民用建筑排水设计论文

时间:2022-08-03 07:35:14 论文 收藏本文 下载本文

民用建筑排水设计论文(共13篇)由网友“红色十月”投稿提供,下面小编为大家整理后的民用建筑排水设计论文,希望大家喜欢!

民用建筑排水设计论文

篇1:民用建筑排水设计论文

一、排水系统

排水系统包括:污水系统、雨水系统、废水系统、循环水系统。化学实验楼设计中,因废水处理方式不同,又可分为有机废水系统、无机废水系统、高浓度废液系统等。

1、雨水排水系统,应该独立自成系统,但是有些设计从节省管材出发,将废水接入雨水立管中,这种设计十分不妥。因为雨水立管常有出口堵塞情况,一旦堵塞,雨水连同废水满入室内,将致严重后果直接危及住户安居生活。

2、在内天沟的屋面雨水排水系统中,一个落水斗的汇水面积,应根据当地暴雨量进行计算,我省一般每根φ100的落水管的汇水面积控制在200m2左右。重要建筑酌情减少。对处于树木茂盛区域的建筑应考虑雨水口常被树叶、垃圾等堵塞的情况,应适当增加落水管,减少汇水面积。同时应注意天沟内是否有被结构梁阻隔,虽然结构反梁有留孔,但应流水孔断面较小,减少了天沟过水断面,也更易堵塞。这些不利因素都不能不估计到。在天沟的两个沉降缝分段内,宜不少于2个以上雨水落水斗与雨水立管,即使一根雨水立管(或雨水口)被堵塞时另一根雨水立管还足以排泄最大雨水量。外檐沟比内檐沟泄排流畅,应尽量说服建筑专业不要做内天沟。

3、室内排水系统,应以就近分散外排为宜,不要过于集中,在管材耗量相差不大的情况下,多设立管,少拉横支管。各立管单独外排,既可以减少排水横管与其他管道、风道、梁、窗碰头,又可以减少出水管堵塞带来的影响。化学实验楼,排水管更宜分散,忌集中,以免互相起化学反应的废水汇集后产生有害气体或发生爆炸、或产生沉淀物堵塞管道。

4、为提高外排水管道标高,及为避免排水管道穿钢筋混凝土地梁带来施工留洞困难,常常底层排水系统与楼层分开,底层单独外排。江浙地区,由于地下水位较高,室外排水管道埋深较浅,且房屋结构基础多为浅基础,为提高室外排水管道标高,保证底层用户安全(特别是底层有地漏时)一般四层以上,底层多为单独外排。

二、排水出路

1、排入城市下水道:首先应详细搜集所设计建筑附近,现有(或规划)城市排水管道的窨井标高与管内底标高的资料,了解从设计建筑排水口至城市排水管道窨井之间是否有隐蔽障碍物,(如:城市给水干管、电缆、行道树等等)。如天台劳动路城市污水管改造工程中,城市污水干管设在该建筑前面的人行道上,且道路中间有一根DN900城市给水干管,污水管无法通过,故不得不设倒虹吸管,才能流至城市污水管。

2、雨水排入天然水体:不仅要了解最高水位、常水位资料,还要了解出水口处河床断面标高。在江浙平原地区,天然水位高,排水管出口想在常水位以上往往是办不到,有时只得在常水位下淹没出流,但应注意出水口与水面的压差应少于进水口至水面的压差,不然会出现倒灌。当然也可以,提高室内、外标高来满足排水需要,但一般代价较大,需与建筑专业联系。大面积住宅区、学校、工业区等,填土数量太多,可结合天然(人工)水塘做调节池,并设泵站提升排水。

三、室内排水管道的布置

立管棗上接排水支管,下接排出管,是室内排水系统的枢纽和中心环节,其位置设置恰当与否,是直接影响排水系统的经济合理和美观。

1、‘扩初“设计中,首先要求建筑、工艺,尽可能将各层卫生设备,靠近在同一根轴线左右,卫生间尽可能上下对应,这样管线既省,又可以减少横支管穿来穿去,影响室内空间美观。

2、立管尽可能设在墙角、不影响室内家俱布置和人的活动的地方。

3、注意立管上部透气管是否有出路:宾馆、办公楼等建筑,顶层往往为大会议室(或大餐厅)等大空间,下面几层的透气管通不出去,露明太难看,可考虑在顶层部分,将透气管立入墙内暗装;亦可结合建筑立面将透气管接出墙外。绝不能将通气管通至平顶内。

如天台杨帆大厦设在门厅下面半地下室的厕所,立管穿门厅有伤大雅,污水管埋在钢筋砼柱内通上去。

4、确定立管下面的排出管方向时,要妥贴考虑室外排水管线的走向、室外化粪池、隔油池、中和池、窨井等构筑物的位置。管线布置以简捷为原则,减少堵塞的机率。立管下部的排出管,应尽量就近分散外排(即以最短的距离排至室外)。有些设计人为减少排出口而过分集中外排的做法不可取,这样一旦总出水管发生堵塞或需维修,将会影响更多的卫生设备使用,也使排水管道在室内支管多,线路长而增加麻烦。

如在天台人民医院病房综合大楼工程中,过分地迁就建筑要求,为使场地主要正面少设窨井、化粪池等,减少对绿化的影响,以至全部室内排水管均向背面排水,结果排水管道在室内盘来、转去、穿梁、过柱、同其他管道交叉,大大地增加了工作量,也多消耗了管材。

5、确定立管的排出管穿基础时,既要计算支管在立管上的搭接高度,注意室外排水管道标高,更要注意基础的结构做法,尽可能使出墙排水管不穿钢筋混凝土地梁,既不影响结构安全,也减少自身设计工作量。如必需穿钢筋混凝土地梁时,应即时向结构提供准确的留洞位置和尺寸,对高层建筑,底层多为单独排出,管道污废分流,在同一个建筑开间内,出墙管会很多,往往使地梁近乎拉空。如遇此类情况,可建议结构在此开间内做中空。对于地表层地基承载能力较高,结构采取浅基础时,出管的位置、标高更需与结构专业取得密切配合。

6、立管穿楼板、屋面,需前期定位,向结构专业提供资料,以便结构预留孔,切忌后期打洞,影响结构强度,“穿基础“、”留洞“问题,是室内给水排水设计中‘常见病‘和“多发病”最多的环节,必须足够重视。

7、立管、支管尽可能不要穿过主要房间。如:卧室、门厅、走廊、医院手术室、天平室、电算室,精密仪器设备要求防潮房间和可能因水引起爆炸或因水而造成严重经济损失的房间,在实在无法避免时,应请建筑包角做管井、吊平顶解决,排水管一般不能穿过沉降缝、烟道、风道等。

8、立管设计中,注意上下层外墙厚度是否一致及基础的断面形式,透视图中标明何处加撘覕字管转弯。如:天台中心菜场工程中底层外墙370厚,二层外墙240厚,设计图中,立管一根直线到底,结果在底层立管靠外墙,而在二层以上立管就靠不了外墙(向内移120毫米),安装完成后发现卫生间太挤,故不得不每层少装一只大便器。

管道在底层穿外墙基础应尽可能用统一标高,以便于施工,也避免施工中搞错,并应注意不要使管道露在室外地坪上面。

9、底层是商店、办公的商住楼、综合楼,上层为住宅时立管无法直下,常需加拉一段横管转向外墙下来,横管多用吊平顶掩盖,但注意第二层的地漏等排水管,不能直接接到立管上,而应该单独拉一根横支管接在转弯后的立管上,以防地漏冒水;或者二层排水管单独排出。

10、储水箱排水管、溢水管、开水炉排水管等均应与废水管间接连接。

11、雨水立管埋在钢筋混凝土柱中,这是现在常碰到的建筑处理手法,要注意与结构联系,对立管和进出口管的布置应选择不影响梁、柱受力,不与受力筋相碰的位置,不然好的愿望会无法实现。如天台宾馆工程原设计雨水立管埋柱内,因布局与上述原则相博,只好把立管移进室内,穿过每层客房,带来永久性遗憾:雨水管噪音影响旅客休息;个别检修孔处渗水使室内潮湿;影响室内美观;影响客房家俱布置。

12、地下室有排水设施时,应做集水井,以水泵提升外排。集水井应做在地下室内,以保证建筑沉陷时,集水井与地下室一起沉降。如集水井建在室外时,则建筑与集水井之间就可能产生不均匀沉降,而使在此处联接的排水管可能折断。由于这根管道埋在建筑物基础下面,一旦折断渗水,修复将非常困难。

13、厕所、盥洗室、浴室等常积水房间,与建筑专业应密切配合做好地面排水坡度和内墙面、地面的防水措施,以达到良好的.室内环境。

四、庭院排水设计

1、化粪池位置:对总平面设计建筑密度高,旧城市改造中“见逢插针“的建筑,沿街建筑正面临城市道路,背面余地很少,排水管道与化粪池布置很困难。因此给排水设计一开始就要注意向建筑工种提出给排水管道、化粪池、隔油池等位置,不致使后期设计被动。在施工程序上,化粪池距建筑基础很近时要先施工化粪池。

2、避免”窜流“。排水管特别是进化粪池前的污水管及废水管,按规范是可以如图二接法,在流槽导流”理论“上是可行的。但实际上由于流量大时,水压也较高,污水不能平衡的按流槽导流方向流动,而会形成水跃,造成相邻单元污水互窜,彼此”窜流“极易造成管道堵塞。如将窨井向外移一定距离,即无此弊病。

同理,在室内排水系统中,也应避免上述情况的发生。

3、隔油池:宾馆、饭店、食堂等厨房排出的污水中油脂含量大,隔油池是必不可少的,实地调查,未建隔油池的厨房排水,管道堵塞情况严重,管道壁与窨井积有较厚的油腻垢,DN150排水管极易堵死。故此类厨房,必须设隔油池,室外排水管管径不小于DN200。

4、雨水窨井,在窨井底部设H=300毫米左右的沉砂井是很有必要的,特别在路面标准较低,绿地覆盖条件还不理想的情况下,随雨水带入下水道的泥砂相当多,更显必要。据调查,不设沉砂井或深度不足的窨井,排水管堵塞严重。当然,合理设计还有赖于管理到位,及时清掏沉砂。

5、庭院中观赏水面(即水池)应有溢水口及放空清污管,溢水口的设置便于控制水面标高,防止暴雨时,池水满溢排出。花园中溢水口,应做在暗处,并有格栅,以免游鱼跳走。

6、排水管道穿过树丛应注意管道接口和窨井井壁,防止树根伸至管道或窨井内生长发育,破坏和阻塞管道。

五、标准图使用

给排水设计应尽量使用标准图,选用成套设备,既可大大提高设计速度,又可减少差错,提高设计质量。但在选用标准图时,注意图号、型号及有关“说明“中注明要由”设计决定“的有关事项。为便于施工,减少安装过程中的差错,同一工程设计手法要统一,如:选用管径标准、管材、穿基础标高等。

六、其他

1、封闭式冷却循环系统的出水管上,应设置观察口,观察水流流动况,以显示出水是否通畅。

2、室内地漏应设在明处,一般布置在靠墙有可能溢水积水的楼地面,以便有堵塞情况即时发现清扫,不宜设于无法清理的隐蔽处。

3、污水窨井必须做流槽,否则粪便污水管段易淤积,窨井变成了小化粪池,粪便滞留发酵。这也是室内反冒臭气的原因之一。

篇2:某民用建筑消防给排水设计浅析建筑工程论文

某民用建筑消防给排水设计浅析建筑工程论文

摘要:随着我国经济的快速发展,各行各业都得到了前所未有的进步。尤其是民用建筑行业,目前该行业消防给水设计收到了人们的广泛关注。民用建筑消防设计过程中需要综合考虑多方面的问题如投资是否合理、灭火控火是否达到相关标准等,文章首先介绍了民用建筑给水系统的选择,然后具体介绍了给排水设计步骤,最后结合实际案例指出了目前民用建筑消防给排水设计中应该注意的问题。希望文章的工作能为从事相关工作的人员提供一定的指导和帮助。

