基站机房施工规范(共12篇)由网友“nayamushi”投稿提供,这次小编给大家整理过的基站机房施工规范,供大家阅读参考。
篇1:基站机房施工规范
基站机房施工规范
一. 基站内部设备摆放标准
1.总则
(1)新建基站应满足2G、3G共站需求。
(2)新建基站应满足房屋承重安全要求。
(3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。
(4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。
(5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。
(6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。
(7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。
(8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。
(9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。
(10) 具体的设备摆放请参考附图。
2.基站机房面积的建议
考虑现有机架的数量以及未来3G系统设备的摆放和满足基站承重要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x4米x3米(长X宽X高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到(比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。
3.基站主要设备摆放标准
(1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m,房高不低于2.7米(梁下沿);馈线洞尺寸为400mmx300mm(不一定是这个尺寸)。
(2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。
(3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2(一般在100-200),主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。(24墙 37墙 指墙砖厚度 厘米)
(4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于20cm,根据蓄电池规格可合理变化。
(5)对于诺基亚DE34设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排列;对于诺基亚ULTRASITE设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。(顺序不一定是这样)
(6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于20-30cm的间距。
(7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上或两侧墙面。
(8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。
(9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便(考虑方向)。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。(注意西晒)
4.其它设备摆放标准
(1)消防器材:基站内部需配备2-3个悬挂式灭火器,2-4个手持式灭火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。
(2)清洁用品:统一放置在门后,如果空间不够的情况下,放置在空调旁边。
三.基站内部装修要求
1. 基站基本装修
(1)防盗门
统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于0.8mm,门框钢板厚度不小于2mm,内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;颜色使用移动蓝;喷涂白色标示“中国移动通信”,标示位置在距离地面170cm门正中央处;不需安装猫眼、门铃。
(2)窗户
原则上封死,并做批白(与墙面一致)处理。对于业主不允许封死的窗户要用密封胶进行密封,玻璃表面贴白色磨砂防晒膜处理;机房在一层的要求窗户安装防盗网,防盗网刷银粉漆进行防锈处理。
(3)地面
机房地面贴一级防滑耐磨砖,规格尺寸(60cmx60cm),颜色亚白色;地角线贴深色踢脚板,规格尺寸(60cmx13cm)。
(4)墙面、屋顶
不允许有窟窿、裂痕,并进行防漏、防潮处理。
(5)其它
原则上机房内部水暖器材、管道和阀门全部拆除,如遇特殊情况管道无法拆除的`,应做铁制品堵漏处理。
2. 其它装修项目
(1)照明系统
原则上,材料使用4个40W日光灯和一个白色方头开关;开关置于进门顺手处;所有照明线路应顺墙角固定,并装于30mm宽度白色走线槽内。具体要求见附件。(日光灯位置)
(2)室内走线架 主走线架600其余400
主料使用国标35铝合金型材;
;
室内走线架应按设计要求尺寸(高度2.4m)安装,走线架吊撑应采用可调整杆吊挂;
(3)室外走线架 主料使用国标50号热镀锌角钢,每根3m长;
走线架宽度40cm;
接口采用短节连接,短节使用国标40号热镀锌角钢,每边用4个10号热镀锌螺丝固定; 走线架横撑用400mmx40mm热镀锌扁铁,室外走线架横撑采用焊接进行固定,横撑间距350mm;
走线架两端横担采用国标50号热镀锌角钢;
室外走线架应距离墙面30-35cm,间隔2m制作三角架支撑,馈线拐弯处不加装横撑。(如下图所示)
(4)承重槽钢
a.设备承重槽钢
设备承重槽钢材料采用国标12号,两根槽钢外沿宽度41cm;槽钢中间按设计要求加装同型号槽钢焊接连接;设备承重槽钢用膨胀螺栓固定于地面上,并与地面之间加装5mm厚黑色橡皮垫,橡皮垫不能露于槽钢外。槽钢外表面刷灰色防锈漆。
b.电池承重槽钢
电池承重槽钢材料根据承重设计要求采用不同型号的槽钢;两根槽钢平行排列,两根槽钢外沿宽度依据不同型号电池的安装尺寸由设计确定,槽钢中间用同型号槽钢焊接连接。电池承重槽钢的架空安装方式按设计要求进行施工。电池承重槽钢两端嵌入承重墙内,用C20混凝土密实堵死;槽钢外表面刷灰色防锈漆。
(5)室内外接地铜排
a.材料采用350mmx100mmx10mm铜板,铜排外作镀铬或镀锡处理;
b.上面开21个孔(上排10个,下排11个),孔上下排错开,孔径8.5mm;铜排配备不锈钢8号螺丝,装修时全部配齐;
c.基站室内外铜排原则2个(内外各一个),室内排应安装于距馈线窗小于1米的位置。室内铜排下沿应高出走线架15cm,室外铜排上沿应低于走线架20cm;
d.铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。
e.为安全考虑,建议室外铜排安装防盗网。
(6) 馈线窗
采用6孔馈线窗;原则上要求安装于走线架上方,如有特殊情况(如房屋较低等)也可安装于走线架下方;安装于墙面上用膨胀螺丝固定,安装于窗户上应用铝合金或镀锌角钢边框进行固定。
(7)室外抱杆
材料采用国标65号热镀锌(里外镀)钢管,抱杆长度及安装位置按设计要求施工,屋顶定向天线抱杆应高于天线顶部350mm;抱柱高度要考虑楼面和女儿墙对天线的阻挡。固定全向天线的抱杆有效长度为250mm, 固定定向天线的抱杆有效长度为1800mm。抱杆上避雷器长度应高于抱杆50cm,避雷针采用直径10mm的圆钢(避雷针对天线的保护角应小于45?)。如下图所示:
四.基站各种线缆布放、捆扎及标识牌的要求
1.基站各种线缆布放及捆扎标准
(1)交流引入电缆
材料采用铜芯黑色铠装阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表;室外从下线处到机房均用波纹管套装,并用扭卡牢固地固定在拉线上,固定间距为30cm;拉线两端均要做入地漏电保护,拉线标准为7股2.2的钢缆;交流电缆不能从馈线窗引入,应在配电箱侧就近打孔引入,穿墙孔应用防火泥密封;电缆室内部分沿墙走线须套装白色PVC阻燃管固定,走线架走线应绑扎牢固。交流电缆在引入机房处的外墙面上做回水湾。
交流配电箱
规格型号
截面(mm2)
备注
100A开关
RVVZ22 3*35+1*16
引入距离大于800米
100A开关
RVVZ22 3*25+1*16(常用)
引入距离小于800米
(2)电池连线电缆
材料采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表,颜色有黑色、蓝色两种;线缆单排沿走线架布放,并每根每孔都用黑色扎带捆扎,黑正蓝负接线,线缆排序(垂直方向)从左到右(黑色、蓝色)固定。
机柜
功耗
规格型号
截面(mm2)
备注
1架
4803W/-48V
RVZ 1*50
需加传输功耗
2架
9606W/-48V
RVZ 1*70
需加传输功耗
3架
14409W/-48V
RVZ 1*95
需加传输功耗
4架
18389W/-48V
RVZ 1*120
需加传输功耗
5架
22369W/-48V
RVZ 1*150
需加传输功耗
(3)空调连线电缆
用30mm白色PVC线槽套装,沿墙壁下边踢脚线上方固定。
(4)空调室外机连线
依厂家标准捆扎美观,并牢固固定;穿墙孔应加隔离板并用防火泥堵死,并内高外低;排水管使用网状蛇皮管内高外低安装。具体要求详见空调安装规范。
(5)光缆
