对电气设备漏电保护技术的深入探讨

时间:2022-05-18 01:48:41 其他范文 收藏本文 下载本文

对电气设备漏电保护技术的深入探讨(共5篇)由网友“顺子10JQKA”投稿提供,以下是小编整理过的对电气设备漏电保护技术的深入探讨,欢迎阅读分享。

对电气设备漏电保护技术的深入探讨

篇1:对电气设备漏电保护技术的深入探讨

一、安装漏电保护的必要性,接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。

二、保护接地与接零。电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关:(一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。(二)在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,有时在中性点直接接地的三相四线制TN―C电网中,做保护中性线PEN重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。(三)在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN―S)保护接零系统――电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。(四)接地与接零保护原则。1、保护接地原则。在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。(1)电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。(2)电气设备的传动装置。(3)配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。(4)汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。(5)20m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。(6)安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。(7)起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40mm、4mm。

2、保护接零原则。(1)在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。①电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。②电气设备传动装置的金属部件。③配电屏与控制屏的金属框架。④室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。⑤电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。⑥安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。⑦环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

(2)注意事项。在敷设保护零线时,保护零线应单独敷设,不作它用;保护零线不得装设开关或熔断器,

尤其是在施工用电与外电线路共用供电系统时,电气设备应根据当地供电公司的要求采用保护接地或保护接零;在由同一发电机、同一变压器或同一母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。

四、漏电保护器的安装及使用。漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的身触电进行保护。(一)漏电保护器的原理。漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。(二)漏电保护器的分类。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。(三)漏电保护器的选用原则。1.购买漏电保护器时应购买具有生产资质的厂家产品,且产品质量检测合格。2.应根据保护范围、人身设备安全和环境要求确定漏电保护器的电源电压、工作电流、漏电电流及动作时间等数。3.电源采用漏电保护器做分级保护时,应满足上、下级开关动作的选择性。一般上一级漏电保护器的额定漏电电流不小于下一级漏电保护器的额定漏电电流,这样既可以灵敏地保护人身和设备安全,又能避免越级跳闸,缩小事故检查范围。4.手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器。5.建筑施工场所、临时线路的用电设备,应安装漏电保护器。这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的。6.机关、学校、企业、住宅建筑物内的插座回路,宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路,也必须安装漏电保护器。7.安装在水中的供电线路和设备以及潮湿、高温、金属占有系数较大及其他导电良好的场所,如机械加工、冶金、纺织、电子、食品加工等行业的作业场所,以及锅炉房、水泵房、食堂、浴室、医院等场所,必须使用漏电保护器进行保护。8.固定线路的用电设备和正常生产作业场所,应选用带漏电保护器的动力配电箱。临时使用的小型电器设备,应选用漏电保护插头(座)或带漏电保护器的插座箱。9.漏电保护器作为直接接触防护的补充保护时(不能作为唯一的直接接触保护),应选用高灵敏度、快速动作型漏电保护器。一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。在浴室、游泳池等场所漏电保护器的额定动作电流不宜超过10mA。在触电后可能导致二次事故的场合,应选用额定动作电流为6mA的漏电保护器。10.对于不允许断电的电气设备,如公共场所的通道照明、应急照明、消防设备的电源、用于防盗报警的电源等,应选用报警式漏电保护器接通声、光报警信号,通知管理人员及时处理故障。

篇2:漏电保护

当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,

漏电保护

篇3:电气设备故障诊断技术

Fault Diagnostic Technology of Electrical Equipment

主讲人:张建文

参考书籍

? 《高电压工程》.邱毓昌,施 围,张文元.西安: 西安交通大学出版社,1995. ? 《电气绝缘在线检测技术》.严璋.北京:高等 教育出版社,. ? 《电机故障诊断技术》.沈标正.北京:机械工 业出版社,. ? 《电绝缘诊断技术》.朱德恒,谈克雄.北京: 中国电力出版社,. ? 《多传感器信息融合及应用》.何友,王国宏, 陆大金等.北京:电子工业出版社,. ? 《电气设备故障诊断技术》.中国水电出版社.

