建筑给水设计中的节水节能论文(精选13篇)由网友“随便搞点”投稿提供,下面是小编整理过的建筑给水设计中的节水节能论文,欢迎您阅读,希望对您有所帮助。
篇1:建筑给水设计中的节水节能论文
建筑给水设计中的节水节能论文
1 控制倒流防止器的不合理应用
1.1规范要求采用倒流防止器的部位。 “规范”第3.2.5条规定,在给水管上单独接出消防用水管道、城市给水管直接向热水机组等密闭容器注水的注水管上、居住小区从城市给水管引两路进水构成环网的进水管上等7个部位需设管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置。用于管道交叉连接的防
回流污染装置有减压型倒流防止器、非减压型倒流防止器、双止回阀、真空破坏器等。目前用于干管上连续压力水流,既可防虹吸回流又可防背压回流,有效的防止倒流污染装置只有减压型倒流防止器,这也是新的国家《给水系统防回流污染技术规程》(审批中)中强制规定的倒流防止器形成。
1.2 倒流防止器的结构及性能分析
减压型倒流防止器是由两个相互独立的弹簧助闭弹性密封止回阀和中间减压腔内一个独立的水力差动式泄水阀构成两个止回阀组合而成。在正常水流状态下,两个止回阀被正向水压力开启,上游压力为P1,第一个止回阀产生的水头损失使中间泄水腔的压力Pi恒小于P1,其压差?Pi使泄水阀关闭,水流正常流通。泄水阀的关阀压力Pi,一般欧美国家规定不小于2psi(14kPa),此时阀组水头损失约60-90 kPa。在静压状态下,两个止回阀都被弹簧关闭,中间泄水阀被压差?Pi关闭。如果上游压力P1降低,泄水阀将可能开启泄水除一部分水以维持压差Pi>14kPa;一旦上游压力P1降低至14kPa时,泄水阀将开始开启;当P1低于14kPa时,泄水阀将完全开启,将中间腔泄空,形成空气隔断或维持其最大泄流能力,从而防止虹吸倒流。当下游压力P2升高至接近或超过上游压力p1,两个止回筏都被弹簧快速关闭,防止背压倒流,万一下游止回阀密封不严,则倒流水向中间减压腔渗漏使减压腔压力升高,导致?Pi≤14kPa时,泄水阀开启并维持足够的泄流能力,以维持减压区的存在,严格防止倒流发生。
非减压型倒流防止器是由双止回阀及与大气相通的泄水阀组成,没有减压腔,水头损失较小,一般30-50kPa。双止回阀仅有两个止回阀组成,中间无泄水阀,结构简单压损小,一般只有30-40kPa。真空破坏器一般只用于末端的非连续水流。
减压型倒流防止器是目前世界上最高等级的防回流控制设备,能有效防止虹吸回流和背压回流。它的最大确点是其水头损失相当大,达到60-90kPa,即使目前最新研制的一些低压损系列,其水头损失也有40-60kPa,在工程使用中还是偏大的。这是产品安全技术要求的结果,目前还不能克服,在实际应用中由此产生的水头损失会更大。首先,产品样本上注明的水头损失一般是额定流量下的出厂测试值,尽管其水头损失与流量不成比例关系,但从笔者了解的几种产品的水头损失曲线看,其水头损失随流量的增加而有所上升,尤其是超过一定流量后其上升幅度较大。而在工程设计中,小区进水管的管径是按最高日小时流量选用,再叠加一次火灾的消防流量校核管径。故在实际工况中,应该按高空时的设计秒流量以及消防时的.流量校核倒流防止器的水头损失值。另外,倒流防止器是一套机械产品,有严格的安装,检测和维护要求,阀体前后均须设隔离阀检修阀,阀前一般还需设管道过滤器,故整套阀组的水头损失会达到100kPa以上。因此减压型倒流防止器是不经济的,只有在必须时使用,不可盲目滥用。
2 对给水系统做合理选择
2.1给水系统的方式
加压给水系统有水汞-水箱联合供水,变频调速供水;系统的竖向分区可采用给水设备分区,也可共用给水设备竖向采用减压阀分区,或结合支管减压阀分区等,供水系统的方法需结合建筑竖向标高、建筑功能、用水量大小等综合考虑。在具体工程设计中,则需要对几种可行的系统分区方案,进行设备管网投资、运行费用、管网复杂程度等作分析比较,得出最优方案。
2.2 供水能耗的理论比较
建筑供水能耗与供水系统方式有很大关系,但运行费用的量化测算比较复杂。一方面,减压阀消耗的水头损失为无效压损,引起水泵机组所作的有用功增加:另一方面,水泵机组的效率也是运行能耗的关键因素。笔者认为在设计阶段,水泵的功率可以用公式N=qH/(3.6x102η)来估算,为进一步简化单位换算(注:仅用于相对比较),水泵的全年运行能耗W可以用全年水泵对用水量所作的有用功与水泵机组平均效率η的比值作粗略的比较,而水泵所作的有用功即为年用水量Q水贡扬程H,故供水机组的年运行能耗公式可简化为W=QH;而减压阀引起的无效能耗,理论上即为全年通过减压阀的流量与所减压力值的乘积。
水汞运行效率可从水贡性能的效率曲线图上查得。一般地建筑给水系统中的水汞都是小流量汞,高校区效率约为50- 78指进口或合资汞。从各系列水汞的效率曲线图可以看出,较大流量汞其效率也较高,水汞工频运行时的高效区域较宽,变频运行时效率有所下降,而且高效区变窄。设计选贡时是依据最高可能流量来确定的,这就意味着它将通常运行在最大流量以下区域,所以一般选变频汞应选择工频时效率曲线的右边,以保证在流量下降时保持较高效。但即便如此,
变频汞在某些时段也会滑出高效区运行,尤其是对某些用水量不大但用水变化系数比较大的建筑。
2.3给水设备分区与减压阀分区的比较
供水竖向分区是采用水汞分区还是减压阀分区,在有些工程中是明显容易选择的,而有些工程却要需要作一番分析比较。
例如,一个住宅小区,有20栋一梯二户的14-16层住宅,底部2层市政直供,2层以上供水设备可以不分区设一组,也可以分区设两组低区3-9层,高区10-16层。对两种方式作以下比较
前者能耗W1=QH/η,后者能耗W2=Q1H1/η1+Q2H2/η2,其中Q,H,η为水泵不分区时的全年供水量(即用水量)、水泵扬程、水泵机组的平均效率,Q1,H1,η1和Q2,H2,η2分别为水泵分区时的高低区全年供水量(即用水量)、水泵扬程、水泵机组的平均效率,Q,H,Q1,H1,Q2,H2均可经计算而得,且H≈H1,Q=Q1+Q2,水泵机组的平均效率可根据水泵效率曲线测算(注:供水机组的流量是按设计秒流量选用)。因小区比较大,供水流量比较大,每组供水设备均由3台水泵并联,运行时水泵多在工频高效区,只有一台水泵是变频运行,根据水泵效率曲线分析,两种分区方式其供水机组的平均效率相差不大,均可维持在50-50%;能耗测算结果,分区比不分区可节约能耗15%,分析其原因,这部分能耗主要是消耗在减压阀上。所以在水泵机组平均效率相差不大的情况下,不可为简化系统而盲目采用减压乏分区。
如果能耗测算结果是不分区供水与分区供水的能耗相差不大,则从简化管网、降低初次投资考虑应优先采用不分区供水。但如果能耗测算结果是不分区供水有所下降,但下降幅度不大,则要针对具体工程的管网布置、管道井、机房设置情况、投资成本和使用成本比较等作具体优化分析,才能得出最佳方案。
3.结束语
综上所述,在建筑节能设计中,给排水专业必须充分考虑无效水头损失所引起的供水系统能量浪费,慎重使用倒流防止器,优化供水系统的分区方式,同时迫切需要研制出低压损的管道防倒流装置,有关规范规程需对不同安全等级的场合使用不同类型的防倒流装置,有关规范规程需对不同安全等级的场合使用不同类型的防倒流装置作出规定,对高层给水系统的竖向分区统计出经验公式,以及在有条件的区域推广使用无负压变频供水技术。
篇2:建筑给水排水节能的设计论文
1.1设计参数的合理选择
设计计算书及给水排水系统选择是设计人员在进行给水排水设计时的首要任务,也是给水排水设计的核心所在。设计人员在选择设计参数时,要注意不能一味扩大设计参数,要认真负责的做好设计计算书的计算工作。在给排水专业的各相关规范中,各设计参数往往是一个范围,如果各参数都按最大值取值,步步叠加,最后的计算结果必然与实际偏离较大,会造成极大的浪费。设计参数的选择应根据地域以及用户的用水特点等合理选取,并认真计算,精细化设计是给排水节能设计的首要要求。
1.2充分利用管网压力,合理选择贮水及加压设备