光缆室外余留情况:A)固定于线杆上、B)固定于室外墙壁上、C)固定于室外走线架下方(限活动房),都应捆扎整齐,不应与铁塔接触,高度不低于2.5m。光缆从走线架上方进入机房时需加回水弯;光缆与电源线应分走线架两边捆扎,光缆与综合架应分别接地。光缆入设备如下图所示:
(6)7/8馈线电缆
7/8馈线弯曲半径为260mm,引入室内时应做回水弯,室外部分应三处接地(如铁塔距离超过60m,应加装一处接地);线卡间距,水平100cm,垂直60―80cm。
(7)1/2馈线电缆
1/2软馈线最小弯曲半径要求大于150mm,馈线接头10cm范围以内不得有弯曲,并留有维护余量。
(8)告警线
用PVC管套装后固定于墙面上,不与电源线交叉,交叉部分须做屏蔽处理。
(9)2M传输线
2M线与电源线分走线架两边捆扎,不与电源线交叉。
(10)接地电缆
走线架、电池架、槽钢接地线采用黄绿颜色25mm2
聚氯乙稀电缆;开关电源工作地采用不小于70mm2
聚氯乙稀电缆,设备机壳保护接地16mm2 25mm2 35mm2
聚氯乙稀电缆到室内地排;室外接地总线主要采用40mmx4mm热镀锌扁铁3根引上,引出扁铁出地面不小于6米;引出扁铁与接地铜排之间连接采用不小于70mm2
黑色聚氯乙稀电缆,最大长度不超过30米。
防雷地:90mm2。(从地排到地网 不能超过30米)
(11)接地系统改造
依据地形地貌,要求打入地下6根垂直接地体。垂直接地体长度为1.5-2.5米,采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管直径50mm,壁厚不小于3.5毫米;角钢应不小于50mmx50mmx5mm。垂直接地体每隔3米用不小于40mmx4mm热镀锌扁钢相互焊接连通成矩形闭合环,所有焊点必须进行防腐处理。接地体埋深视土壤情况,其上端距地面不小于1米,应下挖到连续的湿土层,保证接地电阻小于5欧姆。若接地电阻大于5欧姆,可采用扩大地网面积的方法。
机房地网应与铁塔地网每隔3-5米焊接一次,焊接点不少于2处。变压器地网与机房地网不合用时且距离30米以内,也应与机房地网或铁塔地网焊接每隔3-5米焊接一次,焊接点不少于2处。
对于利用商品房或民房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难也可以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应就近设一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。工作地和防雷地在地网上引接点相互距离不应小于5米。铁塔应与建筑物避雷带就近两处以上连通。
对地理环境受限制而不便做地网的基站,也可采用离子接地极作垂直接地体,具体施工要求参照供货厂家说明。
(12)各种线缆布放标准
A.电缆走线的要求:所有通信线与电源线应分走线架两边捆扎,不得交叉,若交叉,交叉部分须套绝缘管做屏蔽处理。
B.所有线缆应进行固定,并设置标签,非屏蔽交直流电缆与通信线并行敷设时,应预留100~150mm空间。布线整齐,尽量直角弯曲。
2.各种线缆标识牌标准
采用与基站设备统一的塑料标示牌,蓝底白字;主设备7/8馈线标识牌应在天线侧、馈线窗外侧及避雷器侧统一捆扎,1/2馈线不扎标识牌;电源柜内标签使用带不干胶的塑料标签。
馈线避雷器统一向机柜后上方倾斜一致、整齐;所有设备布线做到横平竖直,设备进线均应垂直引入。
站内所有扎带均用黑色扎带,扎带断头方向向内;所有和墙面接触线路均应加白色PVC套管保护;所有角钢、扁铁断头处均应进行处理,不允许出现毛边。
篇2:机房施工合同
甲方:****************公司
乙方:****************公司
经甲、乙双方达成协议,**************公司(以下简称乙方)承接****************工程有限公司(以下简称甲方) 工程。为明确双方责任,特订立合同条款如下:
一、工程内容:
1. 机房,电池间,气体灭火室,办公室及监控室装修工程
2. 机房电气工程
3. 新风系统工程
4. 防雷接地工程
5. 动力环境监控系统工程
设备明细清单见合同附件
二、工程造价:
系统工程含税总造价为大写人民币************ 元整 (¥ **********元整)。包括设备、管线材、运输、装卸、安装调试及税费。(设备明细清单见合同附件)
三、付款方式:
1.合同签订生效后,甲方即支付乙方***************元整(*********.00)作为工程预付款。
2. 余款工程总造价的 40 %,即人民币**********元整(¥ ***********元整),于所有设备进场后一周内付清。
3.工程安装调试结束并通过甲方及建设方验收后一周内,甲方付至工程总造价的 95 %,即再付人民币**************元整(¥ ***********元整)
4.余款工程总造价的5 %,即人民币 *******元整(¥*********元整)作为质保金,于工程验收投入正常使用后12个月内付清。
5. 乙方在工程竣工验收后向甲方提供合同总金额的符合国家法律法规的标准工程专用发票,甲方收到乙方提供的发票后支付第3条工程款(即工程验收款)。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
四、工程期限:
年 月 前完成合同规定的各项施工并达到交付要求。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1. 对于乙方不能协调解决的现场问题,甲方应派专人到现场给予协调解决。
2. 甲方应保证施工过程中甲供设备的按时到位。
3.工程施工结束,甲方应予以及时验收,乙方应提前三天书面通知甲方验收。
4. 根据合同付款条例按期支付工程款。
(二)乙方责任:
1.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照,税务登记证及组织机构代码证;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的证书及条件。
2.乙方所供产品材料应保证是原产地的真品,各项技术指标符合国家标准及原厂指标,在质量、规格型号等方面与乙方提供的生产厂家产品说明书、质量保证书及合同清单附件相符合。设备到达甲方时内外包装完好无损。
3. 乙方应遵守国家法律法规,在施工过程中因乙方违反国家法律法规和各项规章制度造成的一切后果,甲方不负任何连带责任,如给甲方或第三方造成损失,甲方有权追究乙方责任。
4. 乙方应按严格执行按图施工(甲乙双方签字确认过的图纸)和按合同实行制度,装修工程部分须与附件2中所列的品牌规格及施工规范要求相一致,并保质保量在约定的时间内完工;在施工过程乙方不得无故停工,现场条件不允许除外。接甲方整改通知,乙方应及时组织工程整改,如果验收过程中甲方发现问题,乙方必须在两天内解决,不得影响甲方工期,否则,承担由此造成的工期及费用损失。
5. 服从甲方现场管理人员管理,接受甲方及建设方或监理的检查;做好安全文明施工,并承担施工过程中所发生的事故的责任和费用;
六、保修期限及售后服务:
1. 本合同设施设备质保期为工程验收合格之日起 12个月。保修设备具体见设备清单。
2. 在保修期内,如产品出现非甲方原因造成的质量问题,由乙方负责免费维修、调换,由此所产生的一切费用和经济损失由乙方承担。如因甲方原因造成产品损坏的,则甲方支付原器件、配件成本费用,乙方负责免费维修。
3. 在保修期内,如产品出现故障,乙方接到甲方报修通知后在24小时内解决问题,如24小时内解决未果,乙方提供替用设备,保障系统正常运作
4. 保修期满后乙方继续对甲方系统设备提供同样维护及维修服务,乙方只收取维修工本费。
七、违约责任:
自本合同生效之日起,双方应严格履行本合同所有条款。如有违约,由违约方承担一切损失。 乙方的违约责任:
(1)如乙方所供的货物不是原产地真品或不合格的产品或产品存较大有质量缺陷,甲方有权退货,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额10%的违约金。
(2)乙方工期延误,且无甲方签认的书面延期单,应向甲方每日偿付合同总价1%的违约金并累计。乙方逾期10天不能交付的,甲方可终止合同,乙方应全额退款,并支付合同总金额30%的违约金。
(3)工程质量达不到合同约定的质量标准,甲方有权要求乙方予以完善和改进,由此产生的一切费用由乙方负责,并不因此而增加施工工期,给甲方带来损失的,甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用;乙方工程施工过程偷工减料、采用劣质材料、不按规范施工等未按甲方质量要求施工等问题,承担违约金500元/项(如乙方未能及时组织整改,该类工作量将不予决算);发现重大质量问题的,甲方可单方面终止合同,且工作量不予结算。
甲方的违约责任:
1、乙方在提交书面延期单,而甲方无正当理由且不能及时响应所造成的工期延迟,责任应由甲方承担。
2、如甲方无正当理由不能按期支付货款,每延期一天,应向乙方赔偿合同总价1%的违约金,并累计,延期10天以上,甲方应向乙方支付应付账款30%的违约金。
争议处理:
双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,如协商不成,任何一方均应向工程所在地法院提起诉讼。
八、工程验收标准和方法:
1、本工程质量标准双方约定为:依国家相关验收标准执行。
2、具体配置见合同附件。
3、乙方保证所提供的各种材料,其品牌、型号与所附材料清单完全一致。合同清单附件中所列设备在安装过程中如发生缺项,由乙方无偿补足;验收的所有设施设备及附件如少于合同总数的,将按实调减合同总价。
4、在工程施工过程中,如果是乙方所报材料不足,乙方免费补齐以保证整个工程的顺利进行。
5、合同总价为项目包干价,含所有必配的附件、资料等,包括验收合格前的所有费用、操作维修培训费用及质保期内的维修保养费用等。
6、进场设备、材料的数量、随机包装单等以甲乙双方项目代表人联合签字进行验收。
