煤矿给排水设计若干问题的探讨

时间:2024-01-09 07:29:04 其他范文 收藏本文 下载本文

煤矿给排水设计若干问题的探讨(通用7篇)由网友“sjx12456”投稿提供,下面就是小编给大家整理后的煤矿给排水设计若干问题的探讨,希望您能喜欢!

煤矿给排水设计若干问题的探讨

篇1:煤矿给排水设计若干问题的探讨

煤矿给水设计的基本任务是满足矿井建设生产对水量、水压和水质的要求,主要包括矿井工业广场的生产、生活及消防用水;各类工业设备的冷却循环用水;矿井住宅区的生活及消防用水;矿井井下给水。

煤矿排水设计的基本任务是将矿井工业广场及居住区产生的各类生产废水、生活污水及雨水有组织的、符合环境保护要求排入地面水体。

煤矿给排水设计与城市给排水设计相比较有许多相似之处但又有其特殊性。一方面生产生活需要大量用水,另一方面煤矿开采又大大破坏地下水资源。在煤矿建设过程中,怎样才能符合市场经济规律,进行商业化、城市化给排水设计,怎样合理利用水资源,保护地面水环境,是煤矿给排水设计工作者必须重视的问题。本文结合多年从事煤矿设计的实践,对煤矿建设给排水设计存在的若干问题提出自己的看法。

1 给水设计

1.1 水源的选择

目前大多数矿井工业场地及居住区供水以取水源井地下水为主要供水水源、矿井水净化后回用作为辅助供水水源。

1.1.1 存在问题

以上供水方式存在下列问题:

①为保证矿井生产、生活用水,必须建许多水源井,以淮南矿区为例,潘三、谢桥煤矿均建有10多座水源井,这些水源井的泵房及设备投入大,且每座水源井还得征地保护。水源井输水管路较长。另外水源井取水能耗高,以淮南地区为例,一般成井深度超过80m,需要15~22kw的深井泵将地下水提升送至工业场地及居住区水池。

②工业场地及居住区供水设施分散,重复建设较多。特别是工业场地矿井水供水为非饮用水系统与水源井供水系统必须分开设置,连管道亦单独建设。因此,供水系统投资较高。

③矿井水利用率低,水资源浪费严重。

1.1.2 解决办法

因此,在进行煤矿给水设计时应解放思想,打破惯用的供水模式,充分利用矿井排水资源,在矿井工业场地建一座集中式的净化水厂,将矿井排水处理为生活饮用水,负责向矿井工业场地和居住区供水。以安徽省两淮地区的矿井排水为例,矿井排水中除悬浮物和细菌外,其余理化及毒理指标都符合生活饮用水的标准。大多数矿井排水经处理后全部回用足以保证矿井工业场地和居住区的生产、生活用水。部分水量充足的矿井满足自己用水外还有富余,净化水厂可在收取一定的水增容费和管网建设费后,向附近居民供水。矿井水净化处理流程如图2所示。

1.1.3 采用净化水的优势

采取净化矿井水供水模式的优点主要有:

①充分利用了地下水资源,由于气候条件、地理、地质环境不同,我国水资源的时空分布极不均匀。煤矿建设一方面大量矿井排水污染环境;另一方面由于地下水资源被破坏导致矿区供水严重短缺;矿井水净化回用,大大减少地下水的开采量,避免水资源紧缺矛盾,有利于矿井周围工农业的进一步发展,因而环境和社会效益显著。

②大大减少了煤矿给排水设施重复建设,节省大量建设资金。矿井水充分回用,工业场地的供水管网、给水构筑物及设备单一化,投资大大节省;同时减少了新建水源井、输水管路、道路、征地费用以及若干年后由于煤矿开采引起地表沉降而导致的水源井、输水管路及道路的重建费用;减少了矿井排水的处理费用。

③管理、运行费用降低;

④供水成本降低。

1.2 井下供水设计问题探讨

随着采掘工艺的机械化,自动化程度的提高,为满足生产安全和防尘的要求,煤矿井下供水的范围越趋广泛,其主要供水对象归纳起来有:采掘工艺防尘用水、生产用水、消防用水。对于井下各用水点用水设备的用水量及水压要求,在煤矿设计规范中已有规定,本文不再赘述,下面主要就井下消防洒水设计存在的问题作一些探讨。