课程主要内容

1、故障诊断技术概述 2、电气绝缘基础理论 3、电力设备绝缘预防性试验 4、电气设备在线检测 5、红外紫外及激光成像技术的应用 6、故障诊断的新理论新方法 7、笼型异步电机故障的信息融合诊断方法

1 绪论

? 1.1 故障诊断技术的产生及其作用

? 故障诊断:根据设备运行状态信息查找故障源, 并确定相应决策的一门综合性的新兴科学。 ? 功能:能实现设备在带负载、不停机的情况下, 通过使用先进的技术手段,对设备状态参数进行 监测和分析,判断设备是否存在异常或故障、故 障的部位和原因以及故障的劣化趋势等,以确定 合理的检修时间和方案。 ? 作用:减少了事故停机损失,提高了设备运行的 可靠性和经济效益,降低了维修费用。 ? 其优越性已为越来越多的人所共识,并得到重视。

1.1.1 故障诊断技术的产生与发展背景

? 20世纪60年代后期首先在美国出现

? 最初的目的是用于对航天、核能、军事装备等进行早期异 常检测 ? 可靠性:指设备在规定的时间内、规定的条件下完成规定 功能的能力 ? 故障诊断技术是人们在社会生产实践中付出了沉重的经济 代价后的产物

? 二次世界大战中美军的飞机(2.5倍) ? 1986年1月,美国挑战者号航天飞机因火箭密封系统故障 ? ……

? 设备的重要性、现代化、安全性、可靠性以及 维修的迫切需要使故障诊断技术应运而生。

1.1.2 故障诊断技术促进了设备维修方式的变革

? 生产设备的维修体制

C事后维修(breakdown maintenance): 等到设备无法正常工作时再进行维修 C预防维修(preventive maintenance): 预先制订计划,定期进行检修和更换 C状态维修(condition/ predictive maintenance):根据设备状态来确定维修 工作的'内容和时间、制定维修方案

? 当修则修 ? 避免了“过渡维修”和当修不修 ? 问题:当为何时?为何种状态?

1.1.3 故障诊断技术延长了设备服役寿命

? “浴盆”曲线:

C故障率与使用寿命之间的关系

重新进入稳定期

1.2 故障诊断技术在国内外的发展简

况 ? 生产装备发展方向

? 大型化 ? 高速化 ? 连续化 ? 自动化

? 生产设备的特点和要求

? 复杂性加剧,成本昂贵 ? 维修量大,维修费用高 ? 出现事故损失大,影响大

1.2.1 国外发展概况

? 1967年,成立美国机械故障预防小组(MFPG) ? 英国、丹麦、瑞典等国也相继开展了此项工作 ? 日本在许多产业部门也积极开展这方面的研究 和应用工作,许多技术得到了成功的应用。

1.2.2 国内发展概况

? 国内的研究始于20世纪70年代末期 ? 1983年,国家在相关条条例中规定:“根据生 产需要,逐步采用现代故障诊断和状态监测技 术,发展以状态维修为基础的预防性维修。” ? 80年代初,国内一些大学等相继成立了故障诊 断研究室 ? 目前,国内很多200MW以上的汽轮发电机组, 都装有状态监测系统 ? 应用领域极其广泛……

1.3 故障诊断技术的构成与发展趋势

? 1.3.1 故障诊断技术的构成

C故障诊断机理的研究: (理化原因等) C故障诊断信息学的研究 (数据采集与分析) C诊断逻辑和数学原理方面的研究: (诊断与决策)

? 四项技术

C检测技术(采集信号、参数) C信号处理技术 (提取状态信息) C识别技术 (分析、判断) C预测技术 (决策和预测)

1.3.2 故障诊断与状态监测的关系

? 工况监测

? 对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时 掌握设备基本工作状态 ? 一般所谓的工况监测实际上就是状态监测(condition monitoring )

? 状态监测

? 又称为简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对 设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、 严重程度等不予或无法进行更加深入的诊断

? 状态监测与故障诊断构成了设备诊断的两个阶段, 状态监测是故障诊断的基础,故障诊断是状态监 测的深化和提升 ? 广义的故障诊断还应离线(off-line)故障诊断