7、该工程竣工后,乙方应向甲方免费提供全套的技术文档(竣工图、施工记录、操作维护手册及竣工报告等)和完整的系统内部测试报告。如业主找第三方权威部门进行测试,则测试通过后费用与乙方无关,测试不通过费用由乙方支付,并进行相应整改,直至测试通过,由此产生的相关损失和费用,由乙方承担。
九、变更、追加
1、工程进行中,甲方如要求变更原设计或增加项目,应双方商定造价,由甲方签署变更通知书作为结算依据;
2、由于变更所引起的经济支出和乙方损失,由甲方承担;
3、合同中已有适用变更工程项目的价格,按原价格计算,没有适用变更工程项目的价格,按市场价格双方商定。
十、不可抗力:
(1)本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
(2)甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行本合同时,应及时向对方通报不能履行合同条款的理由,在取得有关主管机关的证明文件后,允许延期履行、部分履行或不履行本合同条款,并根据实际情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、其他规定
(1)本合同未尽事宜,由双方友好协商,或经双方协商一致后,另行签订补充协议。补充协议与本合同同样具有同等法律效力。
(2)本合同经双方授权代表签字、盖章后生效。合同生效后,该工程项目原先所签合同同时作废。
(3)本合同壹式贰份。甲、乙双方各执壹份。双方通过传真方式达成的本合同,其传真件具有法律效力。
甲 方: 乙 方:
授权代表: 授权代表:
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
篇3:机房施工合同
甲方:乙方:
就 基站机房土建施工事宜,双方以平等、互利的原则达成如下协议:
一、承包方式:甲方采取包工不包料的承包方式,把整个土建施工项目承包给乙方。
二、承包内容:
1、按设计图纸文件的所有内容;
2、施工现场的临时工棚;
3、建筑物四周散水外1米的场地平整。
三、承包的总价款:1、甲方采取一次性包死的方式,总价为 元。(大写: );2、该价款包括施工班组简易人身保险。
四、付款方式:
1、开工前付仟元。
2、基础大脚完成后付
3、地梁完成后付仟元。
4、柱及砌砖完成后付
5、主体封顶后付仟元。
6、装修完成后付仟元。
7、余款待工程竣工后15天内一次性付清。
五、工期:
1、自工开之日起45天内完成;
2、本工程开工期为月
3、乙方每提前壹天,甲方奖励反之,罚款元。
六、甲方的责任:
1、甲方向乙方提供完整的图纸两套;
2、甲方负责施工用的建筑材料运至施工现场;
3、甲方负责把施工用的水、电架设至施工现场;
4、施工的关键部位及技术要求较高的部分,甲方应派专人指导。
5、甲方保证进度款的支付;
七、乙方的责任:
1、乙方无条件服从甲方的工作安排及指挥;
2、乙方负责施工用的模板、支撑、小型设备、铁钉;
3、乙方负责砼部分的养护;
4、乙方不得以任何理由中途停止施工,如乙方中途退出施工,则按已完成分项工程的工程量按合同第四条相应款项付给,并罚违约金壹仟元。
5、乙方需按现行规范施工,保证工程的质量,如因施工而出现的质量事故所造成的损失,由乙方承担损失,损失的金额,甲方有权从承包总价中扣除。
甲方:乙方:年月日:
篇4:机房施工技术总结
机房施工技术总结
机房工程包括消防及弱电控制中心、网络机房及各弱电房的装修工程、配电工程、机房内弱电线槽安装、网络机房精密空调深化设计及施工安装。
一、施工图纸的深化设计方面
施工图纸是指导现场施工的技术文件。在施工前,设计小组进行现场二次勘察,根据技术设计方案的要求,进行施工图纸的深化设计。在严格按照国家的有关规范和要求的基础上,密切与业主沟通协调,并结合实际,实地考察,绘制出切合实际,便于安装施工的施工图纸;施工图纸的制作一定要认真严谨、及时、详细、面面俱到,力争达到现场安装工作均可按照施工图纸进行施工。
设计小组在进行施工图纸二次制作时,需注意以下几条事项:
1)加强与业主的沟通,明确用户功能需求,力争施工前一次设计到位,节省业主投资;
2)加强与其它专业施工单位的沟通,处理好不同专业交叉界面的细节设计,保证安装施工时一次安装到位,提高施工效率;
3)加强与现场施工小组的沟通,详细了解施工现场情况,使施工图纸吻合现场环境,保证工程质量。
总之,设计小组在施工前的深化设计,是施工进度、施工质量的重要保证。
二、施工施工现场检查和环境熟悉
在工程进场施工前,由项目经理组织项目部相关人员进行施工现场检查,熟悉现场环境。根据现场检查的结果,设计小组应根据现场的实际情况对施工图纸作相应的深化设计。
环境熟悉不但包括对施工现场环境的检查,而且包括对业主现场管理指挥部、现场监理公司、总包施工单位、其他专业施工单位的运作流程的熟悉,这对于现场项目部今后的安装施工的协调工作是必不可少的。
三、施工工艺
1、配电工程
1、机房的配电工程比一般工业与民用建筑要求复杂且能耗大。同时,机房内安装有宝贵的仪器设备,机房工程的施工质量要求要相应提高,一定要安全可靠。
2、电源负荷:本工程主机及附属设备用电为重要的一级负荷,其它用电为一级负荷。
3、配电间:配电屏落地安装,配电箱挂墙安装。配电柜及配电箱均严格按照设计制作安装。
4、照明线路均设专用接地线,规格为BV—2.5mm2,其中2—5根穿G20管,照明开关距地1.5米安装。应急照明采用市电和UPS双备份设计,停电时自动切换到UPS供电回路,应急照明设计比例为总照明的15%。 2配线工程
1、配线工程施工中的安全技术措施,应符合配线工程施工及验收规范和国家现行标准及产品技术文件的规定。施工前,对工程有影响的模板、脚手架等应拆除、杂物应清除。配线工程施工结束后,应将施工中造成的建筑物、构筑物的孔、洞、沟、槽等修补完整。
2、电气线路经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,装设两端固定的补偿装置,导线应留有余量。配线工程采用的管卡、支架、吊钩、拉环和箱、盒等黑色金属附件,均应镀锌。金属部分可靠接地。
3、线槽平整、格线。
6、天花叠级造型从地面引出控制线到天花后,还要在墙面弹出对应的标识控制线;
7、在轻钢龙骨隔墙的石膏板面按照龙骨间距弹出自攻钉位置网络交叉线,使所有的自攻钉都保持同一间距和同一水平线,真正作到安装完毕后所有钉帽横平竖直。
8、墙面除了标高控制线和经复核后的+50线外,墙面先弹出排版线,再用网格的形式标识出、电气开关、面板、安全指示灯等的具体位置,合理调配,避免不良重叠。
9、门边线、石材等处都弹出边线和所有待加工的内径控制线。
10、天花的定位,以地面中线坐标定位后,将天花投影在地面上进行放线造型。
9.4、吊顶工程施工工艺
(1)弹线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点。沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线;
(2)安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用φ8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用φ8圆钢,吊筋间距控制在1200mm范围内。
(3)安装主龙骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
(4)安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25mm烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300mm。
(5)安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
(6)安装金属板:铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。
清理:铝扣板安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
9.5、抗静电地板施工工艺
依设计放线:按地板块的尺寸打出墨线,形成方格网。在方格网十字交点处固定支座。调整支座顶面高度至全室水平。将桁条放在支架上,用水平尺校正水平,然后放上面板块。拼装地板块,调整板块水平度及缝隙。活动地板安装水平度在2m内不平度小于3mm;纵横直线度900±30。
原始地面部分区域不平整,需要先行用水泥砂浆找平,然后进行放线施工。安装时必须注意保护面板,并协调好与地面管线的位置关系。 1)、材料要求
①面板的品种、规格、材质、质量、花色、技术性能必须符号设计要求。 ②可调支架、桁条及其他配件、辅料均为面板配套产品。 2)、主要施工机具
云石锯、吸盘、搬手、水平尺、铝靠尺(2m)3)、施工相关条件
①基层地面要符合设计标高要求,应平整,无明显凹凸不平。 ②电气布线方案已确定。 ③接地网方案确定。 4)、技术措施
①施工准备、清理基层:清点地板的块数和支架、桁条的数量及质量。对地板块进行挑选,把尺寸误差在允许范围内的,放在一起。作为地面中心之用。其他不影响视觉效果的可用在墙边、桌、台之下或裁边部分的用料。
②检查地面基层是否平整,是否达到设计标高。如地面平整、高差太大,须用1;2.5水泥沙浆或细石混凝土找平。 ③弹线:依设计、按地板块的尺寸在地面弹出墨线,形成网格。在墙上弹出地板成活面水平标高线;按地板成活面标高减去地板厚度后的高度,拉纵横水平线,作为安装地板支座的控制线。
④固定支座、安装支架、桁条:在地面方格网的十字点固定支座,使用膨胀螺栓
将支架下部固定在地面上,每个支座不少于两棵膨胀螺栓。调整支座顶面高度到要求水平,锁紧支座顶面活动部分。将支架桁条放在两支座间,用平头螺钉与支座固定。用水平尺校正水平。
⑤安放活动地板:在安装好的桁条框架上,放地板块并调整其缝隙。安装边交处,板块需要裁截时,先在板上划出须裁部分的轮廓线,用曲线锯裁掉多余部分再安装。局部地板受力负荷较大时,施工预先在受力处,增加支座支架,增加地板支撑。
