1工程实例概况
原建筑竣工于1984年,按7度(0.15g)抗震设防,结构抗震设防类别为丙类。依据《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.3条规定,改造后的结构抗震设防类别为乙类。鉴于医院实际需求及《建筑抗震鉴定标准》第1.0.6条规定,该病房楼进行改造设计前需对原结构进行抗震鉴定,并确定其后续使用年限为40a。
2建筑现状调查
抗震鉴定前应进行建筑现状调查,包括搜集勘察、施工及竣工验收的相关原始资料;当资料不全时,应根据鉴定的需要进行补充实测。调查建筑现状与原始资料相符程度、施工质量和维护状况。
2.1原始资料调查
该住院楼岩土工程勘察报告、竣工图纸、竣工验收资料等原始资料均较齐全。
2.2外观质量检查
钢筋混凝土结构主要检查结构构件的裂缝及劣化程度等。经检查个别框架柱及剪力墙表面存在蜂窝、麻面现象;少数框架梁存在梁底钢筋锈蚀现象;个别屋面板板底存在碱蚀、露筋现象。结构构件未发现明显开裂、较大变形等严重结构性损坏现象。
2.3材料性能检测
建筑结构的材料性能是结构安全的基本保证。本工程混凝土强度采用超声-回弹综合法对混凝土抗压强度进行现场取样检测,检测混凝土强度摘录如表1所示。现场采用钢筋探测仪对部分梁、板、柱、剪力墙的钢筋配置、分布及混凝土保护层厚度进行检测,检测结果基本符合原图纸设计要求。
篇2:抗震鉴定建筑论文
3.1抗震鉴定原则
本工程属于B类建筑,应进行两级鉴定。
(1)第一级鉴定对现有房屋的宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价;
(2)第二级鉴定:对现有房屋进行抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。(1)和(2)同时满足的建筑评定为满足抗震要求,可不进行加固处理;(1)满足而主要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的95%、次要抗侧力构件的抗震承载力不低于规定的.90%,可不进行加固处理;(1)不满足而抗震承载力较高时,可通过构造影响系数进行综合抗震能力的评定;(1)和(2)均不满足要求时,应采取加固或其他相应措施。
3.2抗震等级确定
本工程使用功能为病房楼,根据《建筑工程抗震设防分类标准》第4.0.3条,二三级医院的门诊、医技、住院用房,抗震设防类别应划分为重点设防类(乙类)。依据现行《建筑抗震设计规范》第6.1.2条规定,本楼框架抗震等级为二级、剪力墙抗震等级为一级。依据现行《建筑抗震鉴定标准》第6.3.1条规定,框架抗震等级为三级、剪力墙抗震等级为二级。改造工程的抗震设防目标及抗震设防水准,按照安全、经济、合理的要求,结合其后续使用年限40年相协调,确定框架抗震等级为三级、剪力墙抗震等级为二级。
3.3场地、地基和基础
查阅原地勘报告,本楼建造于对抗震有利的地段,场地类别为II类,其地基主要受力范围内不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层。依据《建筑抗震鉴定标准》第4.1条、4.2条规定,可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定,同时也可不进行地基基础的抗震鉴定。
3.4抗震措施鉴定(第一级鉴定)
3.4.1结构高度
本工程结构总高26.90m,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.1.1条,7度框架-抗震墙结构适用的最大高度为120m的要求。
3.4.2房屋的结构体系
本工程为双向多跨框架-抗震墙结构,结构布置及框架梁、柱、剪力墙截面满足《建筑抗震鉴定标准》第6.3.2条房屋结构体系要求。本工程建筑平面形状为矩形,平面没有局部突出,立面没有局部缩进,均满足《建筑抗震鉴定标准》第6.2.1条房屋结构体系要求。楼层刚度大于其相邻上层刚度的70%,且连续3层总的刚度降低小于50%,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.2.1条房屋结构体系要求。首层个别框架柱轴压比为0.98,不满足《建筑抗震鉴定标准》第6.2.1条框架-抗震墙柱(抗震等级三级)轴压比≤0.95的要求。
3.4.3混凝土强度等级
本工程混凝土强度实测结果,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.3.3条梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级不应低于C20要求。
3.4.4框架梁的配筋及构造
本工程框架梁纵向受拉钢筋的配筋率不大于2.5%;梁端截面的底面和顶面配筋量的比值不小于0.3;梁端箍筋实际加密区的长度大于梁截面高度的1.5倍,箍筋最小直径为8mm,满足要求。
3.4.5框架柱的配筋及构造
本工程框架柱实际纵向钢筋的总配筋率,框架中柱、边柱和角柱均大于1.0%,满足要求。柱箍筋加密区的箍筋间距为100mm,箍筋直径为φ8mm和φ10mm,满足要求。柱加密区箍筋肢距不大于200mm,且每隔1根纵向钢筋在2个方向均有箍筋约束,满足要求。
3.4.6框架节点核心区构造
本工程框架节点核心区内箍筋最大间距为100mm,最小直径为φ12mm,柱体积配箍率为1.6%~2.1%,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.3.6条要求。
3.4.7抗震墙的配筋及构造
本工程抗震墙墙板竖向、横向分布钢筋的配筋率约为0.628%,均大于0.25%,最大间距为150mm,最小直径φ12mm,满足要求。抗震墙边缘构件的配筋,纵向钢筋配筋率为1.2%~2.0%,箍筋直径均为φ10mm,间距均为100mm,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.3.7条要求。
3.4.8填充墙
本工程砌体填充墙在平面和竖向布置均匀对称,满足要求。砌体填充墙沿框架柱每隔500mm有2根φ6mm拉筋,拉筋伸入填充墙内长度700mm,满足三四级框架不应小于墙长的1/5且不小于700mm的要求。墙长度大于5m时,墙顶部与梁设有拉结措施,满足《建筑抗震鉴定标准》第6.3.9条要求。
3.5抗震承载力验算(第二级鉴定)
第二级鉴定是以抗震验算为主,结合构造影响进行综合评价。第二级鉴定可采用楼层综合抗震能力指数法与《建筑抗震设计规范》规定方法进行抗震计算分析。本工程采用中国建筑科学研究院编制的《PKPM混凝土结构鉴定加固》软件进行抗震承载力计算。在建立计算模型和选择计算方法时采取了如下处理。
1)在PKPM软件计算中,依据原设计施工图、本次改造建筑图,并结合现场调查结果,确定结构布置及荷载分布,建立计算空间计算模型
2)抗震计算的有关参数抗震设防烈度:7度;设计基本地震加速:0.15g;设计地震分组:第一组;设计特征周期值:0.30s;建筑场地类别:II类;地面粗糙类别:C类;框架抗震等级:三级;剪力墙抗震等级:二级。
3)梁柱节点重合部分,梁端简化为刚域。
4)考虑填充墙对于结构总体刚度的影响,计算时取周期折减系数为0.75。
5)根据第一级鉴定结果,体系影响系数取0.95。经计算首层个别框架柱抗剪不满足要求,首层、2层部分框架梁、板承载力不满足要求,3层、5层改造为设备机房位置楼板承载力不满足要求。
3.6抗震鉴定结论
1)个别框架柱轴压比不满足要求;
2)个别框架柱抗剪不满足要求;
3)部分框架梁承载力不满足要求;
4)部分楼板承载力不满足要求。
4抗震加固设计
4.1框架柱加固
轴压比不足的框架柱采用加大截面法进行加固处理。该方法是在框架柱构件表面凿毛和清洁处理后用钢筋混凝土围套,围套内的纵向受力钢筋由计算确定,并与原框架柱内纵向受力钢筋共同工作。采用加大截面法不仅提高框架柱的承载力,并且在一定程度上提高了结构的刚度。加大截面的尺寸一般在100mm左右,采用混凝土加大截面,浇筑时很难振捣密实,加固质量难以保证。本工程采用高强灌浆料代替混凝土,保证了混凝土的密实度。抗剪承载力不足的框架柱采用横向粘贴碳纤维的方法进行加固处理。框架柱粘贴环向碳纤维箍,缠绕3圈且搭接长度应超过200mm。碳纤维箍外侧抹厚度不小于25mm的高强度水泥砂浆,以满足防火及防护要求。框架柱顶部及底部设置4mm厚钢板封闭箍进行附加锚固。
4.2混凝土梁加固
混凝土梁采用型钢加固法。此方法适用于不允许增大构件截面尺寸,而又需要大幅度地提高承载力的混凝土结构加固。型钢加固法是在混凝土构件四周包以型钢,型钢与被加固梁之间用聚合物砂浆或结构胶等方法黏结。型钢表面抹厚度不小于25mm的高强度水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防护层,具体做法
4.3楼板加固
楼板采用粘贴碳纤维加固法。碳纤维复合材加固混凝土结构,主要是利用纤维抗拉的高强度、高弹性模量、高应变性能及利用改性环氧树脂类胶结材料,使碳纤维与混凝土结构产生良好的黏结性,加固补强原结构受拉纵向钢筋和受剪、抗扭箍筋的不足,从而提高结构抗弯、抗剪、抗扭承载力。该方法用高性能黏结剂将碳纤维布黏贴在楼板表面(纤维粘贴方向应平行于构件的主受力方向),使两者共同工作,提高楼板的抗弯承载力。为提高碳纤维布黏结加固耐久性,碳纤维表面采用压结钢片加射钉进行附加锚固,压结钢片长度宜为碳纤维布宽+60mm,射钉应不打穿碳纤维布。
5结语
1)抗震鉴定应根据结构形式、后续使用年限等因素,结合现场实测数据,采用逐级鉴定的方法,进行抗震性能分析。
2)抗震加固应综合分析建筑整体情况、现场检测结果、抗震鉴定结果,并结合建筑物的现状等,选择经济、合理、施工方便的加固方案。
篇3:建筑抗震概念设计分析论文
建筑抗震概念设计分析论文
摘 要:根据地震作用的特点,阐述了结构抗震设计中“概念设计”的重要性以及对结构进行概念设计的原则。在提高结构的整体抗震性能时,运用新的抗震设计理念,为工程设计人员在今后的设计工作中提供了一些思路。