关键词:民用建筑;消防给排水设计;经济发展;设计步骤

建筑行业正在不断发展变革,其可靠性、安全性一直以来都是人们关注的重点。相关部门为了对民用建筑进行约束和调控,相继提出了一系列的政策性文件如《民用建筑给水设计总则》、《高层民用建筑排水设计规范》等,这些文件对民用建筑消防给排水的设计起到了十分重要的作用。目前我国仍处于社会主义初级阶段,建筑设计方面还存在很多的不足,为了提升建筑的可靠性,有必要对建筑设计方案及相关组成部分进行详细的研究和分析,以期解决所面临的问题。根据民用建筑所具有的特点,因地制宜选用科学合理的设计方案。

1.民用建筑中消防给水系统的选择

1.1根据消防给水压力进行选择

根据给水压力来进行选择可以大致分为以下两种:第一种利用高压给水,第二种为临时性高压给水。第二种给水系统又可以细分为两类情况:第一类是压力由管网本身提供,压力的来源包含了一些增压设备,通常情况下在泵房中装设一定数量的消防用水泵,当民用建筑物发生火灾后,可迅速开启消防泵来保证管网有较高的水压,从而满足救火所需要的水压。第二类是当管网中某部分水压及水量都非常有限时,根本无法满足消防所需要的水压,当火灾发生后,需要理科启动消防泵,以保证管网中的水量满足灭火要求。所谓的高压消防给水系统则非常简单,它是指不经过任何的增压设备就可以满足灭火所需的水量。在实际的建筑中,民用建筑通常采用高压消防系统,应为这个方法不仅高效,而且简单方便,为后续的快速灭火提供有力的支撑,从而最大限度的保证人民的生命财产安全。

1.2根据消防给水系统的供水范围进行选择

消防供水系统因其供水的距离不同可分为以下几个两种即区域性给水和独立性给水。以上两种消防给水系统都有独自的优点和缺点,针对区域集中性高压供水系统来说,最突出的优点就是投资低、方便后期管理控制,特别适用于民用高层建筑。独立供水系统不方便管理,且分散性较大,后期的投资成本明显高于第一种,因此十分适用于那些建设分散的建筑。

1.3根据消防给水系统的灭火方式进行选择

根据消防灭火的标准,将民用建筑消防排水系统分为自动喷水和消防栓给水系统,目前人们使用最多的建筑消防灭火系统就是自动喷水系统,这个系统有很多优点如:可以实现自动报警、自行控制灭火和喷水,该系统灭火十分有效,越来越受到人们的关注,当然这个系统也存在一系列的缺点,其中价格较贵、使用中的可靠性有待提升。与自动灭火系统相比,消防栓的优点是造价低但是灭火能力有限,不能够做到快速性,一般情况下,火灾发生的前几分钟是灭火的最佳时刻。

2.民用建筑的消防给排水设计

2.1消防水池的设计

民用建筑中的各类设施有时并不是很完善,当消防管道或市政设计的管道内的供水出现严重短缺时,民用建筑的周围应设立一定数量和容积的消防用水池,具体的水池容量计算可根据火灾持续的时间、建筑物体积、室内室外灭火所需的水量等来决定,另外,为了避免出现意外,在消防水池实际的容量下应适当进行扩容,以便存有足够的灭火用水。值得一提的是消防用水需要保持一定的清洁度,水池建造的.材料不可以选用普通建筑材料,而应选择具有耐污染、高可靠性的材料,此外水池内进水管应选择两个以上,只有这样才可保证将水池里的消防用水引入至水泵之中,如果水池管道在进入泵房时由两条变为一条,这就会引起很多麻烦如:供水不足、供水压偏低等。有关部门规定水池设计过程中应遵循以下几点:(1)存放消防用水的水池容量计算过程中应考虑外部管网内的水能否满足实际用水量。(2)当民用建筑中给水网供水量较多时,那么民用消防水池用水量的补水速度需小于3m/s,补水所需时长应尽量低于一天一夜。(3)当发生严重的火灾时,消防水池可以为消防车提供足量的灭火用水,那么就必须留有一定的取水通道,通常情况下,建筑物与取水处的距离不应低于20米。(4)消防水池需要给予一定的保护,一般保护范围不大于150米,且水池内必须存有足够的民用建筑灭火用水。

2.2消防水泵与消防水泵房的设计

下面简要介绍消防水泵房与消防水泵的设计内容,我国相关规范规定建筑物与水泵房若分开进行建设,那么其耐火等级不低于二级,当泵房被安放在民用建筑物底层或上层时,其逃离门应该和建筑物安全出口紧邻,一旦消防水泵被安置在第一层,那么逃离门就需要和室外进行相通,逃生门的材料一般应具有甲级耐火标准。水泵房的出水管道至少要有两条或以上,这样当某条管道发生故障的时候,其他的管道可以流入灭火所需的水。在消防水泵房建设时应该同时建设多个水泵,@样当主泵出现问题后,备用泵也可以立刻就启动,从而保证了民用建筑消防供水。与此同时,为了保证消防给排水的安全性,出水管处需要安放一些测量水压的装置,从而防止管道应压力太大而爆裂,消防水泵需改为自灌式,每组水泵应该具有三至四条吸水管,且为了使吸水管便于维护可以在官道上设置一定数量的检修阀门。下图为某消防水水泵房的照片:用中为了方便检修人员进行工作,通常会设计出水阀及稳压模块,当消防水泵排水量非常大时,需要将水再次排人消防池,若消防水泵排水量较小时,就需要将水排放到蓄水池中。此外,稳压回流非常重要,在建筑物消防给排水中经常会出现排水量过小的情况,此刻若缺乏稳压回流装置,则可能会增加消防管网的内部压力,一旦压力太大将会出现各类安全性事故,而解决这些问题的方法就是设置一定数量的稳压阀,这时只要有超压问题出现就可采用相关措施来减小压力。

3.民用建筑消防及排水设计中一些需要注意的问题

3.1室外地下的消防栓设计问题

不管是室外消防用水还是消防车补水,室外的消防栓都非常的重要,为此,建筑物消防给水设计中需要重视室外消防栓,其具体数量与室内面积的大小有一定关系,它的分布需要结合当地的地形地貌,且要注意与建筑物之间的距离。

3.2民用建筑消防给排水系统内高位水箱的设计

民用建筑消防给排水系统在设计过程中应该十分注重高位水箱的设置,其应该将消防和生活用的水充分的融合在一起,且利用重力来达到自动流淌的方式,单个的建筑物需要依照相关的比例来进行确定,同时为了满足建筑物发生失火前20分钟所需的水量,可以通过添加消防管道来直接与室外管道进行连接,高位水箱必须在有火情时才能使用,平时不得使用。

3.3管道和增压用泵的设计

由于民用建筑中,水管的作用非常大,因为它决定了管道的安全性及可靠性。与此同时,需要建设增压用泵,泵的功率在300w左右,由此可进一步缩短救火所用时间,从而极大地保证了消防给排水系统的可用性。

3.4底层民用建筑设计中室内消防栓的系统设计

民用建筑排水系统设计中,特别是一些高层建筑,其高度一般是不同的,那么很明显高层居民消防用水压比较低,为了保证高层住户消防和生活用水需要采用加压措施,最常见的就是加压装置,采用该装置后能够有效提升压力。确保高层住户享有同样的安全等级。

4.案例分析

下面以某高层为例进行说明,甘肃高层大概有1000多幢,在这些高楼大厦中一类高层大概占比为20%,二类占比为80%,高层民用建筑的发展虽然给人们的生活带来了很大方便,但这些民用建筑的特点决定了一旦发生火情,将会迅速蔓延,人员的施救难度非常大,由此消防给排水的设计显得非常重要,相关部门通过合理的设计极大的保证了人民的生命财产安全。

5.结语

人民生活安全与消防给排水系统设计有很大关系,俗话说水火无情,只有采用了科学合理的排水设计才能够极大的降低火灾所造成的灾难,民用建筑排水设计时需要综合考虑消火栓、泵房设计、排水设计、消防通道设计等多方面问题,与此同时经过多年的经验分析,表明合理的消防设计是最经济、最安全可靠的。

篇3:高层民用建筑消防给排水设计的论文

高层民用建筑消防给排水设计的论文

一、高层建筑消防设计

1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。

《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。”,且以强制性条文的形式予以规定。因此,在设计中我们应该力求避免出现这种情况。

2、正确计算消火栓充实水柱长度,合理布置消火栓。

《高规》规定“消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。”对于建筑高度不超过100m的高层建筑,设计中我们可以根据水枪最小流量5L/s,水枪喷嘴口径19mm,查有关设计手册得出水枪充实水柱长度为11。3m;对于建筑高度超过100m的高层建筑,我们可以调整水枪流量以达到满足规范所需要水枪充实水柱长度。而在实际中,高层建筑标准楼层净高考虑经济因素一般控制在4。0m以下,如果根据公式Sk=(H1—H2)/SINα计算水枪充实水柱,当层高取4m,水枪上倾角取45°时,计算Sk为4。24m,远远达不到规范要求,即层高限制了充实水柱的长度。但是,我们可以调整水枪上倾角来达到提高充实水柱长度的目的,因为规范及有关手册提出水枪上倾角不应大于60°,并未规定其下限角度值。笔者通过计算,当层高仍旧取4m,充实水柱取11。3m时,水枪上倾角为14。87°。况且《高规》有关条文说明解释道,口径19mm水枪的充实水柱小于10m时,由于火场烟雾大,辐射热高,扑救火灾有一定困难,所以水枪的充实水柱长度首先应该计算,同时又要满足《高规》规定各种高层建筑水枪的充实水柱下限值。按照水枪充实水柱长度,我们可以确定消火栓保护半径,但是在设计中我们不能简单的用保护半径画圆来布置消火栓。因为高层建筑平面中隔墙、内走道、门的布置会影响消火栓的使用,设计中应该用水龙带长度、充实水柱的水平投影去校核消火栓保护半径最远点。

3、高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓。

《高规》规定“高层建筑消防电梯间前室必须设消火栓”,那么设于前室的消火栓可否保护相邻部位呢?《高规》的条文说明对此并没有具体说明,但是《建筑设计防火规范》中对“消防电梯前室应设室内消火栓”的条文说明中明确指出:消防电梯前室内消火栓是为便于消防队员使用消火栓并开辟通路,不能计入总消火栓数内。因此在设计中我们通常将其视为消防电梯间前室专用,而不保护其余部位。而目前如上海等部分地方消防设计规定,高层建筑的防烟楼梯间前室也需设消火栓。

4、正确设置消防水池及保证高层建筑两路供水。

通常在高层建筑中,在市政供水不能满足消防用水量要求或市政为单路进水时,规范都要求设置消防水池。计算消防水池容积时,应将火灾延续时间内室内各消防用水量之和减去市政进水管的补水量。补水时间可按最长的火灾延续时间计。如果要考虑室外消防用水量或是设置生活、消防共用水池,则还需要补充相应的用水量。当设置生活、消防共用水池时,不能利用建筑物的本体结构做水池池壁以及池底,以防止生活水质污染。对此,《强制性条文》中已经明令禁止。同理,如果高层建筑屋顶设有生活、消防共用水箱,也应满足该要求。从消防水池接入水泵间的引入管应该保证不少于2根,如果在接入泵房前就将引入管汇合为一,对消防水池而言,仅为单路供水,存在供水的安全隐患。同时,从消防水泵接入各消防管网的供水管也应保证两路。

