电气工程质量控制要点探讨论文(整理15篇)由网友“Promenade”投稿提供,下面是小编为大家整理后的电气工程质量控制要点探讨论文,以供大家参考借鉴!
篇1:电气工程质量控制要点探讨论文
摘要:本文从建设工程施工的实际过程出发,分析电气工程质量控制的重要性,总结其控制管理的原则,并进一步对电气工程施工中各个环节质量控制的要点进行探究,以期为提高电气工程的质量和管理水平提供参考。
关键词:电气工程;质量控制;要点
任何一种工程的质量都是备受关注的问题,电气工程也是如此。随着经济的快速发展,建设工程逐步向智能化的方向发展,带给电气工程的施工一定难度,如何才能不断地提升电气工程的建设质量,促进我国建设工程电气系统的长期可持续的发展,是值得深思的一个问题。
篇2:电气工程质量控制要点探讨论文
在电气工程施工的现场中,有强电系统和弱电系统两部分的电气工程安装,有着较大的科技含量,且对技术的要求较为严格,越来越多地引起重视。电气工程质量的控制贯穿着施工的全过程,电气工程的质量关系到整个建设工程的质量,对整个工程能否有效开展有着重要的意义。
2电气工程质量控制的基本原则
(1)以“质量第一,用户至上”为首要原则。电气工程的质量必须符合相关标准的规范,确保全部工程达到国家现行的设计要求和质量验收标准,使建设工程的使用价值得到最大程度的体现。
(2)以人为核心的基本原则:人作为电气工程质量控制的关键实施者,必须认识到以人为核心的重要性,充分诱导激发人的创造能力。
(3)以预防为主的基本原则:事先全面透彻地分析影响电气工程质量的各种可能因素,并采取切实可行的措施来加以把控,做到防患于未然,真正地将电气工程质量的问题消灭于萌芽期。
篇3:电气工程质量控制要点探讨论文
3.1电气工程的重要控制点
(1)重要的分部分项工程是:配管及管内穿线、成套配电柜(盘)及动力开关安装、电缆头制作、导线连接和线路电气试验、柴油发电机组的安装、通电运行、防雷接地装置安装等。
(2)重要的工序及环节:防雷焊接要求,电缆桥架敷设,中、低压配电柜安装,变压器安装,发电机安装等方面新技术、新材料、新工艺、新设备的运用。
3.2电气工程的不同时期质量控制分析
(1)前期准备。建设工程中电气工程项目开工之前,与电气安装相关的技术人员要审查施工单位所配给的人力、物力是否充足合理,熟悉电气工程的设计图纸,并与土建技术人员共同核查,列出共同协作的施工部分,制定相关施工进度计划,进行技术交底工作。提前制作各种预埋件,并做好防腐措施,保证原材料达到检验的要求。
(2)施工建设过程。电气工程在具体施工中往往分成几个子工程,要严格控制子工程的质量、成本、进度等,电气工程施工过程是质量控制的重要阶段,要严格规范各项操作。对于建设工程的避雷链、防雷引下线,注意把握是否存在漏焊,其焊接的质量是否符合设计和规范的要求,在结构转换层中,需要对柱子主筋进行调整,此时较容易出现对防雷引下线的错焊和漏焊,要引起电气工程技术人员的足够重视。电气工程所需的施工材料和设备在运入现场时,注意做好绝缘的检查工作,要求电线、电缆等产品要具有安全认证标识,同时检查其绝缘层是否完好。电气工程一旦发生短路现象,产生的电流将会高出正常情况的几倍,对于电气工程线路要配置熔断器,起到有效控制短路的作用,达到保护电网的效果。在施工中,电力设备接地应根据负荷和用电特点的不同,相应地所采用的接地形式也不尽相同,利用防雷接地、屏蔽接地、重复接地等,以确保电力系统和设备的安全稳定性,优化电力设备接地的工作。
(3)竣工验收。在电气工程的竣工验收阶段,相关技术人员要对施工质量隐患、设计漏项、未完工程进行检查,借助于测量电压、强迫闭合法、直观法等手段进行排查,对于出现的问题,及时采取措施,限令整改时间,保证如期完工,最大限度地减少返工费用的支出。电气工程在竣工验收前还要进行照明节能验收和发电机的第三方检测;照明节能验收包含材料见证送检,现场实体检测两个部分;现场实体检测是按照使用功能来划分的,主要检测照明系统的照度和功率密度及电能质量分析(变压器)。发电机的第三方检测要出具检测报告。制订相关电气工程的试运行方案,测试整个电气工程系统的性能,检查设备试运行工作与规定的相符程度,对测试和检查的结果进行全方面详尽的分析研究,杜绝电气工程的质量隐患。
3.3电气工程质量控制的四种手段
(1)旁站:对于电气安装工程来说,对于施工质量难以检测的特殊过程和部位实行旁站,比如对管线预埋暗敷和防雷焊接等实行旁站,要做好对电气工程质量的控制监理,就必须把旁站作为重点工作来开展。(2)巡查:现场监理人员应根据施工的不同阶段,有目的、有重点地对重要的施工工艺进行巡视检查,了解工程进展的情况,解决可能发生的问题。现场监理人员正常条件下巡查工地,每天不应少于一次。(3)量测:监理人员通过量测的手段,配管的排列及间距、线槽的外观质量、配电箱的垂直度的允许偏差、关键部位的位置和尺寸,大批量材料的尺寸等进行检查和验收,对不符合要求的要进行整改,无法整改的要进行返工。(4)试验:电线和电缆绝缘电阻测,灯具的安装高度和使用电压等级,监理人员可采用随即抽样试验的方法判定其质量情况,从而确定是否给予质量认可。
4材料设备的'预控措施
4.1材料加工订货的质量控制
(1)对电气工程的原材料、外购外协件和焊接材料的订货前,采购部门应根据实际考察和评定后,提出相关厂家情况、单价等资料向电气工程监理申报,经监理工程师、建设单位研究同意后再进行订货。
(2)主要设备订货前,施工单位必须向监理工程师申报,核定是否符合设计要求再行订货。
(3)用于工程的主要材料,应符合设计要求及招标所指定的厂家,均须经监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。
(4)高压电缆需进行耐压试验。
(5)施工单位应在使用材料一个星期内向监理工程师报送材料试验报告,申请核定。
(6)材料抽样和检验方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》。
4.2材料设备进场以后的质量控制
(1)对进场材料质量进行严格把关,加强材料验收和使用认证的工作,检查其是否有出厂合格证、生产许可证等,设立对材料的管理机制,对收发储运等环节进行技术管理,以免出现混料现象。
(2)材料设备进场后按规定进行验收和抽样复检,发现不合格产品坚决退换,并限期退场。比如以PVC线管、镀锌线管等进一步抽检。
(3)对于配电箱、发电机等大型的成套电气设备的验收工作,应检查配电箱的固定及接地是否可靠,所有组件是否齐全完好,测试柜内的配线电流回路,检查规格、型号和相关技术参数是否符合设计的要求,一切确认无误后填写开箱记录情况,如果出现任何差错或不合格的情况,要及时进行退换的处理。
(4)发热的电器组件要注意安装在通风散热较好的地方,相邻组件间的连线要采用耐热型的导线或者裸铜线套瓷管。
(5)对于二次回路接线的验收,要检查导线与电器组件间的螺栓连接、焊接、压接等是否牢固且有强度。
(6)材料、设备经检验验收后,经监理工程师质量签字确认程序检查和随机检查。
(7)施工中应定期检查,及时跟踪检查材料使用情况,防止参杂伪劣产品。
5结束语
综上可知,电气工程质量控制有着种类多、较繁杂、交叉作业多的特点,本文根据建设工程施工的实际,对电气工程质量控制的重要性、原则和具体的实施策略进行探讨,可见加大对电气工程质量的控制,是当前发展的必然趋势。由于个人知识储备和研究水平有限,难免会有疏失错漏,在以后的工作中,将会投入更多的时间和精力,不断补充和完善对该课题的研究,寻求更多电气工程质量控制的有效策略。
篇4:电气工程质量控制探讨论文
我国社会经济的高速发展为城市现代化进程提供了有利契机,也为城市电气工程质量控制被提出了更为严格的要求。电气工程自身特有的系统、复杂属性影响,在实际电气工程施工过程中,改善施工质量、提升控制管理水平,对确保电气工程质量、安全,体现电气工程单位市场竞争力,实现施工、委托双方双赢,获取更佳的社会、经济效益,有着十分重要的意义[1]。
1电气工程质量特点
电气工程质量受诸多因素所制约,分别有施工规划设计科学合理与否、施工材料及机械好坏与否、施工技术及工艺规范与否等等。同时,电气工程质量自身并非十分稳定,往往会出现波动情况。由于电气工程不具备稳定的生产环境、系统的生产设备,不具备规范的生产工艺、特有的生产线等,从而使得电气工程极易引发质量波动,导致质量缺乏稳定性[2]。
篇5:电气工程质量控制探讨论文
2.1设计阶段
电气工程设计阶段的质量控制管理关乎到电工程质量全面可操控性,鉴于此,在设计阶段,第一步应当选取合格的设计单位,针对电气工程设计招标问题,切实了解不同招标设计单位的各项资质水平,确保施工规划设计的科学合理性;第二步,开展好施工规划设计图质量控制管理工作,就施工规划设计图展开切实详细的检测,确保施工规划设计图的安全实用性;最后一步,对不同类别的设计进行有效协调、匹配,例如电气工程各分项的协调匹配、与暖通工程及土建工程相互间的协调匹配等[3]。
2.2材料使用阶段
电气工程材料使用阶段,应当对施工材料进行规范合理的适用,对施工材料验收检查工作展开严格的把关,按照设立管理台账,就施工材料各个步骤环节,材料输送、材料下发以及材料存储等进行科学合理的'技术控制,防止在施工材料使用阶段,使用不满足施工质量标准的施工材料[4]。如果库存难以满足材料的高要求,基于先进先出原则,就电气工程材料使用临时的仓储开展好防水、防潮准备[5]。
2.3施工阶段
2.3.1施工准备阶段在施工准备阶段,质量控制管理人员应当充分了解规划设计图,找出设计图中相关问题,并制定针对的处理措施;并且,质量控制管理人员应结合电气工程实况制定针对的施工技术方案、指南,经有效检测后,形成全面的电气工程施工质量保障机制,促进一系列工程质量技术策略满足我国当前实行的相关电气工程施工技术规程、验收标准。技术人员还应当在施工准备阶段对施工作业人员展开当前工程技术交底工作中,使全员充分认识并遵循现行的一系列对应的工程操作规程、技术规范等。再者,技术人员还要结合工程实际进度进步制定出电气工程相关计划,并在施工过程阶段进行实时的改进。
2.3.2施工过程阶段在施工过程阶段,施工人员务必要切实按照会审通过的电气工程规划设计图及一系列技术要求,同时根据我国现阶段实行的相关电气工程施工技术规程、验收标准,当地相关工程施工法律法规,基于审批后的工程施工组织计划开展施工工作。例如,在选取吊扇钩盒位置时,应当使前后、左右的盒位偏差维持在5.0cm之内;门框与开关盒两者距离控制在约18.0cm;于同一个室内,灯具与吊扇相互中心偏差要不足0.5cm等。在预埋安装期间,应当根据现浇板的厚度,结合准10的圆钢进行弯圈处理,该圆圈的内径控制约37.0cm,基于此对相关吊扇钩进行设置,之后把圆圈、钢筋弄为90°直角,并置入盒底部,把它焊接至对应的板筋处。施工期间倘若发现图纸存在不科学之处,要第一时间指出制定获取改善策略,切忌在没有得到技术人员许可的情况下对图纸设计进行擅自更改。此外,在施工工程中要积极整理、采集工程资料,尤其是隐蔽工程相关验收资料、签证等方面。不得技术人员于隐蔽工程验收表上签字,不允许开展下一步施工工作,开展好施工日志记录工作,便于日后信息查阅。于电气工程主体施工阶段,应当提升对下述问题的重视程度:
(1)提升对电气线盒、管材的质量把关力度,坚决将质量不达标的材料与工程隔离开来;
(2)为了确保工程主体结构、保护层厚度,切忌将电线管预埋于钢筋外侧,于同一位置交叉的管路应当少于三条,且不可将线管进行并排捆绑;
(3)确保管与盒、管与管相互间连接的紧密性、牢固性,避免出现堵塞情况。
2.3.3施工验收阶段在施工验收阶段,工程相关人员务必要全面提升对施工后续阶段工作的重视力度,一系列施工图纸资料交由技术人员管理,在交工阶段进行全面核实整理核实。施工验收前,要严格对施工验收图相关资料进行制定、整理,以能够尽快的交由业主方。相关施工验收人员于施工现场对工程观感质量进行检测,获得一致认可,有效改善工程质量。最后,要将各类资料进行完好留存,以把它们作为日后工程质量维护的有利依据,防止在电气工程自后一个步骤出现差错。
3结束语
总而言之,在我国社会经济不断进步的背景下,城市建设务必要开发各种大规模、大量的电气工程,电气工程全面质量受质量控制管理极大程度的影响,为了实现电气工程施工更加有序的开展,相关施工人员应当清晰认识电气工程实况,并充分结合环境状况、城市发展实情,科学合理制定电气工程规划方案,即符合国家能源消耗准则,又尽可能减少施工经费,实现社会效益、经济效益的双丰收。电气工程的质量控制管理务必要充分结合技术人员、施工人员的智慧,开展全面、创造性的质量控制,积极作用于创造安全可靠、科学合理的电气工程,实现我国电气工程事业的健康发展。
篇6:电气工程质量控制的论文
电气工程质量控制的论文
论文关键词:电气工程质量控制施工安全
论文摘要:随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要。电气工程师应有对所负责的电气工程质量高度负责的责任心,充分应用自己的专业水平,深入、细致地搞好电气工程的质量和安全管理工作。
电气工程质量的好坏直接影响建筑物功能是否正常运行,影响该建筑的社会效益及经济效益。同时施工安全也不容忽视,要坚持“安全第一、预防为主”的方针,对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施,并对施工人员进行安全技术交底,并应设专职持证上岗的安全员。
一、电气工程的质量控制
1、施工准备阶段的质量控制
电气工程师不能只停留在按图施工的水平,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见,对业主而言是维护其利益,对自己也是提高。好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的,这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估,并调整好技工和普工的比例。电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计(施工技术方案)并严格审查,要求有完善的质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施,而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。对施工班组及人员进行工程的总体技术交底,由于施工人员流动性较大,还要根据工程的进度情况分阶段进行交底。明确现行实用的规范及操作规程和顺序,对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、标准做到心中有数。根据业主及土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、人员计划、机具计划并组织落实,工程过程中要根据实际情况及时修改及补充。
2、施工阶段的质量控制
施工中必须根据已会审后的电气设计图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(施工技术方案)进行。①主体施工阶段重点注意以下几个问题:严把电气管材、线盒的质量关,将不合格材料拒之于工程之外(如镀锌钢管的壁厚,厚管不小于2.5mm,薄管不小于1.5mm,镀锌层应完好,PVC管应采用中型以上,一般采用重型管,必须是阻燃型。每次进材料都应填报审表,经监理审查同意后方能用于工程)。要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求,浇注砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管、线盒。均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,所以电气工程师要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。②安装及调试阶段重点注意以下几个问题:要求先对配电箱、线盒内压线做样板,布线整齐、压接牢固,多股线搪锡,然后再全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求;外墙的金属门窗、栏杆防及屋面的金属大件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏;设备外壳接地应完善。要求工作按程序进行。设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行;并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值,调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。重点检查吊顶内的线路,导线穿管敷设必须符合要求。发电机自启动、与市电切换,双电源末端切换的调试,尽管实施时比较简单,但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。消防泵的控制,因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制,且往往涉及几家安装调试(供货)单位,很容易发生技术上、协调配合上的问题,加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收,电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图,及早发现或预见可能发生的问题,并作出处理。
总之,在施工阶段质量控制方面需注意的细节问题很多,要抓住关键点,重点检查和控制。
二、电气工程的施工安全
要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底,安全工具及设施要落实到位,电气设备要符合有关临时用电的管理规定。
临时安全用电技术措施应包括下列内容:①临时用电系统一般应采用TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的.供电系统,也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线,在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。②设置漏电保护器,应坚持三级保护和“一机一闸、一漏一箱”的原则。漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。设备的机旁开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。且与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。③特殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。④电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查,并留有记录。
临时安全用电组织措施应包括下列内容:①建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。②建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。③建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。④建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。⑤建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。⑥建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JQ59—88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。⑦建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。⑧建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
篇7:电厂电气工程质量控制研究论文
电厂电气工程质量控制研究论文
摘要:随着科技的不断发展,人们在生活中已经离不开电的使用,人们对电气工程质量的要求也越来越高,电厂电气工程质量的控制问题引起人们的重视。本文首先介绍在电气工程施工之前的准备工作,然后介绍在进行电厂电气安装工程的过程中所存在的质量问题,最后对这些问题提出有效的防治策略。
关键词:电厂;电气工程;质量控制;防治策略
前言
电厂电气工程的完成质量不仅决定了这些电气设备的使用寿命,还决定了日后人们用电的安全性,一旦在施工过程中出现一些问题,可能会导致之后的用电危险,会给电厂的经济效益带来很大的影响,因此对电厂电气工程进行质量控制是非常必要的。
1准备工作