⑥清理:地板安装完毕后,用棉纱轻轻擦去表面杂物。按以下措施进行保护。
5)、质量标准:
静电架空活动地板安装水平度,在2M内<3MM;纵横直线度90±30 。
9.6、配电柜安装工艺
配电柜应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电柜带有器具的铁支盘面和装有器具的门器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地,PE线不允许利用盒、箱体串接。
配电柜上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。
导线剥削时不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应烫锡后再压接,不得减少导线股数。
配电柜上的电源指示灯,其电源应接在总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。
零母线在配电柜上应用端子板分路、零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。
配电柜上电器、仪表应固定、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,零部件齐全。
配电柜全部电器安装完毕后,用500兆欧表对线路进行绝缘遥测。遥测项目包括相线与相线之间、相线与底线之间、相线与零线之间。两人进行遥测同时做好记录,作为技术资料存档。
电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线应符合下列规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无疑漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。
9.7、电缆铺设施工工艺
本工程电缆采用电力电缆穿管或线槽敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。电缆盘滚动应按盘上所标箭头方向滚动,防止因电缆松脱而互相绞在一起,电缆线盘,滚动到预定位置后,用千斤顶将线盘项起架在放线架上,线盘距地面50—10mm,能自由转动。电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象垂直敷设的电缆每隔1.5—2m处应加以固定,电缆固定楞以用呢龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。电缆终端头采用塑料带包缠,包缠应紧密,形状呈零核状,芯线用压线钳压按接线鼻子,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝、黑五色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
电缆敷设完,对每根电缆用1000V摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值应大于10兆欧,测试后应将芯线分别对地放电。
9.8、电气配管、配线施工工艺
1、配管机房吊顶内的配管均需按明配管敷设,管卡、支架、各种箱盒等金属附件均应用镀锌制品和防护油漆,支架安装间距符合规范要求,位置正确、牢固,灯头盒、接线盒一般应朝下,并加盖板。
吊顶内需用金属软管的部位,长度不应大于2米,并且对金属软管需作接地保护。
地板下管、槽较多种类也较复杂,既要满足强弱电管线之间的安全距离要求,又要满足机房交工后的检修方便,所以我公司特别要求地下管、槽要进行刷漆,以辨别其是强电还是弱电管道。
具体做法就是所有市电管槽刷红色油漆,所有UPS电源管槽都要刷绿色油漆,而弱电管槽要刷兰色油漆,以示区别。同时要求所有强弱电插座都要进行编号,达到根据编号就可以知道其所在回路或对应的配线架的目的,这样对日后检修是有好处的。
明配管多根敷设必须横平竖直,排列、弯头半径应一致。
铜线接头必须涮锡,导线连接紧密,绝缘良好,内层绝缘为高压橡皮胶带,外层为黑胶布。
导线颜色的规定,相线为黄、绿、红,中性线为蓝色,接地线为黄/绿双色,其他色线可任意使用,经过开关的相线应一致。相线、零线、接地线严禁串接。
回路及开关的相位,必须严格按照设计图上注明的相位分配,以便于负荷均衡、线路检修。
导线敷设完毕,必须进行绝缘测试,选用500V摇表,绝缘电阻值为线间绝缘或线地之间的绝缘必须再0.5MΩ以上,确保线路完好无损。
2、管内穿线
1)对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不应低于500Ⅴ。 2)穿线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净。 3)不同回路、不同电压等级和交流与直流的'导线,不应穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除外:
同类照明的几个回路,可穿入同一根管内,但管内导线总数不应少于8根。同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。导线在管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒(箱)内。管内导线包括绝缘在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线;在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
3、质量标准①保证项目
a导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 b检查数量:抽查5个回路。
c检查方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。 ②簿壁钢管严禁熔焊连接。
a检查数置:按管子不同材质各抽查5处。
b检查方法:明设的观察检查,暗设的检查隐敝工程记录。
9.9、灯具、开关、插座安装施工工艺
安装开关、插座的暗盒埋设应与装饰施工密切配合,与粉刷后的墙面平,盒内杂务要清除干净,锈蚀要进行防锈处理。开关、插座的标高必须按装修施工的基准线确定,用塑料水平管进行复测,以求统一,标高偏差允许±2mm。开关并列安装时,偏差不得大于1mm。开关同一场所安装时,偏差值不得大于5mm。开关不宜装于门后,一般装于距门框150~200mm处。单相三孔插座安装时,应按插座上标明的相别来接相线、中性线和地线即左零右火。有金属外壳的开关插座均需作有效的保护接地。灯具安装筒灯和格栅灯可以直接卡装在吊顶板上或吊顶龙骨上,保证灯具安装的可靠性。
技术措施1)灯具检查:
灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
2)灯内配线检查:
灯内配线应符合设计要求及有关规定;穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损,多股软线的端头需盘圈、涮锡;灯箱内的导线不应过于靠近热光源,并应采取隔热措施。
3)灯具组装:
首先将灯具的托板放平,然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。确定出线和走线的位置,将端子板用机螺丝固定在托板上,根据已固定好的端子板至各灯口的距离掐线,把掐好的导线削出线芯,盘好圈后,进行涮锡。然后压入各个灯口,理顺各灯头的相线和零线,用线卡子分别固定,并且按供电要求分别压入端子板。
4)灯具安装:
根据灯的位置,在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔,安装时将托板托起,将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内用锁母锁紧,防止导线明露,然后把托板的安装孔对准预埋螺栓,使托板四周和顶棚贴紧,用螺母将其拧紧,调整好各个灯口,悬挂好灯具的各种饰物,并上好灯管或灯泡。吸顶日光灯安装:根据设计图确定出日光灯的位置,将日光灯贴紧吊顶面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,将电源线甩入灯箱,在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置,在灯箱的底板上用电钻打好孔,用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上,灯箱固定好后,将电源线压入灯箱内的端子板上,把灯具的反光板固定在灯箱上,并将灯箱调整顺直,最后把日光灯管安好。
设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司
地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06
用户服务中心:Tel:020—85574618 85574628 85574638 85698805 85698850
联系人:周先生:13922289957
我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。
篇5:规范施工管理制度
总则
第一条 为了规范工程建设管理,有效控制施工环节的质量、安全、进度和成本等各项指标,依据国家相关法律、法规、标准和规范,结合实际情况制订本管理制度。
第二条 本制度适用于新建、改建、扩建燃气工程的施工管理。其它工程项目的管理参照本制度执行。
第三条 燃气工程实行终身负责制,施工管理人员、监理单位、施工单位对工程质量终身负责。
第四条 施工管理涵盖的内容
1、施工组织与计划管理