5、消防水泵出口处的放水阀和稳压回流措施。

《高规》规定“消防水泵的供水管上应设置DN65的放水阀门”,目的是便于水泵检查试验时排水。排水量小时,可直接排至泵房集水池;排水量大时,可排回消防水池。同时,消防水泵出口还需要考虑一定的稳压回流措施。因为在实际使用中,会出现消防水量小于水泵选定流量值的情况,此时水泵扬程远大于设计值,在无任何回流措施保护下,消防管网压力过大,容易造成事故。简单的做法是在供水管上装设安全稳压阀,在管网超压时,可以通过回流管泄压,将回流水排至消防水池;在管网压力不稳定时,亦可稳压。

6、消防管网布置成环的.问题。

高层建筑中一般要求消火栓系统布置成环状管网,在某些大面积的建筑内,由于各方向均布置了消火栓和消防立管,此时我们可将底层与顶层的消防干管均连成水平环路,立面又形成以立管相连的竖直环路,这种立体管网对消防供水最为安全。可是对于某些条形建筑,设计中我们只要将管网竖向成环即可,不必刻意追求这种立体管网,如果强行将消防干管绕成环路,将人为的使系统复杂化,且无太大意义。

二、高层建筑自动喷水灭火系统设计

1、走道喷头的布置。

在高层建筑中,为了美观往往设有吊顶,隐藏结构梁及各专业管道。而走道通常是各种管道最为集中的地方,特别是设置集中空调的高层建筑,结构梁、空调风管以及分层布置的给排水、电力管线等使设有吊顶的走道净空降低,若其吊顶形式为闷顶,则其闷顶的净空高度极有可能大于800mm。而《自喷规范》规定:“净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。”这是我们在设计中容易忽视的地方。由于走道内管道众多,设计中往往会出现直接在自喷配水管上、下接喷头的错误做法。首先这种接法不符合配水支管允许设置喷头数量(≤8个)的规定,其次走道内的自喷配水管往往管径较大,它缺少接小管径喷头的管件,在安装上也有弊病。所以,走道内的喷头应该从配水支管上接出为宜,在管线的布置上应与暖通、电力专业密切配合。

2、高层建筑部分层自喷配水管入口应按要求减压。

新《自喷规范》规定:“管道直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0。4MPa。”而老《自喷规范》对此并无具体要求。高层民用建筑火灾危险等级一般为中危险级,自喷水泵是根据最高层最不利喷头工作压力经过计算而选择。笔者在近几次设计中计算的最不利层配水管入口处所需压力均不大于0。3MPa(最不利喷头工作压力按0。05MPa计),由于自喷水泵的扬程还需考虑建筑高度、水力损失等因素,故必使高层建筑的底部几层配水管入口处压力大于0。4MPa。因而在设计时,在自喷水泵扬程的确定上不能一味放大了事,应该在自喷平面布置完毕后通过水力计算校核水泵扬程,并在此基础上校核底部几层配水管入口处压力。

3、正确设置自喷末端试水装置,解决末端试水装置排水问题。

《自喷规范》要求“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,……末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。”在设计中,我们通常不会忘记末端试水装置中试水阀、压力表的设置,但是往往忽视试水接头的设置,特别是试水接头出水口的口径没有交代。其实目前市场许多消防设备生产厂家,如上海金盾消防安全设备有限公司,可以生产成套的末端试水装置(ZSPP末端试水装置,含试水阀、压力表、试水接头),我们只需要根据设计要求,按照试水接头出水口的流量系数选择定型产品即可。此外,试水接头不能与管道或软管直接连接,影响孔口出流的效果;自喷排水管也应设计成间接排放,以免下水道气体通过排水漏斗散入室内,影响室内空气品质。

4、报警阀的进出口均应设置信号阀。

新《自喷规范》要求“连接报警阀进出口的控制阀,宜采用信号阀。”一般在水流指示器及报警阀进口设置信号阀已经是常规设计,很少遗漏。但规范要求在报警阀出口也要设信号阀或带锁具的阀门,目的是防止误操作。

5、消防增压泵的设置问题。

为保证《高规》或《自喷规范》要求的最高层消火栓或喷头的静压力值,在高位水箱的水位差不够的情况下,设计中我们一般在高位水箱处设置消防增压泵。首先,增压泵的流量要满足1股水柱或1个喷头的水量;其次,增压泵的扬程不宜过大。由于高位水箱消防水位与顶层消火栓或喷头已有一定的位差,规范要求的静压力值减去这个水位差就是增压泵的最小扬程,所以增压泵的扬程一般只需要几米足以满足要求。如果增压泵扬程选的过大,将导致下层管网承压过高,消火栓出口压力或是各层自喷配水干管入口处压力增大,均需采取减压措施,使消防系统复杂化。但是仅靠增压泵来满足消防静压要求也不合适,因为增压泵的运行由压力传感信号控制向消防系统不断打水以维持压力,水泵需要常年频繁启停,机件容易损坏。故在条件允许的情况下,与建筑协商适当抬高水箱位置,利用高位水箱稳压最为稳妥;建筑条件实在不允许时,设计选择带气压水罐的增压设施亦可。

6、自喷供水应先通过报警阀。

在自喷系统中,自喷水泵是通过报警阀上压力开关动作给出信号来启动,水流指示器显示火灾位置,因此自喷供水均应通过报警阀接向管网。特别是从高位水箱或增压设施接出的自喷供水管,不能像消火栓系统那样直接接在消防管网上,而必须从报警阀入口接入消防管网中。同理,自喷系统的水泵接合器的引入管也必须通过报警阀接向管网。

篇4:高层民用建筑给水排水工程设计的论文

高层民用建筑给水排水工程设计的论文

1给水工程

1.1给水方式

建筑物的给水方式有多种,在进行给水方式的选择时一般需要考虑卫生、经济、节能、安全等多个方面的原则,以符合国家相关规定为前提进行最优选择。

常见的给水方式有以下几种:

(1)直接给水。这是给水工程中最为简单的方式。这种给水方式是将建筑物内部的供水系统与建筑物外部的给水管网进行直接相连,这种供水方式的优点在于经济可靠,将外网压力充分进行利用,有利于能源的节约。但缺点就是建筑物内部供水系统没有储水的功能,当建筑物外的供水管网一旦停水,建筑物的给水系统就会断水。

(2)单设水箱给水。这种方式的主要供水原理同样是是通过建筑物中的供水系统与建筑物外的供水管网相连,与直接供水方式不同的是,单设水箱的供水方式还会设置高位的水箱对于流量和压力进行调节。如果建筑物外的供水管网中的压力能够为建筑物内的给水系统提供生活用水,则由管网向建筑物供水,同时也向水箱中供水。如果在用水的高峰期,管网中的压力不足以提供建筑物的生活用水,则由水箱为民用建筑供水。这种给水方式的优点在于投资少,结构简单,能够对管网的压力充分进行利用,即使管网压力不足以提供供水,也不影响建筑物内部的用水,缺点就在于单设水箱会对建筑结构有所影响,增加其所负荷载。

(3)水泵水箱联合给水。这种供水方式适用于建筑物外的供水管网的水压周期性或者经常性的'低于建筑物所需水压,或者是建筑物中用水量比较大而且用水非常不均匀的情况。在加入了水泵之后,大大提高了给水的工作效率,增强其可靠性。但是同时也会增加设备的投入费用,在管理和维护方面也会增加很多麻烦。

(4)分区给水方式。这种给水方式尤其适用于高层建筑。由于建筑物外部的给水管网的水压只能供给建筑物中较低层数的用水,而满足不了高层的用水需求。为了能够对建筑物外部的给水管网的压力进行充分的利用,可以将给水系统分为上下不同的区域。这种供水的方式能够对管网中的水压力进行充分的利用,对于能源的节省方面有很大优势。但是缺点在于给水系统比较复杂,不管在安装还是在维护时都具有一定难度。

1.2给水管材

(1)镀锌管材。这种管材曾是我国在进行生活用水的提供时使用的主要管材,拥有抗震性好和强度高的优点,但是镀锌钢管的内壁容易产生水垢以及生锈,在其内部会滋生大量的微生物和细菌,对于人们日常使用的自来水产生二次污染

。(2)不锈钢管材。这种管材相比于镀锌管材而言,在卫生方面具有较大的优势。另外,不锈钢管材的机械性以及韧性都不错,还拥有坚固的特点。连接方式有多种,卡压式卡套式、螺纹连接以及焊接都能够对不锈钢管材进行连接。

(3)铜管,这种管材的耐温性能很好,因此如果供水系统中有供热水的需要,可以采用铜管管材。铜还具有延展性好、化学性质稳定的特点,对于水压力的承受能力方面具有优势。但是缺点在于造价较高。连接方式同样可以采用螺纹连接和焊接的方式,还能够使用法兰连接。

(4)聚乙烯管管材。这种管材拥有较好的抗菌性,在耐低温、耐腐蚀方面都有很好的表现。因此在现在的建筑物中聚乙烯管是常见的供水管材。聚乙烯管还具有很好的韧性,重量较以上三种都轻,是现在使用最为广泛的建筑管材。连接方式也与以上三种管材有所不同,一般是采用橡胶圈、热熔、电熔的方式进行连接。

2排水工程

对于普通的多层建筑而言,排水系统的建设相对简单,根据排水系统的不同功能进行设置,如废水排水系统和污水排水系统等。对于高层建筑而言,建筑的层数多,高度也比较大。排水的落差增加,而且还会面临多根横管均向立管排水的情况,因此高层建筑中的排水系统较为复杂。为了能够保证高层建筑排水系统的通气良好以及通畅性,高层建筑中一般都会采用拥有专门通气管的排水工程,或者是采用单立管的新型排水系统。如果在排水系统中设置通气管,将会大大增加排水系统的占地面积,同时也会使得管道的安装变得复杂。因此施工单位一直致力于研究新型排水系统,以求能够省去通气管,增加排水系统的利用率。尤其是在民用建筑的卫生间排水系统中。卫生间是民用建筑中主要的排水来源之一,其排水的方式以及效果对于人们的居住环境以及排水管道的维护方面都产生了巨大的影响。卫生间的传统排水方式一般会采用下排式进行排水。这种排水方式不需要进行预埋管道,容易掌握安装的尺寸,对于维修而言也十分方便。但是这种方式会导致上层的卫生间管道占据下层卫生间空间的情况,下层卫生间的楼层高度就会大大降低。如果对于排水管道进行维修还会影响到下层的居住。另外这种方式进行排水时还会产生巨大的噪音,影响人们的正常生活。下面就介绍两种新型卫生间排水方式。

2.1后排水式

这种排水方式一般设置在高层建筑的靠上部分。这是由于建筑内部存在楼梯,因此不能在上层建筑中采用下排式进行排水。排水管道沿着地面进行敷设,直到与室外立管相连,再通过洁具的布置以及装修的巧妙配合使得排水管不会外露,既能够满足排水要求,又不会影响室内装修的美观。但是这种排水方式的缺点在于对于预埋孔洞拥有较高的精度要求,在施工方面十分麻烦,如果施工不到位还会导致地漏比卫生间地坪高的情况产生。这种方式比下排式的排水水力要差,因此会有冲洗不干净以及地漏漏水缓慢的情况。

