统的使用来说,相对应的消火栓结构也是极为重要的一个方面,这种消火栓结构的合理设置必然也就能够在较大程度上提升其最终的灭火效果。一般来说,从后期消防给排水系统的使用中来看,为了提升其利用效果和价值,必须要重点针对相应的消火栓摆放位置进行严格的优化设置,这种位置的选取主要就是为了方便具体的操作和使用,并且这些消火栓的设置还应该确保其具备着较为理想的安全性效果,在后期的具体应用过程中做好检修工作。
2.6阀门开关的设计。阀门开关在整个的民用建筑工程消防给水系统中同样占据着极为重要的位置,对于这种阀门开关的设置来说,其主要就是为了尽可能的提升其控制效果,因此,应该结合消防给排水系统中各个环节的控制需求来设置较为合理恰当的消防给排水系统阀门开关,促使这些阀门开关的使用能够便于消防灭火的进行,避免其影响到灭火的及时性。
2.7自动化装置的应用。在民用建筑工程消防给排水系统中合理的应用自动化装置也是比较重要的一个方面,这种自动化装置的应用确实能够较好的提升其消防灭火的效率,因为其可以充分运用自动化设置模式来进行更为高效的控制,摆脱了对于人力的依赖性,最大程度上缩短了灭火的时间,进而也就能够提升灭火的及时性,尤其是对于自动化报警装置来说,其能够更为高效的避免人员的伤亡,将消防火灾损失降低到最小。
3、结语
总而言之,建筑消防给水设计的好坏直接影响到人们的生活质量和生命财产安全。因此,在设计过程中应该要严格按照相关消防规范要求,从使用效果上精心考虑,不断总结和完善设计技术,并结合建筑自身特点和实际需求,经过认真地核查,才能提高民用建筑消防给水系统质量,有力实现安居乐业,促进消防事业的蓬勃发展。
参考文献
[1] 吴杰.民用建筑消防给排水设计的若干问题探讨[J].江西化工, (02):164-165.
[2] 林智慧.试析民用建筑消防给排水的设计策略与优化[J].建筑工程技术与设计,(26).
[3] 韩士路.浅析民用建筑消防给排水设计中存在的问题[J].城市建筑,(18):162-162.
[4] 资慧琴.民用建筑消防给排水设计中应注意问题探析[J].城市建设理论研究:电子版,(30).
篇5:商贸中心消防给水系统设计探析论文
商贸中心消防给水系统设计探析论文
一、消防系统的选择与分区
1.消防系统的选择目前,超高层建筑常用的消防给水主要有:
①高位消防水池重力供水方式;
②串联分区加压供水方式;
③一次加压减压(减压阀)给水方式[1]。高位消防水池重力供水方式,须将一次火灾消防用水量存于屋顶高位消防水池内,本项目消防用水量1,008m3,因此屋顶结构荷载大,占用面积亦难以满足。串联加压供水方式,消防给水管网竖向各区由消防水泵串联分级向上供水,高区消防水泵可从下区消防管网或转输水箱吸水,这样中间须设置水泵,运行费用较高,能耗多。该建筑高度为143.60米,若选择一次加压减压(减压阀)给水方式,水泵扬程约2.2MPa,管材承受压力小于2.5MPa,投资较低,所需设备用房少。经3种方式的比选,经院总工审定,选定第三种方案。
2.消防系统的分区本设计从建筑高度、分区压力、减压阀设置及维护管理方便等因素综合考虑,确定消火栓系统分成3个区,自动喷淋系统分成4个区。消防系统分区:为便于管理,裙房地下室消火栓系统单独为一个区。办公楼共30层,最高层与最底层净高差大于100m,根据“水消规”第6.2.1条规定,消火栓栓口处静压大于1.0MPa,消防给水系统应分区供水,故办公楼分2个区,8~18层为低区,19~30层为高区。商业楼8~14层为一个区,与办公楼8~18层共用减压阀减压。自动喷淋系统分区:自动喷淋系统裙房和地下室分2区,湿式报警阀分别设置于负一层水泵房内和负二层实时报警阀间内。办公楼分2个区,8~20层为低区,21~30层为高区;湿式报警阀设置于避难层(17层、26层)。商业楼7~14层为一个区,湿式报警阀设置于负一层水泵房内。具体如下图消防水泵房设置:消防水泵房设置于负一层,消火栓水泵单泵性能:Q=20L/s,H=215m,N=75KW,共三台,二用一备,互为备用;自动喷淋水泵单泵性能:Q=20L/s,H=200m,N=75KW,共三台,二用一备,互为备用。
二、室内消火栓环管布置的构思
根据消火栓系统的分区,可在地下四层与地上六层设置环管。但由于地下四层为人防工程,消火栓较多,故单独成环较为合理。另因地下一层为家具展厅,首层为商业,且地下一层与首层平面布局相差甚远,若共用环管,则消火栓支管较长,须敷设在商铺上空,几经斟酌后,确定环管布置如下:在地下二层天花设置环管以便地下一层及地下二层消火栓连管;在首层天花设置环管以便首层及二层消火栓连管,且中庭内展厅的消火栓,必须由地下二层的环管上供水。
三、消防设计的新做法
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-)于2014-10-1实施,该项目为此规范实施后的超高层项目,因此项目中的做法与“水消规”未实施前的常规做法有几处存在明显差异。具体如下:
1.消防泵房“水消规”第5.5.12.2条规定,附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。根据建筑平面地下一层为家具展厅,消防水泵房首选地下二层。可是当布置在地下二层时发现,室外地坪与水泵房地面标高差大于10m,不得不占用地下一层的展厅面积来设置消防水泵房。
2.消防水泵“水消规”第4.3.9条规定,消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。消防水池的出水管也就是消防水泵的吸水管,即消防水泵的安装和启动能保证消防水池的'有效容积全部利用。“水消规”尚未实施前,为了节省水泵房的占地面积,一般选用立式泵。但立式泵排气孔高,自灌式吸水水位要求就高,消防水池无效水位也随着增加。为了能充分利用消防水池的水位,保证消防水池的有效容积能被全部利用,该项目消防水池和水泵房同层设置,选择卧式消防泵。