1.2.1 水源选择

目前大多数矿井设计中都将地面生产生活供水水源作为井下供水水源。由地面用管道将水引至井下,采用集中供水方式。其优点为水质可以保证,不需增加管理人员,对于用立井及斜井开发的矿井,井下水压较大,能满足采掘设备以及洒水器的水压要求,一般不需加压。缺点是井筒内管道长,部分矿井垂直向下高达1000m,井底大巷水压过大,使用不安全,特别对井筒深、井巷长者尤甚。其实,井下供水水源还有其他方案可供选择:如利用井下深部底板水源、利用井下排水。

①利用井下深部底板水源。若井底大巷内底板下有较好的含水层,可采取向下钻水源孔取水,借用地下水的承压水头满足井下采掘设备、洒水器及消防用水的水压要求。采取深部底板钻孔分散供水的优点:井下供水管道短,不耗电,节能,管道承压低,使用安全。缺点是必须做较多的水文地质工作,因为并非在井下所有地点打钻孔均可取到水。

②利用井下排水。当井下排水量较大,而且大部分为疏干底板水时,由于水量大,水较清,可在井下建水仓,稍作沉淀后,用泵送至井下供水管网。

综上所述,我们在进行矿井井下供水设计时,应认真分析水文地质资料,视各矿井的实际情况因地制宜。当井下有疏干水或底板含水层近且水量大时,宜优先选择井下疏干水或井下钻孔取水做水源。当井下水质很差或不具备取水条件时,应从地面供水。?

1.2.2 井下防尘洒水及其自动化问题

井下防尘洒水主要为消除岩尘及煤尘,尽量使井下风流中的岩尘浓度控制在2mg/m3以下,煤尘浓度控制在10mg/m3以下,保证煤矿生产安全及工人身体健康,

但实际情况是许多矿井井下煤尘浓度超标,而防尘洒水设备却闲置不用,分析其原因,有生产管理与思想认识不足,不够重视问题,亦有设计不能使洒水器自动化工作,管理不便的问题。由于井下运输中煤流不均匀,尤其是装车点或翻笼都是间歇工作的,洒水器时开时停,人工操作不方便也不及时。无煤时也洒水,导致水到处漫流或影响皮带运行等。结果是工人干脆不开洒水器。设计上可采取下列措施达到洒水器自动启闭:在洒水器前管道上加电磁阀及在煤流控制点设置光感器。当有煤流通过或矿车到达装车点及罐笼,光线被挡,光电器作用打开电磁阀,洒水器喷水,反之立即关闭。这样不但方便管理,又节约用水,更主要保证生产安全。因此,在井下防尘洒水的系统设计时,应力求实现自动化。

1.2.3 井下给水管道防腐及管材选择

井下管道防腐一直是井下供水设计的难题,由于井下环境条件较差,空气湿度大,管道极易腐蚀。而且因为承压较高,往往使用无缝钢管或镀锌钢管。目前,民用建筑用来取代镀锌钢管的pp-r管,其公称压力已达2.5 mpa,该管不存在防腐问题,在以后的井下供水设计中,当管道工作压力不大于1.6mpa时,可做一些试用研究工作。

1.3 工业广场循环冷却水系统设计

由于煤矿通风、瓦斯抽放、井下灭火的需要,在矿井工业广场一般建有空压机站、瓦斯抽放站及制氮站。而空压机、瓦斯抽排机、制氮机等设备均需用水冷却。因需水量较大,采用循环冷却水。其供水流程如图3所示。

1.3.1 循环水系统重复设置问题

目前大多数矿井循环水设计均采用空压机站、制氮站、瓦斯抽放站等各自配套循环冷却水系统。采用这种分散设置存在以下弊端:

①冷却循环水系统的水池、泵房等构筑物及水泵、冷却塔、软化水等设备重复建设,占地大,投资高;

②冷却水池、冷却设备布置在被冷却设备车间附近,导致车间卫生环境较差;

③分散设置能耗高,运行费用高;

④ 操作、管理人员较多,且技术力量分散。空压机站、制氮站、瓦斯抽放站对冷却用水的水质要求均为软化水,冷却进水温度均要求小于35℃,设备出水温度39~42℃。因此,矿井建设设计应综合考虑,在矿井工业场地适当位置设计一座循环水中心站,通过管道向各被冷却设备供水,设备冷却出水通过管道自流至循环水中心站。这样设置不但可克服上述分散设置的许多缺点,而且设备的维修、更换对生产影响小;节能降耗明显;便于对循环供水出现的技术问题组织力量攻关。