首先对于整体的施工会用一张电气施工图纸进行说明,这张图纸中含有很多工作中的细节,因此对于电气安装技术人员来说,必须花费一定的时间对图纸进行理解,由于电气工程整体是非常复杂的,电气施工图纸的内容也非常冗杂,因此需要在进行工程之前对图纸研究明白,有不明白的地方及时进行沟通理解[1]。由于建筑工程往往是土木建筑和电气工程一同进行的,因此要注意和土建技术人员进行沟通和交流,当双方都拿到图纸的时候,应当进行施工进度的交流,土建中的很多基础建筑将会影响电气工程的进行,因此对于两者有交叉的部分要做好沟通交流工作,配合好双方的施工时间,让双方的工程都顺利进行,做到不遗漏,不重复。对于已经经过检查的各种原材料进行合理安排,将施工中需要用到的物品合理摆放,对施工中的技术进行提前的设想,结合当地的环境和整体的工作情况将一些疑问先设想出来,严格按照工艺的操作程序进行工艺操作。对于工程的验收资料和签证都需要隐蔽进行,一些需要保密的工作必须做好,对于监督必须严格执行,不能变成一种形式,比如监督者检验之后的签字不可以进行下一道工序,那么就要真正落实监督者的工作,严格进行要求,对施工日记做好记录[2]。
2工程中的质量问题
2.1材料
对于采购回来的电气材料必须进行检验,每个材料必须提供相应的资料,检查其合格证书,还有一些检测报告,对质量和品质进行确认之后,才能由相应的工作人员签字认同,这也说明了责任的分明,每个人需要对各个部分的责任进行承担,拒绝出现责任不清的情况,对原材料的选择必须慎重,因此原材料是一切的基础,原材料本身出现问题就会导致后续的很多问题,是一切的基础。原材料的选择和利用过程还需要和土建人员进行协商,双方交流一下整体的施工环境,材料可以长时间地应用才能保证施工安全。当原材料经过检查进入到现场的工作当中,还需要对这些材料做好管理,一些钢管要尽量避免和水接触,钢管生锈会产生质量问题,钢管的直径要和设计图纸的要求相符合,并能够与实际工作中的位置和大小相符合,一旦出现钢管的大小不能符合要求,就首先进行改进,如果实在不能改进,比如钢管的管壁厚度不够,无法达到要求,则暂停钢管的安装,进行返工,重新挑选材料进行施工。管子的内部应当是没有任何杂物的,进行运输的过程保证通常无阻[3]。在安装电线的过程中需要考虑一些其他的.因素,比如说先应当保证导线等物品与设计要求一致,这是最基本的保障,其次及时符合国家的质量标准进行安装,在安装的过程中可能由于各种线非常多会出现混淆的情况,要进行标记和记录,防止这种情况的发生,一些比较低的层可能会出现老鼠等生物,可能会啃食电缆,对这种意外情况也要做到考虑。
2.2高压配电柜
在进行高压配电柜安装的过程当中,由于施工的客观条件非常有限,可能不能为工作人员提供比较好的防护措施,很多工作人员在保护措施不齐全的情况下就进行安装,很可能会出现危险,而这种工作往往是非常危险的,一旦出现失误可能会让人们付出生命的代价。
2.3变压器
变压器本身需要比较完整的处理之后才能良好地发挥作用,首先要对变压器进行滤油,这种滤油的过程是需要一定的时间的,只有在达成一定的效果之后才能进行安装,但是在实际的工程中因为进度往往卡得很紧,很多变压器在滤油的过程中花费的时间很短,还没有达成效果的时候就进行安装,影响了变压器的运行效果。变压器也不能尝试与空气接触,一旦时间过长,可能会影响变压器的内部结构,最终无法发挥本身的的作用。在对变压器清洗的过程中,需要选用合格的清洗油,并且将变压器的内部中的一些散热器也进行清洗,清洗结束之后,确认各个部分没有油了才算清洗完成。
2.4工具
在安装的过程当中有很多必备的工具,这些工具有的是为了固定,有的则是为了检测,保证每一个工具都在正常的工作状态是非常必要的,这些工具能够发挥自身的作用能保证工程的顺利进行。
3防治策略
(1)电缆。不同的电缆在不同的地方发挥自己的作用,因此对电缆首先进行分类管理,在铺设电缆的过程当中,根据电压的不同由上而下进行降序安排,保证各个电缆能够独自工作并互不影响,电缆铺设完成之后还要进行检测和清理[4]。
(2)高压配电柜。在电气工的帮助下进行高压配电柜的安装,对其内部的结构进行检查,对于有不能达到标准的部分,进行更换,发生质量问题也要及时进行更换,保证高压配电柜的正常运行,而且要安排人员进行定期清扫。
(3)变压器。对于变压器的安装要在专业人员的指导之下进行,检查变压器的整体工作情况,并利用清洗油在一定时间内进行规范清扫。
4总结
本文首先介绍了电厂电气工程施工之前的准备工作,然后介绍了电厂电气安装工程当中的一些问题,最后针对这些问题提出了改进的建议。
参考文献:
[1]朴东浩,司虎成.电厂电气工程安装存在的质量问题及防治措施研究[J].科技与企业,(17):184.
[2]赖伟志.电气工程安装存在的质量问题及防治措施[J].建筑电气,(12):52-55.
[3]孙中堂.浅谈电气工程施工质量管理与防范对策[J].科技致富向导,(29):75.
[4]江文龙.关于电气工程质量控制的思考[J].黑龙江科技信息,2014(34):22.
篇8:风机安装工程质量控制要点论文
风机安装工程质量控制要点论文
摘要:本文首先对风机安装工程中的塔筒吊装质量控制做了简单的阐述,然后分析了风机安装工程中的机舱吊装质量控制,最后对风机安装工程中的叶轮组装质量控制进行了简要的描述。
关键词:风机;安装工程;质量控制
中国市场经济改革的情况下,我国风电研制技术也在快速发展的阶段,并且国家相关政策也很支持风电发展。由于风电具备了再生性非常强,且干净环保的特征,所以是我国重点扶持的一个项目。而风力发电机主要是由塔筒、机舱以及叶片等组件组合而成的。下文针对风机安装工程质量控制要点进行了简要的分析和阐释。
1风机安装工程中的塔筒吊装质量控制
相关干工作人员需要在塔筒法兰处装置专用的吊具。底塔筒吊装需要的工具以及吊具等,开展吊装塔筒的过程中,相关工作人员可以在主吊车的钩子上悬挂一个箱子,这个箱子里面装有螺栓、工具、垫圈、螺母,可是一定要确保其不会损害任何东西。进行吊装塔筒这方面的工作,需要采用主要的吊车来进行,相关人员需要把塔筒呈现于竖直的情况下。这时需要相关工作工作人员注意塔筒必须是和地面相距为1米之处的,并且要清理掉塔筒表层的杂质,接着涂漆,接着放开辅助吊车。相关工作人员把塔筒举起来然后旋转塔筒,等待塔筒的横截面积朝向基础旋转塔筒门到相应的地方才可以把塔筒放下来。相关人员在这个时候,一定要确定塔筒门的方位是对的,进而防止风的主要方向,让其和基础环的法兰相连接。工作人员使用一个大长钉让塔筒以及基础环的法兰面定位,将大长钉放在有梯子的地方进而加固,把螺栓插到法兰孔里面在把吊车放置之前,应当将所有的螺母之类的东西给安置好。并且一定要把吊车降低到最小的负荷,相关施工人员可以采用调动扳手将4个对角螺栓拧牢固了,然后对于各个对角上增加5个螺栓,进而根据程序来将螺栓拧固。而电动扳手打力矩通常为1000N.m。部分工作人员应当在这个时候使用液压扳手把螺栓拧固,此时采取的步骤可分为两个步骤开始:首先,达到额定力矩百分之50,先要把四个对角进行紧固,接着按照顺序把螺栓紧固到额定力矩的百分之50。其次,打到额定力矩,方式是和上一个步骤相同的。针对打过力矩的螺栓需要做好相应的标识,还有就是需要在使用螺栓的'过程中应当采用润滑剂做一下润滑的工作。当第一段塔筒成功安置好之后,把外部的梯子放在方便安装塔筒门的地方安装第二段塔筒,工作人员吊装连接1、2节塔筒的螺栓、垫圈、螺母、安装连接所必须的工具到底部塔筒上边平台上,进而准备好安装第二节塔筒。吊装的时候以及吊装第一节塔筒是一样的,从涂抹玻璃胶开始,然后就是重复之前的所有步骤。
2风机安装工程中的机舱吊装质量控制
相关工作人员把特别指定的吊装工具安装到吊车上面并且把吊装工具移动到机舱上边部分。然后相关工作人员把相应的吊装工具通过机舱吊装孔和机舱拧固处理。人员将机舱与机舱上罩卸除。进行二次吊装安装过程中,需要对机械里面的吊车与机舱上罩以及机舱内部风筒的安装。相关工作人员需要注意到一个问题就是进行设施风速仪和风向标时,进行加固电缆工作任务时,应当在机舱上安置好所需要的一些工具,且把机舱进行清理。在机舱里面或者外面所规定的地方安置4条吊装绳子用来提升安全性,以此来确保机舱开展吊装工作时的管控。一些有关人员可以将机舱和运输的支架等全部拆了,然后将机舱转移一个位置,接着把偏航刹车盘法兰端面给清理干净。相关工作人员一定要小心翼翼的把机舱吊起来,然后通过机舱保护绳子控制机舱的正确方位。人员需要注意一定要把机舱吊到高于顶塔筒法兰的位置。把机舱放低的过程中需要依据塔顶相关人员的无线电发出命令来执行。进行调节的时候可以采用撬杠进行小小的调节。
3叶轮组装质量把控
当有关工作人员将轮毂卸除的时候,假如必须这样做,可以将被叫做“象脚”的位置下边设置好木头当成支撑点,然后就可以放置于地面。这时需要关注的问题是轮毂放置于地面的时候应当处于垂直的状态的,以此使螺栓穿越法兰端面进一步和叶片相接。进行安置首片叶片时,一定要将法兰运输罩通通带走,对于余下的可以将其罩住,从而确保轮毂内部质量。加入到所有关键的螺栓与螺母等到轮毂里面。且这时需要相关工作人员注意到一个问题就是在放置轮毂以前应当首要把场地进行平整,加入场地平整之后应当测量其水平度,水平度合理,再进行轮毂组装。可是如果场地地区作为砂质地区,应当将地进行平整,然后采用钢板当成底部支撑点。工作人员进行安置零部件的时候,需要将连接叶片的法兰和轮毂进行整理。人员应当在轮变桨轴承上标注好零摄氏度的螺栓孔方位,进而通过变桨电机把变桨轴承零摄氏度位置调节到12点的方向。接着把变桨轴承零摄氏度标记点和叶片零摄氏度标记点对齐。可以先把叶片卸载,将其放置在地面。因为叶片相较于其他更容易找到损坏,所以进行处理的过程中,一定要小心再小心。进行叶片起吊的时候,第一,将轮毂和运输支架连接螺栓卸除,采用两个吊车一同起吊转子让其离开地面大约1米位置。第二,清理法兰面。第三,安装连接轮毂以及主轴的双头螺柱的时候,相关人员应当进行润滑。第四,人员应当使用吊车来起吊转子,进而可以有效帮助吊车控制叶片,让转子处于垂直的情况下,将吊带由叶片拉下。然后人员应当把吊带卸除,把吊车开走。第五,工作人员需要拉紧两条绳子并且把其加固以此来控制转子。进行起吊过程中必须保持绳子是非常紧的,这样才能确保叶片不会碰撞到吊车梁接着摩擦到叶片。第七,小心且慢慢的起吊转子。使用吊车把转动转子在法兰之前。经过调节吊车大臂上下的方位,就可以将叶轮拉近主轴法兰。松开高速轴制动器,调节主轴法兰定位销,进而通过连接的长螺栓来开展定位工作。最后将轮毂螺栓插入主轴法兰螺栓孔。当轮毂以及主轴已经牢固以后就可以把主吊车载荷卸除了。
4结束语
风机安装工程牵涉的专业知识很广,且安装工程相当复杂。所以,安装工作人员要确保其安装质量,就需要对这部分知识做一个详细的了解,且全面掌握住风机安装工程质量控制要点,这样就可以从根本上防止不良现象产生,确保工程安装质量。
参考文献
[1]苏志保.对风机安装工程施工质量控制要点的探讨[J].河南科技,2013(15):86-87.
