篇1:高支模专家论证意见书
为加强休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工的安全技术管理,防止建筑施工安全事故,保障施工的人身和财产安全,根据建设部制定的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部向公司安全专项施工方案专家论证小组提交了《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》,并要求公司安全专项施工方案专家论证小组组织有关专家给予论证。
公司安全专项施工方案专家论证小组收到休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部提交的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》后,于二0一一年八月二十一日及时地组织有关专家对《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了论证。论证会由公司安全专项施工方案专家论证小组组长吴松南主持,并邀汪又华、吴春生、顾胜利、孙朝柱、黎金龙等五位高级工程师参加。论证会上,专家们对休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》进行了认真的审查,达成了一下共识:
一、 方案编制符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-)及《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-)的要求。
二、 同意项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》中的支模钢管架设计做法及模板的施工方法。
三、 满堂架支模满足安全施工的要求。
四、 钢管满堂架安装搭设完毕后,必须仔细检查各扣件固定是否紧固、有无松动现象,防止施工作业时支架不牢固而发生安全事故。
五、 同意按项目部编制的《休宁县地质灾害防治指挥中心大楼工程模板项目施工方案》组织实施。
论证人:
黄山市方圆建工有限公司
安全专项施工方案专家论证小组
二0一一年八月二十一日
篇2:高支模专家论证意见书
工程名称 工程地点 专项方案名称 论证意见: 根据设计图纸对施工方案进行审核,提出如下论证意见; 本方案基本满足安全及施工要求,可以指导施工进行,但须补充完 善以下内容: 1.高支模脚手架搭设应出具详图。 2.应完善混凝土浇筑方案,与监测方案相结合,监测点设置应有平面布置图。 3.无施工进度计划。 4.补充立杆基础做法,确保室内回填土质量。 5.模板拆除未结合工程实际进行具体叙述。 6.模板及支架倒塌事故应急预案针对性不够。 7.安全组织机构中安全保证体系未明确到人。 8.模板起拱考虑模板支撑系统沉降量,明确确定起拱量。 临颍颍北学校文体中心 临颍颍北学校项目部会议室 临颍颍北学校文体中心高支模方案
[高支模专家论证意见书]
篇3:高支模专家论证意见书
一、 参建单位
建设单位: 省委桥东宿舍区改造工程建设领导组办公室 山西运达房地产开发公司
施工图设计单位: 太原理工大学建筑设计研究院 勘察单位: 山西省勘察设计研究所
支护方案设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 监理单位:山西神剑建设监理有限公司 施工单位:山西大公建设有限公司
会议地点:山西大公建设有限公司二十四层会议室 会议日期:二0一二年九月一十六日 二、 参会人员
专家组成员:李庆福(山西省建筑设计研究院 教授级高工) 崔朝显(山西省建筑科学研究所 教授级高工) 张嘉熙(太原市建筑设计研究院 教授级高工) 郝钦桐(太原市建筑设计研究院 教授级高工) 梁仁旺(太原理工大学 教授) 霍小妹(山西四建集团有限公司 总工) 王石曾(山西省勘察设计研究院 教授级高工) 专家组组长:梁仁旺
省委桥东宿舍区改造工程建设领导组办公室人员:杨文治、温福柱、
叶耘、钱旭宝、白美栋