3.稳压泵“水消规”第5.3.2条规定,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。在“水消规”实施前,消火栓稳压泵流量一般取5L/s,本项目所有消防管均在建筑物内敷设,漏损量较少,根据“水消规”该项目所有的稳压泵流量取1L/s。关于稳压泵扬程,“水消规”第5.3.3条确定了稳压泵最高设计压力,也限定稳压泵启动的最低设计压力,该项目稳压泵扬程为0.25MPa。
4.消防水箱“水消规”第5.2.1条规定,建筑高度大于100m的一类高层公共建筑,临时高压消防给水系统的高位消防水箱有效容积不应小于50m3。因此该项目天面消防水箱,有效容积为50m3,而非“高规”规定的18m3。
四、结语
超高层建筑消防系统设计应根据建筑的用途功能、体积、水源条件、火灾危险性、供水压力等因素综合确定其可靠性和供水方式,并应满足水灭火系统所需要流量和压力的要求。“水消规”颁布实施后,给予更加明确的指引。设计者应采取有效的技术措施以符合规范规定,使消防系统安全可靠。
篇6:医院高层建筑给水排水工程分析论文
医院高层建筑给水排水工程分析论文
摘要:本文结合天水手足外科医院门诊住院综合楼工程,按照给水系统、热水系统、消防系统、排水系统等四大部分对医院建筑给水排水工程进行了介绍与分析,提出了医院建筑给水排水工程设计方面的若干要点。
关键词:高层医院建筑;给水排水工程
天水手足外科医院门诊住院综合楼总建筑面积:21868.22m2。各层平面功能:地下一层为汽车库、真空吸引、消毒供应、药库、病案库、设备用房、消防控制室、垃圾收集等;一层为入院大厅,出入院办理,放射科、急诊大厅、药房等;二层为诊室、化验、社区卫生服务站;三层为手术室;四~十三层为外科病房。医院建筑给水排水工程系统复杂、设施标准高,因而对设计方面提出了很高的要求。以天水手足外科医院门诊住院综合楼工程为例简要的分析医院高层建筑给水排水工程。
1给水系统
对于高层建筑,由于楼层较多,给水系统中上、下层管道中的静水压力差必然很大,为了避免下层管道的静水压力过大,引起泄漏,甚至管道、附件破裂以及产生水击形成噪音、振动,因此给水系统必须实行竖向分区。市政水压力只能满足一~五层的给水要求,六层以上采用集中增压,即由设于地下层泵房的一体化增压泵站加压供水。高层建筑给水系统的噪声、振动应受到严格控制,否则影响使用功能,其措施是采用消声止回阀,对水泵进行隔振处理等。
2热水系统
医院建筑一般要求全天提供热水,因此必须设置中央热水供应系统。热水管网同冷水一样作竖向分区,以保证两个系统的冷热水压力均衡。集中热水供应设备设于水房内,管网采用上行下回机械全循环方式以保证热水供应稳定。热水设备有太阳能集热器、贮水箱、循环管道、控制系统、热交换器及水泵等,其主要设备是太阳能集热器。考虑到供水的稳定性,热水系统采用电辅助加热。
3消防给水系统
医院建筑由于内部结构复杂,人流频繁,加上室内木装修等易燃物品较多,因此发生火灾的可能性较大,一旦失火通过电梯间、楼梯间、管道井等很容易造成火势蔓延。所以这类建筑其消防给水系统应能立足于自救,发生火情能迅速扑灭。按照建筑设计防火规范要求,高层医院消防给水系统设计成消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、超细干粉灭火系统等三个独立的'消防给水系统,并保证可靠的消防供电(两个独立电源)和消防水源。消火栓给水系统,以消火栓栓口处所受静水压力不大于1.0MPa为标准进行竖向分区。本工程建筑高度51.85m,因此其消火时便于操作水枪,在消防立管底部动水压力超过0.5MPa的消火栓前增设减压措施。该系统采用临时高压给水方式,即发生火灾后才启动消防泵来增压供水,屋面水箱贮存10min消防水量用以扑灭初期火灾。与给水系统相同,消火栓系统也采用集中增压方式。建筑内部保证两股充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓直径均为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm.消火栓系统消防用水量为40L/s,设3套水泵接合器。自动喷淋灭火系统由供水设施、报警阀、管网、闭式喷头及火灾探测系统等组成,是世界上普遍采用的一种固定式灭火设施。实践证明,该系统具有安全可靠,控火灭火成功率高,经济实用,适用范围广等优点。本工程所有场所均安装了喷头。系统同样采用集中增压供水方式,增压泵及所有报警阀均设在地下层泵房内。每个报警阀控制喷头数不超过800个,最不利喷头的工作压力不小于0.1MPa,喷头口径为12.7mm,熔解温度72℃,每个喷头保护面积7~9m2。消防用水量为30L/s,持续时间为1h。本工程变配电站,柴油发电机房,病案库,燃气锅炉房等不宜用水扑灭的场所设置了超细干粉灭火系统。设计采用悬挂式、壁挂式及置地式组合应用以确保对保护空间的顶部和上、中、下层形成立体防护,消除防护死角,杜绝消防隐患。灭火装置启动方式采用非爆破式非储压式的固气态转换技术。灭火装置为无管网形式,单独/若干无外源自发联动启动并自成体系。火装置为含导流喷嘴的小喷口形式,易于均匀覆盖过火面,提高灭火效能。灭火装置能迅速扑灭A、B、C类火灾和带电电气火灾,灭火时间不大于1s。灭火装置能单独自动/手动启动,也能区域组网启动,无外源电信号激活联动启动、远距遥控启动或与报警系统联动启动并可反馈启动信号。
4排水系统
高层医院建筑要求排水通畅和通气良好,若发生排水管阻塞现象则严重影响建筑物的使用功能。因此该项目地上重力流排水采用设有专用通气立管的排水系统;地下室设置一定数量的集水坑,用于排除检修管道污水及消防时的消防水;对于手术室等对环境要求高的场合,其顶层排水采用同层排水,避免污水管道穿越手术洁净区。
参考文献
[1]陈宇.某高层商住楼给排水工程施工技术总结与探讨[J].科技资讯,(19):55~56.