1.3.2 冷却设备的合理配置问题

从已投入运行的循环冷却水系统的使用效果来看,循环冷却水设备与被冷却设备配置不合理,导致冷却效果不佳或节能效果很差,以淮南煤矿的潘三、谢桥矿井空压机站循环冷却水系统配置为例,空压机站一般有3~5台空压机,根据井下通风情况,可合理调节空压机启闭台数,而循环水系统水泵配置采用一台冷水泵、一台热水泵、一台互为备用泵。冷、热水泵流量按空压机组最大通风时所需冷却水量选型,这样配置的结果,不论空压机组开启几台,冷却水泵均按最大流量在运行,而且空压机开启台数转换频繁时,冷却水量调节只能靠频繁调节冷、热水泵出口管道阀门的开启度,很难控制,有时导致空压机冒水现象,为便于调节,又不得不在出水管上增加旁路回水。这种运行方式对水泵使用寿命影响大,能耗高。因此,在循环水系统设计时,一定要根据被冷却设备运行时需水量的变化情况合理配置冷却设备,如冷、热水泵、冷却塔、软化水装置的台数及流量搭配等。若从节能的角度出发,还可以考虑在循环水系统的冷、热水泵上增加变频调节功能,使流量调节随被冷却设备需水量变化更合理。虽然增加变频调节功能一次性投资有所增大,但4~5a的节能费用就可收回增加的投资。

2 煤矿排水设计存在问题

煤矿排水设计的难点是生活污水处理设计,煤炭系统新建矿井非常重视环保建设,并投入了大量的环保建设资金。煤炭设计部门也对生活污水处理进行了多工艺、多方案比较与探索。如淮南地区,潘二矿的生物曝气工艺、潘三矿的生物转盘工艺、谢桥矿的表面曝气工艺、新集矿的氧化沟工艺。但从投入使用的实际效果及资金利用率来看均不理想。下面对煤矿生活污水处理作一些分析与探讨。

2.1 煤矿生活污水处理设施重复建设现象普遍

目前部分煤矿矿井工业场地和居住区各建一座污水处理厂,这样两处征地,重复建设,投资大大增加,运行能耗高,管理费用高,技术力量分散,吨水处理成本高。一般来说,矿井工业场地和居住区相距不是很远,合建一座污水处理厂更合理,考虑从居住区向工业场地排水,管道埋设太深,可在中间设置污水提升泵站,或者在工业场地与居住区中间地段征地建设污水处理厂。采取合建方式,不但可节省投资,更主要可大大降低运行成本。

2.2 污水处理设计参数选择不合理

进行煤矿生活污水处理厂设计时,对污水中污染物指标bod5、codcr、ss取值,不是按实测,也不是用类比,而是套用城市生活污水污染物指标为设计依据,以bod5为例,城市生活污水为200 mg/l,而实际煤矿bod5值一般只有70~80mg/l。由于生活污水中有机物含量太低,致使原来设计的不少活性污泥法处理工艺,在运转过程中微生物得不到最低限度的营养物质,而被“饿死”、分解、矿化,形不成活性污泥。为此不少处理厂停止了回流活性污泥,保持了原来设计中的曝气环节,使原来的设计失去了核心环节--活性污泥及其工艺过程,变成了简单的一级强化处理。即使氧化沟污水处理工艺,也存在同样的问题,往往设计流程中的回流活性污泥回流不起来,致使原氧化沟系统变成了附加曝气的带状平流沉淀池;原设计中的不少配套设施成为多余,如消泡池、污泥集中处理池和污泥晾晒场等,造成了大量资金的浪费[5]。

山西古交矿区的许多矿井采用二级生物接触氧化法处理煤矿生活污水,效果很好。此工艺的特点是能适应矿区低浓度、变化大的污水,同时投资省,操作维护也比活性污泥法简单。它的原理是利用固体滤料表面所形成的生物膜净化废水。可利用的滤料是多种多样的,如炉渣、玻璃钢或塑料蜂窝状材料、半软性纤维球等[6]。

因此,在进行煤矿污水设计时,一定要分析进水污染物指标,选择适用性强、耐冲击负荷高的污水处理方案,提交环境保护部门专家组审查后确定最终处理工艺。

3 结语

总之,煤矿建设的水资源化,煤矿给水系统,循环水系统的合理配置,煤矿污水治理与环境保护等问题,值得煤矿给排水设计工作者深入研究与探讨。

篇2:基于市政道路给排水设计中各种问题的实例分析

基于市政道路给排水设计中各种问题的实例分析

随着城市化进程的.加快,城市水污染日益得到重视,在市政道路给排水设计中如何才能更好地做到经济合理.为此,本文作者结合工程实例就市政给排水工程规划存在的常见问题进行初步分析,并提出了一些改进措施.