关键词:地震作用;抗震概念设计;场地;抗震措施
地震是地球内部构造运动的产物,是普遍存在的一种自然现象,由于地震作用的随机性、复杂性、藕联性,每次地震所产生的波形各异,因而其对建筑物的作用各不相同,所产生的破坏程度也千差万别。地震对建筑物的'作用与建筑物自身所固有的自振周期、场地土的动力特性有关,但因结构计算中计算模型、自振周期、材料性能、基础类型以及阻尼变化等均与实际情况存在差异,使得抗震计算时所考虑的地震作用无法准确估算,因而,在进行结构的抗震设计时,不能完全依赖地震作用计算,更要综合考虑多种因素,切实做好建筑抗震概念设计。
1 抗震概念设计的含义
抗震设计是通过地震作用的取值和抗震措施共同实现的,通过总结历次地震灾害后发现,对于结构抗震设计来说,“概念设计”比“数值计算”更为重要。结构抗震性能的决定因素是良好的“概念设计”,也就是说,“概念设计”是结构抗震设计的首要问题。所谓“概念设计”是指在进行结构设计时,既要着眼于结构的整体地震反应,又按照结构的破坏机制和过程,灵活运用抗震设计准则;既要把握整体布置的大原则,又兼顾了关键部位的细节,从根本上解决了结构抗震设计的问题,有效地提高了结构自身的整体抗震能力。
2 抗震设计的一般原则
2.1场地和地基
建筑结构在地震作用下的破坏情况有四种:
(1)地震时,在水平和竖向振动作用下,建筑物的内力和变形骤增,甚至结构的受力形式发生改变,最终导致建筑物承载力不足甚至于丧失或者变形过大而破坏。
(2)地震作用下,由于节点强度不足、延性不够、锚固失效,使得结构构件缺乏可靠的连接,建筑物丧失整体性而遭破坏。
(3)地震作用下,由于地基承载力下降或地基土液化,使得地基部分失效甚至于完全失效,最终导致建筑物倾斜、倒塌。
(4)由地震引发的次生灾害如火山、洪水、滑坡、泥石流等造成建筑物的严重破坏。
所以场地的选择是建筑抗震设计成功的第一步,从选址工作开始就应该选择对抗震有利的地段,尽量避开不利的地段,避不开时应采取有效措施确保地基的稳定性;任何情况下均不考虑在抗震危险地段建造建筑物。
2.2规则性建筑
在建筑的方案设计阶段就应该尽量采用规则建筑方案,即建筑平、立、剖应规则、简单、对称;结构侧向刚度、材料强度和质量的分布应均匀、连续,无突变,因为不规则的建筑在水平地震作用下也会产生扭转振动,进而破坏。
2.3合理的结构体系
一个合理的结构体系,首先应有明确的计算简图和合理、简洁的传力途径,对于不规则建筑,应采用空间计算模型计算地震力,考虑扭转藕联影响,使其更接近实际工况。不在同一结构单元混用受力体系,优先选用现浇混凝土结构,在多层砌体房屋中优先采用横墙承重的结构体系,在底层框架抗震墙砌体房屋中,优先采用混凝土抗震墙。体型复杂的建筑,设置合理的抗震缝将上部结构分割成相互独立、相对规则的结构单元。
2.4计算结果的校核
一般来说,在结构设计中,通常采用计算软件进行抗震分析,这就要求设计人员对所用软件的适用范围、技术条件、计算模型等均有深刻的认识和充分的掌握,对所有计算结果,应经认真分析校核,只有经分析判断结果合理、有效后,方可用于工程实际。
2.5抗震构造措施
对结构构件采用多道设防,严格按规范要求保证“强柱弱梁”,“强剪弱弯”,“强节点弱构件”,加强节点连接,加强梁、柱端头箍筋加密区的箍筋量。所用材料等级不低于规范要求的最低等级,从而有效减小材料的脆性,计算中还应严格控制梁的相对受压区高度。砌体结构应按规范要求设置圈梁、构造柱等,有效约束砌体,提高砌体的延性和整体性。非结构构件比如框架填充墙两端应与柱有效拉结,附属构件女儿墙、雨篷、挑檐等除保证自身整体性能外,还应与主体结构有可靠连接和锚固。
结语
结构设计人员在日常设计工作中,必须学会熟练运用概念设计,并使这一理念贯穿于结构设计工作的整个过程当中,既要严格把握好设计的大原则,又要全面考虑诸多因素,最终才能保证设计的科学性和严谨性,为社会创造更多精品工程。
参考文献
[1]GB50011-,建筑抗震设计规范[M].北京:中国建筑工业出版社,:6-14.
[2]GB50007-,建筑地基基础设计规范[M].北京:中国建筑工业出版社,2002.
[3]黄存汉.建筑抗震设计技术措施[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:29-31.
[4]韦定国.抗震结构设计[M].武汉:武汉理工大学出版社,:69-71.
篇4:建筑抗震结构设计的技术措施探讨论文
建筑抗震结构设计的技术措施探讨论文
1 增添基础性抗震措施
为了能够增强建筑的抗震效果,研究人员在原有抗震办法的基础上,又探究出了很多科学的、合理的抗震方法,比如地基隔震、基础隔震、间层隔震、悬挂隔震等等。地基隔震就是,在建筑的地基与土层之间设置一个缓冲层,这样的话,在地震发生时,缓冲层就可以吸收一部分震动力,减小震动对于建筑的冲击,现如今,常用的地基隔震层是由沥青材料做成的;基础隔震是在建筑的上部结构和基础位置的接触点上建立一个隔震层,这在抗震设计上是非常重要的,可以减少地震对建筑上部结构的伤害,保护居民的人身安全;间层隔震一般安装在原始的结构层上,具有操作简便、抗震性能强等诸多优点,当大的地震发生时,可以吸收地震冲击后剩余力的,起到削减冲击力的效果,最终达到保护建筑的目的;悬挂隔震,顾名思义,就是利用悬挂的方式,把建筑物与地面隔离开,在地震发生的时候,就可以把对地面的震动与对建筑的冲击力分离开,不过,这种方法不能运用到钢筋混凝土的建筑中,只能在钢结构的建筑中采用。
2 采用机敏减震支撑体系
机敏减震支撑体系是一种新型的防震技术,主要运用的是活塞的运动原理,对建筑的整体结构进行抗震设计。当地震发生时,作用在建筑上的'力可以使弹簧压缩,从而削减一部分冲击力,降低地震对建筑的损耗。虽然,现有的技术水平还存在很大的有漏洞,不过相信在未来的几年里,这项技术一定可以得到完善,并运用到更多的领域中。
目前,我国效能减耗技术在建筑上的应用主要依靠消能器和阻尼器,这两种器械都可以实现对地震能量的消耗吸收,减小地震对于建筑的破坏程度,以此来保护建筑的结构安全和人们生命安全。
3 以高层混凝土建筑为例,分析抗震结构设计
自改革开放之后,大量的务农人民开始涌入城市,导致城镇居民逐步增多,在这种情况下,我国的建筑开始形成以高楼大厦、高层林立为主的建筑风格。而高層建筑就好像一个竖向的悬臂结构,用力学知识分析可知,在垂直荷载的作用下,结构可以产生与建筑的高度呈线性关系的轴向力,而水平荷载不产生力,只产生弯矩。这样的话,如果来自垂直方向的荷载方向不发生变化,建筑高度的改变只引起轴向力大小的变化,在方向上不会有任何影响。而水平荷载不同,它的方向随时都在发生着变化,在可以看做均布荷载时,产生的弯矩与建筑的高度呈二次方的关系。由此可以知道,水平荷载对于高层建筑的影响,远远大于垂直荷载,在建筑的结构设计过程中,主要考虑建筑抵抗水平荷载产生的剪力、弯矩的效果。
3.1 高层建筑的结构体系
高层建筑在结构设计之初,就要把建筑的使用功能、施工材料、场地要求等等因素放到一起,进行综合的考虑与分析。一般常用的高层建筑结构体系有框架、剪力墙、框架与剪力墙结合这3种。
框架结构的优点是,方便对室内的空间进行布局调整,缺陷是,它不适用于楼层数大的建筑,只有在楼层不是很高时,水平荷载对于建筑的影响力才比较小,框架结构的使用也较为合理。框架结构是以剪切变形为主的柔性结构,抗震效果不明显,所以现在单独使用框架结构的工程越来越少。剪力墙结构是一种以弯曲变形为主的刚性结构,布置的时候比较灵活,可以采用横向、纵向或者多轴线相交等多种方式,剪力墙结构的抗性比较大,即使作用很大的水平力,也只发生微小的位移,不过,与框架结构相反,在室内结构确定之后,就很难再进行重新布置。结合框架结构与剪力墙结构的优点,发明出了将两者融为一体的框架与剪力墙结构,就是在框架的薄弱部分添加剪力墙,这种结构在继承了两者的优点的同时,也存在一些问题,因为框架与剪力墙的刚度有着很大的差异,在外力的作用下,会产生大小不一的位移,所以在使用过程中,要注意两者的变形协调。
3.2 高层建筑的结构布置
在高层建筑的内部结构构建时,应该注意以简单、规则为主,整个结构必须要有足够的承载能力与变形能力。虽然建筑中的每个部分相互依存,共同支撑着整个建筑结构,但是当其中的某个部位发生破坏时,不能影响到整个建筑的承载能力。这就需要工作人员在建筑结构的设计过程中,就对建筑中的薄弱部分进行加固处理,并且根据竖向和横向结构承载能力的不同,进行合理的布局。
3.3 提高高层建筑结构的抗震性能
高层建筑在受力特征上,与低层建筑有着很大的不同。在对高层建筑结构设计时,不仅要考虑强度与刚度是否满足要求,还要考察建筑的抗震能力。这个考察过程非常复杂,简单的人力计算根本无法完成这种高强度的工作,这时就需要使用正确的结构电算软件,而且对工程师的要求也很高,他们必要对整个结构的概念、模型、计算步骤有着深入的了解。在遇到结构比较复杂的情况时,要建立两个以上的力学模型,计算结构出来之后,还要进行比较处理,只有在各个方面都符合相关条例规定的时候,结构的计算过程才算结束。
通过合理的抗震设计,要保证建筑物小震不坏、中震可修、大震不倒,这就要框架与剪力墙结构中的剪力墙高宽比不能小于2,这样才能在地震发生时,使得建筑结构呈现弯剪破坏,并且塑性屈服是在建筑的底部。还有一点,为了保证建筑中钢筋的承载力,需要按照强柱弱梁的设计原则进行设计,在选择钢筋、混凝土时,充分考虑建筑的需要。
4 结束语
现如今,我国科技的发展水平,还远远不能达到预测将要发生地震的时间及地点的目的,再加上广大人民群众对于地震的知识把握不是很多,这就需要在进行建筑的结构设计时,充分考虑它的抗震性能是否能够达到国家要求的标准。本文通过介绍与分析建筑的设计原则、经常遇到的一些问题及解决办法,希望可以让大家了解准确的抗震原则、结构的构造与受力情况,从而保证在地震发生时,能够使整个结构和每一部分都充分发挥它们的作用,保障人们的生命与财产安全。
参考文献
[1]李鸥.浅议高层混凝土建筑抗震结构设计[J].价值工程,,4(9):175-176.
