地基与基础质量评估报告(精选13篇)由网友“神的小祖宗”投稿提供,下面是小编为大家整理后的地基与基础质量评估报告,仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!
篇1:地基与基础质量评估报告
地基与基础质量评估报告
地基与基础质量评估报告
一、工程概况
北楼总建筑面积5329 m2,地上六层,建筑主体高度18.8M,住宅层高2.8M,地下一层车库高度2.19M。该工程底框砖混结构,钢筋混凝土条形基础,抗震设防烈度为7度,安全等级为二级,设计使用年限为50年。
建设单位:商洛市商州区大荆供销社
地勘单位:商洛市水电地质勘查设计院
设计单位:盐城市建筑设计院有限公司
施工单位:陕西中大建筑安装工程有限公司
监理单位:陕西信远建设项目管理集团有限公司商洛分公司
检测单位:商州区建设工程质量检测站
监督单位:商州区建设工程质量安全监督检查站
二、质量评估依据
1、本工程的设计文件及设计变更通知;
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-);
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-);
4、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002);
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002);
三、分项工程质量及主要施工情况简介
1、土方开挖
北楼基础于9月30日开挖,设计开挖深度为相对标高正负零一下
3.6米。该工程采用机械开挖并保留20 cm左右土层由人工修整至设计标高。坑底土质均匀,并经人工普探每平方米取点5个,平均探测深度2.1米后达到了地勘报告的沙砾碎石地下水层;与土质报告基本吻合,并于月18日经建设单位组织勘察、设计、质监站、监理和施工单位共同进行了地基验槽。
2、土方回填
土方回填按设计进行人工砂石换填,回填施工前对取之于大荆河道的天然砂石经建设、监理单位现场见证取样,并送样进行级石试验合格后于年10月
28日正式回填。设计换填深度1.5米,分5层回填,20T压路机多次碾压后进行密实度检测合格后进行下一层砂石摊铺施工。回填施工完毕经业主委托西安建筑科技大学进行静载试验,试验结果符合设计标准。
2、模板分项工程
该工程基础梁、承台、KZ、LB采用木模制作和安装,确保模板的强度、刚度和稳定性,保证混凝土截面尺寸,经监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。
3、钢筋分项工程
⑴该工程基础采用一级、二级钢筋并按合同约定的.五大品牌,钢材进场后分类堆放,并将钢材的品种、规格、质保资料和合格证书面报监理工程师认可,由监理工程师现场见证取样送检,复试合格后加工使用。
⑵基础梁钢筋采用冷接,车库柱钢筋接头采用电渣压力焊,取样员在监理见证下现场取样送检,经检验合格后方可使用。
⑶钢筋安装时,严格执行“三检”制,做到预先控制与过程控制相结合,确保受力筋的品种、规格、级别和数量符合设计要求,严格控制受力钢筋的位置和各种连接接头百分率,同时严格控制保护层厚度,特别是梁顶及梁侧保护层厚度应与设计相符。
4、砼分项工程
砼强度等级为C30,采用盐城市新高生产的商品混凝土,商品混凝土进场提供合格证、检测报告、复试报告,并现场抽查混凝土坍落度,严格按照砼配合比要求进行施工。为确保底板,特别是地下室顶板、剪力墙浇筑的可靠性及保证砼的密实性,要求施工单位对砼的浇筑重点编写了施工方案,明确施工方法、浇筑顺序及管理人员的岗位责任制。砼浇筑时监理进行跟踪旁站,对砼试块均进行见证取样制作。砼标标养及同条件养护试块检测强度均达到设计要求。本工程底板砼浇筑至反梁上口300mm处留设施工缝,施工缝用3厚钢板焊接作为止水带。剪力墙及顶板一次性浇筑完成,不留施工缝,砼浇捣密实,拆模后砼成型质量较好,砼浇筑完成后设专人浇水养护7天以上。
5、地下室防水卷材层施工
地下室底板、剪力墙板砼浇筑完成后,经拆除模板,达到设计强度值,进行
剪力墙外迎水面的防水卷材层施工。我监理部主要抓了以下几个重点:
⑴SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材进场后,先送检测中心检测,合格后方可使用;⑵砼表面的杂物、污垢必须清除,保证被贴面的整洁、干净;
⑶被贴面的阴阳角、预留洞处每边加贴250mm进行加强处理;
⑷经现场监理工程师对加强处的防水层进行验收合格后方准进行大面积的敷贴;
3#楼地下室的防水卷材层经验收达到合格合格。
6、安装施工质量
基础及地下室施工时,防雷接地、墙面预埋套管严格按规范和设计要求施工,质量合格。
7、室外回填土
地下室迎水面外墙SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材层施工完毕,经验收合格后施工单位清理坑底杂物,进行室外土方回填,回填土方全部为原土,土质好,符合设计要求。
四、监理工作汇报
监理工作始终坚持质量第一、预防为主的指导思想,围绕事前、事中、事后控制,把好图纸关、测量关、材料关、施工关、验收关。加强工地巡视,对施工工序质量及时检查,发现问题及时要求施工单位纠正。结合现场情况,监理部重点抓了下列工作:
1、参加设计交底、图纸会审,审核施工组织设计和施工方案、开工报告;
2、检查督促施工单位建立完善质量保证体系、安全管理体系及审查特殊工种操作人员的上岗资格;
3、对材料、试件质量设专人检查,认真做好材料进场抽样复试工作,不合格的产品坚决不允许使用在工程上;
4、为确保砼浇筑质量,在浇筑过程中安排监理旁站,抽查砼坍落度,见证砼试块制作;
5、以控制工序质量为中心,督促施工单位做好自检,并做好各项隐蔽工程验收工作;
6、安装方面主要是对电气、给排水、净水、热水及回水在剪力墙内的洞口
及套管预留的检查。在实际操作中首先要求施工单位制定种类套管、洞口的预留方案,经监理对照施工图纸审核通过后再施工,在模板封闭前,再由监理现场验收合格后方能进行下道工序的施工。
五、基础分部工程质量评估意见
本工程基础分部共10个分项,均满足设计要求和规范规定,监理验收均合格。工程各种质量控制资料齐全完整,有关安全及功能的检验和抽样检测结果均符合现行规范要求,观感质量良好。根据工程质量验收评定标准,监理部同意本工程基础分部验收合格。
篇2:地基与基础自评报告
第一节 工程概况
新襄棉纺织有限公司整体搬迁扩建项目 1机修车间位于湖北省襄阳市伙牌镇,属于单层工业建筑,轻型门式框架结构, 总建筑面积2469.22㎡,基础采用柱下独立基础,持力层为粉质黏土,室内外高差300㎜,建筑场地类别为Ⅱ类。基础梁砼等级为C30,基础柱砼强度等级为C30,均采用商品砼。
本工程设计为轻型门式钢架结构,建筑结构的安全等级为二级,地基与基础设计为结构设计使用年限50年,建筑结构耐火等级为二级,火灾类别为戊类,建筑抗震设防烈度为六度,设置地震基本加速值为0.05g,抗震设防属丙类工程建筑,地基与基础设计等级为丙级。
第二节 主要参建单位
建设单位:襄阳新襄棉纺织有限公司