[2]邱冠文.高层建筑给排水系统安装及施工技术[J].山西建筑,,30(4):51~52.
[3]秦俊.建筑工程给排水管道的施工管理[J].山西建筑,,33(20):208~209.
篇7:高层建筑给水排水工程设计要点论文
摘要:高层建筑是当前社会发展过程中比较显著的一个建筑类型,对缓解城市用地紧张具有十分重要的意义。首先对当前建筑物给排水施工特点进行阐述,结合近年来高层建筑的施工特点,对如何提升高层建筑给排水工程设计质量提出意见。
关键词:高层建筑;建筑给水;排水;设计
水资源是人们日常生产生活中十分关键的一个组成部分,在建筑工程项目建设中也是如此。建筑物如果缺少科学化的给排水工程,会影响到建筑物的正常使用,所以相关施工单位必须要高度关注相关问题。给排水系统对建筑物的重要性比较明显,并且可以从根本上提升建筑物的功能性,满足建筑物中人生产必须用水、排水系统需求。下文将从当前高层建筑给排水工程设计工作特点出发,结合当前设计理念发展形式,提出详细化的问题解决方案,全面提升高层建筑给排水设计质量。
篇8:高层建筑给水排水工程设计要点论文
高层建筑的潜在火点数量比较多,所以如果管理和使用上出现任何问题,都可能导致建筑物出现火灾。高层建筑火势蔓延速度比较快,火场消防扑救的难度比较大,这些问题都严重威胁了高层建筑中人们的生命财产安全,所以建筑工程设计工作人员必须要全面提升建筑物的安全性能,在防火材料选择以及应急逃生密道方面,多加重视,保证建筑物整体安全性。高层建筑用户量多,排水量大,所以对应的给水管道不仅多,而且还比较长,管道的压力波动性很强。通过各种新型材料单立管系统或者设置一些通气管系统,从根本上提升当前高层建筑给水排水工作能力,进而稳定管道压力。在选择材料方面,尽量选择机械强度比较高以及柔韧性比较强的材料进行施工。因为高层建筑排水系统静压力比较大,所以如果继续沿用传统供水设计以及供水施工方式是比较容易破坏管道的。通过竖向分区等形式来减少不必要的静水压力,提升系统运行效率。高层建筑设备数量比较图1底板下沉排水工作设计原理多,而且还容易出现振动污染或者是噪声污染,所以必须不断的完善管道防震动以及管道噪声处理技术,减少施工中产生的各种形式污染。
2后排水式
后排水工作模式是比较经典的一种可以在高层建筑上半部分设置的排水模式,因为建筑物内部是有楼梯存在的,所以不可以在上层建筑施工中使用下排水模式来排水。排水管道可以顺着地面敷设,和室外的立管相互连接,之后通过布置洁具以及装修等形式对排水管进行处理,这样不仅可以满足排水方面的需求,还可以降低室内装修费用,提升装修外观美观性。该工作模式对预埋孔洞精确程度的要求比较高,并且施工环节也比较繁琐,工序较多,所以如果出现施工技术不到位等情况,可能会导致卫生间地坪面高度超标,进而产生冲洗不净或者地漏漏水速度比较缓慢等情况。
3底板下沉排水工作模式
不同地区的水利情况不同,并且不同高层建筑对质量的要求、实用性的要求也不同,所以产生了多元化的给排水处理工作模式,底板下沉排水就是其中比较经典的一种形式。底板下沉排水工作模式可以分成排水防水以及局部防止下沉这两种形式,其工作原理就是将卫生间楼板的局部位置或者整个卫生间下降一定的深度,之后按照不同标准高度对排水管道进行处理,将排水管道设置在下沉空间当中,再和外界进行连接,这种处理模式可以有效起到防水的作用,保证建筑物整体施工质量。除此之外,还要在下降层中设置导管,对下降层积水问题进行处理,并将其导入到室外的立管当中。排水管道全部安装完毕之后,利用建筑材料等将其余的位置填平。与传统下排水方式来说,该处理方式可以有效减少管道外露的情况,尽量少的占用下层空间,并且日后维修也比较简单,并不会对下层住户产生本质性的影响。还可以通过该方式来控制噪音,利用建筑材料等进行填平,提升建筑结构承受荷载。如果对管道进行检查时,发现出现管道堵塞问题,在遭遇这些问题之后,需要先回填,提升工作质量。在处理整体下沉以及局部下沉等问题时,如果处理局部下沉问题,对使用少量的回填土,而针对荷载比较小的建筑物来说,对两种工作模式相互对比发现,在管道维修过程中,维修量和胃肠工作局部下沉回填土的使用量成正比,其工作原理如图1所示。