[2]韩玉生.安装工程中机械设备的安装质量控制要点分析[J].科技传播,2013(01):53,39.
篇9:工程质量控制论文
【摘要】影响工程质量的因素大致包括:设计方面的质量影响,设备与材料方面的质量影响,施工方面的质量影响。
【关键词】质量控制设计影响;设备与材料;施工影响
影响到一项工程质量的因素大致包括:设计、设备材料的质量、施工这几个方面,以下就逐一进行讨论。
1. 从设计方面进行质量控制
设计是一个工程的基础,如果设计有缺陷或设计不完善对工程的质量、进度、投资都会造成直接影响,如何完善设计、解决设计中存在的问题是需要重点协调和解决的一个问题。解决这个问题大致有。
设计交底之前施工单位应详细审图,然后把问题汇总,在设计交底时把图纸中存在的问题尽可能的找出来、加以解决。但是对于一些工程浩大、设计复杂、问题较多、时间仓促的工程,一次设计交底未必能把问题全部解决,所以设计交底后施工单位还要继续审图,直到把在施工之前能够找出的问题全部找出解决为止。
在整个施工过程中,可能不断地会有设计中存在的问题出现,所以设计方要与监理保持良好的沟通及时解决施工中出现的问题,督促甲方尽快与相关部门联系,完善设计,为施工铺平道路。
2. 从设备与材料方面进行质量控制
设备的新旧程度与材料的质量对一个工程质量的影响也是不容忽视的。工程材料、构配件和设备的进场报验及对其质量证明资料进行审核和见证取样抽检也是一个必不可少的程序和内容。这项工作包括的内容:材料品牌、厂家信誉确定供货商;审核材料出厂。质量证明资料:材料进场时要实地检查;有必要时可对厂家、供货商作一考察以确保材料、设备的质量。对于需要取样送检的材料依照有关规定进行取样送检。在检查过程中一旦发现有假冒伪劣产品,除勒令更换外,还可考虑一定程度的罚款,以示惩戒。
3. 从施工方面进行质量控制
对施工单位的管理是工作的核心内容,就质量控制而言大致有这几方面工作要做。
3.1审核施工方案是否可行、完善、切合实际。具体内容应包括:分部分项工程的施工技术规范要明确;施工的程序、步骤,安装部分须与土建的进度结合起来安排,总共有多少工作量,一步步如何展开需表述清楚;人员、器具的配置,其中管理部分要明确各岗位人员名单及职责:工程质量、进度的保障措施;安全保障措施等。施工方案要成为真正能够指导施工的这样一个文件。目前国内施工方案多数形同虚设,这与施工方案水准欠缺有直接关系,审核并完善施工方案,使施工方案切实可行并成为施工质量、进度的保障,这是国内监理目前的一项重要工作。
3.2健全施工单位管理体系、质保体系、技术管理体系。具体内容包括:质量管理、技术管理和质量保证的组织机构;质量管理、技术管理制度:专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。目前国内建筑市场还很不健全,施工人员水准参差不齐,施工单位管理不健全现象比比皆是。这也是监理行业应运而生的原因之一,也是监理行业的`使命之一。管理健全是施工单位能够干好工程的基础和保障,也是监理保证工程质量的主要手段。在实际工作中,由于种种原因往往会有许多不尽人意之处,许多不规范因素积重难返,非一朝一夕所能扭转,作为我们来说,健全施工单位的管理这是我们的职责、我们的工作,这是我们实现质量控制的途径。管理好每一个工程,给施工单位的人员建立起健全管理的认识,哪怕是一点一滴的进步,只要大家共同努力,持之以恒,对于规范和完善国内的建筑行业我相信会起到一定积极的推动作用。
3.3工序报验、巡视与旁站。这是施工企业与监理人员确保工程质量的一道重要关卡。现场检查的主要目的是检查施工单位的质保体系、管理体系是否能有效运行,确保工程质量。监理人员的现场检查只是抽查,如果监理检查发现问题,那就绝不是返工整改就可完事,因为检查发现问题表示其质保体系、管理体系有漏洞。所以监理除勒令其返工整改外,还要与其一起找出其质保体系、管理体系中的漏洞,完善其管理,以避免类似事情再次发生。
3.4施工企业作业人员在进行下道工序前,必须由技术人员向作业人员进行质量技术交底,作业人员按照交底内容和标准规范进行施工作业,在施工作业人员中,技术人员随时检查作业的质量,做到作业前、中、后的监督管理,确保工程质量。
以上,就如何实现质量控制从设计、设备和材料的质量把关、施工和监理共同努力几个方面做了一点粗浅的阐述。
篇10:公路工程质量检测与控制要点论文
1.1优化材料选择
材料是工程质量的基础,是施工得以有序以及顺利开展的关键因素,施工单位想要全面了解材料质量,一定要合理开展检测工作,掌握材料的相关性能,保证材料可以充分满足工程需求。例如对砂石等材料进行质量检测,可以帮助施工单位了解其性能,并且根据施工要求选择施工材料,有利于材料运输,进而节约施工成本。同时,检测施工材料质量,还可以帮助施工单位了解其质量情况,对配合比设计进行优化,如果配合比强度满足设计要求,可以选择灰剂量较低的配比,对提高公路效益、节约工程成本有重要意义。
1.2促进施工有序开展
在公路开始施工之前,施工单位要建立以及健全质量检测和控制制度,并且科学配备相关检测设备仪器,安排职业素质高、专业技能强的工作人员,在工作中做到踏实认真。同时,在施工中,施工人员要对工序质量和材料质量进行有效检测,进而为质量控制提供数据参考。
1.3强化工程质量
在公路施工中,质量控制和质量检测是施工的关键工作,对强化工程质量具有积极作用,因此,施工单位一定要给予其充分的重视。质量控制和质量检测有助于施工单位详尽掌握工程情况,并且根据检测的资料和数据,对工程进行质量改进和质量评定。例如在路基填筑施工中,通过对其质量的检测,可以确定最佳碾压次数、最佳含水量、最大干密度以及松铺系数等,进而为工程施工起到指导作用。
2公路工程质量检测关键点分析
2.1施工材料检测
公路在建设过程中,需要大量的施工材料,其质量对公路的整体质量具有直接影响,因此,强化材料的质量检测,对强化工程整体质量具有关键意义。施工单位要充分重视材料质量检测,材料在经过检验后,如果质量合格,才能进入现场,如果质量存在问题,要坚决退回,不允许进入现场。同时,施工单位还要对现场材料进行抽样检查,进一步确保材料质量。例如,施工单位要合理控制用土质量,进而满足土质要求,不能使用有机质土或者高液性黏土。施工单位要加强对用砂质量的检测工作,保证总孔隙率、含泥量以及级配满足施工要求。如果施工需要用到碎石,要保证其粒径大小、含水量、坚固性以及密实度满足施工要求。同时,还要对施工所需的外加剂、缓凝剂以及石灰进行质量检测,确保其质量合格,进而保证工程的整体质量。
2.2实验质量检测
公路施工中的水泥稳定粒料、粉煤灰、石灰土、基层材料以及路基土等,为了掌握其最大干密度以及最佳含水量,需要运用科学的实验方法进行检测。施工单位要做好配合比实验,科学确定水、外掺剂、粗集料、细集料以及水泥的用量,对混合料的牢固性以及含水量进行检测,进而满足工程需求。
2.3质量跟踪检测
质量跟踪检测可以帮助施工单位及时了解工程质量以及工程进度,如果发现工程质量问题,可以第一时间采取针对性措施进行处理。在检测过程中,要根据质量等级为检测依据,根据工程的检测频率、检测方法以及实测项目,对工程质量进行跟踪。施工单位要重点检测桥涵轴线位置、道路中心线与设计是否存在偏差,并且对误差进行严格控制。通过灌砂法、环刀法对路基压实度进行检测,用回弹弯沉值表示路面承载力,数据越大则代表承载力越小,数据越小则承载力越大。对低填方路段、路基挖方以及路基边部等,增加检测力度,对各项参数进行严格测定,进而全面控制工程质量,出现质量问题要立即处理。
3公路工程质量控制关键点分析
3.1控制材料质量
施工单位一定要充分重视材料质量问题,从信誉良好的供应商购买相关材料,并且做好材料检测工作,保证材料质量优异,对于质量不合格的材料,要坚决退回。同时,施工单位还要对进场材料进行适当的抽检,进行分类管理,做好防湿、防潮以及防盗工作,保证材料性能优异,充分满足工程要求,进而为公路整体质量提供材料保障。