设计单位:河南省纺织建筑设计院有限公司
地勘单位:襄阳地质工程勘察院
监理单位:湖北楚元工程建设咨询有限公司
施工单位:中太建设集团股份有限公司
监督单位:襄州区建设工程质量监督站
第三节 施工依据
1、河南省纺织建筑设计院有限公司提供的施工图纸、设计变更等技术文件。
2、本工程所参照的主要规范:
《建筑结构荷载规范》 GB50009- 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《钢结构设计规范》 GB50017- 《冷弯薄壁型钢结构技术规程》 GB50018-2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》 CECS102-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223- 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《砌体结构设计规范 》 GB50003-2011 《建筑设计防火规范》 GB 50016(版) 《建筑工程测量规范》 GB50026-93
《普通混凝土拌合物性能实验方法》 GBJ80-85 《普通混凝土力学性能实验方法》 GBJ81-85 《钢筋混凝土强度检验评定标准》 GBJl07-87 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJll9-88 《混凝土质量控制标准》 GB50164-92 《地基与基础工程施工及验收规范》 GBJ202-83 《混凝土工程施工及验收规范》 50204-92 《建筑安装工程质量检验评定标准》 GBJ300-88 《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ301-88 《混凝土泵送施工技术规范》 JGJ/T10-95 《钢筋焊接及验收规程》 JGJl8-96 《钢筋焊接接头试验方法》 JGJ27-86 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 JGJ53-92
3、湖北省襄樊市有关建筑工程管理、环境保护等地方性法规和规定。
4、我公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理的制度和公司
ISO9001/中国质量认证中心有关文件。
5、其他相关资料
第四节 下设质量、安全体系概况
本工程以雷兵为现场总负责人
下设质量体系:施建利
下设安全体系:靖红军、刘进、易龙
以上人员各负其责,均持证上岗及遵守国家法令法规。
第四节 施工简概:
1、1机修车间自二0xx年四月十一日开工,二0xx年五月十五日完成基础梁混凝土浇筑工作。
2、轴线传递及标高控制:
①、轴线传递:依据基础龙门桩控制点先引测到基础垫层上,弹出柱、梁中心线及边线,再用经纬仪测出轴线。
②、标高控制:依据基础放好的标高控制点,引测到附近固定的建筑物及墙柱上,作为标高控制点,由下往上引测每层+500㎜为基准标高线。
3、混凝土结构施工控制:
⑴.模板工程:
本工程均采用钢管支撑体系,模板统一使用木模板,板面光洁,边角平直,有效保证了模板足够的刚度和稳定性,有效保证了构件截面尺寸,模板依据设计几何尺寸支设完毕后,经冲洗清理、表面干净,无残渣及垃圾涂刷隔离济后报监理,经检验后,再进行下道工序施工。
⑵.钢筋工程:
本工程所用主要钢筋均为热扎钢筋,直径Φ18及以上的钢筋均按设计要求采用直螺纹连接;在充分熟悉图纸设计要求之后,经翻样再下料制作,经自检及报验制作的半成品尺寸符合设计及规范要求;现场绑扎时先施工基础短柱钢筋再施工基础梁钢筋,各构件钢筋型号、规格、数量、间距、依据设计要求施工;现场制作定型垫块及钢筋撑脚,并按要求设置,保证了基础短柱及基础梁各构件保护层要求。
⑶.混凝土工程:
本工程全部采用商品砼,强度等级分别为C15、C30,由于施工期间气温高差大,混凝土成形后,用薄膜覆盖,并适量湿水养护。本工程采用商
品混凝土,搅拌站内计量器具齐备,实验室配合比出来后,严格按配比计量上料,混凝土所采用的砂、石料、水泥及外加剂等严格按要求抽检、送检,我方不定期对商品混凝土搅拌站进行监督检查。混凝土施工时重点控制振捣过程,项目部安排专人持泵,施工前进行了详细的技术交底,施工时做到快插慢拔,即不过振又不漏振,混凝土施工时做到了一次性施工完毕,不人为增设施工缝。
⑷.混凝土三次抹光成活
混凝土三次抹光成活是我公司坚持采用的一项技术措施重点,在于操作人员时间控制,搓平时先剔除砼中尖粗骨料,保证表面无棱角,待混凝土逐步硬化时,及时采用原浆收光,不可等到终凝而破坏混凝土结构及影响混凝土强度。
⑸、质量控制
A、在施工测量方面,采用经纬仪进行轴线的测量放线,平水仪用来标高的测量,测量成果图符合设计及施工质量验收规范的要求。
B、工程所需的原材料试验和施工试验均委托襄阳市襄州区建威建设工程质量检测中心进行检测。其中钢筋选自河南济源等大型企业的优质产品,并上报建设单位、监理单位予以考核验收,以确保工程质量。各种原材料进场后,报监理工程师验收,并在监理见证下随机取样送检,检验合格后方可用于工程上。
C、混凝土采用商品混凝土,由信誉好、实力强的襄樊丰磊混凝土工程有限公司,浇捣混凝土有监理单位的'旁站监督,每次浇筑砼时试块是随机取样,并注明日期、强度、以及部位。
D、在整个基础施工过程中,每一个分项工程都遵循做到施工前有监理单位对上道工序的检查,施工中有监理单位及业主的旁站监督,施工完有对工序产品的检测,项目严格按三检制的要求,经自检、互检、交检,我司在有检查、有记录的情况下才上报监理单位验收。
第五节 工程施工资料
1、工程定位测量记录 1份,楼层放线记录 3份。
2、地基验槽记录 1份;
3、地基与基础隐蔽记录1份
篇3:资产评估报告基本内容与格式「基础」
资产评估报告基本内容与格式「基础」
资产评估报告是评估机构完成评估工作后出具的具有公正性的结论报告,该报告经过国有资产管理部门或有关主管部门确认后生效。“现在一起来看看资产评估报告基本内容与格式。
基本内容与格式一:资产评估报告书
一、概述
二、评估报告书封面及目录
三、评估报告书摘要
四、资产评估报告书正文
五、备查文件
六、评估报告书装订
基本内容与格式二:评估说明
一、撰写评估说明的基本要求
二、评估说明封面及目录
三、关于评估说明使用范围的声明
四、关于进行资产评估有关事项的说明
五、资产清查核实情况说明
六、评估依据的`说明
七、各项资产及负债的评估技术说明
八、整体资产评估收益现值法评估验证说明
九、评估结论及其分析
基本内容与格式三:资产评估明细表
一、概述
二、资产评估明细表样表
总则
二、凡按现行资产评估管理有关规定进行资产评估的各类资产评估项目必须遵循本规定。
三、本规定所称的资产评估报告的基本内容和格式是指资产评估机构接受委托开展资产评估活动后,按照资产评估管理工作的要求,向财产评估主管机关和委托方出具的涉及该评估项目的评估过程、方法、结论、说明及各类备查文件等内容的资产评估报告的基本内容及编制格式;
评估机构在具体项目的操作中,其工作范围和深度并不限于本规定的要求。