4给水排水设计优化
从当前比较常见的给排水系统发展情况以及实际工作经验来看,分建水池,采取公用吸水管进行施工,可以从根本上提升地下建筑面积实际使用效率,将工程项目的投资成本控制在合理的范围内。生活用水污染也是比较典型的一个问题,工作人员可以设置生活蓄水池以及消防蓄水池,保证两个蓄水池是可以相互连接的,消防泵排的水可以直接回到消防蓄水池当中,最大程度的减少不必要水资源能量消耗,提升日常工作质量。这种工作理念还可以在生活污水和雨水分流排放这些方面得到使用。生产污水以及生产废水的单独收集再排放,是可以提升建筑物环保性能的。在施工时,想要保证车库中车位充足,要将设备放置在不规则的城市地段。对于铺设的管道,在高层建筑布置排水管道时要保证尽量不变形,以最短的距离将污水从室内排出。在铺设管道时,各管道之间要留有一定距离,管道距墙也同样如此,排水立管与排出管端的连接最好采用两个弯头湖综合弯曲半径超过管径4倍的弯头,除此之外,排水系统建设还需要保证其和大气通气管是想通的,通过该形式对馆内的气压进行调节,提升工作效率。在施工时,需要涉及到厨具铺设以及管线铺设等方面的问题,如果不能合理的进行设计,会导致管线铺设存在冲突。在处理多层建筑时,施工方是会根据实际工程施工情况进行调整的,但是超高层建筑不可以根据工程项目施工情况随机更改施工目标。在对高层建筑项目进行施工之前,工作人员需要对项目排水管道以及项目管道线路间距问题进行明确,综合不同位置管线内径与外径情况,保证管卡以及配件尺寸的.精确性,不可以出现任何形式的偏差。因为如果其中的任何一个环节出现问题,都有可能导致后续项目施工质量不达标。工作人员还需要明确厨具摆设方面的问题,提早确定厨具摆设细节问题,否则在后续施工中出现任何凿洞,都会影响到建筑物整体钢筋结构,如果不能在设计的环节中尽量进行完善,后期施工中遇到类似问题,会增加工程项目的整体施工量,导致项目延期。
5结束语
近年来国内经济发展速度比较快,在也为建筑行业的发展带来了一定的契机。城市用地紧张导致人们不得不更加主动的去探索高层建筑、超高层建筑,通过类似的建筑模式来缓解城市用地紧张问题。上文首先分析了.高层建筑给水排水特点,之后分别从给水排水设计优化、底板下沉排水工作模式、后排水式等方面,提出了详细化的高层给水排水设计过程中需要关注的问题,希望可以通过上文的研究,为我国高层建筑日后发展奠定一定的理论基础以及实践经验,使其更好的为我国经济发展服务。
参考文献
[1]何辉.浅谈高层建筑给水排水工程设计方法[J].城市建筑,,24:179.
[2]崔满常.浅谈高层建筑给水排水工程设计的常见问题[J].江西建材,,02:17~18.
[3]颜朝日.小高层住宅建筑给水排水工程设计探讨[J].五邑大学学报(自然科学版),,04:7~10.
[4]李霞.高层建筑给水排水工程课程教学实践与探讨[J].山西建筑,,01:247~248.
[5]王林强.超高层建筑给水排水设计中的节能与节材研究[J].门窗,2013,02:235.
[6]费广成.高层建筑给排水特点及给水系统设计要点[J].城市建筑,2013,02:163+166.