2、材料设备验收管理
3、施工现场管理
4、签证管理
5、施工单位资信管理
第五条 与工程施工相关的招标、设计、合同及档案信息管理按相关制度执行。
第六条 公司规划建设管理部为施工管理的归口部门,负责工程建设的全方位、全过程管理。
第七条 实行监理的工程项目,规划建设管理部负责对监理单位进行监督、检查、协调、配合及管理工作,与监理单位共同保障工程建设的顺利进展。
第八条 施工管理人员应严格履行岗位职责,廉洁自律、刚正不阿,积极维护公司利益和社会形象。
施工组织与计划
第九条 规划建设管理部应在每年初根据市场开发任务制定工程施工计划,要合理平衡、先难后易、先紧后松、先重点后一般,确保工程建设任务圆满完成。
第十条 规划建设管理部应根据中标的`各施工单位资信情况、组织管理能力、施工质量效率等情况,合理分配施工任务。
第十一条 各施工单位必须按招标文件要求,提供科学完善的施工组织设计,由规划建设管理部审核通过后遵照实施。
第十二条 因用户市场开发的不确定性和多变性,工程计划的实施也应机动灵活,以适应施工任务的频繁变动。
第十四条 工程建设任务应列入相关部门绩效考核内容。
材料验收管理
第十五条 材料检验、验收的范围:
1、施工用各种管材、管件、铜件、法兰、盲堵板等。
2、施工专用设备,如各种阀门、伸缩器、调压器、流量计、燃气表等。
3、施工用耗材,如螺栓、生料带、警示带、焊条等。
4、附属工程用建材,如钢筋、水泥、石子、沙、机砖等。
5、防腐材料,如石油沥青、环氧煤沥青、防锈漆、玻璃丝布等。
第十六条 材料检验手段包括目测和仪器检验,目测材料外观无明显缺陷和损伤;仪器检测管壁厚度、内外径、长度、设备气密性等;对铜件应进行破坏性试验,确保其强度和韧性。规划建设管理部应积极探求先进的检测手段,提高检测标准和能力。
第十七条 材料集中验收
公司采购部门或施工单位按批次集中采购的材料,由规划建设管理部对每个批次的生产许可证、材质书、材料合格证、检验报告、试验报告等进行检验校对,在仓库集中检验并出具验收报告。
第十八条 材料进场验收
采购、领用的材料进场后(施工现场临时仓库)必须进行检验,检验数量不低于进场总量的10%,库存时间较长即将使用的阀门应进行试压,合格后方可使用。
第十九条 防腐验收
对于管道防腐如石油沥青、环氧煤沥青、3pe防腐等,在首先对管材、壁厚等验收合格,防腐材料验收合格后对管道集中防腐进行现场检验,检验包括:除锈、防腐材料调制、防腐工艺、防腐等级进行全过程间断性检验,每批次防腐完毕,进行防腐管的抽样检查,结果应符合国家有关标准。
第二十条 施工现场抽检
材料进入施工现场后,施工管理员应不定点、不定时对进入现场的材料进行抽检,以确定使用材料是否与已验收材料相符,杜绝伪劣材料混入施工现场。施工管理员对发现的不合格材料有权进行没收、销毁并处罚。
篇6:规范施工安全责任书
为保障施工过程中的消防安全,防止火灾发生,根据《中华人民共和国消防法》和部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,特制定本职责书,并确定(施工单位及具体职责人)为该施工区域的防火职责人。其职责如下:
一、施工现场的消防安全,由施工部门(或单位)负责。施工中务必严格遵守消防法规、行业行规,严禁违章指挥、违章操作,杜绝违反劳动纪律现象发生。建设单位保卫部门负责督促检查施工方防火负责人做好消防安全工作,施工方务必认真配合。
二、施工使用的设备务必贴合消防安全规定,严格防火措施,禁止违章作业。电源部分务必在建设单位电工的协助下开通。
三、施工现场使用明火时,务必事先办理审批手续,经批准后方可作业。电、气焊作业人员务必持证上岗,动火现场务必配备必要的灭火器材,明确专人监护,清除周围可燃物;动火结束,务必认真检查,彻底熄灭遗留火种。
四、施工中需使用汽油、脱漆剂等易燃物品时,务必贴合安全规定。易燃品要存入专用库房,由专人保管,不可将易燃易爆物品存放在施工现场。
五、施工中不准大面积使用脱漆剂等易燃液体,尽可能不在现场进行喷漆作业。如务必在现场喷漆时,要有良好的通风和防止明火的措施。
六、施工中使用易燃易爆化学物品应限额领料,随用随领;禁止在作业场所分装、调料;禁止在施工现场使用液化石油气钢瓶、乙炔发生器等。
七、工程施工如果影响原有消防设施、消防设备的使用功能时,须事先报消防监督机构同意,并采取有效措施。
八、施工的堆料和垃圾不得圈占消防设施、占用消防通道,不得堵塞走廊、楼梯等疏散通道。
九、对本单位全体施工人员进行消防安全教育和逃生、自救技能培训,使其都能掌握和使用所配备的消防设施器材。对内
十、对施工过程中的消防工作要经常检查、定期总结,同时理解消防监督机构的检查监督。
十一、发生火灾要用心组织扑救,组织引导在场人员疏散,并服从现场指挥人员的统一指挥。
十二、火灾扑灭后,要保护火灾现场,协助有关部门调查火灾原因。
十四、本职责书自签字之日起生效,至工程竣工、施工单位离开现场为止。
十五、本职责书一式两份,双方各执一份。
负责人:
20xx年xx月xx日
篇7:防水施工规范(修改后)
防水施工规范(修改后)
SBS卷材防水施工过程中注意的操作要点如下:
1)基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。地下工程平面与立面交接处的阴阳角、管道根等部位,均应做成半径为50mm的圆弧。
2)涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处理剂应均匀并完全覆盖所有部位,不得漏涂,尤其是细部。
在阴阳角等节点细部选用短柄刷将基层处理剂涂刷在已处理好的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。
基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材施工。涂刷基层处理剂后的基层应尽快铺贴卷材,以免受到二次灰尘污染。
受到灰尘二次污染的基层必须重新涂刷基层处理剂。
3)一般细部附加处理:细部如阴阳角、管根部位等用裁剪好的专用附加层自粘卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行增强处理,水平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材粘贴。
在铺设大面卷材防水层之前,应先按相关规范和设计要求在细部节点部位粘贴附加防水层。
三面阴阳角粘贴做法如下图:
对不易粘贴的部位宜用喷灯辅助加热后,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上。
附加层要求无空鼓,并压实铺牢。附加层卷材与基层:一般部位应满
粘,应力集中部位只需要轻微压贴即可。4)大面防水层卷材铺贴:推滚卷材进行热熔满粘铺贴,将起始端卷材粘牢后,持火焰加热器对着待铺的整卷卷材,使喷嘴距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。立面卷材应由下往上推滚施工,至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。第一层卷材验收合格后,弹线铺贴第二层卷材,操作方法同第一层卷材。但必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开。
5)接缝处理。用喷灯充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出。
6)检查验收冷自粘卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现粘贴不实之处及时修补,不得留任何隐患,检查并经验收合格后方可进行下道工序施工
(二) 成品保护措施
1、每段防水全部完成后,验收合格后及时做保护层。
2、在防水层的施工过程中,施工人员须穿软底鞋,严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场,以免破坏防水层。
3、施工过程中质检人员应随时、有序的进行质量检查,如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补,避免因患的产生。
4、不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞,所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做,如必须穿透防水层时,必须提前通知防水承包方,以便提供合理的建议并进行及时的修补。
5、底板浇筑砼保护层时,运送砼的小车的腿根部必须用橡胶卷材垫好,并要捆扎牢靠,以免破坏防水层。
(三)冬季施工保证措施
1. 卷材铺贴严禁在雪天进行,五级风及其以上时不得施工。气温低于-10℃时SBS卷材不易施工。气温低于5℃是自粘卷材不易施工。如工期需要必须施工则必须采取特殊措施(如采用热风焊枪进行加热)以保证工程质量。尽量避开早晚霜冻时间。
2. 施工所用一切器具、设施、材料均应做好保温防冻工作,尤其是汽油、基层处理剂、密封膏等。
3. 考虑到天气给材料运输带来的影响,冬季施工前需适当加大材料、机具储备量,准备好冬季施工需用的`一些特殊材料,如覆盖卷材防雪用的毡布、防寒用品等。
4. 冬季施工昼夜温差较大,为保证卷材基层达标质量应做好测温工作,以便根据基层的具体冻结情况采取必要的保证卷材铺贴质量的措施,避免起泡、空鼓现象。
5. 做好从员工培训及冬季施工的技术操作哈安全施工的教育,做好冬季施工准备、思想准备、防火和防冻准备,确保施工质量,避免事故发生。
6. 冬季施工中应加强消防安全工作,经常检查消防器材和装备的性能状况,确保消防道路的畅通。
7. 保护层隔离材料必须符合设计要求,避免水泥砂浆冻融破坏防水层。
(四)雨季施工保证措施
1. 侧墙及顶板基层处理剂的涂刷只允许提前半个工日的铺贴工作量预先涂刷。
2. 大面卷材的铺贴施工与细部处理、终止收口密封同步施工,每日终止施工时不得留有未收口、收边的作业面。
