核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文

时间:2023-12-21 07:49:22 论文 收藏本文 下载本文

核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文(集锦3篇)由网友“zxcvbnm1919”投稿提供,下面就是小编给大家整理后的核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文,希望您能喜欢!

核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文

篇1:核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文

核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文

摘要:以某核电站核岛垫层防水卷材施工为例,通过使用新型高分子预铺自粘防水卷材,加强对施工人员技能培训,严格控制施工工艺等方法,保证了核电站核岛垫层防水卷材的施工质量。通过对核岛基坑四周以及垫层阴阳角等较复杂位置的节点处理,总结了防水卷材铺贴注意事项和要点,为后续核电站施工积累了经验。

关键词:防水;垫层;自粘;核电

1工程概况

某核电站土建工程核岛底板垫层防水层的施工,包括核反应堆厂房、核辅助厂房两个子项,总面积约为3015m2,辅助厂房有3个基坑。本工程底板防水采用PREPRUFE300R自粘型高分子防水卷材。防水层处于底板下垫层上表面,上垫层下表面,夹在上下垫层之中。

2PREPRUFE防水卷材介绍

Preprufe卷材是性能优越的多层复合防水材料,包括一层厚的HDPE胶层,一层受压自动粘合胶和抵抗天气季节变化的保护膜层。Preprufe卷材供应规格为1.2m宽,其边缘部分加工成易于相互搭接密合的搭接边,防水卷材和连接胶带自身之间用塑料纸隔开,塑料纸须在放置钢筋架和浇注混凝土前拆走。

3预铺反粘自粘卷材施工工艺

预铺反粘自粘卷材施工流程:基层表面清理→细部节点处理→定位→弹线→试铺→局部进行机械固定(侧墙)→大面预铺防水卷材→搭接→压辊压实→收头处理→防水层验收→撕除卷材表面隔离膜(底板可撒水泥粉防粘)

预铺反粘自粘卷材具体施工工艺介绍如下:

3.1基层处理。基层(下垫层)应坚硬、密实、平整,并清理干净不得有油污、浮灰,表面拉毛,把突出的尖锐石子敲平,防止卷材被顶破。如有大于12mm的缺口或孔洞及宽度超过6mm的裂缝时应补喷1:2.5水泥浆进行处理。

3.2基层弹线。基层清理好后,在卷材铺贴前在基层表面上弹好基准线。每隔5幅卷材下垫层表面弹出该幅卷材的长短线,两幅卷材之间有75mm的搭接。卷材铺贴从一侧至另一侧铺设。

3.3防水卷材试铺。防水施工人员大面积施工防水前,需先铺设3~4幅卷材,包含长边搭接,短边搭接。经各方检查验收合格后,方可正式施工防水。

3.4卷材铺贴。Preprufe300R防水膜防水层厚度为1.2mm。施工时将Preprufe300R展开,按弹线定位空铺在混凝土垫层上,卷材特制高密度聚乙烯面朝向基层,有隔离膜的面向上。卷材上印有75毫米的搭接线,便于相邻的下一幅卷材的安装定位,下幅卷材在长边方向与上一幅卷材的搭接按照搭接指导线进行,不得超过搭接指导线;搭接时掀开卷材搭接处的隔离膜,保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。卷材搭接完成后,可以将隔离膜再覆盖好,保证卷材的清洁。

3.5卷材搭接(卷材端部和切口处理)。Preprufe卷材铺设时将搭接边重叠,用钢辊子重压重叠部分确保其粘结完全,保证防水的连续性和整体性。Preprufe卷材在-4℃以上都可以进行施工,可用热风机对搭接边适度加热,除去上面的湿气以提高粘结度。

铺设时,端部搭接区要相互错开,上下相邻的卷材短边搭接缝应错开不小于600mm,避免形成集中的凸起带。防粘塑料纸要留在原处直至搭接过程完全结束。卷材端部和切口边缘的搭接长度须不少于75mm,将搭接部分用湿布抹拭干净,保证其干净,无灰尘。当待搭接部分干燥后,用100mm宽Preprufe胶带对中地贴在搭接部分上并压实,两块卷材粘合在一起后,可将防粘塑料纸再覆盖好,施工要连续进行,辊压搭接边要用力,保证搭接边的良好粘结。