[2]龙辉.浅议高层混凝土建筑抗震结构设计[J].建材与装饰,2015,34(45):95-96.
篇5: 建筑抗震设防类别
建筑破坏造成的人员死亡、直接和间接经济损失及社会影响的大小。
城镇的大小和地位、行业的特点、工矿企业的规模。
建筑使用功能失效后,对全局的影响范围大小、抗震救灾影响及恢复的难以程度。
建筑各区段的重要性有显著不一样时,可按区段划分抗震设防类别。
不一样行业的相同建筑,当处地位及地震破坏所产生的后果和影响不一样时,其抗震设防类别可不相同。
阅读精选(3):
篇6: 建筑抗震设防类别
一、基本规定
建筑应根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别。
甲类建筑应属于重大建筑工程和地震时可能发生严重此生灾害的建筑,乙类建筑应属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑,丙类建筑应属于除甲、乙、丁类建筑以外的建筑,丁类建筑应属于抗震次要建筑。
甲类建筑在地震破坏后会产生巨大社会影响或造成巨大经济损失。严重次生灾害指地震破坏后可能引发水灾、火灾、爆炸、剧毒或强腐蚀性物质超多泄漏和其他严重次生灾害。
乙类建筑属于地震破坏后会产生较大社会影响或造成相当大的经济损失,包括城市的重要生命线工程和人流密集的多层的大型公共建筑等。
丁类建筑,其地震破坏不致影响甲、乙、丙类建筑,且社会影响和经济损失轻微。一般为储存物品价值低、人员活动少、无次生灾害的单层仓库等。
二、抗震防灾建筑
①医疗建筑的抗震设防类别,应贴合下列规定:
三级特等医院的住院部、医技楼、门诊部,抗震设防类别应划分为甲类。
大中城市的三级医院住院部、医技楼、门诊部,县及县级市的二级医院住院部、医技楼、门诊部,抗震设防烈度为8、9度的乡镇主要医院住院部、医技楼,县级以上急救中心的指挥、通信、运输系统的重要建筑,县级以上的独立采、供血机构的建筑,抗震设防类别应划分为乙类。
工矿企业的医疗建筑,可比照城市的医疗建筑确定其抗震设防类别。
医院的级别,三级医院指该医院总床位不少于500个且每床建筑面积不少于60m2,二级医院指床位不少于100个且每床建筑面积不少于45m2。三级特等医院为极少数承担个性重要医疗任务的三级医院。
②消防车库及其值班用房,抗震设防类别应划分为乙类。
③大中城市和抗震设防烈度为8、9度的县级以上抗震防灾指挥中心的主要建筑,抗震设防类别应划分为乙类。
工矿企业的抗震防灾指挥系统建筑,可比照城市抗震防灾指挥系统建筑确定其抗震设防类别。
当一个建筑只在某个区段具有防灾指挥中心的功能时,可将该区段划分为乙类。
④疾病预防与控制中心建筑的抗震设防类别,应贴合下列规定:
承担研究、中试和存放剧毒的高危险传染病病毒任务的疾病预防与控制中心的建筑或其区段,抗震设防类别应划为甲类。
县、县级市以上的疾病预防与控制中心的主要建筑,除上一款规定者,其抗震设防类别应划分为乙类。
三、公共建筑和居住建筑
甲类:科学试验建筑中,研究、中试生产和存放剧毒的生物制品、天然和人工细菌、病毒(如鼠疫、霍乱、伤寒和新发高危险传染病等)的建筑。
乙类:①体育建筑中,使用要求为特级、甲级且规模分级为特大型、大型的体育场和体育馆。
关于使用要求和规模的分级,特级指举办亚运会、奥运会级世界锦标赛的主场;甲级指举办全国性和单项国际比赛的场馆;大型体育场指观众座位容量不少于40000人,大型体育馆(含游泳馆)指观众座位容量不少于6000人。场馆要同时满足使用等级、规模的要求。
②影剧院建筑中,大型的电影院、剧场、娱乐中心建筑。
其中,大型剧场、电影院,指座位不少于1200;大型娱乐中心指一个区段内上下楼层合计的座位明显大于1200同时其中至少有一个座位在500以上(相当于中型电影院的座位容量)的.大厅。
③商业建筑中,大型的人流密集的多层商场。当商业建筑与其它建筑合建时应分别决定,并按区段确定其抗震设防类别。
其中大型商场指一个区段的建筑面积25000m2或营业面积10000m2以上的商业建筑,若取平均每位顾客1。35 m2计算,则人流可达7500人以上。这类商业建筑一般需同时满足人员密集、建筑面积或营业面积贴合大型规定、多层建筑等条件;所有仓储式、单层大商场不包括在内。
当商业建筑与其它建筑合建时,包括商住楼或综合楼,其划分区段按比照原则确定。例如,高层建筑中多层的商业裙房区段或者下部的商业区段为乙类,而上部的住宅能够为丙类。还需注意,当按区段划分时,若上部区段为乙类,则其下部区段也应为乙类。
对于人员密集的证券交易大厅,可按比照原则确定抗震设防类别。
④博物馆和档案馆中,大型博物馆,存放国家一级文物的博物馆,特级、甲级档案馆。
其中,大型博物馆指建筑规模大于10000m2,一般使用于各中央部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市博物馆。特级档案馆为国家级档案馆,甲级档案馆为省、自治区、直辖市档案馆,二者耐久年限要求在1以上。
⑤会展建筑中,大型展览馆、会展中心。
在上述展览馆、会展中心中,在一个区段的设计容纳人数一般在5000人以上。科技馆可比照展览馆确定其抗震设防类别。
⑥教育建筑中,人数较多的幼儿园、小学的低层教学楼。这类房屋采用抗震性能较好的结构类型时,可仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震措施。
其中,低层建筑是指层数不超过三层的砌体房屋。人数较多的幼儿园指单体建筑幼儿人数200人以上;人数较多的小学指单体建筑学童人数600人以上。如果采用抗震性能较好的混凝土结构材料和合理的结构类型时,抗震措施可仍按原设防烈度采用。
对于敬老院、福利院、残疾人的学校等地震时自救潜力较弱人群使用的砌体房屋,可比照上述幼儿园相应提高抗震设防类别。
⑦高层建筑中,当结构单元内经常使用人数超过10000人时,抗震设防类别宜划分乙类。
此类建筑按人均面积10m2估算,则建筑面积大致超过100000m2,在一个结构单元内集中如此多人数属于高层建筑,其抗震措施一般需要专门研究,即提高的程度是按总体提高一度、提高一个抗震等级还是在关键部位采取比丙类建筑更严格的措施,能够经专门研究和论证确定。
丙类:住宅、宿舍和公寓。
四、仓库类建筑
仓库类建筑中,储存放射性物质及剧毒、易燃、易爆物质等具有火灾危险性的危险品仓库应划分为乙类建筑;一般储存物品的价值低、人员活动少、无次生灾害的单层仓库可划分为丁类建筑。
除上述乙类建筑外,仓库并不都属于丁类建筑,需按其储存物品的性质和影响程度来确定,由各行业在行业标准中予以规定。
五、说明
①本文根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-制定;
②确定建筑物抗震设防类别时,可参考本文,若按乙类或甲类建筑设计,应有有关主管部门的批文。
建筑结构的安全等级划分
根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。设计时,应根据具体状况,按照下表中规定选用相应的安全等级。
建筑结构的安全等级
安全等级 破坏后果 建筑物类型 Q !M_
一级 很严重 重要的建筑物 %
二级 严重 一般的建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体状况另行规定。
阅读精选(2):
篇7:建筑结构设计中的抗震设计论文
建筑结构设计中的抗震设计论文
摘要:在自然灾害的范畴内,地震属于危害性较大的一种。近些年,频繁出现的地震灾害严重的威胁到了人民的财产和生命安全,特别是人民居住环境遭到了损坏。为此,提升建筑物的抗震能力是刻不容缓的事情,随着国家在地震学领域、建筑学领域和地理系统等专业方向的科学发展。我国的建筑结构抗震能力得到了很大的提升,如何根据国内地理因素和环境因素的变化,设计出更为安全,抗震性能更高的建筑物,是很多施工单位及设计方普遍关心的问题。
关键词:建筑结构;结构设计;抗震设计;分析
建筑结构设计中的抗震技术主要基于经济、实用以及安全的理念,建筑结构设计作为整体建筑的基础,其自身能反映出建筑的整体风格,是建筑质量的基本保障,因此要高度重视建筑结构设计中的抗震设计。只有在灾害没有发生之前做好防控的工作,才能减少在灾害发生时造成的物质损失,提高建筑抵御灾害的能力,促进了社会生活与自然环境的和谐发展。
1.建筑结构中关于抗震设计需要考虑的因素
在建筑结构中进行抗震能力的考虑方面,必须结合建筑抗震场地的选择、建筑结构体系的适当构建和建筑物的平面布置规则等几个方面加以重视。
1.1合理选择建筑抗震场地
在建筑结构设计中对于抗震设计的考虑上,必须注重建筑抗震场地的选择。选择了合理的抗震场地进行建筑施工,将会很大程度上提升建筑结构的抗震能力。当地震发生时,会导致地表的各个位置发生不规律的移动,所坐落位置的地质结构和性质不同,发生的地震灾害程度也会有所差异。当地震中发生剧烈的地面震动时,如果场地选择本来就不妥当,建筑结构遭受的破坏就更加的严重,严重的会导致建筑物的坍塌。