作 者:谭瑜瑜  作者单位:中山市规划设计院 刊 名:城市建设 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期): “”(11) 分类号:U4 关键词:排水规划   市政工程   排水工程设计  

篇3:浅析建筑住宅给排水设计应注意问题的论文

浅析建筑住宅给排水设计应注意问题的论文

摘 要:给排水工程作为建筑工程的重要组成部分,其设计是否合理,对日后的施工、使用以及维护具有极其重要的影响,因此,对给排水系统的设计就具有比较高的要求。本文运用建筑给排水的设计原理,针对民用建筑室内设计过程中的给排水设计作了简要论述,并通过分析说明如何采取一些合理的给排水设计与施工措施,使民用建筑室内给排水的设计与施工达到工程质量要求,满足居住需要

关键词:建筑给排水 管井 室内噪声

随着经济的发展与生活方式的转变, 人们对住宅建筑给排水系统的设计提出了更高的要求。同时也随着人们生活水平的提高和科学技术的进步,人们对住宅的要求不再停留在住得下、分得开上,而由对住宅设计的面积和平面布局为主,转向对水、电、厨、卫、储的多方位要求。廚房、卫生间布置得是否合理,成为人们选择小康住宅的重要标准之一。现把在工程项目建设中,要注意的有关细节问题综合提出来。

一、管位与PVC管使用功能设计

雨水管设计需注意的问题。通常建筑设计达到建筑里面的美观,往往要求雨水立管不可走外墙面。这就造成雨水管为走在室内不得不穿过顶板走在卧房、客厅内;立管贯穿复式房内的楼梯平台。这样做常会引起业主的抱怨,甚至要求退房。所以做住宅设计特别要注意满足建筑立面的美观的同时,尽可能不要将雨水管道设计在分户门以内的客厅、卧房或书房内。有这样一种房型,卧房或客厅的上部是露台或阳台,建议该部位的露台或阳台排水采用侧排水,避免排水管穿越顶板明露在室内,因为阳台的面积较小,雨水量有限,采用侧排式地漏,是合理的。给水管漏水问题处理。住宅给水管漏水是相当严重的问题。现在住宅采用PVC 给水管已愈来愈广泛,标准较高的楼盘许多都采用给水管暗埋方式,管道敷式在建筑地面内,这要求建筑楼板面层有一定的厚度。否则,暗敷在楼板中的管子漏水,其产生的压力会使整个房间的混凝土地坪撬起、裂开。因此造成开发商巨大的、不可预见的损失。漏水的原因及应采取的措施如下:PVC 是地坪浇捣混凝土之前排下的`,建筑面积浇捣混凝土时产生大量热量,使PVC 管产生胀力,而混凝土冷却时,由于二者的收缩系数又是不同的,对PVC 管会产生一种破坏力。经过一段时间后管道接头处极有可能渗水。要解决这个问题,最简单的做法是采用金属材料替代PVC 管,因金属管的强度明显优于PVC 管,或者采用给水管接进分户门为止,待业主装修时自行处理。高层住宅楼的可调式减压阀不宜设在楼梯间,否则容易被人误动,改变原来正确设定压力,甚至管道实验压力,引起管道接头处漏水。所以设计时应注意,不要把减压阀设在触手可及的地方,应该放在管道间等一般不会轻易让人接触的地方。或者也可以选用比例式减压阀来替可调式减压阀。

二、住宅给水管井内排水立管的设置

在住宅设计当中, 每层均设置有管道井, 里面有服务于各层住户的给水、热水及采暖供回水立管及各种支管, 在使用过程当中, 不可避免的存在管道渗漏问题, 甚至产生管件松脱, 此时产生大量的排水, 因无处排放, 管道井的水溢水, 若发现不及时, 将造成住户家进水, 公用电梯进水, 造成纠纷及经济损失。而《建筑给排水设计规范》对给水管道井设不设排水立管没有明确规定。故笔者建议在管井内设置一根排水立管, 每层接一个DN50 的地漏, 考虑到管井内地漏不常用, 有臭气溢出的可能, 底层排水可采用间接排水至室外雨水检查井内或地下室集水坑内, 若不可能, 则应采用密闭地漏。