基坑上口四周卷材至少伸出基坑边缘300mm,确保与底板卷材搭接长度不小于150mm。基坑下口将卷材折成200mm宽,与坑底平面卷材搭接,所有搭接完成后,拆走胶带的塑料纸,用压辊用力压实搭接边保证防水层密封性良,用Preprufe胶带贴在搭接部分并再次用压辊用力压实。

3.6防水层阴阳角及翻边处理。阴角和阳角施工时,转角两边延伸宽度至少100mm,并用Preprufe胶带封密,要保证转角顶点用胶带盖住,密封并压实,将卷材按厂家指导的方法折搭以确保其与结构表面贴合紧密,避免出现孔洞,在搭接处中可使用Preprufe胶带使粘结更牢固。用Preprufe胶带封密时,要增加胶带宽度和粘接面。

3.7防水层的收头。防水层的收头,为防止渗水,必须做牢。立面卷材上口收头处用必优胜胶带将其粘牢。

3.8保护层施工。平面卷材Preprufe300R施工完后,由于与底板和墙体施工工期存在一定间隙,平立面交接处,应先留出卷材搭接长度,并用5mm三合板进行保护,避免在基础底板结构施工时受到破坏和污染。5mm三合板的底部可作为上部垫层的顶标高,待施工核岛底板时再将其拆除。

3.9卷材损坏修复。当卷材接缝有翘边现象时,先切除翘边处无法帖服的多余部分,再用Preprufe胶带沿翘边对中粘贴压实。

施工中如发现Preprufe300R防水卷材局部起皱,用压辊滚压平实,使其粘接在一起。如发现有空鼓及较大面积的起皱,则须将该部分的卷材剪掉,再加铺卷材。剪除卷材时,应沿空鼓、起皱的四周加大100mm,然后按铺贴卷材的方法重新施工,修补部位与施工完的'防水层搭接不小于150mm。修复损坏部分,先应擦去卷材表面的杂物尘土,确保其平整、光滑并使其干燥。修复孔洞时,用一块长宽都比损坏区域大150mm的卷材去封盖住损坏的孔洞,并用必优胜胶带将其粘牢。

4卷材施工质量控制注意事项

4.1材料质量控制。防水材料的质量必须符合要求,应有质量证明书,对进场的防水材料进行进场复验,不合格产品不得用于施工。

防水卷材的运输及存放均应注意防潮、防热。防水材料要分类堆放,堆放场地应干燥、通风,并远离火源,严禁烟火。

4.2人员技能。对防水施工员进行上岗操作培训,同时对所有操作人员均应进行成品保护意识教育。另外配备专职质检员,在施工过程中进行质量控制。

操作人员在现场要穿平底、软底鞋及采用必要的预防措施。防水层完成后应尽量避免上人,严禁穿硬底鞋进入,严禁将施工设备直接放在防水层上。

4.3施工工艺。铺设卷材时,要使卷材处于自然松弛状态,卷材不要拉得太紧,否则使卷材中存有拉应力,再加卷材使用中的后期收缩,易使卷材出现拉裂、转角处脱开,或加速卷材老化。

5结语

该核电项目核岛底板垫层防水施工,通过严格控制原材料,加强施工工人的技能,制定严格合理的施工工艺,较好的完成了整项防水工程,保证了核电站在役期间的安全稳定运行,同时为后续同类型核电底板防水施工积累了经验。

参考文献

[1]中国建筑科学研究院.GB50108-地下工程防水技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[2]吴建明.EPB反应性丁基橡胶自粘防水卷材及其在地下防水工程中的应用[J].中国建筑防水..

[3]陈敬.东营万达广场地下室防水工程施工技术[J].中国建筑防水,2014.

篇2:SBS改性沥青防水卷材及其施工技术论文

【摘要】

文章阐述了SBS改性沥青的良好性能, 从施工环境要求、屋面排水坡度要求、屋面基层要求、搭接缝的处理、卷材的铺贴等方面介绍了SBS改性沥青卷材屋面防水层的施工工艺及施工要点,以提高SBS改性沥青面层的施工质量。

【关键词】

篇3:SBS改性沥青防水卷材及其施工技术论文

【Abstract】

The paper represents the good performance of the SBS modified asphalt, from the aspects of construction environmental request, roofing bailing taper request, roofing grass root request, takeing the joint processing, roofing leveling blanket request, coil paving and sticking and so on, introduced and SBS modified asphalt waterproof layer of roofing membrane construction technique and construction of the main points to improve the SBS modified asphalt surface of the construction quality.