1.2严格规范建筑结构体系的构建
在抗震设计实施前的建筑结构抗震方案选择是非常关键的因素之一。在建筑结构体系和安全方面的方案考虑中,需要从以下几个方面加以考虑:(1)抗震结构的选择上,避免以偏概全,因对特殊建筑结构考虑而忽视了整体的结构构件,需要从整体进行建筑抗震性能的把握。要确保建筑结构有一定的赘余,当建筑物的某个局部出现了损坏的情况下,整体建筑物不会因此受到稳定性和抗震性能的变化。
(2)根据地震的传递路径准确的进行设计图规划。对于竖向结构的设计,设计要从垂直重力符合角度考虑其相应条件下的压应力均衡问题,对转化结构而言,考虑到上部结构竖向构件会传来垂直重力荷载,确保该荷载力在转换层有一次的转换。
(3)设计中要注意确保建筑结构体系的'强度和刚度在合理的水平,符合建筑物的整体设计要求。避免因局部位置的刚度不足难以支撑该部位应该支撑的建筑区域结构,实现刚度和强度的合理分配。
1.3确保建筑物的平面规则性布置
在实际的建筑结构抗震设计分析上,还要充分的考虑到建筑物的平面布置规则性,这在抗震设计中非常重要的一个因素。通过尽量保持建筑设计的规则性,可以更好的知道建筑施工,对于不规则的结构设计,必须采取与之匹配的负责对策加以设计对应。
2.建筑结构设计中加强抗震设计的几点建议
建筑结构的抗震性能对建筑物的使用者和周边的环境来说,有着非常直接的安全关系。如果建筑物的抗震性能较差,在发生低级别的地震时,就可能会导致建筑物的变形等问题,周边的环境设施和人的生命财产安全都会受到相关的影响。在切实提升建筑物的抗震能力方面,主要可以从以下几个方面加以考虑:进行抗震结构的准确选择,通过合理布局来减少抗震能量的发挥,尽可能的设置多重抗震防线。
2.1进行抗震结构的准确选择
抗震结构的准确定位能够有效的提升建筑物的整体抗震性能,通过优选强度较大,刚度较高的建筑主体结构设计方案,可以最大限度的避免建筑结构的变形发生概率。确保建筑物的整体结构性能。设计人员在进行抗震结构分析时,必须将抗震结构和非抗震结构进行同时考虑,针对短柱等较容易发生安全问题的关键部位要采取合理的抗震措施,通过确保建筑结构和非结构构件的整体刚度和强度,来提升建筑结构的抗震能力。
2.2尽量的优化布局以降低地震能量
在进行抗震结构设计时,通过加强位移为基点的结设计考虑和定量分析的方式,能够有效的降低地震灾害中能量的输入,实现建筑物抗震性能的总体效果。在设计的定量分析中,通过反复几次的构件总承载力核算,通过采取合理的措施来控制建筑下层的位移延性比例,使得建筑物在面临地震灾害时,其结构变形情况最小化。建筑地基的选择,要尽量的以坚硬地基为主,尽量避免建筑物坐落在地震周期比较活跃的位置,减少建筑物中地震能量的输入,从而降低地震的破坏程度。
2.3抗震防线的多重设置
抗震防线可以实现抗震效果的最大化。设计中,可以讲延伸性能好的建筑结构纳入到抗震防线体系内,另外将一些建筑构件作为二、三道防线。通过多重抗震防线的设置,可以有效地降低地震发生后的冲击力,从而保障人民的财产和生命安全。
3.结语
总而言之,一旦地震发生,将会给人民的生命和财产带来很大的威胁,在建筑结构设计中强调抗震性能设计的意义是非常重大的。在考虑抗震的具体设计思路时,设计人员必须通过多角度进行抗震方法的设计,并加强创新性抗震度角度的分析,通过合理的制定抗震设计来增强建筑结构的抗震性能。同时,在建筑物的施工过程中,施工队伍也要强化建筑物的抗折能力建设,为人民的生命和财产安全保驾护航,促进国家建筑行业的长远持续发展。
篇8:建筑抗震设计中建筑设计的作用论文
建筑设计是建筑抗设计的基础,在建筑抗震设计中有效的融入建筑设计可以有效的提高建筑的抗震性。在建筑的结构需要以建筑设计为依据进行的,如果在建筑设计中有效的考虑到建筑的抗震设计,可以帮助建筑形成更加科学合理的结构,有效的提高建筑的抗震能力。如果在建筑设计中完全忽略了考虑建筑抗震设计,就会导致建筑后期在进行抗震设计时出现各类问题,严重影响建筑的科学设计。因此,在进行建筑设计工作时,一定要充分的考虑到建筑设计和建筑抗震设计俩者的合理结合,从而有效的提升建筑结构的稳定性和抗震性。
2现阶段我国建筑抗震设计存在的问题
2.1在建筑抗震设计科学的理论指导相对比较缺乏
现阶段尽管我国已经加大了对地质地震的研究,但是对造成地震的原因,地震的预测以及地震的防治方面的研究还不够深入,导致我国无法准确的预测地震并且做出科学的防范,因此在我国的建筑抗震设计上就缺乏相对科学的理论指导,导致建筑抗震设计出现不合理的现象[1]。
2.2没有立足于实际情况进行建筑抗震设计
现阶段在我国的建筑具体的抗震设计中,很多时候都是以固定的参数进行建筑抗震设计,而没有结合实际的情况,这种完全依靠计算来进行的抗震设计难免会存在一些误差,导致建筑抗震设计无法很好的发挥出抗震作用。例如,在我国现阶段的地震研究中,会对地震的降级系数进行统一规定成2.81,这样就会给很小的地震赋予固定的统计意义。然而在实际的情况中,相对比较小的地震更多的会运用于实际的结构设计中,而建筑结构中变形的检验以及横截面的具体承载能力是要根据实际的情况来进行设计的。在建筑设计中如果只是依靠统一的计算设计,没有深入的考虑到建筑结构的层次以及顺序,很难使建筑抗震结构发挥出重要的意义。
3建筑设计在建筑抗震设计中需要注意的重点问题
3.1建筑的平面设计
建筑的平面设计是建筑设计中一个很重点的设计部分,建筑平面设计的好坏会直接影响着建筑的整体功能,同时建筑的平面设计还和建筑抗震设计之间有着非常紧密的联系,要想在建筑抗震设计中充分的运用到建筑的平面设计,首先要充分的注意到建筑的结构质量均衡分布的问题,需要保证建筑结构的对称性,只有保证了建筑结构的对称性,才能有效的避免建筑出现一些扭转的现象。因此,在进行墙体设计工作时,一定要保持结构的均匀性和对称性,对抗震墙进行设计时需要与建筑抗震结构进行相互结合,对于一些刚度非常大的电梯和楼层都需要设置在建筑的中心位置,这样才可以有效的避免建筑结构出现扭曲的现象。总之,在进行建筑结构平面设计时需要充分考虑到结构抗侧力构建的重要性,使建筑的抗震设计与建筑结构的使用功能紧密联合,从而设计出既安全同时又可以满足人们需求的建筑结构[2]。
3.2建筑的纵向结构设计
建筑的纵向结构设计主要是指对建筑的结构质量,建筑的刚度以及建筑物沿的高度设计。在建筑进行纵向设计时,需要尽可能的让建筑的刚度同建筑物沿设计形成相对比较靠近的系数,同时剪力墙结构一定要布局均匀,确保剪力墙结构可以沿建筑纵向一直延续到建筑底部,中间不可以形成中断,或者剪力墙无法连接到建筑底部。另外,在纵向结构的设计中,还需要极力避免在建筑楼层设计中,各个楼层出现刚度不均匀的情况,从而有效的避免建筑扭转情况的发生[3]。
3.3建筑的整体设计
建筑的整体设计主要是指建筑的立体空间以及建筑的`平面的设计,在进行建筑整体设计时,需要保持建筑的空间和建筑的平面在整体形状是具有简洁性和规则性。建筑设计的平面形状一般可以选用方形,矩形或者圆形设计,因为像方形,矩形以及圆形这种形状设计可以有效的提高建筑结构的抗震性[4]。另外,在进行建筑的整体设计时,还需要避免出现凹凸形状的设计,因为这种形状会限制建筑的抗震性设计,同时还会使建筑很容易出现扭曲的现象,因此在进行建筑设计时需要充分考虑到,将建筑的抗震设计与建筑的艺术设计以及建筑所需具备的功能有效的结合,从而设计出优秀的建筑。例如,南昌的绿地紫峰大厦高为268米,该大厦是核心筒结构框架,对该大厦进行抗震设计时,建筑东西里面有内凹设计,它的内凹部分的荷载是由结构柱支撑在跨悬臂转换墙上。该建筑进行抗震设计时就充分的考虑到建筑的功能需求,同时进行该建筑的设计时还进行了反谱计算[5]。
3.4屋顶建筑的抗震设计需要注意的问题
在进行超高层或者是高层建筑的设计时,整个建筑设计中一个非常重要的环节就是屋顶建筑的抗震设计。就目前建筑抗震设计情况来看,很多的建筑设设计在屋顶设计上海存在着一些缺陷,例如,建筑设计的屋顶设计相对比较重或者屋顶设计过高,不论是屋顶设计较重还是屋顶设计过高都会使屋顶建筑很容易形成变形,使建筑的抗震性能减弱,尤其对屋顶下的建筑造成巨大的损害。再比如,有些建筑的屋顶之下的中心和屋顶建筑的中心完全不在同一条直线上,这就会导致受力不均,一旦发生地震,就会使建筑发生非常剧烈的扭转现象,抗震效果非常不明显。因此,在进行建筑的屋顶设计时,需要严格的控制建筑屋顶的高度,一定不能过高。还需要选用强度较高,刚度均匀并且质地较轻的材料,同时要保持屋顶之下的建筑同屋顶的重心形成同一条直线,从而有效提高建筑的抗震性。
4结语
综上所述,现阶段伴随着国家的不断发展,建筑行业也在不断的发展,在建筑行业发展的过程中一定要充分的意识到建筑抗震设计的重要性,在建筑抗震设计中有效的融入建筑设计的一些理念,从而有效的提高建筑的抗震性,从而促进建筑行业的可持续发展。
参考文献
[1]盖希君.浅析建筑设计在建筑抗震设计中的作用[J].科技创新与应用,(13):196.