四、本规定所称资产评估报告是由资产评估报告书正文、资产评估说明、资产评估明细表及相关附件构成。
五、资产评估机构进行资产评估活动时,应当遵循资产评估的一般原则和本规定的要求;具体项目不适用本规定的,可结合评估项目的实际情况增减相应的内容。
六、资产评估活动应充分体现评估机构的独立、客观、公正的宗旨,资产评估报告书的陈述不得带有任何诱导、恭维和推荐性的陈述,评估报告书正文不得出现评估机构的介绍性内容。
七、资产评估报告的数据一般均应当采用阿拉伯数字,资产评估报告应用中文撰写打印,如需出具外文评估报告,外文评估报告的内容和结果应与中文报告一致,并须在评估报告中注明以中文报告为准。
八、凡涉及资产评估报告基本内容与格式的有关规定与本规定相抵触的,以本规定为准。
九、本规定由财政部负责解释、修订,并从颁布之日起实施。
篇4:地基与基础模拟试题
一、选择(20分)
1、土的三相比例指标包括:土粒比重、含水量、密度、孔隙比、孔隙率和饱和度,其中 为实测指标。( )
A. 含水量、孔隙比、饱和度 B. 密度、含水量、孔隙比 C. 土粒比重、含水量、密度
2、有下列三个土样,试判断哪一个是粘土:
A. 含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.9
B. 含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.85
C.含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.75
3、条形均布荷载中心线下,附加应力随深度减小,其衰减速度与基础的宽度b有何关系?( )
A 与b无关;B b越大,衰减越慢;C b越大,衰减越快。
4、当地下水从地表处下降至基底平面处,对应力有何影响?( )
A有效应力增加;B有效应力减小; C有效应力不变
5、砂土地基的最终沉降量在建筑物施工期间已( )
A. 基本完成;B. 完成50~80%;C. 完成20~50%;D. 完成5~20%
6、地面下有一层4m厚的粘性土,天然孔隙比e0=1.25,若地面施加q=100kPa的均布荷载,沉降稳定后,测得土的'孔隙比e=1.12,则粘土层的压缩量为( )
A. 20.6mm; B. 23.1mm; C. 24.7mm
7、土的剪切试验有快剪、固结快剪和慢剪三种试验方法,一般情况下得到的内摩擦角的大小顺序是( )。
A. 慢剪>固结快剪>快剪 B. 快剪>固结快剪>慢剪
C. 固结快剪>快剪>慢剪 D. 以上都不正确
8、最宜采用桩基础的地基土质情况为 。
A. 地基上部软弱而下部不太深处埋藏有坚实地层时 B. 地基有过大沉降时
C. 软弱地基 D. 淤泥质土
9、夯实深层地基土宜采用的方法是 。
A.强夯法 B.重锤夯实法 C.分层压实法 D.振动碾压法
10、软土地基的工程措施中, ( )属于结构措施。
A.建筑物与设备之间,应留有净空;
B.对于砌体承重结构的房屋,采用有效措施增强整体刚度和强度;
C.在建筑物附近或建筑物内开挖深基坑时,应考虑边坡稳定及降水所引起的问题;
D.采用砂井、砂井预压、电渗法等促使土层排水固结,以提高地基承载力。
二、问答(35分)
1、简述地基与基础设计的基本要求。(7分)
2、如何进行沉降观测的布置?包括水准基点、观测点(7分)
3、土体剪切破坏经历哪几个阶段?破坏形式有哪几种?(7分)
4、何谓箱桩基础?箱桩基础适用于什么工程和地质条件?(7分)
5、高压喷射注浆法与水泥土搅拌法加固各有什么不同特点?(7分)
篇5:地基与基础模拟试题
一、选择(20分)
1~5 CCBAA 6 ~10 BAAAB
二、问答(35分)
1、简述地基与基础设计的基本要求。(7分)
答案:为了保证建筑物的安全和正常使用,地基与基础设计应满足以下基本要求:
1. 地基承载力要求:应使地基具有足够的承载力(≥基础底面的压力),在荷载作用下地基不发生剪切破坏或失稳。
2. 地基变形要求:不使地基产生过大的沉降和不均匀沉降(≤建筑物的允许变形值),保证建筑的正常使用。
3. 基础结构本身应具有足够的强度和刚度,在地基反力作用下不会发生强度破坏,并且具有改善地基沉降与不均匀沉降的能力。
2、如何进行沉降观测的布置?包括水准基点、观测点(7分)
答案:沉降观测首先要设置好水准基点,其位置必须稳定可靠、妥善保护,埋设地点宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围以外。在一个观测区内,水准基点不应少于3个。其次是设置好建筑物上的沉降观测点,其位置由设计人员确定,一般设置在室外地面以上,外墙(柱)身的转角及重要部位,数量不宜少于6个。
3、土体剪切破坏经历哪几个阶段?破坏形式有哪几种?(7分)
答案:土体剪切破坏经历3个阶段,弹性变形阶段(p~s曲线上初始的直线段)、塑性变形阶段(p~s曲线上直线段后面的弧线段)、破坏阶段(p~s曲线上弧线段后的竖直向下段)。
破坏形式有3种,整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲切破坏。
4、何谓箱桩基础?箱桩基础适用于什么工程和地质条件?(7分)
答:箱基加桩基的基础简称箱桩基础。箱桩基础适用于软弱地基条件建高层建筑。
5、高压喷射注浆法与水泥土搅拌法加固各有什么不同特点?(7分)
答案:高压喷射注浆法是用钻机钻孔至所需深度后,将喷射管插入地层预定的深度,用高压脉冲泵将水泥浆液从喷射管喷出,强力冲击破坏土体,使浆液与土搅拌混合,经过凝结固化,便在土中形成固结体,用以达到加固的目的。
水泥土搅拌法加固软粘土技术是利用水泥或石灰作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土和固化剂强制拌和,使软粘土硬结成一系列水泥(或石灰)土桩或地下连续墙,这些加固体与天然地基形成复合地基,共同承担建筑物的荷载。
篇6:地基与基础工程论文
近年来,随着国民经济持续快速发展,城市建设、基础设施投入的不断加大,我国土木工程建设发展很快,土木工程功能化、城市建设立体化、交通高速化,以及改善综合居住环境已成为现代土木工程的特征,工程建设对地基提出了更高的要求.我们在工程设计中,常常遇到天然地基强度不足,压缩性过大或不均匀时,往往需对地基进行加固或处理.
1 建筑基础工程地基土壤分析
地基土是由土壤颗粒、水、空气三部分组成的,软弱地基是由于天然土壤中的水及空气含量过大所造成的,在这种条件下,土壤的承载力较低,而且压缩变形量也大.含水量大、密实性差的地基土就需要经过人工加固处理.软弱地基的加固原理实质是将土壤由松软变密实,使土壤中的水及空气含量由高变低的过程,以达到改善地基性质、提高地基承载力、增加地基稳定性、减少地基变形的目的.
软土地基指以软土为主,与粉砂、泥炭等一些其它土层相间组成的地基,当然也存在厚度几十米、上百米而土质较均匀的软土地基.在荷载作用下,软粘土地基承载能力低,地基沉降变形大,不均匀沉降也大,而且沉降稳定历时比较长.在比较深厚的软粘土层上,结构物基础的沉降往往持续数年乃至数十年之久.地基处理方法,可以按地基处理原理、地基处理的目的、处理地基的性质、地基处理的时效、动机等不同角度进行分类.