2.2底板下沉排水式

这种排水防水分为局部下沉以及整体下沉两种。原理是将卫生间的楼板局部或者整体的下降300L,按照不同的标高将排水管安排在这些下沉的空间之中,然后与室外立管进行连接。应用这种排水方式的关键在于做好防水工作。另外还要在下降层中设置导流管,将下降可能导致的积水同样导入到室外立管中。在排水管道安装完成之后用建筑材料将下沉的其他部分填平。相对于下排水方式而言,这种方式不会使得管道外露,而且不会占用下层的空间,在维修时不会对下层的住户产生影响。使用时的噪音问题也得到了解决。但是使用建筑材料将降层填平时,会增加建筑结构所要承受的荷载。如果管道在产生了堵塞需要进行维修时,需要先取出回填土,使得维修的工作量大大增加。整体下沉与局部下沉这两种方式进行比较时,局部下沉所使用的回填土用量较少,对于建筑结构的荷载较小,因此造成破坏的可能性小。在进行管道维修时,也会大大减少维修工作量,不会造成太大面积的破坏。也不需要做吊顶。综合比较而言,最适合高层民用建筑的排水方式是局部下沉的排水方式。

3总结

完整的民用建筑中需要拥有给水和排水两个系统,在给水工程中,工程设计考虑两方面,一方面是给水方式,一方面是管材选用。进行给水方式的选择时一般需要考虑卫生、经济、节能、安全等多个方面的原则,以符合国家相关规定为前提进行最优选择。管材的发展十分迅速,在现在的给水系统中已经弃用了镀锌管材而大部分选择了聚乙烯管材。而排水方面,设计时主要考虑的就是排水方式。下排水式属于传统排水方式,噪声大还会影响下层居民居住。而局部下沉方式则解决了下排水方式的问题,成为了最常用的排水方式。给水排水工程的设计不仅决定了民用建筑使用时的质量,同时也与居民的生活息息相关。高层民用建筑中只有给水排水工程足够过关,在使用过程中才能保证不出问题。这也是居民在选择民用建筑所看重的方面。给水排水在民用建筑中设计的不断提高,才能不断提高人们的生活质量。

篇5:高层民用建筑给水排水毕业论文

高层民用建筑给水排水毕业论文

1排水工程

对于普通的多层建筑而言,排水系统的建设相对简单,根据排水系统的不同功能进行设置,如废水排水系统和污水排水系统等。对于高层建筑而言,建筑的层数多,高度也比较大。排水的落差增加,而且还会面临多根横管均向立管排水的情况,因此高层建筑中的排水系统较为复杂。为了能够保证高层建筑排水系统的通气良好以及通畅性,高层建筑中一般都会采用拥有专门通气管的排水工程,或者是采用单立管的新型排水系统。如果在排水系统中设置通气管,将会大大增加排水系统的占地面积,同时也会使得管道的安装变得复杂。因此施工单位一直致力于研究新型排水系统,以求能够省去通气管,增加排水系统的利用率。尤其是在民用建筑的卫生间排水系统中。卫生间是民用建筑中主要的排水来源之一,其排水的方式以及效果对于人们的居住环境以及排水管道的维护方面都产生了巨大的影响。卫生间的传统排水方式一般会采用下排式进行排水。这种排水方式不需要进行预埋管道,容易掌握安装的尺寸,对于维修而言也十分方便。但是这种方式会导致上层的卫生间管道占据下层卫生间空间的情况,下层卫生间的楼层高度就会大大降低。如果对于排水管道进行维修还会影响到下层的居住。另外这种方式进行排水时还会产生巨大的噪音,影响人们的正常生活。下面就介绍两种新型卫生间排水方式。

1.1后排水式

这种排水方式一般设置在高层建筑的靠上部分。这是由于建筑内部存在楼梯,因此不能在上层建筑中采用下排式进行排水。排水管道沿着地面进行敷设,直到与室外立管相连,再通过洁具的布置以及装修的巧妙配合使得排水管不会外露,既能够满足排水要求,又不会影响室内装修的美观。但是这种排水方式的.缺点在于对于预埋孔洞拥有较高的精度要求,在施工方面十分麻烦,如果施工不到位还会导致地漏比卫生间地坪高的情况产生。这种方式比下排式的排水水力要差,因此会有冲洗不干净以及地漏漏水缓慢的情况。

1.2底板下沉排水式

这种排水防水分为局部下沉以及整体下沉两种。原理是将卫生间的楼板局部或者整体的下降300㎜,按照不同的标高将排水管安排在这些下沉的空间之中,然后与室外立管进行连接。应用这种排水方式的关键在于做好防水工作。另外还要在下降层中设置导流管,将下降可能导致的积水同样导入到室外立管中。在排水管道安装完成之后用建筑材料将下沉的其他部分填平。相对于下排水方式而言,这种方式不会使得管道外露,而且不会占用下层的空间,在维修时不会对下层的住户产生影响。使用时的噪音问题也得到了解决。但是使用建筑材料将降层填平时,会增加建筑结构所要承受的荷载。如果管道在产生了堵塞需要进行维修时,需要先取出回填土,使得维修的工作量大大增加。整体下沉与局部下沉这两种方式进行比较时,局部下沉所使用的回填土用量较少,对于建筑结构的荷载较小,因此造成破坏的可能性小。在进行管道维修时,也会大大减少维修工作量,不会造成太大面积的破坏。也不需要做吊顶。综合比较而言,最适合高层民用建筑的排水方式是局部下沉的排水方式。

2总结

完整的民用建筑中需要拥有给水和排水两个系统,在给水工程中,工程设计考虑两方面,一方面是给水方式,一方面是管材选用。进行给水方式的选择时一般需要考虑卫生、经济、节能、安全等多个方面的原则,以符合国家相关规定为前提进行最优选择。管材的发展十分迅速,在现在的给水系统中已经弃用了镀锌管材而大部分选择了聚乙烯管材。而排水方面,设计时主要考虑的就是排水方式。下排水式属于传统排水方式,噪声大还会影响下层居民居住。而局部下沉方式则解决了下排水方式的问题,成为了最常用的排水方式。给水排水工程的设计不仅决定了民用建筑使用时的质量,同时也与居民的生活息息相关。高层民用建筑中只有给水排水工程足够过关,在使用过程中才能保证不出问题。这也是居民在选择民用建筑所看重的方面。给水排水在民用建筑中设计的不断提高,才能不断提高人们的生活质量。

篇6:高职民用建筑给排水设计课程改革的研究论文

1、课程改革势在必行

高等职业教育正式成为我国高等教育的重要组成部分已经多年,随着行业对人才需求的变化,国家“十三五”规划纲要的出台,职业教育面临新的挑战。另外,目前社会上仍有部分人对高职院校还存有偏见,认为学历低、就业工资待遇低,因此不被人看好。但是,近几年来,随着高职毕业生的高就业率,以及多数企业开始重视高职毕业生的现状改变,人们已经逐渐接受并认可这一教育形式。为了保证这一态势的顺利发展,就要求高职院校在培养模式上不断进行改革创新,力争我们培养的学生更加满足实际需求。

《民用建筑给排水设计》作为建筑工程技术专业(设备师方向)的主干专业核心课程,其专业技能性较强,而我们所面对的高职学生的综合素质却屡屡不尽人意。素质低、计算能力弱、思维简单是逐年所暴露出来的不可避免的共性问题,想令其熟练掌握专业技能,只有从实践入手,必须加强其实训环节,从而提高其综合能力。针对这一特点,作为高职院校的教师,我们一直在寻求更适合高职学生特点的教学模式和教学方法,旨在让他们既要掌握基本理论,又要有专门技术。要提高高职学生的竞争力,满足市场的“零距离”上岗要求,就必须强化学生的实践动手能力,使其尽快具备岗位职业素养,获取就业岗位对人才需求必备的知识、能力、素质,这才是职业教育的根本。因此,高职院校专业课程的教学改革势在必行,并且还要意识到,这一改革是持续的、长久的[1]。

2、直面课程改革现状

多年来,《民用建筑给排水设计》课程在国内各高职院校中一直是沿用本科院校的课程名称,以《建筑给排水工程》命名,课程已历史悠久,是各个层次同类专业设置中的主干课程;在专业教学中,其教学模式始终不能完全脱离传统模式进行,其教学内容与本科教育的设置同出一辙。

目前,高职院校对人才的培养已经开始向职业培养转化,注重对学生实践能力和动手能力的培养,将培养出高素质的人才作为追求的目标。哈尔滨职业技术学院在此改革洪流的推动下对课程的教学改革也十分重视,建筑工程技术专业(注册设备师方向)的《建筑给排水工程》课程在此背景下也积极投身于课程改革。

首先,我们在课程名称的设置上进行了大胆尝试,针对专业方向、高职学生的层次以及课程自身的`特点,其内容主要侧重于民用建筑的给排水工程,故将课程名称改为《民用建筑给排水设计》,更突出其实用性和针对性。

其次,在教学模式上,将此前的先理论后实践,改为理论实践相结合,边理论边实践,二者交互進行,改变了以往对知识的重视,而忽视对实践能力的培养;在教学内容上,把从本科教育延续下来的以章节设置为主线的教材蓝本,按部就班地讲授知识,变革为今天的以行动为导向,基于工作过程的课程内容体系。更加注重基本理论直接应用,削弱理论的推导,加大实践实训环节的比例。根据实际工程中就业岗位的需求变化,增大了建筑中水和建筑热水的内容,使学生从民用建筑的建筑给水、建筑排水,到建筑消防、建筑中水以及建筑热水,全面掌握民用建筑给排水设计实施的专业知识。对于教学方法与手段,积极倡导现代的教学理念,以学生为主体,以满足实际岗位需求的培养目标和培养规格为导向,师生共同探讨。在整个学习过程中,教师成为学习的引导者、监督者,提高了学生自主学习的积极性,充分体现了学生的主体性和教师的主导性。[2]。

3、课程改革目标明确

高职院校的专业课程是为培养能胜任实际工作岗位需求的高等技术应用人才而设置的,针对《民用建筑给排水设计》课程来说,要培养胜任公用设备建筑给排水工程的高等技术应用型人才,以使学生具有参与设计、指导施工、解决实际工程问题的能力,具有一定的专业理论分析能力,从而具有从事民用建筑给排水工程设计、施工、监理及运行管理维护的一线工作能力,具备考取职业资格证书的能力为教学改革的总体目标,具体实施我们从知识、能力和素质三方面目标进行掌控。

3.1 知识目标

所谓知识目标,就是要求学生掌握民用建筑内部给水、排水及消防系统的基本概念、基本原理;熟悉室内热水供应系统及高层建筑给排水工程的一般知识;了解建筑中水系统的基本知识;了解局部污水处理常用方法;了解小区给排水工程的基本知识;掌握民用建筑给排水工程设计的基本知识。

3.2 能力目标

所谓能力目标,就是学生在掌握一定的专业理论知识的基础上,能够完成民用建筑内部给水系统的设计计算,熟练绘制建筑内部给水系统施工图;能够完成民用建筑内部排水系统的设计计算,熟练绘制建筑内部排水系统施工图;能够完成民用建筑内部消防系统的设计计算,熟练绘制建筑内部消防系统施工图;能够进行民用建筑内部热水供应系统的设置,以及建筑中水系统的设置;能够进行小区给排水系统的规划设计。