篇9:高层建筑给水排水工程优化思考论文
高层建筑给水排水工程优化思考论文
近几年来,我国经济的发展可谓是一日千里,与此同时,人们的生活也随之得到了极大的改善。这一点,我们可以从人们的衣食住行上可以充分得出,尤其是建筑方面的发展,更是翻天覆地。随着高楼林立,城市化进程的不断推进,人们对高层建筑也有了更高的要求,尤其是高层建筑的给水排水工程,一直是人们所关注的一个重点。
1高层建筑给水排水特点
在高层建筑中,潜在的火点较多,因此发生火灾的可能性较大,受外在条件的影响,火势的蔓延速度较快,在进行火灾扑救时的难度更大。因此在进行高层建筑的给排水设计时要进行严格的防火材料的选择和给排水以及消防设计。在高层建筑中的排水量较大,所用排水管的数量较多、管道长度较远,在使用中的管道波动性较大。使用新型的管道系统或进行通气管系统的设置能够有效地提高建筑中给排水系统的质量,使管道中的压力保持稳定。在进行管道材料的选择时,要选择耐用性较高和接口是柔性接口的材料。在高层建筑中,给水系统的静压力较大,采用传统的供水方式方法会使管道及配件受到影响,采用竖向分区的供水方法能够有效减少静水产生的压力,使给水系统能够正常进行。在高层建筑中的震动和噪声的污染源较多,因此就需要提高管道的防震和防噪音技术,延长使用寿命。
2高层建筑给水设计优化
2.1常见的给水方式
(1)气压罐给水方式。气压罐给水的给水方式,在结构上通常依靠离心水泵和气压罐。气压罐起到了蓄能的作用,当系统水压大于容器内空气压力时,系统水就挤入罐体内存储起来。当系统水压较小时,罐内的水则会在压力作用下被送到一定的垂直几何高度,补回系统,水泵机组的工作方式就通过循环启动和软启动从而实现无塔供水。这种压力给水方式无需水箱与水塔等设备,能自动控制,罐内水不易受污染,方便统一管理,而且它的载荷小,适用地域广泛。但它具有的供水压力周期性波动,储水量有限,需频繁启动水泵等缺点。
(2)高位水箱给水方式。采用高位水箱主的给水方式主要依靠水泵和水箱抽水和使用。高位水箱的方式可分为:并联供水式、串联供水式、减压水箱供水式、减压阀供水式。水箱中的水来源主要是在泵房内的水泵抽水。和气压罐给水方式相比较,启动水泵的次数较少,箱内的.储水量比气压罐多,供水的压力稳定,因此在进行设计时就需要更加复杂的结构和更高的投资费用。
(3)减压分区给水方式。减压分区给水是分区供水方式的一种,利用减压阀或各区的减压水箱的减压达到减压的目的设备在运行过程中,水泵将水直接送入顶层的水箱,各区分别不再设置水箱,提高了建筑面积的利用率,而且减压阀设备和管道系统价格低,安装方便,使其供水可靠,节约了投资与维护成本。但下区供水压力小损失较大,水泵能源消耗较大。在实际的使用情况下可通过一些可调式的减压阀来调节。
(4)变频泵无水箱给水方式。在无水箱水泵直接供水系统中,目前普遍采用变频调速供水装置。通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,并使水泵变流量供水时保持高效运行。变频调速水泵的运行通常是控制水泵出水管处压力恒定。因变频调速水泵的变速、变流量只有在一定的范围内才能保持高效运行,故选用调速水泵与恒速水泵组合供水方式可取得更好的节能效果。为避免给水系统在小流量用水时,水泵的工作效率低,可选用配有小型水泵和小型气压罐的变频调速供水装置,在系统用水量小时变频调速水泵停止运行,利用小型气压罐供水。高层建筑应按照供水安全可靠、技术先进、经济合理的原则确定给水方式。
2.2给水管道的布置与敷设
确保供水安全、力求经济合理、保护管道不受损坏、不影响生产和建筑物的使用、便于安装维修。给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。暗装给水宜设在地下室、顶棚或管沟内,立管可敷设在管井内。明装给水管道尽量沿墙、梁、柱平行敷设。
3排水设计优化
在高层住宅建筑中,卫生间作为满足人们日常生活中各种卫生要求,作为给排水一个重要组成部分,其排水方式对管道维护及居住环境优劣起着重要的作用。传统卫生间排水方式采取的是下排式。其化点是管道无需预埋,管道及维护方便,缺点是对楼下层用户产生干扰,以及影响楼下用户卫生间净层高度,特别是管道排水的噪声的干扰。为有效解决上述问题,可采取如下方法。
3.1底板下沉排水方式
在广西工程设计中常采用是底板下沉排水方式。其排水方式是将卫生间楼板全部下沉500mm。下沉排水方式做好卫生间的防水是关键,且在降层内做好二次排水,将卫生间降层内的积水引流至立管中。底板下沉排水方式相对于下排水方式,底板下沉排水卫生间无管道外露,卫生间器具布置灵活,占用下层空间少,提高卫生间的有效净高,清理及维护不打扰下层用户,水流噪声减少。现采用空心隔板进行砌筑,管道发生堵塞时,维修方便,且减少结构荷载,与以往煤渣回填,造成结构荷载增大,维修困难,工作大量相比,优点显著。综合比较以上向种排水方式,底板下沉排水方式适合现代的高层住宅。
3.2地漏与存水弯的配合
排水管道中存在着一些有毒有害的气体,为了避免或减少这些气体进入室内污染环境,影响人们的身心健康,在卫生器具应装上存水弯装置。作者所在的上班场所,洗手盘没按要求安装存水弯,造成整层办公场地嗅气外泡,影响人们的身心健康及造成环境的污染。规范上没有规定排水地漏一定要设存水弯,但作者认为这确实影响到用户的使用效果。全国通用给水排水标准图集上将带水封的圆形钟罩式地漏分为了甲、乙、丙、丁四种,虽然标准图上对存水部分的高度都作了具体规定,但都有一个存水量小,水封易因水的蒸发而被破坏的毛病。且往往制造和安装时达不到设计的要求。凡是室内承接有粪便污水的排水系统的地漏.均应配套存水弯,此可有效地防止串味现象。
