试论有线电视网络系统防雷接地论文

时间:2023-08-04 07:28:39 论文 收藏本文 下载本文

试论有线电视网络系统防雷接地论文(整理12篇)由网友“巴卡拉嘟”投稿提供,下面是小编为大家汇总后的试论有线电视网络系统防雷接地论文,仅供参考,欢迎大家阅读,一起分享。

试论有线电视网络系统防雷接地论文

篇1:试论有线电视网络系统防雷接地论文

摘要:雷电对有线电视系统的危害十分强烈,在有线电视系统中,防雷设计是一项十分重要的工作。文章为笔者根据多年工作实践和经验,就雷电对有线电视系统的影响以及在有线电视设备的防护工作中常见的防范措施进行了探讨。

Abstract: Lightning damage to the cable system is very strong. In the cable television systems, lightning protection design is a very important job. This article discussed lightning’s impact on cable television system and the common preventive measures in the protection work of cable television equipment, based on many years of practice and experience.

篇2:试论有线电视网络系统防雷接地论文

Key words: lightning;cable television;network system;lightning protection measures

0 引言

当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的特点与以往有极大的不同,可以概括为:①受灾面大。②从二维空间入侵变为三维空间入侵。③雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,它袭击的对象本身的直接经济损失有时并不太大,而由此产生的间接经济损失和影响就难以估计。为此,当今防雷工作的重要性、迫切性、复杂性大大增加了,雷电的防御已从直击雷防护到系统防护,我们必须站到历史时代的新高度来认识和研究现代防雷技术,提高人类对雷灾防御的综合能力。

1 雷电的产生与破坏性后果

雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电灾害具有巨大的破坏性,其所带来的灾害后果是十分严重的。雷电的破坏作用不仅给人类社会带来极大的危害,造成人员伤亡、巨大破坏、严重损失。雷电也常常使有线电视设备严重损坏,在实际工程当中,没有良好防雷措施的系统一旦遭到雷击就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的有线电视大系统,防雷设计就更是刻不容缓的大事。

2 雷电对有线电视系统的.影响

在有线电视系统中,防雷避雷设计是一项非常重要的工作,也是有线电视工作者长期以来一直在研究的课题。本文是我们根据多年的工作实践和学习,总结出雷电对有线电视系统的影响以及防范举措。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。对有线电视系统影响的雷击主要有两种:“直击雷”和“感应雷”(包括静电感应和电磁感应)。这里,我们主要介绍一下这两种雷电。

2.1直击雷雷电对有线电视系统的影响 直击雷是带电云层和大地之间放电造成的。强大的雷电流经过地面建构筑物和地面设备入地,霎那间产生高温高热和巨大的机械振动力使物体遭到破坏。雷电流通过具有电阻或电感的物体产生很大的电压降和感应电压,破坏绝缘,使雷电流通过,所到之处物体受热汽化、剧烈膨胀,产生超强大冲击性机械力。破坏人体组织,建筑物结构、设备部件等。

2.2 感应雷电对有线电视系统的影响 感应雷电可以分为雷电流产生的电磁感应和静电感应两种。有线电视系统的电子设备主要是受感应雷击损坏造成的。电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的,这种迅速变化的磁场可以在邻近的导体上感应出很高的电动势,从而使设备损坏,“电磁感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广。静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。

3 前端的防雷措施

3.1 接收天线的防雷 ①确定好接收天线地理位置,架设天线时既要保证接收信号的质量又要避开雷区;②架设避雷针、避雷线,这是一种普遍而又比较有效的防雷措施,由于接收天线一般架设在楼顶上,很容易将雷电引入前端,特别是卫星天线,防雷措施一定要考虑周全,一方面要使接收天线在避雷针的保护区内,另一方面还要降低避雷针的接地电阻。③天线馈线、同轴电缆、光纤等的屏蔽网和架空支撑等附属设施都要有良好的接地,组成良好的接地网,接地电阻要控制在4Ω以内。

3.2 电源部分的防雷 ①安装电源防雷器,当市电因雷击或其它因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备,所以在有线电视机房要安装“三相电源防雷器”。它的作用是在最短时间内把电源线路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量释放到安全地线上,从而保护机房内的前端设备。②机房安装在线式UPS电源,由于有线电视传输频带宽,会有各种频率的用电设备干扰通过电源引入机房,造成某个频道或某段频带的干扰,影响播出质量。同时现代有线机房对电脑的进一步引入,而电脑产生的干扰具有功率较大、频带较宽、不定时的特点,对有线电视系统的干扰极其严重。所以为了用电设备的稳定和安全,现代有线机房必须安装具备一定抗干扰能力的在线式UPS电源。③做好三种接地工作。第一种接地――防雷接地,指过电压保护装置或设备的金属结构的接地。如避雷器的接地、避雷针构架的接地等,也称过电压保护接地;第二种接地――保护接地,指正常情况下将电气设备外壳及不带电金属部分与大地可靠联接;第三种接地――工作接地,指电力、通讯等系统中利用大地做导线,根据系统运行的需要,实现其可靠性及固有性能的接地。如供电系统中的三相四线制中的地线。不过在有线电视系统中,所使用的交流电源大多数是由中性线不接地的低电压供电网所提供,所以工作接地起到了保护设备和保护工作人员人身安全的作用。

4 电缆网的防雷措施

电缆网的防雷:①市电受到雷电击中时,电缆网设备由于异常高电压产生的脉冲电流而造成损坏;②雷电通过同轴电缆感应使电缆网设备受到雷击。其预防措施①放大器及分支分配器的防雷。采用接头两端都有防雷器件的放大器,每个放大器箱应装避雷地线(电阻小于10Ω),使雷电产生的能量释放地线上,以保护放大器,若使用市电的放大器,还要防止放大器由于市电引入的感应雷而被损坏,对此可采取在经常有雷击的地区加装电源防雷器。②整个网络多点接地,组成接地网,使线路受感应雷的机会减小。操作方法:让有线电视网络系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的钢绞线具有良好的接地,在每隔10个杆档处,用1根(根据土壤电阻率可选择多根)50mm×50mm×5mm的1.5m长的角钢作为接地体打入地下,设接地保护,避雷线与支撑钢绞线用铁扎头扎紧成为一体。在系统接地时,由于接地电阻大防雷效果就差,一定注意接地电阻的最小化、控制在8Ω以下为最好。

5 结语

以现阶段人类对雷电的认识和对防雷及其避雷方面的研究,做好有线电视系统的防雷、避雷的是可以实现的。

参考文献:

[1]张小石,罗佳俊,曾祥标.微型断路器在防雷中的应用[J].广东气象,,(1).

