物料提升机一般项目的检查评定应符合哪些规定?(共10篇)由网友“Coffeelife”投稿提供,以下是小编为大家整理后的物料提升机一般项目的检查评定应符合哪些规定?,希望对您有所帮助。
篇1:物料提升机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
物料提升机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 基础与导轨架
1)基础的承载力和平整度应符合规范要求;
2)基础周边应设置排水设施;
3)导轨架垂直度偏差不应大于导轨架高度0.15%;
4)井架停层平台通道处的结构应采取加强措施,
2 动力与传动
1)卷扬机曳引机应安装牢固,当卷扬机卷筒与导轨底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度时,应设置排绳器;
2)钢丝绳应在卷筒上排列整齐;
3)滑轮与导轨架、吊笼应采用刚性连接,并应与钢丝绳相匹配;
4)卷筒、滑轮应设置防止钢丝绳脱出装置;
5)当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置曳引力平衡装置,
3 通信装置
1)应按规范要求设置通信装置;
2)通信装置应具有语音和影像显示功能。
4 卷扬机操作棚
1)应按规范要求设置卷扬机操作棚;
2)卷扬机操作棚强度、操作空间应符合规范要求。
5 避雷装置
1)当物料提升机未在其他防雷保护范围内时,应设置避雷装置;
2)避雷装置设置应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—
篇2:物料提升机保证项目的检查评定应符合哪些规定?
物料提升机保证项目的检查评定应符合哪些规定?
1 安全装置
1)应安装起重量限制器、防坠安全器,并应灵敏可靠;
2)安全停层装置应符合规范要求,并应定型化;
3)应安装上行程限位并灵敏可靠,安全越程不应小于3m;
4)安装高度超过30m的物料提升机应安装渐进式防坠安全器及自动停层、语音影像信号监控装置,
2 防护设施
1)应在地面进料口安装防护围栏和防护棚,防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求;
2)停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平;
3)平台门、吊笼门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化。
3 附墙架与缆风绳
1)附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求;
2)附墙架应与建筑结构可靠连接;
3)缆风绳设置的数量、位置、角度应符合规范要求,并应与地锚可靠连接;
4)安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架;
5)地锚设置应符合规范要求,
4 钢丝绳
1)钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀量应在规范允许范围内;
2)钢丝绳夹设置应符合规范要求;
3)当吊笼处于最低位置时,卷筒上钢丝绳严禁少于3圈;
4)钢丝绳应设置过路保护措施。
5 安拆、验收与使用
1)安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;
2)安装、拆卸作业应制定专项施工方案,并应按规定进行审核、审批;
3)安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;
4)安装、拆卸作业人员及司机应持证上岗;
5)物料提升机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;
6)实行多班作业、应按规定填写交接班记录。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—2011
篇3:物料提升机检查规定有哪些?
1 应能承载设计载荷;
2 承台应符合说明书要求,预埋件埋设应正确;
3 无设计要求的低架提升机,土层压实后的承载力不应小于80kPa,浇筑混凝土强度等级不应小于C20,厚度应为
4 基础表面应平整,水平度偏差值不应大于
5 应有排水措施。
1 附墙架的设置应符合设计要求,其间隔不宜大于
2 附墙架的材质应与架体相同,不应采用木质和竹竿等做附墙架。
1 当提升机无法用附墙架时,应采用缆风绳稳固架体;
2 缆风绳安全系数应选用3.5,并应经计算确定,直径不应小于
3 缆风绳与地面夹角不应大于60°;
4 高架提升机不应使用缆风绳,
1 安全停靠装置:吊篮运行到位后,停靠装置应将吊篮定位,该装置应能承受所有载荷;
2 断绳保护装置应能使满载断绳时,吊篮的滑落行程不大于
3 吊篮安全门应采用机电连锁装置,当门打开时,吊笼不应工作;
4 上料口防护宽度应大于提升机最外部尺寸长度,低架提升机应大于
5 上极限位器安装位置为:到天梁最低处的距离不应小于
6 非自动复位型紧急停电开关安装位置应能使司机及时切断提升机的总控制电源,但工作照明不应断电;
7 信号装置:由司机控制的音响信号,各楼层装卸人员应都能听到;
8 高架提升机(
1)下极限限位器:应满足在吊篮碰到缓冲器之前限位器能够动作,吊笼停止下降;
2)缓冲器:应采用弹簧或弹性实体;
3)超载限制器:当超过额定载荷时,应能切断起升控制电源;
4)通讯装置:司机应能与每一站对讲联系。
9 提升机架体地面进料口处应搭设防护棚,防护棚两侧应挂立网。
篇4:施工机具的检查评定应符合哪些规定?