3. 每日中止施工时,已铺设的卷材在边缘处必须与基层进行密封处理,以防降雨雨水渗入已铺设的卷材底部。
4. 如有确切的降雨预报或降雨迹象时,已进行了部分防水施工的基层在条件可能的话,应采取防水覆盖的措施,尽可能防止基层浸水。
5. 对于已被雨淋得基层,必须经过足够的晾晒干燥后,方可恢复防水工程施工。
6. 铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工
卫生间防水
1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于
1.5mm不露底。
6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有0积水倒坡现象。
篇8:环氧树脂地坪漆施工规范
环氧树脂地坪漆施工规范
环氧地坪施工方案
一、地坪漆施工对基面的要求
1、基层表面必须密实,无疏松、起砂、脱层现象;
2、地坪混凝土强度最终达到C25以上,表面承受压力达60Mpa以上;
3、基层表面平整度达到2米直尺检验不大于3mm;
4、首层环氧地面施工,应先进行地面防潮处理;
5、基面含水率要求小于4%;
二、地坪漆施工对空间环境的要求
1、施工场地地面堆放物、工程垃圾及施工设备清场;
2、其他施工班组撤离作业区,在地坪漆施工区域非施工人员及车辆均不得进入;
3、墙面、顶壁不得有漏水、渗水;
4、施工区域保证足够照明,确保施工人员有良好的视线;
5、施工区域有良好的通风设施,保证施工时或施工后空气的流动有助于油漆层干燥,缩短固化时间。
三、地坪漆施工技术方案
(一) 施工工艺流程:
1、基面处理:基面整体细致打磨、完全除尘;
2、环氧树脂底涂施工:涂刷渗透性环氧底油,使其充分渗入地面,达到表面均匀成
膜,无遗漏,并有一定亮度;
3、对进行环氧底涂施工后的基面局部打磨、吸尘、涂刷环氧底油;
4、环氧树脂中涂施工:按工艺要求对整个基面均匀刮涂石英砂或腻子;
5、环氧树脂面涂施工:细磨、除尘,按工艺要求对整个基面均匀涂刷环氧涂;
6、养护、施工结束。
(二) 施工工艺要点:
1、基面打磨、吸尘处理:对基面进行整体打磨、吸尘。一定要把基面上的油污及浮
尘等脏物去除干净,并彻底做好吸尘工作,以便环氧树脂层与基面完全结合。
环氧地坪施工方案
2、环氧底涂施工:底层处理的好坏直接影响无机水泥基础同环氧树脂层的粘合性
能,底涂的做法是环氧树脂中加入有机稀释剂降低粘度,并适当延长固化时间,
以便环氧树脂能充分渗入水泥基础较深层,形成一层强度很高的复合结构层。
3、环氧中涂施工:环氧底涂施工完毕且完全固化后,用手砂轮机将其表面稍稍打毛,
并吸尘清理干净。然后用环氧底油调配适量石英砂或石英粉,用平刮刀抹括,带齿滚筒消泡。
4、环氧面涂施工:中涂施工完毕且完全固化后,稍稍打毛其表面并吸净灰尘。之
后即可用滚筒滚环氧面涂材料。要求平整、光洁、颜色匀均一致,不允许存在
空鼓、分层现象。
5、养护:养护期5-7天(养护期间不要自行使用,不要用水或化学品冲洗)施工中一
定要避免因手工作业引发的弊病如气泡等。
(三) 详细施工步骤:
1、基面处理
(1) 基材表面平整度
指基材表面凹凸不平的程度。判定方法:用2m靠尺,用塞尺测量靠尺下的缝隙,一般控制在3mm以下。如果基面平整度不够,一般基面打磨后需要先用砂浆中涂或腻子补平坑洞,基面特别不平整的,要求重新做混凝土找平或者水泥自流平找平后再施工环氧地坪。
环氧地坪施工方案
(2) 基面强度
基面强度不足会使地坪涂层与基材拉开,或由于基层受力破环,引起整个地面的破环。一般要求基材抗压强度≥60Mpa。判定方法:用钢丝刷或金属棒摩擦基面,如果起砂,说明强度不够。用小铁锤敲打基层,如果有空鼓,则必须采取灌浆等相应措施处理。一般情况如果强度稍差,可以采取用环氧底油补强,使其充分渗入地面,达到表面成膜为准;如果起砂空鼓情况非常严重,采取环氧底油补强成本非常高,此时最好重新做混凝土,等干燥28天后再进行环氧地坪施工。
(3) 基层干燥程度
混凝土和砂浆地面中含有水分,会降低涂层与基层的粘接强度,另外也会引起涂层鼓泡和脱层。判定方法:
a、用含水率测试仪检测基面含水量,一般要求控制在4%以下。
b、按ASTM4263规定的方法,取45cm的塑料薄膜平放在混凝土表面,用胶带纸密封四周边。16小时后,薄膜下出现水珠或混凝土表面变黑,说明混凝土基层过湿,不宜施工。
c、基层干燥时间,一般要求28天以上。
一般地面潮湿处理方法:
a、用鼓风面鼓风
b、用太阳灯照射基面
地下室没有做防水层造成的地面潮湿水气,要求做防水或防潮层之后才能做环氧施工。
(4) 基层的`附着物
在水泥基层表面,一般附有施工中的水泥尘屑,特别是新施工的混凝土表面,通常会有水泥浮浆(水泥游离体、松散、无强度)。钢板上会有锈渍,这些均会影响地坪涂层与基层的附着力,施工前要去除。
(5) 基层缺陷
①起壳:水泥砂浆找平层和混凝土结合面剥离,附着力差。简单判定方法是用小铁锤或金属物敲击有无空鼓声音。如整个结合面都剥离,则要将砂浆找平层全部清除后重新抹面。如只是部分的剥离则可以用专用灌注材料灌注的方法修补。
②裂缝:沿裂缝部分用电动切割机切开1cm左右宽度的“v”型槽,用树脂砂浆修补。
环氧地坪施工方案
③缺口:基层表面有凹坑、缺口时,先将粉尘、松散物清除干净,用树脂砂浆抹平。 ④强度差:由于水泥标号不够、砂浆配比不合理 、或者是养护不好造成强度
表面松散。应清除,或用混凝土加强型底油予以加强。
⑤环境条件:施工前要调查施工环境条件,并预测施工期间的变化,主要要求如下:
a、施工环境应封闭,否则会影响表面质量,产生如杂质、缩孔、麻面等漆膜病态; b、施工环境温度在10~35℃,空气相对湿度≤75%为宜;
c、温度和湿度的变化会影响涂料的固化,流平性和表观质量。
2、施工过程
(1) 基面处理。环氧树脂薄涂地板涂层施工看似简单,真正做好实则相当不易,其
最关键步骤即是基面处理,该步骤做得好与坏直接关系到地板涂层的最终效果。 ①初步清扫:
a、用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净;
b、有水的地方首先应该切断水源, 并清除表层积水, 再设法使地面干燥(如果待施工地面为一楼或地下室,还应考虑是否需做防水、防潮处理);
c、有油污的地方应用有机溶剂等(比如天那水,二甲苯等)洗净,擦干;
d、有油漆或其它不明污染物的地方应做适当处理,其方法有打磨, 有机溶剂擦洗等。
②打磨(针对水磨石基面和较光滑致密的水泥基面),提供适当粗糙度。
用吸尘打磨机全面打磨
a、去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面, 以增强涂层与地面的结合力;
b、将待处理基面的高低不平处基本磨平, 起找平作用。
手磨机打磨 (可同上一起进行)
对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等可用news/55813E1B0E9107B2.htmL手磨机打磨, 注意应选用专用砂轮片。
砂纸打磨
对于大打磨机和手磨机打不到的地方,或不必用手磨机打磨的区域,如生产线下面,可用砂纸打磨或用钢丝刷处理等方法达到打磨效果。
③再次清扫,贴保护胶纸。
环氧地坪施工方案
a、彻底清理地面灰尘,对于不易清洁的卫生死角, 可用吸尘器吸尘;
b、将墙脚,机脚,或其它应受保护的地方用胶带纸包扎保护;
c、按实际情况而定,是否需要再做一次清扫。
修补
①修补较宽的裂缝和坑洞,最好用无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补;
②固化后用砂纸打磨平整,清扫地面。
(2) 涂底油
①工具准备。大面积施工底油多采用滚涂方法施工。滚涂时选用毛多,厚实且不易脱毛的普通滚筒,用之前设法除去已松动的毛丝。小面积施工可选用板刷刷涂。
②配料。根据施工面积估计底油用量,将底油混合,搅拌均匀。对于特别粗糙的基面,可在底油中加适量的石英粉搅匀,这样可对一些细小的孔隙起填补作用。
③施工
用准备好的滚筒滚涂,要求滚涂均匀,无漏涂;墙脚及机脚应用毛刷刷涂;自然固化,固化期间严禁人员进入。固化至可行人时可进行下一道工序。
(3) 施工环氧中涂砂浆腻子层
中涂层是提高地坪涂层强度、找平地面的行之有效的方法。待已涂底油的地面可行人后即可施工砂浆中涂层;对于不同厚度要求的砂浆地板应选用不同规格的石英砂。若做1mm或以上厚度的砂浆地板,可用用1-2倍的80目石英砂溶剂型环氧中涂料刮涂第一遍,用1-2倍的100目细石英砂调中涂料刮第二遍;待砂浆层完全固化后,用0.5倍的400目石英粉调中涂料刮两遍,其主要目的是修补砂浆面存在的细小孔隙,使整个基面变得平实。砂浆层要求石英砂分布均匀,表面平实,无突起、无漏刮,尤其是不能留下刀痕,以减少打磨量,减少对人员的伤害和对环境的污染;在前一层砂浆未完全固化之前,绝对不能施工下一层砂浆,否则会起泡;刮砂时一次性不能刮得太厚(一般不超过1mm),因为太厚的砂浆层不能完全干透,导致地坪早期强度不够,抗压性能差。每刮一层砂浆,待其完全固化后,视涂层的平整度决定是否打磨,如需打磨,可用吸尘打磨机或手磨机打磨,要求打磨后的砂浆面平实、无突起,打磨完毕后清理干净。最后一层封闭腻子完全固化后,应将腻子层用325目砂纸或打磨机打磨平实光滑,不能有一点突起或一丝孔
环氧地坪施工方案
隙,打磨完毕后彻底清扫灰尘;
(4) 施工面层
①工具准备。采用高压无气喷涂或滚涂方法施工面漆。滚涂时用涂底漆时用过的滚筒洗净晾干后涂面漆,可以较好地解决滚筒掉毛问题。最好选用质量较好的新滚筒(如德国克里斯汀滚筒)。
②配料。配料时,应先将地坪涂料的主剂搅拌均匀,按包装标签上规定的比例配好面漆,搅匀。有些涂料适当熟化后施工,效果更好。
③按要求喷涂或者用准备好的滚筒浸上面涂均匀滚涂,要求涂布均匀无漏涂。 备注:以上施工均采取倒退施工。
(四) 产品结构图:
产品特点:
1、美观、防尘、易清洁
2、与基面粘接牢固,收缩率小,耐磨、耐用
3、耐一般化学腐蚀