3.3素质目标

在实现知识目标、能力目标的同时,更要注重素质目标的培养。在教学过程中要努力做到润物细无声地引导学生树立正确的人生观,弘扬社会主义核心价值观,注重工匠精神的培育;遵守劳动纪律,秉承爱岗敬业、科学严谨的工作态度,一丝不苟,精益求精,一以贯之;倡导求真务实,踏实努力,勇于创新的工作作风;彼此尊重,求同存异,要有大局意识,提倡协同合作和服务奉献的精神;和谐共处,诚实守信,具有团队意识;具有规范操作、文明作业,安全第一、质量为本,勇于创新、敢于担当的职业素养。在平凡的工作中弘扬工匠精神,做工匠精神的传承者、践行者和突破者,竭力培养能力过硬、身心健康的合格毕业生,为未来的职业发展奠定坚实的基础。

4、设计课程改革的思路

经过实践探索,走工学结合之路是高职院校课程改革的有效途径。依据实际工程中学生就业岗位的需求,进行知识、能力、素质的培养;选择一个真实的民用建筑进行建筑给排水工程设计,以此为主线进行模拟教学;以工作过程为导向,以实际的工作任务为驱动载体,进行教学情境设计;在教学过程中充分彰显以学生为主体、教师为主导的教学新理念,注重理论实际相结合,实现“教、学、做”一体化的教学模式。

自觉提高教师自身素质,通过学习国家关于高职教育的有关文件,熟悉教育教学新理念,提高对课程的认知。以职业能力培养为出发点,组建以行业企业专家、骨干教师为核心的课程改革小组,共同进行课程建设。采取“走出去,请进来”的办法,一方面,课程改革小组深入到相关行业企业进行广泛的市场调研,掌握企业对高职人才需求的第一手材料;另一方面,与行业企业联手,将企业专家和工程技术人员请到学校来,企业参与教育教学全过程,真正实现校企合作。共同探讨,分解专业岗位工作,打破传统的教学顺序,进行课程开发与设计。

5、开发课程标准,重构课程内容框架

走工学结合之路,明确课程的教学目标,与行业企业专家共同开发依托工程实际的课程标准。在学习情境的设计编排上,主要按照实际工程中工作项目的内容进行;充分挖掘已有的教学资源,创设“做中学”“学中做”的教学环境,使学生在仿真工作过程中得到锻炼;另外,在教学中积极引入行业标准,贯穿职业资格认证的相关内容。整合序化工作任务,设计相应标准。《民用建筑给排水设计》课程标准主要包括课程定位、课程目标、专业能力需求、学习情境及工作任务的设计、学时量化分配、教学内容设计、教学实施方案设计、课程考核评价方法、教学实施建议以及教学资源等基本要素。

共同开发基于工作过程的课程内容,重新构建课程框架,力求贴近岗位需求,满足实际工程需要。考虑学生素质参差不齐,理论知识水平低、动手能力差等特点,提高课程內容的针对性与实践性,力求贴近实际工程需要,满足岗位需求[3]。《民用建筑给排水设计》课程从简单到复杂共开发设计了四个学习情境,包括建筑给水设计、建筑消防设计、建筑排水设计、建筑热水供应与中水设计,从而进行项目导向的教学。序化后进一步将四个学习情境分解为8个学习性工作任务,包括多层建筑给水系统设计、高层建筑给水系统设计、室内消火栓系统设计、自动灭火系统设计、多层建筑排水系统设计、高层建筑排水系统设计、建筑热水供应系统设计、建筑中水系统设计,突出了对学生综合职业能力的训练。

6、教学方法灵活多变,评价体系多元化

高职院校的学生,大多缺乏自主学习意识,几乎没人能做到课前预习课下复习,对知识的摄取主要来自于课堂。因此,我们要向课堂要效果,提高课堂教育教学的效率,提高教学水平。《民用建筑给排水设计》课程摈弃了传统单一的教学方式,改变了“填鸭式”教学方法,注意启发学生的思维;教学信息由以往的主要由老师对学生的单向传递,改变为师生、生生之间的多边互动;更加注重教学方法的综合运用,根据教学内容,灵活采用。本课程总体采用六步教学法进行教学实施,教学过程中辅以任务驱动法、案例分析法、现场教学法以及分组讨论法等,通过综合评价进行考核。通过让学生完成一个工作任务,使学生掌握按照资讯、计划、决策、实施、检查、评价这六个环节解决工程实际问题的方法,从而提高学生思维能力、学习能力和团结协作能力[4]。

科学合理的考核评价方法不仅能有效地检验学生对知识的掌握程度,还能促进教学质量的监督。在课程考核评价上,“一锤定音”的考试方式早已不适合高职院校的学生,我们尝试建立多元评价体系,以考核专业技能为主线,由单项任务考核和综合任务考核两部分组成课程的成绩评价体系;重视过程考核、理论考核与实践考核相结合,依据学生自评、小组互评、教师评价相结合的原则,构建多元考核评价体系。成绩构成更加突显过程学习,其中单项任务考核占总成绩的70%,综合任务考核占总成绩的30%。考试方式以口试、笔试和实践能力测试多种方式并存,交互进行;考核内容根据课程性质以及具体的实际岗位需求而定,检验学生对知识与技能的掌握情况,突出实践能力的训练。

7、编写特色教材,开发多样化教学资源

实施“教、学、做”一体化的教学模式,运用灵活多变的教学方法,必须有配套的多样化教学资源与之相配合。随着科技的迅猛发展,教学设备不断更新,从而激发了教师的教学手段不断变革。多媒体的利用,教学软件的开发,仿真三维立体动画的制作,以及各种音像虚拟环境的创设,这些都给学生带来了新鲜感,学生对新知识的学习就会产生浓厚兴趣,因此,教学资源必须与时俱进,丰富多样。

为配合开发的课程标准与课程内容框架,《民用建筑给排水设计》课程打破传统的学科体系为主的教材模式,以整合序化的工作任务为蓝本,结合行业企业的飞速发展变化,以及岗位群的需求,编写与之配套的特色教材。教材在内容设置上,既要体现专业职业能力,也要具备一定的理论知识水平。因此,我们本着理论知识够用为度,专业技能实用且针对性强的原则,优化教学内容,保障学生的终生学习和持久发展能力的培养,实现了对学生的知识、能力、素质的培养,提高了毕业生适应社会的能力。开发新型教学资源——微课视频文件,主题突出,情境真实,短小精悍,使用方便,内容上充分体现高职教育特点。开发建设特色实训指导书,强化实践能力的训练,保障专业职业能力的培养。

参考文献:

[1] 宋朝辉.高职学生综合素质培养评价体系研究[J].科技创新导报,(4):199- 200。

[2] 古源.教师为主导学生为主体的课堂教学实践与思考[J].广东职业技术教育与研究,2017(5):86- 88.

[3] 王红纪,王红伟,张云飞.基于工作过程教学模式探讨[J].科技资讯,2017(2):166.

[4] 陆妙琴.对“六步教学法”组织教学的探索与思考——以咸阳职业技术学院为例[J].职教通讯,2017(24):58- 60.

篇7:冶金工业排水设计论文参考

1关于水量规范

随着资源的开发和工业的发展,环境保护问题日益严峻,水资源的保护和控制更成为世界性的突出问题,我国的环境保护法和水污染防治法,对水资源的保护和水污染的控制提出了更加严格的要求。《污水综合排放标准》(GB8978-96)中规定中,对水排放量及污染物总量进行限制。因而,对选冶金厂的给排水设计和管理提出了更高的要求。为此,在拟定给排水系统和水量平衡时,就应以充分利用循环水(回水)和减少排放为主导思想。

2冶金企业循环给水系统的特点

循环供水系统在各类工业生产中早已普遍应用,不过大多为供水量大、用水点少的情况,个别甚至采用一泵一机的供水形式,系统比较简单,而冶金生产企业循环供水系统通常单台设备的用水量小,用水点多,安全供水要求高,若考虑不周,将造成设备损坏事故,因此对供水压力要求严格。

有的设汁者由于对冶金工艺和设备性能的'特点了解不深,供水管设计的水压降过大,致后面的设备水压不足,甚至形成负压、无水可供的情况,造成设备损坏。因此设计此类循环给水系统,应慎重考虑供、排水管的压力平衡,并应在进、出水管处采取相应技术措施,以确保系统运行的安全可靠。

3具体设计措施

根据笔者在工程中的实际体会,对于金属火眭冶炼企业生产设备循环给水系统的具体设计,可采取如下措施:

3.1供、排水管道采用大阻力、同程式系统大阻力、同程式系统、在供热、空调专业应用较多,在给水处理构筑物中也有应用,如采暖、热水供应、集中空调和给水处理的大阻力快滤池项目等。这类工程均有出水点压力要求严、用水点多、出水量少的特点。冶金生产企业循环供水系统的特点最与此类似,适宜于此类技术移植采用。即将进、出水水管的管径偏大采用,理论上使进、出水干管从起至终点的压力损失趋近予零,阻力主要集中在没备部分;管道配置中考虑先供水的设备先排水,后供水的设备后排水,尽量使水在管道中流经的距离近似相等。这种配置方式能确保进、出水管压力基本平衡,供水水量仅随支管管径大小而变化,可靠地避免了形成负压、出现断水的情况。

3.2设备进、出水连接管分别设置阀门、压力表由于市场经济的变化多样及原料供应等多方面的原因,工厂调整冶炼工艺流程和产品种类的事时有发生。在设备的进、出水连接管上分别设置阀门和压力表,可随时根据变化了的工况,对供水状况进行适当微调,并可实测相关数据,以累积经验,满足生产需要。

3.3设置供水压力略小于循环水泵的备用水源由于我国电力供应仍比较紧张,循环水泵一般不设双电源和应急电源,临时断电在所难免,故需设置供水压力略小于循环水泵的常高压备用水源。与此配套,还需在供水干管上设置阀门及逆止阀、压力表和断水报警装置,排水干管上设应急外排旁通管和阀门。采取了上述措施,正常工作时,由于循环泵工作压力大于备用水源压力,备用水源供水管关闭;停电时,断水报警系统动作,备用水源开通,即可保证设备安全运行。3.4安装调速装置循环水系统担负着选冶金企业主要设备用水的供给,输送水流量较大,电耗较高,如何减少循环水系统不必消耗的电力,是应引以重视的一个问题。特别当选别系列较多,而循环水泵工作台数较少时,一旦系列变化循环水泵往往不是在高效率区间工作。为此,建议循环水泵配置调速装置,根据生产系列的变化,调节环水泵的转速,使送出流量满足循环水量要求,并使水泵在高效区间工作,尽量避免采取调节闸阀消耗能量,同时不致因选别系列的变化,而引起工作系列水量水压的波动。调速设备可采用变频调速、液力耦合器调速和可控硅串级调速等,调速控制可依循环水泵压出管上的流量计读数为控制参数。应尽可能设计成在正常运行时,不论安装了几台循环水工作泵,只需其中一台泵调速运行,以节省调速设施投资。

4结语

给排水设施设计的合理性、操作性、适应性和可靠性是冶金企业维持正常和高效生产的重要前提,也是环境保护和水污染防治的基本要求;所以,设计人员在设计时应综合考虑技术、工程投资等各方面的因素,通过经济技术比较,确定安全可靠的方案,选用质优、价廉的给排水设备,为厂方提优质的设计。当然,给排水系统的科学管理和严密监控是实施上述要求的根本保证。设计和生产管理的协调配合才是促进生产技术不断完善、不断发展的有力保证。

参考文献:

[1]钱以明.高层建筑空调.上海:同济太学出版社.

[2]给水排水设计手册.第5册.中国建筑工业出版社.

[3]给水排水设计手册.材料设备续册3.中国建筑工业出版社.