? 非直接性和非实时性

1.3.3 故障诊断技术的发展趋势

? 故障诊断的成功因素 ? 故障信息源 ? 诊断方法 ? 发展趋势 :与当代前沿科技相融合 ? 人工智能技术 :人工神经网络、专家系 统等 ? 前沿数学 :小波分析、模糊数学、分形 几何等 ? 信息融合技术 :证据理论等

1.4电气设备故障诊断技术

? 1.4.1 电气设备

? 电力系统中承担发电、变电、输电及用电作用的 高压设备 ? 如:发电机、变压器、断路器、电压互感器、电 流互感器、电容器、高压套管、避雷器以及各种 电动机等 ? 电气设备一般由电路、磁路、绝缘、机械、通风 和散热等多个部分组成,因而对其进行故障诊断, 涉及到较多的知识领域

1.4.2 故障诊断系

统与继电保护的区别 ? 电气设备状态

? 正常(normal):设备具备其应有的功能,没有 缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范 围内 ? 异常(abnormal):缺陷有了进一步的发展,设备 状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作 ? 故障(fault):缺陷发展到使设备性能和功能都 有所丧失的程度 ? 事故(breakdown):功能完全丧失,无法进行 工作的状态

? 继电保护的基本功能

? 将保护装置的动作值整定到设定值,当运行参数和 状态参数达到或超过整定值后,保护动作,报警或 切断电路,以防止发生事故或事故扩大 ? 继电保护的反应能力:只局限于事故和严重的故障

? 故障诊断的关注点

? 故障阶段――尚未发展造成事故的阶段 ? 其目的是“防患于未然” ? 其发挥作用的时段在继电保护动作之前

1.4.3 电气设备故障诊断技术的发展趋势

? 是故障诊断技术的一个分支 ? 正在成为电力系统厂站自动化技术中的新领域

? 电容型设备、电力变压器、高压断路器,以及交联聚乙烯 (XLPE)电缆、金属氧化物避雷器、大型发电机等

? 是电力系统综合自动化的一个重要组成部分

? 网络+故障诊断

篇4:漏电保护系统分析的论文

漏电保护系统分析的论文

摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。

关键词:漏电保护二总线零序电流

1井下漏电保护现状

我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。

系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横向选择性保护的主保护。

漏电系统一般建立两级后备保护,附加直流电源保护和漏电闭锁分别作为分支漏电保护单元的一级和二级后备[1]。在实行分级保护的低压电网中,决定分级的条件是下一级保护器的额定动作时间(包括主开关断开电路的跳闸时间)必须小于上一级保护器的极限不动作时间。对于下级保护,要求其额定动作时间达到最快,从而快速切除故障。对于上一级保护,为保证选择性就需一定的时间延时,以躲过下级保护在动作跳闸时所需时间。据现场调查,零序电流漏电保护动作使分支开关动作跳闸总时间达到200ms,则附加直流电源保护的动作时间需加上200ms的固定延时,才能保证选择性。因此当发生对称性漏电(分支无法检测)、分支保护失效或开关拒动时,总保护动作时间高达400ms。此时将会使人身触电电流增大,不但不能保证人身安全,更不能防止沼气、煤尘爆炸。

随着真空断路器的推广,虽然由于保护动作时间级差Δt的减小,将短路造成的损失降低到最低限度,但没有从根本上解决由于时差而带来的问题。

2改良方案

改良方案中,在总的漏电保护单元与分支单元之间建立在线通信,以确保在最短的时间内切断故障点,消除现有漏电保护系统存在的死区。

2.1二总线技术

本文通信总线采用二总线技术,二总线是一种高可靠性、自动同步编码解码通信,可以将现场节点的多个模拟量转换成数字量并进行远距离串行传输。其特点如下:

a.智能跟踪自动编码;

b.远距离监测,监测距离2km;

c.同时传输信号和功率,节点无需单独供电;

d.回路节点数目可根据规模增减,最多64个。

二总线非常适宜于井下配电馈线出口多及馈线线路逐渐增长的现状,可抵制井下各种干扰的影响。二总线进行通信,2条总线之间的电压为24V,发送端的二总线通信芯片将需要传输的数字量以电流形式串行输出到二总线上;接收端从总线获得功率的同时接收信号,实现了功率和信号公用总线的要求[2]。

