高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法论文(集锦3篇)由网友“Cosy”投稿提供,以下是小编整理过的高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法论文,欢迎阅读分享,希望对您有所帮助。
篇1:高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法论文
高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法论文
论文关键词:高层建筑;基础;取消;后浇带
论文摘要:本文主要介绍高层建筑基础工程取消后浇带的施工方案,解决了设置后浇带在实际中存在的许多施工困难问题。
Ⅰ、前言
随着我国经济建设的迅速发展,促进了建筑业的快速发展,越来越多的高层建筑如雨后春笋般在城市中崛起。
高层建筑在保证结构安全,经济合理等问题上要比低层建筑突出,而有些建筑结构设计或者给施工带来不便,或者存在影响施工质量因素,高层建筑基础工程的后浇带问题就属于这类问题。
Ⅱ、施工问题
《混凝土结构设计规范(GBJ10-89)》中后浇带设置构造要求如下:施工时把结构分成30-40m长的区段,各区段之间留出70-100cm宽的带,暂不浇灌混凝土,待大部分混凝土收缩完成后再浇灌这部分混凝土,把结构连成整体,这就是后浇带。后浇带要选择在受力较小的部位上,保留时间一般不小于一个月,并选择在气温较低的时候浇灌混凝土。缝内的钢筋要用搭接方式,使缝两边的混凝土自由收缩,必要时可在浇灌混凝土前再加以焊接。
高层建筑的重量大,倾覆力矩也较大,为了保证结构稳定,在天然地基上,基础埋深不宜小于高层建筑物高度的十二分之一。因此,高层建筑物的基础一般都在5米以上。而且规范规定,后浇带要从基础一直设到结构的顶层,而后浇带保留时间一般不小于一个月,在这一个月的施工中,基础面临着诸多问题:
一、地下水位上升,地下室进水,造成施工困难;
二、后浇带处钢筋锈蚀,容易引起应力集中等不良现象的发生;
三、地下室侧壁剪力墙不能回填土,雨季泥水等容易侵入地下室;
四、后浇带的施工中,容易造成混凝土接槎处不密实,防水性能不好。
Ⅲ、施工措施
要解决上述问题,最好的办法是不设置后浇带,高层建筑基础能一次性浇注完毕。这就要解决混凝土的收缩对结构的破坏问题,可以采取下面的几项措施:
一、要控制泵送混凝土的坍落度,因为水灰比越大,收缩就越大。
1、配合比的要求:实验室所出的配合比必须要满足泵送混凝土的坍落度的要求,而且是在保证泵送的基础上,尽可能地配制较小的坍落度;
2、泵站的选择:条件允许下,现场设搅拌站或尽可能地选择距离较近的搅拌站;
3、混凝土搅拌运输车的要求:混凝土必须能在最短的时间内均匀无离析地排出,出料干净、方便,能满足施工的要求,如与混凝土泵联合输送时,其排料速度能相匹配;从搅拌输送车运卸的混凝土中,分别取四分之一和四分之三处试样进行坍落度试验,两个试样的坍落度之差不得超过3cm;
4、控制水灰比的措施:为了降低水灰比,减少收缩,可考虑加入减水剂。常用的减水剂有:MF减水剂、N系列减水剂、NNO减水剂、NF减水剂、UNF减水剂、JN减水剂、AU减水剂、SM减水剂等。
二、对混凝土进行二次振捣,加强养护,最好覆盖贮水养护或塑料薄膜养护。
1、二次振捣:即第一次振捣完成后,在混凝土初凝前,进行第二次振捣,以清除混凝土中的气泡,达到密实的效果。
2、加强养护:对基础底板,可采用贮水养护;塑料薄膜养护是将塑料溶液喷洒在混凝土表面上,溶液挥发后,塑料与混凝土表面结合一层薄膜,使混凝土表面与空气隔绝,封闭混凝土中的水分不再被蒸发,而完成水化作用,这种养护方法一般适用于表面积大的混凝土施工。
下面重点介绍塑料薄膜养护施工工艺:
1)、喷洒工具及设备:高压容罐以钢板焊接,喷具用喷漆枪或农药喷枪。
2)、塑料薄膜的喷洒:a、当空压机工作压力0.4-0.5N/mm2,容罐压力0.2-0.3N/mm2时,喷出的'塑料溶液呈较好的雾状,喷洒速度较快,工效15-20m2/min;b、喷洒时间,应掌握混凝土水分蒸发情况,在不见浮水,混凝土表面以手指轻按无指印时即可喷洒;c、溶液喷洒厚度以2.5m2/kg为宜,厚度要求均匀一致。