【Key words】

SBS modified asphalt;Roofing;Waterproof coil;Construction technique

防水是建筑物的主要使用功能之一,也是房屋建筑的一项重要分部工程。其施工质量的优劣,直接影响到建筑物的使用功能和寿命,据了解,我国平屋顶钢筋混凝土建筑普遍存在漏雨,厕所、卫生间渗水和地下室渗漏等工程质量问题,而且耐久性差,维修费用较高,给用户生产和生活造成十分严重的经济损失,直接影响到各项工作的正常运转。为了改善建筑工程防水质量及其耐久性能,近几年来,世界各国普遍采用SBS改性沥青防水卷材,它与其他各类沥青基防水卷材比较,具有高温不流淌,低温柔度好,韧性强,耐老化等特性,提高了沥青自身的曲挠性、韧性和内聚力,同时改善了我国建筑防水层的质量和使用年限,无论从材料性能、应用效果以及经济性、适用性都是各国公认的并被广泛推广应用的先进的防水材料之一。

1.SBS改性沥青防水卷材

SBS改性沥青防水卷材是热塑性弹性体改性沥青防水卷材中的一种,它以聚酯毡或玻纤毡为胎基,苯乙烯- 丁二烯- 苯乙烯(SBS)热塑性弹性体为改性剂制成的沥青为涂盖料、两面覆以隔离材料制成的防水卷材(简称SBS卷材)。其在低于聚苯乙烯组分的玻璃化转变温度时是强韧的高弹性材料, SBS卷材具有高弹性、高强度、高延伸率的'性能特点,耐高温、耐低温性能好,其物理力学性能见表1。改性沥青防水卷材的断裂延伸对防水基底层有较大的变形适应能力,在施工的过程中对于卷材铺贴的每道施工工艺的要求都极为严格。从卷材进场验收开始,直至卷材铺贴完毕均严格把关,从卷材进场验收开始,直至卷材铺贴完毕均严格把关。

1.1对于卷材材料进场的要求。

1.1.1储运保管:卷材宜直立堆放,其高度不宜超过两层,并不得倾斜或横压,短途运输平放不得超过4 层。存料、施工现场严禁烟火,避免阳光照射和雨淋, 一定要防止高温受热,存放材料地点和施工现场必须通风良好。

1.1.2进场检验:卷材材料进场后要对其按规定取样复试,工程中不得使用不合格的材料,同一品种、牌号和规格的卷材,抽验数量为:大于1000 卷抽取5 卷;500卷~1000 卷抽取4 卷;100~499 卷抽取3 卷;小于100卷抽取2 卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中如有一项指标达不到要求,应在受检产品中加倍取样复验,全部达到标准规定为合格。复验时有一项指标不合格,则判定该产品外观质量不合格。

1.1.3防水卷材由两层SBS改性沥青防水卷材组合而成, 厚度≥3mm+3mm, 防水卷材进场必须附有出厂检验报告单、合格证和使用说明书,并注明生产日期、批号、规格、名称。

1.1.4其外观质量需符合规定, 按照有关规定对SBS 改性沥青防水卷材进行外观质量检验合格后,方可送检物理性能测定,SBS 改性沥青防水卷材外观质量要求见表2。表1SBS弹性改性沥青防水卷材物理力学性能序号胎 基型 号PYⅠⅡGⅠⅠ1可溶物含量g/m2 ≥2mm3mm4mm-1300210029002不透水性压力MPa≥保持时间,min≥0.30.20.2303耐热度,℃9010590105无滑动、流淌、滴落4拉力, N/50mm ≥纵向横向4508003505002503005最大拉力时延伸率% ≥纵向横向3040-6低温柔度, ℃-18-25-18-25无裂纹7撕裂强度, N≥纵向横向2503502503501702008人工气候加速老化外观拉力保持率%≥纵向低温柔度, ℃1级无滑动、流淌、滴落80-10-20-10-20无裂纹表2SBS 改性沥青防水卷材外观质量要求项 目外观质量要求断裂、皱折、孔洞、剥离边缘不整齐胎体未浸透、露胎基涂盖不均匀不允许无明显差异不允许不允许

1.2施工准备。施工准备工作主要包括以下几项内容:

1.2.1清理用具。高压吹风机、效平铲、笤帚。

1.2.2操作工具。电动搅拌器、油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mm直径30管( 铁、塑料) 、划( 放) 线用品。

1.2.3施工前认真审核图纸, 防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。

1.2.4施工用材料均为易燃物, 因而应准备相应的消防器材。

2. 施工工艺流程清理基层→涂刷底子油→铺贴卷材→附加层→细部处理→热熔封边→保护层。

2.1对基层的要求。

2.1.1基层表面,先将尘土、杂物清扫干净,表面残留的灰浆块,突出部分及原先已结硬的胶水清理干净。

2.1.2铺设屋面防水层前, 基层表面必须保持干净、干燥。干燥程度的检验方法是将1m2卷材平坦的干铺在找平层上, 静置3~4h后掀开检查, 如找平层覆盖部位与卷材上未见水印,再根据天气情况来安排施工。

2.1.3基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径应符合要求。内部排水的水落口周围,找平层应做成略低的凹坑。

2.1.4排水口、阴阳角及管道根部等均为易出现渗漏部位,在大面积铺贴卷材之前应先用涂料,用硫化橡胶带或同类卷材裁剪成一定形状包封处理。

2.1.5找平层采用1:3 砂浆找平层,用2M 直尺检查凹凸偏差不超过5mm,要变化平缓,无起坡现象。且找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,不宜大于6mm;沥青砂浆找平层,不宜大于4mm。

2.2基层SBS冷底子油的涂刷。

在干燥的基层上涂刷SBS 改性沥青防水卷材冷底油, 应符合国家规范要求。在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位,施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度快慢确定, 一定涂刷均匀, 一次涂好, 干燥到不黏脚为宜。SBS 改性沥青防水卷材施工用的冷底油及密封材料, 其质量必须符合国家有关质量标准, 做到薄而均匀, 厚度一致, 不得有麻点、气泡、空白或透底, 不应黏脚。冷底油干燥1~2d 后, 随时注意天气变化, 再进行卷材铺贴工作。

2.3卷材铺贴。

2.3.1弹粗线:在一处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行铺贴。

2.3.2热熔法铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时先将已卷好的卷材用直径为30的管穿入卷心, 先弹出标准线,将卷材端头比齐开始铺的起始位置,摆齐对正,薄膜面向下,对好长、短方向搭接缝,掀开已展开的部分,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪, 加热基层与卷材交接处, 喷枪头与卷材保持适当距离,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中约300mm左右;与基层呈30~45°角,幅宽内加热应均匀, 不得过分加热或烧穿卷材; 卷材应平整顺直, 搭接尺寸准确,不得扭曲。将火焰对准卷材与基层交接处,往返喷烤, 观察到卷材的沥青刚刚融化时, 即热熔胶层出现黑色光泽,发亮至稍有微泡出现,慢慢放下卷材平铺于基层,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设, 然后用排汽锟压实使卷材与基层粘结牢固,要求用力均匀、不窝气,要压平压实。

2.3.3当屋面坡度小于3%时, 卷材宜平行屋脊铺贴; 上下层卷材不得垂直铺贴;铺贴卷材采用搭接法时, 上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开;各种卷材搭接宽度应符合规范要求。

2.3.4搭接缝施工:卷材铺贴时,热熔卷材表面一般有一层防粘隔离纸,因此在热熔粘结接缝之前,应先将下层卷材表面的隔离纸烧掉,以利搭接牢固严密,铺贴时尽量采用满粘法, 并尽量减少短边连接。满贴法搭接宽度为80mm, 条粘法搭接宽度为120mm,搭接宽度最大允许偏差为-10mm,铺贴卷材不得皱折, 也不得用力拉伸卷材, 并排除卷材下面的空气, 辊压粘贴牢固。

2.3.5接缝口应采用密封材料封严, 其宽度≥10mm。

2.3.6铺贴后的卷材应平整顺直, 且确保防水层向上翻起高度不小于250mm, 同一层面上的卷材之间采用热熔法, 焊缝应平整,不得扭曲。

2.3.7复杂部位附加增强层的铺贴:需增强部位基层一般需涂刷一遍SBS冷底油作基层处理,以便于较好地粘接增强层;加强附加增强层卷材后应及时粘贴,因此加热前应先作试贴,以提高粘贴速度;附加增强部位较小时,宜采用手持汽油喷枪施工。