2 地基加固处理技术一——强夯法
强夯法亦名动力固结法是一种快速加固软基的方法,它是将很重的锤( 一般为100 ~ 400kN) 提起从高处自由落下( 落距一般为6 ~ 40m),以冲击荷载夯实软弱土层,使地基受冲击力和振动,土层被强制压密,从而提高地基土强度,降低土层的压缩性,以达到地基加固的目的.
强夯法是在浅层夯击法基础上发展起来的,但又是与浅层夯击法迥然不同的一项新技术,二者的根本区别在于浅层夯击法的夯击能量小,仅适用于含水量较低的回填土或黄土等的表层加固,影响深度1 ~ 2m.而强夯法加固深度和采用的夯击能量远大于浅层夯击法.
2.1 复合加固强夯法的主要形式
(1) 强夯加袋装砂井( 或塑料排水板法),以加速饱和软粘土的排水固结.
(2) 强夯拌合法:在饱和软粘土上铺设0.5 ~ 2.0m 厚垫层( 可用矿渣、钢渣、碎石或“山皮土”等),在高能量夯击作用下,使上部垫层与下伏软土发生机械混合,改变软土性质,使整体刚度加大,提高了地基土的承载力.
视频时长:00:12地基加固注浆泵 压力注浆泵 注浆泵设备播放:8599次 评论:11199人
(3) 强夯挤淤加固法:对于厚度不大( 一般控制在3 米以内) 的淤泥层采用抛填块石后再强夯,使大块石强迫落到淤泥底层硬土层上,同时将大部分淤泥挤出,部分留在石缝中,所以这是一种强夯置换法.
(4) 点夯筑柱法:用强夯法筑柱,实际上是单点置换法.
单点可作柱基用.如果大面积点夯,柱体间距不大时,可以按复合地基考虑.采用上述复合加固强夯法,其加效果要比单用强夯加固软土的效果好得多.
2.2 软土地基加固的强夯法应注意的问题
(1) 强夯对于以泥炭为主的软土层,仍有明显效应.
(2) 对于基础面积较小的软粘土地基,如柱基、墩基等,采用强夯,即使不能形成良好的排水通道,产生周围隆起,但也能达到强迫预沉降,强迫换土的效果.
(3) 软粘土采用强夯,最好配以较疏的砂并,而砂井的井径,尽可能采用较大直径,以加强压密排水效应.
(4) 软粘土采用强夯,孔隙压力消散迟缓,相邻夯点,先后夯击的间歇时间,常须达到3 ~ 5 星期,如果平均按一个月计算,则整个施工期问,必须在3 个月以上.在工期要求及施工组织工作上,需要精心安排.强夯法对碎石土、砂土、粉土、杂填土、素填土及低饱和度的粘性土、湿陷性黄土均有较好的加固效果.对饱和土地基加固效果的好坏关键在于排水,如饱和砂土地层渗透性好,超孔隙水压力容易消散,加固效果就好.在软土地基加固中,目前广泛采用的复合加固强夯法,加固效果比较好.
3 地基加固处理技术二——灌浆法
灌浆法的实质是用气压、液压或电化学原理,把某些能固化的浆液注入各种介质的裂缝或孔隙,以改善地基的物理力学性质.通过钻孔在土中灌入极浓的桨液,在注浆点使土体压密而形成浆泡.当浆泡的直径较小时,灌浆压力基本上沿钻孔的径向即水平向扩展.随着浆泡尺寸的逐渐增大,便产生较大的上抬力而使地面拾动.当合理地使用灌浆压力并造成适宜的`上抬力时,能使下沉的建筑物回升到相当精确的范围.简单地说,压密灌浆是用浓浆置换和压密土的过程.
压密灌浆的主要特点之一,是在较软弱的土体中具有较好的效果.粘土地基中若有适宜的排水条件也可采用,若因排水不畅而可能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率.高压喷射注浆也是灌浆法的一种,是最常用于加固软土地基的方法,但是有其独自的特点.所谓高压喷射注浆,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为20MPa 左右的高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体.当能量大,速度快和呈脉动状的喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体剥落下来.一部分细小的土粒随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列.浆液凝固后,便在土中形成一个固结体.固结体的形状和喷射流移动方向有关.一般分为旋转喷射( 简称旋喷) 和定向喷射( 简称定喷) 两种注浆形式.旋喷时,喷嘴一面喷射一面旋转和提升,固结体呈圆柱状.主要用于加固地基,提高地基的抗剪强度、改善土的变形性质,使其在上部结构荷载直接作用下,不产生破坏或过大的变形.作为地基加固,通常采用旋喷注浆形式,使加固体在土中成为均匀的圆柱体或异形圆柱体.
地基处理方法:红叶牌加固注浆 地基加固注浆机 搅拌桩加固注浆机
其加固体形成机理如下:
高压喷射流冲击土体时由于能量高度集中地冲击一个很小的区域因而在这个区域内及其周围的土和土结构的组织之间,受到很大的压应力作用,当这些外力超过土颗粒结构的破坏临界数值,土体便受到破坏.由于高压喷射流是高能高速集中和连续作用于土体上,压应力和冲蚀等多种因素总是同时密集在压应力区域内发生效应,因此,喷射流具有冲击切割破坏土体并使浆液与土搅拌混合的功能.
单管喷射注浆使用浆液作为喷射流;二重管喷射注浆也以浆液作为喷射流,但在其外周裹着一团空气流成为复合喷射流;三重管喷射法注浆,以水气为复合喷射流并注浆填空;多重管喷射许迟的高压水射流把土冲空以浆液填充.四者使用的浆液都随时间逐渐凝固硬化.
旋喷时,高压喷射流在地基中把土体切削破坏.其加固范围就是喷射距离加上渗透部分或压缩部分的长度为半径的圆柱体.一部分细小的土粒被喷射的浆液所置换,随着液流被带到地面上( 俗称冒浆),其余的土粒与浆液搅拌混合.在喷射动压,离心力和重力的共同作用下,在横断面上土粒质量大小有规律地排列起来,小颗粒在中间部位居多,大颗粒多在外侧或边缘部分,形成了以浆液为主体、搅拌混合和压缩的渗透等部分,经过一定时间便凝固成强度较高渗透系数小的固结体.
高压喷射注浆适用地层较广.目前,主要用于松散、软弱土层,如第四纪的冲( 洪) 积层、残积层、淤泥和人工填土等.在N<,15 的砂类土、N<,10 的粘性土、粉土和黄土中易取得较好的效果.但坚硬土层、含大砾( 块) 石或砾( 块) 石量多的土层及含大量纤维质的腐植土,处理效果变差,有时可能不如静压灌浆,在有地下水劲流的地层、永久冻土层和无充填物的岩溶地段,采用也需慎重.
4 结语
综上所述,在建筑基础工程中,地基加过处理方法很多,每种方法均有它的适用范围、局限性和优缺点.因此对每一具体工程都应从地基条件、处理要求、工程费用以及材料机具来源等各方面进行综合考虑,以确定合适的地基处理方法.