2.2通信实现

常用的总线接口有QA840159等,提供单片机和总线的接口,通过握手电路和数据总线与CPU进行数据交换。总线接口从CPU中取得编码地址、控制码等信息后向总线回路发出标准串行码,包括地址段、地址校验段、控制段和模拟量返回段。地址段和地址校验段完全相同,以保证通信的可靠性。二总线通信编解码芯片位于分支出口处,可以自动同步编解码和片内A/D转换,它不需进行频率和同步调整,可对总保护的编码数据进行智能化分析并自动跟踪对位,片内高速A/D转换电路仅在地址符合时加电,大大降低了系统总电流,可很方便地实现模拟量采集并实现二总线通信。

3智能漏电保护的设计

系统由总保护、分支保护、二总线通信接口三大部分组成。各分支保护检测到的实时井下数据可通过二总线进行通信,设井下馈线分支出口数为n,其结构图如图1所示。

总保护处为性价比较高的单片机8051系统,系统有A/D转换器、输入/输出接口、闪存、输出执行电路等组成。总保护处装有附加直流电源式漏电保护,可以检测出电网总的绝缘情况,同时通过漏电直流检测电路的取样,监测井下电网A,B,C三相的绝缘电阻的变化,并由电路显示,所以容易查找和处理故障相。正常工作时循环显示电网的工作参数和对地的绝缘水平,故障跳闸后循环显示故障时的参数和状态,从而大大提高了判断故障的效率。若设有不同的给定值存储在微机内,微机就可以判断出故障是接地故障、人身触电事故还是绝缘电阻下降故障。

总保护处通过总线接口和二总线相连,进行通信。在总保护处和分出口处检测各支路的零序电流,分支保护处编解码芯片接收总保护处的.地址、控制信息,当和本身地址相同时,启动A/D转换,进行零序电流检测,并通过二总线将电流值上传给总保护,通过总保护进行集中式选线判断故障相,由总保护发出口跳闸指令以切断故障线路。

漏电保护原理中指出,当发生接地故障时,流过故障相的故障电流是所有非故障相电流之和,故障项的零序电流为所有出口处零序电流数值中的最大者。集中式选线综合比较所有零序电流的数值,考虑到零序电流互感器会产生不平衡电流,而不同的互感器的不平衡电流值不同,所以仅比较零序电流值大小将会有一定的误差。现采用简单的差值比较方法,即将各电路所测出时间间隔相同的故障前后2次零序电流值相减,比较各零序电流的算术差值。故障线路零序电流的增量是所有线路零序电流增量之和。判定差值最大与其他线路有很大差距的线路为故障线路,从而完成保护的横向选择性,并有效地避免了由互感器不平衡电流带来的误差。

总保护通过电流差值集中判断,找到最大值及分支故障线路,然后发跳闸指令,由分支开关动作;若各分支的零序电流之差相差不大时,判定为母线故障,由总保护处开关动作。判定为分支故障发跳闸指令后,总保护处继续监视电网的运行,若故障仍然存在,说明跳闸失败或判断失误,为保证安全,由作为后备保护的总保护跳闸切断故障,无长时间的延时。

4结论

二总线系统结构简单,可靠性非常高,基于二总线的漏电保护系统,全面提高了矿用检漏装置的性能,缩短了总保护初跳闸时间,保证了井下的供电安全。

参考文献:

[1]刘桂同,于风全,初忠全,等-矿井低压电网漏电保护技术的新发展[I].煤矿开采,2000(增刊):92-93.

[2]聂子玲,史贤俊,周绍磊-基于二总线通信的监测系统设计[I].自动化仪表,,23(6):41-42.

