500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?(共8篇)由网友“微辣美女”投稿提供,下面是小编为大家带来的500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?,希望大家能够喜欢!
篇1:500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?
1 一般交叉跨越测量,可采用直接丈量、红外测距和视距法等方法测定其距离和高差,
当采用视距法测量时,应就近桩位一测回施测。
2 送电线路交叉跨越(或穿过)已有电力线,应测量中线交叉点最高线(或最低线)的线高。
当线路不是正交,且左右杆不等高时,尚应测量左右边线有影响一侧交叉点的线高以及风偏点的线高。
当交叉跨越杆塔时,应测量杆塔顶高程及平面位置。
3 送电线路跨越弱电线路,应测量交叉点的线高。当左右杆不等高时,尚应选测风偏点的线高。对一、二级弱电线应施测其交叉角,并记录两侧杆号、杆面型式、材质及通向。
当跨越弱电线路杆位时,应施测其杆顶高程,并在送电线面平断面图上予以注明,
4 送电线路交叉跨越一般通航河流和水库时,应配合设计与水文专业按照第四章高程联测的要求进行洪水位联测,并实测水位,注明施测日期。
当采取多档跨越,河中立塔时,应根据设计和水文专业的需要,进行河床断面的施测。
5 送电线路交叉跨越铁路和主要公路时,应施测交叉点轨顶和路面高程,并注记铁路被交叉跨越处的里程。
6 送电线路交叉跨越房屋时,应测量交叉点屋顶高程,注记屋顶的建筑材料、结构类型、房屋间数(边线外5m 以内)。
7 送电线路通过林区时,选测注记主要树种的名称和高度,并表明范围。
8 送电线路跨越电缆,油、气管道等地下管线时,根据调查了解和设计提出的位置,施测其平面位置、交叉点地面高程及交叉角,并注记管线名称和通向。
9 送电线路跨越架空索道、特殊管道、渡槽等建构筑物时,应施测交叉点顶部的高程,并注记被跨越物的名称、通向和材料等。
10 当送电线路交叉跨越拟建或正在建设的设施时,应按设计要求和指定的位置进行测绘。
篇2:500kV架空送电线路勘测中大跨越测量规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中大跨越测量规定有哪些?
1 大跨越测量内容包括:
一、大跨越段的距离、高差和水位测量,
二、大跨越段的平断面测量。
三、必要时施测塔位地形图和进行平面、高程联系测量。
2 大跨越档距,应采用红外测距或三角解析等方法施测。大跨越塔位桩和水位的高程,应采用水准测量或三角高程测量。
3 大跨越档距的相对中误差为:
`1/(大跨越档距(m))`
当有特殊要求时,应按其要求确定测距精度。
4 三角解析法测距的技术要求应符合下表的规定,
[COLOR=red]注:1.用检验过的钢尺丈量基线,需进行倾斜、尺长改正。
2.布设三角形时,基线与所求边夹角应在70~110 之间。
3.必须用两个图形求距,两个图形所求边的较差不得大于4m,成果取中数。[/COLOR] 5 大跨越塔位高程及水位的联系测量,应采用图根水准测量或三角高程测量。当联测的附合路线长度大于10km 时,应采用四等水准测量;当有特殊要求时,应按其要求,确定高程测量精度。
6 四等水准测量的技术要求应符合下表的规定。
[COLOR=red]表中L
篇3:架空送电线路交叉跨越测量方法探讨
架空送电线路交叉跨越测量方法探讨
以500 kV博墨输电线路工程为例,对架空送电线路交叉跨越测量方法进行了探讨,主要包括常规法、GPS配合全站仪法、空中交会法3种,通过对3种方法的实测结果进行比较,得出了一些结论.
作 者:杨永平兰孝奇 YANG Yong-ping LAN Xiao-qi 作者单位:杨永平,YANG Yong-ping(云南省电力设计院,勘测室,云南,昆明,650051)兰孝奇,LAN Xiao-qi(河海大学,土木工程学院,江苏,南京,210098)
刊 名:地矿测绘 英文刊名:SURVEYING AND MAPPING OF GEOLOGY AND MINERAL RESOURCES 年,卷(期): 25(2) 分类号:P204 关键词:GPS 架空送电线路 交叉跨越 空中交会篇4:500kV架空送电线路勘测中选线测量规定有哪些?