[2]代应君.试论建筑设计在建筑抗震设计中的作用[J].门窗,2013(08):203,206.
[3]程新波.建筑设计在建筑抗震设计中的重要作用[J].中国高新技术企业,(21):33-34.
[4]朱会海.建筑设计在建筑抗震设计中的作用[J].居业,(01):30,32.
[5]李野.建筑设计在建筑抗震设计中的作用探究[J].四川水泥,2016(08):66.
篇9:建筑结构设计中的抗震设计探微论文
建筑结构设计中的抗震设计探微论文
摘 要:现代高层建筑层数特别多,容积率特别大,若在地震中出现坍塌将带来很大的损害。所以做好建筑抗震设计具有特别关键的意义,因此需在设计时对其抗震特性进行重点关注与优化,在一定程度上的提升高层建筑的抗震特性。
关键词:建筑;结构;设计;抗震
抗震设计的基本原则为需符合大震不倒、中震可修、小震不坏的要求,针对于这一原则,需依抗震设计的两阶段来设计,依次为多遇地震下的状况与罕遇地震的状况,前者使用弹性反应谱法,后者使用抗倒塌弹塑性变形验算。对部分超越规范的高层建筑,能够使用基于结构性能的抗震设计理论来设计。
1 建筑抗震结构设计原则
1.1 关于结构的规则性。对于建筑防震结构设计,需先弄清楚建筑抗震结构设计的需求,在此基础之上,优化建筑平面和建筑物的应用性能,并对其进行适当的布局,对于高层建筑而言,务必要保证其具有足够的刚度,从而减小结构扭转的影响,对于建筑物来说需确保其平面均匀对称,建筑物的柱网剪力墙务必要科学布置。因为此类建筑结构可以很容易出现建筑物多地震的反应,对于建筑防震结构设计需对建筑进行适当布置,如此一来对于减小竖向构件间的差异形变和结构内应力对建筑结构的不利影响具有非常大的作用。
1.2 科学设计建筑刚度值。刚度值是建筑抗震机构设计的重点,设计者要对建筑的使用材料,建筑所在地的地理条件和施工设备的使用方式,利用自己掌握的抗震设计的物理知识,对建筑的刚度值进行设计。建筑的连接设计是设计者需要重视的内容,设计者要充分利用建筑的连接性,对建筑进行科学的防震处理,使建筑具备刚好的防震性能,并能够建筑承受一定的外部震动。
1.3 重视建筑防震结构连接点的性能。建筑抗震结构的设计人员要加强对抗震结构连接点的关注,统计表明,大多数建筑在因地震灾害而出现安全事故时,发生问题的位置大多位于防震结构的连接点上。建筑抗震结构的受力点,往往需要承受较大的力量,如果连接处的工作没有做好,建筑很有可能单地震灾害中坍塌,因此,设计人员要尤其关注抗震结构的连接点,使抗震结构具备更好的延展性,保证建筑不会因地震灾害而产生较大的破坏。
2 高层建筑抗震设计中常出现的`问题
2.1 建筑平面和竖向不规则。由于经济水平的提升和大家对流动的艺术的追求,建筑师创作的平面与立面日益复杂。进而平面与立面规则性超限的状况越日益普遍。这就促使建筑的抗震性能有很大的削弱。
2.2 地基的选取不科学。不同的地基类型对地震力的传递有不一样的特点,高层建筑因为垂直高度较高,自身重量较大,因此在选址时,对于土质的硬度、密实度与对地形的开阔和平坦性具有很高的要求,而且需远离河岸,防止抗震危险性路段,如此一来才可以保证高层建筑的基础具有较好的抗震性能,可以在地震力作用下具有非常好的承受能力。然而目前因为国内城市发展速度的加快,城市人口日益增加,很大一部分房地产开发商在进行高层建筑选址时均会更多的对其商业利益与商业开发空间进行考虑,这就造成高层建筑地基在选取上具有特别多的适宜性与不科学性,进而使其抗震性能降低,在地震发生时高层建筑的基础破坏更加严重。
2.3 材料的选取不科学。这几年,国内地震出现的次数特别多,因此在对地震频发区域进行高层建筑设计时,务必保证其结构体系的科学性性,另外还需适当选择结构材料。然而由于施工、经济等因素,轻质高强材料并未适当的采用。
2.4 抗震设防烈度较低。由于我国的经济发达程度还不够高,现在国内的建筑的抗震设防烈度不高,中震和规定的设计基准期内超越概率大约为10%的地震烈度相似,较低的抗震设防烈度减小了高层建筑的抗震需求。
3 高层建筑结构抗震设计的优化措施
若想设计出具有特别好的抗震性能的建筑需要从结构概念设计与构件设计两个角度着手。抗震概念设计对结构的抗震功能具有很大的作用,所以新规范都在有关条文中提出了建筑和结构概念设计的关键性,还要求建筑师与结构工程师在高层建筑设计中需特别关注建筑结构设计中的概念设计。
结构构件抗震的优化原则,就是“四强四弱”“强柱弱梁”,指节点处柱端实际受弯承载力超过梁端实际受弯承载力;“强剪弱弯”为避免构件剪切的破坏,对于杆件的受剪承载力最好大于受弯承载力;“强节点弱杆件”为避免节点比构件破坏的早;对杆件截面来说,“强压弱拉”为防止杆件由于弯曲而出现受压混凝土破裂的脆性破坏,让受拉区钢筋的承载力小于受压区混凝土受压承载力,具体的能够从以下几点来考虑。
3.1 选择有利的抗震场地。由于地质条件的不同地震对建筑设施的破坏具有很大的差异。在施工前要勘察好地基状况,保证建筑场地有助于建筑设施的抗震,应尽量不在抗震不利地段建设建筑构,在不能避开时,需采用恰当的措施提升抗震性能。根据建筑场地地基地质特征与受地震破坏作用的强弱来进行分类,依据建筑场地的实际状况适当采取抗震措施,比方说依据地基地质抗震设防种类、地基液化等级等实际状况科学采用适当的基础形式。
3.2 选用合理的结构体系。
3.2.1 优化平面和立面设计。结构的简单性,就是尽可能地均匀、对称。结构简单为结构在地震之力下具有直接与清晰的传力方式。对于简单的结构,可以简单地把握建筑结构的计算模型、内力位移分析以及结构薄弱部位,进而对结构的抗震功能也具有良好的估计。
3.2.2 提高结构的刚度和抗震能力。水平地震是双向的,对于建筑结构设计需让高层建筑可以抵抗任意方向的地震破坏。一般设计能够让结构沿平面上两个主轴方向具有充足的刚度与抗震性能,结构的抗震性能就是结构强度和延伸的反映。结构刚度的选择不但可以减轻地震破坏作用,还需注意控制结构形变的增幅,太大的形变将出现重力二阶效应,造成结构破坏、失稳。
3.2.3 设置完善的抗震措施。抗震建筑结构体系需全方位考虑到建筑物的设防烈度、场地、地基、材料以及施工等因素,通过技术、经济技术、经济条件综合考虑进行确定。首先需多设几道抗震防线,进而防止由于部分结构或构件破坏而造成一个高层建筑结构体系不具备抗震性能。适当的刚度与强度分布,将防止由于局部消弱、突变性、太大的应力集中可能出现的薄弱部位。
3.3 选用合适的建筑材料。科学选用高层建结构材料对提升建筑设施的抗震性能是非常有利的。就抗震设计方面来讲对建筑工程用到材料参数展开合理分析,选择适合高层建筑抗震条件的工程材料。尽可能使用高性能混凝土和高强钢筋及别的高强轻质的材料,用来提升构件内力及抗震能力。
4 结语
随着高层建筑技术的持续发展,它的抗震设计水平也在提高,高层建筑抗震设计的措施也是变得越来越科学及合理,外加上多种多样的新技术和新材料的出现,高层建筑抗震能力一直在提高,很好的提升了地震出现时建筑的安全性能。
参考文献
[1] 赵建荣.建筑结构抗震设计若干问题的探究[J].科技创新导报, (06):45.
[2] 王海翠.我国高层建筑抗震结构设计初探[J].科技传播,(10):29,41.
