公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?

篇1:公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?

(2)敷设通讯电缆方便,易于实现计算机联网的地方。

(3)电力电缆进户方便、易于配电、抗干扰好的地方。

(4)室内面积不宜不于20`m^2`。

(5)热备份计算机宜与运行的计算机的机房保持适当的距离。

篇2:公用建筑计算机经营管理系统选择集中式的主机有哪些?

公用建筑计算机经营管理系统选择集中式的主机有哪些?

1 计算机主机结构应完整、易扩展,能完成数据处理任务,运行稳定,平均故障间隔时间(MTBF)应大于4300h,

2 主存贮器的容量选择应适当,以不降低计算机系统的运行效率为宜。

3 选择的计算机通道在满足外部设备需要后,数量上应为最少的一级。

4 系统中配置的硬磁盘机宜为2轴及以上。

5 配有硬磁盘机的计算机系统,应配置可运行多种密度的标准型磁带机,

6 计算机系统配置的打印机在数量上应不少于2台。

7 计算机系统配置绘图机时,普通型宜为滚筒式,高精度系统宜选择平板式,高速输出型可选静电式。

8 具有图形输入要求的计算机系统可选配数字化仪等装置。

9 计算机设备之间电缆的连接,应符合所选系统的技术规定。

10 中、远程计算机通信用调制解调器的传输率宜选为1200bit/s或300、600、2400、4800、9600bit/s。

11 计算机系统的实配终端设备数量宜取为逻辑数量的40%~60%。

12 组成的计算机系统其平均故障间隔时间应大于h。

13 操作系统的版本应完整、无误,常驻内存贮区要小。

篇3:公用建筑计算机系统接地规定有哪些?

公用建筑计算机系统接地规定有哪些?

1 计算机用接地类型包括:

(1)交流工作接地,

(2)安全保护接地。

(3)计算机直流工作接地。

2 各种接地电阻值应符合本规范第14章有关规定。

3 直流工作接地的引下线一般宜采用截面积不小于35`mm^2`的多芯铜线,

4 直流工作接地与交流工作接地装置之间的电位差应小于0.5V。

5 除使用专用装置外,各设备接地线不得连接在非计算机接地系统上。

6 特殊的接地要求应符合产品标准规定。

7 网络系统中不宜把同轴电缆从室外引入的“公共地”直接与每个工作站的局部接地相连。电缆的屏蔽层宜采取一个接地点的接地。

8 保密的计算机系统,其主机室内非计算机系统的管线、暖气片等金属实体应做接地处理,接地电阻值不应大于4Ω。

篇4:公用建筑计算机系统的供电规定有哪些?

公用建筑计算机系统的供电规定有哪些?

1 计算机系统应由专用回路供电,其用电容量的确定可按各设备用电容量的总和,再增加20%~40%的扩展容量,

2 非计算机设备用电容量,可按各附属设备用电容量总和确定。

3 供电质量应符合本规范第3.3.4条的规定,波动时间宜小于0.5s,当不能满足上述的规定时,可采取稳压或稳频稳压措施,

4 应在主机室内设置计算机紧急停电开关,实现对电源的控制。

5 在不容许停电场合用的计算机,应设置不停电电源装置,其蓄电池的支持工作时间不宜少于20min。

6 供电回路应采取在电源故障后恢复供电时,防止用电设备自起动的措施。

7 计算机房的照明供电不应与计算机用电同一回路供电。

8 机房内不同电压的供电系统应安装互不兼容的插座。

篇5:公用建筑计算机用房的照明设计规定有哪些?

2 终端机室距地面0.8m处的照度应为100~200lx,光线不宜直射荧光屏。

3 室内照明应防止产生频闪效应。

4 主机室、终端机室、配电室的应急照明应符合有关规定。

篇6:公用建筑计算机系统的通信规定有哪些?

公用建筑计算机系统的通信规定有哪些?

1 通信应由信息接收与发送站、传输媒体及表示方法所组成,

2 计算机的通信介质按用途可分别选用屏蔽双绞线或同轴电缆;当要求保密、通频带宽、抗电磁干扰及耐化学腐蚀时,可采用光缆,

3 通信线路可自备或租赁。每日工作时间较长的数据链路宜设专用线路。专用线路或实时线路可采用双回路系统,保证可靠通信。

4 宽带通信中的电缆一般宜采用温度补偿型的电缆。

5 由室外进户的信号电缆应有防雷措施,其电缆宜集中引入,在室内不宜与其他电缆共管(槽)敷设。

篇7:公用建筑计算机设备的布置原则有哪些?

2 打印机、拷贝机、绘图机宜单设房间布置。

3 磁性或光学扫描输入机、数字化仪及软磁盘机等设备,工作环境应符合有关规定。

4 各计算机设备布置时应以同类设备相邻,与非同类设备或墙壁的间距不宜小于1m。

5 机要终端机应分区独立设置。

篇8:公用建筑计算机系统的线路敷设原则有哪些?

公用建筑计算机系统的线路敷设原则有哪些?

1 传送信息电缆在敷设中应采取防干扰措施,并不得与其他类电缆相邻平行敷设或共管(槽)敷设。隔离距离不宜小于0.5m。干线信号电缆一般不宜明敷。

2 高层建筑中宜采用在竖井内敷设信息干线线路,且不应与电力电缆相邻。

3 终端设备用接线盒位置宜设于距离顶棚或地面0.3m处,不宜与其他接线盒相邻或共用,并要有明显标志。接线完工后应加封印。

4 到计算机用配电盘的电力电缆宜用难燃铜芯屏蔽电缆,其截面应适当放宽,一般可按富裕50%考虑,

5 信息传输电缆在非终端机处不应有电缆接头。

6 在室外装设的信息传输电缆不应处在本地最高位置。

7 保密通信宜采用不含有金属加强线型的光缆。

8 不同规格的信息电缆互连时,宜采用电缆匹配器转接,电缆接头应为防水型专用接头。

9 计算机网络系统中的干线与连接设备的接口之间的距离,应符合网络的设计规定。

10 同时传送数据、声音、图形及图像的媒体,宜选择适用于宽带网的同轴电缆或光缆。

11 基带通信用电缆的特性阻抗应为50Ω。

12 宽带通信用电缆的特性阻抗应为75Ω。

项目建议书格式要求

可行性研究报告写作的注意事项

电站认识的实习报告

公司办公室搬迁计划方案

空调安装差评整改报告

网络工程师试题

可行性研究报告

空调实习报告参考

消防专用通信的一般规定有哪些?

url是什么意思?URL详细介绍

公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?
《公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?(共8篇)】相关文章:

设备保养维护管理办法2022-05-23

网络维保合同2023-09-18

空调安装实习报告2023-09-24

验收申请报告2022-05-08

手卫生知识试题及答案2022-09-09

新校区搬迁方案2022-11-15

物业托管合同2023-09-01

维保授权的委托书2023-10-06

维保协议2022-09-13

医院科室搬迁方案精选2023-04-03

点击下载本文文档