篇3:有线电视系统防雷接地技术探索论文

大家都知道,每年夏季,特别是我所在的云南省峨山县,属典型的山区县,由于雷雨较多,气候异常,是有线电视系统发生故障的高峰季节。同时在空旷中孤立的建筑物和建筑群众高耸的建筑物更易受到雷击,这些地面物更容易让雷云同大地建立良好的放电通道;还有土壤地质的影响,如土壤内的电阻率相对值小而电荷集聚快的地方更容易落雷。而较为频繁且能量巨大的雷电容易引起有线电视正产运作中的某些能量的错乱,从而对有线电视的运作带来经济损失和社会损失,因而要求能够做好防雷、避雷的相关工作,这成为有线电视网络维护人员的工作的重难点所在,基于此本文展开以下研究。

1、有线电视系统中常见的雷击形式。

自然界中雷击主要分为直击雷和感应雷两种形式。不同雷击形式所带来的危害性不同,所采用的规避方法措施也不同。自然中雷击主要分为直击雷和感应雷两种形式。前者的雷击率在10%左右,危害范围较小,一般情况下可以采用各种避雷设备来防避,如避雷针、避雷线等。而后者感应雷是对有线电视系统损害较大的雷击形式,其雷击率搞到90%,有线电视系统内外部的各项电子设备和元器件都会受到感应雷的影响,感应雷击产生的高电位会在低压架空线路中产生100kv的电压,并且所产生的雷电流会在周边产生交变磁场,对附件的设备感应出高电压,从而破坏设备。这就是有线电视系统遭受雷击损害的原因机制。感应雷所带来的不同雷击伤害还有因为不同入侵方式所导致。

2、有线电视系统中雷电的主要入侵形式。

(1)雷电通过电源线路入侵有线电视系统。

在雷雨天气中,大多数家庭会忽视断开有线电视的电源线路,而电源线路又是一个容易遭受雷击的设备,一旦与有线电视系统相关的电源线路遭受到了雷击,其通过电源线路的有线电视所经过的220V/380V的电源线上的电压将会达到10000V以上,这就会直接导致有线电视的流经电压过高,有线电视设备内容造成强制性的入侵损害。

(2)雷电通过网络线路入侵有线电视系统。

有线电视系统是通过网络线路接收到各种信息咨询的,在雷电天气中,雷电电压将会通过两种渠道对有线电视网络线路造成打击,从而对网络线路沿线的有线电视产生破坏。一是雷电电击将土壤内的网络线路击穿,并且对其造成不可逆的破坏,而网络线路电压剧增经过有线电视时,产生连带破坏;二是雷云会对地面放电,此时地下的网络线路会接收到上千伏的过电压,过电压产生流动后对沿线的有线电视带来破坏。

(3)雷电通过地电位反击电压经过接地体入侵有线电视系统。

地电位反击电压经过接地体入侵有线电视系统主要是作用于避雷针,有时候避雷针在接收雷击过程中会产生放射状的电位分布,这些电位分布会对周边的电子设备的接地体产生几万伏的高压地电位的反击,而有线电视系统作为接地体电子设备,最容易首当其冲发生入侵损耗。因此,针对上述雷电的入侵特点,要制定出具体的防雷措施。在现行的各种防雷措施中,最为有效而且使用最广泛的方法是接地,也就是将雷击中产生的电荷完全或部分引入地下,以避免雷击事故发生。

3、有线电视系统的防雷接地措施。

(1)有线电视系统的前端防雷接地技术。

有线电视系统的前端防雷接地技术主要是指减少雷击对于网络线路、电源线路等的雷击的影响。如通过对有线电视系统的电磁屏蔽技术的使用。

①在小区建设中,拥有一个电视电脑网络机房,里面存在着较多的系统设备,传统中采用的电磁屏蔽技术是利用钢板进行有线电视机房的密封处理,并且设备波导管、滤波器等屏蔽设备,从而保证有线电视不受雷击侵犯,但是这需要较高的前提条件和经济投入,所以并不是较常用的防雷接地技术措施,当前主要采用的是利用钢网和铜网组合成为有线电视机房,通过拉大电量和电容的方式,实现滤波效应范围,并且进行静电地板的铺设完成雷击电压的屏蔽。

②从源头上入手,采用电源防雷接地技术,对于有线电视采用埋地管道的铺设,并且要求埋地管道能够同接地装置相连,保证三米以上的间距,并且可以在电源处安装防雷器,在短时间内实现对雷击电压所达到的.高伏特电压的稀释,将大量的脉冲能量转移到安全地线上,从而保护有线电视的前端设备。

③是做好有线电视室内的天线防雷,主要的措施是通过对接收天线的接电线焊接在一起,然后安装一个避雷针,避雷针要选用直径较粗的优质金属材料,要深埋地下可靠接地,接地电阻要控制在4Ω以内,并且控制避雷针的高度,保证发挥防雷天线的防雷作用。

(2)有线电视系统干线和分配系统防雷接地技术。

对于干线较长和分配系统较为复杂的有线电视系统而言,其所遭受的来自于雷击的危险性更大。当前实现干线和分配系统的防雷接地技术措施要求能够注意以下的要点。

①当有线电视系统的干线是敷设于空旷地区的地下电缆中时,一旦该地区每年的雷暴天气不小于20天时并且土壤中的电阻率小于100欧姆时,则需要对干线的屏蔽层或金属护套采用每2km左右接地一次的技术措施。

②一旦出现架空的电缆,则需要采用每250m左右接地一次的技术,可用1根1.5m长的角钢作为接地体打入地下,避雷线与支撑钢绞线用铁扎头扎紧成为一体,并且对于电缆分箱处的架空电缆采用接地装置,从而方式感应电出现。

③当干线进入到建筑物内,则应将电缆的外导电屏蔽层进行接地处置,并在入户处设置避雷器。

④在整个干线和分配系统的防雷接地技术措施中,对于220V的供电放大器的电源做好过压保护装置,防止高压经过后整个设备的输入输出端过流过大,导致设备的损害。

(3)有线电视系统中光节点等位置的防雷接地技术.