在城市中,居民生活用水与工业用水市政管网压力一般是在0.2~0.4MPa的范围内的,设计时,应充分利用这部分压力,较低楼层由市政管网直接供水。一般民用建筑用水水压按卫生器具最低工作压力+5米左右的富裕水头进行设计。通常民用建筑用水水压较高的为大便器延时自闭冲洗阀,其最低工作压力为0.10~0.15MPa,因此给水分区最高楼层的供水压力控制在0.15~0.20MPa即可。现代建筑一般是高层建筑较多,市政管网的压力难以满足所有楼层的供水需求,超过市政管网供水压力服务范围的楼层需要二次加压。无负压供水设备可以充分利用市政水压,在市政水压的基础上进行增压,也是充分利用管网压力的一种有效方式。但该种方式仅适用于供水水量充足、水压稳定的低区,而且需要得到当地自来水公司的同意。对于大部分不适宜采用无负压供水设备的低区,一般均采用贮水箱+增压设备的方式进行供水,设计时应注意把握四个方面:一、合理选择贮水箱的大小,避免水量不足和水质污染;二、合理分区,确保用户用水水压稳定,又减少能耗;三、供水水泵根据用户用水特点合理搭配,降低水泵能耗;四、按业态划分供水范围,便于管理。
1.3水源的开发利用
建筑给排水最常用的水源为自来水,自来水水质好,不需要特殊处理便可满足生活日常使用,且费用低廉。但对于日常生活中的杂用水,如绿化浇撒、景观用水、冷却循环水补水、冲厕、洗车等来说,其水质偏高,造成了浪费,因此开发利用非常规水源有利于节约水资源、减少浪费。建筑给排水中开发较多非常规水源的一般为中水回用和雨水回用。中水回用是将生活污、废水处理成中水后进行回用,中水回用既减少了自来水的用量,又减少了建筑物的污水排放量,可谓一举两得。雨水作为一种天然水源,污染小、处理成本低,适用于降雨充沛的低区。由于非常规水源均需要增加水处理设备,因此给排水设计中,应充分进行经济技术比较,合理原则适宜的水源和水处理措施,最大化的做到节能减排。
1.4输配水管网的优化设计
输配水管网的优化设计,主要包括四个方面:输配水管网合理计算,使管网流速在经济流速范围内,同时减少管网中的水力损失,充分利用水压;选用优质的化学管材和高质量的控制阀门,既有利于节约水压,降低漏损,又可减少管道污染,延长管道使用寿命;热水管道做保温处理,保温处理可以有效降低管道热量的散失,节约能源;合理安装水表,公共建筑按业态和业主的不同分别设置计量水表,住宅建筑推广使用一户一表。
1.5热源的合理选择
热水系统在建筑物的能源消耗中占较大比重,因此合理选择热源对于建筑节能有很大的意义。分散供热常用的`热源一般为电能、燃气以及太阳能;集中供热可选用的热源较多,包括电能、燃气、燃油、蒸汽、太阳能、工业余热或废热以及各种形式的热泵等。选择热源时,应因地制宜,经经济技术比较后慎重选取,并优先采用洁净、无污染、低能耗的热源。
1.6供水水温及水质
热水系统设计中应选择适宜的供水水温,热水管道的内外温差越大、管路越长则热损失就越大,设计时应综合考虑管道的保温情况和管路长度确定热水的供水水温。同时水源水质硬度较大时,容易造成加热设备及管道结垢,从而降低换热效率及过水断面,对配水点的水温及水压造成不利影响,因此设计时对硬度较高的源水应采取适当的水质软化或稳定的措施。
1.7采用节水型用水设备
建筑给排水设计中应采用节水型设备,节水设备一般会对水的流量进行限定,而且其封闭性能也需要相对较好,节水设备的大力推广能够有效的减少水资源的浪费,提高我们生活中的用水效率。建筑室内设计时,主要是节水型卫生器具以及各用水终端设备的选择,在便于使用的同时应选择具有节流、限流功能的卫生设备;建筑室外设计时,采用节水效果较好的自动喷灌技术。
1.8利用自控技术节水节能
建筑物的节水节能系统的设计控制是非常重要的,设计时可以在以下几个方面进行考虑:分区域对建筑物各用水点进行分流量、总流量监控,适时调整对各区域的供水量,同时可及时发现并处理管网的异常漏损。对于学校或者事业单位宿舍则可以采取刷卡出水的方式来获取水。将自动化温控装置引用到热水系统中,提高热水机组效率。增加液位显示、报警功能,及时发现水箱、水池等用水点的异常情况,避免不必要的浪费。在各水系统中适当增加电动阀门,提高系统自动化水平,增加系统的操作灵活性,实时控制可以实现建筑节水节能的目的。
2.结语
随着社会的不断进步,一方面,人类对资源的索取越来越多和非可再生资源的有限性之间的矛盾越来越突出;另一方面,科学的不断进步和人们素质的不断提高使得人们对节约能源的措施越来越丰富,对节约能源的重视程度也在不断加深。给水排水设计人员也应该在工作岗位上发挥自己的聪明才智,不断的将新的科学技术引入到给水排水设计中来,推动建筑的绿色设计、智能设计,为人类的可持续发展贡献自己的一份力量。
作者:权维 单位:中国建筑西南设计研究院有限公司
篇3:建筑给水排水设计论文
关于建筑给水排水设计论文
摘要:现在的建筑设计排水给水还有很多缺点和问题,节能程度低、节水性能差等,一定要客观全面地总结目前建筑排水给水设计系统中的问题,分析出现问题的原因,随后找到针对性的对策加以解决,选择优化给排水的节能设计、节能技术,从而达到环保绿色的目的。排水给水建筑设计是基础设施市政工程的重要组成部分,也需要环保绿色的理念支持。
关键词:给排水设计;节能材料;绿色环保
1建筑给排水设计中水资源利用的现状
伴随着我国经济快速发展而来的不仅是科学技术的提高和城市化进程的加快,也带来了各类资源的快速消耗。由于城市人口的不断增加,城市房地产也在不断开发,再加上城市因发展而需要建设的工厂等,这一切都给城市用水带来了极大的挑战。所以面对这种情况,自来水公司必须要提高其工作效率,并及时对水资源的供水和处理技术进行掌握,将节能环保理念运用在建筑给排水设计之中,同时优化设计给排水的系统,从而避免水资源的无故浪费,提高水资源的利用率,最终保证建筑在用水方面的安全。但是现阶段的建筑给排水系统中还存在着诸多问题。
1.1水资源的浪费比较严重
目前,建筑物中的水资源浪费现象十分严重,究其原因,除了人为因素之外,也存在着给排水系统方面的缘故,总的来说有以下几点:①人们节能环保意识较差,不注重对水资源的节约保护;②节能环保理念未运用在给排水系统设计之中;③系统有些零部件质量不高且年久失修。这些因素很容易导致给排水系统发生渗漏、滴漏等问题。
1.2给水管网压力较大
由于建筑用户的用水量需求较大,而给排水系统的节水能力又不高,以至于给水管网所要承担给水的压力过大,从而很容易造成接口磨损和噪声较大等问题。一旦这种情况长时间发生,那么给水管网的压力就会降低,使得高层建筑的给水成为问题。
1.3给水零部件和卫浴设备没有较高的节水能力
现阶段,不论是自来水公司、房产开发商或者居民等都没有足够的节能环保意识,在这种情况下,厂商在设计和生产给水零部件时就会忽略节水这一环节,使得其在实际使用过程中的性能难以更改,最终造成水资源的浪费。而且在设计的时候,如果没有选择型号合适的计量水表,一旦型号过大,那么灵敏度不够的水表会忽视对小流量水资源的计量,最终造成巨大的浪费。目前建筑给排水系统存在的一个普遍问题就是雨水与其他废水的再利用效率较低,不能充分利用自然水资源,就会使得供水资源的负担更重,也容易造成水资源浪费。
2建筑节水给水设计中绿色环保理念的运用
2.1优选先进节水设备
建筑给排水系统的设计是一项系统且复杂的工程,不但涉及到给排水系统的规划设计,同系统内部的各种设备、部件的选型也息息相关,由于设备和部件选型十分关键,所以必须要对具有节能环保功能的新型设备和部件进行优选。
2.2优选高质量的节水管道和阀门
一般来说,在给水管道的选择中都会选材质为镀锌的钢管,但是这种传统管道不仅被腐蚀几率大、寿命短,长时间使用很容易产生漏水问题,而且对水体也容易造成污染,影响居民的正常用水。因此,在设计建筑给排水系统时,想要保证节能环保就必须优化管材设备,选择持久耐用的、先进、不易腐蚀的管材,限制并禁用冷、热镀锌钢管。另外选择的管材也要保证环保消声,室内排水管材更是要保证抗震性,同时也要牢固耐用、防火防腐蚀,基于此,即使不锈钢管成本高、价格贵,但是由于其抗腐蚀、使用时间长、能灵活适应冷热水体,所以在室内供水的管材选择中还是受到推崇的。至于室外的排水系统,同样需要考虑以上特点,所以塑钢聚乙烯的缠绕排水管比较适用于室外,其不仅使用时间长、便于安装、抗腐蚀,而且几乎不会存在泄漏问题,所以广泛地运用在室外的排水系统之中。
2.3节水型卫具使用
配水设备以及各种卫生器具等的节水性能在很大程度上也影响着给水节约功效,鉴于卫生器具为建筑居民日常生活、生产中直接索取水源的重要设备。以洗浴喷头为例,普通喷头的喷水量有20L/min,但是节水型的卫具喷头却只有9L/min,可以看出,节水水量有一半之多。淋浴龙头可以使用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器,在开启配水装置的时候,可以快速得到相对稳定的热水,减少由于调温过久而造成的水量浪费。如果可以在建筑内安装节水型的卫具,则可以有效达到节水目的。按照实际卫浴设备选型的过程中一定要重视其节水的性能,因为事实上从长远来看单纯的价格因素难以达到环保节水的目的。当前,一般的节水型卫浴主要设备为:感应型卫浴、光电淋浴器等等。这类卫浴设备据调查可以节水在20%上下。因为其便于长时间使用,而且密封性良好,为防止水的浪费,水龙头侧重优选陶瓷芯。