篇7:地基与基础施工总结
尊敬的各单位领导、专家:
你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:
一、工程概况
本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。
本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。
本项目桩基础工程于5月30日试桩,次日正式开工,至206月11日全部完成。地下结构工程于年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。
二、劳动力组织安排措施
充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。
在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。
三、施工质量管理控制
为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。
1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;建立健全测量两级交接制;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。
2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检 (详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。
地基与基础分部工程材料检验汇总表
3、建筑工程施工技术资料是工程项目有关各方在建设管理、质量控制以及技术措施等方面的原始记录,是工程竣工验收的重要依据之一。本工程技术资料在工程施工过程中及时、准确进行编制、收集、分类整理工作,做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。
4、工程质量检查坚持“三检”即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,不允许进行下一道工序施工。所有隐蔽工程必须按规定经甲方及现场监理验收合格后,方可进入下一
道工序的施工。
5、分项工程质量控制情况
5.1桩基础工程
本工程桩基础施工方式采用锤击打桩,桩锤选用6.2吨重锤。单桩竖向承载力特征值为1100KN;桩基础施工完毕,经甲方委托东莞市建设工程检测中心对管桩进行反射波法检测与高应变法检测,检测结果显示的单桩竖向极限承载力为设计单桩承载力的2位以上,达到设计要求。
本桩基工程经自检合格,并于2014年8月18日由监理单位组织市质监站、镇城建办、建设单位、设计单位、勘察单位、总承包单位及桩基分包单位进行桩基子分部验收,经各有关单位在验收会议上达成一致意见,验收评定结果合格,同意进行下一道施工工序。
5.2模板工程
5.2.1现浇结构模板的安装在每一验收批均按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-要求对模板支撑系统及立柱位置和垫板和安装杂物清理;采用水准仪或拉线、钢尺对预埋件、预留孔洞的位置、外露长度、尺寸,采用全站仪、钢尺对模板安装的轴线位置、截面尺寸、层高垂直度、墙、柱、梁相邻两板表面高低差、表面平整度进行全数观察和检验,均符合要求。
5.2.2模板拆除分项在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002要求,对底模及其支架拆除的混凝土强度,保证混凝土表面及棱角不受损伤,拆模时未对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架及时清运。
5.3钢筋工程
本工程所有钢材全部采用大型厂生产的钢材,并有出厂合格证明。进场钢材均按不同厂家不同批次以60T每批的要求进行见证取样送检,经检测部门检验合格后方投入结构使用。制作钢筋尺度、钢筋弯起钩长度、角度、弯起筋的尺寸都达到了符合设计要求和规范要求,加工好的半成品根据规格,使用部位进行标识堆放,防止了污染,钢筋绑扎严格按图纸设计要求进行绑扎,按图纸要求预制砼垫块,并确保了钢筋保护层的厚度。钢筋安装完毕,自检合格后,都及时通知甲方、设计、监理、质监等部门进行了隐蔽验收,合格后才进行下一工序的施工。
5.4混凝土工程
本工程混凝土采取商品砼,砼厂家选择距离工地较近的东莞市振惠通混凝土有限公司,以便于砼浇筑时间控制。
5.4.1混凝土施工在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011要求,对混凝土强度等级、塌落度的检测及试件的取样和留置、混凝土浇筑过程对初凝时间的控制,混凝土浇筑完毕后12h以内按要求进行了养护。确保已浇筑的混凝土施工质量。
5.4.2现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求,外观无露筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷;结构和使用功能使用尺寸偏差在允许范围之内,无影响结构性能和使用功能;墙、柱、梁、剪力墙轴线位置、层高垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度、预留孔洞的中心线位置检验均在允许范围之内。
四、安全生产与文明施工
在地下结构工程施工中,安全生产和文明施工实现了公司既定目标,未发生安全事故,
做到“预防为主,安全第一”,主要做了以下几方面的工作。
1、首先从班组进场时就开始进行安全教育和安全学习。对各工种进行各项安全教育和学习,同时坚持定时的安全例会和公司的管理人员和班组长会议,每天由班组进行安全自检,每周由施工管理人员组织安全检查。落实各项安全制度,发现隐患及时整改,为施工生产提供了安全保障。
2、工地的消防工作作为一项大事来抓,落实了各项消防制度,做到班前班后有专人负责检查作业层的火险隐患。
3、安全质量事故情况:本工程从一开始便得到了建设单位、监理单位和质监站的大力支持和配合,特别是监理公司的工作人员,不辞劳苦,每天坚持旁站监理,和我们公司的员工奋斗在生产第一线,对本工程的质量、安全等方面提出了不少宝贵意见,对我公司起到了很好的监督作用;我公司各级员工遵守有关的`管理规定,接受管理部门的管理。
五、地基与基础分部工程验收及总结
本项目明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程已完成设计与施工合同约定的各项内容,工程质量符合施工承包合同及有关法律、法规和强制性标准的有关规定:
1、各分项工程施工质量验收合格;
2. 质量控制资料基本齐全;
3. 观感质量验收合格;
我公司认为本项目基础分部施工的各方面达到了既定目标,经过我公司的检查和对有关资料的认定,我公司对本次基础分部工程验收的综合评价为:合格。
经过本次地基与基础工程的施工管理,总结经验,吸取教训,望各位领导对我们的工
作提出宝贵的意见与建议,并决心在今后的施工管理中不断完善。也因为在各有关单位的严格要求下,使我司在管理上、施工中各方面的经验及技术更上一层楼,为今后工程建设中打下良好的基础。
施工单位(公章):东莞市振晟建设工程有限公司
明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)项目部
项目经理:
日期:年月日
篇8:地基与基础施工总结
一、工程概况
1、地质情况:
本工程根据广东佛山地质工程勘察院提供的岩土工程工程勘察报告及实际施工情况,土层及岩层由上至下主要分为三大类10层:
人工填土层Qml:
(1)人工填土→第四系冲淤积层Qal:(2)淤泥质土→(3)粉质粘土、粘土→(4)粉砂、淤泥质粉砂→(5)淤泥质土→(6)粉质粘土、粘土、粉土→(7)中砂、粗砂→白垩纪风化基岩K:(8)强风化岩→(9)中风化岩→(10)微风化岩。
2、项目概况:
本工程由广东南海国际建筑设计有限公司设计,由佛山市创南建设监理咨询有限公司监理,由广州市房屋开发建设有限公司承建。该项目总建筑面积为22406.54㎡,建筑基底面积为1414.50㎡,建筑总高度82.835米,地下2层,地上16层,为钢筋混凝土框剪结构;其中建筑物安全等级为二级,合理使用年限50年,抗震设防烈度6度,抗震类别为丙类,耐火等级为二级;而本工程建筑场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级。基础采用冲孔灌注桩地基基础。本工程总工期790天,开工日期20XX年8月2日,竣工日期20XX年9月30日。
二、桩基设计情况:
1.总桩数与桩基类型:总共112条桩,其中冲孔灌注桩端承摩擦型76条,其中36条Φ800桩为抗拔桩。49#、96#单桩位于主体结构外(地下室车道口底板梁底桩)基础分部施工小结5篇基础分部施工小结5篇。
2.桩长:16~27m;实际:13.35~23.553.持力层:
(1)当桩身穿越厚度≤3m的中风化岩层时,桩端嵌入微风化岩层深度为1.5m;
(2)当桩身穿越厚度>3m<7m的中风化岩层时,桩端嵌入微风化岩层深度为1m;
(3)当桩身穿越厚度≥7m的中风化岩层时,桩端可不嵌入微风化岩层;
3.桩径及单桩承载力特征值:Φ800:3300KN、Φ1200:5800KN、Φ1400:7300KN、Φ1600:8900KN;5.单桩竖向抗拔承载力特征值:Φ800:1200KN6.桩混凝土强度:C35
4.桩配筋情况及连接形式:长、短纵筋Φ20~22(HRB335级),加劲箍Φ16、Φ18、Φ20(HRB335级),螺旋箍筋Φ8~10@300(HPB235级),采用单面搭接焊连接≥8d。
三、质量保证体系与质量管理措施
1、为了保证工程质量,在开工前编写了《施工组织设计》《冲孔桩施工方案》,并报业主、监理、设计审批、核准。
2、在整个桩基础施工进程中,项目部配备有质检员、安全员、材料试验员、现场施工员等。在施工过程中我公司严格执行有关法规、规范,按照设计要求进行施工。
3.冲孔施工过程中先进行基线复合,冲孔桩平面定位,桩机就位安装护筒后进行中间验收,冲孔中复检桩位和垂直度偏差,按规范要求检测泥浆浓度等并记录冲孔岩样,终孔后检查记录桩径和深度,以上每个程序都由施工员报告完成自检情况,项目部组织专检,专检合格后报监理验收,验收合格后方可进行下一工序.
