500kV架空送电线路勘测中资料规定有哪些?(锦集12篇)由网友“YeAnn”投稿提供,下面是小编整理过的500kV架空送电线路勘测中资料规定有哪些?,欢迎阅读分享,希望对大家有所帮助。
篇1:500kV架空送电线路勘测中资料规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中资料整理规定有哪些?
1 按本规定要求提交的各项资料应数据正确,符合质量要求,所有资料应分别装订成册归档。
2 根据工程具体情况,一般分别按初勘(初步设计)阶段、终勘(施工图设计)阶段提交测绘资料。
一、初勘(初步设计)阶段资料。
1.路径方案图。
2.重要交叉跨越平断面分图(包括大档距分图)。
3.拥挤地段平面图。
4.变电所进出线平面图。
5.弱电线路危险影响相对位置图。
6.工程测量初勘报告。
二、终勘(施工图设计)阶段资料:
1.线路路径图,
2.大跨越平断面分图。
3.大跨越塔位地形图。
4.重要交叉跨越平断面分图(包括大档距分图)。
5.交叉跨越明细表。
(1)电力线路或通讯线路的杆型、杆号、材质、交叉角。
(2)铁路及公路的交叉里程和交叉角。
(3)地下管线的名称、交叉里程和交叉角。
(4)跨越民房的间数、用途与所有权。
6.拥挤地段平面图。
7.变电所进出线平面图。
8.弱电线路危险影响相对位置图。
9.规划协议区杆塔位坐标和高程成果表。
10.送电线路平断面图。
11.塔基断面图或施工基面成果表。
12.线路直线桩成果表。
13.工程测量勘测报告。
篇2:500kV架空送电线路勘测中岩溶勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中岩溶勘测规定有哪些?
1 对岩溶地段塔基勘测应着重调查了解岩溶发育和分布情况,根据现场调查协同有关专业共同选择塔基位置,应尽量避开在溶洞上立塔,对塔基四脚的地层岩性应分别进行描述。由于岩溶地区的地基条件复杂,特殊地段需提前进行施工检验。
2 对岩溶地区的勘测应以重点查明塔基近处的溶洞、溶槽、溶沟及地下水埋深等条件为原则,
3 塔基下溶洞的勘测应查明洞体地层岩性、洞体形态及其空间分布情况、洞内充填物情况等。
对洞体稳定性评价应根据各因素按附录一综合考虑,洞体稳定性可分为稳定、基本稳定、稳定性差和不稳定四级。如经鉴定洞体为稳定性较差或不稳定时,不应在其洞顶上部立塔。
篇3:500kV架空送电线路勘测中冲沟勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中冲沟勘测规定有哪些?
1 线路经过基岩地区冲沟时,应调查冲沟的发展阶段,沟深、沟宽和沟的边坡及地层岩性,岩石风化破碎程度,植被情况,并作出判别,提出立塔的位置,如在岩石较破碎、坡度较陡、植被不发育地点布设塔基,考虑距冲沟边不小于20m。如在岩石属中等风化,坡度较缓,植被发育的地点,塔基与沟边距离宜适当缩短。
2 线路经过第四系松散地层时,必须查明冲沟的发展阶段,沟底堆积物的性质、沟深、沟宽和边坡的坡度、地层岩性(如亚粘土、轻亚粘土、网状裂隙发育的粘性土)特征和植被情况等,并应根据调查访问和塔的类型综合判定,对平衡阶段和衰老阶段的冲沟,一般塔基距沟边不小于30m(特殊塔基除外)。对初始阶段、下切阶段的冲沟的发展,应通过调查访问冲沟的破坏情况及其危害程度,结合上述条件进行综合评价,
条件许可时,线路应尽量避开或跨过冲沟地段,选择有利的地形、地貌和地层岩性,在距沟边缘较远处立塔为宜,并提出对塔基和沟的边坡采取防护措施的要求。
3 当线路经过黄土地区冲沟时,应查清地层岩性、地貌特征以及搜集有关该地区的冲沟分布密度、发展速度、危害程度和整治措施,调查冲沟在暴雨情况下的破坏速度和对有关建筑物及树木的破坏情况,并结合冲沟的宽度、深度、沟底的形态、斜坡的坡度和植被等因素综合作出判别,为塔基的稳定性提出塔位对沟边距离的要求。一般对冲沟已发展至平衡阶段、衰老阶段,在塔基距沟边不小于40m 处可考虑立塔。
对于初始阶段、下切阶段且分布很密的冲沟,又无法选择塔基稳定的位置时,应建议线路部分改线避开该地段。如确实无法改变路径方案时,则应采取有效防护或整治措施,以确保塔基稳定可靠。
4 线路经过冲沟的向源侵蚀地段时,严禁在沿向源侵蚀方向的冲沟可能延伸范围内立塔。
篇4:500kV架空送电线路勘测中滑坡勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中滑坡勘测规定有哪些?