摘要:给排水设施设计的合理性、操作性、适应性和可靠性是冶金企业维持正常和高效生产的重要前提,也是环境保护和水污染防治的基本要求;

篇8:民用建筑消防给水设计论文

众所周知,消防给水设计已经成为了当前我国民用建筑工程项目中极为重要的一个方面,对于这种消防给水设计工作而言,其直接关系到民用建筑的安全性,尤其是对于火灾的控制和危害的弱化来说,其积极作用还是比较理想的,因此,切实做好民用建筑工程中消防给水系统的设计也就显得极为关键,必须要切实引起相关设计人员的高度重视。

1、民用建筑消防给水工程特点

1.1安全可靠性要求高。在进行民用建筑给水消防设计时,需要重点考虑的影响因素是对民用建筑消防系统的安全可靠性的高要求。民用建筑火灾隐患较多,而且一旦发生火灾,火势蔓延起来十分迅速,导致救火较为困难,因此确保民用建筑消防系统的安全可靠性是给排水消防设计的关键。考虑到当前我国国情,目前消防给水系统设计应将自救放在首要位置进行考虑。

1.2管道机械强度高。随着经济的发展,民用建筑的建设高度越来越高。相对于普通低层建筑,高层建筑的给水管道较长,且给水量要求也较高,因此在使用过程中管道内部的压力变化很大。在高层建筑给水消防设计时,要保证消防系统的给水能力,同时又要确保管道内压力稳定。因此,民用建筑的给水消防系统的管道应选用机械强度高的材料。

2、民用建筑消防给水设计措施分析

2.1消火栓的设计。对于消火栓的设计来说,在整个民用建筑消防的给水设计中处于重要的位置。特别是室内消防栓的设置,其直接关系到室内消火栓供水的可靠性。因此,消火栓必须设置于明显易操作的地方,消火栓箱外不允许再加门或有其他装饰。此外,在民用建筑中,同一个防火分区内不可以通过设置双消火栓的形式来达到压力的要求。非同一防火分区的消火栓不可以互相借用。通常民用建筑消火栓均设置在楼梯口附近,而大型的仓库一般设置在主通道上,以便于快速救援,小型的仓库就可以设置在仓库的出入口附近;如果房间面积较大或有需要在房间内设置消火栓时候,房间内的消火栓不能再作为此房间外的地方使用的消火栓;并且在设计消火栓距离时,民用建筑范围内两个消火栓距应≤25m。室外消火栓应考虑单体建筑室外消防水量,来配置室外消火栓的个数,室外消火栓距离应≤120m。

2.2消防水池设计。对于整个的民用建筑工程消防给水设计工作来说,消防水池的设计是比较重要的一个方面,这种消防水池的合理设计能够在较大程度上提升整个消防给水系统的应用效果,因此,必须要进行合理的设置。具体到这种消防水池的设置过程中来说,其具体的设计内容和要点就是消防水池自身的大小和安装的位置,具体到消防水池的大小上来看,为了促使其在后续的消防给水系统应用过程中更好的表现出较好的作用,应该结合具体的消防用水需求来进行恰当的设置,首先结合整个民用建筑工程项目的消防用水需求来设定最为合适的用水量,然后针对这一用水量来设定消防水池的大小,如此也就能够较好的提升其最终的消防水供应效果,避免出现水资源短缺的问题,当然,其具体的大小尺寸还应该结合具体的施工建设位置进行有效的构建。随着消防要求越来越高,为了安全性考虑,高层的消防水池需容纳室内及室外的全部消防水量。

2.3消防水泵设计。对于民用建筑工程中消防给水系统的设置来说,消防水泵也是极为重要的一个方面,这种消防水泵的设置主要就是要求其能够较好的满足消防给水的供应问题,进而也就能够较好的.实现灭火效果。具体到这种消防水泵的设置中来说,首先就应该针对具体的消防水泵设备进行有效的选取,只有保障相应的消防水泵设备具备着较为理想的实施效果,才能够不断提升其供水准确性,尤其是对于相应的供水压力问题来说,其重要性还是极为突出的;除了这种设备方面的恰当选择之外,还应该重点针对这些消防水泵位置的恰当选取进行严格的控制,相关位置的选取主要就是要求其具备着较为理想的可操作性,尤其是针对不同的应用方式来说,其应用的效果必须要得到较好的保障。

2.4消防水箱设计。消防水箱的作用大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。消防水箱一般设置在所保护范围的最高建筑的楼顶。可根据实际情况配置增压稳压装置。

2.5消火栓的设置。对于民用建筑工程中消防给水系统的使用来说,相对应的消火栓结构也是极为重要的一个方面,这种消火栓结构的合理设置必然也就能够在较大程度上提升其最终的灭火效果。一般来说,从后期消防给排水系统的使用中来看,为了提升其利用效果和价值,必须要重点针对相应的消火栓摆放位置进行严格的优化设置,这种位置的选取主要就是为了方便具体的操作和使用,并且这些消火栓的设置还应该确保其具备着较为理想的安全性效果,在后期的具体应用过程中做好检修工作。

2.6阀门开关的设计。阀门开关在整个的民用建筑工程消防给水系统中同样占据着极为重要的位置,对于这种阀门开关的设置来说,其主要就是为了尽可能的提升其控制效果,因此,应该结合消防给排水系统中各个环节的控制需求来设置较为合理恰当的消防给排水系统阀门开关,促使这些阀门开关的使用能够便于消防灭火的进行,避免其影响到灭火的及时性。

2.7自动化装置的应用。在民用建筑工程消防给排水系统中合理的应用自动化装置也是比较重要的一个方面,这种自动化装置的应用确实能够较好的提升其消防灭火的效率,因为其可以充分运用自动化设置模式来进行更为高效的控制,摆脱了对于人力的依赖性,最大程度上缩短了灭火的时间,进而也就能够提升灭火的及时性,尤其是对于自动化报警装置来说,其能够更为高效的避免人员的伤亡,将消防火灾损失降低到最小。

3、结语

总而言之,建筑消防给水设计的好坏直接影响到人们的生活质量和生命财产安全。因此,在设计过程中应该要严格按照相关消防规范要求,从使用效果上精心考虑,不断总结和完善设计技术,并结合建筑自身特点和实际需求,经过认真地核查,才能提高民用建筑消防给水系统质量,有力实现安居乐业,促进消防事业的蓬勃发展。

参考文献

[1] 吴杰.民用建筑消防给排水设计的若干问题探讨[J].江西化工, (02):164-165.

[2] 林智慧.试析民用建筑消防给排水的设计策略与优化[J].建筑工程技术与设计,(26).

[3] 韩士路.浅析民用建筑消防给排水设计中存在的问题[J].城市建筑,(18):162-162.

[4] 资慧琴.民用建筑消防给排水设计中应注意问题探析[J].城市建设理论研究:电子版,(30).

篇9:建筑给水排水设计论文

关于建筑给水排水设计论文

摘要:现在的建筑设计排水给水还有很多缺点和问题,节能程度低、节水性能差等,一定要客观全面地总结目前建筑排水给水设计系统中的问题,分析出现问题的原因,随后找到针对性的对策加以解决,选择优化给排水的节能设计、节能技术,从而达到环保绿色的目的。排水给水建筑设计是基础设施市政工程的重要组成部分,也需要环保绿色的理念支持。

关键词:给排水设计;节能材料;绿色环保

1建筑给排水设计中水资源利用的现状

伴随着我国经济快速发展而来的不仅是科学技术的提高和城市化进程的加快,也带来了各类资源的快速消耗。由于城市人口的不断增加,城市房地产也在不断开发,再加上城市因发展而需要建设的工厂等,这一切都给城市用水带来了极大的挑战。所以面对这种情况,自来水公司必须要提高其工作效率,并及时对水资源的供水和处理技术进行掌握,将节能环保理念运用在建筑给排水设计之中,同时优化设计给排水的系统,从而避免水资源的无故浪费,提高水资源的利用率,最终保证建筑在用水方面的安全。但是现阶段的建筑给排水系统中还存在着诸多问题。

1.1水资源的浪费比较严重

目前,建筑物中的水资源浪费现象十分严重,究其原因,除了人为因素之外,也存在着给排水系统方面的缘故,总的来说有以下几点:①人们节能环保意识较差,不注重对水资源的节约保护;②节能环保理念未运用在给排水系统设计之中;③系统有些零部件质量不高且年久失修。这些因素很容易导致给排水系统发生渗漏、滴漏等问题。

1.2给水管网压力较大

由于建筑用户的用水量需求较大,而给排水系统的节水能力又不高,以至于给水管网所要承担给水的压力过大,从而很容易造成接口磨损和噪声较大等问题。一旦这种情况长时间发生,那么给水管网的压力就会降低,使得高层建筑的给水成为问题。

1.3给水零部件和卫浴设备没有较高的节水能力

现阶段,不论是自来水公司、房产开发商或者居民等都没有足够的节能环保意识,在这种情况下,厂商在设计和生产给水零部件时就会忽略节水这一环节,使得其在实际使用过程中的性能难以更改,最终造成水资源的浪费。而且在设计的时候,如果没有选择型号合适的计量水表,一旦型号过大,那么灵敏度不够的水表会忽视对小流量水资源的计量,最终造成巨大的浪费。目前建筑给排水系统存在的一个普遍问题就是雨水与其他废水的再利用效率较低,不能充分利用自然水资源,就会使得供水资源的负担更重,也容易造成水资源浪费。

2建筑节水给水设计中绿色环保理念的运用

2.1优选先进节水设备

建筑给排水系统的设计是一项系统且复杂的工程,不但涉及到给排水系统的规划设计,同系统内部的各种设备、部件的选型也息息相关,由于设备和部件选型十分关键,所以必须要对具有节能环保功能的新型设备和部件进行优选。

2.2优选高质量的节水管道和阀门

一般来说,在给水管道的选择中都会选材质为镀锌的钢管,但是这种传统管道不仅被腐蚀几率大、寿命短,长时间使用很容易产生漏水问题,而且对水体也容易造成污染,影响居民的正常用水。因此,在设计建筑给排水系统时,想要保证节能环保就必须优化管材设备,选择持久耐用的、先进、不易腐蚀的管材,限制并禁用冷、热镀锌钢管。另外选择的管材也要保证环保消声,室内排水管材更是要保证抗震性,同时也要牢固耐用、防火防腐蚀,基于此,即使不锈钢管成本高、价格贵,但是由于其抗腐蚀、使用时间长、能灵活适应冷热水体,所以在室内供水的管材选择中还是受到推崇的。至于室外的排水系统,同样需要考虑以上特点,所以塑钢聚乙烯的缠绕排水管比较适用于室外,其不仅使用时间长、便于安装、抗腐蚀,而且几乎不会存在泄漏问题,所以广泛地运用在室外的排水系统之中。

2.3节水型卫具使用

配水设备以及各种卫生器具等的节水性能在很大程度上也影响着给水节约功效,鉴于卫生器具为建筑居民日常生活、生产中直接索取水源的重要设备。以洗浴喷头为例,普通喷头的喷水量有20L/min,但是节水型的卫具喷头却只有9L/min,可以看出,节水水量有一半之多。淋浴龙头可以使用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器,在开启配水装置的时候,可以快速得到相对稳定的热水,减少由于调温过久而造成的水量浪费。如果可以在建筑内安装节水型的卫具,则可以有效达到节水目的。按照实际卫浴设备选型的过程中一定要重视其节水的性能,因为事实上从长远来看单纯的价格因素难以达到环保节水的目的。当前,一般的节水型卫浴主要设备为:感应型卫浴、光电淋浴器等等。这类卫浴设备据调查可以节水在20%上下。因为其便于长时间使用,而且密封性良好,为防止水的浪费,水龙头侧重优选陶瓷芯。