4.钢筋笼制作:钢筋笼制作中质量员抽查钢筋笼直径,钢筋规格、间距、螺旋箍焊点等,施工员自检报告完成后项目部组织专检,专检合格后报监理验收,验收合格后方可进行吊装。
5.清底:冲孔完成后及时进行清底,采用正循环泥浆清孔,对泥浆浓度和清孔时间进行控制,二次清孔后进行沉渣厚度检查,沉渣厚度小于50mm
6.水下混凝土浇筑:坍落度控制180~220mm,导管埋入混凝土深度应>2m<6m,浇筑时专人控制导管深度并用标尺进行检查。终止时进行标高记录和计算超灌高度应>800mm,充盈系数>1。
7.消除质量通病情况:
(1)桩位偏差,桩机就位后进行桩位复核,派专业技术员采用电子全站仪进行独立复核。
(2)终孔鉴定,经过试桩确定,终孔时勘察、设计、监理、业主等均参与,保证嵌入岩性无争议(3)沉渣检测:通过泥浆配比检查和循环换浆时间控制,吊装钢筋笼后要进行二次清底,最后经施工方技术员采用铁锤吊线探底鉴别,经监理人员共同认可基本无沉渣后方可浇筑基础分部施工小结5篇工作总结。
(3)水下混凝土浇筑控制:派专人测量控制埋管深度,及施工中抽插导管使水下混凝土密实。
(4)桩顶标高控制:终止浇筑时测量混凝土面标高,统计混凝土用量,计算充盈系数。
8.文明施工措施
(1)泥浆处理,施工现场设有泥浆池,经沉淀后采用专车外运清除,车辆出入处设有洗车槽,经冲洗干净后方可出场,洗车槽处设有三级沉淀池,经沉淀后排入市政排水管。
(2)防止尘土飞扬,施工现场定期洒水降尘,局部采用彩条布覆盖,施工车道、加工场等进行硬地化。
(3)防止噪音和夜间施工,防止机械碰撞和带病运行,搭设隔音棚等减少施工噪音,夜间施工办理相关手续。
四、用材料选定及监控情况:
桩基础混凝土材料全部采用商品砼,由佛山市汇江混凝土有限公司提供;钢筋采用韶钢、茂名恒大钢等产品。在其材料的使用进程中,严格追塑混凝土的施工配比,以及钢筋材料的使用出厂合格证。同时及时对材料进行抽样送检,报告监理合格后方可使用。
五、施工过程及过程监控情况
1.施工进度情况:
(1)施工:20XX年9月6日开始试桩,20XX年10月8日联华大厦的基础灌注桩施工全部完成。
(2)检测:20XX年11月8日进行抗拔检测,20XX年11月11日出具报告;合格20XX年11月8日进行小应变检测,20XX年11月10日出具报告;合格20XX年11月8日进行超声波检测,20XX年11月11日出具报告;合格20XX年11月12日进行抽芯检测,20XX年11月16日出具报告;合格2.对隐蔽工程的质量控制情况:
①在桩基施工过程中,首先对冲孔桩成孔桩径、桩长、入岩深度等进行分项验收和鉴定,合格后方可进行清底;钢筋笼绑扎每项工序完成后,首先进行自检,再申报项目部进行专检,专检合格后再申报监理部门进行检查验收,合格并进行签证后方可进行下一工序作业。
②钢筋笼制作完成后进行隐蔽验收,钢筋笼吊装完成后进二次清底,在砼浇筑过程中,水下混凝土导管插入深度采用标尺进行检查,埋管深度,水下混凝土坍落度等符合规范要求,振捣时进行快插慢抽方式,专业技术员现场指导,监理单位进行旁站监督。按要求现场进行坍落度检测,每支桩抽取混凝土并制作试件。
六、对质保资料审查情况
桩基础钢筋进场后即时送检,钢筋力学性能检验报告3份,检验结果全部合格;混凝土试件报告112份,检验结果全部合格;隐蔽施工记录资料份,分项、分部工程质量检验批验收记录资料225份;其资料真实、准确、齐全、满足档案要求。
七、子分部工程自评情况
我们在施工过程中贯切“质量为主、安全第一”的方针,严格执行了有关规范、规程的规定,做到了文明施工,安全生产,按质、按量、按时完成了桩基础施工生产任务。本桩基础子分部工程质保资料齐全,工程质量等级自评合格基础分部施工小结5篇基础分部施工小结5篇。
施工单位(盖章):广州市房屋开发建设有限公司
项目经理(签名):
日期:20XX年月日
篇9:供电局质量评估报告
供电局质量评估报告
西**供电局对各台区的质量评估五一六队、五一七队、四队西、五一一队、原1号抄表段台区
西**供电局五一六队、五一七队、四队西、五一一队、原1号抄表段台区待改造79户,其中需轮换单相表共79户。我局按照**电力公司《用电信息采集工程管理办法》、《**电力公司电力用户用电信息采集及计量装置现场安装典型设计》以及**电业局关于用电信息采集建设的相关要求,对该台区进行全覆盖,全采集。通过用电信息采集改造施工,达到用电信息采集优质示范工程的`标准,通过用电信息采集工程达到台区用电客户全覆盖,营销数据采集,准确发型电量电费,减少人为营销工作差错。并依托用电信息采集进行进一步提升台区线损管理水平,及时发现、分析、处理用电异常信息,杜绝企业损失。
通过用电信息采集工程建设,成效主要体现在:
1、取得了显着的经济效益:通过将大量机械式电能表更换为新型智能电能表后,(www.fwsIr.com)有效提高了用电管理水平,降低了线损,增加了电量,取得了显着的经济效益。
2、创造了较大的社会利益:认真履行了社会责任,提升了企业诚信度,有效宣传了”优质、方便、规范、真诚“的企业服务方针,塑造了首府电力”阳光诚信“的社会形象。
3、有效提升了营业部内部的管理水平,监理了智能卡表客户管理制度,完善了客户基础信息的台账,进一步规范了对客户用电现场的管理,推进了营销各项工作向着”精、细、实"的管理要求迈出了一大步。
4、推进了人才工程建设,提升了营业部员工的综合素质,管理理念。通过采集工程实施前的培训和实施过程中的时间,提高了各项营销系统流程操作的动手能力。
5、切实减轻了抄表工作人员的工作量,降低了现场抄表的安全风险,同时也大大提高了抄表的及时性和准确率。
篇10:年度质量风险评估报告
德信诚培训网
GMP质量风险评估报告
1 概述: 2 目的: 3 范围: 4 依据:
4.1 《药品生产质量管理规范》(修订); 4.2 《新版GMP实施指南》; 4.3 《质量风险管理规程》; 4.4 《质量风险管理操作规程》; 4.5 ICH Q9。 5 质量风险评估记录
更多免费资料下载请进:好好学习社区
更多免费资料下载请进:
好好学习社区
篇11:年度质量风险评估报告
年月
应用质量风险管理的方法确定 。 质量风险管理模式图:
一、风险识别:确定事件并启动质量风险管理。 需要做什么风险评估,为什么做?