光节点是有线电视系统光电和电光之间的转换点,具有双向传输功能,由于光节点的转换特征,其本身就具有一定的防雷特性,但是要发挥其有效的防雷功能,必须做好接地处理。一般情况下,要求将接地体同光节点所在的机箱连接在一起,从而实现有线电视系统中所有设备外壳的接地特点,同时在光节点的电源位置上加装防雷器,从而在感应到雷击的大量脉冲能量释放到接地体上,从而发挥光节点内的各个设备的安全性。另外由于市面上流行较多的防雷接地设备,要求能够做好设备的质量选择,防止由于设备本身不具备的防雷特性而导致的接地效果不佳,防雷效果不佳。如放大器防雷的设备选择中,要求保证放大器本身的具有防雷器件,从而实现自我防雷保护,要求放大器的两端都配有防雷的器件,并且装配防雷地线,实现防雷接地技术应用,地线接地电阻应小于10Ω,最大限度地保证放大器的防雷应用的效果。总之有线电视防雷接地技术的应用还取决于当地的自然环境以及地质地形条件,并且能够将所有的防雷接地技术措施应用到一个地区的有线电视防雷技术中,做好有线电视的防雷接地管理,保证地区的有限电视系统的安全性。

4结论

综上所述,有线电视系统的防雷工程是一项综合性的工作,其涉及到对雷击的种类的认知,做好有线电视的技术优化,并且做好后期的防雷技巧的宣传管理,以当前的技术水平说,要想完全避免雷击对于有线电视的伤害,要求能够统筹做好以上的全部工作,如在前期做好电视网络维护工作的安全宣传工作,提高雷电防范设备和技术的创新性,提高其安全性能,在有线电视网络的设备选用中,要注意原料的防雷性,提高原料的技术性,最终才能够尽可能的减少雷击对于有线电视的伤害,提高有线电视的社会服务职能,为有线电视行业赢取更高的效益。

参考文献:

[1]郭永红。浅谈有线电视雷电防护技术[J]。内蒙古教育(职教版),(4):85。

[2]刘志明,朱海洋,卢志红,等。有线电视系统感应雷防护技术浅谈[J]。电子技术与软件工程,(11):57。

[3]葛红平,吕国钧。浅谈农村有线电视分配网络的防雷接地措施[J]。西部广播电视,2014(3):128―129。

[4]王强。浅谈有线电视网络系统遭雷击原因及避雷措施研究[J]。科技创业家,(14):214。

[5]刘卫东,孟杰。浅谈有线电视系统防雷接地[J]。科技风,(22):128。

篇4:建筑物防雷接地设计论文

我国的经济和科技发展迅速,在这样的大形势下,民用建筑也大量的出现在城市当中,电力设施和设备是高层建筑的一个重要的组成部分,同时对人们的生产和生活也有着非常重要的影响,在当今的环境下,电气系统占据着越来越重要的位置,电力系统的安全运行是建筑使用功能正常发挥的一个非常重要的前提,同时电气设备的正常运行也会给居民提供更好的条件,对人们的生命和财产安全也提供了强大的保障。防雷接地系统是建筑电气一个重要组成部分,如果出现了问题会给建筑的安全带来不利的影响。

1.防雷接地系统原理

防雷和接地相互联系且相互独立。防雷接地主要是把雷电所产生的电流通过接闪器、引下线以及接地装置引入到大地,进而实现对建筑物的保护作用。防雷系统要配有接地系统。从防雷角度出发,不管哪种防雷形式,都是通过保护器件或接地导体将雷电压和电流导人到大地中,起到保护作用。建筑物防雷接地系统分成外部与内部防雷接地系统两部分。外部的防雷接地系统主要考虑建筑物本身防雷,通过接闪杆、接闪带和接闪网所组成的接闪器、引下线以及接地装置,使建筑物免受雷电攻击从而造成火灾或结构的损坏。内部的防雷接地系统主要考虑对建筑物内部电子设备防雷的要求,在实际防雷系统中,应根据国家标准制定综合的防雷方案。

2.建筑物的防雷接地系统设计

2.1 防直击雷措施

在建筑物屋顶易受雷击的部位装设接闪带、接闪杆作为接闪器,屋面设置不大于(第一类Sm×5m或6m×4m;第二类10m×10m或12m×8m,第三类20m×20m或24m×16m的接闪网格。当建筑物超过30m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设外墙外表面或者屋檐边垂直面上,也可设外墙外表面或屋檐垂直面上。接闪器宜采用中12热镀锌圆钢或者利用建筑物本身的金属构架直接作接闪器。金属屋面的建筑物宜利用其屋面作接闪器,板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。根据金属板下面是否有易燃物,各种材质的板的厚度不同,无易燃物品时,铅板厚度不小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不小于0.5mm,铝板的厚度不小于0.65mm,锌板的厚度不小于0.7mm。有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不小于4mm,铜板的厚度不小于Smm,铝板的厚度不小于7mm。此外,金属板应无绝缘被覆层。接闪杆的接闪端宜做成半球状,其最小弯曲半径宜为4.8mm,最大宜为12.7mm,突出屋顶的所有金属构件均与接闪器焊接连通。利用建筑物结构柱内直径大于16mm的两根钢筋作防雷引下线,引下线沿建筑物四周均匀布置,且平均间距不大于(第一类12米;第二类18;第三类25米,引下线上端与接闪器焊接连通,下端与基础接地网焊接连通,并将雷击产生的电流引入大地,进而降低雷击危害。引下线应保证钢筋的全线焊通,防止存在漏焊或错焊现象。利用地梁和基础内两根不小于16mm钢筋及断开处采用'-25×4热镀锌扁钢焊接成纵向、横向闭合网作接地极。接闪带、引下线、接地极三者之间均应可靠焊接,构成良好电气通路。

2.2防雷设计中应考虑雷电流

雷电流散流的`途径是在防雷设计中要考虑的问题。因此电位梯度大,要均衡电位就要降低电位梯度,在高层建筑物中,每三层就要设置均压环(建筑物钢筋会连成一个大的“法拉第笼子”,成为一个暗装笼式的防雷网,导线系统安全可靠,可以起到均压和屏蔽的作用,将雷电电流很好的分流,那么在建筑物遇到雷电袭击后,就可以避免雷电对建筑物造成不良的影响。

2.3等电位连结

等电位连结是为了能够有效的缩减防雷范围内各顾各金属部件和各个系统之间存在的电位差值。实际的施工中是使用连结导体将处于需要防雷的各个系统和部件连结起来,这种方法在一定程度上可以有效减少产生电击时的接触电压,还能很好的对各个金属构件中的电位差进行有效的控制,同时还能有效排除电气设备短路所造成的各种危害。