三、管道井内立管与支管的连接

在住宅的设计当中, 做法是每层均设管井, 并由管井给水立管接出支管供至本层各户。但是, 普遍做法是单元里有几户便从管井立管上接出几根支管。当然对于一两户的情况下且立管接出入户管处立管管径较小时, 对于工程造价来说影响不大; 若单元里有三四户且立管管径较大, 而且有过滤器、减压阀时, 此种接法的弊端立显。首先在每层立管上需接出三四个三通接头, 且每个入户管均需设一个过滤器和减压阀, 这样做是比较浪费, 而且由于接口过多, 在施工过程中造成不便, 同时也给接口处的渗漏造成了安全隐患。所以笔者认为在上述情况下, 可以在立管处接出一根支管, 在支管上加设截止阀、过滤器、减压阀, 然后接分水器, 在分水器处接出入户管, 在入户管上接截止阀、立式水表, 然后再供至户内为好。这样做的优点如下: ( 1) 立管在每层单元仅设一个三通, 并降低了过滤器、减压阀的数量; ( 2) 在分水器后设一截止阀的好处是如果某户需要检修时, 不会影响到其他住户的用水, 而且这样做也较人性化。

四、建筑室内噪声问题

(1)排水塑料管的噪声

UPVC 排水塑料管已在住宅建筑中得到了广泛的应用, 但其最大的问题是噪声远大于铸铁管, 管壁隔音效果较差。对人们的居住环境会造成一定的影响。为解决噪声问题, 在UPVC管内壁增加了凸起的螺旋型导流线, 使水流条件得到改善, 有效的降低了噪声, 即目前市场上的UPVC 螺旋管。为解决管壁隔音效果较差的问题, 又开发了UPVC 芯层发泡管, 不仅具有传统UPVC 实壁管的优点, 还具有高抗冲击、隔音、阻燃、绝缘、热稳定性好的特性。排水管道设于室内时, 应优先选用螺旋管、芯层发泡管或离心铸造排水铸铁管。高屋住宅底层排水立管需要转换时, 排水横干管、转换层以下的排水立管、出户管应采用离心铸造排水铸铁管, 提高排水管道因堵塞后下部管路系统为受压状态时的承压能力, 提高整个排水管道系统的安全度。

(2)水泵及水泵房的设置问题

水泵房的噪音源主要有以下几个方面: 水泵机组本身的噪音, 水池、水箱进水时产生的噪音, 管道水击产生的噪音, 水泵运行时通过基础、管道、支架等传送的噪音。在实际工程设计中对于纯高层住宅的设计, 受场地限制, 泵房一般就直接设在地下室内。但由此引起的噪音问题应引起特别注意。

五、结束语

住宅给排水看似简单, 但与人们的生活息息相关, 应高度重视。设计者在设计当中应关注一些细节, 本着舒适性, 经济性, 合理性的设计原则, 体现设计者对使用者的关怀以及实现使用者的愿望。

篇4:黄庄煤矿给水排水工程设计简介

黄庄煤矿给水排水工程设计简介

以甘肃省华亭县黄庄煤矿为例,介绍了干旱缺水、湿陷性黄土地区矿井给水排水工程的工艺设计与主要特点.井下排水经过絮凝、沉淀、过滤、消毒处理后,水质可达到工业场地生产用水水质标准的要求.为节约水资源,减少废水排放量,该矿井工业场地的'生产和井下消防用水均采用经过处理后的矿井水.