篇10:1A411050了解建筑抗震基本知识
1a411050 了解建筑抗震基本知识
1a411051 地震震级和烈度
地震的成因主要有三种:构造地震、火山地震和陷落地震。
地震是用震级m来表示其能量的大小。
地震发生后,各地区的地震灾害一般不相同,通常用地震烈度来描述地震的宏观现象。世界上多数国家使用的基本上是12等级划分的烈度表。
对应于一次地震,震级只有一个,而地震烈度在不同地区却是不同的。通常震中的地震烈度最高,随着震中距的增加,地震烈度逐渐降低。
一个地区的基本烈度是指该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。根据我国有关单位对华北、西南、西北45个城镇的地震烈度所作出的概率分析,基本烈度大体为在设计基准期内超越概率为10%的地震烈度。
地震设防的依据是抗震设防烈度,在一般情况下采用基本烈度。
规范中《建筑抗震设计规范》(gb 50011-)将设计近震、远震改称地震设计分组,以更好地体现震级和震中距的影响。
建筑场地对不同建筑物的破坏有很大影响。它的一个重要动力特性是建筑场地的卓越周期,又叫设计特征周期,或简称特征周期。建筑物的自振周期与场地特征周期相等或接近时,建筑物的震害有明显加重的趋势。这是由于建筑物的振动发生了类似共振的现象。在建筑物的抗震设计时应尽量避免这种现象。
抗震设防烈度是按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。
例题:一个地区的( )是指该地区今后一定时间内,在一般场地条件下可能遭遇的最大地震烈度。
a、震级
b、烈度
c、抗震设防烈度
d、基本烈度
答案:d
篇11:医院建筑抗震级别如何判断?
医院建筑抗震级别如何判断?
由于医疗建筑是抢救人们生命的生命线工程,在抗震救灾中起到尤为重要的作用,医院建筑在大震中不仅要不倒,还应能继续使用,担负起救援的重要职责,所以医院建筑应高于当地房屋建筑的抗震设防要求。汶川大地震后,住房和城乡建设部颁布的《建筑工程抗震设防分类标准》中,提高了学校、医院等人员密集的公共服务场所的设防要求。这次修订中,明确了将二级、三级医院均提高为重点设防类(即乙类),而且对于二级医院的急救处理范围不能或难以覆盖的县和乡镇,需建立具有外科手术室和急诊科的医院或卫生院,提高其抗震设防类别。
按照《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.2条,“重点设防类(乙类),应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施...”。确定为乙类建筑的医疗建筑,一些计算参数与丙类建筑的选取有所区别:抗震等级应提高烈度后再查《建筑抗震设计规范》[2]表6.1.2,各种调整系数相应依此取值;剪力墙间距、抗震缝均应按照提高烈度后的烈度值进行计算;但最大适用高度可按本地区烈度查《建筑抗震设计规范》,
需要指出的是,根据《中华人民共和国防震减灾法》第三十五条规定,“重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程,应当按照国务院有关规定进行地震安全性评价,并按照经审定的地震安全性评价报告所确定的抗震设防要求进行抗震设防。”“对学校、医院等人员密集场所的建设工程,应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工,采取有效措施,增强抗震设防能力。”
另根据中华人民共和国《地震安全性评价管理条例》及各地方的地方法规,规定对一定规模以上的医院(如北京市规定在地震动峰值加速度0.15g、0.20g区域内的部分乙类建筑,总投资金额超过1亿元以上的生命线工程)专门进行地震安全性评价,并以此作为抗震设计的依据。
篇12:建筑抗震设防工作情况汇报
建筑抗震设防工作情况汇报
一、我市农村民居抗震设防目前现状
市辖三区一县,共28个乡镇,543个行政村,农村人口约11万户,35万人。近年来,虽然我市农村民居抗震设防能力有所增强,但总体设防比率依然不高,存在较大的震害隐患。为了全面准确的了解我市农村民居抗震设防的现状,增强防震减灾工作的针对性和实效性,我们就农村民居抗震设防情况进行了调查。
从我市农村民居建筑年代来看,砖混结构房上世纪90年代后所占比例较高,砖木房类型集中在上世纪80―90年代建设,由于我市农村经济水平较低,目前上世纪80年代及80年代前各类型房屋仍占一定比例。
从农村房屋的抗震设防情况看,建于上个世纪80年代以前土坯房和土窑洞抗震性能差;上世纪80年代及80年代以前建成的土木结构房,上个世纪80―90年代建成砖木结构房屋,这些房屋普遍抗震性能较差;以后新建房屋的抗震结构较为合理,地基做了较好的处理,85%的房屋地基作了夯实处理,但达不到抗震设防标准。15%左右的地基还加设了底圈梁。从房屋结构看,84%的砖混房屋屋顶采用现浇屋顶,提高了房屋的抗震性能。部分偏远农村房屋类型仍以砖木结构、土木结构房和窑洞类型为主,以宜君县所调查村镇为例,砖混结构房仅占房屋总量的40%,不足所调查房屋总量的一半,抗震性能差的土坯房和土窑洞仍占一定比例。
二、存在问题
一是部分农村民居场地环境、地基和基础不好。但因所处环境等原因,也有部分民居选在滑坡、采空区和河岸、沟边等不利于抗震的地段。
二是房屋结构不合理。主要表现在,砖混结构房屋,窑洞在大开间,大进深,门窗洞口过多,过大,致使被门窗洞口分割的墙段尺寸太小,形成薄弱部位,二层以上砖混结构房屋头重脚轻,底层为会客厅,形成大空间,抗震性能较差。
三是大部分村民的抗震设防意识不强,缺乏房屋抗震设防常识,并存在麻痹思想和侥幸心理。部分村民只重视房屋表面美观程度,不重视抗震设防现象,表面贴着瓷砖,但没有底梁、圈梁等关键抗震物件,大部分农村民居未设防或达不到抗震设防标准。
四是农村工匠缺乏建筑抗震基本知识和操作技能,房屋建设整体没有施工图,有的房屋建筑生搬硬套,部分砖泥房屋仍应用混凝土预制板构件,墙身与柱间没有拉结筋,形成单片墙,部分房屋阳台、雨蓬等外挑太多,配筋和施工工艺存在较多问题。
五是为节约成本,一般在农村工匠带领下,由亲戚朋友帮助建房,部分房屋采用废旧钢筋,含泥土、杂物、沙石影响混凝土质量,特别是新旧砖混用的现象普遍存在,有些房屋施工时随意性大,随意改变施工工序,混凝土浇筑不连续,养护不够,其施工队伍技术较低,施工质量难以保证。
三、对策和建议
农村民居的抗震性能事关乎人民生命财产安全和切身利益的大事,也是广大农村减少地震灾害的根本途径。我市目前虽然开展了农村民居地震安全工程调研,取得了一些第一手资料,但农村民居地震安全工程涉及范围广,领域多,是一项复杂的系统工程,同时建设社会主义新农村对我们也提出了迫切要求和艰巨任务。
(一)加强领导
农村民居地震安全工程建设涉及部门多、层级多、任务重、责任大。需要各级党委、政府切实加强对农村民居地震安全工程建设工作的领导,落实责任,一级抓一级,层层抓落实,各级政府要层层签订责任状。区县级是实施农村民居地震安全工程的责任主体,尤其要落实乡镇领导的责任,乡镇要配备专职工作人员,做到工作层层有人管、有人抓,保证工作管理到村,各项任务落实到基层。建立由政府主导,市发改、财政、民政、扶贫、建设、地震、统计、金融、监察、审计等部门参加的农村民居地震安全工程建设联席会议制度,成立工作领导小组,明确各部门责任、规范程序、加强沟通协调,把目标任务落实到乡镇、到村、到户。真正使这项工作有人抓、有人管。
(二)把握原则
1、必经坚持统筹规划、协调发展的原则。着眼长远、立足当前、突出重点,把农村民居地震安全工作与农村公共服务设施建设和农村环境综合整治结合起来,与减轻其他自然灾害结合起来,与扶贫移民、避灾移民搬迁、沉陷区治理、工程移民、新农村建设、农村安居工程结合,提高农村综合抗灾防灾能力。
2、必经坚持因地制宜、分类指导的原则。根据广大农村不同区域的自然条件、风俗民情、经济水平等具体情况,有针对性地加以指导,稳步推进。
3、必经坚持经济适用、抗震安全的原则。充分考虑农民的物质承受能力,量力而行,以加固改造为主、拆除重建为辅,帮助和引导农民建造抗震防灾性能好、功能实用、造价合理的房屋、改善农民居住条件。
4、必经坚持政府引导、农民自愿的原则。在加强政府支持和社会扶助的同时,要加强农村民居建设工作管理,全力规范建设行为,通过政策引导在农民自愿的基础上,组织实施农村民居地震安全示范工程,乡镇在群众审批庄基地,办理相关手续时,要提出民居抗震设防的`有关要求,达不到要求的暂缓办理有关手续。在此基础上提出钢性的农村抗震设防标准,建设部门应不断完善施工队资质与施工技术管理制度,加强农村工匠抗震设防知识培训,努力改变农村住宅建设普遍存在的设计图纸不规范、施工队伍无资质、技术人员不培训的现状。地震部门要积极创造条件,加大工作力度,不断扩大农村民居抗震设防知识宣传的覆盖范围;有条件的区县应协调建设部门对农村的建筑工匠进行抗震技术培训,建立农村工匠抗震知识及相关技能培训制度,全面提高农村建筑工匠的整体技能。
5、必经坚持“四统一”、“三要求”的原则。以村为单位统一规划、统一设计、统一施工、统一管理,村庄规划要符合抗震防灾要求,单体建筑抗震措施符合技术要求,施工质量符合国家规范标准要求。
(三)强化措施