篇5:建筑电气工程施工的漏电保护技术探析论文

建筑电气工程施工的漏电保护技术探析论文

摘要:随着我国在建筑行业方面的飞速发展,有关电气方面的施工在整个建筑工程当中实际的应用越加广泛。对于建筑电气工程的相关施工过程当中,时常会出现触电事故,给所有的电气施工人员自身的生命财产安全带来了很大的影响。应用漏电保护的有关技术,对于电气工程系统当中安装漏电保护装置,可以极大的减少施工人员发生触电的几率。

关键词:建筑;电气工程;漏电保护;技术

漏电保护的有关技术在我国有着多年的应用,对于技术使用等相关方面都有着丰富的经验,但是对于建筑电气工程实际的施工当中,有关漏电保护方面的技术应用还比较欠缺。漏电故障对于施工人员自身的生命财产安全产生了非常大的威胁,再加上当今阶段我国整个建筑行业正处在飞速进步的新时期,强化漏电保护的有关技术在整个建筑电气工程的相关施工过程中的应用有着非常现实的意义。

1漏电保护相关技术具体的工作原理

1.1建筑电气漏电的有关原因

在施工现场对于相关的电气设备准备接线时,对于熔断电阻丝应用的不合理,有关承载通过的具体电流超过了相关电路用电设备的实际负载,进行超负荷工作时,无法起到阻断的有关作用,电流持续通过导线,使热量堆积升高,在其热量升到外部绝缘层相关的融化点时,导线就会直接暴露到外面,导致漏电事故的发生;电气设备在应用了一段时间之后没有定期对其做出检查,某些电子元件或者是导线被氧化的非常严重,而橡胶绝缘层也会逐渐的失去弹性,一旦将其移动或者是弯折机会产生裂痕,当再次有电流通过导线时就会出现电弧。而稳压器损坏会导致整条电路之中通过的电流不够稳定,在设备使用的过程当中通过导体的相关瞬间电流过大,导致零件被烧毁,进而造成用电系统极易发生漏电事故。

1.2漏电保护器具体的工作原理

当电气设备出现漏电情况或者是有某些工作人员意外触碰到电源时,就会触发漏电开关,进而阻断电流继续通过,呈断路的有关状态。对于这种保护器来说,能够有效的应对漏电事故以及反应触电等相关的突发情况。在设备的安装过程中,在电源上的输出端接入相关的漏电保护器,同时也就是相关用电设备上的输入端,在其内部有一个能够感应具体通过电流的相关变压器,将其接入到通过交流电的有关导线所组成的线圈,在线圈的`另外一端接上相关的断电器,其中互感线圈之内是由簧片以及弹簧组成,在通路的有关状态下,簧片会受到磁场的有关作用被吸附到电流通过的地方。

2电气施工之中的不安全因素

对于建筑电气的相关施工来说,可以威胁电气工程安全的相关因素有很多,其主要都有:在有关穿线工程当中,相关的导管细以及导线繁多致使管内空间拥挤,散热不足,同时再加上某些相关施工人员自身的技术素质比较低,不能按图进行施工。这种情况导致了导线绝缘层具体的老化速度加快,减少了工程实际的使用寿命。没有把腐蚀剂处理干净,在开关方面的处理没有切断有关的相线,甚至是把相线接在了灯头螺口的相关线柱上。对于插座的安装把相线以及零线位置进行互换,使得相线在上而零线在下的有关规程接线问题等,对于接线工作来说是非常常见的一种安全问题。

3现代建筑有关电气漏电方面的保护对策

3.1等电位联结的具体实施

等电位联结就是将保护接零总线与建筑物之中的暖通道、总水管以及总煤气管等相关金属管道或者是装置,利用导线实施联结的一种有关方法,从而实现均衡建筑物之内相关电位的目的,这种方法非常适合一些易燃易爆的有关场所。就单相220V的有关线路来说,漏电保护器仅仅只能实现间接接触保护的有关作用,并且还存在着因为机件磨损或者是质量不稳定等相关因素引发的基础不良以及寿命较短等影响,从而产生动作失灵等相关的隐患,不能单独作为一种科学有效的保护措施,必须要实施等电位联结,才可以彻底消除低电位的相关金属零件和漏电设备或者是电气线路中产生的电弧、电火花等现象,合理高效的避免出现火灾等相关的安全事故。在进行漏电保护的有关过程中,需要单独敷设相关的保护零线;对于保护零线来说,不能再进行独立开关的设置或者是熔断器。特别是外电线路以及施工用电使用相同的供电系统时,相关的电气设备一定要符合当地供电的具体要求,应用接零保护或者是接地保护等有关措施。对于同一个母线、变压器亦或是发电机的具体供电电力网当中,不可以同时应用接零保护以及接地保护。除此之外,假如电气设备的相关厂家已经规定了有关漏电保护方面的规范,那么就应该严格的执行。