3无效冷水的利用
随着人们生活水平的不断提高,建筑功能的日趋完善,建筑集中热水供应逐渐成了建筑供水不可缺少的组成部分。据调查,大多数集中热水供应系统存在严重的水浪费现象,主要体现在开启热水配水装置后不能及时获得满足使用温度的热水,而是要放掉很多冷水后才能正常使用,造成水的浪费,因此可称之为无效冷水。对其的.利用一般可以采用改造循环系统中循环方式的方法。在热水系统的各种循环方式中,无效冷水量从大到小依次为无循环、干管循环、立管循环、支管循环,依此顺序,各循环系统的节水效果则是从差到好。支管循环系统的成本是相当高的,但是采用支管循环节水效果非常显著,而采用立管循环有其独到的优势,不仅节水效果比无循环和干管循环好,而且系统比支管循环简单,建设成本较低,见效快。但是对于室内设计来说,支管循环的方式可以达到最大的节水量,不过考虑到成本以及排管的难易程度,其不是一个最优的选项。对于那些管线比较短的管路,管内存的无效冷水量相对较少,上述的无效冷水可以利用起来,比如各种洗涤或者厕所冲水等方面加以应用。综合起来看,对于室内的设计,最好的方案是立管循环方式,该方法与支管相比,除了循环稍差外,成本低廉,见效快,值得推广。为节水可以对已建成的建筑热水系统进行改造。在循环系统改造中,设置循环管的管径也相应增大,同时比相应热水配水管管径小1档,采用同程布置,可以使循环不短路,减少冷水排放,并均设防结露保温层及防护层。同时,控制保持用水点的冷热水压力基本一致,也可以减少无效冷水的排出,也是可以达到节能的目的。泉州经贸学院的4#、5#宿舍楼的热水系统改造中,采用了同程布置的立管循环方式,取得了良好的效果。
4特殊单立水管的应用
现在的高层建筑越来越多,仅伸顶通气的单立管排水能力已经渐渐不能满足高层排水的需要,为此,GB50015-《建筑给水排水设计规范》明确指出了需要设置通气立管或特殊配件单立管排水系统的情况。特殊单立管的系统有很多种,以笔者设计中经常使用到的漩流降噪单立管系统为例。此系统分I型和II型,前者适用于18及18层以下,后者适用于18层以上的建筑排水。规范中给出,仅设伸顶通气管径DN100的排水立管,最大设计排水能力为4.0L/s,设有DN100专用通气管的排水立管排水能力为8.8L/s,特殊单立管普通型的排水能力为3.5L/s。而实际中,在湖南大学的排水流量测试中,双立管排水能力试值仅为6.0L/s,而特殊单立管厂家给出的I型漩流降噪单立管系统最大排水能力就能达到6.0L/s。可见特殊单立管的排水能力是很不错的。由于省去了通气立管,节省了管材及安装人工费用成本,安装和维修也更为方便。传统双立管排水在实际安装中会占用2~3根立管管位,在高房价的今天,卫生间的使用面积可谓“寸土寸金”,需要充分利用。从经济方面,笔者粗略算了一笔账,以设计的泉州海星安置小区一期为例,18层住宅,层高约3m,采用的是I型漩流降噪单立管系统异层安装。根据厂家提供的资料,特殊管件的价格约为160元1个,1根立管的特殊管件费用约为3040元。如果采用专用通气立管,1根DN100的UPVC通气管52m,阻火圈17个,套管17个,这样大概的费用大概为4300元,两者相差高达1260元,这样一期7栋楼算起来,也是一笔不小的数目。可见,特殊单立管不仅排水流量大,节省管材而且安装方便,在低碳节能上是值得积极推广的。
5结束语
建筑给水排水设计的重要性不言而喻,其节能符合国家低碳减排的政策,利国利民。在设计时要在节水、排水、节能方面多加考虑,希望本文的设计能给广大同仁带来更多有益的思路。
参考文献:
[1]GB50015-建筑给水排水设计规范[S].
[2]GB/T50378-绿色建筑评价标准[S].
[3]GB50555-2010民用建筑节水设计标准[S].
篇4:建筑给水排水节能途径分析论文
基于建筑系统设计的复杂性和特殊性,在整体控制过程中必须减少干预因素的影响,使其满足系统发展的本质性要求,对给水系统和排水系统进行优化分析,满足系统建设需求。以下将对建筑给水排水节能途径进行分析。
2.1生活给水
建筑系统必须满足群众的基本生活要求,对给水系统进行优化分析,并在具体应用街东段发挥现有设计形式的相关要求。在综合性分析和介入过程中需要对应用区域进行合理的划分。在整个应用过程中要满足供水系统的本质性要求,发挥现有设计形式和发展模式的需求。在系统优化建设和设计阶段必须合理设置生活储水池,深度适中,利于减小水泵的扬程及降低提升高度,从而降低水泵的功率。其次要对供水形式进行合理的.分析,如果存在应用形式不合理或者管理机制不健全的情况,则必须对现有的给排水应用系统进行合理的分析,不断减少影响因素的影响,使其满足建筑体系的建设要求。基于给排水应用系统的差异性和特殊性,在优化设计领域,要对影响因素进行系统的分析,使其适应现有设计形式的本质性要求。
2.2供水系统的调整
基于现有供水系统的差异性和特殊性,在整个控制过程中要重视热水供应的相关要求,使其适应供水排水系统的本质性要求,满足系统建设的相关要求。在供水系统建设阶段除了减少影响因素的干预性,必须对太阳能热水器及供水系统进行合理有效的整合,使其适应现有发展体现的要求。在优化分析领域要不断对设计形式进行分析,满足系统建设的本质性要求。针对区域性发展比较先进的地区,在优化建设阶段要根据有力的外部条件充分利用城市“余热网”或工业运作中产生的蒸汽、废气热,进而促进资源的循环利用。
2.3节能体系设计
在优化分析和设计领域,如果存在控制不合理或者管理机制应用不当的情况,必须及时对其进行调整,并在应用过程中对设计模式进行优化分析,使其适应排水系统的本质性要求。在优化分析和应用领域设计阶段可以采用远程控制的形式,满足监督管理体系的要求,针对控制系统应用中存在的水位控制不当或者管理形式失调的情况,必须将体系设置细化到“户”,通过多种设计形式获得水源。
2.4消防系统的合理设置
基于高层建筑系统设计的差异性,在整个系统优化设计领域必须保证单独设计体系的完善性。如果现有的供水系统比较复杂,则必须以固定的设计形式为研究点,减少干扰因素的影响,使其配合管理体系的要求。在优化设计领域要定期对水资源进行优化分析,满足系统设计的相关要求,禁止出现水资源浪费的情况。
3结语
基于建筑给水排水系统的设计效果,在优化分析领域必须按照固定的设计形式对其进行设计和和分析。在应用领域要满足设计系统的本质性要求,使其适应外观性设计原则,保证系统设计功能的完善性和适用性。在细化分析领域要对其进行科学合理的设计,满足水资源应用系统的利用需求,坚持可持续发展的相关要求,进而达到系统优化设计的目的。日常运行管理形式对整个干预形式有一定的影响,要体现出分级配置的合理性,满足系统建设需求。
篇5:建筑给水排水节能途径分析论文
在系统优化分析和设计阶段要重视整个设计形式的要求,减少干扰因素的影响,发挥系统应有的作用。在系统优化建设和分析阶段如果存在管理机制应用不当或者系统安置不合理的情况,必须对限定值进行细化分析,使其适应社会发展趋势的本质性要求。相关硬性规定对现有设计形式有一定的干扰,针对影响因素的差异性和特殊性,在优化分析过程中必须以节能为基本要求,满足建设目标的本质性要求。部分明文规定对各项功能指标有具体的分析,在应用过程中要明确耗能指标、功能性指标及社会效益,使其发挥现有管理机制的优势。根据现有的《中华人民共和国可再生能源法》《建筑节能管理规定》在优化建设阶段必须减少影响因素的干预,使其适应现有管理形式的本质性要求,基于基础性管理形式的要求,要明确管理依据,满足建筑节能目标的基本要求,其强制性条文规定了主要节能措施、热工性能指标、能耗指标限值考虑了经济和社会效益等方的要求必须严格执行。
篇6:住宅建筑给水排水设计论文
随着国民经济的发展,人民生活水平的不断提高,对住宅条件的要求也越来越高。住宅条件的改善不单表现在面积的扩大,更重要的是功能的转变。要实现这种功能的转变,在一定程度上则取决于厨房、卫生间的给水排水设计。现根据工程设计实践,结合国家规范要求,谈谈现代住宅建筑给水排水系统设计中的一些成功做法。
1水表的设置方式
现代住宅要求厨房、卫生间使用的水、电、气应做到三表计量出户。“三表出户”的目的是便于计量、减少打扰。为此,新的建筑给水排水设计规范第3.4.17条规定:住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设在户内的水表宜采用远传水表或IC卡水表等智能水表。在实际工程中,水表有以下几种设置方式:
设置在室外的水表箱内
这种方式常用于多层单元式住宅中,分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内,相应水表集中在外墙的水表箱内,此种方式在南方一些地区应用很普遍。水表的位置根据供水方式可在底层也可在屋顶层。建议给水管道入户后加设一个控制阀门,以便于住宅户内的管道维修,户外水表箱应加锁,由小区管理人员统一管理。
设置在楼梯间处的水表间内
对高层及超高层住宅或建筑外立面有特殊要求的住宅,给水立管及水表间均设在楼梯间或走道外,由水表间至各户的给水横干管敷设在楼板下面,此种设置方式的'缺点是管道的使用量增加较多,给施工和管理都增加了难度。
采用IC卡(或TM卡)智能型水表,水表设置在厨房或卫生间内
此种水表应用先进科技,居民可持卡至售水处购买任意数量的“水”,然后将卡插入水表中即可打开阀门供水。此卡具有记忆、累积、报警、断水等功能(TM卡智能更高些)。
采用智能抄表系统(即电子远传水表)
对于高标准住宅小区,开发商一般采用自动计量系统,对水、电、气三表实现全自动化收费管理。智能抄表系统是通过在水表上加装辅助装置,用导线将用水量信号传输至户外的信号收集器完成的。
2给水管的敷设及材质选用
目前,新建住宅中一厨两卫已很普遍,有的住宅甚至配有一厨三卫、一厨四卫,且厨房、卫生间、阳台各用水点位置均较分散。分户支管至用水点间管道如沿室内楼板下吊设,必然要求设室内吊顶,管外壁还应有防结露措施,给住户装修带来不便,毕竟不是所有住户都想设吊顶。《建筑给水排水设计规范》第3.5.18条规定,给水支管宜敷设在楼(地)面的找平层或沿墙敷设在管槽内,敷设在找平层或管槽内的给水支管外径不宜大于25mm。实际上,如果将接往两个或两个以上用水点给水支管串接在一起,其支管外径均会超过25mm。因此,为了满足规范的要求,给水支管入户后即接入分水器,分水器暗设于厨房或卫生间墙体内,通过分水器后接往各用水点支管管外径均可控制在25mm以下。但应注意:设于找平层内给水支管施工完毕后,应在其位置做上明显的标记,以免住户装修时破坏给水管道。
给水及热水管道材质的选用
由于镀锌钢管存在着与水中杂质发生化学反应,产生“红水”、“黑水”等问题,影响水质。目前,广泛采用新型建筑给水塑料管而淘汰镀锌钢管。铜管仍是高档住宅的首选,但价格高。一般在热水系统中采用带保温套的紫铜管、聚丁烯管(PB管)、铝塑复合管(PEX-AL-PEX)、PEX管、PPR管等。UPVC管和PE-AL-PE管适用于冷水供水系统。
3排水管道敷设及材质选用
《住宅设计规范》第6.16条规定:住宅的污水排水横管宜设于本层套内。,虽然规范有此规定,但在笔者所了解的大部分住宅设计中,由于存在各种问题,真正能做到这一点的尚不多见。于是在日常生活中,经常出现上下层住户因排水管道漏水而导致的各种纠纷、影响邻里关系。作为工程设计人员,应在设计时努力解决这一问题。在此,笔者提出一些做法以探讨解决问题的办法。厨房排水管道设置
厨房洗涤池排水支管可直接在楼板上接入排水立管,建议厨房内不设地漏。现代生活中厨房地面一般已很少用水冲洗,少量的溅水用抹布就可完成地面的清洁,厨房地漏由于长时间无水补充,水封内存水蒸发后臭气反由地漏进入室内。同时,取消地漏还可避免地漏排水支管进入下层户内空间。
卫生间排水管道设置
为了不使卫生间污水横管进入下层户内空间,排水管道的敷设一般采用以下几种方式:
卫生间地面楼板下沉,污水横管设于下沉室内。这种方式对排水管道的施工较为方便,但检修管道则十分不易。在实际工程使用过程中,经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因,上层住户只能将整个卫生间地面凿开重新翻修,凿开后才发现下沉室内积满水,积水经侧墙渗入下层。分析产生积水的主要原因有:卫生间地面防水未处理好,地面水渗透入下沉室;部分给排水管道漏水进入下沉室。针对以上原因采取的措施有:严格做好卫生间地面的防水处理及下沉室四周的防水处理;卫生间内所有给排水管道应经严格试压住水试验后方可暗封管道,建议在下沉室侧面设置侧排地漏,以排除可能出现的积水。
采用侧排方式。卫生间采用后出水式座便器,侧排地漏,将浴盆或淋浴房垫高,各卫生器具排水横支管沿卫生间地面墙脚处引至外墙。器具存水弯、排水横管及立管均设于建筑外墙处。采用这种方法,可避免出现下沉式积水的状况,但应注意几点:首先,尽可能将洁具特别是座便器设于靠外墙处;其次应与建筑专业密切配合。由于排水横管及立管均设于外墙,不可避免影响到建筑外观,因而在建筑方案设计阶段,给排水专业人员就应介入,将卫生间布置于建筑凹槽处,尽量降低对建筑立面的负面影响。
在北方严寒和寒冷地区的气候条件下,住宅厨房、卫生间的排水立管应分别设置。加侧排地漏,北方地区因安装困难可适当加大管井,排水管道不得穿越卧室,排水立管采用普通塑料排水管时,不应布置在靠近与卧室相邻的内墙;当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用橡胶密封圈柔性接口机制的排水铸铁管、双臂芯层发泡塑料排水管、内螺旋消音塑料排水管等有消声措施的管材。
排水管道的材质选用
根据建设部的规定,目前新建多层住宅均使用UPVC塑料排水管,室内UPVC排水管的类型有普通UPVC实壁管、UPVC芯层发泡管(PSP管)、UPVC螺旋消音管三种。普通UPVC实壁管噪音较大,而同等壁厚的UPVC芯层发泡排水管比UPVC实壁管重量轻约20%-30%左右,同时它又具有隔热隔音的效果,特别适合于建筑排水,可显著地降低流水噪音,大有取代UPVC实壁排水管的趋势。UPVC螺旋消音管不仅可以降低噪音,而且与其它同管径排水管相比排水能力大大提高。不仅可作为高层建筑的排水管,而且还不用设专用通气立管。因此,要根据安全、经济、环境等因素综合考虑,合理选择排水管。
参考文献
[1]李宏燕.谈现代住宅给排水设计理论[J].内蒙古科技与经济,,(17).
[2]周炳成.住宅给水排水设计探讨[J].攀枝花学院学报,,(05).
[3]李天鸣,余海静.现代住宅给排水设计的体会[J].山西建筑,2004,(20).
[4]周冰.谈多层住宅室内给排水设计[J].广西城镇建设,2004,(10).
篇7:建筑给水排水工程优化设计论文
1概述
目前,高层建筑的迅速发展已经成为我国建筑建设的主流方向。但是,在实际的建设过程中,给水排水设计表现出很多的困难。由于高层建筑的楼层较多,在管道设计、水压安排等多个方面都亟需进行深度的优化,与此同时,加强整个建筑施工管理工作、保证施工工作的正常进行对优化高层建筑给排水工程的意义更加深远,也能够从某种角度上保证人们生活质量的不断提升。
2建筑给排水工程在施工中存在的问题
2.1管道材料的质量问题
在给排水工程中,上水管作为给水的关键管道,其质量好坏直接关系到水源质量的好坏。我国以前采用的管材是镀锌管,现在已经逐步进行淘汰,代替其在施工过程中使用的是新型的管道材料,建筑上常用的管道材料大多数是以塑料作为原材料进行制作出的上水管道。现在,国家对上水管道的材料没有进行明确的规定,在进行给水排水工程设计和施工的时候,进行施工的企业常常由于过度追求利益上的收获,因此选用一些耐腐蚀性较强,但是抗压性较差的管道。这种做法严重影响建筑管道的建设,非常容易发生严重的漏水或者渗水问题,可能引发建筑整体的质量问题,甚至危及人们的生命和财产安全。
2.2管道噪音的控制问题
由于目前的建筑下水管道中大部分空间是空气,如果有水经过,便会引起不同程度的噪音,这种问题对于上水管道而言通常不会发生,因为上水管里基本没有空气,噪音就没有出现。那么,只是下水管道中才会存在噪音问题,比如坐便器在下水的时候,存在水流和管壁相互撞击而造成的噪音,管道中水流的搅动产生大量的气泡上浮在整个管道中产生的`噪音,当水流进一步流进垂直管道中后又产生了噪音,因此现在下水管道的噪音问题是一个非常严重的问题,究其原因有以下几点:
2.2.1由于震动而形成的噪音。震动噪音就是指受到下水管水流撞击而产生的噪音,这种噪声的传播范围非常广,给人们的实际生活带来了很大的负面影响。再者,在现代高层建筑不断建设的过程中,为了不断提高业主的日常用水质量,满足业主的用水需求,绝大多数高层建筑物里都安装了水源加压设备,该设备在工作的时候存在很大的震动,也会产生严重的噪音问题。
2.2.2由于不合理设计而导致的噪音。在进行住宅设计时,受到居住面积不同的影响,通常会设置不同的排水管道。对于较大的居住面积就会设计多个排水点,也要设计相应排水管道,于是造成排水管道实际的距离需要增加数倍以上,造成严重的浪费,同时形成了更多的管道噪音。过长的管道设计造成业主水源压强的增加,从而形成噪音。对于一些严重缺水的地方,建筑给水排水设计中常常不考虑实际地域性特征,不仅浪费管道实际的设计面积,而且增加了噪音形成的渠道,更是严重偏离了建筑设计节能减排的发展目标。