2.4防护设计方式

城市不少建筑在安装线路以及电气设备时,会把许多电气设备和线路都安装在楼房的外部,并且地面部分的某些线路容易出现短路。这些情况致使装置设备在外部的导电线路结构中存在一定的故障电压。当出现线路存在故障电压并且未能马上处理时,就可能形成电弧并导致着火情况。所以在对线路进行规划设计时,对于建筑内部的配电间必须进行重复接地,同时其中如果存在总配电装置,也需要进行重复接地设计,在建筑中存在许多配电设备以及线路,在这些线路内部的中间部分和尾端,需要通过重复接地对这些设备进行防雷保护。除此之外,在设计时还应该进行多点保护设置,同时要妥善选用保护线路及电气的漏电防护系统的类别。

2.5雷电防护接地线路系统设计

对于当前的建筑物来说,在内部安装具有防雷作用的接地系统对于线路设计而言是非常关键的环节。通常建筑物中的雷电防护设计系统可以划分成三个不同的类别:电气设计领域中所说的一类防雷建筑、二类防雷建筑以及三类防雷建筑。对于许多用于居住的高层建筑来说,通常选择装置二类防雷建筑系统,这个系统具备理想的雷电防护效果,如果楼房建筑中安装了某些具有爆炸可能的设备或者堆放了一些容易起火的物品,就需要选择一类雷电防护系统设计,这个类别的雷电防护线路系统通常包含电路的引下线部分、接闪装置以及平衡电压的均压环部分,同时其中还有连接地层的线路结构。在一类防雷设计中,对接闪装置进行设计时,技术人员通常会选择安装接伞杆以及接伞带,或者将这两种具有防雷效果的设备结合起来。在对接伞带设施进行安装时,需要顺着房屋的边角,楼房中的窗檐以及屋脊部分进行敷设。

3.结语

防雷与接地是项艰巨而又重要的工作,必须在工程设计初始阶段就认真考虑,综合全面考虑防雷与的防雷接地方案,设计出可靠性高的防雷接地系统和使用质量可靠的电气设备,以此保护我们的线路和设备兔受雷击危害。

参考文献

[1]陈秋瑜.多高层住宅建筑电气接地设计的分析叶黑龙江科技信息,(3).

[2]曹珍,浅谈防雷接地在高层建筑设计中的应用U】,江苏煤炭,(3).

[3]都基宇.论述建筑电气防雷接地系统施工注意事项[A].科学时代-2014科技创新与企业管理研讨会论文集上(科技创新)[C].2014.

篇5:试论接地与防雷论文

试论接地与防雷论文

摘要:随着现代化的社会发展,城市高层建筑,电子信息化时代,接地与防雷的系统工程引起了人们的重视,它是保护人民生命财产的重要措施。接地与防雷是一项系统工程,只要严格按设计规范施工,使用质量合格的材料设备,深入细致施工就可达到预期效果。

关键词:接地;防雷;自备发电

1 接地装置

接地是一种将地表可导电的物体与大地相连的简称,具备有效的接地体需人为地做一系列的接地网,接地网分“单体接地网”和“联体接地网”。单体接地网多应用于比较独立的个体,如户外的:杆上变压器、铁塔,民用公共电房、箱变电房、开关站、电缆分支箱、电缆终端,干线防雷接地等。现时推行应用联体接地网,简称MEB接地体。早在国际电工委员会,IEC标准364-4-41(1982年)规定,在采用自动切断电源的防间接接触保护措施中应用MEB,它包括PE母线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调立管,并建议建筑金属结构和上述金属管道之间(除自然接触外)再作人为的连接。MEB等电位的联结应用、对防雷、防触电、屏蔽机房,保护建筑物、电力设备、通信设备等发挥有效的保护作用。MEB等电们联结需优于其它接地系统,但在条件不允许的其他地区就难已实施,如远离城市孤独建筑、简易建筑、临时建筑、岩化地域等。接地防雷是一项保护生命财产的措施,做得好与坏关系到工程技术人员的责任感,保护接地装置应做到合理有效,若疏忽大意粗制滥造,相反会危及生命财产安全,因此要引起高度重视,接地系统规范中都有一个接地电阻数值指标,但这个数值指标在施工中我们应根据地区环境因数的变化选取。如有些地区一年四季变化很大,春季接地电阻良好,冬季接地电阻较差,我们应根据接地电阻较差的季节测量接地值是否达标有效,并加已采取有效的措施,是一项重要环节。

2 防雷措施

防雷是防范雷电或雷击造成危害的一种措施,雷电是一种自然现象,但造成的危害相当巨大,人们为防范这种自然灾害作出不懈的努力。防范对象涵盖极广,高大建筑,重要场所、电力、通信等。被广泛应用防直击雷装置的接闪器,包括避雷针、避雷网、避雷带、避雷线等。被保对象范围,根据接闪器保护及覆盖形式而定,电力工程防雷体系更为广泛,除应用多种接闪器外还应用阀型避雷器,空气间隙放电避雷器、屏蔽保护等。根据被保对象的电压等级选用不同电压等级的避雷器,但是防雷措施与接地装置有着极大关联,包括引下线的合理布置,防雷装置的产品质量及施工质量。

曾有一间四层自建房,建于山坡位置而且比较独立,但这个屋主对雷电有着防范意式,于是房屋建好后请来做五金烧焊的包工头,帮他在四层楼顶加装焊接避雷带,在外墙隐蔽处引下一条接地线,这样防雷带就算做好了,于是屋主觉得很安心。隔了几年的一天晚上雷鸣闪电,一个很大响声在这座四层楼顶台角处发生,事后发现这个台角处被雷击中,屋主认为装了防雷避雷带为什么还有这种现象发生,百思不得其解,后来请来对防雷专业的工程技术人员帮他分析,结果发现:

(1)装设地网只打三根地极且深度不够,地质条件较差接地电阻远不达到规定要求。

(2)只引下一条接地线,不利雷电发生时将雷电流就近且多点分散快速地泄向大地。同时认为疏忽大意、马虎施工,这样不但没有起到防雷作用,相反会招来的雷电不能及时向大地泄放,存在一定的危害。从上述例子可知,只有意式没有理念,盲目做事往往适得其反,我们要做到理论与实践相结合,才能得到预期效果。从经济角度来讲,有时投资小未必得到好的效益,投资大也未必收效大,关键在于是否合适。