三、科学地加入补偿收缩性能的外加剂,配制补偿收缩混凝土。补偿收缩混凝土是用膨胀水泥,或在普通混凝土中掺入适量膨胀剂配置而成的一种微膨胀混凝土。
1、补偿收缩混凝土抗渗原理:
补偿收缩混凝土硬化初期,由于水泥水化作用生成的水化物结晶体体积增大而产生膨胀,以常用的硫铝酸钙类膨胀水泥为例,其水化过程中生成柱状或针状的水化硫铝酸钙,又称“钙矾石”,它的固相体积可增大1.22-1.75倍。在钙钒石晶体生长过程中,将水泥石中的孔隙填充,并堵塞、切断连通的毛细孔道,使混凝土内部的总孔隙率变小,抗渗性提高。补偿收缩混凝土以自身适度膨胀抵消收缩裂缝,使抗渗性较普通混凝土提高,减小因开裂导致渗漏的可能性。
补偿收缩混凝土避免或减少开裂的作用,可从应力和应变两方面解释。应力方面:混凝土的抗拉强度最低,相当于抗拉强度的7-11%,混凝土的开裂主要是由于内部拉应力超过抗拉强度所致。在限制条件下,补偿收缩混凝土自身的膨胀,对限制体(如:钢筋、相临物体、基础等)产生拉应力;与此同时,限制体给混凝土产生压应力,正是这种压应力不同程度地抵消可能导致混凝土开裂的拉应力,从而避免或减少混凝土裂缝。应变方面:补偿收缩混凝土主要有膨胀和收缩两种变形,它们在自由(非限制)、限制两种条件下,结果不同。自由膨胀是“背向变形”,它使混凝土受拉,质点间距加大,可以导致混凝土开裂;自由收缩是“相向变形”,它使混凝土受压,质点间距缩小,不会引起混凝土开裂。限制收缩是背向变形,它可以抵消一部分自由收缩产生的相向变形,使混凝土质点间距增大,内部组织结构拉伸,导致混凝土开裂。
在工程结构中,实际上几乎不存在自由条件下的变形情况,混凝土的变形总是在限制条件下出现。从上述各种变形情况判明:混凝土的收缩是产生裂缝的因素。然而限制条件下的膨胀,却可避免或减少混凝土开裂。
因此,补偿收缩混凝土是以改善孔隙结构、降低孔隙率,和减少开裂而获得较高抗渗性的。
2、常用膨胀剂有:
明矾石膨胀剂、硫铝酸钙膨胀剂、氧化钙膨胀剂、氧化钙-硫铝酸钙复合膨胀剂。
3、使用补偿收缩混凝土注意事项:
⑴浇筑前,应检查模板的坚固性、稳定性,使模板所有接缝严密,不得漏浆,并宜将模板与混凝土接触的表面先行湿润或保潮,且保持清洁;
⑵严格掌握混凝土配合比,并依据施工现场情况的变化,及时正确调整;
⑶补偿收缩混凝土坍落度损失较大,如现场施工温度超过30℃,或混凝土运输、停放时间超过30-40min,应在拌合前采取加大混凝土坍落度的措施;混凝土拌合后,不得加水搅拌;
⑷补偿收缩混凝土无泌水现象,使用于泵送工艺。但应注意早期养护,并采取挡风、遮阳、喷雾等措施,以防产生塑性收缩裂缝;
⑸若因为客观因素导致停工间歇时间较长,应按规定留置施工缝;
⑹浇筑温度不宜大于35℃;也不宜低于5℃,否则应采取保温措施;
⑺要加强养护,特别是早期养护。常温下,浇筑后8-12h,即可覆盖浇水,并应保持湿润养护至少14d。
四、降低混凝土入模温度:
1)输送混凝土之前,应先压水洗管,再压送水泥砂浆;
2)夏季高温施工,应注意输送管道的温度,可以设冷水池冷却输送管,覆盖湿草袋子并及时浇水,或包裹隔热材料,以防止坍落度损失过大,影响泵送。
五、按照规范要求留置混凝土基础的测温孔,注水观测,既观测温度变化,又可以降低混凝土内部温度。
通过以上措施,既能很好地解决混凝土因水化热而产生的温度变化,减少收缩产生的不利影响结构,又能方便施工,保证施工质量。
结束语
随着高层建筑的普及,建筑技术的发展,既有利于结构,又有利于施工的经验会越来越多。因此,关于高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法也会越来越完善,越来越科学。
篇2:高楼层建筑基础后浇带建设方法探析论文
高楼层建筑基础后浇带建设方法探析论文
摘要:随着社会经济不断发展, 国家加快了对城市现代化建设的步伐, 也促使我国建筑行业获得更进一步发展。在国土资源有限背景下发展建筑业, 为有效节省空间, 促使空间资源发挥到最大, 高层、超高层建筑也逐渐成为建筑主流。在发展的过程中具体体现在向地下空间拓展, 也越来越引起开发商的青睐和关注。然而, 在对地下空间拓展的过程中, 对高层建筑基础施工也提出更高的要求, 在确保基础工程质量的基础上, 也要降低温度、沉降等对其造成的不良影响。基于此, 本文对高层建筑基础后浇带施工技术进行解析。