1、加强农居抗震设防的宣传教育。地震是低概率自然灾害事件,破坏性地震十几年甚至几十年发生一次,群众防震减灾思想有所麻痹、意识逐渐淡薄,必须利用各种手段,多层次、多渠道,加大抗震设防宣传力度,采取形式多样的宣传方式,向广大群众普及防震减灾科学知识,倡导科学减灾理念,引导广大农民群众树立防震减灾意识,真正使农村民居地震安全工程进村入户,深入人心,切实增强广大群众建设地震安全工程的主动性和自觉性,把提高农村民居地震安全水平要求,转变为广大群众建设安全的自觉行动。
2、科学制定规划和方案。一是加强农村民居普查工作,逐户做好农村民居鉴定普查工作,综合评价各地农村民居抗震能力,明确抗震防灾工作重点。根据普查结果,收集农村民居基础数据,为科学制定农村民居地震安全工程建设规划打好基础。二是对普查结果进行科学分析研究,并结合各地区经济社会发展规划、新农村建设规划以及水利、交通、卫生、教育、文化等农村基础设施和公共服务设施建设专项规划,编制好农村民居地震安全工程建设规划,制定详细的实施方案,明确总体思路、分段目标、建设内容、技术指标和保障措施。三是根据地震动参数和当地的经济发展情况,因地制宜,开展农村民居实用抗震防工作,按照“抗震、节能、环保”的要求制定农村民居建设技术标准,提出不同区域、不同结构、不同经济条件的抗震加固改造和拆除重建方案,编制农村民居抗震加固和拆除重建实用施工图集及施工技术指南,指导农村民居开展抗震防工作。
3、进一步加大扶持支持力度。一是除省财政补助资金外,市、县两级政府应根据实际,加大补助投入力度,每年安排一定的专项资金,用于农村民居抗震性能普查、实用技术研究、设计图集编制、技术服务网络建设、工匠培训和示范工程补贴等。二是引导社会各界捐赠和对口帮扶。对口帮扶单位要积极帮扶农村实施地震安全工程,对帮扶农村民居地震安全工程的先进单位、企业或个人给予税收减免等政策。
4、加大资金投入力度。整合农村安居工程避灾移民搬迁、扶贫搬迁、沉陷区治理等资金,解决好工作中的瓶颈问题。在扶贫移民、避灾移民搬迁、沉陷区治理、工程移民、新农村建设、农村安居工程等工作中的资金使用上要明确要求受惠对象建设的房屋必须达到抗御当地基本地震烈度的抗震设防要求。市上和有条件的区县设立民居地震安全工程专项资助资金,对特困群众因为资金问题而达不到抗震设防要求的可给予相应的补助。市县应加大地震工作部门经费投入,确保地震工作部门在开展民居地震安全工程的宣传、培训、现场指导等工作落实。
5、抓好统筹协调,不断扩大农村农居地震安全工程示范村建设范围。近几年农村农居地震安全工程示范村建设成功的做法是把示范村建设同移民搬迁工程、新农村建设工程、扶贫开发等工作有机地结合起来,各地的实践证明,凡是移民搬迁、新农村建设、扶贫开发等工程等大多数基本都达到了农居抗震设防要求。因此,发改、民政、扶贫等单位在开展整体移民工程、新农村建设、扶贫开发工作时要及时与建设规划和地震部门沟通,从选择、设计、施工、验收等环节把农村农居抗震设防要求纳入其中,切实提高农村民居建设的整体抗震水平。
篇13:工程结构抗震论文
工程结构抗震论文
导读:地震是一种随机振动,所以建筑结构设计人员为防止、减少地震给建筑造成的危害,就需要分析研究建筑抗震问题不断总结工程经验,妥善处理这一工程问题。在高层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,楼盖相当于水平隔板,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构,而且要求这些子结构能协同承受地震作用,特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或抗侧力子结构水平变形特征不同时,整个结构就要依靠楼盖使抗侧力子结构能协同工作。
关键词:高层建筑,建筑结构,抗震设计
地震是一种随机振动,所以建筑结构设计人员为防止、减少地震给建筑造成的危害, 就需要分析研究建筑抗震问题不断总结工程经验,妥善处理这一工程问题。
一、实行建筑抗震设计规范,总结工程经验妥善处理工程问题:
(一)选择有利的抗震场地
地震造成建筑物的破坏, 除地震动直接引起的结构破坏外,场地条件也是一个重要的原因。地震引起的地表错动与地裂,地基土的小均匀沉陷, 滑坡和粉、砂土液化等。科技论文。因此,应选择对建筑抗震有利的地段, 应避开对抗震不利地段。当无法避开时, 应采取适当的抗震加强措施,应根据抗震设防类别、地基液化等级,分别采取加强地基和上部结构整体性和刚度、部分消除或全部消除地基液化沉陷的措施; 当地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、新近填土和严重不均匀土层时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响, 采用桩基、地基加固和加强基础和上部结构的处理措施; 对于地震时可能导致滑移或地裂的场地,应采取相应的地基稳定措施。
(二)优化的平面和立面布置
关于建筑结构设计的平面与立体结构, 我们根据认为有以下几个方面可以参考:
1、结构的简单性。结构简单是指结构在地震作用下具有直接和明确的传力途径。只有结构简单,才能够对结构的计算模型、内力与位移分析, 限制薄弱部位的出现易于把握,因而对结构抗震性能的估计也比较可靠。
2、结构的刚度和抗震能力。水平地震作用是双向的,结构布置应使结构能抵抗任意方向的地震作用。通常, 可使结构沿平面上两个主轴方向具有足够的刚度和抗震能力, 结构的抗震能力则是结构强度及延性的综合反映。结构刚度的选择既要减少地震作用效应又要注意控制结构变形的增大, 过大的变形会产生重力二阶效应, 导致结构破坏、失稳。
3、结构的整体性。在高层建筑结构中,楼盖对于结构的整体性起到非常重要的作用,楼盖相当于水平隔板,它不仅聚集和传递惯性力到各个竖向抗侧力子结构, 而且要求这些子结构能协同承受地震作用, 特别是当竖向抗侧力子结构布置不均匀或布置复杂或抗侧力子结构水平变形特征不同时, 整个结构就要依靠楼盖使抗侧力子结构能协同工作。
(三)设置多道设防的抗震结构体系
多道抗震防线, 是指在一个抗震结构体系中, 一部分延性好的构件在地震作用下, 首先达到屈服, 充分发挥其吸收和耗散地震能量的作用, 即担负起第一道抗震防线的作用, 其他构件则在第一道抗震防线屈服后才依次屈服,从而形成第二、第三或更多道抗震防线, 这样的结构体系对保证结构的抗震安全性是非常有效的。同时底框建筑底层高度不宜太高, 应控制在4.5m 以下。高度加大, 底层刚度减小, 重心提高, 使框架柱的长细比增大, 更容易产生失稳现象。论文参考网。而且由于高度较大,很多建筑房间被业主一层改成了两层, 造成了较大的安全隐患。科技论文。宜具有合理的刚度和强度分布, 避免因局部削弱或突变形成薄弱部位.产生过大的应力集中或塑性变形集中;可能出现的薄弱部位, 应采取措施提高抗震能力。
(四)保证结构的延性抗震能力
合理选择了建筑结构后, 就需要通过抗震措施来保证结构确实具有所需的延性抗震能力,从而保证结构在中震、大震下实现抗震设防目标, 系统的抗震措施包括以下几个方面内容。强柱弱梁: 人为增大柱相对于梁的抗弯能力,使钢筋混凝土框架在大震下,梁端塑性铰出现较早,在达到最大非线性位移时塑性转动较大; 而柱端塑性铰出现较晚, 在达到最大非线性位移时塑性转动较小,甚至根本不出现塑性铰。从而保证框架具有一个较为稳定的塑性耗能机构和较大的塑性耗能能力。强剪弱弯: 剪切破坏基本上没有延性, 一旦某部位发生剪切破坏, 该部位就将彻底退出结构抗震能力, 对于柱端的剪切破坏还可能导致结构的局部或整体倒塌。因此可以人为增大柱端、梁端、节点的组合剪力值, 使结构能在大震下的交替非弹性变形中其任何构件都不会先发生剪切破坏。
(五)合理的建筑结构参数设计计算分析
对于复杂结构进行多遇地震作用下的内力和变形分析时, 应采用不少于两个不同的力学模型,目前主要有两种计算理论: 剪摩理论和主拉应力理论, 它们有各自的适用范围:砖砌体一般采用主拉应力理论,而砌块结构可采用剪摩理论。对计算机的计算结果, 应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。结构计算控制的主要计算结果有结构的自振周期、位移、平动及扭转系数、层间刚度比、剪重比、有效质量系数等。另外, 地下室水平位移嵌固位置,转换层刚度是否满足要求等, 都要求有层刚度作为依据。复杂高层建筑抗震计算时,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应, 振型数不应小于15,对多塔结构的振型数不应小手塔楼数的9 倍, 且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。总之, 高层结构计算很难一次完成,应根据试算结果, 按上述要求多次调整,才能得到较为合理的计算结果,以保证建筑物的安全。
二、高层建筑抗震设计中经常出现的问题
(一)部分建筑物高度过高
按我国现行高层建筑混凝土结构技术规程规定,在一定设防烈度和一定结构型式下,钢筋混凝土高层建筑都有一个适宜的高度。在这个高度,抗震能力还是比较稳妥的,但是目前不少高层建筑超过了高度限制。在震力作用下,超高限建筑物的变形破坏性会发生很大的变化,建筑物的抗震能力下降,很多影响因素也发生变化,结构设计和工程预算的相应参数需要重新选取。