3.3室内排水管最小管径
经过实验论证在地面以下敷设的排水管最小管径宜为DN75,那样并不需要多增加多少投资,也不占用使用空间,但却方便使用和维修。对于楼房合粪便污水的底层排出横管,使用Dg150为最小管径更适合中国国情。一般这段横管长度不大,由Dg100改为Dg150也不会增加很多投资,但却能极大地减少管道的堵塞机会。而改变管径位置宜设在立管地面以下的地方,这样并不影响地面以上的空间。
4结束语
随着建筑业的高速发展,以及研究者们的不懈努力,高层建筑对给水排水的技术要求也随之而越来越高。因此就需要进行不断的技术革新,满足其设计和施工要求,为建筑整体的合理布置和生活条件的便利提供有力的条件,切实保证其使用的安全性和经济性,提高工程的建设品质。同时在以后的发展过程中应该更加注重实用性、可行性、安全性以及其有机结合,从而才能为打造世界一流的工程提供可靠的技术支撑和质量保障。
篇10:高层建筑给水排水工程设计研究论文
摘要:阐述了高层建筑给水排水工程的特点,分析了高层建筑给水排水工程存在的问题,介绍了几种高层建筑的给水方式,研究了高层建筑排水系统的组成和布置,以改进和提高高层建筑给排水技术,推动高层建筑的发展。
关键词:高层建筑;给水方式;排水系统
随着经济的快速发展和科学水平的不断提高,高层建筑的高度和层数也在不断地增加。进入21世纪,高层建筑向着层数更多、设备更完善、功能更齐全、技术更先进的方向发展。高层建筑已成为现代化大都市的一种标志。
高层建筑有别于低层建筑,具有层数多、高度大、振动源多、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计、施工、材料及管理方面都提出了新的技术要求,必须采取新的技术措施,才能确保给水排水系统的良好工况,满足各类高层建筑的功能要求。
篇11:高层建筑给水排水工程设计研究论文
与低层建筑给水排水工程相比,高层建筑给水排水工程具有以下特点:
(1)高层建筑给水排水消防系统静水压力大,如果只采用一个区供水,不仅影响使用,而且管道及配件容易被破坏。因此,供水必须进行合理的竖向分区,使静水压力降低,保证系统的安全运行。
(2)高层建筑引发火灾的因素多,火势蔓延速度快,火灾危险大,而且扑救困难。
(3)高层建筑的排水量大,管道长,管道中压力波动大。为了提高排水系统的排水能力,稳定管道的压力,保护水封不被破坏,高层建筑的排水系统应设置通气管系统或采用新型单立管系统。
(4)高层建筑的建筑标准高,给水排水设备使用人数多,水量大,一旦发生停水或排水管道堵塞事故,影响范围大。因此,高层建筑必须采用有效的技术措施,保证供水安全可靠,排水通畅。
(5)高层建筑动力设备多,管线长,易产生振动和噪声。因此,高层建筑的给水排水必须考虑设备和管道的防振动和噪声的技术措施。
2高层建筑给水排水工程存在的问题
经过上百年的发展,高层建筑的给水排水技术已日趋成熟,但也存在着许多有待解决的问题,具体有以下几个方面:
(1)节水、节能的给水排水设备及附件的开发与运用。
(2)新型减压、稳压设备的研制与应用。
(3)安全、可靠、经济、实用、运行管理方便的供水技术与方式的研究与推广应用。
(4)高层建筑消防技术与自动控制技术。
(5)提高排水系统过水能力,稳定排水系统压力的技术措施。
(6)低成本高效能的新型管道材料开发与应用。
(7)热效率高、体积小的热水加热设备的研制与应用。
3高层建筑给水方式
3.1高位水箱给水方式
高位水箱供水方式包括水泵和水箱。该方式又可分为并联供水式、串联供水式、减压水箱供水式、减压阀供水式。高位水箱的作用是存储调节本区的用水量和稳压。水箱内的水由设在泵房内的离心水泵供给。高位水箱给水方式具有以下优点:
(1)水箱内可储备一定水量,供水比较安全可靠;
(2)水压稳定;
(3)泵启动次数较少,效率较高;
(4)设备费和运营费较低。其主要缺点:
(5)水箱的设置占用了一些建筑面积;
(6)增加了高层建筑结构的复杂性,基建投资相对上升;
(7)水质较易受到污染;
(8)水箱进水时,产生噪声和振动。
3.2气压罐给水方式
气压罐的设备包括离心水泵和气压罐。
a.气压罐为一钢制密闭容器,供水时利用容器内空气的可压缩性存储和调节水量,并将罐内储水压送到一定的几何高度,达到节能的目的;
b.水泵机组采用软启动和循序启动,从而实现无塔供水。气压罐供水的主要优点:
(1)一般不需要水箱和水塔,荷载大大减小,尤其适用于地震区的高层建筑;
(2)罐内水质不易受污染;
(3)基建投资较省;
(4)便于集中管理,较易实现自动控制。其主要缺点:
(5)供水压力不稳,常出现周期性的波动;
(6)气压罐容积有限,储水较少,因而水泵启动频繁,且水泵在变压状态下工作,不仅效率低,而且增加了设备的运行费用,缩短了水泵的使用寿命;
3.3变频泵无水箱给水方式
变频调速水泵,是一种将单片机技术、变频技术和水泵机组相结合,通过变频器电源改变频率和电压,以控制交流电动机的转速,进而实现水压与流量可调的给水设备。由于变频泵的水压和流量可调,可取消高位水箱。该方式的主要优点:
(1)节能;