山西大公建设有限公司:田彦洪、杨振山、王蛟 太原理工大学建设建筑设计研究院:张宇、陈鹏
三、专家意见汇总:
1、 本基坑支护设计方案安全可行。
2、 支护桩配筋、桩径和桩体混凝土强度均满足基坑安全和设计要
求。
3、 锚杆之间相关位置和尺寸会影响锚杆的张拉,可以考虑部分跳
打和跳拉、因基坑南面锚杆施工过程中会穿越现六层居民住宅楼的下方,为了避免引起不必要的纠纷,施工时应严格按施工工艺进行操作,具体做法为:双管钻进施工,管内出土。 4、 锚杆上抬500mm为宜,间距大于1.2m,调整为三角形布置,
上下间距800mm。锚杆施工先将水后钻孔,严格施工,并做拉拨试验。二次注浆在小于5MPa前必须注浆,防止二次注浆打不开。
5、 连梁间距调整为mm,尺寸800mm×500mm为宜,也可该为
平板或桁架式,连梁位置应设在前、后排支护桩相对应处,并重新布置配筋,冠梁调整为构造配筋,必须形成平面整体结构,双排桩桩长再进一步细化计算,调整一下。
6、 降水井数量应有专项方案,合理布置,但井深应严格控制不宜
太深,必须计算出基坑的总流量,宜先打两口井做抽水试验,并计算出所有参数,尤其是影响半径后调整井深、井间距、打井施工过程不宜同时全开,宜与施工同步,防止降水井被淤。保证降水井的质量。避开墙、梁及后浇带,与挖土结合。土方开挖不宜一步挖到位,应分层开挖,减缓应力突然释放。 7、 宜先做三轴后做支护桩施工,合格安排好施工顺序。提供基坑
预警值得2.55‰,并严格第三方检测,基坑侧壁安全观测工作要做细,合理布置观测点,做好变形观测并详细记录相关数据,严格控制周围环境的沉降。回灌井再细化一下设计。 8、 三轴搅拌桩水泥掺量宜为380kg/m,28d强度调整为1.5MPa为
宜。
9、 回灌井采用无压回灌,不宜太浅,保证回灌效果。南面设回灌
井。土方开挖、基坑降水、基坑支护、基坑检测应有专项方案。
篇4:专家论证意见书
专家论证意见书
xxx担任记录
上述专家认真审阅了该所律师xxx提供的下列证据:
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
上述专家就上述证据,并针对本案一审判决,发表综述意见如下:
一、
二、
三、
四、
以上意见,敬请二审法院予以考虑。
参加论证会的专家签名:
x年x月x日,xxxx律师事务所邀请在京部分知名专家就xxx案进行了论证。参加论证的.专家有:
==============
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (职务)
xxx担任记录
上述专家认真审阅了该所律师xxx提供的下列证据:
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
上述专家就上述证据,并针对本案一审判决,发表综述意见如下:
一、
二、
三、
四、
以上意见,敬请二审法院予以考虑。
参加论证会的专家签名:
篇5:专家论证意见书
x年x月x日,xxxx律师事务所邀请在京部分知名专家就xxx案进行了论证。参加论证的专家有:
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (职务)
xxx担任记录
上述专家认真审阅了该所律师xxx提供的下列证据:
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
上述专家就上述证据,并针对本案一审判决,发表综述意见如下:
一、
二、
三、
四、
以上意见,敬请二审法院予以考虑。
参加论证会的.专家签名:
篇6:高支模施工方案
工程概况
本工程为xxxxxx技有限公司厂区工程,地处xxxx,兴建单位是xxxxx,设计单位施是xxxx,建筑物为混凝土框架结构,其中厂房及宿舍一层层高超过5米,该砼楼面需要搭设钢管顶架作模板支撑,
一、编写依据
本方案主要依据国家行业标准<<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>>( JGJ130-),以及有关主管部门的要求编写。参考书籍有<<建筑施工手册>>、<<建筑施工脚手架实用手册>>等建筑施工脚手架实用手册>建筑施工手册>建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>