3.2在接零线有关的保护原则

在有关建筑电气施工方面的正常运行过程当中,对于一些电气设备在外部的不带电部位同时也需要实施接电保护,其具体应该包括几个方面:第一,对于配电屏以及控制频金属相关的框架部分必须实施接零保护;第二,在电气设备当中的传动设施一定要实施接零保护;第三,发电机、变压器、电动工具以及照明工具等具有的金属外壳同时也需要实施接零保护;第四,对于线路线杆上的开关金属外壳、金属支架、电容器上的金属外壳等也一定要实施接零保护;第五,在线路当中的钢索、金属保护套以及操作平台等实施接零保护;第六,在建筑施工现场方面的电气室当中设备外部的金属外壳、栏杆以及带电部分的相关金属门等也要实施接零保护;第七,对一些实际运行环境比较差的有关场所,电气设备通常应用接零保护的相关方式。在实际进行漏电保护的有关过程当中,应该单独对保护零线进行敷设。

3.3漏电保护装着的相关实验

为了检验相关装置实际进行漏电故障检测方面的准确性,应用10kV高压通过水电阻进行单项接地的有关方法进行人工接地实验。对高压开关上的负荷端任意取一项实施接地实验。凭借一段高压电缆具体接在V型铁板上,将电流表其中一端接在相关的接地极上,将准备工作全部做好之后进行送电实验。在多次实验之后,能确定其是否准确。从而解决在漏电保护方面的不适应中性点有关经消弧线圈相关接地系统问题。对于两种中性点有关接地方式共同存在的煤矿,特别是两种中性点实际运行方式交替的有关阶段,这种保护实用价值更高。

建筑电气工程相关的施工过程当中,一定要和人们日常生活需要紧密的联系在一起,如果想要在根本上解决用电事故的出现,除了应用规范的有关施工方法之外,还要在原来的基础上大力普及有关用电安全方面的知识,强化人们对于用电的认识。随着科学技术的进步以及发展,不断有新的技术以及新的材料被应用在漏电保护的相关装置当中,有关漏电保护方面的技术将不断改善、不断进步,进而促进整个建筑电气工程的进步发展。

参考文献

[1]王明双.建筑电气施工中的漏电保护技术[J].黑龙江科技信息,2015,(16):108.

[2]李雪梅,宋春雷.小议建筑电气工程施工中的安全保护措施[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2012,(5):126.

[3]蒋正威.建筑工程中电气安全的技术措施[J].中国新技术新产品,2013,(18):121.

浅谈漏电保护开关在低压配电网络中的应用论文

对液化气混空运行的问题探讨

建筑电气工程施工的浅议论文

煤矿地面建筑物结构设计探讨论文

数字电气工程技术研究论文

电气工程质量控制要点探讨论文

对建筑施工的安全管理控制探讨论文

电气工程的质量控制及安全管理论文

探讨安全施工在小区建筑的意义及应用论文

论文新见解

对电气设备漏电保护技术的深入探讨
《对电气设备漏电保护技术的深入探讨.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【对电气设备漏电保护技术的深入探讨(共5篇)】相关文章:

电气论文2024-05-09

工程管理概论课程论文2022-10-24

工人技师个人工作总结2023-05-19

建筑施工安全管理论文2023-07-02

电工技师个人工作总结2023-07-06

漏电火灾的原因是什么?2022-05-19

建筑工程安全培训计划2023-12-31

电信技术设备接地技术的研究论文2022-11-08

软件系统安装与实施合同书2022-05-28

电工顶岗学生的实习报告2023-10-19

点击下载本文文档