4、具有较好的抗压性、抗冲击性及耐磨性能
石英粉中涂层(一遍) 石英砂中涂层(一遍) 底涂层(一遍) 素地
环氧地坪施工方案
(五) 质量管理计划
施工过程质量控制
1、建立健全的质量保证措施,组建项目经理部,全面负责现场施工技术指导和监督管
理工作。
2、严格按照施工方案施工。
3、根据规范、施工图纸及编制的施工方案,以及公司内部编制的技术交底,严格标准
进行施工,确保工程质量。
4、环氧树脂地坪漆质量标准:整体面层不得有空鼓、起皮、脱落、断裂、砂眼、起粉
等现象;面层颜色均匀一致,表面必须平整、光滑、亮洁。
5、成品保护:操作人员和其它人员均应严格保护已做好的地面,在未达到强度的7~10
天内严禁有硬、尖利物件,重物通行、施工,以防止划伤表面。
修补方法
1、轻微损坏修补
施工方法:
(1) 在损坏四周贴上美纹纸,以使修补区域整齐美观。
(2) 将配制好的环氧树脂面涂材料涂刷于破损区域。
(3) 待环氧干固后,撕去四周美纹纸即可。
2、较重损坏修补
施工方法:
(1) 在损坏四周贴上美纹纸,以使修补区域整齐美观。
(2) 将破损区域环氧全部铲除至基面,并对基面进行打磨、吸尘处理。
(3) 将配制好的环氧树脂材料按施工工序分步涂刷于破损区域。
篇9:规范版施工承包合同格式
为了全面贯彻“安全第一,预防为主”的方针政策,强化全员安全意识,加强安全生产管理,杜绝违章作业、指挥,确保____高速铁路工程的施工安全,避免事故的发生或发生事故后分清责任。甲乙双方本着平等、自愿的原则,根据国家有关法律、法规、具体的工程安全标准及地方政府安全规定,特签订本“安全生产责任书”,以供双方共同遵守。
一、协议双方
甲方:
乙方:
二、安全生产责任目标
双方在施工期间内,安全生产必须做到有法可依、有章可循,安全工作不留空白、不留死角,坚决杜绝重大恶性事故的发生,其安全生产责任目标:
1、无重伤及以上人身伤亡事故;
2、无火灾与爆炸事故;
3、无重、特大刑事案件发生;
4、无重大机械设备、交通安全事故。
三、双方责任
(一)甲方责任
1、认真贯彻国家安全生产、劳动保护方针政策,并及时传达乙方,检查监督乙方落实执行。
2、根据本工程施工特点,负责编制安全保证措施。对重点工程、关键部位制定专项的安全技术措施,检查、督促乙方落实执行。
3、认真做好对乙方的岗前施工、安全等方面的教育。组织乙方工人学习安全技术操作规程。
4、负责对乙方进行施工安全技术交底,组织与指导乙方严格按技术标准、安全操作规程进行施工作业。
5、定期或不定期对乙方施工管段进行安全生产大检查,对检查中所发现的违章作业等施工安全问题,甲方有权制止和提出整改措施,并督促乙方及时解决。
6、对乙方不执行甲方的安全生产指示或不服从甲方安全人员的指挥,甲方有权对其停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
7、对乙方在施工期间所发生的安全事故,甲方有义务协助乙方组织抢救,并保护现场,但甲方不承担事故的责任与损失。一切损失与责任均由乙方自己承担。
(二)乙方责任
1、乙方必须认真执行国家与甲方制定的安全生产、劳动保护等方面的规则、规程、制度和措施。
2、乙方必须严格按照甲方制定的安全技术措施、操作规程与安全技术交底施工。
3、乙方应根据自己施工管段内的工程特点,制定出切实可行的安全技术措施,以指导安全施工的进行,并将安全措施上报甲方。
4、乙方应有安全生产指挥系统和安全生产保证体系,并应配备安全检查员负责自己施工范围的安全工作,并检查施工中的安全隐患,督促其整改。
5、乙方必须严格执行岗位负责制,对特殊工种作业人员必须做到100%持证上岗,严禁将机械设备交给无证者操作。
6、乙方须加强施工现场的安全文明标准化工地的建设,工地须设安全警戒标志,危险处应有警告标志。
7、乙方应加强对施工人员的安全教育,提高他们的安全意识,并制定出每个人的安全岗位职责。
8、在施工期间,乙方应配合甲方对工地进行安全生产大检查,对甲方所提出施工安全隐患,乙方必须及时整改、落实。
9、对危险性较大的设施、地点要进行重点防护,对于用电设备必须有漏电安全装置,对于机械设备要加强检查、维修、保养,坚决杜绝带病运转。
10、进入施工现场必须佩戴劳动保护用品,进行高空作业必须佩戴安全帽,系安全带。
11、乙方在施工期间必须服从甲方安全人员的指挥,不得违章作业,盲目蛮干。对不服从甲方人员的指挥,甲方有权对乙方停工、限期整改、罚款、直至清退出场。
12、乙方在施工过程中因违章作业等不安全行为所造成的各种安全事故,一切责任与损失均由乙方自己承担,甲方不承担任何责任与费用。
四、安全管理机构和制度
1、工程开工前,乙方必须建立健全安全管理机构,并根据所承包的工程项目,制定安全技术措施和相应的安全管理办法,要做到安全机构和制度上墙,安全措施具体,安全责任落实到人。
2、乙方必须配备专职或兼职安全员,协助工地负责人抓好施工现场的安全生产,督促和落实各项安全措施。
3、乙方应严格执行每旬一次的安全检查制度,对检查中发现的安全隐患,乙方应定措施,派专人限期整改,确保安全生产,万无一失。
4、乙方应认真坚持安全生产教育制,对进场的施工人员应进行安全生产教育培训,介绍有关的安全生产管理制度、规定和要求,提高施工人员的安全意识。
五、工程机械、车辆安全管理
1、所有车辆和工程机械驾驶员均须持证上岗,严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶人员必须严格遵守交通法规,不得酒后驾驶,不得穿拖鞋和赤脚驾驶,不得客货混装,不得开英雄车,严禁病车上路。
3、工程机械驾驶员应严格遵守安全操作规程,切实保证工程机械安全和操作人员自身的安全。
4、工程车在高陡坡地段运输砼或其它材料时,应有专人指挥,防止车辆滑入坡下。
5、工程机械作业时,严禁闲杂人员靠近。
六、施工现场安全管理
1、进入施工现场作业人员必须戴安全帽,从事高空作业的施工人员必须按规定系好安全带。
2、施工现场的深坑、沟、井、高陡边坡等危险场所须设置明显警戒标志和有效的防护措施。
3、夜间作业,施工现场应有足够的照明设备,以确保工地光线明亮。
4、工地上所有机械设备应严格按照安全操作规程作业,钢筋与木工机械等机具传动部位应有防护罩,应安装漏电保护器和保护接零。
5、有脚手架作业的工程,应严格按规定搭设,并设置扫地杆与剪刀撑,施工中还须经常检查脚手架的牢固和安全状况,以防作业人员坠落;按规定应挂安的必须按规范要求布置。
6、吊装作业必须设专人指挥,严禁违章指挥。
七、防火、防盗及用电安全管理
1、施工现场和宿舍的电器、电路均须有专职电工安装,任何人不得私拉乱接,严禁超负荷用电,施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一锁”原则。电闸箱要有门、有锁、有防雨设施,严禁在电闸箱内堆放杂物。
2、施工用电要求“三级配电、两级保护”(三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱;两级保护是指总配电箱要有第一级漏电保护、开关箱要有末级漏电保护)。从变压器到工地必须采用三相五线制,工地用电要有接地与接零保护系统。
3、在使用电器设备前,应有专职电工仔细检查线路和电器设备是否漏电、短路以及线路老化等现象,如有故障应及时维修,严禁电器设备带病作业。
4、施工现场的易燃易爆点,应设置醒目的危险标志,并配备消防灭火器材。
5、工地与宿舍的用火均由专人负责并做到人走火灭,严禁工人私自放火烧山;工地食堂用火应用液化气,严禁用煤球烧火。
6、工地的机、车、设备、材、燃料须安排专人看管,谨防盗窃。
八、安全生产考评办法
本责任书中的安全生产考评是项目部开展劳动竞赛考核评比的一部分内容,项目部每月对各项目队劳动竞赛考核评比的同时,对其中的安全生产也进行考评打分,并与其他内容考评分相加,排出名次,奖优罚劣。
九、本安全责任书是甲乙双方签定的施工合同文件的组成部分,责任书共一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:(公章)乙方:(公章)
责任人:责任人:
年月日年月日
篇10:规范版施工承包合同格式
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:密云北甸子村过街牌楼
二、工程地点:密云县古北口镇北甸子村
三、承包方式:大包(即包工、包料)
四、承包范围:图纸以内的所有工程
五、工程承包造价(金额大写):壹拾肆万伍仟元整,¥14500元
六、工期:本合同工程定于20__年月日开工,于20__年月日竣工,合同工期日历天数为60天。
七、工程质量验收及保修:工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后,发包方5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。
八、工程价款及结算:工程进场3日内拨付伍万元,结构完成拨付伍万元,竣工拨付肆万元,扣除保修金伍仟元。
九、争议:发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以向密云县人民法院起诉。
十、违约:发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
十一、安全措施与责任:在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中,承包人应严格遵守国-家-安-全生产法规,执行国家及北京市有关安全施工的规定,严格按照国-家-安-全标准制定施工安全操作规程,加强施工作业管理,配备必要的安全施工保护设施,加强对施工人员的安全教育,为公众和其他人员提供必要的临时道路,人行道防护棚及围栏,夜间要设警告信号和看守,如发生安全及质量事故全部由承包人负责,发包人无任何责任。
十二、合同份数:本合同两份,具有同等法律效力。
本合同订立时间:20__年月日
(即日起生效)
甲方:
乙方:
篇11:木结构施工规范术语有哪些?