作 者:杨国平戴晴  作者单位:杨国平(江苏省第一工业设计院,江苏徐州,221006)

戴晴(徐州润博等离子体环保设备有限公司,江苏徐州,221009)

刊 名:能源技术与管理 英文刊名:ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 年,卷(期): “”(6) 分类号:P641.5+6 关键词:湿陷性黄土地区   矿井水处理   工艺流程   节约水资源  

篇5:基于冶金工业给排水设计

摘要:近年来随着我国社会经济的不断飞速发展,冶金行业发展迅速,冶金工业水量也随之增大,冶金工业用水不仅决定着行业用水效果以及最终产品成果质量,也决定着对水环境影响程度的大小,即其与冶金工业的经济效益及环境效益均息息相关,由此可知冶金工业给排水工程设计至关重要。

关键词:冶金 工业 给排水1.规范给水量

随着我国资源的开发及利用,随之而来的环境问题也日益严峻,对于我国来说水资源的保护和控制已经成为非常突出的问题,因此国内环境保护法和水污染防治法都对水资源保护及控制提出了严格的要求。

《污水综合排放标准》(GB8978-96)中规定中,并对工业企业水排放量及污染物总量进行了限制,相应的对冶金行业给排水设计及管理提出了更高的要求,因此在冶金工业给排水设计过程中应以减少用水量和充分利用循环水以及污废水减少排放量为原则。

2.循环给水系统的应用

2.1 循环给水系统的特点

目前大多数工业企业在生产过程中都有循环水的应用,但大多都是具有供水量大用水量小的特点,甚至有的工业内采用一泵一机的供水形式,无疑对水资源和设备都造成了浪费,而冶金行业生产所用循环水的应用往往具备单台设备用水量小,整个生产工艺用水点多,对供水的安全度要求较高。

在设计过程中若考虑不周全则在生产过程中往往会造成损坏设备、影响生产的后果,因此在设计过程中应尤其注意供水压力,部分设计人员对冶金工艺及设备性能了解不够充分导致设计的供水管压降过大导致后面的用水设备水压不足,甚至发生无水可供或形成负压的现象,为避免该类现象发生应尤其注意供排水压力平衡问题,并应在进出水管处采取相应技术措施以保证系统能够安全可靠运行。

2.2 具体设计措施

2.2.1 采用大阻力、同程式系统。

大阻力同程式系统在暖通空调及供热专业应用相对比较多,在给水处理构筑物中也有所应用,一般有采暖、热水供应、集中空调和给书处理的大阻力快滤池等多种建构筑物,类似项目在给排水专业均存在对出水点压力要求严格,用水点较多,最终排放量少的.特点,冶金工业生产中所用的循环供水系统存在与其类似的特点。

因此在冶金工业给排水设计中应将进出水水管的管径采用偏大型号,并需在理论上实现进出水干管从起点到终点的压力损失趋近于零,使水的阻力主要集中在设备部分。

在管道配置中应考虑对先供水的设备先排水,后供水的设备后排水的原则,并尽量实现水在管道内的流经距离近似相同,该种配置方式基本上能保证进出水管道压力基本平衡,供水水量仅仅随着支管管径大小而发生变化,有效的防止了管道内出现负压甚至断水的现象。

2.2.2 设置阀门及压力表。

为了切实能够保证给水管道内压力以确保生产运行,并结合冶金工业产品市场变化多样、材料供应也随时发生变化,在生产过程中调整工艺流程及产品种类的事情随时发生,因此在设备的进出口连接水管上分别设置供水压力表,可以从压力表显示值来随时根据工况变化情况对供水进行调节,并可为技术人员提供数据积累资料,以便于满足生产需要。

2.2.3 采用供水压力略小于循环泵的备用水源。

随着国内城市化及工业的迅猛发展,电力供应也日趋紧张,在冶金工业设置的循环水泵系统一般都不设置双电源或应急电源。

因此在生产过程中一旦遇到市政电网停电则循环水泵也不能运行,因此为了能够保证生产的正常运行需设置供水压力略小于循环泵的常高压备用水源来与循环泵系统配套使用,同时还应该在供水干管上设置阀门及逆止阀、压力表以及断水报警装置,在排水干管上设置应急外排旁通管和阀门等系列措施,在生产过程中由于循环泵的工作压力大于备用水源压力而备用水源供水管关闭,在停电时断水报警系统发生动作以开启备用水源来确保生产正常运行。

2.2.4 循环水补水。

对循环水系统的补水应是完全自动运行,正常生产过程中补充水一般是由膨胀罐内水位控制,当膨胀罐内水位降低到设计最低值时则由液位信号器发出信号进而启动补水泵来向膨胀罐内补水,当罐内水位不断上升至设计高水位时液位信号器发出信号继而补充水泵则会自动关闭,正常情况下如此周而复始的运行。