关键词:高层建筑; 基础; 后浇带; 施工技术; 分析;
Analysis of Construction Technology of Post-pouring Belt in High-rise Building Foundations
Abstract:With the continuous development of the social economy, the country has accelerated the pace of urban modernization, which has also contributed to the further development of China's construction industry. In the context of limited land and resources, the development of the construction industry will effectively save space and maximize space resources, so the high-rise and super-tall buildings will gradually become the mainstream of construction. In the process of development, the expansion to the underground space has increasingly attracted the attention and interest of developers. However, in the process of expanding underground space, higher requirements are also put forward for the construction of high-rise building foundations. On the basis of ensuring the quality of basic projects, it is also necessary to reduce the adverse effects caused by temperature and settlement. Based on this, this paper analyzes the construction technology of high-rise building foundation post-pouring belt.
Keyword:high-rise building; foundation; post-pouring belt; construction technology; analysis;
0、引言
在高层、超高层建筑不断发展的进程中, 后浇带施工作为高层建筑施工中的重要组成部分, 对整个高层建筑施工质量和安全起到至关重要的作用。在本文中, 对后浇带概念及其功能进行阐述, 并通过实际工程案例, 对后浇带施工技术及应用进行具体的分析, 以有效解决高层建筑基础存在的沉降不够均匀问题, 也能够更好地保障建筑施工质量, 推动建筑行业高层、超高层建筑持续健康发展。
1、后浇带基本概述
1.1 后浇带概念
后浇带主要是指在建筑施工中, 为有效防止现浇钢筋混凝土结构由于受到温度、收缩等因素的影响, 导致裂缝问题发生。就需要结合建筑施工规范和设计要求, 在建筑施工基础底板、墙等区域设置预留的施工缝, 并将其划分为不同部分, 在经过内部收缩以后, 进行再浇筑, 使得结构连接成为整体[1].对后浇带的类型进行划分, 可以概括为以下内容: (1) 沉降后浇带, 主要是为了有效解决主楼与裙房的沉降差所设置的; (2) 温度后浇带, 主要是为了避免受到温度影响出现拉裂情况; (3) 伸缩后浇带, 其目的在于防止建筑物面积太大, 建筑结构遭受到温度影响, 出现混凝土伸缩开裂情况[2].