,
2 当线路通过有关协议区时,应按协议要求,选定路径并实测其相对位置或进行坐标定线。
3 当线路交叉跨越一、二级弱电线时,应测量其交叉角。
篇5:500kV架空送电线路勘测中检查测量规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中检查测量规定有哪些?
1 送电线路检查测量的项目包括:
一、杆塔位桩、直线桩的距离和高程,
二、被交叉跨越物的位置和高程。
三、有危险影响的断面点(包括风偏、横断面)。
四、线路的直线和转角的角度。
2 送电线路检测的技术要求,应符合下表规定,
当检测发现超限,应按相应的技术规定重测,成果取检测值。
[COLOR=red] 注:危险断面点,系指定位后,图上导线地面安全曲线,对断面点的距离(平面相距0.5m,丘陵山地相距1m)有危险影响的断面点。
[/COLOR] 3 定位时,应对平断面图与实地进行巡视检查。当发现有漏测的断面点、被交叉跨越物、地物等时,必须就近桩位进行补测,其补测的技术要求,应按有关规定执行。
篇6:500kV架空送电线路勘测中跨越河流、湖沼勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中跨越河流、湖沼勘测规定有哪些?
1 跨越河流、湖沼地段的杆塔位置的选择,应配合设计和有关专业共同确定,对每一塔基都需进行详细的工程地质勘测工作,配合原位测试或钻探,为设计与施工提供必要的工程地质资料,
对于岸边立塔和河中立塔,尚需根据水文调查和测验资料、淹没范围、岸边与河床冲刷以及河床演变等,结合塔位工程地质条件,对杆塔地基的稳定性作出正确的工程地质评价,还应保证杆塔距岸边有一定的安全距离。
2 线路跨越河流或湖沼时宜选择在跨距较短而工程地质条件较好的地质布设杆塔。对跨越塔,宜布置在两岸地势较高、岸边稳定、地基土质坚实、地下水埋藏较深处;在湖沼地区立塔,则宜将塔位布设在湖沼沉积层较薄处,需着重考虑杆塔地基环境水对基础的侵蚀性,并提出能否作天然地基的评价。
篇7:500kV架空送电线路勘测中资料规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中资料整理规定有哪些?
1 按本规定要求提交的各项资料应数据正确,符合质量要求,所有资料应分别装订成册归档。
2 根据工程具体情况,一般分别按初勘(初步设计)阶段、终勘(施工图设计)阶段提交测绘资料。
一、初勘(初步设计)阶段资料。
1.路径方案图。
2.重要交叉跨越平断面分图(包括大档距分图)。
3.拥挤地段平面图。
4.变电所进出线平面图。
5.弱电线路危险影响相对位置图。
6.工程测量初勘报告。
二、终勘(施工图设计)阶段资料:
1.线路路径图,
2.大跨越平断面分图。
3.大跨越塔位地形图。
4.重要交叉跨越平断面分图(包括大档距分图)。
5.交叉跨越明细表。
(1)电力线路或通讯线路的杆型、杆号、材质、交叉角。
(2)铁路及公路的交叉里程和交叉角。
(3)地下管线的名称、交叉里程和交叉角。
(4)跨越民房的间数、用途与所有权。
6.拥挤地段平面图。
7.变电所进出线平面图。
8.弱电线路危险影响相对位置图。
9.规划协议区杆塔位坐标和高程成果表。
10.送电线路平断面图。
11.塔基断面图或施工基面成果表。
12.线路直线桩成果表。
13.工程测量勘测报告。
篇8:500kV架空送电线路勘测中岩溶勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中岩溶勘测规定有哪些?
1 对岩溶地段塔基勘测应着重调查了解岩溶发育和分布情况,根据现场调查协同有关专业共同选择塔基位置,应尽量避开在溶洞上立塔,对塔基四脚的地层岩性应分别进行描述。由于岩溶地区的地基条件复杂,特殊地段需提前进行施工检验。
2 对岩溶地区的勘测应以重点查明塔基近处的溶洞、溶槽、溶沟及地下水埋深等条件为原则,
3 塔基下溶洞的勘测应查明洞体地层岩性、洞体形态及其空间分布情况、洞内充填物情况等。
对洞体稳定性评价应根据各因素按附录一综合考虑,洞体稳定性可分为稳定、基本稳定、稳定性差和不稳定四级。如经鉴定洞体为稳定性较差或不稳定时,不应在其洞顶上部立塔。