在运行过程中由于气压罐内不断有微量氮气溶解于水中。

因此对氮气的补充也非常必要,氮气的补充一般由膨胀罐内压力控制,当罐内压力低于设计最低工作压力时则压力调节阀自动开启进行氮气补充,当补充至设计最高工作压力时则调节阀会自动关闭停止氮气补充,而当罐内水位升高导致罐内压力达到设计最高允许值则压力调节阀自动开启进行放气,当压力下降到最高设计工作压力则调节阀会自动关闭停止放气。

由于循环水尤其是密闭循环水对补给水的水质要求较高,因此在补给过程中一般采用软化水、除盐水或冷凝水;为了防止在补给水过程中氧气随之进入补给水及循环系统应对膨胀罐及安全水箱采用氮气等惰性介质来密封;由于循环水长期循环使用往往会由于溶解氧及微生物等因素导致水体发生腐蚀,因此在补充水内应投加水质稳定药剂。

2.2.5 调速装置。

循环水系统承担着冶金工业内主要运行设备的供给水任务

因此其输送水量较大同时耗电量也较高,而如何减少循环水系统电耗也应是一个引起重视的问题,尤其是在选别系列较多但工作的循环水泵台数较少的情况下,生产过程中循环水泵往往不能在高效区间内工作,因此为了节约能源而应在循环水泵配套设置调速装置,以便于根据生产变化来调节循环水泵转速,实现既能满足循环水量要求也能保证水泵在高效区内工作。

同时杜绝了采取调节闸阀的形式消耗能量,也不至由于选别系列发生变化而导致工作系列水量水压产生较大波动,具体调速设备可采用变频调速器、液压耦合器或可控硅串级进行调速等,具体调节应以循环水泵压出管处流量计参数为调节依据,最终实现虽安装多台循环泵但只有一台调速泵投入运行的模式以在最大限度上节约能源。

3.结语

总之,对冶金工业来说给排水设施设计的合理性、可操作性及可靠性是能够维持冶金行业正常及高效生产的重要保证,也是能够实现节约能源及环境保护的根本要求

因此,设计人员在设计过程中应综合考虑专业技术以及工程投资等多方面因素,对所选方案进行全面的经济技术比较来确定安全可靠的技术方案,同时选用质优价廉的供水设备,为以后在生产运行中进行生产管理做好前提,为不断完善技术、发展生产提供有利保证。

篇6:给排水设计实习报告

给排水设计实习报告

一、实习目的:

实习是教学计划中的一个重要环节,是培养学生实践能力和独立工作能力的一项重要措施,是将书本知识与工程实践相结合的一种手段。通过实习,让学生向工程技术人员学习生产工艺过程、工程管理和项目设计等知识,了解一般的操作过程,进一步验证、巩固和深化课堂上所学的专业理论知识,增加动手能力,提高教学效果,做到理论联系实际,为后续课程的学习和今后工作打下良好的基础。

二、实习时间:

实习从20xx年7月15日至20xx年8月15日止,共计1个月。9月1日返校上课。

三、实习地点:

安徽省合肥市繁华大道与习友路交叉口xx大厦

四、实习单位:

安徽xx建筑设计有限公司

五、实习内容:

20xx年,在这个不平凡的岁月顿点中,我在安徽xx建筑设计有限公司进行了实践性的学习,由此让我把理论和现实紧密的结合在一起。

7月15号在我哥的介绍下,我来到了位于合肥市繁华大道与习友路交叉口xx大厦的xx建筑设计有限公司,经过了一段时间,我了解到该公司成立于1986年,注册资本6106万元,专业从事大型公共建筑和家庭设计与施工,形成了完整的建筑设计装饰装修系列产业系统,集房地产开发投资,建筑材料,装潢材料加工为一体的向多领域发展的员工3000余名,年产值十亿元的大型综合性公司。在我来此单位时,正值设计项目较多的时候。由于现在设计画图都是在电脑上完成,因此单位为我准备了一张办公桌和一台电脑,至此,我于7月19号下午正式开始了我的实习工作。

我这次实习的内容简介如下:

7.15 ——7.18做好实习的思想和心理准备工作

7.19 ——7.23抄画已设计图纸

7.24——7.25对商业住宅楼进行给排水设计

7.26——7.28对一宾馆进行给排水设计

7.29——7.30对别墅群——某庄园进行给排水设计

7.31 ——8.1对别墅群——某庄园进行给排水设计

8.2——8.3对商住——某系列住宅进行给排水设计

8.4——8.5对一住宅楼内部厨房卫生间里的器具进行布设,再对其进行给排水设计

8.6——8.8对一印刷厂进行给排水设计

8.9——8.11对两商业住宅楼进行给排水设计

8.12——8.13看给排水图集

8.14——8.15对一商业住宅楼和一小区民用住宅楼进行给排水设计

在实习的将近1个月的过程中,我完全将自己融入到这个新的`环境中,以一个正式员工的标准要求自己。很快我就适应了实习单位的环境,跟上了这里的节奏。

刚来的前几天,我都在熟悉该设计院的制图工具——天正CAD,此软件即在原CAD基础上加了些实用的功能,如插入图框、引出标注、三维建模、系统生成等。而后就是帮师傅改改图,再就是照现有图纸抄图。在这段时间,我还没有真正进入他们的工作节奏,老觉得自己很轻松,他们给我的事情很轻松就完成了,没有什么压力。

终于,等到7月29号的时候,我师傅交给我做系列商品住宅楼的给排水部分,我当时很兴奋,因为这是师傅对我的信任,表示我可以跟着同事的进度真正的做给排水施工图了,对我来说,这样与现实联系起来的工作才是最有意义的。我可以看到我的施工图拿到现场去施工,完全按照我的做法来实现。但是也有很大的压力,因为:

首先,这是我是第一次离开学校,在设计院做施工图,他们的时间要求紧迫,周期短,我要跟上他们的进度(每个项目都有进度表);

其次,他们的质量要求高,任何一点细节都要考虑到能不能在现实施工做法中实现;

第三,做施工图过程中,要真正做到与建筑、结构专业的同事沟通,以共同达到做好这个施工图的目的。

面对这些困难,自然会有很大的压力,我知道正是战胜压力的过程才能让我成长,于是我一步一步的去寻找解决的办法。从师傅那明确了工作任务后,我就从刘工(刘志国)那将底图考了过来,由于在学校接触过商住楼的设计,对商住楼的设计要求一点都不清楚,所以得自己结合商住楼的设计规范来检查问题,先将底图弄明白了才能够进一步往下画给排水施工图。因此我领悟到,做设计的时候一定要将规范弄得非常熟悉,要不然就会使后面的施工图设计难以进行下去。几乎花了一周的时间,一边找建筑设计人,一边找师傅,向他们请教相关的处理办法。终于,功夫不负有心人,我将平面图部分顺利完成了。这时问题又来了,该画系统图了,真正标准的系统图还不知道是什么样子的,有些画法法我也没怎么见过,所以搞清楚这个也将近花了一天的时间,压力很大阿。于是找师傅要了一份相似的图进行参考。

篇7:高速公路边沟排水设计的问题及对策

高速公路边沟排水设计的问题及对策

通过分析目前高速公路边沟设计,结合山西省高速公路建设的`工程实际,初步探讨了目前高速公路边沟排水与美化设计的基本原则,能更好地满足边沟排水.

作 者:姚存存  作者单位:山东省菏泽市公路局监理公司,山东,菏泽,274000 刊 名:山东省农业管理干部学院学报 英文刊名:JOURNAL OF SHANDONG AGRICULTURAL ADMINISTRATORS' COLLEGE 年,卷(期):2009 25(2) 分类号:U412.36+4 关键词:高速公路   边沟   排水  

煤炭清洁利用技术发展方向及作用论文

建筑工程管理中的质量控制要点分析

煤矿述职报告

煤炭局员工个人工作总结

隧道工程施工风险评估及其应用论文

煤炭局党员个人总结

软岩治理浅析论文

楼宇安全事故汇报管理的探究论文

煤炭局个人总结

谈泵站电气自动化的设计思路的论文

煤矿给排水设计若干问题的探讨
《煤矿给排水设计若干问题的探讨.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【煤矿给排水设计若干问题的探讨(通用7篇)】相关文章:

设备管理的含义2022-05-04

推荐安监局副局长述职述德述廉报告2022-10-22

煤矿矿建工程施工质量控制强化措施论文2023-06-27

机电系毕业论文2023-10-07

矿产资源开发与水文地质环境保护措施论文2022-06-29

分部工程验收申请报告2023-03-26

配电网谐波的产生与危害治理论文2023-01-22

煤炭开采引发地质灾害调查报告2023-09-18

需要中间验收的分部(子分部)工程有哪些?2024-01-13

高校基建设计管理论文2022-10-25

点击下载本文文档