1 线路经过较陡的边坡或斜坡地带时,必须研究和区分由于下列原因引起边坡失稳滑移的问题:
一、具有较厚的土层或松散堆积层较陡的边坡或斜坡,其中有遇水软化的软弱夹层或结构面,下伏基岩是不透水的,基岩面与边坡一致倾角大于20°;下伏基岩是易于风化或遇水软化的,
二、土体斜坡中有软弱夹层或不利的连续裂隙面,岩体斜坡中有泥岩、页岩、千枚岩、片岩等易滑地层或软硬交互的不利地层组合。
三、主要软弱结构面与坡面倾向一致(一般夹角小于45°),且前者结构面倾角小于坡角。
四、在老滑坡地带,可能因工程开挖而引起复活的时候。
五、受地震和工程爆破影响可能引起滑坡。
应充分注意水作为产生滑坡的主导作用(包括大气降水、地表水、地下水、农田灌溉渗水、高位水池和排水管道漏水等),
当具备上述任一条件可能引起边坡失稳,应考虑避开。如避不开时,应有切实可行的防护措施。
2 应根据搜集的地形地貌、区域地质、地质构造、地震和水文气象等资料并结合现场调查就滑坡对线路和塔基稳定性的危害程度作出判定,建议避开不宜布置塔位的地段。
3 在现场,可根据地貌特征判别滑坡稳定性。
4 对边坡进行工程地质评价,应注意观察和描述下列对边坡整体稳定性不利的因素:
一、边坡地段已有滑坡、错落、崩塌、陷穴等不良地质现象的存在。
二、有渗透性较大的地层,在弱透水层或基岩面上有地下水的聚积和流动,断层或岩石裂隙中有承压出露。
三、地面植被稀少,地表水冲刷作用和渗透作用强烈,坡体上修建水渠,水池漏水软化或饱和坡体,水流冲刷或修路破坏坡脚。
5 边坡的容许坡脚应结合实地调查与勘探资料综合分析确定。
篇5:500kV架空送电线路勘测中平原区勘测规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中平原区勘测规定有哪些?
1 平原地区应对每一塔位作勘测,对于工程地质条件简单又无松软地层的地段,除转角、耐张、跨越等重要塔基应逐基勘探外,其勘探工作量可适当减少,
如直线塔一般情况可每隔2~3 基布置一勘探点:工程地质条件为中等复杂的地段,则每隔1~2 基布置一勘探点:工程地质条件复杂地段应逐基勘探。
2 塔基勘探点或测试深度,应根据土质条件、塔的基础类型、埋深和荷重大小而定,宜参照下表。
[COLOR=red]
注:1.本表适用于均质土层和常用塔型;
2.H
篇6:500kV架空送电线路勘测中选线测量规定有哪些?
,
2 当线路通过有关协议区时,应按协议要求,选定路径并实测其相对位置或进行坐标定线。
3 当线路交叉跨越一、二级弱电线时,应测量其交叉角。
篇7:500kV架空送电线路勘测中技术检查规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中技术检查规定有哪些?
1 送电线路测量的记录、计算、成果、图纸,应认真自检、互检和专人检查,作业员和检查员都应签名。
2 作业过程中的技术检查是由作业组长、测量工程负责人(或专职技术检查员)随时组织进行,最后的成果检查和验收是由测量队(组)或勘测大队(处、室)指定专人(或专职技术检查员)负责全面检查和验收,
检查中如发现超出限差时,应分析原因,提出处理意见,最终提出检查验收报告。
检查验收报告主要内容包括:
一、工程检查概况。
二、各项精度情况。
三、对存在问题的分析及处理情况。
四、测量成果质量评定。
篇8:500kV架空送电线路勘测中检查测量规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中检查测量规定有哪些?
1 送电线路检查测量的项目包括:
一、杆塔位桩、直线桩的距离和高程,
二、被交叉跨越物的位置和高程。
三、有危险影响的断面点(包括风偏、横断面)。
四、线路的直线和转角的角度。
2 送电线路检测的技术要求,应符合下表规定,
当检测发现超限,应按相应的技术规定重测,成果取检测值。
[COLOR=red] 注:危险断面点,系指定位后,图上导线地面安全曲线,对断面点的距离(平面相距0.5m,丘陵山地相距1m)有危险影响的断面点。
[/COLOR] 3 定位时,应对平断面图与实地进行巡视检查。当发现有漏测的断面点、被交叉跨越物、地物等时,必须就近桩位进行补测,其补测的技术要求,应按有关规定执行。
篇9:500kV架空送电线路勘测中高差测量的一般规定有哪些?
,
第二测回观测时必须变动切尺数。两测回观测值较差不应大于下表规定。
2 视距测高时,垂直角读至0.5′;仪器高量取至厘米;中丝切尺数读至厘米;两测回高差应取中数,计算至厘米,成果取至分米。
3 三角解析法测距,其三角测高的两次较差亦不得大于上表的规定。
篇10:500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?