3 自备发电中性接地

当今工农业、地产、商业,高速发展的`社会,电力就是推动各种产业的先枢,为保障正常生产应付突发情况,很多企业,重要场所,都设置了自备发电或移动应急发电设备,本人曾参与一些企业带有自备发电的电房改造,发现一部份的企业自备发电机组无装设中性接地,我好奇地找这个企业主管动力的同行请教,怎么不用装设中性接地线呢?他说:我们的企业是采用TN-C-S供电系统,也就是五线制,所以发电机组无需中性接地,并认为发电机组无中性接地安全,一相对地对人体触电危险小,并且不会浪费燃油,我觉得这种说法可有道理。但有些误道,因为旧时自备发电与市电切换系统是采用九线制,只切换相线,N线不切换,这种形式对TN-C-S供电系统N线是共享,但是现在基本不充许这种市电发电采用九线制切换,因为N线是公共点,当市电设备检修时,若中性接地与大地断开时,则被检修市电设备N线可能是带电,所以强调使用12线制切换形式,也就是当市电或自备发电转换时,A、B、C、N四线都同时切换,对TN-C-S供电系统是各自分开的,若发电机组无装设中性接地时,自备发电的时候,所有带电部分相当与大地绝缘,当三相电流平衡时,其相电压线电压都很正常,当三相电流不平衡时,相电压线电压相差很大,甚至N线电压很高。发电机组无中性接地危害极高,所装设漏电保护器不起作用,一相对地不易察觉,N线电压偏高时人体触及会有伤害,电压波动大,损害电器设备几率高,发电力率偏低,且频率波动大,由其使用大功率单相或两相设备的企业。有时发现有的没有配备自备发电的企业,当得知市电停电检修时,为保障其生产不受停电影响,急调移动发电机组应急局部生产,将市电总回路四线漏电开关、总隔离开关分断,将发电机电源总线接入市电总四线漏电开关的后段,在没有防误操作措施情况下,就使用自备发电,并忽若发电机组中性接地,此种现象多见于中小企业,或建筑地盘。从表面看当自备发电时一切似符很正常,很小发现漏电开关跳闸,就算有漏电都不会跳闸,这样在不知不觉中存在了隐患,这种现象在自备发电使用中往往容易损坏单相电器设备。

篇6:光缆线路防雷接地技术论文

摘要:通过对光缆线路遭受雷击原因的分析,简要介绍了光缆线路的几种防雷方法。

关键词:光缆线路;防雷;接地

随着光纤通信技术的迅猛发展,光纤通信被应用在了通信行业的各个角落。在广泛应用的同时,由于光缆具有良好的绝缘性能,使光缆防雷的重要性往往被忽视。而光缆线路的防雷是从光缆线路路由勘察设计到工程施工安装的全过程中都应切实注意的一项关系到线路安全的关键技术。本文以下就光缆雷击故障的原因及防护方法做简要的介绍。

1 光缆线路落雷的原因及造成的影响

虽然光导纤维的主要成分为SiO2具有不导电性,不受雷电电磁脉冲的影响。但为了使光纤能够承受机械拉伸负荷、以及免受外界环境的影响(如腐蚀、鼠咬、岩石挤压碰撞等),埋地光缆必须有缆芯钢丝金属加强构件和金属外防护铠装层,这些防护构件都是金属导体。当埋设光缆附近的地方落雷时,由落雷点向大地流散的雷电流,使光缆埋设点的地电位升高,而光缆延伸到很远的地方,其金属构件电位应视为零电位。这样落雷点与光缆金属构件之间形成极大的电位差,这一电位差若超过光缆防护层的耐压强度,便会击穿外防护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使相当强的雷电流泻放到光缆,会在其外防护铠装层及缆芯金属加强件上产生感应电流,出现冲击电压,使金属构件熔化、外护层击穿、光纤结构变形。

2 光缆线路宜采取防雷措施的位置

在雷暴日大于20天以及10m深处的土壤电阻率大于100Ωm的地区,光缆线路遇到下列处所时,宜采取以下防雷保护措施:①地质结构发生突变的地方。②在石山与水田、河流交界处,矿藏边界处,进出森林边界处等具有边界效应的地方。③面对广阔水面的山岳向阳坡或迎风坡,地形较高或突出孤立的山顶。④曾遭雷击的地点。⑤光缆距孤立的10m以上的大树、高于地面6.5m以上的电杆(包括拉线)或高耸建筑物及其保护接地装置小于下表的净距规定时。

直埋通信光缆与孤立大树等的防雷最小间距

注:表中数据是按雷电流幅值取100kA,并另考虑了一些富余度。距大树比电杆多5米是考虑树根半径取5米。

篇7:光缆线路防雷接地技术论文

3.1 架空光缆线路

在架空光缆线路施工中,一般采用7/2.0mm镀锌钢绞线作为光缆的吊线,为了减少雷电对架空光缆线路的影响,光缆吊线应每隔300~500m利用电杆避雷线或拉线接地,每隔1km左右加装绝缘子进行电气断开。在光缆接头处将光缆内金属构件前后断开,不做电气连通,并且不作接地处理。在新架光缆选择路由时,应尽量避免与高压输电线和交流电气化铁道平行接近,与其相交时交越角度应在30°以上。对于雷害特别严重地段的架空光缆线路可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式,在架空光缆线路上方还可架设架空防雷地线(架空地线采用4.0mm镀锌铁线,架设在高出电杆顶端30~60cm的位置上。

3.2 直埋光缆线路

直埋光缆线路从勘察设计到施工敷设全过程都应选择合理的光缆径路,尽量避开可能发生雷击的区域,如光缆线路敷设位置必须经过落雷地段的,在设计及施工中应采取有效的防雷措施。如,防雷排流线、消弧线、避雷针等。

3.2.1 防雷排流线

根据实验室实验以及实际运用,在直埋光缆线路的诸多防护措施中,敷设防雷排流线是最为有效的防雷措施。

在年平均雷暴日大于20及土壤电阻系数土壤电阻率大于100Ωm的地区,地下通信线路无法绕避上述区段时,可按以下原则设防雷排流线(又称地下防雷线、防雷屏蔽线):

(1)土壤电阻率为100~500Ωm的地段设一条排流线;

(2)土壤电阻率大于500Ωm的地段设二条排流线(有塑料管防护时设一条)。

在敷设防雷排流线中常用的做法为,采用两条7/2.2镀锌钢绞线或者两条φ6.0mm镀锌钢筋,有些地区为保证防雷效果和防雷地线的使用寿命,也有采用两条φ4.0mm铜包钢线作为排流线。防雷排流线的敷设方法及埋深如下图所示:

3.2.2 消弧线

当光缆线路附近有独立的大树或电杆、高耸建筑物等单独的引雷物体时,光缆遭到直击雷的可能性较小,但是如果高目标被击中时,雷电流通过树根或避雷针接地体泄漏到光缆,或击穿土壤产生电弧击伤光缆,仍是非常有可能的事情。防护的最有效的'方法就是把防雷排流线做成消弧线的形式。消弧线是防雷排流线,但不是直线型的,而是面向光缆以便环绕大树形成半圆弧形。消弧线两端均需做接地装置,接地装置距离光缆15m以上,接地电阻要求不大于10Ω。但应注意的是光缆线路距引雷目标间距小于5m时,不宜采用消弧线(因此时光缆很可能处于电弧区),可采用钢管防护。消弧线的敷设方法如下图所示:

3.2.3 避雷针

避雷针是人们常见的一种应用较为广泛的防止直击雷的装置,它可以把雷电放电引向自身,防止被保护物受到直接雷击。采用避雷针防雷的适用范围和采用消弧线方法防雷的地方相同,还可用于两山之间风口地带以及其他地形有利之处。

避雷针的防雷作用比消弧线方法好,效能较高,做法简单。可利用木杆或树木等做支持物,不宜用水泥电杆做支持物,因为水泥杆内有钢筋,对地绝缘很低不可利用。在支持物的顶端安装避雷针,针长在1m以下,可用直径不小于12mm圆钢或直径不小于20mm钢管作为避雷针;针长1~2m时,可用直径不小于16mm圆钢或直径不小于25mm钢管作为避雷针。避雷针引下线可采用40mm*4mm热镀锌扁钢或12mm镀锌圆钢。引下线入地点必须距离光缆15m以上,所以线下线要在背对光缆方向架空横向引开,不能顺避雷针支持物的杆身入地。如果需用拉线固定架设避雷针的木杆,那么固定拉线的地锚也必须与光缆有15m以上的距离,否则不能用拉线,只能用撑杆。避雷针的接地电阻要求做到:土壤电阻率小于100Ωm时,接地电阻不大于5Ω;土壤电阻率大于100Ωm时,接地电阻不大于10Ω。

以上是本人结合工作实践和学习心得对光缆线路防雷接地技术的总结,鉴于知识水平有限文中难免出现错误之处,恳请大家指教。

参考文献

[1] 李立高主编. 《光缆通信工程》.人民邮电出版社,8月出版.

[2] 邮电设计技术《雷电与静电》专辑.《邮电设计技术》编辑部,出版.

[3] YD5102-《长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范》.

篇8:防雷接地施工方案

防雷接地规范

将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。

下面让我们一起来看一看防雷接地施工工艺流程。

工艺流程

技术要求

接地装置顶面埋设深度不应小于0.7M,埋设长度不小于2.5M,垂直接地极间距间距不应小于5m(根据当地防雷办要求)

1)扁钢与扁钢水平搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

6)所有焊点表面必须去掉焊接处残留的焊药

7)如使用人工接地体,角钢不小于40*40*4mm,长度不小于2.5米

8)接地干线在跨越伸缩缝、沉降缝等位置应设置补偿装置,并设测量接地电阻而预备的断接卡子

9)地干线末端露出地面应不超过0.5m。

10)安装支持卡时,应弹线或拉线安装以保证其观感

桩基接地极施工:

水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。

接地极施工时,桩内的`钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。

(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)

钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d

阀基接地极施工:

水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极。

在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通,焊接长度大于140mm

独基接地极施工:

引下线施工:

1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)。

(主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。)

2、随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或Φ 12的镀锌圆钢。(弯曲处不应小于90度,并不得弯成死角,建议弯曲角度120°)

引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。

阀基中引下线必须与阀基底部钢筋连通。

引下线的间距按设计要求设置。

引下线

按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并逐层用油漆作标记。

等电位施工:

住宅供电系统采用TT、TN—c—s或TN—s接地制式,并进行总等电位联结;卫生间应作局部等电位联结。该等电位盒内预留-4*25扁钢。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于1Ω。总等电位应与接地网可靠连接。

局部等电位做法有两种:1、如右图,将卫生间底板钢筋交接处点焊,2、将预等电位留钢筋与基础接地柱筋焊接连通,但不能与屋面避雷带连通。

均压环、门窗接地施工:

为防侧击雷在建筑设计及防雷办要求当高度超过滚球半径时一类30米,每隔6米设一均压环(每隔一层)。均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。外墙门、窗框、栏杆、金属百叶的每侧至少应预留有一根≥ Φ 10的钢筋,用于外墙门、窗框、栏杆的接地。

接闪器(避雷带)安装:

1、明装屋面避雷网在土建屋面压顶施工完毕后插入,敷设于压顶外边缘不大于100mm位置

2、明装避雷带先用电锤打出支架,然后按设计材质进行敷设避雷带,并与引下线可靠连接。

3、避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆。

4、阳角位置焊接避雷短针立起高度为300mm,并与压顶垂直。

5、暗装避雷带在土建屋面压顶浇铸施工完后进行,敷设于压顶外边缘不大于20mm位置,敷设厚度不大于20mm,阳角位置焊接避雷针立起高度为300mm,并与压顶垂直 。

6、突出屋面及外墙的金属构件应全部与避雷带焊接连通屋面避雷网搭接焊接长度L=6D,双面施焊,焊接方式为重叠焊接,严禁水平焊接。

接闪器(避雷带)安装:

避雷带安装高度为女儿墙+150mm,固定支持卡直线间距1m一个,转弯中心处0.5m一个,并涂刷红丹防锈漆两遍,最后统一补刷银粉漆。焊接应顺直、支架高度一致、油漆涂刷光亮、无流坠。

篇9:建筑物防雷接地规范

的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。

2.0.11接地端子earthing terminal

将保护己二酸,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。

2.0.12总等电位连接端子板main equipotential earthing terminal board(MEB) 将多个接地端子连接在一起的金属板。

2.0.13楼层等电位接地端子板floor equipotential earthing terminal board(FEB) 建筑物内,楼层设置的接地端子板,供局部等电位接地端子板作等电位连接用。

2.0.14局部等电位接地端子板 local equipotential earthing terminal board(LEB) 电子信息系统设备机房内,作局部等电位连接的接地端子板。

2.0.15等电位连接网络bonding network(BN)

由一个系统的诸外露导电部分作等电位连接的导体所组成的网络。

2.0.16浪涌保护器surge protective device(SPD)

至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。

2.0.17电压开关型浪涌保护器voltage switching type SPD

采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器

篇10:建筑物防雷接地规范

中华人民共和国国家标准

GB50343-

建筑物电子信息系统防雷技术规范

中华人民共和国建设部公告

第215号

建设部关于发布国家标准

建筑物电子信息系统防雷技术规范的公告

现批准建筑物电子信息系统防雷技术规范为国家标准,编号为GB50343-2004,自6月1日 起实施。第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3第(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部