1.2 后浇带主要功能
1.2.1 有效解决沉降差
通常情况下, 对高层建筑进行设计, 也需要对建筑基础进行整体设计。在实际施工过程中两者后浇带是相互分离的, 对建筑主体结构施工完毕后, 并且绝大多数的沉降量也已经完成, 然后再对连接部分进行浇灌, 最后使高底层连接成为整体。同时, 在设计之初, 也要对两个不同阶段的受力情况进行充分考虑, 而连接成为整体之后, 针对出现的后期沉降差所导致的附加内力依然需要考虑。此外, 这一方法对地基土要求也比较高, 最好可以在施工阶段完成沉降, 所运用到的调整沉降差措施包含了:时间差、标高差等调整[3].
1.2.2 减小温度收缩
在硬结中, 针对新浇筑的混凝土往往会出现收缩情况, 而已经建成的结构还会出现热胀冷缩的现象。其中在施工完成后的前两个月以内, 硬结已经收缩了绝大部分, 其中结构遭受到温度影响则具有经常性特征。一旦结构遭受到来自外界的压力, 在结构内部就会产生应力, 随着这一应力的加剧, 构件就会出现裂缝。在整个施工过程中, 预留后浇带, 就可以达到混凝土自由收缩、减小应力的效果。而针对温度应力, 则可以运用混凝土的抗拉强度实现, 也能够增强结构抵抗能力[4].
1.3 后浇带的设置
对后浇带进行设置, 应当遵循“抗放兼备, 以放为主”的原则。由于混凝土的开裂, 对后浇带进行设置, 就是为了更好地释放约束应力。在《高层建筑混凝土结构技术规程》当中, 也明确地指出:“高层建筑的地下室不适合设置变形缝, 在地下室长度大于伸缩缝最大间距的时候, 就可以通过设置贯通底板、墙板等施工后浇带, 提高混凝土强度”[4-5].
2、工程概况
在云南昆明北市区某一建筑工程, 整体建筑面积为4, 地上22层, 地下2层。在北部和东部设置两层的商铺, 南部区域的设置地下停车场。其中建筑工程地基和基础作为一个整体, 建筑物的总长为100.3m, 建筑物宽为62.8m, 建筑物的高度为75.5m.其中对建筑主楼应用钢筋混凝土灌注桩, 基础采用承台, 承台的梁高为900mm, 防水板的厚度为450mm, 建筑物主楼结构为混凝土剪力墙, 裙楼是框架结构, 混凝土强度为C35[5].在该工程中, 对裙楼和主楼外墙设置后浇带, 以有效解决沉降差, 两条后浇带的宽度都是800mm.
3、高层建筑基础后浇带施工技术解析
在对该工程施工之前, 结合工程实际情况对后浇带施工进行了详细的计划, 并且也制订了施工重点控制环节和施工策略。同时, 在对后浇带实际施工中对施工方案也在不断完善和优化, 以及时弥补不足。此外, 将PDCA循环质量管理应用到其中, 通过对后浇带施工分析和总结, 制定后浇带施工技术。
3.1 后浇带止水技术
对高层建筑开展基础施工, 在某种程度上都会对地下水造成一定影响, 并且随着基础埋深的增加, 地下水受到的影响也就越大。因此, 在开展基础施工过程中, 也要运用有效的.防水措施。参照04G101-3和11G101-3, 后浇带的细部做法也发生了很大的改变, 在11G101-3中对后浇带提出了超前止水构造和抗水压垫层构造[6].根据这一规定, 就需要在基础施工时, 依据后浇带的防水细部处理, 设置后浇带。
3.2 后浇带钢筋构造
对钢筋进行补强, 可以确保后浇带施工质量水平。其中钢筋是否保持断开, 则需要根据后浇带的实质类型加以确定。具体体现为: (1) 沉降后浇带的钢筋需要保持贯通; (2) 伸缩后浇带的钢筋则需要保持断开, 这两种情况在工程图纸当中也有详细说明。在该项工程当中, 对基础后浇带钢筋所采取的补强措施包含了:1) 基础筏板, 保持原有的钢筋不变, 根据后浇带垂直方向, 对上下层的网片筋补强;2) 基础梁, 保持原有的钢筋不变, 采取补强措施, 一方面可以在基础梁的两侧补强, 其中直径不能够高于12mm, 间距不能够大于200mm, 另一方面, 在钢筋补强的范围中增加箍筋, 间距则不能够超过100mm.虽然每一个工程所采用的补强措施具有差异性, 但是所执行的补强理念是相同的, 在开展实际施工时, 也都需要遵循图纸设计要求和进行细致检查[7].