3.2控制路基质量
首先,要将基底的杂物和垃圾清理干净,进而保证基底整洁。其次,在路基施工之前,为了加强施工效果,要通过压实以及分层填筑的方式,每层厚度要控制在15cm左右,在压实一层后,进行质量检测,检测结果合格,再进行下一层施工,通过控制压实和填筑的质量,保证路基质量。最后,要运用压路机进行碾压,合理控制压路机速度,先压实公路两边,最后压实公路中点,在路面平整、填料紧密的时候,停止碾压工作。
3.3控制路面质量
施工单位要严格控制混合料的配合比,做好混合料的搅拌工作,在振捣过程中,保证用力均匀适中,防止出现过振以及漏振的情况,确保混凝土牢固密实。在浇筑工作结束后,要进行路面养护,通常采取的做法是,在路面铺设一层土工布,进行适当的洒水,保持路面湿润,进而防止路面出现裂缝,养护时间要保证在7h以上。
3.4控制桥梁质量
如果是桥梁施工,要加强对路桥过渡段、桥面、桥墩以及桥台的质量控制,按照设计开展桥梁施工,做好施工各个环节的质量检测和跟踪,如果出现问题,要及时采取针对性措施进行解决。同时,施工单位要重视对软土地基的处理工作,预防出现桥头跳车的情况,保证行为的通畅和安全。
3.5控制隧道质量
施工单位要做好隧道的设计施工工作,并且按照相关要求开展施工,确保隧道的'通风顺畅。同时做好排水工作,防止隧道出现积水情况,为施工提供最佳条件,进而提高工程整体质量。
4结语
随着我国建筑行业的持续发展,质量控制和质量检测已经成为公路施工的关键内容,对提高工程整体质量具有积极作用。因此,施工单位在施工中,一定要充分认识到其关键性,根据工程的设计要求和实际情况,合理把握检测和控制的关键点,充分实施和落实各项工作,防止工程出现质量问题,为我国公路工程事业发展提供帮助。
参考文献:
[1]肖铧伟.浅析公路工程检测在公路工程质量控制中的应用[J].广东科技,(22):117-118.
[2]栾培,曹荣霞.探寻加强公路工程试验检测与质量控制的措施[J].中外企业家,(9):214,216.
[3]刘启顺.高速公路工程监理的质量检测与控制策略探讨[J].价值工程,2015(16):235-237.
[4]裴培.公路工程质量检测与控制过程中的关键点分析[J].交通世界(工程技术),2015(S1):16-17.
[5]段志,李本义.第三方过程检测质量控制模式在某高速公路项目中的应用及其功用分析[J].公路交通科技(应用技术版),2015(7):273-275.
[6]郭志强.谈公路工程路基施工过程关键点的控制[J].山西建筑,,39(20):139-140.
[7]刘建业.试析高速公路工程试验检测与质量控制措施[J].科技资讯,2013(20):149-150.
篇11:水利工程建设中工程质量的控制要点论文
水利工程建设中工程质量的控制要点论文
1水利工程施工工程质量控制的必要性分析
水利工程的重要性是不言而喻的,工程质量管理工作是否有效关系着千家万户的工作和生活,如今,我国越来越强调生态的可持续发展,水利工程在维护生态系统,保护环境方面也发挥了巨大的作用[1]。在施工环节,管理人员必须做好相关的管控工作,确保施工的质量。水利工程质量的提高无论是对我国的经济发展还是农田建设、水利发电都具有现实意义。农民需要灌溉,需要蓄水,当洪水来袭之时需要水利工程进行排洪抢险,水利工程的建设十分重要,它既关乎人们的生命安全,还关乎人们的财产安全。在社会经济迅速发展的今天,倘若缺乏高质量的水利工程基础建设作为后盾,我国经济也很难有进一步的发展。近年来,由于我国的水利工程建设面临的建设环境越来越恶劣,干扰施工质量的因素越来越复杂,施工技术要求较高,所以加强施工质量的管理和控制工作刻不容缓。
2影响水利工程施工质量的因素
目前,我国水利施工质量的管理和控制状况并不理想,人们普遍对施工质量的认识不到位,未能引起对水利施工质量的重视,在施工环节中管理人员的质量监督管理工作不够严格,偷工减料的风气盛行。在有关水利工程施工质量的控制制度方面的管理还不到位,制度的不完善给一些人可乘之机,最后使得水利工程潜藏不少安全隐患。我国正处于转型期,激烈的市场竞争导致一些违背交易原则,为了金钱不择手段,在水利施工环节,一些材料供应商以及施工单位以假乱真,偷工减料现象的出现,大大降低了施工质量。加上管理人员的管理不到位,监督审查的力度有所欠缺,混乱的管理使得管理岗位形同虚设,工程管理质量可想而知[2]。值得注意的是,水利施工的控制管理工作贯穿整个水利工程的始终的,因此在设计阶段,管理人员就必须确保水利工程施工设计的科学性、合理性。然而,根据调查显示,目前很多施工单位没有对设计阶段引起足够的重视,导致设计人员盲目套用方案,未能从实际出发设计具有针对性的方案,这大大降低了水利工程的建设水平。
3工程质量控制管理的要点
严格落实水利工程的质量监督和管理工作。管理人员要做好监督管理工作,严格按照水利工程施工规范进行工程设计和施工,在实际施工阶段,管理人员必须对每个施工细节都了然于胸,切实根据施工进度,规范施工的技术,保证施工质量。管理者要对施工进度进行详细的记录,不疏忽任何施工环节。遇到偷工减料,技术落后的情况,管理者要严加批评和惩处,让施工人员意识到问题的严重性,让施工人员明确自身所肩负的重任,做好施工人员的思想工作,从而为水利工程建设奠定良好的思想基础。管理者要对施工工艺进行严格的'管控。要明白,在复杂的施工环境下,倘若施工工艺不到位,技术不过关,施工质量也难以得到保障。施工管理者在施工设计阶段就要做好设计与施工的有效连接工作,确定采用的具体施工技术,提前勘察施工场地,选用最高效的施工工艺,及时解决不利因素的干扰。规范水利工程建设。要想提高水利工程施工质量,管理人员要有相关的规范和标准,让施工人员按照规范进行操作才能确保施工质量。对此,施工管理者要学会判断,对于复杂的市场行情了如指掌,对合作的企业深入调查,确保材料来源的安全可靠,一旦发现不符合标准的施工材料就要严禁使用。管理者还需要完善相关的制度,培养施工人员强烈的责任意识,通过每一个施工人员的努力来确保施工质量,为施工管理工作贡献一己之力。加强水利工程管控力度。水利工程的管理和控制需要从多个方面落实,从最基础的施工准备阶段到施工阶段以及维护阶段都需要管理人员的严格管理。过去,施工管理人员的管理工作大多只是蜻蜓点水,并未深入到细节,对材料、设备、技术、环境、工作人员水平的准备有所不足。因此,管理人员必须加大管控力度,严格要求施工人员提高自身技术水平,脚踏实地,胆大心细,不畏惧困难,迎难而上。管理者要定期检查施工情况,对施工者进行严格的考核,确保技术的专业性,管理者还要加强对操作员、质检员的审核,防止滥竽充数现象的发生。施工管理者为了确保施工人员的技术水平,必须定期进行考核培训工作,还要对监管人员展开严格的培训,从而确保监管力度。水利工程中每个环节是环环相扣的,一个小的失误就极有可能产生重大的安全隐患,因此管理者要严格按照合同展开施工,确保每个环节的安全性,管理者要以严谨的态度管理施工现场,并根据施工进度定期进行施工情况的总结,分析存在的问题,找出解决的对策,以便进一步推动施工的完成。
4结束语
水利工程建设的工程质量管控工作意义重大,对此,管理人员要学会提高自身的管理素养,完善相关的制度措施,为高水准的水利工程施工奠定良好的基础。
参考文献
[1]魏文.水利工程建设中工程质量的控制管理分析[J].江西建材,2014(23).
[2]李存荣.浅谈水利水电工程质量控制管理[A].云南省水利学会学术年会论文集[C].2015.
篇12:浅析路基工程质量通病及控制要点
浅析路基工程质量通病及控制要点
针对目前高速公路路基工程常见的.质量通病,分析其形成原因及病害的表现形式,并从施工和技术方面提出控制要点,指出要抓好高速公路路基质量,必须从材料、施工、养护等方面加以控制.