203月1日

前言

根据建设部建标标〔〕43号语文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。

本规范共分8章和4个附录。主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。

本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:640041)。

1 总则

1.0.1为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。

本规范不适用于易燃、易爆危险环境和场所的电子信息系统防雷。

1.0.3在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,将外部防雷措施和内部防雷措施协调统一,按工程整体要求,进行全面规划,做到安全可行、技术先进、经济合理。

1.0.4电子信息系统的防雷必须坚持预防为主、安全第一的原则。当需要时,可在设计前对现场雷电电磁环境进行评估。

1.0.5电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护(图1.0.5)。 1.0.6电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。 1.0.7建筑物电子信息系统防雷,除应符合本规范外,尚应符合国家的有关标准的规定。

2 术语

2.0.1电子信息系统 electronic information system

由计算机、有/线通信设备、处理设备、控制设备及其相差的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。

2.0.2电磁兼容性 electromagnetic compatibility(EMC)

设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。

2.0.3电磁屏蔽 electromagnetic shielding

用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。

2.0.4防雷装置 lightning protection system(LPS)

外部和内部雷电防护装置的统称。

2.0.5外部防雷装置 external lightning protection system

由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。

2.0.6内部防雷装置 internal lighting protection system

由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。

2.0.7共用接地系统common earthing system

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。

2.0.8等电位连接 equipotential bonding(EB)

设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

2.0.9等电位连接带 equipotential bonding bar(EBB)

将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

2.0.10自然接地体 natural earthing electrode

具有兼作接地的但不是为此目的.而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中

篇11:防雷接地验收申请书

防雷接地验收申请书模板

项目公司在设计单位完成防雷接地装置初步设计(总规划平面图;防雷接地装置初步设计说明书;初步设计图纸及相关资料)后应先报请集团公司或分公司进行内部审核(如有必要时)。

2.3.2 项目公司在防雷接地装置内部审核完成后(如有必要),应按国家气象局《防雷装置设计审核和竣工验收规定》的要求向当地气象主管部门提出申请,并填写《防雷装置设计审核申报表》(初步设计)。

2.3.3 初步设计送审资料包括:

(1)《防雷装置设计审核申请书》(初步设计);

(2)总规划平面图;

(3)防雷工程设计单位和人员资质证、资格证书;

(4)初步设计说明书(包括:气象资料、设计依据、计算公式、直击雷防护措施、雷击电磁脉冲防护措施、防雷产品选型等)及初步设计图纸(包括:接地平面图、接闪器布置平面图,SPD设计示意图、建筑图、结构图等);

(5)建筑、结构、消防、空调、给排水、强电、弱电等初步设计资料;

(6)雷电灾害风险评估报告。

2.4 当地气象主管部门对防雷装置初步设计送审资料审核后,出具《防雷装置初步设计核准书》。

2.5 施工图设计

2.5.1 设计单位根据核准书的要求和国家相关标准规范的要求,及时完成施工图设计。

2.5.2 项目单位在设计单位完成防雷接地装置施工图设计后,委托当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具有关技术评价意见。

2.5.3 项目单位在获得当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的施工图技术评价后向当地气象主管部门提出施工图审核申请,并填写《防雷装置设计审核申报表》(施工图设计)。

2.5.4 施工图设计送审资料包括:

(1)《防雷装置设计审核申请书》(施工图设计);

(2)防雷工程设计单位和人员的资质证、资格证书;

(3)防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸两套及其电子文档;

(4)经规划部门批准的总平面图各两套(原件或复印件,复印件需加盖项目公司公章);

(5)建筑施工图及其电子文档;

(6)结构施工图;

(7)其他与防雷建设有关的施工图(水、电、消防、煤气、金属构架大样、SPD安装等);

(8)工业建筑物应有生产工艺流程图、物料存储方式、危险品场所分布等资料;

(9)储罐材质、壁厚、储存物形态、储存工作压力数据等资料;

(10)防雷产品相关资料;

(11)《防雷装置初步设计核准书》;

(12)经当地气象主管机构认可的防雷专业技术机构出具的有关技术评价意见。

2.6 项目公司在得到当地气象主管部门出具的《防雷装置设计核准书》后,交施工单位按要求进行防雷接地装置的施工。

2.7 施工单位应在“接地极制作安装;户外接地母线安装;设备接地线安装和设备防静电接地线安装;避雷针、线、带接地装置安装”结束后,分阶段报请监理公司验评验收。

2.8 防雷接地装置全部施工结束后,应按《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)、《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL475-92)等规程规范进行测量和试验。

3 验收前应具备的条件

3.1 防雷接地装置施工结束、测量和试验全部合格。

3.2 项目公司在本工程防雷装置的.竣工验收前,应联系设计单位、施工单位、监理单位对相关文件资料和现场装置设施进行预检查,并对检查中发现的问题及时进行整改,确保正式验收前所有问题整改结束。

3.3 《防雷装置设计核准书》。

3.4 防雷工程施工单位和人员的资质证和资格证书。

3.5 防雷装置竣工图。

3.6 防雷产品安装记录。

3.7 防雷产品出厂合格证书。

3.8 防雷产品测试报告。

3.9 防雷装置检测报告。

4 验收程序

4.1 项目公司在预检查发现的问题整改结束后,向当地气象主管部门提出本工程防雷装置的竣工验收申请,并填写《防雷装置竣工验收申请书》。

4.2 当地气象主管部门组织相关单位对本工程防雷接地装置现场设施和文件资料进行检查和审核,出具验收意见。

篇12:电气工程防雷接地安装施工工艺分析论文

摘要:建筑物电气系统的可靠性作为对设备安全运行具有重要影响,关系到整个建筑物的安全问题,本文对电气安装工程中关防雷接地安安装施工工艺进行论述,以减少雷电对建筑物的影响。

关键词:电气工程;防雷接地;施工质量

中图分类号:TU856 文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2016)16-0067-02

在雷击发生时将会产生强大的电流,发生机械力和热效应,对建(构)筑物及电气设备造成损坏。因此在施工过程中施工人员应对电气系统加以重视,以减少雷击对建筑物和人类所产生的伤害,本文主要对防雷接地过程中一些常见质量问题进行分析,并提出一些相关的措施,以提高整体的施工质量,减少雷击对人们生产及生活所产生的不良影响。