3无效冷水的利用

随着人们生活水平的不断提高,建筑功能的日趋完善,建筑集中热水供应逐渐成了建筑供水不可缺少的组成部分。据调查,大多数集中热水供应系统存在严重的水浪费现象,主要体现在开启热水配水装置后不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉很多冷水后才能正常使用,造成水的浪费,因此可称之为无效冷水。对其的.利用一般可以采用改造循环系统中循环方式的方法。在热水系统的各种循环方式中,无效冷水量从大到小依次为无循环、干管循环、立管循环、支管循环,依此顺序,各循环系统的节水效果则是从差到好。支管循环系统的成本是相当高的,但是采用支管循环节水效果非常显著,而采用立管循环有其独到的优势,不仅节水效果比无循环和干管循环好,而且系统比支管循环简单,建设成本较低,见效快。但是对于室内设计来说,支管循环的方式可以达到最大的节水量,不过考虑到成本以及排管的难易程度,其不是一个最优的选项。对于那些管线比较短的管路,管内存的无效冷水量相对较少,上述的无效冷水可以利用起来,比如各种洗涤或者厕所冲水等方面加以应用。综合起来看,对于室内的设计,最好的方案是立管循环方式,该方法与支管相比,除了循环稍差外,成本低廉,见效快,值得推广。为节水可以对已建成的建筑热水系统进行改造。在循环系统改造中,设置循环管的管径也相应增大,同时比相应热水配水管管径小1档,采用同程布置,可以使循环不短路,减少冷水排放,并均设防结露保温层及防护层。同时,控制保持用水点的冷热水压力基本一致,也可以减少无效冷水的排出,也是可以达到节能的目的。泉州经贸学院的4#、5#宿舍楼的热水系统改造中,采用了同程布置的立管循环方式,取得了良好的效果。

4特殊单立水管的应用

现在的高层建筑越来越多,仅伸顶通气的单立管排水能力已经渐渐不能满足高层排水的需要,为此,GB50015-《建筑给水排水设计规范》明确指出了需要设置通气立管或特殊配件单立管排水系统的情况。特殊单立管的系统有很多种,以笔者设计中经常使用到的漩流降噪单立管系统为例。此系统分I型和II型,前者适用于18及18层以下,后者适用于18层以上的建筑排水。规范中给出,仅设伸顶通气管径DN100的排水立管,最大设计排水能力为4.0L/s,设有DN100专用通气管的排水立管排水能力为8.8L/s,特殊单立管普通型的排水能力为3.5L/s。而实际中,在湖南大学的排水流量测试中,双立管排水能力试值仅为6.0L/s,而特殊单立管厂家给出的I型漩流降噪单立管系统最大排水能力就能达到6.0L/s。可见特殊单立管的排水能力是很不错的。由于省去了通气立管,节省了管材及安装人工费用成本,安装和维修也更为方便。传统双立管排水在实际安装中会占用2~3根立管管位,在高房价的今天,卫生间的使用面积可谓“寸土寸金”,需要充分利用。从经济方面,笔者粗略算了一笔账,以设计的泉州海星安置小区一期为例,18层住宅,层高约3m,采用的是I型漩流降噪单立管系统异层安装。根据厂家提供的资料,特殊管件的价格约为160元1个,1根立管的特殊管件费用约为3040元。如果采用专用通气立管,1根DN100的UPVC通气管52m,阻火圈17个,套管17个,这样大概的费用大概为4300元,两者相差高达1260元,这样一期7栋楼算起来,也是一笔不小的数目。可见,特殊单立管不仅排水流量大,节省管材而且安装方便,在低碳节能上是值得积极推广的。

5结束语

建筑给水排水设计的重要性不言而喻,其节能符合国家低碳减排的政策,利国利民。在设计时要在节水、排水、节能方面多加考虑,希望本文的设计能给广大同仁带来更多有益的思路。

参考文献:

[1]GB50015-建筑给水排水设计规范[S].

[2]GB/T50378-绿色建筑评价标准[S].

[3]GB50555-2010民用建筑节水设计标准[S].

篇10:民用建筑电气节能设计的论文

民用建筑在各种建筑的数量中占据了很大一部分比重,同时也是消耗能源的大户。为了对民用建筑进行改进,节省各种能源的消耗,采取电气节能设计是一种非常有效的手段。在进行民用建筑的电气节能设计时,要确保民用建筑的功能和质量不受到影响,这不仅是对环保理念的落实,也是对建筑业发展的一种促进,符合我国建设社会主义和谐社会的理念。作为电气设计人员,要充分意识到节约能源的重要性,提高对技能技术的认识和了解,推动节能设计的进行。

1电气节能设计的原则

我国的资源储备的主要特点是:储量大,但是人均占有量小[1]。为了建立资源节约型社会,促进我国经济的可持续发展,必须从各种角度、各个行业上进行节能措施。从民用建筑的角度来讲,电气节能设计,必须要保证建筑的实用性和经济性,同时遵循一定的原则。首先,民用建筑的主要用途在于提高居民的生活质量。民用建筑的实用性,是民用建筑发挥作用的基础。如果在进行电气的节能设计过程中,影响了民用建筑的实用性,那无疑是本末倒置、舍本逐末的行为。其次,民用建筑由于用处不同,结构和内部布置也都有所差别。电气节能设计要充分考虑到这一点,制定不同的设计方案,保证民用建筑符合用途。民用建筑的前期设计,是建筑物内部的各种设备能够正常运行的基础,是影响民用建筑质量的重要因素。电气节能设计不仅要制定高质量的设计方案,更要根据严格的数据标准来选择电气设备,提高电能的使用率。最后,电气节能设计要充分考虑到经济性。在进行电气节能设计当中,要时时考虑到所花费的成本。电气节能设计要根据建筑物的运营状况、企业的经济状况来制定措施,确保投入的资金能够迅速收回,避免造成严重的经济负担,拖累企业的正常运行和民用建筑的正常使用。

2电气节能设计的具体措施

2.1照明系统

现代民用建筑的照明系统,除了要实现基本的照明要求,满足居民对亮度的要求之外,还能够对居住环境进行美化,让用户感觉更加舒适。为了达到这一目标,设计人员要根据环境美化的要求和房间功能的不同来进行设计,可以从以下两方面入手:一是对自然光线的充分利用。自然光线是一种无污染、纯天然的绿色能源,设计人员要善于利用。利用天然光的主要方法有:导光管法、光热电转换法、棱镜多次反射法、平面反向镜反射法和光电效应法[2]。民用建筑的设计要注意增加临近室外的建筑面积,适当增加门窗的尺寸,加大对自然光线的利用率。二是对光源、灯具和附件的选择。要根据悬挂高度的不同来选择合适的灯具。如果悬挂在比较高的地方,可以选用高压钠灯、金属卤化物灯;如果悬挂高度比较低,则可以采用荧光灯。对于光源的选择,要多食用高效光源,少使用白炽灯。附件要尽量选择能耗较低的,比如电子镇流器等,达到节约电能的目的。

2.2空调系统

空调系统是民用建筑中消耗能源最多的部分,往往能够占据民用建筑的总体耗电量当中的一半[3]。所以,从空调系统入手,能够大大优化建筑物的电气节能设计。科学家的研究调查表明:减少房屋墙壁的凹凸程度,可以让房屋变得更加宽敞,提高房屋的保温性能,降低房屋的能源消耗。如果在设计房间时采用圆形或者方形,就能够减轻热量的损耗,减少空调的工作时间。因为圆形和方形的表面积比较小。窗户的数量多少、面积大小和材料质量也能够影响空调系统的能量消耗。还有,居民在使用空调时要注意温度的调节,不要过高也不要过低,这也是对空调工作负担的一种减轻。

2.3供电系统

从供电系统考虑电气节能的设计,主要是选用什么样的电压器和如何确定电压参数。在进行这一工作之前,要充分考虑到民用建筑的供电要求,计算供电设备的数量多少和功率大小。如果供电电压越大,电器的耗电量就会越少。对于民用建筑来讲,供电电压最大为10千伏,最小为220伏。所以,在确保电压适宜的同时,要尽可能地提高电压的等级,找到一个合适的点。为了节能考虑,电压器最好采用非晶合金材料。这种电压器在工作时不会发出太大的噪音,对于能量的消耗也比较低。电压器在常年的工作过程中,负荷能力产生下降,在不同季节的承受能力也会发生变化,这都是电气设计人员在进行节能设计时需要考虑的问题。

2.4动力设备

民用建筑当中的`动力设备,主要是建筑当中的电动机。动力设备的节能设计,主要考虑两方面的内容:一是缩短电动机的使用时间;二是提高电动机的工作效率。民用建筑的电动机,主要有电梯、水泵、风机三种,大约占据了整个民用建筑耗电量的三分之一。如果在进行电气设计的时候,选用节能型的电动机,就能够为国家节省大量的电能。节能型的电动机在同样性能的条件下,比普通的电动机可以节约大概百分之三的电能。电动机在启动和关闭的时候,对于能量的消耗是最大的。所以,民用建筑要尽量减少电动机的重启次数,减少不必要的电量消耗。3结论民用建筑对于能源的消耗占据了社会能源小号的很大比例。对民用建筑进行电气优化设计,能够缓解我国的能源消耗压力,有利于我国经济和社会的可持续发展。民用建筑的电气节能设计,必须以相关的法律法规为依据,综合考虑民用建筑的实用性、适用性和经济性,收集开发商、用户、设计单位和建筑主管部门等多方的意见,从照明系统、空调系统、供电系统和动力设备四个角度入手。

作者:王丽堃 单位:张家口市第二建筑工程有限责任公司

参考文献:

[1]钟有明.民用建筑电气设计中的节能措施探讨[J].中国新技术新产品,(03):157-158.

[2]顾俊.简析民用建筑电气设计的节能措施[J].中华民居(下旬刊),2014(02):87-88.

[3]丁式横.民用建筑电气节能设计探讨[J].现代建筑电气,(07):58-61.