3.3 后浇带支设
针对高层建筑基础后浇带, 模板支设关键并不是体现在混凝土二次浇筑阶段中, 而是体现在混凝土第一次浇筑的预留阶段。其中后浇带的断面形式也要充分地考虑混凝土浇筑以后是否还保持着连接的牢固性, 避免出现留直缝的情况。而对于基础筏板, 可以结合结构断面的实际情况, 留企口缝。对基础后浇带所采取的支设措施包含了: (1) 运用双层钢丝网和Ф20钢筋构建后浇带支护体系, 若是运用钢板网代替木模板, 将会取得更好的应用效果。其中网眼尽量不超过10mm, 并运用两层钢板网进行错缝设置, 而外伸的钢筋在绑扎之前就要从孔洞中穿过, 所使用的模版实际出现的漏浆比较少, 表面也比较容易凹凸不平, 非常适合新旧混凝土相互结合。 (2) 加工支撑钢筋, 采用Ф20@300支撑钢筋, 首先按照企口的形式提前预制好, 确保企口和形状相互一致, 在实际施工的时候, 将支撑钢筋和上下层网片钢筋绑扎起来, 确保其牢固性和满足施工质量要求[7-8].
3.4 后浇带浇筑技术
高层建筑基础后浇带进行浇筑, 主要是通过以下几方面实现: (1) 结合后浇带类型, 确定浇筑时间。针对一些工程对后浇带浇筑存在特殊要求的情况, 还需要按照实际设计要求进行后浇带混凝土; (2) 对后浇带进行浇筑, 尽量采用无收缩混凝土进行, 同时也可以运用膨胀水泥进行配置; (3) 在对后浇带浇筑之前, 拆除相关防护措施, 并对后浇带开展二次清理, 进而消除区域内杂物、木屑等等, 针对混凝土的结合面则要保持湿润, 不得存在积水; (4) 提前考虑后浇带混凝土浇筑运输方式, 虽然对高层建筑基础后浇带进行浇筑的工程量不大, 然后所需浇筑的战线比较长, 若是对其运用地泵的方式进行运输, 无论是布管的方式, 还是浇筑的方向都需要提前进行制定, 若是运用人工运输的方式, 那么就需要对搭设道路、现场照明等情况进行考虑; (5) 混凝土养护, 为确保在规定的时间内, 后浇带混凝土强度达到规定要求, 并且避免混凝土在前期阶段出现收缩裂缝, 就需要做好混凝土养护工作[8].对混凝土开展养护工作, 尽量从完成浇筑后12小时内开展, 实施养护的时间也不得低于14个小时, 针对基础筏板、梁采用麻袋覆盖浇水养护的方法, 保证混凝土时刻处于湿润状态, 直到混凝土的强度到规定之后, 才能够对基础梁侧模进行拆除。此外, 也不能够在混凝土上面安装支架、放置重物等。
4、结束语
在本文中, 对高层建筑基础后浇带施工技术进行解析, 主要是从后浇带基本概述展开, 在其中对后浇带内涵、主要功能和实际设置进行详细的阐述。同时结合工程实例, 对高层建筑基础后浇带施工技术进行分析和探讨, 通过后浇带技术在高层建筑基础施工中的应用, 有效地解决了由于不规则建筑基础混凝土出现裂缝和沉降问题, 极大地保障了建筑工程质量。与之对应的是对高层建筑基础后浇带设置, 在一定程度上也加大了工程施工难度, 提高了工程实际建设成本。然而, 在当前建筑行业中, 除温度后浇带采用“跳仓法”施工外, 尚未找寻到代替后浇带功能的其他施工方法, 也要求各建筑专业人士不断创新与探索, 找寻到更好的技术代替后浇带发挥作用, 也推动我国建筑行业获得更进一步发展。
参考文献
[1]瞿胜清。高层建筑后浇带施工技术[J].城市建设理论研究 (电子版) , (27) .