施工机具的检查评定应符合哪些规定?
1 平刨
1)平刨安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)平刨应设置护手及防护罩等安全装置;
3)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
4)平刨应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具,
2 圆盘锯
1)圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置;
3)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
4)圆盘锯应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
5)不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。
3 手持电动工具
1)Ⅰ类手持电动工具应单独设置保护零线,并应安装漏电保护装置;
2)使用Ⅰ类手持电动工具应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋;
3)手持电动工具的电源线应保持出厂状态,不得接长使用。
4 钢筋机械
1)钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)钢筋加工区应搭设作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
4)对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施;
5)钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏;
6)机械传动部位应设置防护罩。
5 电焊机:
1)电焊机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)电焊机应设置二次空载降压保护装置;
4)电焊机一次线长度不得超过5m,并应穿管保护;
5)二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆;
6) 电焊机应设置防雨罩,接线柱应设置防护罩,
6 搅拌机
1)搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)离合器、制动器应灵敏有效,料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在规定允许范围内;
4)料斗应设置安全挂钩或止挡装置,传动部位应设置防护罩;
5)搅拌机应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能。
7 气瓶
1)气瓶使用时必须安装减压器,乙炔瓶应安装回火防止器,并应灵敏可靠;
2)气瓶间安全距离不应小于5m,与明火安全全距离不应小于10m;
3)气瓶应设置防震圈、防护帽,并应按规定存放。
8 翻斗车
1)翻斗车制动、转向装置应灵敏可靠;
2)司机应经专门培训,持证上岗,行车时车斗内不得载人。
9 潜水泵
1)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
2)负荷线应采用专用防水橡皮电缆,不得有接头。
10 振捣器
1)振捣器作业时应使用移动配电箱、电缆线长度不应超过30m;
2)保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3)操作人员应按规定穿戴绝缘手套、绝缘鞋。
11 桩工机械:
1)桩工机械安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2)作业前应编制专项方案,并应对作业人员进行安全技术交底;
3)桩工机械应按规定安装安全装置,并应灵敏可靠;
4)机械作业区域地面承载力应符合机械说明书要求;
5) 机械与输电线路安全距离应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—
篇5:塔式起重机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
塔式起重机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 附着
1)当塔式起重机高度超过产品说明书规定时,应安装附着装置,附着装置安装应符合产品说明书及规范要求;
2)当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时,应进行设计计算和审批;
3)安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算;
4)附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求,
2 基础与轨道
1)塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收;
2)基础应设置排水措施;
3)路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求;
4)轨道铺设应符合产品说明书及规范要求,
3 结构设施
1)主要结构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内;
2)平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求;
3)高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求,高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。
4 电气安全
1)塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电;
2)塔式起重机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;
3)塔式起重机应安装避雷接地装置,并应符合规范要求;
4)电缆的使用及固定应符合规范要求。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—2011
篇6:施工用电一般项目的检查评定应符合哪些规定?