作 者:靳建丽 JIN Jian-li 作者单位:山西路桥第二工程有限公司,山西临汾,041051 刊 名:山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期): 35(3) 分类号:U416.2 关键词:路基 病害 控制 施工质量篇13:路基路面工程质量控制要点
路基工程是路面工程的基础。路基工程做不好,路面工程做得再好也没用,照样出问题。反过来也一样。
路基工程,有一整套的理论知识,内容非常丰富,相信大家都有一定的了解。今天讲的重点,不是理论知识。因为时间比较紧张,不可能把理论知识讲全、讲深、讲透。今天要讲的,是施工当中容易出现的一些质量通病。这些通病,我们要先讲清楚,在今后的施工中尽量不要出现。
(一)路基填料
路基填料的选择,是很重要的。填料选择得好,路基质量就容易保证,填料选择得不好,质量就很难保证。
1.宕渣
宕渣是一种很好的路基填料,用宕渣填筑而成的路基,强度高,稳定性好,沉降变形少。但是要控制好几点: ①粒径要控制好
在平时的抽查中,经常发现宕渣填料的粒径严重超标。某项目有一个标段,粒径严重超标,多次指出,多次不改正。最后,监理办下达指令,900米长、1.5米深的路基全部挖出来,结果重新填筑,从此,粒径得到了很好的控制。 宕渣,应该属于一种土石填料,而不是填石填料,所以,其粒径,按施工规范要求:
路床(0~80cm):填料最大粒径:10cm
路堤( >80cm):填料最大粒径:15cm
但是,有的高速公路项目,由于起点早,起点高,对质量的要求也高,有创精品工程的口号,对粒径要求更高一些。某项目要求宕渣最大粒径不超过5cm,所有的宕渣填料都经过轧石机轧碎。
②级配要控制好
对宕渣填料,要求有尽可能好一点的级配,目的是要减少空隙率,增强路堤的强度和稳定性。当然,宕渣填料的级配,不要求象砼的级配那么密实。但是,在填筑的过程中,要有意识地进行适当的掺配,改善天然级配。在实际施工中,往往不注意。
2.砂性土
这也是一种很好的筑路材料,只要在填筑时,注意控制好含水量,压实后,就会形成平整坚实的表面,效果很好。
3.砂土
砂土实际上就是一种粗砂或中砂或细砂。
砂土无塑性,但透水性良好,具有较大的摩擦系数。采用砂土修筑路基,强度高,水稳性好。但粘性小,易于松散,车辆通过时容易产生较深车辙。为了克服这一缺点,应该在砂土中加入适当的粘性土。这一点,往往在施工中省略掉了,但这一点又是非常重要的,是关键。只有加入适当的
粘性土,才能改善路基质量。
4.粉性土
这是最差的筑路材料。粉性土因含有较多的粉土粒,干的时候虽具有粘结性,但易被压碎,扬尘大,浸水时很快被湿透。粉性土的毛细水上升高度大,在季节性冰冻地区更容易使路基产生水分累积,造成严重的冬时冻胀,春时翻浆。所以,最好不用。某项目某标段一带大量的采用粉性土填筑路基,在施工过程中,经常会出现一个一个的大窟窿。
5.粘性土
粘性土比粉性土为好,但不如砂性土。关键是要控制好含水量,要在含水量达到或接近最佳含水量时,加以充分压实,并且要有良好的排水设施,这样的话,筑成的路基也较稳定。
6.重粘土
重粘土工程性质与粘性土相似。
高岭土的重粘土最好,含伊里土的次之,含蒙脱土的最差。
7.禁止使用的填料:淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。
(二)、路基填筑
1.分层厚度
在实际施工中,路基填筑分层厚度往往超过规范要
求。分层厚度往往过厚。分层厚度太厚了,对于施工单位来说,经济效益是好了,但是对于质量来说,平均压实度下降了,路基质量变差了。
分层厚度一定要严格控制。
谈到分层厚度,大家往往就想到,最大松铺厚度是30cm。这是不确切的。最大松铺厚度跟路基填料的种类,压实机具、填土的部位都有关系,并不是固定的30cm。 实际采用的松铺厚度,应根据所采用的压实机具,通过试验确定。如果控制压实遍数超过10遍,就应该考虑减少填土层厚。有些施工单位,层厚严重超标,但是压实度试验结果都是好的,这里主要是试验方法不对,仅取表面10cm,没有取到底。
桥台背后,涵洞两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填土,每一层松铺厚度不应超过20cm。
2.路基宽度
路基宽度,在实际施工中,往往与设计值同宽,造成边坡表面松散、不密实。
规范要求,路堤填土宽,每侧均应宽于设计宽度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡。
3.不同土质填筑路堤
(1)上面一层是宕渣,下面一层是粘土,那么在粘土层表面应做成双向的大于4%的横坡。
(2)如果上面一层粘土,下面一层是宕渣,那么,在宕渣层表面应做成是平的。
(3)不同性质的土应分别填筑,不得混填。每种填料层累计总厚度不宜小于50cm。
4.横向为山坡的填方
如果施工不当,可能会造成坍方。
在填筑时,应挖成内倾台阶,宽度不小于1m。
5.压实度
压实度,从总体上讲,应该达到质量标准的规定。
0~80cm: 95%
80~150cm: 93%
>150cm: 90%
从路基的受力上来考虑,这样来规定是合理的。但从路基的变形,工后沉降上来考虑,就不一定完全合理。比如,有的工段,填方高度达到20多米,1.5m以下的压实度都以90%来控制,将来的工后沉降是非常大的。
所以,要创优良工程,尤其是要创精品工程的,就应该提高压实度的标准。提高到多少,这里不作规定,由施工单位自己考虑。
6.桥涵及其他构造物处的填筑 桥台跳车在我省来说,还是一种较普遍,较严
重的质量通病。关键的问题,是台背填土没有认真地施工,往往低于规范的要求,有的工程项目,这个问题就处理得较好,他们之所以处理得好,是因为他们下了功夫,在填筑材料,施工方法上,都比规范规定的更详细,质量更好。我们省在施工中,存在的问题主要有:
(1)填料不规范。应该采用砂类土或透水性土。如果采用非透水性土,应在土中增加外掺剂如石灰、水泥等。
(2)填土范围不足。桥涵填土的范围,施工规范中有明确规定,但实际上未按规定施工。
(3)分层厚度太厚,压实度不足,台背填土分层厚度比路基填土要小一些,但实际施工中往往与路基同厚度,造成压实度不足,同时台背填土的压实条件较差,压实机具不理想,也造成压实度不足。
(三)路基排水
我们搞公路的,有一句话, 地质条件是影响路基质量和产生病害的基本前提,水是路基病害的主要原因。
因此,路基排水是相当重要的。
路基排水,从一开始施工到完工,到今后的运营使用,都是很重要的,不可缺少的工作。但是,在施工过程中,大家往往不够重视。
路基排水沟的施工应该先于路基的施工。如果
排水边沟的沟底标高低于原地面的,要首先施工排水边沟,然后再做主体工程。不与主体工程同步,甚至等到路基填筑得差不多了,再做路基边沟。如沟底标高高于原地面的,应该首先做临时的排水设施,再开始主体工程施工。排水要形成一个系统。
另外,边沟要求线形美观,直线线形顺直,曲线线形圆顺,尤其是要创精品工程的,首先要把边沟做成精品工程,连边沟这么简单的东西都做不成精品工程,其他工程部位更难做到精品工程了。路基所能看到的外观质量,无非是边沟、边坡,小桥涵,边沟所占的比例很大。所以一定要认真做好。
关于路基排水,施工规范中有非常明确、非常详细的规定,请大家自己抽空认真学习,这里不再说了。
篇14:路基路面工程质量控制要点
高等级公路中,有沥青混凝土路面和水泥混凝土路面,主要讲沥青砼路面。目前,我们省的沥青路面质量
普遍比较低下,早期病害的存在比较普遍,比较严重。造成早期病害的原因,有设计的原因,也有施工的原因。从技术上讲,也还没有完全解决问题,因为沥青路面的病害,全省、全国、国外也都存在,无非是程度有所不同。 并且,在理论上,也不统一。比如,沥青面层的厚度,著名的沙庆林博士认为,一般12cm左右就够了,太厚了效果也一样的。但是有些专家认为,厚一些好。特别是国外,有些国家,采用30cm,几十年不坏。
今天,重点分析沥青路面的病害以及各类基层,底基层的质量通病。
(一) 沥青路面病害分析
沥青路面的早期病害,主要有裂缝及裂缝引起的破损、坑洞、车辙、波浪,沉陷等。初期产生的裂缝对沥青路面的使用性能通常无明显影响,但随着表面雨水的侵入,导致裂缝两侧的路面结构层,特别是裂缝附近土基的含水量加大,甚至饱和。其结果是路面强度明显降低,在大量行车荷载反复作用下,产生冲刷大学网和唧浆现象,甚至路面很快产生结构性破坏。这一现象使裂缝两侧的沥青砼碎裂,影响沥青路面的使用性能,并加速沥青路面破坏。