2.3.8在阴阳角交接处、穿墙套管、天沟、水落口、收头等接点部位,必须仔细铺平、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和防水工程技术规范等有关规定。

2.4热熔封边。

卷材搭接缝处用喷枪加热, 压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

2.5保护层施工。

3.平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层。

E: 14px">3. 注意事项及工程质量验收

3.1雨天、雪天严禁施工; 气温低于-10 ℃时不宜施工, 5 级风以上不得施工。

3.2燃具或喷灯点燃时,不要对着人操作; 通风不好的地方务必配备换气措施。

3.3施工的各种材料, 多属可燃物质, 在存放材料处应严禁烟火, 并配备干粉灭火器。

3.4防水卷材铺贴完毕不应有积水和渗漏现象,经检验无误后进行喷淋或闭水试验,24小时不漏不渗方为合格。

3.5卷材的搭接缝应黏结牢固, 封闭严密, 不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层黏接牢固, 缝口封严, 不得翘边。

4. 易出现的质量问题及处理方法

4.1直径不大于300mm的鼓泡(空鼓),处理方法是:割破鼓泡,排出气体,使卷材复平,在鼓泡范围面层上部增铺一层卷材,热熔封严其周边。

4.2直径大于300mm的鼓泡处理方法是:按斜一字形将鼓泡切开,翻开部分的防水卷材重新分片按流水方向粘贴,并在面上增贴一层卷材,其周边长应比开口范围大100mm,之后粘牢封边。

5. 结语把住施工质量关,材料是基础,施工是关键。

除要保证材料性能质量外,施工的好坏对工程质量起决定性的作用,以要做好防水工程需要正确的设计,合理的选材,精心的施工,恰当的维护,方能奏效。

参考文献

[1]中国建筑防水材料工业协会.建筑防水手册[M] .中国建筑工业出版社出版,2001

[2]张献义.聚乙烯丙纶复合防水卷材的特点及其应用[J].中国建筑防水, 2003,(8):9-11

[3]屋面工程技术规范《GB50345-2005》

[4]朱双双.屋面高聚物SBS改性沥青防水卷材施工技术[J].水科学与工程技术 2008,(4)8~10

[5]童建设, 朱宏成, 张华君.大面积SBS改性沥青防水卷材施工[J] .建筑技术, 2004, (7) : 60~61.

[6]齐春海,李嘉峰,王彦锋,王茶.SBS 改性沥青防水卷材的施工[J]. 油气田地面工程第2008,(2)67~68[7]陈大一.SBS改性沥青卷材屋面防水层的施工[J] 建材技术与应用 2008,(7):13~14.

[8]赵永辉, 文香勇, 张明坤.SBS改性沥青防水卷材在工程中的应用[J] .水利科技与经济, 2001,(2):45~46.

[9]冯志红.SBS改性沥青防水卷材在屋面工程中的应用[J] .建材技术与应用, 2003,(1): 45~47.

[10]沈秀明.聚乙烯丙纶卷材设计与施工中几个问题探析[J] .山东建材,2007,(4)34~35

[11]傅敏红, 陈江意.铝箔面与铝膜面SBS改性沥青防水卷材的现场鉴别法[J] .浙江建筑, 2002, (6):34~35.

[12]方合并.SBS改性沥青防水卷材屋面工程的设计与施工[J] .铜业工程, 2003, (6) : 70~72.

管壳式换热器工程设计论文

CARR工程设计论文

国际会展中心工程设计的论文

水性涂料装置工程设计探讨论文

海绵城市道路排水的系统设计论文

工程造价毕业实习报告

塑料排水板试验施工的总结报告

认识实习报告要求

2022建筑工程技术专业实习报告

低价中标在建筑工程中的运用论文

核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文
《核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【核电站核岛垫层防水卷材施工技术论文(集锦3篇)】相关文章:

水利水电工程防排水技术的论文2023-10-11

浅谈尾矿干堆技术2023-03-19

建筑工程实习日记500字2023-10-03

建筑工程技术顶岗工作实习报告2023-10-06

建筑工程技术实习月总结2022-09-03

项目总结ppt模板2023-07-25

建筑工程技术实习报告2022-11-04

建筑工程技术技术实习报告2023-11-15

建筑实习报告的2022-04-29

探析水利工程围堰施工技术的要点论文2023-01-29

点击下载本文文档