篇11:屋顶排水设计

(a)挑檐沟断面;(b)屋顶平面图

四、确定水落管规格及间距

水落管按材料的不同有铸铁、镀锌铁皮、塑料、石棉水泥和陶土等,目前多采用铸铁和塑料水落管,其直径有50mm、 75mm、100mm、125mm、150mm、200mm几种规格,一般民用建筑最常用的水落管直径为100mm,面积较小的露台或阳台可采用50mm或75mm的水落管。水落管的位置应在实墙面处,其间距一般在18m以内,最大间距宜不超过24m,因为间距过大,则沟底纵坡面越长,会使沟内的垫坡材料增厚,减少了天沟的容水量,造成雨水溢向屋面引起渗漏或从檐沟外侧涌出。

篇12:屋顶排水设计

6 屋 顶

6.2 屋顶排水设计

为了迅速排除屋面雨水,需进行周密的排水设计,其内容包括:选择屋顶排水坡度,确定排水方式,进行屋顶排水组织设计。

6.2.1 屋顶坡度选择

一、屋顶排水坡度的表示方法

常用的坡度表示方法有角度法、斜率法和百分比法。坡屋顶多采用斜率法,平屋顶多采用百分比法,角度法应用较少。

二、影响屋顶坡度的因素

1、屋面防水材料与排水坡度的关系

防水材料如尺寸较小,接缝必然就较多,容易产生缝隙渗漏,因而屋面应有较大的排水坡度,以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大,接缝少而且严密,屋面的排水坡度就可以小一些。

2、降雨量大小与坡度的关系

降雨量大的地区,屋面渗漏的可能性较大,屋顶的排水坡度应适当加大;反之,屋顶排水坡度则宜小一些。

三、屋顶坡度的形成方法

1、材料找坡

材料找坡是指屋顶坡度由垫坡材料形成,一般用于坡向长度较小的屋面。为了减轻屋面荷载,应选用轻质材料找坡,如水泥炉渣、石灰炉渣等。找坡层的厚度最薄处不小于20mm 。平屋顶材料找坡的坡度宜为2%。

2、结构找坡

结构找坡是屋顶结构自身带有排水坡度,平屋顶结构找坡的坡度宜为3%。 材料找坡的屋面板可以水平放置,天棚面平整,但材料找坡增加屋面荷载,材料和人工消耗较多;结构找坡无须在屋面上另加找坡材料,构造简单,不增加荷载,但天棚顶倾斜,室内空间不够规整。这两种方法在工程实践中均有广泛的运用。

[屋顶坡度的形成见下图]

屋顶坡度的形成

6.2.2 屋顶排水方式

一、排水方式

1、无组织排水

无组织排水是指屋面雨水直接从檐口滴落至地面的一种排水方式,因为不用天沟、雨水管等导流雨水,故又称自由落水。主要适用于少雨地区或一般低层建筑,相邻屋面高差小于4m;不宜用于临街建筑和较高的建筑。

2、有组织排水

有组织排水是指雨水经由天沟、雨水管等排水装置被引导至地面或地下管沟的一种排水方式。在建筑工程中应用广泛。

二、排水方式选择

确定屋顶排水方式应根据气候条件、建筑物的高度、质量等级、使用性质、屋顶面积大小等因素加以综合考虑。

三、有组织排水方案

在工程实践中,由于具体条件的千变万化,可能出现各式各样的有组织排水方案。现按外排水、内排水、内外排水三种情况归纳成9种不同的排水方案:[有组织排水方案见下图]

有组织排水方案

1、外排水方案

外排水是指雨水管装设在室外的一种排水方案,其优点是雨水管不妨碍室内空间使用和美观,构造简单,因而被广泛采用。外排水方案可归纳成以下几种。

(1)挑檐沟外排水

(2)女儿墙外排水

(3)女儿墙挑檐沟外排水

(4)长天沟外排水

(5)暗管外排水

明装的雨水管有损建筑立面,故在一些重要的.公共建筑中,雨水管常采取暗装的方式,把雨水管隐藏在假柱或空心墙中。假柱可以处理成建筑立面上的竖线条。

2、内排水

外排水构造简单,雨水管不占用室内空间,故在南方应优先采用。但在有些情况下采用外排水并不恰当。例如在高层建筑中就是如此,因维修室外雨水管既不方便,更不安全。又如在严寒地区也不适宜用外排水,因室外的雨水管有可能使雨水结冻,而处于室内的雨水管则不会发生这种情况。

(1)中间天沟内排水

当房屋宽度较大时,可在房屋中间设一纵向天沟形成内排水,这种方案特别适用于内廊式多层或高层建筑。雨水管可布置在走廊内,不影响走廊两旁的房间。

(2)高低跨内排水

高低跨双坡屋顶在两跨交界处也常常需要设置内天沟来汇集低跨屋面的雨水,高低跨可共用一根雨水管。

6.2.3 屋顶排水组织设计

屋顶排水组织设计的主要任务是将屋面划分成若干排水区,分别将雨水引向雨水管,做到排水线路简捷、雨水口负荷均匀、排水顺畅、避免屋顶积水而引起渗漏。一般按下列步骤进行:

一、确定排水坡面的数目(分坡)

一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12m时,可采用单坡排水;其宽度大于12m时,宜采用双坡排水。坡屋顶应结合建筑造型要求选择单坡、双坡或四坡排水。

二、划分排水区

划分排水区的目的在于合理地布置水落管。排水区的面积是指屋面水平投影的面积,每一根水落管的屋面最大汇水面积不宜大于200m2。雨水口的间距在18~24m。

三、确定天沟所用材料和断面形式及尺寸

天沟即屋面上的排水沟,位于檐口部位时又称檐沟。设置天沟的目的是汇集屋面雨水,并将屋面雨水有组织地迅速排除。天沟根据屋顶类型的不同有多种做法。如坡屋顶中可用钢筋混凝土、镀锌铁皮、石棉水泥等材料做成槽形或三角形天沟。平屋顶的天沟一般用钢筋混凝土制作,当采用女儿墙外排水方案时,可利用倾斜的屋面与垂直的墙面构成三角形天沟[见平屋顶女儿墙外排水三角形天沟图];当采用檐沟外排水方案时,通常用专用的槽形板做成矩形天沟[见平屋顶檐沟外排水矩形天沟图]。

平屋顶女儿墙外排水三角形天沟

(a)女儿墙断面图;(b)屋顶平面图

平屋顶檐沟外排水矩形天沟

篇13:住宅建筑给水排水设计论文

随着国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,对住宅条件的要求也越来越高。住宅条件的改善不单表现在面积的扩大,更重要的是功能的转变。要实现这种功能的转变,在一定程度上则取决于厨房、卫生间的给水排水设计。现根据工程设计实践,结合国家规范要求,谈谈现代住宅建筑给水排水系统设计中的一些成功做法。

1水表的设置方式

现代住宅要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。“三表出户”的目的是便于计量、减少打扰。为此,新的建筑给水排水设计规范第3.4.17条规定:住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表宜采用远传水表或IC卡水表等智能水表。在实际工程中,水表有以下几种设置方式:

设置在室外的水表箱内

这种方式常用于多层单元式住宅中,分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内,相应水表集中在外墙的水表箱内,此种方式在南方一些地区应用很普遍。水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀门,以便于住宅户内的管道维修,户外水表箱应加锁,由小区管理人员统一管理。

设置在楼梯间处的水表间内

对高层及超高层住宅或建筑外立面有特殊要求的住宅,给水立管及水表间均设在楼梯间或走道外,由水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面,此种设置方式的'缺点是管道的使用量增加较多,给施工和管理都增加了难度。

采用IC卡(或TM卡)智能型水表,水表设置在厨房或卫生间内

此种水表应用先进科技,居民可持卡至售水处购买任意数量的“水”,然后将卡插入水表中即可打开阀门供水。此卡具有记忆、累积、报警、断水等功能(TM卡智能更高些)。

采用智能抄表系统(即电子远传水表)

对于高标准住宅小区,开发商一般采用自动计量系统,对水、电、气三表实现全自动化收费管理。智能抄表系统是通过在水表上加装辅助装置,用导线将用水量信号传输至户外的信号收集器完成的。

2给水管的敷设及材质选用

目前,新建住宅中一厨两卫已很普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。实际上,如果将接往两个或两个以上用水点给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。因此,为了满足规范的要求,给水支管入户后即接入分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后接往各用水点支管管外径均可控制在25mm以下。但应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。

给水及热水管道材质的选用

由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质。目前,广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、聚丁烯管(PB管)、铝塑复合管(PEX-AL-PEX)、PEX管、PPR管等。UPVC管和PE-AL-PE管适用于冷水供水系统。

3排水管道敷设及材质选用

《住宅设计规范》第6.16条规定:住宅的污水排水横管宜设于本层套内。,虽然规范有此规定,但在笔者所了解的大部分住宅设计中,由于存在各种问题,真正能做到这一点的尚不多见。于是在日常生活中,经常出现上下层住户因排水管道漏水而导致的各种纠纷、影响邻里关系。作为工程设计人员,应在设计时努力解决这一问题。在此,笔者提出一些做法以探讨解决问题的办法。厨房排水管道设置

厨房洗涤池排水支管可直接在楼板上接入排水立管,建议厨房内不设地漏。现代生活中厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气反由地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。

卫生间排水管道设置

为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式:

卫生间地面楼板下沉,污水横管设于下沉室内。这种方式对排水管道的施工较为方便,但检修管道则十分不易。在实际工程使用过程中,经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因,上层住户只能将整个卫生间地面凿开重新翻修,凿开后才发现下沉室内积满水,积水经侧墙渗入下层。分析产生积水的主要原因有:卫生间地面防水未处理好,地面水渗透入下沉室;部分给排水管道漏水进入下沉室。针对以上原因采取的措施有:严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理;卫生间内所有给排水管道应经严格试压住水试验后方可暗封管道,建议在下沉室侧面设置侧排地漏,以排除可能出现的积水。

采用侧排方式。卫生间采用后出水式座便器,侧排地漏,将浴盆或淋浴房垫高,各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙脚处引至外墙。器具存水弯、排水横管及立管均设于建筑外墙处。采用这种方法,可避免出现下沉式积水的状况,但应注意几点:首先,尽可能将洁具特别是座便器设于靠外墙处;其次应与建筑专业密切配合。由于排水横管及立管均设于外墙,不可避免影响到建筑外观,因而在建筑方案设计阶段,给排水专业人员就应介入,将卫生间布置于建筑凹槽处,尽量降低对建筑立面的负面影响。

在北方严寒和寒冷地区的气候条件下,住宅厨房、卫生间的排水立管应分别设置。加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井,排水管道不得穿越卧室,排水立管采用普通塑料排水管时,不应布置在靠近与卧室相邻的内墙;当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用橡胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措施的管材。

排水管道的材质选用

根据建设部的规定,目前新建多层住宅均使用UPVC塑料排水管,室内UPVC排水管的类型有普通UPVC实壁管、UPVC芯层发泡管(PSP管)、UPVC螺旋消音管三种。普通UPVC实壁管噪音较大,而同等壁厚的UPVC芯层发泡排水管比UPVC实壁管重量轻约20%-30%左右,同时它又具有隔热隔音的效果,特别适合于建筑排水,可显著地降低流水噪音,大有取代UPVC实壁排水管的趋势。UPVC螺旋消音管不仅可以降低噪音,而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高。不仅可作为高层建筑的排水管,而且还不用设专用通气立管。因此,要根据安全、经济、环境等因素综合考虑,合理选择排水管。

参考文献

[1]李宏燕.谈现代住宅给排水设计理论[J].内蒙古科技与经济,2004,(17).

[2]周炳成.住宅给水排水设计探讨[J].攀枝花学院学报,2006,(05).

[3]李天鸣,余海静.现代住宅给排水设计的体会[J].山西建筑,2004,(20).

[4]周冰.谈多层住宅室内给排水设计[J].广西城镇建设,2004,(10).

水排水工程设计质量实践研究优秀论文

施工企业对建筑给排水技术不足分析及优化探讨论文

建筑工程给排水施工中常见问题及处理措施论文

对市政工程给水排水施工管理探讨论文

浅析建筑住宅给排水设计应注意问题的论文

管道连接施工技术在建筑给排水施工中的作用分析论文

建筑给排水工程施工工艺论文

给水排水工程管理关键点论文

市政工程排水施工难点与解决措施论文

建筑给水设计中的节水节能论文

民用建筑排水设计论文
《民用建筑排水设计论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【民用建筑排水设计论文(共13篇)】相关文章:

高层建筑消防给水系统设计论文2023-08-06

建筑给水排水论文2022-05-06

建筑给水排水节能途径分析论文2022-06-03

给水排水管道施工中容易出现的常见问题及策略的论文2023-04-17

建筑工程给排水施工技术之我见理工论文2024-05-18

超限高层建筑的给排水设计研究理工论文2022-05-06

民用建筑工程设计管理策略的论文2023-09-02

建筑给水排水节能的设计论文2023-02-23

建筑给水排水设计论文2023-01-18

小区市政配套排水工程设计论文2022-10-10