三、施工部署
为了使工程自始至终保持安全、文明施工、提高生产效率,保证质量,保证施工安全,建筑物混凝土框架梁板要求钢管顶架作模板支撑。1.架搭设高度约为4.2米至4.4米,顶架纵向间距为0.95,横向间距约为1米,水平杆的部距为1.6米。
2.顶架要设置水平剪刀撑,增加水平方向的约束,同时还要利用已有建筑物的梁、柱对支撑结构顶紧和拉紧,水平剪刀撑搭设时,其两端与中间从顶层开始向下每隔2步(约4.8米)设置一道水平剪刀撑。
3.顶架四角应抱角斜撑,斜撑对支撑体系的安全稳定性能起到增强的作用,斜撑均应由底至顶连续设置。斜撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
4.在搭设、使用、拆除施工过程中,严格按照施工规范及有关施工要求施工,完善管理制度,定期和不定期检查,密切注意使用安全,确保实用、美观、稳固。
材料要求
1、立杆、横杆、(水平杆)、剪刀撑等均用φ48*3.0L的焊接管。
2、回转扣、直角扣件、对接扣件等必须配套齐全。
3、扣件活动部位应灵活转动,与钢管的贴合面必须严格整齐,保证与钢管扣紧时接触良好。
4、所有构件必须经过防锈处理,确保力学性能达到规范要求,
5、钢管和扣件应分类堆放,露天堆放及堆垛上应有塑料布等防水材料覆盖。
五、砼楼面顶架的搭设要求
(1)、搭设要求:
1、高支模的组成部分有:力杆、横杆、斜撑等组成。
2、搭设顺序::放置纵向扫地杆----主柱----第一步纵向水平杆----横向扫地杆----第一步横向水平杆----第二步纵向水平杆----。
3、立竿、在搭设时纵向的距离要均匀。立杆柱脚均应加设垫板。
4、支架立杆应竖直设置,每2米高度的垂直允许偏差为15毫米,如此类推。
5、立杆、水平杆应要采用对接,对接扣件应交错布置,要求同外脚手架。
6、每水平杆交汇处必须用直角扣件扣紧。
7、斜杆和水平剪刀撑可详施工布置的2、3条要求。
(2)、拆除要求:
1、拆除前应做好安全技术措施,逐级进行技术交底,全面检查脚手架的安全性能,消除脚手架上杂物及地面上的障碍物。
2、划出拆除区域,做好宣传工作,专人看守场地。
3、拆下来的钢管不得高处掷下,以防钢管损坏或发生砸伤事故。
4、拆下来的扣件要集中放在工具箱内,不得从上面抛掷下来。
(3)、验算顶架的稳定性:
A单梁顶架的验算:
该建筑物单梁搭设钢管顶架作模板支撑,在搭设过程中采用ф48*3.0L钢管搭设。计算时取最不利情况作为验算对象,现验算该部分安全稳定性。
支撑体系的安全性验算
a、立杆的稳定性计算
(a)、计算时对模板支撑体系的整体稳定性验算简化为脚手架局部稳定稳定性验算。
(b)、忽略立柱竖向荷载偏心影响,忽略风荷载。
(c)、钢管采用A3号钢,抗压强度fc=0.205KN/mO,A=424.11 mO,回转半径I=15.95mm.
篇7:高支模专项施工方案
1、大截面梁搭设方案
1)架体平立面设计:梁板体系共立杆,高大模板支撑体系采用扣件式钢管支撑体系搭设,梁底位置增设扣件式钢管架与满堂架用扣件连接,尺寸为900×900mm,架体步距1200mm。梁两侧立杆增设通长纵向水平找平杆;梁侧设置双钢管背楞,用M14对拉螺杆对拉加固,间距500mm。
2)架体构造措施:所有满堂支撑架体四周搭设连续竖向剪刀撑,支撑体系内部每隔4.5m搭设竖向和水平向剪刀撑。水平剪刀撑设置在架体底部扫地杆位置一道、梁底下第一步水平杆位置一道,层高较高的楼层中间设置一道,在架体中间水平杆位置满铺一道水平安全兜网。
3)架体起步时立杆接头位置交错设置,用6m立杆和4m立杆、4m立杆和3m、2m和3m的立杆交错布置作为高支模起步立杆,1.2m步距范围内立杆接头无法错开时,在立杆接头处采用纵横向钢管加强处理。
4)梁侧对拉螺杆设置:梁侧设置M14 的对拉螺杆,对拉螺杆的道数根据梁的高度设置。最下一道对拉螺杆到梁底距离不宜大于150mm。梁最上部一道对拉螺杆到板底的距离不宜大于400mm。梁中部对拉螺杆间距为400mm~500mm。
梁宽 > 500采用该种模板支设方式(梁两侧立杆间距1200mm)
2、小截面梁搭设方案