[2]王宏磊。高层建筑后浇带施工技术的运用[J].建筑工程技术与设计, (3) :121.
[3]柳征。高层建筑地下室底板后浇带施工技术探讨[J].技术与市场, (9) :124-125.
[4]周宏玲。高层建筑地下室底板后浇带施工技术措施[J].低温建筑技术, (4) :76, 95.
[5]杨鑫。浅谈高层建筑中施工后浇带施工[J].城市建设理论研究 (电子版) , (14) :2613.
[6]胥廷伟, 段耕欣。浅谈高层建筑后浇带施工技术措施[J].建筑工程技术与设计, 2017 (8) :182.
[7]吴金思。高层住宅建筑的后浇带施工技术[J].建筑工程技术与设计, 2017 (23) :1000.
[8]赵理元, 冯强, 王然。高层建筑基础后浇带施工技术解析[J].城市建设理论研究 (电子版) , (29) :2406.
篇3:房建工程后浇带施工的技术要点论文
经济不断发展,时尚观念也在不断更新,人们对于房屋建设的质量要求也提高了,对于生命财产安全这也是每一个居民的基本诉求,尤其是在发生了很多诸如地震的自然灾害之后,人们越来越关注楼房工程建造的安全性和科学性,房屋建设的质量关系到人们的生命财产安全,房建工程的质量影响到施工的承担公司和承建单位的名声和信誉以及工程质量问题,因此房建工程的施工技术监控是施工过程中的重中之重。
1后浇带施工的简单介绍
一般的房屋建设工程都是一项群体性的施工项目。打地基时候的基础大面积数据比较大,因此在地基和一些涉及地基的机构上设置了很多伸缩和沉降的浇带。在不同的温度下,浇带工程的收缩和膨胀的程度都是不同的,楼房的后浇带应该贯穿连通裙房、大梁、墙板等部位。
后浇带施工主要是为了避免混凝土浇灌过程中产生的裂痕,裂痕在施工时是十分致命的。一般都会在墙体和底板之间留下一些缝隙来给房屋热胀冷缩一段缓冲的距离,来避免墙体裂缝,对居民和房屋安全造成隐患。
2房建施工的重要性
房建工程后浇带技术也是工程中一个关键的技术了,后浇带主要就是指在施工单位进行建设时,留下的一个缝隙,是为了避免墙体受到外界的热胀冷缩产生的裂缝等,为了避免这种情况而设置的临时施工缝隙,在一段时间观察和过渡之后,再把墙体的裂缝填补完毕,成为一个完整的实体结构。因为有预留这个缝隙,所以在施工的过程中国务必严格遵守设计图纸的先后顺序进行,也严格按照图纸预留出来后浇带施工的位置,根据科学的设计和精确的计算合理设置后浇带的位置,严格遵守规程进行操作。后期也要做好时间规划,何时进行封闭,要考虑技术的要点,也要注意提高工程的整体质量和稳定。
3后浇带施工的技术重点
选择一个好的模板很重要,因为在后浇带施工中模板一般承担着很重要的作用,一般在施工中也会选择一些支撑能力比较好的模板,模板起着支撑着底板,支持着墙体的主要作用。后浇带工程主要也是为了防止在混凝泥土浇灌的适合引起一些较大的问题,比如说变形断裂、结构发生偏移等问题、有正确模板就会保证后浇带的施工变得科学。模板在完成后浇带工程后就会被拆除,拆除时间点和温度以及环境都息息相关。在温度比较高的适合拆除要注意,在温度很低的情况下就更要注意拆除的.时间了。如果没有计算好时间和温度,可能就会导致拆模的适合产生裂缝,让混凝土墙有裂痕或者直接影响整个工程进度。
3.1后浇带施工的钢筋
后浇带的钢筋的施工中要注意的是,地下的棚顶和大梁的钢筋统一规格,一定要在连接处不留下多余的接头,采取一些硬度很高的钢筋,这样在施工和焊接的时候还能提高效率,这种强度比较大的钢筋如果加上土方进行垫高和固定,就能增加工程的安全性。但是在进行拆除模板的时候,一定要注意不要对钢筋造成损害,因为温度和力度都是造成钢筋损伤的一大伤害点。