沥青路面的裂缝,不但在我省普遍存在,在我国各个地区都十分普遍,在国外也是很普遍的现象。所以,不少学者指出,要求沥青路面不裂是不可能的。
沥青路面除了裂缝,还有其他种种病害。下面具体讲一讲各种病害产生的原因以及预防措施。
1.横向裂缝
横向裂缝是与道路中线接近垂直的裂缝,有时伴有少量支缝。横向裂缝大多由基层裂缝的反射,或者由路基裂缝的反射或者由沥青面层的低温收缩造成。一般先从路面两侧先出现,逐渐发展形成贯通路幅的横缝。
预防或者减少横向裂缝的方法是避免或减少基层裂缝的出现。基层出现裂缝后,要封闭处理后,再浇筑沥青砼。路基的填筑要规范,沥青的质量要控制好,混合料拌合要规范。
2.纵向裂缝
纵向裂缝是与道路中线大致平行的长直裂缝,有时伴有少量支缝。这类裂缝通常由路基、基层沉降引起,或者由施工接缝质量不佳引起,或者由结构承载力不足而引起。
路基、基层沉降引起的纵缝,通常断断续续,绵延很长。施工搭接引起的纵缝,其形态特征长且直。而结构承载力不足引起的纵缝多出现在路面边缘,由于路基湿软造成承载力不足,从而导致纵缝。
3.块状裂缝
块状裂缝是近于直交的裂缝,把路面分割成近
似矩形的小块;块的尺寸约在50cm×50cm~300cm×300cm之间。块状裂缝主要由面层材料的收缩和温度的周期性变化所致。这种裂缝,外省比较普遍。
预防的方法,关键是要控制好沥青的质量。
4.龟裂
龟裂是相互交错的裂缝将路面分割成形状象龟纹,锐角多边形小块,块的尺寸小于50cm×50cm。龟裂是行车荷载的重复作用而引的疲劳裂缝,最初的形态是一条或几条,平行的纵缝。随着荷载的重复作用,平行纵缝之间出现了横向、斜向连接缝,形成了多边的、锐角的裂缝型式。 龟裂是一种主要的结构损坏形式。通常是基层的损坏引起,也有的是沥青面层的损坏引起。
预防的方法,确保基层的厚度和强度,确保沥青砼的质量。
5.滑移裂缝
是月牙形裂缝,其两端通常指向行车方向;车辆刹车或转向时造成面层的滑移变形,从而出现滑移裂缝。
6.车辙
是路表面沿行车轮迹出现的凹陷。它是由行车菏载作用下路面各结构层的永久变形累积或路基的固结而引起的。预防的方法,控制路基、底层基、基层、面层等各结构的压实度,强度。
7.波浪
是路表面有规律的纵向起伏,由沥青混合料的热稳定性不足引起的。
8.沉陷
是表面的局部凹陷。下雨后积水更加明显。凹陷造成了路面的不平整以及下雨后车辆的飘滑现象。
9. 胀起
是路面的局部凸起,是由路基土的冻胀引起的。
10.泛油
是路面形成一层有光泽的、玻璃状的沥青粘膜,是混合料中沥青含量过多或空隙率太小而引起。
11.松散
是集料颗粒或沥青粘结料损失引起的,松散可以发展为坑槽。这主要由石料与沥青的剥离引起,剥离的原因:
①石料为酸性,抗剥离剂的选用不当;
②石料中的水份未充分烘干;
③石料中混有柴油,某工程项目的一期工程,完工刚通车就普遍出现松散、坑洞现象。原因就是,石料烘干,采用加柴油燃烧的方法,但是燃烧又不充分,有残留的柴油,就与沥青拌和。
12.坑槽
是面层混合料散失后使路基出现不同大小的坑。
13.磨光
是集料棱角磨成圆滑或平滑状,由行车荷载的重复作用引起。
(二)沥青面层施工质量控制要点
这里主要讲热拌沥青混合料路面,现在我省的高速公路都是采用这种路面。这里,要注意几个问题:
1.抗剥离剂
我们浙江的石料,大多为酸性石料,这种石料与沥青的粘附性不好,往往需要掺加一些抗剥离剂。但是,有许多抗剥离剂,在试验室做出来的试验,效果是好的,实际用起来效果并不好。现在,有许多地方,经过试验,发现生石灰粉,倒是一种很好的抗剥离剂。真是价廉物美。
2.粗集料
用于沥青混合料的粗集料,应该是比较方正、饱满的。传统的卧式轧碎机生产的粗集料,质量较差。现在往往采用反击式破碎机或者锤击式破碎机生产粗集料,质量较好。我们省有些施工企业采用反击式破碎机,生产的粗集料的质量还是有一点差距。所以,今后的沥青路面,尤其是高速公路沥青路面要推广使用反击式破碎机生产的集料,淘汰卧式破碎机。
3.沥青碎石马蹄脂路面
沥青碎石马蹄脂路面在国外已经取得了成功的经验。它的特点,是粗集料采用开级配,有许多优点,比如,摩擦系数大,噪音小,抗车辙能力强等。在国内,有些地方经过试验也取得了成功的经验。
在新的沥青路面设计规范中,也写进了有关内容。但还不是很详细。在我们浙江,在台州高速公路上做了1公里的试验路面,由于各种条件的限制,还不是很成功。今后,在我们浙江省也要逐渐推广。这里重点要注意:
粗集料必须非常的饱满,必须采用反击式破碎机或锤击式破碎机生产粗集料。不能采用传统的卧式破碎机,因为卧式破碎机生产的粗集料,针片状、扁平状碎石含量太大,不能满足要求。
4.温度的控制
沥青路面施工,温度的控制是很重要的`。但是,在施工过程中,往往不注意,影响质量。沥青路面在施工过程中要控制9个温度:
①沥青加热温度
②矿料温度
③沥青混合料出厂正常温度
④混合料贮料仓贮存温度
⑤运输到现场温度
⑥摊铺温度
⑦碾压温度
⑧碾压终了温度
⑨开放交通温度
这9个温度,施工单位随时要检查、控制。但有时发现现场连个温度计也没有。
5.热拌沥青混合料的配合比设计
热拌沥青混合料,必须经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。
矿料筛分的标准筛应以方孔筛为准。不应采用圆孔筛。
配合比设计一般按三个阶段进行:
①目标配合比设计阶段
②生产配合比设计阶段
③生产配合比验证阶段
经设计确定的标准配合比,在施工中应严格执行,不得随意变更。
6. 热拌沥青混合料的控制
7. 热拌沥青混合料的运输
8. 热拌沥青混合料的摊铺
9. 热拌沥青混合料的压实及成型
这些规范中均有明确规定,这里不再说了。
(三)水泥稳定粒料基层和底基层
水泥稳定粒料用于基层和低基层,在我省还是很普遍的。其优点是强度高,缺点是裂缝多。在施工过程中,往往存在各种质量问题。主要有以下几个通病。
1.厚度不足
因为低基层的标高偏高或不平整或施工人员的有意识的行为,往往造成水稳基层的厚度不足。厚度不足的危害性很大。厚度不足,很容易在少数重车荷载下遭到破坏。 有关科学研究和经验表明,在设计计算的厚度上增加10%,可以使路面承担的交通量增加一倍,使半刚性基层的寿命增加一倍。反过来说,在施工中,基层厚度比设计值小10%,使用寿命将大大降低。
厚度的检查和控制,应该在施工过程中进行,发现问题,容易处理。成型后,用钻孔取样的方法来检查,就比较被动。
2.基层表面的找平,禁止用包薄层贴补的办法。水泥稳定基层表面,经常坑洼不平。为了保证面层的厚度和平整度,必须把这些坑洼不平的地方补平。最方便的办法,就是贴一层薄层。但这样做,危害性很大,必须严格禁止。平时要加强抽查,很容易发现。一经发现,必须返工。按规范要求的办法,一般要控制10cm以上,重新铺筑。
3.混合料的含水量过大,造成碾压不密实和基层强度不足。造成这种问题的原因,主要是雨季施工,粗
细集料露天堆放,没有防雨措施,遭受雨淋,含水量很大。所以,在拌和时,即使不加水,集料内的含水量已经大大超过了最佳含水量。有时为了赶工期,又不愿停工。所以,在雨季施工,粗细集料,必须严加防雨措施。
4.横向接缝未处理或处理不当
摊铺混合料时,中间不宜中断。如果中断时间超过2小时,横向接缝应按规范规定的方法进行处理。但是在实际施工中,往往不加处理。将来,给面层造成裂缝。
5.纵向接缝未避免或处理不当
纵向接缝首先应该避免,尽量不要出现。因为纵向接缝尤其是处理不当的纵向接缝,容易造成面层的纵向开裂。避免纵向接缝的方法:最好的方法,是整幅一次性摊铺,如果摊铺宽度不够,必须分两幅摊铺时,应该采用两台摊铺机一前一后相隔约5~8cm同步向前摊铺混合料,并一起进行碾压。
在纵向接缝不能避免的情况下,纵缝必须垂直相接,严禁斜接,并且要按施工规范规定的方法进行处理。
6.养生不规范
水泥稳定基层很容易产生收缩裂缝。而产生收缩裂缝的原因,很大程度上,是由养生不规范。对水泥稳定粒料基层的养生,施工规范里有很明确、具体的规定。但是,在平时的检查中,我们可以发现,我们省几乎所有的公路,
包括高速公路,都没有认认真真地按规范要求进行养生,离规范的要求,差距较远。
所以,产生裂缝是很难避免的。如果严格按规范规定去养生,我想裂缝可以大大减少,质量可以大大提高。
希望我们大家要严格按规范的要求去认真检查。
(四)石灰、粉煤灰稳定粒料基层和底基层
石灰、粉煤灰稳定粒料,也称作 三渣 ,这是一种比较好的基层材料,应该说,比水稳基层更好,一方面,容易控制裂缝的产生,另一方面,后期强度较高,并且强度不断地增长。
三渣 基层的施工,除了要克服上面水稳基层中讲到的6个通病外,还应该注意下列几个问题:
1.施工机具