统一采用梁底增设一根立杆的搭设方式,梁宽方向间距(250+梁宽+250)根据梁宽尺寸进行调整,选用900、1200两种间距。沿梁跨方向立杆间距匹配满堂架立杆间距,间距450mm。两侧布置2~4排对拉螺杆。
梁宽≤500,采用该种模板支设方式(梁两侧立杆间距900mm)
3、板高支模搭设方案
1)初步设计:楼板模板支撑体系采用扣件式钢管架,按满堂布置,楼板立杆间距采用900×900mm,横杆步距1200mm。
2)立杆平面布置如下:
3)a、板底架体平面尺寸设计为900×900mm,架体步距1200mm。立杆增设通长纵向水平找平杆;
b、板下立杆为轮扣式钢管架。立杆上设置U型顶托,U型顶托上双钢管主楞。立杆底部垫20cm×20cm的方形模板块,垫板厚度不宜小于50mm,立杆不得直接落在混凝土面。模板支撑体系必须设置纵横扫地杆,扫地杆离地高度不大于200mm。
c、架体构造措施:所有满堂支撑架体四周搭设连续竖向剪刀撑,下层架体不得拆除,上下层支撑立杆应对称设置支撑体系内部每四跨不大于5m搭设竖向和水平向剪刀撑。水平剪刀撑设置在架体底部扫地杆位置一道、梁底下第一步水平杆位置一道,层高大于8m的楼层中间设置一道,在架体中间水平杆位置满铺一道水平安全兜网。8m及以上支模高度范围中间加设一道水平剪刀撑。
d、架体起步时立杆接头位置交错设置, 1.2m步距范围内立杆接头无法错开时,在立杆接头处采用纵横向钢管加强处理。三、施工工艺流程
1、安装工艺流程:弹梁轴线并复核→搭支模架→调整托梁→摆主梁→安放梁底模并固定→梁底起拱 →扎梁筋→安侧模→侧模拉线支撑(梁高加对拉螺栓)→复核梁模尺寸、标高、位置→ 与相邻模板连固。
1.1测量放线
在底板或楼层板结构板面上上弹出梁的边线,便于确定梁两侧立杆位置及梁下立杆布置。
1.2搭设满堂架
先搭设梁两侧满堂架立杆,以梁侧立杆为起点,根据满堂架立杆间距布置搭设梁侧满堂支撑架。满堂架采用轮扣钢管架。
搭设支架之前,在架体下脚要铺设50mm厚垫板,并且尽量保证楼层间的上下架体在一条直线上,根据立杆组合需要安装钢管底座。
满堂架搭设完成后根据设计好的梁支撑架搭设梁模板支撑架体,梁底支撑架采用扣件式钢管架,架体中间设水找平杆,上端加U形托撑,调整预留梁板底模厚度。
1.3安装主次梁底模
在梁侧立杆上沿梁跨方向安装单钢管主龙骨水平找平杆,在U形托撑上安装双钢管主龙骨,主龙骨两边用十字扣件扣紧在梁两侧立杆上,之后按照间距铺设梁底50mm×100mm木枋次龙骨,次龙骨上铺设15mm厚木胶合板。主次梁底模安装如下图示意:
1.4安装主次梁侧模及板底模
主次梁钢筋绑扎完毕后安装梁侧模及板底模。
梁侧模先安装面板,侧模面板压底模面板,梁侧模上口标高同板底标高,其后安装木枋次楞,钢管主楞,按模板体系设计选用对拉螺栓固定。梁侧根据立杆间距设置支撑两侧的`斜撑,间距同满堂架立杆间距。
板底模先在U形托撑上安装双钢管主龙骨,沿主龙骨垂直方向安装50mm×100mm木枋次龙骨,次龙骨上铺设15mm厚木胶合板。主次梁侧模及板底模安装如下图示意:
2、操作要点
在梁模与柱模连接处,应考虑模板吸水后膨胀的影响,其下料尺寸一般应略微缩短些,使混凝土浇筑后模板不致嵌入混凝土内。
在主梁间与主次梁间交接部位,要求主梁或次梁的底模、侧模就搁置在相交主梁的衬口档上,以保证接缝严密及刚度要求。
3、梁起拱
梁板跨度大于4m时模板应起拱,根据设计说明,起拱高度按1/600~1/300控制(悬挑梁1/300)。先主梁起拱,后次梁起拱。
4、高大模板构造设置
4.1垫板或底座
竖向模板和支架立柱支承部分安装在基层上时加设垫板和钢管底座,垫板要有足够强度和支承面积,且中心承载,本工程现场采用2m长50mm厚的木跳板同时加设钢管底座,居中设置。
4.2立杆
立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不宜大于0.5m。
梁侧立杆搭接要求:立杆接头要交错设置,相邻立杆的接头不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头沿高度方向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。起步立杆根据层高选用不同立杆交错起步搭设。