2.2.3由于过滤物冲击而形成的噪音。建筑内部,存在很多个排水口,由于没有对过滤网进行合理的设计,导致很多固态的残渣也流进了下水管道里,在水流的过程中,固态的残渣也随之流动,对管壁形成严重的冲击而带来噪音,并且固态残渣还会严重损伤下水管道。
3优化设计建筑给排水工程的措施
3.1完善设计,优选材料
对于不同的建筑形态一定要采用不同的给水排水设计方案,根据不同的客观条件进行合理的选择管道材料,要选择那些质量比较高并且环保效果好的管道材料,保证完成对建筑给排水的合理设计。结合实际的建筑下水管长度情况,设计标准的管道布局,决定建筑设计的管道基准,只有这样才能够保证建筑地下管道给水排水的畅通。
3.2施行全面管理
建立完善的给水排水管道施工安全制度,对需要细化的安全管理规范进行有效的规划,严格按照国家规定的基本原则,结合各个部门的法律规定标准来实施。同时,给排水管道施工还需要一些细化具体的制度和安装规范,同时落实施工质量和安全到安装作业一线之中,让参与施工的每一个人员在思想上都能树立安全生产、质量保证的意识,学习相应的安装规范安全作业,在开展安装作业前一定对施工工人进行技术交接及相应的技术培训,不断提升管道安装的质量和安全要求。规定工人严格按照安装图纸的要求进行作业,同时设计专业人员负责安装现场情况,监理部门对施工过程中出现的一些问题一定要第一时间进行纠正,监督安装过程全面的规范化。管道建设材料需要在监理部门的实时监督下购买,实现对建材质量的监管,严禁使用质量不达标的管道建材。
3.3降低管道噪音
管道材料在选择的过程中,一定要严格按照国家相关规定的标准要求并结合具体的建筑情况进行准确的分析,选择那些质量达到国家标准的建筑材料,从而控制管道的噪音污染问题。当前,两竖管排水能够有效地降低管道内的水流噪音,同时,其排水的效果在很大程度上优于传统排水设计。所以这种两竖管排水设计中存在大气压差,进而有效实现了降低噪音的功能,这种两竖管排水的设计在建材选择方面需要按照国内的要求严苛执行,同时要根据建筑的实际情况,来选择质量最佳的管材。
3.4实现节能减排
建筑给水排水设计中需要重视节能减排的效果,按照设计标准合理对雨水进行收集并设计合理收集雨水的利用标准,结合建筑的实际情况,完成对生活用水和日常用水的合理管理。上述设计理念在实际建筑应用中常常需要一定的测试过程,根据实际的测试结果不断进行方法上的改良,同时通过测试分析适合给水排水的实际节能减排的效果,在不久的将来进行实施和推广,充分实现这种给排水系统的节能减排理念。
结束语
综上所述,对于高层建筑给水排水工程进行合理、有效设计能够优化建筑整体质量,具有非常重要的意义。笔者在本次研究中,对进行建筑给水排水设计施工的过程中需要对管道可能存在的常见问题进行详细的分析和处理,降低管道噪音和管道污染,结合专业的设计标准,合理的规划具体设计,保证给水排水设计的科学性。结合给水排水实际的施工标准进行设计优化,促进给水排水系统的建设发展,确保建筑给水排水设计的合理规划和建设,同时推动建筑给水排水设计的优化性发展,让我国建筑行业的整体水平有所提升。
篇8:建筑给水排水工程论文
建筑给水排水工程论文
1、给水系统大型多功能建筑给水系统的安全可靠性要求很高,一旦发生停水将严重影响建筑功能的发挥。因此从工程设计上应充分考虑到系统的安全可靠性。
首先,给水系统必须有可靠的水源保证,其措施是从市政给水管网的两个不同位置(其间有阀门分隔)分别引入一根进水管,并设置足够容量的贮水池。
其次,必须选择合理的给水系统的设计方案。大型多功能建筑一般为高层甚至超高层建筑,城市给水管网的服务水压只能满足底部几层的用水需求。而大部分楼层的用水必须考虑系统内部自行增压来解决;同时由于楼层较多,给水系统中上、下层管道中的静水压力差必然很大,为了避免下层管道的静水压力过大,引起泄漏增加甚至管道、附件破裂以及产生水击形成噪音、振动,因此给水系统必须实行竖向分区。
按是否设置高位水箱,给水方式分为水箱给水方式和无水箱给水方式,给水方式按竖向分区又可分为串联式、并联式、减压等三种给水方式,其中减压方式又分为设减压水箱和减压阀两种。由于设减压阀效果好、投资少又不占建筑面积,因此被广泛采用。
该系统采用水箱给水方式,并采用集中增压,即由设于地下层泵房的增压泵(一用一备)同时供水至五个天面水箱,每个水箱除设高、低水位继电器外还设液压水位控制阀,实现了系统的自动控制,大大减少了泵房的建设费用和管理费用。竖向分高、中、低三区,低区包括地下层及四层裙楼,由市政自来水直接供水。高区由天面水箱供水,中区由天面水箱经比例式减压阀供水。以减压阀代替减压水箱,其优点是节省了建筑面积,降低了系统造价,避免产生二次污染。
给水管道材料以往都是热镀锌钢管一统天下,但由于近年来生产出了符合给水管材要求的uPVC塑料给水管,凭借其外观美丽,防腐蚀性好,不仅在建筑工程中应用,甚至已用到市政给水管道,目前其价格略高于镀锌钢管。国会中心给水系统在公寓楼部分采用了uPVC塑料给水管。
大型多功能建筑给水系统的噪声、振动应受到严格控制,否则影响使用功能,其措施是采用消声止回阀,对水泵进行隔振处理等。
2、热水供应系统大型多功能建筑一般要求全天提供热水,因此必须设置中央热水供应系统。热水供应方式分为集中式和分散式两种。为了避免热水管道敷设过长而热量损失过多及管路易出故障,一般选用分散式供热水方式。
国会中心即采用分散式供热水方式,分别在酒店、会议中心楼、公寓楼设置独立的热水系统,其水源由各天面水箱供给,管网同冷水一样作竖向分区,以保证两个系统的冷热水压力均衡。各区热水系统之中央热水设备均设于天面水箱下热水房内,管网采用上行下回机械全循环方式以保证热水供应稳定。
热水设备有热水炉、贮热水罐、循环水泵、贮油箱等,其主要设备是热水炉,燃料可以为柴油、石油气等。国会中心采用进口热水炉以确保运行正常以及符合环保要求,以柴油为燃料,由室外油库统一供应。中央热水设备示意图见图2.可供选择的热水管道材料有热镀锌钢管,紫铜管、uPVC塑料热水管。镀锌钢管价格最低,但容易受热水腐蚀,寿命较短,一般8-就须更换,适用于档次较低之热水系统;紫铜管使用效果最好,寿命长,用于热水管道有较长历史。国会中心热水管道就是选用进口紫铜管作管道材料。
3、消防给水系统大型多功能建筑由于内部结构复杂,人流频繁,加上室内木装修等易燃物品较多,因此发生火灾的可能性较大,一旦失火通过电梯间、楼梯间、管道井等很容易造成火势蔓延。所以这类建筑其消防给水系统应能立足于自救,发生火情能迅速扑灭。
按照高层建筑防火规范要求,国会中心消防给水系统应设计成消火栓给水系统、自动喷淋灭火系统、水幕消防系统等三个独立的消防给水系统,并保证可靠的消防供电(两个独立电源)和消防水源。
3.1消火栓给水系统大型多功能建筑的消火栓给水系统,以消火栓处所受静水压力不大于800kPa为标准进行竖向分区。国会中心建筑高度未超过80m,因此其消火时便于操作水枪,在消防立管底部动水压力超过500kPa的'消火栓前增设减压措施。该系统采用临时高压给水方式,即发生火灾后才启动消防泵来增压供水,天面水箱贮存10分钟消防水量用以扑灭初期火灾。与给水系统相同,消火栓系统也采用集中增压方式。酒店部分由于受天面水箱设置高度的限制,另设气压给水装置以满足最高几层消火栓所需水压。建筑内部保证两股充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓直径均为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm.消火栓系统消防用水量为2400L/min,设4套水泵接合器。3.2自动喷淋灭火系统自动喷淋灭火系统由供水设施、报警阀、管网、闭式喷头及火灾探测系统等组成,是世界上普遍采用的一种固定式灭火设施。实践证明,该系统具有安全可靠,控火灭火成功率高,经济实用,适用范围广等优点。大型多功能建筑要求安装自动喷淋灭火系统的场所较多,国会中心除公寓楼部分外所有场所均安装了喷头。系统同样采用集中增压供水方式,增压泵及所有报警阀均设在地下层泵房内。每个报警阀控制喷头数不超过800个,最不利喷头的工作压力不小于0.1MPa,喷头口径为12.7mm,熔解温度72℃,每个喷头保护面积7~9m2.消防用水量为1800L/min,持续时间为1h,即初期供水10min和加压供水50min.