(2)在保持设定压力的前提下,根据用水量的变化情况随时调整电机的转速运行,既可延长设备使用寿命,又能保证运行的可靠性;
(3)调速全自动化,使用方便;
(4)结构紧凑,占地省,安装方便,便于集中管理等。变频调速水泵的缺点:
(5)变频器价格贵,整机费用比其他给水设备昂贵;
(6)变频器对工作环境条件(包括温度、湿度、灰尘等)要求较高;
(7)变频器易受外界电池干扰,影响机组正常运行。
3.4减压分区给水方式
减压分区给水方式是利用减压阀或各区的.减压水箱进行减压。水泵将水直接送入最上层的水箱,各区分别设置水箱,由上区的水箱向下区的水箱供水,利用水箱减压,或者上下区之间设置减压阀,用减压阀代替水箱,起减压的作用。向下区供水时,先通过干管上的减压阀,然后进入下一区的管网,依次向下区供水。特点是供水比较可靠,设备和管道系统简单,节约投资,维修管理方便。
总的来说,应该根据实际情况和各个地方的不同要求采用相应的供水方式,必要时也可以使几种供水方式相结合。
4高层建筑排水系统的组成和布置
4.1组成
排水系统由卫生器具或生产设备受水器、排水管道、通气管系统、清通气设备、抽升设备、局部处理构筑物组成。
4.2管道布置与敷设
4.2.1设置。不同性质的污、废水用不同管道排出的体制为排水系统的分流制,排水机制依据技术、经济两大因素决定排水采用分流制还是合流制,需做经济、技术比较。
(1)民用建筑:生活污水与雨水分流排放。
(2)工业建筑:生产废水和生产污水较轻,可以与雨水合流;生产污水污染严重的,应单独收集处理。
4.2.2排水管道布置。
(1)以最短的距离排出室外;
(2)尽量不越变形缝;
(3)有利于安全和建筑物的使用、维修及清通。
4.2.3排水管道的敷设。
(1)管道之间、管道与墙之间要有一定的间距,管道穿墙、穿楼板、基础要预留洞。
(2)排水立管与排出管端部的连接宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。
4.2.4通气管道系统。建筑内排水管道系统要设置通气管与大气相通,以排泄正压或补给空气减少负压,使管道内气流保持接近大气压力。排水管道有如下通气方式:
(1)伸顶通气管;
(2)专用通气管;
(3)环形通气管;
(4)主通气管;
(5)副通气立管;
(6)结合通气管;
(7)器具通气管。
5结语
高速发展的建筑业必将对建筑给水排水技术提出更高的要求,为了适应和推动高层建筑的发展,必须不断改进和提高高层建筑给水排水技术,使高层建筑给水排水技术达到一个新的水平。
篇12:对规模区域消防给水系统的探讨论文
对规模区域消防给水系统的探讨论文
摘要:从整体规划规模区域集中消防给水系统与按项目设置独立消防给水系统的比较,分析造成投资重复和日常管理水平难以提高等问题。
关键词:消防给水系统;区域集中;节约投资
随着我市高层建筑及住宅高层建筑群建设的迅猛发展,建筑防火的重要性也越来越得到政府消防部门和项目建设单位的重视,那么针对一个开发项目,如何在满足规范要求的情况下既能实现项目建设单位在消防设施上的投资最大节约的同时又能强化消防设施管理水平,最大限度减少火灾造成的损失,保护人民群众生命和财产的安全呢?
一、现行建筑消防给水现状分析
(一)建筑市场现状
资料显示,我市城市给水管网的给水压力一般在0.20―0.25Mpa之间,对于四层以(四至六层住宅除外)上大多数的建筑来说均需消防给水系统二次加压。消防给水系统一般包括:消防水源(消防水池、市政给水管)、二次加压设备(消防水泵)、消防管道、屋顶水箱等几部分。而我市消防审批和建设项目审批一样是以一个开发项目为单位进行审批,这就使得消防加压给水系统受开发项目的限制而大量存在。
(二)消防给水设施未能按规范要求施工。建设过程中由于监督部门监督不力,在消防系统设备、材料选用上建设单位或施工单位采用劣质产品,最后交付的工程中有相当部分的消防给水系统在使用之初就存在着各种问题。致使发生火灾时,消防给水设施无法完全发挥效力。
二、统一规划.强化管理,充分发挥消防给水设施的灭火效力
根据以上建筑消防给水现状分析,本人对消防给水系统提出以下设想。
(一)消防部门统一规划街区消防设施,实现规模区域化消防模式。
目前,在建设项目用地及项目建筑平面规划上由政府规划部门审批实施,那么,在建设项目消防审批时,可否采用类似办法,由消防审批部门根据用地情况,统一规划消防泵房水池位置,打破区域集中消防给水系统只应用于一个开发单位所建项目内的界限。现行《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)中对城镇、居住区室外消防水量的规定是人数在小于2.5万人时,同一时间内的火灾次数为一次。人数在5万40万人时,同一时间内的火灾次数为两次,对民用建筑都定为一次但该规范只适用于“九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑”。但现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中没有对区域内同一时间的火灾次数作详细规定,在没有规范可循的情况下,参照建规确定在本区域内按照同一时间的火灾次数。并确定室外消防用水量,可见规划部门可以按照认数20万人时进行规划,对相对规模小、较为分散的建设项目进行整合,在规划范围内指定消防泵站位置,统一根据区域内的规划建设消防泵站,并对区域内消防环状管网进行审批建设。同时可以按照收取消防配套费形式,筹措资金由专业队伍建设,并在交付使用后交由专业消防设施管理公司统一管理。