木结构施工规范术语有哪些?
2.0.1 方木和原木结构 sawn and round timber structures
方木(含板材)或原木组成的结构,
2.0.2 齿连接 step joints
方木和原木桁架木压杆抵承在弦杆齿槽上传力的节点连接。
2.0.3 胶合木结构 structural glued-laminated timber
层板胶合木组成的结构。
2.0.4 层板胶合木 glued-laminated timber(Glulam)
将木纹平行于长度方向且厚度不大于45mm的木板层叠胶合的木制品。
2.0.5 指形接头 Finger joints
将两块木板端头用铣刀切削成能相互啮合的指形序列,涂胶加压接长成为层(lamination)。
2.0.6 规格材 dimension lumber
宽度和高度按规定尺寸加工的木材。
2.0.7 轻型木结构 wood-frame. construction
将木基结构板材与间距不大于600mm侧立的规格材用钉连接成墙体、楼盖和屋盖,并组成框架式结构,用于1~3层房屋。
2.0.8 墙骨 studs
轻型木结构墙体框架的主要受压构件,采用宽度为40mm,高度为90~1040mm的规格材。
2.0.9 搁栅 joists
轻型木结构楼盖或屋盖的侧立受弯构件,采用高度等于或大于115mm的规格材。
2.0.10 木基结构板材 structural wood-based panel
用于承重结构的木基复合板材(wood-based panel),包括结构胶合板和定向木片板,可用于轻型木结构的墙面板、楼面板和屋面板,
2.0.11 结构胶合板 structural plywood
采用耐水胶粘专用于受力构件的胶合板。
2.0.12 定向木片板 oriented strand board (OSB)
将长度不小于30mm的薄木片施胶分层定向铺装加压制成的木片板,面层薄木片的定向与板材的长度方向一致。
2.0.13 结构复合木材 structural composite lumber (SCL)
可用于轻型木结构的楼盖主梁、屋脊梁,包括旋切板胶合木和旋切片胶合木。
2.0.14 旋切板胶合木 laminated veneer lumber (LVL)
将旋切的厚单板(厚度2.5~6.4mm)顺木纹层叠胶合热压而成。
2.0.15 旋切片胶合木
由旋切木片(厚度2.5~6.4mm,长度至少为厚度的150倍)顺木纹胶合热压而成,有以下两种性能类同的产品:
平行木片胶合木 parallel strand lumber (PSL)
层叠木片胶合木 laminated strand lumber (LSL)
2.0.16 预制工字形木搁栅 prefabricated wood I-Joist
结构复合木材作翼缘,定向木片板或结构胶合板作腹板,用耐水胶粘结的工字形搁栅。
2.0.17 齿板 truss plate
用镀锌钢板冲压成多齿的连接板,用以连接受力的木构件。
2.0.18 木材防护剂 wood preservative
一种药剂,能毒杀木腐菌、昆虫、凿船虫以及其他侵害木材的有机物。
2.0.19 保持量 retention
木构件经防腐剂加压处理后,能长期保持在木材内部的防腐剂量,按每立方米的千克烽计算。
2.0.20 透入度 penetration
木构件经防护剂加压处理后,防腐剂透入木构件的深度按毫米或占边材的百分率计算。
篇12:规范版装饰施工合同
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况经双方协商达成如下协议合同,供甲乙双方信守:
一、工程概况和工程承包范围
1、工程名称:酒店装修
2 一楼、四至七楼
二、甲乙双方的一般责任
1、甲方及时向乙方提供装修工程所需的相关文件,履行合同的约定的义务;甲方提供乙方装修施工图,由乙方提供施工决算书及相关技术文件,甲方收到通知后72小时未予答复,视认可相关文件约定;(附预算书一份)
2、乙方要求严格控制工程质量和施工进度,出现质量问题需要返工,所造成的工料费由乙方负责,工期不予顺延;
3、甲方在工程中途变更设计,应提前三天通知乙方,乙方在分顶工程施工完成后甲方再次变更,由此产生的一切费用由甲方负责;
4、施工现场遇到人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震、非乙方造成的原因)所造成的一切损失参照国家相关规定执行经济补偿;
5、现场施工安全由乙方自行监督;因乙方施工造成的消防和人身安全由乙方自行负责;甲方应积极配合施工安全管理,甲方人员违章闯入工地所造成的安全事故由当事人及甲方承担相关责任和费用;
6、甲方应将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场,并保证施工期的畅通和安全。
7、甲方应向乙方提供较好的施工(周转材料)场地,提供临时设施及用房若干;
8、乙方负责装修工程垃圾的清理、外运由甲方负责。
三、工程工期
1、甲方如要求中途暂停施工,则施工工期相应顺延;
2、如发现下列情况竣工工期相应顺延;
(1)工程量增加和设计变更,凡因甲方负责供应材料、设备维能保证施工需要而影响进度的;
(2)一周内费乙方造成的停水、停电及停工累计48小时以上;
(3)不可抗力的自然灾害和其他因素(非乙方负责所造成因素);
(4)合同约定或甲方代表书面同意给予顺延的其他情况;
3、乙方如为按约定工期完成,扣罚乙方工程款每天叁佰元整;
4、本工程的开工日期20__年1月8日起至20__年7月8日止,工期为180天;
四、合同价未予支付
1、本工程预算总造价约为人民币伍佰壹拾贰万元。
(1)施工进场10天内,支付总工程款的10%计人民币伍拾壹万贰元;
(2)施工进场后60天内,支付总工程款的70%计人民币叁佰伍拾捌万肆仟元;
(3)施工进场后150天内,付总工程款的10%计人民币伍拾壹万贰元;
(4)工程竣工经验收合格,乙方提供决算书后,经甲方审计后付总工程款的100%。
(5)保修期限为 贰 年,质量保证金为总工程款的5%,保修期内,由于装修质量所产生的返修费用由甲乙双方承担,由于甲方使用不当所造成的返修费用均由甲方承担。保修项目发生质量问题,乙方在接到甲方通知后12小时派员修复。
五、承包方式
该工程甲方以包工包料方式发包;项目所需主要原材料由甲乙双方共同组织采购,详细项目和材料设备品牌,按预算书和签证单价为依据,在施工过程中如有增减项目,在工程竣工结算时,按实际增减工程量计算,价格以签证为准。
六、工程量验收及交付使用
1、该工程竣工后,甲乙双方组织有关人员按图纸、国家规范、预算书项目进行验收,甲、乙双方应办理相关签证和交接手续。(乙方应提供完整的验收资料正壹份)。
2、工程竣工为经过验收,甲方因工作需要,进驻使用,需与乙方协商进驻后对产品造成的损坏,由甲方自负。
七、争议、违约责任
1、甲乙双方对本工程合同发生争议,原则上甲乙双方协商解决。经协商调解无效,可经当地劳动仲裁机构裁定或向 市人民法院起诉。
2、因一方违约,合同不能继续履行,由违约方承担相关违约责任。并支付另一方工程总造价的5%违约金。
3、甲方未按合同约定支付工程款,则工期顺延,并同时承担违约责任。
4、经定期间,甲方未能按期审核完毕并提供审计报告的,这以乙方送交甲方的工程决算书和竣工报告为决算依据。
八、本协议签订后未尽事宜,在施工过程中经双方商议后书面补充,补充部分与该协议具有同等法律效力。
九、本协议壹拾贰份,双方各执壹份,附《装饰工程(预)算书》。
十、付款方式:公司帐号: ,开户行: ,收取本公司合同所有装修款项。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
★ 机房运维工作总结
★ 机房建设合同
★ 机房运维年终总结
★ it运维年终总结
★ 基站维护感谢信
【基站机房施工规范(共12篇)】相关文章:
《陕西省电信设施建设和保护规定》征求意见2022-05-04
通信行业个人工作总结2022-05-13
基站维护员岗位职责2022-09-06
通信维护员年度个人总结2023-10-10
基站维护人员个人工作总结2022-10-24
移动通信部门应聘自荐信2022-04-29
移动公司基站维护的个人工作总结2023-05-26
防雷的心得体会2022-11-04
安全疏散设施管理制度2024-04-12
代维年终的工作总结2022-05-06