导墙施工监理要点有哪些?

时间:2024-02-04 07:29:45 其他范文 收藏本文 下载本文

导墙施工监理要点有哪些?(精选5篇)由网友“a154084379”投稿提供,以下是小编帮大家整理后的导墙施工监理要点有哪些?,欢迎大家收藏分享。

导墙施工监理要点有哪些?

篇1:导墙施工监理要点有哪些?

导墙施工监理要点有哪些?

导墙是地下连续墙施工的第一步,控制地下连续墙垂直度、厚度的基准、起挡土作用、重物支承台作用,并作为泥浆的贮藏槽,它对挖槽起重大作用,监理对导墙施工应特别重视和严加控制。

2.1.1 测量放线监理应进行复核,检查地下连续墙中线是否按施组方案设定放线,是否满足测量监理细则要求,导墙的中线必须与地下连续墙的中心重合。

2.1.2 检查导沟开挖的弃土,不得堆放在导沟边,当导沟外侧土质较好能直立时,可不设外模。

2.1.3 检查导墙的埋置深度是否符合设计要求,一般顶部高出地面不小于100mm,墙底在密实的粘性原生土面以下100~150mm,以防槽内泥浆渗漏。

2.1.4 检查导墙横向分段是否与地下连续墙分段错开。

2.1.5 导墙的净距应大于连续墙设计厚度40~60mm。

2.1.6 检查导墙施工偏差是否符合下列规定:

(1)内墙面与地下连续墙纵轴线平行度为±10mm;

(2)内外导墙间距偏差应小于±10mm;

(3)导墙内墙面垂直度为5‰;

(4)导墙内墙面平整度为3mm;

(5)导墙顶面平整度为5mm,

2.1.7 导墙现浇砼拆模后,应沿其纵向每隔1m左右设上下三道木支撑将两片导墙支撑起来。在导墙未达到设计强度之前,禁止任何重型机械和运输车辆在旁边行驶,预防导墙受压变形。

2.1.8 导墙完工后,应进行验收,填报“导墙检验批质量检验记录”,监理认可后签认。

2.2 泥浆制备监理

2.2.1 泥浆制作泥浆是地下连续墙施工中深槽槽壁稳定的关键,必须根据地质、水文资料配制泥浆。在地下连续墙成槽中,使泥浆液面保持高出地下水位0.5米。

2.2.2 在地下连续墙施工过程中,监理要经常督促检查承包商做好泥浆制备与管理工作。

2.2.3 要检查泥浆拌制材料是否合适施工要求。泥浆性能指标符合下表要求,并按附录“地下连续墙护壁泥浆质量检验记录表”做好记录。

篇2:土钉墙施工监理要点有哪些?

加长加密土钉,注浆后观测水平位移和下沉是否停止,才确定是否继续作业;

F.在离基坑边壁的距离等于2.5倍深度的范围内,严禁施工用水、基坑内抽水排水和雨水对土体的浸泡,水管和下水管断裂后,漏水对土体的浸泡和冲洗。当基坑的边壁表面出现漏水现象时,除做好降水和排水外,应用导流管打入土体漏水部分内2.0m,把水从边壁土体内导入坑内,水患是基坑支护的大忌。施工中应特别注意开挖,注浆,防水和时限四道关键工序;

G.上一道工序验收合格后,方可进行下一道工序的施工。

篇3:什么是导墙施工?

主要作用是:保证地下连续墙设计的几何尺寸和形状;容蓄部分泥浆,保证成槽施工时液面稳定;承受挖槽机械的荷载,保护槽口土壁不破坏,并作为安装钢筋骨架的基准。导墙深度一般为1.2~1.5米。墙顶高出地面10~15厘米,以防地表水流入而影响泥浆质量(图1)。导墙底不能设在松散的土层或地下水位波动的部位。

篇4:吊顶施工监理要点有哪些?

吊顶施工监理要点有哪些?

1.1、材料:

(1)各种材料级别、规格以及零配件应符合设计要求;

(2)各种材料应有产品质检合格证书和有关技术资料,配套齐备;

1.2、作业条件:

(1)所有现场配置的粘接济,其配合比应先由有关部门进行试配,试验合格后才能使用;

(2)吊顶施工前,应在上一工序完成后进行;

(3)对原有孔洞应填补完整,无裂漏现象,

(4)对上工序安装的管线应进行工艺质量验收;所预留出口、风口高度应符合吊顶设计标高。

1.3、龙骨安装:

(1)根据吊顶的设计标高要求,在四周墙上弹线,弹线应清楚,其水平允许偏差±5mm;

(2)根据设计要求定出吊杆的吊点坐标位置;

(3)主龙骨端部吊点离墙边不应大于 300mm;

(4)主龙骨安装完成应作整体校正其位置和标高,并应在跨中按规定起拱,起拱高度应不小于房间短向跨度的 1/200;

(5)如主龙骨在安装时与设备、预留孔洞或其他吊件、灯组、工艺吊件有矛盾时,应通知设计人协调处理吊点构造或增设吊杆;

(6)主龙骨与吊杆应尽量在同一平面位置,

如发现偏离应作适当调整;

(7)主龙骨安装应留有次龙骨及罩面板时吊顶整体变形;

(8)如设计无明确要求,主龙骨应设在平行于吊顶短跨边;

1.4、罩面板施工:

通常情况下当采用木板、胶合板、纤维板、石膏板做吊顶的罩面板时,多用钉挂式;当用钙塑板、岩棉板、矿棉板、刨花板时多用搁置式;当用金属装饰板时多为挂扣式。

篇5:导墙施工有哪些技术要求?

导墙施工有哪些技术要求?

(1)导墙中心线与地下连续墙中心线一致,

(2)导墙内墙面的净距应根据地下连续墙墙体设 计厚度确定,其宽度一般比地下连续墙设计宽度大3~5cm,

(3)导墙顶面应高出地面50~100mm,并应保证槽内泥浆液面高出地下水位0.5m以上;水边施工时,导墙顶高程应高出施工高水位0.5m以上。

(4)导墙埋设深度为1.2~2.0m,墙厚0.1~0.2m。

(5)导墙混凝土标号C20。

钢支撑施工监理要点有哪些?

混凝土防渗墙施工有哪些技术特点?

土木工程施工质量管理不足与解决措施论文

深基坑围护钻孔咬合桩施工论文

探究水利水电工程建筑中混凝土防渗墙施工技术论文

水利水电工程混凝土防渗墙施工技术研究论文

水利工程施工资料探讨论文

软件开发中软件质量控制研究论文

农垦水利工程施工的论文

地基与基础施工总结

导墙施工监理要点有哪些?
《导墙施工监理要点有哪些?.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【导墙施工监理要点有哪些?(精选5篇)】相关文章:

水利工程施工工程技术论文2022-08-25

建筑结构地基与基础工程缺陷事故分析论文2022-04-30

试验类论文范文2022-05-07

工程施工安全质量控制思路研究论文2023-10-25

水利工程中混凝土防渗墙技术思考论文2023-03-14

水利水电工程建筑施工技术研究论文2023-11-16

建筑工程施工技术创新阐述论文2022-08-29

实习测量放线个人简历2022-10-24

测量员实习总结2023-02-24

水利工程防渗墙施工方案论文2023-06-01

点击下载本文文档