3.2后浇带施工中的混凝土
后浇带施工中的混凝土可谓是房屋建设的重中之重,混凝土是一个工程中的血肉,所以混凝土的选择和配制更是关键。混凝土决定了墙体是不是会出现裂缝,所以在进行配制混凝土的时候,减少水泥的用量,选择一些合适的配料,让混凝土的强度更符合工程建设的需要。温度也是重要的,在混凝土的配置中,要根据季节不同来进行配制和搅拌,假如局部的温度过高的话,就很有可能给墙体断裂增加发生的可能性。严格监控温度,同时也要关注加水的情况,过多或者过少都会引起裂缝。对于不同类型后浇带混凝土,时间的掌控也是不同的,在进行浇筑的时候,要根据这些混凝土的实际收缩情况进行判断和解决,后浇带的施工前要认真的用水来冲洗缝隙,让这个缝隙保持湿润,湿度也会有效进行收缩裂缝在进行填补。
混凝土的浇筑时,要严格把控时间,有时候混凝土的温度是不均匀的,加上季节的差异会产生内外温差,温度过高或者过度不仅造成施工的难度还会引发墙体断裂等问题,振捣就是一个很重要的环节,选取一个合乎标准的振捣机械,避免发生失水过多,土质疏松的问题,保持湿润,维持温度是一个十分关键的因素。
后浇带工程要考虑地上建筑和地下建筑结构的差异性,那两者的封闭时间也会不同,一般主体结构的封闭时间都在七天到四十二天不等,要根据混凝土的不同规格来确定封闭时间。
3.3提高施工工人的综合素质水平
在施工单位的人员比较复杂,各个文化水平的人都有,人员造成的疏忽一般是建筑物渗漏和墙体断裂的主要原因之一。工人没有专业的知识,空有一身蛮力,或者一些施工人员贪图个人利益,为了中饱私囊,在建设的时候偷工减料把原材料变卖,让施工材料不足,建筑质量不过关。或者由于个人原因在施工的是不按照规范来执行。因此加强培训很重要,提高建筑工人素质,不断加强道德素质的培训,同时要给予员工物质上的相对满足,激发他们对于工作的热情和斗志。
4结语
后浇带施工技术是保证房屋建设安全的保障。现代建筑工程不仅追求速度,更重要的就是追求质量。质量才是施工的重中之重,裂缝就会造成工程的一些危险问题,因此,在建筑施工一定注意后浇带施工问题,对其进行合理的规划。注重温度的掌控、浇筑时间、混凝土的配置、模板的选取和拆卸、钢筋的选择、建筑工人的聘用,进行合理规划和分配,根据工程来掌握施工的重点和难点,保障后浇带工程达到最优质的标准。
参考文献
[1]单纯勇.大底盘多塔结构地下室设计浅析[J].建筑技术开发,2015(08):36-39.
[2]冯晓彤,陈葶葶,杨波.有粘结预应力技术在地下车库顶板中的应用[J].建筑技术开发,2015(09):52-54.
[3]张秀川,王朝阳,耿东各,李卓文,沈振川.临近地铁超深基坑复合法内支撑拆除施工技术[J].天津建设科技,2015(05):24-29.
★ 实施措施
【高层建筑基础工程取消后浇带的施工方法论文(集锦3篇)】相关文章:
建筑类大学生实习报告2022-08-03
关于建筑生产实习报告2023-01-24
建筑系大学生实习报告2022-05-08
工程质量管理体系及保证措施2022-04-29
浅谈现浇钢筋混凝土楼板的裂缝问题论文2022-09-16
浅谈混凝土的施工温度与裂缝2023-06-22
建筑构成实习报告2023-01-21
浅析房建工程深基坑施工策略论文2023-11-30
晋开认识实习报告2022-05-06
混凝土的温度裂缝与控制论文2022-10-11