3.3水幕消防系统该系统不直接用来扑灭火灾,而是与防火卷帘,防火幕配合使用,起到防火隔断、防火分区、冷却防火隔绝物,防止火势蔓延的作用。水幕消防系统由水幕喷头、管网、控制设备、水源等四部分组成。水幕喷头是开式喷头,喷出的水形成水帘状,形式有窗口、檐口、台口等。国会中心由于建筑规模大,设有多个防火分区,分区之间设置保护卷帘水幕消防设备,在防火卷帘两侧各布置一排水幕喷头,由地下层泵房专用水幕增压泵供水。水幕消防用水量为20L/s,室上专设两套水泵接合器。
4、排水系统大型多功能建筑要求排水通畅和通气良好,若发生排水管阻塞现象则严重影响建筑物的使用功能。国会中心排水考虑分区排出,地下层排水通过潜污泵强制排水。排水立管能够单独排出尽量单独排出,酒店部分采用几根排水立管通过设于技术层的水平干管加以连接,分几路排出,每根排水立管均设专用通气立管。
排水管道材料过去采用排水铸铁管,排出横管采用钢管,现在一般均用uPVC塑料排水管代替,既美观,排水效果又好,正常使用年限可达50年。uPVC管道接头采用粘接,立管上必须隔层安装伸缩节,以消除因温差影响产生的胀缩。uPVC管排水噪音较大,须在立管安装消能装置以减少噪音。
5、特殊给水排水系统为满足大型多功能建筑特殊功能的需要,如室内游泳池,水景等,相应地要设置特殊给水排水系统。国会中心分别在酒店22层天面(供总统套房单独使用)和裙楼天面设游泳池。游泳池水必须符合国家有关规定,如浑浊度不大于5度,细菌总数不得超过1000个/ml等,因此游泳池用水必须进行循环水净化处理,一般采用接触过滤和消毒等措施,使池水不断循环使用,只需补充少量补给水。
国会中心游泳池循环水处理设备包括压力式过渡罐、循环水泵、加药设备、消毒设备、加热设备、滤毛器等。其中加热设备只有当池水温度不能满足使用要求时才启用,加热方式采用热水锅炉直接加热。游泳池供水方式采用池底供水,池面溢流回水的循环供水方式,该方式的优点是将池表面的污物迅速排除,池底污物少,有利水的循环和保证水质。
6、管道设置安装技术大型多功能建筑由于管道设备种类数量较多,包括水、暖、强电、弱电等各种管道设备,必须进行综合布置,防止“打架”,另外必须注意美观、隔振、防噪声等问题,因而对给水排水管道设备安装提出了较高的技术要求。国会中心给水排水设备集中布置在地下层、天面及设备技术层。技术层高度仅2.2m,布置各种横向管道及设备,为保证安装维修方便,必须具有较好的通风照明条件,并有防漏防火等技术措施。
为达到美观效果,各种管道立管、横管尽量隐蔽敷设,措施有在吊顶内敷设,暗埋于墙、楼板、柱子中,以及通过管道竖井敷设各种立管,各种立管通过管箍等零件被竖向固定排列在管井内,并且每层分出横支管。为了防止火势通过管井蔓延,管井应每层或隔层设防火隔断措施。为检修、操作方便,管道井须设检修门。为在吊顶内横向综合布置各种管路,水、暖、强电、弱电各工种须在设计过程中互相协调,绘出管线综合布置图,避免各种管道交叉敷设时出现矛盾;若在施工过程发生交叉矛盾时,一般应遵循小管让大管、压力管道让重力流管道的原则。
综上所述,大型多功能建筑给水排水各种设施较齐全,标准较高,其设计、施工要求较高,值得专业工作者进行研究和探索。
篇9:建筑给水的论文
建筑给水的论文
【摘要】随着环保意识逐渐的深入人心,人们不仅对居住环境有高质量的要求,而且非常重视居住环境的节水环保,论文从建筑节水的必要性分析入手,提出了绿色建筑的节水目标和要求,提出绿色建筑的节水设计要点,指出在进行绿色建筑设计的同时,还需充分发掘给水排水的节水功能。
【关键词】绿色建筑;给水排水;节水;设计
1引言
建筑在建造和运行的过程中,不仅要消耗巨大的自然资源,也造成了对环境的破坏。我国一直以来都是一个缺水的国家,水资源的分配十分不合理,而对于水资源的开发利用,就建筑而言,违背了可持续发展的理念,所以综合看来,发展绿色建筑成为重中之重,而合理开发水资源,合理设计给水排水工程也是首要考虑的问题。
2建筑节水的必要性分析
2.1我国水资源的现状
随着我国城市化进程的加快,城市建设成为社会发展的重点问题,而随着城市的迅猛发展,对于各种资源的需求也日益增长,水资源的利用更是十分紧张。据统计,我国是水资源浪费十分严重的国家之一,水资源短缺是我国各个地区、各个行业都应该重视的问题,尤其是对于建筑这一大量需要用水的行业来说,对水资源不能进行有效的保护,不能做到节约用水,将导致水资源的严重缺失。
2.2绿色建筑节水的含义
节水,并不是单纯意义上的'限制用水和节省用水,而是通过对水资源的合理开发利用,进行合理的分配和可持续利用,以实现减少在用水过程中水资源的无效消耗、污染和浪费,进而提高水资源的综合利用率。为了能够实现最优的经济、资源和环境效益,必须将节水作为社会发展的目标之一,而绿色建筑上的节水就是结合建筑理念,因地制宜的实现建筑节水。
总体来说,绿色建筑节水共有三层含义,其一在建设的过程中减少用水量,其二提高水资源的利用率,其三防止水资源的无效利用。为了能够实现建筑节水这一理念,必须从四个层次进行推进:及时检查供水管,降低其磨损率;推广节水器具的使用,强化其利用率;循环利用可重复使用的水资源,强化污水处理;关注点着重在设计环节,严格执行节水标准和节水措施。
2.3绿色建筑节水的目标与要求
在全球水资源紧缺的现状下,使绿色建筑实现节水的目标成为重中之重。只有实现各类资源的充分利用、有效产出、消耗,才能够称得上是绿色建筑。因此,绿色建筑应该以充分合理利用资源为总目标,并且能够高效利用现有水资源,能够实现节水、节能、无害化,生产与生活产生的废水、污水能够结合发展现状和地域特征,作无害化处理实现水资源的循环有效利用。根据我国建筑中水资源存在的问题,应该将节水的重点放在合理有效利用节水设备、规划节水系统上;应该重视中水的使用和雨水的收集、利用,进一步实现水资源的重复利用;在维持水环境系统的平衡性、稳定性、可靠性和经济性上,应该合理规划、设计水环境系统布局,在施工和管理层面上重点把关。
就住宅设计为例,绿色建筑应该具有以下几点节水要求:在设计方案的时候,应该广泛搜集相关的资料,就现有的条件论证设计方案的可行性,实现水资源的合理开发利用,减少污染和浪费;在设计给水系统的时候,应该考虑市政供水的压力,充分利用市政压力,实现直接供水;对于高层住宅,应该合理设计分区,在正常供水的基础上,实现节约能耗;对于供水设备的选择,应该充分考虑节能节水这一要求,水泵应该能够在高效区正常运行;在水资源紧缺的地区,应该有效利用中水和雨水,开发建设相关的处理和回收装置;根据建筑项目的特征,能够以各种形式合理利用水资源,比如土地渗透、雨水收集利用等;在生活中,应处处留心,做一名节约用水达人,绿化、洗车时将水资源的浪费降到最低。
3绿色建筑给水排水的节水设计
3.1新型材料的使用
当代科学技术迅猛发展,新型管材层出不穷。新型管材技术得到了前所未有的发展,使用新型管材,不仅能减少水质的污染,还可以减少水资源的浪费。作为给水排水系统最重要的配件之一,阀门的使用也应该得到重视,选择材料、类型的时候,应注意质量,尽量选择质量上乘的。要敢于选择新型的材料,尽可能的提高用水率,保障用水安全。
3.2节水器具和设备的使用
在建筑给水排水系统中,水龙头使用的数量非常多、涉及的范围非常广泛,作为最常用的生活用品,应该注重使用节水器具和设备,应该选用陶瓷阀芯的节水型水龙头。同等条件下,这一类型的水龙头出水率高于普通的水龙头,密封性十分好,使用效率高、寿命长,能够实现节水的目的。卫生器具具有自动冲洗功能是绿色建筑的基本要求之一,最近,美国新出的免冲洗型坐便器利用高液体的存水弯衬垫,不仅不需要水资源,还无异味,减少水资源的使用和污水处理的费用。
我国广泛应用的感应型自动冲水设备一直都受到了广泛的好评,不仅比一般的冲洗设备节省用水,还节约了时间,省去了不少的麻烦。这充分响应了绿色建筑的理念,能够有效地节约用水。在日常淋浴中,浪费水的现象十分普遍。当前使用的节水型淋浴器主要是冷热水混合式淋浴器,可以根据实际需求调节水温,进而减少调水的时间,减少水资源的浪费,节约用水。
3.3消防水池的合理配置
根据绿色建筑的理念,充分结合节水的可持续发展目标,应该将生活水池与消防水池分开,将消防水池与社区的水景、游泳池等充分结合,就可以实现一水多用,节约用水,提高水资源的利用率。当今的绿色建筑中,将消防水池与加压水泵相结合,减少给排水设计中的消防加压难题、减少投资的成本和设备的维护费用,不仅方便集中管理,也减少了水资源的浪费、提高了水资源的使用率。
3.4中水工程的建造
建筑产生的优质杂排水,经过专业的处理之后就会成为合乎标准的非饮用水,能够在生活、市政中广泛利用。就目前看来,我国建筑排放的优质杂排水能够达到70%,将这些优质杂排水收集起来进行净化处理并应用于建筑或者其他用水的环节中,不仅能够降低用水成本,还能够改善城市用水紧张的局面。中水工程的建造,能够实现绿色建筑的要求,既提高了水资源的利用率、节约用水,又能够保护环境。中水工程的构建具有十分长远的意义,有实现的现实条件,能够成为绿色建筑给排水的得力助手。
3.5雨水的回收利用
与中水回收的原理类似,雨水经过收集、处理之后,也可以广泛利用于冲洗厕所、城市绿化等环节中。经过试验,屋面的雨水水质良好,能够得到充分的利用,在利用屋面雨水的时候,应该注意以下几点步骤:用雨水管道将屋面雨水接入雨水沉砂池中,用水泵将雨水沉砂池中上层的雨水引入雨水或者杂用水蓄水池中,将雨水进行处理后进行绿化浇洒或者引入中水管道中,为中水系统补水或使用。由于雨水降落初期含有大量的杂质,在利用雨水的时候,应该放弃前几分钟降水的收集,以减少整体水源的污染。
4结束语
绿色建筑中的给水排水工程要实现充分节约用水、减少构建成本的目标,实现提高水资源、能源的利用率,就应该在保证用户用水需求的基础上,在进行给排水设计的时候就用上各种节水途径。
参考文献:
[1]孙妍.绿色建筑给排水设计的节水途径探讨[J].民营科技,(3):146.
[2]鲁建举.关于绿色建筑给排水设计的节水措施探究[J].绿色环保建材,(9):5-6.