成立由验证、工程管理、生产管理、质量管理等相关人员组成的质量风险评估小组。 选择工具:使用检查列表,收集和组织信息,评估相关的潜在危害源。 二、风险分析,选择风险评估工具:
失败模式效果分析(FMEA)
确定风险的因素:严重性(S)、可能性(P)、可检测性(D) FMEA排列标准如下:
失败模式效果分析(FMEA)评分
失败模式效果分析矩阵
确定采取的行动:对 进行风险评估,确定存在的危害源,进行危害分析和控制。
三、风险评估:使用HACCP和FMEA工具进行进行风险评价。
危害分析和关键控制点(HACCP) HACCP共有7步:
列出过程每一步的`潜在危害,进行危害分析和控制; 确定主要控制点;
对主要控制点建立可接受限度; 对主要控制点建立监测系统; 确定出现偏差时的正确行动; 建立系统以确定HACCP被有效执行; 确定所建立的系统被持续维持。
四、风险控制:目的是降低风险至可接受水平,包括风险降低和风险接受。 五、风险沟通:参与者可以在风险管理过程中的任何阶段进行交流。
运用了正式流程后,质量风险管理过程的所有结果都应记录。 六、风险回顾:风险管理过程的结果应结合新的知识与经验进行回顾。
质量风险评估表
篇12:地基基础质量评估报告
地基基础质量评估报告
地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。那么地基的基础质量评估如何写报告?
一、地基与基础工程概况
1、拟建工程简述:
大型客机研制保障条件建设项目一期工程钣金加工中心工程工程位于上海市浦东新区朝辉路919号,上海飞机制造有限公司浦东总装制造中心地块内,钣金加工中心位于主生产区的南端。
钣金加工中心工程由钣金厂房和附楼组成,总长145.25m,占地面积为10558平方米,建筑面积为11920平方米,高度为15.5米,主厂房采用门式刚架结构体系,跨度为24米,长度为136.2米,柱距为7.5米,刚架梁底标高12米,刚架钢梁边柱处高0.8米,跨中高0.9米,中柱处为0.9米,与钢柱刚接。附楼共分2个区,均为钢筋混凝土框架结构,B区一层,层高4.45米,平面柱网尺寸为9M×(7.25M+8 M+8.55 M+7.45 M+8 M+7.45 M+8.55 M+8 M+7.25 M)。C区为三层,层高一层4.4M,二层4.1M,三层3M。平面柱网尺寸为8.4M×(8M×9)。
钣金加工中心建筑主体结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7级,建筑耐火等级为二级。本工程基础型式采用桩基(预应力PHC管桩)+基础梁。
2、基础工程概况
(1) 地质条件概述:场地地表为围海造地吹填土形成的砂性土层,地下水位较高。目前场地已基本平整,桩基工程已完成。
(2)结构形式:基础工程采取PHC管桩基础、基础承台、基础拉梁、承台立柱、圈梁(连梁)底层楼板结构形式,设置纵横向后浇带。
(3)结构标高:桩基顶标高为-2.90、-3.90、-4.40米,本工程±0.00相当于绝对标高4.95m,目前场地标高约为-4.40米左右。(以上均统一为建筑标高,下同)
3、基础工程专业特点
(1)桩基工程:详见桩基子分部监理质量评估报告。
(2)基础承台:本项目上部结构为钢筋砼框架结构,基础工程含双桩、三桩直到多桩的承台结构5种类型。基础承台施工时应考虑占总桩数约8%左右的单桩作为接地桩的处理及等电位连接方面的要求。
(3)基础拉梁:作为独立承台之间的连接,基础拉梁施工时应考虑水电安装工程对拉梁结构的要求(预留孔洞、预埋管件和等电位联接处理等等)。基础梁表面均刷聚合物水泥砂浆厚度≥10MM。
(4)设备基础及井、坑、沟等异型结构:在了解设计意图和设备造型方面对结构施工要求明确的前提下,对分类异性结构进行个案处理。
(5)承台立柱:钢筋砼立柱主要考虑上下左右的连接处理及有无安装工程(主要是接地处理)方面的相应要求。钢梁要考虑(在承台施工时)预埋件的安装。
(6)后浇带:纵横向后浇带宽度为1.00米,平面位置可根据实际情况略作调整。后浇面及外露钢筋在后浇等待期的处理严格按设计和规范要求。后浇的时间掌握原则设计已定,具体需进一步沟通。
(7)土方(基坑)开挖:为基础结构施工创造条件,深度不高、线面较长、土方挖出量较多,考虑地质情况和原始地貌,开挖分区及顺序由方案设定,开挖时的`放坡坡度要符合方案要求,定期监测防止边坡失稳,及时挖好排水明沟、集水井,集水井24小时有人监护。土方开挖以不破坏(损坏)基桩为第一原则。
(8)土方回填:回填顺序由方案设定,回填时间根据设计要求和结构施工状况确定。回填时应确保已浇筑的砼结构安全和分次浇筑砼时的外露钢筋保护。回填本身质量控制按设计及规范要求。
(9)钢结构:本工程为H型钢钢柱,在基础上设置杯口,钢柱柱脚采用杯型插入式基础,钢梁为焊接H型钢,部分为变截面形式,吊车梁为H型实腹吊车梁,钢梁、钢柱、吊车梁及埋件采用Q345B级钢。
二.评估依据:
1.设计单位编制的施工图纸、设计文件(包括技术要求和设计变更通知单等);
2.委托监理合同及施工承包合同;
3.总包编制的施工组织设计文件;
4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200X;
5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-200X;
6.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-200X;
7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-200X;
8.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-200X;
9.《上海市地基处理技术规范》DBJ08-40-94;
10.《混凝土强度检验评定标准》JGJ107-87;
11.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96;
12.我国现行工程建设强制性标准;
13.其他有关的规范及规程。
三.施工中监理验收程序执行情况:
本基础工程施工开始日期为201X年5月2日,结束日期为201X年6月21日。在施工过程中,根据监理规划和监理细则为方针,本着“公正、科学、诚信、守法” 的原则,严格按施工报验程序对每一道工序进行验收。即在施工单位自行检查合格后,填写工序报验单,申报监理组,经监理验收合格,并签认后,方可下道工序施工。未经监理验收、签认的工序,不得进入下道工序的施工。严格执行贯彻强制性条文中有关的规定。