对于高速公路和一级公路, 三渣 基层应该用集中厂拌法拌制混合料,用摊铺机摊基层混合料。不允许用路拌法施工。
2.石灰、粉煤灰不能露天堆放,要注意防雨。 有一次,在某工程检查,就发现正在铺筑三渣基层,含水很大,根本不能辗压。原因就是石灰、粉煤灰露天堆放,下雨后造成吸水饱和,所以在拌和时没有加水,出来的混合料含水量还是大大超过最佳含水量。所以,只能停
工整顿。
3.铺筑沥青路面不及时
三渣基层完工后,经过7天的洒水养生后,应该在5~10天内铺筑沥青面层。但在实际施工中,往往远远超出10天,同时,又不封闭交通,造成表面破损及产生裂缝。所以,应该严格控制好。
(五)级配碎石基层和底基层
级配碎石目前一般用于底基层。对于级配碎石底基层的施工,往往不大重视,但这一层实际上是相当重要的,底基层的质量不好,容易使基层产生荷载性裂缝,反射到面层,造成病害。
主要质量问题有:
1.颗粒级配不好
造成颗粒级配不好,一个是施工前没有进行认真的理论计算,确定一个好的配合比,另外一个,施工中没有进行很好的控制。检查的方法,可以在摊铺完成后,辗压之前,要求抽样检查,进行筛分试验,如果仍不符合规范规定,责令返工。
2.混合料没有拌和均匀,粗细颗料离析这个问题,很容易发现,所以要加强抽查。
3.含水量不佳,碾压不密实
级配碎石用底基层时,要求的压实度是96%,
施工中,如果混合料含水量没有控制好,碾压机具的吨位没有与每层的厚度相适应,碾压次数不足,就造成了碾压不密实。所以,各个环节都要处理好,都要符合规范要求。
4.纵横接缝的处理不符合规范要求
一般应避免纵向接缝,如果无法避免,必须按规范要求处理。
篇15:电力企业电气工程施工控制要点研究论文
电力企业电气工程施工控制要点研究论文
摘要:电力安装工程一个复杂的系统性工程,它在电力企业之中处于重要的不可缺少的地位,其电力功用的设计和实现必须以电气安装工程施工为前提,要以科学而严谨的态度进行电力工程的施工和安装,以精细化的施工理念保障电气工程的整体施工质量,在电气设备、电线敷设与连接、电气材料使用等方面,进行严格的施工管控,从而确保电气工程的施工安全和可靠。
关键词:电气工程;施工;控制
电力行业是我国重要的行业之一,它与人们的生活息息相关,直接关系到人们的日常生活和工作利益。为了确保电力行业的安全可靠,需要重点关注电气工程的施工质量控制。要运用科学化的电气工程施工控制技术,在新型电气智能化的发展趋势下,关注电气工程施工的重点和难点问题,实现对电气工程施工的质量控制,从而有效地提升电气工程的施工质量,满足人们的生产生活需求。
一、我国现阶段电气工程施工的现状分析
在现代社会经济日益发展的前提下,电气工程作为电力企业中的重要施工内容,它逐渐以现代智能化的电气运输和调控为内容,进行各种复杂的智能电气系统的施工。在这些复杂的环节之中,难免存在一些施工中易发生的问题,诸如:电气工程的整体设计有待提升,电气设计图纸的规范性要求有待完善、电气施工工程的材料质量的控制不到位等等。因而,我们需要从当前电气工程施工的现状入手,针对电力企业电气工程施工的重点和难点问题进行分析、控制,从技术上、管理上、制度上分析电气工程的施工控制的重点难点,从而提升电力企业整体的综合效益。
二、电气工程施工控制的重点和难点分析
1、施工前的准备控制
电气工程施工前的准备控制需要有高素质的专业施工队伍为基本前提,必须在拥有专业而规范的施工队伍及人员的前提下,进行电气工程的相关施工。并应认真做好电气工程的技术交底工作,从队伍上给予质量控制以保证。对于电气工程的施工材料控制也是必须重点关注的环节,为了提高电气工程施工的质量,需要选用合格的施工原材料,各种电线、灯具、配电箱柜等都要有检验报告和合格证,避免以次充好、偷工减料的现象发生。在材料进入施工之前要进行严格的型号、规格和材质的检查,全面按照施工材料清单进行详细的核对和清查,从而保证电气工程施工材料的可靠与良好。
2、施工阶段控制
电气工程施工过程中要依照电气工程施工标准及规范,对所有施工材料进行性能检测之后,对电缆进行严格的分类审查,并做好标识之后才能进行电气工程的施工。
2.1在施工过程中,要确保预埋电线管保护层的厚度,而且要确保电气连接设备的牢固,避免电气设备在振捣过程中的意外脱落。
2.2要在浇注混凝土的施工过程中,密切关注输送泵设备,电工技师要及时处理在输送过程中对线管和线盒的损坏。
2.3焊接工艺也是电气工程施工中不可漏失的环节,需要进行重点控制和关注,要避免错焊和漏焊的情况。焊接人员还要重视对金属管口的毛刺的处理,对于电气工程施工中的绝缘层厚度要进行完整度、密实度的检查,要保证电线管预埋的深度,确保安全。
2.4在施工中还会出现电气工程短路的问题,这就需要在施工过程中将熔断器配置到敷设线路之中,从而在判断、分析的条件下,可以进行对电网线路的漏电保护。
2.5在电力设备接地的施工过程中,也要根据电力负荷的大小和用电状况进行及时的调整和控制。要采用不同的接地方式如:重复王禹(身份证号:210311198304250916)接地、防雷接地、屏蔽接地等,以应对不同电力负荷状态和不同的用电需求,实现安全稳定的接地保护。对于防雷接地方式的施工,要注意避雷带的定位不准的.问题以及防雷设施末端埋深不足等问题,针对这些重点施工问题,进行针对性的施工过程控制。
3、施工后控制
电气工程施工后期需要按照规定进行调试,这是保证施工质量的重要手段,它可以采用各种方法如:测量电压和电阻法、强迫闭合法等,对电气工程施工故障加以辨识和判定,及时处理在调试阶段的问题,从而确保电气工程施工的高质量水平。在电气工程调试阶段要拟定科学而合理的设备调试方案,以配电装置的调试为核心,进行安全调试,对于不符合规范的施工问题要及时加以整改,如:在施工中出现低压开关柜内回路开关的动作整定电流不符合设计要求、避雷器的绝缘电阻值与施工设计不相符合等。
三、电气工程施工中重点输电线路施工的质量控制内容
电气工程施工中输电线路直接关系电力系统的安全稳定运行,具有重要的地位和意义,需要我们加以重点关注。因而,在输电线路的施工中要进行质量控制,确保电气工程的整体安全。
1、输电线路基础施工质量控制。在电气工程输电线路的基础施工过程中,要认真审核基础施工图纸,确保输电线路施工设计与实际相吻合。在统一会审和技术交底的前提下,采用先进的基础施工技术,考虑输电线路周围环境,进行基础工程的施工。
2、输电线路的杆塔工程质量控制。电气工程的输电线路施工中,杆塔工程施工要进行正确的选型。由于不同型号的杆塔施工方式不同,因而,在施工过程中,要选取适宜的杆塔和接地配套装置,考虑实际施工地形环境,充分实现杆塔的最佳功能,最大可能地减少施工工程量。并在施工过程中要注意避免占据过多的土地面积,要力求在确保杆塔功用的前提上,保持周围环境的外部景观,从而实现对杆塔工程的正确合理的质量控制。
3、施工过程质量控制。在电气工程输电线路的施工现场中,也要加强质量监管,要由专业的施工质量监控人员进行施工现场监督,将施工安全隐患消灭在萌芽状态之中。同时,在施工的每一个环节,都要开展工程验收,要以图纸为参考,注重对电气输电线路的隐蔽施工进行检测,从而提高电气工程的施工质量。
四、结束语
综上所述,电力企业电气工程施工是在现代化技术的条件下的系统工程,它在新型智能电气设备的应用之下,要进行科学而严谨的审查和监控。要在电气工程的施工前、施工中和施工后的不同阶段,进行细致而全面的质量控制,要积极把握住电气工程施工控制的要点和重点,从而提早发现安全隐患,采取科学的控制措施,确保电气工程的施工质量。
参考文献:
[1]王丽艳.浅谈电力安装工程施工中的质量控制的要点[J].科学中国人,2014(20.
[2]单子慧,解培松.浅析输电线路在电力工程施工中质量控制的要点[J].黑龙江科学,2013(12).
[3]舒秋华.电力设备安装工程施工中质量控制的分析与探究[J].中国科技信息,2013(11).
[4]杨美林.电气工程施工问题之我见[J].中华民居(下旬刊),2013(11).
【电气工程质量控制要点探讨论文(整理15篇)】相关文章:
探讨建筑工程中深基坑支护技术的运用论文2022-04-29
水利施工技术进展研究论文2023-05-14
施工企业对建筑给排水技术不足分析及优化探讨论文2022-11-12
公路工程建设设计要点论文2024-02-09
海外矿山工程设计项目管理要点论文2022-08-21
建筑施工技术管理论文2023-07-18
铁路路基地基处理探讨建筑工程论文2022-07-21
对市政工程给水排水施工管理探讨论文2023-03-30
设施农业科学施肥技术要点探讨论文2022-08-03
建筑电气工程节能技术分析论文2024-01-01