篇10:建筑给排水节能节水技术措施探讨论文
给排水设计是建筑施工中的重要环节,对建筑行业的持续发展发挥着重要作用。但是,建筑行业发展中,能源消耗问题相对较为严重。生活、卫生、绿化等方面的耗水居多,在一定程度上加剧我国水资源短缺问题,威胁着人类社会的持续发展。所以,作为人类赖以生存基础的建筑行业发展中,应加强给排水的节能节水设计,有助于减少建筑给排水能源消耗,有利于实现建筑行业和人类社会的可持续发展。
1 建筑给排水节能节水中的不足
对于建筑给排水设计而言,是建筑施工中的重要环节,但该环节中存在诸多高耗能问题,与时代的发展节能节水主题背道而驰。首先,热水循环系统中无效冷水相对较多。在热水系统运行中,许多冷水存在,使热水系统不能更好更快运行,造成水资源浪费相对较多。其次,建筑给排水设计中,相关人员需要将积水始端的压力提高,以确保高压用水状态的正常供应。但是,在此过程中,水压力过大,使水流量增多,造成不必要的水资源浪费。除此之外,建筑给排水节能节水设计中仍然存在诸多水资源浪费问题,例如:配水器不符合标准、其它水资源的利用率相对不高等。由此可见,建筑给排水节能节水设计中存在诸多不足,造成严重的水资源浪费。
篇11:建筑给排水节能节水技术措施探讨论文
3.1 合理使用节能节水的材料
在建筑给排水设计中,要达到节能节水的目的,相关人员有必要合理选择水管的材料。目前,我国建筑施工中,对于生活用水管道材料的选择时,仍然有镀锌钢管。基于该材质的水管,经过长时期使用,极易产生腐蚀,甚至污染水质,影响人们的用水安全。现阶段,许多地区的建筑给排水设计中,能够合理使用铝塑管,不仅可以降低水污染,而且对建筑节能节水发挥着积极的作用。由此可见,相关人员有必要对节能节水材料加以合理选择。
3.2 合理利用市政水压而实现建筑给排水节能节水设计
在建筑给排水设计中,有必要对积水始端提高充足的压力,以满足建筑居民的实际用水需求。但是,积水始端的水压力可能相对较高,使水流量加大,造成不必要的水资源浪费。对此,建议施工人员对市政水压加以合理利用。通常,市政水压的压力虽然不能满足全部楼层用户的正常用水需求,但相关施工人员可以采取加压方式而解决该问题,既能对市政水压进行合理运用,规避积水始端高压造成的水资源浪费问题,又能降低建筑给排水设计的经济成本,对推动建筑行业可持续发展发挥着重要的意义。对此,在该环节设计中,相关人员可以采取以下策略:在建筑物的地下室内安装储水箱,使市政水压变为负压,通过水泵等设备的加压处理,可以确保建筑内部水源的充足供应。
3.3 施以减压节流的技术手段
减压节流技术是建筑给排水设计中为实现节能节水而采用的最多的手段之一,其节能节水效果良好,主要安装于排水系统中,将水压控制在合理的范围内,避免水资源浪费。首先,对减压阀进行合理的设置;其次,有效设置减压孔板、节流塞等装置。在减压过程中,动压可以得到有效降低,但静压不能有效降低,难以确保给排水系统运行的稳定性。就该项技术的总体效果而言,相关设计人员应选择在水压稳定、水质良好条件下的建筑给排水设计中而采取减压节流技术手段,能够避免板孔堵塞等不良影响问题。由此可见,减压节流技术手段具有优势和劣势,相关人员应合理采用。
3.4 有效利用雨水资源
由于全球水资源短缺,雨水是自然的水资源,虽然不能满足人们的用水需求,但经过有效处理,可以在许多方面有着良好的'应用。由此可见,相关人员有必要对雨水资源加以合理运用。首先,在建筑物顶部安装过滤装置、雨水收集装置,为更好收集雨水资源奠定良好的条件。其次,对雨水进行集中过滤,通过对雨水资源的有效处理,可以使雨水资源科学合理的贮藏,避免雨水变质。最后,相关人员可以将处理后的雨水资源用作建筑周边绿化、马桶冲刷等方面,可以在一定程度上使雨水资源得到有效利用。
3.5 实现排水的循环利用
在建筑给排水设计中,相关人员有必要对水资源进行循环利用,提高水资源利用率。例如:对于排水系统中的水,经过相关净化处理后,虽然不能作为人们的饮用水,但可以用作其它用途。居民在社会生活中,必然产生大量的生活废水,而绝大多数水源可以二次使用,因而相关人员需要安装废水收集装置,使建筑内部居民产生的生活废水得以收集,经过设备处理后,生活废水的水质可以达到二次使用标准,既能减少城市污染问题,又能提高水资源的利用率。所以,在建筑给排水的节能节水设计中,设计者有必要对水资源循环利用的问题加以充分考虑,以达到节能节水的目的。
4 结语
水源是人们赖以生存的基础物质保障,但近年来,全球水资源短缺,威胁人类社会的可持续发展。给排水设计是建筑施工的重要环节,其耗能问题较为严重,因而随着建筑给排水设计的深入开展,相关人员应注重节能节水设计,以降低能源消耗和减少水资源浪费,推动建筑行业的深入开展。目前,建筑人员为采取合理的建筑给排水节能节水技术措施,如合理选择材料、利用市政水压、施以减压节流手段、有效利用雨水资源和实现排水循环利用等,能够增强建筑给排水节能节水效果。
参考文献
[1] 韦宁.探析建筑给排水工程中的节水节能技术应用[J].广东科技, (13):124-125.
[2] 韩逍逍.节水节能技术在建筑给排水施工中的应用[J].中国新技术新产品,(01):161.
[3] 袁俊.节水节能技术在建筑给排水中的应用[J].中华民居(下旬刊),(07):171-172.
[4] 汤名扬.探究建筑给排水的节能节水技术及其应用[J].信息化建设,(10):198.
篇12:建筑电气节能设计论文
这些年来,国家和有关部门已经深切了解到节能问题的主要性与紧迫性,建筑节能工作已经全面开展并持续深化,建筑节能技术持续进步,建筑节能的设计规范也在持续地完善。为了提高资源运用效率,电能资源节约使用,在建筑建设过程中要采用电气和照明节能设备,提高电能运用率,降低建筑用电量。在设计照明设备时,要尽量减少线路上的电能耗费量,提高系统功率,开发照明设备中的节能空间。为此,要特别重视建筑设计经过中要对照明节能设备的利用。
1降耗节能在建筑电气设计中的重要性
在最近这些年,随着持续增加的人口,中国资源目前开始比较紧缺,因为人们生活水平持续提高,也加快了工业化发展速度,导致中国的环境污染相对严重,而现实可以运用的能源其效率也在慢慢下滑。依据有关资料认识,中国花在建筑施工工程上的能量消耗在整个社会中的能量消耗总和占30%左右,而且在建筑行业在每年中还在呈一个上升趋势的所需要能量消耗,而建筑施工作业中,占整个建筑能量消耗一大部分的是电气能量消耗。对着社会主义经济的发展,在建筑行业对用电的需求也在持续地增加,由于电网供电和发电机的供电能力都达不到一个合理的程度,造成在建筑施工作业中持续的增加电力设备的数目而且远远超过了一部分发电设备的数目,这就让在建筑施工作业中发生电能源供应不足的情况。在中国大区域的位置都有出现拉闸限电的状况,这就需要人们在建筑电气设计中要把节能降耗作为工作中的重中之重。
2实现建筑电气照明节能设计重点方法
2.1合理拟定照明设计方案
优良的方案是完成照明节能要求的前提。为完成照明设计方案的优化,设计人员在实施照明设计时要关注两点:①建筑的照明设计要具有优良的实用性,不可以只重视形式的新颖,而疏忽了现实的照明需求。比如,在有空调的房间内,照明方式就要选取普通照明、部分照明与混合照明相结合的形式。而对于某些采光效果相对好、房间颜色相对浅的房间,要充分运用自然光,达到节能减排的目的。②建筑的照明设计一定要跟有关的行业规范与国家法规相符,其中最关键的参考规范为《建筑照明设计规范》。全部的建筑照明设计都要在符合这一规范的基础上,依据现实的建筑构造与功能特征,拟定出科学、可行的照明设计方案。
2.2在设计经过中运用高光效光源
选择的光源对照明效果有直接影响,所以在设计照明设备时要全方位思考光源的选择。结合建筑周边的精准状况与现实照明选择适合的光源。在选择过程中要尽量满足人们的照明需求,选择一些比较好的、高发光率的高效光源。一般状况下,如果灯具安装高度相对低的位置要使用荧光灯,而高度高的位置会用金卤灯。假如是一些高度高并且不利于保护的区域,主要选用高频无极荧光灯,例如酒店和大厅等诸多公共场所。在选择灯具时,最好选择灯具的种类是起速快、显色好、光效高。这样才能满足人们的需要,达到建筑节能的效果。
2.3照明灯具设计
灯具的概念是重新布局一个或几个光源的光,或转变其光色的装置。照明灯具的选取对于发挥照明光源的最大潜力起着重要的作用。灯具有很多类品种,常用的有控照型与带保护罩的格栅式、透明式、棱镜式、磨砂式等各种类别,效率均不一样。磨砂或棱镜保护罩式仅有55%反射率,格栅式为60%,透明式为65%,控照式(或开敞式)是75%。相同型式的灯具反射板使用不同的材料,其反射效率也都是不一样的。高效节能照明灯具关键功能特征(和一般灯具对比):
①照明质量提高了,提高1~3倍的照度;
②高效节能,为37.5~50%的节电率;
③应用寿命是一般灯具的双倍以上;
④光污染较低,紫外线和紫光仅有5%的反射率,是一般灯具的1/8;
⑤减少光衰,长期应用反射率只降低3~8%,远低于一般灯具。
2.4降低照明线路上的电能损失