梁底钢管立杆搭接要求:梁底扣件式钢管尽量选用单根立杆,单根立杆不能满足梁底高度要求时采用交错搭接,搭接要求同梁侧立杆。扣件式立杆接长全部采用对接扣件连接,严禁搭接,严禁将上段的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
当支架立柱成一定角度倾斜(如边梁斜支撑杆),或其支架立柱的顶表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。
梁和板的立杆,其纵横向间距宜相等或成倍数。
立杆顶部应设可调支托,U形支托与梁底主次楞不得有间隙,必须顶紧,其螺杆伸出钢管顶部的长度不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。
4.3扫地杆
轮扣架底部第一步水平向横杆为本工程高大模板梁侧立杆的扫地杆,轮扣架扫地杆距地450mm(包括50mm厚木跳板在内)。
扣件架底部第一步水平向横杆与轮扣架立杆相连接,位置设置在轮扣第一步水平向横杆下方,距地250mm(包括50mm厚木跳板在内)。
4.4非常规部位构造措施
不同立杆间距、水平杆步距设计值的相邻梁板同期施工钢筋模板砼工程时,整个范围(不限于高大模板部位)内的板下立杆间距、水平杆步距宜按二者中较小的取值来搭设构造,以保证所有支架的水平杆均能双方向拉通,承载力与稳定性满足要求;
独立的满堂支撑架单元,要求每个单元支撑架均满足高宽比≤2的条件下,各单元四周均应按方案概述的要求设置竖向剪刀撑,并在砼浇筑过程中加强该部位的监控监测。
梁下等部位的立杆加密区与相邻板下立杆的水平杆拉通、延伸等构造措施,应满足JGJ166-规范规定,当梁下立杆纵距450,板下立杆纵距900时,板下立杆除应隔1根与梁下立杆隔2根拉通之外,梁下立杆的每步横杆采用轮扣式钢管与板下支架连接(伸入两侧板下至少两根立杆),以保证支架的整体稳定性。
篇8:建筑工程高支模施工技术分析论文
摘要:当前建筑施工中,高层建筑数量不断增多,建筑工程施工技术的好坏对工程质量有着直接影响。随着人们生活的水平的提高,对于建筑内部及外部设计也提出更高的要求,一些新技术、新工艺的涌现为建筑业发展奠定了稳定的基础保障,高支模施工技术就是其中一项非常重要的内容,其不仅可以提高工程施工效率,还能满足人们对建筑工程结构性能的要求。基于此,文章以青岛地区为例对建筑工程高支模技术的应用展开探讨。
关键词:建筑工程;高支模;施工技术;支模技术
高支模施工技术具有很强的适应性与承载力,将这种技术应用于高层建筑基础施工中,能够提高建筑工程的整体水平。但是,从目前来看,高支模技术的应用具有一定的专业性,施工工艺复杂、难度高,对现场管理人员与施工人员的要求较为严格。作为一项重要的施工工艺,在施工前做好施工组织设计和专项施工方案是必不可少的,只有结合现场实际情况,按照工艺流程与相关规范进行施工才能保证预期的施工效果。
1工程概况
某工程地块项目位于青岛市高新区,本工程施工主要是一个大型的地下车库,这一车库的建设其质量需要严格的把关,同时使用大规模的模板支撑施工技术,属于高支模施工技术的一种。同时超过一定规模的危险性较大的模板支撑体系,此次工程中使用的具体支撑体系选择有:车库顶板、柱帽、汽车坡道模板支撑选用碗扣架支撑体系,进行立杆使用的是碗扣立杆,上面使用可调支托,而横杆使用的是碗扣横杆,保证碗扣连接。此次工程中使用的地下车库板厚的厚度为350L,模板底模使用的是厚覆膜木胶合板。同时使用次龙骨。模板支撑使用的是碗扣架支撑体系,配合可以调节的钢架支撑,立杆纵向之间的间距为900L,立杆的横向间距为900L。
★ 建筑的调查报告
【高支模专家论证意见书(精选8篇)】相关文章:
关于安全管理部工作总结2022-12-29
高速公路上连续梁式渡槽的设计2022-12-10
工程项目季度工作总结2022-09-06
项目技术总工年终总结2022-11-27
建筑工地安全教育发言稿2023-01-14
生产系统部分工作计划2022-08-26
五一安全生产检查通知2022-05-24
环境监测站总工简历2023-07-19
安全员发言稿2022-09-06
安全隐患排查工作方案2022-08-02