施工用电一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 配电室与配电装置
1)配电室的建筑耐火等级不应低于三级,配电室应配置适用于电气火灾的灭火器材;
2)配电室、配电装置的布设应符合规范要求;
3)配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求;
4)备用发电机组应与外电线路进行联锁;
5)配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施;
6)配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图,
2 现场照明
1)照明用电应与动力用电分设;
2)特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电;
3)照明变压器应采用双绕组安全隔离变压器;
4)灯具金属外壳应接保护零线;
5)灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求;
6)照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求;
7) 施工现场应按规范要求配备应急照明,
3 用电档案
1)总包单位与分包单位应签订临时用电管理协议,明确各方相关责任;
2)施工现场应制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案;
3)专项用电施工组织设计、外电防护专项方案应履行审批程序,实施后应由相关部门组织验收;
4)用电各项记录应按规定填写,记录应真实有效;
5)用电档案资料应齐全,并应设专人管理。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—
篇7:施工升降机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
施工升降机一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 导轨架
1)导轨架垂直度应符合规范要求;
2)标准节的质量应符合产品说明书及规范要求;
3)对重导轨应符合规范要求;
4)标准节连接螺栓使用应符合产品说明书及规范要求,
2 基础
1)基础制作、验收应符合说明书及规范要求;
2)基础设置在地下室顶板或楼面结构上,应对其支承结构进行承载力验算;
3)基础应设有排水设施,
3 电气安全
1)施工升降机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;
2)电缆导向架设置应符合说明书及规范要求;
3)施工升降机在其他避雷装置保护范围外应设置避雷装置,并应符合规范要求。
4 通信装置
通信装置应安装楼层信号联络装置,并应清晰有效。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—2011
篇8:安全管理一般项目的检查评定应符合哪些规定?
安全管理一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 分包单位安全管理
1)总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查;
2)当总包单位与分包单位签订分包合同时,应签订安全生产协议书,明确双方的安全责任;
3)分包单位应按规定建立安全机构,配备专职安全员,
2 持证上岗
1)从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员,必须经行业主管部门培训考核合格,取得相应资格证书,方可上岗作业;
2)项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗,
3 生产安全事故处理
1)当施工现场发生生产安全事故时,施工单位应按规定及时报告;
2)施工单位应按规定对生产安全事故进行调查分析,制定防范措施;
3)应依法为施工作业人员办理保险。
4 安全标志
1)施工现场入口处及主要施工区域、危险部位应设置相应的安全警示标志牌;
2)施工现场应绘制安全标志布置图;
3)应根据工程部位和现场设施的变化,调整安全标志牌设置;
4)施工现场应设置重大危险源公示牌。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—
篇9:文明施工一般项目的检查评定应符合哪些规定?
文明施工一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 综合治理
1)生活区内应设置供作业人员学习和娱乐的场所;
2)施工现场应建立治安保卫制度、责任分解落实到人;
3)施工现场应制定治安防范措施,
2 公示标牌
1)大门口处应设置公示标牌,主要内容应包括:工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图;
2)标牌应规范、整齐、统一;
3)施工现场应有安全标语;
4)应有宣传栏、读报栏、黑板报。
3 生活设施
1)应建立卫生责任制度并落实到人;
2)食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求;
3)食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗;
4)食堂使用的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好,并严禁存放其它物品;
5)食堂的卫生环境应良好,且应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施;
6)厕所内的设施数量和布局应符合规范要求;
7)厕所必须符合卫生要求;
8)必须保证现场人员卫生饮水;
9)应设置淋浴室,且能满足现场人员需求;
10)生活垃圾应装入密闭式容器内,并应及时清理,
4 社区服务
1)夜间施工前,必须经批准后方可进行施工;
2)施工现场严禁焚烧各类废弃物;
3)施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施;
4)应制定施工不扰民措施。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—2011
篇10:起重吊装一般项目的检查评定应符合哪些规定?
起重吊装一般项目的检查评定应符合哪些规定?
1 起重吊装
1)当多台起重机同时起吊一个构件时,单台起重机所承受的荷载应符合专项施工方案要求;
2)吊索系挂点应符合专项施工方案要求;
3)起重机作业时,任何人不应停留在起重臂下方,被吊物不应从人的正上方通过;
4)起重机不应采用吊具载运人员;
5)当吊运易散落物件时,应使用专用吊笼,
2 高处作业
1)应按规定设置高处作业平台;
2)平台强度、护栏高度应符合规范要求;
3)爬梯的强度、构造应符合规范要求;
4)应设置可靠的安全带悬挂点,并应高挂低用,
3 构件码放
1)构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内;
2)构件码放高度应在规定允许范围内;
3)大型构件码放应有保证稳定的措施。
4 警戒监护
1)应按规定设置作业警戒区;
2)警戒区应设专人监护。
——建筑施工安全检查标准JGJ59—2011