1 一般交叉跨越测量,可采用直接丈量、红外测距和视距法等方法测定其距离和高差,
当采用视距法测量时,应就近桩位一测回施测。
2 送电线路交叉跨越(或穿过)已有电力线,应测量中线交叉点最高线(或最低线)的线高。
当线路不是正交,且左右杆不等高时,尚应测量左右边线有影响一侧交叉点的线高以及风偏点的线高。
当交叉跨越杆塔时,应测量杆塔顶高程及平面位置。
3 送电线路跨越弱电线路,应测量交叉点的线高。当左右杆不等高时,尚应选测风偏点的线高。对一、二级弱电线应施测其交叉角,并记录两侧杆号、杆面型式、材质及通向。
当跨越弱电线路杆位时,应施测其杆顶高程,并在送电线面平断面图上予以注明,
4 送电线路交叉跨越一般通航河流和水库时,应配合设计与水文专业按照第四章高程联测的要求进行洪水位联测,并实测水位,注明施测日期。
当采取多档跨越,河中立塔时,应根据设计和水文专业的需要,进行河床断面的施测。
5 送电线路交叉跨越铁路和主要公路时,应施测交叉点轨顶和路面高程,并注记铁路被交叉跨越处的里程。
6 送电线路交叉跨越房屋时,应测量交叉点屋顶高程,注记屋顶的建筑材料、结构类型、房屋间数(边线外5m 以内)。
7 送电线路通过林区时,选测注记主要树种的名称和高度,并表明范围。
8 送电线路跨越电缆,油、气管道等地下管线时,根据调查了解和设计提出的位置,施测其平面位置、交叉点地面高程及交叉角,并注记管线名称和通向。
9 送电线路跨越架空索道、特殊管道、渡槽等建构筑物时,应施测交叉点顶部的高程,并注记被跨越物的名称、通向和材料等。
10 当送电线路交叉跨越拟建或正在建设的设施时,应按设计要求和指定的位置进行测绘。
篇11:500kV架空送电线路勘测中断面测量的一般规定有哪些?
500kV架空送电线路勘测中断面测量的一般规定有哪些?
1 断面测量,可采用视距法或直接丈量等方法测定其距离和高差,
2 当采用视距法施测时,断面点宜就近桩位施测,视距长度一般不超过300m。超过时应正倒镜观测或加设测站施测。
正倒镜观测,其距离较差的相对误差不应大于1/200,垂直角较差不应大于±1′,成果取中数。
加设测站的距离和高差测量的技术要求,按本规定第三章的有关规定执行。
3 选测的断面点,应能反映地形起伏变化和地貌特征。
一、平地断面点间距,一般不大于50m,断面线应以实线连通,
二、山头的断面点,不应少于3 点。
三、在导线对地距离可能有危险影响的地段,应适当加密施测断面点。对山脚、山谷、断崖深沟等无影响时可不测,断面线可中断。
四、线路导线边线下地面高出实测中心线地面0.5m 时,应施测边线断面。在送电线路中心线与边线之间的突出地形、地物应施测其平面位置及高程。
五、当线路经过缓坡、斜交的梯田、台渠、沟堤等地形地貌时,应特别注意边线断面的施测。
4 线路通过陡坡附近时,根据现场情况,选测风偏横断面。为满足土石方量的计算,一般每处不少于三个横断面。风偏横断面图比例尺一般采用纵、横1∶500 或1∶1000。
5 送电线路平断面图的绘制,必须根据现场所测的数据,按照现行图式、图例的统一规格,准确、真实地表示出地物、地貌的平面位置和高度。文字、符号要标注清楚。送电线路平断面图比例尺,一般采用纵1∶500,横1∶5000。
篇12:500kV架空送电线路勘测中平面测量的一般规定有哪些?
,
对予送电线路的中心线两侧各30m 范围内的地形地物,应用仪器实测,并注记接近送电线路中心线的距离和高度。
2 当送电线路与弱电线路平行接近,经设计估算有危险影响时,应测绘弱电线路危险影响相对位置图。其比例尺一般采用1∶5000 或1∶10000。
★ 500kV架空送电线路勘测中一般交叉跨越测量规定有哪些?
★ 500kV架空送电线路勘测中红外测距仪测距的技术要求有哪些?
★ 隧道临时用电方案
【500kV架空送电线路勘测中资料规定有哪些?(锦集12篇)】相关文章:
电站认识的实习报告2022-10-26
变电站工作计划报告2022-05-05
大学生变电站实习报告2022-05-06
电气设计年终工作总结2023-01-02
变电站实习报告2023-11-20
电工班先进事迹材料2022-05-06
电力技术年终总结2023-12-30
谭东变电站实习报告2022-09-16
电力专业技术工作报告2023-03-01
变电站生产实习报告2022-05-12