公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?(共8篇)由网友“季子安”投稿提供,这次小编给大家整理过的公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?,供大家阅读参考。
篇1:公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?
,
(2)敷设通讯电缆方便,易于实现计算机联网的地方。
(3)电力电缆进户方便、易于配电、抗干扰好的地方。
(4)室内面积不宜不于20`m^2`。
(5)热备份计算机宜与运行的计算机的机房保持适当的距离。
篇2:公用建筑计算机经营管理系统选择集中式的主机有哪些?
公用建筑计算机经营管理系统选择集中式的主机有哪些?
1 计算机主机结构应完整、易扩展,能完成数据处理任务,运行稳定,平均故障间隔时间(MTBF)应大于4300h,
2 主存贮器的容量选择应适当,以不降低计算机系统的运行效率为宜。
3 选择的计算机通道在满足外部设备需要后,数量上应为最少的一级。
4 系统中配置的硬磁盘机宜为2轴及以上。
5 配有硬磁盘机的计算机系统,应配置可运行多种密度的标准型磁带机,
6 计算机系统配置的打印机在数量上应不少于2台。
7 计算机系统配置绘图机时,普通型宜为滚筒式,高精度系统宜选择平板式,高速输出型可选静电式。
8 具有图形输入要求的计算机系统可选配数字化仪等装置。
9 计算机设备之间电缆的连接,应符合所选系统的技术规定。
10 中、远程计算机通信用调制解调器的传输率宜选为1200bit/s或300、600、2400、4800、9600bit/s。
11 计算机系统的实配终端设备数量宜取为逻辑数量的40%~60%。
12 组成的计算机系统其平均故障间隔时间应大于h。
13 操作系统的版本应完整、无误,常驻内存贮区要小。
篇3:公用建筑计算机系统接地规定有哪些?
公用建筑计算机系统接地规定有哪些?
1 计算机用接地类型包括:
(1)交流工作接地,
(2)安全保护接地。
(3)计算机直流工作接地。
2 各种接地电阻值应符合本规范第14章有关规定。
3 直流工作接地的引下线一般宜采用截面积不小于35`mm^2`的多芯铜线,
4 直流工作接地与交流工作接地装置之间的电位差应小于0.5V。
5 除使用专用装置外,各设备接地线不得连接在非计算机接地系统上。
6 特殊的接地要求应符合产品标准规定。
7 网络系统中不宜把同轴电缆从室外引入的“公共地”直接与每个工作站的局部接地相连。电缆的屏蔽层宜采取一个接地点的接地。
8 保密的计算机系统,其主机室内非计算机系统的管线、暖气片等金属实体应做接地处理,接地电阻值不应大于4Ω。
篇4:公用建筑计算机系统的供电规定有哪些?
公用建筑计算机系统的供电规定有哪些?
1 计算机系统应由专用回路供电,其用电容量的确定可按各设备用电容量的总和,再增加20%~40%的扩展容量,
2 非计算机设备用电容量,可按各附属设备用电容量总和确定。
3 供电质量应符合本规范第3.3.4条的规定,波动时间宜小于0.5s,当不能满足上述的规定时,可采取稳压或稳频稳压措施,
4 应在主机室内设置计算机紧急停电开关,实现对电源的控制。
5 在不容许停电场合用的计算机,应设置不停电电源装置,其蓄电池的支持工作时间不宜少于20min。
6 供电回路应采取在电源故障后恢复供电时,防止用电设备自起动的措施。
7 计算机房的照明供电不应与计算机用电同一回路供电。
8 机房内不同电压的供电系统应安装互不兼容的插座。
篇5:公用建筑计算机用房的照明设计规定有哪些?
,
2 终端机室距地面0.8m处的照度应为100~200lx,光线不宜直射荧光屏。
3 室内照明应防止产生频闪效应。
4 主机室、终端机室、配电室的应急照明应符合有关规定。
篇6:公用建筑计算机系统的通信规定有哪些?
公用建筑计算机系统的通信规定有哪些?
1 通信应由信息接收与发送站、传输媒体及表示方法所组成,
2 计算机的通信介质按用途可分别选用屏蔽双绞线或同轴电缆;当要求保密、通频带宽、抗电磁干扰及耐化学腐蚀时,可采用光缆,
3 通信线路可自备或租赁。每日工作时间较长的数据链路宜设专用线路。专用线路或实时线路可采用双回路系统,保证可靠通信。
4 宽带通信中的电缆一般宜采用温度补偿型的电缆。
5 由室外进户的信号电缆应有防雷措施,其电缆宜集中引入,在室内不宜与其他电缆共管(槽)敷设。
篇7:公用建筑计算机设备的布置原则有哪些?
,
2 打印机、拷贝机、绘图机宜单设房间布置。
3 磁性或光学扫描输入机、数字化仪及软磁盘机等设备,工作环境应符合有关规定。
4 各计算机设备布置时应以同类设备相邻,与非同类设备或墙壁的间距不宜小于1m。
5 机要终端机应分区独立设置。
篇8:公用建筑计算机系统的线路敷设原则有哪些?
公用建筑计算机系统的线路敷设原则有哪些?
1 传送信息电缆在敷设中应采取防干扰措施,并不得与其他类电缆相邻平行敷设或共管(槽)敷设。隔离距离不宜小于0.5m。干线信号电缆一般不宜明敷。
2 高层建筑中宜采用在竖井内敷设信息干线线路,且不应与电力电缆相邻。
3 终端设备用接线盒位置宜设于距离顶棚或地面0.3m处,不宜与其他接线盒相邻或共用,并要有明显标志。接线完工后应加封印。
4 到计算机用配电盘的电力电缆宜用难燃铜芯屏蔽电缆,其截面应适当放宽,一般可按富裕50%考虑,
5 信息传输电缆在非终端机处不应有电缆接头。
6 在室外装设的信息传输电缆不应处在本地最高位置。
7 保密通信宜采用不含有金属加强线型的光缆。
8 不同规格的信息电缆互连时,宜采用电缆匹配器转接,电缆接头应为防水型专用接头。
9 计算机网络系统中的干线与连接设备的接口之间的距离,应符合网络的设计规定。
10 同时传送数据、声音、图形及图像的媒体,宜选择适用于宽带网的同轴电缆或光缆。
11 基带通信用电缆的特性阻抗应为50Ω。
12 宽带通信用电缆的特性阻抗应为75Ω。
★ 网络工程师试题
★ 可行性研究报告
★ 空调实习报告参考
【公用建筑计算机主机室位置的一般规定有哪些?(共8篇)】相关文章:
设备保养维护管理办法2022-05-23
网络维保合同2023-09-18
空调安装实习报告2023-09-24
验收申请报告2022-05-08
手卫生知识试题及答案2022-09-09
新校区搬迁方案2022-11-15
物业托管合同2023-09-01
维保授权的委托书2023-10-06
维保协议2022-09-13
医院科室搬迁方案精选2023-04-03