(二)地基的.选取不合理
由于城市人口的增多和相对空间的缩小,不少建筑商忽略了这一问题,哪里商业空间大就在哪里建。高层建筑应选择位于开阔平坦地带的坚硬土场地或密实均匀中硬土场地,远离河岸,不应垮在两类土壤上,避开不利地形、不采用震陷土作天然地基,避免在断层、山崖、滑坡、地陷等抗震危险地段建造房屋。高层建筑的地基选取不恰当可能导致抗震能力差。
(三)材料的选用不科学,结构体系不合理
在地震多发区,采用何种建筑材料或结构体系较为合理应该得到人们的重视。由于我国建筑结构主要以钢筋混凝土核心筒为主,变形控制要以钢筋混凝土结构的位移限值为基准。但因其弯曲变形的侧移较大,靠刚度很小的钢框架协同工作减小侧移,不仅增大了钢结构的负担,而且效果不大,有时不得不加大混凝土的刚度或设置伸臂结构,形成加强层才能满足规范侧移限值。
(四)较低的抗震设防烈度
许多专家提出,现行的建筑结构设计安全度已不能适应国情的需要,建筑结构设计的安全度水平应该大幅度提高。我国现行抗震设防标准是比较低的,中震相当于在规定的设计基准期内超越概率为lO%的地震烈度,较低的抗震设防烈度放松了高层建筑的抗震要求。
三、结语
地震是一种目前难以准确预测的自然灾害,为避免它给人类带来大的灾难。作为工程技术设计人员在建筑结构的研究和工程设计中,应从整体宏观的观点出发,综合处理好建筑功能、技术、艺术、安全可靠性和经济合理等几方面内容,从而创造出更加安全、适用、经济美观的高层建筑;新型结构的出现,高性能材料的发展,计算机技术水平的提高,促使人类建筑精品再上新的台阶。
篇14:框架式建筑抗震设计与施工探析论文
1概述
1.1传统的抗震结构
传统的抗震结构一般采用框架结构(适用于不高于30m的底层建筑)以及框架—抗震墙结构—(自70年代以来,我国建设的不高于25层的民用建筑以及不高于8层的工业建筑)。
1.2新型抗震结构
框架—抗震墙结构是现在主要运用的抗震结构,但是在实际运用中,发现一些高层建筑的抗震墙设置了很多,但是并没起到应有的效果,因此,我们现在引进一种新型材料来强化框架—抗震墙结构。HRD支座为高阻尼隔震橡胶支座的简称,该产品研发的依据是基础隔震的概念,传统隔震方式为抗震墙,即“以刚克刚”对的被动方式,而该产品实现了“以柔克刚”的主动隔震方式,一场8级地震在合理的运用了HRD支座以后,那么这栋建筑物就只需要大约承受5.6级的地震就可以了,大大降低了建筑成本。
2工程概况
昆明倘甸产业园区暨轿子山旅游区第一高级中学工程,项目面积为101894㎡;其中:教学楼20521㎡,试验行政楼15056㎡,宿舍36906㎡,图书馆5309㎡,食堂6222㎡,报告厅1087㎡,室内体育馆6942㎡,地下室9442㎡,大门117㎡,运动场292㎡;教学楼、图书馆以及实验楼设置HRD支座;其教学楼地下室为整个项目隔震施工的核心部位,教学楼建筑檐高21.4m。地上与地下分别设计5层、1层,HRD支座设置于首层与地下一层之间,其中隔震部件为HRD支座,隔震层高度是1.8m。
3施工技术及研究成果
3.1总体施工方案施工前必须对图纸进行核对,通过列表分析各个框架所设置的HRD支座,HRD支座的采购应当及时,并将框架结构分模块分批进行制作并运往施工现场,现场工作人员需对到货材料进行检测,确认合格后方可按图表需要分批次,分块放置在施工现场备用。
3.2HRD支座的施工技术
3.2.1施工特点(1)可准确控制HRB支座安装的轴线及标高。(2)安装施工简便,施工安全、快速,对施工环境要求较低,可在各种复杂环境中进行安装调试。3.2.2工艺原理(1)通过柔性层对地震能量进行隔离、耗散,防止低能量传输到上部结构,国内外相关学者通过长期分析研究,产生了隔震减震技术。该技术是通过HRD支座安装于建筑结构的'基础位置,所形成的隔震层能够增大阻尼、延长结构自振周期,降低向上层结构输送能量的目的,最终实现预期的防震要求。由地震模拟实验表明:隔震层可将地震的破坏性缩减为原来的C指上支墩;D指隔震层上部结构。(2)HRD支座的安装标准应当综合考虑其使用状态、框架结构形式以及地震的烈度,根据HRB支座的安装标准,经提炼、完善后形成本施工方法。3.2.3工艺流程施工前必须对图纸进行严格核对,通过列表的方式根据型号和数量分别对HRB支座以及其他零配件进行统计3.2.4操作方法(1)下支墩钢筋的绑扎,套筒、锚筋的预埋下支墩绑扎钢筋的施工流程按常规进行,如果安装锚筋时受到主筋或箍筋的影响,需要对其位置进行适当的调整,钢筋柱体垂直度和平行度的调整通过临时支撑的设置来实现;待模型钢筋安装完成后预支浇口套筒,做法是:1)支墩各角位置进行短钢筋的焊接,设计标高线绘制于支墩的顶部;2)在支墩顶部拉上十字线;3)定位钢板上通过墨斗弹上十字线;4)待确定定位钢板位置准确后,点焊固定;5)套筒、锚筋安装于定位钢板孔洞的位置,塑料套管完成放置后通过螺栓进行拧紧;6)套筒与锚筋均通过电焊加固的方式焊接于钢筋的骨架之上,避免套筒发生变形。(2)隔震层以下混凝土的浇筑必须重视套筒以及定位钢板的保护工作.(3)下支墩立边模,混凝土浇筑操作要点:1)混凝土进行浇注时应注意其密实度,位于定位钢板下部的混凝土易发生空洞,因此在混凝土进行浇注时,进料应在定位钢板面之上,同时进行加强振捣;3)完成混凝土的浇捣之后,应当通过标高线对混凝土表面进行找平,确保其平整度;4)定位钢板在混凝土完成初凝后进行拆除,同时磨平混凝土表面,此外应当避免套筒中落入混凝土。(4)安装隔震橡胶支座当混凝土达到70%的强度后,再进行隔震橡胶支座的安装,具体安装步骤是:1)将混凝土平台上不平的地方打磨平整;2)将所需的不同型号HRD支座安装到位;3)采用一定的工具使抗震胶垫能够移动到位,同时采用螺栓进行紧固;4)将隔震橡胶支座抬高,缝隙位置垫厚度约2~3mm水泥浆,采用高强度螺栓进行拧紧。5)对隔震橡胶支座的平整以及标高等进行复测,同时作好检查记录工作。(5)上支墩立模首先对上部的套筒及锚筋进行安装,然后通过扭矩扳手对其进行拧紧;上支墩模板的支立必须严格根据设计尺寸进行;下支墩的底部铺设厚度为1mm的油毛毡,方便今后拆卸HRD支座。(6)上支墩钢筋绑扎上支墩钢筋完成下料以及弯制成形后,进行钢筋笼的绑扎,作为保护层设置于其底部的水磨石垫块采用塔吊的方式完成安装工作;然后对梁板钢筋进行绑扎,最后是对上层结构的柱钢筋进行绑扎。(7)上支墩浇筑砼上支墩浇筑混凝土与下支墩相同。3.2.6施工效果(1)是我国建筑水平提高的表现,我国目前已经建设了超过1000座隔震建筑,成为世界上建设隔震建筑最大的国家之一,极大的降低多震地带发生地震时对人身及财产的伤害和损失。(2)有利于节约资源。通过采用隔震技术,极大的降低了用于上部结构的钢用量,同时隔震层的上层结构混凝土用量以及钢用量分别降低了20%和50%,不仅是对资源的节约,而且还有效减少了污染物排放,最终达到保护环境的目的。
3.3框架的施工
3.3.1适用范围整体装配式框架结构特别适用于柱距单一,单层面积较少的住宅施工以及标准型写字楼施工。3.3.2工艺原理以每层、每户为标准单元,将结构拆分成不同种类的便于制造与安装构件并绘制零件图纸。梁、板等水平构件采用叠合形式,除外墙楼梯等构建现场浇筑外,其余构件全部采用工厂定制,简化了现场施工,缩短了周期,减少了现场施工人员的数量。
4施工效益
4.1经济效益
由于此楼建设速度快,能促使资金早日回笼,同时满足客户迫切的需求,在规模化生产后,建设资金可节约20%-30%,同时相比较传统建设方法,可节省工期3-4个月,在质量方面,由于经过前期的设计,主体结构的制作是采用工厂化模式进行的,有效防止了由于施工现场原因而导致的质量上的通病。
4.2社会效益
该技术由于具有施工简易、可靠安全的优点,因此能够保证其工程质量,同时明显减小安装所需的时间,相比于传统的施工方法可以在人工上节约30%;常规的周转材料上可以节约约8%;内外装饰所需的工期较短,因此竣工工期能够缩短将近20%;基本上能够防止现场进行湿作业,建筑垃圾能够减小约70%,施工用水节约50%左右,有效降低了噪音的污染,具有明显的节能环保优势。
5结束语
隔震支座由于对地震波进行了大量的吸收和减缓,只剩下原来1/4~1/8之间,同时加速度反映也减小了6倍,因此结构受力大大减小,用于隔震层上层结构的混凝土量和钢筋量分别降低了20%、50%,减去隔震橡胶支座和隔震层的钢筋混凝土费用后,综合效益节省在5%~9%之间,就有较大的社会效益。
★ 论文鉴定范文
★ 毕业论文总结内容
★ 建筑结构抗震论文

【建筑抗震论文(整理14篇)】相关文章:
高层建筑结构设计研究论文2022-12-29
结构工程论文摘要范文2024-03-17
高层建筑剪力墙结构设计分析论文2023-07-17
高层建筑混凝土转换层结构设计探讨论文2023-01-28
建筑工程的教学与建筑结构论文2023-07-10
建筑结构设计中的概念设计与结构措施2023-09-17
建筑工程框架剪力墙结构施工技术研究论文2023-01-21
砌体结构发展论文2023-06-06
建筑结构设计中如何提高建筑的安全性的建筑工程论文2022-11-27
论多层工业厂房的结构设计论文2023-08-22