1防雷接地过程中一些常见的质量问题及预防措施

1.1防雷接地施工中一些常见的质量问题

在进行接闪器和引下线安装时,经常会因为搭接的长度不足、焊接质量不合格、防腐处理不合格致使焊接处发生较为严重的生锈现象,或因支架之间的距离较大,致使避雷带、引下线发生变形、支架脱落、弯角和引下角呈现出锐角,导致下引点的间距过大。此外,由于屋面金属物上并未做任何的防雷接地措施,也将严重影响防雷的质量。

1.2防雷接地施工质量问题的预防措施

在对带间引下线和接地线进行焊接时,必须使用双面焊接法进行焊接,按照国家规范要求控制搭接的长度,通常情况下应将搭接长度控制在6d以上,并对焊接口进行一定的防腐处理,将支架安装的距离控制在1.0~1.5m之间,而一至三类防雷建筑物防雷引下点的间距应分别在12m、18m、25m以内,此外,为了保安证防雷接地施工高质量,应保证屋面金属物与防雷系统之间的点焊接牢固。

2防雷接地施工过程中的细部做法

2.1避雷装置安装做法

①应对避雷带、卡子、扁钢进行镀锌处理;②应保证避雷带和接地母线在过沉降缝和伸缩缝时,留有余量,以免当其发生变形时将避雷带或母线拉断;③应保证避雷带、接地母线在过沉降缝和伸缩缝时呈半圆形,以符合防雷接地的要求同时美化其外观。

2.2避雷带支架安装细部做法

在进行现浇女儿墙挑檐避雷带支架的安装时,应注意将扁钢支架和土建进行密切的配合,控制成排避雷带支架的水平度以及垂直度,最好能够对其进行拉线并逐个检查。

2.3屋顶避雷针与引下线连接处的细部处理做法

在将屋顶避雷针与引下线进行连接时,应将与避雷带连接处的引下线进行打磨,做成半圆的形状,并将引下线在女儿墙与避雷带之间用油漆刷成红色,以做出明显的标记,使在防雷检查验收时避雷引线所处的位置比较显眼,操作更加便捷,此外,避雷带与引下线连接要进行双面焊接,焊缝长度在6d以上,并保证焊缝平整、饱满。

2.4金属窗户的等电位连接细部做法

连接导体应采用暗敷的方式,应在窗框对位后、墙面装饰层或抹灰层施工前来进行,当窗户靠近钢柱时,可将连接导体一端直接焊接到钢柱之上,并将准10金属圆钢、钢筋、窗框建筑物金属物构件的焊接长度控制在60mm以上,在进行焊接时,应将搭接板进行预埋,搭接板与窗框、门框连接可采用螺栓连接或焊接,而金属窗框的等电位也可以从窗框顶部、侧面与圈梁、柱主筋进行预埋件连接,在连接时可采用25×4的镀锌扁钢和准10金属圆钢。

3施工常见的防雷问题

3.1高层空调室外机的防雷

社会的发展使城市住宅楼的数量越来越多,并且为了缓解土地使用的压力,城市住宅楼多以高层建筑为主,因此空调室外机与墙壁连接与分布都较为紧密,在遇到雷电时,雷电将会在放电过程中产生较大的电流,产生较高的热量,这种较高的热量有时可达到几千度,致墙体和周围环境因受高温而发生火灾,此外,在发生雷电时,将会产生较大的磁场,使处在其间的物体遭受破坏,通常情况下,由于空调主机安装在室外,因此在发生雷电时其支架往往会被人们忽视,国家相关规范和标准目前对这一方面并未有明确规定,如果并未进行任何防雷处理,很有可能使分体式空调的外机电源保护接地PE线变成空调外机的防雷引下线,将雷电引流到室内配电系统之内,危险系数较大,一般而言,空调部分与建筑物的.法拉第笼引下线并无关联,当建设单位和用户提出要求时,在处理上的难度较大,所以滞后性较大,只能通过明装处理对其进行补救。在施工过程中,若涉及到高层建筑空调外机防雷问题,应保证土建单位与安装单位同步作业,在窗户的洞口下方30~50cm处,先对IP等级较大的部位进行预处理,如预埋密封性比较好的金属接线盒,盒内敷设已做好防腐处理的镀锌扁钢,扁钢的一端与主体内均压坏或者钢筋引下线焊接,将扁钢的另一端与带铜接线端子的多股导线连接,(导线截面大于10mm2)将导线的另一端用螺栓连接后再与空调室外机和其支架进行连接,金属接线盒采用镀锌制品,防止其生锈,为了防止雨水渗入到金属接线盒内,在进行安装时,应将金属接线盒内增加封闭装置,此外,还应将所有的螺栓用防水膏进行封闭,包括箱门螺栓。

3.2太阳能热水器防雷

社会的发展使人们的生活水平有所提高,太阳能热水器的数量也变得越来越多,一般,太阳能热水器均安装在屋顶,因此较易引来雷电,虽然有些太阳能厂家声称自身所产的太阳能具有防雷功能,但实际上太阳能的内胆和外桶间的绝缘保温层并不能作为防雷的有效方式。经过实践分析可以得知,在雷雨天安装太阳能的用户应注意以下几点问题:①在雷雨天气或发生闪电时,不能使用太阳能热水器;②一定要对太阳能热水器进行防雷处理,安装防雷装置,如避雷针、避雷带、引下线和接地装置;③对太阳能热水器的整个电源都应进行屏蔽保护处理,在电源的开关处安装好避雷装置;④在进行防雷施工时,应选择专业的施工团队进行安装,以减少安全隐患。

试论供暖管网与用户系统连接方式的选用论文

试论公路工程砼施工质量通病及防治工学论文

试论变电运行管理中的危险点与防范方法论文

试论水利工程滑模技术应用的探究

建筑论文

建筑材料 论文

建筑材料论文

试论需求分析在经贸英语专业课程设置中的意义和方法

护理论文发表核心期刊

有线电视定期维护与故障维修论文

试论有线电视网络系统防雷接地论文
《试论有线电视网络系统防雷接地论文.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【试论有线电视网络系统防雷接地论文(整理12篇)】相关文章:

多支不等高避雷针保护范围的计算及应用2023-03-11

会计信息化建设理论与实践论文2024-01-01

水利施工技术进展研究论文2023-05-14

小学教学论文期刊2022-12-10

医学教学论文发表的期刊2024-04-06

生物教学论文发表期刊2022-08-16

电信技术工程中设备抗干扰接地策略研究论文2022-05-04

广播电视工程技术探讨论文2022-10-14

阐述高层建筑水电安装项目的施工技术的建筑工程论文2024-02-06

电气专业论文发表2023-09-15