1、首先对施工单位的人员、资质及相关的制度和施工方案进行审核:
1)、检查施工单位的资质是否符合本工程的要求,人员配置是否齐全到位,主要施工人员是否持证上岗;
2)严格审查、审批施工组织设计,对不完善的要求施工单位进行补充完善,并在施工中不断修补;
3)检查督促施工单位健全完善质量保证体系和安全保证体系,并在施工过程中检查其运作情况。
2、审查、核实施工中使用的主要机械设备性能是否满足本工程的需要、试运转是否正常。对工程中使用的建筑材料严格审核、审批,杜绝“三无”和不合格产品进入工地,做好事前控制,对施工单位上报的钢筋供应商和混凝土供应商资质进行审核,并按要求进行实地考察对比。对进场材料按规定进行现场见证取样,送检测部门进行检测,检测合格后,方可在工程中使用。其中钢筋检测44 份。
3、在施工中监理以事前、事中控制为主,事后控制为辅的方针,采用巡视、平行检验及旁站的手段,对工程中的每一道工序进行严格把关,在关键工序和关键部位进行旁站监督检验。严格执行监理报验制度,在施工单位“自检”合格的基础上,有施工单位申报监理组,经监理现场检查验收合格,并在检验批上签认后,方可进行下道工序施工。在混凝土浇注过程中监理按照监理旁站方案的要求进行旁站监督,对施工中出现的问题均在现场及时解决。并按要求规定留置混凝土试压块 37 组,混凝土抗渗试块 29组。
4、对施工单位上报的测量仪器进行检查,是否在有效期及符合测量精度要求,对施工单位上报的测量控制点坐标、标高、轴线点进行复核,确保测量精度要求。
5、基础开挖前督促施工单位做好降排水工作,开挖过程中监理进行旁站监督,严格控制挖土标高,防止桩头被破坏,基坑开挖后组织勘察、设计到现场进行地基验槽,经过建设、监理、勘察、设计、施工单位共同验槽,本工程基底土质与勘察结果相符,符合设计要求。
6.施工工艺
基础混凝土浇筑前要求施工单位做好技术符合和隐蔽验收工作,并按规定签署混凝土浇灌令,督促施工单位落实劳动力和施工技术交底,基础混凝土浇筑采用汽车泵与固定泵配合分区进行浇筑。监理旁站监督浇筑全过程,并按要求见证砼坍落度测试和试块制作,并督促施工单位做好混凝土养护工作。
四.施工单位施工质量自评结果
本地基与基础分部工程施工单位自评结果为合格。
五.监理检查:
1.本工程强制性条文执行情况
本工程施工过程中监理严格按工程建设标准强制性条文规定进行执行,施工中未出现违反强制性条文规定的现象。
2.质量控制资料核查记录
3.施工质量检查情况
A.无支护土方
(1)土方开挖
土方开挖工程施工质量检查结果汇总如下:
(2)土方回填
土方回填工程施工质量检查结果汇总如下:
B.桩基
本工程桩基子分部经过验收评定为合格,详见桩基工程施工质量评估报告。
C.混凝土基础
(1)模板工程
本基础工程模板采用木模及基础砖胎模相结合,接缝无漏浆现象,浇筑混凝土前督促施工单位将模板内杂物清理干净并浇水湿润,模板上的预埋件、预留孔、预留洞无遗漏,安装牢固,偏差符合设计及施工规范要求。
(2)钢筋工程
本基础工程钢筋品种、级别、规格、数量符合设计要求,并按规定对钢筋原材、机械连接接头、焊接接头进行见证取样,试验结果全部合格,其中电渣压力焊试验报告13份,机械连接接头试验报告3份,钢筋加工、钢筋安装工程符合设计及施工验收规范要求。
(3)混凝土工程
本基础工程混凝土强度等级、坍落度、试块留置、浇筑过程及养护符合施工方案、设计及施工验收规范要求,拆模后混凝土外观质量较好,无漏筋、蜂窝、麻面等现象。
(4)后浇带混凝土工程
本工程后浇带留置符合施工技术方案、设计及施工验收规范要求。
E.地基与基础分部(子分部)工程质量验收记录
六.监理单位评估意见:
a.经核查,本地基与基础分部工程施工质量符合下列要求:
(1)我国现行法律、法规要求;
(2)我国现行工程建设强制性标准要求;
(3)设计文件要求;
(4)质保资料有效齐全。
b.核定质量等级为合格,同意下道工序施工。
篇13:矿山质量评估报告
赖总:
从10月初起应黄工要求,给我公司的9-9工区编写监理报告,以下为全文。本报告编写过程匆忙且不专业,存在着不全面、不规范,甚至错误的地方,所以本报告可采纳也可不采纳。但本着节约公司成本考虑,建议将本报告交给一位矿山专业的监理工程师,请他过目改正,再根据工程师的意见修改补充或不采纳。
本报告本来在后页还要附上每个分部工程的质量评定标准表和验收表,因有70多个分项工程,达140多页纸,故不再列上。
燕子冲锰矿9-9工区
××××工程
监理公司:监 理 质 量 评 估 报 告
总监理工程师:
年月日
监理工程质量评估报告
燕子冲锰矿9-9工区监理质量评估报告
一、工程概况
工程项目名称:燕子冲锰矿9-9工区(改扩建/技改扩能/井巷基建,根据需要选一)
工程项目地址:珠山镇夏阳村
建设单位:零陵区锰资源综合开发有限公司
勘探单位:地矿局409队
设计单位:衡阳蓝天设计有限公司
施工承包单位:福建军鼎辉建筑有限公司驻永州项目部 监理单位:
工程组成:工程组成主要有土建、矿建、安装三个部分。其细分为:主斜井、运输巷道、回风上山、总回风井、车场、水泵房与水仓、地面生产、机电安装等。
矿山规模:矿权范围面积0.08平方公里,年产3万吨,储量为13.1万吨,开拓方式为斜井+暗斜井方式开拓,目前一期工程为开拓至+150m中段。具体详见“燕子冲锰矿9-9工区初步设计说明书”。 工程总投资: 万元
工程建设时间:(开工日期)(竣工日期)
二、工程监理依据
国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 建设单位委托监理合同及施工合同;
工程地质勘探报告,工程设计图纸、图纸会审、答疑记录、设计变更及联系单;
★ 竣工报告
★ 单位竣工验收报告
★ 工程竣工报告
【地基与基础质量评估报告(精选13篇)】相关文章:
气体灭火系统竣工验收报告2022-08-29
公司分部工程验收会议纪要2023-11-15
危险房屋鉴定收费标准2022-12-20
竣工验收报告怎么写?2023-01-12
建筑工程竣工验收报告2022-12-22
项目管理计划包含哪些内容2022-11-17
工程地质勘查水文地质危害分析论文2023-06-11
基于网格的数据传输与复制技术研究论文2022-05-07
竣工验收报告范文2022-09-09
地质单位年终工作总结2022-10-30