因为电阻存在电线上,因此当电流经过的时候电力大部分被损耗。因此在选取电线的同时,有必要选择电阻相对较小的电线进行施工,况且,要减少经过导线长度与导线的截面增加两个方法来使线路减少损耗,减小导线长度。首先,要尽量往直线的设计电路方向发展,避免弯路与特殊形态的路线,以减少导线的长度,而且回头的线路少走,以减少电能的损失。其次,令变压器尽量挨着符合中心近点,以减少供电的间距。再次,要让低压配电室尽量与竖井靠近,而且各个竖井的干线由低压配电室供应,就不会发生支线沿着干线倒送的事情。增大导线截面
:①对于相对长的线路要增大导线的截面,以减少年运行款项,能源消耗节省;
②多运用季节性负荷的线路,在用户不方便的时候,能够长期供应用户作为供电线路应用,达到减少线路与电阻的作用。
2.5引进先进技术
在建筑电气照明系统的节能设计中引进优秀的科学技术无疑是最容易简单最可以起到效果的方法。通常包含两个方面:
①经过应用数字的形式实施远程的控制,这种形式就是经过数字化的解决方式对照明的亮度实施调节的方式。关键是要建设一个平台要能够对于一些信号做出相关的处理,可以调节亮度和光的颜色等方面,才能够展开后续的工作,要不在计算机上辨识出这些信息,才可以实施处理。
②经过运用电流导通技术的形式来最后达到节能的结果。对于二极管可以调节光的亮度的形式是在调节正向电流的形式来实施的。经过阻碍线路的内部所通过的电流量来控制光的亮度,这样达到良好的效果。后经实验发现,单单经过这一方面的方式实施调节不能真正起到作用,因此一定要配合别的方式实施调控,我们对于这方面的研究需要不断加强,已达到想要的效果。
3结束语
中国对能源的需求量变大,直接导致了中国能源紧张的局面。随着中国可持续发展战略的进行,建设资源节约型社会的举措至关重要。建筑电气照明节能设计要充分思考选取高效率的节能设备,运用先进的设计技术,依照节能规范实施设计,为人们供应健康、舒适、安全的居住、工作与活动空间。另外,还要增强对现代科技方法的应用,科学地运用天然光,优化人们的生活工作的环境,把节能效果提高,加强人们的舒适感,增强对人们视觉的保护,保证人们身体健康,从而起到节能作用。
篇13:建筑电气节能设计论文
根据能源界近三十年研究得出结论,普遍认为建筑节能是各种节能途径中潜力最大,最为直接有效的方式。尤其是大型公共建筑,其用电量为现在住宅用电量的10倍(不含采暖),大型公共建筑中空调用电约占50~60%,照明用电约为25~35%,其余为办公电器及电梯等用电。随着国家能源紧缺问题进一步突出,节约能源,降低能耗工作成为建筑行业一个重要议题。在建筑电气设计过程中,设计者应该对建筑电气节能设计有正确的认识和理解,采取切实有效的措施,在具体设计过程中,笔者认为应该满足以下三个方面的原则:
1满足建筑物的功能要求
节能首先应该以满足建筑物内各种电器设备用电要求为前提,满足电气照明的照度,色温,显色指数等要求,节能不是不耗能,而是在保证经济发展条件下的环境条件和舒适度的前提下,最大限度的减少不必要的能源耗费。
2考虑各种经济效益
节能应该按照国情的要求考虑实际的经济效益,不可因为节能而过高地增加投资,增加运行费用。而是应该让增加的部分投资能在较短的时间内或者在几年时间内低于因节能而减少下来的运行费用。
3减少各种电器设备的运行消耗能量
节能的着眼点应该是节省无谓的能量耗费。即在正常的电气设备运行情况下,减少能源的损耗如变压器损耗,线路损耗,镇流器损耗等等。具体到电气设计过程中来,本人认为在建筑电气中的节能设计应该解决好以下几个方面问题:
(1)减少变压器的有功功率损耗变压器运行过程中变压器损耗包含空载损耗和负载损耗。变压器的空载损耗又称为铁损,是变压器运行过程中铁心消耗的能量,跟变压器的负载率无关,只要变压器投入运行本部分损耗即存在,铁损由铁心的涡流损耗及漏磁损耗组成。由变压器铁心材料和制作工艺组成,变压器制成后及不变。减小变压器铁损的措施需选用空载损耗小的变压器,如干式变压器,S11型油浸式变压器等。按照新出台的强制性国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价标准值》,本人认为选用满足此标准的变压器及可看为节能变压器。负载损耗又称为铜损,是变压器传输功率过程中产生的损耗,及变压器的线损,决定于变压器绕组的电阻及流过绕组的电流大小,与变压器的负载率β的平方成正比。减少变压器的负载损耗,首先是选用变压器负载损耗低的变压器,在确定变压器型号后,减少铜损的措施是合理确定变压器的负载率,变压器的最大效率是负载率为50%,可按此标准,变压器的初投资将增加较大,综合变压器的初投资,变压器的运行电费,本人认为变压器的运行负载率在70~85%比较合理。另外,在建筑电气设计过程中,应该合理确定需要系数,计算有功功率,确定合理的变压器容量及台数,本人认为变压器台数应确定在2台及以上。可以根据季节性负荷如季节性空调容量,供暖锅炉房负荷的运行情况确定投入运行的变压器台数,以减少变压器的有功损耗。
(2)减少供配电线路中的能量损耗,由于线路上存在电阻,有电流流过的时候就会产生损耗,在线路的传输功率一定的情况下,通过线路的电流是不会改变的,要减少线路的损耗,只有减小线路的电阻,所以在设计过程中可采取以下措施:
①选用电导率较小的材质做导线。结合我国现阶段的国情情况,选用铜芯作为导体是最合适的材料。
②变压器应设置在负荷中心,以减小供电线路路径,节约导体并降低线路损耗,一般情况下供电半径控制在250m范围内(各地供电部门要求有所差异,应调查清楚)。
③减小供电线路的长度,一般情况下供电线路应走直线,如低压配电房在竖井附近,可减小导线长度。
④在导线截面选择过程中,按照经济电流选择导线截面,即在电缆导线寿命范围内,线路初投资和导体损耗费用之和最小的使用截面,使综合投资最小。按照我国国情,如果能全面推行按经济电流选择电线、电缆截面,将减少35~42%的线路损耗。在图书馆的设计过程中,所有电线电缆均选用铜芯导体,整个建筑物长宽为97.7×41.7m,变配电设备房设置于一层前端37m处,大楼配电竖井仅与配电房隔一走道,这样的布置保证了所有电气管线能在最短的距离到达用电设备处,最大限度的减小了线路损耗,导线选用过程中按照经济电流对照表格选用,较大限度地减少电路损耗。
(3)减少线路照明中的能量损耗。因为建筑照明量大而面广,因此照明节能潜力很大,按照《公共建筑节能设计标准》要求,公共建筑照明的节能设计应执行《建筑照明设计标准》的要求,在具体设计过程中,本人认为应该从以下几个方面入手:
①采用高效光源和灯具。在建筑照明设计过程中优先选用光效高的光源,如T5,T8管细管径荧光灯,金卤灯,高压纳灯,紧凑型荧光灯等光源。灯具的效率,敞开型灯具效率不低于70%,格栅式不低于60%,带保护罩灯具不低于55~60%,在设计过程中,应根据不同的场所选用不同的光源和灯具,尽量避免选用白炽灯,隔栅灯具及带保护罩,一般办公场所优先选用开敞式T5,T8荧光灯支架,光源及灯具的效率比较高,在保证照度的前提下,用电量最小。
②确定合理的灯具控制方式。每个照明开关控制的光源数量不宜过多,一般办公场所应按照跟窗户平行的方向的控制方式,有利于充分利用天然采光,大开间办公场所宜采用区域控制方式控制灯具,较少人员工作时可按区域控制灯具的启闭,楼梯间等场所应采用节能自熄式开关,以节约电能,大型公共场所采用智能控制方式控制灯具,根据场景需要控制照明灯具。
③提高线路的功率因数。优先采用电子镇流器及节能电感镇流器加电容补偿,提高线路功率因数,减小线路电流,降低线路功率损耗。另外,照明设计过程中应执行《建筑照明设计标准》中应注意照明功率密度值的强制性条文的要求。在秦皇岛外国语学院图书馆设计过程中,除甲方有特别要求外,均按照无吊顶布置照明器,如自修室,阅览室等处均布置T8管荧光灯,采用开敞式灯具,走道等处选用紧凑型荧光灯光源,均最大限度地保证了光效;荧光灯均选用带电子镇流器,另在低压柜内集中带电容补偿装置,减少了线路的损耗;灯具布置与外窗平行,尽量考虑天然采光;大开间办公区,阅览区采用分区控制照明灯具的方式,中小开间办公区采用面板开关控制,走道、楼梯等处选用节能自熄型开关;均体现了节能设计的考虑。降低变压器损耗,线路损耗,照明损耗是建筑电气节能设计的关键点,而上述措施都是在设计过程中能够通过精心计算,优化设计方案解决的问题。建筑电气设计中的节能设计是整个电气设计过程中很重要的一部分,设计师应该本着认真负责的态度认真为业主设计出电气节能的建筑物,为国家节能工作贡献自己的一分力量。由于笔者的水平有限,以上论述难免有不足、错漏之处,还望各位专家、同仁多多批评指正,共同探讨与完善。
★ 建筑给水排水论文
【建筑给水设计中的节水节能论文(精选13篇)】相关文章:
环保主题研究论文2023-04-18
管道连接施工技术在建筑给排水施工中的作用分析论文2022-09-23
水排水工程设计质量实践研究优秀论文2023-06-06
浅谈起重机变频控制系统的设计工学论文2023-05-27
节能降耗措施2022-10-13
水资源论文2023-05-11
施工企业对建筑给排水技术不足分析及优化探讨论文2022-11-12
研究改造旧家具的设计论文2022-09-15
变电站土建设计要点及优化策略研究论文2022-05-07
社会环保议论文2023-04-29