(二)设置规模区域集中消防给水系统的经济优势
1、节省占地和建筑面积,为项目建设节约资金。
对于消防泵站建设,一般情况下在地下室内或在小区内专设消防泵房,若按消火栓和喷淋系统设置消防泵站,根据估算消防泵站占地面积约为120m2左右,投资约20万元左右,若经过整合后建设区域化消防给水系统,则由于消防水池和消防泵房的集中设置,每个建设项目不仅节省的相当建筑面积和占地,可用于经营和建设,同时仅此一项节约投资若用于经营,则创造的价值远远不止上述数字,而消防配套费用则远远小于各自建设消防泵站的费用。
2、专业部门运行管理,安全可靠。
管理水平的高低在整个消防工作中起着相当重要的作用,由于泵站及水池数量少且集中,可由专业部门将其建成高质量、高档次、系统完善、专业化管理型的泵站,由消防部门专业人员定期对消防系统管理和维护人员进行相关消防知识的培训,不但要求他们熟练掌握消防设施的使用和操作,而且还要掌握消防给水系统知识,对系统有着准确全面的了解,从而对系统的状况作出正确判断,使其成为一支专业的、高素质队伍,为充分发挥消防给水设施效力提供有力的保障。
三、优选设计方案,精心施工国设计
(一)消防泵站的设计
1、消防泵站位置的选定
一般情况下位置应选定在区域的中心位置,向四周辐射,这样可以使消防给水系统最为直接。也可以根据建筑物消防用水量大小选定,详细分析规划街区建设项目,根据消防用水量大小选定消防泵站位置,有时可以减少管网建设。
2、消防泵站的设计。
根据情况,在一定范围内由消防部门建立高质量、高档次。系统完善、专业化管理的消防给水泵房和消防水池是消防给水系统发挥效力的重要保障。在消防泵的选择上,消防泵在水量,水压上应满足本范围内要求最高的建筑。各建筑物内的消防控制信号直接接至消防泵房,控制消防泵的动作。对水量的不同要求可通过下列几种方式解决:
(1)根据室内消防用水量最大的建筑物确定水泵数量,通过电气设备将水泵分成不同流量的.组合。室内消防流量不同的建筑物内消防按钮启动不同的水泵组合,以获得相应的符合规范的消防用水量。比如。根据规范在某一区域内,各建筑物的室内消防用水量包括10L/S、15 L/S、30L/S、40L几个等级。我们可按最高的40L/S确定水泵组的总流量,根据上述几个流量,选用流量10L/S的水泵5台,1台备用。将水泵分成2台、3台、4台3种组合,不同组合的控制线接至相应建筑的消防箱内。由相应消防流量的建筑物内的消防控制信号控制启动水泵机组组合。
(2)如果区域内建筑的室内消防用水量相差不大,可按最大的用水量选泵,不必再进行分组。
(二)区域内消防环状管网设计
区域集中消防给水系统消防环状管网设计具有特殊性,因为区域内不同的开发项目,由不同的开发商建设,在工期问题上存在差异,另外区域内开发项目有可能分开进行,所有这些均对区域内消防环状管网设计提出很高要求,这就要求设计人员综合考虑各方面因素,选定可行性方案,比如在管网设计时管网可尽量设在市政道路上,在待建项目上予留甩口的方法,类似市政管网,这样不仅可以满足已建项目消防给水系统的使用,同时也不影响待建项目的建设。
(三)室内消防系统的设计
1、消防水箱的设置
根据规范第8.6.3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱或气压水罐水塔。在项目消防系统设计时.有的设计人员甚至在每一个需要设置消防水籍的建筑物上均设置了消防水箱,这就出现了大量的重复投资,而规模区域集中消防给水系统在这方面具有很大优势,可以根据区域内同时发生火灾的次数,在区域内最高建筑物上设置高位消防水箱满足同时发生火灾一次区域内使用,从而实现不同开发项目上的资源的共同利用,大量节约这方面的重复投资。
2、水泵结合器的设置
根据规范第8.6.1条规定“设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑其室内消防管网应设水泵结合器”。规模区域消防系统可以通过对区域内建筑物用水量及消防系统进行综合分析.考虑集中设置水泵结合器的方法,根据水量确定水泵结合器数量和型号,发生火灾时,不仅可以快速找到水泵结合器位置,而且不受火灾现场的影响,同时为投资商节约大量投资。
四、结束语
根据以上分析,规模区域消防给水系统的确立,具有独立的消防给水系统无法比拟的优势,专业的、高素质的管理队伍为消防灭火提供了有力保障。建议政府消防部门将规模区域消防纳入建设程序,设立消防管理中心,统一规划.统一管理,统一建设,从而为最大限度保护人民生命财产提供有力保障。

【高层建筑消防给水系统设计论文(合集12篇)】相关文章:
水排水工程设计质量实践研究优秀论文2023-06-06
建筑给排水设计与环境保护探讨2023-10-27
建筑给水排水论文2022-05-06
高层建筑防火工程设计探讨论文2023-09-06
800字消防论文范文2022-09-20
巩义南站管线综合设计探讨2023-05-01
对市政工程给水排水施工管理探讨论文2023-03-30
建筑工程给排水施工中常见问题及处理措施论文2023-06-26
排水施工图审查管理的论文2023-03-18
给排水材料考察报告2022-04-29